继电保护课程论文

继电保护课程论文
继电保护课程论文

摘要:继电保护对电力系统的安全有效运行影响重大,要确实保证电力系统的正常使用,就要在保护措施上做好工作,而继电保护是其中最主要,最有效的方式。因此,为保障电力系统的安全运行,必须对继电保护有一定的了解,才能有效使用。本文将对继电保护的作用意义和装置使用及维护,以及其技术发展前景进行分析。

关键词:电力系统;继电保护;保护装置及技术

正文:电力在现代社会各方面起着重大的作用,没有电力的支持,社会生活和生产根本就无法正常进行。基于电力在现代社会中的重要性,对电力的维护就显得格外重要。而对电力维护起重要作用的继电保护,则是电力系统能否正常工作的关键。继电设施的正常运转,技术运用与发展对电力系统的运行影响重大。如何确保继电保护设施和技术的可靠性和有效性,是电力系统应该着重关注的,也是社会各界所关注的问题。

1继电保护的作用与意义

改革开放30年来,中国的市场经济得到快速的发展,我国的经济建设取得了举世瞩目的成就。随着经济的发展,对电力的需求越来越大,电力供应开始出现紧张,在很多地方都出现了供电危机,使其不得不采取限电、停电等措施,以缓解电力供应的紧张。在如此严峻的形式下,加强对电力系统的安全维护至关重要,而继电保护正是其中主要的保护手段之一。继电保护对电力系统的维护有重大的意义。一是,继电保护可以保障电力系统的安全、正常运转。因为当电力系统发生故障或异常时,继电保护可以实现在最短时间和最小区域内,自动从系统中切除故障设备,也可以向电力监控警报系统发出信息,提醒电力维护人员及时解决故障,这样继电保护不仅能有效的防止设备的损坏,还能降低相邻地区供电受连带故障的机率。同时还可以有效的防止电力系统因种种原因,而产生时间长、面积广的停电事故,是电力系统维护与保障最实用最有效的技术手段之一。二是,继电保护的顺利开展,在消除电力故障的同时,也就对社会生活秩序的正常化,经济生产的正常化做出了贡献,不仅确保社会生活和经济的正常运转,还从一定程度上保证了社会的稳定,人们生命财产的安全。前些年北美大规模停电断电事故,就造成了巨大的经济损失,引发了社会的动荡,严重的威胁到了人们生命财

产的安全。可见,电力系统的安全与否,不仅仅是照明失效的问题,更是社会安定、人们生命安全的问题。所以,继电保护的有效性,就给社会各方面带来了重大的影响。

2继电保护装置使用条件和维护

继电保护装置是实现继电保护的基本条件,要实现继电保护的作用,就必须要具备有科学先进、行之有效的继电保护装置,所谓“工欲善其事,必先利其器”,有了设备的支持,才真正具备了维护电力系统的能力。因此,要做好继电保护的工作,就必须要重视保护的设备。而设备的质量问题,直接决定了继电保护的效果,因而必须对继电保护的装置提出较高的要求。首先是继电保护装置的灵敏性,即要求继电器保护装置,可以及时的把继电保护设备,因为种种问题而出现的故障和运行异常的情况,灵敏的反映到保护装置上去,及时有效的反映其保护范围内发生的故障。以便相关部门和人员采取及时有效的防治措施。其次是可靠性。即要求继电器保护装置的正常,不能发生误动或拒动等不正常的现象,在继电器接线和回路接点上要保证其简练有效。第三是快速性,即要求继电设备能在最短时间内,消除故障和异常问题,以此保证系统运行的稳定,同时可以把故障设备的损坏降到最低限度,以最快的速度启动正常设备的正常运转,避免出现由局部故障而造成全面故障的情况出现。最后是选择性。即在要求继电器在系统发生故障后,可能选择性的断开离故障点最近的开关或断路器,有目标的,有选择性的切除故障部分,在实现最小区间故障切除的同时,保证系统其它正常部分最大限度地继续运行。

继电保护装置的重要性,不仅要在选用上考虑其是否达到基本运行条件的要求,还要在日常的检测和维护上做好工作。

首先,要全面了解设备的初始状态。继电保护设备的初始状态,影响其日后的正常和有效运行。因此必须注意收集整理设备图纸、技术资料以及相关设备的运行和检测数据的资料。对设备日常状态的检修,要对设备生命周期中各个环节都必须予以关注,进行全过程的管理。一方面是保证设备正常的、安全有效的使用,避免投入具有缺陷的设备。同时在恰当的时机进行状态检修,以便能真正的检测出问题的所在,并及时的找到应对方案。另一方面,在设备使用投入前,要记录好设备的型式试验和特殊试验数据、各部件的出厂试验数据、出厂试验数据

以及交接试验数据和运行记录等信息。

其次,要对设备运行状态数据进行及时全面的统计分析。首先要了解设备出现故障的特点和规律,进而通过对继电保护装置运行状态的日常数据的分析,预先判断分析故障出现的部分和时间,在故障未发生时,及时的排查。因此状态检修数据管理就显得非常重要,要把设备运行的记录、设备状态监测与诊断的数据等结合起来,通过正确的完整的技术数据进行状态检修。通过数据的把握和设备运行规律的把握,可以科学地制定设备的检修方案,提高保护装置的安全系数和使用周期,保证电力系统的正常运行。

再次,要了解继电设备技术发展趋势,采用新的技术对设备进行监管和维护。在电力事业高度发展,继电保护日益严峻,继电保护设备不够完善的情况下,必须加强对新技术的应用,唯此才能保证保护装置的科学有效,在电力系统的保护中发挥应有的贡献。

而且,目前我国在线监测技术上,使用还不够成熟,在日常的状态检修工作中还不能做出准确的判断,只能依靠在线数据与离线数据的相互配合,进行综合分析评价。因此,对各种新技术的使用是必要的,比如在离线监测装置和技术上的使用,运用红外热成像技术、变压器绕组变形测试等,进行日常的设备监测与维护,可以更有效的分析设备的状态,有利于设备和系统的安全。

3.电力系统继电保护技术发展的前景

我国继电保护技术的发展是随着电力系统的发展而发展的,电力系统对运行可靠性和安全性的要求不断提高,也就要求继电保护技术做出革新,以应对电力系统新的要求。熔断器是我国最初使用的保护装置,随着电力事业的发展,这种装置已经不再适用,而继电保护装置的使用,是继电保护技术发展的开始。我国的继电保护装置技术经历了机电式、整流式、晶体管式、集成电路式的发展历程。随着科技时代的来临,我国的继电保护技术,也开始走向了科技时代。在未来的一段时间内,我国继电保护的技术主要是朝微机继电保护技术方向发展。

与传统的继电保护相比,微机保护有其新的特点。一是全面提高了继电保护的性能和有效性。主要表现在其有很强的记忆力,可以更有效的采取故障分量保护,同时在自动控制等技术,如自适应、状态预测上的使用,使其运行的正确率

得到进一步提高。二是结构更合理,耗能低。三是其可靠性和灵活性得到提高,比如其数字元件不易受温度变化影响,具有自检和巡检的能力,而且操作人性化,适宜人为操作。而且可以实现远距离的实效监控。

微机继电保护技术的这些特点,使得这项技术在未来有着广阔的发展前途,特别是在计算机高度发达的21世纪,微机继电保护技术将会有更大的拓展空间。在未来继电保护技术将向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展的趋向发展。

我国应当在继电保护技术上增加投入,以便建立一套适应现代电力系统安全运行保障要求的继电保护技术,在继电保护装置的使用上要注意及时的更新,适应我国各方面对电力安全使用的要求,为在未来切实的做好继电保护工作提供最基本的设备支持。同时还应该掌握世界继电保护技术的发展,在微机继电保护技术上进一步的增强研究引进的力度,使我国的电力系统的安全系数达到世界先进水平,为我国强势的经济增长速度提供更完善的电力支持。

4结束语

电力系统继电保护反映了电力系统设备的故障或不正常运行状况,其正确动作与否直接影响电力设备安全和供电可靠性。当系统由于自然的、人为的或设备故障等原因,使电网的某处发生故障或不正常运行状态时,要求继电保护系统能迅速将故障部分切除,以保证电力系统运行的稳定性,并最大限度地使电网的非故障部分继续可靠地供电。电力系统中发生故障时,如果继电保护系统不能正确动作切除故障,就会导致事故扩大造成巨大的损失。所以,确保继电保护系统处于完好状态,保证动作的安全性和可靠性,是电力生产中一个非常重要的问题。在实际运行中为了确保继电保护系统处于完好状态,需要及时发现并消除继电保护系统的故障和缺陷,并采取科学、有效的检修策略对继电保护系统进行科学、有效的检修、维护,因此对继电保护系统可靠性的研究有其深远的意义。继电保护主要利用电力系统中原件发生短路或异常情况时电气量(电流、电压、功率等)的变化来构成继电保护动作。继电保护装置的任务在于:在供电系统运行正常时,安全地。完整地监视各种设备的运行状况,为值班人员提供可靠的运行依据;供电系统发生故障时,自动地、迅速地、并有选择地切除故障部分,保证非故障部分继续运行;当供电系统中出现异常运行工作状况时,它应能及时准确地

发出信号或警报,通知值班人员尽快做出处理。继电保护及自动化装置是电力系统的重要组成部分,它反映电力系统中各种电气设备在运行中是否发生故障或处于不正常的工作状态,并能实现遥测、遥信、遥调和遥控,防止电力系统故障的扩大。因而,继电保护及自动化装置的可靠性,对电力工业的安全生产有更为重要的意义。电力系统安全、可靠运行是非常重要的,从而要求继电保护及自动化装置必需具有很高的可靠性。目前在国际上,也没有成熟的标准和经验可以借鉴,在通过对继电保护设备产品工作特点的分析研究,初步确定继电保护及自动化装置的可靠性指标,为今后进一步深入开展继电保护设备可靠性研究,确定继电保护设备的可靠性特征量奠定基础。近年来,国内各大电网由于继电保护拒动、误动引起的大面积停电事故时有发生,给国民经济与人民生活带来极大危害。对此,防止继电保护不正确动作,提高继电保护的运行可靠性,十分重要的意义。继电保护对我国电力系统的安全运行,起着不可替代的作用,在我国经济持续发展,对电力要求不断增大的情况下,要做好继电保护工作,就要从各方面对继电保护的基本任务和意义,以及起保护作用的继电保护装置有深刻的了解,并要及时掌握未来技术发展的方向。

参考文献:

【1】陈延枫,电力系统继电保护技术,北京:中国电力出版社,2010.11

【2】芮延年,现代可靠性设计[M],北京:国防工业出版社,2006.9,144-174 【3】王野雷,继电保护系统的可靠性概率指标估计及分析方法[J],继电器,1993曾克娥,

【4】电力系统继电保护装置运行可靠性指标探讨[J],电网技术,2004,28(14):83-85 【5】李海泉,李刚,系统可靠性分析与设计[M],北京:科学出版社,2002.10,29-36;189-224

【6】黄挺,可靠性技术的最新进展,中国航天科技集团公司五院502所,2002,1-5 【7】王伟,可靠性理论在继电保护中的应用[J],四川电力技术,1992,1:23-25【8】王庆斌,刘萍. 电磁干扰与电磁兼容技术机械工业出版社. 2003.6:269-370

【8】葛耀中,自适应继电保护及其前景展望,电力系统自动化,1997.21(9):42~46 【9】张宇辉,电力系统微型计算机继电保护[M].西安交通大学出版社,1996

【10】谷水清.电力系统继电保护,北京:电力工程出版社.

220KV电网继电保护设计毕业设计说明书

毕业设计(论文)220KV电网继电保护设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

引言 本文研究的是关于220KV电网继电保护。通过本次设计掌握和巩固电力系统继电保护的相关专业理论知识,熟悉电力系统继电保护的设计步骤和设计技能,根据技术规范,选择和论证继电保护的配置选型的正确性并培养自己在实践工程中的应用能力、创新能力和独立工作能力。 本次设计是根据内蒙古工业大学电力学院本科生毕业要求而进行的毕业设计。此次设计的主要内容是220KV电网继电保护的配置和整定,设计内容包括:计算系统中各元件参数;确定输电线路上TA,TV变比的选择及变压器中性点接地的选择;绘制电力系统等值阻抗图,确定系统运行方式并进行短路计算;确定电力系统继电保护的主保护和后备保护的选择及整定计算:主保护采用两套独立的、厂家不同的、能保护线路全长的保护装置(第一套CSC-103B光纤纵差保护;第二套PSL-603(G)分相电流差动保护),后备保护采用相间距离保护和接地零序电流保护;输电线路的自动重合闸采用单相自动重合闸方式。 由于各种继电保护适应电力系统运行变化的能力都是有限的,因而,对于继电保护整定方案的配合不同会有不同的保护效果,如何确定一个最佳的整定方案,将是从事继电保护工作的工程技术人员的研究课题。总之,继电保护既有自身的整定技巧问题,又有继电保护配置与选型的问题,还有电力系统的结构和运行问题。尤其,对于本文中220KV高压线路分相电流差动保护投运前的现场试验,一直是困扰技术人员的一个问题,由于线路两端距离的限制,现场试验不能像试验室那样方便。另外,光纤保护在长距离和超高压输电线路上的应用还有一定的局限性,在施工和管理应用上仍存在不足,但是从长远看,随着光纤网络的逐步完善、施工工艺和保护产品技术的不断提高,光纤保护将占据线路保护的主导地位。

继电保护课程设计(完整版)

继电保护原理课程设计报告评语: 考勤(10) 守纪 (10) 设计过程 (40) 设计报告 (30) 小组答辩 (10) 总成绩 (100) 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1004 姓名:王英帅 学号:201009341 指导教师:赵峰 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013年7月18日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 3115/E =? kV ,G115X =Ω、G310X =Ω,160L =km ,340L =km ,B-C 50L =km , C-D 30L =km ,D-E 20L =km ,线路阻抗0.4Ω/km , I rel 1.2K =、III rel rel 1.15K K II ==,A 300I m ax C.-B =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =,SS 1.5K =,re 0.85K = G1 G3 98 4 51 2 3 A B C D E L1L3 1.2 要完成的任务 我要完成的是对保护5和保护3进行三段电流保护的整定设计,本次课程设计通过对线路的主保护和后备保护的整定计算来满足对各段电流及时间的要求。 2 设计的课题内容 2.1 设计规程 根据规程要求110kV 线路保护包括完整的三段相间距离保护、三段接地距离保护、三段零序方向过流保护和低频率保护,并配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能,跳合闸操作回路。在本次课程设计中涉及的是三段过流保护。其中,I 段、II 段可方向闭锁,从而保证了保护的选择性。 2.2 本设计保护配置 2.2.1 主保护配置 主保护:反映整个保护元件上的故障并能最短的延时有选择的切出故障的保护。在本设计中,I 段电流速断保护、II 段限时电流速断保护作为主保护。 2.2.2 后备保护配置

继电保护毕业设计开题报告写法及示例

如何书写开题报告,以下内容可以作为参考。 一、选题背景与意义 注意不要加编号,分两段,一段讲背景,一段讲意义。背景段,回答几个问题,(1)110kV 属于什么类型的电网?是主干网么?(2)传统的110kV电网是单侧电源网还是双侧电源网?(3)现在的110kV电网存在分布式电源问题……(4)110kV电网一般配置有距离与零序电流保护,但在配置、整定与运行中中出现过什么问题? 意义段,针对110kV电网一般配置有距离与零序电流保护所存在的问题,通过……工作,……研究,解决……问题。将对电网的安全稳定运行产生积极的意义。 二、课题关键问题及难点 关键问题: (1)等值阻抗计算与网络简化问题 ……………… (2)短路电流计算问题 ……………… (3)保护整定配合问题 ……………… (4)PSCAD仿真验证问题 …………………… 难点: (1)分支系数求取的问题 (2)系统运行方式确定的问题 (3)PSCAD仿真验证问题 等,自由发挥 三、文献综述 围绕上述问题进行综述,字数要够,格式正确,引用正确。具体方法:在《中国电机工程学报》、《电力系统保护与控制》、《电力自动化设备》、《电力系统自动化》、《中国电力》等杂志上下载20篇相关论文,注意要限定期刊,关键词为:距离保护、零序保护、分布式电源等。 四、方案(设计方案、研制方案、研究方案)论证 根据个人的任务,确定以下内容: (1)运行方式的论证 具体说明对于本课题,的大运行方式及小运行方式。…………………… (2)短路点的论证 以哪些点为短路点,为什么?准确求取什么类型的短路故障?为什么 (3)短路电流求取 求出短路点的短路电流后,将要求出哪些支路的短路电流? (4)整定计算方案 说明一下。 (5)仿真任务 ……该条泛泛地说下即可。 五、工作计划

继电保护课程设计

目录 电力系统继电保护课程设计任务书 (1) 一、设计目的 (1) 二、课题选择 (1) 三、设计任务 (1) 四、整定计算 (1) 五、参考文献 (2) 输电线路三段式电流保护设计 (3) 一、摘要 (3) 二、继电保护基本任务 (3) 三、继电保护装置构成 (4) 四、继电保护装置的基本要求 (4) 五、三段式电流保护原理及接线图 (6) 六、继电保护设计 (7) 1.确定保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗 (7) 2.相间短路的最大、最小短路电流的计算 (8) 3.整定保护1、2、3的最小保护范围计算 (8) 4.整定保护2、3的限时电流速断保护定值,并校验灵敏度 (9) 5.保护1、2、3的动作时限计算 (11) 参考文献: (12)

电力系统继电保护课程设计任务书 一、设计目的 1、巩固和加深对电力系统继电保护课程基础理论的理解。 2、对课程中某些章节的内容进行深入研究。 3、学习工程设计的基本方法。 4、学习设计型论文的写作方法。 二、课题选择 输电线路三段式电流保护设计 三、设计任务 1、设计要求 熟悉电力系统继电保护、电力系统分析等相关课程知识。 2、原理接线图 四、整定计算 ,20,3/1151Ω==G X kV E φ

,10,1032Ω=Ω=G G X X L1=L2=60km ,L3=40km, LB-C=30km,LC-D=30km, LD-E=20km,线路阻抗0.4Ω/km, 2.1=I rel K ,=∏rel K 15.1=I ∏rel K , 最大负荷电流IB-C.Lmax=300A, IC-D.Lmax=200A, ID-E.Lmax=150A, 电动机自启动系数Kss=1.5,电流继电器返回系数Kre=0.85。 最大运行方式:三台发电机及线路L1、L2、L3同时投入运行;最小运行方式:G2、L2退出运行。 五、参考文献 [1] 谷水清.电力系统继电保护(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2013 [2] 贺家礼.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社,2004 [3] 能源部西北电力设计院.电力工程电气设计手册(电气二次部分).北京: 中国电力出版社,1982 [4] 方大千.实用继电保护技术[M].北京:人民邮电出版社,2003 [5] 崔家佩等.电力系统继电保护及安全自动装置整定计算[M].北京:水利电 力出版社,1993 [6] 卓有乐.电力工程电气设计200例[M].北京:中国电力出版社,2002 [7] 陈德树.计算机继电保护原理与技术[M].北京:水利电力出版社,1992

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目 变电站电气主系统毕业设计题目1 一、题目 XZ市郊110kV变电站设计 二、原始资料 (一) 变电站性质及规模 本变电站位于XZ市郊区,向市区工业、生活及近郊区乡镇工业与农业用户供电,为新建变电站。 电压等级:110/10kV 线路回数:110kV近期2回,远景发展1回; 10kV近期12回,远景发展2回。 (二) 电力系统接线简图 电力系统接线简图如图1-1所示。 图1-1 电力系统接线简图 注:①图中系统容量、系统阻抗均为最大运行方式的数据。 ②系统最小运行方式时,S1=1300MVA,XS1=0.65;SⅡ=150MVA,XSⅡ=0.8。 (三) 负荷资料负荷资料如表1-1所示。 (四) 所址地理位置及环境条件 1.所址地理位置图(如图1-2所示)。 2.地形、地质、水文、气象等条件 站址地区海拔高度500m,地势平坦,地震烈度6度。年最高气温+40℃,年最低气温-20℃,最热月平均最高温度+32℃,最大复冰厚度10mm,最大风速为25m/s,土壤热阻率ρt=100℃·cm/W,土壤温度20℃,地下水位较低,水质良好,无腐蚀性。

电压等级负荷名称 最大负荷MW穿越功率MW负荷组成%自然 力率 Tmax (h) 线长 (km)近期远期近期远期一级二级三级 110kV 市系1线152060市系2线152025备用20 10kV 棉纺厂12 2.50.7555002棉纺厂22 2.50.7555002印染厂1 1.520.785000 2.5印染厂2 1.520.785000 2.5毛纺厂220.755000 1.5针织厂1 1.50.7545001柴油机厂1 1.520.840002柴油机厂2 1.520.840002橡胶厂1 1.50.7245002市区1 1.520.825001市区2 1.520.825001食品厂 1.2 1.50.840000.5备用1 1.50.78 备用2 1.5 .所址地理位置图(如图1-2所示)。 图1-2 所址地理位置图 - 1 - / 7

继电保护毕业设计开题报告.doc

110kV电网继电保护整定计算及仿真研究 一、选题背景与意义 目前,我国110kV输电网担负城市供电的艰巨任务,是我国输电网中的主干网。随着经济社会的高速发展和现代工业建设的迅速崛起,对其供电可靠性、经济性、灵活性和自动化水平的要求也在不断提高。但是,传统的110kV电网多为单侧电源网,其可靠性必然就要受到多方面的限制。随着电网建设与运维模式改革的不断推进与深化,近年来,小电源并网现象在各地市公司普遍存在,小水电、小热电、太阳能、秸秆电厂等具体形式不尽相同。由于110kV电网一般配置有距离与零序电流保护,分布电源的存在,以及实际生活中系统运行状态的不断变化,会导致保护范围变化甚至保护失效。这就给给保护整定带来很大难度。 针对110kV电网一般配置有距离与零序电流保护所存在的问题,本次设计通过对典型110kV配电网进行合理建模,研究系统中性点接地方式、系统最大最小运行状态以及分支系数对保护整定产生的影响,从而解决由系统变化导致的保护范围变化的问题。将对电网的安全稳定运行产生积极的意义。 二、课题关键问题及难点 本设计在分析继电保护原理的基础上,研究数字距离保护和零序电流保护,并针对线路实际运行时可能出现的各种故障,计算相应的监测量在故障时的参数,为保护方法提供相应的理论依据,提出合理的保护方案。 (1)等值阻抗计算与网络简化问题 合理的参数选择与网络化简,在保证精确性的前提下能大大减少整定计算中的工作量。(2)短路电流计算问题 针对典型故障点以及故障类型计算相应的故障电流,以此作为保护整定值的参考。(3)保护整定配合问题 相间短路故障不会产生零序电流,而单相接地故障在接地点有零序电流产生。零序电流保护灵敏 度较高,装置简单可靠,因此对于单相接地故障采用零序保护,相间短路故障采用距离保护。 (4)PSCAD仿真验证问题 模拟实际可能出现的各种故障,对保护进行校验,以此验证继电保护是否可靠,是否高效。

继电保护及课程设计_第二次作业

继电保护及课程设计_第二次作业 36. 电力系统发生故障时,继电保护装置应将故障部分切除 ,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应发出信号。 37. 继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动 ,不应动作时不误动。 38. 本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超出相邻下一线路电流速 断保护的保护范围,故只需带0.5s 延时即可保证选择性。 39. 检验电流保护灵敏系数时,最小短路电流I d.min是指在被保护范围末端,在最小运行方式下的两相短路电流。40. 为保证选择性,过电流保护的动作时限应按阶梯原则整定,越靠近电源处的保护,时限越长。 41. 电流继电器的返回系数过低,将使过电流保护的动作电流增 大,保护的灵敏系数降低。 42. 电流保护的接线系数定义为流过继电器的电流与电流互感器二次电 流之比,故两相不完全星形接线的接线系数 为 1 。 43. 中性点不接地电网发生单相接地后,将出现零序电压U0,其值为故障前相电压 值,且电网各处零序电压相等。44. 绝缘监视装置给出信号后,用依次断开线路方法查找故障线路,因此该装置适用于出线较少的情况。 45. 阻抗继电器根据比较原理的不同分为幅值比较式和相位比较式两类。 46. 当保护范围不变时,分支系数越大(小),使保护范围越小(大),导致灵敏性越低(高)。 47. 阻抗继电器的执行元件越灵敏,其精确工作电流越小。 48. 三种圆特性的阻抗继电器中,方向阻抗继电器受过渡电阻的影响最大,全阻抗继电器受过

渡电阻的影响最小。 49. 阻抗继电器受系统振荡影响的程度取决于两个因素,即保护的安装地点和阻抗继电器的特性。 50. 闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而正向元件动 作时停止发信,其动作跳闸的基本条件是正向元件动作且收不到闭锁信号。 51. 方向高频保护是比较线路两侧端功率方向,当满足功率方向同时指向线路条件时,方向高频保护动作。 52. 线路纵联保护载波通道的构成部件包括输电线 路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、保护间隙、接地刀闸和收发信机。 53. 相差高频保护是比较线路两端电流的相位,当满足电流相位同相条件时,相差高频保护动作。54. 高频保护启动发信方式有保护启 动、远方启动和手动启动。 55. 具有同步检定和无电压检定的重合闸,在线路一侧,当线路无电压时,允许该端线路的重合闸重合;而在另一侧,需检测母线电压和线路电压满足同期 条件时允许重合闸重合。 56. 在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的高次谐波分量,其中以二次谐波为主。 57. 对于变压器纵差动保护,在正常运行和外部故障时,流入差动继电器的电流为零(理论值)。 58.名词解释:选择性 答:选择性——是指首先由故障设备的保护切除故障,系统中非故障部分仍继续运行,以尽量缩小停电范围。当保护或断路器拒动时,才由相邻设备的保护或断路器失灵保护切除故障。 59.名词解释:速动性 答:速动性——是指保护装置应尽可能快的切除短路故障。 60.名词解释:灵敏性 答:灵敏性——是指在设备的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有的反应能力。 61.名词解释:系统最大(小)运行方式

继电保护课程设计报告范本

继电保护课程设计 报告

‘ 南京工程学院 课程设计说明书(论文) 题目某110kV电网继电保护配置 与整定计算的部分设计 课程名称电力系统继电保护A 院(系、部、中心)电力工程学院 专业电气工程及其自动化 班级 学生姓名 学号 设计地点工程实践中心9-322 指导教师 设计起止时间: 12月5日至 12月16日

目录 1 课程设计任务及实施计划.................................................. 错误!未定义书签。 1.1已知条件................................................................. 错误!未定义书签。 1.2参数选择与具体任务 ............................................. 错误!未定义书签。 1.3保护配置及整定计算任务分析.............................. 错误!未定义书签。 1.4实施计划.................................................................... 错误!未定义书签。 2 零序短路电流计算 (4) 2.1各元件电抗标幺值计算 ............................................ 错误!未定义书签。 2.2各序阻抗化简............................................................ 错误!未定义书签。 2.3各序等值电抗计算 .................................................... 错误!未定义书签。 2.4零序电流计算............................................................ 错误!未定义书签。 2.5互感器的选择............................................................ 错误!未定义书签。3继电保护整定计算. (9) 3.1距离保护.................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 零序电流保护 ............................................................ 错误!未定义书签。 3.3 RCS941线路保护装置的整定 ................................... 错误!未定义书签。 4 结论 ..................................................................................... 错误!未定义书签。参考文献 ................................................................................ 错误!未定义书签。

继电保护课程设计

1. 前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次110kv电网继电保护设计的任务主要包括了五大部分,运行方式的分析,电路保护的配置和整定,零序电流保护的配置和整定,距离保护的配置和整定,原理接线图及展开图。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

2. 运行方式分析 电力系统运行方式的变化,直接影响保护的性能,因此,在对继电保护进行整定计算之前,首先应该分析运行方式。需要着重说明的是,继电保护的最大运行方式是指电网在某种连接情况下通过保护的电流值最大,继电保护的最小运行方式是指网在某种连接情况下通过保护的电流值最小。 图1 110kV电网系统接线图 系统接线图如图1所示,发电机以发电机—变压器组方式接入系统,最大开机方 式为4台机全开,最小开机方式为两侧各开1台机,变压器T5和T6可能2台 也可能1台运行。参数如下: 电动势:E = 115/3kv; 发电机:= = = = 5 + (15 5)/14=, = = = = 8 + (9 8)/14=; 变压器:~ = 5 + (10 5)/14=, ~ = 15 + (30 15)/14=., = = 15 + (20 15)/14=, = = 20 + (40 20)/14=; 线路:L A-B = 60km,L B-C = 40km,线路阻抗z1 = z2 = /km,z0 = /km, =60km× /km=24,=40km×/km=16; =60km×/km=72,=40km×/km=48; = = 300A; K ss = ,K re = ; 电流保护:K I rel = ,K II rel = , 距离保护:K I rel = ,K II rel = 负荷功率因数角为30,线路阻抗角均为75,变压器均装有快速差动保护。

毕业设计:35kV电网继电保护设计终稿-精品

目录 第一章设计题目及资料 (2) 第二章短路计算 (5) 2.1 标么值的选取及其电抗的计算: ..................................... 5 2.2最大方式下的短路阻抗标么值计算:.................................. 7 2.3最小方式下的短路阻抗标么值计算:................................. 10 2.4短路计算的详细过程:............................................. 15 2.4.1 三相短路电流计算: ........................................ 15 2.4.2 两相短路电流计算: ........................................ 16 第三章继电保护整定计算及配置 (17) 3.1 保护1的整定计算 ................................................ 17 3.1.1保护1的Ⅰ段: (17) 3.1.2保护1的Ⅱ段: (18) 3.1.3保护1的Ⅲ段: (18) 3.2 保护4的整定计算 ................................................ 19 3.2.1保护4的Ⅰ段: (19) 3.2.2保护4的Ⅱ段: (20) 3.2.3保护4的Ⅲ段: (20) 3.3方向元件的安装:................................................. 22 3.4自动重合闸....................................................... 22 3 2................................................................... 论结. .

吴斌 电力系统继电保护毕业设计论文

变压器相间短路保护研究 摘要:通过对差动保护比率制动整定计算中动作电流与自动系数分析,纠正了整定计算中一些错误概念。实现这种动作特性的纵差继电器以差动电流作为动作电流,引入一侧或多侧短路电流作为制动电流。评论了各种微机差动保护,在此基础上拟定了多段式微机差动继电器方案,并介绍了差动比率制动整定方案和内部故障时灵敏度问题。 关键词:相间短路;差动保护;复合电压启动过电流保护;相位补偿 1.引言 随着电力系统容量的增大,大机组不断增多,在电力主设备上要求装设优越完善的或者双重化的继电保护装置,这不仅对电力系统的可靠运行有着重大意义,而且可保护重要而昂贵的的主设备减少在各种设备和异常运行中所造成的设备损坏,还有着显著的经济效益。因此,在电力主设备的保护设计中应遵守的原则是符合现行的《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB 14285-2006),对具体的工程设计项目,则要求保护在配置、原理接线和设备选型等方面,根据电气主接线和被保护设备的一次接线及主设备的运行工况和结构特点,达到可靠性、灵敏性、速动性和选择性等四性要求。当灵敏性与选择性产生矛盾时,首先要保证灵敏性,没有灵敏性即失去了装设保护的意义;当快速性与选择性产生矛盾时,宜先满足选择性,但特殊情况下也可考虑快速无选择性动作并采取补救措施。

2变压器保护装设原则]1[ 电力变压器是电力系统中十分重要的供电元件,它的故障将对对供电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响。同时大容量的电力变压器也是十分重要的元件,因此必须根据变压器的容量和重要程度考虑装设性能良好,工作可靠的继电保护装置。 (一)变压器应根据工程具体情况考虑装设相应的保护 对升压、降压、联络变压器的下列故障及异常运行状态,按规定装设相应的保护装置: ①绕组及引出线的相间短路和中性点直接接地或经小电阻接地 侧的接地短路;②绕组的匝间短路;③外部相间短路引起的过电流; ④中性点直接接地或经小电阻接地电网中外部短路引起的过电流及 中性点过电压;⑤过负荷;⑥过励磁;⑦中性点非有效接地侧的单相接地故障;⑧油面降低;⑨变压器油温、绕组温度过高及邮箱压力过高和冷却系统故障。 根据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB 14285-2006)及变压器保护装设的基本要求,对安砂水电站变压器应装设差动保护、瓦斯保护、复合电压启动过电流保护、对称过负荷保护和过电压保护。(二)变压器保护装设的基本要求]2[ 1. 变压器对主保护的要求 对变压器的内部、套管及引出线的短路故障,按其容量及重要性的不同,应装设下列保护作为主保护,并瞬时动作于断开变压器的各侧断路器:

继电保护课程设计完整版

课程设计任务书 110KV 单电源环形网络相间短路电流保护的设计 110KV 单电源环形网络接地短路电流保护的设计 一、已知条件 1.网络接线图 图1.1 b=20 c=30 d=40 e=40 2.网络中各线路均采用带方向或不带方向的电流电压保护,所有变压器均 采用纵差动作为主保护,变压器采用11/-?Y 接线。 3.发电厂最大发电容量为360MW ?,最小发电容量为260MW ?。 4.网络正常运行方式为发电厂容量最大且闭环运行。 360cos 0.850.129d MW x φ?=''= 26010.5% K MVA U ?= % 5.1060=K U MVA 231.510.5% K MVA U ?= 10.5% MVA = 31.510.5% K MVA U = 8DL 7DL 6DL 5DL A D B 1.5S 1.5S e KM d KM Pmax=20MV A Cos Φ=0.8 Pmax=30MV A Cos Φ=0.8 Pmax=28MV A Cos Φ=0.8

5.允许最大故障切除时间为0.9S . 6.110千伏断路器均采用1102-DW 型断路器,它的跳闸时间为0.05S ,Ⅱ 段保护动作时间0.4 S 。 7.线路AB 、BC 、AD 和CD 的最大负荷电流请自行计算,负荷自启动系数为 1.5。 8.各变电所引出线上后备保护的动作时间如图所示,S t 5.0=?。 9.线路的正序电抗均为KM /4.0Ω。 10. 主保护灵敏系数的规定:线路长度200公里以上不小于1.3,线路长 度50~200公里不小于1.4,50公里以下不小于1.5。 11. 后备保护灵敏系数的规定:近后备保护不小于1.3;远后备保护不小 于1.2。 二、设计任务 1.确定保护1、3、5、7的保护方式(三段式)、各段保护整定值及灵敏度。 2.绘制保护1的接线图(包括原理图和展开图)。 3.撰写说明书,包括短路计算过程(公式及计算举例)、结果和保护方式的 选择及整定计算结果(说明计算方法)。 三、设计要点 1.短路电流及残压计算,考虑以下几点 1.1 运行方式的考虑 1.2 最大负荷电流的计算 1.3 短路类型的考虑 1.4 曲线绘制 2.保护方式的选择和整定计算 1.1 保护的确定应从线路末端开始设计。 1.2 优先选择最简单的保护(三段式电流保护),以提高保护的可靠性。当 不能同时满足选择性、灵敏性和速动性时,可采用较为复杂的方式,比如采用电流电压连锁保护或方向保护等。 1.3 将最终整定结果和灵敏度校验结果列成表格。 四 说明:

继电保护课程设计

继电保护课程设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力系统继电保护原理 课程设计 班级:2008级生信1班 学号:20085097 姓名:曹学博 专业:电气工程及其自动化 指导老师:王牣 评分:A(优),B(良),C(中),D(合格),E(不合格) 项目学生自评指导老师评定 设计内容完整性 计算公式准确性 计算数据正确性 绘图质量 文档规范性 综合评定 教师签名(盖章): 日期:年月日

目录 第一节设计任务书 (1) 1、继电保护课程设计的目的 (1) 2、原始数据 (2) 2.1 基础数据 (2) 2.2 系统接线图 (3) 3、课程设计要求 (4) 3.1 需要完成的设计内容 (4) 3.2 设计文件内容 (5) 第二节馈线保护配置与整定计算 (6) 1、馈线保护配置 (6) 2、馈线保护整定计算 (6) 2.1 电流速断定值计算 (6) 2.2 阻抗I段定值计算 (6) 2.3 阻抗II段定值计算 (7) 2.4 过电流定值计算 (7) 第三节变压器保护配置与整定计算 (8) 1、变压器保护配置 (8) 2、变压器电量保护整定计算 (8) 2.1 差动速断保护 (8) 2.2 二次谐波制动的比率差动保护 (8) 2.3 三相低电压过电流保护 (9) 2.4 单相低电压过电流保护 (9) 2.5 零序过电流保护 (10) 2.6 过负荷保护 (10) 3、变压器非电量计算 (10) 3.1 瓦斯保护整定计算 (10) 3.2 主变过热整定计算 (10) 第四节并联电容补偿装置配置与整定计算 (11) 1、并联补偿装置保护配置 (11) 2、并联补偿装置整定计算 (11) 2.1 电流速断保护 (11) 2.2 差流保护 (11) 2.3 过电流保护 (12) 2.4 高次谐波过流保护 (12) 2.5 差压保护 (13) 2.6 低电压保护 (14) 2.7 过电压保护 (14) 第五节 B相馈线保护原理接线图和展开图 (15) 1、电流保护 (15) 2、阻抗保护 (16)

110电网继电保护设计毕业论文

引言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 运行方式的选择 1.1 运行方式的选择原则 1.1.1 发电机、变压器运行方式选择的原则 (1)一个发电厂有两台机组时,一般应考虑全停方式,一台检修, 另一台故 障;当有三台以上机组时,则选择其中两台容量较大机组同时停用的方式。对水电厂,还应根据水库运行方式选择。 (2)一个发电厂、变电站的母线上无论接几台变压器,一般应考 虑其中容量 最大的一台停用。 1.1.2 变压器中性点接地选择原则 (1)发电厂、变电所低压侧有电源的变压器,中性点均要接地。 (2)自耦型和有绝缘要求的其它变压器,其中性点必须接地。 (3)T接于线路上的变压器,以不接地运行为宜。 (4)为防止操作过电压,在操作时应临时将变压器中性点接地, 操作完毕后 再断开,这种情况不按接地运行考虑。 1.1.3 线路运行方式选择原则 (1)一个发电厂、变电站线线上接有多条线路,一般考虑选择一

继电保护课程设计(完整版).doc

继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1004 姓名:王英帅 学号:201009341 指导教师:赵峰 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013年7月18日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 3115/E =? kV ,G115X =Ω、G310X =Ω,160L =km ,340L =km ,B-C 50L =km , C-D 30L =km ,D-E 20L =km ,线路阻抗0.4Ω/km , I rel 1.2K =、III rel rel 1.15K K II ==,A 300I max C.-B =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =,SS 1.5K =,re 0.85K = 1.2 要完成的任务 我要完成的是对保护5和保护3进行三段电流保护的整定设计,本次课程设计通过对线路的主保护和后备保护的整定计算来满足对各段电流及时间的要求。 2 设计的课题内容 2.1 设计规程 根据规程要求110kV 线路保护包括完整的三段相间距离保护、三段接地距离保护、三段零序方向过流保护和低频率保护,并配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能,跳合闸操作回路。在本次课程设计中涉及的是三段过流保护。其中,I 段、II 段可方向闭锁,从而保证了保护的选择性。 2.2 本设计保护配置 2.2.1 主保护配置 主保护:反映整个保护元件上的故障并能最短的延时有选择的切出故障的保护。在本设计中,I 段电流速断保护、II 段限时电流速断保护作为主保护。 2.2.2 后备保护配置 后备保护:主保护拒动时,用来切除故障的保护,称为后备保护。作为下级主保护

电力系统继电保护原理课程设计

电力系统继电保护原理课程设计 姓名:邓义茂 班级:电气1班 学号: 201028009 2013年12月

《电力系统继电保护原理课程设计》 任务书 一、课程设计的目的 课程设计是本课程的重要实践环节,安排在理论教学结束后进行。搞好课程设计,对巩固所学知识,提高实际工作能力具有重要作用。经过设计、使学生掌握电力系统继电保护的方案设计、整定计算、设备选型、资料整理查询和电气绘图等使用方法,安排在理论教学结束后进行。搞好课程设计,对巩固所学知识,提高实际工作能力具有重要作用。通过本课程设计,使学生掌握新型继电保护设计的内容,步骤和方法,提高学生编写技术文件的技能,锻炼学生独立思考,运用所学知识分析和解决生产实际问题的能力。 二、原始资料 某企业供电系统如图所示: 图1.1 某企业供电系统图 三、设计要求 1)AB段设三段式保护(速断、限时速断、过流),BC段设两段式保护(速断、 过流),CD段设过流保护; 2)计算出各保护的整定值,校验其保护范围和灵敏度系数是否符合要求,并完 成主要电气设备的型号选择。 3)画出A段和B段的保护接线原理图和展开图。 四、原始参数 1)速断可靠系数取1.2 2)限时速断可靠系数取1.1 3)过流可靠系数取1.2 4)接线系数取1 5)返回系数取0.85 6)自起动系数取1

7)线路均阻抗Km = z/ 4.0Ω 课程设计时间分为二周,合计共10个工作日,时间分配可参考如下; 参考文献: 〈1〉《电力系统继电保护和自动装置设计规范》GB50062—922; 〈2〉《电力工程设计手册》二册; 〈3〉《电力系统继电保护原理及新技术》第二版,李佑光主编,科学出版社; 〈4〉《电力系统分析》,于永源,杨绮雯,北京:中国电力出版社,2007 〈5〉《供变电工程》第二版,翁双安,北京:机械工业出版社,2012 五、设计效果评价与考核 设计成绩按学生在课程设计中的表现,对知识的掌握程度,分析问题和解决问题的能力及创新能力,完成任务的质量,课程设计成果及设计等综合评定,共分五级评定。设计成绩综合后按优秀(90- 100分),良好(80-90分),中等(70一79),及格(60~69分),不及格(60分以下)五级计分制评定。 六、备注 最终成绩按照平时表现和设计说明书为主要参考依据,最后总评以优、良、中、及格、不及格记。若发现有抄袭,取消参加考核的资格,成绩以零分记录。

继电保护及课程设计-第一次作业

继电保护及课程设计 四、主观题(共26道小题) 32.继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把故障元件从系统中切除无故障部分继续运行。 33.电力系统切除故障的时间包括时间和的时间。 参考答案:电力系统切除故障的时间包括继电保护动作时间和断路器跳闸的时间。 34.继电保护装置一般是由、和组成。 参考答案: 继电保护装置一般是由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成。 35. 电流速断保护的动作电流按大于本线路末端整定,其灵敏性通常 用表示。 参考答案: 电流速断保护的动作电流按大于本线路末端最大短路电流整定,其灵敏性通常用保护范围的大小表示。 36.中性点直接接地电网发生接地短路时,零序电流的大小和分布主要取决于变压器接地中性点 的和。 参考答案:中性点直接接地电网发生接地短路时,零序电流的大小和分布主要取决于变压器接地中性点 的数目和分布。 37.中性点不接地电网发生单相接地后,可继续运行,故保护一般作用 于。 参考答案:中性点不接地电网发生单相接地后,可继续运行一段时间,故保护一般作用于发信号。 38.距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定 的一种保护。 参考答案:距离保护是反应故障点到保护安装处的距离,并根据距离的远近确定动作时间的一种保护。 39. I、II、III段阻抗元件中,段元件可不考虑受振荡的影响,其原因 是。 参考答案:I、II、III段阻抗元件中, III 段元件可不考虑受振荡的影响,其原因是靠时间整定躲过振荡周期。 40.纵联保护的通道主要有以下几种类 型、、和。参考答案: 纵联保护的通道主要有以下几种类型电力线载波、微波、光纤和导引线。 41.高频保护通道传送的信号按其作用不同,可分为信号、信号、

毕业设计论文设计一:继电保护配置与整定计算

继电保护的配置与整定计算 (系统图36) 专业:电气工程及其自动化 摘要:一个电力系统的设计必须依据电力系统的继电保护四性要求(即选择性、速动性、灵敏性及可靠性)前提下进行的,设计电力系统也必须按照继电保护中各元件的配置与整定原则,对系统中的各元件进了保护的配置和整定计算,在设计电力系统前首先要对各个元件的参数机型计算,并对发电机和变压器配置相应的电流电压互感器。其次还要在电力系统中选定短路地点,并且对各个短路电流进行简单计算,一般情况下还需要参照继电保护中以最大和最小的运行方式分别计算两种运行方式下的三相短路电流、两项短路电流、单向接地短电流等等。完成上述工作后,还必须配合电力系统的保护装置,安装保护装置就必须进行整定计算,今天我们就一发电机型号为OF-50-2的发电机为例子,根据他的类型与容量分别配置纵差保护、复压保护、定子接地等电力系统标准的保护形式。关于变压力方面我们则以SFPL1-50000为重点,当然变压器也要在电力系统中安装保护装置,我们会对其配置瓦斯。差动、过流、过负荷等保护,电力系统中必须有电力线路的存在,作为重要连接组成部分我们主要给110KV线路配置距离保护、零序保护等,作为线路传送中还必须存在三相重合闸功能。母线的保护也十分重要,主要配置完全电流差动保护。本次毕业设计的主要参数来源依赖电力系统继电保护配置及整定计算》中的方法与原则,计算出保护的动作整定值与其动作时限值。 关键词:电力系统;继电保护;短路;配置;整定

RELAY PROTECTION CONFIGURATION AND SETTING CALCULATION (system figure 36) Major: Electrical Engineering and Automation Student:limingrui Instructor: HaoChen Abstract: the design of a power system must be based on the power system relay protection of requirements (i.e., selective, quick, sensitive and reliable) carried out under the premise, design the power system must also be in accordance with the components in the relay protection configuration and setting principle, to every component in the system into the protection configuration and setting calculation, in front of the design of power system first to model the parameters of each element calculation, and the corresponding configuration of generator and transformer current and voltage transformer. Secondly also in power system selected place short, and the short circuit current of each simple calculation, generally also need to reference in relay protection based on operation mode of the maximum and minimum are calculated under two operation modes of the three-phase short-circuit current, short-circuit current, one-way grounding short current and so on. The completion of the work, must also be combined with power system protective device, protective installations must setting calculation, today we a type of generator for OF-50-2 generator for example, according to his type and capacity are respectively arranged longitudinal differential protection, voltage protection, stator grounding power system standard forms of protection. We focus on SFPL1-50000 as a change of pressure, of course, the transformer should be installed in the power system protection devices, we will configure the gas. Differential, over current, over load protection, power system must be the existence of power line, as an important connecting part we mainly to 110kV line configuration distance protection, zero sequence protection, as a transmission line must also be three-phase reclosing function. Busbar protection is also very important, the main configuration of full current differential protection. The main parameter of this graduation project is the method and principle of the power system relay protection configuration and setting calculation. Key words: power system; relay protection; short circuit; configuration; setting