一、工程概况

工程名称:中山市温馨家园B区工程

建设单位:中山市三宝房地产有限公司

设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司

监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司中山分公司

施工单位:江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司

工程施工范围:温馨家园B1~B5、 B6、B7栋土建、水电、消防安装工程

建筑面积:本工程共七栋,总建筑面积为:31427.35M2,其中 B1~B5栋(17层):5057.71 M2/栋,首层层高3.2M,标准层3M,17层3.2M,总高度56.9M B6~B7栋(11层):3420.11 M2/栋,首层层高3.5M,标准层3M,11层3.2M,总高度38.9M

工期:330天(桩基工期,不在此工期时间内)

二、施工电梯概况

温馨家园B区工程共计有七栋主体建筑程,计划安装3台施工电梯,分别为B2栋1台施工电梯、B5栋1台施工电梯、B6栋1台施工电梯。

本安装方案是安装于B2栋东侧的SCD200/200J施工电梯安装方案,该施工电梯是上海宝达工程机械厂生产。

1、产品概述

1-1、用途和特点

上海宝达工程机械厂生产的宝达牌SCD200/200J施工电梯,是一种靠齿轮、齿条方式驱动的垂直运输机械设备。适用于高层建筑、电视塔、桥梁、水塔、电站、烟囱等工程施工,是垂直运送建筑材料和人员上下的高效率施工机械。可作为永久或半永久性外用电梯,还可用于仓库、高塔等不同场合。该产品较其它提升机械具有性能稳定,安全可靠,并且这种电梯可以非常方便地安装和拆卸。并可随着建筑物的高度增加而增高。有单笼和双笼施工电梯,单笼

的施工电梯如增加一些其他零件后即可成为双笼施工电梯。如果配备对重装置它的载重能力能提高一倍。SCD型施工电梯,有非常可靠的电器和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。

1-2、结构简介

SCD200/200J施工电梯主要由基础、地面防护围栏、导架与附墙架、传动机构、对重系统、电缆导向装置、安装吊杆、电器设备与控制系统等九大部分组成。

1-2.1、基础:有预埋底架、地脚和钢筋混凝土组成,其上将承受施工电梯的全部自重和负荷重量,并对导轨架起定位和固定作用。

1-2.2、地面防护围栏:主要由基础底架、门框、接长墙板、侧墙板、后墙板、缓冲弹簧结构、直拉门结构等部分组成。各墙板组成2150mm高的钢丝网护

栏,依附在基础底架上。直拉门采用机械、电器联锁,机械锁使门一旦锁

住就无法打开,直至吊笼降至地面,方可打开;电器联锁是门一打开,吊

笼就会立即停车,只有门关上。

1-2.3、导架与附墙架:导架由标准节拼接而成,作为吊笼上下运行的导轨。标准节是由钢管和角钢焊接而成,每节高度1508mm,立柱管中心距为800×

800mm。标准节间的拼接,采用M24的螺栓、螺母连接;附墙架将导架与

建筑物相连,一端与标准节上角钢用U形螺栓连接,另一端与嵌入建筑物

的预埋铁件相连;导架的顶部和底部装有限位挡板、挡块,它们与吊笼上

的限位开关相碰时,会使吊笼自动停车,当上、下限位开关发生故障时,

三相极限开关就会切断所有电源。

1-2.4、吊笼:吊笼由吊笼、传动机构、单、双行门等组成,吊笼长×宽×高是3.0×1.32×2.8m(不包括顶部护栏);四周采用钢丝网封闭,两端设有单、

双行门,门上装有电器联锁装置;吊笼内装有传动装置,外侧装有12只

导轮,吊笼在传动装置的驱动下,载着人货沿导架运行。

1-2.5、传动机构:主要由两套电动机、联轴器、减速器、齿轮、压轮装置装在传动底板上,传动机构安装在吊笼的减震支架上,齿轮与导架上的齿条啮合,齿轮与蜗轮减速器的输出轴用花键联接,有鼠笼式感应电机驱动,电机尾

部装有电磁圆盘式制动器。

1-2.6对重系统:对重系统主要由对重装置、对重导轨、头架、钢丝绳、偏心绳具等部件组成;对重系统的作用主要是在传动机构输出功率不变的情况下提

高施工电梯的额定载重量;钢丝绳一端连接对重装置,通过设在导架顶部

的头架滑轮绕到固定在吊笼顶部的偏心绳具上,偏心绳具上装有松绳开

关,当钢丝绳因故断裂或松掉,松绳开关动作,切断电源,刹住吊笼。

1-2.7、电缆导向装置:施工电梯安装高度≤100m情况下使用时,吊笼进线电缆采用拖挂随行电缆,靠安装在外侧过道竖杆上的电缆导向架导向保护;施工

电梯安装高度≥100m情况下使用,为了克服电缆过长引起过大的压降,必

须采用电缆滑车(有侧置式和下置式两种),在导架中部设接线盒,地面

至接线盒用较大截面的电缆固定在导架上,接线盒与吊笼之间的随行电缆

靠电缆滑车拉直,靠固定在导架上电缆导向架保护。

1-2.8、安装吊杆:安装吊杆最大起重量200kg,使用时安装在吊笼顶部的座子上,用来安装、拆卸标准节和头架等部件,施工电梯正常使用时,应将其卸下,以减少吊笼的荷载。

1-2.9、电器设备与控制系统:控制系统主要由电面电源箱、电器控制箱、操纵箱和加节盒,电缆等组成。

1-3、施工电梯的技术特性。

1-3.1、SCD200/200J施工电梯技术性能参数表见下图。

SCD200/200J施工电梯技术性能参数表

1-3.2、基础设置方案:Array

混凝土基础平台与地面平齐(如图所示)

2、施工电梯的配置情况

2-1、本施工电梯配置是双笼带司机室的。

2-2、本施工电梯配置是带对重的。

2-3、本施工电梯配置是Ⅱ型附墙,故附墙允许最大距离是3.9m,(指电梯中心至附墙面的距离)。

2-4、本施工电梯的最大安装高度是150m,因本施工电梯配置是Ⅱ型附墙,故附墙间距为9m,附墙后的自由高度是9m。

3、以往使用情况

3-1、该施工电梯已使用了5个工程,前一个工程是在温馨家园A区工程使用的,总使用时间6年左右,使用情况良好,经过大保养,性能良好,符合要求,能确保本工程的使用。

3-2、该施工电梯,已在中山市安全监督站登记注册。

4、本次安装情况

4-1、本次该施工电梯安装在B2栋,距建筑物附墙面3.1m。

4-2、本工程B2栋的建筑高度是为51.4m,室外地面标高-0.6m,施工电梯预计安装高度55.00m。

三、施工电梯的基础

该施工电梯安装在B2栋的东立面的自然地面上,门坎与地面平齐。

施工电梯基础是采用的整板式电梯基础,砼标号为C 30,基础的尺寸是

5500mm×3670mm×300mm 。

原厂基础承载力要求:承载力大于0.1MPa (100m 以上高度时大于

0.15Mpa ,100m 以下高度时0.1Mpa )

。施工电梯基础图见下图。

施工电梯基础图

要求:1、砼基础配筋10mm,钢筋间距250mm。2、对建筑物外墙垂直度误

差不大于15mm,平行度误差不大于10mm,砼板表面不平整度不大于10mm

。3、砼板周围有排水措施。4、预埋底架脚钩须与基础内钢筋连接成一

体。5、地基地承载力大于0.1Mpa。

施工电梯基础要求:1、地脚架的脚钩与基础内的钢筋焊接成一体。2、

预埋地脚螺孔中心距允许偏差≤5mm ,并要求全部埋入基础混凝土中,对建筑物的垂直误差不大于15mm ,平行度不大于10mm 。3、施工电梯基础承载力大于0.1Mpa ,地基以下要夯实并浇筑C10砼垫层10CM 。4.基础混凝土采用C 30。5、有可靠的排水措施,保证施工电梯的基础内没有积水。

四、安装的现场情况

施工电梯安装在本工程的B2栋东立面边上,施工电梯基础的南面是一条施工现场临时施工主道路,安装时能保证有足够的安装空间。

五、安装前的准备工作

1、场地的清理

施工电梯安装前,项目部施工部门根据设备科提出的场地要求,必须做好

施工电梯安装场地的清理工作,以及作业区内的临时线路和其他的障碍物杂物的清除和保护,保证道路畅通和汽车进出路线的可靠承载,并确保零部件有合理的堆放场地,确保施工电梯安装时能快速有序地进行安装工作。

2、地基处理

由于本工程的人货电梯的基础位于新近回填的土层上,为确保安装使用的安全,本工程人货电梯地基作如下处理:

1)在土方回填时严格按照设计施工要求进行分层回填机械夯实(分层

厚度30CM),夯实范围为人货电梯基础每边加宽1米;

2)回填土不得含有害杂物及有机物;

3)为加强基础的整体承载力,本工程采用一道30CM厚碎石垫层及一道10CM 厚C10砼基层,使地基承载力大于0.1MPa;

3、基础的浇筑

基础的浇筑由项目部根据电梯说明书提供的基础图进行施工,基础尺寸配

筋及技术要求应符合图纸要求,基础混凝土强度等级为C30,基础施工应注意:①、基础以下的回填土要密实,混凝土必须振捣密实。②、混凝土表面平整,平整度允许偏差≤10㎜。③、基础要求与建筑物相互垂直,误差≤5㎜。④、地脚位置应严格按照基础图所给定的尺寸放置,地脚的顶标高必须和基础标高一致,并与基础表面齐平。⑤、基础浇捣时要把罗丝包扎好,以防混凝土、砂堵住,混凝土浇捣后,应及时由专人负责拧松螺丝,防止凝固后无法松开。⑥、预埋地脚应与基

础内钢筋扎成一整体。⑦、混凝土应该做两组试块,施工电梯安装前先压一组试块,强度达80﹪以上方可进行安装,并保存试压报告,以便验收。

4、基础的检查验收

施工电梯基础砼浇捣之前,必须验收钢筋的布筋和绑扎,以及地脚的安装情况,是否符合基础图的要求,地脚的位置是否正确,并及时做好隐蔽记录。

基础砼浇捣之后安装之前,要做好基础砼的检查工作,检查基础表面是否平整,密实度的情况如何,地脚是否移位,合格后方可进行安装,安装前必须有合格的基础砼试验报告。

5、人员的组成

该施工电梯由江苏省华建建设股份公司珠海分公司垂直运输拆装分队负责安装,人员的具体分工如下:

现场总指挥吴长生

安装技术负责吴清

现场指挥崇美卿

安装作业负责步万宝

现场安全员王金星

6、安装的必备工具及劳动防护用品

施工电梯安装的必备工具及劳动防护用品

7、安装的吊装设备以及运输的车辆

根据安装现场的具体情况,以及施工电梯的位置和技术参数,安装本工程B3栋本工程的塔吊,一台12t的汽车吊,另外配备2辆5t的运输车,吊车负责装车和组装,运输汽车负责电梯零部件的运输工作。

电梯的最大安装重量是吊笼,吊笼每个重1.48t,12t吊车在6m幅度范围以内吊2t,12t吊车可以满足电梯安装的吊装需要。

8、安装前的零部件检查和清点

施工电梯安装前,必须做好零部件的检查工作,检查各构部件有无疲劳损伤,焊接处有无开裂脱焊现象,钢丝绳有无严重起毛、断丝现象,罗栓是否连接紧固,减速箱是否缺油或者有漏油现象,油质是否乳化,标准节的导轨、导向轮是否磨损过度,轴承、标准节的导轨、导向轮等部位是否润滑良好。同时必须清点各零部件的数目及规格,确认无误后方可安装。

六、安装的方法和步骤

1、安装基础底架

1-1、将底架吊运到混凝土基础平台上,旋上与基础预埋底座连接的M30×160的4棵罗栓,但暂不拧太紧,用钢垫片插入基础底架和基础之间的立柱位置,初步校平底架。

1-2、吊装三节导架安装于底架上,装好缓冲弹簧,用M24×200的螺栓将导架与基础底架连接紧固,预紧力矩为350N.m,用经纬仪在两个方向上检测导架的垂直度,要求导架的垂直误差≤3mm,当导架的垂直度满足要求后,方可进一步用700N.m的预紧力矩拧紧基础底架与基础预埋底架之间的连接螺栓。

2、装地面的围栏

2-1、先将后面、两侧面三面的围栏分别安装在基础的底架十字梁上,并与基础上的预埋铁件连接好。

2-2、安装围栏门,将围栏门与两侧面的围栏连接好,并安装好与标准节连接撑杆,调整好围栏门的垂直度,再调整好围栏上的配重和机械连锁装置,使之既能

被吊笼撞开,又能在吊笼离开时锁住围栏门。

2-3、安装围栏两侧的电缆桶,并用螺栓与围栏连接好,注意要把电缆从桶内底拉出3-5m左右,保证电缆能接到地面电源箱。

3、安装吊笼

3-1、将导向滑轮调到最大位置,卸下吊笼上的安全钩及对安装有影响的滑轮,松开吊笼内两个电动机上的制动器。

3-2、用汽车吊吊起吊笼,从导架的上方将吊笼对正导架,缓慢下降就位,将吊笼平稳地停放在垫有垫木的基础平台上,电梯吊装吊车停放位置见上图。

3-3、重新安装好安全钩,调整压轮和各导向滚轮的偏心距,使各侧滚轮与标准节立柱管的间隙为0.5mm,压轮与齿条背面的间隙为0.5mm,并最终使传动齿轮和齿条的啮合间隙为0.2-0.3mm,同时保证安全器的齿轮和传动齿轮在宽度方向的中心平面位于齿条厚度的中间位置。

3-4、将松开的电动机制动器复位,并检查电动机的可动转盘的间隙,以0.5mm时必须更换。

3-5、人工撬动人货电梯吊笼,检查齿轮和齿条的接触面,接触面不小于50﹪,要求齿面间隙在0.2-0.3mm。用相同的方法安装另一个吊笼。

3-6、安装两个吊笼顶部的围栏。

4、安装对重

把对重用安装吊车把两块对重分别吊装在导架的对重轨道内,下面用150-200mm的木方垫好。

5、电器设备和控制系统的安装

5-1、安装好地面电源电箱以及电源线,接通电缆桶内至电梯吊笼的电缆线,核正相序。

5-2、安装围栏门限位线路。

5-3、安装并检查各限位开关以及挡板、挡块。上极限开关安装在最上面的第二个标准节和第三标准节之间,(上极限开关可靠等顶升以后再安装),下极限开关安装在下面标准节的第二节上,比正常的停车位置低20-30cm。

5-4、安装并测试防雷接地和重复接地装置,确保防雷接地电阻R≤4Ω,重复接地电阻R≤10Ω,防雷接地和重复接地的做法见下图。

注:接地引线用25×2.5的镀锌扁铁做,和接地体的连接是用电焊焊接,焊缝大于5mm,避雷接地和重复接地要分别设置,接地测试点必须做两个。

6、将导架加高到10.5m

6-1、安装好主吊笼上的安装吊杆,并把电动机的电源线接到吊笼控制电箱的L16、L26、L36上,控制盒的多用插头插在相应的插座上,试运行,保证项序正确,运行正常。

6-2、在吊笼的顶部操作加节吊杆,放下吊钩,用吊钩吊起一个标准节放在吊笼的顶部,标准节在吊笼顶部要放置稳妥,每次吊笼顶部最多允许放三个标准节。6-3、在吊笼顶部操纵吊笼,驱动吊笼上升,直至吊笼距最上面标准节顶端300mm 左右。

6-4、按下紧急停机按钮,防止误动作而发生意外。

6-5、再次操作安装吊杆吊起一个标准节,在导架立柱接头锥面涂上润滑油。将吊杆摆动到导架的上部,对准下面一节标准节的接头孔放下吊钩,用M24×200的高强度螺栓固定连接好,松开吊钩,将吊杆旋转,操纵吊笼至合适的工作位置,拧紧全部的导架连接螺栓,预紧力矩为350N.m。重复上述过程在直至导架达到所要求的高度。

6-6、在导架标准节的加高过程中要同时安装立柱、立柱联杆、长短联接支撑以及导线架,把立柱安装在底部的围拦上的四个立柱上,用内涨卡把两根立柱联接好,每个楼层用一根立柱联杆联接好,楼层超过3m时,必须保证每3m有一根立柱联杆,再安装长短联接支撑,长短联接支撑间隔分布,两个短联接支撑一个长联接支撑,最底部安装的是短联接支撑,导线架安装在外边的立柱上,每6m安装一个,要保证电缆在导线架的中间位置。

6-7、导架每加高10m左右,用经纬仪从两个方向检查一次导架的垂直度,发现偏差时用附墙拉杆及时调整,确保在1‰的范围内,垂直度允许偏差见下表。

7、安装头架及穿绕钢丝绳

7-1、用安装吊车把头架吊放到导架的最上面的标准节上,用四颗M24的标准节螺栓连接好,并把避雷器一并安装到头架上。

7-2、用安装吊车把两盘钢丝绳分别吊到吊笼上面,用螺栓把钢丝绳盘固定在吊笼上面。

7-3、人工放钢丝绳,钢丝绳经过头架滑轮组后沿对重轨道方向放至对重位置,放钢丝绳时一定要注意,放至钢丝绳下滑。

7-4、对重上面用6只15钢丝绳卡分别卡好两根钢丝绳,钢丝绳卡间距15cm,绳卡鞍马一侧在钢丝绳受力端;然后在吊笼上面收紧钢丝绳,并用同样的方法把钢丝绳固定在偏心绳具上,并把余绳理好,注意:吊笼应停在最上面30-50cm处。

7-5、如果安装到10.5m的高度不够,还要加高,才能满足工程的使用,在安装的时候可以一次性安装到需要的高度,再安装头架和穿绕钢丝绳。

七、施工电梯的调试

1、安装吊笼时已经初步调整了各导向轮和齿轮的间隙,现在进一步精调整,要求:

侧滚轮与标准节立柱管的间隙为0.5mm,压轮与齿条背面的间隙为0.5mm,传动齿轮和齿条的啮合间隙为0.2-0.3mm,同时保证安全器的齿轮和传动齿轮在宽度方向的中心平面位于齿条厚度的中间位置。

2、接通电源由专职驾驶员谨慎的操作,使吊笼空载沿导架上下运行几次,行程不

大于5m,要求吊笼运行平稳、无跳动、无异常响声等故障,同时进一步检查各导向滑轮的接触情况,齿轮齿条的接触情况。

3、空载调整围栏门机械联锁和门限位开关,要求门开启灵活,吊笼到最下面位置

时围栏门能打开,离开围栏位置时围栏门无法打开,当强行打开围栏门时吊笼能自动停机。

4、空载调整单、双行门限位开关,要求门开启灵活,吊笼在运行中无论打开哪个

门,吊笼能自动停机。

5、空载调整上、下限位开关及极限开关,要求:上限位开关,在最高停靠层时上

限位开关不动作,再上升30cm时上限位开关动作,上极限开关的位置在上限

位开关上面30cm,当上限位开关不动作时,上极限开关能切断总电源,上限位开关和上极限开关挡块安装最上端的第二个标准节上。下限位开关在下面停机位置不动作,再下降10cm时下限位开关动作,下极限开关的位置在下限位开关下面10cm,当下限位开关不动作时,下极限开关能切断总电源,下限位开关和下极限开关挡块安装最下端的第二个标准节上。

6、断绳限位开关以及顶门限位开关,保证顶门在开启时能保证停机,断绳限位开

关只能模拟调试,用手按动断绳限位开关,看吊笼是否能停机,但是要注意确保在发生断绳时偏心绳具上的碰铁要使断绳限位动作。

7、带载调试制动器的制动力矩,该制动器的电磁铁与衔铁之间的间隙是恒定的

1.5mm左右,制动器的可动制动盘与衔铁之间的间隙是自动追踪调整的,但当

制动器的可动制动盘与衔铁之间的间隙≤0.5mm时必须更换制动刹盘。调整尾部的压缩弹簧来调整制动力矩,要求制动距离在30-cm范围内制动灵敏可靠。

8、坠落试验,在吊笼内装入额定载荷2T,把坠落试验盒的线接到控制电箱内的

专用接线柱上,用遥控盒把吊笼开至6-7m左右高度时,按下试验按钮不放,使吊笼自由下落,直至吊笼完全停止后,检查吊笼有无损坏、变形,制动距离是否在300-1200mm范围内,然后重新调整限速器,如果吊笼下降时到3m高度还不能停止,应放开下降按钮,防止吊笼撞底。

八、顶升的方法和步骤

1、安装好主吊笼上的安装吊杆,并把电动机的电源线接到吊笼控制电箱的L16、

L26、L36上,控制盒的多用插头插在相应的插座上,试运行,保证项序正确,运行正常。

2、把吊笼开至导架最上部30-50cm处,钢丝绳松开时,拆卸对重和偏心绳具上的

绳卡,并把钢丝绳绕到钢丝绳盘上固定好,但要注意不能让钢丝绳下滑。拆卸头架与标准节连接的四颗M24的螺栓,在吊笼的顶部操作吊杆,用吊杆把头架吊放到地面,顶升的吊笼的位置见上图。

3、在吊笼的顶部操作吊杆,放下吊钩,用吊钩吊起一个标准节放在吊笼的顶部,

标准节在吊笼顶部要放置稳妥,每次吊笼顶部最多允许放三个标准节。

4、在吊笼顶部操纵吊笼,驱动吊笼上升,直至吊笼距最上面标准节顶端30cm左

右。

5、按下紧急停机按钮,防止误动作而发生意外。

6、再次操作安装吊杆吊起一个标准节,在导架立柱接头锥面涂上润滑油。将吊杆

摆动到导架的上部,对准下面一节标准节的接头孔放下吊钩,用M24×200的高强度螺栓固定连接好,松开吊钩,将吊杆旋转,操纵吊笼至合适的工作位置,拧紧全部的导架连接螺栓,预紧力矩为350N.m。注意:不要忘记安装齿条定位销。重复上述过程在直至导架达到所要求的高度。

7、在导架标准节的加高过程中要同时安装立柱、立柱联杆、长短联接支撑以及导

线架,把立柱安装在底部的围拦上的四个立柱上,用内涨卡把两根立柱联接好,每个楼层用一根立柱联杆联接好,楼层超过3m时,必须保证每3m有一根立柱联杆,再安装长短联接支撑,长短联接支撑间隔分布,两个短联接支撑一个长联接支撑,最底部安装的是短联接支撑,导线架安装在外边的立柱上,每6m 安装一个,要保证电缆在导线架的中间位置。

8、安装头架,用吊杆把头架吊放到导架的最上面的标准节上,用四颗M24的标

准节螺栓连接好,并把避雷器一并安装到头架上。

9、放钢丝绳,钢丝绳经过头架滑轮组后沿对重轨道方向放至对重位置,放钢丝绳

时一定要注意,放至钢丝绳下滑。对重上面用6只15钢丝绳卡分别卡好两根钢丝绳,钢丝绳卡间距15cm,绳卡鞍马一侧在钢丝绳受力端;然后在吊笼上面收紧钢丝绳,并用同样的方法把钢丝绳固定在偏心绳具上,并把余绳理好,注意:吊笼应停在最上面30-50cm处。

10、安装上限位开关和上极限开关挡板,上限位开关和上极限开关挡板安装在上

面第二个标准节和第三标准节之间,极限开关在限位开关以上30cm。

11、在导架的顶升过程中,还需要安装附墙,附墙的安装见第九节附墙的设置。

12、此施工电梯在塔吊的覆盖范围内,顶升加节可以用塔吊配合顶升,在地面将

电梯标准节拼成一个整体,然后一次性用塔吊吊到导架上面,但是一次不允许超过6个标准节,其他的安装方法与上面的相同。

九、附墙的设置和安装

1、附墙的设置

本工程B2栋建筑高度是51.4m,基础上表面标高-0.6m。施工电梯的预计安装高度是55m,附墙设计6道,每四层附墙一次(四层以下每两层附墙一次),预埋铁件图如下。

1、+9.20mm(B2栋);

2、+18.20mm(B2栋);

3、+27.20mm(B2栋);

4、+36.20mm(B2栋);

5、+45.20mm(B2栋);

6、+51.40mm(B2栋);

要求:焊缝宽度大于8mm,焊缝高度大于5mm。铁板和圆钢用A3钢。

电梯附墙预埋铁件

2、附墙架的安装

随着电梯的不断升高,就需要加设置附墙,方能达到预定安装高度,B2

栋施工电梯共设6道附墙装置,附墙的安装方法和步骤如下:

钢制作,大小2-1、在预埋铁件上焊接附墙连接耳,附墙连接耳用12mm的A

3

15×15cm,焊接时要求焊缝饱满,并且焊缝宽度大于5mm。

2-2、在标准节上安装长短联接支撑,长短联接支撑间隔分布,最下面的一个用短联接支撑,然后用U型螺栓紧固好,如果长短联接支撑与附墙连接杆的间距大于1m时,必须增加一道长短联接支撑。

2-3、将两根附墙拉杆与附墙支耳连接好。

2-4、再安装一根斜的附墙拉杆,用活动扣件把斜附墙拉杆固定在另外两根附墙拉杆上,斜附墙拉杆与相临附墙交叉分布(倾斜方向相反)。

2-5、拧紧全部的螺栓,调节好垂直度在1‰以内,并保证吊笼运行时不与附墙架相碰。

2-6、附墙架要求保持基本水平,上下倾斜误差不大于10㎝。

十、安全注意事项

1、安装作业前由总负责人召开专题会议,贯彻安装方案,对全体参加人员进行

安全技术交底,强调安全纪律。明确各人工作岗位和工作任务,并且要求安装人员要服从同一指挥。

2、凡参加作业人员必须穿戴好安全劳动防护用品,高处作业必须系安全带,作

业中要思想高度集中,不得在高空开玩笑打闹。

3、参加作业人员不得酒后、带病或穿戴不符合安全规定的鞋子和服装上岗作业。

4、由专职安全员负责监护,划定工作区域,并设置防护栏杆和警示牌,非作业

人员不得进入现场。

5、注意保持工作现场干净,不要把油污搞得到处都是,以防人员滑倒,造成伤

害。

6、安装作业时电梯的操作应该在吊笼的顶部操作,不要在吊笼运行时把头伸出

围栏外,以免被附墙架、导线架等撞上。

7、当操作开关在安装吊笼顶部时,而人员暂时离开吊笼时,应将吊笼内、的总

极限开关关掉。

8、不管在什么情况下,当地面围栏或附墙架、导轨架上有人工作说,都不允许

开动电梯。

9、当风速大于20m/sec时不可进行电梯安装、拆卸和顶升加节作业。

10、根据各人工作部位,发现隐情隐患时,要立即向指挥人员口头提出,防止工

作失误。

十一、安装过程中的劳动防护用品的配置

在塔吊的拆卸过程中必须配备以下劳动防护用品,并要严格按规定正确使用,决不允许有劳动防护用品而不用,以免在塔吊的拆卸过程中造成不必要的人身伤害,对有恐高症、心脏病和高血压的人员不允许参加安装拆卸工作。参加人员的劳动防护用品的配置如下:

1、安全帽:参加人员每人一顶

2、安全带:吊笼顶每人一根

3、绝缘鞋:参加人员每人一双

4、防护手套:参加人员每人一双

十二、安装过程中的环境保护

在电梯的安装过程中影响到环境的因数主要是电梯的废弃物,即废机油和漏油现象,在安装前首先全面的检查电梯的各机构,看是否有漏油现象,如果有漏油现象,在安装前必须修理好,确保在安装过程中不产生漏油现象,如果在安装过程中意外的产生了漏油现象,可以用纱头把漏油处绑好,不让油到处漏,同时用导油槽,把废油引到桶内集中存放,电梯安装好后统一处理。对于更换的机油,应该用桶集中存放,统一处理,严禁到处乱倒,污染环境。更换或者收集的废机油,统一交项目部,由项目部和环保部门联系处理。安装结束后,安装过程中使用的带油污的手套,不允许随地乱扔,安装过程中产生的垃圾要及时清理干净,以免对施工现场的环境造成污染。

附施工现场平面布置图

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司

一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项

电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4

停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图

三、施工准备

1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

电梯安装施工方案75522

电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司 编制: 审核: 批准:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况

电梯设备安装施工方案

电梯设备安装工程 施工方案 项目名称: 施工地点: 武汉博瑞通达电梯有限公司 年月日

施工方案申请表

目录1.工程概况 2.编制此工程施工方案的依据 3.质量目标 4.施工前的准备工作 5.安全技术、消防措施 6.成品保护措施 7.质量保障体系措施 8.施工进度计划、减低成本技术措施 9.电梯交接验收 10.环保及节能工作 11.报监理检查项目 12.电梯安装技术要求 13.安全安装施工要求 14.安全操作规程 15.环境及职业健康安全要求 16. 资料管理制度 17. 安装工艺流程图 18. 安装质量验收流程图 19. 作业人员登记表 20. 计量仪器登记表 21. 电梯安装施工进度计划表

一、工程概况 该工程位于,建设单位为 ,该大楼由承建,本工程有部电梯。由武汉博瑞通达电梯有限公司进行安装。根据甲方要求和施工工艺制定电梯施工进度计划表。 电梯概况: 二、编制此工程施工方案的依据 1.GB7588-2003:电梯制造与安装安全范围; 2.GB50182-1993:电梯电气装置施工及验收范围; 3.GB10060-1993:电梯安装验收规范; 4.电梯营业设计图; 5.电梯厂家安装使用维护说明书; 6.电梯厂家随机图样图册。 三、质量目标 产品合格率100%,产品优良率85%以上。 四、施工前的准备工作 1.施工人员在开工前必须认真阅读有关图纸、资料,学习施工方案和生产

厂家提供的技术要求和标准。 2.施工人员进入现场前要进行技术交底和安全消防教育。 3.准备好施工人员特种操作证件与花名册。 4.电梯井道脚手架搭设完毕后,使用前必须经过安全技术人员检查,并办理验收交接手续,在施工中如需改搭脚手架,必须经安全技术部门同意,并由专职架子工实施,严禁非架子工拆改。 5、设备清单 升降梯施工机具的配备计划(施工准备) 6.电梯施工临时用电 6.1现场临时用电应设置专用闸箱,各路负载应有过载及短路保护和漏电保 护开关,手持电动工具必须接漏电保护。 6.2井道照明采用36V安全电源,每层安放一盏灯并有3米的可移动距离, 顶层和底坑配置较强的照明。采用2根BCV-500-16铝线,底部与行灯 变压器二次侧接于变压器输出端,在井道顶部用绝缘端子固定。 6.3每台电焊机应有单独的开关,电焊机外壳要有接地保护,焊把二次侧线 双线到位,不得超过30米。 7.拆箱点件 7.1设备进入现场拆箱点件时,应由甲方代表、厂家代表和施工人员共同进 行,度做好相关记录,向现场监理部门报验。如有问题应及时协商解决。

电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

电梯安装施工方案电梯安装施工方案 安装项目名称: 电梯规格型号: 安装施工班组: 安装开工日期: 编制: 审核: 批准: 昆明昆奥电梯有限公司 《电梯施工方案》纲要 一、编制说明及依据二、工程概况 三、工程相关组织及资质四、施工准备 五、安装过程的控制 电梯安装过程的控制六、电梯的检验 七、施工安全质量管理八、相关记录 一、编制说明及依据

为使电梯安装项目工程如期圆满完成,并在施工过程中有统一的施工依据,保证施工活动有条不紊地进行,提高整个施工工地的电梯安装质量、安全生产、文明施工的水平,达到预定的各项质量、安全目标,特制定本电梯安装施工组织设计方案。 本方案的编制依据: 1、电梯设备买卖合同; 2、电梯设备安装合同; 3、国家现行的规范、技术质量标准: 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002; 《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003; 《电梯技术条件》GB/T10058—1997; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; 4、《全球工地安全标准》OTIS标准—2003版; 5、《环境、健康与安全手册》XIZI OTIS—2003版; 6、《质量手册》XIZI OTIS—2002版。 二、工程概况 1、工程项目名称: 2、工程项目地址: 3、建设单位: 4、建设单位地址: 联系人/电话:

设备合同号: 电梯安装平面分布及概况:见表 表:电梯安装平面分布及概况 安装位置电梯型号数量库房位置安装工期(天) 完成日期备注 8、本工程项目的特点(施工条件;工期;建设单位配合情况;特殊要求; 交钥匙工程和采用新技术、新工艺、新设备、新材料的质量安全保证措施等): 三、工程相关组织及资质 1、电梯设备制造单位: 资质:1)、特种设备制造许可证A级 证书编号: 2)、特种设备安装改造维修许可证A级 证书编号:) 3)、建筑施工企业电梯安装工程专业承包一级 证书编号: 4)、安全生产许可证 证书编号:[ 2005 ] 010356 (浙江省建设厅) 2、电梯安装单位:

电梯安装施工方案

建设单位:**********房地产有限公司 项目名称:****大厦蒂森电梯安装工程电梯安装施工方案 *****城建筑装潢安装工程有限公司 蒂森电梯安装工程部 二OO六年九月八日 编制:**** 审核:**** 批准:***

序号内容 第一部分前言 第二部分编制依据 第三部分工程概况 第四部分施工组织机构 第五部分质量管理与安装过程控制 第六部分保证工程顺利进行的措施 第七部分安全施工保证措施 第八部分施工进度 第九部分电梯安装施工质量管理表 第十部分电梯安装工艺流程图 第十一部分质量保证措施 第十二部分施工机具检测设备仪器的配置

第一部分前言 ****大厦蒂森电梯安装工程项目,是蒂森电梯有限公司承接的重要项目之一。电梯工程质量的优劣,不但关系到蒂森电梯公司的声誉,还涉及乘客的生命安危和大楼系统的运作效率。而电梯工程的整体质量不但取决于设备本身质量,还取决于设备的安装质量。因而本工程的电梯安装质量更加至关重要,为用户提供安全、舒适、可靠的蒂森电梯是我们安装施工单位的承诺。 为了确保蒂森电梯产品的高品质、高质量,体现出其优异的运行状态,为用户提供高质量、高性能的电梯产品和满意的服务是我们的服务宗旨,确保工程质量和安全施工,特编制了本施工方案。 第二部分编制依据 本《电梯安装施工方案》编制依据: ▲ 甲方与蒂森电梯有限公司签订的合同及技术规格 ▲蒂森电梯有限公司提供的电梯安装GAD总布置图及随机资料 ▲国家政府部门颁发的《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310—2002) 和《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003) ▲蒂森电梯有限公司技术质量要求。 ▲蒂森克虏伯电梯完全安全作业方法(Safe Work Methods)

电梯安装施工方案

第一篇工程概况 (一)工程简介 工程名称:***** 工程地点:深圳市南山区高新技术园北区 建设单位:**** 工程监理:*** 工程总包:*** ****地处深圳市南山区高新技术产业园北区,东侧为与同方信息港共用道路,南侧、西侧均为规划路,北侧为郎山路。本工程由五栋高层板楼组成,建筑用地面积为83700.52平方米,7~12层,地下室、半地下室各一层。 (三)施工工期 暂定开工日:2009/10/13,预计竣工日:2010/01/12,共计90天。 第二篇施工方法 1 编制依据 1.1 本安装工程施工方案中依据的有关文件。包括: (1) L1-L14电梯井道平面图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:

GDR090003-1~ GDR090003-6; (2) L1-L14电梯厅门留洞图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-7~ GDR090003-8; (3) L1-L14电梯机房平面图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-9~ GDR090003-14; (4) L1-L14电梯井道剖面图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-15~ GDR090003-23; (5) L1-L14电梯轿厢装饰图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-24; (6) L1-L14电梯轿厢操作板,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-25~ GDR090003-28; 1.2 本安装工程施工方案中所涉及的标准、安全技术规范的名称及其编号: 1.电梯井道、机房设备安装施工图(菱电公司) 2.电梯随机安装图册(菱电公司) 3.电梯安装验收规范(GB10060-93) 4.电梯实验方法(GB10059-88) 5.电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003) 6.电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002) 7.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 8.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2 施工中各工序安装方法及注意事项:

电梯公司电梯安装施工方案范本

电梯施工组织设计方案 工程名称:天誉,丽景湾 工程地点:鄂尔多斯市华研物流园 施工单位:北京舒达诚信机电设备有限公司 编制单位:北京舒达诚信机电设备有限公司 编制:王时钱编制日期: 2011年8月 审核:张强审核日期: 2011年8月 批准:虞建华批准日期:2011年8月

目录 1 编制依据 (4) 电梯安装尺寸的设计依据 (4) 电梯技术规格的设计依据 (4) 电梯安装质量与安全遵循的依据 (4) 电梯安装依据的工艺文件 (4) 安装单位能力简介 (4) 2 工程简况 (4) 工程基本情况 (4) 电梯主要参数 (4) 工程特殊情况说明 (4) 3 施工安排 (4) 工程管理的组织机构 (4) 工程目标 (4) 施工协调管理的方法与措施 (4) 4 施工准备 (4) 施工准备工作流程 (4) 前期准备 (4) 技术准备 (4) 设备、材料准备 (4) 人员准备 (4) 施工机具准备 (4) 施工进度计划 (4) 5 施工方法 (4) 安装工序 (4) 不同电梯采用的不同方法 (4) 各分项工程采用施工方法 (4) 执行的工艺文件 (4) 特殊项目的专项施工方案 (4) 作业条件 (4) 成品保护 (4) 6 检验 (4) 分项工程检验 (4) 检验的组织形式 (4)

检验的标准与方法 (4) 7 安全管理 (4) 组织机构与职责 (4) 责任人 (4) 安全措施 (4) 规章制度 (4) 安全操作规程 (4)

王时钱 1 编制依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 天誉丽景湾项目电梯招标文件; b) 天誉丽景湾项目建筑施工图,包括: ① 机房建筑平面图,图纸的批准日期:2010年7月5日; ② 井道建筑平面图, 图纸的批准日期:2010年7月5日; ③ 机房和井道的侧视图,图纸的批准日期:2010年7月5日; 2 工程概况 工程基本情况,见表2-1。 表2-1工程基本情况表 工程名称 天誉,丽景湾 工程地点有限公司 鄂尔多斯市华研物流园 电梯使用单位 天誉,丽景湾 建筑单位 监理单位 北京舒达诚信机电设备 合同编号 电梯类型及数量 乘客电梯23台 电梯型号规格 e ’IQ-P 计划开工日期 2011-9-3 计划完工日期 2011-11-10 井道的形式与尺寸 机房的形式与尺寸 电梯自编机号 型号 速度 层站 提升高度 载重 台数 6#-9# e ’IQ-P 1.75m/s 19/19,18/19 71M 825KG 10 10# e ’IQ-P 1.75m/s 17/17,17/18 67M 825KG 11 13#-14# e ’IQ-P 1.75m/s 15/15 56M 825KG 2 3施工安排 施工人员组织 图3-1 公司安装经理:马开志 项目经理:张强 安全员:张国华

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

电梯安装施工方案范本

电梯安装施工方案 (范例) 工程名称: XXXXXXXX 花园 工程地点:深圳市宝安区XXXX路108号 施工单位:深圳市XXXX电梯有限公司 编制单位:深圳市XXXX电梯有限公司 编制: XXX 编制日期: 200X年X月审核: XXX 审核日期: 200X年X月批准: XXX 批准日期:200X年X月

目录 1 编制依据 (4) 1.1 电梯安装尺寸的设计依据 (4) 1.2 电梯技术规格的设计依据 (4) 1.3 电梯安装质量与安全遵循的依据 (4) 1.4 电梯安装依据的工艺文件 (4) 1.5 安装单位能力简介 (4) 2 工程简况 (4) 2.1 工程基本情况 (4) 2.2 电梯主要参数 (4) 2.3 工程特殊情况说明 (4) 3 施工安排 (4) 3.1 工程管理的组织机构 (4) 3.2 工程目标 (4) 3.3 施工协调管理的方法与措施 (4) 4 施工准备 (4) 4.1 施工准备工作流程 (4) 4.2 前期准备 (4) 4.3 技术准备 (4) 4.4 设备、材料准备 (4) 4.5 人员准备 (4) 4.6 施工机具准备 (4) 4.7 施工进度计划 (4) 5 施工方法 (4) 5.1 安装工序 (4) 5.2 不同电梯采用的不同方法 (4) 5.3 各分项工程采用施工方法 (4) 5.4 执行的工艺文件 (4) 5.5 特殊项目的专项施工方案 (4) 5.6 作业条件 (4) 5.7 成品保护 (4) 6 检验 (4) 6.1 分项工程检验 (4) 6.2 检验的组织形式 (4) 6.3 检验的标准与方法 (4) 7 安全管理 (4) 7.1 组织机构与职责 (4) 7.2 责任人 (4) 7.3 安全措施 (4) 7.4 规章制度 (4) 7.5 安全操作规程 (4)

电梯安装施工方案71526

编号:电梯安装施工方案 项目名称: 编制:****** 审核:****** 批准:***** 日期:2014 年 4 月28 日 **********有限公司 《电梯施工方案》纲要 第一部分:安装的组织和计划 第二部分:施工管理目标 第三部分:各部门职责和岗位职责 第四部分:安装过程质量控制 第五部分:安装调试 第六部分:安装验收交货 第七部分:施工安全保证措施 第八部分:工程技术与质量保证措施 第九部分:对工期的保证措施 第十部分:文明施工措施 前言

为了保证电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着“用户的满意是我们永远的追求”这一服务宗旨,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电梯整体质量的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了严格按照电梯生产企业的安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量控制,确保安装出品质优良的电梯。 《安装施工方案》依据: 国家标准: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 第一部分安装的组织和计划 1.0 安装调试资质 湖州华煜安装工程有限公司具有电梯安装维修B级资质,现有安装维修员工28人,土建勘测工程师1人,调试工程师1人,项目经理1人。 2.0 人员配备情况 部门主管:*** 手机:传真: 安装检验:*** 手机: 技术监督:*** 手机: 安全监督:*** 手机: 安装队长:*** 手机:

电梯安装施工方案

电梯安装工程施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编制单位: ****电梯有限公司

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ②井道建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ③机房和井道的侧视图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的??台电梯全部由XX电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺—****/ZW-01-2010; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由具有国家质检总局颁发的?级安装资格的XX公司安装施工。XX公司已承担???余台电梯的安装,安装过电梯的最高速度已达??m/s,在??市已完成??多台该制造厂家生产的同类型电梯的安装,代表性工程有: 2 工程概况

电梯安装施工方案75522

电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司 编制: 审核: 批准:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况

施工电梯安装方案中建完整版

施工电梯安装方案中建 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

建设工程施工施工升降机安装 施工方案 工程名称:肇庆臻汇园居住小区一期工程 工程地址:肇庆市端州区星湖大道与南塘四路交汇处 安装位置:臻汇园一期工程 5座、6座 机械名称:施工升降机 型号: SC200/200 自编号: SC-ZY002 使用单位(章): 5座、6座施工升降机安装拆卸方案 一、工程概况 工程名称:肇庆臻汇园居住小区一期工程 工程地点:星湖大道和蓝塘四路交汇处 建设单位:广东臻汇园置业发展有限公司

设计单位:广东南海建筑设计院 监理单位:深圳中海工程顾问有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局第六建筑工程公司 本工程总建筑面积约5.3万平方米,其中地下室建筑面积为7800平方米,地上建筑面积为4.5万平方米;地面以下为半层地下室,地面以上为12/18层框架结构,建筑总高度为57.05米。 根据工程施工现场实际需要,拟定在施工阶段使用两台人货两用电梯。 二、 SC系列施工升降机主要参数: 三、安装流程: (基础)→底笼、导轨架→吊笼→电气系统(调试)→导轨加高→附墙架→电缆系统 安装步骤: 一)施工电梯基础设计 1)、基础型式 本工程在5座、6座分别安装一台SC200/200型施工电梯,施工电梯搭设高度 L=66m,共44节,每节自重150kg,吊笼规格为3.2m×1.5m,混凝土基础长4.4m,宽

3.8m,厚0.3m,砼强度等级为C25,配筋为双层双向φ14@200,详见施工电梯基础平面图。 基础施工时,须将地基土上的杂物清理干净,施工电梯位置放出基础位置线,再绑扎钢筋、立模板浇筑混凝土。要求做好基础钢筋保护层的垫置工作,混凝土要振捣密实,待混凝土强度达到要求后再正式安装施工电梯。 2)、基础验算(由于5 、6 座电梯安装位置不同需分别验算) A、5座施工电梯基础设计 (1)、施工电梯总自重计算 施工电梯主要技术参数:吊笼重(双笼)2×2000kg,外笼重1480kg,导轨架总重(共需64节,标准节每节重150kg,其他配件忽略)64×150kg,对重重0kg,载重量(双笼)2×2000kg。 施工电梯总自重G=吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重重 =2×2000kg+1480kg+44×150kg+0kg+2×2000kg =16080kg= (2)、基础承载P计算 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2。 基础承载P=G×2=×2= 按能承受最大压力P max =制作的基础,符合施工电梯的使用要求。 (3)、基础验算 基础砼强度等级为C30,轴心抗压强度f c =mm2,轴心抗拉强度f t = N/mm2,底面积S= ×=16.72m2。基础自重F=×××25=。 地基土承载力验算 P max =(P+F)/S=+/=mm2<地基土承载力80 KN/mm2(根据建筑施工计算手册查得),满足要求。 注:由于5座施工电梯基础在地基上,在施工电梯基础时,先对5座施工电梯基础范围内的地基土进行夯实,后在地基上浇注100厚C10细石砼垫层。再施工5座施工电梯基础。 B、6座施工电梯基础设计

电梯安装施工组织设计方案

电梯安装施工方案 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、电梯基础施工 五、电梯的安装与拆除 六、电梯附着 七、施工技术资料准备 八、安全文明施工

一、编制依据 1、施工升降机安全规则 2、建筑机械使用安全技术规程 3、手册施工 二、工程概况 该斜拉桥总高度为66m,地上全现浇结构,地震设防烈度为8度。为满足现场施工人员上下,该项目决定在现场安装一台SCD200/200电梯,电梯总高69米,塔吊电梯基础为混凝土板式基础 三、施工准备 1、对电梯在现场进行准确确定位 2、SCD200/200电梯基础制作,基础混凝土强度等级C20,待强度达到80%以后进行电梯安装 3、电梯专用电箱,为了满足电梯正常工作,必须配用专用电箱,并根据电梯的定位对电梯电箱合理布置,电梯专用电箱距电梯不得大于5米,电梯正常工作所需要电容量为40KW 4、准备场地,便于电梯部件的摆入和入场选位 5、对架空输电线或通讯线架设防护设置 6、单独埋设一组地线,与固定支脚边缘焊接,接地电阻小于4欧姆。地线做法如下:用3根φ33长1.5-1.8米钢管制作成1.2米等边三角形垂直打到地下,用50×5的镀锌

扁钢将三根钢管焊接连在一起,然后将扁钢焊接在电梯底架上 四、电梯基础施工 1、地基处理 根据塔柱上电梯附着预埋件的高程,确定电梯基础混凝土底高,将基底回填土填平夯实,满足地基承载力不小于150KPa 2、根据附图对电梯基础在现场进行定位 3、电梯基础为混凝土板,基础高度为400mm,基础尺寸4000mm×3400mm。混凝土板为钢筋砼,在基础内有60mm×60mm×60mm方孔6个,300mm×300mm×250mm方孔6个,预留孔进行二次混凝土浇筑。在混凝土强度达到70%以上时,经验收合格后方能安装电梯。 4、绑扎电梯基础钢筋,此工序做好过程控制,施工记录,质量验收 5、基础混凝土模板安装应牢固,接缝平整、紧密,浇注C20的砼应振捣密实 6、对电梯基础进行冬季养护,留置试块并做好砼强度报告

电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 一、工程概况: 源通中心位于厦禾路与思明北路交会处,房屋为框剪结构,地上二十七层,檐高88米,为了施工需要安装施工电梯2台。 二、总平面图: 详见施工平面图图纸。 三、电梯位置: 电梯安装于房屋的(C)~(D)/(10) 、(M)~(N)/(10’)外。 四、电梯类型: 电梯为方型标准节,上海宝达工程机械有限公司制造,型号:SCD200/200J。 五、安装方案: 1、安装前的准备工作及注意事项: ①患有心脏病、高血压、癫病不得上高空作业。 ②6人组成安装小组,由专业人员安装,并持证上岗。 ③安装前必须熟知安装阶段的安全要求全部内容,了解电梯的机械及电气性能原理、构造。 ④准备好安装时的一切工具,安全用具、零配件等。 ⑤必须将2带安装的标准节、附墙架、对重系统等零部件的插口、销孔、螺孔等穿插处去锈、除毛刺,并在这些部位及齿条上和对重导轨上涂适量润滑脂,对滚动部件确保其润滑充分及转动灵活。 ⑥在安装工地周围加设保护棚、围栏,设警戒监护和警示牌。 ⑦砼基础必须达到所规定的凝固周期及强度。 2、安装步骤: ①先将导架底架及围护底架运至事先准备好的基础上,用地脚螺栓连接紧固,安装好第一、二、三节标准节。标准节与底架连接好后,用经纬仪或铅垂线在两个方向上检查导架与水平的垂直度,误差小于1/1000M。 ②安装基础底架四周围栏、门框,将它们与底架用螺栓相连接,调整好门框的垂直和灵活度。

③安装吊笼,将转动机构上的压轮调到最大偏心位置,卸下吊笼上的安全钩及对安全有影响的滚轮,松开笼内电机上的制动器。用塔吊吊起吊笼,从导架上将吊笼对入导架,平稳放在适合高度的垫木上,重新安装好卸下的安全钩和滚轮,柱管的间为0.5mm,压轮与齿条背面的间隙为0.55mm,传动齿轮和齿条的咬合间隙保证0.2~0.3mm。同时保证防坠安全器齿轮和传动轮在宽度方向的中心平面处于齿条厚度的中间位置。除楔块使制动器复位,用撬棍插入联轴器孔内,每撬动一次须同时手动打开制动器,往复进行。吊笼升1米左右,拆去笼下垫木,装上缓冲弹簧,再使吊笼缓慢降至缓冲弹簧上。手动上、下运行的同时检查传动齿轮和齿条间隙在0.2~0.3mm。 ④安装好吊笼顶部安全护栏。 ⑤用塔吊将对重吊起于吊架的正方,将导向轮对入导轨,并平稳地停靠在垫木上。 ⑥将导架加高至10.5米后,须在离地面9米处设置第一道附墙架,并再一次用经纬仪测量导架整体与水平的垂直偏差应≦5mm。 ⑦电气设备和控制系统的安装,此项工作由专职的专业电工进行,各安全控制开关接线应正确。电源相序要确保与吊笼的上、下运行方向同操纵手柄标记方向一致。检查各安全控制开关,包括围栏门限位开关,吊笼单、双门限位开关、笼顶门限位开关,包括吊笼上、下限位及三相极限开关、断绳保护开关等是否正常,动作灵敏可靠。正确安装调整导架底部限位挡板,挡板,使动作正确无误。采用接地电阻测试仪测量接地电阻,应不大于4Ω,用500V 兆欧表测量电动机及电器元件的对地绝缘电阻应不小于0.5MΩ。各方面都符合后接通电源,由带证司机谨慎操纵手柄。行程高度不得大于5米,吊笼运行平稳、无异响、制动器动作正常、滚轮、齿轮咬合符合上述规定、空载试车正常后,再进行荷载试车,由于此时还未安装上限位挡板、挡块,所以在试车时必须谨,且吊笼顶部必须有人监视指挥,以防吊笼冒顶。 ⑧导架的加高安装、试车正常后,再进行对导架的加高安装,加高安装的高度应根据工程施工的需要而定。同时相应地安装好过道竖杆和过桥连杆的附墙架及电缆导向架。最后安装好头架及滑轮,装上钢丝绳,钢丝绳的两端与笼顶偏心绳具及对重各采用三颗绳子卡拧紧,拧紧度为1/3。安装好限位挡板,使之位置正确,动作灵敏可靠。 ⑨该施工电梯自由高度为9M,附墙架在主体每两层设一道,附墙架预埋件每层埋设,临作业层的两层均设附墙架,升高后拆去一道。 ⑩坠落试验:整个架体安装过程完成后,还需要进行防坠落试验。在进行防坠落试验时,吊笼内不允许有人,要确保制动器工作正常。防坠落试验符合要求后,防坠安全器应复位。

施工电梯安装方案

目录 一、施工升降机的选型 1 二、基础 1 三、安装前的准备工作 1 四、安装安全措施 2 五、升降机的安装 4 六、导轨架的加高安装 5 七、附墙架的安装 6 八、电气设备、控制系统及电缆安装 6 九、坠落试验7 十、限速制动器复原8 十一、拆卸8 十二、操作与保养8 附图1 升降机布置平面图. 10

奥园广场项目安装施工电梯(双笼)6台1#、2#、3#塔楼各2台,其中1#楼电梯高度约79米,2#楼电梯高度约80米,3#楼电梯高度约82米。为保证电梯安装与拆除工作顺利进行,编制以下方案(本方案包括安装、附墙、拆卸、安全注意事项及措施、操作): 一、施工升降机的选型 1、选型:SCD200/200S,即载重为2000kg的双笼,带对重、齿轮、齿条式施工升降机。 2、护墙架型号:III型(见附墙架的安装) 3、功率:2×2×10.5KW 供电频率:50HZ 供电电压:380V 4、重量:约250吨 5、施工升降机外形图(见附图1) 二、基础 (一)、基础形式 根据本工程的现场情况,采用地上平台式基础,即设置在一层楼板上,按规定配置钢筋,混凝土等级为C30。 (二)、基础承受的静载荷 1、地面压力:砼平台的最大承载能力Mpa是按地面承受压力为0.15Mpa确定的。 2、作用于地基上的载荷P:根据电梯生产厂家提供的双笼高120米的升降机。重量约25吨,即:25000×9.81=245250N,如果混凝土平台的最大承载力Pmax=530KN,则意味着基础强度满足要求。 (三)、基础构造 双笼平台式基础:配钢筋φ10,间距为250mm,预埋地脚处预留孔,实施二次浇灌。 根据护墙架的长度,基础中心距建筑物距离不大于3.5米。 三、安装前的准备工作 1、结合现场的实际情况,按施工升降机布置总平面图,选好各栋施工升降机的安装位置,按基础的制作要求,浇捣好基础,且必须有足够的强度。 2、保证安装现场有良好的电力供应和照明设施,保证道路畅通,并有足够的场地堆放各种零部件。 3、安装前需按有关规定进行维修与保养的标准进行全面检查,对新购买的施工升降机,货到现场后,按供货清单认真清查,检查有无漏缺和损坏。 4、利用现有的塔吊进行起吊,必要时配8~12吨汽车吊一台,配备常用各种扳手一套,12磅大锤和6磅小锤各2把,φ20白棕绳100米及木枋0.1m3,5~8吨千斤顶2个。 5、安装现场进行隔离,设置好警界线和挂警示标志。

相关文档