文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 取源部件及敏感元件安装作业指导书

取源部件及敏感元件安装作业指导书

取源部件及敏感元件安装作业指导书
取源部件及敏感元件安装作业指导书

目录

1 工程概况及工程量 (1)

1.1 工程概况 (1)

1.2 工程量 (1)

2 编制依据 (2)

3 作业前的条件和准备 (2)

3.1 技术准备 (2)

3.2 作业人员配置、资格 (3)

3.3 作业工机具及仪器仪表 (5)

3.4安全器具 (6)

3.5 工序交接 (6)

3.6 其它 (6)

4 作业程序、方法 (7)

4.1 作业程序的步骤流程 (7)

4.2 作业方法及要求 (11)

4.3 成品保护 (18)

5 质量控制点的设置和质量通病预防 (18)

5.1 质量目标 (18)

5.2 质量控制及质量通病预防 (19)

5.3 作业过程中控制点的设置 (19)

5.4 质量标准和要求 (19)

5.5 火电施工中强制性条文 (19)

6 作业的安全要求和环境条件 (20)

6.1 项目部安全生产控制目标 (20)

6.2 安全管理组织机构网络图 (20)

6.3 施工安全保证措施 (21)

6.4 环境因素保证措施 (22)

6.5 职业安全健康保证措施 (22)

6.6消防保证措施 (23)

7 绿色施工策划 (23)

8 附表 (24)

8.1 取源部件及敏感元件安装施工危险源识别和评价登记表 (24)

8.2 取源部件及敏感元件安装施工环境因素识别及评价登记表 (28)

1 工程概况及工程量

1.1 工程概况

本工程主要涉及组全厂取源部件及敏感元件的安装。以福建省电力勘测设计图纸为施工技术依据,以本施工中内容及其中所涉及相关的国家标准、规范,用于指导该项施工的全过程。

1.2 工程量

工程量(范围、具体工作量等)

热控主厂房取源装置安装工程主要包括:烟风系统、汽水系统、燃油系统、除氧给水系统、汽机油系统等热控安装工程。

热工测点的取样装置包括两大部分:取源部件和检出元件,其中取源部件包括温度插座、压力插座、一次门、水位平衡容器等;检出元件包括安装在主设备或管道上的测温元件、节流装置、分析取样装置等。其主要工作量如下:

注:以上工作量为目前图纸量,实际工作量以最终图纸为准

2 编制依据

2.1 《福鼎热电厂工程主体A标段施工组织总设计》

2.2 《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL5009.1-2014)

2.3 《电力建设施工技术规范第4部分:热工仪表及控制装置》(DL 5190.4-2012)2.4 《电力建设施工质量验收及评价规程第4部分:热工仪表及控制装置》(DL/T 5210.4-2009)

2.5 《火力工程项目质量管理规程》(DL/T 1144-2012)

2.6 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》2011版

2.7 《建筑地基基础工程施工工艺标准》(DBJ/T61-29-2005)

2.8 《热控专业施工组织设计》

3 作业前的条件和准备

3.1 技术准备

3.1.1 图纸会审已完成,会审提出问题已解决;作业指导书编制完毕并经审批;制定技术和安全措施,并交底双方签字。

3.1.2 各种组织体系健全。

3.1.3 施工用工机具及计量器具准备完成并经检验合格。

3.1.4 施工人员进场,满足施工要求,特殊工种的作业人员的资质证明材料齐全。

3.1.5 施工人员清楚施工界限,明确施工任务,劳动防护用品佩带齐全。

3.1.6 现场安全设施准备到位(照明良好、脚手架搭设并验收完毕)。

3.1.7 机务管道、烟风道和主要设备具备热工施工条件。

3.1.8 根据作业环境制定相应的技术和安全措施,作业前已对参加该项作业的相关人员进行安全、技术交底,交底与被交底人员进行了双签字完毕。

3.1.9 明火作业票办理完毕。

3.1.10 取样开孔前按照图纸资料绘制插座加工件制作图,委托加工制作插座。

3.1.11 合金材质的插座安装前应先做光谱复查以确认其材质,并作好标识。

3.1.12 作业指导书编制完毕、并审批合格。

3.1.13 阀门、插座等材料到场齐全并经检验合格。

3.2 作业人员配置、资格

3.3 作业工机具及仪器仪表

3.3.2 施工作业工机具统计表

施工机械、机具进行检修,保证运转良好;做好易损、易坏件的备品工作;机械、机具有关的负荷实验、计量鉴定证书、使用证、能力鉴定等资料报监理备案,备查。

3.4 安全器具

施工安全用具统计表

3.5 工序交接

机务管道、烟风道和主要设备具备热工施工条件

3.6 其它

3.6.1 施工场地应平整、无杂物,施工过程中保持整洁、道路畅通;

3.6.3 施工水源、电源布设到位,能够满足施工需要;

3.6.4 施工区域照明充足;

3.6.5 施工脚手架、防护绳、孔洞盖板、防护栏杆等搭设完毕、验收合格;

3.6.6 做好成品保护、防盗等措施。

4 作业程序、方法

4.1 作业程序的步骤流程

附图:差压式液位取源装置流程图

附图:喷咀、孔板测量装置安装

4.2 作业方法及要求

4.2.1 开孔位置选择:

根据工艺流程系统图中测点与机务设备、管道、阀门等的相对位置确定测点开孔位置,用油漆笔在开孔位置作出标记,标出测点KKS编码。

4.2.1.1 测孔应选择在管道直线段上。测孔应避开阀门、弯头、三通、大小头、挡板、人孔等对介质流速有影响或会造成泄漏的地方。

4.2.1.2 取源部件之间的距离应大于管道外径,且不小200mm。压力和温度测孔在同一地点时,压力测孔必须开凿在温度测孔的前面(按介质流动方向而言),以免因温度计阻挡使流体产生涡流而影响测压。

4.2.1.3 在同一处压力或温度测孔中,用于自动控制系统的测孔应选择在前面。

4.2.1.4 测量、保护与自动控制用仪表的测点不应合用一个测孔。

4.2.1.5 蒸汽管的监察管段用来检查管子的蠕变情况,严禁其上开凿测孔和安装取源部件。

4.2.1.6 高压等级以上管道的弯头处不允许开凿测孔,测孔离管子弯曲起点不得小于管子的外径,且不得小于100mm。

4.2.1.7 取源部件及敏感元件应安装在便于维护和检修的地方。

4.2.2 测孔的开凿

4.2.2.1 测孔的开凿,应在热力设备和管道正式安装前或封闭前进行,禁止在已冲洗完毕的管道上开孔。测孔开凿后应立即焊上插座并封堵,否则应采取临时封闭措施,以防异物掉入孔内。

4.2.2.2 在汽、水、油等系统的压力管道和设备的金属壁上开孔,应采用机械加工的方法。采用机械加工方法开凿测孔的步骤如下:用冲头在开孔部件的测孔中心位置上打一个冲头印;用与插座内径相符的钻头或开孔器(误差小于或等于0.5mm)进行开孔,开孔时钻头中心线应保持与本体表面垂直;孔刚钻透,即移开钻头,将孔壁上牵挂着的圆形铁片取出;用圆锉或半圆锉修去测孔四周的毛刺。

4.2.2.3 风压管道上开孔可采用氧-乙炔焰切割,但孔口应磨圆挫光。

4.2.3 插座的选择和安装

4.2.3.1 插座包括温度计插座和压力取样插座两种,其中,温度计插座按照温度计安装方式分焊接型和丝扣连接型;压力插座按照被测介质压力等级的不同分为加强型和普通型。插座的形式、规格与材质必须符合被测介质的压力、温度及其他特性的要求。测量主蒸汽、给水等中高压介质的压力的取压插座应采用加强型;测量闭式冷却水、燃油回油等低压介

质的压力时,用普通型插座。

4.2.3.2 测温元件插座和压力取出装置应有足够的长度使其端部能露出在保温部分外面(如果插座长度不够,可用适当大小的钢管接长后再焊)。

4.2.3.3 插座安装前应把插座坡口及测孔周围用锉刀或砂布打磨出金属光泽,并清除掉测孔内边的毛刺。

4.2.3.4 插座的安装步骤为找正、点焊、复查垂直度、施焊。安装时,先用角尺在一侧靠紧插座找正,然后在对侧点焊一点,调整复查垂直度后再进行焊接。焊接过程中禁止摇动焊件。

4.2.3.5 合金钢焊件点焊后,必须先经过预热后才允许焊接。焊接后的焊口必须进行焊后热处理。

4.2.3.6 插座焊接完后,检查其内部,不应有焊瘤存在;测温元件插座焊接时可用石棉布覆盖,防止焊渣落入丝扣;带螺纹的插座焊接后应用合适的丝锥重修一遍。

4.2.3.7 插座焊后应采取临时措施将插座口封闭,以防异物掉入孔内。

4.2.3.8 焊完后焊口做100%渗透检验以检验焊接质量,合金插座、合金焊材焊口100%做光谱复查确认材质。

4.2.4 取源阀门安装

4.2.4.1 从热力设备的容器或管路上导出汽、水、油等介质的取源,必须在其插座或延长管上安装一个截止阀门。一次阀门的型号规格应符合设计要求,一次阀门应与插座直接连接,如操作不便,允许用导管适当延长,但应尽量靠近插座。高温高压汽水系统分一、二次门,二次门可安装在操作方便的地方。

4.2.4.2 一次阀门安装符合下列要求:一次阀门安装前应进行水压实验;阀门安装时,应使被测介质的流向由阀芯下部导向阀芯上部,不得反装。阀门杆应处在水平线以上位置,以便于操作和维修;阀门应安装在便于维护和操作的地点,一次门应露出保温层。

4.2.4.3 焊接型取源阀门安装时,焊接用的焊条根据阀门门体钢号和插座材质来选择。焊接方法按照焊接规程确定。

4.2.4.4 卡套连接和外螺纹截止阀安装紧固接头时,应用两个扳手分别夹紧两边活接头同时紧固。

4.2.4.5 外螺纹截止阀安装时应采用相应垫片作好密封,蒸汽和水采用退火紫铜垫片,油介质采用四氟垫片,同时阀门丝扣应缠聚四氟乙烯带;阀门安装完后应及时紧固,并使阀门处在关闭位置。

4.2.4.6 高温高压一次门前焊完后焊口做100%渗透检验以检验焊接质量,高温高压一次门

阀体为合金材质时,阀体和合金焊材焊口100%做光谱复查确认材质。

4.2.5 感温元件安装

4.2.

5.1 测量介质温度的测温元件安装:

测量介质温度的测温元件均有保护套管和固定装置通常采用插入式安装方法,保护套管直接与被测介质接触。

根据测温元件固定装置结构的不同,一般采用以下几种安装方式:

4.2.

5.1.1 固定螺纹的热电偶和热电阻。

4.2.

5.1.2 可动螺纹的双金属温度计。

4.2.

5.1.3 活动紧固装置的压力式温度计、热电偶、热电阻(只适用于工作压力为常压的情况下,其优点是插入深度可调)。

4.2.

5.1.4 法兰固定的热电偶、热电阻。

介质温度的测温元件安装要求

4.2.

5.1.5 测温元件应安装在能代表被测介质温度处,避免装在阀门,弯头以及管道和设备的死角附近。但对于压力小于或等于1.6MPa且直径小于76mm的管道,一般应装设小型测温元件;此时若测温元件较长,可加装扩大管或沿管道中心线在弯头处迎着被测介质流向插入。对于轴承回油温度,由于油不能充满油管,为使测温元件的温端能全部浸入被测介质中,也可以在测温元件的下游加装扩容器.

4.2.

5.1.6 安装在高温高压汽水管道上的测温元件,应与管道中心线垂直。在低压管道的温度计倾斜安装时,其倾斜方向应使感温端迎向流体.

4.2.

5.1.7 带固定螺纹装置的温度计,在安装时应使用合适的死搬手,以防六角螺母损坏。紧固时,可用管子加长搬手的力臂,但切勿用手锤敲打,以防温度计损坏。

4.2.

5.1.8 测温元件安装后,应进行补充保温,以防散热影响测温准确度。

4.2.

5.1.9 在介质流速较大的低压管道或气固混合物管道上安装测温元件时,应有防止测温元件被冲击和磨损的措施。

4.2.

5.1.10 水平安装的测温元件,若插入深度大于1m,应有防止保护套管弯曲的措施。

4.2.

5.1.11 热电偶或热电阻装在隐蔽处时,其接线端应引致便于检修处。

4.2.

5.1.12 热电偶或热电阻保护套管及插座的材质应符合被测介质及其参数的要求。

4.2.

5.1.13 测温元件的插座及保护套管应在水压试验前安装。

4.2.

5.1.14 采用螺纹固定的测温元件,安装前应检查插座丝扣和清除内部氧化层,并在丝扣上涂擦防锈或防卡涩的涂料。测温元件与插座之间应装垫片,并保证接触面严密连接。采用相应垫片,一般蒸汽和水采用退火紫铜垫片,油介质采用四氟垫片,烟风系统采用石

棉垫。

4.2.

5.1.15 水平装设的热电偶和热电阻,其接线盒的进线口应朝下,以防杂物等进入接线盒内。

4.2.

5.1.16 煤粉管道上安装的测温元件,应装有可拆卸的保护罩,以防元件磨损。

4.2.

5.1.17 玻璃温度计和双金属温度计应装在便于监视和不易受机械碰伤的地方,为使传热良好,玻璃温度计保护管内填充物的高度以盖住温包为限。压力式温度计的温包、双金属温度计的感温元件必须全部浸入被测介质中。

4.2.

5.1.18 测温元件安装前,应根据设计要求核对型号、规格和长度。

4.2.

5.1.19 热电偶和热电阻的套管插入介质的有效深度(从管道内壁算起)为:介质为高温高压主蒸汽当管道公称直径等于或小于250mm时,有效深度为70mm.当管道公称直径大于250mm时,有效深度为100mm,对于管道外径等于或小于500mm的汽、气、液体介质,有效深度约为管道外径的1/2;外径大于500mm时,有效深度为300mm。烟、风及风粉混合物介质管道,插入深度宜为管道外径的1/3—1/2。

4.2.

5.1.20 压力式温度计的毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不小于50mm。周围温度变化剧烈时,应采取隔热措施。

4.2.

5.1.21 保护套管焊接前后按照焊接和无损检验的有关规定进行。

4.2.

5.2 测温金属壁温的元件安装

4.2.

5.2.1 为了测量准确,在安装前要用锉刀或纱布将被测的金属壁打光;安装时固定牢固可靠,感温端与金属壁紧密接触,并一起保温。

4.2.

5.2.2 表面热电偶的安装位置,制造厂一般都有规定。如无规定,可按设计的测点数均匀布置。

4.2.

5.2.3 带可动卡套装置的铠装热电偶,可将可动卡套装置与插座或保护管焊接,安装时用锁紧螺母锁紧。

4.2.

5.2.4 根据现场实际用的温度计形式具体介绍安装方法。

4.2.

5.2.5 发电机和电动机配置的热电阻一般由制造厂埋设,并用导线引致接线盒。

4.2.

5.2.6 推理瓦块乌金面的温度测量安装在推理瓦块的测孔内。测量推理瓦温度计的连接导线由于震动、油冲击等原因很容易折断,安装时要注意引线不受机械损伤和摩擦,并用卡子固定牢固,引线的焊接要牢靠,端部穿无碱玻璃丝腊管(或塑料管)以作保护,从瓦座到瓦块段的引线应留有适当伸缩量,以免瓦块活动时引线受力而折断,但不宜过长,否则将因受油的冲击而折断。在汽机前箱扣盖时应复核热电阻及引线的完好情况。

4.2.

5.2.7 测量风机等轴承温度的热电阻,将温度计插入后,将弹簧压紧,使热电阻与被测端面接触,再将锁紧螺母锁紧。

4.2.

5.2.8 根据现场实际用的金属壁温的具体形式详细介绍安装方法。

4.2.6 取压装置安装

4.2.6.1 压力测点位置的选择

4.2.6.1.1 水平或倾斜管道上压力测点的安装方位: 对于气体介质,应使气体内的少量凝结液能顺利流回工艺管道,不至于因为进入测量管路及仪表而造成测量误差,取压口应在管道正上方,对于液体介质,应使液体内析出的少量气体能顺利的流回工艺管道,不至于因为进入测量管路及仪表而测量不稳定;同时还应防止工艺管道底部的固体杂质进入测量管路和仪表,因此取压口应在管道的下半部,但不能在在管道的底部,最好是在管道水平中心线下与水平中心线成30°夹角处。对于蒸汽介质,应保持测量管路内有稳定的冷凝液,同时也要防止工艺管道底部的杂质进入测量管路和仪表,因此蒸汽的取压口应在管道的上半部及水平中心线下与水平中心线30°夹角处。

4.2.6.1.2 测量低于0.1MPa压力的测点,其标高应尽量接近测量仪表,以减少由于液柱引起的附加误差。

4.2.6.1.3 测量汽轮机润滑油压的测点,应选择在油管路末端压力较低处。

4.2.6.1.4 排汽装置的真空测点应在排汽装置的喉部的中心点上摄取(或由厂家确定)。

4.2.6.1.5 炉膛、磨煤机出口等粉尘含量较大介质的压力测点,取样装置应采用防堵风压取样器,防堵取样器的安装角度应大于30°。

4.2.6.1.6 煤粉锅炉一次风压的测点,不宜靠近喷燃器,否则将受炉膛负压的影响而不真实.其测点位置应离喷燃器不小于8m,且各测点至喷燃器间的管道阻力应相等。二次风压的测点,应在二次风调节门和二次风喷嘴之间.由于这段风道很短,因此,测点应尽量离二次风喷嘴远一些,同时各测点至二次风喷嘴间的距离应相等。

4.2.6.1.7 炉膛压力的测点,应能反映炉膛内的真实情况.若测点过高,接近过热器,则负压过大,测点过低,距火焰中心近,则压力不稳定,甚至出现正压(对负压锅炉而言),故一般取在锅炉两侧喷燃室火焰中心上部.炉膛压力测点应从锅炉水冷壁管的鳍片中摄取。由于水冷壁的鳍片很小,一般制造厂预留。

4.2.6.1.8 锅炉烟道上的省煤器、空气预热器先后烟气压力测点,应在烟道左右两侧的中心线上;左右两侧压力测点的安装位置必须对称,并与相应的温度测点处于烟道的同一横断面上。

4.2.6.2 取压装置的安装

4.2.6.2.1 取压装置用以摄取容器或管道的静压力,其端头应与内壁齐平不许伸入内壁,否则会使介质产生阻力。形成涡流,产生测量误差。

4.2.6.2.2 测量蒸汽、水、油等介质压力的取压装置由取压装置由取压插座、导压管和取源阀门组成。

4.2.6.2.3 测量含有微量灰尘的气体压力时,取压装置应有吹洗用的堵头和可拆卸的管接头。

4.2.6.2.4 测量气、粉混合物压力时,取压装置必须带有足够容积的沉淀物将煤粉与空气分离后,靠煤粉重量返回气、粉管道。

4.2.6.2.6 测量粘性或侵蚀性液体的压力时(如重油、酸、碱),取压装置应装设隔离容器,隔离容器和至测量表计的导管内充入隔离液,以防表计被腐蚀。若介质凝固点高,取压装置至隔离容器应有蒸汽伴热并保温,以防介质凝固。隔离容器和测量管道装设于室外时,应选用凝固点低于当地最低气温的隔离液。

4.2.6.2.7 焊接和无损检测根据相关规定执行。

4.2.6.3 流量差压取出装置安装

4.2.6.3.1 节流装置随机务管道一起安装,节流装置安装前应检查节流件安装方向,孔板的圆筒形锐边应迎着介质流向;喷嘴曲面大口应迎着介质流向。安装前检查节流件的型号、尺寸和材料符合设计要求。节流件外观检查,端面平整、锐角尖锐。

4.2.6.3.2 节流装置的差压从环室或带环室法兰的取压口引出。取压装置包括插座、取压管、冷凝器和一次阀门等。

4.2.6.3.3 测量蒸汽流量时,取压口至取源阀门之间应装有冷凝器,两个冷凝器的液面应处于相同高度,在垂直管段上取样时,下取压管应向上与上取压管标高取齐。

4.2.6.3.3 测量给水等液体流量时,由于管道内充满液体,故不必装设冷凝器,下取压管道也不必与上取压管取齐,且取压管应从节流件处稍向下倾斜敷设。

4.2.6.3.4 焊接和无损检测根据相关规定执行。

4.2.7 水位取源部件安装

4.2.7.1水位平衡容器安装

4.2.7.1.1 平衡容器安装水位线的确定

单室平衡容器的安装水位线应为平衡容器取压孔内径的下缘线。双室平衡容器的安装水位线应为平衡容器正、负取样孔间的平分线。

4.2.7.1.2 水位测点位置的确定

水位测量的正、负压取压装置,一般已由制造厂安装好,但安装前应检查容器的内部装置,使不影响压力的取出。对于制造厂未安装的液位,可根据显示仪表刻度的全量程选择测点高度(正、负测点应在同一垂直线上)。

对于零水位在刻度起点的显示仪表,应以被测容器的玻璃水位半零水位线为负取压测点高度,被测容器的零水位线向上加上仪表最大刻度值为正取压测点高度。

对于零水位在高度盘中心位置的显示仪表(如汽包水位云母双色水位表),应以被测容器的正常水位线向上加上仪表的正方向最大高度值为正取压测点高度,被测容器正常水位线向下加上仪表的负方向最大刻度值,为负取压测点高度。

当制造厂安装的取样装置无法满足显示仪表刻度时,可采用具有“连通管”的连接方式,连通管须采用φ28*4mm以上的导管制作。

4.2.7.1.3 平衡容器安装高度的确定

对于零水位在高刻度中心位置的显示仪表,如采用单室平容器,其安装水位线应为被测容器的正常水位线加上仪表的正方向最大刻度值;如采用以室平衡容器,其安装水位线和被测容器的正常水位线一致。

对于零水位在刻度盘起点的显示仪表,如采用单室平衡容器,其中安装水位线应比被测容器的玻璃水位计的零水位线高出仪表的整个刻度值;如采用用双室平衡容器,其安装水位线应比被测容器的‘零’水位线高出仪表刻度值的1/2。

4.2.7.1.4 平衡容器与容器间的连接管应尽量缩短,连接管上应避免安装影响介质正常流通的元件,如接、琐母等。

4.2.7.1.5 在平衡容器接口前装取源阀门应横装(阀杆处于水平位置),避免阀门积聚空气泡而影响测量准确度。

4.2.7.1.6 一个平衡容器一般供一个变送器或一只水位表使用。

4.2.7.1.7 平衡容器必须垂直安装,不得倾斜。

4.2.7.1.8 不易凝结水、工作压力较低的容器安装时,可在平衡容器顶部加装水源管(中间就应装截止阀)或灌水丝堵,以保证平衡容器内有充足的凝结水使能较快的投入水位表;或在平衡容器前装取源阀门、平衡容器顶部加装放气阀门,水位表投入前关闭取源门,打开放所阀门,利用负压管的水,经过平衡阀门从正压脉冲管反冲至平衡容器。

4.2.7.1.9 平衡容器及连接管安装后,应进行保温,但为使平衡容器内蒸汽凝结加快,其上部应不保温。

4.2.7.1.10 焊接和无损检测根据相关规定执行。

4.2.8 成分分析仪表取样装置的安装

4.2.8.1 氧化镐探头安装

4.2.8.1.1 氧化镐分析取样装置的安装按照设备和厂家有关技术要求进行。

4.2.8.1.2 氧化镐探头一般为法兰安装方式,烟道法兰和探头法兰之间装入石棉密封垫,用

螺栓固定密封。

4.2.8.1.3 氧化镐测氧元件所处部位温度很高,内外温差相差悬殊.因此在运行锅炉上安装或取出直插元件时,应缓慢进行,以防止因温度剧烈变化而引起元件破裂。

4.2.8.2 氢气分析取样装置安装

4.2.8.2.1 氢气分析取样装置的安装按照设备和厂家有关技术要求进行。

4.2.8.2.2 常用氢气分析仪表是热导式氢分析器,气路系统的全部连接管采用不锈钢或无逢钢管,安装后进行系统严密性试验。

4.2.8.3 电导仪取样装置安装

4.2.8.3.1 电导仪取样装置的安装按照设备和厂家有关技术要求进行。

4.2.8.3.2 取样系统的全部材质可采用不锈钢或采用与被测介质相一致的材质,但应符合防腐蚀的要求。

4.2.9 火焰监视检测元件安装

4.2.9.1 锅炉火焰检测装置的探头安装角度及使用温度应符合制造厂规定,并有防止灰渣污染的措施。

4.2.9.2 工业电视摄象机的安装角度及冷却方式应符合制造厂的规定。

4.3 成品保护

4.3.1 开孔完毕后,在已有电缆敷设的桥架或盘、台、屏、柜的上方进行电焊、切割工作时,必须在设备上方覆盖保护板或防火毯,防止电焊火花损伤电缆绝缘或盘、台、屏、柜油漆。

4.3.2 施工过程中防止砸、碰、撞和脚踩电缆架、电缆及仪表管。

4.3.3 盘、箱、柜、盒等在当天施工完毕后必须关好,防止雨水等进入损坏设备。

5 质量控制点的设置和质量通病预防

5.1 质量目标

根据工程的总体质量目标和专业分项目标,制定本项目的质量目标为:

1.分项工程验收合格率达100%

2.敷设记录(清晰、齐全、准确)

3.电缆排列(整齐)

4.线芯弯圈方向(方向一致、美观)

5.接线(正确、牢固、符合要求)

水电站预埋管路安装作业指导书

水电站预埋管路安装作 业指导书 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

水电站预埋管路安装作业指导书一、概述 雅玛渡水电站管路预埋可分为技术供水、渗漏排水、检修排水和水力测量管路;技术供水都从每台机的压力钢管中取得,所埋设的钢管为 φ323.9*10,渗漏排水主要分布在厂房的上、下游,预埋的钢管的型号是φ219*7:其中安装高程为el694.45;检修管路,分布在发电厂房的下游侧,预埋直缝焊接钢管,型号为φ323.9*10,安装高程为el690.3。两路水管分别排到渗漏集水井和检修集水井,从水泵抽到尾水。水力测量不锈钢无缝钢管φ20*4,分布在蜗壳、尾水管和水轮机组。 二、编制依据 1)参考中水北方勘察设计研究有限责任公司的施工图纸2)新疆伊犁雅玛渡水电站工程机电设备安装工程合同文件3)参考gb8564-2003施工规范 三、劳动力配置和主要工器具、材料表1)劳动力配置2)主要设备、工具表3)主要工作量(见施工图纸) 四、埋管的详细介绍说明和主要施工方法1)埋管的详细介绍(1)技术供水

雅玛渡水电站技术供水主要提供发电机空气冷却、机组各部轴承冷却用水。系统采用压力钢管取水自流供水和水泵加压二次循环冷却方式,供水方式为单元供水。自流供水在每台机组的主阀前各设1个取水口,每个取水口取水量可满足2台机的用水量,相互备用。每台机组设2台电动滤水器,互为备用,两台滤水器出口相互连通。水泵加压二次循环冷却,每台机组设2台供水泵和1台外置尾水渠的冷却器,2台水泵1台工作,1台备用。 技术供水系统的主要布置形式如下: 自流供水在每台机组的主阀前设置φ323.9*10的取水管,(取水口的位置在第四象限45度方向,取水管埋设到高程el699.5m→技术供水廊道(高程695.70m),通过φ323.9*10总管相联,每台机组引水管通过闸阀、电动阀接滤水器,水过滤后供至机组各用水部位,机组冷却水直接从高程el696.2m埋管φ273*9排至下游尾水。水泵加压二次循环供水,在技术供水室下部设有清水循环水池,φ273*9供水泵安装在高程 695.70m的技术供水室,水经水泵高程(695.70m)→埋管φ273*9(埋管的安装高程分别为1#机组el699m;2#机组el698.6m;3#机组 el698.2m;)→尾水冷却器→机组→然后排水管φ273*9(埋管的安装高程分别为8790m;)→至清水循环水池。另外从滤水器室或尾水冷却器每台机组取一根dn100的供水管→主变压器供水。

互感器事业部作业指导书

互感器事业部作业指导书 电压互感器二次线绕制作业指导书 电流互感器二次线绕制作业指导书 电压互感器一次线绕制作业指导书 电流互感器一次线绕制作业指导书 焊接作业指导书 模具安装作业指导书 环氧浇注作业指导书 硅橡胶浇注作业指导书 环氧浇注产品后整理作业指导书 环氧浇注设备操作规范 环氧浇注产品固化操作规范 气焊工安全操作规范 绕线机安全操作规范 铜焊机安全操作规范 硅橡胶浇注设备安全操作规范 货运电梯安全操作规范 原材料检验规范 成品出厂检验标准 互感器事业部作业指导书 电压互感器二次线绕制作业指导书 电流互感器二次线绕制作业指导书 电压互感器一次线绕制作业指导书 电流互感器一次线绕制作业指导书 焊接作业指导书 环氧树脂浇注用模具安装作业指导书 1.目的:做好绕组固定工作,保证绕组在模具型腔内牢固,绝缘距离符合要求。 2.工装设备:开口扳手,铁锤,十字改锥,直尺,脱模剂,腻子粉,等。 3.作业条件:绕组完成包扎与焊接。模具型腔内部刷好脱模剂。 4.作业步骤: a)根据不同的产品,确定安装步骤,领取使用的材料与安装具。 b)有固定夹件产品,要先把夹件牢固固定安装在模具上,螺栓与螺母在固定时,用硅 油在连接处润滑,并用锁母把安装孔螺母锁紧。 c)无固定夹件绕组,按照出线线端在P2侧规则,要先把接线板固定好,锁母大小与 螺栓孔大小一致。 d)把固定好接线板的模具,固定在模具的边模上注意上下左右的相对距离,对于35kV 产品,最小距离不小于20mm,10kV产品最小距离不小于10mm。 e)采用吊装方式作业的产品,吊装过程中要用白布带固定牢固,不能出现松动,对于 铁芯较重产品,可以加大白布带的用量。 f)有定位销、定位孔的模具,在合模的过程中,要确保不能出现错位合模与强制合模 现象。 g)检查一次绕组对模具、二次绕组之间的距离,10Kv产品,不应低于10mm,35KV 产品不应低于20mm,且一次绕组相对模具处于中心位置。 h)根据不同的出线情况,选取不同的二次出线板,对二次端子进行固定,螺栓加用锁

插件作业指导书

插件作业指导书 一、生产用具、原材料 生产线、元件切脚整形机、镊子、电子元件、线路板、自熄管 二、准备工作 1、将需整形的元件整形。 2、了解新产品插件注意事项,对特殊材料对人员的职能培训。 3、投料前检查品保检验合格单,产品批号,了解物料的完整性及可靠性。 三、操作步骤 1、按PCB板标识图及样品整流器,把各元件插入PCB板中,达到样品或要求的规定的成型高度。 四、工艺要求 1、元件的整形、排列位置严格按文件规定要求,不能损伤元器件。 2、二极管、三极管、电解电容、电感是有方向性,必须按PCB板上的方向进行插件。 3、无极性元件的在插件的过程中,必须保持一致性。 4、元器件不得有错插、漏插现象。 5、不同包装的三极管不得混用,发现异常元件及异常外型材料及时反馈组长,由技术部、品保部、物控部决定处理。 6、每天下班前清理工作台面,并及时把多余元器件上交组长处理。 7、完工后清理设备及岗位。 五、注意事项 1、后工序员工或检验员发现漏插元器件不能擅自将元器件插入线路板,必须经组长鉴别。 2、每批次组长负责与技术部一起制作首板,以后批量制作严格按首板插件标准执行,每批制作前必须经过首检合格后方可批量投入生产。 3、杜绝元件插件不到位,漏插、插反,插错,碰脚流入下一道工序。 4、注意操作员工双手及操作工具、设备卫生,确保产品清洁。 @2@:浸焊、切脚、波峰焊作业指导书 一、生产用具、原材料 焊锡炉、排风机、空压机、夹子、刮刀、插好元器件的线路板、助焊剂、锡条、稀释剂、切脚机、斜口钳、波峰焊机。 二、准备工作 1、按要求打开焊锡炉、波峰焊机的电源开关,将温度设定为255-265度(冬高夏低),加入适当锡条。

墩身预埋件作业指导书

石济铁路客运专线 施工过程控制标准化管理手册 编号:2014-06-15-01 墩身预埋件施工作业指导书 单位:中铁十八局集团石济铁路客运专线项目经理部一分部 编制: 审核: 批准: 2014年06月15日发布2014年06月16日实施 中铁十八局集团有限公司石济铁路客运专线项目经理部 1

墩身预埋件施工作业指导书 1.适用范围 适用于石济铁路客运专线六标段项目经理部一份部平禹特大桥改DK352+672.3~改DK364+723.73里程段和走行线大桥ZK0+227~ZK+370.95桥梁工程墩身施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 现场施工管理及作业人员满足架子队管理要求,材料经试验检验合格后方可使用。 3.技术要求 3.1预埋件的品种、规格、间距、接头及焊接等均符合设计图纸和施工规范的要求,并严格做好原材料焊接检验。 3.2预埋钢筋的加工以及现场绑扎焊接符合规范要求,尺寸偏差符合规范要求。 3.3预埋件安装预埋位置正确,尺寸符合设计要求。 3.4垫石施工支座螺栓预留孔标高控制符合设计要求。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序 在墩身钢筋绑扎的过程中安装预埋件。预埋件包括预埋接地钢筋、沉降观测标、测温线、检查梯、吊篮、垫石钢筋、电缆上下桥槽道、集中排水设施预埋。

凝汽器穿管作业指导书

国电汉川电厂三期扩建工程﹕#5机组安装工程凝汽器穿管作业指导书 目录 1.编制目的 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 4.资源配置 (2) 5.施工程序及方法 (3) 6.作业质量标准及检验要求 (7) 7.强制性条文要求 (8) 8.安全文明施工措施 (9) 9.凝汽器安装危险源的辨识及控制措施 (10) 10.凝汽器安装影响环境因素及控制措施 (15) 11.生产安全事故应急救援预案 (16)

凝汽器穿管作业指导书国电汉川电厂三期扩建工程﹕#5机组安装工程 1、编制目的 为了提高凝汽器的安装工艺和质量,加强施工工序过程控制。特编制凝汽器安装作业指导书。该作业指导书规定凝汽器安装的工艺要求和施工方法,明确其质量标准,确保凝汽器安装圆满达到各项质量标准,并说明完成该项目所需的资源配置、工期目标、配备的工机具,应注意的安全事项,适用于汉川三期电厂凝汽器的安装工作。 2、编制依据 2.1 上海电气凝汽器安装图纸及说明书 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》(96版) 2.3 《电力建设施工质量及评价规程》汽机篇DL/T5210.2-2009 2.4 《电力建设施工质量及评价规程》焊接篇DL/T5210.7-2009 2.5 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1-2002 2.6 《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇) 2.7 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.8 中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分《汽机分册》(2009年版) 2.9 《中国国电集团绿色火电厂建设指导意见》 2.10 《火电机组洁净化安装管理规定》 2.11 《电力建设安全工作规程》 3、工程概况 汉川电厂三期#5炉凝汽器由上海电气设计生产,型号N-58000,为双背压、双壳体、对分单流程表面式,总重为1076吨。

互感器试验作业指导书模板

徐州发电有限公司2×1000MW机组(上大压小)建设工程 作业指导书 文件编码: JSXZ-3Z-DQ-027 项目名称: 1#机组互感器试验作业指导书 施工单位: 天津电力建设公司江苏徐州工程项目部 日期: .11.15 版次: A

目录 1.工程概况与工程量 (1) 2.编制依据 (1) 3.作业前的条件和准备 (1) 4.作业程序、方法................ .. (3) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (7) 6.作业的安全要求和环境条件 (11) 7.附录 (13) ( 共14 页)

1.工程概况及工程量 1.1工程概况 徐州发电有限公司位于江苏省徐州市北郊铜山县茅村镇境内, 距市区约17 km。厂区东距京沪铁路和104国道50余米, 西靠峰山, 北临檀山村。南北与茅村及前亭接轨站相距均约3.5 km, 本期建设2×1000MW超超临界机组。本工程项目主要包括互感器的交接验收、预防性试验。 1.2主要工程量 计划开工时间为11月20日, 计划于06月30日完工。 2.编制依据 3.1技术准备 3.1.1 设计图纸及厂供资料齐全, 且经过图纸会审, 会审提出问题已解决。 3.1.2 设备到货后无损坏或损伤、设备器件无短缺, 材料齐全。 3.1.3 安全设施齐全, 危险因素辩识清楚, 责任到人。 3.1.4 作业前组织施工人员学习作业指导书, 进行安全与技术交底。 3.1.5 灭火器等消防器材准备充分。 3.1.6 作业人员资质证书齐全, 经过安全教育。 3.2作业人员的配置、资格

作业活动中人员的职责分工和权限 3.3.1仪器、仪表

通用插件作业指导书

通用插件作业指导书 篇一:手插件作业指导书 篇二:插件作业指导书模板 文件编号:WI-PRD-D00XX 篇三:插件作业指导书编写规则 作业指导书编写规范 批准: 审核: 制订: 1.目的 为了提高工艺文件质量,规范工艺文件的格式和提高工艺文件的可读性、易读性以及最大的发挥工艺文件对生产作业的指导性作用,便于新的工艺工程师能够快速的掌握工艺的编制技巧,特制定本规范。 2.范围 本规范适用于成型,插件,补焊工艺的编写工作。整机工艺工程师和产品工程师在编写生产工艺和临时工艺时必须执行本指南的具体要求。 3.职责 3.1工程部 1 3.1.1负责对作业工艺流程的编排,负责规范作业顺序。 3.1.2负责对作业动作连贯性,简单性和作业方法的规范。 3.1.3负责规范物料摆放,负责制定标准工时。制定工艺标准。 3.1.4负责作业指导书的制作,审核和发行。 3.1.5负责对产品生产工艺,作业动作的改良。负责引进新的工艺办法,并创新。 3.1.6负责现场跟进,改良生产流程和作业方法。 3.2生产部

3.2.1必须根据作业指导书文件上的工艺编排排线,根据作业步骤的规定作业。 3.2.2负责按照作业指导书上的标准工时和工艺标准加工产品,并按照要求摆放物料。 3.2.3根据作业指导书上的要求配合工程部做工艺改善。 3.3.4根据插件作业指导书上规定的单个工序作业动作流程进行,不得有多余和重复的动 作,以动作简单连贯为标准进行作业。 3.3品质部 3.3.1负责按照作业指导书的上的工艺要求,作业动作,物料摆放对生产作业现场进行监 督,并督导改善没有按照要求作业的工序;做好记录。 3.4PMC部 3.4.1负责按照工程部制定的标准工时安排生产。 4.程序内容 生产工艺是指导生产线员工进行生产作业的技术文件。在 2 编写生产工艺时首先要掌握以下几 点基本原则:1)充分考虑生产车间的组织形式、设备条件和操作人员的技术水平等因素,把握好工艺文件的深度。2)文件应以图为主要内容,文字语言内容应简洁精练、言简意赅,要做到操作者一目了然,便于操作。必要时还可加注。3)凡属操作者应知应会的工艺规程内容,可以不写入工艺文件中。4)编写工艺时要确认输入信息应准确、证据充分。一份现行的插件工艺文件中,主要有封面、物料信息及插件顺序表(可以有增页)、工艺流程图等三类表格,均为A4幅面,其中封面采用竖版,具体内容采用横版。现对这几份表格进行分区并对每一区域提出具体的编制目的、要求、方法和注意事项等规范。 4.1文件版面规范

预埋件安全作业指导书标准版本

文件编号:RHD-QB-K7341 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 预埋件安全作业指导书 标准版本

预埋件安全作业指导书标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 概述 混凝土施工中,常见的预埋件有止水、坝体排水管、坝内冷却水管、接缝灌浆预埋件、观测仪器、预埋铁件等。施工中作业人员会接触熔热沥青、强力胶水(易燃品)和聚氯乙烯等塑料制品在热合连接时释放的有毒气体等。 3 预埋件加工 3.1 各种预埋管道的弯头在加工中,应根据钢管规格选择扳柱和挡板,谨防钢管反弹伤及作业人员。 3.2 预埋件丝口的车制,作业人员必须经过技

术培训,熟悉车床或机具的操作方法,操作时作业人员不得戴手套;使用切割机时,锯盘须加设护罩,并设置挡板,工作场所无易燃物。 3.3 各种沥青、麻丝等加工时,因遵守沥青作业安全要求(见第五节“3.沥青”)。 3.4 预埋件轧制成形设施(模具)的操作人员,上岗前须经过专门培训,掌握使用方法,并严格遵守。 3.5 聚氯乙烯等塑料材质的预埋件,在热加工和处理时,作业场所通风良好,必要时作业人员应佩戴防毒面具。 4 运输进场 4.1 使用吊机吊运预埋件时,应捆绑牢固,不得与其它物件混吊;小件吊运时须使用吊篮,以防在吊运中滑落;严禁在其它吊运的物件中夹带。

4.2 采用人工由低处向高处传送预埋件时,一般每次传送一根(件),多根(件)一起传送时,应绑扎结实,并用绳子扣牢提吊,传送人员不得处在被送物件的下方。 4.3 从高处向低处传送预埋件时,禁止溜放、滚放或丢掷;熔热沥青的运送必须遵守其相关要求。 5 预埋件安装 5.1 安装 5.1.1 一切预埋件的安装必须牢固稳妥,充分考虑到在后续施工中作业人员的攀、踩,以及浇筑混凝土过程下料时的冲击等,谨防松脱伤人。 5.1.2 止水、止浆片的安装、焊接、清洁多为高空、高空临边部位,作业人员须系好安全带,作业部位下方要通知其他人员避让,并做好警戒。 5.1.3 预埋锚筋、吊环等,埋入部分表面不得有

汽轮机本体安装正式版

目录 1 编制依据 2 工程概况 3 施工条件 4 施工工序及方法 5 施工主要工器具 6 质量保证措施 7 安全预防措施 8 环境控制措施

1 编制依据: 1.1 东方汽轮机厂提供的汽轮机图纸及相关技术资料; 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(汽机篇)1998年版; 1.3 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机机组篇)DL5011-92; 1.4 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL 5009.1-2002; 1.5 《#5机组施工组织总设计》及《汽机专业施工组织设计》; 1.6 公司质量保证手册及质保体系文件。 2 工程概况: 鹤壁三期2×600MW机组工程#1汽轮机为东方汽轮机厂生产的N600-24.2/538/566型单轴、三缸、四排汽、超临界、一次中间再热式汽轮机,额定功率600MW。 机组高、中压缸为合缸结构,内外双层缸布置,中部进汽,高中压部分汽流方向相反,以减小转子轴向推力。高中压缸隔板固定在缸体持环上。低压缸分高、低压部分,内外双层缸,采用双层缸双流结构,布置,分别用HIP、ALP、BLP表示。汽机侧用T表示,发电机侧用G表示;从汽轮机向发电机看,左侧用L表示,右侧用R表示。 汽轮机本体部分设备:高中压缸、低压A缸、低压B缸、前轴承箱、中间轴承箱、转子及隔板、轴封等,皆以散件供货.其中高中压缸分为内、外缸,分别以上、下半缸形式供货;低压缸分内外缸,内缸也为上下缸形式,外缸则上下半缸又分成汽机侧、中箱前侧、中箱后侧、电机侧四部分,现场拼装.汽轮机转子由高中压转子、低压A转子、低压B转子联结组成,支承在六只轴承上。 主要技术参数 型式:单轴、三缸、四排汽、超临界、一次中间再热式汽轮机 额定转速: 3000r/min 额定功率: 600MW 额定主汽压力:24.2MPa 额定主汽温度:538℃

3 35kV及以上电流互感器安装(更换)作业指导书-006

编号:ZY/JD-B/B-1/3 XX变电站35kV 及以上XX电流互感器 安装(更换)作业指导书 编写:年月日 审核:年月日 年月日 年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业时间:年月日时分至年月日时分 吉达变电分公司变电X X队

1 工作任务 本作业指导书针对XX变电站35kV及以上XX电流互感器安装(更换)工作。 2 工期安排 序号内容负责班组计划日期 1 电流互感器拆旧XX班X月X日 2 电流互感器安装XX班X月X日 3 二次线拆接及二次回路检查XX班X月X日 4 3 作业准备阶段 3.1 准备工作 √序号内容标准备注 1 现场调查了解掌握现场实际情况并制定本次工作具体施工措施。 2 技术准备相关技术资料准备齐全。 3 工器具及备品备件、材料准备开工前一次性准备完毕。 4 办理动火审批手续工作前办理审批手续。 5 通知厂家及相关专业厂家派人进行技术指导,相关专业进行配合。 6 作业人员分工作业人员分工明确。 7 技术交底作业人员对本次工作及技术要求清楚。 8 填写并签发工作票认真审核工作票,任务明确,所列措施符合安规要求,并符合现场实际。 3.2 主要工器具 √序号名称规格/编号单位准备数量备注 1 吊车16T 辆 1 2 吊装绳1吨、2吨套各1 3 拦腰绳3-4米条 1

3.2 主要工器具(续) √序号名称规格/编号单位准备数量备注 4 活扳手200mm 把 2 5 撬杠根 2 6 安全带(绳)副 2 7 绝缘梯6米架 1 8 脚扣副 2 9 改锥大号把 2 10 手锯把 2 3.3 主要备品备件及材料 √序号名称规格单位准备数量备注 1 互感器 2 导线米若干 3 设备线夹个若干 4 槽钢米若干 5 螺栓符合设计条若干 6 防斜垫符合设计个若干 3.4 危险点分析及安全控制措施 √序号危险点安全控制措施 1 高压触电××KV×#、×#母线及附属设备全部带电运行,督促值班员将带电设备区围起,并挂“止步,高压危险”标识牌。工作负责人必须在工作开始前认真宣读工作票及小组作业安全措施票,使所有工作成员须明确带电部位、危险点,按照工作票内容、安全措施及小组作业安全措施票认真做好安全措施及防护工作,严格遵守《安规》只在允许工作范围内工作,禁止超范围工作。搬运长大物件时,需两人放倒搬运并与带电部位保持安全距离110KV大于1.5米。35KV大于1.0米。运行站使用绝缘梯。

电子产品插件线作业指导书制作

电子产品插件线作业指导书的制作过程: 一.PIE工作职责: 1. 新产品批量生产的导入; 2. 产品生产流程及SOP编制; 3. 生产线人力、物力平衡; 4. 标准工时的制定; 5. 现场改善及工艺流程优化; 6. 新产品工艺评审; 7. 节约成本; 8. 生產線的layout; 9. 生產力的提升; 二.如何计算标准工时 定义:是在同等条件下,同一个人,同一生产机型,同等条件下, 几次测试的平均时间数 插件经验值: 1).一般元器件无极性2.5到3秒,有极性3.5到4.5秒,IC(小于16PIN)及排插(小于12PIN 且有方向要求)要5秒,以上均含10%的宽放,且为熟练工 2).1个3秒;3个8秒;4个10秒; 3).插兩只腳的元件(電阻、電容以3秒計;三只腳的(三極管,電源穩壓IC) 以4秒計的 三.如何安排插件工序 基本原则: 1.先小后大原则 2.先平后立原则 3.先中间后外边原则 4.相同元件集中原则 5.前工序不影响后工序原则 6.从左至右 7.由内而外 四.如何计算生产平衡率 生产平衡率是一个百分比 各工位时间和与瓶颈工位时间(CT)*工位数的比 一般地百分比》85%以上为OK 低于此数则需要改善,改善的措施有以下几点: 1).对瓶颈工序进行改善; 2).对瓶颈工序进行拆分; 3).合并工序; 4).对作业员作业手法进行再培训; 5)增加人员; 其中CT=3600除以产量可以得出 (Line Balancing)如何指派工作予工作站的决策过程,及使各个工作站负荷一样,便称之为生产线平衡。 Line Balancing (LB), is the problem of assigning operations to workstations along

预埋件焊接作业指导书

一. 工程概况、工作量及特点 1.1 工程概况: 大唐辽源热电厂2×330MW级机组扩建工程3#、4#机组预埋件配制加工由我项目部承担现场制作、焊接。预埋件主体部分材质为国标的Q235B钢板和型钢,钢筋采用HRB335的螺纹钢。所有焊缝必须保证内部质量和外观工艺,且无咬边、夹渣、气孔等任何缺陷。所有预埋件的焊接均采用手工电弧焊施焊,确保焊接质量。 1.2 工作量: 主体材质:Q235B 总工程量:约300T 1.3 工程特点: 本工程的施工工期跨越春、夏、秋、冬四个季节,焊接环境复杂,另外焊接工程量较大,技术要求较高;必须采取有效的的焊接环境保护措施和选用高素质的焊接施工人员,以确保焊接质量。 二. 编制依据和相关文件 2.1《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 J253-2003 2.2相关施工图及相关工艺评定 三. 劳动力安排 3.1 劳动力安排:

3.2.作业过程中人员的职责分工和权限 3.2.1技术员 1)全面负责启动焊接技术工作,组织施工图纸和技术资料的学习,编制作业指导书,主持技术交底。深入实际进行技术指导和监督。 2)对施工工序进行检查,发现质量或工艺问题有权督促施工人员进行返修,并记录备案。3)参加焊接质量验收及评定工作,随时跟踪检查质量,并做好记录,及时提供竣工移交技术资料。 4)负责施工项目安全施工措施的编制和交底工作,并监督检查措施的执行情况。 5)参加隐患及事故分析整改,制定改进和防范措施。 3.2.2班组长 1)直接领导班组人员认真学习和严格按照设计要求及有关规范进行施工。 2)对焊接工艺的实施情况进行督促,带领班组人员做好自检工作。 3)做好班前交底,班后小结。保证施工记录完整准确。 4)经常检查施工场所的安全情况(每天至少两次),确保班组人员施工中正确使用劳动保护用品、用具。 5)施工前,负责组织本班组参加施工的人员接受技术安全交底签字。对未签字的人员不得安排该项目的施工。 3.2.3焊工 1)每名焊工对自己施焊的焊接质量负责,认真执行自检,并做好记录。 2)焊工在施焊前应认真熟悉作业指导书,严格按要求施工,不符合焊接条件时(如坡口间隙过大、坡口处有杂物、坡口处有熔渣裂纹等),应拒绝施焊。 3)施工项目开工前,认真接受技术、安全交底,并在交底书上签字。 4)尊重和支持安全监察人员的工作,服从安全监察人员的监督和指导。 3.2.4质检员

凝汽器现场安装作业指导书20100927

印度满汉凝汽器组合安装工艺指导书Technological specification for assembly and installation of condenser in MaHan, India 编制 Prepared 审核 Reviewed 批准 Approved 哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司 Harbin Turbine Works Auxiliary Equipment Project Co. Ltd. 2010年9月 September,2010

目录 1. 适用范围 2. 编制依据 3. 设备简介 4. 施工应具备的条件 5. 施工主要机具及材料 6. 凝汽器组合安装方案 7. 质量标准及工艺要求 8. 成品及半成品保护要求 9. 应注意的质量问题 10. 应提供的质量记录和验收级别 11. 质检计划 12. 安全文明施工要求 13. 作业过程中人员的职责分工和权限 14. 施工安全控制计划表 15. 凝汽器组合安装重点工艺 16. 焊接奥氏体不锈钢管的焊接工的资格测试 17. 装在箱子/木架内的热交换管子(HE管)的储存和内部运输 18. 凝汽器的转运、储存技术规范 19. 附表

1 适用范围 本作业指导书仅适用于哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司所设计与生产的满汉项目凝汽器运输、储存以及在电厂的组合安装。 2 编制依据 2.1《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机组篇)DL5011—92 2.2《火电施工质量检验及评定标准》(汽机篇)1998版 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009—2002 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002版 2.5电力设计研究院提供的设计图纸、说明书 2.6 N-35000-4型凝汽器说明书及有关的图纸资料 2.7质量、环境和职业健康安全管理制度汇编 2.8汽机专业施工组织设计 2.9《凝汽器加工装配技术条件》 B/Z32.4-1999 2.10《电力建设工程施工技术管理制度》,电力工业部电力建设总局,1980 2.11《电力建设消除施工质量通病守则》,电力部建设协调司,1995 2.12《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》,中国电力出版社,1995 3.设备简介 凝汽器为哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司生产的N-35000-4型双壳体、双背压、双进双出、单流程、表面式、横向布置的凝汽器,由高压凝汽器和低压凝汽器组成。 3.1 主要技术参数 凝汽器在额定工况下的工作参数: 型号:N-35000-4 冷却面积:35000m2 冷却水量:69858m3/h

互感器安装施工方案

葛洲坝集团电力有限责任公司 万宁红石220kV变电站扩建工程 互感器更换安装施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 批准日期: 万宁红石220kV变电站扩建工程施工项目部 二O一四年六月十七日 互感器更换安装施工方案

1编写依据 2工程概况 万宁红石220kV变电站主要承担万宁市的供电任务,本工程为变电站工程,扩建2#主变及配套高、中、低压侧间隔,主变容量为150MVA。更换220kV、110kV母联间隔导线;按终期完善220kV、110kV#3主变跨线,完善110kVI、II段母线;#2主变配置1×6012kvar电容器,同时#1主变配置1×6012kvar电容器;将I段母线的2组电抗器移接至II段母线。本扩建主变采用三相三卷自然油循环风冷有载调压变压器。220kV、110kV均采用户外敞开式设备。本工程在变电站预留场地内进行,无需新增用地。 3. 作业准备

3.1施工组织机构 项目经理:李宇鹏技术负责人:李尚友质安负责人:王峰工作负责人:李尚友 3.2 作业流程 作业(工序)流程见图3-1。

图3-1 作业(工序)流程图 4 安全风险辨析与预控 4.1互感器安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与互感器安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:BDDQ-ZW-05-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表4-1 互感器安装安全基准风险指南

基础槽钢安装施工作业指导书

以顾客满意为宗旨,提升质量,预防污染,保障安全,遵守法规,持续改进,追求卓越绩效,为社会提供时代的绿色精品工程。 重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统 基础槽钢安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 重庆轨道交通三号线二期 设备采购及安装工程项目经理部第一项目部 2010年05月

目录 一、编制依据 (1) 二、适用范围 (1) 三、施工流程图 (1) 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 (1) 1、施工准备 (1) 2、确定安装方式 (3) 3、基础槽钢制作 (3) 4、定位、测量 (3) 5、基础槽钢安装 (4) 6、接地支线制作 (5) 7、基础槽钢刷漆 (5) 8、配合土建地坪施工 (5) 五、安装注意事项 (6)

基础槽钢安装作业指导书 一、编制依据 1、各变电所一次施工图。 2、变电所设备安装施工图。 3、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册-变电工程分册。 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1-5161.17-2002。 5、新编电气装安装工程施工及验收规范。 6、重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统施工组织设计。 7、施工场地临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 二、适用范围 基础槽钢安装作业指导书适用于牵引降压混合变电所、降压变电所的各设备基础槽钢安装使用。 三、施工流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 1、施工准备 (1)现场布置 施工前应进行现场调查,核对各预留孔洞是否满足安装要求。 (2)技术准备 施工前进行技术交底。 (3)人员组织准备

(4)工机具准备 (

2、确定安装方式 施工前应首先确认土建预留的孔洞和预埋件位置是否符合设计图纸要求,并确认各设备的基础槽钢固定方式,即直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。如下图所示为六种不同的固定方式,每种设备的固定方式根据现场情况而定,如图所示利用膨胀螺栓与地面结构层连接时,螺杆与螺帽应点焊;设备基础槽钢安装原则为:若站台结构层或站厅结构层同一平面的变电所其设备基础槽钢采用10#立式安装方式,其它车站变电所及外挂所的设备基础槽钢采用10#槽钢卧式安装。 3、基础槽钢制作 为保证基础槽钢的安装精度,在安装前先根据图纸尺寸对槽钢进行下料,并将槽钢抛正、抛直;对于控制屏、35kV开关柜(ABB)、等部分设备的基础槽钢在材料采购时已要求厂家将其焊接成一个整体框架或局部焊接,安装时只需将成型的框架搬运至现场进行安装即可;对个别变电所如华新街、狮子坪降压所预埋件需根据加工图现场焊接为整体框架。对这部分预埋件制作中应特别注意,必须保证预埋件槽钢的平直度全长误差不大于3mm(35kV开关柜基础要求全长误差不大于2mm),焊接必须牢固,并满足焊接工艺要求。

凝汽器施工方案

1、适用范围 本作业指导书适用于reCulture生活垃圾资源再生示范厂垃圾焚烧发电工程项目凝汽吊装、安装。 2、编制依据 2.1青岛捷能汽轮机集团股份有限公司的设计图纸。 2.2DL/T5210.2-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分:汽轮机组篇。 2.4《reCulture生活垃圾资源再生示范厂垃圾焚烧发电安装工程施工组织总设计》。 3、作业项目概述 本作业项目为1台单道单流程式凝汽器安装工作。 队长:王学峰 班长:陈素真 施工人员:(不少于6名) 人员结构框架: 5、作业条件 5.1使用的机械和工机具处于正常状态; 5.2设计文件和相应的制造文件、图纸满足作业要求; 5.3相关材料和设备已到位,质量和数量满足施工要求; 5.4测量器具检测合格,且在有效期内。 5.5施工道路畅通,照明满足要求; 5.6安装前进行技术/安全/环境交底,明确安装工艺流程、安全措施和质量要求; 5.7各部位见证资料齐全并签字有效; 6、作业顺序 基础验收→凝汽器弹簧底座安装→凝汽器吊装→凝汽器就位找平找正→凝汽器水

压试验→凝汽器二次灌浆→凝汽器清扫、封闭。 7、作业方法 7.1设备基础 7.1.1复核基础中心线、标高,偏差不得大于10mm;且基础表面清理干净; 7.1.2凝汽器就位之前,先根据设计图纸检查凝汽器基础及洞口尺寸并将凝汽器的纵横中心线标示到凝汽器基础上,根据这中心线划出凝汽器支座的中心线。 7.1.3根据到货设备的实际尺寸及基础布置图,布置垫铁(规格100×210mm),放置垫铁的混凝土表面应凿平,与垫铁接触密实,垫铁放上后无翘动现象。 7.1.3凝汽器就位:就位之前,应先将凝汽器热井临抛至安装位置,便于与就位后的壳体连接。 7.1.4凝汽器找正:基础凿平划线,使台板就位,接触良好,在壳体四角用千斤顶顶起壳体,四角顶升速度要保持一致,检查上部颈口与排汽口,应调整到使两个口对齐为止,打紧基础垫铁,凝汽器找正完毕后,在四周用[14槽钢支撑进行热井与壳体的连接。7.3凝汽器与汽缸连接 7.3.1凝汽器与汽缸连接时,凝汽器应处于自由状态,不应该有歪扭和偏斜或受到其它物体的障碍,检查凝汽器四周不得与低压缸有顶死情况,在凝汽器与汽缸连接前,任何管道不得与凝汽器进行最终连接。 7.3.2凝汽器与汽缸连接过程中,不允许破坏汽轮机的定位或附加给汽缸额外应力,连接工作应在低压缸负荷分配合格后,汽缸最终定位后进行。 7.3.3焊接工艺应符合焊接规程的要求,应制定防止焊接变形的施焊措施。施焊时应用百分表监视汽缸台板四角的变形量,当变形大于0.1毫米时暂停焊接,待恢复常态后再续焊,接口可以加钢板贴焊,其上口突入排汽缸内的部分,一般不应超过20—50毫米。 7.3.4.凝汽器与汽轮机排汽口的焊接工作应予以重视,若焊接进行的不好,将会破坏汽缸的中心。为此焊接时应做好下列措施: 7.3.4.1用合象水平仪测量好汽缸纵面与横面水平,并作好记录,在焊接过程中应保持水平不变。 7.3.4.2低压缸台板垫铁安装好,台板固定销子打好,台板滑动面无间隙,焊接完毕也不应出现间隙。 7.4凝汽器水侧应做严密性水压试验,允许用循环水试验(直接冲压),充水时必须放净

插件作业指导书编写规则

作业指导书编写规范 批准:审核:制订:

1.目的 为了提高工艺文件质量,规范工艺文件的格式和提高工艺文件的可读性、易读性以及最大的发挥工艺文件对生产作业的指导性作用,便于新的工艺工程师能够快速的掌握工艺的编制技巧,特制定本规范。 2.范围 本规范适用于成型,插件,补焊工艺的编写工作。整机工艺工程师和产品工程师在编写生产工艺和临时工艺时必须执行本指南的具体要求。 3.职责 3.1工程部 3.1.1负责对作业工艺流程的编排,负责规范作业顺序。 3.1.2负责对作业动作连贯性,简单性和作业方法的规范。 3.1.3负责规范物料摆放,负责制定标准工时。制定工艺标准。 3.1.4负责作业指导书的制作,审核和发行。 3.1.5负责对产品生产工艺,作业动作的改良。负责引进新的工艺办法,并创新。 3.1.6负责现场跟进,改良生产流程和作业方法。 3.2生产部 3.2.1必须根据作业指导书文件上的工艺编排排线,根据作业步骤的规定作业。 3.2.2负责按照作业指导书上的标准工时和工艺标准加工产品,并按照要求摆放物料。 3.2.3根据作业指导书上的要求配合工程部做工艺改善。 3.3.4根据插件作业指导书上规定的单个工序作业动作流程进行,不得有多余和重复的动 作,以动作简单连贯为标准进行作业。 3.3品质部 3.3.1负责按照作业指导书的上的工艺要求,作业动作,物料摆放对生产作业现场进行监 督,并督导改善没有按照要求作业的工序;做好记录。 3.4PMC部 3.4.1负责按照工程部制定的标准工时安排生产。 4.程序内容 生产工艺是指导生产线员工进行生产作业的技术文件。在编写生产工艺时首先要掌握以下几

汽轮机安装作业指导书

1、项目概况: 1.1概况介绍 阜新金山煤矸石热电厂新建工程1#、2#机组安装的汽轮机为南京汽轮机电机(集团)有限责任公司生产的N135-13.24/535/535型一次中间再热、单轴、双缸双排汽、抽凝式汽轮机。汽轮机为前、中、后轴承座为落地结构。本机组高压缸为双层缸结构,低压缸分为低压外缸和低压内缸。高压外缸采用下猫爪水平中分面支撑结构,外缸支撑在前轴承箱和中轴承箱上,外缸与前箱、中箱之间用推拉机构和猫爪横键传递轴向力。低压外缸由前、中、后三段组成,前、中、后部皆为焊接结构。高中压转子、低压转子均为整锻转子,高中压转子与低压转子间采用钢性联轴器连接、低压转子与发电机转子间采用半挠性联轴器连接。回转设备采用低速、全自动盘车。 1.2主要工程量 一台型号为N135-13.24/535/535的空冷抽凝式汽轮机的整体安装 2、编制依据 2.1施工、验收规范及引用资料 《电力建设施工及验收技术规范》汽轮机组篇(DL5011-92)。 《火电施工质量检验及评定标准》汽轮机篇 《电力建设安全施工管理规定》WL-2.0.6(3) 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)WL-2.0.6(1) 2.2图纸资料 辽宁电力勘测设计院图纸 南京汽轮电机(集团)有限责任公司设备图纸及说明书 2.3公司下发的管理体系文件 《管理手册》 《环境、质量、职业安全卫生程序文件》 《环境、质量、职业安全卫生管理体系作业文件》 《施工方案、施工作业指导书编、审、批细则》 3、工程机械及器具 汽机房内75/20吨桥吊 2台 5吨导链2台 4、施工人员配备情况及注意事项 施工人员配备 施工负责人王树民 技术负责人李春生 质量负责人陈剑 安全负责人刘友 钳工班:李贵新小组 起重班:殷刚小组 吊车司机: 史小刚 4.1所有参加作业人员需经过三级教育、考试合格、熟悉《电力建设安全操作规程》; 4.2施工人员必须经过技术及安全交底,施工人员要熟悉图纸施工方案内容; 4.3从事此项工作应配备经验丰富、责任心强的高素质作业人员,服从指挥; 4.4如遇问题及时与技术员沟通,不许自作主张、盲目施工,保证按时保质完成施工任务;4.5为防止误工、窝工现象,各工种应配备齐全,人数按本方案配备,并且随时随调; 4.6特殊工种施工人员必须持证上岗。 5、工艺流程 垫铁布置→汽缸研磨组合→轴承箱就位找正→汽缸就位→吊转子→汽缸定位→汽缸与凝汽器

预留孔洞、预埋件作业指导书(20201124133441).docx

××××××××××工程 编号: XXXX 预留孔洞、预埋件施工作业指导书 编制: 审核: 批准: XXXX年 XX月 XX日发布XXXX年 XX月 XX日实施

一、编制依据 .............................................. 二、编制目的与适用范围 .................................... 三、施工准备 .............................................. 技术准备 .................................................. 现场准备 .................................................. 四、技术要求与质量标准 ....................................预留孔洞技术要求与质量标准 ................................预埋件技术要求与质量标准 .................................. 五、施工工艺流程 .......................................... 预埋件施工工艺流程: ...................................... 预留孔洞施工工艺流程 ......................................六、施工质量控制 .......................................... 预留孔洞质量控制 .......................................... 预埋铁件质量控制 .......................................... 混凝土施工及保养 .......................................... 七、人员组织 .............................................. 八、设备机具配置 .......................................... 九、成品保护措施 .......................................... 十、安全文明施工措施 ......................................错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。

相关文档