正确的安装方法除了保证安全性以外,最重要的便是会直接影响防雷器的工作效能,从一般防雷器接法示意图可得知。从实际量度中证明连接线的长度,数量及其连接方法直接影响其电压降,这是由於连接线上的电压值主要决定於它的的电感值,而线的电感值则受到它的长度及其连接方法影响,以下有四种方法可减少并联防雷器的电感性电压:

1)连接线越短其电感值越小,亦表示其电感性电压越小。所以连接线长度应少於25cm。

2)另一方面,当感应电流流过任何两条连接线时,会产生两个相反方向的磁场,所以如果能将每组连接线紧扎一起则这两个磁场会相互抵消,使到电感性电压大大减少。

3)当连接线长度超过最长25cm时,我们可使用多一组的连接线如图。由于多了一组线,所以电感电流便平分在两组线上,因此所产生的磁场强度也减低了一半,亦表示感应电压可降至一个可接受水平。(<700v)

4)由于并联电源防雷器一般都会安装于配电箱之内或其上方,所以很多时候是地线要较其他连接线长(超过25cm),这样地线可采用两条,一条接于接地棒而另一条接于配电箱的金属外壳。串联防雷器也可用类此的措施以减低电感性电压,详列如下:

A、根据CCITT,BS及IEC

标准指出,讯号、数据线上的瞬间过电压及电流一般为5KV及125KA,这数字较电源线上的数值为低,所以雷电通建议可采用不长于1米的接地电缆,当然在可能情况下,要使其越短越好。

B、如在下列情况下,接地长于1米时,如2米,3米或4米,则可采用多条电缆,但电缆之间必须相隔最少5cm.

汇骐防雷商城为您详解其他安装考虑要点:

1、保险丝、断路器

在负载不大于63A而线粗有4m㎡时或负载不大于100A而线粗有10m㎡时,可免加保险丝,但若负载太大时,则要使用保险丝或断路器,而作用是在外接线短路时避免电缆被烧熔而非保护防雷器本身。

2、大多数电源防雷器厂家都建议把其安装于配电屏的第一个负载输出如图。另外如负载也有可能产生瞬间过电压而反馈到电源上时,便要多加一个防雷器。

3、如三相电源没有中线时,必须把防雷器的中线接到电源的地线上。

4、在漏电断路器的情况下,防雷器必须安装在漏电断路器的前方。串联防雷器的输入及输出线的布局对其效能影响甚大。因为输出线的电源经过防雷器的隔离后大致上是可接受的,但如果使其太接近输入线则瞬间过电压发生时便会从输入线感应到输出线上。

接地方式对于防雷器能否发挥预期效用也起了关键作用。如图"相对"接地方式,便能发挥其预期的功能,但如果采用"绝对"接地方式,即独立接地,而此种接地一般有10欧姆或以上的电阻,所以假设有100A的瞬间电流流过时,便会有最少1000v的电压出来,而此电压再加上防雷器本身的可通过电压便会被保护的设备损坏.

安装避雷器施工方案

安装避雷器施工方案 一.工程概况: 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装、绝缘电阻测量、泄漏电流测量。 二.施工准备 2.1避雷器的额定电压是否与线路电压相同; 2.2底盘瓷板是否有裂纹,瓷件表面是否有裂纹、损伤、闪络痕迹和掉釉现象。 如有损坏,损坏面应小于0.5cm~2,不超过三处可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部不得有松动声;2.4检查瓷套与法兰连接处的粘接、密封是否良好。 三.维护技术标准及质量保证措施4.1维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不低于25002。35kV及以下,不小于1000Ω。 1.直流1m电压(U1mA)和0.75u1ma下的泄漏电流。 2.不应低于GB11032的规定值。 3.U1mA的测量值与厂家的初始值或规定值比较,变化不大于±5%。3)0.75u1ma以下的泄漏电流不大于50ua。 4.2质量保证措施4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。 5个。维护安全措施5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认。 4.维修作业危险源辨识及风险评估。 5.绝缘安全器具试验时有触电危险。 6.环境控制措施6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 7.维修现场严禁遗留废保险丝。 8.废雨刷、手套、保险丝统一回收。 四.主要施工方法 1 检查确认安全措施齐全,办理工作票。 2 操作避雷器,将避雷器浸入水中8小时,取出并通风8小时。 3 试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 4 避雷器应垂直安装,倾角不大于15°。安装位置应尽量靠近保护设备。避雷器与3-10kV 设备的电气距离不应大于15m,易检查、易巡视的带电部分距地面小于3m时,应设置障碍物。 5 避雷器导线及母线与导线连接处的截面积不小于规定值:3-10kV铜导线导线截面积不小于16mm2,铝导线截面积按设计要求不小于25mm235kv及以上。上下引线连接牢固,无松动,金属接触面应清除氧化膜和油漆; 6 避雷器周围应有足够的空间,带电部分与相邻相导线或金属框架的距离不小于0.35m,底座之间的距离板与地面不应小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布,降低间隙放电电压; 五. 高压避雷器的支柱绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,以保证自由伸缩,螺母在弹簧箱不应松动,应有保护装置;同相耐张绝缘子串的张力应均匀; 1. 均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应一致;所有电路(从母线线到地线)不应应尽可能短而直; 2.测量绝缘电阻和泄漏电流。 3.试验结束后,拆除自装接地短路。 4.清理现场,不留杂物。

避雷器安装工程检验批质量验收记录

避雷器安装工程检验批质量验收记录 工程名称:陵水县椰林镇勤丰小溪水污染治理项目 单位名称:南通华荣建设集团有限公司 验收部位混凝土电杆 分项工程名称分部工程名称建筑电气子单位工程名称/ 施工执行标准名称及编号《建筑物防雷设计验收规范》(GB5057-2010) 类别 检验项目质量控制记录(检验单位) 序 号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 避雷器型号、规格应符合设计要求,并有产品技术 质量证明文件 证件齐全有效2 避雷器的电气试验应符合GB5015的规定,交接试 验合格后才能通电 合格 一般项目1 避雷 器外 观的 质量 要求 瓷套与铁法兰间的粘合应牢固,法兰泄水孔 应通畅,且无裂纹破损 合格磁吹阀式避雷器的防爆片应无损坏和裂纹合格 金属氧化物避雷器的安全装置应完整无损合格2 避雷 器安 装的 质量 要求 安装应垂直,并应符合产品技术要求合格 组合单元应经试验合格,底座和拉紧绝缘子 绝缘应良好 合格相间中心距离误差不应大于10mm合格 3 均压 环与 放电 计数 器安 装的 质量 要求 均压环安装应水平,不应歪斜合格 放电计数器应密封良好,动作可靠合格 放电计数器安装位置应一致,且便于观察合格 放电计数器接地应可靠合格4 排气 式避 雷器 安装 的质 量要 求 应在管体的闭口端固定,开口端应指向下方合格 安装方位应正确,排出的气体不应引起相间 或对地闪络 合格避雷器及其支架安装应牢固合格 无续流避雷器的高压引线与被保护设备的 连接线长度应符合产品技术要求 合格排气式避雷器倾斜安装时,其轴线与水平方 向的夹角,对于普通式不应小于150,无续 流式不应小于450 合格

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

机房电源三级防雷安装方式

电源三级防雷安装方式 电源防雷主要是防止雷电和其他内部过电压侵入设备造成损坏,从室外防雷与线路防雷相结合的综合防雷方案,介绍了外部避雷和内部避雷、保护区、防雷等电位截流等概念。分析了电源防雷工作器原理。采用电源防雷器能在最短时间内释放电路上因雷击感应而产生的大量脉冲能量短路泄放到大地,降低设备各接口间的电位差,从而保护电路上的设备。 1.电源第一级防雷 对于城市供电网三相四线制系统,第一级电源防雷(WJA380-100KA)四线采用高能避雷器4个,在三条火线上,一条零线上各并联一个高能避雷器与地连接。 当供电回路熔断器F1(或空气开关)额定电流大于250A时,需在高能避雷器并联支路上(火线)加装250A熔断器F2(或空气开关),反之则不需要。 2.电源第二级防雷 第二级电源防雷(WJA380-80KA)采用过压保护器4个,在三条火线、一条零线上各并一个过压保护器与地连接. 在正常情况下,保护器处于高阻状态,当电网由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲电压时,过压保护器内藏模块里的氧化锌压敏电阻元件立即在纳秒时间内迅速导通,将该脉冲电压短路到大地泄放,从而保护所有设备,当该脉冲电压流过保护器后,保护器又变为高阻状态,从而不影响设备的供电。 当供电回路熔断器F1(或空气开关)额定电流大于125A时,需在过压保护器并联支路上(火线)加装125A熔断器F2(或空气开关),反之则不需要。

3.电源第三级防雷 第三级防雷保护,用于保护重要设备的电源系统、电子设备的精细过压保护。安装在重要设备的机架式防雷电源或电源防雷插座(PDU防雷器WJAZ10-8/PEU)上。 编号:WJFL-小黄

电源浪涌保护器常识

电涌保护器SPD应用常识 作者:来源:时间:2008-03-10 电涌保护器SPD应用常识 随着国民经济的不断发展,现代化水平的快速提高,在信息化带动工业化的指引下,各类信息设备、电子计算机、精密仪器、数据网络设备的应用越来越广泛,此类设备一般工作电压低、耐压水平低、敏感性高、抗干扰能力低,因而极易受到雷电电流脉冲的危害。每年都给人类造成巨大的直接经济损失。而因重要设备损坏使网络陷入瘫痪而造成的间接损失更是惊人,已引起国内相关领域对此类系统加强保护的高度重视。 近年来,“SPD”这个名词已越来越多地被专业研究、产品制造及工程设计的人们所提到。作为雷电防护装置体系中的重要组成部分,“SPD”已被广泛用于邮电通讯、广播电视、金融证券、保险、电力、铁道、交通、机场、石化、市政建设等各个行业。可以毫不夸张地说,凡是装有IT设备的场所,就有应用SPD的必须。 那么SPD究竟是一种什么产品呢?SPD有哪些功能呢?SPD是如何选择应用的呢?在这里我们着手用尽可能通俗的语言向各位介绍一些有关SPD产品的基础知识。希望对那些尚未接触过SPD或对SPD知之甚少而又想掌握SPD知识,并进而使用SPD产品的读者有所收益。 一、什么是SPD(SPD介述) SPD这一名词英语全称是surge protectiye device其译意为电涌保护器,是限制雷电反击、侵入波、雷电感应和操作过电压而产生的瞬时过电压和泄放电涌电流(沿线路传送的电流、电压或功率的暂态波。其特性是先快速上升后缓慢下降)的器件。一端口SPD与被保护电路并联,能分开输入和输出端,在这些端子之间设有特殊的串联阻抗;二端口SPD有两组输入和输出端子,在这些端子之间有特

配变高压避雷器两种安装方式

配变高压避雷器两种安装方式 高压避雷器是配电变压器防雷保护的主要措施之一。在实际安装配电变压器高压避雷器时,避雷器有两种不同的安装方式:一种是避雷器安装于跌落式熔断器前端;另一种是安装于跌落式熔断器后端。 1设备的安装 L:接市电的火线; N:接市电的零售线; 接地就表示接大地。 记住:一定是大地 2对防雷保护效果的影响 (1)接地引下线长度的影响。当高压侧进线遭受雷击,雷电波使避雷器动作后,雷电流通过引下线进入接地装置,假设引下线的电感值为L,雷电流的陡度为di/dt,在引下线上将产生Ldi/dt(kV)的电压降。取不很大的电感L=1μH和电流陡度di/dt=10kA/μs,引下线上会产生10kV的电压降,它和避雷器的残压叠加于变压器高压绕组上,加剧了绕组的绝缘损坏,可见引下线电感值的大小影响了避雷器的防雷效果,而电感值与引下线的长度有关,引下线越长电感值越大,引下线上的压降也增大,反之亦然。对两种不同的安装方式,以常用的引下线材料考虑,电感值相差在1μH以上(前者大于后者),同时以10kA/us的电流陡度计算,则引下线上的压降比后者也大10kV以上。因此,为提高避雷器的防雷效果,应尽量缩短引下线长度。

(2)避雷器与变压器距离的影响。一般来说,采用避雷器保护变压器,只要避雷器的冲击放电电压及残压低于变压器的冲击耐压就行,但由于避雷器与变压器之间存在一段距离,设此距离为L,L的存在将影响避雷器的防雷效果。假设侵入波为斜角度波at,由于变压器T点相当于开路式,根据波的全反射过程,利用网络分析法,可以得出变压器所受冲击电压的最大值为: Umax=Us+2aL/v 式中Us-避雷器放电以后的残压,kV L-避雷器至变压器的距离,m v-行波速度,m/s 以上忽略了工频电压的影响,当存在与来电波极性相反的工频电压幅值时,将使来电波幅值增加,使变压器首端所受的电压有所增加。 根据以上分析,避雷器与变压器之间的距离对防雷效果有影响,减小此距离亦可提高防雷效果。 3对操作过电压的防护 当拉开低压负荷开关,配电变压器处于空载时,操作跌落式熔断器切断空载配电变压器,这种操作过程可能出现幅值较高的过电压,如果避雷器安装于跌落式熔断器的下端,则可以防护过电压对配电变压器的损坏。 图1切空载变压器的等值电路 图1为切空载变压器的等值电路,其中K为跌落式熔断器,L为空载变

避雷器安装位置的选择(图文) 民熔

避雷器 避雷器介绍 氧化锌产品介绍 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型 氧化锌避雷器复合型 在实际安装避雷器时,有安装于跌落保险上侧和跌落保险下侧两种方法。将避雷器安装在跌落保险上侧,是否会削弱对配变的防雷保护? 经过多年的运行经验,避雷器安装在跌落保险下侧还是跌落保险上侧,防雷效果是一样的,现均未发生由于避雷器安装的位置不一样引起雷击配变的事故。另外在《架空配电线路设计技术规程》的规定,防雷装置应尽量靠近变压器安装。一般认为距离不超过10m即可。

所有特殊变压器用户均采用高压计量箱。计量箱一般安装在坠落保险的上方。在实际运行中,避雷器安装在高压计量箱的上方,即要安装高压计量箱的用户必须安装一组隔离开关,然后通过计量箱进行坠落保险。 隔离开关的安装解决了安装在跌落保险上侧所带来的问题。当一台变压器的避雷器发生故障或检修时,只需切断一台变压器的电源,就可以减少全线停电次数。同时发生单相接地或相间短路时,可以减少故障查找和处理的时间。 因此,避雷器的安装应根据现场设备的安装位置而定。城市变压器一般安装高压计量箱的隔离开关和避雷器,最好安装在跌落保险上。如果市郊型变压器不设隔离开关,避雷器最好安装在跌落保险的下侧。

浪涌保护器的安装

欢迎阅读 浪涌保护器的有关知识和安装 电涌保护器(SPD )工作原理和结构 电涌保护器(SurgeprotectionDevice )是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。 11.2.3.(1.过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点时灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F 作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。 2.气体放电管: 它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar )的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,

气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频而授电流In;冲击而授电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF) 气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压) 在交流条件下使用:Udc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值) 3.压敏电阻: 它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压 , ; Ub 4. 9 ( ( ( (4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的最高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。 (5)最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的最大反向电流。(6)响应时间:10-11s 5.扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作

避雷器安装原则

避雷器安装原则 防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点: B级避雷器(安装于LPZ0A区) 1、安装原则理论上一级避雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便,也可安装在空开后端。但是,如果进线前端有双电源切换装置时,必须安装在双电源切换装置的前端,从而使切换装置得到保护(现在的双电源切换装置多为机械型和电子控制型、有的还有232和485控制装置和24伏消防电源,雷电流一旦通过,极易发生损坏)。理由是,空开(断路器)的动作时间远远大于避雷器的动作时间,一旦有雷电流(过电压)通过,避雷器会在断路器动作之前提前动作,把过电流泄放掉,从而保护电路及其后端的用电设备。 2、选型原则B级避雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压UP要尽量小。一般避雷器的前端要串接相应容量的断路器,断路器的作用:在避雷器损坏时,方便更换;其二是在避雷器发生老化时,避免发生电流对地故障。 C级避雷器(安装于LPZ1区) 1、安装原则采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。 2、选型原则C级避雷器采用限压型,把B级避雷器导通后产生的残压控制在设备的冲击绝缘水平以下。由于限压元件的相应时间快,一般为25ns左右,而放电间隙的相应时间则比较慢,约为100ns,所以要在保证C级避雷器导通之前,B级避雷器应先导通。这样就必须是保证B级和C级之间有一定的安装距离。 D级避雷器 同上 B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。 C、D级避雷器应尽量靠近安装在被保护物端。

防雷电源线路分级防雷防雷器安装规范

防雷电源线路分级防雷防雷器安装规范 广西新全通电子技术有限公司跟大家分享电源线路分级防雷防雷器安装规范 最大持续工作电压Uc是可能持续加于防雷器两端的最大交流方均根电压或直流电压,其值等于防雷器本身的额定电压。最大持续运行电压的要求涉及防雷器长期运行的可靠,最大持续运行电压也影响防雷器产品电压保护水平的确定。在制造水平不变的条件下,Uc越高Up 也越高,从而影响防雷器的主要技术指标。防雷器在通过浪涌电流时,保护器两端的电压称残压。保护水平式指额定放电电流时,保护器端的残压水平,这是选择防雷器的一个最重要的指标。该值应比在防雷器端子测得的最大限制电压大,并与设备的耐压Uw相配合。过去认为启动电压即标称压敏电压,实际上通过防雷器的电流可能远大于测试电流1mA,不能不考虑已经抬高的残压队设备保护的影响,从压敏电压到启动电压的时间(即防雷器的响应时间)比较长,约为25ns。启动电压越高残压也越高,启动电压越低则压敏电阻易老化,其值不应大于被保护设备的绝缘水平。在最大持续工作电压Uc下保护模式上流过的电流,实际上时各保护元件及其并联的内部辅助电路流过的电流之和。为避免过电流保护设备或其它保护设备不必要动作,Ic值的选择非常有用。电源线路的各级防雷器应分别安装在被保护设备电源线路的前端,防雷器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。防雷器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级防雷器连接导线应平直,带有接线端子的电源线路防雷器应采用压接;带有接线柱的防雷器采用鼻子与接线柱连接。天馈线路防雷器应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接连接在设备馈线接口上。线路防雷器应连接在被保护设备的信号端口上。防雷器输出端与被保护设备的端口相连。防雷器也可以安装在机柜内,固定在设备机架上或附近支撑物上。防雷器应安装牢固,其位置及布线正确。

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。 在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

防雷器的型号及规格

三相交流电源浪涌保护器:又称电源避雷模块,电涌保护器/浪涌保护器|浪涌抑制器| 电源避雷模块,电涌保护器/浪涌保护器|浪涌抑制器|浪涌保护器|浪涌保护器 AM系列三相交流电源浪涌保护器应用范围: ·三相交流电源浪涌保护器适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护; ·建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱; ·用于低压( 220/380V AC)工业电网和民用电网; ·在电力系统中,主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内三相电源输入或输出端。 三相交流电源浪涌保护器功能与特点 ·通流容量大,残压低,响应时间快; ·漏电流及变化率小; ·采用最新热脱离技术,彻底避免火灾; ·采用特殊冲击熔片,具有高可靠性; ·自带远程告警干接点,便于远程监控; ·具有工作故障指示,遥信告警功能; ·采用温控保护电路,内置热保护,短路故障自动脱离装置; ·3+1保护模式(L-N,N-PE),特别适合电网差的地区使用; ·采用标准模块化设计,安装简单,维护方便; ·核心元件采用国际知名品牌,性能优异,工作稳定可靠; ·可以实现凯文接线;结构严谨,安装方便,维护简单; ·工艺考究,能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作。 三相交流电源浪涌保护器技术参数:

单相交流电源浪涌保护器又称电源避雷模块,电涌保护器/浪涌保护器|浪涌抑制器| 电源避雷模块,电涌保护器/浪涌保护器|浪涌抑制器|浪涌保护器|浪涌保护器 AM系列单相交流电源浪涌保护器应用范围: ·单相交流电源浪涌保护器适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护; ·建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱; ·用于低压( 220/380V AC)工业电网和民用电网; ·在电力系统中,主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内单相电源输入或输出端。 单相交流电源浪涌保护器功能与特点 ·通流容量大,残压低,响应时间快; ·漏电流及变化率小; ·采用最新热脱离技术,彻底避免火灾; ·采用特殊冲击熔片,具有高可靠性;

避雷器的选择方法

避雷器的选择方法 避雷器如何选择 (1)按额定电压选择:要求避雷器额定电压与系统额定电压一致。 (2)校验最大允许电压:核对避雷器安装地点可能出现的导线对地最大电压,是否不超过避雷器的最大工作电压。导线对地最大电压与系统中性点是否接地及系统参数有关: ①中性点不接地系统:导线对地最大电压为系统电压的1.1倍,所以一般没有问题。 ②中性点经消弧线圈或高阻抗接地系统:一般选择避雷器的最大工作电压等于线电压。 ③中性点直接接地系统:国产避雷器的中性点直接接地系统中其最大工作电压等于系统电压的0.8倍,所以按额定电压选择是没有问题的。 (3)校验工频放电电压: ①在中性点绝缘或经阻抗接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3.5倍。在中性点直接接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3倍。 ②工频放电电压应大于最大工作电压的1.8倍 防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。 基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。 ⒈进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个*估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。 ⒉在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。 ⒊后续的*估模式用于*估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。 后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择。串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广泛。不但可

避雷器施工方案作业方案

避雷器施工方案 1.项目概况 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装,测量绝缘电阻、测量泄漏电流。2.施工准备 2.1避雷器额定电压与线路电压是否相同; 2.2底盘的瓷盘有无裂纹,瓷件表面是否有裂纹、破损和闪络痕迹及掉釉现象。如有破损,其破损面应在0.5cm2以下,在不超过三处时可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部应无松动的响声; 2.4检查瓷套与法兰连接处的胶合和密封情况是否良好。 3.主要施工方法 3.1检查确认安全措施完备,办理工作票。 3.2搬运避雷器入水中浸泡8小时,再取出晾晒8小时。 3.3试验现场设置围栏,向外悬挂“止步,高压危险”标识牌。 3.4避雷器应垂直安装,倾斜不得大于15°。安装位置应尽可能接近保护设备,避雷器与3~10kV设备的电气距离,一般不大于15m,易于检查巡视的带电部分距地面若低于3m,应设遮栏; 3.5避雷器的引线与母线、导线的接头,截面积不得小于规定值:3~10kV铜引线截面积不小于16mm2,铝引线截面不小于25mm2,35kV及以上按设计要求。并要求上下引线连接牢固,不得松动,各金属接触表面应清除氧化膜及油漆; 3.6避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于0.35m,底板对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压; 3.7高压避雷器的拉线绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,确保伸缩自由,弹簧盒内的螺帽不得松动,应有防护装置;同相各拉紧绝缘子串的拉力应均匀; 3.8均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应保持一致;全部回路(从母线、线路到接地引线)不能迂回,应尽量短而直; 3.9测量绝缘电阻,测量泄漏电流。 3.10试验结束后,拆除自装接地短路线。

电源浪涌保护器的参数选择及线路保护

电源浪涌保护器的参数选择及线路保护 摘要:对电源浪涌保护器的几个主要参数进行分析,提出在不同的供电接地系统中,选择和安装电源浪涌保护器时应注意的问题。 关键字:浪涌保护器, 电涌保护器, 过电压保护 浪涌保护器(Su rge p ro tect ive device, SPD) , 也称电涌保护器、避雷器等,它的作用是保证电子设备免受浪涌过电压(雷电过电压、操作过电压等) 的破坏,既不影响设备的正常工作,又将浪涌过电压限制在相应设备的耐压等级范围内,目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流,也是等电位连接的一种方法。 在实验中,以电压波形保持不变,升高电压,每个电压可以获得一个击穿时间,以电压为纵轴,时间为横轴,可以画出伏秒特性,由此得知,为了保证SPD 能够在全时域范围内保护设备不受浪涌过电压的破坏,它的冲击伏秒特性必须在用电器冲击伏秒特性的下方,这是选择SPD的原则,也是SPD生产厂家必须提供的保证。来源:大比特半导体器件网 1 SPD 的分类,按使用非线性元件的特性来分 1.1 电压开关型SPD 常用的非线性元件有放电间隙、气体放电管等,它具有大通流容量(标称通流电流和最大通流电流) 的特点,特别适用于易遭受直接雷击部位的雷电过电压保护(即L PZ0A 区)。来源:大比特半导体器件网 1.2 电压限制型SPD 常用的非线性元件有氧化锌压敏电阻、瞬态抑制二极管等,是大量常用的过电压保护器,一般适用于室内(即L PZ0B、L PZ1、L PZ2 区)。 1.3 组合型SPD 由电压开关型元件和限压型元件混合使用,随着施加的冲击电压特性不同,SPD 有时会呈现开关型SPD 特性,有时呈现限压型SPD 特性,有时同时呈现两种特性。来源:大比特半导体器件网 2 表征SPD 的主要技术参数选择 2.1 保护模式 SPD 可连接在L (相线)、N (中性线)、PE (保护线) 间,如L 2L、L 2N、L 2PE、N 2PE, 这些连接方式与供电系统的接地型式有关。

避雷器的安装

2 2 电源避雷器安装方法及要求 电源避雷器为并联安装,安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸 刀开关(断路器) 处的后端, 用四套 M8的塑料膨胀和配套的自攻螺钉固定于墙面上。安装尺寸( 70×180)与电源避雷器上相应安装孔在墙面配钻。 电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为 BVR6mm 多股铜导线,地 线为黄绿相间色,截面积为 BVR10mm 多股铜导线,接线长度≤ 500mm ,若受条 件限制达不到≤ 500mm 的标准可适当延长, 但应遵循接线尽量短的原则, 转角应大于 90 度(是弧形角而不是直角)。 电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子。接地线接于独立接地网或与校方提供的三相电源中的地线相接。 安装注意事项: 安装电源避雷器时, 应该首先将地线系统连接牢靠后再连接其他线路。安装时必须断开电源,严禁带电操作;连接导线必须符合要求。

2 防雷器无需特别维护,只需定期检查其连接是否松动,工作状态指示灯是 否正常。 当工作状态指示灯发绿光时,表示防雷器工作正常。发红光时,表示防雷器已有器件损坏,防雷效果变差,必须立即更换。 天馈避雷器安装要求 在功分器或卫星接收机输入端口加上天馈避雷器,预防雷电流感应损坏设 备。 天馈避雷器安装, 一定要注意输入端 IN 和输出端 OUT 不要接反 ,否则, 将严重影响避雷效果,甚至影响设备正常工作。避雷器的输入端 (螺栓) 是相对雷电波的传播方向而言,即馈线输入端,而避雷器的输出端 (螺母) 接被保 护设备(卫星接收机或功分器)。 天馈避雷器串接安装在接收设备端口上,在功分器或卫星接收机接口处用 标准 FL10 接口连接,连接时必须将螺纹拧紧到位, 保证可靠连接, 不影响通信。 接地 地线为黄绿相间色,截面积为 BVR10mm 多股铜导线,接线长度≤ 500mm ,若受条件限制达不到≤ 500mm 的标准可适当延长, 但应遵循接线尽量短的原则,

12V直流防雷器资料

深圳市安普迅通信技术有限公司是专业的防雷器生产厂商,主要的防雷系列有:AX电源防雷箱,AM电源防雷模块、AS防雷器、AR天馈防雷器、AJ监控系统三合一(二合一)集成防雷器、防雷插座(排插),千兆网防雷器,POE以太网供电防雷器,并对外提供OEM等。 12V直流电源防雷器

直流电源防雷器适用范围 AM*-*型12V直流电源防雷器用于防止雷电过电压和瞬态过电压对直流电源系统和用电设备造成的损坏,保护设备和使用者的安全。广泛用于移动通信基站、微波通信局(站)、电信机房、工厂、民航、金融、证券等系统的直流电源防护。 适用于各种直流电源系统,如: ·直流配电屏; ·直流供电设备; ·直流配电箱; ·电子信息系统柜; ·二次电源设备的输出端。 12V直流电源防雷器命名规则 产品性能参数及特点 性能特点 ·采用温控断路技术,并内置过流保护电路,彻底避免防雷器自身发热引起的火险发生; ·选用世界知名元器件,运用先进的生产工艺制造; ·通流容量大,残压低; ·自带远程告警干接点; ·工作状态及失效状态,清晰直观; ·安装方便,维护简单; ·工艺考究,能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作。 主要技术参数 产品型号AM40-48AM40-110AM40-220AM10-12AM10-24AM10-36

标称工作电压Un48VDC110VDC220VDC12VDC24VDC36VDC 最大持续工作电压Uc75VDC165VDC320VDC18VDC36VDC55VDC 标称放电电流In(8/20μs)20kA20kA20kA5kA5kA5kA 最大通流容量Imax(8/20μs)40kA40kA40kA10kA10kA10kA 保护水平Up(In时)≤200V≤250V≤1.5kV≤150V≤150V≤150V 响应时间≤25ns IP防护等级IP20 阻燃等级,符合UL94V0 接入导线面积+/-、0线≥6mm2,地线≥10mm2 外形尺寸单联:90×18×62mm;双联:90×36×69mm; 工作环境温度-40~+85℃,相对湿度≤95%(25℃),高度≤3km 注:产品规格可能不定期更新,请咨询安普迅公司了解详情。 产品原理图及尺寸图

220V电源防雷器

POWER SUPPLY SYSTEMS DEHNguard? T / DEHNguard? T FM SPDs Type 2 UDG T 385 Dimension drawing UDG T ...Basic circuit diagram UDG T ... UDG T ...: Single-pole, pluggable surge arrester, consisting of a base part and plug-in protection module High discharge capacity due to powerful zinc oxide varistor Quick response Two-part unit, consisting of a base part and plug-in protection component Reliable control due to "Thermo Dynamic Control" disconnector Energy-coordinated within the Red/Line product family UDG T 385 SPD according to EN 61643-11Type 2 SPD according to IEC 61643-1Class II Max. continuous ac voltage [U C]385 V Max. continuous dc voltage [U C]500 V Nominal discharge current (8/20 μs) [I n]20 kA Max. discharge current (8/20 μs) [I max]40 kA Voltage protection level [U P]<= 1.75 kV Voltage protection level at 5 kA [U P]<= 1.35 kV Response time [t A]<= 25 ns Max. mains-side overcurrent protection125 A gL/gG Short circuit withstand capability at max. mains-side overcurrent protection 25 kA rms Operating temperature range [T U]-40°C...+80°C Cross-sectional area (min.)1,5 mm2 solid/flexible Cross-sectional area (max.)35 mm2 stranded/25 mm2 flexible Mounting on35 mm DIN rail acc. to EN 60715 Enclosure material red thermoplastic, UL 94 V-0 Degree of protection IP 20 Dimension 1 mod., DIN 43 Approvals, Certifications KEMA, VDE, UL Ordering information Type UDG T 385 Part No.900 641 Packing unit 1 pcs. Change in form and technology, with masses, weights and materials we reserve ourselves in the sense of the progress of the technology. The illustrations are noncommittal. Seite 1? Copyright 2005 DEHN + S?HNE GmbH + Co. KG Hans-Dehn-Str. 1 Postfach 1640 D-92306 Neumarkt Tel. 09181 906-0 www.dehn.de info@dehn.de

电源防雷技术概述

电源防雷技术概述 雷电对于各种建筑物和设备的危害性是不言而喻的。国外一些厂家,致力于研究开发防止雷击破坏手段,已有上百年的历史。在国内,一直以来对直击雷的发生采取了许多有效的防护措施,但对感应雷的破坏性,在近期才开始引起重视。事实上,感应雷的破坏同样造成每年各系统为数不小的损失。目前气象系统信息多通过计算机网络传送,一旦产生感应雷破坏,后果十分严重。 国外通行的概念,将雷击分为两种——直击雷和感应雷。感应雷指雷击引致设备电源线上的感应电流而产生的瞬间过电压,即在微秒至毫秒之内所产生的尖峰冲击电压(有别于一般电源过压,因此种过压可能维持数秒或以上)。 根据多种世界认可研究标准,一般电源线上的感应电流在3000安培左右,绝不超过10000安培,电压则不超过6000伏。在数据/讯号线及电话线上,感应电压一般在5000伏左右,感应电流则大约为数百安培(据CCITT测试)。 一、瞬间过电压的成因和后果瞬间过电压的成因有两种:雷击和电器开关动作。 一般建筑物避雷网只能保护其本身免受直击雷损毁,但雷电会通过以下形式和途径破坏电子设备: (1)雷电直击到电源输入线,继而进入和损坏设备。虽然电力传输线上都安装了各种保护间隙和电力避雷器如隔离变压器,但这只可使雷电冲击波经过输电线路侵入时,将线对地的电压限制到小于6000伏(IEEEC62.41),而线对线则无法控制。 (2)以感应方式如:电阻性电感性或电容性耦合到电源、讯号及电话线上,最终危害设备。电器开关动作众所周知当电流在导体上流动时会产生磁场,把能量储存。电流越大及导线越长则储能越多。所以当大负载(特别是电感性负载如变压器)电器设备开关时,便产生瞬间过电压。瞬间过电压所造成的破坏性后果体现于以下四点: (1)传输或储存的讯号或数据,不论是数位或模拟,受到干扰或丢失,甚至可使电子设备产生错误动作或暂时瘫痪。 (2)由于重复受到较少幅度的瞬间过电压影响,元器件虽不致马上烧毁,但性能和寿命已严重降低。 (3)若情况严重,电子设备的线路板及元件便烧毁。 (4)整个系统停顿造成大量间接损失,如银行电脑服务停顿、移动电话通讯中止等,远远超过设备本身受损的直接金钱损失。 高集成半导体元器件的急速发展使电子设备的体积趋于细小,但另一方面却使其更易受到瞬间

避雷器怎么安装

防雷器也可以叫做避雷器,所谓的电源防雷器就是专门用来防雷的装备。我们都知道,现在是科技发达的电子信息科技时代,人们使用的电器,各种高科技设备也是越来越多。那么久存在了安全隐患,尤其是在多雨季节,此时也是雷雨交加的时候。而有了电源防雷器就可以解决这个问题了。那么避雷器怎么接线?下面就跟大家分下电源防雷器安装方法及避雷器安装示意图,希望能够给大家提供帮助。 一、电源防雷器简介电源防雷器(SPD)又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器。在信息时代的今天,电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。电源防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。 二、电源防雷器安装方法介绍: 1、并联安装电源防雷器,木炭机安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸刀开关(断路器)处的后端,用四套M8的塑料膨胀和配套的自攻螺钉固定于墙面上。 2、安装尺寸(70×180)与电源避雷器上相应安装孔在墙面配钻。 3、连接电源。电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为BVR6mm2。多股铜导线,木炭机地线为黄绿相间色,截面积为BVRlOmm2。多股铜导线,接线长度≦500mm,若受条件限制达不到≤500mm的标准可适当延长,但应遵循接线尽量短的原则,转角应大于90度(是弧形角而不是直角)。 4、电源与避雷线连接。电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子。接地线接于独立接地网或校方提供的三相电源地线相接. 三、安装注意事项: 1、电源防雷器必须通过35mm导轨来进行安装。 2、应将供电电源线的相线接入电源防雷器的“L”接线孔,然后将供电电源线的零线接入电源防雷器的“N”接线孔,最后从电源防雷器的“PE”接线孔引出接地线连接到防雷接地母线或者防雷接地排上。

相关文档