广州地铁六号线一期东标段供电系统安装工程36kV高压开关柜安装作业指导书
编制:
审核:
批准:
编制单位:广州轨道交通六号线供电工程项目部
编制日期: 2012.07
1适用范围、特点
本作业指导书只适用于地铁变电所现代重工(中国)电气有限公司生产的36kV高压柜。
盘柜安装在盘柜运输到变电设备房后进行,由设备安装组完成此项工作,在设备供应方专业人员的督导下进行。此高压柜为非绝缘法安装。
供货商:
现代重工(中国)电气有限公司
2适用标准、规范及工艺要求
2.1施工技术标准
《广州市轨道交通六号线(浔峰岗至香雪)供电系统安装工程施工质量验收标准》
2.2工艺要求
(1)盘、柜内设备的型号规格及盘、柜的安装位置应符合设计要求,并且柜体接地可靠。
(2)盘柜内安装的元、器件完好无损、固定牢固,瓷件和绝缘表面严禁有裂纹、缺损等缺陷。
(3)盘柜与基础的连接固定牢靠,所有紧固件应防腐处理,盘柜内清洁无杂物。
(4) 盘柜面油漆完整、无锈蚀。标志牌、标志框齐全、清晰、正确。
(5) 成列盘柜的垂直度、水平偏差、盘柜面偏差和盘柜间接缝的允许偏差符合下表:
3资源配置
3.1劳动力组织:如下表。
3.2施工机具准备:如下表。
4施工方法
4.1 36KV开关柜安装施工流程图
4.2主要施工方法及步骤
⑴开箱检查:根据装箱清单清点随机文件、附件、专用工具等是否齐全;盘柜外表是否有损伤、油漆脱落等现象;盘柜内零配件是否松动、易损件有无破裂。
⑵根据施工图纸,进行同列柜体就位:
①在基础预埋件框架的上表面涂润滑脂,有利于开关柜的安装和对齐。
②从任意一侧第一面端柜开始安装,将端柜固定在预先设定的位置
上后,将开关柜固定螺栓锁入基础柜架上相应的螺纹孔中,调平开关柜,对齐,锁紧固定螺栓。在第一面端柜上安装导向销,在安装第二面柜时,通过导向销引导,确定安装位置,进而固定第二面柜。
③母线安装:在安装前,用清洗液与专用擦拭纸配合使用,清洗母线连接套管和母线连接器,一定要保证母线连接器内部清洁;如内部不清洁将导致连接导体产生电弧,影响设备正常运行。
连接导体及绝缘套管安装前,用清洗液与专用擦拭纸将其清理干净,然后用母线连接器安装测量板将套管及连接导体准确装入;
④在安装邻柜前,在要被移动的运输单元的基础框架的后面和前面安装一个牵引安装捆绑器。在柜体的前后两侧将邻柜缓慢地滑动至巳安装好的柜体旁(不要倾斜)。在已安装运输单元处安排一名人员进行观察。该观察人员必须观察连接导体和绝缘套管的移动,同时正确引导连接导管和绝缘套管能顺利的滑入母线连接器。当完成拼接后,将柜间连接螺栓根据要求紧固,达到预定的力矩值。
⑶将一列柜同时进行排列、调整,使用水平尺和线锤调整柜体的水平度及垂直度。用厂商提供的专用连接螺栓将各柜体进行连接。
⑷用螺栓连接将柜体固定在基础上。
⑸对36KV开关柜安装进行自检后,技术人员填写设备安装技术记录。
⑹请监理工程师对36KV开关柜的安装质量进行检查,质量符合要求,批准可以进行下一道工序的施工。
⑺预留孔洞在电缆敷设之后统一进行封堵。
⑻电气试验由试验组统一进行,并出具试验报告。
⑼填写分项工程质量评定表,请监理工程师对该分项工程的质量标准进行评定。
4.3质量控制要点
⑴盘柜开箱时注意按装箱单清点随机文件。
⑵ 36KV开关柜安装时,在基础框架的上表面涂润滑脂,有利于开关柜的安装和对齐。绝缘套管和连接件现场安装时才取出来,以防污秽。
⑶盘柜在地面上固定时采用自攻螺丝固定。
⑷成列柜安装前进行划线定位。
4.4安全控制要点
⑴进入施工现场必须戴安全帽。
⑵盘柜在平移过程中要注意人身安全和不要损伤设备。
⑶使用电动工具要有可靠的保护接地及接零措施。
5环保措施
⑴每次施工后清点和打扫施工现场,保持施工现场的整洁。
⑵每次施工的废料和施工垃圾等应带回驻地,并倒至指定的地点。
⑶施工中应尽量减少噪声。
⑷施工现场严禁随地大小便。
⑸地铁内施工严禁抽烟。