文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计

谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计

谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计
谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计

谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计摘要:我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减

趋势,这无疑给水治理带来沉重的负担。介绍建筑给排水中节水技术及

中水系统设计方案。

关键词:给排水;节水技术;系统设计

我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污

染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。

近年来我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减

趋势,这无疑给给水治理带来沉重的负担。因此我们应该充分在节水上

做文章。一滴水微不足道,但是不停的滴起来,数量就很可观了。据测

定滴水在一小时可以集到3.6公斤水;一个月可集到2.6吨水。这些水量

足可以供给一个人的生活所需。至于连续成线的小水流每小时可集水17

公斤,每月可集12吨;哗哗响的“大水流”每小时可集670公斤,每月可集482吨。所以,节水的潜力是很大的。特别是城市生活用水其损耗是相

当惊人的,城市生活用水的用水过程绝大部分是在建筑中完成的,因此

要节约城市生活用水必须挖掘节水技术在建筑给水中的应用。

1防止给水系统超压出流造成水量浪费应采取的措施

1.1合理限定配水点的水压

由于超压出流造成的“隐形”水量浪费并未引起人们的足够重视。因此

在我国现行的《建筑给排水设计规范》中虽对给水配件和入户支管的最大压力做出了一定的限制规定,但这只是从防止给水承压过高会导致损坏

的角度考虑的,并未从防止超压出流角度考虑。因此压力要求过于宽松,对限制超压出流基本没有作用。所以应根据建筑给水系统超压出流实际

情况,对给水系统的压力作出合理限定。

1.2采取减压措施

在给水系统中合理配置减压装置是将水压控制在限值要求内,减少限压

出流技术保障。

2减少热水系统的无效冷水量

随着人们生活水平的提高和建筑功能的完善,建筑热水供应已逐渐成为建筑供水不可缺少的组成部分。据调查各种热水供应系统。大多存在着严重的水量浪费现象,比如:我们家在开启热水配置装置后,也就是浪费的水量,无效冷水的产生原因是多方面的,应想办法从建筑热水系统的各个环节抓起,减少无效冷水的排放。也可以有意识的将这部分收集起来用于厕所的冲洗。

2.1选用支管或立管循环方式

热水系统的循环方式直接决定了无效冷水是否存在及冷水量的相对大小,目前我国现行的《建筑给排水设计规范》中提出了三种热水循环方式:干管循环—立管循环—支管循环。同时允许热水供应系统较小使用要求不

高的定时供应系统。有调查表明支管循环方式最节水,立管循环方式的

节水量虽比支管循环少,但投资回收期较短,具有明显的经济优势。而

干管循环方式无论从节水角度还是从工程成本回收的角度看均无优势。

无循环系统会产生大量的无效冷水量,不符合节水要求,同时也给人们

的使用带来不便。综合上述分析并结合我国国情新建建筑热水系统不应

在采取干管循环和无循环方式,而应根据建筑物的具体情况选用支管循

环或立管循环。

2.2对现有的无循环热水供应系统进行限期改造

目前,我国绝大部分公共浴室采用的是无循环定时热水供应系统,每天

洗澡前要排出大量的无效冷水。由于无循环系统管线较简单,故改造工

程投资少,收效快,较易实施。

2.3减少调温造成的水量浪费

为了减少调温造成的水量浪费,公共浴室应采用单管热水系统,温控装置是控制其水温度关键部件。在生活中我们可以发现现有温控装置是不够灵敏的,洗浴水忽冷忽热。因此应积极开发性能稳定-灵敏度单管水温控制设备。目前,我国建筑双管热水系统冷热水的混合方式大多采用混合龙头式和双阀门调节式,每次开启配水装置时,为获得适宜温度的水都需要反复调节,因此应逐步采用带恒温装置的冷热水混合龙头快速得到符合温度要求的热水,减少由于调温时间过长造成的水量浪费。

3防止二次造成的水量浪费

二次污染事故的发生,使得建筑给水系统不能正常工作,造成用户用水困难,同时受到污染的水将会被排出。对供水系统的清洗处理也需耗费大量的自来水,因此防止建筑给水系统二次污染,对节约用水有着十分重要的意义。

3.1在高层建筑给水中采用变频调速泵供水

水池—水泵—高位水箱加压供水方式是目前高层建筑中使用广泛的供水方式。

3.2新建建筑的生活用水与消防水池分开设置

4建筑给排水中水系统设计

4.1系统选择

中水处理及回用需按市政条件分三种情况考虑:4.2中水回用范围

合理设计中水回用系统,需要根据小区内用水情况,结合中水供应量,合理确定中水的回用范围。

4.3水量平衡

因原水和中水用水每小时都不是均匀的,而处理设备需在均匀水量符合的条件下运行,水量平衡措施就成了控制资源和能源浪费的关键。

4.4处理工艺

由于中水原水多采用优质杂排水,含有较低的有机污染浓度,宜采用以生物接触氧化法为主的快速一段生物处理工艺:原水——格栅——调节池——生物接触氧化——沉淀——过滤——消毒——中水。

结束语:节水最关键的不是建筑节水技术,而是人们的节水意识,人们

的用水习惯。据调查,目前这种观念尚未真正有效树立,所以倡导人们

将淡水资源当作一种珍惜资源节制使用,呼吁全民节水势在必行。只要

采取一项措施或几项措施兼用,其节水效果都将是显着的。坚持开发与

节约并举,不节约放在首位。在遵循生态规律、经济规律、社会发展规

律等的前提下,在水资源、水环境承载能力范围内,在完善的法律体系

框架内,以政府为主导综合运用行政、法律、管理、经济、宣传教育及

科技的手段和措施,统一管理,科学配置,不仅能取得显着的经济效益,而且能在一定程度上缓解城市用水供需矛盾,解决高峰期缺水问题。还

能减少污水排放量,保护环境,取得较好的社会效益和环境效益,建立

节水型的社会。

浅谈建筑中水处理系统

浅谈建筑中水处理系统 摘要:本文主要介绍了建筑中水系统的原水组成和中水处理工艺的选择 关键词:中水处理流程、中水处理工艺、 我国是一个严重缺水的国家,解决水资源短缺的主要办法有三种:节水、蓄水和调水。而节水是三者中最可行和最经济的。节水主要有两种手段:总量控制和再生利用。中水利用则是再生利用的主要形式,是缓解城市水资源紧缺的有效途径,是开源节流的重要措施,是解决水资源短缺的最有效途径,是缺水城市势在必行的重大决策。 中水,顾名思义,就是水质介于上水下水之间的,可重复利用的再生水,是污水经过处理后达到一定回用水质标准的水。虽然与自来水相比,中水的供应范围小,但在厕所冲洗、园林灌溉、道路清洁、洗车、景观用水、冷却设备补充水等方面,中水是自来水最好的代替者。今天我们就建筑中水的回用情况进行一下论述。 1、中水水源 中水的水源较广,但对建筑中水而言,其水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水等。若考虑到处理费用和处理的难易程度,对其选用的先后顺序一般为:沐浴排水→盥洗排水→洗衣排水→厨房排水→厕所排水。 在进行建筑中水系统的设计时,应根据实际情况,集流一种或多种排水作为中水水源,常见组合有以下几种情况:①空调系统排水、盥洗排水和沐浴排水等,其污染程度较轻,称为优质杂排水,在设计时应优先选择其作为中水水源;②冲厕以外的生活排水组合,其污染程度中等,称为杂排水;③所有生活排水的总称,其污染程度最重,称为生活污水,其处理费用较高,工艺流程相对复杂。 2 、中水处理工艺及其流程 目前应用较多的中水处理工艺主要有混凝、沉淀、过滤、生物处理和活性炭吸附等。 处理工艺需根据原水水质的不同及回用水的用途不同采用某一工艺或某些工艺的 组合,常见的中水处理工艺流程有以下这些: 流程1: 原水→调节池→絮凝沉淀池→沉淀池→过滤→消毒; 流程2: 原水→调节池→一级生化处理→沉淀→过滤→消毒; 流程3: 原水→调节池→一级生化处理→沉淀→二级生化处理→沉淀→过滤→消毒; 流程4: 原水→调节池→厌氧处理→缺氧处理→好氧处理→沉淀→过滤→消毒; 流程5: 原水→调节池→生化处理→絮凝沉淀→过滤→活性炭吸附→消毒;

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

浅谈建筑给排水的节水技术_0

浅谈建筑给排水的节水技术 二十一世纪以来,在温饱得以满足的基础上,大家对于生活环境质量的关注度逐日提高。其中一点便是住房硬件设施的合理性。那么,建筑给排水作为住房设备中的重要组成部分,其设计的合理性、完善性、环保性及人文性自然是关注的重中之重。排水工作人员在设计时则需要根据这些需求不断改进给排水节水技术。生活达标水的运输、生产和消防用水系统的水量和水压要求都是建筑给排水的关注点。这些关注点涉及到水的分配、计量、输送、储存和加压,以及水质标准和防水质污染。 标签:建筑;给排水;节水技术 前言 经调查数据显示,我国虽是水源大国,但是人均占有量非常低,故我国其实是水资源缺乏国家,节水具有现实意义。因此,给排水设计过程中除却满足给排水基本的需求之外,应将节能节水作为重要设计点,为节约地球水资源做出贡献。建筑给排水节水技术的合理应用从以下三方面入手:从用水角度,减少用水量;从使用角度,提高水的有效利用率;从技术角度,防止水的泄漏。科学持续的开源节流,不断提升节水技术以及健全相关的法律法规是我们需要努力践行的。作为一名给排水技术人员,竭力推广建筑给排水节水技术便是我们的责任和义务。 1 建筑给排水的节水技术使用过程中的常见问题 1.1 选用水泵的问题 正如我们所了解的,水泵作为建筑给排水系统的核心部分,一旦出现问题便会造成大量的水资源浪费,甚至是水系统瘫痪。在建筑给排水的水泵中常常出现水泵无法启动、发热、吸不上水、超压出流、强烈震动等问题。就其中的超压出流来说,是指所用器具在单位时间内出水量大于额定流量,各种水量分配不合理导致的水浪费,因其在我国大范围长期且普遍的存在,导致了水资源的大量浪费。也正因水泵的重要地位,不正确的选用水泵所引起的各方面问题都是我们需要关注的重点,也是在选择水泵过程中的重要参考依据。 1.2 使用节水型卫生器具、配水器具卫生器具和选用不当 现在人们在对住房进行装修时,对各种厨房、淋浴、盥洗用水设备的美观和时尚的要求很高,因此忽视了建筑给排水应有的节水性,这就导致了很多水泄漏和水渗透的问题。譬如常见的水龙头,水龙头作为住宅出水的主要设备,如果采用质量过差的水龙头就会造成长期的水泄漏问题,平日里点点滴滴没有引起重视,造成水的浪费量是惊人的。又譬如常见的淋浴设施,普通的淋浴设施,通常淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分钟只需要9L水左右,节约了一半的水量。因此使用节水型卫生器具、配水器具和卫生器具能够有效的节约

中水处理系统

中水处理系统 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

中水处理系统 将生活污水作为水源,经过适当处理后作杂用水,其水质指标间于上水和下水之间,称为中水,相应的技术称为中水技术。经处理后的中水可用到厕所冲洗、园林灌溉、道路保洁、城市喷泉等。对于淡水资源缺乏,城市供水严重不足的缺水地区,采用中水技术既能节约水源,又能使污水无害化,是防治水污染的重要途径,也是我国目前及将来长时间内重点推广的新技术、新工艺。 一、概念: 中水主要指城市污水或生活污水处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水,其水质介于上水与下水之间,则是将城市污水进行处理后作为再生资源回用。城市污水由于水量稳定,基建投资经济,许多国家都将中水回用作为解决缺水问题的优选方案。因此,开展中水回用工作,显示出了开源和减少污染的双重功效。 二、中水系统类型: 1、排水设施完善地区的单位建筑中水回用系统 该系统中水水源取自本系统内杂用水和优质杂排水。该排水经集流处理后供建筑内冲洗便器、清洗车、绿化等。其处理设施根据条件可设于本建筑内部或临近外部。 2、排水设施不完善地区的单位建筑中水回用系统

城市排水体系不健全的地区,其水处理设施达不到标准,通过可以减轻污水对当地河流再污染。该系统中水水源取自该建筑韧的排水净化池(如沉淀池、、除油池等),该池内的水为总的。该系统处理设施根据条件可设于室内或室外。 3、小区域建筑群中水回用系统 该系统的中水水源取自建筑小区内各建筑物所产生的杂排水。这种系统可用于建筑住宅小区、学校以及机关团体大院。其处理设施放置小区内。 4、区域性建筑群中水回用系统 本系统特点是小区域具有二级污水处理设施,区域中水水源可取城市污水处理厂处理后的水或利用工业废水,将这些水运至区域中水处理站,经进一步深度处理后供建筑内冲洗便器、绿化等用。 三、中水回收的用途: 中水回用用途 的用途有两种:一种将其处理到饮用水的程度,即实现水资源直接循环利用,适用于水资源极度缺乏的地区,投资高,工艺复杂;二是将其处理到非饮用水的程度,主要用于不与人体直接接触的用水,如建筑中便器的冲洗,绿化浇洒以及消防等方面,这是我们通常所采用的中水处理方式。中水处理工艺的选择取决于中水水源的水量、水质和使用要求,一般分为:

建筑中水系统设计的几点经验

建筑中水系统设计的几点经验 摘要:目前中水系统成本过高,主要原因是设备的处理能力得不到充分利用,合理设计中水系统是节省资源和能源的关键。 关键词:系统选择中水回用范围水量平衡生物接触氧化 我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水 利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。 经有关专家对北京中水设施调查,发现大多数设施的处理能力得不到充分的利用 造成运行成本偏高。要解决以上问题,需对中水回用系统进行合理的设计。 本人总结了多个工程的设计经验,供设计同仁参考、研讨。 一、系统选择 中水处理及回用需按市政条件分三种

情况考虑 1、有市政中水管网,有市政排水管网 小区内排水采用污废合流,排水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。中水系统水源为市政中水。 2、无市政中水管网,有市政排水管网 小区内排水采用污废分流。污水经化粪处理后排入市政污水管网;废水经小区废水管网收集至小区中水处理站,处理达到回用标准后回用。中水系统原水为小区回收的杂排水。 3、无市政管网 小区内排水采用污废合流。排水经化粪池处理后经小区污水管网收集至小区污水处理站,处理达到回用标准后回用。中水系统原水为小区内回收的排水。 二、中水回用范围 合理设计中水回用系统,需要根据小区内用水情况,结合中水供应量,合理确定中水的回用范围。前面分析的三种情况中第二种最为复杂,现结合工程实例进行说明 1、某工程概况:总建筑面积万平米,

包括商业,人防、地下车库和住宅等。住宅最高日用水量/d,地下车库用水量 m3/d,绿化、道路浇洒用水量 m3/d,配套共建用水量 m3/d. 2、水量计算 1)住宅中水用水量 ×%= m3/d 2)中水原水优先采用优质杂排水:盥洗和淋浴用水 3)作为中水水源的水量 ×××%=299 m3/h 4)按规范“用作中水水源的水量宜为中水回用水量110%~115%”确定中水回用范围 299< 且299/= 299/= 所以中水可回用于:冲厕、车库用水或冲厕、绿化浇洒、道路清扫。在中水原水不够的情况下应优先回用于用水水质要求低 的场所。依据《城市杂用水水质标准》,本工程中水回用于冲厕、绿化浇洒、道路清扫。

中水处理系统及工艺流程.

中水处理系统及工艺流程 中水回用水处理系统概述 将生活污水作为水源,经过适当处理后作杂用水,其水质指标间于上水和下水之间,称为中水,相应的技术称为中水技术。经处理后的中水可用到厕所冲洗、园林灌溉、道路保洁、城市喷泉等。对于淡水资源缺乏,城市供水严重不足的缺水地区,采用中水技术既能节约水源,又能使污水无害化,是防治水污染的重要途径,也是我国目前及将来长时间内重点推广的新技术、新工艺。 中水回用水质要求 中水水质必须要满足以下条件: 1.满足卫生要求。其指标主要有大肠菌群数、细菌总数、余氯量、悬浮物、BOD5等。 2.满足人们感观要求,即无不快的感觉。其衡量指标主要有浊度、色度、臭味等。 3.满足设备构造方面的要求,即水质不易引起设备、管道的严重腐蚀和结垢。其衡量指标有pH值、硬度、蒸发残渣、溶解性物质等。 近年来,我国对中水研究越来越深入,为保证中水作为生活杂用水的安全可靠和合理利用,于一九八九年正式颁布了(生活杂用水水质标准)(CJ25*t一89)。 中水回用系统按其供应的范围大小和规模,一般有下面四大类: 1.排水设施完善地区的单位建筑中水回用系统

该系统中水水源取自本系统内杂用水和优质杂排水。该排水经集流处理后供建筑内冲洗便器、清洗车、绿化等。其处理设施根据条件可设于本建筑内部或临近外部。如北京新万寿宾馆中水处理设备设于地下室中。 2.排水设施不完善地区的单位建筑中水回用系统 城市排水体系不健全的地区,其水处理设施达不到二级处理标准,通过中水回用可以减轻污水对当地河流再污染。该系统中水水源取自该建筑物的排水净化池(如沉淀池、化粪池、除油池等),该池内的水为总的生活污水。该系统处理设施根据条件可设于室内或室外。 3.小区域建筑群中水回用系统 该系统的中水水源取自建筑小区内各建筑物所产生的杂排水。这种系统可用于建筑住宅小区、学校以及机关团体大院。其处理设施放置小区内。 4.区域性建筑群中水回用系统 本系统特点是小区域具有二级污水处理设施,区域中水水源可取城市污水处理厂处理后的水或利用工业废水,将这些水运至区域中水处理站,经进一步深度处理后供建筑内冲洗便器、绿化等用。 方案简介: 1. 细格栅:自己制作为细网状或直接向厂家定做 2. 调节池一般设计为1.5-2.0h的水力停留时间,并向其内曝气(为了减轻调节池发生厌氧反应而产生的异味),一般采用水下曝气机。池底设有放空管,池顶设有溢流孔。

建筑中水系统安装

(一)建筑中水系统安装 1、施工准备 (1)技术准备 (1)首先进行图纸审查,掌握图纸内容。 (2)根据工程内容了解管线、设备等所处空间附近的结构、土建、电气、通风空调等专业情况,进行充分沟通,看是否存在不合理、冲突的问题,如有这些问题,通过图纸会审或设计变更解决。 (3)根据图纸要求、工程内容确定应当采用的标准、规范、规程、标准图集等,包括质量、技术、安全、环保等方面,并配备至项目部。 (4)到当地政府建设部门了解相关要求,获取有关政府文件,并学习领会贯彻执行。 (5)到当地档案馆了解工程建设档案的相关要求并掌握。 (6)熟悉合同内容,根据会审过的图纸、工程实际情况、公司资源配备情况、标准、规范、规程、已审批的施工组织设计等编制详细的施工方案,并向上级报审,向业主及监理报批。内容应有相应的质量、技术、工期、安全、环保等措施。 (7)根据审批的施工方案对作业班组进行详细的技术交底、安全交底,交底应按分项工程进行,当面交底进行双向沟通,并书面签字。 (8)确定每个分项工程的检验批。 (2)材料要求 (1)工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应完好,并经监理工程师核查确认。 (2)所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代码。 (3)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

(3)施工组织及人员准备 (1)本专业应配备管道工程师、设备工程师、管道专业质量检验员、设备质量检验员、安全员等。 (2)项目部管理层应针对技术、质量、安全、成本等方面对施工人员进行书面交底。 (3)施工班组各工种应搭配合理,符合施工项目实际施工需要。 (4)本专业班组需要:管道工、钳工、电焊工、气焊工、起重工、机械操作工、油漆工、保温工等主要工种,各工种皆需持证上岗,特殊工种上岗还应持安全操作证、职业健康证等。 (5)班组人员进驻现场前,必须接受系统的培训教育---治安保卫教育、技术培训考核、安全教育、文明施工教育、环境保护教育等。 (6)由项目专业质量检查员组织班组人员进行检验批质量内部验收。 2、操作工艺 (1)中水原水管道系统安装 (1)中水原水管道系统宜采用分流集水系统,以便于选择污染较轻的原水。简化处理流程和设备,降低处理经费。 (2)便器与洗浴设备应分设或分侧布置,以便于单独设置支管、立管,有利于分流集水。 (3)污废水支管不宜交叉,以免横支管标高降低过多,影响室外管线及污水处理设备的标高。 (4)室内外原水管道及附属构筑物均应防渗漏,井盖应做“中”字标志。 (5)中水原水系统应设分流、溢流设施和跨越管,其标高及坡度应能满足排放要求。 (2)中水供水系统 中水供水系统主要依靠最后处理设备的余压供水系统、水泵加压供水系统和气压罐供水系统等。 (1)中水供水系统必须单独设置。中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连

谈建筑给排水节能节水技术及应用研究

谈建筑给排水节能节水技术及应用研究 发表时间:2020-04-02T07:48:57.836Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年24期作者:王振宁[导读] 将给排水工程的节能节水设计应用到建筑行业中能够带动建筑行业实现健康可持续发展。 身份证号码:37068419911228**** 山东济南 250000摘要:随着国家经济的快速发展,同时对生态环境的重要性也有了进一步的认识,而绿色建筑给排水节水节能新技术的应用有利于减少资源浪费并保护生态环境。关键词:建筑给排水;节能节水技术;应用 引言 在现阶段我国经济快速发展的大背景下,各行各业都迎来了较快的发展机会以及技术提升的契机,不仅如此我国城镇化的快速发展也带动了建筑业的快速发展,现阶段我国的建筑行业已经呈现空前繁荣的情况,建筑行业的快速发展已经成为了中国经济发展的支柱。将给排水工程的节能节水设计应用到建筑行业中能够带动建筑行业实现健康可持续发展。 1绿色建筑给排水技术概述 绿色建筑是建筑行业发展的一个必然趋势,绿色建筑具有其独特的特点。在建筑施工时应用环保理念进行施工管理,既能有效地节约材料和能源,同时还增强了对环境的保护,在施工过程中所造成的污染完全在所在地区生态环境的自净能力范围内。绿色建筑还能为建筑使用者创造绿色健康的生活环境。绿色建筑给排水技术属于新型给排水技术,可以让同样的资源在相同的客观条件下发挥出自身的最大效能,此类技术的应用遵循环保理念、可持续发展理念,并且注重施工效率的提升、能耗的降低。绿色建筑给排水技术是从传统施工技术上发展而来的,同时在社会科技持续发展的过程中,该技术也将获得快速发展。2建筑给排水节能节水技术应用的存在短板2.1热水系统设计存在浪费问题就拿现阶段的情况来讲,在大多数建筑设计中的给排水工程,在设计时都是采用的热水供应系统,这种系统在设计时的设计理念就是热水与冷水同步供应。热水供应系统的设计较为简单,其基本的设计原理就是将管道中的冷水完全排干净然后放出热水。在用户想要使用冷水的时候其工作的原理也是一样的,将管道中的热水完全排干净才会放出冷水。在实际的给排水工程的应用中这种设计并不能满足节能节水的要求,使用这种给排水设计将会造成大量水资源的浪费,不利于进一步促进水资源的节约使用,减少不必要的建筑用水量。不过值得一提的是,这种设计已经被大多数学校以及宿舍楼等民用建筑所采用。除此之外,因为冷水与热水之间存在着较大的温度差,所以冷热水在给排水系统中的水温转换需要浪费大量的水资源,针对这种情况,就必须要在建筑中应用节能节水的给排水系统设计。 2.2给排水系统中设备存在漏水情况 观察过很多建筑中的给排水工程,发现因为设备的质量问题以及老化问题造成了大规模的漏水情况。老化而破损的管道、质量较差的控制阀门将会导致大规模水资源浪费的情况出现。建筑物在实际的使用过程中,基本上每天都会使用到给排水系统,给排水设备都存在着不同程度的漏水情况。浮球阀损坏的情况经常出现,进而导致大规模的漏水情况,质量不能够达标的阀门与管道应用到马桶、洗手池、淋浴系统中将会造成不同程度水资源浪费的情况,劣质产品的出现将会导致越来越多水资源浪费情况的出现。根据相关的调查结果显示,一个水龙头如果出现漏水情况的话,一天至少要浪费七十升的水资源,以此类推,在一个建筑中使用质量下乘的给排水工程将会造成更大规模的水资源浪费情况,会给社会的经济带来很大的负担并且增加用户的额外支出。3如何在建筑中应用给排水节能技术3.1合理设置给水超压减压设置,防止超压出流“超压出流”就是在进行给水配置的过程中由于静水压力比流水压力大而造成的出流现象。如果在给水配置过程中出现此类问题,会造成用户的实际用水量会比额定水量要大,而这超出额定的水量又无法带来实质的效益,也正因如此该问题并未受到人们的关注。但如果没有解决该问题,时间一长就会造成水资源严重浪费。因此建筑工程施工人员要按照实际情况加装给水压降低设备,如在给水支管处加装孔板,或设置降低阀,把水龙头处的压力控制在额定出水范围。通过这种方式就能够保障水龙头在使用过程中实际出水量与额定出水量相同,防止出现水资源浪费问题。 3.2运用变频调速水泵

建筑中水回用及其存在的问题

建筑中水回用及其存在的问题 【论文摘要】建筑中水回用技术是解决当前某些缺水城市水资源危机的重要途径。本文在简要介绍建筑中水水源的基础上,通过分析前人试验和已建中水回用系统,从处理工艺的技术可行性和经济性可行性等方面出发,对建筑可用中水处理工艺进行了介绍,同时还对建筑中水回用存在的问题和发展趋势进行了分析。 【论文关键词】建筑中水中水回用中水处理工艺 0 概述 众所周知,我国淡水资源并不丰富,并且时空分布极不均匀,随着我国经济的迅速发展,人口的增加及工业化和城市化步伐的加快,城市用水量和污水排放量急剧增加,这更加剧了水资源的短缺和水环境的恶化,同时也带来许多城市环境问题,并制约了地区经济的发展[1]。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路[2],所谓中水,主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准、可在一定范围内重复使用的非饮用杂用水,其水质介于上水与下水之间,是水资源有效利用的一种形式[3]。什么是低碳环保 1 中水水源 中水的水源较广,但对建筑中水而言,其水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水等。若考虑到处理费用和处理的难易程度,对其选用的先后顺序一般为:沐浴排水→盥洗排水→洗衣排水→厨房排水→厕所排水[4]。 在进行建筑中水系统的设计时,应根据实际情况,集流一种或多种排水作为中水水源,常见组合有以下几种情况:①空调系统排水、盥洗排水和沐浴排水等,其污染程度较轻,称为优质杂排水,在设计时应优先选择其作为中水水源;②冲厕以外的生活排水组合,其污染程度中等,称为杂排水;③所有生活排水的总称,其污染程度最重,称为生活污水,由于其处理费用较高,且难处理,所以在设计时应尽量不采用其作为中水水源[5]。 就目前情况来看,我国现有的建筑中水回用系统采用的水源几乎都是优质杂排水或杂排水。 2 中水处理工艺 2.1 常用的中水处理工艺及其流程 目前应用较多的中水处理工艺主要有混凝、沉淀、过滤、生物处理和活性炭吸附等[6]。 处理工艺需根据原水水质的不同而采用某一工艺或某些工艺的组合[5],常见的中水处理工艺流程有以下这些: (1)对于优质杂排水,其处理工艺流程一般有: ①原水→毛发聚集器→调节池→微絮凝→过滤→消毒→中水; ②原水→毛发聚集器→调节池→混凝沉淀→消毒→出水; ③原水→毛发聚集器→调节池→微絮凝-过滤→微滤-超滤→消毒→出水。 (2)对于杂排水,其处理工艺流程一般有: ①原水→筛滤→调节池→微絮凝-过滤→活性炭吸附→微滤-过滤→消毒→出水; ②原水→筛滤→调节池→生物接触氧化或生物转盘→沉淀→过滤→消毒→出水。 (3)对于生活污水,其处理工艺流程一般有: ①原水→筛滤→调节池→水解酸化→生物接触氧化→沉淀→过滤→消毒→出水; ②原水→筛滤→调节池→生物接触氧化→沉淀→生物接触氧化→过滤→消毒→出水; ③原水→筛滤→调节池→生物接触氧化→沉淀→微絮凝-过滤→活性炭吸附→消毒→出水。

建筑给排水系统设计探讨

建筑给排水系统设计探讨 建筑给排水系统设计探讨 摘要:本文介绍了一栋15层建筑的给水排水系统及消防系统的设计过程。除此之外,文中就设计中所遇到的一些问题进行了较深入的探讨,例如,管材等设备的选用中所考虑到的问题。正文中主要介绍的系统包括建筑给水系统、建筑排水系统及消防给水系统。 关键词:高层建筑,建筑给水系统,建筑排水系统,消防给水系统 Abstract:This essay describes how the design of water supply and drainage systems and fire prevention system of a high-rise building has been done. Meanwhile focusing on some questions, for example, questions related with the selection of pipes et cetera, deeper discussions have been carried out.The main piping systems, which are illustrated here, include domestic water supply system, drainage system and fire prevention system. Keywords:high-rise building, water supply system, drainage system, fire prevention system 中图分类号: TU82 文献标识码: A 文章编号: 0绪论 随着科技的进步,社会的发展,人口的增加及人们生活条件的改善,有限的土地已无法满足社会发展的要求,建筑不断地沿竖向扩张,居住建筑从低层发展到高层,公共建筑已经向超高层建筑发展。高层建筑给排水系统及消防给水系统相对复杂,设备较多,系统对于管道材质的要求高,火灾时损失大。而且,给排水系统出现故障时,事故影响范围大。写作本文的目的在于明确高层建筑给排水系统设计的特点,并就一些相关问题进行讨论。 1概述

浅谈建筑中水回收及利用

浅谈建筑中水回收及利用 发表时间:2019-07-22T16:31:15.593Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:刘冬雪 [导读] 摘要:城市建筑区域内部常用中水,依据中水来源和中水的存储位置,可以被分为建筑物中水以及建筑小区中水两种类型。 身份证号码:37132319851127XXXX 摘要:城市建筑区域内部常用中水,依据中水来源和中水的存储位置,可以被分为建筑物中水以及建筑小区中水两种类型。这两种类型的中水在回用系统当中的应用特点和应用要求虽然存在一定的不同,但是实际的应用效果和回用所需要达到的目的却高度一致。与市政供水不同,建筑中水在城市当中的应用范围相对狭窄,如何促使其实现水资源配置优化,是建筑设计领域主要应当考虑的设计问题。 关键词:建筑;中水;回收;利用 1建筑中水回收及利用的必要性 1.1水资源短缺 我国的水资源短缺是一个不容忽视的客观现实问题,随着经济全球化的不断发展,城市化进程的不断加快,我国经济的也以迅猛之态,不断攀升。伴随着经济的高速发展,水资源的短缺和浪费现象也随之而来,这种现象不但影响了我们的经济增长,甚至影响社会和环境的可持续发展。 1.2水资源浪费 现在人们的节水意识还比较差,对目前水资源短缺的现状还没有足够的认识,在人们的一般活动中,浪费水的现象仍然不断出现。不管是在生活用水还是生产用水方面,人们使用的都是干净的、可以喝的自来水,这就更加重了水资源的浪费。其实在一些生产领域、或者生活方面,并不需要使用这些优质、干净的自来水,他们可以使用水质较差的水,例如城市绿化方面,在给城市中树木、花草浇水时完全可以利用一些水质并不高的水。还有道路清洁方面,马路上喷洒的水也可以使用一些水质并不高的水。像这些领域还有很多,比如生活中的厕所用水,洗车用水等等。利用这些水,我们一方面可以减少水资源的浪费,另一方面也缓解人与水资源之间的矛盾。 1.3水污染问题严重 随着我国工业的发展,一些污染严重的企业将工业污水排放至河流中,造成了许多水资源的严重污染,不仅污染了我们赖以生存的环境,还影响了我们的生命安全。我国大部分城市都饱受水污染的危害。因此排除污染,回收利用水资源成为了我们现阶段发展的首要工作。 2建筑中水回收及利用的可行性 2.1建筑中水的含义 建筑中水属于再生水,一般是指将我们生活中的各种污水,工业中的各种废水,经过技术人员处理之后,水质能达到一定标准的,不可直接饮用的水。它可以应用于我们生产和生活的各个方面。中水的使用一方面可以有效控制污水的排放,降低环境污染的程度,另一方面又可以减少自来水的浪费,提高水资源的利用效率,从而实现社会效益、环境效益和经济效益的统一。 2.2国家的支持 我国投入大量的人力和财力培养了一些科技人员,通过国家技术人员的刻苦钻研,在中水的回收方面,取得了一定的科技成果,随着科技的进步,绝大部分的生产和生活污水都能得到最大程度的回收。除了国家技术的支持外,国家还出台了一些政策来大力提倡污水的治理回收和利用。国家还兴建了许多污水处理厂来加强中水的回收和利用。中水的回收和利用前景不容忽视。 2.3经济效益 中水回收利用后,既可以满足城市绿化、道路清洁等要求,又可以降低工业成本,更可以减少对可饮用的自来水的浪费,从而实现更大的经济效益。 3中水利用中存在问题 3.1中水设备利用率有待提高 在国内,水的价格相对便宜,这样在中水设备运行一段时间后,所得到的收益不能够弥补投入,另一方面,中水设备系统所涉及到的设备并没有真正的完全利用,还有待开发,由于城市在前期的规划中,对各种设定的管道都存在于目前的道路之下,要增加中水管道,则需要重新翻工才能够安装,在某种程度上,会对之前的规划造成影响,也会影响人们的居住生活环境。 3.2缺乏对应的政策法规 由于国内很多城市在中水系统方面的约束政策法规还不完善,这样没有基本的保证,对中水系统的投入带来不便。目前即使在行政主管部门的积极推动下,也很难大范围的推广中水系统,我们要大力发展城市中水系统,则必须要得到国家强制性法律法规的支持,有了政策,相关政府可以更多的支持企业在中水系统方面的投入,可以在相关政策、财政支持、降低税收等等方面进行支持,有利用调动水企业的积极性。 3.3缺少健全的管理体制 目前来说,在城市发展过程中,城市中水系统属于一个庞大的工程,关系到城市发展的各个方面,许多城市对中水系统的管理还不够全面化,匹配的制度不够健全,中水系统的管理体制还有待完善,需要真正做到合理规划。此时需要有一个统筹的部门来进行此项庞大工程的开展,才能够有序的开展工作。 4中水回用对策建议 中水回用在城市中属于一项新的项目工程,需要进行普及和推广,我们必须学习国外的先进管理技术和相关法规,形成符合我国发展的政策法规、企业管理和运营方式,这样可以使得中水系统工程更好的投入,并且产生社会效益,最终回馈社会。 4.1建立健全立法工作 建立和完善城市中水利用的相关政策,保证工作的有序开展,在后续地区规划中,必须增加中水系统的回收及利用,尤其在新建项目的建设过程中,要统筹考虑,道路建设过程中,应当预留中水管路,方便后续中水的接入和投入使用。 另一方面,对污水进行分级处理,提高中水利用率,针对不同的中水,根据相关不同标准,有效的控制处理成本。 再者要对中水系统工程提供保障工作,提供前期的投入需求,便于中水回收利用建设项目优质的完成工作,可以进行相关试点的开展

(完整版)建筑中水系统

第十二章建筑中水系统 一、建筑中水系统的任务 所谓“中水”,是相对于“上水(给水)”和“下水”(排水)而言的。建筑中水系统是指民用建筑或建筑小区使用后的各种污、废水,经处理回用于建筑或建筑小区作为杂用水。如用于冲厕、绿化、洗车等。 二、建筑中水系统的组成 1、中水原水系统 指确定为中水水源的建筑物原排水的收集系统。它分为污、废水合流系统和污、废水分流系统。一般情况下,推荐采用污、废水分流系统。 2、中水处理设施 ⑴预处理设施 化粪池:以生活污水为原水的中水系统,必须在建筑物的粪便排水系统中设置化粪池,使污水得到初级处理。 格栅:其作用是截流中水原水中漂浮和悬浮的机械杂质,如毛发、布头和纸屑等。 调节池:其作用是对原水流量和水质起调节均化作用,保证后续处理设备的稳定和高效运行。 ⑵主要处理设施 沉淀池:通过自然沉淀或投加混凝剂,使污水中悬浮物借重力沉降作用从水中分离。 气浮池:通过进入污水后的压缩空气在水中析出的微波气泡,将水中比重接近于水的微小颗粒粘附,并随气泡上升至水面,形成泡沫浮渣而去除。 生物接触氧化池:在生物接触氧化池内设置填料,填料上长满生物膜,污水与生物膜相接触,在生物膜上微生物的作用下,分解流经其表面的污水中的有机物,使污水得到净化。 生物转盘:其作用机理与生物接触氧化池基本相同,生物转盘每转动一周,即进行一次吸附一吸氧一氧化一分解过程,衰老的生物膜在二沉池中被截留。 ⑶后处理设施 当中水水质要求高于杂用水时,应根据需要增加深度处理,即中水再经过后处理设施处理,如过滤、消毒等。 消毒设备主要有加氯设备和臭氧发生器。

3、中水管道系统 ⑴中水原水集水系统是指建筑内部排水系统排放的污废水进入中水处理站,同时设有超越管线,以便出现事故,可直接排放。 ⑵中水供应系统:原水经中水处理设施处理后成为中水,首先流入中水贮水池,再经水泵提升后与建筑内部的中水供水系统连接,建筑物内部的中水供水管网与给水系统相似。 三、小区中水系统的组成 小区中水系统适用于缺水城市的小区建筑物、分布较集中的新建住宅小区和高层建筑群。 一、中水水源 1、中水水源的选择 中水水源一般为生活污水、冷却水、雨水等。医院污水不宜用作中水水源。优先选用优质杂排水,可按下列顺序进行取舍:冷却水、淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水。 2、中水供应对象 冲洗厕所用水、喷洒用水(喷洒道路、花草、树木)、空调冷却水(补给水)、娱乐用水(水池、喷泉)。 3、原排水水质与水量 洗脸、洗手、沐浴的排水比厨房排水和厕所排水污染程度低,为优质杂排水,应首先选用。 二、中水水质 基本要求 1、卫生上安全可靠:无有害物质,其主要衡量指标是大肠菌群指数、细菌总数、余氯量、悬浮物量、生化需氧量及化学需氧量。 2、外观上无使人不快的感觉:其主要衡量指标有浊度、色度、臭气、表面活性剂和油脂等。 3、不引起设备、管道等的严重腐蚀、结垢和不造成维护管理困难:其主要衡量指标pH值、硬度、蒸发残留物、溶解性物质等。

浅谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计

浅谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计 发表时间:2009-10-16T10:48:28.327Z 来源:《赤子》第16期供稿作者:黄振军[导读] 我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给水治理带来沉重的负担(东北林业大学,黑龙江哈尔滨 150000)摘要:我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给水治理带来沉重的负担。介绍建筑给排水中节水技 术及中水系统设计方案。 关键词:给排水;节水技术;系统设计我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。 近年来我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给给水治理带来沉重的负担。因此我们应该充分在节水上做文章。一滴水微不足道,但是不停的滴起来,数量就很可观了。据测定滴水在一小时可以集到3.6公斤水;一个月可集到2.6吨水。这些水量足可以供给一个人的生活所需。至于连续成线的小水流每小时可集水17公斤,每月可集12吨;哗哗响的“大水流”每小时可集670公斤,每月可集482吨。所以,节水的潜力是很大的。特别是城市生活用水其损耗是相当惊人的,城市生活用水的用水过程绝大部分是在建筑中完成的,因此要节约城市生活用水必须挖掘节水技术在建筑给水中的应用。 1 防止给水系统超压出流造成水量浪费应采取的措施 1.1合理限定配水点的水压 由于超压出流造成的“隐形”水量浪费并未引起人们的足够重视。因此在我国现行的《建筑给排水设计规范》中虽对给水配件和入户支管的最大压力做出了一定的限制规定,但这只是从防止给水承压过高会导致损坏的角度考虑的,并未从防止超压出流角度考虑。因此压力要求过于宽松,对限制超压出流基本没有作用。所以应根据建筑给水系统超压出流实际情况,对给水系统的压力作出合理限定。 1.2采取减压措施 在给水系统中合理配置减压装置是将水压控制在限值要求内,减少限压出流技术保障。 1.2.1减压阀。减压阀是一种很好的减压装置。可分为比例式和直接动作型。前者是根据面积的比值来确定减压的比例,后者可以根据事先设定的压力减压,当用水端停止用水时,也可以控制住被减压的管内水压不升高,既能实现动减压也能实现静减压。 1.2.2减压孔板和节流塞。减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。一些单位的实践表明,节水效果相当明显。节流塞的作用及优缺点与减压板基本相同,适用于在小管径及配件中安装使用。 1.2.3采用节水龙头。有实验表明,陶瓷阀节水龙头和普通铸铁水龙头在全开状态下。前者的出流量小于后者的出流量,即在同一压力下,节水龙头具有良好的节水效果,节水量在20%~30%之间,静压越高普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水水龙头可以减少水量浪费。 2 减少热水系统的无效冷水量 随着人们生活水平的提高和建筑功能的完善,建筑热水供应已逐渐成为建筑供水不可缺少的组成部分。据调查各种热水供应系统。大多存在着严重的水量浪费现象,比如:我们家在开启热水配置装置后,也就是浪费的水量,无效冷水的产生原因是多方面的,应想办法从建筑热水系统的各个环节抓起,减少无效冷水的排放。也可以有意识的将这部分收集起来用于厕所的冲洗。 2.1选用支管或立管循环方式 热水系统的循环方式直接决定了无效冷水是否存在及冷水量的相对大小,目前我国现行的《建筑给排水设计规范》中提出了三种热水循环方式:干管循环—立管循环—支管循环。同时允许热水供应系统较小使用要求不高的定时供应系统。有调查表明支管循环方式最节水,立管循环方式的节水量虽比支管循环少,但投资回收期较短,具有明显的经济优势。而干管循环方式无论从节水角度还是从工程成本回收的角度看均无优势。无循环系统会产生大量的无效冷水量,不符合节水要求,同时也给人们的使用带来不便。综合上述分析并结合我国国情新建建筑热水系统不应在采取干管循环和无循环方式,而应根据建筑物的具体情况选用支管循环或立管循环。 2.2对现有的无循环热水供应系统进行限期改造 目前,我国绝大部分公共浴室采用的是无循环定时热水供应系统,每天洗澡前要排出大量的无效冷水。由于无循环系统管线较简单,故改造工程投资少,收效快,较易实施。 2.3减少调温造成的水量浪费 为了减少调温造成的水量浪费,公共浴室应采用单管热水系统,温控装置是控制其水温度关键部件。在生活中我们可以发现现有温控装置是不够灵敏的,洗浴水忽冷忽热。因此应积极开发性能稳定-灵敏度单管水温控制设备。目前,我国建筑双管热水系统冷热水的混合方式大多采用混合龙头式和双阀门调节式,每次开启配水装置时,为获得适宜温度的水都需要反复调节,因此应逐步采用带恒温装置的冷热水混合龙头快速得到符合温度要求的热水,减少由于调温时间过长造成的水量浪费。 3 防止二次造成的水量浪费 二次污染事故的发生,使得建筑给水系统不能正常工作,造成用户用水困难,同时受到污染的水将会被排出。对供水系统的清洗处理也需耗费大量的自来水,因此防止建筑给水系统二次污染,对节约用水有着十分重要的意义。 3.1在高层建筑给水中采用变频调速泵供水 水池—水泵—高位水箱加压供水方式是目前高层建筑中使用广泛的供水方式。 3.2新建建筑的生活用水与消防水池分开设置 4 建筑给排水中水系统设计 4.1系统选择 中水处理及回用需按市政条件分三种情况考虑: 4.1.1有市政中水管网,有市政排水管网:小区内排水采用污废合流(雨水系统单独考虑),排水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。中水系统水源为市政中水。

室外中水回用工程设计方案

中水回用工程设计方案 浙江大学达康环境工程有限公司 杭州浙大环境工程有限公司

(设计等级:甲级证书编号:3304) 2006年8月 目录 1 总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 2 工艺设计 (1) 2.1设计水量水质及用水标准 (1) 2.2工艺选择 (2) 2.3工艺流程 (3) 2.4流程说明 (4) 2.5主要建、构筑物尺寸及设计参数 (6) 2.6主要设备 (7) 2.7预期处理效果 (7) 3 土建设计 (8) 3.1建筑设计 (8) 3.2结构设计 (8) 3.3主要工程材料 (8) 4 电气、仪表 (8) 5 给排水 (9) 6 劳动定员 (9) 7 投资估算 (9) 8 运行成本 (10) 8.1废水处理运行费用 (10) 9 主要技术经济指标 (11)

附图:中水回用处理平面布置图

1总论 1.1 概述 联合国早在1977年2月就向全世界发出警告“水不久将成为一个重要的全球性危机”。如今,全世界面临水资源危机,产生的原因主要包括用水量急剧增加、水污染、水资源开发不合理、浪费严重等几个方面。随着社会的迅速发展和文明的不断进步,特别是人口的急剧增加,人类对水的依赖程度越来越高,世界用水量急剧增加。 我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源量约为2200 m3,约为世界平均水平的四分之一。而且,我国用水浪费严重,水资源利用效率较低。目前,我国农业用水利用率仅为40%~50%,灌溉用水有效利用系数只有0.4左右。工业方面,工业用水重复利用率低,仅为20%~40%,单位产品用水定额高。城市生活用水方面,供水管网和卫生设备的漏水是形成浪费的主要原因,我国城市供水管网的漏水量约占全部供水量的10%左右。 此外,我国产业结构不合理,高耗水量行业发展集中,生产管理水平低,生产用水浪费严重;人们思想认识模糊,缺乏危机感,节水意识差,城市生活用水、家庭用水浪费现象普遍;缺少全局控制,违反生态规律发展,出现掠夺式开发、浪费式利用、混乱式管理;水的重复利用率低,相关法律、制度不健全,都是我国水资源危机出现的原因。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。 由于“水危机”的困扰,许多国家和地区积极着手巩固和加强节水意识以及研究城市废水再生与回用工作。城市污水回用就是将城市居民生活及生产中使用过的水经过处理后回用。有两种不同程度的回用:一种是将污水处理到可饮用的程度,而另一种则是将污水处理到非饮用的程度。对于前一种,因其投资较高、工艺复杂,非特缺水地区一般不常采用。多数国家则是将污水处理到非饮用的程度,在此引出了中水概念。中水也就是将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污(废)水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、

相关文档