文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AWG导线安全电流对照表

AWG导线安全电流对照表

AWG导线安全电流对照表
AWG导线安全电流对照表

AWG导线安全电流对照

最大截流量:current carrying capacity

定义为在导体或绝缘体融化之前,所能负载之电流。由电流流过导体所产生之热,将决定这条电线能负荷多少电流。而单芯裸铜线所能流过的电流,可以一直增加,直到产生的热达到铜的熔点。有很多因素都会影响一条电线所能流过之电流量,比较重要的如下:

导体大小:

导体截面积越大,所能负载之电流越大。

绝缘体:

电流所产生的热,不要超过绝缘体材质的最大适用温度。

环境温度:

环境温度越高,则只需要更少的热,即达到绝缘材料的最大适用温度。

芯线数目:

相同截面积,电线中的芯线数目越多越不易散热。

电线的安装:

将电线安装于保护管,导体,隔层,轨道内,会限制其散热,而降低其最大截流量。使用适当的散热方法,如风扇散热等,可减少这种限制。

安培数:

所示为单芯绝缘电线,在30摄氏度环境下,升温至各种绝缘体之使用温度,所须之电流。

芯线之校正比例:为多芯数电缆线,所使用之校正比例

电线电缆截流量的速算法

在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加.

电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等.

在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法.

1.速算法

速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为

In = K1?K2?K3?K4?α?S

式中In ——电线电缆的速算载流量,A;

S ——线缆标称截面积,mm2;

α ——速算电流系数,见附表,A/ mm2;

K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;

K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;

K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折;

K4 ——穿线共管折算系数,明敷设K4 为1,穿2,3根七五折,4根共管为六折.

2.举例

[例1]已知橡皮绝缘铜线50 mm2;架空进户,环境温度为25℃,求其载流量.若改用塑料铝线时,载流量又为多少

解:(1)橡皮绝缘铜线:α= 4.5,K1=K2=K3=K4 =1.则

In = 4.5× 50 =225(A)

查手册,橡皮绝缘铜线的载流量为230A.

(2)塑料铝线:若改用塑料铝线,K2 = 0.95,其计算公式为

Inˊ= 0.95 In

= 0.95 × 225

= 214(A)

查手册,塑料绝缘50 mm2铝电线的载流量为215A.

[例2]上题中环境温度为30℃,架空进户,求其载流量;从横担引入室内配电箱穿钢管保护,这时电线的载流量又为多少如果改用橡皮铝芯线,其截面积应为多少

解:(1)环境温度为30℃:K1= 0.9,则

Inˊ= 0.9 × 225

= 202.5(A)

查手册,环境温度为30℃时,载流量为215A.

(2)4根钢管保护:K4 =0.6,折算电流为

In〃= 0.6 × 225

= 135(A)

查手册,4根电线穿钢管时,载流量为137A.

(3)改用铝芯橡皮线:若要使其载流量保持不变,则橡皮铝芯线应比铜线大一级,选70 mm2即可.

如何辨别3C认证标志的真伪

产品要想通过3C认证必须过三关:首先,要通过国家级实验室的检测;其次,要通过中国质量认证中心审核员到工厂进行的实地检查;第三,该生产企业的质量管理体系必须达到国际通行的ISO9001/2000的管理标准。

辨别3C认证的方法是:

一、3C标志为白色底版,黑色图案;

二、3C标志有很强的粘贴性,一揭即毁;

三、3C标志是鐳射防伪标签。“CCC”字样右侧的“S、EMC、S&E”在荧火下呈暗红色,细看“CCC”图形还能发现多个棱形的小“CCC”暗记;

四、看随机号码,这是CCC标志最不易仿冒的地方。每一枚强制性产品认证标志都有一个惟一的编码,认证标志发放管理中心在发放强制性产品认证标志时,已将该编码对应的产品输入计算机数据库中,消费者可通过国家认监委(https://www.wendangku.net/doc/f417468682.html,)、新浪网(https://www.wendangku.net/doc/f417468682.html,)的强制性产品认证标志防伪查询系统对编码进行查询。

连接器常用的专业术语

1.连接器:通常装接在电缆或设备上,供传输线系统电连接的可分离元件(转接器除外)。

2.射频连接器:是在射频范围内使用的连接器。

3.视频:频率范围在3HZ∽30MHZ之间的无线电波。

4.射频:频率范围在3千HZ∽3000GHZ之间的无线电波。

5.高频:频率范围在3MHZ∽30MHZ之间的无线电波。

6.同轴:内导体具有介质支撑,结构上能在测量中采用频率范围内得到最小的内反射系数。

7.三同轴:由具有公共轴线并且相互绝缘的三层同心导体组成的传输线。

8.等级:连接器在机械和电气精密度方面特别是在规定的反射系数方面的水平。

9.通用连接器(2级):采用最宽的容许尺寸偏差(公差)制造,但仍能保证最低限度的规定性能和互配性的一种连接器。

注:反射系数的要求可规定,也可以不规定。

10.高性能连接器(1级):按频率变化来规定反射系数极限值的一种连接器,通常所规定的尺寸公差不比相应的2级连接器严格,但是需要保证连接器满足反射系数的要求时,制造厂有责任选择较严的公差。

11.标准试验连接器(0级):用来对1级和2级连接器进行反射系数测量的一种精密制造的具体类型连接器,对测量结果引起的误差可以忽略不计。

注:标准试验连接器通常是不同类型间转接器的一部分,而转接器与精密连接器连接构成测试设备的一部分。

12.密封

12.1密封连接器:具有能满足规定的气体,潮气或液体密封性要求的连接器。

12.2隔障密封:防止与气体、潮气或液体沿着轴向进入连接器壳体内部的密封。

12.3面板密封:防止气体、潮气或液体通过安装孔进入固定或转接器壳体与面板之间的密封。

注:密封件通常作为独立产品提供。

12.4插合面密封:防止气体、潮气或液体进入一对插合连接器界面处的密封。

12.5气密封:满足IEC60068-2-17《基本环境试验规程第2部分:试验-试验Q:密封》中试验Qk规定要求的密封。