一、编制依据与原则:

1、编制依据

1.1《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88;

1.2 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ4007-86 ;

1.3 《表面粗糙度及参数值》GB1031;

1.4 《涂装通用技术条件》(SDZ014-85);

1.5 《涂装作业安全规程,涂装前处理工艺安全》GB7692-87;

1.6 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0447-96;

1.7 《设备与管道涂料与防腐蚀设计与施工规范》(SH3022-1999);

2、编制原则:

2.1 根据工程实际情况,实质性响应甲方的指令和要求。为业主编制科学合理的工程建设计划提供依据;

2.2 作好施工前的准备工作,为保证资源供应提供依据;

2.3 在满足要求的基础上坚持技术先进、管理科学、经济实用的原则;

2.4 为确定低成本、高质量、快工期的施工可行性和经济合理性提供依据;

2.5 以工程的高质量、快工期、文明、安全、环保、经济、实用为中心思想编制本施工方案;

2.6根据工程实际情况,围绕工程重点,周密部署,合理安排施工顺序;

2.7 坚持工程施工全过程严密监控,以科学的方法实行动态管理,灵活实施“动静结合”的管理原则;

2.8 做好环境保护,减少因施工对当地带来的一切干扰。

二、施工工艺流程:

1、施工工艺流程:

采用特加强级环氧煤沥青防腐,防腐层结构为六油四布。

2、主要施工方法:

2.1 喷砂除锈:

管道工程所有钢管均应进行防腐,防腐前先进行喷砂(石英砂)除锈,除锈等级应符合GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》标准中规定的Sa2.5级。喷砂处理后,表面粗糙度值应在40-100μm之间,钢材表面无可见的油脂和污垢,并且无氧化皮、铁锈和油漆等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状轻微色斑。

2.1.1 喷砂设备选择:

选用高效喷砂机和无油空气压缩机,并配备有空气净化装置。

2.1.2 磨料的选择:

施工磨料使用石英砂,磨料选择要具有一定的冲击韧性,净化干燥、过筛,不得含有油污、水分、杂质,砂粒直径控制在1.0-2.5mm,硬度为HPC54以上。

2.1.3 环境的测定:

喷砂作业时,环境温度应高于5℃(低于5℃时采取相应措施),基体表面实际温度高于露点温度3℃,空气湿度不宜超过85%。

2.1.4 喷砂前的清理:

喷砂前首先检查钢结构的外观,确保无焊渣、无飞溅物、针孔、飞边和毛刺等,若有

则必须通过打磨加以清除。用清洁剂或溶剂清洗除去钢结构表面的油污,并及时用布擦干。

2.1.5 喷砂施工工艺参数:

2.1.6 喷砂除锈示意图:

2.1.7 喷砂操作:

开车前应先把合格的磨料装入砂罐,检查配套设备的连接性能和压力仪表的准确性,理顺喷砂管道,操作人员穿好防护衣,整好喷砂、枪头,以准备工作就储后,再开动机器,打开喷砂阀门,开始喷砂。

2.1.8 喷砂气体压力须控制在0.5-0.7Mpa之间。

2.1.9 喷砂枪嘴距离基体面应控制在100-300mm之间,喷砂角度60°—70°,避免90°,以防砂粒嵌入基体。

2.1.10 喷砂后的基体表面达到无油脂、无锈斑、无氧化物、无杂物,使金属基体露出均匀一致的灰白色表面。

2.1.11 所喷好的钢结构清洁度应达到GB/T8923-88标准Sa2.5级的要求,粗糙度应达到40μm-100μm,否则重新喷砂处理。

2.1.12 喷砂设备应尽量接近工件,以减少管路长度和压力损失,避免过多的管道磨损,也便于施工人员相互联系。

2.1.13 喷砂软管力求顺直,减少压力损失和磨料对弯折处软管的集中磨损,对运行中必须弯折处,要经常条换磨损方向,使磨损比较均匀,延长软管使用寿命。

2.1.14 喷嘴移动速度视空气压力、出砂量及结构表面污染情况灵活掌握,喷嘴移动速度过快,表面处理不彻底,再补射时会使附近已喷好的表面遭到磨损,且降低功效。喷嘴移动速度过慢,会使工件遭到削弱。

2.1.15 喷砂完毕,应用压缩空气吹净表面灰尘和附近的积砂。

2.1.16 涂装前如发现基体金属表面被污染或返锈,应重新处理以达到要求的表面清洁度等级

2.1.17 检查的方法可依次通过下列四大步骤进行:

(1)外观检查,处理好的基体表面从外观看要色泽一致,没有花斑,无嵌入基体砂粒为合格。

(2)净化检查,用戴着洁白手套的手,压在基体表面上,然后抬起手看手套,应无污染为合格。

(3)对比检查,用施工前准备好的GB\T8923-88标准片与基体进行目视比较,与标准试片一致为合格。

(4)仪器检查粗糙度,粗糙度必须达到40-100μm。检查时应用粗糙度测定仪检查,用粗糙度测定仪对处理好的基体表面检查时,每10㎡选定5处,每处选定5个点进行测量,5个点的算术平均值作为该处的粗糙度数值。但5个点内任何一点的最小读数不小于30μm为合作。

2.1.18 按照上述标准及方法,通过自检、抽检、复检的程序,均达到标准要求时方可认定合格。

2.1.19 对于每次测量、检查,都应做好记录。

合格以后的部分应及时交付下道工序施工,一般情况下,经喷砂处理后的表面应及时喷涂。

2.1.20 喷砂作业安全与劳动保护:

(1)喷砂工作时必须全身防护,防止粉尘污染,控制粉尘蔓延。穿具有空气分配器的头盔面罩防护服、厚手套和耳塞。喷砂辅助操作人员,可选用阻尘效果好,呼吸阻力小,质量轻的过滤式防尘口罩。

(2)喷砂工作时应划清工作区与安全区,施工现场要有安全标志线,禁止无防护的人员进入磨料直接或间接射及的区域。

(3)作业前操作工应检查软管、接头、空气压缩机和喷砂机等,在确认没有破损和故障后方可使用。

(4)当现场需要防止磨料飞溅时应搭建临时棚屋

2.2 天然气管道外防腐:

采用特加强级环氧煤沥青漆防腐,防腐层结构为六油四布,具体做法为:底漆-面漆、玻璃丝布、面漆、玻璃丝布、面漆、玻璃丝布、面漆、玻璃丝布、面漆-面漆。

2.2.1 底漆和缠玻璃布前的面漆

(1)防腐的环氧煤沥青油漆施工根据现场条件采用刷涂的方式。

(2)管道除锈经检查合格后涂刷底漆和面漆,涂漆时尽可能留出管道装配的焊缝位置,预留长度约为150mm,以免焊接时难以清根,影响焊接质量。

(3)对于管道表面坑尘程度较大(> 2mm 以上),尚应拌制腻子将其补平,并刮平成过渡曲面。

(4)环氧煤沥青漆混合配制好拌匀后将其熟化15~30min,并在4小时内用完。

(5)底漆表干后固化前涂刷第一道面漆。施工时,往往在工序流程上是连续的,因此需要特别注意油漆的涂装间隔时间,保证涂装间隔在最小和最大涂装间隔之间。现场施工时,要根据涂料的性能和天气条件确定涂装的间隔时间。

(6)如果油漆复涂间隔太长,则需要将油漆表面用砂布或砂轮打毛后再涂刷后道漆。

(7)管道喷砂合格后应立即涂刷底漆,因此,应同时注意粉尘对涂漆的影响,涂漆时尽可能远离喷砂区域或暂停喷砂施工。

(8)环氧煤沥青漆作业应按随货所到的材料说明书和规范要求进行操作。

(9)油漆作业施工用具应干净,使用过程中的清理和用完后处理应适当。

(10)涂刷时,层间纵横交错,每层往复进行。涂漆的时间间隔应符合涂料的技术要求,漆膜厚度符合设计要求。漆膜在干燥过程中,应保持周围环境清洁,防止漆膜表面受污。

2.2.2 缠绕玻璃布

(1)玻璃布的缠绕应在面漆涂刷后立即进行。特加强级环氧煤沥青防腐按要求缠绕一层玻璃布。

(2)缠绕玻璃布时要求压边时搭边15~25mm,接头处搭头100~150mm。

(3)缠布时如果出现鼓泡,应用小刀将其割破,然后挤出泡内空气,抹平表面。

(4)整个玻璃布的缠绕应表面均匀平整。

2.2.3 面漆涂刷

(1)玻璃布缠好后立即涂刷后道面漆。缠布四层完成固化后涂刷最后一道面漆。

(2)面漆涂刷时一定要保证涂层满布,不允许出现漏涂、针孔现象。

(3)涂层就保证将玻璃布完全覆盖浸透。

2.2.4 干燥与保养

管道防腐完成后让其静置自行干燥,至少保持8h不能移动,使其不受淋雨、泡水,实干后方可运输。

2.2.5 检验

(1)固化检查,用指甲力刻不留痕。

(2)外观防腐层表面平整,无褶皱和鼓包,玻璃布网眼灌满漆。

(3)厚度检查,以规定厚度为标准,用测厚仪检查。

(4)针孔检查用电火花检测仪检测,检测电压为3Kv,打不出电火花为合格。

(5)粘着力检查,应在防腐层固化后,用力撕切防腐层,不易撕开,破环处不露铁为合格。

(6)检查登记:

在管壁上表面防腐单位、钢管长度、日期、生产批次号和编号,填写检验单。

2.2.6 注意事项:

(1)涂料配制和施工中,严禁混入水、油污、砂石、棉纱等杂、异物。

(2)涂料涂刷时,严禁浪费涂料。施工人员用刷子蘸取涂料后应翻转刷子,使刷毛一端朝上,移到待刷钢管上方后,再翻转刷子,进行涂刷作业,以减少抛洒。

(3)刷涂作业时,刷子蘸取的涂料不能太多,涂刷应用力,使涂料充分渗入玻璃布中。涂刷完成10~60分钟后,钢管两侧面易产生流痕处应用干刷子扫除流痕,涂刷均匀。

(4)涂刷最后一道面漆应特别控制用量,注意涂刷均匀,以免产生流痕。

(5)施工时环境温度低于5℃,空气相对湿度大于80%、雨、雾、雪、风沙等气候条件下,不得进行漏天的外防腐施工。

(6)玻璃布的包装应有防潮措施,存放时注意防潮,受潮的玻璃布烘干后方能使用。

2.3 管道补口、补伤:

管道在运输和安装过程中可能会出现对管道防腐层的损伤,管道安装完成并验收合格

后,还需要对管道防腐层进行补口、补伤,防腐标准同钢管。

(1)补口、补伤时钢材表面的锈渍采用砂轮机除锈或手工除锈,其除锈等级要达到St3 级。

(2)补口时应对管端阶梯型接茬处的防腐层表面进行清理,去除油污、泥土等杂物,用砂纸打毛。

(3)补口补伤部位因其量小复杂,操作不便,检查人员易于疏忽,施工人员尤其要注意自觉保证质量。

(4)管道的防腐补口补伤所采用的防腐层应与相邻管道的防腐层相一致。新防腐层与旧防腐层的接茬呈阶梯式,接口处须搭接。

(5)补伤时将表面灰尘清理干净,按照钢管防腐标准涂漆和缠玻璃布,搭接宽度应不小于50mm。当防腐层破损面积较大时,应按补口方法处理。

(6)补口、补伤处防腐层固化后,进行质量检验(质量检验同“2、钢管、钢制管件外防腐”),其中厚度只测一个点。

三、质量目标及保证措施:

1、质量目标:

确保工程一次合格率100%;

一次工程优良率>80%。

2、质量保证体系:

2.1在施工的全过程中,认真贯彻公司质量方针:坚持质量第一的原则,确保质量体系有效运行,向顾客提供满足合同与标准要求的工程。

2.2 按有关规定及时编制交工技术文件,使其与施工同步,以确保竣工资料真实、准确、及时、完整。

2.3 接受业主主管工程师的检查、监督,确保工程质量,做到工程施工中对业主负责,交工时让业主满意,使用时让业主放心。

2.4 加强与设计代表的联系,严格审查图纸,及时发现专业之间衔接上的问题和设计与现场的矛盾之处,并利用我公司丰富的施工经验技术特长向业主提出合理化建议。

3、质量检测:

3.1 质量检测根据设计规定采用抽样检测的方式进行。每20根抽查一根。

3.2 用目视逐根检查,覆盖层表面应均匀、平整、无气泡、皱褶、凸瘤及压边不均匀等覆盖层缺陷。

3.3 厚度检查。用无损测厚仪检查,每根次测三个截面,截面沿管长均布。每个截面测上、下、左、右四个点。以最薄点为准。若不合格,加倍抽查,如仍有不合格,应逐根检查。

3.4 针孔检查。用电火花针孔检漏仪对全部覆盖层进行检查,探头以约0.2m/s的速度移动。检漏电压为6000V。连续检测时,应每4h校正一次检漏电压。以无火花为合格。不合格处应补涂并再次检测至合格。

3.5 粘接力和结构检查。应在涂装48h后,覆盖层温度处于10~35 ℃时检查。用薄且锋利的刀具将覆盖层切出50mm×50mm的方形小块,应完全切透覆盖层直抵金属表面,并小心操作,避免方块中覆盖层破损。将刀具插入第一层内缠带和管体之间的油漆中,轻轻地将覆盖层撬起。观察撬起覆盖层后的管面。以面漆与底漆、底漆与管体没有明显的分离,任何连续分离界面的面积小于80mm2,为粘结力合格。每根次检查一个点,若不合格,再抽查两根,有一根不合格者,全部为不合格。

4、质量保证措施:

4.1 开工前根据技术资料和现场实际情况制订科学、合理、切实可行的施工技术方案,报业主审批。

4.2 所有的施工人员都是经过培训且培训合格的,每个人应明白自己的质量责任。

4.3 建立有效的质量保证体系和质量保证组织,明确参与施工人员的责任,实行全员、全过程的质量管理。

4.4 对施工人员进行技术交底,严格执行工艺纪律,保证施工方案的实施,认真做好每一道工序。

4.5 施工材料的采购、保管、施工都始终处于受控状态,尤其是要按设置的质量控制点进行检查和监督。

4.6 设立质量控制点,对施工过程每一道工序分级检查、控制、实行自检、互检与专检相结合的“三检”制度,与业主现场工程师一起加强检查与监督,保证上道工序不合格不进入下一道工序,以此保证工程的最终质量。

4.7 做好施工过程中的质量记录,主要工序及时请业主检查签字认可。

4.8 为减少层次,避免分工脱节,采取实行技术责任制,按专业设立技术负责人,从施工准备、施工到交工负责到底的分工方法。

5.9 技术负责人除了主管承担项目的技术工作外,还承担进度统计,材料和质量责任。在施工现场形成质量控制和技术监督两个互相依存的,以提高质量为目的的质量保证系统。

4.10 为了控制质量,提高控制点受检的一次合格率,把工序质量责任直接延伸到班组,加强施工班组的责任,保证每一工序都经检查,得到认可,把质量问题消灭在作业过程中。

四、安全目标及保证措施:

1、安全目标:

1.1 安全方针:

创造安全、卫生、舒适的工作环境,保障所有员工及相关人员的安全和健康,保护环境,预防一切事故发生。

1.2 安全目标:

安全目标是:零伤害、零事故。

施工安全达到“六无”标准:无人身伤亡、无机械事故、无火灾事故、无工程设备损坏事故、无传染病、无集体中毒事故。

认识到本工程的特点及难点,施工程序及环境复杂,所以我们将严把每一道工序、时时刻刻保持高度警惕,杜绝安全事故发生,事故率降到零,坚决杜绝任何事故,做到防患于未然。

2、安全保证措施:

2.1 建立安全管理体系,确定各岗位安全职责,实行全员全过程的安全管理,确保本工程安全目标事故率为零(零伤害,零事故)。

2.2 严格执行国家劳动保护和安全规定及技术规程,遵守业主及相关单位的安全规定,自觉接受检查与监督。

2.3 施工前做好施工人员的安全教育与培训,特殊工种持证上岗,如空压机操作工、脚手架工。在需要授权许可才能进行施工的作业地点和作业方式,须办理作业许可证后方可施工。

2.4 施工机械和用具经安全检验合格后才能进入施工现场。

2.5 为施工人员配备可靠的必要的劳动防护用品,并经常检查其使用状态。

2.6 保持现场清洁文明,定期清理现场,合理定置施工机械设备,定期打扫和维护现场及设备。

2.7 设备操作时,遵守设备操作规程。

2.8 施工现场须配备必要的消防设施。施工机工具的作业场所须有隔离措施,操作产生火花时,应有足够的措施防止飞溅。

2.9 组织安全检查,查防火、防爆、防尘、防暑坠、防滑、防落。查电气设备、危险品仓库、物资仓库等。定期进行安全检查,并作为劳动竞赛的内容之一评分。将各班组安全工作的优劣同经济挂钩。

2.10 施工现场坑、井、沟和各种孔洞,易燃易爆场所、变压器周围,都要指定专人设置围栏或盖板和安全标志,夜间要设红灯示警,各种防护设施,警告标志,未经施工负责人批准,不得移动和拆除,施工现场的脚手架、防护设施,安全标志和警告牌不得擅自拆动,需要拆动的,要经过项目经理同意。

2.11 施工用电要严格按照业主现场用电规范及建设部《施工现场临时用电安全技术规范》规定进行,所有配电箱(盘)要统一按标准化要求配置,并装有漏电保护器。

2.13 所有机械设备和电机工具在使用前都要作安全检查(进入施工现场前由公司安全工程师确认挂牌)。

2.13 做好施工机具防雨、防潮保护,当露天堆放时,做到上盖下垫,以防雨水浸湿。并定期检查,保证机械使用效果。

2.14 电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。

2.15 施工场地和道路做到排水畅通,雨后无积水,保证施工方便和道路畅通。下雨天施工要有防滑措施。

五、施工劳动力及机械资源配备

1、劳动力资源配备:

根据要求,配备充足的劳动力,以保证能满足现场工程施工要求。

投入劳动力计划表

注:劳动力实际投入量以本工程实际工期及工程量为准,确保满足施工需要。2、施工机械配备:

根据要求,配备充足的机械设备,以保证能满足现场工程施工要求。

本工程拟投入的机具情况一览表

注:施工机具实际投入量以本工程实际工期及工程量为准,确保满足施工需要。

混凝土池体内衬玻璃钢防腐规范(自己编制)

混凝土池体内衬玻璃钢防腐规范

批准:审核:校核:编制:

目录 一、工程概况 (4) 1.1.防腐设备名称 (4) 1.2.工艺参数 (4) 二、编制依据 (4) 三、施工准备及施工环境 (5) 3.1.施工前准备 (5) 3.2. 环境条件 (5) 四、防腐工程的施工 (6) 4.1. 施工工序 (6) 4.2. 基面处理 (6) 4.3. 底涂、腻子涂刮 (7) 4.4.衬玻璃布 (8) 4.5.面漆 (9) 4.6.修补整理 (9) 4.7. 养护及固化处理 (9) 4.8.工程质量检查验收 (10) 4.9.质量薄弱环节及控制措施 (11) 4.10.贴衬玻璃钢常见缺陷及防治 (11) 4.11.控制网点 (14) 五、安全措施 (14)

一、工程概况 由于含有弱性酸、碱腐蚀性介质的液体,对混凝土处理池的腐蚀性很大,未经防腐处理的混凝土池,一般情况下,一年左右就会出现池表面的损坏、强度下降;18-24个月产生裂缝。因此,必须对混凝土基础的池体进行防腐蚀处理,最常用的是在对混凝土表面专业处理后进行内衬树脂类玻璃纤维增强塑料(俗称“玻璃钢”)。 水池防腐是本工程防腐项目中最为重要的部位,水池防腐做法为:环氧树脂三布五油玻璃钢防腐。 施工前必须先做样板经甲方和监理共同认可后方可大面积施工。并对工人进行技术交底和培训。 1.1.防腐设备名称 石灰浆液池、沉淀池、再生池、氧化结晶池、事故池、脱水机围堰及排水渠内裸露管路设备,施工数量按现场测量为准。 1.2.工艺参数 使用温度:0~60℃。 操作压力:常压。 介质:亚硫酸盐0.1mol/L,氯离子20000ppm,碳酸盐30g/L,酸性或碱性。 二、编制依据 2.1.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91; 2.2.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002; 2.3.《手糊法玻璃钢设计技术条件》CD130A19-85; 2.4.《玻璃钢化工设备设计规范》HG/T20696-1999。 2.5.《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95。 2.6.《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95; 2.7.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91; 2.8.《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95; 2.9.根据设计要求。

煤沥青管道防腐施工工艺详解

DE550厚浆环氧煤沥青防锈底/面漆性能及施工技术指导宁波大达化学有限公司

DE550厚浆环氧煤沥青防锈底/面漆 一、产品参考标准: 《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB T8923.1-2011 《环氧沥青防腐涂料》GB/T27806-2011 《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYT 0447-2014 二、组成及用途: DE550厚浆环氧煤沥青防锈底/面漆是专门为土壤环境下长期连续使用的钢结构长效重防腐而设计的涂料配套系统。 三、主要特性: 1、与抛丸/喷砂后的钢结构表面具有优良的附着力; 2、具有优异的防淡水性和防盐水性; 3、具有良好的耐磨性; 4、具有优异的阴极保护相容性; 5、DE550厚浆环氧煤沥青防锈底/面漆具有高固体份,配套涂 层可实现埋地纲结构的长效重防腐保护(膜厚可根据腐蚀环 境按客户需要调整); 四、型号及颜色:

DE550厚浆环氧煤沥青防锈底/面漆,颜色:棕色、黑色。 五、基本参数: 六、施工环境: 1.施工应在环境温度5℃以上,相对湿度在85%以下的条件下进行,雨雪天气、相对湿度大于85%时禁止施工,当表面受雨水的影响时,则禁止施工。露天作业,当遇到雨、雾、雪、冰等恶劣气候不能施工; 2.施工现场严禁明火,遵守涂装作业安全操作规程。 七、涂装方法:建议采用辊涂方法施工。 八、贮存期:12个月

埋地钢结构防腐建议配套方案 (可根据具体情况按需要调整厚度及道数) 以上配套建议采用辊涂施工。 九、施工工艺流程(见下图): 施工工艺流程图

环氧煤沥青特加强级防腐建筑施工办法

精心整理 目录 1工程概述 (2) 2.材料要求 (2) 3.防腐施工方法 (2) 4.质量保证 (5) 5. 6 7. 8.JHA

1工程概述 1.1概述 神华包头煤化工分公司稳高压消防水系统自投用以来经常出现消防栓漏水、结冰、被冻坏,为了解决此问题,需对其更换。该工程主要包括竖井制作和安装,以及管道安装。竖井和管道都需要埋地,为保证管道施工质量、杜绝各类事故的发生,特编制本方案。 1.2编制依据 1.2.1施工图纸及相关技术文件 SH3022-2003 1.2.4埋地钢质管道外壁有防腐层技术规范 1.3主要工程量 1.3.1竖井钢结构498708Kg,附属钢结构 1.4.施工范围及特点: 1.4.1竖井内表面涂HS52型环氧煤沥青底漆; 1.4.2外表面做环氧煤沥青特加强级防腐, —2道面漆,涂层总厚度≥0.6毫米; 1.4.3 1.4.4 2.材料要求 2.1; 2.2; 2.3; 2.4,并须配备灭火器材和通风良好 2.5HS52型环氧煤沥青,玻璃布采用中碱无蜡玻璃布; 2.6油漆开桶后,必须密封保存; 2.7油漆材料到货应及时报验,检验合格后才能使用; 3.防腐施工方法 3.1施工前的准备 3.1.1施工人员进入场地前必须进行入厂安全教育。 3.1.2施工人员必须熟悉施工方法和施工要求。 3.1.3施工前应将所使用的工具准备齐全。 3.1.4油漆涂刷前应对油漆的牌号全部确认无误后,把油漆桶来回晃动,在桶内油漆摇匀后才

能开桶使用。 3.1.5开桶后如发现有结皮或其它杂物,必须经200目过滤网过滤清理干净后方能使用。 3.1.6对过期或质量存在问题的油漆,不允许使用,必须更换成合格的油漆。 3.1.7涂漆施工前,应先进行试涂,无问题后方可进行正式涂漆施工。 3.2防腐施工程序 h)环氧煤沥青漆作业应按随货所到的材料说明书和规范要求进行操作。 i)油漆作业施工用具应干净,使用过程中的清理和用完后处理应适当。 j)涂刷时,层间纵横交错,每层往复进行。涂漆的时间间隔应符合涂料的技术要求,漆膜厚度符合设计要求。漆膜在干燥过程中,应保持周围环境清洁,防止漆膜表面受污。 a)玻璃布的缠绕应在第二道面漆涂刷后立即进行。加强级环氧煤沥青防腐按要求缠绕一层玻璃布。 b)缠绕玻璃布时要求压边时搭边15~25mm,接头处搭头100~150mm。 c)缠布时如果出现鼓泡,应用小刀将其割破,然后挤出泡内空气,抹平表面。

玻璃钢管道施工方案

主要施工方法和技术要求 1 施工工艺流程 测量放样→沟槽开挖→基础处理→管道敷设及装配→接口严密性试验→固定支墩→管道回填→系统严密性试验→系统冲洗消毒 2 操作要点 测量放样 开工前应校测与本工程衔接的已建管道、构筑物等平面位置和高程。测量时先测量管道系统中心线和检查井、阀门井位置,在管道转弯、分支处设置施工控制桩并撒出石灰线以便开挖,在机械开挖施工时架设水准仪进行跟踪测量。 沟槽开挖 1、沟槽开挖前,应根据施工需要进行调查,掌握管道沿线的现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况以及工程地质、水文地质资料、排水条件,并编制排水方案。施工排水系统排出的水,应输送至抽水影响半径范围以外,不得影响交通和破坏道路、农田、河岸及其它构筑物。当管道未具备抗浮条件时,严禁停止排水。 2、沟槽开挖过程及时控制开挖深度,防止超挖;沟槽开挖后应及时恢复沟槽中心线和控制高程,采用设置坡度板来进行高程、中心线控制,随时检查坡度板设置位置和高程是否准确,确保沟槽中心线、坡度及附属构筑物位置正确。 3、沟槽的宽度应便于管道铺设、安装,以及夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度应按下式计算确定: b≥D1+2S ()

式中 b――沟槽的最小宽度(mm); D1――管外径(mm); S――管壁到沟槽壁的距离(mm),按表确定。 4、沟槽边坡的最陡坡度应根据沟槽土质确定,必要时沟槽壁应设置支撑或护板,并编制应急预案。土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底,开挖过程严禁超挖,以防扰动地基。 5、在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载;需要设置时,应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。 6、当沟槽挖深较大时,应按机械性能合理确定分层开挖的深度。 基础处理 1、当土壤承载力为8~100KPa和非岩石时应采用原状土作为基础;当土壤承载力为5~70KPa时,应采用经夯实后的原土作为基础,夯实密度应达到95%。 2、沟槽底遇淤泥、卵石、岩石、硬质土、不规则碎石块及浸泡土质应挖除后作相应的管基处理。管道经过不良地质时应按设计要求进行管基加固。 管道敷设及装配 1、下管 在沟槽地基质量检验合格,并核对管节、管件位置无误后及时下管。下

玻璃钢施工方案

(四)、玻璃钢加强防腐施工方法 (1)原材料的准备施工前必须检查原材料(如石油沥青、固化剂、溶剂、增塑剂、填料及玻璃布和其制品等)规格、质量是否合乎施工要求,是否在有效期内。一般对石油沥青进行试验,试验合格后,才能使用。原材料是保证玻璃钢衬里质量的基本因素,所以必须对每种原材料的质量严加控制,不得使用不合格的材料,以免影响玻璃钢衬里的质量。 (2)施工场地与工具的准备在室外施工时应设棚盖,防止灰砂雨露。在室内施工,也应采取措施,防止污染玻璃钢。施工现场温度一般不低于20℃,湿度不大于80%,以利于玻璃钢的成型和固化。若现场温度低、不宜施工的情况下,不得用明火加热,可采用蒸汽直接加热保温。 施工所用的工具一定要备齐应手,如所需要的各种计量器具、毛刷、压辊、铲刀、剪刀、刮板、大小胶液桶及抛光机、磨光机等。 (3)分层间断贴衬法施工 施工工艺流程: 1基层表面处理 2涂刷底漆底漆要求与基层粘结力强。 3刮腻子基层表面有不平整凹凸部分,可用腻子刮平或抹成圆弧过渡,固化后用砂布打平。 4贴衬玻璃布先在基层表面贴衬部位涂刷一层配好的胶液,涂刷胶液应均匀、仔细、迅速,纵横各刷1遍,可防漏刷。 一般玻璃布贴衬的顺序可与流体方向相反,从上到下、先壁后底、先衬管子后衬壁。在贴衬器壁的同时,应在进出口处先贴衬1块玻璃布,在全部施工完毕后,此处玻璃布已经固化,可以避免进出困难。

贴衬玻璃布时不要拉得过紧,使玻璃布基本上平直即可,两边不得有歪斜现象。贴衬平整后,应立即用毛刷、刮板(橡胶板或胶合板制的刮板)或压辊滚压,均匀地刮平、压实,从布的中央向两边赶除气泡,贴衬玻璃布必须做到贴实、无气泡和无褶皱。 玻璃布一定要被胶液浸透,使胶液从玻璃布孔眼里渗透出来。布的上下左右之间,一般搭接不小于50mm,各层搭缝应互相错开,不得重叠。圆角处应把玻璃布剪开,圆口翻边处也应将玻璃布剪开,然后翻贴于翻边上。 第一层玻璃布贴妥后,涂刷一层胶液,要求薄而均匀。贴衬以下几层玻璃布时操作同第一层,但每一层玻璃布的贴衬,应在前一层玻璃布表面的胶液初步固化而不粘手并将毛刺、突边、气孔整修检查合格后,方可进行施工。有时需在修整部位周围用铁砂布打毛,然后用乙醇擦净,干燥后再贴衬下一层。按同样方法贴衬玻璃布,直至达到设计规定的层数和厚度。 大型设备内衬里时可分批分段进行施工。圆形卧式容器衬里时,贴衬玻璃布可先贴下半部,翻转180°,再贴衬另外半部。施工中在贴衬接管时,为了方便施工,一般将已剪好的玻璃布用圆细棒卷好,由另一个人在设备外将卷好的布从接管外口伸向设备内,按布卷的反方向转动圆棒,将布贴衬在接管内壁,在法兰口及设备内壁外将玻璃布剪开,贴衬好,并压平。设备的转角、接管处、法兰平面、人孔及其他受力或受介质冲刷的部位,均应增加1~2层玻璃布,翻边处应剪开贴紧。 5面层贴衬玻璃布完后,固化24h修补缺陷,然后涂刷面漆。面漆每层厚度约为0.05~0.1mm。 (4)多层连续贴衬法施工 施工工艺流程:

浅谈玻璃钢管施工工艺

浅谈玻璃钢管施工工艺 摘要:玻璃钢管道是采用不饱和聚脂树脂、玻璃纤维、石类砂三种主要原料缠绕或离心浇铸固化而成。具有轻质、耐腐蚀、强度较高等特点中,在沙特广泛应用于各行业的给水排水管道工程中。本文根据211-C02项目前的情况介绍了玻璃钢管道的几种连接形式,其中包括玻璃钢管道的安装,管道的清管、试压等。并根据施工过程中所出现的问题总结经验。 关键词:玻璃钢管道连接形式清管试压 1 关于玻璃钢管道 1 . 1 玻璃钢管道简介 玻璃钢石英夹砂管道——即石英砂纤维缠绕玻璃钢管道( 简称玻璃钢管道) ,就是在纤维缠绕工艺中,利用加强层将石英砂夹入其中,使其具有夹芯的结构,这样即降低了管道的玻璃钢综合造价成本,又提高了管道的整体刚度和强度。石英夹砂管道层结构由:内衬层、过渡层、结构层、外表层四部分组成。 1 . 2 玻璃钢管道的特性 耐腐蚀性:化学惰性的材质,耐腐蚀性优异,并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。 机械强度大:耐水压强度大,耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件,目前211-CO2项目采用的是16ba的耐水压强度,刚度为10000的管材。 温度适应性强:使用温度最高为115摄氏度。 流体阻力小:管道内壁光滑,相同流量下, 管径可予缩小。 重量轻,寿命长:质轻,运输便利,无须维修,使用寿命长达5 0 年。 保持水质:无毒,输送饮水用水,能保持长期水质卫生。 1 . 3 玻璃钢管道的应用 玻璃钢管道以其独具的强耐腐蚀性能、内表面光滑、输送能耗低、使用寿命长( 在50 年以上) 、运输安装方便、不需维修及综合造价低等诸多优势在石油、热电、化工、造纸、城市给排水、工厂污水处理,海水淡化、煤气输送等行业取得了广泛的应用。

埋地管道环氧煤沥青防腐 防腐层等级与结构

2 防腐层等级与结构 2.0.1为适应不同腐蚀环境对防腐层的要求,环氧煤沥青防腐层分为普通级、加强级、特加强级三个等级。其结构由一层底漆和多层面漆组成,面漆层间可加玻璃布增强。防腐层的等级与结构见表2.0.1。 防腐层等级与结构表2.0.1 注:“面漆、玻璃布、面漆”应连续涂敷,也可用一层浸满面漆的玻璃布代替。 2.0.2在腐蚀环境恶劣或用户要求的情况下,防腐层可适当增加面漆层数。 3材料 3.1环氧煤沥青涂料 3.1.1环氧煤沥青涂料是甲、乙双组分涂料,由底漆的甲组分加乙组分(固化剂)、面漆的甲组分加乙组分(固化剂)组成,并和相应的稀释剂配套使用。 3.1.2环氧煤沥青涂料的技术指标应符合表3.1.2-1、表3.1.2-2及表3.1.2-3的规定。 甲组分技术指标表3.1.2-1

3.1.3进厂的每批涂料应提供表3.1.2-1的1~2项及表3.1.2-2的1~5项规定的数据。在涂料配方调整,原材料或生产工艺有重大变动时,应提供表3.1.2-1、表3.1.2-2和表3.1.2-3规定的全套数据。 注:漆膜应先按《管道防腐层检漏试验方法》的方法A进行湿海棉低压检漏,无漏点试件方可进行试验。 3.2玻璃布 3.2.1 采用玻璃布作防腐层加强基布时,宜选用经纬密度为(10×10)根/cm2、厚度为0.10~0.12mm、中碱(碱量不超过12%)、无捻、平纹、两

边封边、带芯轴的玻璃布卷。 3.2.2不同管径适宜的玻璃布宽度见表3.2.2 玻璃布宽度表3.2.2 3.3材料验收 3.3.1底漆、面漆、固化剂和稀释剂四种配套材料应由同一生产厂供应。 3.3.2涂料应有包括厂名、生产日期、存放期限等内容完整的商品标志、产品使用说明书及质量合格证、否则应拒收。 3.3.3涂料说明书内容应包括涂料技术指标、各组分的配合比例、漆料配制后的使用期、涂敷使用方法、参考用量、运输及储存过程的注意事项等。 3.3.4涂料应按《涂料产品的取样》规定的取样数目进行抽查,质量符合本标准第3.1.3条的规定为合格。如不合格,应重新抽查,取样数目加倍。如仍不合格,则该批涂料为不合格,应拒收。 3.3.5涂料储存期应不小于1年。用户应按产品说明书所要求的条件储存,并在储存期内使用。超过储存期的涂料应按本标准第3.3.4条的规定重新检查,符合要求时方可使用。 3.3.6玻璃布应有生产厂名,出厂日期、产品说明书及质量合格证,否则应拒收。 3.3.7玻璃布应按产品说明书和采购合同验收,一般情况应符合本标准第3.2.1条和第3.2.2条的规定。

玻璃钢管道施工工艺

[复习] 5.4.6玻璃钢管 5.4. 6.1构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐,无毛刺,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用xx橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶,其外观应完好,无接头,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过?0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过?10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度(邵氏A)45,55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500,;永久变形小于20,;老化系数0.8 (70?,44h)。 5.4. 6.2管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力必须可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空 中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。(4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 5.4. 6.3材料存放

(1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放,层间应加软质衬垫,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。 5.4. 6.4基槽处理 (1)沟槽开挖 1)沟槽开挖时,采用机械开挖为主。人工开挖为辅的方法。开挖时沟底表面应连续平整。沟壁应视情况考虑放坡。以保证安全。清除直 径大于38mm的圆石或大于25mm的夹角形石块。并清除沟上可能掉落的、碰落的物体。以防损坏管子。2)沟槽的断面尺寸除应满足设计文件的要求之外。还需符合GB50268-97、CECS129:2001的规定;沟槽的宽度应便于管道的铺设和安装,应便于夯实机具的操作和地下水的排出,沟槽的最小宽度b应按照(5.4.6.1)式进行计算。(5.4.6.1) 式中b——沟槽的最小宽度(mm);——管外径(mm) ——管壁到沟槽壁的距离(mm) 管壁到沟槽壁的距离宜按照表5.4.6.1确定。表5.4.6.1推荐的s值管公称直径DNs 200 300

环氧树脂玻璃钢防腐施工技术规范 副本

环氧树脂玻璃钢防腐施工技术协议 1、环氧树脂玻璃钢特点: 、环氧树脂玻璃钢粘结力强,机械强度高,且因固化时无水分子生成、密度大、固化收缩率低。 、耐蚀性能良好,耐热性较好,电绝缘良好,耐水性好,固化成型方便。 、价格合理,树脂粘度较大,与结构粘结力强,使用时要添加稀释剂,常温固化的脂肪胺类固化剂有毒害性,固化物的脆性较大。 2、工艺原理: 玻璃钢衬里防腐主要为双酚A环氧树脂。它是由环氧氯丙烷和二酚基丙烷,在氢氧化钠催化下缩聚而成的高分子合成树脂。如环氧树脂与脂肪族胺类的固化剂及有活性的稀释剂。填料按一定比例配制成玻璃钢衬里各层所用的防腐胶料,配以加强基布(玻璃布)而进行防腐。 3、施工准备: 、材料: 、环氧玻璃钢衬里所用材料如:环氧树脂、固化剂、稀释剂等的技术指标必须符合设计要求及有关新产品标准的规定。 、玻璃钢衬里的加强基布应采用非石蜡乳液型的无捻粗纱玻璃纤维方格平纹布,其厚度宜为~。 、粉料的耐酸度不应小于95%,当使用酸性固化剂时不应小于98%,其体积安定性应合格,含水率不应大于%。细度要求筛余量不应大于5%,筛孔筛余量为10%~30%。 、环氧玻璃钢衬里胶料的配制 、玻璃钢衬里各材料配合比可参照表1配比进行。 、配制用的容器及工具应保持清洁、干燥、无油污、无固化残渣等。 、按施工配合比在容器中称取定量的环氧树脂,加入稀释剂搅匀,再加入固化剂搅匀,然后再加入粉料搅匀制成胶料。 、配制好的胶料一般在30min内用完,若发现胶凝现象则不得继续使用。

、施工机具 施工机具有:研磨机、涂料搅拌器、砂轮片、腻子刀、刮板、毛刷、滚刷、电子秤、温湿度计、放大镜、剪刀。 、作业条件 、结构验收合格,办好验收手续。 、防腐工程基层的水泥砂浆或混凝土必须坚固、密实、平整,不应有起砂、起壳、裂缝、麻面等现象。 、已被油污、化学药品污染的表面可使用溶剂、洗涤剂、碱液洗涤方法处理,但不得损坏基层;被腐蚀介质侵蚀的疏松基层,必须凿除干净,用细石混凝土等填补、养护。 、基层必须干燥,在深230mm的厚度层内,含水率不应大于6%。 4、操作工艺: 、工艺流程 清理基层→涂刷底胶→刮腻子找补→贴玻璃布→涂刷面层→贴玻璃布→涂刷面层→贴玻璃布→涂刷面层→贴玻璃布→涂刷面层→贴玻璃布→涂刷面层→贴玻璃布→涂刷面层→涂刷面层→最终检查及修补→养护、固化。 、操作要点 、清理基层:基层表面必须洁净。防腐施工前,应将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净,或基层表面采用处理的方法,用砂轮或钢丝刷等打磨表面,然后用干净的软毛刷或吸尘器清理干净。 、涂刷底胶:基层达到合格后,再刷底胶。底胶涂刷1道~2道,每道涂层厚度约,在刷底胶时一定要均匀一致,不能有漏涂、流淌等缺陷,常温条件下固化时间不得少于24h。

环氧煤沥青防腐施工方案

环氧煤沥青防腐施工方案 2007年03月28日星期三 12:35 1、工程概述 山西三维集团给水干管改线管道防腐工程位于山西省洪洞县赵城镇侯村三维集团新征地区域,所有管道及管件需要作喷砂除锈、环氧煤沥青加强级防腐。需要进行防腐的管道规格为 Dg700*10 ,约 1170m ,总面积约 2645m 2 ,除锈采用喷砂除锈并达到 Sa2.5 级的质量要求。 2、编制依据 1.山西三维集团有限公司提供的技术要求。 2.施工技术标准 《涂装前钢材表面处理规范》( SYJ4007-86 ) 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》( SYJ28-8 7 ) 3、施工准备

3.1 建立项目组织 按如下构架建立现场项目组织,明确项目部各人员的职责,保证现场施工的安全、高速、有效运行。 3.2 教育与培训 由项目部组织,公司工程部负责,利用国家法规、各相关单位的安全规定和制度以及本施工方案和公司的安全操作规程,对所有参与施工的人员进行教育与培训;必要或业主有要求时,尚需请专业人员对我公司员工进行特别培训。培训的主要内容是: A)安全制度与措施 1、安全施工操作规程 A)工艺操作规程

1、防腐蚀施工工艺操作规程 A)质量标准与控制措施 1、国家或行业有关防腐的质量检验评定标准 2、设计资料规定的质量标准 A)施工现场文明施工管理 1、业主的施工现场管理规定 2、岳唐公司的现场管理规定 3.3 临时设施建设 所有的施工临时设施将建在业主指定的区域和地点。 在业主指定的现场范围内搭建一个临时的封闭式喷砂工房,防止尘埃飞扬,保护环境。喷砂工房必须具有足够的面积和净空,保证大直径管道的顺利施工。由于工作量较大,喷砂场地需要有足够的周转面积,同时需要建立一个临时仓库,用以储备材料。 施工现场的办公临设主要采用我公司的移动式办公集装箱。在业主的指定下,将施工现场的施工用临时水、临时电等接

玻璃钢夹砂管安装施工工艺

玻璃钢夹砂管安装施工工艺 1、施工流程图如下: 管子的现场检验——排管——下管——清理管口——安管 ――接口处理――砂垫层――闭水试验 2、施工准备 管材到场后,项目部质检科通知业主代表、监理共同对管材外观质量进行检验,检验合格后方可卸货。 对所用各种机械、运输工具等及时到位。 3、管道装卸及运输 管道采用汽车运输,到达现场后,先进行自检,并对合格品报验,对合格管材直接运输到预留位置(检查井处),采用25T吊车,并用柔韧、较宽的带绳,对管道进行固定,用吊车从检查井处集中放入槽内,人工配合,用轻型轨车在槽内水平运输至安装位置,并排放好。 4、管道安装 玻璃钢夹砂管安装示意图

管道安装前,人工首先要对管材接口进行清理,保证管材接口结合面光滑、干净。 管道安装采用分段进行,以两个检查井为一段,待每段灰土垫层压实后,测量人员要对垫层高度进行复测,以保证管底高程,复测无误后,然后进行安装。 安装时,管道插口顺水流方向,由下游向上游依次安装。在管槽上部架设横梁,用于管道垂直起吊,采用吊链吊管。在待安装的管口处架设木横梁,用钢丝绳和导链连接至已安装的管道上进行紧管、人工配合安装,待管安装好后,在沟槽边搭设溜槽,人工放砂并压实,逐节进行安装。 如果管道过长或过短,应利用检查井的位置进行调整,在检查井不能调整的情况下,可用手锯切割,但断面应垂直平整,不应有损坏,及时对接口进行处理。 如遇雨季施工,首先要缩短开槽长度,以每两个检查井为一个单位。做到成槽快,回填快,并准备基槽排水的各种设备。一旦发生泡槽,迅速将水排除,采取凉晒或换填,做好基础处理。 5、承插口试压 玻璃钢夹砂管每安装一个承插口,均要作一次打压,可用手动试压泵直接通过管材本身已设置的试压孔,打水压至管道工作压力的1.5倍,保压时间为3min,以不渗漏为合格,这样可直接检验每一节已安装完毕的管道承插口气密性。 6、闭水试验

玻璃钢防腐工程的一些施工方案

有客户问一般哪些地方需要防腐,今天小编就这个问题给大家说说: 高空防腐、烟囱防腐、烟囱油漆、烟囱刷涂料、烟囱刷航标、烟囱刷色环、冷却塔防腐、尿素塔防腐、排毒塔防腐、火炬塔防腐、料罐防腐、储罐防腐、容器防腐、水池防腐、钢梁防腐、屋架防腐、炉架防腐、网架防腐、管道防腐、铁塔防腐、电视塔防腐、厂房防腐、厂房涂装、煤棚防腐、煤桥防腐、行车防腐、吊车防腐、港机防腐、桥梁防腐、环氧树脂防腐、玻璃钢防腐、玻璃鳞片防腐、而高温防腐、钢结构防火。 玻璃钢防腐有以下施工方案 一、施工简介 本工程为化粪池表面涂刷环氧玻璃钢即三布五油。防腐工程具体施工分为以下几个步骤:玻璃钢罐 1、准备工作: ①施工前确保水泥地面完全干透基础平整,然后才能进行底油涂刷工作。 ②准备施工所需玻璃钢原材料及施工设备。 2、具体施工程序为三布五油,即底涂一遍待凝固后再刷一遍环氧,玻璃布一层,中涂一遍、玻璃布一层、中涂一遍、玻璃布一层最后再刷环氧一便封面即可。 3、成品保护:由于施工环境属于池灌类,不利于环氧的固化成形,所以必须需要48小时的固化时间,待完全固化后即可使用。 二、施工人数计划如下 1、专业防腐施工人员5名 2、领班1名(施工工具自备) 三、施工质量要求 1、按实际现场做好各个环节的施工工作,互检和专检以达到质量要求。 2、施工期间施工人员要对自己的本职工作负责,使工作质量不断提高。 四、安全消防措施 1、由于施工所用原材料为易燃物品,所有进入现场的施工人员都不得吸烟,严禁烟火。 2、施工人员进入现场遵守各项规章制度,听从领班安排。 3、在进行涂刷瓷釉时现场必须设有通风机进行送新风保持水池内空气新鲜,或佩戴防毒面具以便于更好的施工。 玻璃钢施工工艺 一、作业条件 施工环境温度以5—25℃为宜,相对湿度不大于8%,玻璃钢施工前严格检查地面基础是否平整,在地面不完全干透的情况下不能进行施工由于施工环竟在地下室所以必要时设有通风及低压照明设施。 二、混凝土基层表面要求 混凝土表面应坚固、密实、平整,不应有起砂、起壳、裂纹等现象。水池内壁等基础采用混凝土一次抹好,阴阳角应做成斜角或圆角,以达到方便施工的目的。 三、工艺操作 1、配制耐环氧树脂的容器应保持清洁、干燥、无油污。 2、配制胶料时,每次配制量应根据工程量及操作人数而定,随用随配。 3、环氧树脂由酒精和T31配制达到固化程度,程序如下:在容器中取定量的环氧树脂,然后加入T31固化剂充分搅拌均匀,配好后在30分钟内用完。 4、涂刷玻璃布层数为三遍,第一道涂刷完毕进行第二遍工序,依次施工到面涂完毕。在确定面涂完全固化的情况下即可使用。 四、质量要求

玻璃钢管道对接粘结施工工艺[新版]

玻璃钢管道对接粘结施工工艺[新版] 玻璃钢管道对接粘结施工方案 一、玻璃钢管道对接粘结施工工艺步骤 1、将管道两端的灰尘和油污清理干净。 2、将管道端一段距离内用磨光机打磨,使对接管道表面粗糙。 3、将管道端部打磨成坡面,坡面尖端露出内衬层。 4、将打磨后的端面清洗干净,等清洗剂干燥后再进行下一步。 5、将对接的管道固定成一条直线,且两端留下3-10毫米的间隙。 6、在铺设前要先在已做打磨准备的管道外表面和管道间对接面上刷胶,刷胶的 量不宜过多,防止刷胶过量引起流胶,然后用长丝填塞缝隙和根据规定的长度铺设内衬层。 7、内衬层固化后打磨,清理干净表面粉尘后,进行下一步。 、铺设结构层,要求增强材料逐层铺放,每一层均需用树脂浸透,滚压气泡,8 如果铺层总厚度较大时,要求分几次铺设达到总厚度,以避免放热过渡引起分层。在需要搭接时,短切毡的搭接宽度应略大于方格布,以保证厚度。防腐层名称材料名称材料规格层数糊制宽度备注 9、内封口的铺设,如果条件允许的话,管口直径大于DN500时,管道对接需要 内封口处理,要求保证内表面光洁平整。 二、不同直径管道的粘结工艺 1、对于DN<100?的粘结工艺

粘结层表面毡 30g/? 1 短切毡 450g/? 2 结构层短切毡 450g/? 100? 3 方格布 400g/? 1 短切毡 450g/? 2 2、对于100

SY0447-96 埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准

中华人民共和国石油天然气行业标准 埋地钢质管道环氧煤沥青 防腐层技术标准 Standard of coal tar epoxy coating for buried steel pipeline SY /T0447 一96 主编单位:中国石油天然气管道科学研究院 批准部门:中国石油天然气总公司 石油工业出版社 1996北京 中国石油天然气总公司文件 (96)中油技监字第561 号 关于批准发布《埋地钢质管道直流 排流保护技术标准》等五项石油天然气行业 标准的通知 各有关单位: 《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》等五项石油天然气行业标准(草案),业经 审查通过,现批准为石油天然气行业标准,予以发布,各项标准的编号、名称如下: 序号编号名称 1 SY /T 00l7-96 埋地钢质管道直流排流保护技术标准(代替SY-17-86 ) 2 SY /T0090-96 油气田及管道仪表控制系统设计规范 3 SY /T 04l5-96 埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术标准(代替 SYJ18 一86 、SYJ 4015 一87 、SYJ 4016-87) 4 SY /T 0447-96 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准(代替SYJ 28-87、SYJ 4047-90 ) 5 SY /T 0546-199 6 腐蚀产物的采集与鉴定 以上标准自1997 年6月1日起施行。 中国石油天然气总公司 1996 年11月15日 目次 1总则 (1) 2防腐层等级与结构 (3) 3材料 (4)

3.1环氧煤沥青涂料 (4) 3.2玻璃布 (6) 3.3材料验收 (6 4施工技术要求 (8) 4.1准备工作 (8 4.2漆料配制 (8 4.3涂底漆 (9 4.4打腻子 (9 4.5涂面漆和缠玻璃布 (9 5防腐层检验及修补 (11 5.1一般要求 (11 5.2外观检查 (11 5.3厚度检查 (11 5.4漏点检查 (11 5.5粘结力检查

环氧煤沥青漆

环氧煤沥青漆 1.环氧煤沥青漆施工方案: 方案一:轻型防腐,漆膜厚度约为0.2-0.5mm.可用于地下保温管、地沟管道、大罐内外壁、化工设备、煤气柜、水库电站、污水池等。 一层底漆(环氧富锌底漆或环氧铁红底漆或环氧煤沥青底漆)每平方的用量为0.3kg 二层面漆(环氧煤沥青防腐漆面漆)每平方的用量为0.4-0.9kg 方案二:普通防腐,漆膜厚度约为0.4-0.5mm,可用于直接埋地管道及埋地设备内外壁。 一层底漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆底漆),每平方的用量为0.3kg 一层玻璃丝布,每平方的用量为1.1平方米 三层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆面漆),每平方的用量为0.7-0.9kg 方案三:加强级防腐:漆膜厚度约为0.6-0.8mm,用于穿越高盐、碱地、沼泽或其它叫恶劣环境。 一层底漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆底漆),每平方的用量为0.3kg 二层玻璃丝布,每平方的用量为2.2平方米 四层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆面漆),每平方的用量为0.9-1.50kg 方案四:特加强级,漆膜厚度约为1.6-2mm,用于穿越道路建筑物的地下钢构件。 一层底漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆底漆),每平方的用量为0.3kg 七层玻璃丝布,每平方的用量为7.7平方米 九层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆面漆),每平方的用量为1.8-2.0kg 2.环氧煤沥青漆涂装注意事项: 2.1底漆、面漆都是双组分分装组成,涂装前按比例调制、搅拌均匀、熟化半小时方可进行涂装。 2.2涂装涂层间隔时间以漆膜表干后进行涂刷为好,对包敷玻璃布的涂层体系,应再涂装面漆的同时进行包敷玻璃布,以便使玻璃布浸透漆料,保证层面涂装质量。

玻璃钢管道施工安装步骤及方案

玻璃钢管安装步骤 1构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐,无毛刺,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用密封橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶,其外观应完好,无接头,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过±0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过±10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度 (邵氏A)45~55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500%;永久变形小于20%;老化系数0.8 (70℃/44h)。2管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位臵必须稳定,机具的起吊能力必须

可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。 (4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 3材料存放 (1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放,层间应加软质衬垫,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于1/2管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。

玻璃钢防腐三布五涂方案

泰中花园6#楼地下室三层消防水池 施 工 方 案 编制人:范瑞博 审核人:戴晓军 单位:北京京城普石防水防腐工程有限公司

玻璃钢防腐施工方案 一、编制依据: 1、企业《防腐施工工艺标准》。 2、冶金部颁《防腐蚀工程施工操作规程》。 3、中国玻璃钢协会《玻璃钢设计》。 二、工程概况: 1、工程名称:泰中花园6#楼地下室三层消防水池 2、施工做法:环氧树脂三布五涂做法 3、工程质量:合格 4、施工单位:北京京城普石防水防腐工程有限公司 三、施工部署: 1、施工人员配制:(由分部统一领导下作业队下设人员) 项目经理:1人现场主管:2人 安全员:1人电工:1人 裁布工:2人技工:20人 四、施工准备: 1、技术准备:施工管理人员要认真阅读施工工艺标准及设计要求,与具体施 工人员做好技术交底,并与土建方做好交接记录,认真按设计要求施工。 2、施工操作面要求通风良好,本工程采用的风机为高压,大风量风机,型号 HF-4-72NO4A,风机风量为7500M/H。并采用了长风管,多出风口装置。 3、送风:将进风风机设在池外面空气流通顺畅的地方用风管接通风机的进风 口,进风风管的另一端接到地面上或有新鲜空气的地方向里面送风,这样可以 保证向池内吹注新鲜空气。风机的出风口由风管直接通到塔内部工作面上或不易通风的角落。 4、排风:将排风风机的风口接通到达内部,出风风管的另一端接通到室外, 直接向外面排出污浊空气,这样就可以最大限度降低池内的潮湿度和有害气体。施工中向外排风时,应将污浊空气排到没有人员施工的工作面上,尽量减少对其他施工队伍的影响。5、材料准备: 环氧树脂 固化剂

稀释剂 玻璃丝布 6、现场应具备380V、220V、36V施工用电。 五、施工技术措施及专业配合: 1、技术措施: 1.1技术人员应严格按图纸对班组进行交底,对施工中发现的问题应及时解 决。 1.2各种记录表及技术文件应及时填写,各种需存档、记录的文件要及时收 集。 1.3如发现其它专业与本专业有矛盾或其它本身不能解决的问题,应及时申 报,并办理洽商,洽商办理后方可按变更施工。 1.4 各项工程完工后做好自检工作,并按有关节规定要求填写报验资料并上 报监理检查。 1.6由工地专业技术人员完成报验及竣工资料的整理工作。 2、专业配合: 2.1在玻璃钢防腐施工期间,工作面上不得有电气电焊队伍施工。 六、对施工现场潮湿问题的处理: 1、由于现场比较潮湿,可能会对玻璃钢内衬的施工质量造成影响。因此特对现场潮湿问题作如下安排,以保证工程质量、施工的合理工期及工程施工按计划顺利进行。 2、配备足够的通风、加温、除湿设备。 3、通风机须设在室外或空气流通顺畅的位置;最大程度的降低塔内的潮湿度。 4、封堵能够流入塔内的水源。并对池内的潮湿部位进行加温烘烤,加温设 备用电暖器或电热管加热,不准使用碘钨灯和电炉。 5、由于烘烤设备用电量较大,电工做好准备,使用电流负荷较大的线缆和 闸箱。 6、为加快冷却塔内的干燥时间,采用通风的方式。 7、现场设专职人员看护,保证设备正常运转。并经常挪动烘烤设施,以免 长时间烘烤对混凝土表面会造成不利影响。 8、当池内的干燥程度达到施工要求时及时报验并进行玻璃钢的施工作业。 七、施工工艺: 1、工艺流程:

管道防腐作业指导书(环氧煤沥青漆)

管道防腐工程作业指导书 一、工程概述 XXX(2×600MW)工程管道安装,地下直埋管道防腐包括所有设计需要进行防腐处理的管道外壁,管道防腐由内向外结构为:冷底子层、沥青涂层、加强包扎层、封闭层、沥青涂层、外包保护层,最外层的沥青涂层分为两层,每层厚度1.5-2.0mm,加强包扎层采用玻璃布,需涂一层冷底子油封闭层,以防止涂沥青时起泡。主要工程量:汽机房开式循环冷却水管道安装、汽机房闭式循环冷却水管道安装、主厂房高低压放水管道安装、贮水箱有关管道安装、凝结水精处理各单元连接管道安装。 二、编制依据 2.1 西北设计院相关图纸 2.2《火力发电厂地下压力钢管安装说明书》 2.3 SY/T0447—96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》 2.4《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88 2.5《电力建设安全工作规程》〃第一部分:火力发电厂部分 三、施工前准备 3.1技术准备 组织技术人员、班组专责技工和生产骨干认真审查和熟悉图纸,了解设计意图,掌握技术要求和各项技术指标,明确施工范围,并对施工班组进行技术交底; 3.2材料准备: 按照图纸给定的量,提出材料采购清单: 环氧煤沥青防腐涂料底漆、面漆

玻璃丝布:选用经纬密度8×8/cm2,厚度为0.1~0.12mm,中间无捻平纹玻璃布。 3.3人员准备 3.3.1作业人员资格要求 参加施工的人员全部进行安全上岗培训。 3.3.2组织机构 项目负责人:1名质量员:1名 安全员: 2名技术员:1名 施工队长: 2名施工人员:20名 3.4机械配臵 移动式电源盘 5个角磨机 8台 四、施工工艺(环氧煤沥青、二布五油) 4.1工序流程 除锈→清理→底漆一遍→刮腻子→底漆第二遍→一布(面漆)→修整→二布(面漆)→修整→面漆 4.2 金属表面的除锈、清理 管道焊接完毕,焊口进行水压试验合格后,再进行除锈、防腐。 采用电动机械除绣的方法,清除管道表面金属氧化物、锈体,达全白或近全白级。将管道外表面可见的油脂、污垢及氧化皮、铁锈和油漆彻底除掉,达到St2级标准。如遇焊口处用砂轮片打磨平滑,不能有毛刺、焊渣附着。 清理:除锈结束后,用棉纱等将管道表面的粉尘、泥土等彻底清理干净。焊缝处应清除飞溅物,对焊缝表面的大焊瘤棱角、毛刺要去除或倒角。 考虑到晚上和清晨钢管冷却,容易凝结露水,因此喷砂除锈的工作宜安排在早8时到晚6时的这10h内进行。 4.3 防腐

地下管道环氧煤沥青防腐涂层设计与施工

地下管道环氧煤沥青防腐涂层设计与施工 此防腐涂装配套方案为大阪涂料公司提供的涂料组成的涂装配套体系,适用于埋地管道外壁的防腐涂装。 一、所用材料名称、代号、品牌 序号材料名称代号颜色品牌 1 环氧煤沥青厚膜底漆 EPCT380-1 棕色 OUP 2 环氧灯沥青厚膜面漆 EPCT380-2 黑色 OUP 3 稀释剂(用于环氧漆) OUP103 / OUP 4 玻璃纤维布厚度0.1mm或0.12mm,经纬密度12*10根/cm2或12*12根/cm2规格的脱脂无碱或中碱玻璃布外购 二、防腐层结构选用及涂装配套方案 防腐层等级涂层结构干膜厚度(mm) 涂料耗用量(Kg/m2) 适用环境 轻型级底漆-面漆-面漆 0.2 0.7-0.75 地上保温管 普通级底漆-面漆-面漆-面漆 0.3 0.9-0.95 气柜内壁、底板、埋地钢质贮罐、 码头及矿井等水下或地下设施 中等级底漆-面漆-玻璃布-面漆-面漆 0.4 1-1.1 一般埋地管道、工业厂房基础、污水处理池等 加强级底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-面漆 0.6 1.4-1.45 盐、碱、沼泽地穿越的埋地管道 特加强级底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-面漆 0.8 1.7-1.8 高盐、碱、沼泽地穿越的埋地管道 三、有关涂装方案的说明 防腐蚀环境条件: 埋于地下的金属管道的腐蚀过程主要有以下三个方面: 1、电化学溶解腐蚀过程。土壤是固态、液态、气态三相物质所组成的复杂的混合物,由于土壤颗粒组成的固体骨架中充满空气、水和不同的盐类。土壤中有水分和能进行离子导电的盐类存在,使土壤具有电解质溶液的特征,对金属造成电化学溶解腐蚀。 2、由于外界漏电的影响,土壤中有杂散电流通过,发生杂散电流腐蚀。 3、土壤中有细菌作用而发生生物腐蚀。 对防腐涂层的要求: 1、由于地下管道防腐涂层维修不易,为保证管道的使用寿命,防腐涂层的防腐年限要长。 2、选用的涂料品种应具有良好的防锈性,抗渗透性,耐潮性,考虑到管道可能穿越受污染的土壤或河流,涂层还应具有良好的耐化学品性。 3、防腐涂层应耐植物根径的穿透。 4、考虑到安装和搬运需要,涂层应具有较好的耐磨损性,耐擦伤和碰撞。