文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第四讲 系统介绍及远动通讯讲义

第四讲 系统介绍及远动通讯讲义

第四讲系统介绍及远动通讯讲义

第一章 公司产品介绍

一、公司主导产品

GSPS-800型分布式变电站综合自动化系统

●分层分布式和面向对象的设计;

●CAN网总线通信;

●保护、遥控、遥调及遥测一体化,硬件模块化;

●自检功能强,抗干扰能力强;

●装置可直接安装在开关柜上,也可单独组屏。

该产品为国家火炬计划项目、河南省科技攻关项目和高新技术产品。

GDA-2000型配电网自动化系统

●具有完善的配电网自动化解决方案;

●基于WinNT的客户机/服务器网络结构和ARC INFO的地理信息管理系统;

●基于快速智能化控制策略,可迅速完成故障诊断隔离;

●具备网络拓扑分析、状态分析、负荷预测、短路电流计算等各种功能的系统分析软件。

GDTU-800型远动终端馈线单元

●采用20MIPS的高速数字信号处理器DSP ,32K闪速存储器;

●每周波32点高精度交流采样,故障检测;

●所有对外引出的电气端子都有双重抗过压和浪涌的防护;

●全部器件确保在-250C~+750C环境下运行;

●采用MTBF高达四百万小时的电源模块,确保设备的长年运行

●采用符合IP66国际防护标准的高品质控制箱,确保严格的防尘、防雨

●灵活充电控制,可根据温度的高低调整充电电流,确保电池达到设计寿命

●低功耗设计,整机功耗不超过5W

●多种规约、多种通信方式

GDD-2000型地县调度自动化系统

●多级平台的开放式结构,提供灵活实用的标准数据接口,便于用户二次开发及实现与其他系统

互联;

●客户机/服务器(Client/Server)网络体系结构;

功能完善的数据库系统(以SQL Server for NT为数据库平台,针对SCADA实时性要求高的特点, 开发了自己的内存实时数据库管理系统RTDBMS);

●采用双机双以太网配置,服务器及前置机采用双机热备用运行方式;

●前置机系统采用终端服务器方式,并允许系统在线运行时加接各种通讯规约的RTU。

GCMS电管所用电营业管理系统

●用户电费、电价和档案管理

●票据打印及报表分析

●数据通信功能和系统维护功能

YBCB-2000型远程自动抄表系统

●YBCB-2000型远程抄表系统由主站、远程抄表终端组成

●主站系统采用客户/服务器结构的网络

●数据资源可以共享,与银行系统的连接完成自动结算的功能

●可以储存当月、上月、上上月的电能、最大需量、最大需量时间

●设置不同的抄表周期、时段、时区和费率,并能对断相故障报警和计时

第二章综合自动化系统

第一节 系统概述

一、 变电站综合自动化技术概述

1.基本概念

定义:变电站综合自动化是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的重新组合和优化设计,利用先进的计算机技术、电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对整个变电站的主要设备和线路的自动监视、测量、控制、保护和远动通信。

技术:变电站综合自动化是自动化技术、计算机技术和通信技术等高科技技术在变电站领域的综合应用。

特征:功能综合化、结构微机化、操作监视屏幕化、运行管理智能化。

2.优越性

2.1 提高供电质量和电压合格率。

变电站综合自动化系统具备无功补偿、电压自动控制功能,可使无功潮流合理,减少网损,降低电能损耗,提高供电质量。

2.2 提高变电站的安全、可靠运行水平。

微机装置除了可迅速发现并切除被保护对象的故障外,其自身还具有自诊断功能。

2.3 提高电力系统的运行、管理水平。

监视、测量、计量、记录、抄表、控制、保护、事件记录等工作都由计算机自动进行,测量精度高,保护动作迅速,可将各种数据及时上传至调度,便于调度掌握各站运行情况,进行必要的调节与控制。

2.4 缩小变电站占地面积,降低造价,减少总投资。

微机化装置节省占地面积,功能主要靠软件来实现。采用通信技术,实现资源共享。随着信息技术的发展,综合自动化系统将呈现功能更强、成本更低、性能价格比更高的趋势。

2.5 减少维护工作量,降低工作强度,实现减员增效。

微机化装置故障率低,具备自诊断功能,故障定位快,缩短了维修时间。

具备远动通信功能,可完全实现无人值班。

3.发展及应用状况

目前,随着计算机、通信等信息技术的发展,与之相关的变电站综合自动化技术在国内外也都得到了快速发展。

在国外发达国家,变电站综合自动化系统的研究始于70年代后期,80年代得以迅速发展,目前以变电站综合自动化系统为基础的无人值班变电站已得到了广泛的应用,并取得了显著的经济技术效

益。

在国内,自80年代中期开始变电站综合自动化系统的研究以来,许多生产厂家已推出了各自的综合自动化产品,并在实际中得以应用,从而推动了我国变电站综合自动化技术的进步与发展。但这些产品不同程度地存在一些有待提高和改进的地方。如:

a.采用集中式变电站综合自动化方案,信息集中处理,造成投资增加,敷设大量电缆,系统

调式、维护工作量增大,信息处理速度慢,精度降低。这种方案已不是变电站综合自动化

系统的主流。

b.国外引进产品。这类产品普遍价格较高,有些产品未经汉化,监视操作及保护设置与国内习

惯不同。应用于城乡电网时,性能价格比不理想。

c.分布式变电站综合自动化系统。这种模式是当前综合自动化系统的主流,也是多数厂家的产

品都在遵循的设计原则。但各厂家产品的性能、质量却有很大差别。计算机技术的飞速发展

造成某些产品的数据采集和处理方式、通信方式甚至单元装置的微处理器都已落后;有些产

品的模块化功能不强,造成产品供货周期长、调试维护不便;有些产品缺乏对实现无人值班

变电站的支持功能。

在对国内外变电站综合自动化产品现状进行研究分析的基础上,结合当前城乡电网改造的实际情况和市场需求,并针对当前国内变电站综合自动化产品中存在的一些问题,我们利用国内外先进技术研制开发出了新一代分层、分布式变电站综合自动化产品——GSPS-800变电站综合自动化系统。 二、GSPS-800变电站综合自动化系统的设计指导思想

1.先进性:在产品的功能设计和软硬件设计中,采用大量当前先进的新技术、新器件、新材料,从而保证整个系统的先进性。

(1)操作系统采用微软最新的2000 server操作系统

(2)在后台软件设计中采用了大量的人工智能和面向对象的设计技术(COM技术)。

(3)组态软件自行开发完成。具有强大的研发队伍。

(4)具有自动综合补偿和有载调压能力。

(5)具有语音报警功能,可由软件设置投退。

(6)现场装置采用Intel公司最新的TN87C196CB微处理器,此处理器为高速单片CPU。

(7)现场通信采用国际流行的CAN现场总线(Field Bus)

(8)总体设计采用分层分布式设计思路。满足集中和分散安装的要求。

2.可靠性:可靠性是电力产品的生命。在产品设计中,我们始终遵循可靠性第一的原则。

(1) CPU为高可靠型,性能稳定。

(2) 在系统的开关量输入通道,采用了220V与24V双级光隔等多种屏蔽、隔离措施。

(3) 在系统的模拟量输入通道,采用了多种抗干扰措施,可经受工业现场恶劣环境的考验(如在工

厂变电站中运行无误动、拒动现象)。

(4) 在遥控操作和后向输出通道中,采用多重闭锁措施防止误操作。

(5) 系统具有完善的定时和在线式自检功能且具有自恢复功能,保证在任何情况下, 均不会出现

系统瘫痪或死机。

(6) 采用硬件、软件看门狗及非法指令中断等措施,提高了整体的可靠性。

(7) 采用EEPROM存储定值的方式,保证了重要数据不丢失。

(8) 装置中重要数据修改的密码可由用用户修改,提高了安全运行能力。

(9) 为进一步提高系统的监控可靠性,可采用双机互备的方式。

(10)对元器件进行了严格的筛选。

(11)保护装置出厂前进行耐压测试(50HZ、2KV、1min无闪烁、击穿现象)。

(12)出厂前进行快速瞬变实验(3KV、IV级测试条件)。

(13)出厂前进行72小时的老化实验。

(14)出厂前严格的保护功能测试实验。

3.标准化:在总体设计中,从计算机、通信、电力系统自动化等多学科角度出发,把综合自动化作为一种整体产品来设计。所有的装置硬件完全统一,装置的功能主要通过软件加以区别,这样在生产厂家进行批量生产时,大大降低了生产成本,并缩短了供货周期。对用户来讲,可以减少备品、备件的数量和

种类,同时也便于维护。成本的降低,使我们的产品具有了更高的性能价格比,同时也保护了用户的投资。在软件设计中采用了大量的模块化设计思想,为以后软件的升级留下了空间。

4.开放性:产品具有横向兼容性和纵向兼容性,即保证与现有的二次设备及其它厂家的产品实现兼容,也考虑产品自身的升级换代。

5.易用性:从用户角度出发,方便用户操作使用和维护。

(1)监控软件提供了良好的人机界面,具有在线帮助、操作指导功能。

(2)保护和监控装置采用汉化点阵式大屏幕液晶显示,提供菜单操作,装置调试、定值修改方便。

(3)软件设计贴近用户,装置中无需任何跳线和接线。

(4)刻度校正方便,无须电位器调节。

6.灵活性:由于在软件设计中采用了大量的模块化设计思想,因此可根据用户的要求进行产品的定制生产。

7.精度高:保护CT和测量CT完全独立,既保证了保护的线性度(3%),又满足了测量的高精度(0.5%)。

三、系统总体结构介绍(具体工程对照系统结构图学习)

GSPS-800型变电站综合自动化系统主要应用于110Kv及以下电压等级的变电站/变电站,该系统由管理层、网络层和设备间隔层三部分构成,主要设备包括一台或多台监控主机、GSP-800系列微机保护装置、监控装置、通讯装置,所有装置通过CAN现场控制总线连接,从而构成完整的变电站综合自动化系统,如下图所示。

变电站管理层中的监控主机,通过CAN总线与现场各个单元进行数据和指令交换,完成数据处理、系统监视、遥控操作、定值修改、报表管理、系统设置等多项任务。监控主机可实现双机备份。如果去掉管理层中的监控主机,本系统则构成了无人值班变电站的综合自动化系统,远方数据传输由GSP-810单元独立执行。

设备间隔层由GSP-800系列微机保护、测控装置构成,这些装置完成数据采集、监控对象操作、远动通信、线路和元件的保护等功能,是构成整个变电站综合自动化系统的基础。

负责装置间及计算机间的通讯是由CAN(控制局域网络Control Area Network)总线构成的。它具有以下先进的特点:

1. CAN总线是符合ISO11898国际标准的标准现场总线。

2. 通讯方式为非主从式(即多主方式),网络上任一节点都可主动地向其他节点发送信息,可以按点对点、一点对多点方式和广播方式传递报文,可方便地构成多机系统(485不能)。

3. CAN的每桢信息都有CRC自动校验及其他的纠错措施,保证数据的可靠接收。

4. 各通讯节点具有在严重故障下自动关闭的功能,以切断该接点与总线的联系,保证不因某个节点的故障而导致整个网络系统的瘫痪。

5. CAN的信号传输采用短桢结构,每一桢的有效字节数为8个,因而传输速率高,抗干扰能力强。

6. CAN控制器具有多达15个报文收、发缓冲区,可确保报文快速、可靠收发。

7. CAN总线具有很强的网上驱动能力,能支持远距离10km/5Kbps或高速40m /1Mbps的通讯方式。

8.网络采用普通的双绞线连接,成本低。也可采用同轴电缆或光线,选择灵活。

9.网络上可挂接的设备最多可达110个。

10. CAN采用非破坏性总线仲裁技术,当多个节点同时向总线发送信息时,优先级低的节点会主动退出发送,而最高优先级的节点可不受影响地继续传输数据,从而大大节省了总线仲裁时间。尤其在网络负载很重的情况下也不会出现网络瘫痪的情况(以太网则可能)。

四、监控主机

1. 构成:

监控主机以高性能、抗干扰工业控制微机为硬件平台,以流行的Windows98/2000 server等多任务操作系统为软件平台构筑而成。

2. 功能:

(1)数据处理。包括:模拟量、开关量、数字量、电度脉冲量的处理。

a.模拟量越限处理.

b.模拟量最大值、最小值、平均值计算.

c.各馈线功率及功率因数计算.

d.计算各母线电压及合格率.

e.计算各线路的有功电度、无功电度.

f.累计断路器跳、合闸次数.

g.开关量变位处理。

(2)运行监视。要具有良好的人机界面,提供完善的运行监视手段。包括:

a.实时显示变电站主接线图和潮流图。在其中,可实时显示各断路器状态、开关位置和母线电压 ,

主变温度及分接头档位,系统频率及系统运行状态。实时显示各馈线有功功率、无功功率、电

流、母线电压。

b.显示电压棒图(对比分析)

c.负荷曲线。(实时和历史,监视负荷的运行趋势)

d.事件顺序记录,故障自动弹出报警窗口,并发出音响报警。

e.装置运行工况监视。(各装置的运行状态监视)

(3)遥控操作。包括:

a.断路器、电动隔离开关的分、合控制操作;

b.对有载调压变压器分接头档位进行升、降、急停操作;

c.遥控操作均具有防误操作措施。如:开关量闭锁条件, 电压、电流等模拟量闭锁条件。 (4)系统设置。包括:

a.保护定值查看及修改;

b.PT、CT变比、电度量程、倍率设置;

c.系统校时;

d.用户登录、权限设置。

(5)打印输出。包括:

a.定时、召唤打印运行报表;

b.事故事件、操作记录、保护信息、定值修改的自动打印。

(6)通信功能。

主机作为CAN总线的一个节点与各个测控单元和保护单元进行高速数据通信。

(7)自动识别与控制。包括:

a.变压器分接头及无功补偿电容器组的综合控制。

b.小电流接地系统单相接地故障识别。

(8)在线帮助功能,智能化运行操作指导。

3. 技术指标

(1)遥测量

误差小于0.5%;

遥测合格率大于99.9%。

(2)开关量

遥信的响应率100%;

遥控的正确率100%。

(3)事件顺序记录的分辨率:不大于2ms。

(4)系统容量:系统保护装置数量可达64个。

4. 特点

(1) 监控软件的核心模块完全按照模块化、通用化的标准,由面向对象的开发工具Visual C++语言开发完成。对于不同的变电站,各核心模块无须做任何修改,可直接搭构形成整个监控软件。这样

可大大缩短供货周期和减小软件的后期维护工作量。

(2) 在软件开发中,充分利用Windows操作系统的多进程、多线程机制,并采用控件、内存映射、DAO、COM等大量编程新技术,大大提高了系统的整体性能和运行速度。

(3) 为保证网络通讯的实时性、可靠性,在主机中采用了自行研制的高性能CAN通讯卡。该卡以中断方式向主机提供实时数据。

(4) 友好的人机界面,符合Windows标准界面风格,并具有在线帮助和操作指导功能,易学易用。 (5) 双机备份功能,大大提高系统的可靠性。

(6) 具有先进的语音报警功能。

组态软件为自主研制开发、具有自主的知识产权。

第二节 保护装置功能说明

一个变电站基本由以下几个大类构成:线路、变压器、发电机、电动机及其它公共设备。相对应的,微机保护装置就可以根据这几个大类一次设备的不同保护要求有了相应的800系列通信管理机、820系列微机线路保护、840系列微机变压器保护、850系列微机电动机保护、860系列自动装置、870系列发电机保护及其它的一些微机公共设备,下面就针对各类保护做以下具体说明。

一、装置硬件结构

前面已经介绍了本公司产品所有的装置硬件完全统一,装置的功能主要是通过软件加以区别,下面就分类说明一下保护的硬件基本结构。

通用性装置结构说明:

微机保护外形结构如图5a所示:

微机保护开孔尺寸如图5b所示:

微机保护内部插件如图5c所示:

对于微机保护内部各插件,完全是可插拔式设计,支持在线操作。

内部插件包括以下几大块:从左边开始

第一块为模入板,也叫交流板、模拟板,主要负责交流量的采集。

第二块是CPU板,也叫中央处理单元,主要负责计算、命令和控制的功能。

第三块是电源板,提供整个微机保护装置工作所需要的各类电压。

第四块是出口板,也叫继电器板,主要负责命令的执行功能。

图5a 外形尺寸图 图5b 开孔尺寸图 图5c内部插件布置图

注意:对于通信系列公用装置内部插件没有模入板和出口板。实现模拟通讯的远动通信单元在CPU 板和电源板之间有一块Moderm板,也就是调制解调器板,主要是实现数字信号转换成模拟信号的功

能。

二、各类型装置功能说明:

注:这里只是对各种类型装置进行简要说明,详细说明请参考具体各个装置保护说明书。

810系列装置:本系列装置包括800通讯管理机、810远动装置、811站内通讯装置、812线路测控装置、814 PT测控装置、818所用变测控装置。

810装置实现的是调度远动通信和中央音响功能,以及一些站内公共量的采集。

811站内通讯装置提供的有485模拟量接口和232数字量接口,主要完成站内和其它厂家的智能装置如直流屏、小电流选线装置、电度表等的通讯,以及一些站内公共量的采集。

800通讯管理机是采用了工业控制计算机开发而成,是810和811装置功能的融合,功能更强大,编程更简单,可供使用的外部接口更多。

812装置实现的是线路交流电压、电流的采集,开关量采集,以及断路器、电动隔离开关的操作控制等。

814 PT测控装置实现的是PT电压的测量控制,开关量采集,配合PT切换板还可以实现两段母线电压的相互切换。

817所用变测控装置实现的是所用变交流电压、电流的采集,开关量采集,以及电动隔离开关的操作控制等。

820系列微机线路保护:本系列装置包括821微机线路保护装置、822微机线路保护装置、823微机所用变保护装置以及相应衍生型号装置。

821微机线路保护装置是实现线路的微机保护测控功能,包括线路交流电压、电流的采集,开关量采集,以及断路器、电动隔离开关的操作控制等,具体保护功能包括:两相两段式定时限电流保护、三相一次/二次重合闸﹑低周减载、接地零序电流保护。

822微机线路保护装置是实现线路的微机保护测控功能,包括线路交流电压、电流的采集,开关量采集,以及断路器、电动隔离开关的操作控制等,具体保护功能包括:三相三段式定时限方向电流保护﹑两段定时限接地零序方向电流保护﹑过负荷保护﹑三相一次检同期重合闸﹑低周减载、同期手动合闸。

注意:接地零序电流保护也可以用于接地选线判断,但前提条件是必须有单独的零序CT引入或者三相测量CT接成过滤零序引入。

823微机所用变保护装置实现直带变压器线路的微机保护测控功能,包括线路交流电压、电流的采集,开关量采集,以及断路器、电动隔离开关的操作控制等,具体保护功能包括:两段三相式定时限电流保护﹑高压侧零序方向电流保护、低压侧零序电流保护、过负荷保护﹑PT断线检测、轻重瓦斯与过温保护。

830系列微机电容器保护:本系列装置包括831微机电容器保护装置、833微机电容器保护装置。

831和833微机电容器保护装置都是实现电容器的微机保护测控功能,包括线路交流电压、电流的采集,开关量采集,以及断路器、电动隔离开关的操作控制等,它们有区别的只是保护功能不一样。

831的保护功能包括:三相二段式定时限过电流保护﹑过压保护﹑失压保护﹑不平衡电压保护/零序电压保护﹑不平衡电流保护/零序电流保护。

833的保护功能包括:二段三相式定时限电流保护﹑过压保护﹑失压保护﹑零序电流保护﹑三相差电压(不平衡电压)保护。

注意:831和833因为保护功能不一样,交流输入量也不一样,所以装置的交流板(左边第一块板)不能相互替换。

840系列微机线路保护:本系列装置包括841/842主变差动保护、843/844/816主变后备保护、846主变保护、892非电量保护。

841和842微机主变差动保护装置都是实现主变的微机保护测控功能,包括线路交流电流的采集、开关量采集,不带操作回路。具体保护功能包括:差动电流速断保护,二次谐波制动比率差动保护。

根据实际用户需要可以集成非电量保护。

注意:841适用于标准双绕组变压器保护,842适用于三绕组变压器、双绕组变压器低压侧分裂运行、或者其它线路变压器组三侧差动保护。交流输入量不一样,所以装置的交流板(左边第一块板)不能相互替换。

843主变后备保护实现主变高压侧测量保护功能,包括线路交流电流、电压的采集、开关量采集,不带操作回路。具体保护功能包括:三段式复合电压闭锁过流保护﹑二段式零序过流保护﹑零序无流闭锁零序过压保护﹑间隙零序过流保护﹑过负荷告警﹑过载启动风冷﹑过负荷闭锁有载调压、PT断线告警

844主变后备保护实现主变高/低压侧测量保护功能,包括线路交流电流、电压的采集、开关量采集,带完整的操作回路。具体保护功能包括:三段式复合电压闭锁过流保护﹑零序过压保护、过负荷告警、过载启动风冷、过负荷闭锁有载调压、PT断线告警。

816主变后备保护实现主变高/低压侧测量保护功能,包括线路交流电流、电压的采集、开关量采集,主变档位采集,带完整的操作回路。具体保护功能包括:两段式复合电压闭锁过流保护,零序过电压保护,变压器分接头的自动调节和母线上电容器的自动投切控制,变压器分接头的升、降、停操作。

846主变保护实现主变高/低压侧测量保护功能,包括线路交流电流、电压的采集、开关量采集,带完整的操作回路。具体保护功能包括:两段复合电压闭锁过流保护﹑零序过电压保护、过负荷保护。根据实际用户需要可以集成非电量保护。

892主变非电量保护实现主变本体非电量信号的保护,具体保护功能包括:本体重瓦斯保护、本体轻瓦斯保护、调压重瓦斯保护、调压轻瓦斯保护、冷控失电保护、压力释放保护、本体油温过高保护、调压油温过高保护、本体油温过高1告警、调压油温过高1告警、本体油位高告警、调压油位高告警、本体油位低告警、调压油位低告警、本体油温过高2(备用)告警、调压油温过高2(备用)告警。

注意:本装置功能特殊,所有插件不能与其它类型装置插件通用,只能与本类型装置相同插件通用。

850系列电动机保护:本系列装置包括850电动机保护装置。

850电动机保护装置实现电动机测控保护功能,包括线路交流电流、电压的采集、开关量采集,带完整的操作回路。具体保护功能包括:定时限过流保护﹑反时限过流保护、差动保护、过负荷保护、负序过流保护、过热保护、零序过流保护、零序过压保护、低电压保护、堵转保护、起动时间过长保护、失磁保护、失步保护。

860系列自动装置:本系列装置包括861/862备用电源自投装置,863分段保护装置。

861/862备用电源自投装置实现备用电源自动投切功能,包括线路交流电流、电压的采集、开关量采集,带完整的操作回路。

861适用于低压母线分段开关的自投。具体保护功能包括:分段开关自投、两段两相式定时限电流保护﹑过负荷联切。

862适用于分段开关、进线开关和内桥开关的自投。具体保护功能包括:线路备自投、桥开关备自投。

863分段保护装置实现分段断路器保护和分段母线的后备保护,包括线路交流电流、电压的采集、开关量采集,带完整的操作回路。具体保护功能包括:三段复合电压闭锁过流保护﹑过负荷保护、母线充电保护。

870系列发电机保护装置:本系列装置包括871发电机差动保护装置、872发电机后备和定子接地保护装置、873发电机失磁和转子接地保护装置。

871发电机差动保护装置实现发电机本体保护功能。具体保护功能包括:差动电流速断保护、比率制动式差动保护、CT断线闭锁。

872实现发电机后备和定子接地保护,包括线路交流电流、电压的采集、开关量采集,带完整的操作回路。具体保护功能包括:复合电压过流保护、电压记忆过流保护、定子接地保护、过负荷保护、负序电流保护、过电压保护、PT断线

873实现发电机失磁和转子接地保护,包括线路交流电流、电压的采集、开关量采集,带完整的操作回路。具体保护功能包括:低励和失磁保护﹑转子绕组一点接地/二点接地保护。

其它微机公共设备:本系列包括890三项操作箱、891开关量综合采集装置、893/895/897综合测控装置。

890三相操作箱:具有完整的操作回路,主要是完成高等级电压断路器单独操作。

891开关量综合采集装置:完成变电站内开关量的综合采集,开关量总数可达32路,32路开关

量中的任何一路均可以设置成驱动预告音响告警或者事故音响告警。

893综合测控装置具备完整的操作回路,可以完成电动刀闸操作、测量、开关量采集的功能。具有同期检测、同期合闸功能。遥测十路电流、四路电压、16路出口接点、开关量数量可达32路。

895综合测控装置用于交流量、直流量的测量,断路器、刀闸、信号的监视,脉冲电度量的计算等。装置具有较大的容量,该装置可根据实际需要接12×2路交流量,12路直流量,2×31路开入量,根据需要可扩展。亦可加配12×2路继电器出口。]

897综合测控装置不具备完整的操作回路,其它与893相同。

三、各模块具体功能说明:

1、模入板:也叫交流板、模拟板,位于装置左边第一块,是各个插件里边最厚最重的一块。主

要完成的是将保护电流通过100A/3.53V电流变送器,测量电流通过6A/3.53V电流变送器,交

流电压通过100V/3.53V电压变送器变换成相应的电压信号进行采集的功能。一般运行时,

容易出现故障的是变送器损坏,现象就是某一相的电压电流在液晶显示屏上没有数值,而实

际的输入有值,这样就需要更换损坏的变送器或者整个插件。

2、CPU板:也叫中央处理单元,主要完成的是微机保护定值存储、数据处理、保护功能判断、

保护巡检、接口控制等的功能。除了通信单元以外,所有保护单元的该插件都是通用的。实

现不同的保护,主要是依赖于不同的保护软件。保护软件存储在可擦写的程序芯片29EE010

里面,程序芯片位于该插件板印字U25的位置,注意程序芯片管脚有顺序,要求程序芯片的

凹口和印字板示意的凹口方向一致,不能插反,否则会烧坏芯片。另一个最主要的芯片就是

单片机或者叫CPU,位于该插件板印字U1的位置,整个板件上大四方形的那个就是。一般情

况下,该插件不容易损坏,如果损坏就需要更换程序芯片、单片机(CPU)或者整个插件。

3、电源板:主要完成的是微机保护自身各个等级工作电源的变换和提供。除了提供装置本身需

要的工作电压以外,另有小容量直流24伏的电压输出接口,提供给辅助设备用电。一般情

况下,该插件不容易损坏,如果损坏就需要更换整个插件。

4、出口板:也叫继电器板,主要提供各个保护的动作出口。该插件上主要分布的是各种类型的

继电器,其中两个大的继电器是防跳回路的跳闸保持继电器(TBJ)和合闸保持继电器(HBJ)。

其它小型的是进口的日本松下继电器,提供各个出口之用。一般情况下,因为存在和一次设

备的跳合闸线圈配合,该插件容易损坏的是TBJ和HBJ,如果损坏就需要更换相应继电器或

者整个插件。

5、液晶:采用香港晶电公司产品,自带屏幕保护功能。主要提供人机接口显示功能,采用的是

全汉化处理界面。一般情况下,该插件工作比较稳定,但基于不同地区的环境条件不一样,

特别是潮热地带,该插件在严酷条件下运行一年以后,会出现不同程度的花屏或者麻点现象,

是属于正常现象,不是保护装置出了问题,也不会影响到保护装置动作的可靠性。如果麻点

严重到不能进行正常的观察和操作,就需要更换该插件。

第三节 保护装置操作整定说明

一、显示与整定

1、面板布置

装置采用整体面板结构,其中设有128×64点阵汉化液晶显示屏、5个操作键、保护运行、保护异常、保护动作灯各1个。正常运行时,绿色运行灯亮;保护跳闸时,红色保护动作灯亮;装置硬件故障或保护告警时,保护异常灯亮。

2、键盘操作

画面说明:菜单分为显示区和状态区:显示区内为当前所要显示的内容,状态区显示有效键盘等辅助信息。

键盘定义:

菜单结构图:

2.1 正常运行菜单

保护处于正常运行状态时,显示接线形式和断路器位置,同时在画面上状态区显示时间及保护的当前定值区区号;此时有效键盘为“E”键,按此键进入主菜单。

状态栏:

2.2 主菜单

在本菜单可通过上、右键将光标移到相应的位置上,按“E”回车键进入对应的下一级菜单,按“C”取消键回到运行菜单

2.2.1主菜单-定值:输入定值区区号,即可调出对应的定值区,有效区为0-9区。定值按顺序显示,上下翻页顺序由“▲”、“E”键操作,按“C”键返回主菜单。

2.2.2主菜单-报告:若有告警或事故报告则可以按顺序显示,共可保存8个报告内容,按“▲”键显示不同菜单,按“C”键返回主菜单。

2.2.3主菜单-开人:共有两个菜单,可显示保护所有的开关量状态,合位显示实芯圆、分位显示空芯圆,按“▲”键翻页,按“C”键返回主菜单。

2.2.4主菜单-相角:共有两个菜单,可显示输入的交流量相对于Ua的相角(Ua需输入),按“▲”键翻页,按“C”键返回主菜单。

2.2.5主菜单-模拟:共有三个菜单,可显示保护所有的交流量的时实数据,按“▲”键翻页,按“C”键

返回主菜单。

当装置发生电流保护故障动作时,装置会将电流的信息保留,若清除此状态可按“R”键恢复。

2.3 修改菜单

在主菜单“整定”位置按“E”键后弹出密码输入菜单,“▲”键加数、“?”键移动光标,输入完成后按“E”键,若正确则进入修改菜单,若错误或按“C”键则返回主菜单。

2.3.1修改菜单-定值:弹出菜单后有两项可选择:“定值修改”、“定值区切换”。

a) 定值修改:输入定值区区号,即可调出对应的定值区,有效区为0-9区。定值按顺序显示,上下翻页顺序由“▲”、“E”键操作,按“C”键返回主菜单。按“?”键则进入修改状态,此时“?”键为右移,“▲”键为加数,“C”键退出,“E”键进行修改确认并写入EEPROM存储。

b) 定值区切换:保护共10个区,可将自己需要的定值存储到某一区,或根据不同的运行状况设定不同的定值及定值区,在需要的情况下即可调入。

2.3.2修改菜单-刻度:弹出“模拟量刻度选择”菜单,将光标移动到相应位置后按“E”键则对相应的模拟量进行刻度修正。修正方法:在刻度修正菜单下,根据菜单上提示的数据输入。如,“5A”,则输入标准5A电流后,按“E”键后程序自动完成模拟量刻度调整。

2.3.3修改菜单-传动:弹出“开出1实验”菜单,按“E”键使开出动作,弹出“动作返回”菜单,按“E”键使开出返回。开出共有9个回路,可按顺序进行实验,按“▲”键到上一开出菜单,按“?”键到下一开出菜单,按“C”键返回到修改菜单。按“R”键可使动作的信号继电器返回。

2.3.4修改菜单-预置:弹出“预置”菜单,将光标移到相应位置按“E”键可进入相应菜单项。

a) 显示数据:在预置菜单“显示数据”位置按“E”键后进入,弹出地址输入菜单,按“▲” 键加数,按“?”键移动光标,按“E”键就会读出对应的16位地址为首址的48 个字节内容。

b) 设置刻度:在预置菜单“刻度”位置按“E”键后进入,弹出模拟量通道选择菜单,将光标移动到相应位置后按“E”键则对相应的模拟量进行刻度修正。按“E”键后存储。

c) 清除报告:在预置菜单“清报告”位置按“E”键后可清除内存中的报告。

d) 设置地址:在预置菜单“置地址”位置按“E”键后进入,弹出地址输入菜单,按“▲”键加数,按“?”键移动光标,按“E”键将地址修改后存储。

e) 波特率设置:在预置菜单“速率”位置按“E”键后进入,弹出波特率选择菜单,按“▲”键选择,按“E”键确认后存储,成功后装置自动重新启动。

f) 密码设置:在预置菜单“密码”位置按“E”键后进入,弹出密码设置菜单,按“?”键移动光标,按“▲”键修改,按“E”键确认后存储。

2.3.5修改菜单-电度:弹出“电度设置”菜单,将光标移到相应位置按“E”键进入相应菜单项。

有功电度系数、无功电度系数、有功电度值、无功电度值:按“▲”、“?”键修改,“E”键存储,“C”键退出。

注:电度系数输入值范围 > 100。若设为0000则表示屏蔽脉冲电度及其信息传送。

2.3.6修改菜单-时钟:弹出“时钟修改”菜单,按“▲”、“?”键修改,“E”键存储,“C”键退出。从左至右分别为“年-月-日-时-分”。

注:单按“R”键可复归信号继电器;同时按“R”键和“▲”键可复位CPU。

第三章 运行常见故障处理

第一节 概述

监控系统现场运行出线的故障是多种多样的,要根据现场实际情况进行仔细分析处理。有些可能是硬件的问题,有些可能是软件的问题;有些可能是一次设备的问题,有些可能是二次设备的问题。

这里我们关心的主要是二次设备,具体地说是我们的综合自动化系统,下面我们就在这个综合自动化系

统的基础上结合我们以往处理的经验举例说明,我们根据出现问题的不同情况分别从硬件和软件上进行说明。

第二节 问题分析

1、现场调试时,遇到如下情况:断路器合位指示灯亮,在屏上操作控制把手进行分闸操作时,无法分闸

成功,A、同时伴随着有交流电压明显降低,电灯变暗的现象,该站操作回路为交流。B、同时伴随着控制回路空开跳闸,控制回路失电。

A问题的最终原因是因为电缆外部接线错误导致;B问题的最终原因是因为137电缆端子箱部分绝缘接地导致。但无论是在什么情况下遇到此类问题都要学会全面考虑、冷静处理。在这里对于同一类问题都作了一下说明,以后遇到类似问题可以采用这样的方法解决。

无论是对于A问题还是B问题,在现场的解决方法都是先把握住出现问题的大方向,先排查出问题出在屏柜电缆以外还是屏柜电缆以内,先找出问题的大方向后,再具体查明原因。处理方法是:1、跳过保护装置的一系列操作回路,直接用正电源对合/分闸回路进行试验,如果成功说明是内部装置的问题,如果也不成功,则是电缆以外部分的问题。2、甩开外部电缆,通过合/分闸开关进行操作,同时用万用表量取n36/n37所对应端子上的对地电压看是否正常,如果不正常则说明是保护装置内部的问题,如果正常,则说明是外部电缆的问题或者是与合/跳闸线圈启动电流不匹配。

查出如果是保护装置的问题,则可能有以下几个原因:1、HBJ/TBJ损坏—此类问题现场调试时可能出现;2、出口板操作回路的其它元器件损坏—此类问题对于运行时间长的工程可能出现;3、装置配线错误—此类问题对于出厂测试时可能出现;4、控制开关接点接触不良;5、凤凰端子没插到位。

处理方法是:1、更换出口板看是否能进行成功合/分,如果可以,说明问题出在出口板上,再具体查出出问题的元器件,如果还不行,则说明是插件以外的问题。2、对照图纸检查配线是否有错误,是否有接触不良/线鼻没压紧的地方,是否有联线不导通的地方。3、用万用表短接档检查控制开关分/合时是否接触良好。

如果是电缆外部的问题,则可能有以下几个原因:A)电缆部分有以下几种可能:1、拉电缆时,不小心把电缆损坏,导致绝缘不好—对于没有做电缆绝缘实验的工程可能出现;2、拉电缆对线头时,可能标识搞混,导致接线错误;3、施工人员不注意,接错线。B)断路器部分有以下几种可能:1、断路器合/跳闸线圈损坏;2、断路器辅助触点接触不良;3、断路器至端子箱的配线有错误。

处理方法是:1、用绝缘摇表检查电缆绝缘性能是否完好; 2、从端子箱上甩开电缆线,检查电缆线的标识是否正确;3、检查电缆配线是否有错误;4、检查断路器内部配线是否正确,辅助接点是否接触良好。

外部的故障排除原则上不是我们的职责范围,但可以对用户进行指导或协助用户检查,协助用户检查时一定要遵守变电站/发电厂安检规程。

2、在现场测试时,遇到如下情况:主变差动保护交流电流采集不上来。

采样电流上不来最根本的原因就是模拟量输入这一块出问题了,主要包括以下几个方面的可能性:直

接输入部分出问题1)测试仪没有输出;2)电流线出线开路;3)电流端子打在实验状态;4)模拟板没有插到位/出问题;5)模拟量排线出问题;6)CPU板上的A/D部分出问题;软件部分出问题1)刻度系数没有值;

2)软件平衡系数为0。

处理办法:直接输入部分的问题1)断开回路(现场绝对不允许CT开路,尽可能用卡钳表)直接用万用表交流10A档,量取装置输入部分是否有电流,如果没有,问题出在外部输入上,依照问题1、2、3逐个排查;如果有电流则依照问题4、5、6及软件部分问题逐个排查。软件部分出问题1)刻度系数不对的可能性很小,除非是存储刻度系数的硬件出故障。1)软件平衡系数为0,一般是出厂测试时容易出现在主变中/低压侧,因为程序初始化时,所有量值是初始化为0/65535,将该值更改为1就可以了。

3、在现场测试时,遇到如下情况:某一出口板的出口七指示灯不亮。

出现该问题有以下几个方面的原因:1)出口七继电器损坏,接点不能闭合或相应器件损坏;2)液晶二极管指示灯接反/烧坏;3)对于出口七定义为非信号出口的板件,不作为信号出口用,不点亮指示灯,可以通过跳线来实现信号指示。

处理方法:1)用万用表检查出口板,看是否完好;2)用万用表短接档看能否点亮二极管,检查二极管是否接反;3)对照图纸检查出口七是否定义为非信号出口,如果是,则通过跳线看能否点亮指示灯,检查完后,将跳线跳回原状态。

4、在现场测试时,遇到如下情况:主变非电量保护装置的通讯上不来。

出现该问题有以下几个方面的原因:1)通讯线连接错误;2)通讯地址冲突;3)CPU板有问题。

处理方法:1)检查CAN通讯线是否有问题,从这几个方面着手:CAN通讯网互联部分是否连接好、Canh 和Canl是否接反、各通讯头接线是否对应;2)通讯地址冲突的话可以在892装置刚上电时观察该装置的地址,看目前网络上是否有相同的地址,如果有的话先关闭地址冲突的装置,然后从监控后台里面通过调定值进行更改892地址,892初始化地址是1;3)如果是CPU板的问题,再进一步检查具体是哪一部分出了问题,从以下几方面着手:单片机87C196CB、通讯模块2630和PCA82C250。

5、在现场测试时,遇到如下情况:主变非电量保护装置刚上电时,有噼哩啪啦的响声,某继电器反复复

归的现象。

出现该问题有以下几个方面的原因:1)复归线接线错误,常开接成常闭;2)CPU板硬件故障;3)程序不完善(一般对于新产品才有可能发生)。

处理方法:1)断开控制电源,用万用表检查接线是否正确;2)更换另一块完好CPU板看是否能正常工作,如果可以进一步排查硬件故障的器件;3)如果程序不完善,经确认后通知研发部相关人员进行处理。

6、在调试过程中,遇到如下情况:A、所有装置通讯上不来。B、有主备切换的系统(双CAN卡),且装

置个数多,通讯距离比较长,当用一台主机进行工作时正常,当并上另一台主机时,系统通讯不间断的中断。

出现A情况有以下几个方面的原因:1)某个装置CAN通讯部分有硬件损坏现象;2)CAN网络接线有部分装置接反;3)DB9针接头接错线,没有按CAN通讯方法接线,可能接成232通讯方式;4)CAN卡损坏

处理方法:1)根据CAN卡调试教材观察CAN卡是否正常工作,如果不能正常工作,检查是硬件故障还是中断没有设置,如果中断没有设置,在BIOS里面设置好,如果是硬件故障,根据相关文档说明检查故障元件;2)如果CAN卡完好,则检查是否通讯线接线错误,拆开DB9针接头察看接线是否正确,并用万用表检查通讯线是否完好。3)以上都没有问题的话,那就可能是剩下的问题了,把整个系统连接线解除,先通讯部分装置,然后逐个恢复其它装置通讯,直至查出通讯线接反的或者是硬件出故障的装置,将故障排除。

出现B情况有以下几个方面的原因:1)通讯距离过长,导致通讯状态不对;2)新增CAN卡硬件故障;3)匹配电阻不合适;4)后台监控主机主站号冲突。

处理方法:1)如果是通讯距离过长(一般超过200米),则需要降低保护程序的通讯波特率,正常默认的波特率是87Kbps,距离600米的波特率是10Kbps,更长距离的波特率是5Kbps,V3.0以后版本可以通过定值更改设置波特率,V3.0以前版本只能通过重新更换保护程序更改波特率,且所有保护程序的通讯波特率必须一致。2)甩开网络联线,根据CAN卡调试教材观察CAN卡是否正常工作,如果不能正常工作,检查是硬件故障还是中断没有设置,如果中断没有设置,在BIOS里面设置好,如果是硬件故障,根据相关文档说明检查故障元件;3)如果是通讯距离很长,且在没有开第二台监控主机的情况下,一把网络线接上就会发生整个系统通讯中断,则是120欧姆终端匹配电阻的问题,因为通讯距离长了以后,两块CAN 卡分别都有一个120欧姆电阻,相当于两个并联,等值于60欧姆电阻,起不到终端匹配作用,应该将一块卡上的电阻取消。4)如果是两台监控主机同时工作时才发生的有通讯中断,则是监控主机主站号设置一样,相互冲突了,将监控主机主站号设置成不一样即可。

7、在现场测试时,遇到如下情况:保护装置所有信号指示灯不亮。

出现该问题有以下几个方面的原因:1)复归线接线错误,常开接成常闭;2)二极管指示灯接反、烧坏。

处理方法:1)检查装置故障时是否有报SOE事件,如果有的话进一步检查复归线是否正确连接:断开控制电源,用万用表检查接线是否正确,并予以解决;2)不会所有装置的都出现问题,只是个别装置出现时,用万用表短接档,按正确的二极管方向检查二极管指示灯是否接反、烧坏,如果是二极管指示灯故障,通知相关部门人员予以解决。

8、在出厂测试时,遇到如下情况:A、远动音响装置进行任何一个音响实验时,两个音响同时响。B、远

动音响装置的事故音响正常,预告音响不响。

出现该问题有以下几个方面的原因:1)接线错误;2)音响板损坏;3)预告喇叭损坏;4)底板出口继电器焊接不可靠。

处理方法:1)检查音响回路相关配线,并予以更正;2)更换完好的音响板,看是否能正确工作;3)用音响喇叭工作电源直接施加到喇叭上,看喇叭能否正常工作,如果不行,喇叭损坏,更换喇叭;4)如果不是以上问题,则检查底板出口继电器是否焊接到位,确认焊接不到位后,通知相关部门人员进行处理。

9、在调试过程中,遇到如下情况:串口实验时,工控机串口烧坏。请分析可能原因,并提出相应的处理

办法。

出现该问题有以下几个方面的原因:1)串口线接成485线;2)工控机外壳没有接地,静电厉害;3)通讯线误接到更高等级电压的回路里。

处理方法:1)检查是否通讯线接线错误,拆开DB9针接头察看接线是否正确,232通讯接法2收,3发,5地;2)检查工控机外壳是否可靠接地,没有的话,进行接地;3)检查是否将通讯线误接到更高等级电压的回路里,有的话及时给予更正。

10、现场运行800系列保护装置旧的CPU板(2002年10月以前)偶尔报时钟出错。

出现该问题的可能原因:CPU板上的晶振C1外壳悬空导致

处理方法:将CPU板上的晶振C1外壳和电池E1的“—”端短接。

11、更换CPU板时,出现运行灯指示正常,液晶没有任何显示的情况。

出现该问题的可能原因:1)某一批新CPU板配合早期液晶使用,接地点没有共地,不兼容造成;2)保护定值没有整定好,在保护装置开机时保护启动,闭锁了液晶操作。

处理方法:1)对于该问题,应短接CPU板上的T6(-15V)。2)对于该问题,首先需要将外部施加的模拟量撤除,然后检查装置保护定值,找出设置不合理的地方,将其更正。

12、装置报告控制回路断线

存在以下情况时,系统(装置)会报告控制回路断线,并发报警信号:

1)控制回路电源未接或设备检修后控制回路电源开关未推上

2)操作机构辅助触点未到位或损坏

3)跳合闸线圈烧坏

4)装置操作回路板损坏

根据以上情况,前三项需要用户检查,根据检查情况进行处理。第四项将损坏板件邮寄回我公司进行返修,或通知我们公司进行维护。

13、断路器无法跳合闸

存在以下情况时,无法进行跳合闸操作

1)合闸电源未给

2)在远方/就地转换开关处在就地位置上,采用监控系统进行遥控操作

3)在远方/就地转换开关处在远方位置上,采用控制开关就地进行操作

4)装置操作回路板损坏

根据以上情况,前三项需要用户检查,根据检查情况进行处理。第四项将损坏板件邮寄回我公司进行返修,或通知我们公司进行维护。

14、保护定值修改后传动试验失败

存在的可能原因:

1)保护功能总压板未投

2)此项保护功能软压板未投

3)保护出口压板未投

4)定值修改后未进行定值区切换

5)此项功能所需外加量未接线(如零序电压,零序电流等)

根据以上情况,需要用户进行检查,如果以上情况均被排除。则需要通知我公司进行维护。

15、装置功率测量数据不符合实际

存在的可能原因:

1)电流极性或相序接反

2)电压相序接反

3)只有一相电流输入

根据以上情况,需要用户进行检查,如果以上情况均被排除。则需要通知我公司进行维护。

16、脉冲电度量无法采集

存在的可能原因:

1)脉冲电度输出未接入装置

根据以上情况,需要用户进行检查,如果以上情况均被排除。则需要通知我公司进行维护。

17、曲线显示不正常

存在的可能原因:

1)实际显示数据超出显示范围,可调整显示范围

2)采样时间周期太长,数据刷新较慢

根据以上情况,需要用户进行检查,如果以上情况均被排除。则需要通知我公司进行维护。

18、电度报表时段重新设置后报表无变化

存在的可能原因:

1)时段重新设之后监控软件需在0:00时刻才重新读取时段设置,因此需在设置后的第二天生效 以上情况,需要用户注意。

介绍保护程序的硬件版本由来、软件版本由来

V1.0:最早期开发版本,基于12位要测量,属于小模式

V2.0:最早期开发版本,基于16位要测量,属于大模式

V3.0:在2.0基础上修改完善得到,硬件升级,基于16位要测量,属于大模式

V4.0:在3.0基础上修改完善得到,硬件升级,基于16位要测量,集成了故障录波,过渡版本

V4.1:在4.1基础上修改完善得到,硬件升级,基于16位要测量,最终版本,集成了故障录波、计算电度、485通讯接口等功能。

介绍保护监控系统的硬件版本由来、软件版本由来

外购版SYnall:组态、监控软件由北京SYnall公司开发的外购版本

V1.0:自己早期开发版本,基于acess数据库现在工程中也有用到。

V2.0:自己后期开发版本,基于SQLServer数据库,现在工程中也有用到,不过因为存在问题最终被替代升级。

V2.1:目前用的最多的版本,有2.0升级而来。

介绍远动装置的硬件版本由来、软件版本由来

V1.0:最早期配合保护的V1.0使用,小模式,固定帧模式

V2.0:配合保护的V2.0、3.0使用,大模式,固定帧模式

V3.0:最新版本,大模式,变帧模式

810_v30为810的基本型号,2005/11/11增加了页面的版本显示功能;

810_bj为在810_v30的基础上增加外接硬节点YX报警功能;

810B_v30为在810_v30基础上义煤耿村专用程序,增加了5路与调度端的通讯功能,按YK量处理,占用YX2-6;

810_v31为在810_v30基础上增加CAN通信波特率设置功能,87K/10K/5K/250K可选,向下兼容V3.0版。 810_ZMSG为郑煤申沟项目专用程序,在810_v31的基础上取消了预告报警功能(后台仍可以驱动)。

1、gsp-811为基本型号 811_V30.BIN

2、gsp-811a为串口打印功能 811prn.bin

811b扩展通讯接口得到。

介绍通讯卡的硬件版本由来、软件版本由来

V1.0:最早期

V2.0:大模式,定帧模式,用得较多情况,ISA接口

CAN-RAM:大模式,定变帧模式,用得较多情况,ISA接口

CAN-PCI:基于pci接口设计的,定变帧模式

CAN-NET:外购模块,使用简单,监控层以太网接口,使用方便,目前流行。

一、装置类型

1、810装置

2、811装置

3、811B装置

4、通讯管理机GSP-800

5、监控后台GSPS-800

二.810装置远动功能及性能试验

2.1 远动数据转发表组态功能

2.1.1首先创建一个数据库或复制一个数据库结构(数据库名为ZT&FrontTbl),建议采用复制操作,文件复制后进行下面操作:在access97(acess2000)下打开该数据库,选中表名,点右鼠标,选“复制”项复制各种表,然后粘贴,粘贴时选择“只复制结构项”,另存为yxn,ycn,ykn,ddn,soen, 删除原有的表后,再重新命名为YX1,YX2,YC1,YC2,DD1,DD2,YK1,YK2,SOE1,SOE2。在该数据库中包含有如下几个表:

(1)yx1,yx2 需要发送的遥信量,其中包括ID号、装置号、点号、备注(信息名称)几项内容

(注:ID号从1开始,不能间隔,自动排序)。

说明事项:1对应通道A所需构造的转发表,2对应通道B所需构造的转发表,一般情况下构造

相同,在测试时可通过A通道数据监视B通道的通讯情况;以下同。

(2)yk1,yk2 需要在远方控制的量,该表包括ID号、装置号、对象号(断路器0;隔离开关10,

11;调压20)、备注(注:ID号从1开始,不能间隔,自动排序)。

注意事项:对CDT和T101规约,控制断路器的对象号为0;对POLLING1801规约,控制断路器

合闸的对象号为0,分闸的对象号为1。

(3)DD1,DD2 需要发送的有功、无功电度量,该表包括ID号、装置号、点号、备注(注:ID号

从1开始,不能间隔,自动排序)。

(4)YC1,YC2 需要发送的模拟量,该表包括ID号、装置号、点号、备注(注:ID号从1开始,

不能间隔,自动排序)。

注意事项:由于数据转换的原因对CDT规约,档位,功率因数,电流三种量的点号为正常点号

加16。

(5)SOE1,SOE2 需要发送上传的事件,该表包括ID号、装置号、事件代码、属性(0-无音响;

1-告警;2-事故)、备注(注:ID号从1开始,不能间隔,自动排序)。

注意事项:对于POLLING1801和T101规约,此表不需要构造。对CDT规约,ID号应和YX表的

ID号相对应,不对应时用0填充。前置机模式需要构造此表。

2.1.2该表建立完毕后按以下顺序添加数据源到ODBC中

(1)打开“控制面板”中的“ODBC 数据源(32位)”。

(2)在弹出的“ODBC 数据源管理器”中,单击“系统DSN”,然后单击“添加” 按钮,选择

“microsoft access diver(*.mdb),单击“完成”按钮。

(3)在弹出的 “ODBC microsoft access安装” 菜单中进行以下操作:

A “数据源名”填为ZTTRANS

B 单击数据库中的“选取”按钮,在弹出的菜单中选择您所创建的数据库名称,单击“确

定”按钮。

(4)单击“确定”按钮,这样您所创建的数据库就添加到了数据源ODBC 中。

2.1.3 远动数据转发表发送:

(1)首先准备一根专用电缆,电缆一头接DB9母头(孔式)引脚2(RXD)、3 (TXD)和5(GND)三根线;电缆另一头接三针插头,1(RXD) 、2(GND) 、3(TXD);预留三个接线头用于和装置

相连。连接关系如下:

DB9 三针插头 装置

2 3 N29

5 2 N27

3 1 N28

(2)然后将电缆DB9母头连入PC机串行口1(或串行口2),三针插头连入装置CPU板上J14(1在上,3在下),并将装置上电。

(3)最后运行发送组态表程序ZUTAI.EXE(事先安装)后进行数据传输,若发送不成功可尝试重发几次。

(4)查看装置中组态表是否正确。

YX1组态表:B600H;YX总数低字节,YX总数高字节,装置号,点号,。。。。。。。。。。

YC1组态表:BA80H;YC总数低字节,YC总数高字节,装置号,点号,。。。。。。。。。。

YK1组态表:BD00H;YK总数低字节,YK总数高字节,装置号,对象号。。。。。。。

DD1组态表:BE00H;DD总数低字节,DD总数高字节,装置号,点号,。。。。。。。。。。

SOE1组态表:BF00H;SOE总数低字节,SOE总数高字节,装置号,事件代号,。。。。。。。。。。

YX2组态表:AB00H;YX总数低字节,YX总数高字节,装置号,点号,。。。。。。。。。。

YC2组态表:AF80H;YC总数低字节,YC总数高字节,装置号,点号,。。。。。。。。。。

YK2组态表:B200H;YK总数低字节,YK总数高字节,装置号,对象号。。。。。。。

DD2组态表:B300H;DD总数低字节,DD总数高字节,装置号,点号,。。。。。。。。。。

SOE2组态表:B400H;SOE总数低字节,SOE总数高字节,装置号,事件代号,。。。。。。。。。。 2.2远动数据CDT规约测试

2.2.1测试指标:

2.2.2测试条件:组态表根据需要组好,并发送成功;定值总压板投入,远动传输投入,通道波特率和模拟主站一致,准备一根通讯电缆将计算机和远动装置A通讯口相连,计算机所用串口号应和FactoryTbl表中MainComNo, RunComNo项保持一致。

2.2.3测试步骤:

(1) 遥测值:

在系统中施加和组态表中相对应的电气量,通过调度模拟端显示相应的数据。

电流值 = 原码/100

电压值 = 原码×16/100

功率值 = 原码×16/10

频率值 = 原码×16/100

功率因数 = 原码/100

档位值 = 原码

注:电压值,功率值,频率值原码偏差范围15

(2) 遥信

在系统中产生和组态表中相对应的遥信量,如断路器位置、保护动作信号,通过调度模拟端显示相应的数据,并测试变位时间。

(3) 遥控

在系统中选定和组态表中相对应的遥控对象,通过调度模拟端进行相应的操作,测试遥控正确率和命令传送时间。

(4)遥调

在系统中选定和组态表中相对应的遥调对象,通过调度模拟端进行相应的操作,测试遥调正确率和命令传送时间。

(5) SOE

在系统中产生和组态表中相对应的SOE,如断路器跳合闸、保护动作事件,通过调度模拟端显示相应的事件。

(6) 电度

在系统中施加和组态表中相对应的电度量,每五分钟上传一次,通过调度模拟端显示相应的数据。

电度脉冲值 = 原码×256

注:原码偏差范围255

2.3 远动数据POLLING1801规约测试

2.3.1测试指标:

2.3.2测试条件:组态表根据需要(soe表不组)组好,并发送成功;定值总压板投入,远动传输退出,通道波特率和模拟主站一致,准备一根通讯电缆将计算机和远动装置A通讯口相连,计算机所用串口号应和FactoryTbl表中RunComNo项保持一致。

2.3.3测试步骤:

(1) 遥测值:

在系统中施加和组态表中相对应的电气量,通过调度模拟端显示相应的数据。

电流值 = 原码/100

电压值 = 原码×16/100

功率值 = 原码×16/10

频率值 = 原码×16/100

功率因数 = 原码/100

档位值 = 原码

注:电压值,功率值,频率值原码偏差范围15

(2) 遥信

在系统中产生和组态表中相对应的遥信量,如断路器位置、保护动作信号,通过调度模拟端显示相应的数据,并测试变位时间。

(3) 遥控

在系统中选定和组态表中相对应的遥控对象,通过调度模拟端进行相应的操作,测试遥控正确率和命令传送时间。

(4)遥调

在系统中选定和组态表中相对应的遥调对象,通过调度模拟端进行相应的操作,测试遥调正确率和命令传送时间。

(5) SOE

在系统中产生和组态表中相对应的遥信量,如断路器跳合闸、保护动作事件,通过调度模拟端显示相应的事件。

(7) 电度

在系统中施加和组态表中相对应的电度量,通过调度模拟端显示相应的数据。

电度脉冲值 = 原码×256

注:原码偏差范围255

2.4 远动数据DL/T 634—1997(T101)规约测试

2.4.1测试指标:

2.4.2测试条件:组态表根据需要组好,并发送成功;定值总压板投入,远动传输投入,通道波特率和模拟主站一致,准备一根通讯电缆将计算机和远动装置A通讯口相连,计算机所用串口号应和FactoryTbl表中RunComNo项保持一致。

2.4.3测试步骤:

(1) 遥测值:

在系统中施加和组态表中相对应的电气量,通过调度模拟端显示相应的数据。

电流值 = 原码/100

电压值 = 原码/100

功率值 = 原码/10

频率值 = 原码/100

功率因数 = 原码/100

档位值 = 原码

(2) 遥信

在系统中产生和组态表中相对应的遥信量,如断路器位置、保护动作信号,通过调度模拟端显示相应的数据,并测试变位时间。

(3) 遥控

在系统中选定和组态表中相对应的遥控对象,通过调度模拟端进行相应的操作,测试遥控正确率和命令传送时间。

(4)遥调

在系统中选定和组态表中相对应的遥调对象,通过调度模拟端进行相应的操作,测试遥调正确率和命令传送时间。

(5) SOE

在系统中产生和组态表中相对应的SOE,如断路器跳合闸、保护动作事件,通过调度模拟端显示相应的事件。

(8) 电度

在系统中施加和组态表中相对应的电度量,通过调度模拟端显示相应的数据。

电度脉冲值 = 原码

三、附录(模拟调度程序使用说明)

3.1 首先创建一个数据库或复制一个数据库结构(数据库名为FrontTbl.mdb),该数据库中包含一个表:FactoryTbl

按规约类型作如下配置:

名称 CDT规约 POLLING1801 V6.0规约 T101规约

FactoryId 0 0 0

FactoryName 站名 站名 站名

FactoryType 0 0 0

FactoryMark 0 0 0

RtuAddr 远动号 和远动装置设置一致 和远动装置设置一致 和远动装置设置一致 ComNum 1 1 1

MainComNo 1或2 1或2 1或2

SpareComNo 1 1 1

RunComNo 1或2 1或2 1或2

MainProtocalType 0 1 2

MainBaudRate 波特率 300/600/1200

和远动装置设置一致

300/600/1200

和远动装置设置一致

300/600/1200

和远动装置设置一致

MainVerifyMode 0 :无校验 1 :奇校验 2 :偶校验 MainStopBits 1 1 1 MainComMode 1 1 1

其余 忽略 忽略 忽略

3.2该表建立完毕后按以下顺序添加数据源到ODBC中

综合布线系统简介

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。 简介 综合布线的英文表达为Structured Cabling System(通俗表达为Cabling System,简称SCS,最早由AT&T提出)或Premises Distribution System(PDS,目前国标采用这一称法)。 综合布线优点: 相对于以往的布线,综合布线的特点可以概况为: 实用性:实施后,布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。 灵活性:布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图象监控设备等。 模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图象、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。 扩展性:综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大的用途时,很容易将新设备扩充进去。 经济性:采用综合布线系统后可以使管理人员减少,同时,因为模块化的结构,工作难度大大降低了日后因更改或搬迁系统时的费用。 通用性:对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。 综合布线术语(中英文对照) 简单介绍下综合布线术语的中英文缩写及对照: ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会 AU:Administration Unit 管理单元 AUG:Administration Unit Group 管理单元组 BAC:Building Automation & Control net建筑物自动化和控制网络

通信工程师初级(培训资料)PDF

?
通信专业实务—初级通信工程师
一、单项选择题 1、电信网是为公众提供信息服务,完成信息传递和交换( B )网络。 A.信息 B.通信 C.综合 D.业务 。 2、OSI 七层模型从下到上的第四层为( A ) A.传递层 B.应用层 C.表示层 D.会话层 3、现阶段我国长途网的结构为( A )结构。 A.二级 B.三级 C.四级 D.五级 4、长途网中的 DC1 间构成( C ) 。 A.星型网 B.互联网 C.网状网 D.复合网 5、 本地网中的端局 DL 与设在该本地网中的长途局 DCx 之间应配备呼损小于 ( B 的 低呼损基干电路群。 A.0.25% B.0. 5% C.1% D.2% 6、 分组传输时延首先取决于节点交换机的处理能力, 处理能力用每秒能处理 ( D 来 表示。 A.比特数 B.字节数 C.字符数 D.分组数 7、X.25 协议包含( A )不同的、独立的层。 A.3 个 B.4 个 C.5 个 D.7 个 8、X.25 协议是针对( B )与分组交换网之间交换数据而制定的通信协议。 A.异步终端 B.同步终端 C.模拟终端 D.数据终端 9、所谓虚电路是只是在有数据传送时才占有这条( B )电路。 A.物理 B.逻辑 C.传输 D.交换 10、数字数据网是采用( B )信道来传输数据信息的数据传输网。 A.模拟 B.数字 C.数据 D.传输 11、数字交叉连接设备(DXC)实现交叉连接的( C )互换。 A.电路 B.通路 C.时隙 D.信道 12、2B+D 在二线上传输的速率为( D )Kbit/s。 A.16 B.64 C.128 D.144 13、在( D )交换技术的基础上产生了帧中继技术。 A.数字 B.报文 C.电路 D.分组 14、帧中继采用( A ) ,适用于各种具有突发性数据业务的用户。 A.统计复用 B.时分复用 C.电路复用 D.信道复用 15、B-ISDN 是以( A )为核心技术。 A.ATM B.SDH C.DDN D.帧中继 16、在 ATM 中,信息被组织成固定长度的信息单元,叫做( B ) 。 A.字符 B.信元 C.分组 D.报文 17、ATM 中信元有( C )种。 A.2 B.3 C.4 D.5 18、因特网中的 IP 层归属于 TCP/IP 体系结构中的( C )层。 A.应用 B.传输 C.网络 D.网络接入 19、IPv6 将 IP 地址扩展到( B )bit。 A.256 B.128 C.64 D.32

电力系统远动第二版 考试重点

1“四遥”功能:①遥测:远程测量,传输被测变量值.②遥信:远程指示,如告警\开关位置等状态.。对状态信息的远程监视。③遥控:传送改变运行设备状态的命令。④遥调:远程调节,传送改变运行设备参数的命令。 2,实现远程的手段:配置必要的自动装置;设国家调度,大区网调,省级调度和地区调度等各级调度中心。 2两种传输模式:循环传输模式CDT或问答传输模式poling 3五级调度:国家调度、大区网调、省级调度、地区调度和县级调度。 4电力系统调度中心的任务:1 合理调度发电厂出力2 迅速排除故障3 实时了解,决策调整5远程监控:远动技术在电力系统中的应用,使调度员借助遥测和遥信,监视远方运行设备的实时运行状况;借助遥控和遥调,完成对远方运行设备的控制.即远程监视和远程控制。 6,远程信息内容:包括①遥测信息,②遥信信息,③遥控信息,④腰调信息。①分为电量和非电量两类。②用“1”“0”表示出一个遥信对象的两种不同状态。遥测信息称为上行信息。③是传送改变运行设备状态的命令。必须进行返回校核。④传送改变运行设备参数的命令。遥调信息和遥控信息称为下行信息。 7,远程信息传输模式:①循环传输模式CDT②问答传输模式polling。①信息的传送是周期性的,周而复始的,发端不顾及收端的需要,也不要求收端给予回答。②必须由调动主动像厂站端发送查询命令报文,厂站端按调度端的查询要求发送回答报文(按需传送,必须保证有上下行信道。) 8,远东信息的编码:远动信息在传输前,必须按有关规定,把远动信息变换成各种信息字或各种报文。 9,远动信道:传输远动信号的通道。包括专用有线信道,复用电力线载波信道,微波通道,光纤信道,无线电信道等。 10,远动系统的设备:厂站端远动装备,调度端远动装置,远动信道。 11远动系统配置类型:①点对点配置,②多路点对点配置,③多点星形配置,④多点共线配置,⑤多点环形配置。①专用的传输链路想连接。②东故宫各自链路与多个站相连的一种配置。③任何时刻只许一个子站传输数据到主站。④通过一个公共链路与多个子站相连的一种配置。⑤通信链路形成环状,控制中心或主站可以通过两条不同的路径与每个子站通信。12,调度自动化系统的组成:远动子系统,计算机子系统,人机联系子系统。 13,调度自动化系统的功能组成划分为数据采集和监控系统SCADA和能量管理系统EMS. 国家调度运用EMS系统:协调大区网间联络线潮流和运行方式,管理全国电网运行. 大区网调运用EMS:负责超高压网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平. 省级调度运用EMS:负责省网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平。 地区调度:SCADA系统,分散收集处理信息,集中调度。 县级调度:SCADA系统.主要进行负荷管理. 14,通信方式:1 单工通信 2 半双工通信3 全双工通信 15,远动信息传输系统:远动信息—>远动装置→数字信号(二进制)→远动信道→输出16,数字通信系统的质量:主要指标:1 信号传输的有效性(传输速率)2 信号传输的可靠性(差错率) 17,串行通信及传输控制规程:异步通信、同步通信、传输控制规程 18,远动信息的循环式传输规约:1 帧结构2 信息字结构3 传输规则 19,帧结构:1 以同步字开头2有控制字3一般均有信息字4帧长度可变 20,信息字结构:1 功能码2 信息数据3 校验码 21,远动信息的问答式传输规约:1 称Polling远动规约2 传送均为报文3 异步通信方式22,信道编码—称为抗干扰编码

操作系统课程教学大纲

GDOU-B-11-213 《操作系统》课程教学大纲 课程简介 课程简介: 本课程主要讲述操作系统的原理,使学生不仅能够从系统内部了解操作系统的工作原理,而且可以学到软件设计的思想方法和技术方法。主要内容 包括:操作系统的概论;操作系统的作业管理;操作系统的文件管理原理; 操作系统的进程概念、进程调度和控制、进程互斥和同步等;操作系统的各 种存储管理方式以及存储保护和共享;操作系统的设备管理一般原理。其次 在实验环节介绍实例操作系统的若干实现技术,如:Windows操作系统、Linux 操作系统等。 课程大纲 一、课程的性质与任务: 本课程计算机学科的软件工程专业中是一门专业方向课,也可以面向计算机类的其它专业。其任务是讲授操作系统的原理,从系统内部了解操作系统的工作原理以级软件设计的思想方法和技术方法;同时介绍实例操作系统的若干实现技术。 二、课程的目的与基本要求: 通过本课程的教学使学生能够从操作系统内部获知操作系统的工作原理,理解操作系统几大管理模块的分工和管理思想,学习设计系统软件的思想方法,通过实验环节掌握操作系统实例的若干实现技术,如:Windows操作系统、Linux操作系统等。 三、面向专业: 软件工程、计算机类 四、先修课程: 计算系统基础,C/C++语言程序设计,计算机组成结构,数据结构。 五、本课程与其它课程的联系:

本课程以计算系统基础,C/C++语言程序设计,计算机组成结构,数据结构等为先修课程,在学习本课程之前要求学生掌握先修课程的知识,在学习本课程的过程中能将数据结构、计算机组成结构等课程的知识融入到本课程之中。 六、教学内容安排、要求、学时分配及作业: 第一章:操作系统概论(2学时) 第一节:操作系统的地位及作用 操作系统的地位(A);操作系统的作用(A)。 第二节:操作系统的功能 单道系统与多道系统(B);操作系统的功能(A)。 第三节:操作系统的分类 批处理操作系统(B);分时操作系统(B);实时操作系统(B)。 第二章:作业管理(2学时) 第一节:作业的组织 作业与作业步(B);作业的分类(B);作业的状态(B);作业控制块(B)。 第二节:操作系统的用户接口 程序级接口(A);作业控制级接口(A)。 第三节:作业调度 作业调度程序的功能(B);作业调度策略(B);作业调度算法(B)。 第四节:作业控制 脱机控制方式(A);联机控制方式(A)。 第三章:文件管理(8学时) 第一节:文件与文件系统(1学时) 文件(B);文件的种类(B);文件系统及其功能(A)。 第二节:文件的组织结构(1学时) 文件的逻辑结构(A);文件的物理结构(A)。 第三节:文件目录结构(1学时) 文件说明(B);文件目录的结构(A);当前目录和目录文件(B)。 第四节:文件存取与操作(1学时) 文件的存取方法(A);文件存储设备(C);活动文件(B);文件操作(A)。 第五节:文件存储空间的管理(2学时) 空闲块表(A);空闲区表(A);空闲块链(A);位示图(A)。 第六节:文件的共享和保护(2学时)

电力系统远动技术----远动终端RTU概述

电力系统远动技术----远动终端RTU概述 远动终端RTU概述 一、RTU定义 "远动终端:电网调度自动化系统中安装在发电厂、变电站的一种具有四遥远动功能的自动化设备。远动装置=远方终端=远动终端=RTU(Remote Terminal Unit)。"RTU在电网调度自动化系统中具有重要的作用。(系统结构:调度端SCADA/EMS +远动信道+厂站端RTU)。 二、RTU发展概述 ① 60~70年代,硬件式远动装置:晶体管或集成电路构成的无触点远动装置WYZ 或者数字式综合远动型远动装置SZY,均属于布线逻辑式远动装置,所有功能均由逻辑电路实现,现已经基本淘汰。 ② 80年代后,软件式远动装置:基于微机原理构成的远动装置(微机远动装置),功能由软件程序实现,具有功能强、可扩充性好、结构简单、稳定可靠等优点,得到普及应用。 三、RTU的功能概述 "远方功能:RTU与调度中心之间通过远距离信息传输所完成的监控功能。 ① 遥测(YC,Tele-measurement):远程量测值。RTU将采集到的厂站运行参数按规约传送给调度中心(上传)。包括:P、Q、U、I、档位、温度等,容量达几十到上百个(路)。另外还包括2类特殊YC: a) 数字值(Digital Measured Value):RTU以数字量的形式直接接收后上传。如频率、水库水位等。 b) 记数脉冲(Counter Pulse):单独的采集(电路)板。主要指RTU采集的反映电能量的脉冲记数。容量可达几十路电度量。 ② 遥信(YX,Tele-indication, Tele-signalization):远程状态信号。RTU 将采集到的厂站设备运行状态按规约传送给调度中心(上传)。包括:断路器和隔离刀闸的位置信号、继电保护和自动装置的位置信号、发电机和远动设备的运行状态等。容量达几十到几百个。 ③ 遥控(YK,Tele-command):远程命令。调度中心发给RTU的改变设备运行状态的命令。 包括:操作厂站各电压回路的断路器、投切补偿电容器和电抗器、发电机组的启停等。容量可达几十个设备。 ④ 遥调(YT,Tele-adjusting):远程调节命令。调度中心发给RTU的调整设备运行参数的命令。包括:改变变压器分接头位置(调压)、改变发电机组P 或Q的整定值(调节出力)、自动装置整定值的设定等。容量可达几个到十几个设备。 ⑤ 事故数据: a) 事件顺序记录(SOE:Sequence Of Event recording):实时检测遥信变位(YXBW)(带时标的遥信),立即记录变位时刻、变位设备序号、变位状态等组成SOE优先传送(CDT下)。 b) 事故追忆(PDR:Post Disturbance Review):冻结某时刻全网的重要的遥

完整版华南理工大学操作系统含课程设计随堂练习

第1章操作系统引论 本次练习有13题,你已做13题,已提交13题,其中答对13题。 当前页有10题,你已做10题,已提交10题,其中答对10题。 1. 实时操作系统必须在()内处理完来自外部的事件。 A. 响应时间 B.周转时间 C.被控对象规定时 间 D.调度时间 答题:OE A.—B. EE C.国D.(已提交) 参考答案:C 问题解析: 2. 操作系统是对()进行管理的软件。 A.软件 B.硬件 C.计算机资 源 D.应用程序 答题: A. B. * C. D.(已提交) 参考答案:C 问题解析: 3. 配置了操作系统的计算机是一台比原来的物理计算机功能更强的计算机 , 这样的一台计算机只是一台逻辑上的计算机,称为()计算机。 A.并行 B.真实 C.虚 拟 D.共享 答题:匡A. H B.(HL C.WO D.(已提交) 参考答案:C 问题解析: 4. 操作系统中采用多道程序设计技术提高了CPU和外部设备的( ) A.利用率 B.可靠性 C.稳定 性 D.兼容性 答题:* A.圏 B. C. D.(已提交) 参考答案:A 问题解析:

第1章操作系统引论 5. 在操作系统中,并发性是指若干事件—发生() A.在同一时刻 B.在不同时 刻 C.在某一时间间隔内 D.依次在不同时间间隔内

答题:PT A.占B. PT C. U~|D.(已提交) 参考答案:C 问题解析: 6. ()操作系统允许在一台主机上同时联接多台终端,多个用户可以通过各自的终端同时交互地使用计算机。 A. 网络操作系统 B.批处理操作系统 C.实时操作系统 D.分时操作系统 答题: A. B. C. * D.(已提交) 参考答案:D 问题解析: 7. 下面关于操作系统的叙述中正确的是() A. 批处理作业必须提交作业控制信息 B. 分时系统不一定都具有人机交互功能 C. 从响应时间的角度看,实时系统与分时系统差不多 D. 由于采用了分时技术,用户可以独占计算机的资源 答题:* A. B. C. D.(已提交) 参考答案:A 问题解析: 8. 当前三大操作系统类型是批处理系统、分时系统和实时系统() 答题:,对. 错.(已提交) 参考答案:“ 问题解析: 9. 操作系统是计算机软件和硬件资源的管理者() 答题:对. 错.(已提交) 参考答案:“ 问题解析: 10. 操作系统对外提供的接口方式有两种:命令接口和图形窗口接口 () 答题:厂对.袒错.(已提交) 参考答案:x 问题解析: 11. 批处理系统具有交互性的优点()

综合布线系统概述

综合布线系统概述 在信息社会中,一个现代化的大楼内,除了具有电话、传真、空调、消防、动力电线、照明电线外,计算机网络线路也是不可缺少的。布线系统的对象是建筑物或楼宇内的传输网络,以使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使这些设备与外部通信网络连接。它包含着建筑物内部和外部线路(网络线路、电话局线路)同的民用电缆及相关的设备连接措施。布线系统是由许多部件组成的,主要有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等,并由这些部件来构造各种子系统。理想的布线系统表现为支持语音应用、数据传输、影像影视,而且最终能支持综合型的应用。综合布线系统应该说是跨学科跨行业的系统工程,包括楼宇自动化系统(BA)通信自动化系统(CA)办公室自动化系统(OA)计算机网络系统(CN)。 1、综合布线系统特性 1)可靠、实用性。布线系统要能够充分适应现代和未来技术发展,实现话音、高速数据通信、高显像度图片传输,支持各种网络设备、通信协议和包括管理信息系统、商务处理活动、多媒体系统在内的广泛应用。布线系统还要能够支持其他一些非数据的通信应用,如电话系统等。

2)先进性。布线系统作为整个建筑的基础设施,要采用先进的科学技术,要着眼于未来,保证系统具有一定的超前性,使布线系统能够支持未来的网络技术和应用。 3)灵活性。布线系统对其服务的设备有一定的独立性,能够满足多种应用的要求,每个信息点可以连接不同的设备,如数据终端、模拟或数字式电话机工程控电话或分机、个人计算机、工作站、打印机、多媒体计算机和主机等。布线系统要可以连接成包括星型、环型、总线型等各种不同的逻辑结构。 4)模块化。布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外,其余所有的设备都应当是可任意更换插殶的标准组件,以方便使用、管理和扩充。 5)扩充性。布线系统应当是可扩充的,以便在系统需要发展时,可以有充分的余地将设备扩展进去。 6)标准化。布线系统要采用和支持各种相关技术的国际标准、国家标准及行业标准,这样可以使得作为基础设施的布线系统不仅能支持现在的各种应用,还能适应未来的技术发展。 2、综合布线系统分类 作为布线系统,目前被划分为8个部分(8个,1个技术管理部分) 1)工作区子系统 2)配线子系统[国外也称配线(水平)子系统、水平干线子系统] 3)干线子系统[国外也称干线(垂直)子系统、垂直干线子系统] 4)建筑群子系统[国外也称楼宇(建筑群)子系统] 5)设备间(国外也称设备间子系统) 6)电信间(电信间子系统) 7)进线间(进线间子系统)

电力系统远动考点全总结

1.遥测即远程测量:应用远程通信技术进行信息传输,实现对远方运行设备的监视和控制。遥信即远程指示;远程信号:对诸如告警情况、开关位置或阀门位置这样的状态信息的远程监视。遥控即远程命令:应用远程通信技术,使运行设备的状态产生变化。遥调即远程调节:对具有两个以上状态的运行设备进行控制的远程命令。 2.远动技术是一门综合性的应用技术,它的基本原理包括数据传输原理、编码理论、信号转换技术原理、计算机原理等。远动配置是指主站与若干子站以及连接这些站的传输链路的组合体。远动系统是指对广阔地区的生产过程进行监视和控制的系统,它包括对必需的过程信息的采集、处理、传输和显示、执行等全部的设备与功能。 3.误码率:错误接收的码元数与传送的总码元数之比。用Pe表示。误比特率:错误接收的信息量与传送信息总量之比。用Peb表示。在远动系统中,为了正确的传送和接收信息,必须有一套关于信息传输顺序、信息格式和信息内容等的约定,这一套约定称为规约或协议。 4.当同步字在信道中受到干扰,使其中某些码元发生变位,致使收端检测不出同步字,称为漏同步。当接收到的信息序列中,出现与同步字相同的码序列时,在对同步字检测时会把它误判为同步字,造成假同步。收发两端发送时钟和接收时钟的相位差<∏时,数字锁相电路在工作过程中,通过相位调整,会使两者的相位差继续增加,直到≈2∏,造成两端时序错一位,这种情况称为反校。 5.事件指的是运行设备状态的变化,如开关所处的闭合或断开状态的变化,保护所处的正常或告警状态的变化。事件顺序记录是指开关或继电保护动作时,按动作的时间先后顺序进行的记录。事件分辨率指能正确区分事件发生顺序的最小时间间隔。 6.完成一次A/D转换所需的时间,称为转换时间,其倒数称为转换速率。 7.数字滤波就是在计算机中用一定的计算方法对输入信号的量化数据进行数学处理,减少干扰在有用信号中的比重,提高信号的真实性。死区计算是对连续变化的模拟量规定一个较小的变化范围。当模拟量在这个规定的范围内变化时,认为该模拟量没有变化,这个期间模拟量的值用原值表示,这个规定的范围称为死区;对电力系统中每一个运行参数量用上限值和下限值来规定其允许的运行范围,用这些量的实时运行值与其限值作比较,一旦发现某一量超出允许范围即判为越限,可能是越上限或越下限。这时,一方面要对这一重置越限标志,另一方面要发出信号,这一功能称为越限比较 8.标度变换又称为乘系数,是将A/D转换结果的无量纲数字量还原成有量纲的实际值的换算方法;标度转换后的数据已经代表了遥测量的实际值,但此数据是以二进制数表示的。在某些场合还应再转换为十进制,这就需要二一十转换;电力系统在运行过程中随时可能发生事故,把事故发生前后的一段时间内遥测数据的变化情况保存下来,为今后的事故分析提供原始依据,这就是事故追忆功能。 9.直流采样是将直流的电压信号经模/数转换后得到数字量,数字量的值与直流信号的大小成正比。直接对交流电压、电流进行采样,用软件完成各类电量变送器的功能,从而获得全部电量信息,这就是交流采样要完成的工作。交流采样是将连续的周期信号离散化,用一定的算法对离散时间信号进行分析,计算出所需的信息。交流采样与直流采样比较:数据获取速度上直流采样优于交流采样。响应速度上交流采样优于直流采样。另外交流采样还可以分析出谐波含量,投资小、配置灵活、扩展方便,这些都是直流采样望尘莫及的。 10.计算机网络是指通过数据通信系统把地理上分散的、有独立处理能力的计算机系统连接起来,依靠功能完善的网络软件实现网络资源共享的一种计算机系统。 11.调度自动化系统的可靠性由远动系统的可靠性和计算机系统的可靠性来保证。它包括设备的可靠性和数据传输的可靠性。系统或设备的可靠性是指系统或设备在一定时间内和一定的条件下完成所要求功能的能力。通常以平均无故障工作时间(MTBF)来衡量,数据传输的可靠性通常用比特差错率来衡量,比特差错率定义为接受比特不同于相应发送比特的数目,与总发送比特数之比。实时性可以用总传送时间、总响应时间来说明。总传送时间是从发送站事件发生起,到接收站显示为止,事件信息经历的时间。总响应时间是从发送站的事件启动开始、至接收到接收站反送响应为止之间的时间间隔。数据的准确性可以用总准确度、正确率、合格率等进行衡量。 12.MTBF平均无故障工作时间指系统或设备在规定寿命期限内、在规定条件下、相邻失效之间的持续时间的平均值,也就是平均故障间隔时间。

综合布线系统的组成

概述 1、智能建筑( Intelligent Building )定义:通过对建筑物的四个基本要素,既结构、系统、服 务和管理及它们之间的内在联 系,以最优化的设计,采用最先进的计算机技术(computer)、控制技术(control )、通信技术( communication )和图形显示技术( CRT),即所谓 4C 技术,建立一个由计算机系统管理的一体化集成系统,提供一个投资合理、有拥有高效、幽雅、舒适、便利、高度安全的环境空间,同时帮助业主和物业管理者在费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面的利益最大化的回报。 包括两层含义: 1.对使用者的承诺:提高全面、高质量、安全舒适、高效快捷、灵活应变的综合服务。 2.智能建筑应具备的特征:采用多种信息的传输、处理、监控、管理及一体化集成的高新技术,以实现信息、资源和任务的共享,达到优化建设投资、降低运营成本和提高利 润的目的。 实现目标:在先进的软、硬件环境中,用科学的管理,提高高效的服务,实现高额的利润回报,并且系统具有充分的灵活性和适应能力。 2、智能建筑的组成部分 中央计算机控制系统(系统集成SI):以计算机为主体的高层控制中心(主控中 心)。 它通过综合布线系统将各子系统在物理上、逻辑上和功能上连为一体,对整个建筑实施统一管理和监控,同时为各子系统之间建立一个标准的信息交换平台,以信息综合、资源共享。 建筑自动化系统(BAS ):利用现代电子技术对建筑物内的环境及设备运转状况进行监控和管理,从而使建筑物达到安全、高效、便利和灵活之目标。主要有:照明控制、空调控制、 门禁、给排水控制、冷热源控制、电力控制、消防、保安、电梯管理、车库管理等若干部分办公自动化系统( OA) :由计算机技术、通信技术、多媒体技术和系统科学等高新技术多 支撑的辅助办公的自动化手段,主要包括:电子信箱、视听、电子显示、物业管理、文字处 理、共用信息库、日常事务处理 通信自动化处理(CAS):负责建立建筑物内外各种图像、文字、语音及数据的信息 交换和传输,确保信息畅通。主要包括:卫星通信、电视会议、可视图文、传真、电话、有线电视、数据通信 综合布线系统(GCS):建筑物内多种信息的传输系统,利用电缆或光缆来完成各类 信息的传输。 3、综合布线系统是满足实现智能建筑各综合需要,用于传输数据、语音、图像、图文等多种信号, 并支持多厂商设备的集成化信息传输系统,是智能建筑系统工程的重要组成部分。 综合布线系统采用模块化和分层星型拓扑结构设计,能适应任何建筑物或建筑群的布线系统 PDS、IBS (智能建筑布线系统)、IDS (工业布线系统)之间的区别: PDS:以商务环境和办公自动化环境为主。 综合布线系统的组成: 工作区子系统( Work Area Subsystem ) 水平子系统( Horizontal Subsystem ),也称配线 子系统 垂直干线子系统(Riser Subsystem),也称干线子系统(Backbone Subsystem) 设备间子系统 ( Equipment Subsystem ) 管理子系统( Administration Subsystem ) 建筑群子系统

综合布线系统原理概述

综合布线系统原理概述 (丽水学院工学院李杰浙江丽水323000) 【摘要】综合布线系统是信息时代的必然产物。它是通过网络传输介质与相关的硬件设备的有机结合,从而实现了整个系统上的各种功能,保证了信息传输的安全性、可靠性和有效性。综合布线系统通常由六大部分组成,并需要做好日常维护工作。 【关键词】智能建筑;信息时代;布线;日常维护 The Sunmmary of Integrated Wiring System Principle 【Abstract】The comprehensive wiring system is the inevitable product of the information age. It is through the network transmission medium and related hardware equipment combination, so as to realize the whole system 's various functions, guarantee the safety of information transmission, reliability and validity. Integrated wiring system usually consists of six parts, and the need to make daily maintenance work. 【Keywords】intelligent building;information age; wiring;daily maintenance 一、综合布线系统的定义 综合布线系统是一种建筑物或建筑群内的信息传输网络,该传输网络不仅能使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,还能使这些设备与外部通信网络连接,它是一种开放式结构,能支持多种计算机数据系统,还能支持会议电视、监控电视等系统的需要[1]。综合布线系统使智能建筑群内所有带弱电的设备进入了同一个网络系统,由设置的中央控制室的网络管理系统进行控制和管理[2]。综合布线系统是实现智能建筑的有机载体,采用模块化设计和分层星型拓扑结构,是适应任何大楼或建筑群的布线系统,具有开放性,灵活性,标准化,结构模块化,可扩展性的特点。 二、综合布线系统的设计 综合布线系统通常由六大部分组成,具体包括工作区子系统、水平布线子系统、管理子系统、干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统。 2.1 工作区子系统由信息插座到终端设备的连接线和各种转换头组成,连接使用标准的双绞线,实现RJ45 插座与各种类型、各种厂商设备的连接。 2.2 水平布线子系统水平布线系统从工作区信息插座延伸到通信室, 包括水平布线信息插座电缆终端以及交接, 水平布线采用无屏蔽双绞电缆, 从通信室的配线架连接到每个用户的信息插座。

综合布线系统简介

目录 第1章概述............................................................................................. - 2 - 第2章系统功能与特点 ........................................................................... - 2 - 第3章系统架构...................................................................................... - 3 - 第4章系统组成...................................................................................... - 4 - $4.1. 工作区子系统............................................................................ - 5 - $4.2. 配线(水平)子系统...................................................................... - 5 - $4.3. 管理区子系统............................................................................ - 6 - $4.4. 设备间子系统............................................................................ - 6 - $4.5. 干线(垂直)子系统...................................................................... - 6 - $4.6. 建筑群子系统............................................................................ - 6 - 第5章产品组成...................................................................................... - 7 - $5.1. 信息模块................................................................................... - 7 - $5.2. 面板/插座.................................................................................. - 7 - $5.3. 双绞线 ...................................................................................... - 7 - $5.4. 跳线.......................................................................................... - 7 - $5.5. 光缆.......................................................................................... - 7 - $5.6. 光纤跳线................................................................................... - 8 - $5.7. 光纤尾纤................................................................................... - 8 - $5.8. 配线架 ...................................................................................... - 8 -

《操作系统》课程简介.doc

《操作系统》课程简介 一、课程简介 操作系统(Operating System)是当代计算机软件系统的核心,是计算机系统的基础和支撑,它管理和控制着计算机系统中的所有软、硬件资源,可以说操作系统是计算机系统的灵魂。操作系统课程是计算机专业学生必须学习和掌握的基础课程,是进行系统软件开发的理论基础,也是计算机专业的一门理论性和实践性并重的核心主干课程。 二、课程性质 本课程是一门技术性、实践性很强的课程,又是理论与实践紧密结合的课程,既注重操作系统基础理论,又着眼培养学生解决实际问题能力。本课程将学习操作系统的基本原理、基本方法及其实现技术,包括处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理以及进程的互斥、同步、通信与死锁等内容。使学生了解当今几个主流操作系统,了解操作系统的设计方法和并发程序的设计,具备较强的软件设计能力和较严密的思维能力。 三、教学目的 1、使学生全面地了解和掌握现代计算机操作系统的基本原理,从资源管理的角度领会操作系统的功能和实现技术。 2、使学生建立起以操作系统为中心的对计算机系统整体性和系统级的认识。 3、使学生系统科学地受到分析问题和解决问题的训练,提高运用理论知识开发实际操作系统的基本能力。

《操作系统》教学大纲第1章:引论 (一)知识要点 1、计算机硬件结构 2、操作系统介绍 3、操作系统的发展历程 4、操作系统的类型 5、操作系统的特征 6、操作系统结构设计 (二)能力重点 1、操作系统的定义、分类 2、操作系统的主要功能 3、操作系统的基本特征 第2章:进程和线程 (一)知识要点 1、进程的概念 2、进程的状态和组成 3、进程管理 4、线程的概念 5、进程的同步和通信 6、经典进程同步问题 7、进程通信 (二)能力重点 1、进程的定义、进程的状态 2、进程的创建、撤销、阻塞、唤醒等原语 3、线程和进程的区别,线程的特征 4、经典进程同步问题的解决方法

园区综合布线系统解决方案

综合布线系统解决方案

目录 一.综合布线系统概述 (3) 1.1概述 (3) 1.2综合布线与传统布线的比较 (4) 1.3综合布线系统的结构 (5) 1.4系统设计原则 (7) 1.5综合布线系统的标准和规范 (7) 1.6综合布线系统产品的一般选型原则 (9) 二.爱谱华顿综合布线系统解决方案 (9) 2.1爱谱华顿公司简介 (9) 2.1.1爱谱华顿综合布线系统符合相关国际、国内标准 (10) 2.1.2爱谱华顿综合布线系统卓越的性能 (10) 2.1.3爱谱华顿综合布线产品优良的品质 (10) 2.1.4爱谱华顿综合布线系统完善的产品线 (10) 2.1.5爱谱华顿综合布线系统全面的服务与支持 (11) 2.2爱谱华顿综合布线系统的主要产品特点 (11) 2.3爱谱华顿综合布线系统质量保证体系 (11) 三.综合布线系统设计方案 (13) 3.1本设计方案综合布线系统需求概述 (13) 3.2本设计方案综合布线系统总体规划说明 (18) 3.2.1工作区子系统的产品选型 (19) 3.2.1.1数据部分 (19) 3.2.1.3工作区子系统的安装说明 (22) 3.2.1.4工作区子系统材料配置清单: (23) 3.2.2配线(水平)子系统的产品选型 (23) 3.2.2.1数据与语音部分 (23)

3.2.2.2配线(水平)子系统的安装说明 (24) 3.2.2.4水平区子系统材料使用清单: (26) 3.2.3管理子系统的产品选型 (26) 3.2.3.1数据光纤部分 (26) 3.2.3.2数据、语音管理部分 (27) 3.2.3.3语音部分 (28) 3.2.3.5管理间子系统环境要求: (30) 3.2.3.6管理间子系统材料使用清单: (31) 3.2.4干线(垂直)子系统产品选型 (31) 3.2.4.1数据主干光缆 (31) 3.2.4.2语音主干 (32) 3.2.4.3干线(垂直)子系统的说明 (33) 3.2.4.4干线(垂直)子系统的施工说明 (33) 3.2.4.5干线(垂直)子系统材料使用清单: (34) 3.2.5设备间子系统的产品选型 (34) 3.2.5.1设备间子系统的环境要求 (35) 3.2.5.2设备间子系统的材料使用清单: (35) 3.2.6建筑群配线子系统的产品选型 (36) 3.2.7综合布线系统图 (36) 四.综合布线系统施工方案 (36) 4.1系统施工方案综述 (36) 五.综合布线系统测试验收方案 (46) 5.1综合布线验收标准 (46) 5.2综合布线测试内容 (46) 5.3工程验收: (47) 5.4售后服务与培训 (47) 5.5质量保证 (48) 六.项目材料清单 (49)

电力系统远动及调度自动化技术的应用

电力系统远动及调度自动化技术的应用 电力系统中远动及调度自动化技术是整个电力系统中控制的核心。不但能调度自动化,还能对系统中的交互性和智能化有效的提升,并且还对电力系统的电力运用的事业有着促进的作用。远动及调度自动化的技术和电力系统是密不可分的,同时电力系统对现社会中经济的运转和人们的生活水平是密不可分的。所以,在电力系统中,电力系统远动控制技术及调度自动化技术的应用,对电力系统自动化的发展有着重要的作用。 1 电力系统的控制要求 电力系统是由发电厂和配电网以及输电网和电力用户相互的组合。电力系统就是将能源一次性的转化成电能,再分配和输送给每个用户。电网是电力系统中是最重要的部分,其中电网又分配电网和输电网。发电的整个过程是通过发电厂把一次性的能源转换成电能,电能再通过电网把电能分配和输送到电力用户的用电设备中,这就是发电从生成电能到使用的整个过程。 对供电的可靠和对电能中的频率、波形、电压的质量保证以及电力系统的提高和对用户的用电要求,最大限度的满足,是在运行电力系统中最重要的。

2 远动控制 对电力系统的遥信、遥测、遥调和遥控是远动控质技术,简称为“四遥”。远动控制技术是保证电力系统运行的经济性和稳定性。 2.1 远动控制的技术说明 远动控制主要包括控制端、调动端、执行终端的变电站和发电站四个部分组成。这四个部分在远动控制的工作中是都是按照顺序来进行的,并且这四个部分对电力系统整体的分析数据和整体控制能够得到实现。终端的变电站和发电站的参数以及系统运行的数据都是通过远动控制来进行采集的,并进行调度的实现。在控制端主要负责的是将获取的系统运行的状况进行判断和分析的作用。控制端将把判断和分析形成指令后,再将参数调整和设备操作的命令下发给执行端的变电站和发电厂等,从而对测控任务的完成。在变电中与执行、调度端与变电站之间远动控制设备在两者之间有着信息传递的作用。 远动控制的四大功能,“四遥”――遥信、遥测、遥调和遥控。其中“遥信”是通将应用的通信技术监视设备状态的信息结果再转化成数字信号或者符号;“遥测”是远程检测,通过应用的通信技术对某一变量的测量值的传送;“遥调”则是在应用通信技术对两个确定

综合布线系统的组成

概述 1、智能建筑(Intelligent Building )定义:通过对建筑物的四个基本要素,既结构、系统、服务和 管理及它们之间的内在联 系,以最优化的设计,采用最先进的计算机技术(computer)、控制技术(control )、通信技术(communication )和图形显示技术(CRT),即所谓4C 技术,建立一个由计算机系统管理的一体化集成系统,提供一个投资合理、有拥有高效、幽雅、舒适、便利、高度安全的环境空间,同时帮助业主和物业管理者在费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面的利益最大化的回报。 包括两层含义: 1.对使用者的承诺:提高全面、高质量、安全舒适、高效快捷、灵活应变的综合服务。 2.智能建筑应具备的特征:采用多种信息的传输、处理、监控、管理及一体化集成的高新技术,以实现信息、资源和任务的共享,达到优化建设投资、降低运营成本和提高 利润的目的。 实现目标:在先进的软、硬件环境中,用科学的管理,提高高效的服务,实现高额的利润回报,并且系统具有充分的灵活性和适应能力。 2、智能建筑的组成部分 中央计算机控制系统(系统集成SI):以计算机为主体的高层控制中心(主控中 心)。 它通过综合布线系统将各子系统在物理上、逻辑上和功能上连为一体,对整个建筑实施统一管理和监控,同时为各子系统之间建立一个标准的信息交换平台,以信息综合、资源共享。 建筑自动化系统(BAS ):利用现代电子技术对建筑物内的环境及设备运转状况进行监控 和管理,从而使建筑物达到安全、高效、便利和灵活之目标。主要有:照明控制、空调控 制、门禁、给排水控制、冷热源控制、电力控制、消防、保安、电梯管理、车库管理等若干部分 办公自动化系统(OA) :由计算机技术、通信技术、多媒体技术和系统科学等高新技术多支撑的辅助办公的自动化手段,主要包括:电子信箱、视听、电子显示、物业管理、文字处 理、共用信息库、日常事务处理 通信自动化处理(CAS):负责建立建筑物内外各种图像、文字、语音及数据的信息 交换和传输,确保信息畅通。主要包括:卫星通信、电视会议、可视图文、传真、电话、有线电视、数据通信 综合布线系统(GCS):建筑物内多种信息的传输系统,利用电缆或光缆来完成各类 信息的传输。 3、综合布线系统是满足实现智能建筑各综合需要,用于传输数据、语音、图像、图文等多种信号, 并支持多厂商设备的集成化信息传输系统,是智能建筑系统工程的重要组成部分。 综合布线系统采用模块化和分层星型拓扑结构设计,能适应任何建筑物或建筑群的布线系统 PDS、IBS (智能建筑布线系统)、IDS (工业布线系统)之间的区别: PDS:以商务环境和办公自动化环境为主。 综合布线系统的组成: 工作区子系统( Work Area Subsystem ) 水平子系统( Horizontal Subsystem ),也称配线 子系统 垂直干线子系统(Riser Subsystem),也称干线子系统(Backbone Subsystem) 设备间子系统

相关文档
相关文档 最新文档