文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 毛细管辐射式空调系统在高温高湿地区的新风处理方案探讨

毛细管辐射式空调系统在高温高湿地区的新风处理方案探讨

毛细管辐射式空调系统在高温高湿地区的新风处理方案探讨
毛细管辐射式空调系统在高温高湿地区的新风处理方案探讨

第23卷第6期 严卫东,等:毛细管辐射式空调系统在高温高湿地区的新风处理方案探讨 ·45· 文章编号:1671-6612(2009)06-045-04

毛细管辐射式空调系统在高温高湿地区的

新风处理方案探讨

严卫东 1

马 骞1

韩 旭2

(1.江苏经贸职业技术学院 南京 21007;2.解放军理工大学 南京 210007)

【摘 要】 近年来毛细管辐射空调系统在国内得到较快发展。就高温高湿地区应用该系统时的新风处理方法

进行了探讨,在对目前常用的各种新风处理方案进行比较的基础上,提出了“全热回收+直接膨胀”复合的新方法,工程实践结果表明,此处理方法不仅实现新风除湿,又表现出节能的优点。

【关键词】 毛细管辐射式空调系统;高温高湿;新风处理;全热回 中图分类号 TB69 文献标识码 B

Discussion of The Fresh Air Disposal to Capillary Tube Radiation Air-conditioning

in High Temperature and Humidity Region

Yan Weidong 1 Ma Qian 1 Han Xu 2

(1.Jiangsu Institute of Economic and Trade Technology, Nanjing, 210007;

2. PLA University of Science and Technology,Nanjing, 210007)

【Abstract 】 The capillary tube radiation air – conditioning system develops quickly in our country recently years. This paper discusses its fresh air disposal in the high temperature and humidity region. Based on the comparison to the commonly disposal, the author proposes the new method by “total heat recovery + direct-expansion”. The practice result indicates that the method not only realizes the dehumidification, also displays the merit of energy conservation.

【Keywords 】 Capillary tube radiation air–conditioning; High temperature and humidity; Fresh air processing; Total heat recovery

作者简介:严卫东(1966-),男,讲师,主要从事制冷与空调技术教学与科研工作。 收稿日期:2009-09-23

0 引言

起源于20世纪70年代的毛细管辐射式空调系

统在气候宜人的欧洲得到了广泛应用,由于其具有运行费用低、舒适性高、无吹风感和噪音、节省建筑空间等优点,使该项技术成为近年来业界研发热点,也相继出现了运用这一技术的应用实例。

然而毛细管辐射式空调系统也有局限性,即辐射表面的温度不能低于室内工况下的露点温度,必须在干工况下工作,否则就会产生结露现象。为避免结露,通常将辐射供冷的进水温度提高到室内空气设计状态的露点温度以上,一般为16~20℃。此外,毛细管辐射式空调系统不具有除湿能力,必须另外配置除湿系统,依赖新风作为除湿介质。在这种情况下,新风处理特别是高湿环境下的新风处理就显得尤为重要。国内近几年来出现了大量的工程实例,目前新风的处理方式大致有以下几种:蒸发冷却式、表冷器式、独立新风系统(dedicated outdoor air systems ,简称DOAS )、热湿串级处理式、表冷器+转轮复合除湿式。

1 高温高湿地区负荷的特点

热湿地区的特点是高温、高湿。我国大部分地

第23卷第6期

2009年12月 制冷与空调 Refrigeration and Air Conditioning V ol.23 No.6 Dec. 2009.45~48

·46·制冷与空调 2009年

区温、湿度比较大,表1给出了国内部分城市夏季空调室外干球温度和平均相对湿度[1]。这些城市夏季空调室外干球温度大于30℃,平均相对湿度大于80% ,空气含湿量在20g/kg·a以上,室外新风的露点温度远高于设计送风露点温度。对舒适性空调,根据现行的暖通空调设计规范,如果用最小新风量承担室内湿负荷,则新风的含湿量要求在7g/kg·a以下[2],新风湿度处理的要求比较高。

表1 国内部分城市夏季空调室外干球温度t和平均相对湿度φ

城市t(℃)φ(%)城市t(℃)φ(%)城市t(℃)φ(%)城市t(℃)φ(%)

南京35 81 长沙35.8 83 上海34 80 合肥35 82 广州33.5 83 海口34.5 82 郑州35.6 84 武汉35.2 80

2 目前常用新风处理方法的比较

(1)蒸发冷却新风处理。蒸发冷却新风处理在我国西北地区应用十分广泛, 主要原因是该地区炎热干燥的气候条件非常适合蒸发冷却技术的应用。

(2)表冷器新风处理。这是目前国内最常用的方法。在系统中设置两套制冷系统,一套是高温水系统给毛细管辐射空调系统使用,还有一套系统为新风机组提供冷源;或一套制冷系统通过旁通阀门设置一部分供辐射空调使用,一部分供新风表冷器使用。其除湿能力受到冷冻水温度的限制。

(3)DOAS。这是近年来美国采用的新风处理方法。要求新风机组的送风温度等于或低于7 ℃,相应的新风机组的冷水初温不能高于4 ℃。采用常规冷水机组,虽然也可以组成DOAS,但是冷水机组的出水温度不得高于5 ℃,且设计上需要采取特殊措施。为了获得7 ℃以下的出风温度,冷源的最佳选择是采用冰蓄冷系统。为解决送风温度过低引起的送风口结露问题,宜配用诱导送风口[3]。DOAS国内尚无应用实例。

(4)热湿串级处理系统。这是利用常规的低温冷水先除湿,然后作为高温冷水消除显热用。但是冷热负荷的变化也使串级系统的控制会变得较为复杂,高湿度环境下湿度控制能力比较差,湿度处理能力同样受冷冻水温度的限制。

(5)表冷器+转轮复合除湿。表冷器先进行预降温、除湿,然后通过转轮再除湿。通过控制转轮的再生温度控制除湿量,湿度控制比较好,但是再生空气能源消耗比较大。

3 高温高湿地区“全热回收+直接膨胀”的新风处理方法

本文以上海某新建工程项目为例,讨论高温高湿地区的新风处理方案。该项目中,空调系统采用“毛细管辐射+独立新风机组”,对其中一个典型单元的新风处理技术要求如下:(1)新风量:2500 m3/h,排风量2400m3/h;(2)夏季室内:DB24~28℃,RH40~60%;(3)夏季室外:DB 34℃,WB28.2℃,须按最不利RH 80%校核,大气压1005.3hPa;(4)夏季新风送风要求:DB16~20℃,含湿量9.5g/kg·a;(5)要求冷、热量回收;(6)提供7℃的冷水。

根据以上要求,项目组对该系统的新风处理采用了如下方案:(1)利用全热交换器进行能量回收;(2)湿度处理采用表冷器预除湿,独立的直接膨胀式制冷机组进行深度除湿的方法。该方案解决了最不利环境下表冷器除湿能力的不足的问题。

3.1 新风处理流程

1.初效过滤器;

2.中效过滤器;

3.减速机;

4.送风风机;

5.表冷器;

6.蒸发器;

7.冷凝器;

8.冷凝器;

9.压缩机;10.全热交换转轮;11.排风机组;12.面板组;13.加湿器;

14.底架;15.框架

图1 新风处理机组示意图

新风处理机组的构造如图1所示。新风的处理流程为:夏季室外新风首先通过转轮10与排风进行全热交换,再通过表冷器5进行降温降湿,然后通过直膨式制冷系统的蒸发器6深度除湿,最后通过冷凝器7适量升温(地面送风),最终将处理好的新风送至室内。回风对直膨式制冷系统的冷凝器

第23卷第6期 严卫东,等:毛细管辐射式空调系统在高温高湿地区的新风处理方案探讨 ·47·

8冷却后排至室外。冬季用集中供暖的表面换热器加热,湿膜加湿器13进行加湿。过渡季节可以采用表冷器除湿或置换通风。 3.2 新风的能量回收

为了尽量减小新风处理机组的换热表面积和系统能耗,新风处理机组在新风与排风之间设置了全热交换能量回收装置。在全热回收装置中新风和排风能进行热、湿交换,既能回收显热,又能回收潜热。全热回收装置能回收排风能量中的较大部分,热效率通常在55 %~75 % ,从而有效降低全新风系统的能耗。通过技术分析对全热转轮进行设计选型,采用ENVENTUS 转轮式能量回收器,并用专业软件进行了选型计算,计算结果见表2。从表中可以看出夏季全热回收量16.9kw ,热回收效率达70.6%。符合使用要求,节能效果明显。

表2 ENVENTUS 转轮式能量回收器选型计算表 制热 制冷 参数

新风

排风

新风

排风

进入全热交换器时空气参数

风量(m 3/s ) 0.7 0.67 0.7 0.67 温度(℃) -4

22 34 24

相对湿度(%) 75 40 80 60 含湿量(g/kg·a ) 2.0 6.6 27.5 11.3 焓值(kJ/kg )

1.0 39.0 104.9 5

2.9

离开全热交换器时空气参数

温度(℃) 14.4 2.8 26.9 31.4 相对湿度(%) 34.3 99.0 99.0 56.4 含湿量(g/kg·a ) 3.5 4.6 22.6 16.4 焓值(kJ/kg )

24.5 15.1 84.4 76.3 能量回收

能量传递(焓) (kW ) 19.7 -16.9 能量传递(显热)

(kW )

15.7

-6.0

集中传递湿度

(kg/h )

6 -15

回收效率

温度效率(%)

70.6 73.8 湿度效率(%)

31.7 43.6 3.3 新风的除湿处理

夏季室内外计算参数如表3所示。根据新风的

送风要求20℃、9.5 g/kg·a ,可知处理后的新风露点

温度为13.1℃。考虑到全热交换转轮的理论效率和实际应用的差距,表冷器的进风参数不按表2中的干球温度26.9℃、相对湿度99%取值,而取29℃、90%(实测数据)。冷冻机提供7℃冷水,温差分别取3℃和5℃,所选表冷器为5排,冷却管直径DN15,每米管长铝翅片472片,理论计算结果见表4。

表3 夏季室内外计算参数 参数

室外计算 参数

室内计算 参数

送风状态参数

干球温度(℃) 34 24 20 湿球温度(℃) 30.9 18.6 15.7 露点温度(℃)

30.1 18.5 13.1

相对湿度(%)

80 60 64.5 含湿量(g/kg·a ) 27.61 11.3 9.5 焓值(kJ/kg )

105.11 52.9 44.3

表4 表冷器进出水温差t=3⊿℃和t=5⊿℃时的计算结果

参数 t =3⊿℃ t =

5⊿℃ 流量(m 3/h )

2500 2500 入口干球温度/湿球温度(℃) 29/27.6 29/27.6 出口干球温度/湿球温度(℃)

13.88/13.88 13.87/13.87入口含湿量(g/kg·a ) 23.2 23.2 出口含湿量(g/kg·a ) 9.9 9.9 全换热量(kW ) 42.72 42.72 显热换热量(kW ) 12.83 12.83 空气侧

压降(Pa ) 87 95 进水温度(℃) 7 7 出水温度(℃) 10.20 12.02 水流量(l/s ) 3.18 2.03 水压降(kPa ) 40.59 59.15 冷水

水流速(m/s )

2.06 2.14

从表4可以看出,两种温差条件下空气通过表冷器冷却除湿后,新风含湿量可降低到9.9g/kg·a ,基本达到了送风要求9.5g/kg·a 。但是实际运行时却发现,新风经过表冷器处理后不能达到送风状态。这是因为在实际运行中,还存在水温波动、环境变化、表冷器热湿处理能力等因素的影响。根据文献[2-4]

中所提供的数据,常规的冷水机组,在我国高湿度地区,作为冷源是不适合的。最终的设计方案是:保留表冷器的除湿功能,增加一套独立的制冷

·48·制冷与空调 2009年

系统来进行深度除湿。通过现场反复试验,满足了新风处理要求。根据目前使用的情况来看,达到了设计效果。

4 结论

(1)在高温高湿地区,新风的处理方案可采用转轮全热回收,全热交换的热回收率可达70.6%,节能效果明显。

(2)在高温高湿地区,采用转轮全热回收和直接膨胀制冷系统除湿的方法可以很好的控制高温高湿地区的湿度。系统控制操作简单,可靠性高。

(3)采用转轮全热回收和直接膨胀制冷系统除湿的方法可以不受表冷器除湿的水温控制;与“表冷器+转轮复合除湿”的方法比较,不受再生空气源及再生空气温度的影响。设备应用灵活方便。

参考文献:

[1] 马宏权,龙惟定.高湿地区温湿度独立控制系统应用分

析[J].暖通空调,2009,39(2):64-69.

[2] 肖益民,付祥钊.冷却顶板空调系统中用新风承担湿负

荷的分析[J].暖通空调. 2002,32(3):15-17.

[3] 熊帅,汤广发,杨光,等.辐射冷吊顶/独立新风系统的技

术研究与可行性分析[J].制冷与空调,2006,6(4):34-38.

[4] 丁云飞,丁静,王卓越,等.除湿转轮处理冷却顶板空调

系统的湿负荷[J].华南理工大学学报(自然科学版),2004, 32(3):10-14.

(上接第34页)

切实相应国家号召,适当提高空调控制温度。

在运行管理方面,各酒店应继续加强管理,规范各种规范和制度,完善运行记录、巡查记录,对于发现的能源浪费情况及时整改。适当增加设备检修频率,对冷却塔填料结垢、管道及保温材料老化、管道堵塞等问题及时发现及时维护。同时加强员工节能培训,对工程技术人员特别要加强节能方面的专业培训,有条件的可适当建立一些奖惩制度进行激励。

4 结语

通过对深圳地区部分酒店能耗现状的调研分析,得出其能耗特点。在此基础之上提出了若干节能建议,对于节能工作的开展有一定参考意义。因样本有限,本文并未能完全概括深圳地区酒店建筑能耗的特点。针对不同酒店尚有很多节能潜力可以挖掘,大量工作有待进一步有效开展。针对本次调研,有如下几点结论:

(1)各酒店用能形式类似,且具有相似的用能变化趋势,体现出了酒店建筑用能季节性明显的特点;

(2)不同酒店之间能耗差别较大,平均能耗指标为228.69kWh/m2.a,稍高于相邻城市广州;

(3)空调系统能耗占总能耗比例为17.9%~37.0%,不同酒店空调能耗占总用电比例差别明显;

(4)大部分酒店节能管理水平尚待提高,如对室内环境控制不到位,室内热湿环境合格率不高;

(5)深圳地区酒店可通过节能改造实现节能。

参考文献:

[1]清华大学建筑节能研究中心.中国建筑节能年度发展

研究报告(2007)[M].北京:中国建筑工业出版社,2007. [2]江亿.中国建筑节能年度发展研究报告(2008)[M].北京:

中国建筑工业出版社,2008:246.

[3]高兴.大型酒店能耗合理性评价及预算控制[J].能源工

程,2003,103(2):58-62.

[4]刘芳.广州市酒店类建筑空调系统能耗现状调查分析

[J].制冷空调,2008,(3):78-80.

[5]龙惟定.上海公共建筑能耗现状及节能潜力分析[J].暖

通空调,1998,28(6):13-17.

[6]周义超.夏热冬暖地区公共建筑能耗分析与节能研究

[J].制冷与空调,2008,22(3):36-39.

多联机加新风系统施工方案

1#办公楼暖通施工方案 1 工程概况 1)本工程为***楼,地上五层,砖混结构,建筑面积约3800平方米,建筑高度17.6米。。 2)暖通施工内容包括空调及通风。空调采用风机盘管加新风形式,由直流变频多联空调机组提供冷热源,新风由全热交换器处理,新风主风管拟采用单面彩钢酚醛复合风管,支管采用铝箔保温软风管;卫生间采用管道式风机排风,分管采用铝箔保温软风管。 2 施工依据 1)《通风与空调工程施工规范》(GB50378-2011 ); 2)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 3)《**暖通施工图》 4)图纸会审记录; 5)本工程建筑、结构、给排水、电气等专业提供的设计资料; 3 主要施工方案: 空调室内、外机用铜管联接,冷凝水管采用硬质PVC管引至卫生间;新风、冷媒管、冷凝水、卫生间排风穿墙,用水钻开洞留套管;新风主管变更为单面彩钢酚醛复合风管,采用法兰连接,现场加工制作。 3.1施工组织 风系统与冷媒系统平行施工 3.2施工工艺及技术措施 3.2.1室内机的安装: 1)安装步骤:①确定安装位置;②划线标位;③打吊杆;④固定安装室内机。 2)室内机安装前要检查、校核。 3)室内机安装质量要求:牢固、水平、位置标高准确; 3.2.2冷媒配管 1)步骤:支架制安→按图纸要求配管→焊接→吹污→检漏→保温→真空干燥

2)配管原则:干燥、清洁、气密性。 干燥:安装前铜管内禁止水分进入,配管要吹净和真空干燥。 清洁:一是施工时应注意管内清理。二是焊接时采用氮气管内保护焊,避免铜管内壁产生氧化,最后对铜管吹净。 气密性:保证焊接质量和喇叭口连结的制作质量,最后通过高压氮气保压气密性试验保证气密质量。 3)氮气保护焊工艺:根据美的空调铜管焊接工艺要求,铜管焊接时将低压氮气冲入铜管内,同时进行管外钎焊,完全保证管内壁不产生氧化。 管内密封法:为防止水分、赃物、灰尘等杂质进入铜管,冷媒管头要包扎严密,并用封堵堵好。 冷媒管弯曲:直径小于19mm的铜管一律采用现场煨制,热弯或冷弯应采用弯制工具(折弯器)椭圆率不应大于8%,并列安装配管其弯曲半径应向铜,间距、坡向、倾斜度应一致,直径大于25mm的铜管应采用冲压弯头。 扩口连接:铜管与室内机的连接应采用喇叭口连接。注意喇叭口的扩充质量,扩充数值为: 扩口方向应与制冷剂流向相反,且管采用专用割刀,扩口和螺母锁紧时,在扩口表面涂抹冷冻机油,扩口连接采用力矩扳手操作。 5)铜管表面处理 所有冷媒管应一律使用包扎带包扎,过墙处要做铁皮套管,过楼板时使用钢套管。 6)冷媒管钎焊: a焊接设备准备完好,铜管切口表面平整无毛刺、凹凸等缺陷,允许偏差位为管径的1%。 b冷媒管焊接温度为720-820度,采用磷铜银焊条对焊口进行满焊。前焊工

辐射式空调系统

辐射式空调系统 xx (热能与动力工程11-02 5411020202xx) 摘要:毛细管辐射空调系统是温湿度独立控制的新型空调技术,是对传统空调技术的挑战和创新。主要介绍了毛细管辐射空调系统的工作原理、系统组成及末端特点,从其系统特点和设计要点方面进行了简要分析,并简要介绍了系统未来发展方向与优缺点与其应用。 关键词:辐射式空调,毛细管辐射,节能空调 1引言: 辐射制冷技术起源于20世纪70年代的欧洲和北美。随着现代化推进人们对舒适型空调以及节约能源要求越来越高,辐射空调系统迎来了飞速发展,它能满足更高层面的创造良好的舒适环境、提高室内空气品质和节能的发展方向。是一种值得推广的舒适节能的空调系统。被许多专家称为“未来的空调系统”。 2辐射空调原理: 辐射供冷(暖)是指降低(升高)围护结构内表面中一个或多个表面的温度,形成冷(热)辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行供冷(暖)的技术方法。辐射面可通过在围护结构中设置冷(热)管道,也可在天花板或墙外表面加设辐射板来实现。由于辐射面及围护结构和家具表面温度的变化,导致它们和空气间的对流换热加强,增强供冷(暖)效果。在这种技术中,一般来说,辐射换热量占总热交换量的50%以上。 辐射空调系统是一种隐形空调.可以铺设在顶面、墙面以及地面.通过常温水(夏季l 6/1 8度,冬季28/32度)以辐射方式为房间制冷/制热,该系统无噪音,无风感,冷热均匀,是目前最高端的采暖制冷技术,代表着未来空调技术的主流方向。 3辐射供暖(冷)的优缺点 3.1辐射供暖的优点 1)节能较之传统方法,辐射供暖系统供水温度低,能耗相应较少。再者,可以使用热泵、太阳能、地热及低品位热能,可以进一步节省能量。一般认为,地板采暖比传统的采暖方式节能20%~30%; 2)舒适性强辐射采暖提高了室内平均辐射温度,使人体辐射散热大量减少,增强人体的舒适感。由于室温可以比采用散热器低,室内空气就不那么干燥; 3)可按户计量、分室调温; 4)成本与散热器基本持平; 3.2辐射供冷的优点 1)节能与常规空调系统比较节能28%~40%; 2)舒适性强一般认为,舒适条件下人体产生的热量,大致以如下比例散发:对流30%、辐射45%、蒸发25%。辐射供冷在夏季降低围护结构表面温度,加强人体辐射散热份额,提高了舒适性。

空调新风施工方案

空调新风施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

宁夏无线电博物馆新风系统改造项目 施 工 方 案 编制单位:西安天幕实业有限公司 编制日期:2018年8月25日

目录 第一章编制依据及原则 编制依据 1、依据建设单位提供的通风空调施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,银川市人民政府有关建筑工程管 理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及 验收标准,所执行规范主要目录如下: 1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收范》 GB50242-2002

2)《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 3)《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 5)《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2014 6) 施工图纸 编制目的 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主提交一个满意的答卷。 第二章工程概况 本次货物采购安装地点位于宁夏无线电监测设施与无线电博物馆和国际葡萄酒博物馆及宁夏专用通信局楼内,具体为一、二层(1-C)轴至(1/1-H)轴交(1-3)轴至(1-7)轴局部,改造面积1300 ㎡(其中一层 618 ㎡、二层 682 ㎡)。 具体内容如下: 宁夏无线电博物馆原有风机盘管拆除及重新安装,新增风机盘管、新风机组及其管道、管道附件、电源线路等。 1、材料使用 通风管道:采用镀锌钢板制作;

毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工工法

毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工工法 1前言 毛细管网辐射空调是一种以温度不低于设计环境露点温度(一般为一般为18~21℃)的冷水为冷媒,或以高于环境设计温度(一般28~32℃)的热水为热媒,在毛细管网栅内循环流动,通过与毛细管网栅结合的辐射面以辐射和对流的传热方式向室内制冷或供热的空调方式,是相对传统风机盘管空调末端形式而言,舒适度更高,运行更节能的一种新型空调末端形式。具有极高的舒适度,高效的节能效果,节约空间、安装方便,环保无污染等优点。 我公司在对外经贸大学科研楼等项目,采用毛细管网辐射空调末端现场连接式安装施工工艺,即将毛细管网栅铺设在吊顶石膏板上,用喷浆设备一次喷涂10~15mm厚粉刷石膏,进行饰面处理,形成毛细管网辐射空调的冷热辐射面,效果较好。在此施工经验基础上,总结完成了“毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工工法”。 2 特点 2.0.1毛细管网辐射空调末端系统集空调功能与装饰效果为一体,空调舒适度高,占用室内空间少,系统运行静音、节能。 2.0.2毛细管重量比较轻,布置比较灵活,安装方式便捷,工效高,质量好,工期短。 2.0.3毛细管抹灰辐射采用机械喷浆工艺,与手工抹灰相比,加快了施工进度,降低了施工成本。装饰效果美观。 3 适用范围 本工法适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑中毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工。 4 工艺原理 毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工工法,是指按照设计要求的铺设面,将毛细管网栅集合干管现场热熔连接,并与空调系统干管连接,试压合格后,将空调毛细管网栅铺设于吊顶石膏板上,采用机械喷涂抹灰的方式进行饰面层施工,形成毛细管网辐射空调的冷热辐射面,以辐射和对流的传热方式向室内制冷或供热。 5.工艺流程及操作要点 5.1工艺流程

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

毛细管辐射空调问题解答

毛细管辐射空调问题解答 1) 毛细管在高温和高湿度(如95%)的情况下依然有效? 是的,使用这个系统有两个有利因素: a) 毛细管冷吊顶和冷墙系统的使用 -通常应用在:商业或工业建筑(如办公楼) -表面制冷系统:毛细管安装在墙壁或吊顶内部 -附加空调设备:空气除湿器,新风供应暖通空调在线 -很小的空气量 -换热器可减少至两到三层 b)对流系统如冷柜、冷梁、冷柱的应用: -系统与空气露点无关 -会形成露滴,但是可以去除 -高制冷量,特别是与通风系统一起 -应用范围:非商业建筑(如住宅),单个房间(如宾馆客房) 2) 如果室外温度是38度,那室内温度会是多少? 调节室内温度主要根据以下几个条件: a) 冷吊顶的制冷量 依赖于: -吊顶类型(如金属平板或石膏板) -安装制冷区域 -冷冻水温(毛细管内)和室内温度之间的温差 b)总的冷负荷(室外和室内负荷) 依赖于: -人员数量 -其他热源的数量和辐射量 -建筑隔热性 -窗户的尺寸和穿透率 对于不同类型制冷区域,制冷量的数值也不尽相同。对于一个类型的区域,制冷量是否足够或者还是需要附加其他的空气,处理都取决于总冷负荷的计算结果。 3)如何防止结露?如果空气湿度很高的话系统会怎么样? 在使用冷吊顶时需要注意结露的问题,有几种不同的方法: a) 空气去湿—降低室内空气的露点—冷冻水的温度可以更低—更高的制冷量 b) 逐步提高冷冻水温度—如果有结露威胁—必须提高冷冻水温度 c) 如果有结露危险关闭系统–如果有结露危险—完全关闭系统直到没有结露危险 4)如果使用冷吊顶,制冷量能满足要求么?

这取决于室内冷负荷。室内冷负荷的计算要很准确,冷墙和冷吊顶的设计也要很好的外 围护结构保证。 5)毛细管网的技术数据? 额定水量 0.37l/m2 额定重量(满)740g/m2 网内质量流量最高40kg/h 网内压力损失取决于管网面积 0.1-2mhg 6)需要换热器分开系统么? 毛细管网使用的是聚丙烯材料,聚丙烯具有透氧性。不独立的毛细管壁会一直让氧气透 过直到饱和状态。 为了防止腐蚀,需要在毛细管系统和冷水机组之间加装不锈钢的换热器以分开系统。每个“二次循环”的部件(毛细管系统包括水泵、膨胀水箱、零件和管路)必须使用防腐蚀材料, 如不锈钢、黄铜、塑料或青铜。 7)会不会在毛细管内部产生石灰石? 不会。根据经验,温度达到60度以上才会产生石灰石,而毛细管中的温度在10-20度。 因此在毛细管系统中不会产生石灰石。 8)如果有泥进入毛细管系统中? 在采暖和制冷系统中腐蚀会产生泥。由于部件都采用了防腐蚀的材料,并且有不锈钢换热器分开系统,因而不会产生泥、石灰石和毛细管碎片。 9)冷吊顶和重力循环空调的制冷量? 冷吊顶: 房间条件t=26度冷冻供水t=16度 Ehvacr 制冷量(金属平板)84w/m2 制冷量(灰浆平顶)81w/m2 制冷量(石膏平顶)70w/m2 重力循环空调房间条件t-27度,冷冻供水=10度,柜体2*1m 制冷量(重力循环制冷)1280w/m2 制冷量(辅助风机动力)4100w/m2 10)露点控制(结露保护)如何工作? 在每个制冷循环中都安装有一个露点检测器。 根据空气湿度的变换,监测器也不断变换自己的电阻。 在空气湿度非常高时(有结露危险时),检测器的电阻变化非常大,因而向控制单元输出 一个信号。 根据控制的特性提高冷冻水的温度,或者制冷循环中断,直到结露危险过去时再开启循 环系统。 11)在毛细管中的水是纯净水么?

毛细管网辐射采暖供冷一般设计参数

毛细管网辐射采暖供冷一般设计参数 1、每平米毛细管网的散热散冷量是根据国家空调所天津五恒实测数据并考虑到损耗系数规定的,具体如下: (1)空气中散热、冷量:q={T设计-[(T1+T2)/2] }×10 w/㎡; 发热量:q={ [(T1+T2)/2]- T设计}×10 w/㎡ (单位W/㎡,其中T1、T2为系统供、回水温度,T设计为室内设计温度)。实际设计时可参考《供热空调设计手册》第二版。 (2)水体中换热量:q={[(T2+T1)/2]-T环境}×100w/㎡/℃;(单位W/㎡,其中T1、T2为系统供、回水温度,T环境为换热水体的温度)。 2、毛细管网夏季供冷(处理显热)时,供水温度以室内辐射面层温度不低于室内露点温度为准,一般控制在16℃-18℃,供回水3℃温差;冬季采暖供水温度根据室内热舒适度要求决定,一般控制在30-35℃。如果用做室内局部高温(40℃以上)供热,考虑到毛细管网长期使用寿命,一般供水温度不超过65℃。供热时供回水3-5℃温差。 3、毛细管网在温度65℃,压力0.6Mpa工况下使用寿命为50年,毛细管网长期工作压力一般不超过0.6MPa,爆破压力5.6 MPa。 4、毛细管网外径4.3mm,内径2.5mm,壁厚0.8mm, 干管为de20。单片毛细管网标准宽度为1000mm,毛细管长度根据设计图纸而定,考虑到水力平衡等问题,一般长度不大于12m。

5、毛细管网材料为热水PPR,连接方式以热熔连接为主,特殊情况在保证不漏水的情况下可辅以快速连接管件连接。 6、当环境温度平均低于5℃时,考虑到毛细管网冷脆性问题,如不配合相关温度保障措施,应停止施工。 7、毛细管网用于辐射供冷时,应配以合理的除湿系统,如冷凝除湿、吸附除湿等。 8、毛细管网施工时,如果铺设在墙面或屋顶面,一般抹灰找平层厚度为0.5cm—1cm;如果铺设在地面用作超薄型地暖,底层需铺设保温层,兼具防止逆向传热和找平作用,保温层建议使用发泡水泥,一般厚度为2cm,毛细管网找平层厚度为1cm,中间无需铺豆石砼层,总占用层高为3cm左右。

空调新风施工方案

宁夏无线电博物馆新风系统改造项目施 工 方 案 编制单位:西安天幕实业有限公司 编制日期:2018年8月25日

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (4) 1、材料使用 (4) 2、工程工期 (4) 3、工程质量要求 (4) 4、项目管理目标 (4) 第三章整体工程施工前的准备工作 (5) 1 、施工准备的任务和内容 (5) 2、半成品、成品保护程序 (6) 3.工程交(竣)工资料管理程序 (7) 4 、技术准备工作 (8) 5 、劳动组织准备工作 (8) 6、施工机具准备工作 (9) 7 、工程材料(设备)准备工作 (10) 第四章原有设备及辅助配件拆除施工工艺 (11)

1、拆除范围 (11) 2、拆除准备 (11) 3、拆除过程中的具体实施方案及要求 (12) 4、拆除管理 (13) 5、安全施工措施 (13) 第五章主要施工方法、工艺标准及质量要求 (14) 第一节风管制作施工方法、工艺标准及质量要求 (14) 第二节风管系统安装施工方法、工艺标准及质量要求 (15) 第三节通风与空调设备安装施工方法、工艺标准及质量要求 (20) 第六章安全文明施工措施 (24) 1 安全生产执行标准。 (24) 2 安全施工体系建立 (24) 3 安全生产制度 (24) 第一章编制依据及原则 1.1 编制依据 1、依据建设单位提供的通风空调施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,银川市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、

环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所 执行规范主要目录如下: 1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收范》 ? GB50242-2002 2)《通风与空调工程施工质量验收规范》? ? ? GB50243-2002 3)《通风管道技术规范》 ? ? ? ? JGJ141-2004 J363-2004 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 ? ? GB50300-2013 5)《建设工程文件归档整理规范》 ? ? ? ? GB/T50328-2014 6) 施工图纸 1.2编制目的 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主提交一个满意的答卷。 第二章工程概况 本次货物采购安装地点位于宁夏无线电监测设施与无线电博物馆和国际葡萄酒博物馆及宁夏专用通信局楼内,具体为一、二层(1-C)轴至(1/1-H)轴交(1-3)轴至(1-7)轴局部,改造面积 1300 ㎡(其中一层 618 ㎡、二层 682 ㎡)。 具体内容如下: 宁夏无线电博物馆原有风机盘管拆除及重新安装,新增风机盘管、新风机组及其管道、管道附件、电源线路等。

毛细管辐射空调技术

毛细管网空调技术——实现可再生能源最大程度应用的空调技术 一、毛细管网空调基本原理及发展史 1.人体恒温原理 所有的恒温动物都有一层富含毛细血管的表皮,我们人类也是一样。 这层毛细血管帮助我们调节体内的温度,在外部环境温度发生变化时让我们的体 温控制在36℃,从而使我们体内的器官不受外部环境温度影响。 周围温度高:皮肤表面血管扩张,血流增加,皮肤散热。 周围温度低:皮肤表面血管收缩,血流降低,防止体温散失。 2.毛细管网空调原理 采用 3.4x0.55mm或 4.3x0.8mm的塑料材质毛细管组成间隔10mm-30mm的网栅,在网栅中和人体血管中的液体流动速度基本相同,都在0.05-0.2m/s之间。辐射60%,对流40%的形式使得此种制冷或供暖形式等同于自然界物体间的动态热平衡规律,以及人体与周边的传热比例。静态环境使人体感到非常舒适,体感温度比室温高2~3℃,不会产生常规空调由于需 要满足制冷或制热量而采用高速送风时带来的吹风感和相应的干燥感觉。PPR毛细管网是理想的高效换热器,这是由其结构特点和材料特点决定的。毛细管热泵空调系统是指利用毛细管作为采集能量的前端采集器或释放能量的末端散冷散热器。热泵空调根据需要可以采用水源热泵主机,也可以采用空气源热泵主机。在冬季毛细管辐射供热工况,供水水温只需30℃-35℃即能达到室温20℃±2℃;夏季毛细管辐射供冷工况,辅以置换新风的除湿系统,供水水温只需18℃即能达到室温26℃±2℃。为了区别于传统工况的空调系统,特命名为毛细管热泵空调系统。 3.国内外毛细管网空调技术发展史 1985年,德国人Donald Herbs发明了毛细管网系统。 1986年,在德国柏林的一个项目中首次应用。

毛细管空调系统施工=

毛细管空调系统施工规范 目录 1 总则 (2) 2 术语 (3) 3 材料 (4) 3.1 材料的质量要求 (4) 4 施工 4.1 施工特点 (5) 4.2 施工形式 (5) 4.3 施工要求 (5) 4.4 施工前的准备工作 (6) 4.5 毛细管系统安装 (8) 4.6 毛细管热熔焊接要求 (8) 5 调试 5.1 系统调试需具备的条件 (9) 5.2 调试前的检查 (9) 5.3 水系统的充水、清洗及排气 (10) 5.4 设置各分区的流量调节 (10) 5.5 系统运行测试 (11) 附录1 毛细管抹灰工艺 (12) 附录2 毛细管系统特点 (13) 附录3 毛细管系统投资分析 (14) 附图A毛细管地板采暖温度随时间变化图 (15) 附图B 顶板抹灰埋管楼板构造 (15) 附图C 顶板抹灰埋管热量分析 (16) 附图D 毛细管地板辐射地板构造 (17) 附图E 毛细管地板采暖热量分析图 (18) 附图F 毛细管的两种结构形式 (19)

1总则 1.1 本规程适用于下列新建、扩建或改建的民用建筑 舒适性住宅楼、小区、别墅(群)等民用建筑 节能型多功能公用建筑 1.2 管道系统的设计、施工及验收符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》及其他有关 标准、规范或规定

2术语 毛细管辐射采暖和制冷 一种以空调热水或冷冻水为媒介,主要通过辐射的形式向室内空气散热或散冷,调节室内温度,满足房间热舒适性的空调末端形式 露点传感器 安装在室内毛细管供水主管上的温度传感器,控制供水温度不低于设定的室内空气露点温度

3 材料 3.1 材料的质量要求 管材必须符合国家的有关规定。 毛细管模块,管道管件宜采用聚丙烯材料制成,所有的部件之间通过热熔焊接或快速连接件连接,由聚丙烯和其它不同的材料连接时,要使用带密封圈的接头。 毛细管的管径细小,可以弯曲,因此适合各种形状的天花板。 对于特殊尺寸的天花板也可根据用户订单量身定做。 4 施工 4.1 施工特点: (1)安装方式简易可靠(快速接口或热力焊接)。 (2)毛细管与天花可采用胶粘接、胶带粘接或卡钉连接等多种形式。 (3)毛细管自动排气。 (4)可很快修复破损。 4.2 施工形式 (1)、干式做法:模块式(金属吊顶模块,石膏板吊顶模块),现场制作式(毛细管 固定在石膏板或金属吊顶表面)。 (2)、湿式做法:用导热型砂浆直接固定(天花板、墙体、地板)。 4.3 施工要求 使用塑料的标准技术以及遵守塑料施工规范

空调新风施工方案

宁夏无线电博物馆新风系统改造项目 施 工 方 案 编制单位:西安天幕实业有限公司 编制日期:2018年8月25日

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (4) 1、材料使用 (4) 2、工程工期?4 3、工程质量要求 (4) 4、项目管理目标 (4) 第三章整体工程施工前的准备工作?5 1 、施工准备的任务和内容?5 2、半成品、成品保护程序?6 3.工程交(竣)工资料管理程序 (7) 4 、技术准备工作 (8) 5、劳动组织准备工作?8 6、施工机具准备工作 (9) 7 、工程材料(设备)准备工作 (10) 第四章原有设备及辅助配件拆除施工工艺 (11) 1、拆除范围................................................................................................................................ 11 2、拆除准备?11 12 3、拆除过程中的具体实施方案及要求? 4、拆除管理?13 5、安全施工措施? 13 第五章主要施工方法、工艺标准及质量要求 ........................................................................ 14第一节风管制作施工方法、工艺标准及质量要求 .............................................................. 14第二节风管系统安装施工方法、工艺标准及质量要求?15 20 第三节通风与空调设备安装施工方法、工艺标准及质量要求? 第六章安全文明施工措施?24 1安全生产执行标准。?24 24 2 安全施工体系建立? 3 安全生产制度?24

毛细管网生态空调设计流程

毛细管网生态空调 1、系统介绍 以上海地区一建筑面积500㎡的办公楼为例。 图1为毛细管网辐射系统加新风除湿的空调系统示意图。该系统由室内毛细管网辐射末端、新风除湿系统和地源热泵机组3部分组成。 系统配备地源热泵机组两台,在夏季,一台提供17-19℃的高温冷水供毛细管网辐射末端,承担室内显热负荷,令一台提供7℃的低温冷水供新风除湿机组,承担新风和潜热负荷,冬季制备35℃水供系统辐射采暖。除此之外,为了使新风 满足一定的舒适度要求,地源热泵机组内置余热回收设备,为新风的再热提供能量,使除湿后的低温新风温度升到17℃以上后再送入室内。 图1 地源热泵机组1.1冬季采暖供热的低温热源来提地源热泵是以地热能作为热 泵夏季制冷的冷却源、典型的地源热泵通过埋地热交换器从土壤中吸取采暖、制冷和生活用水的一种系统。热或向土壤中放热。夏季使用空调时,室内的余热经过热泵、地埋换热器释放到土壤中,同时为冬季蓄存热量;冬季供暖时,通过地埋换热器从土壤中吸热,经热泵将热量供给用户,同时在土壤中蓄存冷量,以备夏季空调用。地源热泵系统的能量来源于。绿色空调地下能源。它不向外界排放任何废气、废水、废渣,是一种理想的“”℃左右,夏季可以直接满18在我国某些地区,地埋管换热器的出水温度能达到足室内辐射末端需要。所以地源热泵机组可以不用开启,而采用自然冷却模式,可以节约大量电能。1。为了充 分体现系统节能优势,本方案采用两套地源热泵机组,如图新风冷凝除湿系统1.2一般将新风的绝对含湿新风冷凝除湿系统是空调辐射系统正常运行的必 要条件。以上。这样,处理后的新风除了承担新风本身的2g/kg量处理到低于室内绝对含湿量湿负荷和房间的散热量以外,还可以承担一部分室内的显热负荷。.

毛细管辐射式空调系统及应用前景

毛细管辐射式空调系统及应用前景 摘要:本文介绍了毛细管辐射式空调系统的形式及其优缺点,并通过分析国内形势,得出此系统应用前景广阔的结论。 关键词:毛细管;辐射;应用前景。 随着人们对室内舒适性要求的不断提高,我国的建筑能耗也在不断上升,如何处理舒适程度与建筑能耗之间的矛盾,便成为暖通空调界面临的问题。 现有的空调系统在不断的改进和完善过程中,仍存在一些问题,如:温湿度耦合处理带来的能量损失、难以达到室内热湿比变化的要求、冷表面滋生霉菌、对流吹风感、盘管送风的噪音超标以及室内重复安装环境调节系统等等,使空调系统在节约能源和提高舒适度方面受到制约。 因此,除了使用外墙保温和先进的门窗系统以优化围护结构、加强保温和隔热外,开发研究高舒适度、低成本又节能的室内环境调节系统势在必行。而毛细管辐射式空调系统则有望成为解决上述问题的方案之一。 1系统介绍 1907年,英国的巴克尔教授首先申请了辐射采暖的专利,自此,人们开始了对辐射采暖的研究[1]。20世纪70年代德国科学家根据仿生学原理发明了毛细管辐射式空调系统[2],虽然多数时间内其备受冷落,但是,随着全球能源成本越来越高,环境污染和温室效应日益严重,各国政府都在提高节能减排的标准,使得毛细管辐射采暖制冷技术成为近年来业界研发热点。 1.1毛细管网的结构 毛细管网是由两根外径为20mm(壁厚2.0mm左右)的供、回水主干管和若干毛细管组成的集分水式结构,如下图。主干管与外径为3.5~5.0mm(壁厚0.9mm左右)、间距为10~120mm的毛细管束连接,形成不同面积的网栅,网栅长度和宽度可根据房间尺寸定制,最大宽度可达1000mm,长度定制范围为1~6m[3]。 图1.毛细管网结构 目前,制造毛细管网的原料可以采用PP-R、PE-RT或PB管,主干管之间、主干管与毛细管之间采用热熔连接,网栅具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、换热面积大、换热均匀、换热效果好、水力损失小等特点,可以生产成型产品供选择。优质的PP-R毛细管网常温常压下能使用50年[4]。 1.2工作原理 毛细管辐射式空调系统一般由热交换器、带循环泵的分配站、温控调节系统、毛细管网以及配套除湿系统等组成。它模拟植物叶脉和人体的毛细血管机制,在室内形成毛细管网,利用毛细管网散热面积大、换热效率高的优势,与人体或周边环境进行有效地热交换,从而达到调节房间温度的作用;同时,由于毛细管网表面或辐射体表面与室内空气温差较小,能

空调系统安装施工方案 (2)

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后通过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后通过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。 7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。

2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。 3、空调机房侧墙和顶部采用吸声材料,机房门采用隔音防火门。 Ⅳ、工艺测试间多联机空调系统和分体空调 1、其他配套房间共设有两套多联机空调系统:V-1、V-2,无外窗的工艺测试间设有一套新风处理系统VXF-1。V-1、V- 2、VXF-1系统的室外机外在室外地面上设置。 2、V-1、V-2、VXF-1系统室内机采用四面出风嵌入式,在各房间吊顶上安装。WXF-1系统的室内机为独立送风的新风处理机,在二层新风机房内设置。 3、冷媒管采用铜管,由设备配套提供,需由设备提供商对管道系统进行二次深化设计。 4、冷水管采用热镀锌管,并设橡塑海绵保温层。冷凝水管设有坡度安装,冷凝水就近排入卫生间水池。 5、每台室内机设有一个有限遥控器,在室内侧墙上安装,两套多联机系统设有一个中央控制器,在109值班室内设置对室内机和室外机进行控制。有线遥控器、中央控制器由设备配套提供。

新风系统施工方案

新风系统 编辑词条 新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。 展开 1工作原理编辑本段 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。排风经过主机时与新风进

行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案,保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的。 2主要优势编辑本段 1)不用开窗也能享受大自然的新鲜空气; 2)避免“空调病”; 3)避免室内家具、衣物发霉; 4)清除室内装饰后长期缓释的有害气体,利于人体健康; 5)调节室内湿度,节省取暖费用; 6)有效排除室内各种细菌、病毒。 7)超静音 3主要功能编辑本段 第一,用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气,以保持室内空气的洁净度达到某一最低标准的水平。 第二种功能是增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适,此类通风可称为热舒适通风。 第三种功能是当室内气温高于室外的气温时,使建筑构件降温,此类通风名为建筑的降温通风。

4基本类型编辑本段 1、单向流新风系统 单向流系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而使您一直呼吸到高品质的新鲜空气。该新风系统的送风系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。 2、双向流新风系统 双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统,并且是对单向流新风系统有效的补充。在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致,不同的是双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与新风口都带有风量调节阀,通过主机的动力排与送来实现室内通风换气。 3、全热交换新风系统 全热交换新风系统是基于双向流新风系统的基础上改进的一种具有热回收功能的送排风系统。它的工作原理和双向流相同,不同的是送风和排风由一台主机完成,而且主机内部加了一个热交换模块,可快速吸热和放热,保证了与空气之间充分的热交换。排出室外的空气和送进室内的新风在这个全热交换装置里进行换热,从而达到回收冷量、热量的目的,节约了空调能源,在改善室内空气品质的基础上,尽量减少对室内温度的影响。 4.地送风系统 由于二氧化碳比空气重,因此越接近地面含氧量越低,从节能方面来考虑,将新风系统安装在地面会得到更好的通风效果。从地板或墙底部送风口或上送风口所送冷风在地板表面上扩散开来,形成有组织的气流组织;并且在热源周围形成浮力尾流带走热量。由于风速较低,气流组织紊动平缓,没有大的涡流,因而室内工作区空气温度在水平方向上比较一致,而在垂直方向上分层,层高越大,这种现象越明显。由热源产生向上的尾流不仅可以带走热负荷,也将污浊的空气从工作区带到室内上方,由设在顶部的排风口排出。底部风口送出的新风,余热及污染物在浮力及气流组织的驱动力作用下向上运动,所以地送风新风系统能在室内工作区提供良好的空气品质。 地送风虽然有一定的优点,但也有其一定的适用条件。一般适用于污染源与发热源相关的场所,且层高不低于2.5m,此时污浊空气才易于被浮力尾流带走;对房间的设计冷负荷也有一个上限,目前的研究表明,如果有足够的空间来大型送风散流装置的话,房间冷负荷可达120w/㎡,房间冷负荷过大,置换通风的动力能耗将显著加大,经济性下降;另外地送风装置占地、占空间的矛盾也更为突出。

辐射吊顶空调系统与毛细管空调系统的应用比较

辐射吊顶空调系统与毛细管空调系统的应用比较 辐射加新风空调系统作为一种温湿度独立控制的高舒适系统,近年来已经被越来越多地应用到办公、商业、住宅等民用建筑场所中。 辐射空调系统的形式也多种多样,如辐射吊顶、毛细管等。 毛细管空调系统多用于住宅类项目,而辐射吊顶因其产品的多样性而被广泛应用于办公、商业、住宅等项目中。 本文以上海德国中心创新馆项目为例,就毛细管空调系统和石膏辐射板空调系统在该项目中的应用,从原理、构造、施工、运行、维护等方面对这2种系统做简单比较。 1、项目概况 德国中心创新展馆位于上海张江科苑路,为一栋2层楼的独立建筑,主要用于展 示德国的建筑科技产品。空调冷热源为集供热、制冷、全热回收生活热水于一体的地源热泵机组,对于空调系统,业主从新型技术、高舒适度、高精装配合度等 方面考虑采用毛细管空调系统和辐射吊顶空调系统2种。 2、技术应用比较 2.1 毛细管空调系统简介 毛细管辐射空调系统是一种可替代常规中央空调的新型节能舒适空调。系统以高温冷水(16~19 ℃)作为冷媒载体,通过布置在吊顶或墙面内均匀紧密的毛细管席辐射传热(图1)。通常结合新风系统一起使用,新风系统负担室内湿负荷。

毛细管空调通常采用直径为4.3 mm、壁厚0.8 mm的PPR/PE-RT等可热塑性塑料管组成间隔为10~30 mm的网栅,犹如人体中的毛细管,起到分配、 输送和搜集液体的功能,均匀地将冷热量输送给房间。 2.2 辐射吊顶空调系统简介 辐射吊顶空调系统是将冷/热水(制冷16~19 ℃,制热32~35 ℃)输送至末端的辐射吊顶单元模块内,形成冷/暖辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行供冷/供暖。它通常与新风系统集成,辐射板承担大 部分室内显热负荷,新风系统承担所有新风负荷、全部室内潜热负荷和部分室内显热负荷,实现温、湿度的独立控制。 辐射吊顶空调有金属辐射板和石膏辐射板2种产品,金属辐射板(图2)采用的

空调新风施工方案范文

空调新风施工方案

宁夏无线电博物馆新风系统改造项目 施 工 方 案 编制单位:西安天幕实业有限公司 编制日期:8月25日

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (4) 1、材料使用 (4) 2、工程工期 (4) 3、工程质量要求 (4) 4、项目管理目标 (4) 第三章整体工程施工前的准备工作 (5) 1 、施工准备的任务和内容 (5) 2、半成品、成品保护程序 (6) 3.工程交(竣)工资料管理程序 (7) 4 、技术准备工作 (8) 5 、劳动组织准备工作 (8) 6、施工机具准备工作 (9) 7 、工程材料(设备)准备工作 (10) 第四章原有设备及辅助配件拆除施工工艺 (11) 1、拆除范围 (11) 2、拆除准备 (11) 3、拆除过程中的具体实施方案及要求 (12) 4、拆除管理 (13) 5、安全施工措施 (13) 第五章主要施工方法、工艺标准及质量要求 (14)

第一节风管制作施工方法、工艺标准及质量要求 (14) 第二节风管系统安装施工方法、工艺标准及质量要求 (15) 第三节通风与空调设备安装施工方法、工艺标准及质量要求20第六章安全文明施工措施 (24) 1 安全生产执行标准。 (24) 2 安全施工体系建立 (24) 3 安全生产制度 (24) 第一章编制依据及原则 1.1 编制依据 1、依据建设单位提供的通风空调施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,银川市人民政府有关建筑工程 管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程 及验收标准,所执行规范主要目录如下:

毛细管网辐射生态空调系统一般设计参数

毛细管网辐射生态空调系统一般设计参数 1、每平米毛细管网的散热散冷量是根据国家空调所实测数据并考虑到损耗系数规定的,具体如下: (1)空气中散热、冷量:q={[(T1+T2)/2]-T设计}×10 w/㎡/℃;(单位W/㎡,其中T1、T2为系统供、回水温度,T设计为室内设计温度)。实际设计时可参考《供热空调设计手册》第二版。 (2)水体中换热量:q={[(T2+T1)/2]-T环境}×100w/㎡/℃;(单位W/㎡,其中T1、T2为系统供、回水温度,T环境为换热水体的温度)。 2、毛细管网夏季供冷(处理显热)时,供水温度以室内辐射面层温度不低于室内露点温度为准,一般控制在16℃-18℃,供回水3℃温差;冬季采暖供水温度根据室内热舒适度要求决定,一般控制在30-35℃。如果用做室内局部高温(40℃以上)供热,考虑到毛细管网长期使用寿命,一般供水温度不超过65℃。供热时供回水3-5℃温差。 3、毛细管网在温度65℃,压力0.6Mpa工况下使用寿命为50年,毛细管网长期工作压力一般不超过0.6MPa,爆破压力5.6 MPa。 4、毛细管网外径4.3mm,内径2.5mm,壁厚0.8mm,干管为de20。单片毛细管网标准宽度为660mm,毛细管长度根据设计图纸而定,考虑到水力平衡等问题,一般长度不大于12m。 5、普来福毛细管网材料为热水PPR,连接方式以热熔连接为主,特殊情况在保证不漏水的情况下可辅以快速连接管件连接。 6、当环境温度平均低于5℃时,考虑到毛细管网冷脆性问题,如不配合相关温度保障措施,应停止施工。 7、毛细管网用于辐射供冷时,应配以合理的除湿系统,如冷凝除湿、吸附除湿等。 8、毛细管网施工时,如果铺设在墙面或屋顶面,一般抹灰找平层厚度为0.5cm—1cm;如果铺设在地面用作超薄型地暖,底层需铺设保温层,兼具防止逆向传热和找平作用,保温层建议使用发泡水泥,一般厚度为2cm,毛细管网找平层厚度为1cm,中间无需铺豆石砼层,总占用层高为3cm左右。

相关文档
相关文档 最新文档