文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新建筑桩基技术规范2008

最新建筑桩基技术规范2008

最新建筑桩基技术规范2008
最新建筑桩基技术规范2008

目录

1 总则 (1)

2 术语、符号 (2)

2.1术语 (2)

2.2符号 (3)

3 基本设计规定 (5)

3.1一般规定 (5)

3.2基本资料 (6)

3.3桩的选型与布置 (7)

3.4特殊条件下的桩基 (8)

3.5耐久性规定 (10)

4 桩基构造 (11)

4.1基桩构造 (11)

4.2承台构造 (13)

5 桩基计算 (15)

5.1 桩顶作用效应计算 (15)

5.2 桩基竖向承载力计算 (16)

5.3单桩竖向极限承载力 (17)

5.4特殊条件下桩基竖向承载力验算 (24)

5.5桩基沉降计算 (28)

5.6 软土地基减沉复合疏桩基础 (31)

5.7 桩基水平承载力与位移计算 (33)

5.8 桩身承载力与裂缝控制计算 (36)

5.9 承台计算 (38)

6 灌注桩施工 (46)

6.1 施工准备 (46)

6.2一般规定 (46)

6.3泥浆护壁成孔灌注桩 (47)

6.4 长螺旋钻孔压灌桩 (50)

6.5沉管灌注桩和内夯沉管灌注桩 (50)

6.6干作业成孔灌注桩 (53)

6.7灌注桩后注浆 (54)

7 混凝土预制桩与钢桩施工 (56)

7.1 混凝土预制桩的制作 (56)

7.2 混凝土预制桩的起吊、运输和堆放 (57)

7.3 混凝土预制桩的接桩 (57)

7.4 锤击沉桩 (58)

7.5 静压沉桩 (60)

7.6 钢桩(钢管桩、H型桩及其他异型钢桩)施工 (61)

8 承台施工 (63)

8.1 基坑开挖和回填 (63)

8.2 钢筋和混凝土施工 (63)

9 桩基工程质量检查及验收 (64)

9.1一般规定 (64)

9.2 施工前检验 (64)

9.3 施工检验 (64)

9.4 施工后检验 (64)

9.5 基桩及承台工程验收资料 (65)

附录A 桩型与成桩工艺选择 (66)

附录B 预应力混凝土空心桩基本参数 (68)

附录C 考虑承台(包括地下墙体)、基桩协同工作和土的弹性抗力作用计算受水平荷载的桩基 (72)

附录D Boussinesq解的附加应力系数α、平均附加应力系数α (91)

ψ计算参数 (106)

附录E 桩基等效沉降系数

e

附录F 考虑桩径影响的Mindlin解应力影响系数 (117)

附录G 按倒置弹性地基梁计算砌体墙下条形桩基承台梁 (156)

附录H 锤击沉桩锤重的选用 (158)

本规范用词说明 (159)

条文说明 (160)

1 总则

1.0.1为了在桩基设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。

1.0.2本规范适用于各类建筑(包括构筑物)桩基的设计、施工与验收。

1.0.3桩基的设计与施工,应综合考虑工程地质与水文地质条件、上部结构类型、使用功能、荷载特征、施工技术条件与环境;并应重视地方经验,因地制宜,注重概念设计,合理选择桩型、成桩工艺和承台形式,优化布桩,节约资源;强化施工质量控制与管理。

1.0.4在进行桩基设计与施工时,除应符合本规范外,尚应符合现行的有关标准的规定。

2 术语、符号

2.1 术语

2.1.1桩基piled foundation

由设置于岩土中的桩和与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础。

2.1.2复合桩基composite piled foundation

由基桩和承台下地基土共同承担荷载的桩基础。

2.1.3基桩foundation pile

桩基础中的单桩。

2.1.4复合基桩composite foundation pile

单桩及其对应面积的承台下地基土组成的复合承载基桩。

2.1.5 减沉复合疏桩基础composite foundation with settlement-reducing piles

软土地基天然地基承载力基本满足要求的情况下,为减小沉降采用疏布摩擦型桩的复合桩基。

2.1.6单桩竖向极限承载力标准值ultimate vertical bearing capacity of a single pile

单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载,它取决于土对桩的支承阻力和桩身承载力。

2.1.7极限侧阻力标准值ultimate shaft resistance

相应于桩顶作用极限荷载时,桩身侧表面所发生的岩土阻力。

2.1.8 极限端阻力标准值ultimate tip resistance

相应于桩顶作用极限荷载时,桩端所发生的岩土阻力。

2.1.9单桩竖向承载力特征值characteristic value of the vertical bearing capacity of a single pile

单桩竖向极限承载力标准值除以安全系数后的承载力值。

2.1.10变刚度调平设计optimized design of pile foundation stiffness to reduce differential

settlement

考虑上部结构形式、荷载和地层分布以及相互作用效应,通过调整桩径、桩长、桩距等改变基桩支承刚度分布,以使建筑物沉降趋于均匀、承台内力降低的设计方法。

2.1.11承台效应系数pile cap coefficient

竖向荷载下,承台底地基土承载力的发挥率。

2.1.12负摩阻力negative skin friction ,negative shaft resistance

桩周土由于自重固结、湿陷、地面荷载作用等原因而产生大于基桩的沉降所引起的对桩表面的向下摩阻力。

2.1.13下拉荷载down drag

作用于单桩中性点以上的负摩阻力之和。

2.1.14土塞效应plugging effect

敞口空心桩沉桩过程中土体涌入管内形成的土塞,对桩端阻力的发挥程度的影响效应。

2.1.15灌注桩后注浆post grouting for cast-in-situ pile

灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧注浆阀注入水泥浆,使桩端、桩侧土体(包括沉渣和泥皮)得到加固,从而提高单桩承载力,减小沉降。

2.1.16 桩基等效沉降系数 equivalent settlement coefficient for calculating settlement of piled

foundations

弹性半无限体中群桩基础按Mindlin 解计算沉降量M w 与按等代墩基Boussinesq 解计算沉降量B w 之比,用以反映Mindlin 解应力分布对计算沉降的影响。

2.2 符 号

2.2.1 作用和作用效应

F k —— 按荷载效应标准组合计算的作用于承台顶面的竖向力;

G k —— 桩基承台和承台上土自重标准值;

k H ——按荷载效应标准组合计算的作用于承台底面的水平力;

ik H ——按荷载效应标准组合计算的作用于第i 基桩或复合基桩的水平力; xk M 、yk M ——按荷载效应标准组合计算的作用于承台底面的外力,绕通过桩群形心的x 、

y 主轴的力矩;

N ik ——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下第i 基桩或复合基桩的竖向力; n g Q ——作用于群桩中某一基桩的下拉荷载; f q ——基桩切向冻胀力。 2.2.2 抗力和材料性能 s E ——土的压缩模量;

t f 、c f ——混凝土抗拉、抗压强度设计值; rk f ——岩石饱和单轴抗压强度标准值;

s f 、c q ——静力触探双桥探头平均侧阻力、平均端阻力; m ——桩侧地基土水平抗力系数的比例系数; s p ——静力触探单桥探头比贯入阻力;

sik q ——单桩第i 层土的极限侧阻力标准值; pk q ——单桩极限端阻力标准值;

sk Q 、pk Q ——单桩总极限侧阻力、总极限端阻力标准值; k u Q ——单桩竖向极限承载力标准值;

R ——基桩或复合基桩竖向承载力特征值;

a R ——单桩竖向承载力特征值; a h R ——单桩水平承载力特征值; h R ——基桩水平承载力特征值;

gk T ——群桩呈整体破坏时基桩抗拔极限承载力标准值; uk T ——群桩呈非整体破坏时基桩抗拔极限承载力标准值;

γ、e γ——土的重度、有效重度。

2.2.3几何参数

p A ——桩端面积;

ps A ——桩身截面面积;

c A ——计算基桩所对应的承台底净面积; c B ——承台宽度;

d ——桩身设计直径; s d ——钢管桩外直径; D ——桩端扩底设计直径; l ——桩身长度; c L ——承台长度; a s ——基桩中心距; u ——桩身周长;

n z ——桩基沉降计算深度(从桩端平面算起)

。 2.2.4计算系数

E α——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值;

c η——承台效应系数; f η——冻胀影响系数;

r ζ——桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数;

s ψ、p ψ——大直径桩侧阻力、端阻力尺寸效应系数; p λ——桩端土塞效应系数; λ——基桩抗拔系数;

ψ——桩基沉降计算经验系数; c ψ——成桩工艺系数; e ψ——桩基等效沉降系数;

α、α——Boussinesq 解的附加应力系数、平均附加应力系数。

3 基本设计规定

3.1 一般规定

3.1.1桩基础应按下列两类极限状态设计:

1 承载能力极限状态:桩基达到最大承载能力、整体失稳或发生不适于继续承载的变形;

2 正常使用极限状态:桩基达到建筑物正常使用所规定的变形限值或达到耐久性要求的某项限值。

3.1.2根据建筑规模、功能特征、对差异变形的适应性、场地地基和建筑物体型的复杂性以及由于桩基问题可能造成建筑破坏或影响正常使用的程度,应将桩基设计分为表 3.1.2所列的三个设计等级。桩基设计时,应根据表3.1.2确定设计等级。

表3.1.2建筑桩基设计等级

3.1.3桩基应根据具体条件分别进行下列承载能力计算和稳定性验算:

1 应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计

算;

2 应对桩身和承台结构承载力进行计算;对于桩侧土不排水抗剪强度小于10kPa、且长径比大于50的桩应进行桩身压屈验算;对于混凝土预制桩应按吊装、运输和锤击作用进行桩身承载力验算;对于钢管桩应进行局部压屈验算;

3 当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行软弱下卧层承载力验算;

4 对位于坡地、岸边的桩基应进行整体稳定性验算;

5 对于抗浮、抗拔桩基,应进行基桩和群桩的抗拔承载力计算;

6 对于抗震设防区的桩基应进行抗震承载力验算。

3.1.4下列建筑桩基应进行沉降计算:

1 设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的建筑桩基;

2 设计等级为乙级的体型复杂、荷载分布显著不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的建筑桩基;

3 软土地基多层建筑减沉复合疏桩基础。

3.1.5 对受水平荷载较大,或对水平位移有严格限制的建筑桩基,应计算其水平位移。3.1.6 应根据桩基所处的环境类别和相应的裂缝控制等级,验算桩和承台正截面的抗裂和裂缝宽度。

3.1.7桩基设计时,所采用的作用效应组合与相应的抗力应符合下列规定:

1 确定桩数和布桩时,应采用传至承台底面的荷载效应标准组合;相应的抗力应采用基桩或复合基桩承载力特征值。

2计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,应采用荷载效应准永久组合;计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时,应采用水平地震作用、风载效应标准组合。

3验算坡地、岸边建筑桩基的整体稳定性时,应采用荷载效应标准组合;抗震设防区,应采用地震作用效应和荷载效应的标准组合。

4 在计算桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时,应采用传至承台顶面的荷载效应基本组合。当进行承台和桩身裂缝控制验算时,应分别采用荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合。

5桩基结构设计安全等级、结构设计使用年限和结构重要性系数oγ应按现行有关建筑结构规范的规定采用,除临时性建筑外,重要性系数

γ不应小于1.0。

o

γ应按现行国家标准《建筑抗震

6 当桩基结构进行抗震验算时,其承载力调整系数

RE

设计规范》(GB 50011)的规定采用。

3.1.8以减小差异沉降和承台内力为目标的变刚度调平设计,宜结合具体条件按下列规定实施:

1 对于主裙楼连体建筑,当高层主体采用桩基时,裙房(含纯地下室)的地基或桩基刚度宜相对弱化,可采用天然地基、复合地基、疏桩或短桩基础。

2对于框架-核心筒结构高层建筑桩基,应强化核心筒区域桩基刚度(如适当增加桩长、桩径、桩数、采用后注浆等措施),相对弱化核心筒外围桩基刚度(采用复合桩基,视地层条件减小桩长)。

3对于框架-核心筒结构高层建筑天然地基承载力满足要求的情况下,宜于核心筒区域局部设置增强刚度、减小沉降的摩擦型桩。

4对于大体量筒仓、储罐的摩擦型桩基,宜按内强外弱原则布桩。

5对上述按变刚度调平设计的桩基,宜进行上部结构—承台—桩—土共同工作分析。

3.1.9软土地基上的多层建筑物,当天然地基承载力基本满足要求时,可采用减沉复合疏桩基础。

3.1.10对于本规范第3.1.4条规定应进行沉降计算的建筑桩基,在其施工过程及建成后使用期间,应进行系统的沉降观测直至沉降稳定。

3.2 基本资料

3.2.1 桩基设计应具备以下资料:

1 岩土工程勘察文件:

1)桩基按两类极限状态进行设计所需用岩土物理力学参数及原位测试参数;

2)对建筑场地的不良地质作用,如滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、土洞等,有明确判断、结论和防治方案;

3)地下水位埋藏情况、类型和水位变化幅度及抗浮设计水位,土、水的腐蚀性评价,地下水浮力计算的设计水位;

4)抗震设防区按设防烈度提供的液化土层资料;

5)有关地基土冻胀性、湿陷性、膨胀性评价。

2 建筑场地与环境条件的有关资料:

1)建筑场地现状,包括交通设施、高压架空线、地下管线和地下构筑物的分布;

2)相邻建筑物安全等级、基础形式及埋置深度;

3)附近类似工程地质条件场地的桩基工程试桩资料和单桩承载力设计参数;

4)周围建筑物的防振、防噪声的要求;

5)泥浆排放、弃土条件;

6)建筑物所在地区的抗震设防烈度和建筑场地类别。

3 建筑物的有关资料:

1) 建筑物的总平面布置图;

2)建筑物的结构类型、荷载,建筑物的使用条件和设备对基础竖向及水平位移的

要求;

3)建筑结构的安全等级。

4 施工条件的有关资料:

1)施工机械设备条件,制桩条件,动力条件,施工工艺对地质条件的适应性;

2)水、电及有关建筑材料的供应条件;

3)施工机械的进出场及现场运行条件。

5 供设计比较用的有关桩型及实施的可行性的资料。

3.2.2 桩基的详细勘察除应满足现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021有关要求外,尚应满足下列要求:

1 勘探点间距:

1)对于端承型桩(含嵌岩桩):主要根据桩端持力层顶面坡度决定,宜为12~24m。

当相邻两个勘察点揭露出的桩端持力层层面坡度大于10%或持力层起伏较大、地层分布复杂时,应根据具体工程条件适当加密勘探点。

2)对于摩擦型桩:宜按20~35m布置勘探孔,但遇到土层的性质或状态在水平方向分布变化较大,或存在可能影响成桩的土层时,应适当加密勘探点。

3)复杂地质条件下的柱下单桩基础应按柱列线布置勘探点,并宜每桩设一勘探点。

2 勘探深度:

1)宜布置1/3~1/2的勘探孔为控制性孔。对于设计等级为甲级的建筑桩基,至少应布置3个控制性孔,设计等级为乙级的建筑桩基至少应布置2个控制性孔。控制性孔应穿透桩端平面以下压缩层厚度;一般性勘探孔应深入预计桩端平面以下3~5倍桩身设计直径,且不得小于3m;对于大直径桩,不得小于5m。

2) 嵌岩桩的控制性钻孔应深入预计桩端平面以下不小于3~5倍桩身设计直径,一

般性钻孔应深入预计桩端平面以下不小于1~3倍桩身设计直径。当持力层较薄时,应有部分钻孔钻穿持力岩层。在岩溶、断层破碎带地区,应查明溶洞、溶沟、溶槽、石笋等的分布情况,钻孔应钻穿溶洞或断层破碎带进入稳定土层,进入深度应满足上述控制性钻孔和一般性钻孔的要求。

3 在勘探深度范围内的每一地层,均应采取不扰动试样进行室内试验或根据土质情况选用有效的原位测试方法进行原位测试,提供设计所需参数。

3.3桩的选型与布置

3.3.1基桩可按下列规定分类:

1 按承载性状分类:

1) 摩擦型桩:

摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可忽略不计;

端承摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。

2)端承型桩:

端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计;

摩擦端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受。

2按成桩方法分类:

1)非挤土桩:干作业法钻(挖)孔灌注桩、泥浆护壁法钻(挖)孔灌注桩、套管护壁法钻(挖)孔灌注桩;

2)部分挤土桩:长螺旋压灌灌注桩、冲孔灌注桩、钻孔挤扩灌注桩、搅拌劲芯桩、预钻孔打入(静压)预制桩、打入(静压)式敞口钢管桩、敞口预应力

混凝土空心桩和H型钢桩;

3)挤土桩:沉管灌注桩、沉管夯(挤)扩灌注桩、打入(静压)预制桩、闭口预应力混凝土空心桩和闭口钢管桩。

3按桩径(设计直径d)大小分类:

1)小直径桩:d≤250mm;

2)中等直径桩:250mm< d <800mm;

3)大直径桩:d≥800mm。

3.3.2桩型与成桩工艺应根据建筑结构类型、荷载性质、桩的使用功能、穿越土层、桩端持力层、地下水位、施工设备、施工环境、施工经验、制桩材料供应条件等,按安全适用、经济合理的原则选择。选择时可按本规范附录A进行。

1对于框架-核心筒等荷载分布很不均匀的桩筏基础,宜选择基桩尺寸和承载力可调性较大的桩型和工艺。

2挤土沉管灌注桩用于淤泥和淤泥质土层时,应局限于多层住宅桩基。

3.3.3基桩的布置宜符合下列条件:

1 基桩的最小中心距应符合表3.3.3-1的规定;当施工中采取减小挤土效应的可靠措施时,可根据当地经验适当减小。

表3.3.3-1桩的最小中心距

注:○1 d —圆桩直径或方桩边长,D—扩大端设计直径。

○2当纵横向桩距不相等时,其最小中心距应满足“其他情况”一栏的规定。

○3当为端承型桩时,非挤土灌注桩的“其他情况”一栏可减小至2.5d。

2 排列基桩时,宜使桩群承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合,并使基桩受水平力和力矩较大方向有较大抗弯截面模量。

3 对于桩箱基础、剪力墙结构桩筏(含平板和梁板式承台)基础,宜将桩布置于墙下。

4 对于框架-核心筒结构桩筏基础应按荷载分布考虑相互影响,将桩相对集中布置于核心筒和柱下,外围框架柱宜采用复合桩基,桩长宜小于核心筒下基桩(有合适桩端持力

5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。

6 对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载、上覆土层、基岩、桩径、桩长诸因素确定;对于嵌入倾斜的完整和较完整岩的全断面深度不宜小于0.4d且不小于0.5m,倾斜度大于30%的中风化岩,宜根据倾斜度及岩石完整性适当加大嵌岩深度;对于嵌入平整、完整的坚硬岩和较硬岩的深度不宜小于0.2d,且不应小于0.2m。

3.4 特殊条件下的桩基

3.4.1软土地基的桩基设计原则应符合下列规定:

1 软土中的桩基宜选择中、低压缩性土层作为桩端持力层;

2 桩周围软土因自重固结、场地填土、地面大面积堆载、降低地下水位、大面积挤土沉桩等原因而产生的沉降大于基桩的沉降时,应视具体工程情况分析计算桩侧负摩阻力对基桩的影响;

3 采用挤土桩时,应采取消减孔隙水压力和挤土效应的技术措施,减小挤土效应对成桩质量、邻近建筑物、道路、地下管线和基坑边坡等产生的不利影响;

4 先成桩后开挖基坑时,必须合理安排基坑挖土顺序和控制分层开挖的深度,防止土体侧移对桩的影响。

3.4.2湿陷性黄土地区的桩基设计原则应符合下列规定:

1基桩应穿透湿陷性黄土层,桩端应支承在压缩性低的黏性土、粉土、中密和密实砂土以及碎石类土层中;

2 湿陷性黄土地基中,设计等级为甲、乙级建筑桩基的单桩极限承载力,宜以浸水载荷试验为主要依据;

3 自重湿陷性黄土地基中的单桩极限承载力,应根据工程具体情况分析计算桩侧负摩阻力的影响。

3.4.3季节性冻土和膨胀土地基中的桩基设计原则应符合下列规定:

1 桩端进入冻深线或膨胀土的大气影响急剧层以下的深度应满足抗拔稳定性验算要求,且不得小于4倍桩径及1倍扩大端直径,最小深度应大于1.5m;

2 为减小和消除冻胀或膨胀对建筑物桩基的作用,宜采用钻(挖)孔灌注桩;

3 确定基桩竖向极限承载力时,除不计入冻胀、膨胀深度范围内桩侧阻力外,还应考虑地基土的冻胀、膨胀作用,验算桩基的抗拔稳定性和桩身受拉承载力;

4为消除桩基受冻胀或膨胀作用的危害,可在冻胀或膨胀深度范围内,沿桩周及承台作隔冻、隔胀处理。

3.4.4岩溶地区的桩基设计原则应符合下列规定:

1 岩溶地区的桩基,宜采用钻、冲孔桩;

2 当单桩荷载较大,岩层埋深较浅时,宜采用嵌岩桩;

3 当基岩面起伏很大且埋深较大时,宜采用摩擦型灌注桩。

3.4.5坡地岸边上桩基的设计原则应符合下列规定:

1 对建于坡地岸边的桩基,不得将桩支承于边坡潜在的滑动体上。桩端应进入潜在滑裂面以下稳定岩土层内的深度应能保证桩基的稳定;

2 建筑桩基与边坡应保持一定的水平距离;建筑场地内的边坡必须是完全稳定的边坡,当有崩塌、滑坡等不良地质现象存在时,应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330)的规定进行整治,确保其稳定性;

3 新建坡地、岸边建筑桩基工程应与建筑边坡工程统一规划,同步设计,合理确定施

4 不宜采用挤土桩;

5 应验算最不利荷载效应组合下桩基的整体稳定性和基桩水平承载力。

3.4.6抗震设防区桩基的设计原则应符合下列规定:

1 桩进入液化土层以下稳定土层的长度(不包括桩尖部分)应按计算确定;对于碎石土,砾、粗、中砂,密实粉土,坚硬黏性土尚不应小于2~3倍桩身直径,对其它非岩石土尚不宜小于4~5倍桩身直径;

2承台和地下室侧墙周围应采用灰土、级配砂石、压实性较好的素土回填,并分层夯实,也可采用素混凝土回填;

3当承台周围为可液化土或地基承载力特征值小于40kPa(或不排水抗剪强度小于15kPa)的软土,且桩基水平承载力不满足计算要求时,可将承台外每侧1/2承台边长范围内的土进行加固;

4对于存在液化扩展的地段,应验算桩基在土流动的侧向作用力下的稳定性。

3.4.7可能出现负摩阻力的桩基设计原则应符合下列规定:

1 对于填土建筑场地,宜先填土并保证填土的密实性,软土场地填土前应采取预设塑料排水板等措施,待填土地基沉降基本稳定后方可成桩;

2 对于有地面大面积堆载的建筑物,应采取减小地面沉降对建筑物桩基影响的措施;

3 对于自重湿陷性黄土地基,可采用强夯、挤密土桩等先行处理,消除上部或全部土的自重湿陷;对于欠固结土宜采取先期排水预压等措施;

4 对于挤土沉桩,应采取消减超孔隙水压力、控制沉桩速率等措施;

5 对于中性点以上的桩身可对表面进行处理,以减少负摩阻力。

3.4.8 抗拔桩基的设计原则应符合下列规定:

1 应根据环境类别及水土对钢筋的腐蚀、钢筋种类对腐蚀的敏感性和荷载作用时间等因素确定抗拔桩的裂缝控制等级;

2 对于严格要求不出现裂缝的一级裂缝控制等级,桩身应设置预应力筋;对于一般要求不出现裂缝的二级裂缝控制等级,桩身宜设置预应力筋;

3 对于三级裂缝控制等级,应进行桩身裂缝宽度计算;

4 当基桩抗拔承载力要求较高时,可采用桩侧后注浆、扩底等技术措施。

3.5 耐久性规定

3.5.1 桩基结构的耐久性应根据设计使用年限、现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)的环境类别规定以及水、土对钢、混凝土腐蚀性的评价进行设计。

3.5.2 二类和三类环境中,设计使用年限为50年的桩基结构混凝土应符合表3.5.2的规定。

表3.5.2 二类和三类环境桩基结构混凝土耐久性的基本要求

注:1 氯离子含量系指其与水泥用量的百分率;

2 预应力构件混凝土中最大氯离子含量为0.06%,最小水泥用量为300kg/m3;最低混凝土强

度等级应按表中规定提高两个等级;

3 当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时,可适当降低最小水泥用量;

4 当使用非碱活性骨料时,对混凝土中碱含量不作限制;

5 当有可靠工程经验时,表中最低混凝土强度等级可降低一个等级。

3.5.3 桩身裂缝控制等级及最大裂缝宽度应根据环境类别和水、土介质腐蚀性等级按表

3.5.3规定选用。

表3.5.3 桩身的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值

注:1 水、土为强、中腐蚀性时,抗拔桩裂缝控制等级应提高一级;

2 二a类环境中,位于稳定地下水位以下的基桩,其最大裂缝宽度限值可采用括弧中的数值。

3.5.4 四类、五类环境桩基结构耐久性设计可按国家现行标准《港口工程混凝土结构设计规范》JTJ 267和《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046等执行。

3.5.5对三、四、五类环境桩基结构,受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋。

4 桩基构造

4 .1基桩构造

Ⅰ灌注桩

4.1.1灌注桩应按下列规定配筋:

1 配筋率:当桩身直径为300~2000mm时,正截面配筋率可取0.65%~0.2%(小直径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率,并不应小于上述规定值;

2 配筋长度:

1) 端承型桩和位于坡地岸边的基桩应沿桩身等截面或变截面通长配筋;

2)桩径大于600mm的摩擦型桩配筋长度不应小于2/3桩长;当受水平荷载时,配筋长度尚不宜小于4.0/α(α为桩的水平变形系数);

3)对于受地震作用的基桩,桩身配筋长度应穿过可液化土层和软弱土层,进入稳定土层的深度不应小于本规范第3.4.6条规定的深度;

4) 受负摩阻力的桩、因先成桩后开挖基坑而随地基土回弹的桩,其配筋长度应穿过

软弱土层并进入稳定土层,进入的深度不应小于2~3倍桩身直径;

5) 专用抗拔桩及因地震作用、

通长配筋。

3 对于受水平荷载的桩,主筋不应小于

抗拔桩,主筋不应少于6φ10

其净距不应小于60mm;

4 箍筋应采用螺旋式,直径不应小于

300mm

主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下

密,间距不应大于100mm

土结构设计规范》GB 50010

应每隔2m设一道直径不小于12mm

4.1.2

1 桩身混凝土强度等级不得小于C25,

级不得小于C30;

2灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩的主筋混凝土保护层厚度不得小于50mm;图4.1.3 扩底桩构造

3四类、五类环境中桩身混凝土保护层厚度应符合国家现行标准《港口工程混凝土结构设计规范》JTJ 267、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的相关规定。

4.1.3扩底灌注桩扩底端尺寸应符合下列规定(图4.1.3):

1 对于持力层承载力较高、上覆土层较差的抗压桩和桩端以上有一定厚度较好土层的

抗拔桩,可采用扩底;扩底端直径与桩身直径之比D/d,应根据承载力要求及扩底端侧面和桩端持力层土性特征以及扩底施工方法确定;挖孔桩的D/d不应大于3,钻孔桩的D/d不应大于2.5;

2 扩底端侧面的斜率应根据实际成孔及土体自立条件确定,a/h c可取1/4~1/2,砂

土可取1/4,粉土、黏性土可取1/3~1/2;

3 抗压桩扩底端底面宜呈锅底形,矢高h b可取(0.15~0.20)D。

Ⅱ混凝土预制桩

4.1.4混凝土预制桩的截面边长不应小于200mm;预应力混凝土预制实心桩的截面边长不宜小于350mm。

4.1.5预制桩的混凝土强度等级不宜低于C30;预应力混凝土实心桩的混凝土强度等级不应低于C40;预制桩纵向钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于30mm。

4.1.6预制桩的桩身配筋应按吊运、打桩及桩在使用中的受力等条件计算确定。采用锤击法沉桩时,预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%。静压法沉桩时,最小配筋率不宜小于0.6%,主筋直径不宜小于φ14,打入桩桩顶以下4~5倍桩身直径长度范围内箍筋应加密,并设置钢筋网片。

4.1.7预制桩的分节长度应根据施工条件及运输条件确定;每根桩的接头数量不宜超过3个。

4.1.8预制桩的桩尖可将主筋合拢焊在桩尖辅助钢筋上,对于持力层为密实砂和碎石类土时,宜在桩尖处包以钢钣桩靴,加强桩尖。

Ⅲ预应力混凝土空心桩

4.1.9预应力混凝土空心桩按截面形式可分为管桩、空心方桩,按混凝土强度等级可分为预应力高强混凝土(PHC)桩、预应力混凝土(PC)桩。离心成型的先张法预应力混凝土桩的截面尺寸、配筋、桩身极限弯矩、桩身竖向受压承载力设计值等参数可按本规范附录B确定。

4.1.10预应力混凝土空心桩桩尖型式宜根据地层性质选择闭口型或敞口型;闭口型分为平底十字型和锥型。

4.1.11预应力混凝土空心桩质量要求,尚应符合国家现行标准《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476、《先张法预应力混凝土薄壁管桩》JC 888和《预应力混凝土空心方桩》JG 197及其他的有关标准规定。

4.1.12 预应力混凝土桩的连接可采用端板焊接连接、法兰连接、机械啮合连接、螺纹连接。每根桩的接头数量不宜超过3个。

4.1.13桩端嵌入遇水易软化的强风化岩、全风化岩和非饱和土的预应力混凝土空心桩,沉桩后,应对桩端以上2m左右范围内采取有效的防渗措施,可采用微膨胀混凝土填芯或在内壁预涂柔性防水材料。

Ⅳ钢桩

4.1.14 钢桩可采用管型、H型或其他异型钢材。

4.1.15 钢桩的分段长度宜为12~15m。

4.1.16钢桩焊接接头应采用等强度连接。

4.1.17钢桩的端部形式,应根据桩所穿越的土层、桩端持力层性质、桩的尺寸、挤土效应等因素综合考虑确定,并可按下列规定采用:

1 钢管桩可采用下列桩端形式:

1) 敞口:

带加强箍(带内隔板、不带内隔板);不带加强箍(带内隔板、不带内隔板)。

2) 闭口:

平底;锥底。

2 H型钢桩可采用下列桩端形式:

1) 带端板;

2) 不带端板:

锥底;

平底(带扩大翼、不带扩大翼)。

4.1.18钢桩的防腐处理应符合下列规定:

1 钢桩的腐蚀速率当无实测资料时可按表4.1.18确定;

2 钢桩防腐处理可采用外表面涂防腐层、增加腐蚀余量及阴极保护;当钢管桩内壁

同外界隔绝时,可不考虑内壁防腐。

表4.1.18钢桩年腐蚀速率

4.2 承台构造

4.2.1桩基承台的构造,应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求,尚应符合下列要求:

1 独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。承台的最小厚度不应小于300mm。

2高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。

3高层建筑箱形承台的构造应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6的规定。

4.2.2承台混凝土材料及其强度等级应符合结构混凝土耐久性的要求和抗渗要求。

4.2.3承台的钢筋配置应符合下列规定:

1 柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置(图4.2.3-a),对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内(图4.2.3-b)。纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8等效为方桩)算起,不应小于35d g(d g为钢筋直径);当不满足时应将纵向钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25d g,弯折段长度不应小于10d g。承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。

2 柱下独立两桩承台,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。承台纵向受力钢筋端部的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。

图4.2.3承台配筋示意

(a)矩形承台配筋(b)三桩承台配筋(c)墙下承台梁配筋图

3 条形承台梁的纵向主筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)关于最小配筋率的规定(图4.2.3-c),主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm。承台梁端部纵向受力钢筋的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。

4 筏形承台板或箱形承台板在计算中当仅考虑局部弯矩作用时,考虑到整体弯曲的影响,在纵横两个方向的下层钢筋配筋率不宜小于0.15%;上层钢筋应按计算配筋率全部连通。当筏板的厚度大于2000mm时,宜在板厚中间部位设置直径不小于12mm、间距不大于300mm的双向钢筋网。

5 承台底面钢筋的混凝土保护层厚度,当有混凝土垫层时,不应小于50mm,无垫层时不应小于70mm;此外尚不应小于桩头嵌入承台内的长度。

4.2.4桩与承台的连接构造应符合下列规定:

1 桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于50mm;对大直径桩不宜小于100mm。

2 混凝土桩的桩顶纵向主筋应锚入承台内,其锚入长度不宜小于35倍纵向主筋直径。对于抗拔桩,桩顶纵向主筋的锚固长度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)确定。

3 对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接。

4.2.5柱与承台的连接构造应符合下列规定:

1 对于一柱一桩基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。

2 对于多桩承台,柱纵向主筋应锚入承台不应小于35倍纵向主筋直径;当承台高度不满足锚固要求时,竖向锚固长度不应小于20倍纵向主筋直径,并向柱轴线方向呈90o弯折。

3 当有抗震设防要求时,对于一、二级抗震等级的柱,纵向主筋锚固长度应乘以1.15的系数;对于三级抗震等级的柱,纵向主筋锚固长度应乘以1.05的系数。

4.2.6承台与承台之间的连接构造应符合下列规定:

1 一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置联系梁。当桩与柱的截面直径之比大于2时,可不设联系梁。

2 两桩桩基的承台,应在其短向设置联系梁。

3 有抗震设防要求的柱下桩基承台,宜沿两个主轴方向设置联系梁。

4 联系梁顶面宜与承台顶面位于同一标高。联系梁宽度不宜小于250mm,其高度可取承台中心距的1/10~1/15,且不宜小于400mm。

5 联系梁配筋应按计算确定,梁上下部配筋不宜小于2根直径12mm钢筋;位于同

一轴线上的联系梁纵筋宜通长配置。

4.2.7 承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙应灌注素混凝土,或采用灰土、级配砂石、压实性较好的素土分层夯实,其压实系数不宜小于0.94。

5桩基计算

5.1桩顶作用效应计算

5.1.1 对于一般建筑物和受水平力(包括力矩与水平剪力)较小的高层建筑群桩基础,应按下列公式计算柱、墙、核心筒群桩中基桩或复合基桩的桩顶作用效应: 1 竖向力

轴心竖向力作用下

n

G F N k

k k +=

(5.1.1-1) 偏心竖向力作用下 ∑±∑±+=22j

i yk j i xk k k ik x x M y y M n G F N (5.1.1-2) 2 水平力

n

H H k

ik =

(5.1.1-3) 式中 k F ——荷载效应标准组合下,作用于承台顶面的竖向力;

k G ——桩基承台和承台上土自重标准值,对稳定的地下水位以下部分应扣除

水的浮力;

k N ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下,基桩或复合基桩的平均竖向

力;

ik N ——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,

第i 基桩或复合基桩的竖向力; xk M 、yk M ——荷载效应标准组合下,

作用于承台底面,绕通过桩群形心的x 、y 主轴的力矩;

i x 、j x 、i y 、j y ——第i 、j 基桩或复合基桩至y 、x 轴的距离;

k H ——荷载效应标准组合下,作用于桩基承台底面的水平力;

k i H ——荷载效应标准组合下,作用于第i 基桩或复合基桩的水平力;

n ——桩基中的桩数。

5.1.2 对于主要承受竖向荷载的抗震设防区低承台桩基,在同时满足下列条件时,桩顶作用效应计算可不考虑地震作用:

1 按现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011)规定可不进行桩基抗震承载力验算的建筑物;

2 建筑场地位于建筑抗震的有利地段。

5.1.3 属于下列情况之一的桩基,计算各基桩的作用效应、桩身内力和位移时,宜考虑承台(包括地下墙体)与基桩协同工作和土的弹性抗力作用,其计算方法可按本规范附录C 进行:

1 位于8度和8度以上抗震设防区和其他受较大水平力的高层建筑,当其桩基承台刚度较大或由于上部结构与承台协同作用能增强承台的刚度时;

2 受较大水平力及8度和8度以上地震作用的高承台桩基。

5.2 桩基竖向承载力计算

5.2.1 桩基竖向承载力计算应符合下列要求: 1 荷载效应标准组合: 轴心竖向力作用下

R N k ≤ (5.2.1-1) 偏心竖向力作用下除满足上式外,尚应满足下式的要求:

R N k 2.1m ax ≤ (5.2.1-2)

2 地震作用效应和荷载效应标准组合: 轴心竖向力作用下

R N Ek 25.1≤ (5.2.1-3) 偏心竖向力作用下,除满足上式外,尚应满足下式的要求:

R N Ek 5.1m ax ≤ (5.2.1-4)

式中 k N ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下,基桩或复合基桩的平均竖向力;

max k N ——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,桩顶最大竖向力;

Ek N ——地震作用效应和荷载效应标准组合下,基桩或复合基桩的平均竖向力; m ax Ek N ——地震作用效应和荷载效应标准组合下,基桩或复合基桩的最大竖向力; R ——基桩或复合基桩竖向承载力特征值。

5.2.2 单桩竖向承载力特征值a R 应按下式确定:

k u a Q K

R 1

= (5.2.2)

式中 k u Q ——单桩竖向极限承载力标准值;

K ——安全系数,取K =2。

5.2.3 对于端承型桩基、桩数少于4根的摩擦型柱下独立桩基、或由于地层土性、使用条件等因素不宜考虑承台效应时,基桩竖向承载力特征值应取单桩竖向承载力特征值。 5.2.4 对于符合下列条件之一的摩擦型桩基,宜考虑承台效应确定其复合基桩的竖向承载力特征值:

1 上部结构整体刚度较好、体型简单的建(构)筑物;

2 对差异沉降适应性较强的排架结构和柔性构筑物;

3 按变刚度调平原则设计的桩基刚度相对弱化区;

4 软土地基的减沉复合疏桩基础。

5.2.5 考虑承台效应的复合基桩竖向承载力特征值可按下列公式确定:

不考虑地震作用时 c ak c a A f R R η+= (5.2.5-1) 考虑地震作用时 c ak c a

a A f R R ηζ25

.1+

= (5.2.5-2)

n nA A A ps c /)(-= (5.2.5-3) 式中 c η——承台效应系数,可按表5.2.5取值;

ak f ——承台下1/2承台宽度且不超过5m 深度范围内各层土的地基承载力特征

值按厚度加权的平均值;

c A ——计算基桩所对应的承台底净面积;

ps A ——为桩身截面面积;

A ——为承台计算域面积。对于柱下独立桩基,A 为承台总面积;对于桩筏基

础,A 为柱、墙筏板的1/2跨距和悬臂边2.5倍筏板厚度所围成的面积;

桩集中布置于单片墙下的桩筏基础,取墙两边各1/2跨距围成的面积,按条基计算c η;

a ζ——地基抗震承载力调整系数,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB

50011采用。

当承台底为可液化土、湿陷性土、高灵敏度软土、欠固结土、新填土时,沉桩引起超孔隙水压力和土体隆起时,不考虑承台效应,取0=c η。

a 为桩中心距与桩径之比;c

列时,n A s a /= ,A 为承台计算域面积,n 为总桩数。 2 对于桩布置于墙下的箱、筏承台,c η可按单排桩条基取值。

3 对于单排桩条形承台,当承台宽度小于1.5d 时,c η按非条形承台取值。

4 对于采用后注浆灌注桩的承台,c η宜取低值。

5 对于饱和黏性土中的挤土桩基、软土地基上的桩基承台,c η宜取低值的0.8倍。

5.3 单桩竖向极限承载力

Ⅰ一般规定

5.3.1 设计采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下列规定: 1 设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩静载试验确定;

2 设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件简单时,可参照地质条件相同的试桩资料,

结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定;其余均应通过单桩静载试验确定; 3 设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定。 5.3.2 单桩竖向极限承载力标准值、极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值应按下列规定确定:

1单桩竖向静载试验应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106执行;

2 对于大直径端承型桩,也可通过深层平板(平板直径应与孔径一致)载荷试验确定极

限端阻力;

3 对于嵌岩桩,可通过直径为0.3m 岩基平板载荷试验确定极限端阻力标准值,也可通

过直径为0.3m 嵌岩短墩载荷试验确定极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值; 4 桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值宜通过埋设桩身轴力测试元件由静载试

验确定。并通过测试结果建立极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值与土层物理指标、岩石饱和单轴抗压强度以及与静力触探等土的原位测试指标间的经验关系,以经验参数法确定单桩竖向极限承载力。

Ⅱ 原位测试法

5.3.3 当根据单桥探头静力触探资料确定混凝土预制桩单桩竖向极限承载力标准值时,如无当地经验,可按下式计算:

p sk i

sik pk sk uk A p l q

u

Q Q Q α+=+=∑ (5.3.3-1)

当21sk sk p p ≤时

)(2

1

21sk sk sk p p p ?+=β (5.3.3-2) 当21sk sk p p >时

2sk sk p p = (5.3.3-3)

式中 sk Q 、pk Q ——分别为总极限侧阻力标准值和总极限端阻力标准值;

u ——桩身周长;

sik q ——用静力触探比贯入阻力值估算的桩周第i 层土的极限侧阻力; i l ——桩周第i 层土的厚度;

α——桩端阻力修正系数,可按表5.3.3-1取值;

sk

p ——桩端附近的静力触探比贯入阻力标准值(平均值);

p A ——桩端面积;

1sk p ——桩端全截面以上8倍桩径范围内的比贯入阻力平均值;

2sk p ——桩端全截面以下4倍桩径范围内的比贯入阻力平均值,如桩端持力层为密

实的砂土层,其比贯入阻力平均值s p 超过20MP a 时,则需乘以表 5.3.3-2中系数C 予以折减后,再计算2sk p 及1sk p 值;

β——折减系数,按表5.3.3-3选用。

图5.3.3

s sk p q -曲线

注:1 sik q 值应结合土工试验资料,依据土的类别、埋藏深度、排列次序,按图5.3.3折线取值;图5.3.3

中,直线(A)(线段gh )适用于地表下6m 范围内的土层;折线(B)(oabc )适用于粉土及砂土土层以上(或无粉土及砂土土层地区)的黏性土;折线(c )(线段odef )适用于粉土及砂土土层以下的黏性土;折线(D)(线段oef )适用于粉土、粉砂、细砂及中砂。

2 sk p 为桩端穿过的中密~密实砂土、粉土的比贯入阻力平均值;sl p 为砂土、粉土的下卧软土层的

比贯入阻力平均值;

3 采用的单桥探头,圆锥底面积为15cm 2,底部带7cm 高滑套,锥角600

。 4 当桩端穿过粉土、粉砂、细砂及中砂层底面时,折线(D )估算的sik q 值需乘以表5.3.3-4中系数s η 值;

表5.3.3-1 桩端阻力修正系数α值

注:桩长15≤l ≤30m ,值按l 值直线内插;l 为桩长(不包括桩尖高度)

表5.3.3-2 系数C

建筑桩基技术规范JGJ92008

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 灌注桩: 4.1.2桩身混凝土及混凝土保护层厚度应符合下列要求: 1.桩身混凝土强度等级不得小于C25,混凝土预制桩尖强度等级不得小于C30。 2.灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩的主筋混凝土保 护层不得小于50mm。 6.1.4成桩机械必须经鉴定合格,不得使用不合格机械。 6.2.6粗骨料可选用碎石,其骨料粒径不得大于钢筋间距最小净距的三分之一。 6.2.7检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土,直径大于1000mm或单桩混凝土 量超过25立方米的桩,每根桩桩身混凝土应留1组试件:直径大于1000mm 的桩或单桩混凝土量不超过25立方米的桩,每个灌注台班不得少于1组:每组试件应留3件。 6.3.2泥浆护壁应符合下列规定: 1.施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1000mm以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位1500mm以上; 2.在清孔过程中,应不断置换泥浆,直至浇注水下混凝土; 3.浇注混凝土前,孔底500mm以内的泥浆比重应小于1,。25:含砂率不得大于8%;粘度不得大于28s; 4.在容易产生泥浆渗漏的土层中应采用维持孔壁稳定的措施。 6.3.9钻孔达到设计深度灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度指标应符合下列规定: 1.对端承型桩,不应大于50mm 2.对摩擦型桩,不应大于100mm 3.对抗拔、抗水平力桩,不应大于200mm 6.3.26钢筋笼吊装完毕后,应安置导管或气泵管二次清孔,并应进行孔位、孔 径、垂直度、孔深、沉渣厚度等检查,合格后应立即灌注混凝土。 6.3.27水下灌注的混凝土应符合下列规定: 1.水下灌注混凝土必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜180—220mm;水泥用量不应少于360kg每立方(当掺入粉煤灰时水泥用量可不受此限); 2.水下灌注混凝土的含砂率宜为40%—50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应小于40mm; 3.水下灌注混凝土宜掺外加剂。 6.3.30灌注水下混凝土质量控制应满足下列要求: 1.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300—500mm; 2.应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于800mm 3.导管埋入混凝土深度宜为2000—6000mm。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及内外混凝土灌注面的高差,填写水下混凝土灌注记录; 4.灌注水下混凝土必须连续施工,每根桩的灌注时间应按初盘混凝土的初凝时间控制,对灌注过程中的故障应记录备案; 5.应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为800—1000mm。凿除泛桨高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。

建筑桩基技术规范(JGJ94-94)

中华人民共和国行业标中华人民共和国行业标准建筑桩基技术规范 TechnicalCodeforBuildingPileFoundationsJGJ94—94 中华人民共和国行业标准建筑桩基技术规范 TechnicalCodeforBuildingPileFoundationsJGJ94—94 主编单位:中国建筑科学研究院 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1995年7月1日 关于发布行业标准《建筑桩基技术规范》的通知 建标[1994]802号 根据原国家计委计标函[1987]78号文的要求,由中国建筑科学研究院主编的《建筑桩基技术规范》,业经审查,现批准为强制性行业标准,编号JGJ94—94,自1995年7月1日起施行。 本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口管理,具体解释等工作由中国建筑科学研究院地基所负责。在施行过程中如发现问题和意见,请函告中国建筑科学研究院。 本规范由建设部标准定额研究所组织出版。 中华人民共和国建设部 1994年12月31日 目次 1总则 2术语、符号 2.1术语 2.2符号 3基本设计规定 3.1基本资料 3.2桩的选型与布置 3.3设计原则 3.4特殊条件下的桩基 4桩基构造 4.1桩的构造 4.2承台构造 5桩基计算 5.1桩顶作用效应计算 5.2桩基竖向承载力计算 5.3桩基沉降计算 5.4桩基水平承载力与位移计算 5.5桩身承载力与抗裂计算 5.6承台计算 6灌注桩施工 6.1施工准备 6.2一般规定 6.3泥浆护壁成孔灌注桩

6.4沉管灌注桩和内夯灌注桩 6.5干作业成孔灌注桩 7混凝土预制桩与钢桩的施工 7.1混凝土预制桩的制作 7.2混凝土预制桩的起吊、运输和堆存 7.3混凝土预制桩的接桩 7.4混凝土预制桩的沉桩 7.5钢桩(钢管桩、H型桩及其他异型钢桩)的制作 7.6钢桩的焊接 7.7钢桩的运输和堆存 7.8钢桩的沉桩 8承台施工 8.1一般规定 8.2基坑开挖和回填 8.3钢筋和混凝土施工 9桩基工程质量检查及验收 9.1成桩质量检查 9.2单桩承载力检测 9.3基桩及承台工程验收资料 附录A成桩工艺选择参考表 附录B考虑承台(包括地下墙体)、基桩协同工作和土的弹性抗力作用计算受水平荷载的桩基 附录C单桩竖向抗压静载试验 附录D单桩竖向抗拔静载试验 附录E单桩水平静载试验 附录F按倒置弹性地基梁计算墙下条形桩基承台梁 附录G附加应力系数α'、平均附加应力系数α 附录H桩基等效沉降系数Ψe计算参数表 附录I本规范用词说明 附加说明本规范主编单位、参加单位和主要起草人名单条文说明 1总则 1.0.1为了在桩基设计与施工中做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)桩基的设计与施工。 1.0.3桩基的设计与施工,应综合考虑地质条件、上部结构类型、荷载特征、施工技术条件与环境、检测条件等因素,精心设计、精心施工。 1.0.4本规范系根据《建筑结构设计统一标准》GBJ68—84的基本原则制订。与建筑结构有关的符号、单位和术语按《建筑结构设计基本术语、通用符号和计量单位》GBJ83—85采用。 1.0.5采用本规范时,土分类按现行的《建筑地基基础设计规范》规定执行;荷载取值按现行的《建筑结构荷载规范》规定执行;混凝土桩和承台的截面计算按现行的《混凝土结构设计规范》的有关规定执行;钢桩的截面计算按现行的《钢结构设计规范》规定执行。对于特殊土地区的桩基、地震和机械振动荷载作用下的桩基,尚应按现行的有关规范执行。本规范未作规定的其他内容,尚应符合现行的有关标准、规范的规定。

建筑桩基技术规范2018

《JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范》是2008年由中国建筑工业出版社出版的一本图书,由中华人民共和国住房和城乡建设部编著而成。该书中包含的技术规范有基本设计规定、桩基构造、桩基计算、灌注桩施工、混凝土预制桩与钢桩施工、承台施工、桩基工程质量检查和验收及有关附录。 本规范修订增加的内容主要有:减少差异沉降和承台内力的变刚度调平设计;桩基耐久性规定;后注浆灌注桩承载力计算与施工工艺;软土地基减沉复合疏桩基础设计;考虑桩径因素的Mindlin解计算单桩、单排桩和疏桩基础沉降;抗压桩与抗拔桩桩身承载力计算;长螺旋钻孔压灌混凝土后插钢筋笼灌注桩施工方法;预应力混凝土空心桩承载力计算与沉桩等。调整的主要内容有:基桩和复合基桩承载力设计取值与计算;单桩侧阻力和端阻力经验参数;嵌岩桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数;等效作用分层总和法计算桩基沉降经验系数;钻孔灌注桩孔底沉渣厚度控制标准等。 1 总则 2 术语、符号 2.1术语 2.2 符号 3 基本设计规定 3.1 一般规定 3.2 基本资料 3.3 桩的选型与布置

3.4 特殊条件下的桩基 3.5 耐久性规定 4 桩基构造 4.1 基桩构造 4.2 承台构造 5 桩基计算 5.1 桩顶作用效应计算 5.2 桩基竖向承载力计算 5.3 单桩竖向极限承载力 5.4 特殊条件下桩基竖向承载力验算5.5 桩基沉降计算 5.6 软土地基减沉复合疏桩基础5.7 桩基水平承载力与位移计算5.8 桩身承载力与裂缝控制计算 5.9 承台计算 6 灌注桩施工 6.1 施工准备 6.2 一般规定 6.3 泥浆护壁成孔灌注桩 6.4 长螺旋钻孔压灌桩 6.5 沉管灌注桩和内夯沉管灌注桩6.6 干作业成孔灌注桩

建筑桩基技术规范 JGJ94-2008

目录 1 总则 (1) 2 术语、符号 (2) 2.1术语 (2) 2.2符号 (3) 3 基本设计规定 (5) 3.1一般规定 (5) 3.2基本资料 (6) 3.3桩的选型与布置 (7) 3.4特殊条件下的桩基 (8) 3.5耐久性规定 (10) 4 桩基构造 (11) 4.1基桩构造 (11) 4.2承台构造 (13) 5 桩基计算 (15) 5.1 桩顶作用效应计算 (15) 5.2 桩基竖向承载力计算 (16) 5.3单桩竖向极限承载力 (17) 5.4特殊条件下桩基竖向承载力验算 (24) 5.5桩基沉降计算 (28) 5.6 软土地基减沉复合疏桩基础 (31) 5.7 桩基水平承载力与位移计算 (33) 5.8 桩身承载力与裂缝控制计算 (36) 5.9 承台计算 (38) 6 灌注桩施工 (46) 6.1 施工准备 (46) 6.2一般规定 (46) 6.3泥浆护壁成孔灌注桩 (47) 6.4 长螺旋钻孔压灌桩 (50) 6.5沉管灌注桩和内夯沉管灌注桩 (50) 6.6干作业成孔灌注桩 (53)

6.7灌注桩后注浆 (54) 7 混凝土预制桩与钢桩施工 (56) 7.1 混凝土预制桩的制作 (56) 7.2 混凝土预制桩的起吊、运输和堆放 (57) 7.3 混凝土预制桩的接桩 (57) 7.4 锤击沉桩 (58) 7.5 静压沉桩 (60) 7.6 钢桩(钢管桩、H型桩及其他异型钢桩)施工 (61) 8 承台施工 (63) 8.1 基坑开挖和回填 (63) 8.2 钢筋和混凝土施工 (63) 9 桩基工程质量检查及验收 (64) 9.1一般规定 (64) 9.2 施工前检验 (64) 9.3 施工检验 (64) 9.4 施工后检验 (64) 9.5 基桩及承台工程验收资料 (65) 附录A 桩型与成桩工艺选择 (66) 附录B 预应力混凝土空心桩基本参数 (68) 附录C 考虑承台(包括地下墙体)、基桩协同工作和土的弹性抗力作用计算受水平荷载的桩基 (72) 附录D Boussinesq解的附加应力系数α、平均附加应力系数α (91) ψ计算参数 (106) 附录E 桩基等效沉降系数 e 附录F 考虑桩径影响的Mindlin解应力影响系数 (117) 附录G 按倒置弹性地基梁计算砌体墙下条形桩基承台梁 (156) 附录H 锤击沉桩锤重的选用 (158) 本规范用词说明 (159) 条文说明 (160)

建筑桩基技术规范2019

JGJ 94-2008《建筑桩基技术规范》是中国建筑工业出版社于2008年出版,中华人民共和国住房和城乡建设部编写的一本书。本书中的技术指标包括基本设计规范,桩基础结构,桩基础计算,现浇桩施工,混凝土预制桩和钢桩施工,桩帽施工,桩基工程质量检验验收及有关附录。。 JGJ 94-2008《建筑桩基技术规范》是中国建筑工业出版社于2008年出版,中华人民共和国住房和城乡建设部编写的一本书。本书中的技术指标包括基本设计规范,桩基础结构,桩基础计算,现浇桩施工,混凝土预制桩和钢桩施工,桩帽施工,桩基工程质量检验验收及有关附录。。 作品目录 1个一般 2个术语和符号 2.1术语 2.2符号 3基本设计规定 3.1一般规定 3.2基本信息 3.3桩的选择与布置 3.4特殊条件下的桩基 3.5耐久性规定 4桩基础结构

4.1基础桩结构 4.2轴承平台结构 5桩基础计算 5.1桩顶效应的计算 5.2桩基竖向承载力的计算 5.3单桩竖向极限承载力 5.4特殊条件下桩基竖向承载力验算5.5桩基沉降计算 5.6软土地基沉降减少复合式疏桩基础5.7桩基水平承载力和位移的计算5.8桩承载力计算及裂缝控制 5.9轴承平台的计算 6.现浇桩施工 6.1施工准备 6.2一般规定 6.3带泥浆挡墙的钻孔桩 6.4长螺旋钻桩 6.5沉管灌注桩和内夯式灌注桩 6.6干式钻孔桩 6.7灌注桩的后灌浆 7.预制混凝土桩和钢桩的施工 7.1预制混凝土桩的制造

7.2预制混凝土桩的起吊,运输和堆放 7.3预制混凝土桩的扩展 7.4锤打桩 7.5静压打桩 7.6钢管桩的施工(钢管桩,H型桩和其他异型钢桩) 8桩帽施工 8.1基坑开挖与回填 8.2钢筋和混凝土施工 9桩基工程质量检验验收 9.1一般规定 9.2施工前检查 9.3施工检查 9.4施工后检查 9.5基础桩及承台的验收数据 附录桩的类型选择及桩的形成工艺 附录B预应力混凝土空心桩基本参数 附录C考虑桩帽(包括地下墙),地基桩和土的弹性阻力共同作用的水平荷载作用下的桩基计算 附录D Boussinesq解的附加应力系数a和平均附加应力系数a 附录E桩基等效沉降系数计算参数 附录F考虑桩径影响的心解答应力影响系数 附录g基于倒置弹性地基梁的砌体墙下条形桩基础承载梁计算

建筑桩基技术规范2019

建筑桩基技术规范: 《JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范》是2008年由中国建筑工业出版社出版的一本图书,由中华人民共和国住房和城乡建设部编著而成。该书中包含的技术规范有基本设计规定、桩基构造、桩基计算、灌注桩施工、混凝土预制桩与钢桩施工、承台施工、桩基工程质量检查和验收及有关附录。 内容简介: 本规范修订增加的内容主要有:减少差异沉降和承台内力的变刚度调平设计;桩基耐久性规定;后注浆灌注桩承载力计算与施工工艺;软土地基减沉复合疏桩基础设计;考虑桩径因素的Mindlin解计算单桩、单排桩和疏桩基础沉降;抗压桩与抗拔桩桩身承载力计算;长螺旋钻孔压灌混凝土后插钢筋笼灌注桩施工方法;预应力混凝土空心桩承载力计算与沉桩等。调整的主要内容有:基桩和复合基桩承载力设计取值与计算;单桩侧阻力和端阻力经验参数;嵌岩桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数;等效作用分层总和法计算桩基沉降经验系数;钻孔灌注桩孔底沉渣厚度控制标准等。 目录: 1 总则 2 术语、符号 2.1术语 2.2 符号 3 基本设计规定

3.1 一般规定 3.2 基本资料 3.3 桩的选型与布置 3.4 特殊条件下的桩基 3.5 耐久性规定 4 桩基构造 4.1 基桩构造 4.2 承台构造 5 桩基计算 5.1 桩顶作用效应计算 5.2 桩基竖向承载力计算 5.3 单桩竖向极限承载力 5.4 特殊条件下桩基竖向承载力验算5.5 桩基沉降计算 5.6 软土地基减沉复合疏桩基础5.7 桩基水平承载力与位移计算5.8 桩身承载力与裂缝控制计算 5.9 承台计算 6 灌注桩施工 6.1 施工准备 6.2 一般规定 6.3 泥浆护壁成孔灌注桩

(精品文档)JGJ94-2008建筑桩基技术规范-条文说明(完整版)

Ⅰ总则 1.0.1~1.0.3桩基的设计与施工要实现安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境的目标,应综合考虑下列诸因素,把握相关技术要点。 1地质条件。建设场地的工程地质和水文地质条件,包括地层分布特征和土性、地下水赋存状态与水质等,是选择桩型、成桩工艺、桩端持力层及抗浮设计等的关键因素。因此,场地勘察做到完整可靠,设计和施工者对于勘察资料做出正确解析和应用均至关重要。 2上部结构类型、使用功能与荷载特征。不同的上部结构类型对于抵抗或适应桩基差异沉降的性能不同,如剪力墙结构抵抗差异沉降的能力优于框架、框架-剪力墙、框架-核心筒结构;排架结构适应差异沉降的性能优于框架、框架-剪力墙、框架-核心筒结构。建筑物使用功能的特殊性和重要性是决定桩基设计等级的依据之一;荷载大小与分布是确定桩型、桩的几何参数与布桩所应考虑的主要因素。地震作用在一定条件下制约桩的设计。 3施工技术条件与环境。桩型与成桩工艺的优选,在综合考虑地质条件、单桩承载力要求前提下,尚应考虑成桩设备与技术的既有条件,力求既先进且实际可行、质量可靠;成桩过程产生的噪声、振动、泥浆、挤土效应等对于环境的影响应作为选择成桩工艺的重要因素。 4注重概念设计。桩基概念设计的内涵是指综合上述诸因素制定该工程桩基设计的总体构思。包括桩型、成桩工艺、桩端持力层、桩径、桩长、单桩承载力、布桩、承台形式、是否设置后浇带等,它是施工图设计的基础。概念设计应在规范框架内,考虑桩、土、承台、上部结构相互作用对于承载力和变形的影响,既满足荷载与抗力的整体平衡,又兼顾荷载与抗力的局部平衡,以优化桩型选择和布桩为重点,力求减小差异变形,降低承台内力和上部结构次内力,实现节约资源、增强可靠性和耐久性。可以说,概念设计是桩基设计的核心。

建筑桩基技术规范2018

建筑桩基技术规范2018 前言 根据住房城乡建设部《关于印发(2012年工程建设标准规范制订、修订计划)的通知》(建标〔20125号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 新修订的标准共分为10章和1个附录,主要技术内容是:总则、术语、基本规定、地基工程、基础工程、特殊土地基基础工程、基坑支护工程、地下水控制、土石方工程、边坡工程等。 本标准修订的主要技术内容包括:1.调整了章节的编排;2.删除了原规范中对具体地基名称的术语说明,增加了与验收要求相关的术语内容;3.元善了验收的基本规定,增加了验收时应提交的资料、验收程序、验收内容及评价标准的规定;4.调整了振冲地基和砂桩地基,合并成砂石桩复合地基;5.增加了无筋扩展基础、钢筋混凝土扩展基础、筏形与箱形基础、锚杆基础等基础的验收规定;6.增加了咬合桩墙、土体加固及与主体结构相结合的基坑支护的验收规定;7.增加了特殊土地基基础工程的验收规定;8.增加了地下水控制和边坡工程的验收规定;9.增

加了验槽检验要点的规定;10.删除了原规范中与具体验收内容不协调的规定。 第一章总则 1.0.1为加强建筑地基基础工程施工质量管理,统一建筑地基础工程施工质量的验收,保证工程施工质量,制定本标准 1.0.2本标准适用于建筑地基基础工程施工质量的验收。 1.0.3建筑地基基础工程施工质量验收除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 与本规范相关的国家现行规范 1《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002

建筑桩基技术规范2018

一,一般原则1.0.1?1.0.3桩基的设计与施工应达到安全,适用,先进技术,经济合理,质量保证,环境保护的目标。应综合考虑以下因素,并掌握相关技术要点。1.地质条件。施工现场的工程地质和水文地质条件,包括地层分布特征和土壤特性,地下水的发生和水质,是选择桩型,桩身形成技术,桩端承重层和抗浮设计的关键因素。因此,对于设计师和建造者来说,正确地分析和应用调查数据非常重要。 2.上层建筑类型,服务功能和荷载特性。不同类型的上部结构具有不同的性能来抵抗或适应桩基的差异沉降。例如,剪力墙结构抵抗差异沉降的能力要比框架,框架剪力墙和框架芯管结构更好。弯曲结构适应差异沉降的性能优于框架,框架剪力墙和框架芯管结构。建筑功能的特殊性和重要性是确定桩基设计等级的基础之一。荷载大小和分布是确定桩类型,桩几何参数和桩布局时要考虑的主要因素。在某些条件下,地震作用会限制桩的设计。 3.施工技术条件和环境。在优化桩型和成桩技术时,应在综合考虑地质条件和单桩承载力要求的前提下,考虑成桩设备和技术的现有条件,以使其质量先进,实用,可靠。;在成桩技术选择中,应将成桩过程中产生的噪声,振动,泥土挤挤效应对环境的影响作为重要因素。 4.注意概念设计。桩基概念设计的内涵是指基于以上因素的项目桩基设计的总体概念。它包括桩的类型,桩的形成技术,桩的端承重层,桩的直径,桩的长度,单桩的承载能力,桩的布置,承台的形式,是否设置后浇带等,这是施工图设计的基础。。概念设计应考虑规范框架内桩,土,盖和上部结构相互作用对承载力和变形的影响。它不仅应满足负载和电阻的总体平衡,还

应考虑负载和电阻的局部平衡。应着眼于优化桩型选择和桩的布置,努力减少桩帽的差异变形,内力和桩帽上部。结构的二次内力可以节省资源,提高可靠性和耐久性。可以说,概念设计是桩基础设计的核心。在《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的基础上,根据规范内容对技术术语进行补充,修订和删节;增加了沉降减少的复合稀疏桩基础,变刚度校平设计,支承平台效应系数,现浇桩的后灌浆和桩基础的等效沉降系数。2.2主要采用《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)中已有的符号,并根据规范的变化进行相应的调整。主要原因是桩基竖向和水平承载力的计算从原来的荷载作用的基本组合改变为标准组合。总共有四个项目:2.2.1行动和行动效果;2.2.2阻力和材料性能:用单桩的竖向承载力和水平承载力的特征值代替单桩的竖向承载力和水平承载力的设计值;2.2.3几何参数;2.2.4计算系数。164 3基本规定3.1一般规定3.1.1桩基极限状态的两种类型1极限承载力状态建筑桩基的原始技术规范JGJ94-94采用桩基极限极限状态的局部系数设计方法承载能力,以及相应的载荷作用采用基本组合。

建筑桩基技术规范测试题(一)

建筑桩基技术规范测试题(一) 一、单选题 1、导管接头处外径应比钢筋笼的内径小()以上。 A.100mm B.50mm C.200mm D.300mm 2、直径大于()或单桩混凝土量超过()的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于()的桩或单桩混凝土量不超过()的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件。 A.1000mm,50m3,1000mm,50m3 B. 1000mm,25m3,1000mm,25m3 C. 800mm,50m3, 800mm,50m3 D. 800mm,25m3, 800mm,25m3 3、灌注桩灌注混凝土前,孔底()以内的泥浆相对密度应小于 1.25;含砂率不得大于8%;黏度不得大于28s。 A.300mm B.50mm C.500mm D.30mm 4、灌注水下混凝土时,应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土面以下不应少于()。 A.0.8m B.1.6m C.1.0m D.1.5m 5、人工挖孔桩灌注桩身混凝土时,混凝土必须通过溜槽;当落距超过( )时,应采用串筒,串筒末端距孔底高度不宜大于( );也可以采用导管泵送;混凝土宜采用插入式振捣器振实。 A.3m,1.5m B.2m,2m C.3m,2m D.2m,1.5m 6、静力压桩施工时,抱压力不应大于桩身允许侧向压力的()倍。 A.1.1 B.1.2 C.1.5 D.1.0 7、桩基工程应进行桩位、桩长、桩径、桩身质量和()的检验。 A.动测 B.单桩承载力 C.静载 D.桩身混凝土强度 8、下列对基桩选型表述正确的是() A.凡嵌岩桩必为端承桩 B.挤土灌注桩也可应用于高层建筑 C.人工挖孔桩质量稳定可靠 D.扩底不一定提高承载力 9、某工程设计采用静压PHC500-125-A管桩,单桩承载力设计值为2900KN,则试打桩时压桩力应选择()较为适宜。 A.2900KN B.5800KN C.5050KN D.4833KN 10、沉管灌注桩混凝土的坍落度宜为()。 A.180-220mm B.30-50mm C.80-100mm D.60-80mm 11、某工程桩基采用冲孔灌注,通过现场检测以下数值,其中()不符合规范要求。 A.桩身垂直度偏差0.8% B.单桩承台桩偏位80mm C.桩径偏差-30 D.条形基础垂直轴线方向120mm 12、灌注桩粗骨料可选用卵石或碎石,其粒径不得大于钢筋间最小净距的()。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5 13、泥浆护壁桩在施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位()以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位()以上。

建筑桩基技术规范2018

建筑桩基技术规范2018 《JGJ 94-2008建筑桩基技术规范》是2008年由中国建筑工业出版社出版的一本图书,由中华人民共和国住房和城乡建设部编着改成。该书中包含的技术规范有基本设计规定,桩基构造,桩基计算,桩桩施工,混凝土预期桩与钢桩施工,承台施工,桩基工程质量检查和验收及有关附录。 本规范修订的增加的内容主要有:减少差异和承台内力的变刚度调平设计;桩基替代规定;后注浆注入桩承载力计算与施工工艺;软土地基减沉复合多孔桩基础设计;考虑桩径因素的Mindlin解算单桩,单排桩和疏散桩基础铺设; 抗压桩与抗拔桩桩身承载力计算;长螺旋钻孔压灌混凝土后插钢筋笼桩桩施工方法;预应力混凝土空心桩承载力计算与沉桩等。调整的主要内容有:基桩和复合基桩承载力设计取值与计算;单桩侧应变和端阻抗经验参数;嵌岩桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数;等效作用分解总和法计算桩基固有经验系数;钻孔离心桩孔底沉渣厚度控制标准等。 2020年3月生态环境部发布了《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》(HJ 353-2019)、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)验收技术规范》(HJ 354-2019)、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运

行技术规范》、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)数据有效性判别技术规范》(HJ 356-2019)共四部关于水污染源在线监测系统的国家环境保护标准。 在以上标准中均提到超声波明渠流量计比对,在不同的标准中对流量比对的要求及应用基本相同。在安装技术规范中提到,明渠流量计采用HJ 354-2019 中6.3 章节规定的方法进行流量比对误差和液位比对误差测试; 在验收技术规范中提到,用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的液位值,进行比对试验,每2 min记录一次数据对,连续记录6次,按公式计算每一组数据对的误差值Hi,选取最大的Hi作为流量计的液位比对误差,用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的瞬时流量,进行比对试验,待数据稳定后,开始计时,计时10 min,分别读取明渠流量比对装置该时段内的累积流量F1 和超声波明渠流量计该时段内的累积流量F2,按公式(4)计算流量比对误差ΔF;

建筑桩基技术规范题库.doc

B 、代、F y D 、Fk 、F h B 、承载能力极限、强度 D 、强度状态、荷载状态 )承载力验算。 B 、软弱下卧层 D 、力度 建筑桩基技术规范培训题库 一、单选(80道) 1、 在施工过程中,单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承 载 的变形时所对应的最大荷载,它取决于对桩的()和桩身()。 A 、支撑阻力、承载力 B 、支撑压力、承载力 C 、支撑强度、荷载力 D 、支撑阻力、强度力 2、 在考虑上部结构形式、荷载和地层分布以及相互作用效应时,通过调整()、 ()、()等改变基桩支撑刚度分布,以使建筑物沉降趋于均匀、承台内力降 低的设计方法。 A 、桩径、桩长、桩距j B 、桩径、桩长、高度 C 、桩径、桩高、桩距 D 、桩长、承载、内力 3、 在一般施工过程中,用来表示混凝土抗拉、抗压强度的设计值符号是()、 ()。 A 、F,、F c C 、F ;1> F b 4、 桩基础应按下列哪两类极限状态设计()。 A 、承载能力极限状态、非正常使用极限状态 C 、承载能力极限状态、正常使用极限状态 5、 当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行( A 、非强层 C 、荷载 6、 桩基结构设计安全等级、结构设计使用年限和结构重要性系数Yo 应按现行 有关建筑结构规范的规定采用,除临时性建筑外,重要性系数Y 。不应小于()。 A 、0.8 B 、1.0 C 、1.2 D 、1.5 7、 对建筑场地的不良地质作用,如滑坡、崩塌、泥石流、()、()等,有明 确判断、结论和防治方案;

A、岩溶、土洞 B、洪水、土洞 C、岩溶、腐蚀 D、岩溶、泥浆

建筑桩基技术规范2019

建筑桩基技术规范2019 《JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范》是2008年由中国建筑工业出版社出版的一本图书,由中华人民共和国住房和城乡建设部编著而成。该书中包含的技术规范有基本设计规定、桩基构造、桩基计算、灌注桩施工、混凝土预制桩与钢桩施工、承台施工、桩基工程质量检查和验收及有关附录。[1] 本规范修订增加的内容主要有:减少差异沉降和承台内力的变刚度调平设计;桩基耐久性规定;后注浆灌注桩承载力计算与施工工艺;软土地基减沉复合疏桩基础设计;考虑桩径因素的Mindlin解计算单桩、单排桩和疏桩基础沉降;抗压桩与抗拔桩桩身承载力计算;长螺旋钻孔压灌混凝土后插钢筋笼灌注桩施工方法;预应力混凝土空心桩承载力计算与沉桩等。调整的主要内容有:基桩和复合基桩承载力设计取值与计算;单桩侧阻力和端阻力经验参数;嵌岩桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数;等效作用分层总和法计算桩基沉降经验系数;钻孔灌注桩孔底沉渣厚度控制标准等。 (1)轴心竖向力作用下: Nk=(Fk+Gk)/n

(2)偏心竖向力作用下: Nik=(Fk+Gk)/n±Mxkyi/Σyj2±Mykxi/Σxj2 (3)水平力作用下: Hik=Hk/n 式中:Fk——荷载效应标准组合下,作用于承台顶面的竖向力; Gk——桩基承台和承台上土自重标准值,对稳定的地下水位以下部分应扣除水的浮力; Nk——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下,基桩或复合基桩的平均竖向力; Nik——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,第i基桩或复合基桩的竖向力; Mxk、Myk——荷载效应标准组合下,作用于承台底面,绕通过桩群形心的x、y主轴的力矩;

建筑桩基技术规范

建筑桩基技术规范 1.0.1 为了在桩基设计与施工中做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)桩基的设计与施工。 1.0.3 桩基的设计与施工,应综合考虑地质条件、上部结构类型、荷载特征、施工技术条件与环境、检测条件等因素,精心设计、精心施工。 1.0.4 本规范系根据《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84的基本原则制订。与建筑结构有关的符号、单位和术语按《建筑结构设计基本术语、通用符号和计量单位》GBJ83-85采用。 1.0.5 采用本规范时,土分类按现行的《建筑地基基础设计规范》规定执行;荷载取值按现行的《建筑结构荷载规范》规定执行;混凝土桩和承台的截面计算按现行的《混凝土结构设计规范》的有关规定执行;钢桩的截面计算按现行的《钢结构设计规范》规定执行。对于特殊土地区的桩基、地震和机械振动荷载作用下的桩基,尚应按现行的有关规范执行。本规范未作规定的其他内容,尚应符合现行的有关标准、规范的规定。 基本设计规定 3.1 基本资料 3.1.1 桩基设计应具备以下资料: 3.1.1.1 岩土工程勘察资料 (1)按照现行《岩土工程勘察规范》要求整理的工程地质报告和图件; (2)桩基按两类极限状态进行设计所需用的岩土物理力学性能指标值; (3)对建筑场地的不良地质现象,如滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、土洞等,有明确的判断、结论和防治方案; (4)已确定和预测的地下水位及地下水化学分析结论; (5)现场或其他可供参考的试桩资料及附近类似桩基工程经验资料; (6)抗震设防区按设防烈度提供的液化地层资料; (7)有关地基土冻胀性、湿陷性、膨胀性的资料。 3.1.1.2 建筑场地与环境条件的有关资料 (1)建筑场地的平面图,包括交通设施、高压架空线、地下管线和地下构筑物的分布; (2)相邻建筑物安全等级、基础型式及埋置深度; (3)水、电及有关建筑材料的供应条件; (4)周围建筑物及边坡的防振、防噪音的要求; (5)泥浆排泄、弃土条件。 3.1.1.3 建筑物的有关资料 (1)建筑物的总平面布置图; (2)建筑物的结构类型、荷重及建筑物的使用或生产设备对基础竖向及水平位移的要求; (3)建筑物的安全等级; (4)建筑物的抗震设防烈度和建筑(抗震)类别。 3.1.1.4 施工条件的有关资料 (1)施工机械设备条件,制桩条件、动力条件以及对地质条件的适应性; (2)施工机械设备的进出场及现场运行条件。 3.1.1.5 供设计比较用的各种桩型及其实施的可能性。 3.1.2 桩基的详细勘察除满足现行勘察规范有关要求外尚应满足以下要求: 3.1.2.1 勘探点间距 (1)对于端承桩和嵌岩桩:主要根据桩端持力层顶面坡度决定,宜为12-24m。当相邻两个勘探点揭露出的层面坡度大于10%时,应根据具体工程条件适当加密勘探点;

建筑桩基技术规范修订

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008修订情况 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008调整的主要内容 1、强调了概念设计; 2、将原设计值改为特征值; 3、突出“变刚度调平设计”; 4、取消了群桩效应系数; 5、增加了后注浆施工工艺; 6、调整了群桩沉降系数; 7、增加了单桩沉降计算; 8、取消了原规范的可靠度分析方法;原因主要有: 1)与地基规范取值方法统一; 2)以单桩静载试验结果为主要依据,以反映桩型、土性因素; 3)岩土工程的可靠度分析由于岩土的变异特性较为复杂,目前仍处于研究阶段; 9、调整了桩的承载力参数; 10、增加了一些新的桩型。新修订规范的安全度水准较 JGJ94-94规范有所提高由于楼面均布活荷载标准值提高了 33%,可变荷载组合值系数提高了 17%,故桩的支承阻力安全度较 JGJ94-94规范有所提高;由于基本组合的荷载分项系数由1.25提高至1.35,楼面均布活荷载值提高 33%,以及钢筋和混凝土强度设计值略有降低,故桩身与承台结构安全度水准提高12%以上。一、新规范主要架构维持旧规范 n 1 总则 n 2 术语、符号 n 3 基本设计规定 n 4 桩基构造 n 5 桩基计算 n 6 灌注桩施工 n 7 混凝土预制桩与钢桩施工 n 8 承台施工 n 9 桩基工程质量检查及验收 1、设计方面 n 减少差异沉降和承台内力的变刚度调平设计;n 桩基耐久性规定; n 后注浆灌注桩承载力计算; n 软土地基减沉复合疏桩基础设计; n 考虑桩径因素的Mindlin应力解计算单桩、单排桩 n 疏桩基础沉降; 2、施工方面 n 长螺旋钻孔压灌混凝土后插钢筋笼灌注桩施工方法; n 预制桩的静压沉桩法 n 灌注桩后注浆施工方法 n 旋挖钻机施工方法三、规范修订调整内容 n 将原概率极限状态设计调整为单一安全系数 n 桩基设计等级的划分 n 箍筋加密范围 n 灌注桩混凝土标号 n 基桩和复合基桩承载力设计取值与计算; n 单桩侧阻力和端阻力经验参数; n 嵌岩桩嵌岩段侧阻力系数和端阻力系数; n 等效作用分层总和法计算桩基沉降经验系数; n 钻孔灌注桩孔底沉渣厚度控制标准等 2)取消的术语 l 单桩基础 l 群桩基础 l 群桩效应 l 群桩效应系数 l 桩侧阻力群桩效应系数 l 桩端阻力群桩效应系数 l 桩侧桩端阻力综合群桩效应系数 3)主要的调整内容的术语桩基单桩竖向承载力下拉荷载负摩阻力 4)更改名称的原“承台底土阻力群桩效应”改为“承台效应系数”原“闭塞效应”改为“土赛效应” 3 基本设计规定本章从架构上做了调整,原架构3.1 基本资料,3.2桩的选型与布置,3.3 设计原则,3.4 特殊条件下的桩基。现改为3.1 一般规定,3.2 基本资料, 3.3 桩的选型与布置,3.4 特殊条件下的桩基,3.5 耐久性规定。顺序做了调整,增加了新内容。各节主要内容调整如下: 3.1 一般规定本节主要对桩基设计内容进行原则性的规定。对旧规范进行了很大的调整。 1、原则性规定的内容 1)规定按两类极限状态进行设计; 2)为方便设计,对桩基设计等级进行了划分; 3)规定了两类极限状态的具体计算内容;4)规定了外力作用效应与桩基抗力的对应关系; 5)规定了变刚度调平设计的原则。 2、具体内容方面的调整 1)从原以概率理论为基础的极限状态?±改为两类极限状态,即采用承载能力极限状态和正常使用极限状态 3、新增加内容本节新增加的主要内容为“变刚度调平设计”。以减小差异沉降和承台内力为目标的变刚度调平设计,宜结合具体条件按下列规定实施:(1)对于主裙楼连体建筑,当高层主体采用桩基时,裙房(含纯地下室)的地基或桩基刚度宜相对弱化,可采用天然地基、复合地基、疏桩或短桩基础。(2)对于框架-核心筒结构高层建筑桩基,应加强核心筒区域桩基刚度(如适当增加桩长、桩径、桩数、采用后注浆等措施), 3.3 桩的选型与布置 1、调整的内容(1)桩的分类取消了原规范“使用功能分类”和按“桩身材料分类”。(2)增加了新桩型供选择,如“长螺旋压灌桩”、“搅拌劲芯桩”(3)取消了“同一结构单元避免采用不同类型的桩”(4)对布桩间距进行了调整。 3.5 耐久性规定 n 本节为新增加内容,具体措施如下: n 1、对混凝土材料的要求 n 表现在控制以下指标 n (1)最大水灰比 n (2)最小水泥用量 n (3)最低混凝土强度等级最大氯离子含量 n (4)最大碱含量。

建筑桩基技术规范讲义

建筑桩基技术规范 讲义

《建筑桩基技术规范》JGJ94- 灌注桩: 4.1.2桩身混凝土及混凝土保护层厚度应符合下列要求: 1.桩身混凝土强度等级不得小于C25,混凝土预制桩尖强度等级不得小于C30。 2.灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩 的主筋混凝土保护层不得小于50mm。 6.1.4成桩机械必须经鉴定合格,不得使用不合格机械。 6.2.6粗骨料可选用碎石,其骨料粒径不得大于钢筋间距最小净距的三分之一。 6.2.7检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土,直径大于1000mm 或单桩混凝土量超过25立方米的桩,每根桩桩身混凝土应 留1组试件:直径大于1000mm的桩或单桩混凝土量不超 过25立方米的桩,每个灌注台班不得少于1组:每组试件 应留3件。 6.3.2泥浆护壁应符合下列规定: 1.施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1000mm以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位1500mm以上; 2.在清孔过程中,应不断置换泥浆,直至浇注水下混凝土; 3.浇注混凝土前,孔底500mm以内的泥浆比重应小于1,。25:含砂率不得大于8%;粘度不得大于28s; 4.在容易产生泥浆渗漏的土层中应采用维持孔壁稳定的措施。

6.3.9钻孔达到设计深度灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度指标应符合下列规定: 1.对端承型桩,不应大于50mm 2.对摩擦型桩,不应大于100mm 3.对抗拔、抗水平力桩,不应大于200mm 6.3.26钢筋笼吊装完毕后,应安置导管或气泵管二次清孔,并应 进行孔位、孔径、垂直度、孔深、沉渣厚度等检查,合格 后应立即灌注混凝土。 6.3.27水下灌注的混凝土应符合下列规定: 1.水下灌注混凝土必须具备良好的和易性,配合比应经过试验确定;坍落度宜180—220mm;水泥用量不应少于360kg每立方(当掺入粉煤灰时水泥用量可不受此限); 2.水下灌注混凝土的含砂率宜为40%—50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应小于40mm; 3.水下灌注混凝土宜掺外加剂。 6.3.30灌注水下混凝土质量控制应满足下列要求: 1.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300—500mm; 2.应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于800mm 3.导管埋入混凝土深度宜为—6000mm。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及内外

建筑桩基技术规范应用手册

建筑桩基技术规范应用手册 《建筑桩基技术规范应用手册》基本简介: 我国桩基技术标准的演进过程(《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》JGJ 4-80——《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94——《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008)生动演绎出我国桩基工程技术在国家经济建设的推动下,通过科学实验、工程开发、技术标准化所取得不断进步的生动历程。三十年来,桩基工作者们殚精竭虑,一直致力于推动我国桩基工程技术地发展和进步。本书则是对这三十多年的”桩基之路”思考浓缩之后的呕心沥血之作,反映了我国桩基工程领域的最高水平,具有很高地权威性和应用参考价值。《建筑桩基技术规范应用手册》围绕《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008的内容展开,汇集了建筑桩基领域的最新技术和最新研究成果。针对实际应用的需要,在对《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008条文进行了深度阐述和解析的基础上,本书既阐明桩基设计计算原理又剖析其工作机理;既阐明设计基本规定和原则又论述具体技术措施;既阐明设计先进理念又分析对比传统设计理念及其问题;既阐明计算方法与公式又给出具体应用案例。 《建筑桩基技术规范应用手册》从桩基设计基本规定、桩基构造、桩基竖向承载力、桩基水平承载力和位移、桩基沉降计算、桩基结构承载力计算、桩基础抗震、桩基施工等方面进行了剖析和论述。同时,本书对未列入规范、处于发展中的新技术和某些特殊条件下的桩基设

计等问题的机理、设计、原理和方法也进行了简要介绍;对工程应用中提出的大量疑难问题也作了简要释义,以供桩基工程技术人员参考应用。 《建筑桩基技术规范应用手册》本书既是《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008的配套读本,又是建筑桩基技术的工具书,可供建筑桩基工程科研、勘察、设计、施工、监理、质量监督、检测、咨询等相关人员及高校土建专业师生、注册结构工程师和注册岩土工程师考生参考使用。 《建筑桩基技术规范应用手册》基本信息: 书名:建筑桩基技术规范应用手册 版次:第一版 出版单位:中国建筑工业出版社 标准书号:ISBN9787-112-12106-9 征订号:19378 定价:78.00 元

建筑桩基技术规范题库

建筑桩基技术规范培训题库 一、单选(80道) 1、在施工过程中,单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载,它取决于对桩的()和桩身()。 A、支撑阻力、承载力 B、支撑压力、承载力 C、支撑强度、荷载力 D、支撑阻力、强度力 2、在考虑上部结构形式、荷载和地层分布以及相互作用效应时,通过调整()、()、()等改变基桩支撑刚度分布,以使建筑物沉降趋于均匀、承台内力降低的设计方法。 A、桩径、桩长、桩距 B、桩径、桩长、高度 C、桩径、桩高、桩距 D、桩长、承载、内力 3、在一般施工过程中,用来表示混凝土抗拉、抗压强度的设计值符号是()、()。 A、F t 、 F c B 、F X 、F y C、F a 、 F b D 、F k 、F h 4、桩基础应按下列哪两类极限状态设计()。 A、承载能力极限状态、非正常使用极限状态 B、承载能力极限、强度 C、承载能力极限状态、正常使用极限状态 D、强度状态、荷载状态 5、当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行()承载力验算。 A、非强层 B、软弱下卧层 C、荷载 D、力度 6、桩基结构设计安全等级、结构设计使用年限和结构重要性系数γ o 应按现行 有关建筑结构规范的规定采用,除临时性建筑外,重要性系数γ o 不应小于()。 A、0.8 B、1.0 C、1.2 D、1.5 7、对建筑场地的不良地质作用,如滑坡、崩塌、泥石流、()、()等,有明确判断、结论和防治方案; A、岩溶、土洞 B 、洪水、土洞 C、岩溶、腐蚀 D、岩溶、泥浆

8、对于摩擦型桩:宜按 20~35m布置勘探孔,但遇到土层的性质或状态在水平 方向分布变化较大,或存在可能影响成桩的土层时,应适当()勘探点。 A、均匀 B、加密 C、扩大 D、疏散 9、按桩径(设计直径 d)大小分类,小直径桩为d()、大直径桩为d()。 A、≤250mm 、≥800mm B、≤200mm 、≥850mm C、≤200mm 、≥800mm D、≤250mm 、≥850mm 10、对于严格要求不出现裂缝的一级裂缝控制等级,桩身应设置预应力筋;对于 一般要求不出现裂缝的二级裂缝控制等级,桩身宜设置()筋。 A、加强 B、荷载 C、疏散 D、预应力 11、当桩身直径为 300~2000mm 时,正截面配筋率可取 0.65%~0.2%(小直 径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋 率,并不应()上述规定值 A、等于 B、小于 C、大于 D、忽略不计 12、混凝土预制桩的截面边长不应小于 200mm;预应力混凝土预制实心桩的截面 边长不宜小于()。 A、350mm B 、320mm C、300mm D、 400mm 13、对于受水平荷载的桩,主筋不应小于 8φ12;对于抗压桩和抗 拔桩,主筋不应少于 6φ10;纵向主筋应沿桩身周边均匀布置,其净 距不应小于()。 A、65mm B、 50mm C、70mm D、60mm 14、当桩基形状不规则时,可采用等代矩形()计算桩基等效沉降系数,等效 矩形的长宽比可根据承台实际尺寸和形状确定。 A、面积 B、长宽 C、大小 D、重量

相关文档
相关文档 最新文档