文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护试卷试题答案

继电保护试卷试题答案

继电保护试卷试题答案
继电保护试卷试题答案

华南理工大学广州学院

2011– 2012学年度第二学期期末考试

《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷)

学校:专业层次:本科

学号:姓名:座号:

注意事项:1. 本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷;

2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;

3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效;

求:

1

、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题;

2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%;

3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等;

4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟;

5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A、B、C卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%;

6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数;

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同;

8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点;

9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。

一. 判断题(每题1分,共15分)

1.电力系统发生故障时保护装置如不能及时正确动作就可能破坏电力系统运行的稳定性。

( √ )

2.电气设备过负荷或内部发生故障时,其供电线路继电保护装置应将过负荷设备切除。

( × )

3.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路通过的零序电流为本身非故障

相对地电容电流之和。

( × )

4.电流比相母线保护是否动作只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。

( √)

5.电力系统故障时,继电保护装置可只发出信号,不切除故障设备。

( √ )

6.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应退出工作。( √ )

7.采用00接线方式的阻抗继电器,不管发生何种故障,其测量阻抗均与故障类

型无关。(× )

8.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电

流。 ( × )

9. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。 ( √ )

10. 发电机纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线。

( × )

11. 对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,故障点越靠近发电机定

子绕组中性点接地时,保护的灵敏度越高。 ( × )

12. 相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 ( × )

13. 距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 ( × )

14. 在微机保护中采样和采样保持是分别由不同模块电路来实现的。( × )

15. 长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。( × )

二. 单项选择题(每题1分, 共10分)

1. 我国继电保护装置型式发展先后经历了五个阶段,其顺序依次是( C )。

(A) 机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型;

(B) 机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型;

(C) 机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。

2. 对900

接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相短路时保护测量阻抗角k ?为(B ) (A )L ?-090 (B)L ? (C))90(0

L ?--

3. 对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用( B )电流。

(A)三相短路; (B)两相短路; (C)三相或两相短路都可以。

4. 互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是( B )。

(A)便于测量时形成回路;

(B)以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害;

(C)泄漏雷电流。

5. 过电流继电器的返回电流应( B )动作电流。

(A)大于; (B)小于; (C)等于。

6. 被保护的线路上任一点发生故障时,故障线路的高频保护可瞬时( A )线路故障。

(A)两侧同时切除; (B)靠近故障点近端切除; (C)两侧先后切除。

7. 在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( B )零序电压最高。

(A)保护安装处; (B)接地故障处; (C)变压器接地中性点处。

8. 变压器或发电机采用低电压过电流保护与采用复合电压过电流保护进行比较,其中低电压元件的灵

敏系数,( C )。

(A)相同 (B)低压过电流保护高 (C)复合电压起动过电流保护高

9. 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是( B )。

(A)正方向元件不动作,反方向元件动作,一直收到闭锁信号

(B)正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信号而后信号又消失

(C)正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号。

10. 微机保护装置硬件中的电流电压变换回路除起到( B )的主要作用外,还起到隔离作用。

(A)相位变换 (B)电气量变换 (C)过滤谐波

三. 概念解释题 (共5题,每题5分,共25分)

1.什么是继电保护装置三段式零序电流保护由哪些保护组成

答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护(2)限时零序电

流速断保护(3)零序过电流保护组成。

2.何谓功率方向元件的90°接线采用90°接线的功率方向元件在正方向三相和两相短路时正确动作的

条件是什么采用90°接线的功率方向元件在相间短路时会不会有死区为什么

答:所谓90°接线方式是指在三相对称的情况下,当cosφ=1时,加入继电器的电流和电压相位相差90°。正确动作条件:30°

3.何谓功率方向继电器的“潜动”

答:从理论上讲,对功率方向继电器来说,当

?

?

k

k

U

I两个量中只有一个量加入继电器时,极化继电

器KP线圈两端的电压为零,继电器不应动作。但实际上,由于比较回路中各元件参数不会完全对称,KP线圈两端将有电压,继电器可能动作,这称为整流型功率方向继电器的“潜动”。

4.什么是自动重合闸电力系统中为什么要采用自动重合闸?

5.答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系

统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障—般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。

6.什么是距离保护什么是阻抗继电器

答:距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。

阻抗继电器是距离保护装置的核心元件,其主要作用是测量短路点到保护安装地点之间的阻抗,

并与整定值进行比较,以确定保护是否应该动作。

四. 简答题(共7题,每题5分,共35分)

1.继电保护在电力系统中的基本任务是什么

答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;

(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

2.电力系统对继电保护的基本要求是什么

答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。

3.后备保护的作用是什么何谓近后备保护和远后备保护

答:后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器拒动,由后备保护以较长的时间切除故障,从而保证非故障部分继续运行。

近后备保护是在保护范围内故障主保护拒动时,首先动作的后备保护。

远后备保护是保护或断路器拒动时,靠近电源侧的相邻线路保护实现后备作用的保护。

4. 单相接地时零序分量特点有哪些

答:1)故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,变压器中性点处的零序

电压为零。零序电压由故障点到接地中性点,按线性分布。

2)零序电流是由故障处零序电压产生的,零序电流的分布主要取决于变压器零序阻抗,亦即决定于

中性点接地变压器的数目和分布。

3)对于发生故障的线路,两端零序功率的方向与正序功率的方向相反,零序功率方向实际上都是由

故障点指向母线的。

5. 闭锁式方向高频保护中采用负序功率方向继电器有何优点

答:(1)可反应所有不对称故障; 增加电压记忆后,也可反应三相对称故障;

(2)没有电压死区; 保护区外故障时, 近故障侧负序电压( 功率 )高于远故障侧负序电压 ( 功

率 ), 容易实现灵敏度配合

(3)振荡时三相对称,不存在负序分量,负序功率方向元件不误动。

6. 单相自动重合闸的特点

答: (1)需要装设故障判别元件和故障选相元件。

(2)应考虑潜供电流的影响。

(3)应考虑非全相运行状态的各种影响。

7. 双母线运行时的电流差动保护原理图如下图所示,试分别分析在双母线固定连接方式和固定连接方

式遭破坏这两种情况下,当发生区外故障和母线II 故障时,继电器KD1~KD3的动作情况及其正确

性。

答:

双母线固定连接方式下:

发生区外故障时,KD1~KD3不动作

母线II 故障时,KD1不动作,KD2和KD3动作情况

都属于具有选择性动作

固定连接方式遭破坏下:

发生区外故障时,KD1和KD2动作,KD3不动作

母线II 故障时,KD1~KD3均动作情况,此时属于失去选择性动作

五、计算题 (15分)

10.4/km Z =Ω,E ?=.max 0.3s X =Ω,

.min 0.3,s X =Ω.max 150A A B L I -=。1.25 1.1 1.2rel rel rel K K K I II III ===,,, 1.8ss K =,0.85re K =, 30.5t s III =。

试对保护1进行三段式电流保护的整定计算。

解:1、保护1电流I 段整定计算

(1)求动作电流 (1分)

(2)灵敏度校验,即求最小保护范围。

满足要求。 (2分)

(3) 动作时间:

10t s I = (1分) 2、保护1电流II 段整定计算

(1)求动作电流

(2分)

(2)灵敏度校验

满足要求。(2分)

(3)动作时间:

120.50.5t t s I I =+=(1分) 2、保护1电流III 段整定计算

(1)求动作电流

(1分)

(2)灵敏度校验

近后备:

满足要求。(1分)

远后备:

满足要求。(2分)

(3)动作时间: (1分) 130.50.5 1.5t t s III

III

=++=

继电保护期末试卷

`一、判断下列说法是否正确,若有错误请改正(每题2 分,共30 分) 1、负序电压滤过器指输出的三相或单相电压只与输入的三相电压中的正序分量成正比的一种装置。 () 2、电流互感器是供给继电保护、自动装置以及测量仪表电流的电源设备,它的二次侧可以开路运行。() 3、远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由本线路的保护来实现的后备保护。() 4、电流保护的接线系数定义为流入继电器的电流与电流互感器一次电流之比。() 5、在小接地电流系统中,某处发生单相接地短路时,母线电压互感器开口三角形的电压不管短路点距离远近,电压基本一样高。() 6、某些整流型功率方向继电器,由于其电压回路具有记忆作用,所以在被保护线路始端三相短路时不存在电压死区。() 7、就阻抗继电器的接线方式而言,对于用作接地短路测量元件的阻抗继电器,原则上应采用线电压、相电流及零序电流补偿的接线方式。() 8、高频闭锁方向保护中,由判断功率方向为正的保护发出闭锁信号,闭锁两侧保护。() 9、变压器励磁涌流中仅含有很大的周期分量,且波形之间出现间断角。() 10、发电机定子绕组任何处发生单相接地故障,基波零序电压的接地保护都能保护到。() 11、无时限电流速断保护是依靠动作时间和动作电流的整定保证选择性的。() 12、三段电流保护中I、II段保护区是稳定的,不随系统运行方式改变。() 13、在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将拒动。() 14、在变压器中性点直接接地系统中,当系统发生单相接地故障时,将在变压器中性点产生很大零序电压。() 15、系统振荡时,距离II段保护受振荡影响较大,因此要装振荡闭锁装置,在系统振荡时,将该保护闭锁。() 二、简答题(每题5分,共30分) 1、中性点不接地系统单相接地故障有哪几种保护方式?任选一种保护,简单说明原理。 2、说明相差高频保护的工作原理。 3、画出变压器低电压起动的过电流保护交流、直流展开图。 4、引起比率制动式变压器纵差动保护整定计算中不平衡电流的原因有哪些? 5、发电机定子绕组匝间短路故障,中性点有三个引出端时应装设哪种保护?简述原理。 6、发电机应装设哪些保护?(至少五种) 三、分析题(每题10分,共30 分) 1、输电线路方向电流保护的功率方向继电器为LG-11型,采用90°接线方式,且功率方向继电器内角为45°,在保护安装处正方向出口发生AC两相相间短路,短路阻抗角为70°,对A相功率方向继电器,试回答下列问题: (1)功率方向继电器的电流、电压线圈接入的是什么量? (2)写出功率方向继电器动作范围表达式; (3)通过相量图分析功率方向继电器动作行为。 2、输电线路装设距离保护,试分析在保护安装处和故障点间有助增或外汲分支线时,分支系数对距离保护的测量阻抗、保护范围、灵敏度的影响,以及在保护整定计算中怎样考虑这些影响? 3、元件固定连接的双母线电流差动保护,当元件固定连接破坏后,如将图中3QF由Ⅱ组母线转接到Ⅰ组母线,当母线Ⅰ故障时电流分布如何?在图中标出。保护动作情况如何?试说明之。

继电保护试卷试题答案

继电保护试卷试题答案 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

华南理工大学广州学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1. 本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 卷 要 求 : 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A、B、C卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时保护装置如不能及时正确动作就可能破坏电力系统运行的稳 定性。 ( √ ) 2.电气设备过负荷或内部发生故障时,其供电线路继电保护装置应将过负荷设备切 除。 ( × ) 3.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路通过的零序电流为本身非故障 相对地电容电流之和。 ( × ) 4.电流比相母线保护是否动作只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 ( √)

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

《继电保护原理》期末试题

《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A, 则 A B U U U- = 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么?

继电保护试卷1(试题、答案)

华南理工大学网络教育学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× )

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

继电保护试卷

南华大学 电气工程及其自动化专业电力系统继电保护课程 一填空题: 1与常规保护相比,微机保护具有以下特点:()、()()、()、()。 2高频信号有()和()两种工作方式,在这两种工作方式中,以其传送的信号性质为准,又可分为()、()、()三类。 3 电力系统对继电保护的基本要求是有()、()、()、()。 4 对于方向阻抗继电器,当()短路时,故障线路母线上的残余电压将为() 此时将在()有一段死区。为了减小和消除死区,常采用以下两种措施()、( )。 5 阶段式电流保护指的是以下( ) ( ) ( )三段式保护。 6 变压器油箱内部故障包括( )、( )、 ( )。 二问答与计算题: 1为什么要采用自动重合闸?什么叫重合闸的前加速和后加速? 2变压器纵联差动保护在各种情况下的不平衡电流有哪些?并写出减小它们的影响的措施. 3试分析平行线路横差保护的相继动作情况。 4如下图所示网络,已知:X smax=6.6Ω,X smin=4.2Ω,U A=110kv,L AB=35km,L BC=78km,单位长度的电抗为X L=0.4Ω/km,X T=70Ω,K K/=1.3,K K//=1.1,试对保护1进行电流I、II段整定计算。 5如下图所示网络中,各线路均装有三段式距离保护,且均采用0°接线的方向阻抗继电器.

已知线路AB的最大负荷电流I fh.max=400A,,功率因素cosφ=0.9,各线路每公里阻抗Z L=0.4Ω/km,阻抗角φL=70°,电动机的自起动系数K zq=1,继电器返还系数K h=1.2,并设K k/=0.85,K k//=0.8,K k///=1.15,正常时母线最低工作电压取等于0.9U e(U e=110kv).试求,保护1各段的动作阻抗;第II段的灵敏度与第III段的整定时限.

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。最新高压电网继电保护试卷及答案

高压电网继电保护试卷(A) 班级:姓名:学号: 一、填空题(每空1分,共15分) 1. 距离保护由启动元件、距离元件、时间元件、振荡闭锁部分和电压回路断线闭锁部分组成。 2. 按照保护动作原理和两侧说交换的信息内容的不同,可以将输电线路纵联保护分为两类,即为方向比较式纵联保护和电流差动式纵联保护。 3. 纵联保护通过通道交换的逻辑信号,根据其在纵联保护中所起的作用,可分为闭锁信号、允许信号和跳闸信号。 4. 为了使自动重合闸装置具有多种性能,并且使用灵活方便,系统中通过切换方式能实现四种运行方式,即为:单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸和停用。 5. 自动重合闸与继电保护的配合方式有两种,简称为“前加速”和“后加速”。 6. 在电流差动式纵联保护中,若均规定流过两端保护的电流由母线流向被保护线路的方向为各自的正方向,则以两端电流的相量和作为继电器的差动电流,以两端电流的相量差作为继电器的制动电流。 7. 目前构成纵联保护通道的类型有电力线载波通道、光纤通道、微波通道、导引线通道四种。 二、判断题(每题1分,共15分) 1.(√)全阻抗继电器动作没有方向性。 2.(×)当测量阻抗Zm落入第Ⅲ象限时,全阻抗继电器不可能动作。 3.(√)偏移特性阻抗继电器的偏移度不宜过大,否则与反方向的保护不好配合。 4.(√)阻抗继电器的动作阻抗与流过继电器的电流的大小无关。 5.(√)BC两相短路时,接U AB和I A-I B以及接U CA和I C-I A的阻抗继电器测量阻抗将偏大。 6.(×)故障点过渡电阻一般使测量阻抗偏小,保护范围缩小。 7.(×)助增电流使距离保护Ⅱ段测量阻抗偏大,保护范围扩大。 8.(√)系统振荡时距离保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段均有可能误动。 9.(√)若CSC-101B/102B装置同时投入两种以上重合闸方式,则报“重合闸压板异常”。 10.(×)自动重合闸本身可以判断故障是瞬时性的,还是永久性的。 11.(√)对于电流互感器,当系统—次电流从极性端子流入时,二次电流从极性端子流出。 12.(√)具有比率制动特性的纵联电流差动保护,能够在内部故障时尽可能提高灵敏度,而在正常运行及外部故障时尽可能提高可靠性。 13.(√)为了克服电容电流的影响,常采用电容电流补偿措施来提高纵联保护的灵敏度。 14.(√)闭锁式方向纵联保护的继电部分主要由启动元件和方向元件组成。

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护试卷试题答案

华南理工大学广州学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1. 本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述

题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A、B、C卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时保护装置如不能及时正确动作就可能破坏电力系统运行的稳定 性。 ( √ ) 2.电气设备过负荷或内部发生故障时,其供电线路继电保护装置应将过负荷设备切除。 ( × ) 3.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 ( × ) 4.电流比相母线保护是否动作只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 ( √) 5.电力系统故障时,继电保护装置可只发出信号,不切除故障设备。 ( √ )

武汉理工大学 电力系统继电保护考试试卷

一、填空题:(20分) 1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的选择性的体现。1′ 2.功率方向继电器90度接线方式是在三相对称的情况下,加入继电器的电流和电压相位相差90 度。3′ 3.电力系统振荡时,各点的电流、电压都发生大幅度摆动,因而距离保护的测量阻抗也在摆动,随着振荡电流增大, 母线电压降低,测量阻抗在减小,当测量阻抗落入继电器动作特性以内时,距离保护将发生误动作。3′ 3. 距离保护装臵通常由起动部分、测量部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线,失压闭锁部分、逻辑部分等五 个主要部分组成 2′ 4. 纵联保护的通道可分为以下类型:电力线载波通道、微波通道、光纤通道、导引线通道 4′ 5. 自动重合闸装臵种类很多,按所应用线路,可分为单侧电源和双侧电源的重合闸,按与断路器的配合可分为三相、单相和综合重合闸,按动作次数可分为一次和二次重合闸。3′ 6.变压器的常见电气故障分为油箱内和油箱外的各种短路故障。油箱内的短路故障包括:相间短路、接地短路及绕组匝间短路等;油箱外的故障有套管和引出线的相间及接地短路。4′ 7.对励磁涌流进行试验和波形分析证明,励磁涌流有下列特点:含有的非周期分量幅值很大,常使励磁涌流偏于时 间轴的一侧;含有大量的高次谐波,尤其是二次谐波可到15%以上;波形间有明显的间断′ 二、简答题(8分×5=40) 2. 何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装臵,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 3. 三相完全星形接线和两相不完全星形接线方式性能各有什么不同? 答:对中性点直接接地电网和非直接接地电网中的各种相间短路:这两种接线方式均能正确反应这些故障,不同之处仅在于动作的继电器数不一样.三相完全星形接线方式在各种两相短路时,均有两个继电器动作,而两相不完全星形接线方式在AB和BC相间短路时只有一个继电器动作。 当发生两点接地短路时,希望任意切除其中一条线路。当保护1和2均采用三相星形接线时,两套保扩都会起动,如果保护l和保护2的时限相同,保护l和2可能同时动作切除两条线路。如果采用两相星形接线,即使保护l和保护2的时限相同,它也能保证有三分之二的机会只切除一条线路。 4. 什么叫重合闸后加速?为什么采用检定同期重合闸时不用后加速? 答:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装臵即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。 检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另一侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的。若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,不存在故障,故同期重合闸时不采用后加速,以免合闸冲击电流引起误动。 模拟试题(二) 一、填空题 1对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数 1。 3后备保护包括和。 4运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10发电机单元件横差动保护能够反应故障、故障和故障。 11按照母线差动保护装臵差电流回路输入阻抗的大小,可将其分为、 、。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护试题带答案

继电保护试题带答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

继电保护试题1 一 二 三 四 五 六 总分 审核分 一、判断题(每题 分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用 全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。 (√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、 起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检 验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的 精确度应为级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回 路的导线截面不应小于4mm 2。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经 过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或 改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一 般应为额定电压的50%----70%。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工 作的工作负责人。(×) 10、 暂态稳定是指电力系统受到 小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。(×) 11、 测定保护装置整定的动作时 间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线--------------------------------- --------------

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

电力系统继电保护原理期末考试试题及详细答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取

相关文档
相关文档 最新文档