文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 丹佛斯变频器FC360使用说明

丹佛斯变频器FC360使用说明

丹佛斯变频器FC360使用说明
丹佛斯变频器FC360使用说明

使用说明

一、FC360的功能

二、FC360本机面板使用HandON

从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【Off Reset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Hand on】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【Off Reset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Hand on】键,将从运行最后的设定值。

三、FC360参数设定方法:

通用的参数设定方法:首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。

四、参数初始化

修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【Off Reset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。

五、参数复制到LCP面板。

修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从变

频器拷贝参数到面板,等待完成。

设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。

完成后参数自动改为【0】。

六、使用同步电机的设定步骤

按下表设定:

ID Description Description FC-360设定值FC360-22K

100 Configuration

Mode

配置模式open loop 0

101 Motor Control

Principle

电动机控制原理VVC+ 1

110

Motor

Construction

电动机机构PM, non salient SPM 1

124 Motor Current

Inom [A]

电机额定电流电机名牌34

125 Motor Nominal

Speed [RPM]

电机额定转速电机名牌1000

126

Motor Cont.

Rated Torque

Mnom[Nm]

电动机持续额定转

电机厂家提供155

129 AMA 自动电动机调整可以做AMA自学习高级参数[1],[hand ON],等待--,

[OK]

130

Stator

Resistance Rs

[Ohm]

定子阻抗Rs电机厂家提供数值除以2 (110)可学习,

137

d-axis

Inductance Ld

[mH]

d轴电感Ld 电机厂家提供数值除以2 (3.6)可学习

139 Motor Poles 电机级数电机极数(8)可学习

140 Back EMF at 1000

RPM

[V_RMS/1000RPM]

1000转时后感应电

电机厂家提供320(手动输入)

142 Motor Cable

Length

电缆长度(M)单位米30

300 参考值方向参考值方向0

303

Maximum

Reference [Hz]

最大参考值根据情况定90HZ

341 Ramp1 Ramp up

time

斜坡加速时间根据负载情况设定 5

342 Ramp1 Ramp down

time

斜坡减速时间根据负载情况设定 5

414 Motor Speed High

Limit [Hz]

电动机速度上限根据电机设定90HZ

419

Max Output

Frequency [Hz]

最大输出频率根据电机设定98HZ

1401

Switching

Frequency [kHz]

开关频率根据情况设定2K

458 电机缺相功能始终为禁用 1

1、首先,设定1-00,1-01,1-10,及1-24,1-25,1-26(按电机铭牌)

2、电机自学习AMA,设定1-29,为【1】,按OK键,按【Hand on】键,等待,经过一段时间,会显示“按【OK】键完成AMA”,按下【OK】键完成。

3、输入电机反电动势1-40;输入电缆长度1-42

4、输入其它参数;

5、试运行。

七、在ProfiBUS DP通讯中的问题。

DP通讯,按说明书实例配置步骤,配置自己的通讯。

1、安装GSD文件,

2、在网络上添加新设备,FC-360(图是FC300的)

3、选择PPO类型

4、设定变频器地址:9-18

变频器8-30为【0】,FC协议;

5、联机,看变频器是否还有W34报警。

如有重新上电。

6、通讯指令:命令内容

控制字“047C”变频器启动,

“043C”变频器停止;

变频器接受的命令内容可以在16-00中查看,如果是047C,则字节为正序,如果是7C04,则需要交换高低字节的顺序;所有通讯字都需要处理。包括设定值等。设定值16#0-4000对应参考值0-100%。7、通讯内容:

写入变频器参数在9-15中设定,9-15是一个数组(0-9),(0)固定为控制字1680;(1)固定为总线设定信号1682;其它可以选择。

从变频器读出参数在9-16中设定,9-16是一个数组(0-9),(0)固定为状态字1603;(1)固定为实际转速值1605;其它可以选择。

丹佛斯变频器FC使用说明

丹佛斯变频器F C使用 说明 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【OffReset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Handon】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【OffReset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Handon】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【OffReset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。 五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从变频器拷贝参数到面板,等待完成。

设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定:

丹佛斯变频器FC360使用说明

丹佛斯变频器FC360使用说明

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【Off Reset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Hand on】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【Off Reset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Hand on】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【Off Reset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。

五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从 变频器拷贝参数到面板,等待完成。 设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: ID Description Description FC-360设定值FC360-22K 100 Configuration Mode 配置模式open loop 0 101 Motor Control Principle 电动机控制原理VVC+ 1 110 Motor Construction 电动机机构PM, non salient SPM 1 124 Motor Current Inom [A] 电机额定电流电机名牌34 125 Motor Nominal Speed [RPM] 电机额定转速电机名牌1000 126 Motor Cont. Rated Torque Mnom[Nm] 电动机持续额定转 矩 电机厂家提供155 129 AMA 自动电动机调整可以做AMA自学习高级参数[1],[hand ON],等待--, [OK] 130 Stator Resistance Rs [Ohm] 定子阻抗Rs电机厂家提供数值除以2 (110)可学习, 137 d-axis Inductance Ld [mH] d轴电感Ld 电机厂家提供数值除以2 (3.6)可学习 139 Motor Poles 电机级数电机极数(8)可学习 140 Back EMF at 1000 RPM [V_RMS/1000RPM] 1000转时后感应电 势 电机厂家提供320(手动输入) 142 Motor Cable Length 电缆长度(M)单位米30

丹佛斯变频器说明书

xx变频器 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 (QUICK MENU)键用于在快速菜单模式下进行参数编程。可以从快速菜单和菜单模式之间直接转换。 (MENU)键用于对所有参数进行编程。可以从菜单模式和快速菜单模式之间直接转换。 (CHANGE DATA)键用于在菜单模式或快速菜单模式下改变所选参数。 (CANCEL)键用于取消所选参数。 (OK)键用于确定和储存所选参数。 (+/-)键用于选择或改变所选参数。这些键也可在显示模式下使用。 (〈〉)键用于选择参数组和在改变数字参数时移动光标。 (STOP/RESET)键用于停止电机运作或用于VLT变频器跳闸后重新复位。 (JOG)键被按下时,它会将输出频率改变为预设的频率。 (FWD/REV)键改变在操作器显示屏上用箭头指示的电机旋转方向,(START)键用于启动通过(STOP/RESET)键停动的VLT变频器。该键始终处于有效状态,但不能超越由端子发出的停止命令。 操作步骤: 1、 2、 3、

4、 5、 6、按(MENU)键进入功能菜单。 按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 按(CHANGE DATA)键进入数据改变模式。 按(+/-)键改变数据值。 按(OK)键存储改变的数据。 按(DISPLAY/STATUS)键返回到正常模式。 变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流

六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: 1、首先,设定1-00,1-01,1-10,及1-24,1-25,1-26(按电机铭牌) 2、电机自学习AMA,设定1-29,为【1】,按OK键,按【Handon】键,等待,

丹佛斯变频器远程操作面板

LC系列操作面板使用说明书 上海津信变频器有限公司 2005年9月 https://www.wendangku.net/doc/fc17733898.html,

一、LC操作面板各部分说明: 主显示区:5位LED数码管,可显示频率、电流、电压、电机旋转转向、使用者定义单位、异常等 信号灯显示区:分别可显示操作面板的电源,驱动器的运转状态,和报警警告状态 POWER灯 -- 指示操作器有供电电源 RUN灯 -- 点亮表示变频器有输出 WARN灯 -- 变频器处于警告极限状态 ALARM灯 -- 变频器处于报警跳闸状态 F灯 -- 表示当前显示的是给定值, H灯 -- 表示当前显示的是实际输出频率值, U灯 -- 表示当前显示的是实际的工程单位值 按键操作区 MODE键 -- 按此键显示项目逐次变更以供选择DATA键 -- 用以读取修改驱动器的各项参数设定STOP/RESET键 --可令驱动器停止运转及故障复位START键 -- 可令驱动器运转 △键 -- 数值增大,设定值及参数变更使用 ▽键 -- 数值减小,设定值及参数变更使用 LC操作面板分LC-A01和LC-B01两种型号: LC-A01为+5V电源供电,适用于VLT2800/VLT2900 系列变频器,连接到变频器的67,68,69,70 端子; LC-B01为+24V电源供电,适用于 VLT5000/6000/7000/8000及FC300系列变频器, 连接到变频器的13,39,68,69端子。 DANFOSS MCD 系列软启动器连接到软启动器68,69端子, 13号接头外接24V电源“+”端,39号接“-”端

二、功能显示项目说明 显示项目说明 显示监控画面 显示面板给定值,即显示P215预置给定值1(百分比)。 显示监控画面 显示驱动器实际输出到马达的频率。 显示监控画面 显示与实际输出频率相关之工程量 显示监控画面 显示负载电流 显示监控画面 显示内部直流电压 显示监控画面 正转命令 显示监控画面 反转命令 参数修改画面 显示参数组 参数修改画面 显示参数组和参数号 参数修改画面 显示参数内容值 警告弹出画面 显示过电流,同时ALARM灯亮 设定参数号或参数值错误,按“MODE”键恢复 面板与变频器通讯连接故障,通讯连续失败5次时置通讯故障。

丹佛斯变频器操作说明

。韻㈣解观 8 W *世幽鸽敷醐敝翻的聘擱 ? (9NlNaVM)号哥(NO)财醃骗临的馳g≡ £中?≡桦黜躺冀?豳釧幅劉懾e≡辭屋SO蜩鮒罪“巾昭Iil翹钿。i ?i?≡≡ι £[?ι^≡^≡ P 坐般鼬* Iim i≡i2,?≡δ?? P 购鶴 S≡ 釧 ≡'s 馳轿T ≡ E 翩她≡S Z 豐M I ≈msι^≡?f∣ ?MK UJε 卿 ∏Λ播弼释牖題離鵬虞■刪圈擱進说辭Oi搁韓ΠΛ Kfeft删胁(S 8?跚搁)Q ■鶴搁H-認虫鱷麵口A ≡3≡dσι ■

■讀示屏聶 LCD 删俪■ T IfflWSg!W* Ii示髓≡ra瀬/融中謬。■瀏獗删勰分衲別细分按漑於濃騎模琳鯛參決 τaι≡8smw≡ * 第-厅用任持飜示操作临下SEIB鉤賊說明磯二行揀示8≡)證“ 第二厅前了齣或谿2那任畝況下牒爾 ?sss≡≡t≡* 第三行-曲空白■它用於騎馨軾下腿细號嶋輔鮒细組頼挪* 瓢厅用於弔那軾下騎般文字或側翱據 軾下騎鱷细的勲或麴≡ ? 箭頭騎髓躋方向、並且同髒示在麴004癮鹏殡疽肄釦齡:俵勒炖肄临訓和擢劇騎於石方並閃動。IDlSPLAY/STATUS]可選離禱蹶做凝單或義輾趣骐腮, [QUICK MENU]可症入険表軍麴-也可在驱表艱表範髒珑≡f簸i IMENuI丸丽勺礪參執也巧描及快港肄2髓?? 第-行 口?Ξfj 輒行

[CHANGE DATA]可更改戎單或快逸表單?M式下所選擇的設定* [CANCEL]取消史改選迁:的蔘數設定- [OKJ砖認選丄參數的車改SS定4 [÷A]用於選擇或改翌所選蔘数? [<>]用於選擇蔘數組和在改變數字値參戟時移動光嘿- [STOpyRESETJ可用於停止馬達連作或便愛頻器跳脫後重新幺訓祗注皂幸小014 ^?'2..√1?√Λ: 7/ [STOP; RESET]淤握匸勻效狀態下按下此鍵後第二行顯示將會閃爍* [JCX3]可用於將晦出頻率改矍為頊設旳頻率(寸動頻率)。該 S?可用參數Cn5來使冥有效或無效* [FWD/REV]用於改锲馬達πkΦS75∣A)?馬達方向將在顯示唐蒂上以箭閒旨示顯示◎該鍵可透過裁?S CM 6來便冥有效或無效* [STARTJ用宾已動透适[STOP/RESET]誕停止旳燮頻器。該匙始終虛於勻效狀態?但不能超趣由端子醴出的停止命令恤先於[START]扌旨令- 注意! 如果燥作鎚虛於有效狀態?無諱愛頻器的證定是用**操作??控制"還是M?A?li?RU,'(參數∞2) 們都將保持有效。除了[FWD∕RE?η 雜只有在進行操作器操作時刁勻效4 B 注意! IiSl 如果沒角選擇込部停俶功Sg *而ISTOFI 鍵塩於無—敕狀態時'則運轉中的馬達只能渗過切斷 電源來停

丹佛斯变频器操作及报警说明

丹佛斯变频器报警说明 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 操作步骤: 1、按(MENU)键进入功能菜单。 2、按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 3、按(CHANGE DATA)键进入数据改变模式。 4、按(+/-)键改变数据值。 5、按(OK)键存储改变的数据。 6、按(DISPLAY/STATUS)键返回到正常模式。

变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流 (SWITCH MODE FAULT)报警15:载波模式故障 (CURR.SHORT CIRCUIT)报警16:短路 (STD BUSTIMEOUT)警告/报警17:标准总线无信号 (HPFB BUS TIMEOUT)警告/报警18:HPFB总线无信号 (EE ERROR POWER CARD)警告19:电源卡EEPROM故障 (EE ERROR CTRL CARD)警告20:控制卡EEPROM故障(AUTO MOTOR ADAPT OK)报警21:自动适配正常 (BRAKE TEST FAILED)警告和报警22:制动核查中的故障(BRAKE RESISTOR FAULT)警告23:制动电阻故障 (BRAKE PWR WARN 100%)警告24:制动电阻率100%

丹佛斯变频器说明书

丹佛斯变频器 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。(10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流 (SWITCH MODE FAULT)报警15:载波模式故障 (CURR.SHORT CIRCUIT)报警16:短路 (STD BUSTIMEOUT)警告/报警17:标准总线无信号 (HPFB BUS TIMEOUT)警告/报警18:HPFB总线无信号 (EE ERROR POWER CARD)警告19:电源卡EEPROM故障 (EE ERROR CTRL CARD)警告20:控制卡EEPROM故障(AUTO MOTOR ADAPT OK)报警21:自动适配正常 (BRAKE TEST FAILED)警告和报警22:制动核查中的故障(BRAKE RESISTOR FAULT)警告23:制动电阻故障 (BRAKE PWR WARN 100%)警告24:制动电阻率100% (BRAKE IGBT FAULT)警告25:制动晶体管故障

丹佛斯变频器问题集解读

丹佛斯变频器问题集(来自官网) 1.FC300出现A88报警的处理方法? 回答: 当移除选件、增加选件或进行选件替换时,会出现A88报警。 如出现A88报警,同时不希望保留原有参数,可进行以下操作: 1. 断开主电源,等待显示器关闭。 2. 在为LCP 102 加电时,同时按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 键 3. 5秒后松开这些键。 4. 除了P15-00 运行时间、P15-03 加电次数、P15-04 过温次数、P15-05 过压次数,变频器其它参数更改为出厂设置。 5、LCP显示A80,变频器初始化报警。按住[Reset]键,复位报警A80。重新设置客户需要设置的参数。 如出现A88报警,同时希望保留原有参数,可进行以下操作 1、将参数P14-89设置为【1】更改选件; 2、给变频器重新上电; 3、变频器将出现报警A67,选件已更改。 4、按住[Reset]键,复位报警A67。 2.FC系列变频器AMA(电机自整定)流程? 回答: 除了FC51,其它FC系列变频器均有AMA功能。AMA是测量停止状态下电动机上的电气参数,在系统试运行以及根据所应用的电机对变频器进行优化调整时非常有用。 AMA分为完整AMA,检测定子和转子的阻值、抗值,精简AMA,只检测定子阻值。设置方法如下: ? ?注意事项: 为实现变频器的最佳调整,请对冷电机执行AMA。反复进行AMA可能导致电机发热,从而使定子电阻增大; 只有当电动机额定电流下降到变频器额定输出电流的35%时,才会进行AMA; 在安装使用了正弦波滤波器时,请执行精简的AMA测试,P1-29设置【2】, 或者在执行完整AMA时,拆下正弦波滤波器,完成AMA后,再重新装回; 如果电动机以并联方式耦合在一起,只能进行精简AMA; 使用同步电机,请进行精简AMA,并手动设置扩展的电动机数据;

丹佛斯变频器说明书

丹佛斯变频器说明书标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

 变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流

丹佛斯变频器说明书

xx变频器 按键功能: (DISPLAY/STATU碘用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 (QUICK MENU键用于在快速菜单模式下进行参数编程。可以从快速菜单和菜单模式之间直接转换。 (MENU)键用于对所有参数进行编程。可以从菜单模式和快速菜单模式之间直接转换。 (CHANGE DATA键用于在菜单模式或快速菜单模式下改变所选参数。 (CANCEL键用于取消所选参数。 (OK)键用于确定和储存所选参数。 (+/-)键用于选择或改变所选参数。这些键也可在显示模式下使用。 (〈〉)键用于选择参数组和在改变数字参数时移动光标。 (STOP/RESET键用于停止电机运作或用于VLT变频器跳闸后重新复位。 (JOG键被按下时,它会将输出频率改变为预设的频率。 (FWD/REV键改变在操作器显示屏上用箭头指示的电机旋转方向,(START键用于启动通过(STOP/RESET键停动的VLT变频器。该键始终处于有效状态,但不能超越由端子发出的停止命令。 操作步骤: 1、 2、 3、

4、 5、 6、按(MENU)键进入功能菜单。 按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 按(CHANGE DATA键进入数据改变模式。 按(+/-)键改变数据值。 按(O的键存储改变的数据。 按(DISPLAY/STATUSt返回到正常模式。 变频器故障内容 (10VOLTLOW 警告1 :低于10V (LIVE ZERO ERRO噜告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR警告/报警3:无电机 (DC LINK VOLTAGELO哗告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOL诰告7:过电压 (DC LINK UNDERVOL诰告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME警告/报警10:电机温度过高(MOTOR THERMISTO曜告/报警11:电机过热(热敏电阻) (TORQUE LIMIT警告/报警12:过转矩极限(OVERCURREN啪告/报警13:过电流

丹佛斯变频器FC使用说明

丹佛斯变频器FC使用说明

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从变 频器拷贝参数到面板,等待完成。丹佛斯变频器FC使用说明.doc

使用说明 一、 FC360的功能 二、 FC360本机面板使用 HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【OffReset 】键使变频器处于停止 状态,设定参数5-12 改为【 0】,退出到 Status 状态,这时,还是【 OffReset 】键 上的灯亮,按【 OK】键,面板中心显示 4 位数值,设定手动频率,上下键增减,右 键可窜位,设定好后,按【Handon】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值 则立即更改输出。按【 OffReset 】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Handon】键,将从运行最后的设定值。 三、 FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【OffReset 】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示 OM1状态此时在按一次【 MENU】键则进入菜单 1 模式,按上键或下键可以修 改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】 键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【 ok】键保存此次修改 的参数。若按【 back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数 14-22 设定为 2(初始化),然后从新上电,此时报警为 A80,按【OffReset 】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有 A80 报警显示,变频器需再次从新上电。五、参数复制到 LCP面板。 修改参数 0-50 参数,当 0-50 ,设为【 1】所有参数到 LCP,从变频器拷贝参数到 面板,等待完成。 设为 [2] 则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【 0】。

六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: ID Description Description FC-360 设定值100 ConfigurationMode 配置模式openloop 101 MotorControlPrinci 电动机控制原理VVC+ ple 110 MotorConstruction 电动机机构PM,nonsalientSPM 124 MotorCurrentInom[A 电机额定电流电机名牌] 125 MotorNominalSpeed[ 电机额定转速电机名牌RPM] 126 MotorCont.RatedTor 电动机持续额定转 电机厂家提供queMnom[Nm] 矩 129 AMA 自动电动机调整可以做 AMA自学习高级参数 130 StatorResistanceRs 定子阻抗 Rs 电机厂家提供数值除以 2 [Ohm] 137 d-axisInductanceLd d 轴电感 Ld 电机厂家提供数值除以 2 [mH] 139 MotorPoles 电机级数电机极数 140 BackEMFat1000RPM[V 1000 转时后感应电 电机厂家提供_RMS/1000RPM] 势 142 MotorCableLength 电缆长度( M)单位米300 参考值方向参考值方向 303 MaximumReference[H 最大参考值根据情况定z] 341 Ramp1Rampuptime 斜坡加速时间根据负载情况设定342 Ramp1Rampdowntime 斜坡减速时间根据负载情况设定 414 MotorSpeedHighLimi 电动机速度上限根据电机设定t[Hz] 419 MaxOutputFrequency 最大输出频率根据电机设定[Hz] 1401 SwitchingFrequency 开关频率根据情况设定[kHz] 458 电机缺相功能始终为禁用 FC360-22K 1 1 34 1000 155 [1],[handON], 等待 -- ,[OK] (110)可学习, (3.6 )可学习 (8)可学习 320(手动输入) 30 90HZ 5 5 90HZ 98HZ 2K 1 1、首先,设定 1-00,1-01,1-10,及1-24,1-25,1-26(按电机铭牌) 2、电机自学习 AMA,设定 1-29 ,为【 1】,按 OK键,按【 Handon】键,等待,

DanfossFC302变频器的使用

Danfoss FC 300变频器使用 1.初始化: 14-22:2 初始化变频器断电再次上电时参数初始化到默认值 0—01: 10 语言选择为中文。 注意:端子27默认值位惯性停车,在进行电机控制之前要将此端子功能改变或将此端子与公共端短接。 2.本地控制:①按面板Hand on键切换到本地 ②使用面板上向左向右键调节光标,使用向上向下键调节转速。 ③按Off键停止 3.自学习: 1-00 选择电机配置模式0:开环控制 1:闭环控制 1-01 电机控制原理0:V/F 1:VV Cplus电压矢量控制 1-10 电机选择0:异步电机 电机参数: 1-20 电机功率 1-22 电机电压 1-23 电机频率 1-24 电机电流 1-25 电机转速 1-29启动电机调整AMA 1:启用完整型AMA(对定子电阻RS、转子电阻Rr、定子漏抗X1、转子漏抗 X2 和主电抗Xh 执行AMA。如果在变频器和电动机之 间使用了LC 滤波器,请选择此选项。) 2:启用简单型AMA(仅对系统的定子电阻Rs 执行精简AMA。)设置完参数后按面板上Hand on 启动AMA。 4.端子控制 端子控制参数: 1-00 选择电机配置模式0:开环控制 1:闭环控制 1-10 电机选择0:异步电机 电机参数:(同电机自学习1—20至1—25 )

4-10 双向 18号端子:启动5-10:8 19号端子:反向5-11:10 27号端子:预置参考值位0 5-12:16 (多速1) 29号端子:预置参考值位1 5-13:17 (多速2) 多段速频率设定: 对应参数预置参考位1 预置参考位0 3—10.0 0 0 3—10.1 0 1 3—10.2 1 0 3—10.3 1 1 注意:反向运行时由启动信号和反向信号共同控制 端子图:

DanfossFC302变频器的使用

DanfossFC300变频器使用 1.初始化: 14-22:2初始化变频器断电再次上电时参数初始化到默认值 0—01:10语言选择为中文。 注意:端子27默认值位惯性停车,在进行电机控制之前要将此端子功能改变或将此端子与公共端短接。 2.本地控制:①按面板Handon键切换到本地 ②使用面板上向左向右键调节光标,使用向上向下键调节转速。 ③按Off键停止 3.自学习: 1-00选择电机配置模式0:开环控制 1:闭环控制 1-01电机控制原理0:V/F 1:VVCplus电压矢量控制 1-10电机选择0:异步电机 电机参数: 1-20电机功率 1-22电机电压 1-23电机频率 1-24电机电流 1-25电机转速 1-29启动电机调整AMA 1:启用完整型AMA(对定子电阻RS、转子电阻Rr、定子漏抗X1、转子漏抗 X2和主电抗Xh执行AMA。如果在变频器和电动机之 间使用了LC滤波器,请选择此选项。) 2:启用简单型AMA(仅对系统的定子电阻Rs执行精简AMA。)设置完参数后按面板上Handon启动AMA。 4.端子控制 端子控制参数: 1-00选择电机配置模式0:开环控制 1:闭环控制 1-10电机选择0:异步电机 电机参数:(同电机自学习1—20至1—25)

4-10双向 18号端子:启动5-10:8 19号端子:反向5-11:10 27号端子:预置参考值位05-12:16(多速1)29号端子:预置参考值位15-13:17(多速2)多段速频率设定: 对应参数预置参考位1预置参考位0 3—10.000 3—10.101 3—10.210 3—10.311 注意:反向运行时由启动信号和反向信号共同控制端子图:

DANFOSS变频器VLT6000 HVAC 中文应用手册

VLT 6000HVAC
3 3 3 4 5 5 5 6 VLT 7
9 9 9 10 11 11 11 12 12 VLT 12
14 14 14 15 16 16 16 16 VLT 17
18 18 18 19 20
MN.60.I1.41-VLT
1

VLT 6000HVAC
20 21 21 21 VLT 22
23 23 23 24 25 25 25 26 VLT 26 26
27 27 27 28 29 29 30 31 VLT 32
2
MN.60.I1.41-VLT

VLT 6000HVAC
VAV VAV AHU AHU VAV
AHU VAV AHU IGV
VAV VAV 1
AHU
IGV VAV
VAV VAV
MN.60.I1.41-VLT
3

VLT 6000HVAC
PID
IGV 2 IGV
3
4
2 3 A
VAV
2 B P2
C
P3 B
C
3 ±±
4
MN.60.I1.41-VLT

VLT 6000HVAC
4 1 2 3 5 4 / IGV 2/3/ 6
5
VAV
40HP/30KW 5 10% AHU
116 55%
070 kwh
(%) 30 40 50 60 70 80 90 100 10% 10% 15% 20% 20% 10% 10%
(%) 876 876 1314 1752 1752 876 876 438 8,760hrs 18 19 21 24 26 27 28 30
(kW) VLT 2 3 5 8 11 17 23 31
40HP 15,768 16,644 27,594 42,048 45,552 23,652 24,528 13,140 208,926kWh VLT 1,752 2,628 6,570 14,016 19,272 14,892 20,148 13,578 92,856kWh 5
5% 100%
MN.60.I1.41-VLT

丹佛斯变频器操作方法

丹佛斯变频器操作方法 如图 1.数字显示器 2.菜单键和指示灯—用于更改参数和切换显示功能 3.导航键和指示灯 4.操作键和指示灯 初始调试 首先按Quick Menu按钮,然后进入参数组 参数0—01 语言上下键选择,OK键确定 参数1—20 电动机功率设置电动机铭牌功率参数1—22 电动机电压设置电动机铭牌电压参数1—23 电动机频率设置电动机铭牌频率参数1—24 电动机电流设置电动机铭牌电流参数1—25 电动机额定转数设置电动机铭牌转数

丹佛斯常见故障排除及排除方法 1、过热 过热,也是我们平时会碰到的一个故障。那我们首先会想到散热风扇是否运转,丹佛斯在风扇控制上采用了on/off控制方式,通过温度传感器采样温度信号,用斩波电路调整输出电压达到控制风扇转速的目的,即省了电,又延长了风扇的寿命。其次我们也要检查散热通道是否畅通,有无堵塞现象。对于大功率45kw以上的变频器在安装上一定要注意机器必须安装在平整,垂直无间隔物的表面,原因在于丹佛斯变频器出厂时不提供背板,所以风道是敞开的,不利于散热,我们发现很多丹佛斯变频器过热都是由于安装问题而导致的。 2、限流运行 在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的不稳定。丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告信号反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。 3、欠压故障 欠压故障,当出现欠压故障时,我们首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,丹佛斯小功率37kw以下的变频器采用的是单个的全桥不可控整流器,而45kw以上的变频器则采用了半控全桥整流,整流桥缺相可能导致欠压报警。对于小功率机器预充电回路接触器有问题也有可能导致欠压报警。 4、开关电源损坏 这是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器uc2844来调整开关电源的输出,同时uc2844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,dc12v,24v风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。 5、模块损坏 igbt模块损坏,这也是变频器损坏的常见故障之一,电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些都是igbt模块损坏的常见现象。igbt模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致igbt模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致igbt损坏,在驱动电路的设计上丹佛斯应该是做的相当优秀的,每一路驱动电路丹佛斯都使用了独立的带变压器隔离的电源,控制信号也是通过门极驱动变压器提供,所以可靠性相当高。