XO21VF 电梯各子系统故障记录解释

XO21VF 电梯各子系统故障记录解释
OCSS故障记录
1100 Software reset (软件复位) : 在软件执行时间过长时出现,由内部自
监控程序使软件重新开始执行。
1101 Ring software reset (群控软件复位): 在指定时间内未收到群控信息,
使群控通讯重新开始。
1200 SIO message framing error(信息结构检测错误): 在由MCSS 传送到OCSS的数据信息中,检测到一个结构错误,可能是由于断电或通讯线断开引起。
1201 SIO timeout error (信息计时故障): 在由MCSS 传送到OCSS的信息出现中断或暂停。
1300 RSL1 loss of synchronisation (轿厢通讯失去同步) : 轿厢串行通讯线在传输信息时失去同步。
1301 RSL2 loss of synchronisation (大厅通讯失去同步) : 大厅串行通讯线在传输信息时失去同步。
1302 RSL3 loss of synchronisation(群控通讯失去同步) : 群控串行通讯线在传输信息时失去同步。
1400 RSL1 total parity errors (轿厢通讯奇偶校验错误): 在轿厢串行通讯线上检测到数据奇偶校验错误。
1401 RSL2 total parity errors(大厅通讯奇偶校验错误): 在大厅串行通讯线上检测到数据奇偶校验错误。
1402 RSL3 total parity errors(群控通讯奇偶校验错误): 在群控串行通讯线上检测到数据奇偶校验错误。
1500 RING1 checksum error (RING1检测故障): 在RING1群控通讯上有检测故障。
1501 RING1 timeout error (RING1计时故障): 在RING1群控通讯上有计
时故障。
1700 MCSS not available (MCSS通讯故障): MCSS 不能与OCSS 正常通讯。
1701 Car shutdown while in EPO : 利用后备电源进行紧急救援时,电梯出现故障。
1702 DTC protection count (关门保护): 电梯不能正常关门,进入关门时间保护状态。
1703 DTO protection count(开门保护): 电梯不能正常开门,进入开门时间保护状态。
1704 Delay car protection (电梯延时保护):电梯未能按要求离开层站,进入延时保护状态。
1800 EFO and EFO-CK are invalid or do not match ,or allowed mask does not allow doors to open at EPO landing(消防迫降层楼设置错误): 消防迫降层楼参数设置不正确或EFO-P与EFO-CK 不一致或消防迫降层楼被封(不允许开门)。
1801 ASP-P and ASL-CK are invalid or do not match ,or allowed mask does not allow doors to open at ASL landing (消防迫降可选层楼设置错误): 消防迫降层楼参数设置不正确或ASP-P与ASL-CK 不一致或消防迫降层楼被封(不允许开门)。
1802 EFS and EFS-CK are invalid or do not match(消防设置参数错误): 消防设置参数不正确或EFS与EFS-CK 不一致或消防迫降层楼被封(不允许开门)。
1803 ASL2 and ASL2-CK are invalid or do not match ,or allowed mask does not allow doors to open at ASL2 landing (消防迫降

第二可选层楼设置错误): 消防迫降层楼参数设置不正确或ASL2-P与ASL2-CK 不一致或消防迫降层楼被封(不允许开门)。
1804 The RCBⅡ battery is not providing adequate voltage to support the power failure RAM : RCBⅡ备用电池电压不足需更换。
1805 EQQ hoistway sensor failed : 地震井道传感器故障。
1806 Invalid EQQ parameter setup: 地震操作参数设置错误。
1807 Car is configured for random calls :电梯由随机产生的内/外召控制运行。
1901 SVT timeout error
1902 SVT parity error
1903 SVT overrun error
1904 SVT framing error 服务器通讯错误。
MCSS 故障记录
(1)System controls (系统控制)
2000 Board Running Error: 板子出现运行错误,软件出现失控。
2001 Power On Reset Counter: 给CPU(LMCSS)重新提供5V(应大于4.5V)
的电源电压
2002 Power Failure: 当电源电硬度低于2.5V时,LMCSS探测到并记下该故
障次数
2003 Tasking error: 当每10ms必须执行的工作未被执行时,计数该错误。
(软件超出范围)。
2004 Division by zero: 被0除引起不定值。
2005 Car not available: 电梯不能正常运行的次数,该次数被送到OCSS。
2006 Fast tasks runtime error: 作业超时10ms错误。

(2)Position deteciton(位置检测)
2100 big positive slippage : 电梯运行中,钢丝绳正向打滑特别严重。
2101 big negative slippage : 电梯运行中,钢丝绳反向打滑特别严重。
2102 position measureing fault: ODZ,1LS,2LS任一输入被改变,而PVT
在40ms内脉冲数不变,计数该错误。
2103 invalid floor count :
1.楼层计数值与实际楼层数目不同;
2.当层楼数目超过最高层或小于最低层时,计数该错误。
2104 invalid latched raw position : 由于用于计算正确位置的钢丝绳打滑,计数该错误。
2105 DZ sequence error : DZ传感器不按次序输入,计数该 错误。
2106 DZ1 sequence error: DZ1 传感器不按次序输入,计数该错误。
2107 DZ2 sequence error : DZ2 传感器不按次序输入,计数该错误。
2108 1LS sequence error: 1.1LS与2LS同时发生动作时;
2.1LS在最低楼层不动作时,计数该错误。
2109 2LS sequence error: 1.1LS与2LS同时发生动作时;
2.2LS在顶层未能测到时,计数该错误。
(3) Service tool communication(有关服务工具的通讯错误)
2200 timeout error: 通讯计时故障。
2201 parity error: 通讯奇偶校验错误。
2202 overrun error: 运行错误。
2203 framing error: 结构检测错误。
2204 communication check error: 通讯检测错误。
(4) OCSS communication(有关OCSS的通讯错误)
2300 timeout error: 电梯运行到目标层楼≥300ms,OCSS不能接收讯息。
2301 parity error: 通讯奇偶校

验错误。
2302 overrun error: 运行错误。
2303 framing error: 结构检测错误
2304 communication check error: 通讯检测错误。
(5) DCSS communication(有关DCSS的通讯错误)
2400 timeout error: 通讯计时故障。
2401 parity error: 通讯奇偶校验错误。
2402 overrun error: 运行错误。
2403 framing error: 结构检测错误。
2404 communication check error: 通讯检测错误。
(6) DBSS communication(有关DBSS的通讯错误)
2500 timeout error: 通讯计时故障。
2501 parity error: 通讯奇偶校验错误。
2502 overrun error: 运行错误。
2503 framing error: 结构检测错误。
2504 communication check error: 通讯检测错误。
(7)Profile generator(运行曲线错误)
2600 PGE overshoot: 由于一些原因,使自学习不能终止。
2601 PGE SYNCHRONIZE ERROR: 减速值与以前值比较未降低,错误被
计数。
2602 fixed gain position control timeout error : 当固定增益控制连续超过4s
时,使电梯减速。
(8)Motion logic state(有关运行逻辑状态错误)
2700 DBSS not ready to run/brake dropped error: 意外地收到“ready to run ”或“brake lifted ”。(当只产生该故障记录时是抱闸开关误动作。)
2701 DBS not ready to run timeout : “prepared to run”或“not prepare to
run”送到DBSS在2s以上不能被接收,计数该错误。
2702 DBS lift/drop brake timeout: 当“lift brake”或“drop brake”讯
息在2s内不能被接收,计数该错误。
2703 DBS drive fault: 收到DBSS 发出的“drive fault” 信息,计数该错误。
2704 DBS stop and shut down message : 当DBSS侦测到过热,计数该 错
误,
1. 若在运行过程中,则在最近层楼停止。
2.若在停车时,提供循环开门。
2705 DBS torque limit message: 当DBSS侦测到转矩极限,维持当前速度 ,
再次执行计算,使 电梯停靠在目标楼层。
2706 number of RELEVEL runs: 当电梯在再平层区(±15mm至75mm)
停车时,电梯执行再平层。
2707 number of RECOVER runs: 当电梯在门区外(±135mm)停车时,
若电梯无故障,执行复位运行到最近层楼。
2708 number of REINIT runs: LMCSS 发生位置错误时,(计算值与探测
到的值严重不符),电梯用RE-INITIALIZE RUN 运行至端站。
(9)Safety(有关安全)
2800 Absolute overspeed: 超速被侦测,电梯发生紧急停止。
2801 Velocity tracking error: 实际速度与速度命令的差值超过
(TRACKERR % NOR, INS ,LOW)设定值100ms以上时,电梯产生
紧急停止。
2802 PVT direction error: 当电梯速度 ≥100m/s和PVT在运行方向R及
F数值相反时,电梯急停。
2803 NTSD overspeed: 电梯速度 超过NTSD强减速度时,电梯强迫减速。

2804 car non start timeout: 当DZ与DZ(两门区间)的通过时间比EPPROM
内CAR NON START时间长,电梯会减速。
2805 U/D relays input error: 当U/D继电器的输入及输出资料不能配合时,
电梯急停。
2806 DBP : 当DBP继电器的输入及输出资料不能配合时,再平层及提前
开门无效。
2807 ETSC: 当电梯运行时ETSC继电器的输入及输出资料不能配合时,电
梯急停。
2808 SC: 当SC继电器的输入及输出资料不能配合时,电梯急停。
2809 DFC: 当DFC输入产生时,旁路继电器不连接及门打开,电梯急停。
2810 DBD: 电梯运行时产生DBD输入或停止时不产生DBD输入,电梯急
停。
2811 ESS: COP上的ESS打掉时,急停。
2812 SAF: 安全回路断开,电梯急停。
2813 DFC: 由于门及门锁回路不一致,使U/D继电器不吸合,使电梯急停。
2814 FSO/ASO : 电梯在门区停止而FSO继电器不吸,使电梯急停。
2900 MCSS branch error : MLS和MDS有不正常值。
2901 illegal move : 由于门打开而停车时没有门区信号输入(DZ sensor)。
2902 inspection SC overspeed error: 检修速度SC超时。
2903 Low invalid actual speed detection counts: 检测到速度改变超过-1G。
2904 High invalid actual speed detection counts: 检测到速度改变超过-1G。
2905 number of inspection emergency stop during NORMAL mode: 正常运行时,检修操作引起急停。
DBSS故障记录
Base Fault: 硬件检测到IGBT 门驱动电路电压不足。
1.检查变频器接地是否良好;
2.更换接口板;
3.更换变频器。
Inverter OCT: 输出到马达侧过电流,一般情况下是IGBT 装置有问题。
1.检查变频器参数;
2.检查抱闸是否正常;
3.检查马达接线(短路或绝缘不好);
4.检查马达接地是否良好;
5.更换变频器。

D Current FDBK
Q Current FDBK: 这些错误记录表明当变频器准备运行时,在励磁电流增加
过程中产生错误,这些错误在变频器电流检测发生干扰
故障时出现。
1.检查变频器参数;
2.检查并拧紧马达接线端子;
3.检查变频器BUS上的F1保险丝是否烧损,如果已烧损,
请勿更换保险丝,立即与主管取得联系;
4.检查变频器编码器脉冲数,马达转速,实际速度等参数;
5.更换变频器。

Current FDBK sum: 该错误由DSP软件检测到,当输出电流总和不为零, 并
且超过EEPROM参数“Inv io Limit”设定时产生。
1. 检查变频器参数;
2. 检查控制板接线;
3. 检查接口板接线;
4. 更换接口板;
5. 更换变频器。
Overtemp:

该错误当装在变频器内部或者马达上的热敏开关动作时产生,这
也可能是接口板上读入这些热敏装置信息的通道有问题。
1.机房环境温度过高;
2.变频器风扇不工作;
3.检查风扇控制部件;
4.检查马达热敏开关;
5.检查M1-4插针上是否有30VDC电压;
6.更换接口板。
Motor Overload: 马达长时间大电流工作引起该错误。该错误与“马达额定
电流”与“在额定电流下马达可运行时间”参数的设定值
有关。
1.检查“Drive rated i RMS”“Mtr ovl tmr”参数设置;
2.检查马达接线;
3.检查抱闸动作情况;
4.检查MCSS中,“Accelra Normal”“Jerk Normal”“% of
overbalance”参数;
5.检查平衡系数是否正确;
6.检查PVT;
7.检查马达和编码器和相位。
Current mean: 该错误当变频器处于“待机”状态时,三相电流平均值超出
由参数“I off mean lim ”设定的范围时发生。
1. 检查变频器参数;
2.变频器内部LEM 问题,须更换变频器;
3.接口板损坏需更换。
Current variance: 该错误当变频器处于“待机”状态时,三相电流中的一相
电流反馈值与其他二相差值超出参数“I off vari lim” 设
定的范围时出现,当变频器不工作时,通过马达的电流必
须接近于“0”。
1. 检查变频器参数;
2. 检查马达是否接地或者短路;
3. 变频器控制板是否损坏;
4. 变频器接口板损坏,须更换;
5. LEM错误,须更换变频器。
DC link OVT: DC Link电压超过电压允许范围,该错误通常由马达再生或能
耗制动时电压不足引起。
1. 检查“Bus OVT”, “DC Link OVT ”, “AC Line Vlotage”“Bus fscale”, “Brk regfrq ”等参数;
2. 测量进线电压并与M4-1-3-1内“Line –line Volt” 比较,检查“AC Line Volt”参数;
3.检查制动电阻接线;
4.检查制动电阻阻值;
5.能耗制动三极管损坏,换变频器;
6.接口板损坏,更换。
DC link UVT : DC link电压超过低电压范围。
1. 进线电压过低,用万用表测出三相电压后与M4-1-3-1内“Line
–line Volt ”比较,检查“AC Line Volt”参数;
2. 检查变频器参数“DC link UVT”;
3.接口板损坏,更换。
PVT loss: 仅在手动模式时检测该错误,通常为编码器错误。
1. 检查PVT到变频器接线;
2. 检查PVT电压是否符合要求;
3. 更换PVT 。
Brake rela

y state: 仅在手动模式时检测该错误,CPU检测到抱闸状态位置不
对。
1.检查LB输入到变频器接口板的触点;
2.若有抱闸开关,检查其输入到变频器接口板的触点;
3.检查变频器参数“PVT threshold min ” ,“PVT threshold
max”;
4.检查到变频器的PVT信号是否缺失。
5.该错误可能由其它与抱闸继电器无关的错误引起,应检查
DB和MC 所有的故障记录。
Brake relay: 变频器已命令MC打开或释放抱闸,但在允许时范围内未收到
抱闸状态改变位置。
1.检查抱闸动作情况;
2.检查“Delay lft brk” 参数;
3.检查LB 继电器触点;
4.检查BSR 继电器触点。
Sfty chain state: 安全回路断开。
1.检查安全回路;
2.检查接口板上J10-7的U,P触点输入;
3.更换接口板。

UDX pick no
UDX pick nc
1202 UDX not pick no
UDX not pick nc: UDX继电器由两副触点监控,一副常开,一副常闭,当其
中一副或二副触点动作不对时,产生该错误。
1.运行时安全回路断开可能产生该 问题;
2.接口板是UDX继电器有问题,更换接口板。

UDX pick nc warn
UDX pick no warn: 在有PTR(准备运行信号)时,安全回路断开会出现该
警告。
1.每次检修运行结束时,均会出现,这种现象是正常的。

E2 write protect: 在写保护打开时,有“准备运行信号”收到。
1. 写保护打开时,DBSS不允许运行,应关上。

Mtr thermal cntct: 马达热敏触点改变状态。
1.马达过热 ,检查机房环境温度;
2.马达有风机的话,马达有没有转动;
3.马达热敏触点回路有问题,检查M1-4上30VDC电压;
4.更换接口板。

Dyn Brk Trnsistr: 变频器“待机”时,监测能耗制动晶体管(DBT)电压,
当检测时,若DBT为ON则产生该错误。
1.此错误很少见,应立即与主管联系;

Brake dropped: 变频器检测到抱闸开关不按顺序动作。
1.检查抱闸动作情况;
2.检查BSR 继电器输入;
3.检查“Delay brk lftd”参数。

Cnvtr phase inbal: 进线三相不平衡,超过参数“AC In Ph imbal”设定。
1.主电路熔断器断开;
2.检查进线,是否有一相超电压,一相低电压的情况;
3.检查变频器参数;
4.输入整流器损坏,更换变频器。

Cnvtr AC UVT:

三相电压低于参数“AC Line UCT”设定的最低线电压。
1.检查进线电压偏差是否在10%之内;
2.检查参数“AC Line UCT”。

Host EPROM chksm: 主板EPROM测试出错。
1.更换控制板;
2.更换U34 EPROM。

DSP user chksm
DSP pwr-up chksm
DSP code chksm: DSP数据信号控制系统把程序分为三部分载入RAM并执
行,其中某一段执行出错时,记录该错误。
1.更换U4 EPROM;
2.与部门主管联系;
3.更换控制板。

E2 Checksum error: EEPROM参数更改后,系统检查出错。
1. 该错误可能由于变频器没有写完更改参数时,就关上
写保护开关引起;
2.重新输入参数,等服务器显示修改完成;
3.更换U39,EEPROM。

E2 data invalid: 参数超出允许设定范围。
1.在输入参数不正确时,登记错误;
2.参数不能超范围。

HOST Schedul orn:
HOST 10ms tsk orn
HOST 40ms tsk orn
HOST 200ms tsk orn
DSP timer orun
DSP 400us tsk orun
DSP 1.6ms tsk orun
DSP 10ms tsk orun
DSP Brk tsk orun: 这些错误不应被看到,若有,请与主管联系。

MCSS Invalid Msg: 正常通讯时,一般在MCSS复位或断电时出现DBSS
接收到从MCSS传来的数据格式不对,信息无效。
1.这是典型的由通讯线干扰引起的错误;
2. 检查MCSS与DBSS之间通讯线的接地和屏蔽线是
否连接好。

PLL Unlocked: 相位错误。
1.可由交流电过低或三相不平衡引起;
2.检查变频器参数;
3.检查三相进线电压。