机房巡查制度

机房巡查制度

1.目的

为了保证机房的安全,保证公司服务器及网络设备正常运行。

2.范围

适用于***公司IT机房。

3.职责

3.1.IT维护人员负责日常机房的巡查,及时发现机房中存在的安全隐患和设备故障问题;做

到第一时间处理,不能处理的要及时上报主管。

3.2.IT维护人员对日常巡查情况做好相关记录。

3.3.IT维护人员对机房进行日常清洁,并在《机房清洁记录表》上登记。

3.4.主管需定期对机房进行巡查,并查看巡查记录。

4.巡查的具体规定

4.1.检查时间:每周一上午9:00 至 9:30

4.2.检查项目

4.2.1.机房照明是否正常。

4.2.2.空调预设温度不低于21度或高于23度,维持湿度在30%至70%之间。机房空调制冷

是否正常,空调出风口是否有结水现象,两部空调应轮流工作,每两天调整一次。

4.2.3.机房温度是否过高。

4.2.4.机房内是否有杂物。

4.2.

5.除正常巡查之外,每天应不定时再次检查。

4.2.6.UPS主机是否有报警,UPS电池箱是否过热。

4.2.7.服务器是否有报警或异常。

4.2.8.网络设备运行是否正常。

5.相关记录

5.1.《网络机房常规巡查表》BE-RD-IT-0005

5.2.《机房清洁记录》BE-RD-IT-0006

文件修订履历表

机房运维管理制度20150915

陕西中爆安全网科技有限公司机房运维管理制度 (草案) 陕西中爆安全网科技有限公司 二〇一五年九月十五日

前言 为了实现陕西中爆安全网科技有限公司机房IT运维规范管理,明确各相关部门职责,规范业务管理,使信息系统正常、高效安全运行,充分发挥系统的良好作用,特制定本管理制度。 本管理制度由陕西中爆安全网科技有限公司系统集成部提出、起草、归口并解释。 本管理制度的主要编写人员:郑影文昭 本管理制度的审核人:涂鹏程 本管理制度的批准人:张怀民 本管理制度自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至陕西中爆安全网科技有限公司系统集成部。

第一章适用范围 本制度明确了陕西中爆安全网科技有限公司IT的使用规定及工作规范。 本制度适用于陕西中爆安全网科技有限公司IT运维管理工作。陕西中爆安全网科技有限公司所有相关人员均应严格遵照执行,与信息安全相关的业务也应严格遵守本制度。

第二章遵循的标准规范 下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 ●中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例 ●中华人民共和国国家安全法 ●中华人民共和国保守国家秘密法 ●计算机信息系统国际联网保密管理规定 ●中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定 ●ISO27001标准/ISO27002指南 ●公通字[2007]43号信息安全等级保护管理办法 ●GB/T 21028-2007 信息安全技术服务器安全技术要求 ●GB/T 20269-2006 信息安全技术信息系统安全管理要 求 ●GB/T 22239-2008 信息安全技术信息系统安全等级保 护基本要求 ●GB/T 22240-2008 信息安全技术信息系统安全等级保 护定级指南

医院中央空调系统运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 一、人员的管理制度 空调运行人员的岗位职责: ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种 设备,并做好相应的运行记录; ②根据室外气象条件和用户负荷情况,精心操作,及时调 节,保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工 作,使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不 做与工作内容无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理, 处理不了的要及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施; ⑦努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉设备结构、 性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平; ⑧尊重领导,服从调动和工作安排,完成上级主管交代的 其他临时性工作。 二、设备的管理制度

(一)巡回检查制度 (1)需要做运行记录的设备由运行值班人员结合抄表进行巡 回检查,其他设备一个班次巡回检查一次;对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要定期停机检查;对新设备和修理过的设备要酌情增加检查次数。 (2)作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的 振动、噪声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松紧是否合适等。 (3)运行值班人员的检查主要通过看、听、摸、嗅的形式来进行,一般不做拆卸检查;维修人员则主要借助仪器、仪表或进行必要的拆卸来做定期检查。 (4)巡回检查中发现的问题要立即处理,处理不了的要及时向上级主管汇报,并做好有关记录。 (5)对以下设备及内容必须重点巡检: ①冷水机组 ·压缩机运转平稳,无异常响声; ·电气、自控系统动作正常; ·各水管接头和阀门不漏水; ·各阀门开度位置合适; ·各管道无异常振动; ·基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。

空调机房管理规定

空调机房管理规定 1.设备房内照明足够、墙面没有明显污迹、地面干净、保持空 气流通、房内无与管理无关物品,物品摆放整齐无杂物。2.配备足够的灭火器和应急灯,应急照明能在停电事故下至少 工作30分钟。 3.设备房内的开关、阀门、单体设备等应有明显的状态标志; 流体应标流向标识;重要设备及操作有危险的设备、部件应有警告标识,所有标识安装位置适当、醒目、清晰、完整。 4.设备房门上有相应设备房标识,且有“机房重地,非请勿进” 或类似的标识,并符合公司CI标示的要求,如果甲方有特殊要求的,应按甲方的要求执行。 5.各类设备保持完好;各类仪表使用正常无损坏;各类管路无 “跑、冒、滴、漏”现象,责任人标识明确。 6.设备房排水通畅,应做好“三防”措施,即“防水、防火、 防小动物”。 7.设备房内严禁吸烟,严禁堆放易燃、易爆的物品,灭火器选 型标准(2公斤/只)。 8.设备操作专用工具及安全用品应放置在指定位置并有警示标 识。 9.每个设备房必须安排责任人,实行责任区域划分。 10.设备房建立24小时运行值班制度,严格按操作规程作业, 发现异常情况及时排除,做好记录。出现异常情况,无法排除,应及时报上级领导,同时通知公司工程主管部门,并按

操作规程作临时处理。 11.空调机房机组在运行状态下,每2小时巡检一次,机组在停 机或季节性停机状态下,24小时巡检1次; 12.机房、机组的清洁卫生工作,由操作人员牵头及维修保养人 员共同负责。空调值班室每天清扫一次,制冷机设备房每周清扫一次,新风空调机房每月扫除一次、新风空调机过滤网每季至少清洗一次,制冷冷水机组每月清洁一次。 13.值班人员对空调水系统运行负全部责任,挂干湿温度计,并 认真贯彻巡检制度,定时对空调区域温度、相对湿度进行监测,按运行记录表做好记录。 14.空调机组实行定人、定岗负责维修保养,按安全技术规程、 保养规程进行操作,做好日常、月、季保养工作,及时更换磨损的零件。保证维修、保养质量,确保重点设备经常处于良好状态,并记入档案。 15.空调制冷机房的全部设备,必须由指定的专职空调操作人员 管理操作,非本职人员禁止操作。 16.空调设备开、停必须及时由空调机操作人员挂转换运行状态 牌。尤其是停机检修要及时挂检修牌。未挂牌造成事故,追究操作人员责任。 17.值班人员必须严守岗位,服从指挥、严守操作规程,不得擅 离职守。必须填写运行记录:设备开、停时间,停机检修原因、时间,恢复正常状态时间,并在记录上签名。 18.做好设备运行记录,分析机组各种压力表、温度计、流量计 的读数是否正常准确,发现异常应及时处理并上报。 19.须每三天对中央空调系统抄一次电能表,并做分析。根据空

中央空调运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 第一节目的 为提高新招聘工程人员的专业素质,尽快适应新环境新设备,提高服务质量,确保商城中央空调系统设备设施正常运行,为顾客创造一个舒适的购物环境,了解商城中央空调系统设备、设施检查维护基本要求,为接管验收及商城顺利投入运营打好坚实的基础。 第二节适用范围 商城中央空调系统 第三节管理规定 一、人员的管理制度 1、空调班职责 ①负责中央空调系统的运行管理。 ②负责所有空调、通风设备的运行、维护保养和检修。 ③负责所有新风设备的维护保养和故障检修。 ④负责中央空调水系统的维护保修和故障检修。 2、空调运行工岗位职责 ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种设备,并做好相 应的运行记录; ②根据外界天气变化及时进行空调工况调节,努力使空调区域的温度、 相对温度符合要求的数值范围;按运行记录做好记录保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工作,使其始终处 于良好状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容 无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要 及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施; ⑦下班之前必须对所有运行记录表检查并签名。必须记录清楚巡检范围 内的设备运行状况、每天由领班负责将当天运行情况向工程部上报,由班长负责将当天发生的故障及维修内容详细记入班组。

⑧值班人员必须严守岗位职责,服从指挥,严守操作规程,不得擅离职 守。 ⑨努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉机组工作原理、设备结 构、性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平。⑩完成领导交代的其他临时性工作,请假、补休需提前一天打报告。 3、水暖空调日常维修工岗位职责 ①负责商城中央空调、给排水维修、保养 ②负责对外界及空调区域的温度、做好每天测温记录。 ③认真学习专业知识,熟悉设备结构、性能和原理,判断故障准确。 ④定期对设备进行维护保养,使机组设备始终处于优质、高效、低耗、 安全的运行状态。 ⑤严格操作规程,杜绝修理不及时或维修质量不过关影响商场正常营业 ⑥保管好维修工具和设备,做到工具齐全、设备完好。 ⑦每次维修结束后,及时清理打扫工作现场,废料、废件交到库房统一 收存 ⑧冬季提前做好水管保暖防冻工作,供暖前对管道作一次彻底检查维 修。 ⑨定期巡查掌握设备的运行情况。 严格遵守公司员工守则和各项规章制度,服从领导安排,除完成日常维修任务外,有计划地承担其他工程任务。 ⑩积极协调其他专业、班组的工作。 二、设备的管理制度 (一)巡回检查制度 (1)需要做运行记录的设备由运行值班人员进行巡回检查,其他设备一 个班次巡回检查一次(对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容 则要定期停机检查),对新设备和修理过的设备要酌情增加检查次 数。 (2)作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的振动、噪 声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门 的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松 紧是否合适等。

机房运行管理制度

机房运行管理制度 为确保计算机网络系统安全、高效运行和各类设备处于良好状态,真确使用和维护各种设备,管理有章、职责明确,特制定本制度。本制度分为5个部分: 一、值班制度 二、巡视制度 三、日常管理制度 四、运行维护制度 五、安全保密制度 一、值班制度 1.机房实行7*24小时值班制度 2.值班人员要遵守值班守则 3.值班守则 值班守则 1、要培养值班人员有一定的综合素质,有一定的应变和事故判断能力。 2、值班人员的主要职责是要在第一时间发现故障和故障隐患,并及时报告,使相关管理人员能及时赶到现场尽最大可能缩短故障恢复时间。 3、熟知工作内容和责任规范。值班时间内不得作与工作、业务无关的任何私事,不得擅自离开岗位。 4、值班人员负责机房的安全和机房环境卫生。认证履行机房的各项规定,并督促进入机房人员严格遵守。 5、负责机房的环境设备与网络系统的安全运行;负责完成规定的日常操作和故障监测记录,简单故障的排除,负责环境设备的日常巡视。 6、值班人员必须以严肃、严格的态度,认证执行机房巡视制度负责每日对机房网络设备、机房设备、机房环境的巡视、认真填写巡视记录表,发现问题及时向相关管理人员反映。 7、值班人员要定时对网络管理监控机进行巡视并认真进行记录。 8、当遇到故障报警时,应及时判断处故障点,并立即通知相关的系统管理员现场排除故障。发生重大故障时,还应及时报告直接领导。 9、值班人员应按时到岗,认真交接,双方签字后交班人员方可离岗。 10、必须严格遵守各项相关管理规定和消防管理规定。 二、巡视制度 (一)网络运行设备的巡视 (二)机房环境的巡视 (三)机房设备的巡视 (一)网络运行设备的巡视 1、各服务器的CPU和内存的工作状况 2、防火墙的工作状况 3、网站的工作状况 4、邮件服务器的工作状况

机房日常巡查登记表

机房日常巡检登记表 巡检类别使用巡检范围巡检项目状态判断结果管理员日期 硬件设备部分服务器区、网络配 线区、安全网络设 备区 检查设备是否清扫 检查设备面板显示信息有无异常 检查设备指标灯状态有无异常 检查设备有无传出异常报警声 检查设备有无散发出烧糊(焦)的气味 检查设备有无出现静电火花 设备有无冒出烟雾 设备物理外观是否完好 设备现场是否(位置)就位 是否有风从设备吹出 环境部分环境温度、物理安 全隐患、水火灾及 鼠害隐患方面 机房室内温度是否正常 机房室内湿度是否正常 机房地面是否清扫 机房内空调设备是否正常 机房室内有无水患 机房室内是否有鼠害隐患 机房室内建筑吊顶是否有安全隐患 机房建筑墙体、玻璃隔断等有无安全隐患 机房有无火灾隐患 机房室内门锁安全是否有效

物业安保培训 方案为规范保安工作,使保安工作系统 化/规范化,最 终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本 职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所 学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 USP 部分USPS 控制部分、电 池部分UPS 显示屏幕是否能正常显示 UPS 是否处于正常工作状态 供电系统是否正常,是否中断过UPS 是否有报警声 UPS 运行环境温度是否正常 电池有无漏液现象 电池有无烧糊、烧焦痕迹

IDC机房运维管理

IDC机房运维管理 机房运行维护管理 中国计算机用户协会机房设备应用分会 副理事长 美国可用性研究中心亚太区 主任 沈卫东 云南idc //.landui4>>/ wenku1 内容 运行维护管理的意义 提高可靠性 提高可用性 提高安全性 提高经济性 运行维护管理的本质 人员技能的提高(技术的掌握) 制度流程的建立、执行 运行维护管理的技术手段 环境监控 设备监控 运行维护管理的意义

提高可靠性:降低故障率提高可用性:减少宕机时间提高安全性:减少灾害 提高经济性:增长设备寿命运行维护管理的本质 人员技能的提高 技术培训 经验交流 运行维护管理的本质 制度流程的建立、执行 机房运维制度的建立 机房运维制度的执行 管理机制 机房运行管理制度 一. 值班制度 二. 巡视制度 三. 日常管理制度 四. 运行维护制度 五. 安全保密制度 一. 值班制度 机房昼夜要有人值班 值班人员要遵守值班守则

值班守则 二. 巡视制度 机房环境的巡视 机房设备的巡视 1. 机房环境的巡视 机房门窗的关闭情况 机房的卫生状况 机房的灯光状况 机房的空气清新度状况 2. 机房设备的巡视 对网络运行保障设施要经常巡视 巡视供电系统、UPS、电池 巡视空调的工作状况 巡视新风机和空气净化器的工作状况巡视消防报警系统 三. 日常管理制度 经常注意保持机房的环境卫生 不得将食品、饮品带入机房 机房内禁止吸烟 不得在机房内乱扔物品 四. 运行维护制度 配电柜一年进行至少2次维护检查UPS一年进行2次巡检

机房专用空调每月进行一次巡检 新风机每年2次维护 空气净化器每季度维护一次 机房消防系统每年一次检测 机房防雷设施每年一次检测 机房每年进行2次保洁 五. 安全保密制度 1. 门禁管理 2. 防雷击、防火、防水、防盗、防虫害 3. 网络运行安全管理 4. 系统设备安全管理 5. 认真遵守国家的各项保密制度 1. 门禁制度 机房要设有门禁 机房门禁7X24小时保持运行 机房门禁的2个作用 机房工作人员需持卡进入机房 非机房工作人员进入机房需登记 2.防雷击、防火、防水、防盗、防虫害防雷击 防火、防水 防盗 防虫害

风机房上墙制度

风机房管理制度 为了规范风机房的日常管理,保证通排风系统正常运行特制订本制度。 1未经工程主管的许可,非工作人员严禁进入风机房。 2风机房钥匙由领班负责管理,交接班时做好钥匙交接。 3《风机房管理规定》等现场作业文件张贴齐全、整洁。 4风机房内设备标识清晰,处于维修中的相关设备应悬挂警示标识。5室内至少应配备2具2公斤手提式ABC灭火器,灭火器压力正常。6强电工应熟悉风机房内所有配电设备操作方法、安全注意事项、设备运行状态。非水暖班组人员,任何人不得触碰、操作室内任何设备。7水暖人员应对日常运行的风机房做到每日巡检一次,检查风机的振动、声音有无异常,管道软连接头有无破损,风机控制柜指示灯显示是否正常;不经常使用的风机房每星期至少巡视一次,巡视过程中需手动开启试机一次,确保风机能正常起动。每次巡检后,应认真填写《巡检记录表》。 8风机房地面及设备外表保持清洁;室内物品排放整齐;严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。 9室内禁止吸烟、吃饭、休息或用作留宿场所。 10经常保持风机房内地面及设备外表清洁无尘。不准吸烟。严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。房门应上锁,钥匙由专人管理。11严禁在风机房内动火,如确因工作需要,须经报请安全主管同意,并做好防火措施。 南京建宇物业有限公司徐州分公司 二零一七年一月

风机房运行制度 1、工程值班人员负责对风机的开、关。 2、风机开启时工程值班人员每天一次对新风机作巡视检查,风机不 运行时,每周巡视一次,把检查情况记录在风机房巡检记录表上。 3、发现有故障,工程值班人员应做好应急措施,并向上级领导报告。 4、工程主管应在每年12月份制定明年风机的年度保养计划。 5、工程值班人员负责实施新风机系统的年度保养计划,并检查保养、 修理。 6、每半个月一次对风机的电气控制箱和设备进行清洁。 7、工程主管每月组织一次对风机机组系统完好检查。 南京建宇物业有限公司徐州分公司 二零一七年一月

机房运维管理制度

中爆安全网科技有限公司机房运维管理制度 (草案)

前言 为了实现中爆安全网科技有限公司机房IT运维规管理,明确各相关部门职责,规业务管理,使信息系统正常、高效安全运行,充分发挥系统的良好作用,特制定本管理制度。 本管理制度由中爆安全网科技有限公司系统集成部提出、起草、归口并解释。 本管理制度的主要编写人员: 本管理制度的审核人: 本管理制度的批准人: 本管理制度自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至中爆安全网科技有限公司系统集成部。

第一章适用围 本制度明确了中爆安全网科技有限公司IT的使用规定及工作规。 本制度适用于中爆安全网科技有限公司IT运维管理工作。中爆安全网科技有限公司所有相关人员均应格遵照执行,与信息安全相关的业务也应格遵守本制度。

第二章遵循的标准规 下列文件对于本规的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规。 ●中华人民国计算机信息系统安全保护条例 ●中华人民国安全法 ●中华人民国保守秘密法 ●计算机信息系统国际联网管理规定 ●中华人民国计算机信息网络国际联网管理暂行规定 ●ISO27001标准/ISO27002指南 ●公通字[2007]43号信息安全等级保护管理办法 ●GB/T 21028-2007 信息安全技术服务器安全技术要求 ●GB/T 20269-2006 信息安全技术信息系统安全管理要 求 ●GB/T 22239-2008 信息安全技术信息系统安全等级保 护基本要求 ●GB/T 22240-2008 信息安全技术信息系统安全等级保 护定级指南

空调机房规章制度

空调机房规章制度

空调机房巡视检查记录表

空调机房巡视检查表 年月日 检查项目检查内容时间 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 空调机组查看各机组显示屏工作是否正常 查看各机组直燃机燃烧状态是否正常查看各机组出水、回水压力是否正常查看各机组燃气管道有无泄露现象查看各机组阀门状态是否正确 查看各机组负压表显示数值是否正常 冷却泵、冷冻泵、循环泵用红外线测温仪检查各水泵温度是否正常检查各水泵水封有无漏水现象 检查各水泵变频器(软启动器)是否正常检查各水泵电压、电流是否正常 检查各水泵有无异常声音、气味是否正常

集水器、分水器检查集水器、分水器压力是否在正常范围 检查集水器、分水器各阀门状态是否正确 检查集水器、分水器各管道有无跑冒滴漏现象检查各管道、阀门标识是否完整 补水系统检查补水水箱水源是否充足、有无滴漏现象检查电接点压力表是否正常 检查补水水泵运行是否正常有无滴漏现象检查各管道、阀门标识是否完整 排水系统检查排污泵手自动是否正常 检查排污管道阀门、标识是否完整检查排污控制箱电源指示是否正常 室内环境检查室内排风系统是否正常 检查室内照明是否良好 检查室内应急照明是否良好 检查地面卫生是否干净、整洁、有无积水现象

冷却塔检查冷却塔各风机是否正常 检查冷却塔电机的电压、电流是否正常 冷却塔检查冷却塔风机三角带有无损坏现象检查冷却塔管道有无跑冒滴漏现象检查电动机有无异常声音、气味 检查冷却塔回水口有无杂物 检查排烟风机运转是否正常 排烟系统检查电动机三角带出有无损坏现象检查电动机有无异常声音、气味检查变频器是否正常 运行人员

空调机房管理规定

空调机房管理制度 1、严禁无关人员进入空调机房。如遇特殊情况须进入时,必须经主管领导批准,并经登记后并派工程人员陪同的情况下方可进入。进入机房应随手关门,防止小动物窜到电气控制箱柜内,造成线路短路等重大事件;各配电箱柜门应该上锁;内要求一直保持清洁、干燥,箱柜内线路整理有序。 2、配电机房冬夏两季实行24小时值班,值班人员不得串岗、脱岗或睡岗。更不得在机房内聚众赌博、抽烟、喝酒等娱乐活动;不得在上班时间离岗或者在巡视记录中作假 3、空调机房室内要保持清洁卫生,做到设备无积灰、无油垢,室内无垃圾、无杂物。 4、空调机房内必须配置足量的消防器材。供水管路要有特殊的漆色,标明管路的走向;供水阀门要求标示常开或常闭的标示牌;设备上要求标明设备台帐的编号、名称、使用年限。 5、加强巡回检查和相关技术指标检查,并做好记录。巡检时应该检查门、窗、墙地面、照明、机组、水泵等设备、设施是否完好,运转是否正常,有无异常声音。在巡视的时候,按时抄写水泵运转电压、电流以及供水压力,给水系统中水箱情况是否正常,水泵运转状况和给水调节伐、逆水伐的工作状况是否正常。排污阀和管道有无异常情况。各类阀表工作是否正常。检查各转动机械的润滑油系统是否需补充润滑油。巡视人抄写完读数后应在表格的相关栏内签字。

6、及时掌握供热供冷技术数据,并做好记录。如遇紧急情况及时与相关单位联系,做出妥善处理,并向有关领导汇报。 7、值班人员要求具备给排水、电气等暖通空调方面的专业知识并经培训后持证上岗。加强对各类设备的日常维修和定期保养,严格执行制冷(暖)机组的开启操作程序。 8、严格交接班制度:(1)接班人员应提前15分钟到岗,并认真查阅前班运行记录。(2)交班人员应保持设备、场地清洁。(3)接班人员未到之前,当班人不得离岗。(4)交班时应保持工具齐全、清洁,严格交接班程序,接班后如发现工具丢失、损坏,由当班人员负责。(5)如交班前设备发生异常或事故,当班人员不准离场,待事故处理完毕后方可交接班。(6)交接班时要做好交接班记录,交接班人员均应签字。 空调系统报告记录管理制度 1、下列情况报告主管:(1)主要设备(包括所有各种型号的水泵、空气处理机、新风机等各种仪器仪表等)非正常操作的开停。(2)主要空调设备除正常操作外的调整。(3)各设备的零部件改造、代换或加工修理;(4)设备发生故障或停运检修;()运行人员短时间暂离岗位;(6)运行人员工作去向;(7)对外班组联系。 2、下列情况必须报告上级领导:(1)制冷机组除正常操作外的调整;(2)主要设备发生故障及停运检修;(3)系统采用新的运行方式;(4)系统故障及检修;(5)重要零部件改造、代换或加工修理;(6)领用工具、备件、材料(低值易耗品例外);(7)外协联系。三、空

设备机房管理制度

一、工程部岗位职责 1、熟知本专业所管辖范围。 2、熟知本专业系统主要设备、设施的数量、使用、安装位置及服务范围。 3、进行本专业内的日常维修,遵守《服务流程》,总结经验,不断提高工作技能。 4、及时处理本专业的突发事件及应急维修。 5、遵守公司各项规章制度,遵守本专业管理制度、操作规程。 6、要不断学习物业管理新知识及本专业技术知识,提高处理问题的 综合能力,并协助本专业主管做好培训及其他工作。 7、注重做好本专业年度预防性维保,发现隐患及时处理,并制止违 章操作,杜绝事故发生。 8、认真做好日常巡检,加强责任心,注意节能、增收节支。 9、注重环境保护工作,对维修后的废旧零配件、废油等废弃物进行 统一回收,统一处理。在进行日常维修保养工作中,也要注意保 护环境。 10、服从上级安排,做好交接班记录,保持机房卫生、整洁。 11、完成上级领导交办的其它工作。 二、操作规范 1、维修电工除工作外应在指定岗位待命。 2、工作前用清楚了解工作任务的性质、范围及所需要的辅助工作。 3、工作前应检查工具外观、绝缘是否良好,测电笔需在有电的设备上确认为正常后才可使用。 4、登高作业时必须系好安全带,高梯要有人扶把,不得乱仍工具和材料,不得打闹嬉笑,确保高空作业安全。 5、接到《派工单》后,应迅速到达现场,如遇突然停电、跳闸等事故应马上赶到现场进行应急处理。 6、需要停电应确定停电范围方可进行,停电后必须在停电的开关上挂标志牌。 7、工作中发现隐患和问题及时处理和上报。 8、工作完成后应在《派工单》上填写工作完成情况。 9、维修人员应熟练掌握触电急救方法。 设备机房管理制度

1、未经工程部经理批准,与专业无关的人员不得私自出入机房,专业人员不得私带外单位人员在机房内参观。 2、未经专业主管的同意,各专业人员不得随意将电器开关打开或关闭,如需要检修,需经专业主管同意方可挂牌进行。 3、所有管道中的水阀,未经专业主管同意不得随意打开和关闭,如需要检修,专业主管应向工程部负责人说明情况同意后,方可进行。 4、机房内因检修使用电、气焊时,应严格按照消防管理制度有关条例执行,动火前通知中控室、安保部,操作时做好一切防护措施,不准无证人员上岗操作。 5、对机房内的压力容器要严格执行使用操作规程,未经项目经理工程部负责人同意,不得超压运行。 6、任何个人不得擅自动用机房内的消防器材,如果火情需要,用过后必须补充放回原处。 7、不准非电工人员安装、使用、维修任何电器设备。 8、未经工程部负责人批准不得将非工作物品随意放进机房内。 9、未经培训的员工不得操作机房内的设备。 10、机房内的设备、管道、阀门等部件检修完之后,应将损坏的保温层、油漆恢复原样并将杂物运出机房。 11、机房值班人员必须保持机房内良好的卫生、设备、管道、地面状况,物品的堆放要整齐有序。 12、值班人员作好每项工作的交接,填写交接班记录,内容必须真实,不得弄虚做假。 制冷机组运行操作规程 一、开机前准备工作 1、开机前检查上一班记录。检查配电柜机主机电源。 2、检查要启动的冷却、冷冻泵系统是否处于正常开启位置。 3、系统是否缺水,观察冷却、冷冻水进出口压力保持在正常压力范围内。 4、检查主机油温不低于规定值。 5、检查油位在检查窗的规定范围内(1/2处) 二、开机程序 1、检查各节门位置是否在开启位置。 2、检查冷却、冷冻泵及风扇的开关应在停止位置。

xxxxx数据中心机房管理制度

****数据中心机房管理制度 —、总则 1、****数据中心机房是****的网络交换中心、数据中心和通讯中心,为了保证中心设备与信息的安全,确保各系统安全、可靠运行, 保障机房良好的运行环境和工作环境,特制定本制度。 2、《****数据中心机房管理制度》由信息中心负责拟定、完善,所有相关人员必须遵章执行。 3、信息中心人员应当具有认真负责的工作态度和科学、细致周 到的工作作风,熟知机房内设备的基本安全操作和规则,确保系统运行正常。 二、机房值班职责 1、值班人员负责机房环境卫生的清理和行为督导工作,禁止在 机房内抽烟、随地吐痰、进食等;机房用品要各归其位,不能随意乱放,设备安装中产生的各类包装物应在当日及时清理干净;做好机房及设备的清洁保养,保持机房洁净无尘。 2、值班人员负责值班期间走廊门禁的开启及业务办理引导工作,负责当日各类会议及相关要情的通知、传达等。 3、负责机房的保安管理,人员进出机房必须符合相关条件,按要求换鞋或戴鞋套,雨具、鞋具等物品按位摆放整齐,机房内的设备、物品要正确使用,完毕后放归原处。机房内部不应大声喧哗、聚众聊天或玩游戏,保持安静的工作环境。 4、值班人员负责机房的日常巡检维护管理,熟悉和掌握机房内部各系

统、各设备的基本安全操作,每天定时检查机房环境监控系统的运行状况,发现有系统异常情况及时汇报和处理,确保各系统正常运行。 三、机房保安制度 1、机房重地,未经允许不得入内。门禁管理员负责机房门禁卡及权限的配发管理,负责根据实际对需进入机房的工作人员进行登记,报分管、主要领导审核后开通权限;并配发相应的值机卡,交由值班人员负责当日权限外人员的机房进出管理,值机卡由值班人员按照值班管理职责每日进行交接管理。 2、机房门禁卡和值机卡必须妥善保管,不得借与他人使用或非法篡改信息。工作人员因故调离岗位,应及时交回门禁卡,并解除相关权限后方可离岗。如发生门禁卡遗失、泄露信息等情况要立即上报相关领导,并积极采取主动措施保证机房安全。 3、工作人员进入机房时必须使用本人的门禁卡进行刷卡登记;权限外人员进出机房时,必须严格执行机房出入登记制度,由当日值班人员填写《中心机房人员出入登记表》(见附件1),并经相关领导批准签字后,方可进入机房开展相关工作,期间由值班人员全程陪同,做好机房安全防范管理,直至最后离开。 4、进入机房人员离开前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作电脑、并将重要资料和数据妥善保存等。 5、任何人不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品进入机房。绝不允许与机

主扇风机机房管理制度

主扇风机操作规程 一、上岗条件: 1、司机必须经过培训考试合格后,持证上岗。 2、应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门的用途,以及矿井通风负压情况,能独立操作。 3、严格执行劳动纪律和各项规章制度。 二、操作: (一)操作前的准备 1、通风机的开动,必须取得主管上级的准许开启命令。 2、通风机起动前应进行下列各项检查: (1)轴承润滑油油量合适,油质符合要求。 (2)各连接螺栓、螺钉、管路是否拧紧及防护外罩齐全完好。 (3)继电器整定合格,各保险装置灵活可靠。 (4)电气设备接地良好。 (5)各监测仪表连线是否紧固、保护装置齐全可靠。 (6)各启动开关手把都处于断开位置。 (7)电源电压符合电动机起动要求。 (8)检查叶片角度是否在规定位置。 (9)风门完好,风道内无杂物。 (10)确认风机的转动方向无误。 (11) 测电机定子、转子绕阻绝缘电阻符合有关要求,滑环与碳刷压 紧适当。 (二)正常操作 1、主通风机在正常情况下按以下操作顺序进行: (1)启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确完好状态→操作启动设备→启动风机电机→完成风机电机启动→报告矿调度室或有关部门。

(2)停机:接到停机命令→断电停机→风机电机停转后,按规定操作有关风门→报告矿调度室或有关部门。 2、启动操作: (1)操作台上的开关打到停止位置。 (2)合上低压柜进线电源开关。 (3)合上低压柜内风门电源开关、控制回路电源开关。 (4)合上高压开关柜进线开关。 (5)打开风机水平风门和垂直风门,关闭备用风机水平风门和垂直风 门。 (6)将操作台上的开关打到闭合位置,风机起动。 3、主要通风机的正常停机操作: (1) 接到上级主管部门的停机命令。 (2)断掉控制电源停机。 (3)根据停机命令决定是否开动备用通风机,如需开动备用风机,则按上述正常操作要求进行。 (4)不开备用风机时,应打开井口防爆盖、防爆门和有关风门,以充分利用自然通风。 4、主通风机应进行班中巡回检查: (1)巡回检查的时间为每小时一次。 (2)巡回检查主要内容为:①各转动部位应无异响和异常震动;②电机轴承温度不得超限;③电动机温升不超过规定要求;④仪表指示正常;⑤电机电流不超过额定值,严禁超负荷运行;⑥电压应符合电机正常运行要求,否则应报告矿主管技术人员,确定是否继续运行。⑦润滑油油位有无变化。注意:风机首次运转或停用较长时间再次启动后,由于主轴等转动件及轴承箱内壁敷着一层润滑油,油面高度会明显下降,操作人员应注意监视并及时补充润滑油。 (3)随时注意检查负压变化情况,发现异常情况应及时向矿调度部门汇报。

机房管理办法

机房管理办法

版本及修订历史

第一章总则 第一条为进一步规范计算机机房管理与使用,保障计算机机房(以下简称“机房”)和计算机信息系统环境安全稳定运行,制订本办法。 第二条本办法属于“管理办法”,适用于本单位。 第三条词条解释 (一)移动电子介质:是指笔记本电脑、优盘、移动硬盘、软盘、光盘等可以移动携带的电子介质。 (二)工作人员:是指在单位从事单位公务、行使职权的信息科工作人员。 (三)值班人员:是指进行机房运行值班的信息科工作人员。 (四)计算机设备(以下简称“设备”):是专指包括服务器设备、存储设备、网络设备、路由器、交换机等放置在机房内的机器统称。 (五)计算机机房设施(以下简称“设施”):是专指为机房运行提供基础环境服务的设备、设施,主要包括:不间断电源(UPS)、配电柜、精密空调、新风机、排烟机等设备,以及抗静电地板、吊顶、线槽、线缆、防雷设施等,除第(四)点中约定的计算机设备外的统称。 第二章基本原则

第四条安全性原则。单位应加强机房运行安全管理,积极落实安全防控措施,制定切实有效的值班制度,确保系统与设备的安全运行。 第五条可靠性原则。应按照规定执行机房巡检和维护,按事件管理与处置流程及时响应各类故障与事件,确保机房可靠稳定。 第六条连续性原则。应建立保障机房连续运行的工作程序和应急方案,确保与技术相关服务的连续可用性。 第三章场地管理 第七条机房启用。机房建设完毕,经单位组织验收合格后启用。设备、设施部署应按规划进行,如应变更,应履行相应的审批手续。 第八条设施变更。机房内设施拆卸、移动或修改配置参数等操作、变更,应经信息科负责人审批;如遇紧急事件,经信息科负责人临时授权后操作,处理完毕,应及时补办审批手续。 第九条机房配线架跳线以及各类线缆应区分用途及类型,遵循相应的工程规范。所有跳线均应通过理线架走线,严禁飞线;所有设备及线缆应制作详细标签区分不同用途及连接属性,做到整齐有序,方便管理。 第十条门禁系统管理。机房门禁系统应专人管理,严格控制人员进出权限,门禁系统记录应完整、真实。门禁系统授权变更,应经信息科负责人审批。机房门禁系统授权及出入记录应至少每六

机房巡检记录表

《机房巡检记录表》巡检人:巡检日期:

《机房内施工方案书》编号:日期:

《安全承诺书》 为了保证气电集团机房施工的顺利进行,明确安全生产责任,确保机房施工安全,杜绝一切事故的发生,就机房施工问题做出如下承诺: 1.严格遵照劳动部《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》、建设部《建筑 安全生产监督管理规定》和《关于施工管理若干规定》文件要求施工。 2.施工方在施工过程中,要坚持“安全第一,预防为主”的工作方针和“谁 主管,谁负责,谁监督,谁在岗,谁落实”的原则。 3.施工方要制定各项安全防范措施及操作规程,施工人员必须按规定配备防 护用品。 4.施工方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 5.施工作业涉及带电作业的部分必须有施工方具备专业电工资质的人员操 作。 6.在施工过程中,因施工方的直接原因而发生的事故,均应由施工方承担安 全责任,除以不可抗力为由外,施工方不得以其他理由推卸和拒绝承担事故的责任。 7.施工前,施工方应组织施工人员召开安全教育会议,并通知机房管理人员 出席会议,介绍施工中相关安全等规章制度及要求,施工方必须检查、监督施工人员严格遵守、认真执行。 8.施工方所承担的安全事故责任包括由此造成的一切损失和后果,主要包 括:财产损失,人身伤亡,诉讼,违约损失等。 9.在施工过程中,施工方应严格履行本安全生产承诺书条款,不得擅自修改 或废除。如有未尽事宜,须经与气电管网中心共同协商做出补充规定,补充规定与协议具有同等效力。 10.本承诺书自施工方签字盖章后即生效。 施工方:(盖章) 施工方代表: 日期:年月日

《机房设备维护、施工管理表》

中央空调运行管理制度

中央空调运行管理制度 一、人员的治理制度 空调运行人员的岗位职责 ①严格按有关规程要求开停和调剂中央空调系统的各种设备,并做好相应的运行记录; ②按照室外气象条件和用户负荷情形,精心操作,及时调剂,保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和爱护保养工作,使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的治理制度,保持安全文明生产的良好环境;⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时刻不做与工作内容无关的情况; ⑥值班时发觉空调系统或设备显现专门情形要及时处理,处理不了的要及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则第一采取停机等紧急措施; ⑦努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉设备结构、性能及系统情形,注意总结实际体会,持续提升运行操作水平; ⑧尊重领导,服从调动和工作安排,完成上级主管交代的其他临时性工作。 二、设备的治理制度 (一)巡回检查制度 (1)需要做运行记录的设备由运行值班人员结合抄表进行巡回检查,其他设备一个班次巡回检查一次(对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要定期停机检查),对新设备和修理过的设备要酌情增加检查次数。

(2)作为经常性的检查内容要紧是检查设备是否有不正常的振动、噪声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松紧是否合适等。 (3)运行值班人员的检查要紧通过看、听、摸、嗅的形式来进行,一样不做拆卸检查;修理人员则要紧借助仪器、外表或进行必要的拆卸来做定期检查。 (4)巡回检查中发觉的咨询题要赶忙处理,处理不了的要及时向上级主管汇报,并做好有关记录。 (5)对以下设备及内容必须重点巡检: ①冷水机组 ·压缩机运转平稳,无专门响声; ·电气、自控系统动作正常; ·各水管接头和阀门不漏水; ·各阀门开度位置合适; ·各管道无专门振动; ·基础减振装置及进出水口软接头的减振成效良好。 ②水泵 ·电机温升正常无异味; ·轴封(盘根)不漏水; ·无专门噪声和振动; ·备配管接头和阀门不漏水; ·各阀门开度位置合适; ·轴承不缺油,温度不超过80℃;

酒店空调新风机组运行管理规定范本

工作行为规范系列 酒店空调新风机组运行管 理规定 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-50678酒店空调新风机组运行管理规定Hotel air-conditioning new fan unit operation management regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 酒店空调与新风机组运行管理规定 空调与新风机组,担负着酒店各区域的空气温度、温度及新风的供给调节,给宾客带来了温馨和舒适的环境,同时也消耗了大量的能源.为了在确保空气环境的前提下,减少能源消耗以及对环境的污染,特对空调与新风机组的运行管理规定如下: 1.中央空调机组与分布于各区域的新风机组统一由工程部暖通运行组负责管理,负责机组的日常维修保养; 2.空调系统的直接责任人为暖通运行组领班,并直接对工程部经理负责; 3.空调及新风系统的开启、关闭根据实际天气,空气质量及营业情况和工程部经理、值班经理的指示,在不影响酒店环境质量的前提下,最大限度地控制机组在节能工况下运

行; 4.各区域空调和新风使用部门由于营业或实际必须开启空调或新风时,由部门经理电话通知工程部,由工程部根据实际情况决定开启; 5.各区域的空调启用或关闭后,必须让新风和排风机多运行一小时,具体操作由使用部门进行; 6.空调通风的机房必须保持干净清洁,严禁堆放无关物品.空调房间内的送回风风口应经常擦扫,保持清洁; 7.暗装风机盘管的凝结水盘,每周不少于一次检查排水是否通畅,每周作一次喷雾消毒.冷却塔与冷却系统,每月不少于一次清洗、消毒; 8.清洗、消毒由专人负责,清毒时间应安热电厂在无人居中住的晚上,消毒后应及时部洗和通风,消除消毒溶液残留物. 9.各类参数以下表为基础调节: 参数夏季冬季 温度℃22-2426-20 相对湿度%50-6040-50