电力电容器保护原理解释

常见电力电容器保护类型: 电容器保护 1 保护熔丝 现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。 2 过电流保护(电流取自线路TA) 过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。 为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到0.5s以上就可躲过涌流的影响。 3 不平衡电压保护(电压取自放电TV二次侧所构成的开口三角型) 电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。 根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择。 单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护。 对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护采集到差电压后即动作掉闸。 4 不平衡电流保护 这种保护方式是利用故障相容抗变化后,电流变化与正常相电流间形成差电流,来启动过电流继电器,以达到保护电容器组的目的。常见的不平衡电流保护的方式有以下两种: 4.1 双星形中性点间不平衡电流保护 保护所用的低变比TA串接于双星型接线的两组电流器的中性线上,在正常情况下,三相阻抗平衡,中性点间电压差为零,没有电流流过中性线。如果某一台或几台电容器发生故障,故障相的电压下降,中性点出现电压,中性线有不平衡电流I0流过,保护采集到不平衡电流后即动作掉闸。

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书 一.概述 1.1产品适用范围与用途 TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。 1.2型号、规格 及外形尺寸 1.2.1型号说明 装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有

AK、AC、AQ和BC、BL之分。 1.2.2执行标准 GB 50227 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 GB 10229 电抗器 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范 JB/T 5346 串联电抗器 JB/T 7111 高压并联电容器装置 DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件 其它现行国家标准。 DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件 1.2.3产品规格与外形尺寸 常用的产品规格与柜体外形尺寸如表1~5所示。装置的外形和基础的示意图分如图1、图2所示。 产品规格与外形尺寸 注:以下尺寸仅供参考,实际尺寸根据用户情况而定。以单台电容额定电压11/3kV 表格 1 卧式-阻尼电抗后置 单位:mm

序 号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电 流 (A) 1 TBB10-600/100A K 600 1200 2800 2600 94.5 2 TBB10-900/100A K 900 1200 3100 2600 141.7 3 TBB10-1000/334A K 1000 1200 2100 2600 157.5 4 TBB10-2000/334A K 2000 1200 2800 2600 315 5 TBB10-2400/200A K 2400 1200 3400 2600 378 6 TBB10-3000/334A K 3000 1200 3000 2600 472.4 7 TBB10-3600/200A K 3600 1200 4000 2600 566.9 8 TBB10-4008/334A K 4008 1200 3400 2600 631.2 9 TBB10-4200/200A K 4200 1200 4400 2600 661.4 10 TBB10-4800/200A4800 1200 4600 2600 755.9

变电站保护装置面板指示说明

1、南瑞RCS-931(901、90 2、)线路保护装置面板: 面板指示灯介绍: ● “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮;不亮或闪亮时表示装置异常,需要处理。 ● “TV 断线”灯为黄色灯,装置正常运行时不亮;黄灯亮时说明PT 回路断线或失压。 ● “充电”灯为黄色灯,是重合闸充电状态指示灯;黄灯亮时说明重合闸在充电投入状态, 黄灯不亮说明重合闸功能退出或装置回路已经放电。 ● “通道异常”灯为黄色灯,保护正常运行时不亮;黄灯亮时说明保护通道数据异常或接受不到 正确数据;一般误码比较多时也容易报通道异常。 ● “跳A ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动A 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳B ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动B 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳C ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动C 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “重合闸”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明重合闸(功能)保护动作,此时 应检查保护各类信号、故障录波报告及开关跳闸等信息。 2、南瑞操作继电器箱CZX-12R2(12A )装置面板: 面板指示灯介绍: 左边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第一组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 右边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第二组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 左边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第一组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; 右边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第二组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; “CH ”灯:表示有重合闸动作出口,正常运行时不亮,有重合闸出口时才点亮。 “L1/L2”灯:表示开关所接母线位置指示,L1灯亮表示此开关接在1M 运行,L2灯亮表示接在2M 母线运 行;L1和L2同时亮表示进入母线互联状态(倒母时);如果正常运行时都不亮,应尽快查 ● 运 行 ● TV 断线 ● 充 电 ● 通道异常 ● 跳 A ● 跳 B ● 跳 C ● 重 合 闸 R C S — 9 3 1 超高压线路电流差动保护装置 01-02 09:23 电流I =0.22 电压U =58 定值区号 01 C Z X – 12 R2 操作继电器箱 OP OP OP CH TC TB TA OP OP OP L1 TC TB TA L2

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

ING-6024变压器后备保护装置技术及使用说明书

ING-6024 变压器后备保护装置技术及使用说明书

1. 概述 ING-6024变压器后备保护装置(以下简称装置),主要适应于6KV-220KV变压器的后备保护和测控。 主要功能 保护功能: a) 速断保护 b) III段复合电压闭锁过流保护 c) 过负荷保护 d) 零序电流保护 e) 过电压保护 f) 低电压保护 g) PT断线告警 h) 控制回路断线告警 遥测功能: 三相电流、三相电压、三线电压、频率,功率、功率因数、零序电流、零序电压 遥控功能: 断路器分合闸,装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量

其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据 AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次

250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次 250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

DPSC系列谐波抑制型智能电力电容器产品说明书_A5_000

DPSC系列谐波抑制型智能电力电容器 DPSC621L / DPSC623L 谐波抑制型智能电力电容器 产品说明书

前言 在进行谐波抑制型智能电力电容器的任何操作前,请仔细阅读本手册。 本手册介绍了DPSC621L/DPSC623L谐波抑制型智能电力电容器的安装与接线、产品操作方面的内容。 安全须知 警告! 在本装置操作过程中,请注意电气安全,操作人员须全面掌握本手册中涉及的内容,装置的安全成功操作取决于是否正确运输、存储、安装,敬请留心本装置手册中的警告与说明信息。 包装清单 1、谐波抑制型智能电力电容器1台 2、安装附件1套 3、产品说明书1本 4、装置出厂检验报告1份 南京深科博业电气股份有限公司,版权所有。本手册可能会被修改,请注意核实该产品的最新资料,如有变动,恕不另行通知!

目录 1 产品概述 (1) 2 主要功能 (2) 3 产品构成 (3) 4 产品型号说明 (4) 5 产品组成 (5) 6 安装与接线 (6) 6.1 外形尺寸(串联7%电抗器产品) (6) 6.2 外形尺寸(串联14%电抗器产品) (7) 6.3 装配空间尺寸 (8) 6.4 安装固定 (9) 6.5 接线 (10) 7 产品操作 (11) 7.1 上电操作 (11) 7.2 人机接口 (11) 7.3 显示界面 (12) 7.4 按键操作 (18) 8 附录(错误代码) (19) 9 附录(装置端子定义) (20) 10 附录(系统接线原理图) (21)

1产品概述 DPSC系列谐波抑制型智能电力电容器,高度集成了同步开关模块、DSP数字处理电路、滤波电抗器、滤波电容器及各功能模块。产品采用模块化结构,体积小,维护方便,既适合就地补偿、分散补偿,也适合集中补偿。 该产品中串有4%、7%、14%的滤波电抗器能够有效的抑制3、5、7、次及以上电流谐波和过电压的产生,避免谐振。该产品具有谐波抑制、快速跟踪、自动过零投切等功能,有效的对负荷进行无功补偿。

光电保护装置说明

光电保护装置说明 规格表 技术参数表 产品特点: ★.自检功能完善。 ★.具有自保功能。 ★.对光容易。 ★.可靠性高。

★.抗干扰能力强。 ★.防震性好。 ★.接线方便、安装容易。 ★.双独立晶体管输出。 ★.可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护。 ★.双继电器输出。 ★.安装形式多,方便选用。 ★.通过“国家铸造锻压机械质量监督检测中心”GB4584-84技术标准规定。 ★.本产品安全类产品定义达到欧洲标准定义4级。 ★.符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第三等级. 产品名称 安全保护器,光电保护器,安全光栅,冲床安全保护器,安全光幕,光电眼,光电保安全保护器.,冲床安全防护器,红外线电眼,机床安全保护器,机械设备安全保护器,反光板,反射板,反射镜片,反光片,红外线反光板,流水线检测装置,防护报警装置,手指保护器,手指安全保护器,手指防切器,防切手指器,双手保护器 规格表

技术参数表 产品概述: ST系列安全防护装置的设计从根本上解决光幕安全保护区域内隐藏盲区的问题,极大提高了安全防护系数。该产品具有新颖实用、性能稳定、灵敏度高等特点,是机械制造行业首选的理想安全防护用品。 ST系列安全防护装置的工作原理:

ST安全防护装置适应与机械设备配套使用。当操作者的身体某一部份进入危险区域时,ST安全防护装置所发出的红外线光束受到遮挡,控制装置发出紧急刹车信号,使目标设备停止运行(如滑块停止动作,不能下行);当操作者从安全保护装置的光幕作用区域内退出时,红外线光束立即接通,控制装置发出接通信号,目标设备开始运行(如滑块开始运行)。 使用范围 1.产品适用于与冲压设备相配置保护操作者的人身安全,避免在生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通冲床(本公司自行设计整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动化设备。2.对于危险作业区域的保护。如:装配流水线、自动化设备、物品传输线、包装机械、工业机械手等。 3.可用于对物品的检测与防盗。如:仓储场地的入口与出口、停车库等。4.用于一些特殊场合。如:电梯、自动门等。 产品特点 ★.自检功能完善 对传感器内的电子回路进行实时监测,确保不向所控制的机械设备发出错误信号。 ★.具有自保功能 对传感器内的电子回路和机械设备的急停部件随时给予自动保护。 ★.多种选择的输出方式 继电器输出、PNP\NPN输出。 ★.对光容易

WBZ-500H变压器保护装置技术说明书

国电南自
Q/GDNZ.J.09.44-2002
WBZ-500H 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
国电南京自动化股份有限公司
GUODIAN NANJING AUTOMATION CO. LTD

WBZ-500H 系列 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
V 2.5
国电南京自动化股份有限公司
2002 年 12 月
*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料 *国电南自技术部监制

第一部分 技术说明书

目次
1 装置概述
1
2 技术参数
2
2.1 工作环境
2
2.2 额定参数
2
2.3 主要技术指标
2
2.4 保护动作精度
3
2.5 绝缘性能
3
2.6 抗电磁干扰
4
3 硬件说明
5
3.1 概述
5
3.2 机箱结构
5
3.3 AC 交流输入模件
6
3.4 AD 转换模件
6
3.5 主 CPU 模件
6
3.6 出口跳闸模件
6
3.7 信号模件
6
3.8 打印管理模件
7
3.9 显示模件
7
4 保护原理
8
4.1 启动算法
8
4.2 差动保护
8
4.3 后备保护
11

4.4 非电量保护
17
4.5 分差保护
17
4.6 短引线保护
17
5 整定值的计算及整定
18
5.1 定值清单
18
5.2 变压器各侧的额定电流 TA 二次电流 Ie
18
5.3 差动保护
18
5.4 分差保护
18
5.5 短引线保护
18
5.6 分差保护
21
5.6 短引线保护
22

继电保护中电容器保护常用保护原理

继电保护中电容器保护常用保护原理 电力电容器组不平衡保护综述 科技日益进步,经济持续发展,用户用电对电能的要求也日益升高。不单是对电能数量的需求不断增长,其对电压质量要求也越来越高,电容器保护测控装置不单要有足够的电能,还要有稳定的电能——即电压、频率、波形需符合要求,才能保证用户的用电设备持续保持最好的工作性能,从而保证工效效率。其中,电压质量是很重要的一个方面,不单对用户生产、生活、工作有重大影响,对整个电网的安全稳定经济运行也有着至关重要的作用。 与电压质量息息相关的就是无功电源,无功不足,会使得系统的电压幅值降低,对整个电网来说,电压过低可能引起电压崩溃,进而使系统瓦解,造成负荷大幅流失;对单个元件而言,电压的降低可能使其无法运行在最佳工况,同时造成电能损耗增大,甚至可能损坏设备,同时输电线路在同等条件下,电压越低传输的电能就越小。因此,必须保证无功电源的供应。同时,为了确保电网经济运行与用户的用电正常,又必须减小无功功率的流动,因此,无功补偿的基本原则是就地补偿。即在变电站及用户负荷处,将一定量的电容器串联、并联在一起,形成电容组,使其达到一定的容量、满足一定的电压要求,补偿系统无功、调节该节点电压。 1电容器组接线方式的决定因素 电容器通常是将若干元件封装在一铁壳内,构成电容器单元,再

由各单元先并后联,封装在铁箱内组成的。 当电容器组所接入电网的电压等级、容量要求确定以后,接线方式的选择则关系到了电容器组的安全性、可靠性以及经济性。决定接线方式的主要因素包括以下几个方面。 1.1受耐爆容量限制 电容器组在运行过程中,若其中某个电容器击穿短路,这个电容器将承受来自其自身及其他并联10KV电容器保护组的放电。为防止故障元件受放电能量过大冲击,导致电容元件爆炸,必须限制同一串联段上的并联台数,即有所谓的最大并联台数问题。可以通过减少并联数与增大串联段数的方法,来降低冲击故障电容器的放电能量。 1.2接线方式与设备不配套的限制 20世纪90年代末至21世纪初,由于工艺上的改进,使电力电容器的介质,结构发生改变,普遍采用了全膜电容器。电容器的容量越来越大,因此派生出了很多新的结构与接线方式。同时,在一段时间内,由于缺乏较高的 66kV电压等级的放电线圈,致使其66KV电容器保护测控装置选择及相应接线方式的应用受到限制,因此使相关接线方式适用范围受到了限制。由于这种不配套的限制,导致该时期电容器运行故障明显上升。经过阵痛之后,对配套设备的研究也跟上技术的研发进度,因此,这种限制现在基本消除。 1.3与应用的场合有关 在电力企业中,多采用星形接法,在工矿企业变电所中多采用三

dmp300型微机变压器差动保护测控装置说明书(1)

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量 脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立 的工作电源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方 便用户调试与主变投运。

3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯 片;宽温军用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计 全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、 直观、易学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿 电位器,不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进 行远动信息传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉 电保持功能。

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

电力电容器保护原理解释

电力电容器保护原理解 释 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

常见电力电容器保护类型: 电容器保护 1 保护熔丝 现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。 2 过电流保护 (电流取自线路TA) 过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。 为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到0.5s以上就可躲过涌流的影响。 3 不平衡电压保护 (电压取自放电TV二次侧所构成的开口三角型) 电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。 根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切

除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择。 单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护。 对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护采集到差电压后即动作掉闸。 4 不平衡电流保护 这种保护方式是利用故障相容抗变化后,电流变化与正常相电流间形成差电流,来启动过电流继电器,以达到保护电容器组的目的。常见的不平衡电流保护的方式有以下两种: 4.1 双星形中性点间不平衡电流保护 保护所用的低变比TA串接于双星型接线的两组电流器的中性线上,在正常情况下,三相阻抗平衡,中性点间电压差为零,没有电流流过中性线。如果某一台或几台电容器发生故障,故障相的电压下降,中性点出现电压,中性线有不平衡电流I0流过,保护采集到不平衡电流后即动作掉闸。

8 iPACS-5751电容器保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5751电容器保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2额定电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 过电压保护 (3) 2.3.4 低电压保护 (3) 2.3.5 不平衡电压保护 (4) 2.3.6 不平衡电流保护 (4) 2.3.7 遥信开入 (4) 2.3.8 遥测量计量等级 (4) 2.3.9 电磁兼容 (4) 2.3.10 绝缘试验 (5) 2.3.11 输出接点容量 (5) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5)

3.2.1 过电流起动 (6) 3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3 过电压起动 (6) 3.2.4 低电压起动 (7) 3.2.5 不平衡电压起动 (7) 3.2.6 不平衡电流起动 (7) 3.2.7 非电量保护起动 (7) 3.3过流保护 (8) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过电压保护 (9) 3.6低电压保护 (9) 3.7不平衡保护 (9) 3.8非电量保护 (9) 3.9装置自检 (9) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (10) 3.10.3 频率异常判别 (10) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (10) 3.12对时功能 (10) 3.13逻辑框图 (11) 4 定值内容及整定说明 (12) 4.1系统定值 (12) 4.2保护定值 (12) 4.3通讯参数 (14) 4.4辅助参数 (15) 4.5软压板 (16) 5 装置接线端子与说明 (17) 5.1模拟量输入 (17)

电力电容器的保护原理及技术要求

电力电容器保护原理技术要求 (1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。 (2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护: ①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。 ②用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。 ③如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。 ④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的微机保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。 (3)正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求: ①保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,电容器保护装置都能可靠地动作。

②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。 ③在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。 ④保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。 ⑤消耗电量要少,运行费用要低。 (4)电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。 电容器组保护: 开口三角保护,开口三角形保护标准名称为零序电压保护,多用于单星形接线 (对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护装置采集到差电压后即动作掉闸。 并联电容器组的保护及应用

空压机超温保护装置说明书

YFB-2型空压机微机保护装置 KZB-3型 空压机风包超温保护装置 使 用 说 明 书 郑州广众科技发展有限公司

《煤矿安全规程》 第四百三十九空气压缩机的风包,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅的地方。在井下,固定式压缩机和风包应分别设在2个硐室内,风包内的温度应保持在120℃以下,并装有超温保护装置,在超温时可自动切断电源和报警。 风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀,并有检查孔,必须定期清除风包内的油垢。新安装或检修后的风包,应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加装释压阀,释压阀的口径不得小于出风口管的直径,释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍。 尊敬的用户 使用本空压机风包综合保护装置前,必须认真阅读本使用说明书,按说明书要求使用和维护! 2

目录 一、简介 (4) 二、工作原理 (4) 三、主要功能 (4) 四、安装调试 (4) 五、工作及调试过程 (6) 六、故障及处理 (6) 七、规格 (7) 八、使用注意事项 (7) 九、售后服务承诺 (7) 3

一、简介 KZB-3型空压机风包超温保护装置是我公司根据矿山空压机的特点和要求研制开发的一种安全保护仪器。该仪器能对空压机的各故障点进行测试,数显温度数值直观准确,并且可声光报警。可对设备的安全运行起到有效的保护作用。 二、基本原理 KZB-3型空压机风包超温保护装置通过对风包温度信号的采集,实现对空压机风包的超温保护。该装置主机由高精度测控微处理器、数据存贮器、输入输出开关量接口及键盘等组成。高精度测控微处理器分时检测、处理设备接口电路输入的数据信号,经过程序的数据处理,再输出至控制电路完成压风机的超温保护功能。数显风包温度检测点的温度超过温度设定值事,装置切断空压机急停回路,同时声、光报警。该装置抗干扰能力强,实用可靠,可广泛应用于煤矿、冶金、矿山、化工等行业。 三、主要功能: 1.数显一路温度测定值:本装置可数显风包温度; 2.超温报警功能:当测定的风包温度超过设定温度(出厂设定120℃)时其对应输出报警指示灯变亮,其对应输出报警指示灯变亮时,警报器输出高强度报警; 3.喇叭报警保护控制输出后,设备中的保护继电器输出,控制压风机 停机。 4. 调试过程中脱机功能;保护温度可自行设定; 四、安装调试 本装置由主机、一路温度传感器和输出继电器等组成。其安装过程如下: 1.主机安装:将KZB-3型空压机风包超温保护装置安装于压风机房内, 4