文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面虹吸排水系统设计

屋面虹吸排水系统设计

屋面虹吸排水系统设计
屋面虹吸排水系统设计

屋面虹吸排水系统设计

传统的屋面重力式排水系统采用重力式的雨水斗,流入雨水斗的雨水易掺入空气,从而形成水、气混合流,影响雨水斗的雨水量,且悬吊管需要较大的管径和一定的坡度。通常,为了维持连接在同一悬吊管上的各个雨水斗的正常工作,连接雨

③应进行精确的电脑程序化水力计算;

④平屋顶至少布置紧急溢流口,带檐沟的屋顶每边都需要布置紧急溢流口;

⑤其排水管的总水头损失不得大于雨水管系进、出口的几何高差,且悬吊管水头损失不得大于80kPa.

1 工程概况

中国小商品城福田市场(一期工程)位于浙江省义乌市,工程总面积3118×104㎡,由A、B、C、D、E五个市场交易区组成,建筑层数为五层。屋面面积为41503㎡,屋顶平面标高分别为1912m和1417m,结构为现浇钢筋混凝土框架,屋面防水层为柔性防水层。义乌地区的地理及常年雨水情况:义乌位于东经119°49′—120°12′,北纬29°02′13″—29°33′40″,四季分明,属亚热带季风气候。年最大降水

《建

q5=383195L/s•10000㎡

(2)结合义乌地区建筑工程的实际特点,划分屋面排水分区和布置雨水系统(图1)。

(3)根据每个排水分区计算雨水泄流量和雨水斗的泄流量,以选择雨水斗并确定每个系统的雨水斗数量。

(4)根据建筑物的使用功能及建筑设计图、屋顶建筑平面图、屋面建筑物构造图和室外雨水管设计图,确定雨水斗和水平悬吊管的设计位置和标高。

(5)确定主立管和检查井的位置,雨水斗与水平悬吊管之间的垂直连接支管和水平连接支管的位置、标高和管段长度。

(6)根据每个系统的管径、管件、管段长度、流量、流速等数据,进行水力计

1m,室

光滑、摩阻小和使用寿命长的特点,用管箍连接各管段减少了管道重量和方便施工。

图2 雨水斗示意图

4 设计计算说明

设计参数DN50雨水斗的局部阻力系数ζ取115,雨水管的额定泄流量为6L/s水

平,则I=10617×Q1185/C1185×dj4187

式中I为水头损失(mH2O/m,1mH2O=918kPa);

Q——为流量(L/s);

dj——为计算内径(mm);

C——为管道材质质数(铸铁管C=100)。

④水平悬吊管应该安装成水平状态,无须坡度。主立管安装施工时,应保证其垂直度在允许的误差范围内。埋地管道支座应牢固可靠,能够承受较大的水流冲击力。

⑤不锈钢卡箍接头在安装使用时,内部的橡胶套筒要正确放置,避免将其放置翘曲从而导致漏气、漏水现象的发生。固定用的紧固螺栓要循序渐进逐个拧紧,使

每个螺栓受力均匀,管径较大时宜采用测力扭矩扳手拧紧。

6 日常维修

根据有关资料显示,整个虹吸系统由于没有电力和机械装置,而且雨水以一定的流速流经管道,具有自净能力。日常的维修工作几乎是没有的,唯一要做的是定期查看并清洗雨水斗。

虹吸排水工作原理

什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? (1)什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? 在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在这端端口吸气一会,然后松嘴,那么缸中的水就会从管子中流下来.因为管子呈一段弧形,像彩虹,又能直到吸水的作用,故称为虹吸现象. 虹吸式排水系统就是利用这个原理工作的. 虹吸屋面雨水排放工作原理 虹吸式屋面雨水排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。 (2)虹吸基础知识 建筑雨水排水系统建筑雨水排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。建筑雨水排水系统的分类根据不同的分类标准,雨水系统有不同的类别:1)屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为:外排水系统和内排水系统。外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。2)按照屋面有无天沟可以分为檐沟外排水和天沟外排水3)根据系统是否与大气相通分为密闭系统和敞开系统4)按雨水管中水流的设计流态可分为重力半有压流雨

钢结构屋面施工方案虹吸排水

虹吸负压排水系统施工组织设计方案 目录 一、施工技术方案及施工工艺 二、工程范围 三、检验与验收 四、施工机械 五、技术操作规定 六、安全规定

一、施工技术方案及施工工艺 1.1虹吸排水系统施工流程方框图 1.2施工准备工作 1.2.1 管道在施工前,必须熟悉设计施工图、有关技术资料与施工验收规范的技 术要求。编制施工预算、工程进度计划与施工方案,制定材料供应、机具配备与劳动力需求计划,确保工程顺利开工。 1.2.2 按设计施工图进行管道预制工作,必须按照设计坐标、标高位置进行,套 管平直,固定牢固,同时做好套管的封堵,防止混凝土及垃圾的进入。

1.2.3 排水系统管道施工时,先进行埋地管道的敷设,然后进行垂直立管的安装, 最后安装支管、水平支管和排出管。立管安装必须执行“下开上堵”的施工原则,确保管道畅通。 1.2.4为确保配管正确,须做好与土建、装潢施工单位的配合,及时掌握吊顶高 度、水平基准线、墙身线及卫生器具的镶接尺寸,做好道毛坯管道的安装敷设,确保管道预留的坐标、标高符合验收规求。嵌墙暗装及预埋的给排水支管要固定牢固,在土建作业时做好出墙与出地坪的管口加堵保护工作。 并根据土建、装饰的进度要求及时对管道进行检验与试验。 1.2.5本工程使用的管材和管件应具有质量检验部门的产品合格证或认证文件。 管材和管件上应标明规格、压力和生产厂名或商标,并应标明生产日期和检验代号。HDPE管道采用热熔连接时,应采用安全可靠的配套专用的热熔连接工具。 1.2.6管材和管件的外观应光滑平整、无裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 管件应完整、无缺损、无变形。 1.2.7施工人员须经过HDPE管道、不锈钢管道安装的技术培训。 1.3系统的安装 3.1雨水斗的安装要求 1.3.2不锈钢雨水斗在金属天沟的安装 ①、在金属天沟上测量定位、开孔HT56,HT90,HT110开孔Ф220mm);

屋面虹吸雨水排水系统施工方案..

一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作: ①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。

2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) ②消能悬吊固定系统(简称二次悬吊系统) 消能悬吊固定系统如下 图所示,在悬吊管上每间隔 ≤6米设置一个固定支(吊) 架,此点与悬吊梁固定,为 不可移动的。因为HDPE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,同时HDPE管由于受温度影响产生的膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构屋面本体不会产生影响,同样悬

屋面虹吸排水施工方案

J/GC011 工程名称:南京蓝天燃机热电联产项目 机组容量:2×200MW 编号:建-04-02 施工方案 方案项目名称主厂房屋面虹吸排水 出版日期 审核批准 编写会审 编写单位工程管理部建筑专业 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司

目录 一、工程概述 (3) 二、作业前的条件和准备 (3) 三、作业程序及方法 (4) 四、质量控制点及质量通病预防 (7) 五、作业的安全危害及环境因素辨识与控制 (8) 六、作业计划 (9) 七、附图 (9)

一、工程概述 本工程汽机房、辅机房屋面采用虹吸排水方案排除雨季屋面积水。在汽机房A排设置12处虹吸落水口,沿A排1、13轴线立柱排入地面雨水井。在汽机房B排设置12处虹吸落水口,沿B排1、13轴线立柱排入地面雨水井。辅机间C排设置11处虹吸落水口,沿C排1、13轴线立柱排入地面雨水井。虹吸排水由专业设计施工单位设计,设计图纸经江苏省电力设计院认可。 主要工程量: 虹吸排水主要工程量 材料名称品牌、类型等数量 虹吸雨水斗乐洁35套 排水用聚乙烯 Φ56~φ250 约360m (PE100)管材 各类排水用聚乙烯 弯头、变径、三通等120只 (PE100)管材配件 方钢导管350m 方钢连接件60只 二、作业前的条件和准备 2.1技术准备 2.1.1认真审查图纸,现场核对管道穿过楼板处预留孔洞是否准确。若无预留孔洞,或 孔洞位置预留不正确,必须采用开孔器对屋面和楼层进行二次开孔,开孔时要根 据图纸定好位置,开孔位置下方有专人监护。 5.1.2施工人员熟悉图纸,进行虹吸排水施工工艺技术交底。 2.2作业人员配置、资格和要求 2.2.1所有作业人员经过三级安全教育,具有较强的安全意识。 2.2.2作业人员配置合理,电工、焊工、架子工等特殊工种持有效证件上岗。 2.2.3施工前应检查施工人员身体素质情况,是否适合登高作业。 2.2.4参加作业的人员应进行过职业道德教育,有较强的敬业精神。 2.2.5所有现场操作人员均应服从管理人员统一指挥、统一调度。 工种数量备注工种数量备注 施工、技术人 1人焊工2人 员

虹吸雨水排水系统施工工艺方案

第一套方案 一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作:

①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。 2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) 管径(mm)110 125 160 200 250 水平管(m)1.10 1.25 1.60 2.00 2.50 立管(m) 1.65 1.87 2.4 3.0 3.75

虹吸排水招标技术要求

虹吸排水招标技术要求 一、技术要求 1、本工程采用虹吸式屋面雨水排水系统,投标方应在投标文件中描述其原理及计算依据,提供反映系统内各节点压力、流速、充满度等参数值的水力计算书。 2、屋面雨水设计重现期按P=10年,暴雨强度为q=0.0488L/s.m2,溢流系统按P=50年考虑。各投标单位在甲方提供的招标图纸的基础上根据自有技术及现场勘察情况自行进行深化设计,并通过有资质单位认可。如深化设计方案与招标图纸的基本要求不相符,如水量、天沟位置及尺寸要求、立管位置、排出管方向等,必须做为技术偏差详细列出,任何不按此要求的投标文件须承担因现场不具备可行性,投标单位的投标将被拒绝接受的风险。中标后投标方在合同签约条款中的任何偏差都不得超越已被业主确认的条款。 3、提供完整的屋面虹吸雨水排水系统设计图,系统详细配置及说明书。其中包括:雨水斗、屋面雨水排水方案、天沟技术与设计要求、雨水管道系统图(含管径、标高等)。 4、报价书中应说明屋面虹吸雨水排放系统采用材料的材质、施工工艺、品牌名称、规格型号、生产厂家、产品出厂合格证、性能测试报告、检测记录的样本等内容。为本项目所提供的虹吸雨水斗、管道及管件、固定支吊架等必须与投标方在投标文件中说明的产地、品牌相符。 5、投标时提供一套虹吸雨水斗、管道及管件、固定支吊架样品封

样,业主在投标前及中标后有权考证。 6、施工组织设计方案详尽,有详细的施工计划和充分的工期保障措施。提供本工程项目经理有关资料及现场施工人员名单,派驻本工程的项目经理及安全员、质检员、及焊接等关键岗位必须持证上岗。 7、投招标人根据需要可对投标方已安装使用的屋面虹吸式雨水排放系统的运行状况、售后服务等进行综合考察。 8、投标文件中所涉及的设计方案须满足《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003关于虹吸屋面雨水排水系统的要求,须经设计院审查确认。 9、投标文件中所涉及的材料性能须满足《建筑排水用HDPE管材及管件》CJ/T250-2007关于HDPE管及配件等主材的要求,同时并提供投标单位虹吸雨水斗、HDPE管材及管件等主材的相关生产标准。 10、投标文件中所涉及的系统设置、安装、验收等专项技术须满足《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005关于虹吸屋面雨水排水系统的要求。 11、由于本工程所处东北寒冷地区,对于连接雨水斗的室内管道部分,必须有详细的防结露措施。 12、安装中及完成后必须对系统进行调试和测试,并提供完整的测试报告。测试时所有管道及接口不应出现泄漏,如发生泄漏,必须负责修复并重新测试,直至泄漏杜绝,符合本系统的技术要求。 二、系统主材技术要求 1、虹吸雨水斗:雨水斗带防护罩和隔气装置,斗体采用全金属不锈钢材料制造,并提供有关部门对虹吸雨水斗的排量、斗前水深、局部阻

虹吸式雨水系统施工工法模板

虹吸式雨水系统施 工工法

虹吸式雨水系统施工工法虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来, 凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势, 在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国, 随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高, 在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后, 虹吸雨水系统也得到迅速发展。1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式, 能确保雨水斗与屋面连接的密封, 具有优异的抗腐蚀性能, 安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流, 从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业, 使建筑外形美观, 节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高, 施工简单。而且是有压流, 管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺, 确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243—)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。2适用范围适用于大面积、大跨度屋面的排水。3工作原理虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离, 利用建筑物的高度和雨水所具有的势能, 在雨

水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用, 并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态, 整个管道呈现满流, 实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸, 在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时, 配合土建预留符合雨水斗安装孔洞, 或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中, 预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图, 根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装, 应注意: (1)管道安装时应设置固定件, 固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统, 固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置, 位置准确, 埋设平整, 与管道接触紧密, 但得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。

虹吸雨水系统的特点及应用

虹吸雨水系统的优点及应用 (摘要)简单介绍虹吸雨水的工作原理、优点以及在施工过程中应注意的问题。 (关键词)虹吸原理暴雨重现期施工技术问题 一、雨水系统的分类及虹吸雨水的发展历史 雨水排放系统分为两种,重力流雨水系统和虹吸雨水系统(压力流)。目前我国大部分建筑的雨水系统是选用重力流雨水系统。[1] 随着虹吸雨水系统的成熟,虹吸雨水开始普及开来。欧洲一些国家最早发现并应用了虹吸雨水技术,上世纪90年代虹吸雨水这一技术由德国传入我国,这一技术从起步至今已经发展了将近半个世纪,随着科技的发展,这一技术将更为广泛的应用到我们的生活领域。依靠其良好的性能虹吸雨水越来越受到设计者们的关注,随着将近20年的发展,这一技术在我国越来越多的应用到现实生活中来。[2]一些知名品牌如广州捷流、上海吉博特、北京泰宁等已成功将这一排水技术应用到多个国家重点建设项目当中。 二、虹吸雨水系统组成及原理 虹吸雨水系统是由虹吸雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管、连接管)、管件、固定组件、检查井组成。与普通雨水排水系统相比,虹吸雨水斗的作用在此技术运用当中是最为重要的。当然排水管道的要求也是必不可缺的。虹吸雨水的原理就是在设计强度下虹吸雨水斗能够对雨水进行整流,形成水气分离,使系统呈负压状态形成压力排水。降雨过程中相当于屋面有一个稳定的小水池向下泄水,管道中是全充满的压力流状态屋面雨水,经屋内排水管系从排出口排出。 虹吸雨水在排水过程当中,雨水的流动分为三种阶段:重力流、两相流、满管压力流。在刚开始降雨的时候虹吸雨水排水与普通重力流排水相同,雨水汇集量少,排水管道中的雨水受重力影响自然排出,这一阶段为重力流阶段。随着降水量的增加,雨水汇集量也越大,此时在虹吸雨水斗位置水深加大,空气进入也随之减少,管道内形成时断时续的满管流以及掺杂部分空气的满管流。我们管这一阶段叫做两相流阶段。随着降水的进一步发展,雨水量的进一步增加,雨水斗前的积水已经将雨水斗全部覆盖,导致空气已经不能再进入排水管道。此时排水管道中则为满管雨水排放,我们称此阶段为满管压力流阶段。 三、虹吸雨水的优点和不足 与重力流雨水系统相比虹吸雨水系统具有以下优点: 1、虹吸雨水的排水量比同规格重力流排水系统的排水量要大。原因就是在排水过

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,于全球范围内得以迅速发展和不断改进。于中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,于壹些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗和屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水和采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243—2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗于天沟水深达到壹定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,于雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,且于该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统壹般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,于管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。于屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋于屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件仍应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,和管道接触紧密,但得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用和虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。 (4)管道支吊架应固定于承重结构上,位置正确,埋设牢固。 (5)管道的支、吊架间距及设置要求要满足规范要求。o (6)HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如表4.2.6的规定。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂于建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和锚固管卡连接于方形钢导管上。 方形钢导管尺寸表4.2.6 HDPE管外径方形钢导管尺寸(mmxmm) DN40~DN20030x30

虹吸排水施工方案.doc

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1 根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4 国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7 本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8 其他参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1 虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清 层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重 力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。

3.1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了 建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过 2 个,所以需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE 管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管 道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度; 重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用 ****HDPE 管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排 水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先 进水平。 4.1 施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装

HDPE虹吸式雨水管道安装工艺

HDPEtt吸式雨水管道安装工艺 虹吸式雨水收集系统是屋面雨水排水的一种形式,是在设计条件下利用雨水斗至排出管之间的有效位差为动力,使系统内部产生负压的雨水排水系统,其水力计算依据为流体力学的伯努利方程。由于系统适用于各种建筑屋面的雨水排除,因而深受用户的青睐。 虹吸式屋面雨水排水系统以其泄流量大、管材少、节约建筑空间和地面开挖少等优点得 到越来越广泛地应用。在国内的工程中,包括北京鸟巢体育场、首都机场T3航站、中央电 视台新址等一批重点工程,纷纷采用了虹吸排水系统。雨水在管道内高速流动可达到自清洁 作用,排水高效而且噪音小。 、工作原理 虹吸式雨水排放系统利用建筑物屋面高度所形成的水头来实现虹吸排水。降雨来临时,屋面逐渐形成积水,由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,当屋面雨水高度达到一定高度,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统 时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,当雨水通过管道变径时,在此处产生 负压,加速雨水的排放速度。 、工作特点 2.1虹吸式雨水斗采用机械固定方式,能确保雨水斗与屋面连接密封,具有优异的抗腐蚀性能,且无需作防锈处理。 2.2管道排水可实现满管流,排水畅通,节省雨水斗、立管、横管和雨水检查井等;节约建筑空间,使建筑外形美观。 2.3机械强度高,施工简便。 三、适用范围 本工法适用于工业与民用建筑的屋面HDPE雨水排水系统。 四、工艺原理 虹吸式屋面雨水排水系统依靠虹吸式雨水斗在天沟水深达到一定深度时实现气水分离,使整个管道呈现满流,在雨水连续流过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时,产生最大负压而形成抽吸作用,从而进入虹吸状态,实现迅速、高效的排水功能。该系统由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 5E而跖配合土建主体预雷颈埋王忡]—|支衆制也安辐十iBifi雨加4 尊―?詹道安奘(悬吊管」立破義)卜咂地管支舟书统濯札通水啊—?庆工验收 五、施工要点 5.1. 施工准备: 根据图纸检查核对预留孔洞是否正确,将管道坐标、标高、位置画线定位,按施工图纸 所注管道及管件的规格尺寸及预留管口的位置,预先进行排列,经排列各部位尺寸都能达 到设计和技术交底的要求后,方可下料,根据管材及管件的预排尺寸,画好标记,进行断

建筑雨水排水系统施工详解

一、建筑雨水排水系统施工详解 建筑雨水排水系统是建筑给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。 屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统。 外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。按照屋面有无天沟可以分为以下两种: 1、檐沟外排水 一般用于居住建筑,屋面面积比较小的公共建筑和单跨工业建筑,屋面雨水汇集到屋顶的檐沟里,然后流入雨落管,沿雨落管排泄到地下管沟或排到地面。

2、天沟外排水 一般用于排除大型屋面的雨、雪水。特别是多跨度的厂房屋面,多采用天沟外排水。 所谓天沟,是指屋面上在构造上形成的排水沟,接受屋面的雨雪水。雨雪水沿天沟流向建筑物的两端,经墙外的立管排到地面或排到雨水道。

天沟布置示意图 天沟与雨水管连接 3、内排水系统 根据立管连接雨水斗的个数分为:单斗、多斗雨水排水系统。 根据系统是否与大气相通分为:密闭系统、敞开系统 按雨水管中水流的设计流态可分为:重力半有压流雨水系统;重力无压流雨水系统;压力流雨水系统(虹吸式雨水系统)1、单斗雨水排水系统系统:

悬吊管上只连接单个雨水斗的系统。 2、多斗雨水排水系统系统: 悬吊管上连接多个雨水斗(一般不得多于4个)的系统。 在条件允许的情况下,应尽量采用单斗排水,以充分发挥管道系统的排水能力,单斗系统的排水能力大于多斗系统。多斗系统的排水量大约为单斗的80% 。 敞开系统: 为重力排水,检查井设置在室内,敞开式可以接纳生产废水,省去生产废水的排出管,但在暴雨时可能出现检查井冒水现象。 密闭系统: 雨水由雨水斗收集,进入雨水立管,或通过悬吊管直接排至室外的系统,室内不设检查井。密闭式排出管为压力排水。 一般为安全可靠,宜采用密闭式排水系统。 压力流(虹吸式)雨水系统: 采用虹吸式雨水斗,管道中是全充满的压力流状态,屋面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。 重力半有压流雨水系统: 设计水流状态为半有压流,系统的设计流量、管材、管道布置等考虑了水流压力的作用。 内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管等部分组成。 1、雨水斗 雨水斗是整个雨水管道系统的进水口,主要作用是最大限度的排泄雨、雪水;对进水具有整流、导流作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;同时具有拦截粗大杂质的作用。 目前国内常用的雨水斗为65型、79型、87型雨水斗、平蓖雨水斗、虹吸式雨水斗等.

虹吸式雨水排水系统

虹吸式雨水排水系统 【篇一:虹吸排雨水系统设计原理】 虹吸排雨水系统设计原理 近几年来,屋面虹吸排雨水系统在国内众多大、中、小型建筑应用 像雨后春笋般展现,为不少建筑设计师解除了诸多建筑造型的限制,现代建筑的复杂性,以及建筑界与工程界提出的严格要求,常常使 得落后于现代先进建筑科技的传统屋面排水方案不具有可行性,如 排水量大,重力排水系统影响建筑造型;室内排雨悬吊管放坡影响 室内使用空间,排水管与建筑不协调。同时把屋面排雨水设计带到 新的领域。自从uv排水系统在1968年发明以来,第一个uv系统(1968年发明)提供了屋面排水技术的突破,它在雨水斗周围的水 深达到一定高度时,可以避免空气通过雨水斗进入排水管内。世界 各国越来越多对虹吸排雨水系统的研究。,一些科学家和工程师, 如bernouilli, prandtl, darcy, weisbach, colebroke等建立 起来的设计理论便可以用来进行精确的满管流排水系统的设计,这 项技术对于建筑界的贡献立即表现出来。 一、虹吸系统基本原理介绍 原理简介 基本上,屋面雨水排放系统可分为重力流系统与满管流或虹吸系统。重力流系统 在重力流系统中,水沿着立管的管壁流下。一般情况下,管材断面 约1/5-1/3为水,剩余为空气。水平管的流量系数则可能达到1。因此,重力流系统的流量得视其管子所装置的坡度而定。 虹吸系统 在虹吸系统中,所有的管子在指定的降水强度下将达到1的流量系数。管子内的压力也有别于大气压强。通过利用建筑物(雨水斗与 排放点的高度差距)所产生的压头,管径设计可达到满管流。因此,概念上,利用较小于传统管径的管道便可更快速地排出相同的水量。虹吸系统电脑软件利用建筑物所产生的压头 (h1-h2)来平衡管子内的磨擦系数损失以及计算出以最小的管径来排放所设计的水量。捷流 系统电脑软件通过分析水平管与立管的剖面以及管子的长度来平衡 系统的压力。 正如以上所提及的,管子里的压力有别于大力气强。基本上,系统 可接受管子里的压力超出于大气压强。

建筑雨水排水系统(20210201095815)

建筑雨水排水系统 1屋面雨水排除方式 1. 檐沟外排水(水落管外排水)(小型屋面) 雨水T屋面T檐沟T水落管T散水坡T地面T檐沟T铅皮、预制砼 水落管T白铁皮、铸铁管。 d =75~100mm,间距8~16m。 2. 天沟外排水:利用屋面构造上所形 成的天沟本身容量和坡度排泄雨水(大型屋面)雨水T屋面T天沟T 立管T地面或管道 天沟长度:40~50m, i =0.003 天沟在两跨中间并坡向端墙,雨水斗设在伸出山墙的天沟末端,立管连接雨水斗沿外墙布置,屋外设雨水斗,建筑物内有雨水管道的雨排水系统。 图7-1天沟布置示意图 3. 内排水:建筑立面要求高,大屋面面积,屋面上有天窗,多跨,锯齿形建筑屋面。雨水T屋面T雨水斗T悬吊管 T立管T埋地管T出户管T室外管道 内排水系统 一.组成: 1. 雨水斗:65型(铸铁);79型(钢焊制) 布置:以伸缩缝或沉降缝为分水线,伸出屋面的防火墙可作为分水线,也可在伸缩缝、防火墙、沉降缝二侧各设雨水斗,悬吊管穿越伸缩缝时应作伸缩接头。 2. 悬吊管:当雨水斗不能直接接立管埋地时,用悬吊管在空中吊设,适当位置接立管。 i < 0.003,端头及L > 15m,设检查口,检查口间距》20m。悬吊管:铸铁,安装固定在墙梁衍架上。 3. 立管:要求和悬吊管同径,且不宜大于300mm,距地面1.0m安检查口。 4. 排出管:DN玄立管管径。 5. 埋地横管:DN > 200 管道连接检查井:敞开式;管件:封闭式 二.分类 1. 单斗和多斗形式 2. 敞开式、密闭式 敞开式一一重力排水普通检查井 密闭式——压力排水密闭三通 7-2雨水内排水系统中的水汽流动物理现象 目的:了解雨水内排系统,由于水气两相流动,管内压力变化,变化的影响因素?规律?从而为雨水管系设计提供依据。 一.单斗系统 1.雨水斗泄流状态

虹吸式雨水系统

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗与屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243-2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。

关于虹吸排水及雨水系统

虹吸式屋面雨水排放系统是按照虹吸满管压力流原理设计,利用“伯诺里”方程,进行周密的计算,系统采用特殊设计的雨水斗,使雨水在较浅的天沟水深下,即可在管道中形成满管流状态,同时利用建筑物屋面与地面的高差所产生的势能,在管道中形成局部真空,从而使雨水斗及水平管内获得附加的水流压力,产生虹吸现象。利用虹吸作用,极大地加快水在排水管道内的流速,快速排清屋面雨水。该系统由虹吸式雨水斗,管材(雨水斗支管,水平管吊管,立管及出户管),管配件,固定系统等组成。 ?重力式雨水系统: 重力流雨水排水方式的原理是基于利用屋面结构上坡度,水自然流入屋面上的雨水斗,流入雨水斗的雨水易渗入空气,形成气水混合流。整个系统的水力计算依靠人手工算为主,管径计算都放大。同时由于屋顶排水本身要求具有一定的坡度,受屋顶结构的限制,如要有效的排水,需增加雨水斗及相应的排水立管,这些大量的立管需经过最后汇集排入城市雨水管网。 ?虹吸式雨水排水系统:

在最初的一段时间里,虹吸系统与重力式排水系统差不多,都是利用重力进行排水。当屋面上的水位达到一定高度时,虹吸雨水斗会自动隔断空气进入雨水斗内,从而产生虹吸效果,排水量大大增加。对于虹吸式屋面雨水排水系统来说,屋面雨水斗预埋必须防范渗漏问题,因为如果出现这种问题,可能会对造价昂贵的建筑带来严重的破坏,甚至危及人身安全。因此,对于虹吸式屋面雨水排水系统来说,系统的水力计算,选用的产品,虹吸雨水斗的设计布局,以及系统的整体安装,必须要有很高的质量保证。

虹吸式雨水斗是屋面雨水排水系统的始端,也是整个系统的核心,主要用途是汇集雨水并将雨水导入系统。虹吸雨水斗的最大斗前水深应严格控制,确保屋面水面限定在合理高度以下,否则屋面上累积过重的雨水会导致屋面结构的破坏,重者造成人身财物损失。虹吸雨水斗卓越的品质体现在斗前水深完全稳定可控,完全符合《虹吸式屋面雨水排水系统技术章程》的要求 ?斗体采用优质304不锈钢,大大延长使用寿命 ?雨水斗尾管管径可调,从而满足不同排水量要求 ?进水部位设置独特的反气旋整流格栅,加强虹吸效果 ?适用于各种类型屋面的安装方式 ?超低的斗前水深确保建筑造价经济,使用安全。 日常清洗 虹吸式雨水斗需定期保养,具体的工作是清除屋面树叶,垃圾或杂生的植物以免堵塞排水口,保养的周期应根据当地具体环境情况(天地、绿化等)而定,另外、保养的工作还应包括清理排水口和隔栅。 在保养时,打开隔栅,再清理雨水斗内部的部分,业主根据计划好的维护规范要求,决定其保养频率。

虹吸式屋面雨水排水系统施工工法

虹吸式屋面雨水排水系统施工工法 编制单位:中建七局三公司 虹吸式屋面雨水排水系统以其泄流量大、管材少、节约建筑空间和地面开挖少等优点得到越来越广泛地应用。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定方式,能确保雨水斗与屋面连接密封,具有优异的抗腐蚀性能,且无需作防锈处理。 1.2管道排水可实现满管流,排水畅通,节省雨水斗、立管、横管和雨水检查井等;节约建筑空间,使建筑外形美观。 1.3机械强度高,施工简便。 2适用范围 本工法适用于工业与民用建筑的屋面雨水排水系统。 3工艺原理 虹吸式屋面雨水排水系统依靠虹吸式雨水斗在天沟水深达到一定深度时实现气 水分离, 使整个管道呈现满流,在雨水连续流过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时,产生最大负压而形成抽吸作用,从而进入虹吸状态, 实现迅速、高效的排水功能。该系统由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成. 施工前准备 支架制作、安装 屋面雨水斗安装 管道安装(悬吊管、立管安装) 埋地管安装 系统灌水、通水试验 4施工步骤 1 / 8

5 施工要点 5.1.施工准备: 审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞,在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度。 5.2支架制作安装: ①管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量及高速水流所产生的冲击力。对HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴 向应力。 ②固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,与管道接触紧密,不得损伤管道表面。 ③固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统,且应镀锌。 ④管道支吊架固定在承重结构上,位置正确,埋设牢固。 ⑤钢管支、吊架间距:横管不大于表1的要求,立管≤3m。当层高≤4m时,立管可安装1个支架。钢管沟槽式接口、铸铁管机械接口的支、吊架位置应靠近接口,但不得影响接口的拆装。 表1 钢管管道支架最大间距 公称直径DN5DN7DN8DN10DN12DN15DN20DN25DN3000(mm0000005 ) 最大间116589.56126.57)m距( ⑥铸铁管支吊架间距:横架不大于2m,立管不大于3m。当层高≤4m时,立管安装1个支架。 ⑦HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如表2的要求。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂在建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和2 / 8 锚固管卡连接在方形钢导管上。HDPE管悬吊管的锚固管卡宜设置在横管的始端、末端和三通的两端及支管处,当HDPE悬吊管管径大于DN250时每个固定点应采用两个锚固管卡。HDPE管立管的锚固管卡间距≤5m,导向管卡间距≤15倍 管外径。当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离≥750mm时,在方形钢导管上或悬吊管上增加两个侧向管卡。 表2 方形钢导管尺寸 HDPE管外径方形钢导管尺寸 DN200~DN4030×30 DN315~DN25040×60 ⑧不锈钢管支、吊架间距:横、立管不大于表3的要求。

屋面雨水虹吸排水与重力流排水系统分析

筑龙网 w w w .z h u l o n g .c o m 1 目前对于较大型屋面雨水排水系统有两类,1是重力流排水系统,即雨水由天面天沟汇集后经雨水斗下接的立管靠重力自流排出。这种系统管线并不能被水完全充满。水沿立管管壁流下时,一般情况下只占立管断面的一部分,甚至一小部分为水,一部分为空气。2是虹吸屋面排水系统;其作为密闭的内排水系统由于在技术上、经济上较之传统的重力流排水系统有明显的优势而越来越得到广泛应用。 虹吸排水系统简介; 虹吸排水系统是将传统的“重力流”变为“满管流”,而满管流会产生抽吸作用,提高排水速度。虹吸排水系统就是使排水系统在一定的水量下,使系统达到“满管流”状态的系统。 1.形成虹吸排水的条件 我们知道,如管内液体的流态达到虹吸状态,应有以下几个条件(参见图一): 1-1入水口和排水口之间存在高差; 1-2管道中充满水; 1-3立管与水平管中水的流速要足够大并同时能满足管道中的负压大于水的蒸发压力。

筑龙网 w w w .z h u l o n 市政管 图一:屋面虹吸排水系统示意图 可见管道充满水是虹吸状态必要而充分的条件,即要达到虹吸状态,管道必须充满水,而达到了虹吸条件,管道必然是“满管流”。这就是虹吸排水系统的基本概念。 2.虹吸形成过程及其优势分析 对大型屋面可“分区排水”,整个屋面排水系统可由数个子系统组成,每个子系统一个天沟,这样天沟可避开伸缩缝。系统的设计是当天沟内雨水深度达到一定深度时,首先是尾管充满水达到虹吸条件,继而使整个系统产生虹吸,即可使天面雨水快速排放。因虹吸排水流速很大,要通过消能井再排入市政雨水排水系统。而当雨量较小时,该虹吸系统也只有做为重力流系统使用。这样,虹吸排水系统可用比重力流排水系统小得多的管线能排出几十年一遇的暴雨雨水。再有,在相同排水量的情况下,虹吸排水系统所需的斗前水深要小于重力流系统。比如,计算表明排水量为 40L/s 时,用直径300mm 的重力流雨水管,其斗前水深需100mm,而直径100mm 的虹吸雨水管,其斗前水深仅需73mm,这对屋面的建筑和结构设计都非常有利。虹吸系统所用管径不仅比重力流小,而且可比重力流“少”。图一所示系统,即一个横管,一个立管,可以上接十余个雨水斗,而重力流系统则要多根立管。此外,虹吸系统的横管可以水平安装,而重力流系统其横管必须有不小于0.005的坡度,将使横管末端降低,从而影响使用空间或影响

虹吸雨水排水系统

虹吸雨水排水系统 【篇一:虹吸式屋面雨水排水系统技术规程】 虹吸式屋面雨水排水系统技术规程 1 总则 1.0.1 为使虹吸式屋面雨水排水系统做到技术先进、安全可靠、经济 合理,确保工程质量,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑虹吸式屋面 雨水排水系统的设计、安装及验收、维护。 1.0.3 虹吸式屋面雨水排水系统由虹吸式雨水斗、管材(连接管、悬 吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。各组件的质量应符合 各自产品标准的要求。 1.0.4 虹吸式屋面雨水排水系统必须按设计 文件和施工图施工,变更设计必须经原设计单位同意。 1.0.5 虹吸式屋面雨水排水系统的设计、安装及验收除执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 虹吸式屋面雨水水系统 siphonic drainage systems of roof 按虹吸满管压力流原理设计、管道内雨水的流速、压力等可有效控 制和平衡的屋面雨水排水系统。一般由虹吸式雨水斗、管材(连接管、悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 2.0.2 虹吸满管压力流 full-bore flow 水充满管道(可有适量掺气)、水流运动可用不可压缩流体的伯努 利(bernoulli)方程描述、管道中有明显负压的一种流态。 2.0.3 虹吸式雨水斗 siphonic roof outlet 用于虹吸式屋面雨水排水系统的雨水斗。它具有气水分离、防涡流 等功能。其斗前水深可有效控制,当斗前水位稳定达到设计水深时,系统内形成虹吸满管压力流。 2.0.4 连接管 spigot pipe 虹吸式雨水斗至悬吊管间的连接短管(又称尾管)。通过改变连接 管的管径、长度,可调节雨水斗的进水量和系统的阻力。 2.0.5 悬吊管 hanged pipe 悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的雨水横管。 2.0.6 溢流口 overflow 当降雨量超过系统设计排水能力时,用来溢水的孔口或装置。 2.0.7 溢流系统 overflow systems

相关文档
相关文档 最新文档