文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨水收集池施工方案设计

雨水收集池施工方案设计

雨水收集池施工方案设计
雨水收集池施工方案设计

目录

一、编制说明 (2)

二、编制依据 (2)

三、编制内容 (3)

四、工程概况 (3)

五、施工组织措施 (6)

六、施工进度计划安排 (8)

七、施工部署 (11)

八、化粪池、雨水收集池施工方案 (14)

九、施工技术措施 (23)

十、技术管理措施 (24)

十一、现场文明施工措施 (25)

十二、安全工作重点及技术保证措施 (28)

十三、冬季施工技术措施 (29)

一、编制说明

1、本施工方案严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。在人员、机械、材料、调配、质量要求、进度安排等方面统一部署原则下,主要以土建施工项目为主要内容。

2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。

3、本施工组织设计的编制,公司高度重视污水处理工程施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。

二、编制依据

1、嘉铭公司施工招标文件。

2、北京墨臣设计的本工程招标施工图纸。

3、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。

4、嘉铭公司预算定额和嘉铭公司劳动定额。

5、国家现行施工验收规范、规程、标准及地方基本建设的有关规定及文件。

6、北京城建勘测研究院提供的《地质勘察报告》。

7、对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据。

三、编制内容

1、本次编制内容主要是化粪池、雨水收集池、土建、装修。

2、本施工方案大力推广应用新技术、新材料、新工艺,以降低工程造价,缩短工期、提高工程质量为目的。

四、工程概况

1).工程特点

1、该工程为夏各庄新城东二区二标段化粪池、雨水收集池,两池体埋深自然地坪以下覆土化粪池4.5m、雨水收集池1.5m,基底深度-38.5 m。

2、该工程均系地下构筑物。构筑物深入地下-38.5 m,工艺流程是钢筋混凝土工程,因此预留预埋套管较多,必须采取措施,不得遗漏和错位。

3、根据《给水排水构筑物施工及验收规范》要求,池体施工完毕应进行满水试验,试验合格并经质检员、监理工程师和建设单位认可后,方能进行抹灰和找坡等。

4、该工程构筑物,及各种管线较多,为了避免相互影响,应采取先地下,后地上,先深后浅的施工顺序。

5、该工程池类构筑物采用C30防水砼,抗渗等级S6,现采用商砼泵送工艺。

6、该工程场地宽阔,水池均系深坑作业,夜间作业较多,因此治安保卫工作、安全生产、文明施工特别重要。

7、本工程现有图纸范围虽然有各种沟、雨水收集池化、粪池池、和检查井四个子项,余下的总平、围墙及相关配套的土建安装工程、根据设计图纸及方案尽可能考虑后继工程的施工。

8、多专业、多工种穿插施工。本工程能否优质、快速的建造成功,关键在于总包施工队伍应具有类似工程的施工经历及管理总体协调能力,才能有效把握本工程多专业、多工种同时穿插作业,满足质量、工期要求,施工过程中土建与安装的配合施工是保证质量进度的关键。

9、两池体、各种管沟待主体暂缓期间抓紧施工项目。

2).建设场区工程地质条件

场地地质土层,以岩土层为主,力学性质及均匀性较好。场地内地下水较深不受影响,地下水对砼无腐蚀性。

3).建设地区特征

该工程场地较,地势较平坦,场地高差较小。

4).土建施工项目

土建施工项目:化粪池、雨水收集池、各种管线等。

已出图土建施工项目结构简介

5).建设项目概况

该工程是夏各庄东二区化粪池经沉淀后流入市政管线,工程地点:化粪池在8#、9#楼、雨水收集池在10#楼前。,该土建工程项目:包括化粪池、雨水收集池、配套工程:包括厂区道路、围墙、总平面、小区绿化及其他。

五、施工组织措施

1).施工组织管理机构的建立

我公司针对此工程的重要性,将严格实行“项目法”施工,由公司总经理挂帅,公司总工程师任总技术负责人,并由公司相关部门组成工程施工领导小组”派公司优秀一级项目经理组建项目经理部,选思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目班子承担此工程的具体施工管理。项目班子一律持证上岗,实行项目经理责任制,项目经理将对工程质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责,现场各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下有计划地组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

项目部经理部采用老、中、青相结合的方式,把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年青同志的开拓进取精神有机结合,形成强有力的项目班子。且项目部主要人员来自施工生产第一线的骨干力量,年富力强,精力充沛、个人素质高,专业水平强。

2).施工组织机构的启动和高效运作

1、根据本工程情况及特点,有针对性的组建项目班子,目前全班人选正处于启动状态,未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作如:技术、机械,周转材料以及策划等工作。

2、根据项目部的工作实际,具体明确项目部每个管理人员的责、权、利,使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作,从而大幅度提高项目经理部的工作效率、有效促进整体实力的强化。做到项目部整体下活一盘棋,充分发挥每个棋子的作用。并且成竹在胸,不打无把握之仗,无准备之仗。

3、健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资、质量、安全、预算等岗位责任制,以制订的各项管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。由工程领导小组定期对各专业进行考核。

4、强化激励与约束机制,制定业绩评比,奖惩办法,定时组织项目部管理人员会议,检查工作质量。

3).工程质量保证体系

1、质量目标

确保该工程全部达到合格标准,确保本工程质量体系健全。

2、建立质量保证体系

建立项目工程质量保证体系,施工现场以材料及工序质量控制为重点,贯彻落实质量责任制,对施工全过程进行控制,使施工各环节的质量都能得到有效控制。

4).安全保证体系

1、安全目标

杜绝重伤、伤亡事故及火灾事故,轻伤频率<1.5‰。

2、建立安全保证体系

建立项目工程安全管理体系,施工现场将以落实安全责任制,重点抓好施工安全措施及安全管理制度的制定、实施和监督,抓好重点安全部位技术措施的制定和实施,确保实现安全目标。

六、施工进度计划安排

1).施工总工期

根据本工程招标要求,招标工期65天,目标工期为55天。

2).施工流水段划分

该工程时间短、工期紧,特别是前期围墙工程要在30日前完成,只有各种管线及化粪池、雨水收集池,随工程进展适时插入。

3).构筑物土建主要施工顺序

挖土方→砼垫层→扎钢筋、底板支模→浇底板砼→池壁钢筋绑扎、支模→浇池壁砼→满水试验→安装配合→外壁刷冷热沥青→人工回填土→池内找坡、抹灰、外壁露出地面部分装饰

4)总体布置

1、围墙

根据现场踏勘情况,为了充分利用现有场地,由5#楼东侧作正式围墙,利用现有的临时围档。

2、上水布置:在建设单位现场提供的供水点接管,沿现场四周布置水管埋地敷设至用水点。

3、用电布置:由建设单位提供的电源,采用三级配电、二级保护的三相五线制沿围墙东、西、南三方布置施工用电主干线至用电点,用电点设配电箱。(详施工总平面布置图)

4、消防布置:

在办公室、民工宿舍、管理人员住房、材料室、发电机房等设置灭火器,每处两只3.5Kg干粉灭火器,并设有消火栓三座。

5、土方堆场:

施工二沉池、氧化沟及其他建筑物、构筑物时,土方均堆放在二期工程指定位置。6)6、施工道路:

根据设计总平面图确定的道路位置,尽量做到施工道路与永久性道路相结合,施工现场形成环形道路,主要道路宽定为5m,纵向坡度5‰,转

弯半径8m。(详施工总平面布置图)

7、施工排水

该工程施工场地内水位较深,施工污水必须沉淀措施。沉水池就近地下水设砖砌暗沟排入场外水沟,沟邦高200㎜,沟宽300㎜,沟底C10砼厚100㎜,沟盖板配筋ф6@150,沟起始深度200㎜排水坡度5‰,穿过道路时采用Φ300砼管,其他施工排水通过临时排水沟进入排水总沟,再进入场外水沟。

8、施工用电

a、本工程用电约450 KV A,建设单位在现场提供1500KV A的变压器,按照总平面安排在西南角设变压器,接入建设单位提供的供电电源,安表计量,供施工之用。

b、沿施工现场围墙周边设输电线路,在现场设动力配电箱8座,解决各施工区域用电(含分包单位施工用电)。动力用电与照明用电分开。

c、严格按照《施工现场时用电安全技术规范》JCJ46-88的要求布设施工现场临时用电平面图及供电系统。

d、施工现场临时用电系统采用TN-S接零保护系统,保证安全用电。

e、施工现场所有用电设备均由开关箱控制,实行一机一闸制。

f、施工现场所有用电设备,设漏电保护器,并设保护接零(或保护接地)。

9、施工用水

考虑消防及池满水试验的,进水管选用DN100,支管采用DN75和DN50满足砼搅拌、养护和生活用水,消防采用DN100。

七、施工部署

1)、施工指导方针

该工程的施工质量、施工进度乃至场容场貌,对建设单位、承包单位都具有重要的现实意义,因此我公司的指导方针是:将本工程列为公司的重点工程,以科学管理创时代的精品,以优质服务赢得建设单位的信任。我公司用自身特有的各种优势、用建造过类似工程积累的施工经验,用先进的精品施工手段,超前的精品意识一定把该工程创作成精品。公司全体员工深信:“今天的质量和服务,就是明天的市场”。

2)、施工管理目标

1、工程质量目标:合格

2、工期目标:75天

3、安全生产目标:杜绝死亡及重伤事故,尽量避免轻伤事故发生,轻伤频率控制在1.5‰之内。

3)、施工准备

1、组织准备

成立工程指挥小组,组建项目经理部,规定项目部人员,在一周内应全部到岗。

2、思想准备

对公司及项目部的全体管理人员进行一次思想动员,并将各项责任目标落实到每个人头上,签定各种责任状,增强全体管理人员的工作责任感。

3、技术准备

组织项目经理部、施工人员、预算员、内业技术员等认真熟悉图纸充分领会设计意图,了解污水处理工艺要求,分析工程特点,抓住主要环节,制定针对性措施,保证施工质量、施工安全和施工工期。

4)、施工劳动力的配备

1 、阿对进场的施工班组及有关作业人员进行严格的资格审查,施工班组必须配备兼职的质量员和安全员。

2 、对已进场的队伍实施动态管理,不允许其擅自扩充和随便抽调,以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。

3 、未接受项目部质量、安全教育的人员不允许上岗。

4 、加强对劳务单位的管理,凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职操作员、质量员、安全管理人员。

5、劳动力配置计划,根据建筑安装工程劳动定额,结合本工程的具体情况和施工进度安排,按前期工程施工阶段考虑主要工种人员配备。

6、劳动力的组织管理

实行劳动用工管理,选派组织能力强、技术水平高、能打硬仗的作业队伍,树立连续作战的精神,确保工期和提前完成。该工程砼体量大,扎钢筋、支模板、浇灌砼是主工序,投入劳动力多,根据本工程的施工特点,浇灌砼是关健工序,要分三班作业。项目经理和施工人员要轮流值班。既要严格要求,又要关心职工生活和身体健康,做到工人三班倒,班班见领导。

7、主要施工机械设备的配备

为了满足工程施工需要,缩短工期,须配备足够的施工机械和设备,按不同的施工阶段进场。

8、主要施工材料及周转材料计划

a、主要施工材料

主要施工材料有砂、元石、水泥、钢筋、外加剂、防水材料、型材、管材与各种装饰材料等,按工程预算表及现场计划进场。

b、周转材料计划

根据本工程的特点,满足工程使用,保证工程质量和施工安全、经济实用的原则。

八、化粪池、雨水收集池施工方案

1.施工顺序

定位放线→土方开挖→砼垫层→测量放线→底板支模→绑扎底板筋→浇筑底板混凝土施工缝甩在地板400㎜以上腋角处→绑扎侧壁及中隔墙筋(一次到顶、予留套管及铁件)→浇墙体砼→搭满堂架→安施工缝止水条→支墙模及支撑→处理施工逢→浇墙砼→支板模、绑扎顶板钢筋→浇顶板砼→拆模(按规范及设计要求时间)→做外墙防水→保护层→做满水试验→回填土。

其中,化粪池及雨水收集池在浇注底板时预留插筋。

2.施工测量放线及沉降观测

1、定位放线

(1)基坑开挖前,根据竖向管网坐标点定出工程范围,考虑放坡及工作面,用灰线画出基坑开挖线,挖土时派专人控制开挖深度及尺寸。(2)当垫层施工完,强度达到1.2N/mm2以后开始放线,用经纬仪将池壁及进出水口的轴线投至垫层上(弹墨线),据此将底板的外缘线以及进出水口的基础线等逐一放出。

(3)按照各部位主轴线施放钢筋位置线(弹墨线),池壁放外皮控制线。

2、高程控制

(1)为检查垫层砼的表面高程,对垫层表面,不得超过10㎜,用水准

仪实测并标注实际误差值,以便对模板及钢筋的安装高程作调整。(2)按照已测的垫层表面标高,标注正负误差值。

(3)为控制池壁竖向筋的上顶高度,在池壁根部侧面上,测量高程控制线,标明到池顶上皮的高度,据此绑扎竖筋。

3、沉降观测

为保证构筑物安全,按专项措施,根据国家水准点设置永久基准点,顶板施工完后,待稳固后进行第一次观测,作好记录,以此作为该工程沉降观测原始数据。

观测次数按规范进行,观测时应作好记录,并随同做好气象资料记录及沉降变化曲线等资料。

3.土方工程

1、本工程采用机械土方大开挖,放坡系数1:0.35

开挖顺序从化粪池开始开挖然后再挖雨水收集池,机械开挖土方至设计标高上10cm,余下土方采用人工修边捡底。

2、土方回填在满水试验完成,达到设计要求后进行土方回填。填土前,应对填方基底和已完隐蔽工程进行检查和验收,并作出记录。如挖出土方符合回填要求,即用原土回填,否则外运回填。回填应分层(25cm一层)夯填。

4.钢筋工程

所有钢筋均现场加工,分部位按需要绑扎。水平及竖向钢筋接头为绑扎接头。

钢筋保护层:底板下层筋40㎜,底板上层筋35㎜、壁板30㎜。

钢筋制作绑扎应特别注意以下几点,并采取相应措施:

1、绑扎底板钢筋的关键是控制好上下层钢筋的保护层,确保池壁预留筋的准确位置,这就要求在认真分析图纸的基础上,根据底板筋的直径与分布情况,预先确定上下层的保护层垫块与架立筋(板凳铁)的摆放间距(Ф20板凳铁间距控制在不大于1000 ㎜(利用底板的上下层的内层筋,用立筋焊接成预制排架,以支撑和固定上下层底板筋)。

2、墙筋位置控制除按设计绑扎拉筋外,并按间距不大于600㎜梅花形布置采用φ6.5“∽”形筋每隔1米焊梯子筋与分布筋连接,保证墙体水平筋不位移。

3、墙筋除绑设保护层垫块外,模板上口应用钢管绑扎固定。

4、顶板双层筋之间垫Ф12@1000双向板凳铁固定。

5、板或墙上孔洞加固:当孔边尺寸(或直径)D≤300时钢筋绕过孔洞,不切断,当300<d≤1000 时,应按孔洞加固图予以加固。

6、本工程的钢筋工程以专人翻样,加工制作和绑扎过程分别由专人负责,以保证质量及连续性、一致性。

7、钢筋绑扎时,各种加筋、水电预埋管、预留洞、预埋铁件不得遗漏,绑扎时做到横平竖直,间距准确,保证绑扎质量。

8、在板砼施工准备中,应铺设操作脚手板,禁止踩踏钢筋,并在砼浇灌过程中,派钢筋工配合,随时对钢筋位置进行修正。

5.模板工程及支撑脚手架

1、模板选择

根据本工程特点,池内模板工程选择如下:

(1)底板外侧模:均采用多层板及50×100木方配制。

(2)墙侧模:均采用新组合钢模。

(3)顶板模:采用18厚多层板。

2、模板支撑

(1)外侧壁及中隔墙采用φ48×3.5双钢管背杠,φ14对拉螺栓@600纵横双向,并设止水钢板。

(2)顶板竹胶板模下垫100×100木枋,间距不大于1000㎜,满堂脚手架支撑,立柱间距不大于800㎜游托自由端不大于200㎜,纵横两个方向设两道剪刀撑,防止架体向同一方向倾斜。

3、模板数量:考虑流水作业,由于雨水收集池量小,钢模配置只考虑化粪池一套模板,两池顶板多层板模一次性投入。

4、模板安拆注意事项

(1)模板安装后,必须经专人检查各种偏差在允许范围内,验收合格后方进行下一道工序。

(2)在墙脚和墙体穿墙螺栓附近,采用焊φ12钢筋撑,长度同墙厚,

纵向间距不超过800㎜,以利模板下口就位和保证墙厚。

(3)墙下口模板位置用砂桨找平再安装模板,以防止墙脚漏浆而“烂根”。(4)板模安装前,用φ48×3.5钢管设支撑架,架顶必须严格找平后再铺模板和木枋等,立柱间距不大于不大于800㎜

(5)固定在模板上的预埋件,预留孔洞必须安装牢固,位置准确,无遗漏。

(6)模板及支架安装过程中,应多人作业,并采用必要的防止倾覆的临时固定措施。

(7)拆模时,应共同作业,注意防止整块模板掉下伤人,搬运模板要互相配合,动作协调。

(8)安拆模板均应严格按有关安全规定进行,拆下的模板应及时清理、修补,堆放整齐,以利再用。

6.砼工程

1、砼采用商品砼:

本工程为C30、S6抗渗砼,并掺复合WG-Ⅰ型防水剂,所有外加剂的化学性能、具体掺量、砼配合比、砼强度及抗渗性能均需由商品砼厂家试验室通过反复试配,出具配合比试验单。

2、砼的运输

(1)浇灌底板砼时,用砼输送,配合流糟进行砼的垂直水平运输。(2)灌侧壁及中间隔墙,采用砼泵进行浇灌。

3、砼的浇灌

(1)浇灌顺序:

a、总体顺序:外墙→内墙→池顶

b、分项顺序:垫层→底板(包括施工缝以下外侧墙体)→施工缝处理→墙体顶板分两次性浇灌。

(2)浇灌方向由北向南依次浇灌。

(3)砼浇灌应注意以下几点:

a、浇筑前,应会同监理、甲方、质监等人员对模板、支撑、钢筋、预埋铁件、留洞、预埋导管、线等进行检查,做好隐蔽工程验收记录,并签发砼浇灌令。

b、砼浇筑应连续进行,尽量减少间歇时间,根据届时施工时的气温,不应超过4小时,为此对底板砼的浇筑,要根据底板厚度和混凝土的供应与浇灌能力来确定浇筑宽度和厚度,以保证间歇不超过规定的时间。

c、施工缝处以下墙体砼浇筑应在底板平面砼浇筑后混凝土强度达到

1.2N/mm2进行墙体支模,防止此部分的砼手扰动,为保证此部分砼密实,应在砼初凝前进行二次振捣,压实砼表面,同时对墙体根部砼表面整平。

d、浇灌池壁砼前,应先对施工缝部位进行清理,保持湿润,先铺50~100 mm厚的与砼配合比相同的水泥砂浆,所铺水泥砂浆与砼的浇筑相隔时间不应过长。

e、池壁砼应分层连续浇筑完成,每层砼的浇筑厚度不应超过50cm,沿池壁高度均匀摊铺,每层水平高差不超过30cm,间隔时间不宜大于2

小时。

f、池壁转角、进出水口、洞口是配筋较密难操作的部位,应按照砼捣固的难易程度划分小组的浇筑长度。

g、插入式振动器的移动间距不大于30cm,振动棒要插到下一层混凝土内5 ~10cm,使下一层未凝固的砼受到二次振捣。

h、浇筑砼的落下高度不大于3m。

i、浇筑砼时,应将砼直接运送到浇筑部位,避免砼横向流动。

j、池壁砼浇到顶部应停1.5小时,待砼下沉收缩后再作二次振捣,以消除因沉降而产生的顶部裂缝。

k、顶板砼的浇筑顺序,应在较短的一侧开始分条浇筑,先浇低处,分条宽度应根据砼的供应量与接茬的间歇时间决定。

l、施工时试验人员按规定取样,并留置一组与现场养护条件相同的试块,以确定重要结构部位的拆模时间。

4 、对于泵送砼,应注意以下几点:

a、泵送砼坍落度大,浇筑速度快,浇灌砼的侧压力也较大,应防止模板变形和v 形“爆肚”。

b、因泵送水平推力大,钢筋上应搭设浇灌架浇筑砼,防止钢筋变形。

c、在正式泵送之前,一定要用与砼同成分的砂浆湿润输送管和泵。

d、如发现砼坍落度过小,喂料困难时可向搅拌筒内加入经试配预留的外加经拌合均匀后才喂料,严禁任何情况下向砼中任意加水以增大坍落度。

e、泵送过程中宜保持连续进行,即使砼供应不及时,宁可降低泵送速度,也要保持连续泵送。

雨水收集池施工方案

复榆(张家港)新材料科技有限公司 催化剂项目 雨水收集池施工方案 编制李惠平 审核钱文华 批准闵文忠 江苏金厦建设集团有限公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、作业条件 五、主要施工方法 六、工艺质量及计量 七、质量通病的防治 八、职业健康与环境保护

1、编制依据 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 2、工程概况 本水池位于张家港市保税区北京路和东海路交汇处,由复榆(张家港)新材料科技有限公司投资;兰州寰球工程公司设计;南京扬子石化工程监理有限责任公司监理;江苏金厦建设集团有限公司总承包施工。 本水池长8m、宽5m、土方开挖深度为3m,结构为钢筋混凝土矩形水池。混凝土为抗渗混凝土,强度C35,抗渗等级P8。 3、施工准备 3.1技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,弄清水池的结构情况、建筑情况、标高情况等。 (2)编制水池施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。

3.2机械需用计划 3.3劳动力需用计划 4 4.1临时用水、用电 保证现场的用水、用电的线路安全畅通,各种机械设备运行完好。 4.2脚手架工程作业条件 4.2.1各种进场的钢管、扣件应检测合格。旧钢管应检查表面的锈蚀深度、和钢管的变形程度,其偏差应满足规范的规定。

雨水收集系统施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 1、作业条件 (2) 2、施工机具 (3) 三、施工工艺流程 (3) 1、测量放线 (3) 2、井点降水 (3) 3、钢板桩支护 (6) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (8) 7、雨水收集系统安装 (8) 8、回填 (9) 四、质量保证措施 (9) 1、质量控制目标 (9) 2、质量保证体系 (9) 3、质量保证各项制度 (9) 4、质量控制及技术措施 (10) 五、应急措施及注意事项 (10) 1、应急措施 (10) 2、注意事项 (11) 六、基坑四周的安全围护 (11) 七、安全施工 (11) 八、文明施工及环保措施 (11) 1、文明施工目标 (11) 2、文明施工的措施 (11)

一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。

②将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 ③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 ④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 ⑤熟悉图纸。 2、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m钢尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 三、施工工艺流程 1、测量放线 ⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。 ⑵联测复核后临时水准点和雨水收集池轴线控制桩设置在便于观测

雨水收集池、污水提升泵站施工方案

废水池施工方案 一、工程概况 根据招标文件中提供的设计图纸,本工程的±0.000相当于绝对标高4.37m,自然地面的绝对标高约为4.3m。废水池的定位依据结构图纸061089-050-00-CS0002-01,废水池位于现有树脂车间的西北角的现有绿化用地范围内,喷雾干燥车间的东北面,与现有的树脂车间的关系如下:废水池的轴线与现有的树脂车间的轴线平行,废水池的外壁距离现有树脂车间的2轴线2.2m,距离G轴线2.2m。 废水池内需要做环氧玻璃鳞片涂层防腐处理,水池内侧和底板顶面的防腐做法见图集98J333-2中89页编号为2a的面层。顶板底面、钢盖板双面及爬梯面刷300微米厚玻璃鳞片涂层。在水池内侧、底板顶面抹20mm厚1:2水泥砂浆。 水池的防水等级为三级,抗渗等级为S6。水池为钢筋混凝土结构,混凝土的强度等级为C30,钢筋采用热轧钢筋HPB235(Q235),HRB335(20MnSi)。地基基础的设计等级为丙级,采用天然地基,设计要求基础座于老土上,实际开挖过程中如果发现基础没有座于老土或发现与地质报告不符合时,必须及时通知设计院和其他相关单位共同确认处理方案。 二、轻型井点施工 1)井点布置 井点沿围护结构布置,井点埋管9.0m,其中滤管1.5m,井点布置间距0.8~1.6m,降水水位标高比基坑底标高低0.5m 。具体如附图:

2)井点施工工艺程序 测量定位放线→铺设总管→冲孔→安装井点管→填砂砾→上部口填粘土密封→井点管与总管连通→总管接通,安装抽水设备→安装集水坑和排水管→接通电源,开真空泵排气→开启离心泵抽水→测量观测井中地下水位变化。 3)井点管埋设: 井点管埋设方法:根据土质情况、场地施工条件选择水冲成孔方法,即用高压冲刷土体,用冲管扰动土体助冲,将土层冲成圆孔后埋设井点管。 所有井点管在地面以下0.5m深度的范围内,用粘土填实密封,以防漏气。井点管埋设完毕后,接通总管与抽水设备,所有接头要严密,并进行试抽水。检查有无漏气、堵塞等情况,出水是否正常;如有异常情况,待检修好后,方可正常运转使用。 4)井点管使用 ①井点管使用,应保证连续不断地抽水,并备用双电源,以防突然停电。 ②抽水时期,必须派有专业人员值班操作和观测,并且作好降水变化情况记录。 ③正常出水规律,“先混后清”,观测真空度不够,管上口漏气,通过听管内水 流声,手扶管壁感到震动,手摸管子冷热、潮干等简便检测方法进行检查,判定抽水是否正常。 ④每组井点降水必须设置1个观测井管,以便观测地下降水动态,每隔4小时 检测一次,日夜不能间断。 ⑤地下构筑物竣工后并进行回填土后,方可拆除井点系统,拨管可借助于倒链 或杠杆式起重机具。所用孔洞用砂或土堵塞,充水沉实。 5)地面水防护措施: ①基坑上边口或者轻型井点管网外侧距1m处,设置0.3~0.5m高的土坝,防 止雨天地面水流基坑内。土坝四周设排水明沟,与场地内现有排水体系连接贯通,阻止地面水流入基坑。 ②基坑底部四周设置明沟排水。利用垫层和钢板桩间隙做为明排水沟,并做一

海绵城市施工方案

海绵城市施工方案 1 工程概况 a、雨水回用设施 本地块设置地埋式雨水回用设施,设于绿化内,雨水回用于道路广场绿化浇洒90m3/d、车库冲洗用水82m3/d、水景补水60m3/d,平均日用水量约为232m3/d,考虑储存3天的用水量,则雨水储水容积为696m3。 雨水回用系统供水管上不得装设取水龙头,应采取防止误接、误用、误饮措施。 b、下凹式绿地 下沉式绿地其建设费用与维护费用较低,具有一定的调蓄作用,其绿地范围内应根据下凹深度配置耐淹性植物。尽可能的增加场地植被面积并引导雨水流入植被覆盖区,本工程地块设下凹式绿地2600m2,下凹深度20cm,可调蓄容积为2600X0、20=520m3。 c、透水停车位 本工程室外临时停车场、场间小道采用透水铺装,共计面积约3500㎡。 d、路面及广场 本工程园区道路、广场等采用干砌砖石地面,共计面积约20000㎡。路面结构层自上而下6cm透水砖+粗砂找平层+15cm的10-20mm粒径C25强固透水砼素色层+15cm碎石垫层。 e、水景 本工程设置了3000m2的水景,水池深度50cm,可调节水位高度10cm,可调蓄容积为3000X0、10=300m3 通过园区的下凹绿地、雨水收集回用池、透水铺装的设置,可满足年径流总量控制率达到75%,外排雨水流量径流系数≤0、6,最终缓解地块管网压力,提升

排水系统排水能力,改善地块水环境。通过雨水回用于绿化浇洒,可节约水资源。 2 雨水回收系统 2、1 雨水回用系统概述 1、雨水回用流程为:雨水收集→初期弃流→雨水蓄水池→机械过滤→紫外线消毒→清水箱→供给绿化灌溉、道路浇洒及汽车库地面冲洗。 2、雨水循环回用管道试压合格后外壁刷成浅绿色,并在其外壁模印或打印明显耐久的“雨水”标志;公共场所及绿化的雨水取水口设带锁装置;工程验收时逐段进行检查,防止误接。 3、雨水回用系统由专业厂家二次深化设计。 4、由于本次招标未包含雨水回用系统相关设备及管路,因此本方案仅按常规系统编制,待二次深化设计图纸确认后,我院将重新编制专项施工方案。 2、2 雨水回用系统施工流程 雨水回用系统施工流程:系统深化设计—方案/设备选型—施工准备—蓄水池结构施工—管路预留/预埋—室外管道安装—隐蔽工程验收—泵房设备安装—泵房电气部分施工—调试/试运转 2、3 施工准备 雨水收集工程系统优化深化设计后,我院将积极做好施工前的各项施工准备工作,采购所需的有关设备与材料,并办理好各项相关施工手续。 1、组织图纸学习与专业图纸会审,并进行施工技术交底 2、编制工程施工进度计划,办理施工有关手续。 3、组织施工材料到进场。 2、4 管道施工技术要求与方法 1、室外管道安装确定走向,须了解现场敷设条件。如须挖地沟;须放线开挖、

地埋式玻璃钢雨水收集池施工工艺

地埋式玻璃钢雨水收集池施工工艺 〈一〉、收集池基底与建筑物水平净距,不应小于收集池基底与建筑基底高差的2倍。 〈二〉、收集池地基一般情况下,在天然素土上,铺设100-200mm黄沙垫底找平即可,如遇特殊地基,应作特殊处理。 〈三〉、施工作业程序放线→挖基槽、排地下水→垫层找平夯实→收集池注水→分层回填→砌检查井→现场初步验收。 A、放线挖槽坑: 使用者应根据工程设计图纸中收集池的型号、按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下,开挖坑槽必须排水。 B、基底垫层: 采用黄沙厚100-200mm,剔除砂中夹带的较大的尖角砖石或硬杂物,并找平夯实,准备收集池安装就位。 C、安装就位: (1)吊装就位前基层垫层必须找平; (2)吊装时必须注意收集池进口方向,请注意核对是否符合工程设计图要求; (4)收集池标高必须符合工程设计图要求; (5)本产品吊装就位后,测定水平度,局部调整垫层使之水平。 D、收集池注水: 安装就位符合要求之后,池内必须注满水,超过地下水位使之稳定。 E、分层回填: 严禁将建筑垃圾作为土壤回填,回填土中大的尖角石块应剔除,回填土应分层夯实,按每层300mm进行,宜用人工夯实,切忌局部猛力冲击,必须遵守施工规范中回填土作业的条文

规定,必须使池子周围回填土密实。 F、砌检查井: 回填达到施工规范要求后可砌筑检查井。 G、初步验收: 收集池在现场初步竣工后,严禁倾倒建筑垃圾或生活垃圾。 〈五〉、本节"安装说明"中施工作业之条文,提供设计人员、施工人员和筹建单位施工管理人员工作参考。 安装须知: 1、安装时基础槽必须夯实; 2、基槽不稳定必须做混凝土地坪; 3、基槽做好垫沙100-200mm; 4、回填必须同时注水。 注:本产品可安装于不同地段,若收集池顶部过车载重超过10吨时,根据过车承重程度配Φ12-Φ22钢筋混凝土盖板,将地坪处理成混凝土地坪。 长沙丰博玻璃钢制品有限公司

雨水收集系统施工方案

雨水收集系统施工 方案

目录 一、工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 二、施工准备 (3) 1、作业条件 (3) 2、施工机具 (4) 三、施工工艺流程 (4) 1、测量放线 (4) 2、井点降水 (5) 3、钢板桩支护 (8) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (12) 7、雨水收集系统安装 (12) 8、回填 (12) 四、质量保证措施 (13) 1、质量控制目标 (13) 2、质量保证体系 (13) 3、质量保证各项制度 (13) 4、质量控制及技术措施 (14) 五、应急措施及注意事项 (15) 1、应急措施 (15) 2、注意事项 (15) 六、基坑四周的安全围护 (16) 七、安全施工 (16)

八、文明施工及环保措施 (16) 1、文明施工目标 (16) 2、文明施工的措施 (16) 一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为 4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工

初期雨水收集池计算

初期雨水收集池、事故池常见问题与对策 一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后,通过雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施:①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施;如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时: ③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时: 1 )不宜通过生产区;

雨水收集池施工方案

雨水收集池施工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

复榆(张家港)新材料科技有限公司 催化剂项目 雨水收集池施工方案 编制李惠平 审核钱文华 批准闵文忠 江苏金厦建设集团有限公司 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、作业条件 五、主要施工方法 六、工艺质量及计量 七、质量通病的防治 八、职业健康与环境保护 1、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2、工程概况 本水池位于张家港市保税区北京路和东海路交汇处,由复榆(张家港)新材料科技有限公司投资;兰州寰球工程公司设计;南京扬子石化工程监理有限责任公司监理;江苏金厦建设集团有限公司总承包施工。 本水池长8m、宽5m、土方开挖深度为3m,结构为钢筋混凝土矩形水池。混凝土为抗渗混凝土,强度C35,抗渗等级P8。 3、施工准备 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,弄清水池的结构情况、建筑情况、标高情况等。 (2)编制水池施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 机械需用计划

雨水收集利用系统工艺流程标准

雨水一种不可多得的淡水资源,随着生活发展的需要,人类将刚落到地面的雨水采取一定的方法汇集到蓄水池加以利用,这样就能解决生活杂用水的需求,减轻自来水供给的压力,这个行业在我国处于刚发展的阶段,有待进一步提高。 随着城市化进程,硬化地面,屋面越来越多,自然生态的雨水排放系统被破坏,雨水落到地面以后,产生大量的径流,会造成很多城市的水灾。虽然现在城市雨洪排放系统很多城市都有,但一旦遇到大雨暴雨时,怎么样很好的解决还是一个有待进一步探讨的问题? “海绵雨水”雨水收集系统设备生产厂家为您介绍雨水收集利用系统工艺流程标准如下:1、施工前准备 1)编制施工方案,进行施工技术交底; 2)测量人员根据施工图纸放线。 2、基坑开挖 1)应根据工程地质、水文地质、周边环境编制基坑土方开挖、支护、降水施工方案,开挖深度超过5m(含5m)或开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程施工方案应组织专家论证。 2)地基承载力应符合设计要求。 3)基础表面应平整光滑,高程误差值控制在±20mm。 3、复合土工膜敷设 1)塑料储水模块外侧包裹防渗土工布(两布一膜),布为无纺布(机织塑料编织布),重量不得低于100g/m2;膜为PE膜,其厚度不得小于1mm,重量不得低于400g/m2。 2)防渗土工布施工工艺:铺设、剪裁→对正、搭齐→压布定型→擦拭尘土→焊接试验→焊接→检测→修补→复检验收。

3)防渗土工布搭接宽度应大于500mm,采用双道焊缝接缝方式,以提供多重保护,可以在焊层之间充气测试焊接效果。焊接后,应及时对焊缝焊接质量进行检测。 4)铺设土工布时,应从最低部位开始向高位延伸。不要拉得过紧,应留足够余幅(大约1.5%),以备局部下沉拉伸。 4、塑料模块组合水池安装 1)塑料模块单体安装时排列整齐,便于同层和上下层之间固定连接,按施工图纸要求雨水收集池长宽高尺寸安装塑料模块数量。 2)同层储水模块之间用塑料模块横向固定卡连接,每个模块长边一侧使用的固定卡不少于2只,短边一侧使用的固定卡不少于1只。 3)上下层储水模块之间用塑料模块纵向固定杆连接,每座模块单体上下层之间的固定杆不少于2只。 4)储水模块在连接过程中,要尽量避免垂直连接,先铺设第一层,然后再逐层往上铺设。 5、包裹焊接防渗土工布 在雨水收集池储水模块全部安装完成后,将事先焊接好的复合土工膜围裹在储水模块骨架周围,并按折痕将其折好。在顶面包裹时两侧搭接宽度大于500mm,焊接按复合土工膜焊接技术要点进行焊接。 1)预制套管与复合土工膜贴合面边长应2倍于管道直径,套管部分直径略大于管径。管道与HPDE套管使用双箍固定。 2)复合土工膜开十字口,管道通过PE法兰连接入模块水池。 3)接管道部分预留出足够余量,土工布开十字口,管道插接入模块内部,单箍扎紧。

雨水收集施工方案

清华大学附属中学秦汉学校初中部雨水收集系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:石家庄国通建材有限公司 编制日期:2016-10

目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2施工范围 (4) 2.3组织机构 (4) 2.4 施工部署 (5) 2.5 主要施工技术方法 (8) 2.6 设备安装与调试 (14) 2.7 各项管理及保证措施 (15)

1、编制说明 编制依据 1、本工程概况。 2、本工程设计图纸及设计变更、施工图审查意见回复、设计回复、技术核定等结构施工纲领性文件。 3、本工程经审批的施工组织设计。 4、本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准,地方标准: 1)、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2006 2)、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3)、《室外排水设计规范》GB 50014-2006 4)、《室外给水设计规范》GB 50013-2006 5)、《给水排水工程结构设计规范》(GCJ69-84) 5、公司相关技术管理办法。

2、工程概况 2.1工程概况 秦汉新城清华大学附属中学(秦汉学校初中部)工程(以下简称本工程),建设地点位于陕西省西咸新区秦汉新城,兰池二路以北,兰池路以南,清华附中秦汉学校高中部以东,秦宫三路以西;由西安建筑科技大学建筑设计研究院进行施工图设计;建设单位为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司。 本工程依据招标文件要求计划工期340日历天,本工程要求达到的质量目标为符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质量统一验收标准》。 本项目收集利用项目范围内可收集的雨水,通过下垫面雨水排放收集系统进行收集,雨水经初期弃流、沉淀过滤、截污后进入PP模块组合式一体化雨水利用构筑物内。回用雨水主要用于绿化浇灌及道路冲洗。 整个系统基础为混凝土整体垫层,雨水截污挂篮井规格为?700(井径)* 300(进/出水口)内含不锈钢挂篮、雨水弃流井规格为?700(井径)*300

雨水收集系统施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (2) 1、作业条件 (2) 2、施工机具 (2) 三、施工工艺流程 (2) 1、测量放线 (2) 2、井点降水 (3) 3、钢板桩支护 (5) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (7) 7、雨水收集系统安装 (8) 8、回填 (8) 四、质量保证措施 (8) 1、质量控制目标 (8) 2、质量保证体系 (8) 3、质量保证各项制度 (8) 4、质量控制及技术措施 (9) 五、应急措施及注意事项 (10) 1、应急措施 (10) 2、注意事项 (10) 六、基坑四周的安全围护 (10) 七、安全施工 (10) 八、文明施工及环保措施 (10) 1、文明施工目标 (10) 2、文明施工的措施 (11) 一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。

2、雨水收集系统开挖深度平均约为4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。 ②将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 ③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 ④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 ⑤熟悉图纸。 2、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m钢尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 三、施工工艺流程 1、测量放线 ⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。 ⑵联测复核后临时水准点和雨水收集池轴线控制桩设置在便于观测且牢固的建筑物上,并且要有备份控制点,并对之采取保护措施,防止损毁。

雨水收集2014技术要求

雨水回收系统的说明 一.概况 1新建雨水池位于ISG 工厂东南侧,现有树木位置。配提升泵,用于雨水利用。配排污泵,用于污物排弃. 2雨水首先进原有雨水回用水池(100立方米),再进800立方米水池,满后沿现有积水坑沿沟渠排走。项目区域内的雨水经过管网汇总至Y56---Y57管网后,在雨水进入提升泵坑之前,由初期雨水分流井把雨水引入雨水调蓄池(800m 3),调蓄池水满以后,雨水溢流到提升泵坑,由提升泵提升至排水明沟排出。具体流程如下 , 3 收集雨水接绿化中水管网,浇水使用。 4 原植物恢复,不影响工厂绿化,植被。 原100立方米水 池 现800立方米水 池

二.方案 (一).雨水处理回用系统 1.雨水处理回用工艺流程 雨水收集利用系统流程(含原设备) 雨水经雨水收集管网汇集至南侧排水管,雨水进入原100立方蓄水池以及新建的800立方(地埋式水池尺寸为23m*17.8m*2.4m,地埋深度约2.8米)蓄水池,当两雨水蓄水池满水时,多余的雨水量进行弃流。蓄水池中的雨水按照用水需求、经雨水处理站之后,蓄水池回用泵管道接现有中水浇灌管网,以及预留阀门,以供回用,蓄水池污水水泵管道接现排水沟渠,以便排污。 三.雨水处理回用系统 由雨水分流井,蓄水池,水泵设备,配套管路组成. 在水池前端设置初雨分流井,经弃流后,雨水进入雨水收集水池,后经水泵提升后送入厂区绿化系统和景观水体,作为绿化和景观的补充水源。弃流雨水排入污水管道或下游雨水管道。雨水初期弃流,采用溢流堰式初期雨水分流井, 雨水初期弃流井穿墙预埋管使用刚性防水套管。初雨分流井为现浇混凝土井,做法参见《国家建筑标准设计图集》02S515第33页标准图。 800立方蓄水池,用于收集雨水的储存装置,采用成品组合装配式PP方块,聚丙烯塑料模块相组合,形成一个地下水池,包裹防渗不透水的土工布,作成贮水型水池。水池上方恢复为绿地,回植树木等,。 雨水储水池:采用PP模块组合水池,每块单体尺寸为800*400*440(h),承压≥0.22N/mm2,层间采用共用板的形式进行连接,列间采用连接卡,进行连接。储水池外面包裹一层1.0mm厚的HDPE防渗膜。 雨水储水池,按照以下工序施工,测量放线→基坑开挖→地基处理→底板浇筑→下

雨水收集池施工方案64496

目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、编制内容 (3) 四、工程概况 (3) 五、施工组织措施 (6) 六、施工进度计划安排 (8) 七、施工部署 (11) 八、化粪池、雨水收集池施工方案 (14) 九、施工技术措施 (23) 十、技术管理措施 (24) 十一、现场文明施工措施 (25) 十二、安全工作重点及技术保证措施 (28) 十三、冬季施工技术措施 (29)

一、编制说明 1、本施工方案严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。在人员、机械、材料、调配、质量要求、进度安排等方面统一部署原则下,主要以土建施工项目为主要内容。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计的编制,公司高度重视污水处理工程施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 二、编制依据 1、嘉铭公司施工招标文件。 2、北京墨臣设计的本工程招标施工图纸。 3、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 4、嘉铭公司预算定额和嘉铭公司劳动定额。 5、国家现行施工验收规范、规程、标准及地方基本建设的有关规定及文件。 6、北京城建勘测研究院提供的《地质勘察报告》。 7、对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据。

三、编制内容 1、本次编制内容主要是化粪池、雨水收集池、土建、装修。 2、本施工方案大力推广应用新技术、新材料、新工艺,以降低工程造价,缩短工期、提高工程质量为目的。 四、工程概况 1).工程特点 1、该工程为夏各庄新城东二区二标段化粪池、雨水收集池,两池体埋深自然地坪以下覆土化粪池4.5m、雨水收集池1.5m,基底深度-38.5 m。 2、该工程均系地下构筑物。构筑物深入地下-38.5 m,工艺流程是钢筋混凝土工程,因此预留预埋套管较多,必须采取措施,不得遗漏和错位。 3、根据《给水排水构筑物施工及验收规范》要求,池体施工完毕应进行满水试验,试验合格并经质检员、监理工程师和建设单位认可后,方能进行抹灰和找坡等。 4、该工程构筑物,及各种管线较多,为了避免相互影响,应采取先地下,后地上,先深后浅的施工顺序。 5、该工程池类构筑物采用C30防水砼,抗渗等级S6,现采用商砼泵送工艺。 6、该工程场地宽阔,水池均系深坑作业,夜间作业较多,因此治安保卫工作、安全生产、文明施工特别重要。

玻璃钢雨水收集池方案

一、工程概况 1、该工程位于北京市顺义区后沙峪裕安路18号院,为观林阁雨水收集项目。 2、雨水收集池采用6个单体联排玻璃钢储罐组合而成。蓄水总方量为600m3。 3、占地面积为约356㎡,采用阀板基础,基础埋深-5.054m,周围场地较宽敞。 二、编制依据 1、施工图纸 2、岩土工程勘察报告 3、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 4、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009) 5、《建筑中水设计规范》(GB50336-2002) 6、《建筑排水设计规范》(GB50014-2006) 7、《玻璃钢蓄水池选用及安装》(09BSZ3-1) 8、《玻璃钢蓄水池技术要求》(CJ/T409-2012) 9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 10、《建筑基坑监测技术规范》(GB50497-2009) 11、《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB50300-2013) 12、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 13、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 14、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

15、《建筑工程资料管理规程》(DBJ11/T695-2009) 16、《中华人民共和国环境保护法》 17、《城市市容和环境卫生管理条例》 三、施工部署 1、施工原则 1)严格执行国家环境保护有关法律法规和相关规范施工 2)采用先进、经济、合理、成熟、可靠的施工工艺。 3)工艺运行过程中,便于操作管理和维修。 4)在时间上的布署原则———季节施工的考虑。 5)在空间上的部署原则—立体交差施工的考虑 6)在资源上的部署原则—机械备的投入 7)经济、适用、安全的原则。 2、施工组织 1)该工程采用项目管理法施工。按照多年来积累成功的项目管理经验来施工,形成以项目经理负责制为核心,以项目合同管理和成本控制为主要内容,以科学系统管理和先进技术手段的项目管理机制。2)机械设备采用220挖掘机、25吨汽车吊、装载机、环保运输翻斗车、电焊机、砂轮机等。 四、施工进度控制计划 根据本工程总工期要求,为了保证各分部、分项工程均有时间保证工程施工和施工质量,编制施工工程总计划时,要确立各阶段目标时间,阶段目标时间不能更改。施工设备、资金、劳动力在满足阶段

雨水收集池施工组织设计

新峪选煤厂改扩建工程 雨水收集池 施 工 组 织 设 计

编制单位:工程公司土建第一项目部 编制时间:2012-11-08 施工组织设计审批表 一、编制单位: 编制人: 审核人: 负责人: 二、审批部门: 总工办:质标办: 计划科:机电科: 质检科:安监处:

安全经理:副总: 分管经理:总工: 目录 第一章编制说明 (1) 第一节:编制目的 (1) 第二节:编制依据 (1) 第二章工程概况和工程特点 (2) 第一节工程概况 (2) 第三章施工的组织部署和协调管理 (4) 第一节:施工的组织部署 (4) 第二节:施工部署 (4) 第三节施工总平面布置 (5) 第四节:施工管理、控制和协调 (6) 第四章工程质量管理目标和施工进度计划 (9) 第一节质量管理目标、质量方针 (9) 第二节工期管理目标 (9)

第三节安全管理目标、方针 (9) 第四节文明施工和环境保护管理目标 (9) 第五节经济成本目标 (10) 第六节施工进度计划 (10) 第七节劳动力计划 (10) 第八节施工机械设备计划 (11) 第九节材料供应计划 (12) 第五章主要施工措施方案 (12) 第一节测量工程 (13) 第二节土方工程 (15) 第三节钢筋混凝土工程 (18) 第四节脚手架工程 (30) 第六章工程质量保证措施 (34) 第一节保证工程质量的技术组织措施 (34) 第二节质量管理 (34) 第三节质量控制措施 (34) 第四节主要分项工程的质量保证措施 (35) 第五节消除质量通病措施 (36) 第七章确保安全生产的技术组织措施 (37) 第八章确保现场临时用电的安全技术措施 (61) 第八章确保文明施工与环境保护的技术组织措施 (64) 第九章确保工期的技术组织措施 (67)

HDPE蓄水模块水池施工方案

HDPE蓄水模块水池施工方案

一、工程概况: 本工程位于江西上饶三清山机场航站区,雨水蓄水池容量为地埋式1000m3(18m*18m*3.2m)。采用埋地HDPE模块拼装成雨水箱,埋地式雨水箱外面包裹一层雨水管理专用HDPE复合防渗膜(二布一膜),通过它将整个收集箱与外界土壤隔离开,防止收集箱内的水渗透出来及土壤中的污染物质渗入集水箱内造成污染,同时保证整个系统的完整性和稳定性。 埋地式收集箱埋地构成雨水收集池 附图:上海水生收集系统施工现场附图:上海水生雨水收集箱 机场雨水排放采用排水管线统一收集。雨水经雨水管网统一收集后通过初期弃流过滤装置进入模块式雨水蓄水池(多余雨水直接溢流入市政雨水管网),再经过雨污水处理站,通过初期弃流→混凝→过滤→消毒工艺处理后成为中水,再由变压式气压给水设备加压回用于航站区内的广场、道路冲洗、绿化浇洒、车辆冲洗用及建筑内冲厕。 二、施工部署:

四、施工方法: 本工程的重点及难点 雨季施工及地下水,本项目开挖深度约5米(实际开挖深度根据测量确定);为节约施工成本及施工进度正常,开挖施工需尽量选择连续4天无阴雨。在地下水位过高及天气不佳时做好抽排水或降水施工准备。由于开挖深度较大,需做好施工组织,边坡保护及防止塌陷,防止安全事故发生。严格按流程施工,确保工程质量及施工进度。4.1测量准备 根据本工程的实际情况及工程规模,对工程测量拟配备专业测量人员一名,持证上岗的测量工二名,负责施工现场的测量工作。 针对本工程的工程测量,现场采用全站仪,用于检测施工场地的轴线,水准仪,用于水准点标高和平整度的检测及控制网测量。 4.2 土石方开挖 本工程采用中风化细砂岩作为持力层,地基承载力特征值ak=1200KPa。基坑开挖后如未见持力层,应超挖至持力层,并采用C15混凝土回填至设计标高。 在机械开挖准备工作及安全措施全部做到位后,开始基础土石方大开挖,计划30天左右完成基础内土石方大面积挖土。现场开挖采取分层分段开挖,每层开挖50~60cm,基础底板按设计最大尺寸每边再增加500mm的工作面,其基础边坡按现场实际情况如有需要进行放大,并做好加固处理防止坍塌。机械开挖至基础底标高时预留20cm

雨水收集池开挖方案

扬州湖滨名都二期室外配套工程化粪池、雨水收集池土方开挖方案 编制人: 审核人: 审核日期: 江苏邗建集团有限公司

1、编制依据 1.1施工图纸 1、扬州湖滨名都二期室外配套工程施工图纸。 2、雨水收集系统图纸。 1.2主要规程、规范 1、《建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-99》 2、化粪池标准图集02S701 2、工程概况 本工程位于扬州湖滨名都二期内,为湖滨名都二期室外配套项目。根据图纸室外总体±0.00为黄海高程7.8米,内有两座污水化粪池及一座雨水收集池。其中两座污水化粪池分别在3-6#楼东侧、3-8#楼南侧、一座170m3雨水收集池在3-7#楼南园区沥青路南侧;根据相邻污水井底标高及雨水井底标高设置,化粪池基坑底标高分别为黄海高程3.88米、3.68米,雨水收集池基坑底标高为3.34米。考虑地下水位及近期雨水期施工,采用轻型井点降水,其中化粪池各一套,雨水收集池两套。 本工程化粪池设计施工要求严格按照《02S701砖砌化粪池标准图集》111页中Z6-16SF化粪池施工,其中3-6#楼为防止因化粪池施工导致景观墙坍塌,将甲方要求将化粪池位置移至南侧道路上,其化粪池顶板按可过汽车顶板施工。 本工程雨水收集池长28m、宽3m、深2m,有效储水容积为170m3。为成品定制安装,详情见雨水收集系统图纸。因基坑面积大,深度深,采

用二次放坡。

3、施工准备 3.1技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,弄清消防水池的结构情况、建筑情况、标高情况等。 (2)编制消防水池施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 3.2材料需用计划

雨水收集池设计全面介绍

雨水收集池是雨洪利用系统中收集的终点,处理系统的起点,是一个承上启下的重要环节。从目前国内对整个雨洪利用系统的研究来看,这部分的设计和措施还不完善和成熟。在大多数雨水利用项目中,收集池的位置、大小、结构和运行管理问题是影响系统工作的重要因素。 一、雨水收集池的主要功能 本项目中设置雨水收集池的主要目的是: (1)雨水收集和存储。由于雨水的收集和使用总是不同步的,所以雨水收集池用于平衡雨水收集量和使用量。 (2)初期雨水弃流。初期雨水(前3~5mm或前几分钟)的污染物含量很高,在整个降雨带来的雨水污染物总量中占有很大比例,如果将这部分雨水排除,就可以大幅度减轻处理设备的负担甚至可不对后续雨水做处理而直接回用。因为初期弃流相当于收集开始的一个过滤器,所以我们在本次设计中决定将初期雨水的弃流设施集成在雨水收集池中。 (3)雨水原水供水。在本项目中,雨水靠自流处理回用是不可能的,必须有雨水泵送系统,为了减少机房数量,雨水收集池和处理机房分开建设,因此将雨水供水泵也集成在雨水收集池中。 二、雨水收集池的设计控制参数选择 雨水收集池的某些设计控制参数对池体结构设计有重大影响,必须首先确定。这些参数不同于基本设计参数,需要根据具体情况通过计算和分析来确定。 2.1雨水收集池和弃流池容积 尽管理轮上有最大可能降雨量的说法,但在工程建设中不能利用这个数据确定雨水收集池的容积,以免造成浪费。一般来讲,应按某个重现期的降雨量来计算雨水收集池的容积,没有必要选择过高的重现期。本项目中心场地区域采用5a重现期降雨强度收集雨水,其他区域采用2a重现期收集雨水。5a重现期的情况下,24h最大连续降雨为144mm;2a重现期的情况下,24h最大连续降雨为86mm除去4mm的初期雨量,雨水收集量应分别按140mm 和82mm计算。各区域雨水收集池和弃流池容积见表1。

雨水收集系统专项施工方案

雨水收集系统专项施工方案 雨水收集系统 专 项 施 工 方 案

第一章施工组织 一.施工进度表: 1、计划开工日期:按照甲方要求日期 2、计划竣工日期:根据实际情况调整 第一阶段:施工准备(设备生产、运输,附属设备采购、现场详细勘察、设备辅材进厂准备) 第二阶段:模块组装(蓄水池模块的拼装) 第三阶段:设备安装(水泵、管道安装、过滤器、地埋机房、控制系统等主要设备安装) 二、材料物资准备: 1、材料供应安排:合同签订之日起,根据合同计设计方案的材料清单,对于需要安排生产的产品,立刻通知公司安排生产;组织专人对本项目中需要市场采购的材料、物资,进行调查、评审。 2、物资运输方案:由公司安排生产的产品物资,直接运输到安装现场的临时料场,对于计划采购的物资,在开工前2天前运到施工现场;对于临时采购的物资材料,现场安排采购用车,随时安排采购。 3、外协设备:如需要,提出并联系大型设备的租赁业务。 4、记录检验:对于已进场的材料逐一进行开箱检验和数量核对。 5、半成品加工:开辟具有消防安全保证的临时焊接场地,按图纸进行角钢梁架的下料和焊接。 三、施工进度表: 根据公司统筹计划,计划工程开工后15工作日(不含恶劣天气或甲方施工进度影响等因素而导致无法施工情况)内完成供货及系统安装调试,具体施工进度表如下(见下页)。

进度(天) 1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日安装项目 模块组装 预埋管安装 总包回填 设备间土建、及基础等 水泵、地埋一体机安装 控制器安装/ 布置线缆 电控系统安装 系统联动调试 系统试运行 备注:具体以实际情况重新调整 第3 页

雨水回收系统施工方案

浦东医院新建科研教学大楼项目雨水回收系统 基础专项施工方案 工程名称:浦东医院新建科研教学大楼项目雨水回收系统施工单位:阳昕环保科技(上海)有限公司

目录 Content 第一章工程概况 (1) 1.1 工程概况 (1) 第二章施工总体部署 (1) 2.1 施工场地布置 (1) 2.2 施工部署 (1) 第三章施工方案 (3) 3.1 钢板桩施工 (3) 3.2 土方施工 (4) 3.3 混凝土施工 (4) 3.5 土方回填 (4) 第四章质量保证措施 (4) 4.1 工程质量目标策划 (4) 4.2 工程质量目标分解 (5) 4.3 保证质量目标的组织流程 (5) 第五章安全文明施工 (5) 5.1 安全生产 (5) 5.2 施工电气安全 (5) 5.3 施工消防安全 (6) 5.4 文明施工 (6)

第一章工程概况 1.1 工程概况 本项目位于南汇区浦东医院新建科研教学大楼项目场地内,为一配套安装设备安装工程。自然场地标高为4.55米,基础尺寸为21.4*5.2*0.2,混凝土为素混凝土。 施工位置 图1.1 周边环境平面布置图 第二章施工总体部署 2.1 施工场地布置 本项目位于浦东医院场地内部,为保证医疗中心正常运营,采用彩钢板临时围挡作为施工围栏予以封闭,围挡高度≥2.0m。 2.2 施工部署 1)由于本工程开挖面积受限,周边均有已投入运营设备,不具备放坡开挖条件,且开挖深度较深,挖深最大处约3.6m。为保证整个基坑安全,采用钢板桩支护形式,钢板桩桩长L=9m。 2)施工流程: 定位放线→钢板桩打设→土方开挖→基层处理、基础施工→设备施工→土方回填→钢板桩拔除→路面恢复

相关文档