文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › M7.5浆砌片石排水沟施工技术交底

M7.5浆砌片石排水沟施工技术交底

M7.5浆砌片石排水沟施工技术交底
M7.5浆砌片石排水沟施工技术交底

路基浆砌片石排水沟施工(作业指导书)

路基浆砌片石排水沟施工作业指导书 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 1、施工方法 (1)、护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。 (2)、沟槽开挖 护坡道碾压以后,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。 (3)、片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。 2、材料要求 (1)、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。 (2)、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。 (3)、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。 3、沟体片石砌筑

排水沟采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm(2层卧片石)分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。 4、沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并以10m~15m设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。 5、勾缝及养生 勾缝一律采用凹缝,勾缝采用的砂浆强度M7.5,砌体勾缝嵌入砌缝20mm深,缝槽深度不足时应凿够深度后再勾缝。每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,用湿草帘覆盖定时洒水养护,覆盖养生7~14d。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。 6、检测 (1)、原材料检验 材料进场前,要提供片石、砂、水泥,样品报送监理、实验室,检验合格后才能进场,材料进场后要经监理现场检验合格才能使用。 (2)、砌筑砂浆要按实验室提供配合比搅拌采用搅拌机拌和,按要求做好试块,送实验室检测。 (3)、边沟检测 边沟砌石完成一段后,要按边沟检测评定标准进行线位、高程、平整度、断面尺寸、铺砌厚度等按要求检测评定,不符合要求,坚决返工。总之施工过程中,坚决保证质量,精益求精。

浆砌片石挡土墙技术交底

浆砌片石挡土墙技术交 底 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

一、所用材料 1、石料: 砌筑挡墙用片、块石要求强度不小于40MPa,最小边长不得小于20cm,.石料表面应清洗干净,有水锈的石料严禁使用。 2、砂浆 砂浆采用水泥砂浆,严格按照试验室给定的配合比采用机械现场拌制,自投完料后开始算起,拌制时间不得小于2分钟。严禁采用人工拌合。砂浆采用溜槽或小推车运至工地临时存放时先在地面铺一干净的铁皮,然后将砂浆存放于铁皮上,严禁存放在地上。砂浆要随拌随用,如在运输过程中发生离析、泌水现象,要重新拌合。已凝结的砂浆严禁使用。在施工时,严格遵守质量比,不得使用体积比。砂子等材料的称量必须以试验室验收过的量测工具为准。在监理单位见证下按规范要求留置试件,并按规定时间送检。 3、混凝土 挡土墙基础均采用C20毛石混凝土,墙顶面以下500mm采用C20素混凝土,高度≧8米的挡土墙墙身采用C20毛石混凝土。混凝土严格按照试验室给定的配合比采用机械现场拌制自投完料后开始算起,拌制时间不得小于3分钟。严禁采用人工拌合。混凝土采用溜槽或小推车运至工地临时存放时先在地面铺一干净的铁皮,然后将混凝土存放于铁皮上,严禁存放在地上。混凝土要随拌随用,如在运输过程中发生离析、泌水现象,要重新拌合。已凝结的混凝土严禁使用。在施工时,严格遵守质量比,不得使用体积比。在监理单位见证下按规范要求留置试件,并按规定时间送检。 4、砂、碎石、水泥 所有材料进场时证件齐全,使用前必须要在监理单位的见证下按规范要求取样送检,检测合格后才能使用。 二、砌体砌筑 1、根据测量班复核后的控制点用全站仪测设出每条骨架的轴线,并用钢尺丈量等方法进行复核,无误后挂线开挖基槽。开挖时应对沟槽作临时支档,并派专人进行监控,待上一段挡墙基础施工完毕后方可进行下一段挡墙基槽开挖。基础不得放置在不同的持力层上,横断面方向不得修建在斜坡上,斜坡边缘距挡墙外边缘的水平距离不小于2米。基础顶面覆土深度不小于50cm,基槽开挖后必须由地勘、设计进行验槽,确定地基持力层的承载力和基槽尺寸是否满足设计要求,地基承载力不小于800KPa。验槽合格后及时封闭,避免雨水渗入,基底与地基土的摩擦系数不小于. 2、砌体采用坐浆法分层分段进行砌筑。挡土墙每间隔10米应设置一道伸缩缝,当墙身高度不一、墙后荷载变化较大、地基岩性变化处、与其他建(构)筑物连接处应设沉降缝,以上变形缝应结合设置,变形缝宽度为20mm。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋,塞入深度大于2cm。各砌块的砌缝应互相错开最少8㎝,不能产生通缝,砌缝应饱满,完全充满砂浆,不能有空洞存在。 3、各砌层先砌外圈定位砌块,并与里层砌块交错连成一体。定位砌块用表面较平整尺寸较大的石料,定位砌缝满铺砂浆,不得镶嵌小石块。 4、定位砌块砌完后,先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连接,且砌缝砂浆密实饱满。砌筑腹石时,石料间的砌缝要互相交错、咬搭,砂浆密实。石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂

浆砌片石排水明沟技术交底

工程技术交底 工程名称:西气东输三线于都分输站 交底日期: 年 月 日 交底项目 浆砌片石排水明沟 交底人 交底内容及说明: 一、工程概况 施工段共有浆砌排水沟约为600m ,结构型式为矩形排水沟(50×100㎝),所用材料为M5浆砌片石,1:3水泥砂浆粉光。 二、施工机具 砂浆搅拌机、磅秤、抽水机、平板振动夯、挖掘机 三、施工工艺流程 浆砌排水沟施工工艺流程图 四、挖基处治: 1)、土质基坑应设置临时排水沟和集水坑,做好排水工作,严禁水中下基,不得长久暴露和浸泡,经检查合格立即施工。 2)、砌石前应先座浆,再开始砌筑,如基坑有水,须在基础以外挖临时排水沟,将基坑内积水排干。 五、施工要点: 1)、施工开挖时采用人工配合机械开挖,开挖时要严格控制好宽度及标高,禁止出现超挖,对超挖的部分必须采用粘土回填,回填时采用打夯机夯实。 挂线施工 砌体抹面、勾缝 养生 侧墙砌筑 测量放样 基坑开挖 沟底砌筑 砂浆搅拌 砂浆搅拌

2)、放样挂线:砌筑前应进行放样挂线,放样挂线须经过核对,挂线架牢固可靠,在施工中应经常检查挂线的位置。 3)、排水沟施工时应先施工底部的浆砌,砌筑时要避免出现通缝现象,上下两层缝错开不小于8cm。砌筑时墙的厚度及沟底的厚度必须符合设计要求。 4)、石料强度应满足设计和规范要求,且不风化、无裂纹、水缝。严禁薄石立砌,表面凹陷不大于2cm,砌筑时应丁顺相间,上下错缝。严禁使用卵形及薄片石。 5)、砂浆要求:施工过程的砂浆必须按试验室出具的重量配合比施工,砂浆拌合采用砂浆拌合机拌合;堆放拌和好的砂浆禁止直接堆在松散的地面上,下面要铺设铁皮等隔离设施,砂浆应随拌随用,一般宜在3~4小时内使用完毕,若砂浆发生离析、泌水现象,砌筑前应重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。 6)、砌筑施工时要严格按挤浆法进行施工,对不符合施工工艺要求和砌筑砂浆不饱満的要返工重做,对砌筑完的水沟应及时洒水养护。 7)、每20米设置一道沉降缝。每个工作日结束后,需按工作缝处理,或设置为沉降缝。 8)、沟底、内侧边及沟顶采用M10号砂浆抹面,抹面的厚度为2cm。抹面时必须对砌完的片石表面清除浮渣及洒水润湿,避免出现抹完后出现空鼓现象,对因连接不好出现空鼓的抹面要敲除重新抹面,直致符合验收标准。 9)、严格控制流水面纵坡,防止积水,保证水流畅通。 六、排水沟断面尺寸如下图: 七、其余未尽事宜,现场技术员口头交底。 接受交底人签章:

浆砌片石排水沟施工方案A2

浆砌片石排水沟施工方案 (K6+480~K12+449.023) 一、工程概况: 本段属路基填方段排水沟,路基两侧在坡脚线1.5m内设A、B型两种排水沟,A型排水沟0m,B型排水沟10582.101m,,全线段共计10582.101m,详见《路基路面排水工程数量表(填方排水沟》。 二、施工方案: 1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中心线及护坡道高程(两侧路基坡脚原地面高程上0.5m)放出两侧坡脚线,再根据边沟流水面高程(根据实地情况调整流水面高程)坡比及护坡道宽度,放出水沟的中线及边线,线拉设好后,请监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序; 2、施工方法 (1)、护坡道碾压: 放好坡线后,按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平振动压路机碾压两遍,以防止护坡道沉降。 (2)、沟槽开挖 护坡道碾压后,放好边沟沟底边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机开挖,自卸汽车动输,开挖至设计尺寸10~15cm时改以人工挖掘,人工修整至设计尺寸,不得扰动沟底及边坡原土,不允许超挖,开挖清理完毕后,然后清监理工程师检查。

(3)、片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10m处钉好砌石位置,挂好断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺严格执行技术规范及合同文件的施工技术要求。 3、材料要求 (1)、片石选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,质地强韧,密实,无风化剥落裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染,(2)、砂浆使用人工拌和,但下部须垫胶合板或铁皮,防止泥土混入拌和砂浆内,拌和必须均匀。材料使用中(粗)砂,且为河砂,砂浆随拌随用,保持适宜的稠度,在拌和3~5/h内使用完毕,运输过程或存贮过程中发生离析,必水砂浆,砌筑前必须重拌,已凝结的砂浆不得使用。 (3)、施工现场不得堆放不合格的材料,废弃的材料及时清理出场。 4、沟体片石砌筑 排水沟采用挤浆法分层砌筑,分层高度10~15cm(二层用片石)分层与分层间的砌筑缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通,较大的片石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较好合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块。石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土,水锈先冲洗干净,尤其下层及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不得竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不

浆砌片石边沟技术交底

中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡表格编号 CSCEC-PM-0803 项目名称及编码长白山国际旅游度假区北区道路及市政第一标段 第 1 页 共 2 页 分项工程名称浆砌片石边沟工程量 分包公司负责人 交底内容 交底内容: 一、浆砌片石施工 1.天然级配片石或人工级配砂石:采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、石屑或其他工业废粒料。 2.级配片石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石。 3.主要机具:柴油打夯机、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2m靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 4.设置控制铺筑厚度的标志,水平标准木桩或标高桩,或在槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。 5.铺筑前,应组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 6.对级配砂石进行技术鉴定,其质量均达到设计要求或规范的规定。 7.分层砌筑片石 1)砌筑片石厚度可用样桩控制。 2)分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5~1.0m。 3)砌筑片石应搓缝咬合均匀。如发现砂窝或淤泥现象,应将该处砂子或淤泥挖出,分别填入级配好的片石。 8.确定基础顶面标高,每隔5~8m立一水平控制标杆,拉线控制基础砌筑高度及基础顶面平整度。 9.坡面块石砌筑: 1)砌筑前每一石块用干净水喷洒湿润,并挂好高程及坡度控制线。 2)砌筑时从下向上进行,尽量选择一边较为平直的块石与基础连接砌筑。所有块石均须坐于新拌砂浆上,采用先座砂浆后放块石的原则进行,并保证座浆挤紧,块石不得有松动。 3)水平缝与竖缝应相互错开,避免出现通缝。保证块石平整面向外,相对长和短的块石应交错搭配,相互咬接。 4)块石边坡的外露面和坡顶、边口,应选用较大、较为平整并略加修凿的石块。 5)采用水泥砂浆强度M15抹面处理。抹面厚度不小于20mm,不得有脱落。 6)养生:在砂浆初凝后,洒水覆盖养生7~14d,养护期间避免碰撞、振动或承重。 10.伸缩缝设置: 1)伸缝:每隔30米设一道伸缝,缝宽2cm缝中均采用木板嵌入。 2)缩缝:从起点开始每5米设一道横向缩缝,缝深4cm,缝宽1cm中均采用木板嵌入。 11.雨期施工应有防雨措施,并根据天气预报安排施工,下雨时立即停止砌筑,并对已砌完的

浆砌排水沟施工方案

浆砌排水沟施工方案1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。 (2)、沟槽开挖 护坡道碾压以后,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距TRANBBS设计尺寸10~15cm 时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。 (3)、片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行TRANBBS技术规范及招标文件的施工技术要求。 3、材料要求 (1)、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。

(2)、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。 (3)、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。 4、沟体片石砌筑 排水沟采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm(2层卧片石)分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。 5、沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并以10m~15m设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。

浆砌片石车档技术交底

浆砌片石车档施工技术交底 一、技术交底范围 本技术交底适用于咸阳西站及彩虹交接场浆砌片石式车挡施工。 二、开始施工的条件及施工准备工作 1. 测量放线,按设计要求定出墙基位置及开挖边界,用石灰粉撒出轮廓线。 2. 选择50号浆砌片石,石料表面的污渍应予以清除。所选片石应按石料试验规程进行,片石规格和强度应符合设计要求。 3. 选定符合设计的砂浆配合比,由工地试验室下达配合比通知单现场配置。砂浆应按设计及规范要求进行配制,砂浆强度应符合设计要求。 三、施工工艺 施工准备→测量放线→填土夯实→片石砌筑→车挡标识器安装。 四、技术要求 1. 砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。 2. 砌筑基础的第一层砌块时,如基底为岩层或混凝土基础,应先将基底表面清洗、湿润,再坐浆砌筑;如基底为土质,可直接坐浆砌筑。

3. 砌体应分层砌筑,砌体较长时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过1.2m;分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致。 4. 各砌层应先砌外圈定位行列,然后砌筑里层,外圈砌块应与里层砌块交错连成一体。砌体里层应砌筑整齐,分层应与外圈一致,应先铺一层适当厚度的砂浆再安放砌块和填塞砌缝。砌体外露面应进行勾缝,并应在砌筑时靠外露面预留深约20mm的空缝备作勾缝之用,并随即用水泥砂浆将缝勾完,否则应待砌体砂浆凝固后,将空缝清洗干净再勾缝。砌体隐蔽面砌缝可随砌随刮平,不另勾缝。 5. 各砌层的砌块应安放稳固,砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。用小石子混凝土塞竖缝时,应捣实密实。 6. 砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。

浆砌片石技术交底

单位:******* 编号: 主送单位架子一队、二队、三队第 1 页共4页 工程名称浆砌片石施工日期2018年04月12日交底内容: 为保证现场浆砌片石施工质量,现对浆砌片石施工要求如下: 一、施工准备 施工前须经测量队和现场技术人员进行测量放样,测量砌体部位标高,复核平面位置及标高是否符合设计图纸,如不符合,及时进行纠正。 (1)材料 砂、片石,水泥进场后必须提前通知试验室取样送检,合格后方可开工使用。 施工班组要准备好试模及临时养生设备,试件由试验人员随机抽取,但在开工前施工班组必须通知试验人员,监理见证报检不小于20%,试块在施工场地期间由施工班组员保管、保养。 ①水泥:采用强度为42.5级水泥。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告, 进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合现行国家标准规定。不同品种的水泥不得混合使用。同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出场日期且连续进场的水泥,200T一批进行检查,各架子队按要求及时与试验室联系取样进行试验。水泥储存必须上盖下垫,做好防水防潮措施。 ②砂:宜采用质地坚硬、级配良好且洁净的中粗砂,砂的含泥量不超过5%, 其质量应符合国家现行标准要求,进场后应取样复验合格。现场堆放的砂,应下垫铁皮或雨布等措施,防止砂被污染。同产地、同品种、同规格且连续进场的砂,每400m3或600T为一批进行检查,各架子队按要求及时与试验室联系取样进行试验。 ③水:宜采用饮用水。当采用其他水源时,其水质应符合国家现行标准规定, 应经试验室取样检验合格方可使用。 ④石材:质地均匀、无裂缝、不易风化。 普通片石的形状不受限制,但中部厚度不得小于15cm。用作镶面的片石表面平整、尺寸较大、边缘厚度不得小于15cm。 片石不得有水锈及泥污,且质地坚硬,不易风化、无裂纹、其强度不应低于MU30。 编制:复核:签收:年月日 注: 1、对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式进行技术交底。 2、“技术交底书”一式两份,一份交施工单位作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

浆砌片石排水沟施工方案

浆砌片石排水沟施工方案 一、工程概况 全线按二级公路标准建设,设计速度40km/h或60km/h ,其中 KO+OOO-K18+000段,设计速度为40km/h,路基宽度8.5m,路肩宽度2X 3.5m,土路肩为2X 0.75m; K18+000-K68+935段,设计速度为60km/h,路基宽度为2 X 3.5m,硬路肩为2X 0.75m,土路肩宽为2X 0.75m;全线桥涵设计汽车荷载等级采用公路-II,设计洪水频率:小桥及路基1/50。 基本标段为第7标段,起讫桩号为K63+000?K68+935,路线长5.935km o设计速度为60km/h ,路基宽度10m,路肩宽度为2X 3.5m,硬路肩为2X 0.75m,土路肩为2X 0.75m; 软土路基处理桩号及数量为:K67+450-K67+540设计挖除 淤泥体积数量:900m3,回填利用石方:900m3。 二、编制依据 1、《邵东县八十亭至老屋塘公路改建工程施工图设计》; 2、《公路路基设计规范》; 3、《公路路基施工技术规范》; 4、《邵两召纪【2013】02号会议纪要》; 三、施工准备 人员准备 经理部负责整片个过程的施工管理、工程质量、安全、进度 进行安排、协调并使其得到有效控制。项目经理部下设:办公室、财务处、

工程部、质检部、安全部、材料部,配备有丰富工作经验的项目管理层人员对施工过程进行质量进度等方面的控制。 材料准备 由施工计划负责人按工程进度计划编制分阶段水泥、砂、片 石材料、设备米购计划,米购材料、设备将按照米购计划提前落实到位,并在指定场地按要求方式进行堆放以备使用。 设备准备 浆砌片石排水沟施工所用设备按施工要求进行配置,保证施 工工作顺利开展,保证进度。 四、施工方案及方法 根据本合同段浆砌片石排水沟工程的数量,计划在本项目安排1个施工队伍进行施工。施工队人员及施工机械设备配置如下: 浆砌片石排水沟施工队的主要施工人员配备

浆砌排水沟施工总结材料

排水工程首件工程总结 一、本施工方案的编写一下列文件和资料为依据: 1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 2、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)。 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)。 4、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。 5、《公路工程首件工程认可制管理办法》 6、《实施性总体施工组织设计》 7、两阶段施工图设计 8、工程施工承包合同书 9、《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)。 10、《公路工程土工合成材料试验规程》(JTG E50-2006)。 11、施工现场勘察资料、施工路段地质、水文情况,施工道路情况等。 12、本公司建设同类及类似工程的施工经验、科技成果及拟用于本合同工程施工队伍的施工设备和技术力量等情况。

二、施工人员、机械配置 1.施工人员配置 序号岗位姓名岗位职责 1 项目经理杨善友主持全面工作、第一责任人 2 项目副经理及负责人侯金保分管机料及外业 3 项目副经理张坚分管安全协调后勤 4 总工李德权分管技术、路基现场 5 办公室胡玉凤主任 6 财务科张坚会计 7 机料科侯金保部长 8 工程科黎小华部长 9 结构施工员黎小华施工员 10 测量组刘品组长 11 试验室陈群主任 12 计量唐秋秋组长 13 资料员胡玉凤 2.施工机械配置 序号 设备名称规格型号 数量 (台)基本状 况 备注 1 挖掘机 1 良好挖沟 2 砂浆滚筒搅拌 1 良好拌制砂浆 3 手推车 2 良好运砂浆 4 装载机 1 良好配合装料 5 拖拉机 1 良好倒运石块、预制 6 运输车辆 1 良好拉弃土、石块

(完整版)浆砌石排水沟施工方案范本

排水渠施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准; 三、施工方案及方法 1、工艺流程 测暈放样→基坑修整→铺设块石垫层→基础、渠道砌筑→勾缝→抹面→养生→回填。 施工方法 (1)测量放线:根据设计施工图纸,对边沟位置、尺寸、高程进行测量定位放线,并做好标识点位保护,防止破坏。 (2)基坑修整 根据测量定位点,采用每隔5-8m立一道坡度尺,当基础面为曲面时可适当增加一道坡度尺,进行基坑修整,以确保基坑修整的准确性。基坑修整时应清除基础面上的树桩、植物根茎等,对影响砌筑条件的情况必须坚决处理,使之满足设计要求。修整应达到基础面密实、直顺、圆滑。 (3)砂浆拌制 砂浆的类别和强度等级应符合设计要求,砂浆的配合比应通过试验确定。砂浆具有良好的和易性,用标准圆锥体沉入度检测,一般控制在50~70nm。砂浆在运输过程或储存器中发生离析、泌水时,在砌筑前要重新拌和,已达到初凝的砂浆不得使用。确定基础顶面标高,每隔5-8m立一水平控制标杄,拉线控制基础砌筑高度及基础顶面平整度。 (4)块石垫层 采用洞渣进行回填,平整,厚度为30cm。碎石垫层不得含有泥团、树叶、草根等杂质。垫层应按设计图示的厚度、范围和材料要求分层铺筑,垫层料铺设应平整、密实、厚度均匀。或按监理人的指示进行。块石垫层施工按照设计要求对垫层的铺筑位置和铺设厚度进行测量放

样、铺填。铺筑应从底部向上逐段铺填。块石料垫层在铺筑中,应对铺筑厚度、施工方法、接头防护等措施进行检查。垫层施工完毕后,经监理工程师检查验收合格后,方能进入下一道工序施工。 (5)基础砌筑 底层首先铺一层砂浆,然后放上块石,保证石料放平稳(柔砌法),石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎石块嵌塞,不得采用先摆碎石块,后塞砂浆或先填碎石块方法。块石最上一皮选用较大的表面较为平整的块石砌筑,并保证平整面向外。块石灰缝砂浆应饱满,石块间不得有相互接触现象。 (6)坡面块石砌筑 砌筑前每一石块用干净水喷洒湿润,并做好高程及坡度控制线。砌筑时从下向上进行,尽量选择一边较为平直的块石与基础连接砌筑。所有块石均须坐于新拌砂浆上,采用先座砂浆后放块石的原则进行,并保证座浆挤紧块石不得有松动。水平缝与竖缝应相互错开,避免出现通缝。保证块石平整面向外,相对长和短的块石应交错搭配,相互咬接。块石边坡的外露面和坡顶、边口,应选用较大、较为平整并略加修凿的石块。 (7)沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并以10m~15m设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充 (8)勾缝 浆砌块石水渠勾缝一般采用,勾缝砂浆强度不低于砌体砂浆强度。勾缝前应将石面清理干浄,勾缝宽度应均匀美观,勾缝深度不小于20mm,不得有脱落、漏匀。如不能及时勾缝,须在砂浆未疑固前将砌缝砂浆刮深不小于20m,为以后勾缝做好准备 (9)抹面 采用M10水泥砂浆抹面,厚1cm。 (10)养生 在砂浆初凝后,洒水覆覆盖养生7-14d,养护期间避免碰撞、振动或承重。 (11)土方回填 砌体砌筑完成经检查验收后,即可进行回填工作,回填时采用基坑开挖后的砂砾石,分层

浆砌片石边沟施工工艺修订版

浆砌片石边沟施工工艺 修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

(1)设计图纸及文件已审核,提出的问题已得到相关部门的回复,并对班组进行了详细的施工技术交底。 (2)所需要的材料如砂、片块石、水泥已进场并检测合格,砂浆配合比已确定。 (3)所需的机械设备、人员已准备就绪。 (4)现场的安全质量保证体系已建立,分项工程责任牌已制作,明确了各工点、工序负责人。 (5)根据图纸要求,边沟、排水沟的现场放样完成,并经复核与现场地形符合,与桥涵、结构物及线外排水系统或自然水系能平顺衔接,能够形成完整的排水系统。 (6)分项工程开工报告已得到批复,施工现场的劳动力满足施工进度要求,施工进度计划及分项工程的施工方案得到批准。 (1)一般要求:根据设计图纸要求,确定各施工工序,如对于软基地段需增加土工布铺设的工序,并且如设计为干砌排水沟,应先干砌后勾缝处理。 (1)排水沟、边沟、截水沟的测量放样统一采用红外线测距仪精确放样,确保沟体线形美观,直线线型顺直,曲线线形圆滑。 (2)放样一般以两个结构物之间的长度为一个单元,以确保边沟、排水沟与结构物的进出水口顺利连接。 (3)截水沟顶面应略低于自然坡面,若遇冲沟应设缺口将水导入截水沟。

(4)基坑开挖根据土质情况,可采用机械开挖和人工开挖配合完成,也可采用人工开挖成型。如采用机械开挖,应防止超挖,应留出5~10cm左右富余,由人工修整成型,确保边沟、排水沟的边坡平整、稳定,严禁贴坡。基坑开挖后,需进行沟底高程复测。 (5)基坑开挖土方应堆置在与路堑边坡顶一侧并予以夯实或运出场外,禁止堆放在排水沟外侧,影响场地的外观及排水效果,或回流至排水沟内影响正常排水。 (6)采用干砌片石铺筑时,应选用有平整面的片石,各砌缝要用小石子嵌紧,采用浆砌片石铺砌时,砌缝砂浆应饱满,沟身不漏水,若沟底采用抹面时,抹面应平整压光。(7)边沟、排水沟的进出水口,应妥当加固,以防水流危害路基。 (8)截水沟出水口一般应设深度不小于1米的截水墙或消能设施,以免出水口在水流作用下冲毁。 (1)排水设施要求纵坡顺适,沟底平整,排水畅通。 (2)边沟要求线形美观,直线线形顺直,曲线线形圆滑。 (3)构造物要求坚实、稳定。 (4)基础伸缩缝应与墙身伸缩缝对齐。 (5)砌体抹面应平整、压光、直顺,不得有裂缝,空鼓现象。 (6)实测项目参见质量检验评定标准JTGF80/1-2004。 9.2跌水、急流槽 (1)跌水与急流槽必须用浆砌圬工结构,跌水的台阶高度可根据地形、地质等条件决

涵洞浆砌片石技术交底

涵洞施工技术交底 桥涵施工队: 目前我合同段马上要进行涵洞施工,现对你们进行技术交底。 1材料控制 1.1 砂 采用铁厂机制砂。机制砂质量要求如下: 机制砂必须按国标要求检验颗粒级配,泥块含量,有害物质,压碎指标,母岩抗压强度,表观密度、堆积密度、孔隙率,碱集料活性等。每次进场的机制砂,现场施工员、试验员应对每批次的砂进行抽样送检,合格后方能使用。同时杜绝其他不合格砂料进场。 1.2 片石 采用铁厂石场片石。 石料的质地应坚硬、不易风化、无裂纹、无水锈、无粘泥,并表面清洁。 普通片石形状不受限制,但其中部厚度不小于15cm,其强度不得低于MU40。 现场施工员应对片石的外观质量等,现场控制项目负责,当对其实验指标有疑问时应及时通知试验室取样送检。 1.3 水泥 水泥应采用云南曲靖雄业有限公司的普通硅酸盐水泥。其性能应符合GB175-2007的规定。不得使用高铝水泥或复合硅酸盐水泥。进场的每批水泥(按200吨为一检测批次,不足200吨按200吨计)必须具

有厂家出具的合格证,且水泥经过复检合格后使用。严禁使用受潮结块的水泥。 同一工程部位应使用同一品种的水泥。同时也杜绝其他厂家的水泥使用。 1.4 砂浆 采用强制式砂浆拌合机现场拌制,严禁采用人工拌制。同时拌制时严格按配合比计量配料,计量工具必须是经过中心试验室标定同意使用的量具。需要特别注意的是,外加剂的掺量必须严格按配合比掺加。现场施工员应严格控制砂浆中各类材料的用量,以保证其强度。 现场堆放半成品、成品的场地必须进行硬化,不得直接堆放在原地面。砂浆应随拌随用,超过1.5小时的砂浆禁止使用。 1.5 材料供应 所有材料必须是项目部指定提供的,任何单位均不得私自购买。 2、浆砌片石基础施工 在地面上砌筑基础工程的工序为:施工现场核对、测量放线、原地面环保处理、开挖基坑、基础支护、基坑排水、基底处理、基底承载力检测、基础砌筑 2.1 施工前工作 2.1.1 现场核对优化 涵洞的位置与沟槽或既有道路是否吻合。标高与路面或水渠地面是否顺接。上游水能否顺流入涵,出入口是否顺畅。排洪、灌溉能否兼顾,孔径、净空是否满足要求。

浆砌卵石排水沟技术交底

技术交底记录 序号:编号时间2014.03.22 分项工程浆砌卵石排洪沟地点施工现场 技术交底内容1.施工图纸 施工图纸见附件。 2.基本要求 浆砌排水沟应满足《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004中以下标准: 2.1砌体砂浆配合比准确,砌缝内砂浆均匀饱满,勾缝密实。 2.2基础中缩缝应与墙身缩缝对齐。 2.3砌体抹面应平整、压光、直顺,不得有裂缝、空鼓现象。 2.4浆砌排水沟的实测项目: 项次检查项目规定或允许偏差检验方法及频率 1 砂浆强度(Mpa) 7.5 每班制取2组 2 轴线偏位(mm) 50 经纬仪或尺量,每200m测 5处 3 沟底高程(mm)+15水准仪,每200m测5点 4 墙面直顺度(mm)或坡度30或不陡于设计 20m拉线,坡度尺,每 200m测2处 5 断面尺寸(mm) ±30 尺量,每200m测2处 6 铺砌厚度(mm) 不小于设计(250) 尺量,每200m测2处 2.6外观鉴定 2.6.1砌体内侧及沟底应平顺。 2.6.2沟底不得有杂物。 3.施工放样: 根据设计图纸,查找出对应桩号的砌石工程的中心距路中心的距离、沟底标高等数据。再计算出中心桩号对应的坐标,然后在现场放出控制桩。控制桩要加以保护,防止破坏。控制桩放样完毕后,应进行细部长、宽尺寸的放样和施工标高的测量。确定开挖

技术交底内容断面的尺寸、深度和长度。并撒白灰标注、明示边缘线。 4.边沟开挖 按灰线位置采用挖掘机开挖沟槽,开挖完后用特制的断面标尺架进行标比。开挖时沟底、沟壁部分均应少挖约5--10厘米,开挖后应即刻用人工平整、夯拍密实。如土质干燥须洒水湿润,遇有鼠洞陷穴,应堵塞夯实。严禁超挖后用松土回填。开挖沟槽时如遇地下水位较高或有积水应设置集水井将水抽出。设置好安全警戒标志。 5.砂浆搅拌 砂浆配合比严格按照项目部下发的配合比批复执行,配合比批复文件见附件。现场配备称、量器具以进行砂浆原材称重。 砂根据配合比报告要求选用,一般宜采用中粗砂,砂的细度模数宜在2.3—3.0范围内,砂在现场的存放场地必须硬化。砂浆拌合使用砂浆拌和机进行,拌合时间为3~5分钟,且砂浆应随拌随用,不得采用人工拌合砂浆。砂浆在拌合后应在3~4小时内使用完毕,气温超过30℃时,应在2~3小时内使用完毕。砂浆若需要运输,在运输过程中发生离析、泌水的砂浆,在使用前应重新拌合,已凝结的砂浆不得使用。 砂浆和易性的现场检查采用直观法,“手捏成团,松手不散,浆不落铲”。 施工中应按规范要求制作试件以进行强度检验。 6.卵石的砌筑 6.1按照设计沟底高程、边坡坡度对施工段落的横、纵断面进行挂线放样。放样后对坡面不平顺的部位进行人工刷坡,并拍实边坡土。 6.2砌筑施工必须按线施工,以保证横、纵线性顺接。 6.3砌筑用卵石应选择上下两面大致平整且平行,无尖角、薄边,粒径宜大于20cm。 6.4卵石砌筑采用铺浆法砌筑,砌筑时,石块宜分层卧砌,上下错缝,内外搭砌。砌体的砌缝宽应符合规定:砂浆卵石平缝2—2.5;竖缝2—4;砂浆灰缝厚应为20—30mm,当气温变化时,应当调整。 6.5砌筑前,应在砌筑体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时应保持砌体表面湿润。砌筑应故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工。水泥砂浆砌卵石时,应做到大面朝下,适当摇动敲击,使其稳定,严禁无浆贴靠。 6.6砌筑完成后对砌筑面进行勾缝处理,浆缝若有空缺必须使用砂浆填塞捣实。 6.7根据施工段落,边沟砌筑施工宜以20~50m为一个段落进行施工,每20m设置一道

浆砌石排水沟施工方案 文档

1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。 (2)、沟槽开挖 护坡道碾压以后,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。 (3)、片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。 3、材料要求 (1)、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。 (2)、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,

且为河砂,过%考/%筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。 (3)、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。 4、沟体片石砌筑 排水沟采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm(2层卧片石)分层与分层间的砌筑砌缝应致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较的片石使用于下层且面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不于2cm,砌筑过程中要注意选用较、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。 5、沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并以10m~15m设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。

浆砌片石护坡技术交底

浆砌片石护坡技术交底 一、材料要求 1.1、石料: 1.1.1石料质地坚硬,不易风化、无裂纹,表面的污渍予以清除。 1.1.2片石形状不受限制,但其中部厚度不得小于15cm,用作镶面的片石表面平整、尺寸较大、边缘厚度不得小于15cm。 1.1.3片石强度等级符合设计要求,片石强度等级不小于mu30。 1.2、砂浆 1.2.1、水泥选用符合现行国家标准的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥。 1.2.2、细骨料采用坚硬耐久、粒径在5mm以下的天然砂,或采用硬质岩石加工制成的机制砂。 1.2.3、水采用饮用水,当采用其他来源时,按国家现行的规定进行检验。1.2.4、外加剂、掺合料掺用量通过试验确定,并符合国家现行有关标准规定。 1.2.5、砂浆强度等级按边长为70.7mm的立方体试件,在标准条件下养护28d 的抗压极限强度表示。砂浆配合比设计、试件制作、养护及抗压强度取值符合规范的规定。 1.2.6、砂浆的稠度以砂浆稠度仪测定的下沉度表示,为10~50mm。 1.2.7、砂浆严格按照实验室提供的配合比采用机械拌制,自投完料开始算起,拌制时间不得小于2分钟。严禁采用人工拌合。砂浆要随拌随用,如在运输或贮存过程中发生离析、泌水现象,要重新拌合。已凝结的砂浆严禁使用。

在施工时,严格遵守质量比,不得使用体积比。砂子等材料的称量必须以实验室验收过的测量工具为准。 1.2.8、砂浆试件的制作 每一工点制作一组试件,一组试件由6块试件组成,试模尺寸为70.7×70.7×70.7mm.制作时将砂浆分两层(每层约40mm)分层放入涂了脱模剂的试模中,用捣棒(直径为20mm、长度200mm的钢棒,地面加工成平面)对每层砂浆沿螺旋方向均匀插捣25次。第二次插捣完毕后,用抹刀沿模壁插数次,使砂浆高出模壁6~8mm. 试件成型后0.5~1小时,再用抹刀刮掉多余砂浆,并抹平表面覆盖养护,养护温度25℃左右。养护24小时后,进行脱模并送至实验室进行养护。 二、施工方法 2.1.准备:施工前应修整好坡面,清除浮土,填补坑凹,使坡面大致平整。砌筑前应按设计型式、尺寸挂线放样,开挖沟槽。 2.2.挖基:护坡施工采用人工挖基,砌筑前,将基底平整夯实,检查合格后方可进行砌筑。如基坑内有水,先将水排走,确保基槽在无水条件下进行砌筑。 2.3砌筑: 2.3.1 下边坡拱形骨架护坡砌筑 2.3.1.1用坐浆法分层分段进行砌筑。分段位置设在沉降缝处,分层水平缝大致水平。各砌块的砌缝应互相错开最少8cm,不能产生通缝,砌缝应饱满,完全充满砂浆,不能有空洞存在。 2.3.1.2先砌外圈定位砌块,并与里层砌块交错连成一体。定位砌块用表面较

浆砌片石工程技术交底

浆砌片石工程施工技术交底 一、施工工艺交底: 1.浆砌片石挡土墙施工: 挡土墙施工严格按照施工设计图纸要求进行施工,确保路基稳定,其施工工艺如下: 施工工艺流程:测量放样---基础开挖---基础砌筑---墙身砌筑---勾缝---养护 1)采用全站仪放出墙址路基中心线及主轴线、墙顶轴线,并做好控制桩的保护。 2)按照设计尺寸要求进行基础开挖,基础施工时做好排水设施,确保基础施工质量,若基底岩层有外露的软弱夹层,应在墙址前做封面防护。 3)基础采用M7.5浆砌片石砌筑,砌筑时紧靠坑壁砌筑,并用砂浆将间隙塞满,使基础与岩层形成整体,基础分段跳槽开挖,每开挖一段立即砌筑一段,每段宜不大于10m。 4)基础砌筑完后进行基础回填土,并用打夯机进行夯实,基坑应随砌筑分层回填夯实,并在表面留3%的向外斜坡,砌体应分层座浆砌筑,砌筑上层时,不应振动下层。砌体砌筑完成后,应进行勾缝。 5)采用M7.5浆砌片、块石砌筑,10号砂浆勾凹缝,σ=350KPa,石料抗压强度应≥40 MPa,片石最小厚度为≥20cm,一条边长≥30cm。 6)挡土墙每砌筑一段设伸缩缝一道,采用沥青麻絮沿墙内、外、顶三边填塞,深度不小于15 cm。 7)墙身采用埋设φ10cmPVC管设置泄水孔,布置间距为1~3米,上下交错布置,渗水丰富地方适当加密泄水孔,最低排泄水孔的底部应高出地面30 cm,在泄水孔进口处设置透水土工布,面积为1m2。 8)挡土墙的沉降伸缩缝设置原则为:纵向每10m~15m长设一道沉降伸缩缝,缝宽2~3cm,以沥青麻絮填塞,。 9)挡土墙的基础墙身应满足:临河道有冲刷处挡土墙基础底面应置于局部冲刷线以下不小于1m,在风化软质岩层不小于1.0米。 10)当墙身的强度达到设计强度的75%时,方可进行回填等工作。在距

浆砌片石排水沟施工方案

灰场外排水沟施工方案 编制: 审批: 审核: 日期:年月日

灰场外排水沟施工方案 一、编制依据 本施工方案是根据建设单位下发的工程设计图纸,按照国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 二、工程概况 工程地点位于河南省焦作市修武县郇封镇葛庄村,本工程为焦作电厂上大压小异地扩建工程初期灰场的外围浆砌片石排水沟。该排水沟片石砌筑厚度为350mm,片石采用MU30石材。M10水泥砂浆砌筑,外表面原浆勾缝。 三、施工质量管理体系 3.1项目管理体系 项目管理体系按照PDCA循环来进行即:策划服务→组织实施→检查结果→处理问题四个步骤,四个步骤的工作是通过公司→项目部→作业班组来实现的。 公司、项目部负责项目的前期策划服务,主要包括确定目标,配备资源,规范程序,使项目的目标清晰,责任清晰,这项工作是项目能否成功的关键前提。 项目部负责组织实施、检查结果、处理问题,这也是项目管理的具体工作。项目经理部按照企业的项目管理思想,以工期目标核心,按照程序标准化、工作人性化、管理科学化的要求,完成项目的管理目标。 作业班组负责实际操作,在实际操作中要做到样板引路,工序控制节点为核心,严格奖惩。 通过三个层次的管理责任的落实来保证项目管理的实现,对本工程我们提出“重计划、重结果、降消耗”的管理准则,以创造出精品工程。 3.2项目管理机构 1.项目部的组建 公司按照相关要求和规定组建项目部,建立工程项目的管理体系。项目经理是公司在项目上的全权代表,受法人委托行使项目管理权,在受权范围内负责项目的全方位、全过程管理,完成项目的各项管理目标,实现对业主的合同承诺。