柴油发电机组提升闸门试验

1 概述

为了确保防汛电源的安全可靠增设了一台300KW 的柴油发电机组,以便在厂用电源和外来电源全部消失的情况下,启动柴油发电机组向十六坝段400V 配电房供电,作用防汛的备用电源。 2 一次线路安装调试 十六坝段400V 一次设备图纸

十六坝段400V I 段(图一)、II 段主接线(图二)。

图一 十六坝顶400V I 段

铁机机电动制12动电动电电动机1机铁磁

2制动电动电电动机1机铁

2制动电动电电动机1机铁

制动电动电16坝段变电所0.4KV系统接线图1

图二十六坝段400V II段

柴油发电机组一次接线方案

国电万安水力发电厂共设有10个底孔闸门,9个表孔闸门。本实验是在厂用电全部消失的情况下,不借助厂外来电源,自启用外购柴油发电机组对闸门启闭机进行供电,保证闸门启闭机能正常开启与关闭。本方案主要对柴油发电机组的介绍、一次二次设备安装调试和对5#表孔启闭机进行一次无水提门试验,一次动水提门试验。

柴油发电机放置在坝顶9号表孔启闭机旁,柴油发电机组输出至发电机专用配电箱内刀闸下端头,刀闸上端头接至9号表孔启闭机400V断路器上端头,为了减少线路压降和满足柴油发电机组输出功率容量,柴油发电机组输出至专用配电箱及配电箱至9号表孔启闭机通过两根3×120+1×70电缆连接向II段母线提供400V电源,通过母线向各个底表孔闸门提供电源。机1动电

在厂用电全部消失时,柴油发电机组输出电源送到16坝段400V II段母线。断开409断路器,拉开4909刀闸;断开4892联络刀闸, 16坝段400V II 段独立运行。柴油发电机组的最大输出功率是300KW,现要求用柴油发电机组单独带5#启闭机负载的运行情况。

3 柴油发电机组介绍

柴油发电机组技术参数

我厂采用的是江苏星光设备发电有限公司的产品HGM6110发电机组,其主要的设备包过柴油机,交流同步发电机。此柴油发电机组的额定电压400V,额定电流540A,最大输出功率为320KW,其中交流同步发电机和柴油机的具体技术参数如下表一、表二。

表一交流同步发电机的技术参数

表二柴油机的技术参数

HGM6110发电机组开机前的检查

a. 检查前把控制开关电源/急停开关关掉。

b. 检查柴油机机油的油位是否在油位线区间内,检查冷却水的水是否足够,水位离水箱口应小于10cm。

c. 检查所有软管接合处松脱破损,磨损,如有则收紧或者更换。

d. 检查电池电极有无腐蚀,有则清洁。检查电池液水位,必要时可添加蒸馏水。

e. 检查空气滤清器的阻塞指示器,如有堵塞更换新滤清器。

f. 观察检查机组的燃料系统,冷却系统,润滑机油油封有无泄漏现象。

g. 确保交流发电机输出电路开关在关(off)状态。

h. 检查润滑机油油位是否合格,需要时添加。

柴油发电机组正常手动启动、停机

a.按下紧急停止按钮,发电机在任何时候都会停下来。

b.在重新启动之前,紧急停止按钮应顺时针旋转复位。

c.按照开机前检查要求无误后,方可开机。

d.开机操作:开机时按如下顺序操作。先按下直流电源开关——按下“复位”

按钮——按“手动”按钮(此时显示屏显示“手动操作模式”)——按

“start”按钮机组开机,待电压稳定后,投入负载开关。

e.停机操作:停机时按如下顺序操作。拉开负荷开关断路器——拉开发电机断

路器——按“停机”按钮。

注意:手动启动,确保紧急停车按钮已复位。把控制器手动按键放到手动位置,按下启动键待启动键上方指示灯亮,即松手,此时控制进入启动程序柴油机会自动起动3次直到起动为止,如柴油机不能启动,控制器即显示“启动失败”,指示灯在面板上亮起故障灯,一旦出现此情况,就得找出故障原因。

4 表孔启闭机提升试验的安全措施

表孔闸门启闭机工作原理

我厂所有表孔启闭机构造及其控制都是一样的。表孔卷扬启闭机的主要电气设备有:卷扬电动机2台,制动器4台及启闭机电气控制装置1套。另外还有开度测控装置、荷载测控装置、主令控制器等。电控柜提供与计算机监控系统的接口。

每个表孔闸门启闭机设有两个30kw的同步电机M1、M2,电机型号YZ250M-30kw,2个330W安全抱闸电机,2个330W工作抱闸电机。当设备启动时,首先安全闸先通电开启,然后工作闸松开,起升电机工作。

相反,当设备停止时,首先工作闸先抱闸工作,然后安全闸抱死使得起升主电机停止,这样便保证了起升设备的平稳启停,安全得到保证。其5#启闭机一次接线图纸如图五。

图五 5#启闭机一次接线图

启闭实验条件

出于经济以及安全方面考虑,我们只让单一的用电设备5#表孔启闭机作为试验对象。

试验条件

a、实验前务必对柴油发电机组输出的电源做核相实验,必须跟16坝段400V

II段母线相序一致,方可试验;

b、断开409空气断路器,拉开4091刀闸;

c、断开489联络断路器,拉开4892刀闸;

d、拉开4901G、4902G、4903G、4904G、4905G、4906G、4907G、4908G、

4909G、4910G、4911G、4912G、4913G、4914G、4915G、4916G、4917G、4918G 所有刀闸。

只有在所有条件都满足了,方可试验。

特别提醒:实验前拉开4906供PLC电源刀闸。柴油发电机组输出的电源可能还不够稳定,可能存在瞬时电压、电流脉冲,对PLC造成损坏。为了避免此伤害,拉开PLC电源刀闸,我们可对启闭机进行现地手动操作来完成启闭试验。

无水启闭试验

因为在无水启闭时提升闸门的最大起吊量小于在有水启闭时提升尾水钢闸门的最大起吊量,为了安全起见,我们先进行无水启闭试验。根据《水利水电工程规范》知“在静水开启的闸门,其启闭力计算除计入闸门自重和加重外,尚考虑一定的水位差引起的摩擦力。

安全操作:a、落下5#表孔闸门的检修闸门;

b、手动现地操作提5#表孔闸门,待启闭机开度达到1m时,静止5

分钟,观察启闭机有无异常;

c、若无发现异常,提升闸门至5米时,静止3分钟,观察启闭机有

无异常;

d、若无发现异常,提升闸门至全开,静止1分钟,观察启闭机有无

异常;

e、若无发现异常,落闸门至全关,无水启闭试验结束。

动水启闭试验

动水启闭是指在5#表孔闸门的检修闸门没有被投入时,开启和关闭5#表孔闸门。由于水的存在直接给表孔弧形闸门的水压力,加上闸门自身重量因此相对无水启闭试验,主起升电机的负载增加,消耗功率提高。

安全操作:a、提起5#表孔闸门的检修闸门;

b、手动现地操作提5#表孔闸门,待启闭机开度达1米时,静止3

分钟,观察启闭机有无异常;

c、若无发现异常,提升闸门至2米时,静止2分钟,观察启闭机有

无异常;

d、若无发现异常,提升闸门至3米时,静止1分钟,观察启闭机有

无异常;

e、若无发现异常,落闸门至全关,动水启闭试验结束。