1工程概况

良坪2#特大桥(中心里程D4K457+634),起止里程D4K456+939.2500~D4K458+332.960,桥梁全长1393.74m,桥梁孔跨布置为42-32m简支T梁,本桥位于曲、直线上。

线间距为4.11~4.0m,地震动峰值加速度为0.05g,地震烈度为Ⅵ级。

墩身高度为2-45m,一字型空心桥台2个,实体墩23个(70:1实体墩16个(20m以下),45:1实体墩7个),墩身高度为2-27.5m;空心墩18个,墩身高度为30.5-45m(10-16#和28-38#墩)。2主要空心墩墩身高度:

3施工方案、方法及工艺要求

1)总体施工方案

实体墩采用定型钢模,20m以下的墩身一次浇筑成型(16个,70:1的模板),20m-30m的墩身一次立模,分两次浇筑成型(7个,70:1的模板),采用泵车入模,软管接长布料,模板立设采用吊车,人工进入水平分层浇筑。

空心墩采用定型钢模(内外模),采用翻模施工工艺,下部根据墩身高度,下部采用调整节模板,其余采用高度为3m一节的定型模板。

第一次立模高度为调整节+2节3m模板,合计高度不超过10m,采用吊车进行立模,在墩身混凝土强度达到15-20Mpa后,拆除下部模板(顶部3m模板留做翻模施工的支撑),每次翻模施工高度6m,空心墩内部设钢管支架工作平台,该平台既可作为施工作业平台,也可承受内模板和内支撑的重量。施工人员上、下墩可由墩外布置的爬梯来完成,爬梯设有有安全防护措施,且每隔3m 与墩身进行牢固连接(步梯布置与便道侧,尺寸为6m*3m,内设往返式步梯),优先利用墩身通风孔。

模板安装和材料提升采用塔吊配合,塔吊主要解决施工过程中材料、机具、模板、钢筋和混

凝土等的水平和垂直运输。为了提高塔吊的利用率,要求每连续3个空心墩作为一个施工单元,塔吊位于每单元的中间墩的线路左侧(远离施工便道侧,防止其他机械碰撞塔身并减少施工干扰)

2)实体墩施工(70:1和45:1)

施工工艺流程:施工放样→钢筋制作与安装→模板支立→混凝土浇注→混凝土养护→拆模。

a)施工准备

①对桥梁设计图纸进行审核,并组织施工人员进行相关技术培训和交底。

②测量放样。

③承台墩身截除部位凿毛,并冲洗干净,人工凿除时,混凝土强度需达到2.5MPa。

④墩身预埋钢筋除锈处理。

b)钢筋绑扎

绑扎时应采用钢管搭设脚手架,铺设脚手板,为作业人员提供工作平台,另对墩身钢筋骨架起固定作用。防止刮风时钢筋摆动造成安全隐患。

墩身钢筋在钢筋加工区根据设计图纸放大样加工,施工时,在竖向预埋筋上划出箍筋位置,然后绑扎成形。钢筋绑好后在四周支垫保护层塑料垫块,保护层塑料垫块应按梅花形布置,垫块应至少为4个/m2,绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。保护层垫块的尺寸应保证混凝土保护层厚度的准确性,符合设计要求,其形状(宜为工字形或锥形)应有利于钢筋的定位,不得使用砂浆垫块,保护层厚度为5cm。

钢筋绑扎时,要求纵横向筋相互垂直,交叉点缠绕绑扎,正反扣依次排列

保证不歪斜,禁止顺扣绑扎,绑扎按梅花形布置,逐点绑扎。在墩身钢筋绑扎的时候要注意接地钢筋的设置。注意绑扎接触网基础钢筋和接地布置。

c)立设模板

墩身采用定型钢模板组合成型,双钢管扣连接,模板加固采用钢绗架和拉杆相配合进行,支撑必须保证牢固。模板拼装要保证满足墩身设计尺寸要求。

模板板缝夹止水条并打腻子处理,禁止漏浆。钢模板刨光、刷脱模剂。脱模剂涂抹均匀,从一侧到另一侧依次涂刷,防止漏涂,保证表面干净。

在灌注混凝土之前对模板进行全面检查。检查的主要内容为:轴线偏位、几何尺寸、标高、

螺栓必须全部安装,禁止遗漏)

d)混凝土浇筑

混凝土通过泵车注入模型内,或采用吊车吊注入模型内,插入式振捣器振捣。混凝土浇筑应一次连续浇筑,水平分层进行,每层厚度宜在0.3m左右。捣固应依次进行,防止漏振。振捣间距不得大于振动棒作用范围的1.5倍,与侧模应保持5~10cm的距离,且插入下层混凝土5~10cm,每一处振捣完成后应徐徐提出振动棒,做到“快插慢拔”,同时应避免振动棒碰撞模板。对每一振动部位必须振动到该部位混凝土密实为止,密实的标志是混凝土停止下沉、不再冒出气泡,表面呈平坦、泛浆状。

墩身混凝土入模温度不宜超过28℃。新浇混凝土与邻接的已硬化混凝土或岩土介质之间的温差应不大于15℃。

自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,一般应满足下列要求:从高处直接倾卸时,混凝土自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度;当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管等设施铺助下落;串筒出料口距混凝土浇筑面的高度不宜超过1m。

墩身混凝土浇筑速度不宜过快,应控制在1.5m/h以内。

浇筑混凝土期间,应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等的稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。

混凝土浇注过程中应按要求及时测试混凝土的坍落度、含气量、泌水率、入模温度等拌合物性能,在浇筑地点取样制作试件,留置足够数量的混凝土试件按规定进行同条件或标准养护,及时填写施工纪录。严禁在拌和站取样制作试件。

混凝土浇筑完成后,及时对混凝土进行修整、抹平,等定浆后第二遍压光,支座垫石范围内进行拉毛。

夏季气温较高,由于混凝土采用搅拌站集中拌合,在混凝土浇筑过程中应严格控制混凝土的坍落度,当运输距离较远时,计算好混凝土在运输过程中的坍落度损失,并应在现场作好现场混凝土坍落度的测定,保证施工混凝土的坍落度。

e)混凝土养护

混凝土施工完毕后及时进行养护,重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖(可采用蓬布、塑料布等),防止表面水分蒸发。应注意覆盖物不要直接接触混凝土表面,直至混凝土终凝为止。

混凝土带模养护期间,应采用带模包裹、浇水、喷淋洒水等措施进行养护,保证模板接缝处不至于失水干燥。为了保证顺利拆模,可在混凝土24~48h后略微松开模板,并继续浇水养护至拆模。

混凝土去除表面覆盖物或拆模后,应对混凝土浇水、或覆盖洒水等措施进行潮湿养护,也可用麻布、草帘等材料进行覆盖洒水养护。

在任意养护时间,淋注于混凝土表面的养护水温度低于混凝土表面温度时,二者间温差不得大于15℃。

混凝土在冬季和炎热季节拆模后,若天气发生骤然变化,应采取适当的保温(寒季)隔热(夏季)措施,防止混凝土产生过大的温差应力。

混凝土终凝后的持续保湿养护时间不少于14天。

f)拆模

侧模应在混凝土强度达到2.5MPa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆除。

拆模宜按立模顺序逆向进行,不得损伤混凝土,并减少模板破损,当模板与混凝土脱离后,方可拆卸、吊运模板。

一般情况下,结构芯部混凝土于表层混凝土之间的温差、表层混凝土与环境之间的温差不大于20℃(截面较为复杂时,温差大于15℃)时不宜拆模。大风或气温急剧变化时不宜拆模。在寒冷季节,若环境温度低于0℃时不宜拆模。在炎热和大风干燥季节,应采取逐段拆模、边拆边盖的拆模工艺。

拆除模板时,不得影响或中断混凝土的养护工作。

拆模后的混凝土结构应在混凝土强度达到100%设计强度后,方可承受全部设计荷载。

墩身钢筋绑扎完后,在模板上弹出支座垫石轴线,放出垫石钢筋位置,搭设排架进行支座垫石伸入墩身的竖向钢筋绑扎,预埋支座垫石钢筋位置及伸入墩身的尺寸必须准确。

为了保证浇筑墩身混凝土时,支座垫石钢筋不发生位移,将支座垫石钢筋与墩身顶层钢筋点焊成整体,并设置脚手架进行固定,在浇筑混凝土时设专人检查调整,防止施工位移造成墩柱偏斜。

3)空心墩施工

空心墩施工时,应在底部(或实体段顶部)设置排水坡,并在墩壁设置排水孔,在离地面5m以上每隔3-5m高度在墩身四周对称交错设置通风孔(直径20cm),同时在横向托盘下部5m

处及墩身底部各设置进人洞一个,洞顶进人洞带门,墩底进人洞在墩身施工完成后封闭。墩身设置固定检查梯及墩内检查平台。

a)施工准备

①对桥梁设计图纸进行审核,并组织施工人员进行相关技术培训和交底。

②测量放样。

③承台墩身截除部位凿毛,并冲洗干净,人工凿除时,混凝土强度需达到2.5MPa。

④墩身预埋钢筋除锈处理。

b)立模浇筑3m实体段

采用吊车拼装模板,浇筑实体段混凝土并预埋检查梯角钢和墩身测量控制点。

c)钢筋绑扎

绑扎时应采用钢管搭设脚手架,铺设脚手板,为作业人员提供工作平台,另对墩身钢筋骨架起固定作用。防止刮风时钢筋摆动造成安全隐患。

墩身钢筋在钢筋加工区根据设计图纸放大样加工,施工时,在竖向预埋筋上划出箍筋位置,然后绑扎成形。钢筋绑好后在四周支垫保护层塑料垫块,保护层塑料垫块应按梅花形布置,垫块应至少为4个/m2,绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。保护层垫块的尺寸应保证混凝土保护层厚度的准确性,符合设计要求,其形状(宜为工字形或锥形)应有利于钢筋的定位,不得使用砂浆垫块,保护层厚度为5cm。

钢筋绑扎时,要求纵横向筋相互垂直,交叉点缠绕绑扎,正反扣依次排列,

d)立设模板

采用吊车进行下部9m以内的墩身模板立设,在施工过程中,及时布设塔吊基础,塔吊基

础尺寸为5.0*5.0*1.6m,基础地基承载力不得小于200Kpa。(为了避免地基处理不均匀并产生沉降,塔吊基础可以与墩身基础连成一体,具体施工方法是在承台浇筑时,预埋部分钢筋,待承台拆模后,将钢筋调直作为塔吊基础钢筋),塔吊基础中心距离墩身外壁最短距离不得小于5m。

由于墩身间距为32m,结合单块模板的最大重量和塔吊的施工作业半径,型号选取为自升塔式起重机TC5612,塔吊最大半径32米时起重重量为2.96t。

立设墩身定型钢模板组合成型,墩内搭设钢管支架,扣件连接,模板加固采用钢绗架和拉杆相配合进行,支撑必须保证牢固。模板拼装要保证满足墩身设计尺寸要求。

模板板缝夹止水条并打腻子处理,禁止漏浆。钢模板刨光、刷脱模剂。脱模剂涂抹均匀,从一侧到另一侧依次涂刷,防止漏涂,保证表面干净。

在灌注混凝土之前对模板进行全面检查。检查的主要内容为:轴线偏位、几何尺寸、标高、板缝处理、大面平整度、接缝错台、垂直度、支撑情况等,发现问题马上处理。

e)混凝土浇筑

混凝土通过泵车注入模型内,或采用吊车吊注入模型内,插入式振捣器振捣。混凝土浇筑应一次连续浇筑,水平分层进行,每层厚度宜在0.3m左右。捣固应依次进行,防止漏振。振捣间距不得大于振动棒作用范围的1.5倍,与侧模应保持5~10cm的距离,且插入下层混凝土5~10cm,每一处振捣完成后应徐徐提出振动棒,做到“快插慢拔”,同时应避免振动棒碰撞模板。对每一振动部位必须振动到该部位混凝土密实为止,密实的标志是混凝土停止下沉、不再冒出气泡,表面呈平坦、泛浆状。

浇筑混凝土期间,应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等的稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。

f)塔吊布设

布设原则,尽量确保一台塔吊同时满足3个墩的吊装施工作业条件,塔吊与中间墩身每隔6m距离进行附着连接(墩内预埋钢板,钢板焊接U型锚固钢筋,钢筋采用Φ25,每次埋设2个,高度一致),防止塔吊失稳。

1.塔吊的配备

模板最大块重1.85t,浇筑砼,料斗按0.5m3,0.5m3砼按1.3t计,考虑料斗自重按2.6t 计,因此选用自升塔式起重机TC5612,作业半径50m,砼由拌和站集中搅拌,砼罐车运输,混

凝土浇筑采用料斗,塔吊提升入模。

施工要点:优先施工塔吊安装墩身,避免其他墩身超过塔吊高度,影响模板和材料吊装作业。

2. 施工方法、工艺

① 塔吊基础

塔吊必须安装在坚实的基础上,塔吊基础必须满足承载力要求,根据现场地质情况塔吊基础采用C35钢筋混凝土基础,截面尺寸5×5×1.6m 。施工前先清除场地虚土,然后施工钢筋混凝土基础。

② 塔吊安装

塔吊安装顺序:安装前的准备工作 安装底架 塔身底节

压重 加强节 顶升套架 支座及回转支承 塔尖 平衡臂 臂架平衡重 穿绕钢丝绳 电器控制及调试 顶升标准节 清理现场 验收。

1) 把底架十字梁连接成整体,然后将其吊放在混凝土基础上,用水准仪调整使十字梁的

4个基础连接座孔水平,再紧固螺栓。

附着式自升塔吊平面布置图

1-塔吊塔身;2-塔吊附着;3-斜拉桥塔柱;4-吊架;5-起重臂;6-平衡臂;7-配重;8-旋转机构;9-吊钩;10-塔吊基座

重6块12.5t吊装上,搁在基础节两侧。

3)松开底架与地基连接螺栓,安装4根斜撑杆,使基础节与十字梁连成整体,再紧固底

架与地基连接螺栓。

4)把其余压重搁在第一层压重上,每边各8块,约65t。

5)将加强节串好吊到基础节上,用高强度螺栓固定。

6)把液压顶升系统调整好,将爬升套架套在底节外面,调节套架上的导向滚轮使四周间

隙均匀,保证爬升落入塔身踏步的槽内。

7)在地面将上下支座与回转支承连成整体,然后将此组件吊到塔身上,下端用高强度螺

栓将其与爬升架及底节固定。

8)吊装塔顶,吊装前先在地面上将塔顶上的平台、扶梯安装好,平衡重拉杆先销住塔顶,

并用铁丝将拉杆捆在塔顶上,将塔顶与回转塔身用螺栓连成整体,驾驶室内所有电器安装齐全,然后将此组件吊到支座上用螺栓固定。

9)在地上拼装好平衡臂,将起升结构装在平衡臂上,然后将平衡臂吊起,用销轴与旋转

塔架连接。

10)在塔机附近平整好的枕木上拼装臂架,装上载重小车、小车牵引机构,穿牵引钢丝绳,

并与载重小车连接。

11)安装臂架,将臂吊起,把臂根绞点与旋转塔支撑点用销轴连接,然后再将臂头逐渐抬

高,用起升葫芦或起升机构钢丝绳将吊臂拉杆逐一与塔顶销住。

12)吊装平衡重。

13)穿绕钢丝绳,起升钢丝绳从起升机构的卷筒拉出,经过塔顶上的导向滑轮进入吊臂根

部安装的起重量限制器的测力装置滑轮再绕到载重小车和吊钩滑轮组上,最后将绳端固定在吊臂头部。

14)电器安装及调试,将主电缆固定好,接通电源,进行试运转,各结构正常后进行安全

保护装置调试,正常后进行标准节顶升。

g)空心墩施工工艺流程图

]

h)模板安装

1)外模施工

外模采用定型钢模,每节高3.0m,底层设调整节,外模分次分节支立,第一次浇筑完成实体段3m,以后每次浇筑6.0m。

每节浇筑完成,混凝土强度达到70%后拆除下部模板,留一节模板作为上节模板的支承。

模板安装采用塔吊逐节起吊安装,螺栓固定,内外模间设带内纹的对拉螺栓,以便利于拆模和避免墩身砼内形成孔洞。

2)内模施工

内模采用定型钢模板现场拼装,采用塔吊提升人工安装,模板内搭设钢管支架作为人工作业平台。内外模之间设置拉筋。

3)支架设计

外模在每节模板四周安装角钢,上铺木板作为工作平台,如下图:

模板内侧采用φ48钢管搭设双排腕扣式脚手架,水平布距为1.5m,两排排距1.5m,横杆步距1.2m,每5m设置一道剪刀撑,剪刀撑角在45~60度之间,剪刀撑底、顶端要重叠至少1m并扣紧,钢管支架每5m设置一道对称拉杆连接在已浇墩身上。(不得遮挡预埋的控制测点)

休息平台

休息平台踏步

踏步

连接杆件

连接杆件

踏步

剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑剪刀撑

剪刀撑

剪刀撑

5) 进人洞、检查平台、通风孔、检查梯施工

在墩底实体部分上1m 墩身正面设置施工进人洞一个,横向托盘下部5m 处设置带门的进人洞一个,进人洞高1.4m ,宽0.7m ;顶部为0.35m 半径弧度。

在离地面5米以上,墩身周围对称交错布置带有安全防护设施(直径2-4mm ,间距10-20mm 的铁丝网)的通风孔,通风孔直径20cm 。

为了排除施工时墩内积水,应在墩底实体段表面设置排水坡并在墩壁设置泄水孔,竣工后予以封堵。

检查爬梯每30cm 设一档,坡度10:1,供人上下,沿检查梯每5m 设N56支撑角钢一根,并与检查梯角钢焊接,检查梯上端与工作台预埋φ20螺栓(双螺母)连接。墩顶帽以下2m 及5.5m 处设置检查梯支撑角钢,墩身施工时,预留Φ80mm 孔,深25cm 插入支撑角钢,其空隙用M20水泥砂浆填实,支撑角钢和检查梯采用焊接。检查梯外侧每60cm 设护圈一个,护圈与检查梯采用焊接。

i) 混凝土浇筑

待模板、钢筋检查合格后,进行混凝土浇筑,混凝土采用塔吊提升料斗沿串筒入模,混凝土采用分层浇筑,每层厚度不得超过30cm ,用插入式振动器振动,要求振捣密实,每

次移动不得超过振捣半径的1.5倍,每次插入下层混凝土不得小于10cm,振动过程中不得出现过振或漏振现象。

采用喷洒水的方法进行养护,在墩身周围包裹薄膜,在底节模板底部周遍设喷淋水管。

j)墩顶实体段浇筑

在墩顶实心段施工前,预先在可在墩身内壁横向预埋牛腿(采用Φ100的钢棒,施工墩身时预埋PVC管,管内填塞细沙填实,两端采用塑料布封堵,外侧距离墩外壁10cm,内侧伸出30cm,钢棒长度120m,为了便于安装和拆卸,钢棒的尾端焊设吊环),铺设型钢横纵分配梁形成支撑体系。支架结构和材料选型需要检算,其次浇筑托帽时下一节段混凝土需要达到80%以上的强度,托帽施工时浇筑速度、混凝土塌落度需要现场做好控制。

空心墩封顶采用预埋钢棒(间距100cm一道,对称布置)、满铺木板来实现,工字钢型号为I20,间距50cm,分配梁上部满布1.8cm竹胶板一层。

封顶处墩径为9.1m,壁厚0.5m,刚性角尺寸2×0.5m,空心直径为1.7m(不含刚性角)。

实体段

实体段支撑平面布置图

4施工质量保证措施

4.1施工质量控制措施

(1)钢筋加工完成后,要有适当的保护措施,以免发生变形和锈蚀。

(2)测量

A、在墩中心上两半圆的中心处设置激光铅直仪,测点高出混凝土面25~30cm,并设牢固的保护罩。

B、墩身每施工一个循环,用全站仪测设中心点与铅直仪校核一次,防止因仪器误差导致墩身偏斜。

(3)模板接缝严密,不漏浆。

(4) 墩模板安装后测量其跨度、中线、标高,确认无误后再进行混凝土施工。

(5)灌注混凝土时,经常检查模板、钢筋及预埋件的位置和保护层的尺寸,确保其位置正确不发生变形。

(6)其施工接缝处理成一条线,周边预埋直径不小于16mm的钢筋或其它铁件,埋入与露出长度不小于钢筋直径的30倍,间距不大于钢筋直径的20倍。

(7)墩混凝土的灌注,在整个截面内进行。

(8) 墩身混凝土未达到终凝前,不得泡水。

(9) 每次施工循环应严格控制拆模混凝土强度(15-20MPa);封顶段浇筑时,下段支撑混凝土强度(28MPa)以上。

(10)墩施工完毕后,对全桥进行中线、水平及跨度贯通测量;高墩施工需选择固定的测量方式和测量温差条件,减少外界环境对测量的影响程度。应选早上9:00之前的时间段内完成测量,可减少旁折光、墩身内外温差、光照等因素对定位结果的影响。

(11)在高温情况下浇筑体积较大混凝土时,若无冷却管等降温设施,可在优化配比减少水

泥用量的同时安排在晚间浇筑为宜。

4.2墩身垂直度控制

垂直度控制为墩身施工的重点项目,其竖直度控制不同于普通墩身施工。根据本桥墩身特点,主要采用吊垂线及全站仪相结合的方法控制墩身竖直度。由于墩身高,需多次翻模,为保证墩身垂直度和中心位置准确,施工中采用三维空间定位法,采用空间坐标控制墩身十字线与模板交点的坐标,测量仪器采用全站仪。模型安装完成后,利用全站仪直接测量坐标与计算的理论坐标对比,利用千斤顶调整模型,坐标误差在10mm 以内,然后用不同的后视点重新测量一遍,确保结果一致;利用水平仪检查模板顶标高,误差控制在5mm 以内。在混凝土的浇注过程中,严格沿串筒两边向中间均匀分层浇注,并在浇注过程中,使用1kg 的垂球沿模板外侧测量本节段的垂直度,指导浇注顺序。

5安全措施

(1)高空作业的脚手架,采用扣碗脚手架或钢管搭设,必须搭设牢固,必须架剪刀撑,脚手板必须铺设稳定,不得松动和探头板出现。

(2)高空作业必须穿防滑鞋,系安全绳,挂安全网。防止人员坠落,或东西砸伤行人。

(3)高处作业中所用的物料,应堆放平稳,不得妨碍通道。

(4)高处拆下的物件、余料和废料,不得向下抛掷。

(5)高处作业必须配戴相应的劳动防护用品,安全帽下拉链必须与下颌部贴紧,保证安全帽不扭动,安全带必须挂在施工人员上方牢固的物体上,严禁在一物体上拴挂几根安全带或一根安全绳上拴几个人,临边作业应设置防护围栏和安全网,悬空施工应有可靠的安全防护设施。

(6)保持工作平台、吊架踏板面上的整洁,及时清除多余材料和杂物。

(7)安全网挂设要牢固,在吊架上作业人员要系好安全带,严禁随意从高空向下抛掷物品,所有墩上墩下作业人员都要戴安全帽。

(8)遇大风、大雨及雷电而停工时,注意切断电源,保护好各种设备。

(9)经常检查各连接件紧固情况,若有异常及时处理。

6环境保护

工程废水和生活污水不应排放进入农田、耕地、供饮水用的水源、灌溉渠和河流。

施工期间和完工之后,建筑场地、砂石料场应适当地进行处理以减少对河流和溪流的侵蚀。

清洗集料的用水或含有沉淀物的水在排放前应进行过滤、沉淀或采用其它方法处理,以使沉

淀物含量不大于施工前河流中所达到的含量。

施工期间,施工物料水泥、油料、化学品应堆放管理严格,防止在雨季或暴雨将物料随雨水泾流排入地表及相应的水域造成污染。

施工人员的生活垃圾应集中处理,不得直接排入附近的水塘(池)对其造成污染。

施工的机械应防止漏油,杜绝施工机械运转中产生的油污水未经处理就直接排入或维修施工机械时油污水直接排放。

桥梁墩柱施工技术交底

桥梁墩柱施工技术交底 一、施工组织 1、人员、设备准备 墩柱由专业施工队进行施工,根据墩柱工程数量及施工进度计划安排,配备技术先进、种类齐全的施工机械设备,做到配套合理、满足工程进度和质量标准的要求。并考虑设备完好率和雨季、夜间施工等不利因素影响而需增加的设备数量。 2、具体施工组织 根据T梁施工顺序安排墩柱施工。墩柱分为两种形式:矩形、圆形柱式桥墩,均考虑采用大面积定型钢模板。 本工程施工时根据墩柱高度不同可以分多次浇筑。地势条件较好的桥墩采用砼运输车配送、20T汽车吊吊运料斗灌注。为方便施工,用钢管脚手架搭立施工工作平台及人员上下通道。施工顺序紧跟承台施工。 根据墩柱的不同形式、不同高度分别安排施工,矮墩柱一次装模一次浇注,高墩柱分次装模分次浇注。 二、施工工艺流程说明 具体工艺如下:

图:矩形及圆形柱式桥墩柱施工工艺流程图 三、具体施工方案 (一)施工准备工作 工程技术人员对施工图纸进行复核计算(包括墩柱中心桩位、高程和坐标)。经审核无误后才进行现场施工。 墩柱施工场地的四周应平整压实,合理堆放材料和机具,确保大型起重、砼泵车及运输机械的停放。墩柱施工前清理墩柱范围内承台混凝土表面并进行凿毛处理,调直承台预留钢筋。 利用全站仪准确定出墩柱的中心标高、中轴线、四周边线及支立模板边线,并加防护桩以备墩柱中心复位用。根据测出的墩周线,复测墩柱底标高,采用高标号砂浆在墩柱外边线抹带并利用水平尺找平,使带高一致,以利支模。

(二)矩形及圆形柱式桥墩施工 1、支架及工作平台 a.支架采用钢支架,为了使支架立于稳固可靠的地基上,防止不均匀沉陷造成梁体开裂,因此支架地基要进行夯实,上面铺设截面为30cm×20cm的方木,支架立于方木上。 b.在墩台身周围搭建脚手架及工作平台。脚手架采用碗式支架搭设,立杆间距≯1.5m,横杆步距≯1.2m,剪刀撑自架体端头起以与地面45~60度角每3m一组连续布置。为了满足工作需要搭设双排架,工作平台以上设1.5m高的安全护栏网。同时须在管架上预装人员上下通道。 2、钢筋绑扎 墩柱施工前清理墩柱范围内承台混凝土表面并进行凿毛处理,调直承台预留钢筋,在承台顶面,准确测量墩柱外轮廓线的位置,并标于承台上。复测墩柱底标高,架立墩柱施工支架。 钢筋的加工制作均在钢筋加工棚内进行,半成品钢筋运至现场按施工技术规范的有关规定进行绑扎。钢筋制作绑扎根据墩柱分节施工次数进行,预留足够的搭接长度,受力钢筋接头位置相互错开不小于35d。钢筋笼完成后在主筋上绑扎预制混凝土垫块,以保证保护层的厚度。 钢筋安装遵循先下后上,先主后次原则,即先绑扎外露部分主筋、箍筋及拉结筋,再连接主筋绑扎箍筋。间距按照设计尺寸严格控制。当墩柱较高时,采用分节安装。外露钢筋较长则需搭设支承架。 钢筋的绑扎顺序:一般情况下先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行,按图纸要求划线、铺钢筋、穿箍筋、绑扎、成型。钢筋安装应特别注意墩身钢筋预埋,为了保证钢筋预埋的准确性,采用支架进行定位,在承台钢筋顶面仍应设置一定位框以确保墩柱钢筋的位置准确性。 墩柱钢筋共分为三种类型,墩柱主筋、箍筋及拉结筋,根据类型及施工工艺

桥梁工程技术交底大全

惠东县S356线多祝至平山段改建工程一标段 桥梁工程 施 工 技 术 交 底 建工集团 惠东县S356线多祝至平山段改建工程一标段 项目管理办公室

目录 桥梁工程施工技术 (3) 1、钢筋 (3) 2、模板、支架 (10) 3、混凝土及钢筋混凝土工程 (18) 4、施工测量 (38) 5、钻孔灌注桩基础 (39) 6、墩台施工 (45) 7、空心板的预制 (46) 8、后法预应力 T梁 (49) 9、梁板安装 (58) 10、桥面系施工 (58) 11、桥梁加固施工(碳纤维加固、粘贴刚板) (59) 桥梁工程施工技术 1、钢筋

1.1 一般要求 1.1.1钢筋混凝土中的钢筋和预应力混凝土中非预应力钢筋必须符合现行《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)、《冷轧带肋钢筋》(GB13788)、《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701)的规定。 1.1.2钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且应设立识别标志。钢筋在运输过程中,应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚),露天堆置时,应垫高50-70cm并加遮盖。 钢筋表面上的油渍、漆污和锤击能剥落的浮皮、铁锈应清除干净。带有颗粒状或状的老锈的钢筋不得使用。钢筋除锈通常可通过在冷拉或调直过程中除锈,少量的除锈可采用电动除锈机或喷砂,局部除锈可采用人工用钢丝刷或砂轮等方法进行,亦可将钢筋通过砂箱往返搓动除锈。如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。 1.1.3钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单。对桥涵所用的钢筋应抽取试样做力学性能试验。 1.1.4 以另一种强度、牌号或直径的钢筋代替设计中所规定的钢筋时,应了解设计意图和代用材料性能,并须符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规》(JTG D62)的有关规定。重要结构中的主钢筋在代用时,应由原设计单位做变更设计。 1.1.5预制构件的吊环,应采用未经冷拉的R235热轧钢筋制作。 1.2 钢筋的下料与连接 1.2.1钢筋调直和清除污锈应符合下列要求: 1 钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。 2 钢筋应平直、无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。 3 采用冷拉方法调直钢筋时,R235钢筋的冷拉率不宜大于2%;HRB335、HRB400牌号钢筋的冷拉率不宜大于1%。 1.2.2钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求,如设计无规定时,应符合表1.2.2的规定。 表1.2.2受力主钢筋制作和末端弯钩形状

桥梁墩柱错台控制措施及施工技术交底

11 区 11111段 第 111111 合同段 桥梁墩柱模板错台控制措施及施工 技术交底 编制: 审核: 审批: 11段 第111合同项目经理部 二〇一四年五月

桥梁墩柱模板错台控制措施及施工技术交底 1、编制目的 现阶段本标段桥梁墩柱施工已陆续展开,为了明确桥梁墩柱施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,有效防止墩柱混凝土表面出现错台等外观缺陷,现特编制本施工技术交底,指导、规范桥梁墩柱施工作业。 2、编制依据 ⑴ 1 ⑵公路桥涵施工技术规范JTG/T F50—2011。 ⑶公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1-2004(第一册)。 ⑷ 2 ⑸指挥部、总监办及驻地监理下发的相关文件及现场实际情况。 ⑹本单位现有的技术能力、机械设备、施工管理水平及相关施工所积累的施工经验。 3、适用范围及设计参数 3.1、适用范围 本交底适用于国道222段第二合同段管段内17座桥梁墩柱施工。 3.2、设计参数 ⑴桥梁所处区域地震动峰值加速度均为0.15g,地震基本烈度Ⅶ度; ⑵本标段桥梁墩柱砼强度均为C40砼; ⑶本标段各桥梁施工工点墩柱类型分为圆形墩及矩形墩两种形式,墩柱共计148个(墩柱根数为433根),墩柱钢筋HRB400:951.011t,HPB300:344.547t;其中各类型墩柱如下: Φ1.2m:共50个墩柱(148根墩柱); Φ1.4m:共79个墩柱(237根墩柱); Φ1.6m:共10个墩柱(30根墩柱); 矩形墩1.8*6.5m:共9个墩柱,18根墩柱(本标段22中桥1#~2#墩、

22中桥1#~2#墩、22中桥1#~2#墩、2222#~4#墩共9个墩位)。 4、施工工艺及技术要求 因模板问题造成的混凝土外观质量通病主要体现在错台、板缝泛砂上,主要是因为模板在经过长期使用后,均不同程度的产生了变形,为解决这一问题,在施工过程中,一定要对模板进行整修、调校合格后方可投入到后续施工中。另外,在各施工队倒运模板时应严加保护,以防模板变形的现象发生。模板在调整时,用吊车进行分段吊装,现场拼装成整体,调整接缝位置,安装就位。模板接缝间必须粘贴密封胶条,保证嵌缝填塞密实,另外要对模板间的接缝采用腻子抹平封堵,保证接缝严密、平整。模板整体拼装时要求错台<1mm,拼缝<1mm。模板拼装完成后,利用全站仪校正钢模板垂度。墩身模板在整修、调整后要按拼装顺序进行编号,确定模板的组合,以便在后续施工中不造成混淆。同时对拼装调校好的模板采用定位销进行定位,这样也方便再次使用和加固。 模板在安装前,必须在承台混凝土上放样出墩身十字线,并弹出墨线,模板在安装时在其外侧用铅锤检查垂直度,控制定位,组装完毕后再用全站仪校核。模板安装后要将螺栓全部拧紧固定,防止跑模现象发生。 钢模板在使用前一定要打磨光滑、平整并均匀涂刷脱模剂,并不得粘污钢筋和成型后的砼表面,不能再出现因模板锈蚀而造成混凝土表面发黄等现象,同时也要防止涂刷脱模剂后模板二次污染。 另外要对脱模剂进行认真选择,好的的脱模剂应具备易于脱模、并保持混凝土不变色的性能。好的脱模剂对混凝土外观色泽的均匀性、光洁度起着相当重要的作用。 4.1、钢模的打磨清扫擦洗与保洁 4.1.1、模板进场后,必须对钢模板进行现场试拼,确保钢模板垂直度、平整度,模板接缝等满足设计及规范要求;钢模板试拼合格后,应按要求对模板的表面进行认真细致的打磨清扫和擦洗,采用角磨机、砂轮片、电动钢

最新桥梁施工技术交底大全

桥梁工程技术交底 桥梁工程技术交底 ㈠下部结构 桥梁工程由一个专业桥梁工程队负责施工。 ⒈施工测量 在开工前先进行施工测量,包括导线、中线及高程的复测,水准点的复查与增设,测量与绘制横断面。精确放设各墩台位置及纵、横向护桩,对控制桩全部用混凝土埋设。施工测量的精度符合《公路勘测规》(JTJ061-99)的要求。并将测量成果资料报送监理工程师,经监理工程师批准后施工。 ⒉明挖扩大基础 1)施工方法 扩大基础采用反铲挖掘机开挖,人工配合清基。 2)施工工艺 施工工艺见“明挖扩大基础施工工艺框图”。 ⑴基坑边坡的坡度视地质情况而定,一般采用1:0.5-1:1,基底挖至接近设计标高时,保留0.2m厚的一层,待灌注混凝土前由人工开挖至设计标高,迅速检验,随即进行基础施工。当施工便道需经过基顶时,坑顶与便道之间设置1m宽的护道。并在基坑顶面设置截水沟防止地面水流入基坑。 ⑵基底检验 灌注基础混凝土前,对基坑进行隐蔽工程检查,检查容为:

①基底平面位置、尺寸、标高是否符合设计图纸要求。 ②基底承载力是否满足设计要求。 ③确定地基层是否能保证墩台的稳定。 ④基底无积水、杂物,清洁。 ⑶基底处理 对岩层倾斜的结构物基底,凿平或做成台阶,使承重面与重力线垂直,纵横向台阶按高1m,最低平台宽不小于2m,其余平台宽不小于1.5m设置。 岩石基底挖至标高并检验合格后,加以湿润,铺一层厚度为2~3cm的水泥砂浆封底。 ⑷灌注混凝土 采用组合钢模板,混凝土在拌和站集中拌和,混凝土输送车运输,利用混凝土输送泵入模。在施工中混凝土采用分层连续浇注,插入式震动棒振捣,震动棒插入下层混凝土5cm,插入间隔小于震动棒作用半径,不得漏振和重捣。振捣时观察到混凝土不再下沉、表面泛浆,水平面有光泽时即可缓慢抽出振捣棒,浇筑完毕后及时按设计或施工技术规安插接茬钢筋,混凝土终凝后用塑料薄膜覆盖洒水养护。 拆模验收后,立即对基坑进行回填。 ⒊钻孔灌注桩基础 1)施工方法

桥梁钢筋工程施工安全技术交底[详细]

桥梁钢筋工程施工安全技术交底 1. 一般要求 (1) 钢筋加工场设置符合下列要求: 1) 各机械旁应设置机械操作程序牌。 2) 加工场不得设在电力架空线路下方。 3) 操作台应坚固、安装稳固并置于坚实的地基上。 4) 加工机具应设工作棚,棚应具防雨(雪)、防风功能。 5) 含有木材等易燃物的模板加工场,必须设置严禁吸烟和防火标志。 6) 加工场必须配置有效的消防器材,不得存放油、脂和棉丝等易燃品。 7) 加工场搭设完成,应经检查、验收,确认合格并形成文件后,方可使用。 8) 加工机具应完好,防护装置应齐全有效,电气接线应符合施工用电安全技术交底的具体要求。 9) 现场应按施工组织设计要求布置加工机具、料场与废料场,并形成运输、消防通道。 10) 加工场应单独设置,不得与材料库、生活区、办公区混合设置,场区周围应设围挡。 (2) 使用起重机吊装钢筋,现场作业应符合下列安全要求: 1) 作业前施工技术人员应了解现场环境、电力和通讯等架空线路、附近建(构)筑物等状况,选择适宜的起重机,并确定对吊装影响范围的架空线、建(构)筑物采取的挪移或保护措施。 2) 现场配合吊装的全体作业人员应站位于安全地方,待吊钩和被吊钢筋离就位点距离50cm时方可靠近作业,严禁位于起重机臂下。 3) 作业场地应平整、坚实;地面承载力不能满足起重机作业要求时,必须对地基进行加固处理,并经验收确认合格。 4) 吊装中遇地基沉陷、机体倾斜、吊具损坏或吊装困难等,必须立即停止作业,待处理并确认安全后方可继续作业。 5) 吊装作业必须设信号工指挥。指挥人员必须检查吊索具、环境等状况,确认安全;吊梁作业前应划定作业区,设护栏和安全标志,严禁非作业人员入内;吊装时,吊臂、吊钩运行范围,严禁人员入内;吊装中严禁超载;吊装时应先试吊,确认正常后方可正式吊装。 6) 构件吊装就位,必须待构件稳固后,作业人员方可离开现场。 7) 大雨、大雪、大雾、沙尘暴和风力六级(含)以上等恶劣天气,不得进行露天吊装。 8) 现场及其附近有电力架空线路时应设专人监护,确认机械与电力架空线路的最小距离必须符合表2-19的要求。 (3) 钢筋码放应符合下列要求: 1) 钢筋码放应符合施工平面布置图的要求。 2) 整捆码垛高度不宜超过2m,散捆码垛高度不宜超过1.2m。 3) 码放应稳固,并应采取防止锈蚀和污染的措施,不得损坏标牌。 4) 钢筋网与钢筋骨架等的码放高度不得超过2m,钢筋笼的码放层数不宜超过2层。 5) 钢筋应按级别、种类、直径、钢号、批号、生产企业等情况分别堆放,并设分类标牌。 (4) 预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的Ⅰ级热轧钢筋制作,严禁以其他钢筋代替。 2. 钢筋加工 (1) 钢筋除锈现场应通风良好;操作人员应戴防尘口罩、防护眼镜和手套;操作人员应站在钢丝刷的

桥梁施工技术交底

开发区xxxxx桥梁施工技术交底 一、做好前期的施工准备工作 在桥梁开工报批以后,施工现场应做好场地平整及施工便道的铺设,场地应消除杂物,换除软土,整平夯实,并应做到节约用地,少占农田,注意防止环境污染又能便于施工的原则。 测量人员应做好施工前导线点的复测检查,加密导线点,在桥梁工程周围形成一个附合导线网,根据图纸放出桩基础中心桩位及地面标高,为较核桩位的准确性,桩位放样必须有两个以上的站点同时放样,并请业主测量组检查合格后方可施工。 施工现场在开工之前必须做到用电、用水到位,为了保证施工安全,电力线须做到架空铺设,并且不能防碍施工机械的正常施工,如需跨施工场地的,应计算施工机械可通过的净高,并备有专人电工进行电路巡查检修。 后勤部,机械应在开工之前对各种材料、工具、机械进行检修、添加,满足施工需要。 桥梁施工人员对各班组进行专门的图纸交底。 二、钻孔桩基础施工 (1)测量放样

桩基施工前,现场技术人员应认真符合图纸,确保每根桩基桩径﹑桩长施工与图纸一致。测量负责人员需用全站仪放出桩基的中心线,定出桩孔准确位置根据桩的轴线位置。引出每个桩位十字中心线,中心线两端点用小钉钉牢于附近的木桩上,然后按照设计图纸放出砼护壁外径灰线,并请测量监理工程师复核后方可施工。 (2)埋设护筒 护筒采用5mm厚A3钢板制作,护筒内径应大于桩径20~40cm,基底应为粘土,护筒顶端应高出地面0.3m,并且高出地下水位2m以上,护筒的平面位置偏差不大于20mm,护筒与桩轴线的垂直偏差不大于1%。 (3)固孔 固孔采用钻机原位造浆法,若泥浆质量不能满足要求时,可以加入粘土或膨润土进行改善。钻孔泥浆应始终高出地下水位或地表水位1.0-1.5m,胶泥应用清水彻底拌和成悬浮体,使之能在灌注混凝土时及施工完成保持钻孔的稳定。在地面或最低冲刷线以下部分,护筒应在灌注混凝土后及时拨除。 (4)钻孔施工 ①钻机架设处场地要平整坚实,钻机安装应平稳坚定不沉陷,避免钻机在钻进时摇晃。开孔前调整钻头对中、机架垂直;开始时采取低速慢冲,待钻至护筒底1.0m以下后正常钻进。 ②钻孔施工作业要分班连续进行,及时填写钻孔施工纪录。经常检测泥浆比重,确保成孔质量和进度。

桥梁施工技术交底

里坑中桥技术交底书 一、总体概况 里坑中桥位于于都县罗江乡里坑村境内,本桥桥跨布置为左幅4-20米后张预应力砼空心板,右幅5-20米后张预应力砼空心板,桥区地层结构从上至下依次为亚粘土、弱风化砂跞岩。左幅上部采用4-20米后张预应力砼空心板,桥面连续;下部桥墩采用φ1.4m双柱式墩,φ1.6m桩基础,4#台采用肋台,φ1.2m桩基础,0#台采用柱台,φ1.5m桩基础。右幅上部采用5-20米后张预应力砼空心板,桥面连续;下部桥墩采用φ1.4m双柱式墩,φ1.6m桩基础,桥台采用肋台,φ1.2m桩基础。 二、挖孔灌注桩施工 1、施工准备 桥墩、台所处位置场地为旱地,要采用人工挖孔,施工前进行场地平整,清除杂物,夯实。可用枕木或木挑架搭设坚固稳定的工作平台,以利后序各项工作的有序进行。 2、施工放样 以监理工程师签认的导线点为基准点,用全站仪放样,在桩中心位置钉以木桩,木桩上钉一铁钉以准确确定桩位。由测量工程师进行复核,并报请监理工程师批准,施工中妥善保护桩位以防桩位移位和丢失。 3、桩孔开挖 3.1人工挖孔进行前,首先要对图纸柱状地质图认真分析,考虑可能

产生的因素和后果。根据设计桩径制作砼支护模板,砼护壁最小厚度不小于10cm,模板材料可选用木模和钢模两种,分块制作,组合使用,组合模板呈圆台状,上口直径保证设计桩径,下口直径一般取大于设计10~20cm,以便于支护砼入模插捣。(如图1) 模板长度一般分100cm和 50cm或30cm长两种,为确 保挖孔桩的桩径和垂直度,开 挖前确定桩位后,采用“十” 字桩进行护桩,便于随时检 测桩位。每进尺一米或砼护壁每 立模浇注一次,必须校核桩位。图1 砼护壁 防止出现斜孔或偏位。开挖过程中先中间后周边,边下挖边修边,保证孔的垂直度和浇注砼护壁的厚度基本一致。一般地质采用100cm模板分次护壁,若遇有松软且有坍方危险地层,采用50cm模板进行护壁,土、石交界地层,一般保证护壁进入岩层至少50cm,以增加孔壁稳定性。确保护筒有足够的刚度,其平面位置偏差不大于5cm,倾斜度的偏差不大于±0.5%。由现场工程师在开挖前对护筒再进行一次复核,确保桩位正确。当人工挖孔进入岩层后,除强风化岩外,均采用爆破施工,炮孔间距视岩性而定,一般布设9~12个炮孔,其中沿周边距孔壁18cm处均匀布设6~9个,中间均匀布设3个,炮孔深度取60~100cm。爆破采取先中间、后周边引爆的抽芯松动爆破。引爆采用电引爆法,中间、周边分别采用3段、5段的电雷管。引爆后确认毒

桥梁工程各分项工程施工技术交底全套(最全)

单位:第1页共2页 主送单位编号 工程名称桥梁工程/土袋围堰日期 内容: 质量标准: 围堰的顶宽在开挖基坑后应不小于3.5米,外侧坡度不陡于1:2,内侧坡度不陡于1:1。 技术措施: 1、测量放样,确定围堰需要填筑的位置。 2、土石填筑:用挖掘机和自卸车运送土石方至指定的位置,采用滚填法进行填筑并用装载机推平。填土出水面后用打夯机进行夯实处理。 3、堆码土袋:为了防止冲刷和渗水在桥墩基坑内外分别堆码两层土袋,土袋内装的填充物为:粘土或砂粘土。 4、钻孔桩施工:采用正循环钻成孔。 5、开挖基坑:采用挖掘机开挖,由自卸车运至弃土场。 6、排水:基坊四个角设置排水坑,先用四台8寸水泵将水抽干,少量渗水用4台2寸水泵排出,保证承台在干态下施工。 7、承台施工。 8、拆除围堰:承台施工完成后,待混凝土强度达到抵抗冲刷要求后,即可拆除围堰。拆除围堰时,用挖掘机和自卸车配合由河内方向向河岸方向依次挖除,挖除时应开挖至原河床的位置,防止因开挖不到位而淤塞河流。 编制者:审核者:批准人: 接收单位:接收负责人:

单位:第2页共2页 主送单位各工区编号 工程名称桥梁工程/土袋围堰日期 内容: 安全措施: 1、对操作人员进行安全思想教育,提高安全意识,实行持证上岗制度,不经培训或无证者,不得进行上岗操作。 2、进入施工现场必须正确佩戴好安全帽,施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。严禁疲劳作业及酒后作业。 施工进度和工期要求:满足施工组织设计关于施工进度和工期的要求。 其它要求:针对本技术交底实行三级交底制度,要落实到工班组。 采用施工图纸:厦深汕惠施(桥)- 适用起止里程:DK212+400~DK245+962.61 编制者:审核者:批准人: 接收单位:接收负责人:

桥梁墩柱及系梁技术交底大全

桥梁墩柱及系梁施工技术交底 一、工程概况 达州市凤凰山隧道工程项目道路等级为城市主干道,道路总长度为5197.11m,道路红线宽度30m。线路总体走向呈东向西,里程桩号为K0+000~K5+197.11,设计7座桥梁,桥墩立柱共138根,直径均为1.5m;系梁共28个,其中地系梁18个,中系梁10个,部分桥梁未设置系梁。 二、所采用规、规程及工程验收标准 (1)《城市桥梁设计规》(CJJ11-2011) (2)《城市桥梁抗震设计规》(CJJ166-2011) (3)《公路桥涵地基与基础设计规》(JTG D63-2007) (4)《公路桥涵施工技术规》(JTG/T F50-2011) (5)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规》(JTG D-2004) (6)《公路桥涵设计通用规》(JTG D60-2004) (7)《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规》(JTG/T B07-01-2006) (8)《混凝土结构试验方法标准》(GB50152—92) (9)《混凝土质量控制标准》(GB50164—92) (10)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (11)《施工现场临时用电安全技术规(JGJ 46—2012) (12)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80-1-2012) (13)《城市道路工程施工与质量验收规》(CJJ1-2008)

(14)《公路工程质量检验评定标准》(JTF80/1-2004) 三、施工现场布置 1、施工便道 机械设备、材料利用已有的国道210、塔石路、石龙溪混凝土路作为主便道,在临近桥头处引接施工支便道进入施工现场。 2、钢筋制作及混凝土搅拌场地 进口端桥梁现场无专门的施工场地,将混凝土搅拌场与钢筋制作场设在K0+680路基右侧集中加工和搅拌;出口端桥梁施工现场无专门的施工场地,将混凝土搅拌场与钢筋制作场设在隧道出口集中加工和搅拌。 3、施工用水用电设施 施工用水从石龙溪抽水,养生用水采用水车运输到现场。施工用电从项目部临近变压器架线至现场。 四、墩柱及系梁施工工艺 (一)、墩柱施工工艺 1、墩柱施工流程图

桥梁施工一级技术交底

**至**高速公路建设项目桥梁施工一级技术交底 **建设集团有限公司 **同段项目经理部 二○一七年三月二日

目录 第一章钻孔灌注桩钢筋笼制作及安装作业技术交底 (1) 1.1适用范围 (1) 1.2作业准备 (1) 1.2.1内业技术准备 (1) 1.2.2外业技术准备 (1) 1.3技术要求 (1) 1.4施工程序与工艺流程 (2) 1.4.1施工程序 (2) 1.4.2工艺流程 (2) 1.5施工要求 (3) 1.5.1钢筋储存 (3) 1.5.2钢筋的除锈钢筋的除锈 (3) 1.5.3钢筋配料整形 (3) 1.5.4钢筋下料 (4) 1.5.5钢筋的弯曲成型 (4) 1.5.6钢筋的连接接头 (6) 1.5.7钢筋笼加工成型 (6) 1.5.8钢筋笼出场报验 (7) 1.5.9钢筋笼运输与现场堆放 (7) 1.5.10钢筋笼下沉与连接 (7) 1.5.11声测管制造和安装 (8) 1.6材料要求 (8)

1.7设备机具配置 (9) 1.8质量控制及检验 (9) 1.8.1质量控制 (9) 1.8.2质量检验 (10) 钻孔灌注桩冲击钻机成孔作业指导书 (15) 钻孔灌注桩水下混凝土灌注作业指导书 (24) 第二章双柱墩施工作业技术交底 (34) 2.1 目的 (34) 2.2 编制依据 (34) 2.3适用范围 (34) 2.4 施工程序及工艺流程 (35) 2.4.1墩柱钢筋的制作与安装 (35) 2.4.2模板的拼装 (36) 2.4.3墩柱混凝土施工 (36) 第三章系梁施工作业技术交底 (38) 3.1 目的 (38) 3.2编制依据 (38) 3.3适用范围 (38) 3.4 施工方法 (38) 3.4.1 施工准备 (38) 3.4.2 施工放样 (39) 3.4.3 地系梁施工方案 (39) 3.4.4 墩系梁施工方案 (40)

桥梁施工技术交底书【最新】

桥梁施工技术交底书 一、连续梁施工安全技术交底1、0#段临时固结 (1) 支架搭设 ①剪刀撑钢管搭接长度不应小于1m,接头处不少于两个旋转扣件固定,端部扣件的边缘至杆端距离不应小于10cm。在支架四边与中间每隔4排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。 ②斜道搭设一般采用之字形斜道,行人宽度不小于1米,坡度为1:3,在拐弯处设置平台,平台宽度不小于斜道宽度,斜道两侧及平台外围均应设置栏杆和挡脚板。 ③脚手架的立柱不能直接立在地面上,立柱下应加设底座或垫块。 ④防护栏杆、安全网必须按照规范要求设置。 ⑤跨越公路的连续梁按要求设置限高限宽门架,并确保所有车辆均从门架中通过。 ⑥设置好夜间警示灯、各种标识牌和反光锥。

⑦其他安全注意事项 A搭设时垫木应铺设平稳,不能有悬空,避免脚手架发生整体或局部沉降。 B对于锈蚀严重、压扁、弯曲、有裂纹的钢管一律不准用于脚手架搭设,凡有裂缝、变形的扣件及滑丝的扣件螺栓均不得使用。 C严禁将外径不同的钢管混合使用。 D在高处作业时应备有工具袋,工具必须随时放入工具袋内。 E脚手架搭设后必须经验收合格后才能使用。在使用过程中,要经常进行检查,对长期停用的脚手架恢复使用前必须进行检查,鉴定合格后才能使用。 F作业人员上下应走专用通道,禁止攀爬脚手架杆件上下。 G在作业平台作业或行走要注意脚下探头板。 (2)支架预压

①支架验收完成后按照要求进行堆载预压,并做好观测记录,并绘制时间-下沉量关系曲线。 ②堆载的荷载必须满足梁体自重的1.2倍,按照施工方案步骤进行加载。 ③堆载物一定要堆码整齐,小心坠落。 (3)支架拆除 ①拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件等材料,应用桶或用绳向下传递,严禁向地面抛掷。 ②拆除应按顺序由上而下,一步一清,严禁上下同时作业。 ③拆除脚手架,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管,禁止非拆除人员进行施工现场。 (4)模板安装 ①模板起吊前,应检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是

桥梁墩柱施工安全技术交底(新编版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 桥梁墩柱施工安全技术交底(新 编版)

桥梁墩柱施工安全技术交底(新编版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、危险源: 1、未佩戴或未正确佩戴安全带;高处临边无防护或防护强度不够;无操作平台或脚手板未固定,造成高处坠落事故; 2、存在上下交叉作业,工具未放入工具袋,杂物未及时清理,造成物体打击事故; 3、电源线路老化、破损未及时的更换、无保护接零或接地装置、漏电保护器失灵,电源线路架设不规范,造成触电事故。 二、控制措施: 1、凡患有高血压病、心脏病、贫血病、癫痫病、四肢有残缺者,不能高空作业,饮酒后禁止从事高空作业。 2、必须正确佩戴和使用安全带,戴好安全帽,按规定着装。 3、在恶劣气候条件下(如大雨、大雪、大雾、强风),禁止高空作业。 4、垂直交叉作业,应增设防物体打击的隔离层。

5、登高的梯子材质必须坚固,不得缺档,并采取防范措施,梯子斜度以60~70度为宜。 6、墩身钢筋模板安装前,必须搭设脚手架平台、栏杆及上下扶梯。 7、钢筋起吊时,捆绑牢靠,钢筋绑扎时,用力一致,协同操作。 8、在带电导线附近进行钢筋作业时,采取防护措施。电焊钢筋时,防电弧关对眼睛的灼伤。 9、吊运氧气、乙炔上墩柱时,必须焊制钢筋吊笼吊运。 10、在已安装的钢筋上不得行走,必须架设交通跳板,或另搭设脚手架。 11、整体模板吊装前,是模板连接牢固,内撑、拉杆、箍筋上紧,吊点正确牢固。起吊时,栓好溜绳,并听从信号指挥,不得超载。 12、混凝土灌注平台上的减速漏斗,以吊具固定在平台方木或钢构件上,不得用扒钉或铁线栓挂,减速漏斗外运的缝隙,用木板封闭。漏斗、串筒之挂钩、吊环,均牢固可靠,悬挂之串筒,应有保险钢丝绳。 13、在脚手架平台上运送混凝土时,其走到满铺脚手板,并安装栏杆。 14、使用吊斗灌注混凝土时,先通知墩柱内作业人员避让,并不

桥梁技术交底

施工技术交底单 项目名称:编号: 工程名称桥涵工程单位工程 名称及桩号桥梁工程 交底人接受人交底时间主要 参加 人员 交底内容 一、工程概况及计划安排 本合同段共有ZAK0+676.173跨线桥一座。全长107.5m,上部结构为预应力混凝土箱梁,下部由肋式台(0号台)、柱式台、墩、桩基础组成。 ①、2011年10月20起开始桩基钢筋笼的加工与制作,2011年11月15日前完成所有桩基任务,2011年12月20日前完成桩基检测工作。 ②2012年3月初开始下部结构施工,4月进行箱梁浇筑,5月底完成梁的预制安装。6月10完成桥面铺装及其他工程 二、施工依据及质量要求 本项目在施工时各施工处及作业队严格按照交通部颁布的现行《公路工程施工技术 规范》、《公路工程质量检验评定标准》及相关的技术标准、规范、规程和国家有关的法 律、法规组织施工。确保分项工程一次检验合格率达到100%;单位工程一次检验合格率达到100%;争创省部级优质工程。 三、施工技术方案 (一)总体方案:桩基一律采用钻机钻进成孔、砼水下灌注的施工方案。墩柱施工 要求在底系梁以上一次浇筑成型,预埋中系梁钢筋,墩柱钢筋整体成型后由吊车起吊与 桩基钢筋对接,中系梁与墩柱之间按施工缝处理,二次施工中系梁。桥墩盖梁施工采用 无支架施工方法,即用卡住墩柱的抱箍作为下支点,支点上安装砂盒作为拆除底模的活 动点,砂盒上横放300的工字钢作为盖梁的主支撑架,然后在该支撑架上组织底板的安 装和其他工序的施工,盖梁钢筋在地面绑扎成型,一次吊装就位;肋板台盖梁待肋板周 围土方填筑至盖梁底后再进行盖梁的施工。挡块砼要求与盖梁同时浇筑成型。承台、肋 板及U型台均采用大块钢模组装,对拉螺丝加固成型。施工用砼由搅拌站集中搅拌,砼 罐车提供运输,吊车起吊入模。 (二)施工工序: 1.钻孔桩:施工放样→护筒埋设→钻机就位→钻进成孔→清孔→钢筋笼就位→导管安 装及二次清孔→灌注混凝土→凿除桩头→检测验收

桥梁施工技术交底

桥梁施工技术交底 The manuscript was revised on the evening of 2021

施工图技术交底 一、项目概况 拟改建项目马家河中桥位于河南省林州市境内,原桥位于S228道路上,由于原S228道路的改建,老桥已经不满足改建后的道路通行要求,结合改建后的S228的平面、纵断,对老桥进行拆除重建。 改建后的S228道路等级为公路一级,路基宽度60m,分机动车道和非机动车道,其中机动车道宽,两侧非机动车道宽,中间间隔4m绿化带,道路横坡为双向2%横坡。 拟改建桥梁即马家河中桥分为三幅,分别为左侧非机动车道桥梁、机动车道桥梁(主桥)、右侧非机动车道桥梁,桥梁中心桩号K14+,桥梁角度135度,桥梁全长米,上部结构形式为5×10米预应力混凝土空心板,桥面连续,下部结构采用柱式墩,U型桥台,扩大基础。桥面铺装采用9cm沥青混凝土+三涂FYT-1防水层+10cmC50混凝土,主桥及非机动车道桥梁两侧均采用SB-F型钢筋混凝土墙式护栏,搭板采用6m搭板,分别在两桥台处设置一道D40伸缩缝。 1、设计标准 1)桥梁设计荷载:公路-Ⅰ级 2)桥梁宽度:(++)m 3)设计洪水频率:1/100。

4)1/2上部标准横断面: 桥面布置:护栏+人行道+非机动车道+护栏+3m绿化带+护栏+机动车道+护栏+3m 绿化带+护栏+非机动车道+人行道+护栏 2 、技术规范 1)交通部部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 2)交通部部颁《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 3)交通部部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 4)交通部部颁《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005) 5)交通部部颁《公路桥涵地基与基础设计规范》(JT G63-2007) 6)交通部部颁《公路工程抗震设计细则》(JTG/TB02-01-2008) 7)交通部部颁《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 8)交通部部颁《公路工程水文勘测设计规范》(JTJ C30-2000) 9)交通部部颁《公路桥位勘测设计规范》(JTJ D62-91) 二、施工前准备 施工单位在开工前首先应复核项目的基础坐标及各部位的标高,进行施工 测量时,应对包括导线、中线及高程的复测,并精确放设各墩台桩基位置,施

桥梁盖梁施工技术交底

桥梁盖梁施工安全技术交底记录 工程名称K54+257二道河中桥合同段名称LJ4标工程0#、1#、2#、3#、4#工序名盖梁施工技术(安全)交底内容: 一、盖梁施工方法 钢筋、模板、砼施工及养护施工工艺及检验标准 二、安全措施 钢筋、模板、砼施工及现场机械使用的安全技术措施 三、施工工艺流程 祥见附件:桥梁盖梁施工安全技术交底 四、2#桥墩平面 后附(垫石平面施工图) 交底部门工程部接收部 门 桥梁施工队 交底人接受人

桥梁盖梁施工安全技术交底 一、盖梁施工方法 1、钢筋下料:钢筋按设计长度进行下料加工,下料前认真审核每一型号钢筋长度、规格等。Ⅱ级钢筋采用钢筋切割机下料。Ⅰ级钢筋采用卷扬机冷拉调直后下料。 2、施工技术与工艺 1)墩柱已通过检测与验收。 2)测量队在柱顶放出柱心坐标。 3)本工程所需的高强螺栓、各型钢(I40及方木,焊接成的异型钢)的材质、截面系数等各项指标均应在使用前进行试验,检验合格后方可使用。 4)抱箍支撑系统 在墩柱顶部安装钢抱箍,抱箍高度60cm,厚度10mm,内径小于墩柱直径1cm,每抱箍1“耳朵”上设置2排M24高强螺栓,每排8孔,每抱箍设两个“耳朵”,共计4排螺栓,32孔。在外露的钢抱箍“耳朵”紧贴柱外壁两侧各固定长12m、两个I28焊接成高56cm的异型钢材,在异型钢材顶部垂直于盖梁的长向固定长2.5的10*10的方木,间距约布置为两柱外侧间距4.cm,两柱内侧25cm,共计安放16根。 4)盖梁底模安装 在10*10方木上铺组合钢模板,底模的跨中应按计算挠度预留反拱,模板应圆顺,相邻两板高差不大于2mm,模板的表面平整度不大于5mm.

桥梁扩大基础施工技术交底

施工技术交底记录表工程名称:皖赣铁路扩能改造工程WGZQ-1标编号:

1.工程概况 青弋江特大桥起讫里程为DK5+163.038~DK28+821.833,中心里程:DK16+992.556,全桥长23658.795m。里程DK5+163.038~DK17+629.198段,施工桥长12466.16m。承台为矩形,无切倒角、倒圆角,承台及扩大基础共计369个,总方量50391m3。本次交底是针对扩大基础,即17#、18#、28#、29#、30#、31#台子的交底。 扩大基础尺寸表:

扩大基础钢筋布置图详见附图 2.作业准备 2.1内业技术准备 2.1.1施工前对图纸进行复核; 2.1.2施工前应做好施工交底资料; 2.1.3及时填写各种施工过程用表。 2.2外业技术准备 2.2.1依据已布设的平面控制加密导线控制点坐标和经复核计算无误的明挖基础坐标,采用全站仪精确定位,测定基坑中心线、方向及高程。 2.2.2按地质水文资料,结合现场情况,确定开挖坡度和支护方案、开挖范围和防、排水措施。 2.2.3合理安排组织机械设备、仪器、人员等。 2.2.4施工用水、用电及便道等有关临时工程满足施工需要。 2.2.5进场材料满足连续施工的要求,并通过原材料检验合格。 3.技术要求 3.1模板、钢筋、砼的施工应符合铁道部现行《铁路砼与砌体工程施工质量验收补充标准》的有关规定及设计要求。 3.2基坑开挖前应按地质、水文资料,环保要求,结合现场实际情况,制定施工方案,确定开挖范围、开挖坡度、支护方案、弃土位置和防、排水等措施。 3.4基底处理应符合下列规定:

3.4.1基础底面不得置于软硬不均的地层上; 3.4.2岩层基底应清除岩面松碎石块、淤泥、苔藓,凿出新鲜岩面,表面应清洗干净,应将倾斜岩面凿平或凿成台阶; 3.4.3碎石类土及砂类土层基底承重面应修理平整,黏性土层基底整修时,应在天然状态下铲平,不得用回填土夯平; 3.4.4基础浇筑前的基坑不得泡水。如发生基坑泡水现象,应采取措施进行处理并满足设计要求。 3.4.5基础应在无水情况下浇筑,砼在终凝前不得浸水。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序 测量定位→开挖基坑→基底检查处理报验→安装模板→绑扎钢筋→基础砼浇筑→脱模养生。 4.2工艺流程详见下图

桥梁盖梁施工技术交底

桥梁盖梁施工安全技术交底记录

桥梁盖梁施工安全技术交底 一、盖梁施工方法 1、钢筋下料:钢筋按设计长度进行下料加工,下料前认真审核每一型号钢筋长度、规格等。Ⅱ级钢筋采用钢筋切割机下料。Ⅰ级钢筋采用卷扬机冷拉调直后下料。 2、施工技术与工艺 1)墩柱已通过检测与验收。 2)测量队在柱顶放出柱心坐标。 3)本工程所需的高强螺栓、各型钢(I40及方木,焊接成的异型钢)的材质、截面系数等各项指标均应在使用前进行试验,检验合格后方可使用。 4)抱箍支撑系统 在墩柱顶部安装钢抱箍,抱箍高度60cm,厚度10mm,内径小于墩柱直径1cm,每抱箍1“耳朵”上设置2排M24高强螺栓,每排8孔,每抱箍设两个“耳朵”,共计4排螺栓,32孔。在外露的钢抱箍“耳朵”紧贴柱外壁两侧各固定长12m、两个I28焊接成高56cm的异型钢材,在异型钢材顶部垂直于盖梁的长向固定长2.5的10*10的方木,间距约布置为两柱外侧间距4.cm,两柱内侧25cm,共计安放16根。 4)盖梁底模安装 在10*10方木上铺组合钢模板,底模的跨中应按计算挠度预留反拱,模板应圆顺,相邻两板高差不大于2mm,模板的表面平整度不大于5mm.两端处倒角模板用定做的楔形钢筋骨架作为支撑,楔形的角度应与盖梁的端部倒角相同。 5)盖梁的钢筋片骨架应在钢筋场地提前制作。盖梁钢筋在制作安装前,必须进行原材检测,认定合格后方可进场使用。钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈清除干净。钢筋应平直,无局部弯折,成盘钢筋和弯曲钢筋均应调直。

一级钢筋制作的箍筋,其末端应做弯钩,弯钩的弯曲直径应大于受力主筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩的平直部分长度,一般结构不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。 钢筋焊接前,必须根据施工条件试焊,合格后方可正式施焊。焊工必须持考试合格的上岗证。钢筋接头采用搭接电弧焊时,宜采用双面焊。采用搭接电焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致。接头双面焊的焊缝长度不不小于5d,单面焊缝的长度不小于10d。 凡施焊的各种钢筋均应有材质证明书或试验报告单。焊条、焊剂应有合格证,各种焊接材料的性能应符合《钢筋焊接及验收规程》的规定。 受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内力较小处,并错开接头,对于绑扎接头,两接头间距离不小于1.3倍搭接长度。对于焊接接头,在接头长度区段内,同一个钢筋不应有两个接头。 电弧焊接与绑扎接头与钢筋弯曲处距离不应小于10d,也不宜位于构建最大弯矩处。焊接时,对施焊场地应有适当的防风、防雨、防寒措施。 对于制作的钢筋网片或骨架必须具有足够的刚度和稳定度。拼装时应按设计图纸放样,拼装前,对有焊接接头的钢筋进行接头检查。骨架焊接时,不同直径的钢筋的中心线应在同一平面上。为此,较小直径的钢筋焊接时,下面宜垫厚度适当的钢板。施焊顺序宜由中到边对称地向两端进行,先焊骨架下部再焊骨架上部。相邻的焊缝采用分区对称跳焊,不得顺方向一次焊成。 盖梁钢筋制作安装完成后,应整体检查骨架尺寸,钢筋的直径、根数、间距、位置和预埋钢筋、预埋件保护层垫块的留设情况等。各项指标达到规范、设计要求经监理工程师认可后可以进入下道工序。

高铁桥梁工程技术交底大全

高铁桥梁工程技术交底

1、基本容 1.1 工程概况 1、×××特大桥主要为跨×××而设计,中心里程D1K828+942.3,采用 1×24+(32+48+32)连续梁+24×32简支箱梁桥跨布置,桥梁全长935.893m,在D1K828+942.3跨越×××采用(32+48+32)连续梁。桥墩采用圆端形(实心、空心)桥墩,桥台采用矩形空心桥台。基础为桩基和明挖基础,桩基础均为钻孔灌注桩,共248根,总长度1923米;桩径为1.25m及1.5m两种,桩长8m~37.5m,全部按柱桩设计。 2、主要技术标准 线路等级:客运专线 设计速度目标:250公里/小时,基础设施预留进一步提速条件 正线数目:双线;线间距:5m 设计活载:ZK活载 轨道结构类型:CRTSⅠ型双块式无砟轨道,跨区间无缝线路 3、水文资料:Q1/100=236.6m3/s H1/100=1182.07m V1/100=4.03m/s Q1/300=288.9 m3/s H1/300=1182.53m V1/300=4.29 m/s 4、地震资料:地震动峰值加速度0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,场地类别为Ⅰ类。 5、环境类别及作用等级:地下水质类型为HCO3--Ca2+型水,地下水对混凝土结构无腐蚀性。 6、不良地质:本桥不良地质为岩溶,特殊岩土为松软土。 1.2执行、参考的规、指南及验收标准 《铁路桥涵地基和基础设计规TB10002.5-2005》(铁建设[2005]108号) 《客运专线无碴轨道铁路设计指南》(铁建设函[2005]754号) 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南TZ 213-2005》 《客运专线铁路工程施工技术指南使用手册》 《铁路混凝土工程施工技术指南TZ 210-2005》 《客运专线桥梁伸缩装置暂行技术条件》(科技基[2005]101号) 《客运专线桥梁混凝土桥面防水层暂行技术条件》(科技基[2007]56号) 《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》(科技基[2005]101号) ×××相关的设计图纸 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号)《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号) 《客运专线铁路工程施工质量验收标准使用手册》 《钢筋焊接及验收规JGJ18-2003》 《铁路工程基桩检测技术规程TB10218-2008》

相关文档
相关文档 最新文档