1、消防设计

存在问题:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。

解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。

存在问题:电梯前室开窗面积不够3平方米。

解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。

存在问题:各栋楼之间防火间距不够。

解决措施:按照规范执行。

存在问题;楼梯间首层与地下室没有隔开。

解决措施:按照规范执行。

存在问题:发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。

解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。

存在问题:消防水泵房没有直通安全出口。

解决措施:按规范执行。

2、设计通病与措施

屋面防水

存在问题:广州地区911防水材料质量不稳定

解决措施:1)选用防水卷材,根据国家规范确定厚度。

2) 北方地区的别墅,按二级防水等级做两道卷材防水。

存在问题:保温隔热层隔热层设置位置不明确。

解决措施:1)采用挤塑聚苯板保温材料。

2)北方地区先做保温,后做防水,南方先做防水,后做保温。

存在问题:天面女儿墙底裂缝渗漏。

解决措施:300mm以下做混凝土女儿墙。

存在问题:凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。

解决措施:凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反梁,平屋面标高定于最高完成面以上250mm,

坡屋面为完成面250mm。

存在问题:管道穿越楼板、屋面处渗漏

解决措施:按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。

存在问题:屋面西班牙瓦的施工方法设计有两种做法,一种为挂贴,一种为卧贴。但按挂贴施工的别墅屋面大部分有渗水现象。

解决措施:改为卧贴工艺。如确实因屋面坡度太陡时,卧贴工艺中应增加挂网等加强措施,或将卷材防水层加厚(30mm以上)再采用挂贴工艺施工。具体做法均以各公司地区规范为主。

存在问题:别墅部分户型设计有暗天沟,但由于设计时此处未采取加强措施,许多屋面出现暗天沟漏水现象。

解决措施:统一改为明沟。

室内防水

存在问题:沉箱式卫生间无侧排地漏,使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准备补加侧排地漏时,又由于管井面积不够,无法增加立管。

解决措施:加侧排地漏,北方地区因安装困难可适当加大管井。

存在问题:沉箱管道井防水套管安装,卫生间设置管道井时,管道井壁(沉箱内部分)厚往往只有8~10cm混凝土墙或者采用砌砖,无法较好地安装防水套管。

解决措施:建议沉箱管道井壁厚12cm,并且应为钢砼结构,沉箱内部架空,不回填。

存在问题:浴室墙面渗漏。

解决措施:柔性防水上返300mm高,以上部份做防水砂浆。北京地区墙根部砼上返120mm。

存在问题:安装卫生间设备时无法固定且易渗漏。

解决措施:卫生间墙体建议全部采用实心砖。

存在问题:室内给水管被打穿。

解决措施:水暖管道尽量避开门口经过,而从门侧穿墙过,剪力墙预留套管。

外墙防水

存在问题:外墙裂缝渗漏。

解决措施:外墙是涂料的掺抗裂纤维水泥砂浆。

存在问题:墙体材料。

解决措施:同意广州试用加气蒸压混凝土砌块,但应增加相应的抗裂措施(如内外墙批荡挂网,抹灰层加抗裂纤维)。

存在问题:窗楣、窗台处漏水

解决措施:窗楣要做滴水线;外窗台要低于内窗台,做足排水坡度;铝合金窗下框要有泻水结构;铝合金窗外边要打防水胶密封。严格执行施工规范。

存在问题:GRC外装饰构件多,而部分外墙GRC线脚上没有设计挑檐,容易造成GRC构件与外墙交接处出现渗漏水现象,而且GRC构件之间的连接也极易产生裂缝。

解决措施: 1)尽量减少使用GRC,并减少GRC线条的样式。

2)选定供应商后,及时将安装节点提供给设计单位。待设计确认后方可安装。

3)设计院在图纸中要对装饰线条的排水坡度、滴水槽及不同材料搭接的防裂措施有所标注。

4)设计部定板中要考虑线条泛水、渗水的问题。

5)工程部要认真审核装饰线条的施工方案。

地下室防水

存在问题:防水材料质量不过关。

解决措施:采用卷材防水,防水等级及设计执行国家规范。

3、建筑节点通病及解决措施

门窗

存在问题:出天面门采用木门,规范不允许。

解决措施:出天面门禁用木门。

存在问题:采用塑钢门出阳台梁处理不当。

解决措施:将该梁顶标高降低2-3cm,南方地区采用此节点。

存在问题:门窗尺寸1)大样分格尺寸不详。

2)交楼标准中门尺寸与建筑图不符。

3)主体完工后,门窗位置尺寸更改。

4)门窗开启扇高度,宽度与规范不符

解决措施:按标准图统一,窗扇尺寸应满足国家规范。

存在问题:有些楼盘的防火窗设计为上悬窗形式,但按要求必须有自动关闭装置,多次招标厂家均表示做不了。

解决措施:结合方案考虑,尽量采用固定窗

存在问题:由于甲方考虑成本因素,准备取消一些楼盘的门窗钢附框,但取消钢附框后,会导致结构完成后门窗洞口无法及时收口,对工程进度影响极大,而且也极易造成铝框的污染、破坏。

解决措施:总承包核算费用后,报总部审批。

存在问题:当电梯在首层,秋冬季风力很大时,电梯厅门关不到位,需要外力才能关上;设计时应考虑大堂电梯避风,电梯门开关自如。如:绿洲小区塔楼的电梯,在大堂打开门时会出现此种现象。

解决措施:同意,采用其做法。

栏杆

存在问题:铁艺、铁花、防护栏杆大样不齐不能做为施工依据。

解决措施: 1)由韩建提铁艺铁花大样图库资料供,设计人员选择。

2)设计公司设计大样图。

存在问题:栏杆高度小于1100。

解决措施: 按规范执行。

存在问题:阳台栏杆的预埋件在主体施工时因没有栏杆的立杆间距而无法预留,在安装时又不允许打膨胀螺丝,造成要打掉结构。

解决措施:设计确定间距及大样图。

存在问题:阳台镀锌钢管油漆脱落、生锈。

解决措施:设计必须明确相匹配的油漆(瓷漆)

存在问题:室内飘窗台护窗栏杆的设置问题。

解决措施:由标准化设计小组统一制定标准图。

存在问题:根据住宅设计规范:外窗窗台距楼面、地面的净高低于米时,应设有防护设施,所有窗台高度低于米的开启窗,应设置安全护栏。现管辖小区,飘窗内的护栏高度偏低,儿童易撞碎玻璃摔下,建议增高护栏高度。

解决措施:按规范执行。

存在问题:天台、平台各户型之间设有防护栏杆,防止外来人员穿过确保安全;由于窗户推拉门不能封闭,也没有防盗装置,多个楼盘均出现,从业主家平台推拉窗处进入室内,造成失盗的事件。

解决措施:同意,设计中充分考虑。

存在问题:小区的景观水池边,应增设防护栏,以防儿童及老人滑倒摔下。

解决措施:不采用其做法。

装饰细部

存在问题:走道管井门面贴磁砖。

解决措施:由装饰专业出大样,确定颜色。

存在问题:室内木质柜与墙体接合处理不当。

解决措施:由装修处理。

存在问题:卫生间、厨房墙面地砖的规格太大,易空鼓、损耗大。

解决措施:建议墙砖不宜太大,应不大于500×500,且不用玻化砖。

存在问题:墙面地面砖采用斜贴,损耗大。

解决措施:在交楼标准中,明确尽量不使用斜贴。

存在问题:橱柜验收不合格,导致煤气工程验收不合格。

解决措施:执行规范。设计和施工时在煤气软管和煤气表放置的封闭空间预留透气孔,安装透气板。

存在问题:电梯的门坎应高于地面,门坎与地面应有一个合理的坡度,防止水倒灌入电梯井内,影响电梯的运行。

解决措施:同意,采用其做法。

屋面工程

存在问题:斜屋面坡度太大。

解决措施:在不影响设计效果的情况下,尽量减缓坡度。

存在问题:单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处,高度超高,不得不剔楼板。

解决措施:采暖管道留槽走明管,并且给行销部一个合理

的解释。

存在问题:是否采用混凝土天沟---品牌成品集水系统。

解决措施:结合立面局部使用。

存在问题:施工单位经常提出屋面找坡材料的变更要求。

解决措施:提出几种材料做法,由设计公司选定。

抹灰工程

存在问题:多联排别墅露台分户墙因雨水和灰尘的影响形

成“泪痕”。

解决措施:设计要增设滴水线。

存在问题:我司地下室顶棚的设计做法基本是选用88J1-1图集的棚61做法,在保温板上直接刮2mm耐水子,很容易产生质量隐患(仅限北京地区使用)。

解决措施:需设网格布,新建工程室内地下保温顶棚做法:

存在问题:我司室内顶棚做法一般都选用88J1-1图集的棚

8B、棚9B做法,为水泥石灰砂浆抹灰,这种做法现在很少用,很容易产生质量和安全事故。

解决措施:采用刮腻子抹平,取消抹灰做法。

存在问题:外墙石材铺贴的构造做法是否结合北方地区的保温做法。

解决措施:同意。

存在问题:已交付使用水泵设备房的地面、地面均为水泥毛坏墙面、地面。应按卫生防疫站核发二次供水卫生许可证的标准设计(应将墙面、地面、排水沟内铺设墙、地砖),避免再次进行设备房的改造时,影响正常供水,并污染水泵房设施。

解决措施:同意,采用其做法。

墙体工程

存在问题:有些地下室的隔墙也设计为轻质隔墙板,但由于地下室的层高(特别是地下一层)都较高,均大于米,而轻质隔墙板的高度不能超过米,否则会造成裂缝甚至断裂的危险。

解决措施:建议地下室隔墙考虑改为砌块。

存在问题:有的剪力墙门垛设计过小,造成门套无法安装。

解决措施:以后的门垛应不少于10公分(但应保证结构需要的尺寸)。

存在问题:剪力墙与窗侧边的距离太小,但是图纸仍然设计砌体结构,增加施工难度,又容易产生裂缝。

解决措施:参见结构篇条

存在问题:GRC轻质隔墙板裂缝。

解决措施:除板缝铺设玻纤网格布加强外,还需满铺玻纤网格布。

存在问题:电气预埋图纸尺寸应尽量留余量,如配电箱等,由于有时招标时间较土建进度滞后,如不综合考虑各厂家设备尺寸提供相应预留尺寸,将造成浪费。

解决措施:同意。

参照88J2-9,棚26-W

楼地面结构

存在问题:非沉箱卫生间的降板原来均为3cm,使得卫生间内外高差不足,造成卫生间地面找坡很难施工,特别是门口处,很容易与外地面平甚至高于外地面,如果要保证有高差,又容易造成坡度不够,产生积水。

解决措施:地漏旁边楼板可再降低,具体在结构图中加以标注。

存在问题:单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处,高度超高,不得不剔楼板。

解决措施:采暖管道留槽走明管,并且给行销部一个合理的解释。

综合类

存在问题:住宅厅房应考虑各室的空调机位,便于室外机的安装、维修、机座应考虑容积宽阔,大功率室外机也可以安装。室内机和室外机平台相距过远,避免室外连接管路过长,影响楼宇的外立面美观。

解决措施:同意,设计中充分考虑。

存在问题:烟道设计时,应考虑厨房内管线的避让;现管理

的楼盘有管路在烟道的出风口处通过,造成无法安装排风管。如:帝景、骏中区的户型均有此现象。

解决措施:同意,设计中充分考虑。

存在问题:别墅平台、平台应预留太阳能热水器的机位。现管理小区的业主自装太阳能热水器具越来越多,也符合国家节能趋势,为便于管理,建议设计时考虑机位统一放置。

解决措施:不采用其做法。

存在问题:设备设备房应预留承重钩(如:水泵房、消防泵房、采暖机房、锅炉房、电梯机房等设备的天花内预埋挂钩),便于重型的机械设备拆装维修。

解决措施:同意,采用其做法。由设备专业提供土建设计条件,由结构专业出图。

存在问题:消防中控室、闭路电视监控室不应设置在地下室,应安排在首层,且同一个房间内,便于管理及提高工作效率,减少值班人员,降低运行成本。

解决措施:同意,采用其做法。

存在问题:小区各户型内的管道竖井,应预留检查口,减少维修时对业主的影响,方便维修。

解决措施:同意,采用其做法。

存在问题:小区的路灯基础应考虑梯形墩设置,一来稳固,二来避免周边混凝土高出路灯基座,绿化无法覆盖。

解决措施:同意,采用其做法。

存在问题:现管理的小区,有车通过的路面、广场采用广场砖铺设,应重后砖频繁跷起、破裂,维修率较高。

解决措施:设计时应考虑铺设较大的、负重的道路专用砖。

存在问题:燃气控制阀应设置在专用设备房内,以免造成人为的停车故障。如:帝景小区各楼内的燃气阀,被安装在公共通道开放外露。

解决措施:执行燃气设计规范。

存在问题:各楼栋大堂玻璃门采用对角装饰夹,配廉价地弹簧,不适合北京地区风大的使用环境,被损率达到60%,应采用类似麦当劳大门设计方案,既带框玻璃门配优质的闭门器。

解决措施:同意,采用其做法。

存在问题:配电室现安置在地下室,地面应高于楼道的地面或在室内门口制作防水台阶。

解决措施:同意,采用其做法。

存在问题:空调孔板设计不详。

解决措施:

1)客厅出阳台空调孔与阳台水落管冲突,必须孔边距墙边200。

2)空调出阳台出墙或空调出厨房后阳台,各距墙边100,转弯半径不够。

3)客厅空调板宽1000,应为≥1100。

存在问题:燃气热水器设计不详。

解决措施:

1)挂热水器部位800宽墙均应实墙砌筑。

2)阳台安装燃气热水器时一下要挂热水器的实墙600宽。

存在问题:家具布置

1)每一个房间均需布置(工人房、杂物房经常漏画)。

2)厨房灶台及洗菜盆,排烟井布置随意。

解决措施:设计充分考虑。

存在问题:预留孔洞不全。

解决措施:

1)建筑图标明楼梯间正压送风口。

2)强、弱电箱预留孔必须标出。

3)各种排水管,雨水管必须标出。

4)燃气热水器直排孔必须标出。

存在问题:复式有退台时,则复式下层室内层高不定。

解决措施:复式有退台时,则复式下层室内层高应为米。

存在问题:飘窗台100厚侧墙应为砼墙,图示应深黑。

解决措施:同意。

存在问题:转换层

1)卫生间沉箱易出问题,转换梁偏出卫生间墙。

2)各种下水管与转换梁冲突。

3)有室外露台时,需考虑解决室内高差问题。

解决措施:设计充分考虑。

存在问题:小区园林道路由于路牙与路面平齐,且绿地高于路面,很容易被绿化用水污染路面。建议设计时提高路牙。

解决措施:同意,采用其做法。

存在问题:地下车库的电梯大堂要与首层大堂一起进行装修设计,车库与地下大堂应整洁,明亮,与小区整体的档次相合。

解决措施:同意,采用其做法。

存在问题:车库的坡道长、面积大、拦水沟少;雨季来临时,易造成雨水涌入车库。

解决措施:设计考虑增加拦水沟或阳光棚。

第二篇结构篇

1、因施工原因造成问题

1、1部门、专业间配合类

存在问题:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋砼板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和砼两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。

解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇砼泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。

存在问题:梁与板砼强度等级不同,施工不便。

解决措施:同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致。

存在问题:地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。

解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋砼板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。

存在问题:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。

解决现浇砼楼板裂缝类

存在问题:屋面板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。

解决措施:屋面结构砼强度等级尽可能≤C25级。

存在问题:地下室底板砼强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。

解决措施:施工周期较长的大体积砼(如地下室底板、外墙等),设计时宜考虑砼的后期强度,可采用不少于60天龄期的砼强度。

存在问题:地下室底板及侧墙后浇带新旧砼界面处易产生裂缝,经常出现渗漏。

解决措施:后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。

存在问题:现浇砼板内预埋PVC电管时,砼板经常沿管线出现裂缝。

解决措施:钢筋砼板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300宽φ×10×10钢丝网片。

存在问题:现电梯间前室有大量设备管线暗埋在砼板内,造成结构隐患,易出现裂缝。

解决措施:预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等),板厚宜按结构设计所需板厚+30。

存在问题:屋面等有防水要求的砼板,对裂缝控制要求较严,如何控制裂缝。

解决措施:有防水要求的屋面板结构砼内添加抗裂纤维。添加量由招标中心或总承包提供中标产品参数,由设计单位确定。

防止首层地坪沉陷类

存在问题:首层隔墙自身发生沉降,墙身出现沉降裂缝。

解决措施:首层隔墙下应设钢筋砼基础梁或基础,不得直接将隔墙放置在建筑地面上,不得采用将原建筑地面中的砼垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。

存在问题:室外踏步、花台等发生沉陷、变形。

解决措施:建筑室外配件设计时,应考虑其地基及基础的设计。

存在问题:室首层地面回填土较厚,回填质量不易保证。

解决措施:回填时,监理必须到位,加强质量控制及自检措施,在严格按照规范要求进行回土填的前提下,根据实际工程情况,可采取以下加固措施:

(1) 当回填砂、石、沙等低粘聚力大粒径材料时,不另行加固。

(2)当回填土厚<500时,不另行加固。

(3)当回填土厚500≤且≤2000时,地面长跨小于3000的,在建筑地面做法的砼垫层底部放置φ6@200双向钢筋网片,网片应锚入或搁置在周边结构上;地面短跨≥3000的,除按上述要求增加钢筋网片外,在垫层底部增设地垄墙,

地垄墙与周边结构形成的网格边长不大于3000。地垄墙做法由设计单位出具,地垄墙材料宜采用砌体,与上部的砼垫层的支承关系应有保证。

(4)回填土厚>2000时,采用预制钢筋砼或现浇钢筋砼地面。

解决措施:与砼墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇砼墙垛。

2、因设计原因造成问题

部门、专业间配合类

存在问题:有时隔墙、填充墙强度不好。

解决措施:非承重墙的墙体材料强度等级在图纸中应予注明。

存在问题:钢结构、地基处理等需进行二次设计的由何方负责。

解决措施:钢结构、地基处理的二次深化设计由总承包负责完成,设计单位必须全力配合,保证工作的衔接。

第三篇机电设备篇

1、给排水专业 (带下划线的为施工问题,其他为设计问题)

存在问题:车库应考虑冲洗车辆的给水阀

解决措施:设计考虑给水龙头并设置相应的排水设施。

存在问题:各地块应设计量总表,各支路也应设计量分表,以便寻找漏水点

解决措施:由市政设计考虑加设水表。

存在问题:水表型号要考虑防水防潮问题

解决措施:设计选用符合要求的产品。

存在问题:应重视水表计量问题,做到绿化、清洁及各地块均有表计量解决措施:应加强园林设计,设置必要的计量设施。

存在问题:沉箱式卫生间无侧排地漏,使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准备补加侧排地漏时,又由于管井面积不够,无法增加立管的问题。

解决措施:建议加大管井的面积,沉箱式卫生间设计侧排地漏。

存在问题:沉箱管道井防水套管安装,卫生间设置管道井时,管道井壁(沉箱内部分)厚往往只有8~10cm混凝土墙或者采用砌砖,无法较好地安装防水套管的问题。

解决措施:沉箱内部架空,沉箱管道井壁厚12cm。

存在问题:室内给水管被打穿的问题

解决措施:水暖管道尽量不从门口经过,从门侧穿墙过。

存在问题:室内卫生间、阳台排水地漏使用钟罩式地漏,水封易干涸,反冒臭气,传染疾病等的问题

解决措施:建议设计明确取消钟罩式地漏,采用带存水弯加普通地漏方式。

存在问题:楼面给水采用压槽工艺,最大压槽深度,而管件最大直径容易造成过度压深,压低负筋,引起板开裂的问题。

解决措施:①有采暖的北方地区,增加板面找平层至5cm。②无采暖的南方地区,管线集中处局部降板处理,户内管管径较小,采用压槽。

存在问题:设计图纸未说明塑料给水管压力等级的选用问题。

解决措施:塑料给水管压力等级较多,应根据设计工作压力选用,选用塑料管时,应注意压力等级,并选用合适的压力管级。压力等级过高,会造成造价偏高,建议选用的管材压力等级应略高于工作压力,但不应超过一个压力等级范围。

存在问题:卫生间地漏排水采用多通道地漏;因为多通道地漏自身高度较高,25CM左右,安装后有可能影响下层吊顶的高度,且多通道地漏是集中排水,容易堵塞。

解决措施:建议不采用多通道地漏,选用一般地漏加存水弯的排水方式。

存在问题:设计高层建筑排水立管材质采用三管式U-PVC实壁排水光管;据分析,内螺旋消音管可以满足18层以下高层建筑排水压力要求且减噪效果较PVC光管好。

解决措施:建议18层以下高层建筑排水立管管材采用两管式UPVC 内螺旋消音管,相对综合成本降低。

存在问题:水表井设计院未考虑排水系统,结果是容易造成维修管理上的不便。

解决措施:水表井应增加排水设施。

存在问题:各户型内的厨房没有地漏,为考虑防水问题,一旦由于水源安装质量或阀门渗漏,就会造成下面的厨房天花漏水;建议厨房地面作防水处理。

解决措施:为业主安全考虑,防止煤气泄露,建议不设地漏。

存在问题:电梯底坑与旁边的积水坑相通,常常造成水倒流。

解决措施:设计师应考虑积水坑内的启泵排水水位在电梯底坑地面以下,并由设计确认水位控制器型号。

存在问题:锅炉房内电缆沟与排水沟相通,造成电缆沟积水。

解决措施:电缆沟不应与排水沟直接连通,电缆沟单独设置集水坑排水。

存在问题:部分集水坑内的污水泵,未使用带绞刀或未加装过滤网,造成水泵堵塞烧毁。

解决措施:设计根据具体要求采用代绞刀的污水提升泵或加设过滤网。

存在问题:部分地下车库的排水设施不够。

解决措施:应根据地下室出入口,平面排水情况计算设计。

存在问题:某小区未考虑地热水回水管,易造成温泉水浪费,且供热效果不好。

解决措施:建议改用局部双管系统。

存在问题:温泉水系统末端温控阀未考虑专门公用电源。

解决措施:由设计单位的水电专业协调,采用专用公用电源。

存在问题:给水管道施工基础施工处理随意,以留下隐患。

解决措施:施工时应按规范进行。

存在问题:毛胚房交楼阳台和露台的排水地漏是按最终完成面设计,但在业主没有装修前地漏与阳台面还有一定高度,这样雨水不能有效地排除。

解决措施:工程部在施工过程中控制地漏的标高。

2、采暖通风(带下划线的为施工问题,其他为设计问题)

存在问题:水暖图纸中的设备表基本上都没有详细列明设备的所有参数,招标前要花大量的时间去找甲方或设计沟通,但往往会拖延好久才解决,严重影响招标工作的问题。

解决措施:建议建设单位和设计单位及时进行设备选型,列出设备表并标明详细的设备参数。

存在问题:部分变配电房的风道、风口小,风量不能满足室内的换气要求。

解决措施:设计需根据不同房间的通风要求,增设排风装置。

存在问题:部分管井内的各户暖气分支路较多,供热效果较差。

解决措施:在满足国家有关技术要求的前提下合理确定供暖分之路,必要时增加立管系统。施工中做好管道的清洗工作,初运行时做好系统的调试。

存在问题:北方采暖地区的别墅要考虑冬季无人使用时的泄水装置。

解决措施:设计加设泄气阀,采用吹气工艺泄水。

存在问题:室内管径小,容易堵塞。

解决措施:按规范施工,并须进行管道清洗程序。

3、强电部分 (带下划线的为施工问题,其他为设计问题)

存在问题:区内路灯灯杆内未设保险。

解决措施:设计须说明设置短路及过载保护装置。

存在问题:(京津新城)大市政与小市政接口处电力工井做法不明确,前期工程均设置手孔井,造成高压电缆进出各块施工非常困难,很难通过。

解决措施:大市政与小市政接口处电力工井根据现场情况按照天津市05系列建筑标准设计图集05D4中选用不同规格人孔井。

存在问题:消防风机、水泵电气控制柜安装,二次控制电路不详细的问题。

解决措施:消防风机、水泵的电控柜内的二次控制电路应说明与消防报警系统联动如何接口。

存在问题:电缆桥架、金属线槽的规格尺寸未标注清楚的问题。

解决措施:电缆桥架、金属线槽的规格尺寸几标高需标注清楚,不能漏标。

存在问题:卫生间等电位连接设计不清楚的问题。

解决措施:卫生间的等电位连接应根据卫生间的实际布置情况,在平面图中或卫生间大样图中将等电位线路连接表示清楚并画出系统图。

存在问题:双电源转换开关(ATS)电路设计前面加两只断路器不统一,转换开关没有用PC级产品的问题。

解决措施:建议双电源转换开关前面取消两个断路器;按消防要求采用PC级产品,不选用CB级产品。

存在问题:IC卡电表设在管井里,不便业主使用,且管井太小的问题。

解决措施:IC卡电表装在业主便于观察的公共部位,管井空间要考虑设备安装、使用。

存在问题:部分园林路灯及车库照明未考虑不同时段的照明需要,造成不必要的浪费。

解决措施:设计时应考虑采用多路控制方式及夜间值班照明回路。园林照明应采用定时控制器控制。

存在问题:户内的总开关比管井内的电源开关容量大,如果用户内电器短路故障时,造成电器开关越级跳闸,造成恢复困难,业主投诉。

解决措施:户内总开关整定值不应大于上级开关,户箱总开关选用断路器。

存在问题:部分户外的配电箱、柜未具备防水功能。

解决措施:设计应注明IP防护等级,采购时严格按照设计定货。

存在问题:电缆线埋深大部分达不到设计要求。

解决措施:加强监理工作力度,埋深应符合设计要求。

存在问题:草坪灯、地灯施工埋深较浅,穿管采用PVC防护效果差

解决措施:施工时需按设计要求并采用重型PVC线管。

存在问题:部分线管预埋处的楼板开裂。

解决措施:凡是PVC线管通过的地方,板筋下用钢丝网加强,防止开裂;尽量避免线管集中布置,尽可能间隔一定距离。

存在问题:地埋管线接头多,易发生故障且难寻找。

解决措施:保护管内电缆不允许有接头,需做接头时须按施工规范施工。

4、弱电部分 (带下划线的为施工问题,其他为设计问题)

存在问题:规划设计时应避免弱电箱(包括其他公共设施)在业主院内

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

建筑设计总说明中常见问题

第4章建筑设计总说明中常见问题 建筑设计J总说明是施工图设计的组成部分,是重要的技术文件之一。但建筑设计J总说明与建筑施工图相比,在质量和深度方面存在较大差距。究其主要原因是设计人员不够重视,达不到标准化、规范化,这也是 造成一些工程质量问题的原因。因此,建筑设计人员对建筑设计总说明的质量应引起高度重视。 4.1 与深度有关的-些问题 1.说明内容表达的不确切,内容不完善 许多建筑设计人员认为建筑设计总说明就是对建筑专业施工图的补充技术说明,这种理解是错误的。从 设计方案选择到初步设计完成再经过多次反复修改(调整,最终的设计成果则是建筑施工图及其总说明。设计总说明及施工图是指导建筑工程施工唯工有效的技术文件,是工程竣工、验收的重要依据,并将载人城市建设档案。 建筑设计总说明应包括两部分:一部分为技术说明,如技术数据、技术说明,以及对施工图的补充说明 等;另一方面为非技术说明,如工程概况等。建筑设计总说明应概括整个工程设计,而不是针对工程设计图 纸来说的。所以在非技术性说明中,尤其是在工程设计概况中,应对设计主程在总体上有-个全面而精练的 交待。在工程设计概况中除了写明工程设计的主要经济技术指标和主要使用功能外,还应表明设计人员的创意和构思。 在工程设计概况中除了重点阐述设计构思之外,还应对重大技术设计方面的问题进行简要的说明,说明 中应包括建筑防火设计、建筑人防设计、建筑室内环境设计、建筑节能设计等。 2.说明中文字表述套话多、专业术语表述不严谨 有些说明在“设计依据”一项中常常会表述为“本工程设计根据国家现行规范、标准和有关规定进行设计”。这种“套话”不结合工程实际情况提出具体的设计依据是十分不要的。一个工程设计人员除了严格执行国家现行标准、规范外,还应根据实际情况做出切实可行的技术措施,在写“设计依据”时应将所依据的有关现行国家规范、标准一一列出,这样做一方面使设计者做到心中有数,另一方面也给审图人员提供了审图所依据的规范标准,不致于在一些重要技术设计环节中因依据不同而出现分歧或矛盾,甚至漏审错审。尤其-些特殊行业的行业标准必须——列出。 3.建筑概况叙述不正确不完整 主要表现是对防火设计建筑类别、建筑物及地下室耐火等级、屋面及地下室防水等级、抗震设防烈度、 建筑层数、建筑基底面积、建筑总面积等能反映建筑特性的概况叙述不明晰。 4.设计依据叙述不正确不完整,主要表现是有关规范名称及编号有误,具体表现在所列规范有的已废 止,有的版本已更新而未加注明。 5.墙体建筑材料说明不正确不完整,根据《设计深度》第4.3.3砰条规定,应说明建筑物内外墙体的 材料做法,特别是防火墙耐火极限应不小于3.0h,首层楼梯间、地下室的隔墙耐火极限应不小于2.0h,有 些设计采用1OOmm厚空心陶粒砌块是不符合要求的。-般可采用100mm厚加气混凝土砌块,其耐火极限不小于3。Oh。砌筑砂浆与砌体不配套、砌筑施工方法未作相关说明、与节能说明中采用的墙体材料不一致等, 有的只说墙体材料为轻质砌块,未具体说明为何种砌块。 6.常见的一些书写错误问题 审图中经常看到有些设计人员对一些参数还沿用旧的表达形式,例如抗震设防烈度写为“七度”,屋面 防水等级写为“二级”,地下室防水等级写为“Ⅱ级”,门窗气密性等级写为“三级”等。 【建议】(1)抗震设防烈度现在划分为“6度,7度,8度,9度等”,女口日照地区为7度设防; (2)屋面防水等级划分为“I级,Ⅱ级,Ⅲ级,Ⅳ级等”∶一般采用Ⅱ级(防水层合理使用年限15 年)。 ·

建筑设计中存在的问题要点

一、总平面布置图送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题有: 1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。 2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐标(或定位尺寸,有些工程的总图设计往往无保留。 3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是:(1竖向设计标高不符合规划部门的控制标高。(2场地内与场地外围的城市道路标高不衔接,不合理。(3场地及其道路的标高不利于排水。(4场地内道路无设计标高,特别是交接处、建筑物的入口处,也无标注道路坡长、坡向、坡度以及地面的关键性标高,也无路面的设计断面。 4.没土方工程平衡设计。盲目的竖向设计,往往会带来不必要的挖方或填方,增加造价,造成经济损失。 5.总图设计没有必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上下、左右尺寸关系的剖面图,以及挡土墙、护坡排水沟、广场、活动场地、停车场、花坛绿地等详图,场地的排水、场地内道路与城市道路的关系,给施工带来困难,也无法保证总图的合理性。 6.消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于 5米,不满足消防登高面要求。二、建筑设计说明部分 1.装饰做法光是文字说明表达不完整。最好是有各种材料做法一览表+各部位装修材料一览表方能完整地表达清楚,少数能做到,多数工程还只是文字说明。总说明中占地面积一般都缺标注。 2.门窗表。一般都有,但关键对一些组合窗,非标准窗表示不清楚,对组合窗及非标窗,应画出立面图,并应把拼接件选择、固定件、窗扇的大小、开启方式等内容标注清楚,如组合窗面积过大,请注明要经有资质的门窗生产厂家设计方可,还有就是对门窗性能,如防火、隔声、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等技术要求应加以说明。比如建筑物1-6层和七层及七层以上对门窗气密性要求不一样(1-6层为3级,七层及以上为4级。 3.防火设计说明普遍存在问题。按《建筑工程设计文件编制深度规定》要求每层建筑平面中要注明防火分区面积和分区分隔位置示意图,宜单独成图,如为一个防火分区,可不注防火分区面积。 4.有关“夏热冬

浅谈住宅小区中高层建筑设计

浅谈住宅小区中高层建筑设计 摘要:高层住宅建筑设计是确保住宅楼的建设质量和满足住户生活必备设施需求的关键,在高层住宅楼建设中具有十分重要的意义。文章结合广州方圆. 明月山溪花园住宅小区中高层建筑设计进行了探讨。 关键词:小高层;住宅建筑;设计 随着我国经济及城市建设的不断快速发展, 人们对居住的条件和需求与时俱进, 尤其是进入二十一世纪以来, 住宅的建设一直是城乡建设的热点, 住宅建设也开始从对量的要求逐渐过渡到对质的追求, 特别是住房制度的改革, 人们对住宅的使用功能、舒适度、安全感以及环境质量更关心, 这就要求在商品价值观念、住宅的功能、质量等方面都要与其价格相联系, 与市场需求相适应, 精心设计, 反复推敲, 力求住宅精巧与适用。 1 工程概况 方圆.明月山溪花园位于广州从化碧泉路与温泉东路交叉口,规划总用地面积约42万平方米,基地四周群山环绕,内部山体起伏,植被丰富,有两条市政水渠从中穿过;东面紧邻名泉生态园,南面是流溪河,环境优美。 基地分两期开发,本案为一期四区,位于整个基地西南侧,一期总占地面积为16.0万m2。本案包括2栋9层的中高层住宅、1栋12层、2栋16层的高层住宅,总建筑面积为69403平方米,建筑高度30-51m;共有六种户型单元,面积为110-140平方米。 2 总平面设计 2.1 总平面布置 (1)依据原有地形、地势,顺山势布置住宅,有效的利用了地形高差。 (2)南部充分利用组合错落有致、层次丰富的低层高档住宅及流溪河湿地生态公园,形成很好的小区外部环境。小区多层、高层住宅依山而上,面向开阔的湖面及绿化景观带,各单元住宅极好的利用了外部景观条件。 整个住区建筑布局以中心景观湖面为中心顺应地形特质向北侧展开,充分利用山体水景景观,并通过高低建筑的排布,强化了原生较缓的坡度变化,使优美的自然形态更加突出地表现出来。 这种以自然水系、人工建筑和环境相结合的布局,体现了东方人居智慧的理念,展现了建筑与空间、空间与环境的和谐,是人与自然、传统与现代的有机结合。

浅谈学校建筑设计分析

浅谈学校建筑设计 ——以仙居职业技术学校为例 【摘要】 十年育树,百年育人。学校的教学条件是实现教育基本职能和根本任务的重要前提和基本保证。加强教学条件的建设和保障工作是学校教学基本建设的一项重要内容。对提高学校的教学工作水平,实现学校可持续发展具有重要的作用。通过介绍仙居职业技术学校建筑设计案例,综合研究分析了学校建筑中的一些设计方法。 【关键字】因地制宜设计;功能分区合理;建筑整体风格;建筑单体设计 1.职业学校建设的重要性 职业教育是对受教育者施以从事某种职业所必需的知识,技能的训练,是与基础教育、高等教育和成人教育地位平行的四大教育板块之一,在经济社会建设中起到独特作用。 自“十一五”规划纲要实施以来,我国职业教育体系不断完善,招生规模和毕业生就业率不断提升,但是随着社会经济的发展,经济结构的调整、人力资源的急缺以及地方性的特殊需求,对职业教育的规模布局、结构形式、授业种类都有了更高的要求。职业学校作为职业教育的主要载体,除了对学员的学习、食宿负责外,还要与时俱进,随时更新当前各个产业部门所急需的技术课程,安排好学生的实习顶岗与各种生产第一线的工作。 仙居县位居沿海经济发达的台州市,加快推进县域经济开发区产业集群是值得关注的重大任务。近年来,本县在产业集聚方面进行了努力的探索,初步形成了工艺美术、医药化工、机车零部件、电子机械等产业集群,但产业所急需的高素质劳动者却比较匮乏。因此,筹建一所综合性的职业技术院校已势在必行。 2.项目概况 2.1地理位置 仙居县地处台州市西部。以上海为中心的长三角南翼,水资源丰富,矿产资源,自然条件独厚,著名的“中国杨梅之乡”、“中国工艺品之都”、“中国有机茶之乡”,农业结构调整步伐加快, 工业生产保持较快增长, 第三产业发展势头良好,旅游业高速增长。

建筑设计常见问题及分析

建筑设计常见问题及分析 摘要:随着社会经济的发展,城市建设的步伐也越来越快。在规划城市建设时 会出现各种各样的问题,这些都需要建筑设计师在设计图纸时需要仔细考虑的。 对于建筑来说,结构是生命,理念规划是灵魂,要想让建筑物在投入使用后带给 用户顶级的享受,那么设计师在设计时就要深入了解用户的需求。本文结合笔者 将从建筑设计在空间组合方面存在的设计问题、建筑设计如何贯彻环保理念两个 方面来探讨对于建筑设计中常见问题的解决措施。 关键词:建筑设计;常见问题;问题分析 我国建筑行业在不断发展中积累了不少的经验,对于一些常见的设计问题也 能找到很好的解决办法。俗话说,一切事物都是在运动中不断向前发展的。随着 城市化进程的加快,一些周边的乡镇都加入到了城镇建设的队伍中来。这给建筑 行业带来巨大机遇的同时,也带来了巨大的挑战。一般来说,大城市的建筑都以 高层建筑为主。高层建筑因其特殊性,在建筑设计方面要注意的问题也就越多。 设计师只有在建筑设计之前对周边环境以及建筑物性能进行仔细研究才能构造出 令人民大众满意的建筑物来。 一、建筑设计中的空间组合 1.设计问题 首先,在利用室内空间进行设计时没有充分考虑到空间的时差性。这是建筑 设计在对空间进行组合时很常见的问题。对于室内空间来说,不同的时间拥有不 同的使用特点,如果设计师在设计时不能将室内空间的时差性考虑进去,那么会 给搬进这间房子的住户带来不便。因此为了使室内各部分的功能能适应时间的变化,建筑设计师一定要充分利用室内空间的时差性。 其次,建筑设计师的设计规划做得不到位。有一部分设计师在进行建筑设计 的时候,由于各方面的原因,没有对规划工作做到位。一般来说,建筑设计师在 进行建筑物的设计规划时只对房子的一般功能分区例如卧室、厨卫间等区域进行 了具体的规划。这种规划虽然没有什么错,但是容易使设计陷入老套之中,缺乏 新意。如今,随着时代的变迁,这种老式的设计方式已经很难满足新一代购房族 的生活需要。如果建筑设计师不能从用户真正的需求出发,那么设计图被市场淘 汰也是迟早的事。 2.解决策略 首先,是对于室内空间的利用。室内空间寸土寸金,如何对其进行充分的利用,十分考验设计师的能力。建筑物内部可利用的面积其实是很多的,尤其是那 些边边角角。建筑设计师利用好了这些边角地方就等于扩大了建筑物内部的面积,能让每一块地都发挥自身的作用。比如房间的一整面墙就可以用来做衣柜或者储 藏柜,这样就能使房间变得更加宽敞。同时,一些东西被收进储藏柜里以后,就 能有效减少客厅的存物量,给人物更多的活动范围。通常情况下,为了保证通风度,建筑物内部走廊的高度应该要和各个房间的天花板保持一致。如果是双层楼 结构,那么建筑师可以将楼梯底部的空间也考虑进去。充分利用空间,不仅可以 使室内的布局整齐有序,而且还可以节省出很多空间以便于业主之后能留做他用。 其次,是对于建筑物平面的布置。建筑设计师在进行房屋内部空间设计时首 先要做的是对建筑物的各个数据进行测量,以便完成对建筑物的平面图绘制。在 平面图绘制过程中,建筑师就应该将每个空间的使用功能一一规划出来。一些功

[建筑设计,高层,问题]浅谈高层建筑设计问题

浅谈高层建筑设计问题 摘要:高层建筑以其较小的占地面积,提供较大的建筑面积的强大优势,在各城市得到迅速发展。但高层建设由于设计的不足,存在对周围行人造成压迫感、资源浪费、造型单一等问题,这些问题的解决需要通过高层建筑设计进一步优化实现,设计时可通过广场设计、布局设计、造型设计对建筑物进行功能优化,将建筑物与自然结合的同时,实现达到环保节能的目的。 关键词:高层建筑;设计;环保;布局; 一、引言 随着经济的发展和消费水平的提高,人民群众对居住环境的要求越来越高,但由于人口数量的不断增加,土地资源的人均占有量远远不能满足社会的需求。与此同时,随着科技的不断发展,建筑物的设计及建设水平也随之提高,其中高层建筑由于占地面积小,而延伸空间大的优点解决了土地资源缺少的问题,因此受到社会各界的广泛推崇。另外,高层建筑外形壮观、造型千变万化、视觉冲击力强,已经成为各个城市新形象的代表。 高层建筑解决土地资源紧张问题的同时,还存在采光不足、能源浪费较大的问题。 二、高层建筑设计中存在的不足 (一)高层建筑物容易造成压迫感。高层建筑物的显著特点是规模庞大,尤其是在高度上的延伸,与街道狭窄空间形成鲜明对比,容易在心理上给人一种压迫感。另外,高层建筑物之间间距过小,相邻楼之间产生的压迫感更容易给行人及用户造成强大的视觉及心理上的冲击。高层建筑的建筑面积远远大于占地面积,可能造成人员拥挤,甚至交通堵塞。 (二)高层建筑物造成巨大资源浪费。高层建筑物在设计之初,没有考虑当地气候条件、地理环境等因素,在建筑物内部设计一系列制冷设备、制暖设备、照明设备等,但在建成投入使用后,其消耗的能源是巨大的,增加了使用成本,降低了建筑物的使用价值。而自然界中的清洁能源――太阳能却没能充分利用。 (三)高层建筑物设计形式单一,缺乏特色。国内大多数高层建筑物在设计上比较保守,仅突出了建筑物的功能设计,忽视了建筑物的文化内涵,这就造成了各个高层建筑物之间差异性极小,没有突出建筑物的特色,不能成为该城市的代表符号。 三、高层建筑建设建议 高层建筑在未来将继续保持其发展速度,但如何合理设计才能避免出现以上问题,是当前需要解决的主要问题。 (一)高层建筑物设计要注意布局合理性。为减缓高层建筑物造成的视觉及心理上的压迫感,设计人员可采用广场作为建筑物的必要辅助建筑。宽阔的广场,在降低高层建筑压迫

浅谈如何在学校建筑设计中融入人情化

浅谈如何在学校建筑设计中融入人情化 摘要:结合建筑美学与建筑人情化的风格特点,将二者融汇贯通,作用在学校建筑及空间设计中,从而将学校这一特定教育空间建设成整体与局部相融合、美学与人情化相融合的独特场所。学校的建筑风格体现其精神风貌和文化底蕴,融入更多的建筑美更能凸显出表达意义,满足人的精神需求。 关键词:学校建筑;人情化;建筑美学 现代教育强调的重点是以人为本,教育不仅拘泥于课堂的书本知识,还应该拓展到置身的环境中,比如校园的建筑结构、校园的建筑风格,都是良好的校园环境的组成部分。学校作为综合性教育的重要场所,其自身的建筑和规划都与城市的建设紧密相连,所处的地理位置、空间布置、建筑结构与风土人情的结合,不仅是城市关注的焦点,更是学校承载着巨大的教育使命和教育责任的体现。本文针对学校的建筑中如何结合建筑美学和建筑人情化来展开讨论,主要分为两个部分,一是对学校建筑审美诉求和融合要点的简要分析,二是在此基础上结合实际案例进行探索。通过本文的分析和探讨,以期对学校建筑结构、空间、设计与人情化相结合的过程提出一些理论指导,促进建筑设计水平的提升,让建筑与人文更好的融合在一起。 1建筑美学与人情化在学校建筑设计中的审美诉求 1.1建筑美学 建筑是一门将物质和精神融为一体的艺术,以实存载体的形式承载着城市文明和时代精神,具体体现在建筑的结构、布局、均衡、规则、形状、风格、色彩等方面。学校作为文化和精神都担负重任的地方,其特殊性也决定了自身建筑的要求和限制,学校建筑的审美诉求主要为两部分,第一、物质性诉求,学校的建筑要舒适与安全并存,主要服务于学生,要以学生年轻活力、青春朝气为基础,进而追求物质和精神的融合;第二、感官性诉求,学校的建筑要呈现的不仅是建筑的形式美,还应该表现教书育人的功能美,二者的结合才能给人视觉的冲击,形成强烈的美感。 1.2建筑人情化 建筑主要是为人服务,首先满足使用的同时才能不断提升生活环境、生活情趣。一方面注重技术结合人性、生活结合心理,在设计的功能上要满足日常使用的需要,其呈现形式还要给人愉悦、舒适、安心的感觉,要向心灵规划师的角色方向靠拢。另一方面要注重与环境的结合,不能特立独行,要与周边的环境保持和谐的状态,通过呈现效果能让人一目了然的认识到学校身份。 2建筑美学与人情化融合要点 2.1合理制定设计目标 学校建筑的设计要与传统物理建筑思想理念有一定的区别,能够将建筑、环境、人文着三者的关系充分融合在一起,并保持各自的特点。真正实现建筑衬托环境、建筑体现人文、建筑彰显精神的统一,更好的将人情化渗入到建筑美学中来。建立在基础要素齐全之上,实现合理规划功能、空间、造型等原则,尽可能满足学生活动的需要和人文景观的风貌。 2.2坚持功能布局的和谐美 以往的学校建筑通常给人强烈的机械感,虽然功能较齐全但极其缺乏建筑美感和人情风貌。学校的场地也会使建筑受到拘束,那么如何在有限的空间塑造集美感与人文于一身的校园建筑物,是设计者和教育者不断追寻和探索的课题。其实研究的重点应该偏向于建筑的内部空间和外在形式,内在的结构要强力突出空间感、方向感、序列感,要注重与学生的运动方式、运动形式相结合,而外在的形式要考虑学校的教学理念、城市的文化底蕴、所处的时代和人文环境,只有兼顾建筑的内外布局,才能从建筑中找到自身存在的价值和所代表的意义。 2.3突出造型外观的人文美 学校建筑是教书育人的文化涵养、海纳百川的情怀品质的实体体现,要想做到建筑与人情兼顾,就不能忽视设计环节和影响因素。首先,形式多元化的统一,虽然学校的建筑数量

建筑设计中常见问题与解决措施

建筑设计中常见问题及解决措施 1、消防设计 1.1 存在问题:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。 1.2 存在问题:电梯前室开窗面积不够3平方米。 解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。 1.3 存在问题:各栋楼之间防火间距不够。 解决措施:按照规范执行。 1.4 存在问题;楼梯间首层与地下室没有隔开。 解决措施:按照规范执行。 1.5 存在问题:发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。 解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。 1.6 存在问题:消防水泵房没有直通安全出口。 解决措施:按规范执行。 2、设计通病与措施 2.1屋面防水 2.1.1 存在问题:广州地区911防水材料质量不稳定 解决措施:1)选用防水卷材,根据国家规范确定厚度。 2) 北方地区的别墅,按二级防水等级做两道卷材防水。

2.1.2 存在问题:保温隔热层隔热层设置位置不明确。 解决措施:1)采用挤塑聚苯板保温材料。 2)北方地区先做保温,后做防水,南方先做防水,后做保温。 2.1.3 存在问题:天面女儿墙底裂缝渗漏。 解决措施:300mm以下做混凝土女儿墙。 2.1.4 存在问题:凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。 解决措施:凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反梁,平屋面标高定于最高完成面以上250mm, 坡屋面为完成面250mm。 2.1.5 存在问题:管道穿越楼板、屋面处渗漏 解决措施:按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。 2.1.6 存在问题:屋面西班牙瓦的施工方法设计有两种做法,一种为挂贴,一种为卧贴。但按挂贴施工的别墅屋面大部分有渗水现象。 解决措施:改为卧贴工艺。如确实因屋面坡度太陡时,卧贴工艺中应增加挂网等加强措施,或将卷材防水层加厚(30mm以上)再采用挂贴工艺施工。具体做法均以各公司地区规范为主。 2.1.7 存在问题:别墅部分户型设计有暗天沟,但由于设计时此处未采取加强措施,许多屋面出现暗天沟漏水现象。 解决措施:统一改为明沟。 2.2室内防水 2.2.1 存在问题:沉箱式卫生间无侧排地漏,使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准备补加侧排地漏时,又由于管井面积不够,无法增加立管。 解决措施:加侧排地漏,北方地区因安装困难可适当加大管井。

高层建筑设计浅谈

高层建筑设计浅谈 发表时间:2010-05-26T17:00:27.280Z 来源:《赤子》2010年第2期供稿作者:徐忠良尹明刚[导读] 高层建筑外部造型设计多追求建筑形象的新、奇、特,每栋高层都突出自我徐忠良尹明刚(哈尔滨学院理工学院土木工程系061班,黑龙江哈尔滨 150000)摘要:高层建筑外部造型设计多追求建筑形象的新、奇、特,每栋高层都突出自我,使整个城市显得纷繁无序、生硬,建筑个体外部体量 失衡,缺乏亲近感,拒人于千里之外。造成这种现象的主要原因是缺乏对高层建筑的外部尺度的认真仔细推敲,因此,对高层建筑的外部尺度的研究是很有必要的。 关键词:高层建筑;建筑设计;尺度;城市环境首先定义一下尺度,尺度就是在不同空间范围内,建筑的整体及各构成要素使人产生的感觉,是建筑物的整体或局部给人的大小印象与其真实大小之间的关系问题。它包括建筑形体的长度、宽度、整体与城市、整体与整体、整体与部分、部分与部分之间的比例关系,及对行为主体人产生的心理影响。讲到尺度时应注意它与尺寸之间的区别,尺度一般不是指建筑物或要素的真实尺寸,而是表达一种关系及其给人的感觉,尺寸是用度量单位。不同的尺度带来的感觉是不一样的,它直接影响人的心理感受。 高层建筑设计中尺度的确难以把握,因它不同于日常生活用品,日常生活用品很容易根据经验做出正确的判断,其主要原因有:一是高层建筑物的体量巨大,远远超出人的尺度。二是高层建筑物不同于日常用品,在建筑中有许多要素不是单纯根据功能这一方面的因素来决定它们的大小和尺寸的。 高层建筑设计时,不能只单单重视建筑本身的立面造型的创造,而应以人的尺度为参考系数,从宏观的城市环境到微观的材料质感的设计都要创造良好的尺度感,把高层建筑的外部尺度分为五种主要尺度:城市尺度、整体尺度、街道尺度、近人尺度、细部尺度。 1 高层建筑设计中的外部尺度 1.1城市尺度 高层建筑是一座城市有机组成部分,体量高度很大,是城市的重要景点,对城市产生重大的影响。从对城市整体影响的角度来看,表现在高层建筑对城市天际轮廓线的影响,城市的天际轮廓线有实、虚之分,实的天际线即是建筑物的轮廓,虚的天际线是建筑物顶部之间连接的光滑曲线,高层建筑在城市天际线创造中起着重要的作用,因城市的天际轮廓线从一个城市很远的地方就可以看见,也是一座城市给一个进入它的人第一印象。因此,高层建筑尺度的确定应与整个城市的尺度相一致,而不能脱离城市,良好天际线的形成,直接影响到城市景观。 高层建筑对城市各构成要素也产生重大的影响,高层建筑的位置、高度的确定,也应充分地考虑该城市尺度、传统文化,不当的尺度会对城市产生不良的影响,改变了城市传统的历史文化,也改变了原来城市各构成要素之间有机协调的比例关系。 1.2整体尺度 整体尺度是指高层建筑各构成部分,如:裙房、主体和顶部等主要体块之间的相互关系及给人的感觉。整体尺度是设计师十分注重的,关于建筑的整体尺度的均衡理论有许多种,但都强调整体尺度均衡的重要性。面对一栋建筑物时,人的本能渴望是能把握该栋建筑物的秩序或规律,如果得到这一点,就会认为这一建筑物容易理解和掌握,若不能得到这一点,人对该建筑物的感知就会是一些毫无意义的混乱和不安,在设计时要注意下面的两点: 1.2.1各部分尺度比例的协调 高层建筑一般由三个部分组成的——裙房、主体和顶部,也有些建筑在设计中加入了活跃元,以使整栋建筑造型生动活跃起来。一个造型美的高层建筑是建立在很好地处理了这几个部分之间的尺度关系,而这三个部分尺度的确定,应有一个统一的尺度参考系(如把建筑的一层或几层的高度作为参考系),不能每一部分的尺度参考系都不同,这样易使整个建筑含糊、难以把握。 1.2.2高层建筑中各部分细部尺度应有层次性 高层建筑各部分细部尺度的划分是建立在整体尺度的基础上的,各个主要部分应有更细的划分,尺度具有等级性,才能使各个部分造型构成丰富。尺度等级最高部分为高层建筑的某一整个部分,最低部分通常采用层高、开间的尺寸、窗户、阳台等这些为人们所熟知的尺寸,使人们观察该建筑时很容易把握该部分的尺度大小。 1.3街道尺度 街道尺度是指高层建筑临街面的尺度对街道行人的视觉影响。这是人对高层建筑近距离的感知,也是高层建筑设计中重要的一环。临近街道的高层建筑部分的尺度确定,主要考虑到街道行人的舒适度,高层建筑主体因为尺度过大,易向后退,使底层的裙房置于沿街部分,减少了高层建筑对街道的压迫感。 为了保持街道空间及视觉的连续性,高层建筑临街面应与沿街的其他建筑相一致,宜有所呼应。如:在新加坡老区和改建后的一条干道的两侧,为了不致造成新区高层和老区低层截然分开,沿新区一侧作了和老区房屋高度相同中相似的裙房,高层稍后退,形态效果良好的对话关系。 1.4近人尺度 近人尺度是指高层建筑最底部分及建筑物的出入口的尺寸给人的感觉。这部分经常为使用者所接触,也易被人们仔细观察,也是人们对建筑直接感触的重要部分。其尺度设计应以人的尺度为参考系,不宜过大或过小,过大易使建筑缺少亲近性,过小则减小了建筑的尺度感,使建筑犹如玩具。 在近人尺度处理中,应特别注意建筑底层及入口的柱子、墙面的尺度划分,檐口、门、窗及装饰的处理,使其尺度感比以上几个部分更细。对入口部分及建筑周边空间加以限定,创造一个由街道到建筑的过渡缓冲的空间,使人的心理有一个逐渐变化的过程。 1.5细部尺度 细部尺度是指高层建筑更细的尺度,它主要是指材料的质感。在生活中,有的事物我们喜欢触摸,有的事物我们不喜欢触摸--我们通过说“美妙”或“可怕”来对这些事物做出反应,形成人的视觉质感,建筑设计师在设计过程中要充分运用不同材料的质感,来塑造建筑物,吸引人们亲手去触摸或至少取得同我们的眼睛亲近感,或者换言之,通过质感产生一种视觉上优美的感觉。 2 高层建筑外部尺度设计的原则

学校建筑设计特色

浅谈学校建筑设计特色 摘要:随着教育地位的不断提高,国家和社会都加大了对教育的软硬件的投入。单就硬件而言,我们建筑师接手的学校建筑比以往要多出许多。笔者近几年先后参与了几个学校的设计,这其间既有好的经验也有不足之处。本从学校建筑的发展趋势、设计的必要条件、功能等对学校建筑的设计进行探索。 关键词:发展趋势; 功能和交通组织; 必要条件; 单体设计abstract: with the continuous improvement of the status of education, the state and society are increasing the hardware and software of the education investment. hardware alone, we architects took over the school building more than in the past many. in recent years i have participated in the design of several schools, which not only have good experience there are deficiencies. from the development trend of campus architecture, design requirements, function and so on school building design exploration. keyword: development trend; function and traffic organization; necessary conditions; monomer design 中图分类号:j813.1 随着网络的技术进一步发展,远程教育在学校教育中占的比重将不断加大。学校设施不仅提供在校生学习,还应承担非在校生(电大、夜大、职大生等)接受业余教育的职责。同时校区应尽可能多

施工图设计常见问题汇总

施工图设计常见问题汇总 我院施工图质量抽查、审图机构的审查中出现的常见和重要的问题,分专业整理如下,各设计单位在今后的设计工作中需予以注意,不断提高设计质量。 建筑专业: 一、强条与规范方面的问题 1.地下车库停车位,未表达无障碍停车位的数量和位置。 2.地下车库坡道出入口应按照GB50352-2005《民用建筑设计通则》第5.2.4条,调整与基地道路保持不小于7.5m的安全距离。 3.高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过规定时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。 4.不应穿过其他功能房间才能到达安全疏散出口。位于袋形走道尽端的房间,室内安全疏散距离越过规定。 5.室外拦板用玻璃的厚度应符合JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》7.2.5条要求之外,还应进行玻璃抗风压设计并考虑地震作用的组合效应。 6.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第8.2.2条,屋面玻璃必须使用安全玻璃,当屋面玻璃最高点离地面大于3m时,必须使用夹层玻璃。用于屋面的夹层玻璃其胶片厚度不应小于0.76 mm。

7.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第9.1.2条,地板玻璃必须采用夹层玻璃,点支承地板玻璃必须采用钢化夹层玻璃。钢化玻璃应进行均质处理。 8.有45层的高层住宅厨房排烟道选用10EJ507《排烟道图集》,但该图集说明只适用于40及40层以下住宅,故不应选用此图集。9.自2012年9月1日起应按GB50763-2012《无障碍设计规范》设计,原《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001同时废止。10.按GB50763-2012《无障碍设计规范》8.1.2条规定公共建筑基地内总停车位在100辆以下时应设置不少于1个无障碍机动车停车位,100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位。11.按GB50763-2012《无障碍设计规范》7.3.1条规定居住区内凡为居民服务的建筑应设无障碍出入口,有电梯的则至少设1部无障碍电梯,无电梯的则至少设1部无障碍楼梯。无障碍楼梯应符合3.6.1条的要求。 12.某工程共十栋超高层住宅,总户数为3568套,按2%规定应配70套无障碍住房,但说明中其数量未达标,位置亦无法核实。 13.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。 14.按GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定,当A级或B级电子信息系统机房设在建筑物内时,主机房与其它相邻空间应以耐火等级不低于2h的隔墙分隔,隔墙上开门应为甲级防火门。15.JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》第4.9.2条规定,配变电所的门应为防火门,并应符合(1)-(6)条规定。 (1)配变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其它相邻房间的

建筑工程设计中常见问题及完善对策 武精明

建筑工程设计中常见问题及完善对策武精明 发表时间:2019-08-05T17:01:31.173Z 来源:《基层建设》2019年第15期作者:武精明[导读] 摘要:建筑工程设计质量直接关乎到建筑工程的施工质量,关系到相关方的经济效益和社会效益能否实现。 呼伦贝尔市点维城市建筑设计有限责任公司内蒙古自治区呼伦贝尔 021008摘要:建筑工程设计质量直接关乎到建筑工程的施工质量,关系到相关方的经济效益和社会效益能否实现。因此,必须要重视建筑工程设计工作。在建筑工程设计中还存在一些问题,建筑设计者要能够积极研究相关问题,并能够探索建筑工程设计完善对策,以促进建筑工程设计工作的创新发展。 关键词:建筑工程设计;常见问题;完善对策 一、建筑工程设计中常见的问题 1.1设计人员素质问题 建筑工程设计是由设计人员完成的,无论是总工还是制图员,其素养对建筑工程设计质量会产生直接和重要的影响。如果设计人员素养不高,设计水平必然不高,设计质量也会存在很多问题,设计人员素质问题是非常重要的。 1.2建筑艺术与建筑结构问题 任何完美的建筑都需要完美的建筑艺术和完美建筑结构的支撑。任何一方面出现问题,都会影响到建筑的质量。在建筑工程设计中,需要能够基于建筑艺术及建筑结构因素进行综合考虑进行设计,这样,才能保障建筑工程设计的质量。如果在建筑设计中,片面追求建筑的艺术性忽略建筑的结构设计,这样,建筑就容易出现安全问题,建筑的实用性就不能得到保障。但如果只重视建筑结构的设计,不重视建筑艺术的设计,建筑物的美观性就难以保障。在建筑工程设计中,这两方面容易出现问题,设计者要特别注意。 1.3设备、材料和施工的技术配套问题 建筑工程设计虽然表现在纸面上,但设计者要认识到相关设备、材料和施工技术配合应用的重要性。只有相关方面能够实现有效的配合,完美的建筑才能实现。因此,在设计过程中,设计人员必须要考虑这些基础性的信息。要考虑材料使用的强度和韧性的问题,考虑设备应用问题,考虑施工技术问题。但在设计中,设备、材料和施工技术配套问题,设计人员如果考虑不周,就会影响到建筑工程施工的质量。 1.4设计与实际差异的问题 不同的工程项目对设计方案方法在要求方面是不同的,即使是建筑工程采用相同的设计方案,但也会因为工程地点不同,风格要求不同,在设计方面需要有一定的差异。因此,任何工程都不能有完全相同的设计。在设计中,需要能够基于工程实际情况,进行专门化的设计,否则就容易出现潜在的质量问题。有些设计者在设计中,缺乏设计的针对性,这样,就容易导致设计与实际出现差异的情况,设计不能做到具体问题具体分析,设计的指导作用必然会受到影响。 1.5设计方与业主关系处理问题 业主是建筑工程未来的直接使用者,因此,在工程设计中,必须要能够充分考虑业主意见,业主意见对工程设计质量和水平也会产生重要的影响,应该是建筑工程设计的出发点和依托。如果设计者在设计中,不重视业主心理需求,不重视与业主进行全面的沟通,必然会存在设计不能满足业主期待的问题,这样,设计的质量也是不能保障的。 1.6设计尺寸的问题 在工程设计方面,设计尺寸问题较为常见。在架构设计中,列轴对位置部分和节点应用程序图可能存在不一致的情况,轴之间的墙壁,柱子和梁的设计也可能存在不一致的情况。在建筑物层数设计中,也会存在一定的高差问题,如果没有充分考虑建筑面层的厚度,这种问题就难以避免。 1.7设计深度问题 在设计深度方面,不同的设计师,所关注的重点不同,设计深度也不同。如果设计师的能力水平有限,设计深度就很难得到保障。设计深度问题主要表现在以下几方面,第一,顶板设计存在问题,顶板设计如果处理不当,很容易出现问题,这不利于建筑工程安全,尤其是不利于防火。第二,楼梯起始位置设置问题,在设计三坡楼梯的时候,需要对楼梯的起始位置设置好,如果这个环节出现问题,楼梯之间的起始位置就会出现不匹配的问题。第三,相关连通口的设计净高存在问题。如果相关连通口的设计净高出现问题,相关高度设置不合理,就会影响到连接位置上官网的安装工程施工质量。 1.8建筑节能设计问题 在建筑工程节能设计中,也存在一定的问题。一些设计者对建筑绿色节能设计要求和规范不是很了解,在设计中,常容易忽视相关节能设计的问题。相关问题主要有,窗墙比的设计不合要求,导致建筑屋面和外墙结构难以满足建筑传热系数的要求。另外,设计者在设计中对墙体的热要求了解不是很明确,在设计准备阶段,也没有进行科学合理的热力学计算,导致相关节能设计质量难以得到保障。不仅如此,在建筑工程设计中,也存在着节能标准与设计施工方案不符合的情况,这样,也影响到建筑节能性的有效发挥。 二、建筑工程设计中常见问题的应对措施 第一,重视纵向框架结构的设计。对于建筑物的荷载而言,其多是直接传递给梁体,然后传给承重柱和结构基础部位,因此需要高度重视建筑结构的纵向设计。通常在设计横向梁体的过程中,需要尽可能选用小尺寸的梁体结构,以此充分利用建筑物的空间;纵向设计过程中,往往需要综合分析建筑结构的协调性,对纵向的框架设计进行合理设计,从而保证结构的最优化。 第二,优化设计承重柱截面。设计承重柱截面时需要充分考虑荷载作用大小、混凝土强度等级等因素。由于承重柱的承载能力与截面面积成正比,一旦截面面积增加,则会增加结构的整体自重,因此在实际设计过程中,需要综合分析结构的稳定性以及截面的合理性,优化设计承重柱的截面。 第三,适当增加梁与承重柱的铰支能力。单独增加承重柱不能从根本上改善承载能力,要想保证建筑结构的稳固性,需要从整体上提高梁的挠度能力,适当增加梁和承重柱之间的铰支能力。一般情况下,如果梁具有较小的跨度,这是荷载承受能力会有所增加,可以将相应的构造柱合理设置于梁下,促进墙体约束与拉结作用的提高;同时需要进一步验算构造柱的抗弯矩作用与承载能力,避免构造柱应力过于集中。

住宅常见质量问题汇总

中南住宅设计常见问题汇总

中南住宅设计常见问题汇总 总则:针对中南现有工程中一些常见问题作一总结,以引起重视并方便分公司确定审查图纸之审查要点,杜绝设计常见错、漏、碰、缺等问题出现,提高设计施工质量,减少不必要的损失,提高中南住宅品质。 ⑴、总平面设计 一、标高: 1.道路标高坡向与雨水进水口位置不符 ――道路面层标高设计时应向雨水进水口方向找坡(0.5-1 %),并在施工时多 加注意。 2.园路井盖高低不平和有缺损 ――园路、窨井要统一标高,使园路和窨井混凝土同时浇筑。 二、流线设计: 住宅出入口未设置人车分流专用通道,造成交通安全隐患;当住户大堂与流量大 的商业服务空间临近时,问题尤其突出。 三、间距: 1.建筑平面锯齿错位过大影响采光。 2.搭建的售楼处与住宅间距太近影响采光。

1. 种植树种过高影响采光。 2. 前期环境部分设计时应考虑设计灌溉点,绿化设计选用的某些植物生长期短,物业为便于管理往往进行普遍更换。 五、物业管理、垃圾收放点等附属用房设置: 1.未设置管理用房或太隐蔽。 2.总图中未考虑垃圾收放点、垃圾中转站的设置;垃圾站附近应考虑上下水,以便清理。 3.箱式变电在总图中要综合考虑,不要影响景观。 六、摩托车、自行车存放: 1.总图中未考虑摩托车、自行车存放。 2.出于安全问题,停自行车处不能设在地下车库,应单独考虑。 3.摩托车、自行车存放数量未针对居住对象统筹考虑,中低档次小区摩托车、自行车车库(棚)面积太小不够使用。 七、儿童游戏场: 儿童游戏场设计时未考虑不安全因素: 1.儿童游戏场内的城堡及周边有坚硬的石头,小孩容易受伤。 2.秋千设置不合理,没有考虑活动空间,儿童容易撞到硬物。

建筑设计64个常见错误

建筑设计64个常见错误,别再犯啦! 建筑安全与规范 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000㎡。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500㎡。 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9.防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0㎡,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。 12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。 13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。 14.玻璃面积大于1.5㎡,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64 -89第3.3.11条的规定。(餐厅) 。 16.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。 17.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度(因为门框占150)。厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)。 建筑设计部分 1.应设环形消防车道的未设消防车道。 2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。 3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。 4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。 5.安全疏散出口穿过其他房间可以到达。 6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。 7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。 8.两个安全出口间的距离不足5米。 9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。 10.一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。 11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。 12.位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。 13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。 14.安全疏散楼梯间与相邻房间的窗间墙,或防火墙两侧的窗间墙,或连体住宅不同单元相邻两户之间的窗间墙宽不足2米。 15.连体的高层塔式住宅(或称单元式住宅)既未设防烟楼梯间和消防电梯,也未从第10层起在相邻连通阳台或凹廊。 16.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。

相关文档
相关文档 最新文档