文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 组合式空调机组维护保养标准操作规程

组合式空调机组维护保养标准操作规程

组合式空调机组维护保养标准操作规程
组合式空调机组维护保养标准操作规程

组合式空调机组维护保养标准操作规程

公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

目的:建立组合式空调机组维护保养的标准操作规程,保证该规程符合GMP要求。

适用范围:本规程适用于组合式空调机组维护保养的操作。

责任:组合式空调机组操作人员和机修人员按本规程操作,车间主任、生产技术部部长、设备动力部对本规程的有效执行承担监督检查责任。

内容

1 日常维护保养(预防性维护)。

检查各螺钉、螺母、零部件是否松动;

检查密封件、密封口胶垫的弹性和磨损情况,必要时更换新件;

清理机器工作台面上的废弃物及粉尘;

正确的润滑杨器,各种轴承予以清洗和加润滑油;

检查电气线路是否损坏;

2 维修与定期维护保养

定期进行机组运行状态检查,对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大的提高。

2.1.1机组盘管应定期冲洗、去除盘管外积灰,盘管使用2-3年后应清洗管内水垢,如有条件,机组盘管用冷、热水宜采用软化水。

2.1.2冬季机组在暂不运行以及不供热运行时,必须将盘管(系统)内的水放尽,否则会冻裂盘管。

2.1.3定期(每月两次)检查机组过滤网积尘情况,装有压差检测装置的用户,当终阻力到达规定值时,应及时清洗或更换过滤器.终阻力取值为: 过滤效率规格 建议终阻力(Pa) G3(初效) 100-200 G4(初效) 150-250 F5-F6(中效) 250-300 F7-F8(高中效) 300-400 F9-F11(亚高效) 400-450 高效与甚高效 400-600

2.1.4机组开始运行一个星期后,应重新调整皮带的松紧,以后每运行三个月应作一次例行检查。

2.1.5机组运行一段时间后,电线接线桩头会松动,第一次开机后三天应进行检查并拧紧。

2.1.6风机、电机的轴承需定期(每月三次)检查。检查电机轴伸的密封圈(如V-密封圈),如有必要应及时更换;检查安装连接是否松动;通过监听异常噪声,振动检测,监控用油量或轴承测振元件等来检查轴承运行情况。如有异常发生,应立即停机,检查原因并及时

排除。安装、拆换轴承要加热或使用特殊工具,不可猛敲、撬轴承。 2.1.7定期(建议每月一次)检查检修门的密封条,风管的软接头,如有漏风应及时更换. 加湿器的维护与保养 2.2.1干蒸汽加湿器 加湿器的安装使用注意事项

(1)安装加湿器前必须用自来水或其它方式冲洗清除蒸汽管内的焊渣﹑铁锈﹑泥沙等脏物,防止卡住电动阀。

(2)在加湿器的进气口前必须安装过滤器(120目),截止阀。

(3)在加湿器排水口处必须水平安装疏水阀和排污阀。

(4)必须核准接线电源与电动调节阀电源(信号)相符时方可接入。

(5)当管路蒸汽压力﹥时,必须安装减压阀。

(6)开始给加湿器通蒸汽时,应慢慢打开截止阀加压,防止电动阀堵转,同时打开排水阀,排去管道中的冷凝水。

(7)长时间不用加湿器时,应切断电源,并根据环境湿度情况做定期保养维护,约间隔2个月左右时间,通相应的电源信号5~10分钟,运转电机。

(8)加湿器喷管与风系统中的弯头﹑变径管﹑送风口的距离不小于米,与温度控制器﹑湿度测试点的距离不小于米。

2.2.3高压喷雾加湿器

2.2.

3.1使用条件

供水水质:自来水﹑净化水或同类水供水压力:供水温度:4℃—60℃

打开开关,主机工作,不喷雾 未接通水源

接通水源

水路堵塞

卸下接头,冲洗管道 Y 型过滤器堵塞

卸开过滤器清洗滤网及内壁

电磁阀损坏 更换电磁阀 开机后,压力过低

水源压力过低

提高水源水压 增压泵磨损 更换泵叶轮 管路破裂泄露

维修或更换水管

部分喷嘴不喷雾或喷雾异常 喷嘴堵塞 清洗疏通喷嘴 喷嘴磨损 更换喷嘴 开机后压力表不显示 压力表损坏

更换压力表

关机后喷头仍然淋水 电磁阀损坏 更换电磁阀

注:加湿器长期不使用时,应在二个月左右时间开机5——10分钟。

2.2.4 电极式加湿器 2.2.4.1使用条件

供水水质:洁净的自来水和软化水。电导率:125-1250μs/cm.电阻率:800-8000Ω,水质硬度大时应加装水软化器。不能使用去离子水和蒸馏水。供水压力:— MPa 供水温度:1℃—45℃

2.2.4.2安装及维护

(1)蒸汽出口与喷管的连接处应连接牢靠,无折扭现象; (2)主机安装平稳垂直牢靠;

(3)排水管应使用镀锌管等耐高温材料;

(4)给水配管要做保温处理,否则可能会造成因结露引起漏水。排水配管要做保温处理,否则可能会造成烫伤。

(5)进水管与加湿器连接前,一定要清洗干净。配管中若有污物和异物流入加湿器时会造成故障。

(6)每200小时清洗蒸罐,每月检查蒸汽罐密封、电极等组件。每2000小时更换电极。按以下步骤清洗蒸汽罐:打开排水阀,放空蒸汽罐的水,关掉加湿器电源,拔掉电极上的插头,并作下记号。不可拆开的整体式加湿罐维护清洗方法:使用150小时后,人工按下排水开关、放尽罐内脏水,关上排水阀,使加湿器进水,往复二至三次。电极棒已腐蚀时,应更换加湿罐。

电极式加湿器接管示意图

文件名称:组合式空调机组维护保养

标准操作规程 编 号:SOP-CF-002 版本号:00

页 数:7-5

正确安装方法I 正确安装方法II

压差计使用方法

空调箱使用的标准压差计型号为Mark Ⅱ。

2.3.1调试及保养

定期检查仪表油(红油)的位置,并通过调零旋钮调零,调零时一定要保证引压管未连接压力,并且此压差计处于大气压中。清洁时用柔和的肥皂水清洁表体,避免用能对仪表造成损害的液体来清洁。

2.3.2填充仪表油(红油)

逆时针旋转调零旋钮直至不动为止,然后顺时针转3圈(这样会使调零旋钮大约处于调整范围的中间位置),此时再拔掉填充孔的塞子,将红油冲注入仪

常见故障分析

组合式空调机组是主要生产设施,需填写《空气净化系统维护和保养记录》(ROD-CF-008-00)

相关文档