文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新华医院环境影响报告书(简本)

新华医院环境影响报告书(简本)

国环评证乙字第1026号

新华医院

环境影响报告书

(简本)

北京市劳动保护科学研究所

2010年11月

1.总论

1.1项目背景

北京市通州区新华医院位于通州区新华大街,它东邻通州百货商场,南临新华大街,医院始建于1958年,为区属二级综合医院,是通州区社区卫生服务中心、通州区牙病防治所、北京市口腔医院技术协作分院及北京市首批基本医疗保险定点医院。医院建筑面积8249.48平方米。医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科、口腔科、皮肤科及心电图、B超、脑超、放射、检验等辅助科室。配备有全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、彩色超声多普勒、口腔全影X光机、500mA胃肠X光机、移动式X光机、C-型臂X光机、CT等国内外先进设备,病房楼开放100多张床位。

由于新华医院现有经营场所位于通州新城核心区拆迁范围内,根据上级指示精神,通州区卫生局决定进行停诊迁址,医院新建地址位于通州区永顺镇焦王庄村与苏坨村交界处,项目总占地面积86917.584 m2,建设用地面积74107.597 m2,道路代征用地面积12809.987 m2。医院建成后设有门诊楼、急诊医技楼、住院部、特需住院部、口腔专科楼、行政楼等六部分,设住院床位800张,牙椅200张。

1.2项目概况

1.2.1项目名称、建设性质及建设单位

⑴项目名称:新华医院

⑵建设单位:北京市通州区卫生局

⑶建设性质:新建

1.2.2建设地点和占地面积

项目建设地点位于北京市通州区永顺镇苏坨村,规划潞苑中街与现状潞苑东路交叉口西南侧。项目西侧为规划潞通新路,红线宽25m,路西侧为焦王庄村居民住宅区;项目北侧为规划潞苑中街,路红线宽30m,隔路为苏坨新村居民住宅小区;项目东侧为现状潞苑东路,道路红线宽40m;项目南侧为规划潞苑南大街,红线宽30m,路南侧为空地,西南侧为珠江国际城住宅小区。本项目总占地面积

86917.584 m2,其中:建设用地面积74107.597 m2,道路代征用地面积12809.987 m2。项目用地范围内有焦王庄村居民住宅,均为平房,共20余户,需拆迁。

1.2.3建设内容

本项目总建筑面积为93660 m2,其中:地上建筑面积75810 m2,地下建筑面积17850 m2,主要有门诊楼、急诊医技楼、住院部、特需住院部、口腔专科楼、行政楼六部分组成。

项目主要经济技术指标见表2-1,主要建设内容见表2-2。

表2-1 主要经济技术指标

表2-2 项目各层平面布置

2.污染源分析及防治措施

2.1污染源分析

I噪声污染源

⑴施工期噪声污染源主要为施工场地各类高噪声施工机械以及运输车辆噪声,噪声源强最高可达110dB(A)。

⑵运营期噪声污染源主要是各类风机、各类水泵及空调机组等设备噪声。

II 大气污染源

⑴施工期间大气环境影响主要是施工开挖、回填,运输车辆的行驶及施工机械的运行产生的扬尘,建筑材料装卸及运输引起的扬尘,建筑物拆除等产生的扬尘,以及各类施工及施工机械排放的废气等。

⑵污水处理站排放的异味气体、常压热水炉燃烧天然气产生含少量NOx及SO2的气体。食堂排放的含油烟废气以及备用柴油发电机启动时排放的燃烧废气。

III水污染源

⑴施工期水污染源主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的清洗车辆、道路的废水以及施工机械和运输车辆产生的少量滴、漏油污染等。

⑵项目运营期污水主要包括医疗废水和生活污水。

项目运营后日废水排放量668t/d,年废水排放量243820t/a,其中门诊楼、急诊医技楼、住院部、特需住院部、口腔专科楼以及洗衣房等医疗废水日排放量614.8t/d,年排放量224402t/a,行政楼、食堂等生活污水日排放量53.2t/d,年排放量19418t/a。废水中主要污染物为CODcr 、BOD5、SS和粪大肠菌群等。

IV 固体废物

⑴施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

⑵本项目营运期产生的固体废物主要有医疗废物、生活垃圾以及污水处理站产生的污泥等。

2.2防治措施

I噪声污染防治措施

⑴施工期

制定施工计划时,尽可能避免大量噪声设备同时使用。尽量安排在白天

施工,减少夜间施工量,夜间施工一般不超过22时,昼间施工不早于6时。

⑵运营期

本项目运营期针对各噪声源拟采取如下降噪措施:

①项目污水泵、消防水泵、风冷热泵和循环水泵等高噪声设备均安装在相应设备间内,设备间使用隔声门窗,泵的基础进行减振处理,水泵进出水管道均应安装避振喉,穿墙的管道与墙壁接触的地方均应用弹性材料包扎,这可避免因设备运转时产生的振动传播到上层建筑室内,引发固体声而造成噪声污染,设备减振基础的隔振效率应大于95%。水泵房等固定噪声源房间对外界开启的门窗,其性能均应符合隔声要求,隔声量应大于25dB(A)。

②项目新风风机安装在各楼层吊顶内,污水处理站风机安装在污水处理站设备间内,项目排风风机(含排油烟风机)、新风风机等设备安装在减振支架上,减振支架下加减振器,风机机身加装隔声量不低于25dB(A)的隔声箱,风机进出风口加符合要求的消声器。

③项目低噪声空调机组安装在楼顶平台上,采用的是风冷机组,建议机组基础做减振处理,在机组风口处加装消声器。

本项目采取的上述减振、隔声和消声等降噪措施均为常规成熟的降噪技术,易于操作实施,并且能够取得很好的降噪效果。只要本项目建设单位针对自身安装的各类动力设备的特性,严格采取本次评价提出的各类设备的噪声治理措施,并加强设备的维护和保养,能够将项目运营期对各厂界噪声贡献值减小到最小,项目运营期噪声排放对其周边声环境质量影响不大。

II大气污染防治措施

⑴施工期

①土方施工和拆除施工,当风力达到4级时停止作业。

②施工场地每天定期洒水,在大风天加大洒水量及洒水次数,尤其是基础施工的挖土与填充时更应如此,以减轻二次扬尘的污染。

③施工渣土必须覆盖,严禁将施工产生的渣土带入交通道路。

④在运输车辆出口处设置冲洗轮胎的清洗池。

⑤水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料拟密闭存放,使用过程中拟采取有效措施防止扬尘。施工现场土方拟集中堆放,采取覆盖或固化措施。

⑵运营期

①污水处理站废气

项目污水处理站在处理废水时将产生异味,应将水处理池加盖板密闭起来,盖板上预留进、出气口,收集后的气体经过除臭装置处理后排入大气。污水处理站产生的异味主要为H2S、甲硫醇、氨等,异味气体收集后,采用生物过滤吸收法进行吸收转化。能够有效去除恶臭气味,减轻异味强度,该治理措施是可行的。

②厨房油烟

项目职工食堂位于地下一层,职工食堂设10个基准灶眼,项目建设时将在厨房排烟系统上加装油烟净化器,对油烟进行处理。油烟去除率将按国家标准要求达到85%以上,最终排放的油烟浓度低于2 mg/m3,满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》中的排放浓度限值要求。每个标准灶头排风按2000 m3/h 计算,餐饮部分油烟排风量20000 m3/h ,油烟日排放量0.16kg/d,年排放量40kg/a。油烟经建筑内部结构烟道排至4层楼顶,排烟风机及油烟净化器均装于楼顶平台。对周围环境影响较小。

③地下停车场废气

为了有效控制地下车库污染物排放对附近居民的影响,在施工期和运行期都需要严格按照设计时的送风量、补风量、排气口面积和排气筒高度等参数进行施工和运行。同时,由于停车场在每天上下班高峰时出车频次较高,车库中的空气质量较差,因此要确保送排风系统的正常运行,排气次数不应少于3次/h。此外,本项目地下车库排气口高度应不低于4.5m,以免造成排气时对周围人群的影响。并应将排气口设置在远离人群活动较频繁的部位,排风口排风方向应避开附近住宅区。

④备用柴油发电机废气

项目有2台1600千瓦的柴油发电机,安装在项目地下一层发电机房内,作为备用应急电源,当市电断电时柴油发电机组投入使用,燃用清洁燃料—轻质柴油。项目柴油发电机每月试车2次,每次试车1小时,则全年总工作时数为24小时,耗油率取0.228kg/h.kw,则全年最大耗油量约17510kg/a。根据环保手册及轻质柴油的含硫量(<0.2%),每燃烧1kg柴油将排放15m3的烟气,即排放4g SO2、6g NOx和0.25g烟尘。本项目柴油发电机试车状态下年排放70.04kg SO2、105.06kg NOx和4.38kg烟尘,废气由排风机排至4层楼顶排放。因此其产生的废气对项目周边大气环境影响很小。

纵上所述,在采取上述环保治理措施后,可将项目运营期产生的废气对周围大气环境产生的影响降为最低,治理措施从经济和技术上来评判均为合理可行的。

III水污染防治措施

⑴施工期

施工期间,拟做好施工组织和工程防护,施工场地搞好临时排水系统,尽可能集中排放,高浊度废水要经过临时沉淀池沉淀后排放,加强施工机械、运输车辆的管理,减少跑、冒、滴、漏,施工营地要选择有排水系统的地方,防止乱排,最大限度减少污染。

⑵运营期

项目配套建设一座污水处理站,设计处理能力800t/d。进入污水处理站的废水主要是医疗废水,日废水排放量615m3/d,采用一级强化处理+消毒工艺处理,消毒工艺拟采用次氯酸钠消毒。经处理后,医疗废水中主要污染物能够符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中综合医疗机构污水预处理标准限值的有关规定。

口腔科含汞废水应单独收集,单独处理。本项目口腔科含汞废水选用Na2S 沉淀法,预处理除汞,汞的去除率可达99.9%,出水含汞浓度可达0.02mg/l,满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准。然后排入医院污水处理站处理。

本项目生活污水和经隔油池隔油后的食堂污水经防渗化粪池预处理后,排入市政污水管网,满足北京市《水污染物排放标准》(DB11/307-2005)中排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值。项目总排口水污染物的排放浓度满足北京市《水污染物排放标准》(DB11/307-2005)中排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值。

因此在保证项目污水处理系统正常运行的情况下,本项目所排废水对周边水环境影响较小。

IV固体废物治理措施

⑴施工期

①本工程产生的建筑垃圾和渣土,拟按照规定的时间、路线和要求自行清运,也可以委托环境卫生专业作业企业清运;运送垃圾、渣土的车辆实行密闭运

输,不得车轮带泥行驶,不得沿途泄漏、遗撒。

②施工人员生活垃圾要严格管理,施工单位设置专车或由垃圾清运公司每天集中密闭外运到垃圾转运站。

⑵运营期

①生活垃圾

项目生活垃圾集中存放,各楼层转运的袋装生活垃圾由封闭垃圾车运至生活垃圾站,定期交由有资质的单位统一收集处理处置。只要做到及时收集、及时清运、统一管理后,本项目生活垃圾的排放对周围环境的影响不大。

②医疗废物

项目应及时收集运行过程中产生的医疗废物,并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。分类收集细化到在产生医疗废物的基本单位,设置医疗废物收集容器与塑料袋,并在基本收集点提供垃圾收集的指导或警示信息。分类收集医疗废物的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求。不应随地放置或丢弃医疗废物。

项目单位建立医疗废物的暂时贮存设施,不得露天存放医疗废物;医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物收集站设置在地下一层,由专人管理。项目医疗废物委托有资质的单位收集进行无害化处理、处置。

③污水处理站污泥

项目污水处理站产生的污泥应定期清理,并投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。消毒污泥需经脱水后封装外运,作为危险废物交由有资质的单位收集进行无害化处理。

项目运营期在采取以上措施后,其产生的各种固体废物对周围环境影响较小,该治理措施可行。

综上所述,项目运营期只要建设单位加强管理,对产生的固体废物进行分类、收集、消毒、无害化处理处置,并对代处理单位进行必要的监督,固废不会对周围环境带来不利影响。

3.公众参与

项目在环境影响评价初期阶段,在通州区卫生局的网站上(http://www.wsj. https://www.wendangku.net/doc/fe17542165.html,/)进行了项目第一次公示,在环境影响评价进入尾声阶段将项目第二次

公示和环评报告书简本等链接在通州区卫生局网站上进行公示,每次公示时间为10个工作日。项目公示期间环评单位和建设单位没有收到公众反对项目建设的意见。

在本项目环境影响评价过程中,还采取发放公众意见调查问卷的方式收集公众意见,共发放调查表格100份,收回90份。对于本项目的建设,100%的被调查对象表示支持或基本赞同。因此,本次评价环评单位采纳公众调查意见,从公众参与调查角度出发,认为项目的建设是合理可行的。

4.结论

本项目符合北京市城市总体规划和通州区规划的功能定位,规划布局基本合理。综上所述,建设项目在坚持“三同时”原则,严格执行各种污染物的国家和北京市排放标准,切实落实各项设计方案要求,落实各项环保措施,做好污染物总量控制后,对当地环境造成的影响不大,因此,从环境保护角度分析,本项目的建设是可行的。

5.联系方式

建设单位联系方式:

单位名称:北京市通州区卫生局

电话:139******** 联系人:孙振刚

环评单位联系方式:

单位名称:北京市劳动保护科学研究所

电话:63580241传真:63524201

联系人:兰工

E-mail:lan_yv @https://www.wendangku.net/doc/fe17542165.html,

地址:北京市宣武区陶然亭路55号邮编:100054 希望社会各界如有对本工程环境影响环评方面的意见和建议,可通过以上方式联系和反映。

相关文档