文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气竖井安装

电气竖井安装

电气竖井安装
电气竖井安装

交底内容:

电气竖井安装工程

一、施工准备

(一)作业条件

1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。

2、电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。

3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。

4、竖井内电气预埋管路已整理好。

(二)材料要求

1、电气竖井内所用的电缆桥架规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥

架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm,在400?800mm之间时,厚度不小于2mm 大于800mmfl寸, 厚度不小于

2.5mm。

2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显着变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。

3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。

4、竖井内的配电箱应采用经两部认可的厂家生产的合格产品。

5、电线、电.缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有合格证。

6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝

缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。

7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。

8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。

10、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料,均

应采用镀锌制品。

(三)工器具

1、常用电工工具:活搬手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液

压煨管器、扁锂、圆锂、半圆锂、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺等。

2、兆欧表,咼凳等。

二、质量要求

(一)主控项目

1、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

2、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

(二)一般项目

1、电缆支架安装应符合下列规定:

1)当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150?200mm电缆支架最

下层至沟底或地面的距离不小于50?100mm

2)当设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合下表的规定;

3)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接固,防松零件齐全。

2、电缆在支架上敷设,转弯处的最小允许弯曲半径应符合上表的规定。

3、电缆敷设固定应符合下列规定:

1)垂直敷设或大于450斜敷设的电缆在每个支架上固定;

2)交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;

3)电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时,电缆支持点间距不大于下表的规定;

4)当设计无要求时,电缆与管道的最小净距应符合下表的规定,且敷设在易燃易爆气体管道和热

力管道的下方。

与管道的最小净距

5)敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施。

4、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

三、工艺流程

确定电缆桥架位置固定支架桥架安装配电箱固定

四、操作工艺

(一)确定电缆桥架位置

1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。

2、按照图纸设计的位置,计算好空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常岀现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应的变更。

3、检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上下楼层所对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构。

(二)固定支架

1、固定桥架的支架采用50X 50X5的角钢,高度为距地面1500 —2000mm有两种固定方式,一

种是用膨胀螺栓固定,一种是采用焊接。

2、桥架下部固定采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm座在楼板的预留洞口,与预埋在洞口

的埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定。在槽钢上固定两根50X 50X 5的角钢,用来直接与桥架

连接固定。

3、在楼板的下面预埋有埋件来固定防火隔板,上托防火枕。

4、电气竖井内固定桥架的支架和槽钢的固定方法见图示一。电缆支架全长均应有良好的接地,

工程名称

施工单位交底部位工序名称

即将支架与墙上预埋的接地埋件焊成一体。

注:a、D表示保护管外径

b、当电缆根数较多或规格较大时,可使用角钢支架。

5、电气竖井内电缆配线的垂直安装见图示

(三)桥架安装

1、桥架与支架之间固定采用螺栓。

2、桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线。

3、当直线段钢制电缆桥架过30米,应有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板。

(四)电缆敷设

1、在桥架就位后,即可敷设线缆。按照设计要求,将需要敷设在该桥架中的电缆按顺序摆放

好,排列应整齐,尽量避免交叉。敷设时要按适当的间距加以固定,并且及时装设标志牌。电缆终端头,竖井的两端均应装设标志牌。标志牌上应注明线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起迄地点,字迹应清晰,不易脱落,规格要统一,能防腐,挂装应牢固。电缆在终端头和接头处要留岀备用长度。

2、电缆进入竖井、盘柜以及穿入管子时,岀入口应封闭,管口应密封。明敷在竖井内带有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装加以防腐。

3、电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用结构施工期间在楼板底面预埋的埋件,来固

定防火隔板,防火隔板采用4mm厚的钢板。防火枕的规格有三种,其中I型为320X 120X 25,II型为

160X 120X 25,皿型为160X 75X 25,要根据预留洞口尺寸和桥架尺寸,选择防火枕型号。在防火隔板上摆放防火枕时,要按顺序摆放整齐,挨紧电缆,使防火枕与电缆之间空隙不得大于icm,防火枕

摆放厚度不得小于24cm。

4、施工前要将封堵部位清理干净。

(五)配电箱固定

1、明装配电箱采用膨胀螺栓固定。根据设计图纸要求,确定配电箱的标高和坐标。先根据装修

50cm线定岀配电箱的下底线,再根据配电箱的外形尺寸确定安装孔的位置,并用冲击钻在固定点钻孔。钻孔前先对应安装孔径选用膨胀螺栓的直径,再选相应的冲击钻头直径,冲击钻头的直径可选用与膨胀螺栓相同直径或略大一号的直径。

2、如配管为暗配管,采用配电箱背后开孔进线,如为明配管,则采用下开孔进线方式。

3、箱体与钢管之间采用塑料铜线和跨接地线。如钢管为焊接钢管,则在钢管上焊接接地螺栓作为钢管的跨接接地,导线两端压线鼻子,采用螺栓压接。如为镀锌钢管,则采专用抱卡连接。在配电箱内,该接地线压接在PE母线端子上。不得从箱体接地保护端子上串接。

4、酉己电箱应有明显可靠的接地,带有器具的铁制盘面和装有器具的门,均应有明显可靠的裸

铜编织线作接地保护线。配电箱内的PE线不得串接。

5、与配电箱连接的明配智采用管卡固定,并且在距地200mm处应有一处固定点,在距入箱处200mm处也应有一处固定点,管卡应与管径匹配。

6、配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,钢端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

7、配电箱安装应牢固、平正,其垂直度允许偏差为3mm

8、电气竖井内金属线槽与配电箱的安装见图示三。

9、电气竖井内封闭式母线与配电箱的安装见图示四。

注:采用方案时,保护管间的距离应》

电气竖井设计

电气竖井尺寸设计 一、依据——《民用建筑电气设计规范》相关条文 8.12.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于o.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。 8. 12.7 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m 的距离或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志。 8. 12.8 电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。 二、电井设置的几种方案列举 1、强、弱电井合并设置,完全考虑利用公共部位作检修空间的情况。

2、强、弱电井合并设置,既考虑进人又考虑利用公共部位作检修空间的情况。 3、强、弱电井合并设置,考虑进人不考虑利用公共部位作检修空间的情况。 4、强、弱电分开设置,考虑利用公共部位作检修空间的情况。

三、结论: 1、电井应结合建筑平面布置设置,但不应小于上述尺寸。 2、采取第1种和第4种布置电井面积最小,应优先选用。 四、附注: 1、电表箱按12位考虑,其尺寸为700*1100*180(宽*高*厚)。 2、住宅电源线槽为300*100,专用线槽为150*100,备用线槽为50*50,电话、电视线槽均为100*50,网络线槽为150*100,消防线槽为75*50。 3、上述几种方案只适用于一般高层住宅建筑。 4.民用建筑设计通则:电气竖井应上下贯通,位于布线中心,便于管线敷设。竖井的面积应根据各个工程在竖井中安装设备的多少确定;应考虑设备、管线的间距及操作维修距离。电气人员与土建人员协商:竖井开大门,利用公共通道作操作维修空间,减小电气竖井的占有面积。电气竖井、智能化系统竖井的最小尺寸见图8.3.5-1、 8.3.5-2、 8. 3.5-3。特别注意:竖井门应向外开启,竖井内地坪高于竖井外地坪150mm。竖井门的高度宜与同层其它房间门的高度一致,

电气竖井安装

交底提要:电气竖井安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 电气竖井安装工程 一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥 架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm,在400?800mm之间时,厚度不小于2mm 大于800mmfl寸, 厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显着变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应采用经两部认可的厂家生产的合格产品。 5、电线、电.缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有合格证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝 缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 10、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料,均 应采用镀锌制品。 (三)工器具

1、常用电工工具:活搬手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压煨管器、扁锂、圆锂、半圆锂、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺等。 交底提要:电气竖井安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。

弱电井内电缆桥架安装规范要求【最新】

弱电井内电缆桥架安装规范要求 一、施工准备 (1) 作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (2) 材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用防火制品,钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,

下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 (3) 主要机具 活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动

煨管器、液压煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺、兆欧表,高凳等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、工艺流程 确定电缆桥架位置-固定支架-桥架安装-配电箱固定 四、操作工艺 (1)确定电缆桥架位置 1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。 2、按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸。

电气竖井内电缆桥架安装

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

在楼板的下面有预埋件来固定防火隔板,上托防火枕。 电气竖井内固定桥架的支架和槽钢的固定方法见图5-29。电缆支架全长均应有 良好的接地,即将支架与墙上预埋的接地埋件焊成一体。 5、电气竖井内电缆配线的垂直安装见图5-30。 审核人交底人接受交底人 、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

交底人接受交底人 、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

桥架安装 桥架与支架之间固定采用螺栓。 桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线。 当直线段钢制电缆桥架超过30m,应有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板。 电缆敷设 在桥架就位后,即可敷设线缆。按照设计要求.将需要敷设在该桥架中的电缆按 顺序摆放,排列应整齐.尽量避免交叉。敷设时要按适当的问距加以固定 及时装设标志牌。电缆终端头,竖井的两端均应装设标志牌。标志牌上应注明 线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起讫地点:字迹应清晰 规格要统一,能防腐,挂装应牢固。电缆在终端头和接头处要留出备用长度。 交底人接受交底人 、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

电气竖井内电缆桥架安装工程技术交底书

电气竖井内电缆桥架安装工程技术交底书 一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。 4、竖井内电气预埋管路巳整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架 宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm;大于 800mm时,厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应 无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验 记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC”认证标 志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘 带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 9、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料均应采 用镀锌制品。 (三)主要机具 1、活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压煨管器、扁锉、 圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺等。 2、兆欧表,高凳等。 二、质疆要求

住宅项目电气竖井设计研究

住宅项目电气竖井设计研究 发表时间:2019-08-01T15:05:48.110Z 来源:《基层建设》2019年第9期作者:李飞[导读] 摘要:在中国的城镇化进程中,城市土地资源日趋紧张,合理设计住宅的电气竖井对建筑核心筒的合理布置,减小住宅公摊面积,从而提高土地利用率起着重要作用。 中建二局第二建筑工程有限公司广东深圳 518000摘要:在中国的城镇化进程中,城市土地资源日趋紧张,合理设计住宅的电气竖井对建筑核心筒的合理布置,减小住宅公摊面积,从而提高土地利用率起着重要作用。本文仅对一些常用的电气竖井平面布置进行了分析,由于各住宅的基本参数不同,各地供电部门对住宅供电设计的要求不同,电气竖井内竖向干线的选型和布线方式不同等因素,所以电气竖井的平面布置也不是固定不变的。作为设计人员, 应在满足规范的前提下,根据工程实际情况,不断总结优化各竖向干线系统,合理布置电气竖井,使电气竖井达到实用、美观、节省空间的效果。 关键词:高层住宅;电气竖井;设计引言: 随着住宅建筑开发成本的逐年上涨,开发商在住宅户型设计上对公摊面积的要求越来越高,电气竖井的面积也相应的被压缩到最小。大部分设计院给出的都是电气竖井平面粗略布置大样图,没有考虑现场施工及后期的维护空间,施工单位做出了的成品杂乱无序,给后期的物业维护带来极大的困难。 1 影响电气竖井布置的因素 电气竖井的布置除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于0.8m的操作、维护距离。当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。 2 多层住宅的电气竖井设计 首先,多层住宅强电竖井一般将电表箱、公共照明箱和其他强电设备箱设置于首层或地下一层的电气间内。电气竖井内仅设有桥架和进出电气竖井的管线,并利用通道作为检修面积,这样可以减少每层电气竖井的尺寸。多层住宅每层户数较少,一梯二户较为普遍,住宅一户一表的金属线槽规格一般为:宽×高=300mm×100mm,壁厚2.0mm。普通电梯的电缆桥架规格一般为:宽×高=100mm×100mm,壁厚2.0mm。竖井预留孔洞考虑到各种线缆桥架的安装空间,预留孔洞的宽度按桥架高度再加100mm考虑,检修门的高×宽尺寸为2.1m×0.6m。电井内设置一个单相三孔电源插座,插座底距地面0.5m暗装,门上方距地面2.5m处壁装自带蓄电池的应急型节能壁灯,壁灯控制开关设于电井内门边距地1.3m处。多层住宅强电井布置图如图1所示。 其次,多层住宅弱电竖井一般将电视器件箱,电信器件箱,对讲及安防器件箱,消防接线箱和其他弱电设备箱设置于首层或地下一层的电气间内。电气竖井内仅设有桥架和进出电气竖井的管线,以及较小的楼层箱,并利用通道作为检修面积,这样可以减小每层电气竖井的尺寸。住宅电信光纤到户系统和有线电视系统的金属线槽规格一般为:宽×高=(150mm+150mm)×100mm,壁厚2.0mm,其中:电信光纤到户系统,有线电视系统各占一格150mm。对讲及安防系统线槽规格一般为:宽×高=100mm×100mm,壁厚2.0mm。电信光纤到户系统层箱,有线电视系统层箱,安防及对讲层箱尺寸均为宽×高×深=300mm×240mm×120mm。竖井预留孔洞考虑到各种线缆桥架的安装空间,预留孔洞的宽度按桥架高度再增加100mm考虑,检修门的高×宽尺寸为2.1m×0.7m。电井内设置一个单相三孔电源插座,插座底距地面0.5m暗装,门上方距地面2.5m处壁装自带蓄电池的应急型节能壁灯,壁灯控制开关设于电井内门边距地1.3m处。多层住宅弱电井布置图如图2所示。 图1多层住宅强电井布置图 图2多层住宅弱电井布置图 3 电气竖井深化设计的必要性

电气竖井设计

电气竖井尺寸设计 8 .12 . 5竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外, 宜在箱体前留有不小于0 . 8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。 8. 12 . 7竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于 0 . 3m 的距离或米取隔离措施,并且咼压线路应设有明显标志。 8. 12 . 8电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。 、电井设置的几种方案列举 1、强、弱电井合并设置,完全考虑利用公共部位作检修空间的情况。 、依据《民用建筑电气设计规范》相关条文

J 60 t ------- F 兀。1 4 ■ * rf --- 4、强、弱电分开设置,考虑利用公共部位作检修空间的情况。 2、强、弱电井合并设置,既考虑进人又考虑利用公共部位作检修空间的情况。 s g 200 t ---------- . 700 ' ---------------------------------------------------------------------------- 1 L 600 ' |0C o g — b o LJ^ 4 --- 1 o 50 r" z /W05(] ----------------- 1 吕 CXI d 首 1* O ir> ■ g Lr> ■ J I- OSl i_n 45

700 1、电井应结合建筑平面布置设置,但不应小于上述尺寸。 2、采取第1种和第4种布置电井面积最小,应优先选用。 四、附注: 1、电表箱按12位考虑,其尺寸为700*1100*180 (宽*高*厚)。 2、住宅电源线槽为300*100 ,专用线槽为150*100,备用线槽为50*50, 电话、电视线槽均为100*50 ,网络线槽为150*100 ,消防线槽为75*50。 3、上述几种方案只适用于一般高层住宅建筑。 4. 民用建筑设计通则:电气竖井应上下贯通,位于布线中心,便于管线敷设。 竖井的面积应根据各个工程在竖井中安装设备的多少确定;应考虑设备、管线的 间距及操作维修距离。电气人员与土建人员协商:竖井开大门,利用公共通道作 操作维修空间,减小电气竖井的占有面积。电气竖井、智能化系统竖井的最小尺 寸见图8. 3. 5-1、8 . 3. 5-2、8. 3. 5-3。特别注意:竖井门应向外开启,竖 井内地坪高于竖井外地坪 150mm 竖井门的高度宜与同层其它房间门的高度一致, I 1 1 qw mu r o

电气竖井内桥架安装(有图示)

一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。 4、竖井内电气预埋管路巳整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢 板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时, 厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm 范围内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复 印件及试验记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、 “CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊 剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 9、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金 属材料均应采用镀锌制品。 (三)主要机具 1、活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压 煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡 勺等。 2、兆欧表,高凳等。 二、质疆要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、工艺流程 确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→配电箱固定 四、操作工艺 (一)确定电缆桥架位置 1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。

高层建筑电气竖井竖直桥架

高层建筑电气竖井竖直桥架 安装改进工艺 【摘要】本文结合工程实际对高层建筑电气竖井内桥架的安装工艺进行了前期策划和改进,进而提高了桥架安装工效、观感质量及今后桥架内维修工作的方便。 【关键词】电气竖井电缆桥架标准层工艺改进 0.传统安装工艺 高层建筑电气竖井一般均设计有电缆桥架,桥架厂家制作大都为定尺2.0米,现高层标准层高基本在2.8-3.0米,如果按照2.0米每节依次安装,就会出现有的楼层的两块盖板都穿过楼板,电缆未敷设完成不能及时封堵,加长施工周期,封堵后盖板打开困难,或盖板打开后变形和封堵的洞口破坏。再如:综合桥架内的不同用途的电缆不能同时敷设,已经施工完成封堵的桥架内增加电缆,更换检修等都比较困难。根据以上情况我们对电气竖井内桥架的安装工艺进行了策划和改进,在我项目部施工的某2#公寓楼进行了实施,下面就本工艺改进内容进行了详细阐述。 1.工程概况 某2#公寓楼,地下1层,地上23层,标准层层高2.9m,楼内照明供电干线采用YJV-1.0KV 电力电缆沿水平、竖直桥架敷设。 图一

2.工艺内容 根据施工图纸要求及电气竖井实际尺寸,对竖井内桥架安装工艺进行前期策划,并绘制出桥架安装示意图及相关尺寸图。如(以500×200的桥架为例): 根据图一,依据建筑层高特点将桥架分为通常的2m和0.9m两种长度规格,并根据规范要求确定桥架内电缆固定支架的规格尺寸及定位尺寸,并依此做为标准尺寸要求桥架生产厂家按此进行制作。 图二 根据图二,将-50×5扁钢在现场或要求厂家按照如图尺寸进行预制,作为竖直桥架安装支撑架。 根据图三、桥架安装前,先在电气竖井内拉线、弹线定位并标记好各层桥架支撑架安装位置,再将预制好的支撑架依次按标记固定到位,根据图示尺寸依次安装长度2m及0.9m 桥架,安装完毕后即可按要求进行桥架预留洞封堵工作,但此前需先将0.9m桥架盖板与0.9m 桥架合实严密。封堵工序完成后,即可进行桥架内电缆敷设工序。 图三 3.工艺改进

室外电气管道进入强弱电井细部做法2015

室外电气管道进入室内强弱电井细部做法 一、现象:室外回填层的积水通过电气线管流入室内电气竖井,造成电气线路、设备的短路,影响系统运行的状况。 二、目的:防止室外回填层的积水通过电气管道进入强弱电竖井 三、原因分析:管道水平进入电气竖井而没有垂直向上起弯,室外雨水多、水位标高超过管道口时,雨水就通过回填层的接线盒、封闭不严的接头、施工中被损坏的破裂口部、手孔井的管道口,顺着管道流入电井。 四、细部做法: 1、回填层中的接线盒、手孔井中的管道口,在线路经过测试合格、设备调试合格后,进行防水封堵,防止雨水从接线盒流入; 2、管道施工过程中,接头两端做好固定,使之不易被移动、破坏;管道的接头连接处粘接牢固,防止雨水从粘接处流入; 3、园建、绿化在施工过程中,要做好相互的成品保护;如不小心破坏了管道,须立即向项目部汇报,由安装班组负责组织修复; 4、安装班组在预埋进入电气竖井部位的管道是最为关键的。前3条主要是保证雨水不进入管道;第4条则是保证,即使管道中有水,也不能流入电气竖井。 4.1管道预埋进入竖井后,必须向上起弯,并暗埋在竖井墙内,安装接线盒(箱)。管道弯曲半径不小于其外径的10倍,弯扁度小于其外径的0.1倍。 4.2管道在竖井内的定位、安装原则: 4.2.1结合电气竖井的设备、桥架布置图,避开强弱电桥架、母线槽; 4.2.2弱电管道则靠近弱电桥架; 4.2.3强电管道则靠近强电桥架; 4.2.4接线盒(箱)定位在距地500mm; 4.2.5后期线路通过分支桥架(线槽)与主干桥架连接,不得直接明线敷设; 五、附图: 1、附图一:室外管道进入室内强弱电竖井示意图 2、附图二:室外管道进入强弱电井立面展开图

电气竖井桥架安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架规格型号要符合设计要求,采用钢制制品,钢板的厚度在桥架 宽度小于400mm时,厚度不小于 1.5mm,在400~800mm之间时,厚度不小于2mm,大于800mm时,厚度不小于 2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、切割机、打磨机、调合漆等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 10、镀锌材料:槽钢支架、角钢支架、螺栓、螺母、螺丝、等金属材料,均应采用镀锌制品。 (三)工器具 1、常用电工工具:活搬手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子 等。 2、高凳等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 (二)一般项目 1、电缆支架安装应符合下列规定: 1)当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~1OOmm; 2)当设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合下表的规定; 电缆支架层间最小允许距离(mm) 电缆种类支架层间最小距离 控制电缆120 .

高层建筑电气竖井安装施工技术以及质量控制

高层建筑电气竖井安装施工技术以及质量控制 发表时间:2018-07-23T10:04:08.793Z 来源:《基层建设》2018年第18期作者:蓝杨业 [导读] 摘要:文章结合工程实践,介绍了高层建筑电气施工中竖井安装技术,并针对施工过程中常出现的一些问题提出加以质量控制的具体措施,以期为电气设备安装施工的发展作贡献。 身份证号码:44012519710820XXXX 摘要:文章结合工程实践,介绍了高层建筑电气施工中竖井安装技术,并针对施工过程中常出现的一些问题提出加以质量控制的具体措施,以期为电气设备安装施工的发展作贡献。 关键词:电气竖井;安装技术;质量控制 随着现代社会的快速发展,建筑业的发展也较为快速,人们对于建筑电气工程的安装及重视程度也越来越高,其中电气竖井线路的好坏对于整个建筑电气安装起着至关重要的作用。 因此,应对各个环节进行严格把握,促使施工质量得到有效保障。 1.电气竖井图纸深化排布 在高层建筑中,为提高有效建筑建筑面积,电气竖井在设计时往往比较紧凑,且电气竖井不同于管道井之处在于竖井内的楼层配电箱柜较多,在安装的同时还需考虑设备维护及操作的空间。 针对电气竖井的深化排布是全周期性的,在结构施工前即需要开展。根据竖井内电缆、母线数量以及桥架规格尺寸,核实好结构施工时竖井内预留洞口大小,同时需保证配电箱柜的安装空间。 对电气竖井进行深化排布,关键是绘制竖井排布大样图。对竖井内所有电气设备、线缆等进行排布,并保证足够操作空间,一般以不小于800mm为宜。当无法保证时,需使配电柜柜门正常开启。竖井深化排布大样图需能体现以下内容: (1)竖井内水平线槽排布,线槽尺寸; (2)竖井内竖向线槽桥架排布、线槽桥架尺寸,以及干线电缆在线槽内的排布; (3)配电箱柜尺寸、排布; (4)母线及母线插接箱排布,母线插接箱安装位置; (5)竖井详图需要有平面图及剖面图。 以某高层建筑为例,该工程供电方式采用放射式与树干式结合的方式,标准层每间强电竖井内电缆干线包括干线及支线交联聚乙烯电缆、消防设备用矿物绝缘电缆、1600A母线一根用于办公负荷供电、500A母线一根用于办公重要负荷供电、630A母线一根用于暖通机房设备供电;配电箱柜包括:照明配电柜、应急照明配电柜、楼层普通负荷配电柜、重要负荷配电柜等。由于竖井内电缆、设备众多,且超高层设有多个设备层,设备层用电缆也需要通过竖井垂直敷设,导致低区强电竖井排布紧张。根据对项目具体分析,得出如下几条排布及施工的难点: (1)垂直敷设的电缆、母线较多,导致竖井排布紧张,需要预留较大的洞口,然洞口预留过大将导致配电箱柜排布困难; (2)高层建筑竖向敷设电缆过长,施工困难; (3)竖井内配电箱柜及母线插接箱数量较多,配电箱柜安装后维修困难、竖井施工质量无法得到保证; (4)由于单台配电柜内元器件较多,导致配电柜尺寸比较大。 针对上述施工难点,在图纸深化阶段进行了以下调整: (1)由于630A母线专供暖通机房设备用电,将该段母线调整至暖通机房,并在暖通机房相应位置预留母线洞口; (2)将以往工程中使用的单层竖向梯架调整为双层梯架形式,竖向电缆亦改为双层敷设,这样可最大程度利用竖井空间; (3)将照明、应急照明等干线电缆由预分支电缆改为电缆T接箱的形式,减少每段电缆长度,降低施工困难; (4)配电箱柜靠墙安装,并控制好竖井内线槽安装位置及高度,以免线槽遮挡了灯具照度。 优化后的竖井排布形式见下图1。同时在排布是还需要预估配电箱柜尺寸,在实际施工时,需与配电箱柜厂家协商,以尽量满足安装要求。 图1 电气竖井深化排布平面图 2.竖井内设备、材料控制要点 电气竖井内设备、材料需在图纸深化后,根据现场实际情况确定规格、尺寸。进场材料应配有出厂合格证、3C证明等,材料进场时,应组织技术人员、质检员、材料员、监理等共同参加联合检查验收,且对于高层建筑内使用的电气设备,需要报地方质量检测中心检测合格后方能使用。 (1)配电箱柜内元器件型号需符合图纸要求,箱柜内一次、二次配线满足验收标准,与消防、楼宇自控配合二次控制回路需与相关专业充分沟通,保证满足系统控制要求。配电箱柜尺寸满足现场按照要求,竖井内所有配电箱柜最好保证统一高度,使安装后效果更加美观。 (2)对于竖向,一般而言插接母线均为按照现场实际情况分段加工,因此母线及母线接头均按编号配套进货,到货后需严格核对各段

电气竖井内电缆桥架工程[详细]

施工单位:年月日编号:

施工单位:年月日编号: 共页工程名称交底部位 第页 交底内容: 项目 2 桥架内电缆敷设和固定第12.2.2条 3 电缆的首端、末端和分支处的标志牌第12.2.3条 三、工艺流程 确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→配电箱固定 四、操作工艺 (一)确定电缆桥架位置 1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内. 2、按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数 量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配 合,进行相应的变更. 3、检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上下楼层所对应的 洞口通直不错位,注意不要影响结构. (二)固定支架 1、固定桥架的支架采用50×50×5的角钢,高度为距地面1500~2000米米,有两种固定方式,一 种是用膨胀螺栓固定,一种是采用焊接. 2、桥架下部固定采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50米米,座在楼板的预留洞口,与预埋在洞囗 的埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定.在槽钢上固定两根50×50×5的角钢,用来直接 与桥架连接固定见图5-28. 3、在楼板的下面有预埋件来固定防火隔板,上托防火枕. 4、电气竖井内固定桥架的支架和槽钢的固定方法见图5-29.电缆支架全长均应有良好的接地, 即将支架与墙上预埋的接地埋件焊成一体.

施工单位:年月日编号: 共页工程名称交底部位 第页交底内容: 5、电气竖井内电缆配线的垂直安装见图5-30.

施工单位:年月日编号: 共页工程名称交底部位 第页交底内容:

电气竖井内桥架安装施工工艺标准.

技术交底记录编号工程名称瑞锦小区6#地块交底日期 施工单位郑州翰达建筑工程有限公 司 分项工程名称电气竖井内桥架安装 交底提要作业条件、主要机具、操作工艺、质量标准、成品保护、安全文明施工 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,《郑州经济技术开发区瑞锦小区6#地块电气工程图纸》 2、施工准备 (一材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚 度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于 2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在 5mm范围 内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。

4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件 及试验记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC” 认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、 橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 9、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材 料均应采用镀锌制品。 (二作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。 4、竖井内电气预埋管路巳整理好。 (三主要机具

电气竖井内电缆桥架工程安全技术交底

编号:AQ-JS-03523 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气竖井内电缆桥架工程安全 技术交底 Safety technical disclosure of cable tray engineering in electrical shaft

电气竖井内电缆桥架工程安全技术 交底 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、施工准备 (一)作业条件 1.土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2.安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 3.竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)主要机具 1.活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉等。 2.兆欧表,脚手架等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—

2002)的规定。 表2—1 项 目 序 号 检查项目 允许偏差或允许值 主控项目 1 支架和引入、引出的金属导管的接地或接零第12.1.1条 2 电缆敷设检查 第12.1.2条 一般项目

1 电缆桥架检查 第12.2.1条 2 桥架内电缆敷设和固定 第12.2.2条 3 电缆的首端、末端和分支处的标志牌 第12.2.3 三、工艺流程 确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→线槽固定 四、操作工艺 (一)确定电缆桥架位置 1.电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。 2.按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架。

电气竖井安装(20200523081733)

工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要:电气竖井安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 电气竖井安装工程 一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥 架宽度小于400mm时,厚度不小于,在400~800mm之间时,厚度不小于2mm,大于800mm时,厚度不小于。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显着变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应采用经两部认可的厂家生产的合格产品。 5、电线、电.缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有合格证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝 缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 10、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料,均 应采用镀锌制品。 (三)工器具 1、常用电工工具:活搬手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液 压煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺等。

电气竖井布线

电气竖井布线 1多层和高层建筑物内垂直配电干线的敷设,宜采用电气竖井布线。 2电气竖井垂直布线时,其固定及垂直干线与分支干线的连接方式,应能防止顶部最大垂直变位和层间垂直变位对干线的影响,以及导线及金属保护管、罩等自重所带来的载重(荷重)影响。 3电气竖井内垂直布线采用大容量单芯电缆、大容量母线做干线时,应符合下列要求: 1 载流量要留有裕度; 2 分支容易、安全可靠; 3 安装及维修方便和造价经济。 4 电气竖井的位置和数量,应根据用电负荷性质、供电半径、建筑物的沉降缝设置和防火分区等因素确定,并应符合下列规定: 1 应靠近用电负荷中心; 2 应避免邻近烟囱、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施; 3 不应和电梯、管道间共用同一电气竖井。 5电气竖井的井壁应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。电气竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊,检修门的耐火极限不应低于丙级。楼层间应采用防火密封隔离。电缆和绝缘线在楼层间穿钢管时,两端管口空隙应做密封隔离。6同一电气竖井内的高压、低压和应急电源的电气线路,其间距不应小于300mm 或采取隔离措施。高压线路应设有明显标志。当电力线路和非电力线路在同一电气竖井内敷设时,应分别在电气竖井的两侧敷设或采取防止干扰的措施;对回路线数及种类较多的电力线路和非电力线路,应分别设置在不同电气竖井内。 7管路垂直敷设,当导线截面积小于等于50mm2、长度大于30m或导线截面积大于50mm2、长度大于20m时,应装设导线固定盒、且在盒内用线夹将导线固定。8电气竖井的尺寸,除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置的要求外,在箱体前宜有大于等于0.8m的操作、维护距离。 9电气竖井内不应设有与其无关的管理。

浅谈高层建筑电气竖井安装施工技术要点

浅谈高层建筑电气竖井安装施工技术要点 发表时间:2017-04-10T14:48:11.920Z 来源:《基层建设》2017年1期作者:徐广斌 [导读] 本文结合工程实例探讨建筑电气强电竖井线路及配电箱柜安装质量控制措施。 山东天元安装工程有限公司山东临沂 276000 摘要:高层建筑配电竖井主要提供各楼层照明、动力用电及电梯等其他屋面动力设备提供电源干线,电气竖井安装质量好坏直接影响整个建筑物各功能的正常使用,因此,要提高电气竖井安装的质量,就必须重视施工阶段的质量控制。本文结合工程实例探讨建筑电气强电竖井线路及配电箱柜安装质量控制措施。 关键词:高层建筑;电气安装;强电竖井;质量控制 一、工程概况 某综合楼总建筑面积30776㎡,建筑高度85.9m,地下1 层,地上21 层(局部15 层)。楼层功能分区明显,本工程电源电压为 380/220V,由变电所采用阻燃电力电缆引来,高低压配电室设在地下一层,低压配电出线采用电缆母线槽沿电气竖井向各楼层送电,防雷等级一级,接地采用TN-S系统。 二、工程质量控制 2.1 安装前准备工作 (1)电气竖井内孔洞预埋:配电竖井楼层配电间设有电缆桥架、线槽、电缆及配电箱等。预埋前首先应进行图上模拟作业,等比例安排电气设备在电气竖井内的相应位置,如发现尺寸不符,电气设备位置冲突等,应及时调整,以便后期电气竖井内电气设备正确安装。(2)电气管路预埋时:根据配电箱安装位置、高度及箱体外形尺寸,管道要排列整齐,以方便下道工序施工,保证管路与配电线正确连接,提高连接质量和观感标准。总之,尽量把强电竖井布置成一个具有适用性、可靠性、经济性、外观优美与使用方便的强电竖井。 2.2 强电竖井线路及配电箱柜安装施工质量控制 (1)母线槽安装 要求母线槽组装和卡固位置正确,固定可靠,横平竖直,成排安装应排列整齐,间距均匀,便于检修。母线槽的连接螺栓接头不应处于楼板处,距离楼地面高度至少为650mm。母线槽按编号由底层至下而上逐段连接,连接时采用接头绝缘隔板将母线槽内的相与相、相与零、零与地分隔开来,用一根或两根与母线槽相匹配的接头绝缘螺栓穿过两相邻段母线之间的孔洞,将接头固定牢固。母线槽在安装过程中,应对母线槽进行成品保护,以防母线槽外壳损伤及槽内进水等现象。 (2)电缆桥架安装 为了保证走向合理性及安装的方便性,施工人员应认真熟悉图纸,明确走向及安装方式,然后根据设计图纸与周围现场的安装条件进行现场实测。①弹线定位:按施工图的位置,找出始端和末端的位置,在竖井内进行放线,确定支架的位置,支架间距控制在2m。②支吊架的制作和安装:支吊架安装一般用不小于L30×30×3 的镀锌角钢。支吊架的安装先根据支吊架承受的荷载,选择相应的金属膨胀螺栓和钻头埋好螺栓后,再用螺母配上相应的垫圈,将支吊架固定在金属膨胀螺栓上。 (3)电缆敷设 ①电缆安装前应根据电箱安装高度及箱体高度,确定好电力电缆连接体高度及预留电缆至配电箱内的长度,由施工技术人员到场进行现场量测,以达到节省材料的目的,如采用沿电缆桥架内敷设,则一定要在电缆桥架安装完毕后才能进行下道工序施工。电缆沿支架敷设时,支架距离不得大于1.5m,沿桥架或托盘敷设时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时,应敷设一根立即卡固一根。当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;竖井内在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆排列不整齐、交叉和混乱的现象。 ②电缆安装前必须对电缆进行绝缘摇测,使用量程为1000V 的兆欧表,电阻值要求为≥10 兆欧。当低于此值时,应由厂家有关技术人员到场检测,查其原因,确认无误后方可进行安装。 ③电缆安装注意事项:当采用人工提拉,要注意每拉一段应临时固定一段,避免滑落而造成人员伤害和材料绝缘层破损等现象,同时还应注意提拉电缆时在过楼板处隐蔽感做好防护措施,即在所穿电缆过楼板处用破布或纸皮做护层,避免在提拉电缆是刮破电缆外保护层。 ④预制分支电力电缆安装:预制分支电力电缆出厂时是绕扎在电缆盘上或绑扎成圈,分支电缆紧紧地绑扎在主干电缆上,待主干电缆安装固定后,再将分支电缆绑扎解开,安装时不应强拉分支电缆。 ⑤主干电缆吊挂完后,对中间部位进行固定,根据原先设置好的固定支架逐一进行固定,要求电缆不得有盘绕等现象,并在固定时必须先整理好电缆使其顺直,同时要求固定牢固可靠。电缆最小允许弯曲半径10D,不得有死弯、扭绞等现象。电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。 (4)配电箱柜安装 在混凝土墙或砖墙上固定安装装配电箱时,要求固定牢固可靠,其出线采用明配管或沿线槽敷设两种方式。在竖井内配电箱出线,不管采用何种方式,都要求配电箱开孔必须使用专用切割工具,不得采用电焊烧孔而影响整体感官。配电箱内导线布置应横平竖直,箱内回路标识应清楚。配电箱安装严禁从箱体两侧开孔,由于接地、接零排一般设置在箱体两侧,造成进出线与接地、接零排相碰而引发安全事故。 (5)竖井接地线敷设 ①接地干线敷设:接地是保障安全的重要措施,为了保证供电安全可靠,一般强电配电竖井内设置专用接地干线,可根据实际位置要求,独立敷设或直接固定在电缆桥架支架上,考虑到安装要求平直,其固定支架间距一层设置两个。接地干线敷设采用镀锌扁钢时,安装方式为焊接或螺栓连接,一般采用焊接连接,其搭接长度为扁钢宽度的两倍,不少于三面施焊。焊缝应平整、饱满,无明显气孔及咬肉缺陷,焊接处的焊渣必须清除后在涂漆。采用铜排时,其连接一般采用螺栓连接,连接时应注意上好平垫圈和弹簧圈,不管采用何种连接方法,均要确保接地干线连接可靠性,避免发生安全事故。 ②母线槽接地:如为四线制,则接地线选择必须按设计要求从竖井接地干线将压接好线的一端用铜螺栓固定在铜排上,另一端引到插

高层建筑电气竖井的防火封堵

高层建筑电气竖井的防火封堵 《建筑设计防火规范》GB50016-2006的7.2.10款规定“建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。”同样,《建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002的12.2.1款中第6条也明确规定:“敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架,按设计要求位置,有防火封堵措施。”也就是说:在桥架穿越电气竖井地面位置,以及桥架内部,都必须用防火堵料进行严密封堵,防止火灾发生后沿着电气竖井向上蔓延。 那么如何进行电气竖井内的防火封堵呢?下面,以桥架为例谈谈创优工程中电气竖井内的防火封堵,其它插接母线等,以此类推:一、防火封堵策划详图: 一般情况下,在开工之初,应根据图纸设计,对电气竖井内桥架的安装进行策划,合理排布,并绘制详图,以方便操作。穿楼板的地面处设置不低于50mm(一般做100mm)的挡水台,挡水台与桥架之间进行防火封堵,详见图1和图2。

图1 防火封堵平面图图2 防火封堵立面图 二、防火封堵实物样板: 在电气竖井施工前,用符合图纸设计及规范规定的材料,在施工现场的适当位置,按照策划详图,以1:1的比例制作电气竖井桥架安装、防火封堵实体模型,形成实物样板,具体做法见图3和图4。 图3 电气竖井实物样板图4 防火封堵实物样板然后组织施工、质量、监理等人员对样板进行点评、验收,作业人员再优化、取得经验后,利用实物样板对操作人员进行更为直观的施工质量技术交底,然后进行大面积施工,施工中坚持过程控制,确保一次成优! 由于实物样板具有直观、详实、可比对等特点,虽然前期需要部分投资,但是,一旦作业人员掌握了操作要领,形成了企业工法,在日后的工作中,相同的实物样板无需重复制作,相同的工程细部也会一次成优!

相关文档