红外甲烷(CH4)传感器模块

产品的结构与特点 ◆NDIR 红外测量原理◆单光源、双光束◆数字信号处理◆温度自动补偿 ◆4-20mA/0.4-2V 、UART 、Modbus 多种信号输出可选 ◆进口元器件,性能稳定,波动小◆长寿命,可自动零点校准◆多点标定,量程范围内线性良好◆可按用户要求订制气体种类、量程 及精度等级 圣凯安科技研发、生产的NE-101系列高精度红外气体传感器是一款采用NDIR红外吸收检测原 理的气体传感器模组。该传感器采用国外进口光源、特殊结构的光学腔体和双通道探测器,实现空间双光路参比补偿,微处理器进行信号采集、处理和输出,线性误差优于满量程的±1%、零点漂移小,具有很好的选择性,高灵敏度,无氧气依赖性,寿命长,低功耗;内置温度传感器,可进行温度补偿;同时具有4-20mA /0.4-2V、UART、Modbus (用户可选)输出;报警点可设置,能够简单、快速地与现有的监测和控制系统相连接,方便客户各种应用 NDIR 红外气体 检测模块NE-101 NE Sensor

检测气体SF6CO2CH4HC 检测量程(其他量程请咨询技术人员)0-1000ppm0-2000ppm0-5000ppm0-5000ppm 0-1500ppm0-5000ppm0-1%VOL0-1%VOL 0-2000ppm0-1%VOL0-100LEL0-100LEL 0-3000ppm0-5%VOL0-10%VOL0-10%VOL 分辨率1ppm;0.1%LEL(根据检测范围) 进气方式管道式扩散式 气体接口3mm(inner);5mm(outer)/ 气体流量0.2…0.5L/min(稳定) 气室尺寸(L)76x(W)51x(H)22mm 预热时间<2min;<30min(达到技术标准) 运行电压9-36VDC 输出波动0.5%FS 输出信号4-20mA/0.4-2V、UART、Modbus(RTU、ASCLL、自定义)使用温度‐10℃—50℃ 温度对零点影响0.1%FS per℃ 存储温度‐20℃…60℃ 环境压力800hPa—1200hPa 环境湿度0%…95%(rel.) 响应时间<30s(@0.3l/min)<60s(@0.3l/min)检测下限2%FS 重复性1%FS 线性误差2%FS

GJC4矿用低浓度甲烷传感器说明书瓦斯

1国家安全标志证号:MFB040052 GJC4煤矿用低浓度甲烷传感器(以下简称传感器)是为满足我国煤矿监测井下甲烷的需要而研制的。它可以连续自动地将井下甲烷浓度转换成标准电信号输送给关联设备,并具有就地显示甲烷浓度值、超限声光报警、断电功能及超高浓度断电保护载体催化元件等功能。适宜在有瓦斯煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘工作面、机电峒室、回风巷道等地点固定使用。 2 型号及含义 G J C 4 ┬┬┬┬ ││││ │││└────测量范围,0~4% CH4 ││└──────催化式 │└────────测量甲烷用 └──────────传感器 传感器执行AQ 6203-2006行业标准和Q/AHSZ 12-2008企业标准。 传感器防爆型式为矿用本质安全兼隔爆型,防爆标志为“ExibdⅠ”。 3 主要特点 ?传感器采用新型单片机元件,电路结构简单,性能可靠,便于维护与调试。 ?传感器采用新标准的载体催化元件,使仪器性能更加稳定。 ?采用遥控发送器调校零点、灵敏度、报警点等功能,使调校方便简单。 ?传感器具有断电控制功能,并可任意设置断电点。 ?传感器采用新型开关电源,降低整机功耗,增加了传输距离。 ?传感器具有故障自检功能,便于使用和维护。 ?传感器在甲烷浓度超过4%CH4时,电路能切断催化元件电源以保护载体催化元件,并锁定所显示数值在超限状态。 ?传感器采用不锈钢做外壳,大大增加了仪器的抗冲击能力。 4 主要技术参数 ?使用环境条件 ①环境温度:0℃~+40℃; ②平均相对湿度:≤98%; ③大气压力:(80~116)kPa; ④风速:≤8m/s。 ⑤H2S气体浓度小于6×10-6。 ⑥使用场所:在具有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下且无显著震动和冲击的场合使 用。 ?主要技术指标 ①测量范围:0~4%CH4,三位有效值显示。 ②测量基本误差: 测量范围 % CH4基本误差 0.00~1.00 ±0.10% CH4 1.00~3.00 真值的±10% 3.00~ 4.00 ±0.30% CH4 ③显示值稳定性:≤0.04% CH4。 ④工作电压:9~24V DC。

甲烷传感器安设相关规定

甲烷传感器安设相关规定 低瓦斯矿井的采煤工作面,必须在工作面设置甲烷传感器。 高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面,必须在工作面及其回风巷设置甲烷传感器,在工作上隅角设置便携式甲烷检测报警仪。 岩(煤)与瓦斯突出矿井采煤工作面的甲烷传感器不能控制其进风巷内全部非本质安全型电气设备,则必须在进风巷设置甲烷传感器。 采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器。 采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行。 (甲烷传感器垂直悬挂在巷道上风流稳定的位置,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。)1.低瓦斯矿井采煤工作面甲烷传感器的设置(图2-3-1) 。 瓦斯警报浓度:≥1%CH 4 瓦斯断电浓度:≥%CH 。 4 断电范围:工作及回风巷内全部非本质安全型电气设备。 。 复电浓度:<1%CH 4 2.高瓦斯矿井采煤工作面甲烷传感器的设置(图2-3-2) 瓦斯警报浓度:T1=≥1%CH4,T2=≥1%CH4。 瓦斯断电浓度:T1=≥%CH4,T2=≥1%CH4。 断电范围:T1、T2——工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。 复电浓度:T1、T2<1%CH4。 另:在工作面上隅角设置便携式瓦斯检测报警仪。

3.煤(岩)与瓦斯突出矿井采煤工作面甲烷传感器的设置(2-2-3) 瓦斯警报浓度:T 1=≥1%CH 4 ,T 2 =≥1%CH 4 。 瓦斯断电浓度:T 1=≥%CH 4 ,T 2 =≥1%CH 4 。 断电范围:T 1 ——工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。 T 2 ——工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。 复电浓度:T 1、T 2 <1%CH 4 。 若T1不能控制其入风巷内全部非本质安全型电气设备,则必须增设T3。 T3瓦斯警报浓度:≥% CH 4 。 T3瓦斯断电浓度:≥% CH 4 。 T3断电范围:工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备。 T3复电浓度:<% CH 4 。 另:在工作面上隅角设置便携式瓦斯检测报警仪(现场通常都是要求矿井在上隅角设置甲烷传感器)。 4.采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器(图2-3-4) T瓦斯警报浓度:≥% CH 4 。 T瓦斯断电浓度:≥% CH 4 。 T断电范围:被串采煤工作面及其进回风巷内全部非本质安全型电气设备。 T复电浓度:<% CH 4 。

甲烷传感器

甲烷传感器

甲烷传感器特点: ★整机体积小,重量轻 ★专业精选进口传感器,可以搭载电化学,催化燃烧,红外原理,热导原理等传感器。★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★本安电路设计,可带电热拔插操作。 ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★自动温湿度补偿功能,出厂精准标定,无须再使用标定。.★模拟电压或电流和串口同事输出,方便客户调试和使用。★最精密的电路设计和制造工艺,生产复杂,使用简单。★可与电脑连接通讯,自行标定校准。 ★自带零点微调功能,方便选定参照数据。 ★低功耗产品,可异动电源供电可大量用于分析仪仪器,大气,环境无人机监测。 甲烷传感器结构尺寸图: 甲烷传感器直视图和PIN 脚定义图 甲烷传感器 工作电压DC5V±1%/DC24±1%波特率9600测量气体甲烷CH4气体 检测原理电化学/红外NDIR 采样精度±2%F.S 响应时间<30S 重复性±1%F.S 工作湿度0-95%RH,(无冷凝)工作温度-30~50℃长期漂移≤±1%(F.S/年) 存储温度-40 ~ 70℃ 预热时间30S 工作电流≤50mA 工作气压86kpa-106kpa 安装方式8脚拔插式质保期1年输出接口8pIN 外壳材质铝合金使用寿命2年外型尺寸(引脚除外) 33.5X3121.5X31 测量范围详见选型表 输出信号 TTL(标配)0.4-2.0VDC(常规)定制RS485/4-20mA

甲烷传感器串口和电压采集连接定义图 : 甲烷传感器I2C 连接定义图: 引脚名称说明 1+5V 电源接入PIN 脚 2EN Rs485(3.3V),可接MCU Tx 3Rx/A 串口RX(3.3V),可接MCU Rx 5Scl I2C,Scl(3.3v)引脚6SDA I2C(3.3V)引脚7GND 电源GND 引脚 8 VOUT 电压输出,0-5V/0.4-2.0V

甲烷传感器误报警管理措施实用版

YF-ED-J6859 可按资料类型定义编号 甲烷传感器误报警管理措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

甲烷传感器误报警管理措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为有效防止煤矿安全监控系统甲烷传感器 误报警,提升监控系统现场管理水平,最大程 度发挥安全监控系统的安全保障作用,特制定 如下管理措施: 一、规范现场管理,按照质量标准化和 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 (AQ1029-2007)》要求进行安装、维护。 1、甲烷传感器是煤矿重要的计量器具,属 于强制检定范围。检定工作必须由省煤矿安全 监察局公示、年度评审通过、具有乙级及以上

资质的单位完成,检定合格仪器可以入井,检定不合格仪器严禁入井使用。正常使用的甲烷传感器的检定周期1年,新购、更换甲烷传感器的黑白元件、经受大于4%CH4气体冲击后必须经过检定合格后方可使用。 管理规定:对携带不合格仪器入井使用的责任人,按50元/台进行处罚,造成报警的,对有关责任人按100元/台进行处罚。 2、甲烷传感器入井使用前,必须在地面试运行24h~48h,正常后方可入井。 管理规定:违反上述规定,对库房检修人员按50元/次进行处罚,造成报警的,对责任人按100元/次进行处罚。 3、在用甲烷传感器必须每7天使用新鲜空气样和校准气样进行调校,调校工作由本单位

煤矿甲烷传感器的安装示意图

煤矿甲烷传感器的安装示意图 一、采煤工作面甲烷传感器的设置 1、长壁采煤工作面甲烷传感器的设置; 2、采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置; 3、有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置。 4、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。 5、采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6、非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行 二、掘进工作面甲烷传感器的设置 1、瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作 面甲烷传感器设置; 2、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器设置; 3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于800m 时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。 4、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报 警仪。 三、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。 四、设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器。 五、使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器。 六、瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器。 七、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。 八、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器 九、回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。 十、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。 十一、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。

十二、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。 十三、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置: 6.3采煤工作面甲烷传感器的设置 6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。Z型、Y型、H 型和W型通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如图1b-e所示。 图1a U型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置Array 图1b Z型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

常用传感器的工作原理及应用

常用传感器的工作原理及应用

3.1.1电阻式传感器的工作原理 应变:物体在外部压力或拉力作用下发生形变的现象 弹性应变:当外力去除后,物体能够完全恢复其尺寸和形状的应变 弹性元件:具有弹性应变特性的物体 3.1.3电阻应变式传感器 电阻应变式传感器利用电阻应变片将应变转换为电阻值变化的传感器。 工作原理:当被测物理量作用于弹性元件上,弹性元件在力、力矩或压力等的作用下发生变形,产生相应的应变或位移,然后传递给与之相连的应变片,引起应变片的电阻值变化,通过测量电路变成电量输出。输出的电量大小反映被测量的大小。 结构:应变式传感器由弹性元件上粘贴电阻应变片构成。 应用:广泛用于力、力矩、压力、加速度、重量等参数的测量。 1.电阻应变效应 ○

电阻应变片的工作原理是基于应变效应,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应发生变化,这种现象称为“应变效应”。 2.电阻应变片的结构 基片 b l 电阻丝式敏感栅 金属电阻应变片的结构 4.电阻应变式传感器的应用 (1)应变式力传感器 被测物理量:荷重或力 一

二 主要用途:作为各种电子称与材料试验机的 测力元件、 发动机的推力测试、水坝坝体承载状况监测等。 力传感器的弹性元件:柱式、筒式、环式、悬臂式等 (2)应变式压力传感器 主要用来测量流动介质的动态或静态压力 应变片压力传感器大多采用膜片式或筒式 弹性元件。 (3)应变式容器内液体重量传感器 感压膜感受上面液体的压力。 (4)应变式加速度传感器 用于物体加速度的测量。 依据:a =F/m 。 3.2电容式传感器 3.2.1电容式传感器的工作原理 由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的 平板电容器,如果不考虑边缘效应,其电容量为 当被测参数变化使得S 、d 或ε发生变化时, 电容量C 也随之变化。 d S C ε=

KA8316甲烷传感器校验台使用说明书

KA8316型甲烷报警仪智能校验台使用说明书 一. 概述 KA8316型甲烷报警仪智能校验台是我公司依据《中华人民共和国国家计量检验规程》、《JJG 678-2007 催化燃烧式甲烷测定器校验规程》、《2010最新国家计量校验规程》、《煤矿安全规程》、《JJG(煤炭)11-98甲烷氧气检测报警仪》、AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》、AQ1029-2007《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》、《煤矿安全规程2010版》、GB13486-2000《便携式热催化甲烷检测报警仪》并针对目前国内安全监控设备调校手段落后、效率低下、精确率低等状况专门研制开发的创新产品,属国内首创,目前已通过山西省科技厅成果鉴定(国内领先),已通过山西省经信委、煤炭厅新产品鉴定(可批量生产、可推广使用),已在山西省质量技术监督局备案,并已申报多项国家专利。 KA8316型甲烷报警仪智能校验台是利用计算机技术、微处理器技术、自动控制技术、自动补偿、自动校正、数字滤波等多种新型技术,可实现同时对16路的气体报警仪自动或手动校验和检测,保存历史数据,集数据记录、查询、分析、打印于一体,为故障分析提供第一手资料。实现集校验、记录、存储和分析判定为一体的智能化自动调校检测装置。 二. 用途 气体报警仪。 用于调校检测煤矿安全生产用CH 4 三. 基本参数 1.同时调校检测报警仪数量:16台(再需增多时可定制) 2. 流量调整范围: 0~600mL/min;(系统可根据被测设备的数量自动控制气体的流量) 3.输入电压:220 V±10% AC 50Hz±1 Hz; 4.指示功能:具有气体输入/输出通道LED指示灯,转子流量计实时显示各路气 体流量。 5.环境温度:0~40℃,相对湿度≤85% 6. 校验台尺寸:1400x750x1600mm (长x宽x高) 1

MQ-甲烷天然气传感器设计原理图及其程序

MQ-4甲烷、天然气传感器模块使用说明书 简要说明: 一、尺寸:32mm X22mm X27mm 长X宽X高 二、主要芯片:LM393、ZYMQ-4气体传感器 三、工作电压:直流5伏 四、特点: 1、具有信号输出指示。 2、双路信号输出(模拟量输出及TTL电平输出) 3、TTL输出有效信号为低电平。(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机) 4、模拟量输出0~5V电压,浓度越高电压越高。 5、对甲烷气体,天然气有较好的灵敏度。 6、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性 7、快速的响应恢复特性 五、应用: 适用于家庭或工厂的甲烷气体,天然气等监测装置。

【标注说明】

【原理图】 【测试方式】 1、传感器先预热20秒左右。 2、将传感器放在无被测气体的地方,顺时针调节电位器,调节到指示灯亮,然后逆时针转

半圈,调到指示灯不亮,然后接近被测气体,指示灯亮,离开被测气体,指示灯熄灭,就证明传感器是好的! 【测试程序】 实现功能: 1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平 /******************************************************************** 实现功能:此版配套测试程序 使用芯片:AT89S52 晶振:11.0592MHZ 波特率:9600 编译环境:Keil 作者:zhangxinchun 淘宝店:汇诚科技 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息! *********************************************************************/ /******************************************************************** 说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平 *********************************************************************/ #include //库文件 #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型 #define uint unsigned int //宏定义无符号整型 /******************************************************************** I/O定义 *********************************************************************/ sbit LED=P1^0; //定义单片机P1口的第1位(即P1.0)为指示端 sbit DOUT=P2^0; //定义单片机P2口的第1位(即P2.0)为传感器的输入端 /******************************************************************** 延时函数 *********************************************************************/ void delay()//延时程序 { uchar m,n,s; for(m=20;m>0;m--) for(n=20;n>0;n--) for(s=248;s>0;s--); } /******************************************************************** 主函数 *********************************************************************/ void main()

低浓度甲烷传感器说明书

煤炭科学研究总院重庆分院 产品使用说明书 KG9701型智能低浓度沼气传感器感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,安装、使用产品前, 请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。

前言 本说明书详细地介绍了KG9701型智能高低浓度沼气传感器的使用方法及使用注意事项,使用者在使用前请务必仔细阅读。KG9701型智能低浓度沼气传感器在生产过程中执行的是煤炭科学研究总院重庆分院企业标准Q/MKC74-2005。

目次 前言…………………………………………………………………………………………I 1 概述 (1) 2 工作原理及结构特征 (2) 3 技术特性 (3) 4 尺寸、重量 (4) 5 使用、调校 (4) 6 典型故障处理 (6) 7 维护、保养 (7) 8 运输、贮存 (7) 9 开箱及检查 (8)

KG9701型智能低浓度沼气传感器 1 概述 KG9701型智能低浓度沼气传感器是一种专门用以监测煤矿井下低浓度沼气气体的本质安全型检测仪表。除能连续监测外,还能自动地将检测到的沼气浓度转换成标准的电信号输送给井下监控系统。井下监控系统根据本传感器输出的断电信号实现必要的近、远程设备断电。本传感器还具有就地显示沼气浓度值,超限声光报警等功能。 注意:不得改变本安电路和本安电路有关电路中的电器元件的型号、规格及参数。 1.1 产品特点 1.1.1 KG9701型传感器在设计上采用新型单片微机和高集成数字化电路,结构简单、性能可靠、调试、维护方便。 1.1.2 KG9701型传感器的传感头为新型的热催化元件,整机性能稳定,调校周期大大延长。 1.1.3 KG9701型传感器的零点、灵敏度及报警点皆采用红外遥控器调节。 1.1.4 KG9701型传感器除可连续检测沼气外,还能输出断电控制信号。控制信号的断电点可任意设定,实现了一机多用。 1.1.5 KG9701型传感器的电源部分采用了新型的开关电源,整机功耗低,增加了传感器的传输距离。 1.1.6 KG9701型传感器具有故障自检功能,使用、维护方便。 1.1.7 KG9701型传感器的外壳采用了高强度结构设计,抗冲击能力强。 1.2 主要用途和适用范围 1.2.1 主要用途 KG9701型传感器主要用于煤矿井下沼气浓度的连续监测。 1.2.2 适用范围 煤矿井下的采掘工作面、机电峒室、回风巷道等具有瓦斯爆炸危险的地点和场所。 1.3 品种、规格 1.3.1品种:矿用型沼气传感器。 1.3.2规格:半固定式、低浓度连续监测。 1.3.3型号:KG9701。 1.4 型号的组成及其代表意义 K G 9701 产品登记序号 传感器 矿用 1.5 使用环境条件 1.5.1 工作温度: 0 ℃~40 ℃;

光谱吸收式甲烷传感器说明书..

产品说明书GJG4型光谱吸收式甲烷传感器 编写人员董雷,薛野,韦云波 部门研发中试部 日期2010-11-8 版本号 1

目录 1GJG4型光谱吸收式甲烷传感器功能说明 (2) 2GJG4型光谱吸收式甲烷传感器工作原理 (3) 3BGD-16M各功能单元分析 (4) 3.1光学/光电子部分 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.1解调器光路.............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.2梳状滤波器.............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.3光纤光栅.................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.4O波段扫频激光器 .................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2电路部分 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2.1光源板...................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2光电路板.................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3信号处理模块 .................................................................................................... 错误!未定义书签。4附录 (21) A.参考文献 (21) B.主要光学/光电子器件性能指标 (21)

甲烷、CO传感器安装、调校、维护 操作规程

乐山市天下红煤业有限公司 甲烷、CO传感器安装、调校、维护操作规程 1、在用的低浓度甲烷传感器,便携式甲烷检测报警仪每隔10天应按以下方法调校。 2、配备器材:1%-2%CH4校准气体,配套的减压阀,气体流量计和橡胶软管,空气样。 3、调试程序: 空气样用橡胶软管连接传感器气室,调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定值。调校零点,范围控制在0.009%-0.03%CH4之内。校准气瓶流量计出口用橡胶软管连接传感器气室。打开气瓶阀门,先用小流量向传感器缓慢通入1%-2%CH4校准气体,在显示值缓慢上升过程中,观察报警值和断电值,然后调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量,使其测量值稳定显示,持续时间大于90S。使显示值与校准气体浓度值一致。若超差应更换传感器,预热后重新测试。在通气的过程中,观察报警值,断电值是否符合要求,注意声光报警和实际断电情况。当显示值小于0.1%CH4时,测试复电功能,测试结束后关闭气瓶阀门。 4、新甲烷传感器使用前,在用甲烷传感器大修后应按以下方法调校。配备仪及器材: 催化燃烧式甲烷测定器检定装置、秒表、温度计校准气(0. 5、1.5、2.0、 3.0%CH4)直流稳压电源,万用表、声级计、频率计、系统分站等。检查甲烷传感器外观是否完整,清理表面及气室积尘。甲烷传感器与分站(或稳压电源频率计等)连接通电预热10min。在新鲜空气中调仪器零点,零值范围控制在0.00-0.03%CH4之内。按说明书要求的气体流量,向气室通入2.0%CH4校准气。调校甲烷传感器精度,使其显示值与校准气浓度值一致,反复调校,直至准确。在基本误差测定过程中不得再次调校。基本误差测定。按校准时的流量依次向气室通入0.5、1.5、 3.0%CH4校准气,持续时间分别大于90S,使测量值稳定显示,记录传感器的显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)。重复测定4次取其后3次的算术平均值与标准气样的差值,即为基本误差。?在每次通气的过程中同时要观察测量报警点,断电点、复电点和声、光报警情况。以上内容也可以单独测量声、光报警测试。报警时报警灯应闪亮,声级计距离凤鸣器IM处,对

甲烷传感器调校规范重新

甲烷传感器调校规范重新 This manuscript was revised on November 28, 2020

监测队载体催化式甲烷传感器 调校操作规范 一、气瓶携带要求及注意事项 1、瓦斯气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全,确认一切正常后在记录本上签字领用。 2、监测工携带瓦斯气瓶在乘坐罐笼、人车、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 二、现场调校施工步骤: 1、调校前准备工作: ⑴、向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。 ⑶、将气瓶垂直于巷道底板放置好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。 2、调校零点: ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。 ⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在 0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。 ⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。 ⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。 ⑹、调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 3、调校精度:

甲烷气体检测传感器模组

甲烷气体检测传感器模组 甲烷气体检测传感器模组产品适用于各种环境和特殊环境中的甲烷气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。 甲烷气体变送器产品特性: ①进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。 ②采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。 ③检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。 4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。 5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。 6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。 甲烷气体变送器技术参数: 检测气体:空气中的甲烷气体 检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。 分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL. 工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。 检测误差:≦1%(F.S) 响应时间:≦10S 输出信号:电流信号输出4-20MA 报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。 工作环境:-20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃) 相对湿度:≦90%RH 工作电压:DC12~30V 传感器寿命:3年 防爆形式:探头变送器及传感器均为隔爆型。 防爆等级:Exd II CT6

煤矿甲烷传感器的安装示意图教学提纲

煤矿甲烷传感器的安 装示意图

煤矿甲烷传感器的安装示意图 一、采煤工作面甲烷传感器的设置 1、长壁采煤工作面甲烷传感器的设置; 2、采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置; 3、有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置。 4、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。 5、采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 6、非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行 二、掘进工作面甲烷传感器的设置 1、瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工 作面甲烷传感器设置; 2、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器设置; 3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于800m 时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。 4、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报 警仪。 三、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。 四、设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器。 五、使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器。 六、瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器。 七、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。 八、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器 九、回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。 十、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。

十一、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。 十二、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。 十三、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置: 6.3采煤工作面甲烷传感器的设置 6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。Z 型、Y型、H型和W型通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如图1b-e所示。 图1a U型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置 图1b Z型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

传感器原理及应用习题答案(完整版)

2-4、现有栅长为3mm 和5mm 两种丝式应变计,其横向效应系数分别为5%和3%,欲用来测量泊松比μ=的铝合金构件在单向应力状态下的应力分布(其应力分布梯度较大)。试问:应选用哪一种应变计为什么 答:应选用栅长为5mm 的应变计。由公式ρρ εμd R dR x + +=)21(和[]x m x K C R dR εεμμ=-++=)21()21(知应力大小是通过测量 应变片电阻的变化率来实现的。电阻的变化率主要由受力后金属丝几何尺寸变化所致部分(相对较大)加上电阻率随应变而变的部分(相对较小)。一般金属μ≈,因此(1+2μ)≈;后部分为电阻率随应变而变的部分。以康铜为例,C ≈1,C(1-2μ)≈,所以此时K0=Km ≈。显然,金属丝材的应变电阻效应以结构尺寸变化为主。从结构尺寸看,栅长为5mm 的丝式应变计比栅长为3mm 的应变计在相同力的作用下,引起的电阻变化大。 2-5、现选用丝栅长10mm 的应变计检测弹性模量E=2×1011N/m 2、密度ρ=cm 3的钢构件承受谐振力作用下的应变,要求测量精度不低于%。试确定构件的最大应变频率限。 答:机械应变波是以相同于声波的形式和速度在材料中传播的。当它依次通过一定厚度的基底、胶层(两者都很薄,可忽略不计)和栅长l 而 为应变计所响应时,就会有时间的迟后。应变计的这种响应迟后对动态(高频)应变测量,尤会产生误差。由][]e l v f e l l 66max max ππλ<= <或式中v 为声波在钢 构件中传播的速度; 又知道声波在该钢构件中的传播速度为: kg m m N E 336211108.710/102--????= = ρ ν; s m kg s m Kg /10585.18.7/8.91024228?=???=; 可算得kHz m s m e l v f 112%5.061010/10585.1||63 4max =???= = -π 。 2-6、为什么常用等强度悬臂梁作为应变式传感器的力敏元件 现用一等强度梁:有效长l =150mm ,固支处宽b=18mm ,厚h=5mm ,弹性模量E=2×105N/mm 2,贴上4片等阻值、K=2的电阻应变计,并接入四等臂差动电桥构成称重传感器。试问: 1)悬臂梁上如何布片又如何接桥为什么 2)当输入电压为3V ,有输出电压为2mV 时的称重量为多少 答:当力F 作用在弹性臂梁自由端时,悬臂梁产生变形,在梁的上、下表面对称位置上应变大小相当,极性相反,若分别粘贴应变片R 1 、 R 4 和R 2 、R 3 ,并接成差动电桥,则电桥输出电压U o 与力F 成正比。等强度悬臂梁的应变E h b Fl x 206= ε不随应变片粘贴位置变化。 1)、悬臂梁上布片如图2-20a 所示。接桥方式如图2-20b 所示。这样当梁上受力时,R1、R4受拉伸力作用,阻值增大,R2、R3受压,阻值减小,使差动输出电压成倍变化。可提高灵敏度。 2)、当输入电压为3V ,有输出电压为2mV 时的称重量为: 计算如下: 由公式: o i i x i o U KlU E bh F E h b Fl K U K U U 66220=?==ε代入各参数算F =; 1牛顿=千克力;所以,F=。此处注意:F=m*g ;即力=质量*重力加速度;1N=1Kg*s 2.力的单位是牛顿(N )和质量的单位是Kg ;所以称得的重量应该是。 ; 2-7、何谓压阻效应扩散硅压阻式传感器与贴片型电阻应变式传感器相比有什么优点,有什么缺点如何克服 答:“压阻效应”是指半导体材料(锗和硅)的电阻率随作用应力的变化而变化的现象。 优点是尺寸、横向效应、机械滞后都很小,灵敏系数极大,因而输出也大,可以不需放大器直接与记录仪器连接,使得测量系统简化。 缺点是电阻值和灵敏系数随温度稳定性差,测量较大应变时非线性严重;灵敏系数随受拉或压而变,且分散度大,一般在(3-5)%之间,因而使得测量结果有(±3-5)%的误差。 压阻式传感器广泛采用全等臂差动桥路来提高输出灵敏度,又部分地消除阻值随温度而变化的影响。 2-8 、一应变片的电阻R=120Ω,k=,用作应变片为800μm/m 的传感元件。

工业级甲烷CH4气体传感器NC-300S(英文)

Technical Information (C a t a l y t i c T y p e G a s S e n s o r) Model NC-300S (Single Header Type) For Industrial Application 深圳市深国安电子科技有限公司 地址:广东省深圳市龙华新区牛栏前大厦C507 蒋小姐:134 2876 2631 电话:86 755-85258900 网址:www.singoan.com www.singoan.com.cn www.shenguoan.com

1.General Catalytic type gas sensor NC series were developed for industrial applications, and NC-300S is a single header type gas sensor for general combustible gases. Shape, supply voltage and current are compatible with other sensor, however reliability, repeatability, stability and responsibility are quite superior to others, additionally the durability in strict circumstance are quite excellent. Features and typical applications are as follows. 2.Features and applications 1)Features ?Good stability ?Excellent repeatability and detection accuracy ?Good linearity against gas concentration ?Quick response ?Down sizing for design flexibility of gas alarm or detector 2)Applications ?Fixed type gas alarm or detector for general combustible gases ?Gas densitometer 3.Ratings 1)Supply voltage to sensor AC 2.0 +/- 0.1V(50-60Hz) DC 2.0 +/- 0.1V 2)Current (when 2.0V is supplied) AC 300 +/- 20mA(50-60Hz) DC 300 +/- 20mA 3)Ambient temperature and humidity in operation Temperature -20 - +60 degree C Humidity Less than 95%RH (without dew condensation) 4)Ambient temperature and humidity in storage Temperature -30 - +70 degree C Humidity Less than 99%RH (without dew condensation) 5)Detection range 0 – around 60%LEL Lower accuracy over 60%LEL (Except acetylene) 4.Specification 1)Zero offset value in air 0 +/- 30mV (without trimming resistor) 2)Minimum sensitivity 40mV/1% of methane 3)Response time Less than 8 sec. at T90 Less than 3 sec. at T50 4)Linearity Effectively linear to 60%LEL 5)Detection accuracy +/- 1%LEL 深圳市深国安电子科技有限公司 地址:广东省深圳市龙华新区牛栏前大厦C507 蒋小姐:134 2876 2631 电话:86 755-85258900 网址:www.singoan.com www.singoan.com.cn www.shenguoan.com