文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气的问题及对策(共5篇)

建筑电气的问题及对策(共5篇)

建筑电气的问题及对策(共5篇)
建筑电气的问题及对策(共5篇)

建筑电气的问题及对策(共5篇)

第一篇

一、电气设计应该注意出现的问题

1、电气的线路导线的问题

在人们的生活中,居住的环镜内配置的多为铜芯塑料线,铜导线比铝导线的使用寿命长,也就是说铜导线不单单机械强度高,导电的性能要比铝导线的性能还要好。但有些居民还会为了省钱而采用铝导线,不过铝导线熔点很低,表面的部分还容易氧化,在使用的时候如果出现过负荷的情况,就会产生严重后果,易引起火灾。

2、在室内导线截面选择的时候一定要大一些,在家用电器中的微波炉和气体放电灯以及镇流器等产生的非线性负荷会变多,这样就导致线路谐波的现象发生,但是,现在的居民室内的导线一般都是按照这些的因素来进行抉择的,机械强度、发热条件、经济、电流密度和电压损失等因素,对于电压的质量和一些受到的影响要事先考虑清楚。如果导线的截面面积小的话,就会使得回路阻抗变大,而且还会直接影响到电压的质量,通常这种现象在高层建筑中会经常发生。与此同时,导线的截面过小不仅会导致导线发热加快、绝缘老化加速,还会出现线间短路现象的发生,因而形成火灾或是发生人身电击的事故。

二、电缆线路的合理设计

在建筑电气设计中,对于电缆线路的设计过程,不论是大工程还是小工程线路都会很长,所以,在设计过程中尽量降低其损耗水准。与此同时,还要把低压配电室的位置设置与竖井接近,还要为其提供一个干线,预防支线沿着干线倒送的状况发生。归根结底在对于低压配电室与竖井位置的设置布局上,确保线路都要分别向前送,以最大的水准来降低回头输送电能的支线。同时,针对于用户不用的一些季节性负荷的线路,要将其利用起来,将电线路提供给常期使用的用户,以降低线路和电阻。

三、低压配电系统中导线(电缆)载流量与断路器整定电流不匹配问题

在整个的建筑电气的设计中,对工程中的电线载流量在进行选择的时候,要与低压的断路器之间要相互的配合,在实际的每个建筑工程中是都会出现的,因此,就需要专业的设计人员对整个工程中针对这个问题提前做好准备,表面上是很简单的,但是在实际中很容易出现问题,具体表现在:导线允许持续载流量小于保护该导线的断路器脱扣器的整定电流。准确的做法就是根据负荷的电流量的数值来确定对保护断路器的整定电流,根据这些来选择导线,这样,断路器就会保护好导线。归根到底,我们在进行电气设计的过程中,要按照相关电气的设计规范要求来做,同时要考虑好各种因素,这样才能保证其安全和可靠。

四、卫生间的局部等电位联结问题

在整个设计的过程中,室内卫生间的局部等电位的联结也是主要出现的问题之一,比如人们在室内卫生间洗澡的时候。身都会被水淋湿,这时候体内的阻抗体能力相对下降,在这样的状态下,就很容易出现被击身亡,想要杜绝这样的事情发生,就需要卫生间必须设置电位联结,另一面,因为卫生间的面积小,等电位联结在实施的过程中就会使得卫生间在同一电位上,这样就不会接触到危险的电压,使居民的人身安全受到了保护。

五、结束语

由此可以看出,在所有的建筑工程中,建筑电气的设计问题是不容忽视的,电气的设计是整个工程的核心部分,设计质量的高低决定着整个工程的质量,因此,专业的设计人员必须在设计的过程中严格的遵守相关的规范制度,从而提升建筑的安全性、消除安全隐患,真正的对工作中容易出现问题的环节进行认真的思考、分析,只有这样,才能减少人们财产损失,为建筑设计安全与进步做出应有的贡献。

第二篇

一、建筑电气施工时存有的一些问题

1.1建筑电气施工质量问题

1.1.1电气线路处理方面存有不妥

在进行建筑电气施工时,电气线路保护工作需要额外注意,如果没有

采取保护措施,很容易导致线路破损。目前在建筑电气施工时就存有

一些线路没有得到保护的问题,比如说线路在建筑中穿线时,施工人

员为了简单化,没有将导线放入到管中,而建筑中有很多棱角,稍有

不注意就会使得线路受到巨大磨损,为电气施工埋下隐患。在电气的

丝扣连接处以及在通过接线盒的时候,很多施工人员不采取准确措施,不焊跨接线或者将金属管口焊穿,导致金属管没有准确接地,这样就

使得建筑线路不安全因素显著增加。

1.1.2建筑电气防雷系统存有问题

建筑电气防雷系统在建筑电气施工中占有很大的比重,防雷系统是否

做的好直接关系到建筑电气的安全性。有些施工单位在防雷接地的安

装方面存有一些不规范的操作,比如说接地电阻值很大,没有考虑好

线路阻值匹配问题,没有按照设计要求选择合适的电阻;在进行防雷

引线时,为了节省线路资源,将下线的避雷带截面故意设置小于正常

避雷带截面,同时不重视连接处的焊接工作,导致焊接质量存有巨大

隐患。而在对高出建筑的防雷装置进行安装时,不重视质量问题,不

按照设计原则施工,导致遇到雷电时,防雷系统不能正常工作。

1.2建筑电气施工人员技术工作有待提升

在进行建筑电气施工时,施工人员的技术水平直接关系到建筑电气质

量问题,因此注重建筑电气施工质量需要对施工人员的技术做好处理

工作。很多施工单位为了降低人力成本,对施工人员的技术水平没有

合理考核,很多施工人员没有接受过良好的电气培训,对一些结合建

筑的电气施工缺乏良好经验,导致电路线路的铺设、安装都无法按照

正常要求施工。同时,在施工时,很多施工技术人员因为缺乏良好的

管理,不重视施工方案,对一些电气安装随意更改,减少原有的合理性,为了简单化,很多电气安装都缺乏原有的流程工序,为以后电气

的正常使用埋下伏笔。

1.3建筑电气施工缺乏良好管理

考虑到建筑电气施工的复杂性,在进行建筑电气施工时,需要重视人力、物力的合理使用,而这离不开建筑电气施工的管理工作。建筑电

气的施工质量不仅包括施工技术的高质量,还包括电气材料的审核、

把关。当前,很多建筑施工单位为了提升进度,加快施工速度,忽略

了质量问题,对电气施工所需的电气材料也缺乏良好的检验,尤其是

施工之前,很多施工人员因为不受到管理规则的约束,随便挑选电气

材料,在施工时也不关心材料的质量问题,导致很多电气施工不合格,影响到后序工作进行。

二、建筑电气施工需要采取对策

2.1处理好建筑电气施工的一些技术问题

2.1.1做好管内穿线工作

为了确保建筑电气线路施工时线路不受损,需要在穿线时用套管穿线,并且在穿线管的管口处安装套管,有效的保护电气线路的完整性。同

时注意在穿线时尽量将不同的线路按照颜色进行分类,这样可以使得

线路条理化,有利于线路连接,同时,在进行线路连接时,在同一个

穿管中尽量不要放入太多导线,可以更好的进行以后的维护、修理等

工作。

2.1.2做好防雷工作

考虑到建筑的安全性,在进行建筑电气施工时,一定需要确保安全设

施在安装、铺设时能够达到要求。对于建筑电气,很重要的一个方面

就是防雷问题,在安装防雷避雷带时,一定需要根据实际情况,选择

合理大小的避雷带,同时确保避雷带的完整性,防止施工时,为了减

少成本,出现建筑物上方的避雷带与下方引线的避雷带出现不同等情

况。注意避雷带的安装问题,对于避雷带的转角半径问题一定需要按

照设计要求,特别是对于弯曲的弧度问题,根据建筑物的设计做出合

理的分析。为了减少避雷带连接的不准确性,在施工时可以将基础筋

与桩基筋一起进行焊接,确保连接的完整性,提升避雷设施的安全有

效性。

2.1.3做好建筑电气配电箱安装工作

配电箱在建筑电气电力供应方面起着很重要的作用,因此在进行建筑

电气施工时,需要做好配电箱安装工作,施工时结合配电系统电路图,对配电箱的线路进行认真核实,防止出现错接、漏接等现象,导致事

故的发生。在施工完成后,需要确保线路安装的准确性,在检查没有

问题之后再进行供电。

2.2增强建筑电气施工管理工作

建筑电气的设计方案是否合理直接关系到建筑电气是否可实现,而在

建筑电气施工过程中增强管理工作则关系到建筑电气的质量,因此,

在进行建筑电气施工时,需要重视管理工作,在建筑电气施工时对需

要重视的问题通过监督、管理,确保施工能够顺利进行。同时为了确

保建筑电气施工最后设计能够符合设计的基本要求,在施工过程中,

需要对施工人员做好指导工作,对存有的问题及时解决,以防影响到

后序工作的进行。在建筑电气施工时,特别是重要环节,比如说避雷

设备的安装、线路的铺设等,需要做到每一道工序都能满足要求,检

验结果达到设计方案的要求,只有做好建筑电气施工的管理工作,才

更有利于提升建筑电气施工质量。

2.3提升建筑电气施工人员的技术水平

针对建筑电气施工人员的技术直接关系到施工的质量,因此,对于建

筑电气施工人员的技术能力需要做好认真审核,同时,为了提升建筑

电气施工人员的技术水平,需要在施工之前以及施工过程中时时增强

人员培训工作,具体可以通过以下两个方面:

2.3.1在建筑施工之前,管理人员需要根据项目的需要做好技术准备

工作,对施工技术人员的技术进行充分考核与审查,确保施工人员能

够适应建筑电气高强度工作力度。在对施工技术人员进行技术培训时,可以结合往年的项目经验或者聘请有经验的人员对施工技术人员进行

短期培训,确保技术工作能够做到位;

2.3.2在建筑施工过程中,需要时时重视技术人员的培训工作,对一

些复杂电气施工,需要进行强化培训,确保能够对施工技术完全掌握,只有这样,施工质量才会有保障。

三、结束语

建筑电气施工工作是一项工程力度大、周期长的复杂工程,确保建筑

电气施工质量直接关系到建筑电力使用以及建筑质量安全问题。为了

确保施工质量,在施工过程中对一些关键电气问题需要采取准确措施,同时重视施工管理工作以及施工技术人员的培训工作,只有这样,才

会更好的提升建筑电气施工质量。

第三篇

一、智能建筑电气安装过程中容易出现的问题

1.1人员素质不高

智能建筑电气安装工程是个对技术要求较高的工程,现实工程中很多

专业技术人员素质不高,技术水平达不到工程要求。根据国家相关规定,电气工程技术人员及电气工长应持有当地相关部门颁发的“上岗证”,安装电工及电焊工应持有劳动部颁发的“特种作业人员操作证”,但在现实施工中因为把关不严,有很多非专业人员“无证上岗”,或者即使有证,也往往忽视了继续教育,使技术人员的技术不

能与时俱进。管理人员的管理意识淡薄,责任心缺失等也导致在电气

安装过程中不能做到全面检查,对智能建筑电气安装中的质量不能做

到有效控制。

1.2电气安装施工方案设计不合理

智能建筑内电气设计工作极为重要,电气安装施工方案的设计是电气

安装过程的首要环节,包括施工图纸的设计、施工设备及材料的选择、施工顺序等等。电气安装施工方案的设计是否合理直接关系到工程质量。通常,在电气安装工程施工过程中,安装人员只注重“按图施工”,为了尽快完成工作任务,很少去研究设计图纸中是否存有设计

不合理的地方,比如图纸是否考虑到了施工现场的实际情况,所选用

的材料及设备是否合理,是否方便日后维修等问题,给日后发生电气

事故埋下隐患。

1.3违反电气安装施工规范和标准

建筑工程电气安装有严格的规范,有些承包商或施工技术人员安全意

识淡薄,只追求施工速度和经济利益,为了降低成本,不惜偷工减料,不按照电气安装施工规范和标准进行,如在电气安装预埋时,开关和

插座预留洞的高度不一致或漏埋;配线安装时,接线不是采用准确的

八字接头方式,少用或是不用绝缘胶带,且分线盒不进行固定,甚至

还常出现砸圈梁、固定木砖和楼板内下线管等情况,诸如此类不按照

电气安装施工规范和标准来进行操作的方式都会带来安全隐患,影响

电气安装、甚至主体工程的质量。

二、智能建筑电气安装质量控制措施

2.1建立人员质量监控体系

智能建筑的电气安装施工中,人作为施工和管理中的行为主体与核心,是影响工程质量的关键所在,只有提升施工人员的专业能力,提升管

理人员的素质和管理水平,才能真正做好质量的控制管理。所以一定

要增强相关人员的思想教育,将质量控制的观念深入人心,要求重要

岗位的人员一定要持证上岗,避免专业技术不过关导致的工程隐患。

电气施工比较复杂,相对应的质量规范也较为繁琐,要想更好的运用

这些规范在工程质量控制中,就要求管理人员不可循规蹈矩,要发挥

人的主观能动性,根据工程实际情况,结合质量控制规范,持续积累、持续学习,不怕麻烦,始终以工程质量过关为第一目标,严格把好材

料控制关,严禁不合格材料用于工程。电气安装工程又有专业性较强

的特点,管理人员不可能对每个系统均精通,所以需要在每个系统配

备专门的技术人员,并建立健全工程质量责任制,对整个工程的质量

全面控制,只有这样才能保证电气施工工程的安全可行和质量可靠。

2.2图纸的监控管理

图纸的质量是保证智能建筑电气安装工程质量的前提,因此要做好图

纸的全面检查工作,避免图纸有错误而导致后续工作的全盘皆输。因

为电气安装工程管线繁琐复杂,设备智能先进,所以在工程阶段施工

进行之前一定要审阅和校对相对应图纸,将经确认的设计修改在图纸

上标示出来,引起施工中的注意,做到图纸了然于胸,防患于未然。

电气安装人员根据图纸及提供的主要元件的规格和数量进行施工安装。另外,为确保图纸的质量,图纸可以交由设计院来做,设计院对相关

规则比较了解,在设计图纸时就能较好的按照行业规则及国家相关条

例进行设计工作,往往设计的图纸比较先进,可靠性更高。这样,确

保了设计的质量,就为后续的施工奠定了基础。

2.3实现质量目标的预控

实现质量目标的预控就是在电气质量监控中明确关键、制订措施,对

重点设备、重点工程进行协调,根据规范进行超前监控,达到对工程

质量控制。在实际施工过程中,要确定配电装置、电力电缆、配电箱

三个重点设备的交接协调等重点环节,对重点环节进行预控,然后以

点带面,实现整个系统工程质量的控制。具体来讲,要做好安装模拟

处理,在施工之前就对整体安装系统做出全面的预测,确保系统内部

的各个环节都有质量监控措施和安全预案计划,而在整个过程中要健

全强有力的技术措施和管理手段,使承包电气工程质量粗糙低劣的情

况得到根本的解决,彻底消除工程质量通病和工程质量事故,做好质

量控制管理。

三、结语

对于智能建筑的电气安装,如果质量不过硬,很可能会造成系统的瘫痪。因此,在施工过程中一定要抓好施工质量,发现问题及时解决,

增强全面质量管理,提升质量意识,确保工程质量,充分发挥监理方

的作用,只有这样才能让智能建筑充分发挥优势,更好地为生产和生

活服务。

第四篇

一、当前我国建筑电气节能设计中存有的问题

当前,电气节能设计已经受到人们的高度关注,并逐步在我国众多建

筑工程中得到实施。但是,应该看到,目前我国建筑在电气节能设计

方面还存有以下问题:

(1)建筑电气节能设计方面的规章制度较少,缺乏明确的强制性要求。虽然人们已经认识到开展节能设计的重要性,但是缺乏强制性的制度

要求造成了很多施工单位在建筑设计过程中主观性、随意性较强,导

致很多建筑电气工程质量参差不齐,甚至出现安全隐患。因此,必须

增强电气节能设计规章制度等方面的编写工作,根据建筑物的不同情

况分别确立明确的节能目标,只有这样才能进行有效的节能控制与管理。

(2)很多施工单位依然选择使用国家已经明令禁止的产品。在实际生

活中,有些所谓的节能产品并不符合国家相关的节能标准,在使用过

程中反而会增加电气运行费用,不过很多施工单位仍然会选择和使用

这些产品。因此,政府要制定和完善相关制度,相关部门要增强监督

检查力度,以提升电气设备的节能效果。

(3)设计人员在进行设计的过程中忽视了消费者对电气节能的需求。

在很多建筑施工过程中,设计人员并没有落实节能的原则,造成了建

筑工程完工之后消费者在使用过程中遭遇不便,节能目的不能有效实现。因此,设计人员应当深刻理解消费者对于节能的心理需求,要根

据建筑物运行及能源管理的需要,设计出有效降低能耗的施工方案。

二、建筑电气节能设计的具体措施

要降低建筑能耗,必须要分析建筑中能耗大的关键部分,在满足建筑

基本功能的前提下,采取有针对性的措施来有效降低建筑使用过程中

的能耗。

2.1尽可能选择使用高效节能光源

对于很多建筑物来说,光源造成的能源消耗较大。因此,一方面,要

合理选择灯具的配光,尽量采用具有更高显色指数和光效、使用寿命

更长的灯管,这样才符合节能环保的要求。同时,在建筑的一些部位,如门厅或走廊等,可以考虑使用自然光,或利用建筑物内的其他光源,从而有助于减少电能消耗。另一方面,要选用高效的节能灯具及电气

附件。在选择节能灯具时,应充分考虑到日常使用的需要,要易于安

装和维护。而节能型的灯具附件,如节能型电感镇流器等,不仅可以

减少电路的使用功率,而且还可以显著降低电压损耗,从而达到照明

节能的目的。此外,还可以考虑其他照明节能措施,包括改进灯具控

制方式等,这可以通过合理设计供电系统及电路来实现,其不仅操作

简单方便,还能减少不必要的电能损耗。

2.2注重空调用电的节能设计

当前,随着人民生活水平的持续提升,空调已成为很多家庭日常生活

所必需的重要电气设备。尤其是在夏季,空调用电已经成为居民用电

最重要的部分之一。因此,对于建筑工程而言,要重视空调系统的节

能设计。一般来说,民用建筑的空调系统分为中央空调系统、分体式

空调系统等。为了实现节能减排的目的,中央空调一般采用楼宇自控

系统进行控制;而对于居民住宅空调来说,其插座往往会安装得比较高,导致无法及时切除电源,往往造成了较大的能源消耗。因此,在节能

设计过程中,可以有针对性地为空调设置独立的控制开关,在长期不

需要使用空调的时候,及时顺手地把空调电源关掉,这样不仅安全,

而且达到了节能的目的。而对于那些办公建筑中的分体空调,因为其

很多时候与照明系统共用一个配电箱,故若要关掉空调电源,就必须

到各层配电箱处关掉空调电源回路。在很多情况下,工作人员并没有

严格执行节能要求,致使空调始终处于待机状态,造成电能的大量浪费。因此,为了实现节能目标,在电气节能设计过程中,要为空调用

电设置专用配电控制设备,这样不仅便于管理,而且有助于降低能耗。

2.3积极引入智能建筑设计理念

随着科学技术的快速发展,很多新技术在建筑工程中得到了广泛运用。智能建筑不仅可实现便捷高效的智能化,而且可实现节能环保的目标。具体说来,智能建筑可以把信息化应用系统、建筑设备管理系统以及

公共安全系统等统一整合起来,充分发挥各部分的功能,努力实现最

大化的节能目标。可以说,智能建筑是一个高度集成化、信息化的系统,在保障广大用户舒适、安全的居住需要的同时,还可以通过对家

庭耗能电气设备的优化,达到降低能耗的目的。同时,使用智能化系统,可以自动感知并调节室内用电载荷,确保电气设备的运行安全。

三、结语

建筑行业是当前我国能耗最大的行业,开展电气节能设计可以有效降

低建筑工程能耗,减少工程建设对环境的不利影响。因此,必须深刻

认识到建筑电气节能设计的重要意义,深刻分析我国当前建筑电气设

计中存有的问题,通过使用高效节能光源、增强空调用电的节能设计

以及引人智能建筑设计理念等措施,使建筑电气节能设计在我国建筑

工程施工中得到更加广泛的应用。

第五篇

一、建筑电气施工中常见的质量问题

建筑电气工程较为复杂,在施工过程中极易出现失误,导致其使用质

量难以达到设计标准。在常规施工中,通常会出现如下质量问题:

1.1电气管线铺设质量问题

电气管线的铺设是电气工程施工的主要环节,除一般电气安装以外,

管线铺设可以说是最容易出现质量问题的环节。在电气管线铺设过程中,管线的走向、预埋深度、管线材质以及铺设加工等都会对电气工

程整体质量产生较大的影响,并且对电气设备今后的升级换代也意义

重大,不合理或质量低下的管线施工甚至会对电气设备的使用安全形

成隐患,威胁人们的财产和人身安全。日常出现的管线施工质量问题

主要包括:

(1)因为对施工的监管不严,施工不仔细,致使在铺设电缆线时未

将其拉直,形成弯曲或打结等情况匆匆埋线,致使埋线松动;

(2)电线电缆我不隔绝层为按照设计标准和要求进行施工,导致电

线散热、防水、抗氧化等能力大打折扣,影响管线的使用寿命。例如,一些施工单位为节约成本而使用材质较薄的外部壁管代替厚壁管、黑

铁管代替镀锌管、塑料管代替金属管等等情况,最终导致管线整体质

量的下降;

(3)穿线施工质量问题较多。在进行管线的穿线施工作业时,经常

出现导管过细、导线杂多等现象,导致管内剩余空间较小,电力传输

散热性不足,易引起导线绝缘层老化速度加快和传输率降低,最终降

低其使用寿命;

(4)管线施工接地处理不佳。在进行管线接地施工时,有些施工队

伍并未将金属管内部的毛刺处理就直接使用,在进行接地处理时与地

面接触不牢固,一些电缆管线甚至并未进行接地处理,导致电器设备

在使用过程中出现安全事故;

(5)管线预埋深度控制不符合设计规范。在进行管线预埋施工时,

有些施工队伍在管线埋墙、埋地的深度选择上拿捏不准,也不遵守设

计规范直接进行简单埋设处理,导致在房屋装修时易损坏线路。而在

外部线路架高处理施工中,其高度选择也难以达到标准,在伸缩缝中

不设过路箱;

(6)管线布局混乱,未考虑其他管道的统一、合理走向。有些管线

在布局时并未考虑与其他管道的统一走向,如排烟管、通风管等,导

致在布局中线路走向混乱,增加了升级换代或者墙体施工时的难度。

1.2配电箱、控制柜等安装质量问题。

电气施工时,对于配电箱以及控制柜等成套设备的安装经常出现一些

质量问题,例如配电箱安装位置不准确,与管线结构错位有误差,箱

内个开关与布线接头不对齐,致使接口错位;同时,对多股导线并未

进行捆绑处理,导致线路交叉杂乱,并且在送电使用时未仔细检查线

路安装以及布局等就直接为电器设备供电使用,极易发生安全事故。

1.3电气设备避雷防范措施安装工作不到位。

我国高层建筑物建设十分普遍,对于高度超过40m的建筑物就有必要

安装避雷系统,以保护建筑物电器设备使用安全。在电气系统施工过

程中,对避雷系统的施工经常出现质量问题,如避雷系统引下线施工,对其进行的镀锌圆钢施工漏接或者漏焊,导致系统避雷效能大大降低,出现安全事故。

二、增强对建筑电气过程施工质量控制的措施

增强对电气工程施工质量的控制必须针对施工的每一个环节来进行,

对施工前期准备、施工中控制监督控制以及施工后期验收等环节进行

严格的质量控制,已达到施工全过程质量控制的目的。

2.1做好电气工程施工前期质量控制。

施工前期的质量控制即是做好前期的准备工作,明确电气设计规范,

并准备好相关的材料和设备。对此,我们必须从以下几个方面来增强

前期质量控制:

(1)熟悉并论证设计施工图纸以及相关文件,确保其符合现实施工

的需要。施工人员在施工前期要充分熟悉施工图纸,并进行现场论证,以检查其在现场施工中的合理性。同时,要与土建施工人员进行合作,

探讨二者交叉施工的部位,并根据电气设计要求,进行管线埋墙与埋

地施工;

(2)做好材料加工,并严格检查其质量。施工前期要对套管、电线、电缆、金属管等进行严格检查,确保其质量合格。

2.2增强施工阶段的质量控制。

电气施工是质量控制的重点环节,也是最为关键的环节,电气施工能

否达到验收标准以及技术规范,就必须从施工环节中给予控制。我们

首先必须建立健全施工监督管理机制,增强对每一个施工细节的监督。对此,我们可以进行如下尝试:

(1)组建班组监督制。将不同施工部位的施工人员进行分组,对每

组配备检查负责人员,其负责对每一个细微施工环节质量进行监督,

对小组施工技术以及设备进行管理,以达到从细微处控制质量;

(2)进行施工记录,对每一项已完成的施工工作进行详细记录,包

括施工人员、施工工艺、施工时间等等;

(3)项目管理部要不定期对电气施工进行巡查、抽查,由电气工程

专家进行质量检查,以及时发现问题并给予解决。

2.3强化后期验收质量控制。

在电气工程施工结束以后,项目工程部要组织人员对工程进行预验收,并对各项电气设备的安全性、稳定性、使用便捷性等进行测试,检查

其是否符合设计规范。同时,要抓好设备的试运行工作,详细测试电

气设备对外部环境的适应水准,检查管线布局、安装是否科学合理,

并严格测试建筑避雷系统的安全性。最后要将各项测试数据进行归档,做好管线分布图的记录,以便今后维修和升级。

建筑电气的问题及对策(共5篇)

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

建筑电气节能技术措施分析

建筑电气节能技术措施分析 摘要:在进行建筑节能设计时,要合理的协调建筑物的各部分能耗问题,以此种方式消除建筑物中多余的耗能部分,最终达成降低建筑能耗的目的。本文笔者从加强建筑电气节能技术研究的重要性以及加强建筑电气节能的有效措施两方面对建筑电气节能技术进行了探讨,希望对相关从业人员具有借鉴意义。 关键词:建筑电气节能技术措施 前言: 建筑电气的节能设计是以科学为依据,节能为前提的将建筑设计进而优化的措施。将节能的注意事项进行研究和分析,不断进行改革,将能源的消耗不断降低,使节能技术不断提升。设计符合各种地域和情况的节能措施,实现供配电系统及用电设备的最佳经济运行,从而达到真正节约能源、提高能源利用率目的。 1.加强建筑电气节能技术研究的重要性 1.1. 建筑电气高效性的需求 真正实现建筑节能主要是通过提高建筑电气设计水平,进而提升工作效率的。只有结合实际情况,才能减少不必要的能源损耗。因此,对建筑电气的高效性应格外重视。在实际工作中,以忽略建筑电气设计效率的方式来提高建筑电气节能能力的做法是不对的。由于建筑电气设计的涉及面较广,因此不能对节能设计进行盲目的追求,而忽视了建筑电气设计的其他指标要求。 1.2对建筑电气环保因素的考虑 一个好的建筑节能设计体现在能够很大程度上能提高能源利用率,减少不必要的能耗。因此,我们在对建筑电气节能设计中,在保证质量过关的情况下,也应该将环保问题纳入设计范围之内。尤其是在选材和设计阶段,应充分考虑到环保问题,体现出绿色生态环保意识,从而达到建筑电气设计环保理念的实现。通过上文的叙述,我们不难总结出,建筑电气节能设计需要对建筑设计的各个方面进行全方位衡量。不能只是一味追求建筑电气设计节能的完美,还要考虑到建筑电气的质量问题。要对建筑的实际效益进行整体分析,对建筑设计的各方面工作进行合理安排。 2.加强建筑电气节能的有效措施 在对建筑电气节能进行设计时,由于供配电系统设计较于照明设计、设备系统设计等设计方案具有更加鲜明的高技术性和复杂性,因此加强对供配电系统的节能设计能够有效提高建筑电气的建筑效果,提高建筑电气节能设计。

建筑电气安全性措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑电气安全性措施(新编版)

建筑电气安全性措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 近年来,住宅建筑的电气设计,已受到有关方面的关注,从政府主管部门制订政策法规,到开发单位、设计人员不懈地改进创新,不仅适应了大量家用电器进人家庭和多种信息消费猛增的需要,而且在用电安全方面,也相应有了许多的保护措施。但是,各类电气事故仍然逐渐增多。针对此情况,文章对建筑电气的安全性措施进行了探讨。 一、建筑工程中常用的安全保护措施 (一)绝缘保护 材料、设备进场应进行绝缘检查。在《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002基本规定中对主要设备、材料、成品和半成品进场验收作了详细要求。比如成套灯具的绝缘电阻不小于2M伲诓克玫枷呔岛穸炔恍∮?.6mm;开关、插座的不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm,绝缘电阻值不小于5M伲还瘛⑵痢⑻ā⑾洹⑴碳湎呗返南呒浜拖叨缘丶渚档缱柚道〉缦呗繁匦氪笥?.5M伲位芈反笥?M伲坏缦摺⒌缋虏酚邪踩现け曛荆挡阃暾匏

在建筑电气设计中的节能技术措施 李琛

在建筑电气设计中的节能技术措施李琛 发表时间:2018-05-15T14:39:02.470Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第34期作者:李琛彭博[导读] 本文探讨了建筑电气设计中的节能技术措施。 陕西省现代建筑设计研究院陕西西安 710048 摘要:电气节能设计,有助于降低电能消耗,减少电能费用成本,让我们的生活变的绿色、生态,改善了我们的生活环境,有助于推动可持续社会、节约型社会的建设。因此,设计人员要不断强化节能意识,钻研专业知识,充分利用高科技手段和民用建筑自身的条件优势,实现电气节能设计经济效益与社会效益的双赢目标,为实现最大化节能不懈努力。本文探讨了建筑电气设计中的节能技术措施。关键词:建筑;电气设计;节能技术措施节约资源关乎我们每一个人的切身利益,建筑照明的节能设计可以在极大程度上减轻国家电力供应的压力,对我们的子孙后代有着深远的影响。符合节能要求的建筑电气设计方案不仅要安全用电,而且要经济合理,最重要的是环保。这就需要综合协调多种用电设备,合理布置,能充分发挥建筑的价值,提升建整体效用水平和智能水平,打造节能的建筑电气。走节能环保路线,实现对建筑电气的节能环保设计已经成为一个重要的问题。 1 建筑设计中电气节能技术概述 1.1 建筑电气节能设计重要性分析 建筑电气节能设计工作对于建筑的建造有着十分重要的意义,同时对社会资源的合理利用有着一定的影响。在目前的社会发展中,随着人们环保意识的逐渐提升,人们开始提倡节能舒适的生活理念,因此,对于在不同领域中的资源都需要进行合理应用。在建筑设计中,减少电气损耗可以起到较好作用,也和目前的生活理念相符合,对于生活方式的改变有着一定的指导意义。 1.2 建筑电气设计的现状分析 在建筑能耗的组成部分中,电气能耗相对较高,虽然现在相关部门对建筑电气节能的重视程度逐步提高,但还是存在好多问题,具体体现在如下几个方面:第一,在对配电线路进行敷设时,由于受到现场环境的影响,致使线路经常以迂回的方式敷设,增大了线路的损耗;变压器的位置与负荷中心的距离过远,造成变压器的容量选择偏差过大,在一定程度上增大了变压器的损耗;第二,设备选型和系统设计方案不合理,导致建筑空调系统的运行效率偏低,水泵、风机等设备难以维持在高效的状态下运行;第三,在对照明光源、灯具、镇流器的选择上没有考虑节能要求,导致建筑照明系统的能耗较高。 1.3 建筑电气节能设计原则分析 设计中,在满足建筑功能需要前提下,做到技术先进、经济合理、使用安全、节能环保、维护方便,促进绿色节能应用。 1.3.1适用性。适用性原则就是指提供最合适的环境条件,有效的满足能源实际的需要,可以确保建筑电气设备必要的运行环境。另外,对用电的设备来说, 还应考虑供电的质量及可靠性。 1.1.2经济性。经济性原则就是指经济收益,在满足建筑功能需要前提下,做到技术先进、经济合理、使用安全、节能环保、维护方便,促进绿色节能应用。 1.1.3节能性。节能性原则就是指选择科学的、有效的方法来减少能源消耗。在电气设计中,最大限度的有效利用合理资源,减少不必要能源的损耗。 2 建筑电气设计中的节能技术措施 2.1在配电系统中的节能设计 在配电系统的设计中,选择简单可靠的供电系统、合理的供电电压、选择合适的电缆,降低损耗,并将变电所和负荷中心的距离控制在合理的范围之内。10KV及以下电力电缆截面应结合技术条件、运行工况和经济电流的方法来选择。 同时还应注意配电系统谐波及设备谐波,当供配电系统谐波或设备谐波超出谐波限值规定时,应对谐波源的性质、谐波参数等进行分析,有针对性地采取谐波抑制及谐波治理措施;供配电系统中具有较大谐波干扰的地点宜设置滤波装置。 2.2 照明的节能设计措施 首先,合理选择照明光源:在选择照明设备的时候,设计者要结合照明需求以及照明设备的参数比较大,选择电能消耗较小的LED 节能灯。其次,选择合理的布置方案:建筑物所需要的照明设备比较多,范围也比较广,应确定合理的照度指标,布置照明光源;照度指标为300lx及以上,且功能明确的房间或场所,宜采用一般照明或局部照明相结合的方式。最后,科学的照明控制方式:①公共建筑及工业建筑中的公共场所,照明按照建筑使用和天然采光状况分区、分组控制,并应集中控制,按需要采取调光或降低照度的控制措施。②住宅建筑共用部位的照明,应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。③有条件的场所:可利用天然采光,随天然光照度变化自动调节照度;办公室的工作区域,公共建筑的楼梯间、走道等场所,可按使用需求自动开关灯或调光;地下车库宜按使用需求自动调节照度;门厅、大堂、电梯厅等场所,宜采用夜间定时降低照度的自动控制装置。④大型公共建筑宜按使用需求采用适宜的自动(含智能控制)照明控制系统。 2.3 变压器节能设计设计 变压器损耗在建筑电气损耗中是比较大的,合理设计变压器是降低建筑能耗的重点内容。配电变压器选择应根据建筑物的性质和负荷情况、环境条件确定,长期工作负载率不宜大于85%。变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品,并应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求。配电变压器应选用[D,yn11]结线组别的变压器。 2.4 电动机的节能设计设计 降低电动机电能损耗的主要途径,是提高电动机的工作效率和功率因数。比如:配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置,并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。当3台及以上的客梯集中布置时,客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

住宅小区建筑电气设计中的有效节能策略分析 洪嘉炜

住宅小区建筑电气设计中的有效节能策略分析洪嘉炜 发表时间:2019-11-07T15:57:02.103Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:洪嘉炜[导读] 摘要:近年来人们生活水平的提高,对居住环境的要求也在提高。 恒大地产集团有限公司地产集团总部广东广州 510000 摘要:近年来人们生活水平的提高,对居住环境的要求也在提高。对住宅建筑而言,电气设计在很大程度上决定了建筑的能耗大小,如果建筑电气设计不合理,不仅影响建筑的正常使用,而且还会造成电能的浪费。因此,在实际工作中,必须高度重视和做好电气设计,并在设计中采取合理可行的节能措施,提高电气设计的节能水平。本文就住宅小区建筑电气设计中的有效节能策略展开探讨。 关键词:住宅建筑;建筑电气设计;电气节能引言 节能环保作为当今我国各个领域重点发展的方向,在建筑电气设计中可以充分体现节能环保的功能和优越性。所以,在住宅小区建筑中,电气设计要不断融入节能思想、优化设计方案,在电气设计、施工中呈现出节能设计效益,从而实现节能减排的目标,保证建筑电气系统的使用效益。 1住宅小区建筑电气节能简述住宅小区建筑电气节能指以住宅小区建筑物为载体,在建筑设计、施工、管理过程中综合利用电力、照明、运营管理等方面采用智能、节能技术,在建筑物本身及整个小区营造一个绿色节能的居住环境。住宅小区在我国经济发展中,和满足人们住房需求中得到了迅速增长,已经成为我国支柱产业之一。而建筑行业耗能大、资源消耗浪费多已成为我国环境保护和节能降耗的重点目标。随着社会发展,网络通信系统、有线电视系统、火灾自动报警系统、对讲安防系统、楼宇自控系统也渐渐步入了寻常百姓家,逐渐进入到了大规模建筑及快速发展阶段。 2住宅小区建筑电气设计与节能措施 2.1供配电系统设计 在供配电系统设计当中,要结合小区当地供电情况确定供电电压等级。尽可能靠近负荷中心、大功率用电设备位置设置变电所。变压器设计当中,要保证变压器运行的经济性,采用低损耗型变压器,并且能效值可以满足《三相配电变压器能效限定值及能效等级》标准。变压器新技术的应用在近些年也取得长足的进步,比如三相三柱式非晶合金干式变压器产品空载损耗相当于SCB10型产品的40%;还有立体卷铁心干式变压器,具有无接缝磁阻小、角部磁路与硅钢片导磁方向一致、卷绕紧密填充系数高、铁心重量轻等特点。它与传统叠铁心干式变压器相比,空载损耗降低约20%。空载电流下降约50%,节能效果显著,运行经济节能效果优异。系统设计时应使三相负荷平衡,负荷平衡率偏差控制不超15%。单相负荷较多的供电系统,采用分相无功自动补偿装置。对于容量较大的电气设备,如果功率因数低并且配电所较远时,则要采用无功功率就地补偿方案。考虑到大型电气设备、变频调速装置运行会产生较大的谐波,现场增设谐波抑制装置。如果非线性用电设备数量较多,要预留出安装滤波器的空间。在太阳能资源较好的地区,公共照明系统应考虑结合太阳能利用,以降低照明能耗。 2.2照明节能 照明灯具节能主要是在满足环境和照明需求的前提下,通过采用节能灯具、节能设备、选择合适照明方式进行节能。在灯具光源的选择上要根据住宅小区不同场景选择合适的灯具,要注意考虑光源的光效、能耗、寿命等指标。一般选用LED节能灯、节能荧光灯、高压钠灯等高效长寿命光源。在照明方式上一般尽可能利用自然光,在保证照明质量的基础上,加强安装数量、安装功率的控制,对不同区域采用不同的照明方式。在灯具照明系统中,主要采用电子镇流器或节能型电感镇流器,在电压偏差较大的场所,宜配恒功率镇流器以节约电能。照明控制方式,可采用声光控、红外感应和雷达感应等方式,特别是在地下车库此类面积大、人员少的照明场所,应结合安防需求的最低照度,采用雷达感应灯具、分组分时控制,做到人、车经过时局部全照度打开,人、车离开后以最低照度提供照明。 2.3对线路传输损耗的有效控制 在对电能进行输送时,经常会因为各种因素而造成电力的过度损耗。因此,在设计线路时,设计人员需要对传输线路进行节能改造。在电能传输时之所以产生电力损耗很大程度上与导线有关,所以设计人员需要结合建筑内的实际情况选择最适宜的电缆和电线,如果电力传输距离较远,则可以通过加大导线的截面积来完成传输工作。另外,电力在传输期间会产生一定的热量,这也会造成电力的消耗,所以设计人员需要对线路进行科学的设计,以此来促进线路传输质量的提升。 2.4对电动机进行节能设计 在住宅小区的电气建设过程中,电动机是非常重要的设备。电动机能够将电能转化为机械能,但是它在运行过程中也会有一定的能量损耗,这些损耗在生活能源消耗中会占据一定的比例。为了达到节能减耗的目的,居民们可以使用能源损耗率较低的电动机。除此之外,还可以通过降低电动机定子损耗的方式来降低电动机自身的能量损耗。 2.5智能化控制节能设计 智能化控制是当前住宅小区电气系统实现节能的重要手段,具体包括建筑电气设备运行的智能控制与系统管理的优化提升两个方面。利用智能控制等手段,对建筑电气系统中动力、照明系统进行优化控制与升级改造,确保各系统均在最优工况下运行,可大大降低整个建筑电气系统的综合能源浪费,保证各系统协调稳定经济高效运行,使建筑实现高效智能化节能。如电梯控制系统装配智能模块可监测电梯的运行和报警状态,累计运行时间计算各部电梯的能耗,深夜智能停机;电梯机房内的排风机可增设温控开关,做到高温开、低温关;车库局部设置CO、CO2探测器,设定其浓度阀值开启排风机,避免地下室风机无谓常开,降低能耗。 2.6家庭能源设计 家庭电能消耗作为建筑电气系统消耗的主要内容,大体上家庭电能消耗可以分为分布式电源、用电负载、储能设备三种。其中,用电负载的可以分为可调度负载(如热水器、电饭煲等)、不可调度负载(如电脑、电视、冰箱)等。每个家庭接线口可以设置传感器,从而获取家庭内部用电情况,并且用电信息可以直接传输给控制终端,进行调度和控制,并提醒用户用电不良等情况,在可以确保家庭日常生活基础上,尽可能降低电能损耗、提升用电效率。此外,在建筑用电负荷低谷期调度负载,这样即可调节电气系统用电峰谷差,减少电力系统备用装机容量。

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于 2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地 电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数 值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机

电气工程施工技术措施

一、编制依据: 1、施工企业管理规章制度; 2、《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册DBJ/T01-26-2003; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5、北京市腾远设计事物所提供的本工程蓝图及设计交底和洽商; 6、《建筑电气通用图集》92DQ1~13及92DQZ1; 7、ISO-9001标准及施工企业的质量体系; 8、建设单位对该工程的要求; 9、本工程的施工组织总设计; 10、《等电位联接安装02D501-2》。 11、建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003; 12、建筑工程文件归档整理规程GB/T50328-2001; 二、工程概况 1、本工程为松华园商业住宅小区,属于二类建筑,地上二十四层,地下二层,建筑面积为75628m2,其中住宅51142m2,地下二层建筑面积为8444。82m2,停车197辆。地下一层面积为7614。78m2。停车142辆。地下夹层面积1330。88m2。一层面积为3266。03m2。二

层面积为3038。55m2。(一、二、三单元套内面积各为299。09,阳台14。58。四单元套内面积310。86,阳台12。78。五单元套内面积514。72,阳台21。91。六单元套内面积351。44,阳台16。38。)二单元地下一二层为车库,其中地下二层为人防工程,地下一层局部夹层为自行车库,地上一、二层为商业和办公,三层以上为普通住宅,其中二三之间有2.1米高转换层,建筑总高度77.6米,地下二层高3.6米,地下一层高5.7米,首层高4.7米,二层高4.2米,三层以上高2.8米,在屋顶上设有电梯机房和风房,地下一层设有局管自管变配电室,并设有1.9米高的电缆夹层,本工程的结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土,楼板厚200mm。 1)、本工程电气包括低压配系统、照明系统、电话配线系统、有线电视系统、楼宇对讲及电梯监控系统、计算机网络系统、火灾自动报警系统、消防广播系统和防雷接地系统。 2)、在地下一层设局和自管变配电室,自管变配电室供电范围为地下一、二层和地上一、二层及公建和商业部分,局管变配电室供电范围为三层以上住宅,从市政引两路独立的10KV电源至本建筑10KV兀接室,再馈出各变配电室高压柜,该建筑物消防系统的控制电源。消防水泵、消防风机、消防电梯、应急照明、弱电电源、普通电梯、生活水泵,排污泵等为一级负荷,其余为三级负荷。 3)、公建部分动力和照明电源引自自管变配电室,自配电室用防火线槽送至各楼层,地下部分和地上公用部分应急照明采用双源供电,末端互投,地上公建部设置表箱,分别计量。

浅谈建筑电气设计中的节能技术

浅谈建筑电气设计中的节能技术 目前全世界都存在能源短缺的现象,而我国是能源消耗大国,加上我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,能源消耗也急剧增加,能源危机迫在眉睫。中央政府提倡建设“能源节约型”社会,因房地产市场的蓬勃发展,建筑物能耗控制尤其引人关注。我们需要针对建筑物的实际情况择优选择相应的技术措施,提高对电能的利用效率,降低能耗,提高经济效益。 标签建筑电气设计;节能;技术;措施 在建筑电气设计环节中,采取相应有效的节能措施可以在很大程度上减少能量损耗。充分考虑节能因素,采用先进的设计技术,并尽量使用效率较高的节能设备,依照合理的节能标准为人们提供绿色健康舒适的居所与空间。 1 电气节能技术的设计原则 进行电气节能技术设计时要求对建筑功能和使用需求的损害降到最低,不可以盲目投资, 单纯为了节能而节能,需要进行多方面的考量,因此在进行电气节能设计时必须遵守以下的原则。 1.1 适用 进行电气节能设计时应当以创造建筑内部良好的人工环境所需的能源为基础,提供建筑设备运行所需的能量,严格按照用电设备的符合容量、可靠的供电性以及电能的质量等多方面需求进行配电设计,保证电能的合理利用。 1.2 节能 在电气节能的设计中要通过合理的措施来减少、消除和建筑物发挥无关的能耗,例如变压器功率耗损和电能传输线路中产生的有功耗损,这些都是可以消除的;对于量大面广电气设计, 可以通过使用控制技术来降低能耗。 1.3 投资成本 在电器节能的设计过程中要考虑到我国目前的国情和实际的经济效益,应当进行充分的比较、分析,合理的选择节能材料和设备,使用于电气节能的投资能够在几年或者是较短的周期内收回投资成本, 不可以过度追求节能消耗过高的投资,增加不必要的运行费用。在进行电气节能设计时,必须以“保证功能、预算合理、先进技术”的原则。 2 建筑电气节能的措施分析

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文本

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

探讨建筑电气设计中的节能措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 建筑电气领域,无论是供电系统或用电设备,节约用电 蕴含着巨大的潜力,同时节能具有重大意义,它能有效地缓和 电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展。 1 照明系统节能设计 在建筑中照明节能是一项重点需要解决的问题。如何 做到既满足工作、生活的照度标准要求,又达到节约能源的 目的, 这是我们在进行照明设计时必须认真考虑的问题。 照明节能设计, 主要可从以下几个方面着手: 1.1 照明光源的选择 光源是能量转换成光的器件,是实施照明节能的核心。 对设计者来说,为实现以上限值,必须选用高效节能光源和适

合的灯具。设计时光源选用主要原则是应选高效节能光源。照明光源选择还应考虑以下几个要素:光效、色温、显色指数、光源寿命和价格。 1.2 照明灯具及其附属装置的选择 灯具的主要功能是将光源所发出的光通进行再分配, 选择灯具时应优先选用直射光通比例高,控光性能合理的高效灯具。在实际的应用中,还应注意灯具的配光曲线,这是我们进行照明设计时的依据之一,以便对确切的照度值等做到心中无数,采用合理的灯具配光可提高光的利用率,达到节能的效果。 1.3照明控制 在照明设计中, 照明的控制方式对于照明节能同样起到了重要的作用。在这众多的控制方式中, 如何在照明设计中做到切合实际,是每位设计人员应十分注意的问题。既要做到方便,又要达到节能。

建筑电气设计常见问题及措施 周立明

建筑电气设计常见问题及措施周立明 摘要:随着人们生活水平的不断提高,各种各样的家用电器的使用也逐渐增多,对电气设计工作提出了更高的要求。本文主要根据多年工作实践,对建筑电气设 计常见的问题进行分析,并提出措施。 关键词:建筑电气;电气设计;措施 一、建筑电气设计的原则 (一)使建筑物的适用性得到满足,就是为建筑物良好的环境的构建提供必 要的能源支持,使用电设备给建筑物提供可靠的负荷容量和必须的动力,要根据 建筑物的特殊需求,以此来满足建筑物内电气设施及用电系统,比如建筑电气设 施较多,电能的需求量相对应的也比较大,一些用于生产类的建筑物和电能需求 量一般的用于居住的建筑物,所需提供的建筑电气设计就截然不同,综合考虑建 筑电气设计满足建筑物的适用性; (二)按照我国经济运行的状况,从实际出发考虑国家经济效益,在较短时 间或几年内把通过节能节约下来的运行费用进行成本回收,而不是因为节能的号召,过高地消耗投资资金,或增加电气运行费用,造成经济资源的浪费; (三)节约无谓能量的消耗,建筑电气设计中节能的关键就是节约无谓的能 量消耗,关于建筑电气设计的这一原则,可以先找出与建筑物功能无关的那些能 量消耗,然后综合考虑采取具体的对应措施,比如,关于在变压器的功率损耗方 面无用的能量损耗,就是指传输电能线路上的有功损耗,对此可以采取减小传输 电能线路的电阻的阻值。 二、电气设计常见问题 (一)相关专业的设计协调问题 一个项目的设计是由多个专业联系而成的,各个专业在设计的过程中不依照 规定去协调配合的情况经常出现,很容易产生问题。比如当今的建筑在设计时, 接地装置、避雷器或者等电位的联结装置一般都会用建筑物结构的钢筋为载体, 这时应该在电气的施工图里对相对应的连接点与预埋件给出正确的标注,并且要 说明敷设的方式及其在施工的过程中采取的详细技术措施,还必须在土建的施工 图里附加相关的标注及详图。但事实上多数情况中,防雷接地图纸只是出现在电 气的图纸里,但土建施工图里就会找不到任何与之相关的标注与说明。这样来说,非常容易因为各个工种、工序间的配合不合适而出现错漏。又例如各个专业设计 的线缆敷设线路、管道经常会互相碰撞或者彼此交叉,甚至于在某个部分会出现 重合的问题,这已变成工程设计里的普遍病症。 (二)没有依照相关设计规范进行 在电气设计过程中有一定的标准,如原则性、约束性、规范性等等,在实际 工作中具有非常重要的指导意义。近几年在实际工作中,有非常多的电气设计人 员都不依照相应的设计规范来完成电气设计。 1.计算用电负荷 实际工作中常出现电气用电设备数量较少但是容量大的状况,因此在计算用 电负荷时,要严格按照电气设计的规范要求,采用二项式法进行计算。有些单位 在设计中并不按照相关要求进行电气设计,更多的是依靠自身设计习惯对电负荷 进行系数计算,使得很多计算结果与实际用电负荷量相比都要小很多,造成电气 设备在使用的过程中出现各种各样的问题。 2.电气设计的安全性

电气工程施工技术措施

电气工程施工技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气工程施工技术措施1、防雷与接地工程 防雷与接地工程施工执行质量标准: 《接地装置施工及验收规范》GB50169-92。 依工程设计证书知:本工程属一类防雷建筑物,应按一类建筑物设防。 1.1接地装置施工方案 土建施工时,与土建密切配合,利用建筑物地板内结构钢筋做综合接地装置。一般是在作为防雷引下线的柱子位置处,将底板内结构钢筋焊接,并与上面作为引下线的柱中钢筋焊接。施工完毕,进行接地电阻测试,要求实测接地电阻≤4Ω,并及时做好隐蔽工程验收记录。 1.2接地引下线施工方案 1.2.1利用柱内二根主钢筋作引下线,其间距不大于18M。施工时,配合土建,按设计要求找出全部钢筋的位置,用油漆做好标记,保证每层钢

筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,在首层及顶层用不小于12MM直径的钢筋将两根主筋进行连接。 1.2.2接地引下线上部(屋顶上)与接闪器相连的钢筋必须焊接,不能采用绑扎连接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍,并应两面施焊。 1.2.3在距护坡1.8M处的柱(或墙)的外侧,用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱(或墙)的主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体的外表面,作为接地电阻测试点。 1.3屋面防雷施工方案 屋面防雷由避雷网、避雷带和避雷针组成。 本工程属一级防雷建筑物,防直击雷的接闪器应采用装设在屋角,屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装设不大于10M×10M的网格。凸出屋面的物体应沿其顶部四周装设避雷带,在屋面接闪器保护范围外的物体应装接闪器,并和屋面的防雷装置相连。 因整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的,故采用明装避雷带和暗装避雷网结合的方法,是最好的防雷措施。

浅谈建筑电气安全措施

编号:AQ-Lw-01527 ( 安全论文) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 浅谈建筑电气安全措施 Discussion on electrical safety measures of buildings

浅谈建筑电气安全措施 备注:加强安全教育培训,是确保企业生产安全的重要举措,也是培育安全生产文化之路。安全事故的发生,除了员工安全意识淡薄是其根源外,还有一个重要的原因是员工的自觉安全行为规范缺失、自我防范能力不强。 近年来,按照国家规定设计方面对建筑用电安全相应有了许多的保护措施。但是,各类电气事故仍然逐渐增多。针对此情况,文章对建筑电气的安全性措施进行了探讨。 一、建筑工程中常用的安全保护措施 (一)绝缘保护 材料、设备进场应进行绝缘检查。在《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002基本规定中对主要设备、材料、成品和半成品进场验收作了详细要求。比如成套灯具的绝缘电阻不小于2M Ω,内部所用导线绝缘厚度不小于0.6mm;开关、插座的不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm,绝缘电阻值不小于5MΩ;柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值馈电线路必须大于0.5MΩ,二次回路大于1MΩ;电线、电缆产品有安全认证标志,绝缘层完整无损,厚度均匀且规定了绝缘层厚度。

因有异议送有资质实验室进行抽样检测。对于在施工中由于工艺需要而损坏的绝缘层应采用色相带和绝缘电胶布恢复到不低于原绝缘等级。 (二)短路、过载保护 线路发生短路时,线路中的电流将增加到正常时的几倍甚至几十倍。在配电设备中常用熔断器以达到短路保护功能。熔断器不仅要标明额定电流,还应标明额定电压。根据配电系统中可能出现的最大故障电流,选择具有相应分断能力的熔断器。熔件的额定电流一般为用电设备额定电流的1.5倍左右。 载保护一般由自动开关(或小型断路器)完成。根据实际需要,自动开关可配备过电流脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器。为了起到自动开关过载保护的作用,自动开关的额定电流要与负载电流相匹配,并小于导线的载流量。 (三)漏电保护 电流通过人体内部,对人体伤害的严重程度与通过人体电流的大小、通过人体的持续时间、通过人体的途径、电流的频率以及人

建筑电气设计节能策略

刍议建筑电气设计节能策略 摘要:随着现代工业的快速发展和人们生活水平的不断提高,能源问题被提到越来越重要的地位,其中建筑电力能耗问题尤为突出。作为一名电气设计工作人员,本文结合建筑设计的特点,从建筑照明及其控制的节能、供配电系统及电器产品的节能入手,探讨了建筑电气的相关节能策略。 关键词:建筑电气设计;节能策略;供配电系统;节能设计abstract: with the rapid economic development, every corner of the building at full speed stands in the city. in the rapid construction, structure design is a professional important; design is reasonable or not will directly affect the safety of people’s life and property. especially china is earthquake-prone countries, in structural seismic demands higher. the idea and measures for seismic design of building structure, and puts forward some opinions and analysis. key words: building structure design; seismic analysis; measures; 中图分类号:f407.6文献标识码:a文章编号: 引言 伴随着现代工业的快速发展和人们生活水平的不断提高,能源问题被提到越来越重要的地位,相关行业主管部门也接连出台了不少关于节约能源的系列政策和文件。但据有关资料显示,建筑能耗占

建筑电气设计中常见问题及处理方法

建筑电气设计中常见问题及处理方法 摘要:我国工程质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%,可见建筑设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是建筑工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到建筑工程的质量、工期、投资和建筑工程的使用安全。本文就建筑电气施工图设计中容易出现的错误和违反强制性条文的问题进行 分析、归纳和整理,并结合自己从事设计工作的体会,提出一些处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,提高设计水平。 关键词:建筑电气设计常见问题 【正文】: 1.电力负荷应进行分级(GB50050-2005第3.0.1条) (1)设计文件应阐述建筑物建筑面积、高度、用途并确定其性质、防火类别及其中的电力负等级;不应只笼统说明整个建筑物按某级负荷设计,而应对各电力负荷进行分级说明。 (2)负荷分级错误,常见的有:①对于高度24以下的,每层面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和室外消防用

水量超过25L/S的公共建筑。“建筑设计防火规范”GB 50016―2006规定其消防用电设备按二级负荷供电,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷。②同一规范规定室外消防用水量超过25L/S的工厂、仓库其消防用电负荷应为二级,却错误定为三级负荷。③一、二级旅馆中厨房动力、冷库等属一级负荷,却按三级负荷设计。④对高层一、二类建筑以50m 高度的习惯来划定类别,而不注意其用途、性质,如对于高度为32m、8层的医院,或每层面积超过1000平方米、高度28m的综合楼属一类高层,其消防用电负荷应为一级却划定为二级等等。 2.应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施 (GB50052-2005第4.0.2条) (1)设计文件应有防误并列措施的有关说明及图纸设计内容。 (2)设计不应仅简单文字说明“应采取防误并列措施”,对一级负荷应特别注意表达柴油发电机的自启动条件,各主开关间的电气、机械联锁条件,以及主开关必须配置的附件,用钥 匙开关做机械联锁的应给出相互之间的联锁关系等。 (3)根据“条文”解释要求柴油发电机自启动信号应取自正常电源主开关的辅助接点,而不应仅取自高压侧进线

电气专业技术措施-2009.06

电气设计技术措施 一、对土建的要求: 1,住宅用地开闭所:小区每10~20万方设置一个开闭所;办公用地开闭所:每5~10万方设置一个开闭所,采用SM6环网柜的 开闭所面积为5X8米(杭州市区),面积为4.5X14米(余杭区)。 净高不小于4米;采用中置柜的开闭所面积为8米X15米。开闭 所设置在地上一层。其余地区在初步设计前跟当地电力部门商 定。 2,变电房:变电房应尽量设置在负荷中心,供电半径不大于150米;杭州市区变电房可设置在地下一层,高压采用SM6环网柜 的公共变电房,设置两台变压器的变配电房的尺寸为8米X12 米,设置四台变压器的变配电房尺寸为16米X12米;高压采 用中置柜的公共变电房,设置两台变压器的变配电房的尺寸为 8米X20米,设置四台变压器的变配电房尺寸为16米X20米。 高压采用SM6环网柜的专用变电房,设置两台变压器的变配电 房的尺寸为8米X16米,设置四台变压器的变配电房尺寸为16 米X16米;高压采用中置柜的专用变电房,设置两台变压器的 变配电房的尺寸为8米X28米,设置四台变压器的变配电房尺 寸为16米X28米。专用变压器的单台容量不宜大于1250KV A。 变配电房净高要求不小于4.2米(梁下口至结构底板).电缆沟深 度根据需要定为1米~0.9米之间.变配电房的设备进出门洞尺寸 为2000x2400,另外值班人员进出门洞尺寸为1200X2100. 注:公用变电所内变压器的设置不仅需考虑供电半径,如为高层住宅供电还需考虑同一栋楼(或同一个单元)住户不宜由多台变压器供电,公用变压器单台最大规格为800KV A。专用变电所内单台变压器容量如超过1250KVA,高配采用中置柜。 3,高层住宅每2~3单元在地下室或架空层设置一个配电间,面积不小于15m2。十五层及以下住宅每单元在地下室或架空层设置 集中电表间,面积为10M2左右,配电间与电表间分开设置。 每栋楼地下室设置一个弱电间,面积为10M2左右。大型地下 车库每个防火分区设置配电小间,面积为12平方,人防内配电 间(防化值班室兼用)面积为12平方左右。 4,住宅:井道尺寸或电表箱安装情况可根据当地供电局要求进行。 19层及以上住宅要求,建议强弱电间分开设置:强电井规格为 1800X1000,弱电井规格为1200X1000,如强弱电合用井道规格 为2800x1000。16层~18层电井规格为2000x800(强弱电合用); 分开设置时,强电井规格为1200x600,弱电井规格为1200x600。 小高层住宅电井规格为1200x600(强弱电合用);分开设置时, 强电井规格为800x400,弱电井规格为1200x400或1100x600。9

浅谈建筑电气安全性措施

浅谈建筑电气安全性措施 摘要:住宅建筑的电气设计,已受到有关方面的关注,而且在用电安全方面, 也相应有了许多的保护措施。但是,各类电气事故仍然逐渐增多。针对此情况, 本文对建筑电气的安全性措施进行了探讨。 关键词:建筑电气;安全性;措施 1 建筑工程中常用的安全保护措施 1.1 绝缘保护 材料、设备进场应进行绝缘检查。在《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002基本规定中对主要设备、材料、成品和半成品进场验收作了详细要求。比如成套灯具的绝缘电阻不小于2MΩ,内部所用导线绝缘厚度不小于0.6mm;开关、插座的不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm,绝缘电阻值不小于5MΩ;柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值馈电线 路必须大于0.5MΩ,二次回路大于1MΩ;电线、电缆产品有安全认证标志,绝缘层完整无损,厚度均匀且规定了绝缘层厚度。因有异议送有资质实验室进行抽样 检测。对于在施工中由于工艺需要而损坏的绝缘层应采用色相带和绝缘电胶布恢 复到不低于原绝缘等级,等等。 1.2 短路、过载保护 线路发生短路时,线路中的电流将增加到正常时的几倍甚至几十倍。在配电 设备中常用熔断器以达到短路保护功能。熔断器不仅要标明额定电流,还应标明 额定电压。根据配电系统中可能出现的最大故障电流,选择具有相应分断能力的 熔断器。熔件的额定电流一般为用电设备额定电流的1.5倍左右。 1.3 漏电保护 电流通过人体内部,对人体伤害的严重程度与通过人体电流的大小、通过人 体的持续时间、通过人体的途径、电流的频率以及人体的状况等多种因素有关。 特别是电流的大小和通过时间之间有着十分密切的关系。目前,我国和西欧及日 本一样,对于漏电保护器取30毫安/秒作为设计依据。根据各国经验,这样的漏 电保护器,可以满足触电保护的要求,具有足够的安全性。 在建筑工程中漏电保护方式一般采用分支线保护和末端保护相结合的分级保 护方式,并以末端保护为主。这样,可尽量缩小发生人身触电及故障时所引起的 停电范围,不影响其他设备或用户的用电,便于查找故障,提高供电系统的可靠性。漏电保护器不同于其他电气产品,由于它关系到人身安全,因此选用时必须 注意以下原则:(1)必须符合国家标准GB6829―86《漏电电流动作保护器》的 要求,并具有中国电工产品认证委员会(缩写为CCEE)的认证标志;(2)应经 有关专业部门检测并试验合格的报告证明文件;(3)应符合漏电保护方式对其 额定漏电动作电流及分断时间的要求,并满足分级保护的级间协调原则。 1.4 等电位保护 施工质量验收规范GB50303―2002第3章、第27章对建筑物等电位连结作 了具体要求。等电位分局部等电位连结和总等电位连结。 在规范3.1.7强制性条文中,要求接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与 接地或接零干线相连接,不得串联连接。在建筑工程中同类插座同一回路的接地 线利用插座压紧螺栓相互翻接是不符合要求的,干线导线应可靠连接后连接到分 户箱内接地汇流排,汇流排与总等电位箱直接相连。接地线用黄绿相间线是国际 上通用的,总等电位同时是重复接地点。

相关文档