1异步电动机

1.1小修

1)﹑电动机不拆端盖检查,并进行外部清理;

2)﹑检查引线头是否过热,紧固连接螺丝;

3)﹑检查轴承润滑油是否变色或缺油;

4)﹑检查外壳接地线;

5)﹑检查通风系统的情况;

6)﹑开关柜及一﹑二次回路检查维护;

7)﹑电动机绝缘电阻测定;

1.2 中修

1)﹑包括小修内容;

2)﹑电机解体,抽出转子;

3)拆装前后,测量绝缘电阻和吸收比;

4)修理前后,测量定子和转子之间的气隙;

5)﹑检查和清理定﹑转子槽楔﹑端部绑线﹑垫块及端箍绑扎;

6)﹑检查转子短路环和铜条;

7)﹑检查清理轴承和润滑系统;

8)﹑检查转子风叶和平衡块装置;

9)﹑检查和处理转子支架焊缝,检查定子绕组测温计;

10)﹑开关柜及一﹑二次回路检查维护;

11)﹑电动机绝缘电阻测定;

12)﹑电动机空载试验。

1.3大修(了解)

1)包括中修内容;

2)根据绝缘老化程度及故障情况或试验结果,局部或全部更换定子绕组或转子绕组;

3)更换转子、转子鼠笼条或短路环;

4)转子换线后或运行中发现振动超过允许值时,进行动平衡试验;

2直流电动机

2.1小修

a.电动机不拆卸端盖,用压缩空气吹扫灰尘;

b.测量绝缘电阻;

c.检查清理整流子、刷架、刷握及电刷,必要时更换电刷;

d.检查接地线、地脚螺栓、端盖螺栓、刷握及刷架螺栓;

e.检查清理磁场电阻器及操作装置;

f.检查接线头有无过热;

g.每隔5次小修检查轴承油质、油量情况。

2.2中修

a.包括小修内容

b.电动机解体,抽出转子;

c.拆装前后测量绝缘电阻和吸收比;

d.检修前后,测量电机气隙;

e.检查清理励磁绕组;

f.检查电枢绕组,线圈、线头、整流片、升高片

相互间焊接情况,槽契及绑线的紧固情况;

g.检查换向器;

h.换向器刮槽、电刷架紧固、调整电刷压力,必要时更换电刷;i.检查清理轴承;

j.检查转子风扇叶;

k.检查外壳接地线;

l.电动机空载试验。

2.3大修(了解)

a.包括中修内容;

b.更换励磁热绕组;

c.更换电枢绕组;

d.更换换向器;

二、维护检修安全注意事项

1 维护安全注意事项

1.1 首先言明电动机外壳是否带电,接地(零)是否良好。在外壳不带电和接地(零)良好的情况下才能进行维护工作。

1.2 维护人员务必穿戴合格的工作服、工作帽、

电工绝缘皮鞋,袖口应扎紧,女工的辫子禁止外露。

1.3 人体各部分及维护工具(如听诊棒、注油枪等)不得触及旋转部分。

1.4调整或更换电刷时,不得用手触及不同导电部分或一手触及导电部分,一手触地。严防电刷及导电部分接地。

1.5禁止用帆布遮盖运行的电动机,若电动机必须加以防护,可用木板或金属罩遮盖,但不得使电机的冷却条件恶化。

1.6 禁止随意增大电动机保护回路中的熔断器或熔丝。禁止以铜片、铁丝等金属代替熔丝。

2 检修安全注意事项

2.1 在禁火区内动火时,必须办理动火许可证。检修现场要有足够的灭火器具和安全照明。

2.2 进入电动机定子内工作时,不准携带金属小物件,禁止穿带钉子的鞋子。

2.3 在大型基础上检修电动机时,要有防止检修人员坠落的安全措施。

高压电动机检修施工方案

高压电动机检修施工方案编制: 审核: 批准:

高压电动机检修施工方案 一、编制依据 1、《电业安全工作规程》 2、《电动机检修作业规程》 二、主题内容与适用范围 工程项目简介 设备技术特性表 三、设备检修前运行状况与检修原因 电机到检修周期,需定期检查,更换轴承 四、检修内容深度 1、清扫电机外表、风扇罩,清除外风扇积尘。 2、检查电机接线盒内所有电机引线、电缆、联接线是否有发热、腐

蚀、接触不紧密或飞弧情况。 3、检查电机定、转子的绝缘,电缆绝缘符合要求。 4、检查电机外壳及接地线是否牢固可靠。 5、检查电机油路是否畅通。 6、检查温度探头及温度表指示是否正确,必要时进行校验或更换。 7、清理废油储槽。 8、电机解体,检查转子、铁芯、鼠笼条有无裂纹、断裂、缺损、扫镗。 9、检查定子线圈槽路有无毛刺、碰伤,线圈有无擦伤,发热老化、松动,绝缘良好。 10、检查电机轴承与轴、轴承与端盖配合是否良好,必要时进行处理。 五、施工步骤方法 1、按规定办理任务书、电气工作第一种工作票,由值班电工做好一切安全措施后,检修人员方可进行工作。 2、拆除电动机电源线及加热器电源线、接地线、并做好相位标记。 3、拆除电机底脚螺栓及定位销钉并脱开对接的轴。 4、拆卸联轴器。 5、拆风扇叶。 6、拆除所有轴承盖及热电偶。 7、拆卸端盖。拆卸前需在电机前后端盖与基座、轴承小油盖与端盖的接缝处做好标记,以便回装。 8、如需抽芯时,所用钢丝绳必须垫上软的物质,注意转子不要碰到定子上,转子抽出后,要用方木垫稳,防止因其滚动而损伤人员和设备。

9、轴承的拆卸和检查。拆卸轴承需用专用拔轴器,严禁硬拉损伤转轴。测量轴承与轴、端盖的配合尺寸,必要时进行处理。 10、电机转子抽过芯回装后,必须要按电机试验规程做绝缘电阻测量。 11、在检修过程中,要防止金属及其它杂物掉入电机内部,装配前要仔细检查定子内部确无遗留物留下。 12、轴承安装。应采用热装法,轴承有标志的一面要朝外。 13、轴承用润滑脂要选用正确,注油量要适宜,同一轴承不得加入不同的润滑脂。 14、端盖回装时在接触面上涂一层密封胶。 15、电机的回装顺序按相反过程进行。 六、验收质量标准 1、做到文明检修,工完、料尽、场地清。 2、严格按检修项目规定的内容,进行认真作业,不得漏项随意更改检修项目。 3、按按《电业安全工作规程》和《电动机检修作业规程》进行检修作业。 4、电机检修完试运行过程中,各机械性能,应符合检修规程规定值。 5、电机试运行前应检查绝缘情况并符合电气运行规程的要求。 6、电机安装就位,必须保证地脚螺栓紧固,电机外表无明显伤痕、裂纹、且找正数据符合规定。 7、各种试验数据齐全,符合电气试验规程要求。 8、及时做好检修记录,记录内容必须齐全,不得漏项。

机电部设备维保安全注意事项

编号:SY-AQ-00970 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机电部设备维保安全注意事项Safety precautions for equipment maintenance of mechanical and electrical department

机电部设备维保安全注意事项 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、设备(设施)维护保养前 1、劳保用品的准备:进入车间前必须穿戴好工作服装、劳保手套、防护眼镜等与工作相关的劳动保护用具。 2、分析将要进行的保养、维修工作,可能存在的风险隐患,应采取相应的防范措施。 3、需要登高作业的,必须佩戴登高安全用品,登高作业下方必须摆放警示牌,提醒路人注意高空坠物(详见高空作业标准作业流程)。 4、设备保养、维修前,先检查电、液、气动源是否断开,且在开关处挂“正在修理”、“禁止合闸”等警示牌或专人监护,监护人不得从事操作或做与监护无关的事。 5、设备保养、维修前必须检查、分析设备故障发生的原因及现状。

6、设备在保养、维护前,必须要切断设备主电源及光电开关、行程开关、接近开关、气动原件等控制原件,只有确认设备不会误动作后才可进行保养、维护工作。 7、收集危废物或污染地面和环境(如泥浆、粉尘等)作业,工作前必须先做有效的隔离防护措施,确保地面和环境不会受到污染和破坏。 二、设备(设施)维护保养中 1、严禁设备在运动状态下直接接触动态危险部件。 2、工作过程中采用人力移动机件时,人员要妥善配合,多人搬抬应有一人指挥,动作一致,稳起、稳放、稳步前进。 3、工作中注意周围人员及自身的安全,防止挥动工具、工具脱落、工件飞溅造成伤害。两人以上工作要注意配合,工件放置整齐、平稳。 4、使用电动工具时注意随时检查紧固件、旋转件的紧固情况,确保其完好后,进行使用。 5、登高作业中要随时检查安全带是否挂的牢靠,确保安全使用。

电动机检修技术规范标准

电动机检修技术规范 目录 1 主题内容与适用范围 2 引用标准 3 电动机的检修周期 3.1 电动机的大修周期 3.2 电动机的小修周期 4 电动机的检修项目 4.1 大修项目 4.2 小修项目 5 电动机的检修工艺及质量标准 5.1 大修前的准备工作 5.2 电动机的解体 5.3 定子的检修及质量标准 5.4 转子的检修及质量标准 5.5 轴承的检修及质量标准 6 电动机的组装、试运及验收 6.1 电动机的组装 6.2 电动机的试验 6.3 电动机的试运及验收 7 电动机线圈重绕工艺 7.1 线圈重绕准备 7.2 制作绕线模和线圈 7.3 下线与整形 7.4 试验检查 7.5 浸漆与烘干 8 电动机常见故障及捧除

前言 本标准规定了神化阳光发电公司电动机的小修、大修、特殊项目检修的一般原则和方 法。 下列人员应熟悉或掌握本规程全部或部分内容: 1.生产副厂长、总工程师、副总工程师。· 2.检修分厂电气副主任、电气专责。 3.检修分厂电气检修班长及电气检修人员。 1 主题内容与适用范围 本规程规定了我厂电动机的标准大、小修项目及质量验收标准等内容,适用于我厂各 电动机的检修。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性 SD230—87发电厂检修规程 GB755—87旋转电机基本技术要求 3 电动机的检修周期 3.1 电动机的大修周期

3.1.1 机组所属的主要高低压电动机(含直流电动机)随该机组同时大修备用时间长的电动机、机组所属闸门电动机,可适当延长大修周期 3.1.2 其它公用系统电动机,每三年大修一次 3.1.3 临时性大修由电机运行情况决定。 3.1.4 新安装电动机投运一年后大修一次。 3.1.5 防护等级为开启式的电动机每两年大修一次。 4.1.6 电动机电气预防性试验 4.1.7 电动机的组装、试转与验收。 4.2 小修项目 4.2.1 打开电动机非负荷端端盖及前后轴承盖检查,必要时更换轴承油。 4.2.2 测量定转子空气隙及非负荷端内3.2 电动机的小修周期 3.2.1 机炉所属的高、低压电动机随机组小修进行。 3.2.2 上述各电动机每六个月至一年小修一次,遇有大修则小修不另进行。 4 电动机的检修项目 4.1 大修项目 4.1.1 电动机解体与清除灰尘、污垢。 4.1.2 定子的检修。 4.1.3 转子的检修。 4.1.4 轴承的检修。

电气设备检修安全注意事项

1、在二次设备上工作应严格按照“两票”、“三制”规定做好开工一切准备工作。了解工作地点、工作范围及设备的运行情况、安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸、整定值通知单。软件修改申请单、核对控制保护设备、测控设备、主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否合格完好等。 2、现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合保证人生安全的要求,运行设备和检修设备之间的安全隔离措施是否安全正确且完成,工作时还应仔细核对检修设备名称、编号,严防走错设备(间隔)位置。 3、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备作好安全隔离或前后以明显的标志隔开。 4、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的作业时,应采取防止运行中设备受冲击影响导致误动的措施,必要时征得检修领导小组的同意,向安全生产管理部门申请,经安全生产管理部门或运行值班负责人同意,并备案存档,将保护暂时停用。 5、在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)生产设备间搬运或安放试验设备时,不能阻塞安全通道,要与运行设备保持一定安全距离,防止突发事故处理时通道不畅和误碰运行设备,造成相关运行机电设备继电保护人为误动作。清扫运行中的二次设备回路时,要防止振动和误碰、要使用绝缘工具 新安装、检修电气试验调试安全措施

1、严格按有关试验调试规程由专业电气试验调试资质人员进行作业,事前必须制定有关试验调试安全措施,并报安装、检修领导小组和公司领导或安全负责人审批执行。 2、在试验场所周围设置明显的安全警戒线和警示标志,并在各危险点派专人值守,被试验设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。并做好进出人员记录。 3、实行监护制度、做好安全措施。在安装、检修的电气一次、二次设备上必须挂“有人工作、严禁合闸”或“正在检修、严禁合闸”、在相邻间隔的带运行电设备部分应挂“设备正在运行”“有电危险”等标志牌;对正在检修和停电状态下即将检修的设备上必须合上接地刀闸或连接接地(保命)线。 4、耐压试验时操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,耐压操作点地面应垫上绝缘垫。 在高处设备上作业的人员应做的安全措施: 1、凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。 2、高处作业均应先搭设安全脚手架、使用高空安全作业车、升降平台或采取其他防止坠落安全措施,方可进行。 3、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,作业人员应使用安全带。 4、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m 时,应使用安全带并应高挂低用,或采取其他可靠的安全措施。 5、安全带和专做固定安全带的绳索在使用前进行外观检查。安全

电动机检修内容及维护检修安全注意事项标准版本

文件编号:RHD-QB-K7543 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电动机检修内容及维护检修安全注意事项标准 版本

电动机检修内容及维护检修安全注 意事项标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1异步电动机 1.1小修 1)﹑电动机不拆端盖检查,并进行外部清理; 2)﹑检查引线头是否过热,紧固连接螺丝; 3)﹑检查轴承润滑油是否变色或缺油; 4)﹑检查外壳接地线; 5)﹑检查通风系统的情况; 6)﹑开关柜及一﹑二次回路检查维护; 7)﹑电动机绝缘电阻测定; 1.2 中修

2)﹑电机解体,抽出转子; 3)拆装前后,测量绝缘电阻和吸收比; 4)修理前后,测量定子和转子之间的气隙; 5)﹑检查和清理定﹑转子槽楔﹑端部绑线﹑垫块及端箍绑扎; 6)﹑检查转子短路环和铜条; 7)﹑检查清理轴承和润滑系统; 8)﹑检查转子风叶和平衡块装置; 9)﹑检查和处理转子支架焊缝,检查定子绕组测温计; 10)﹑开关柜及一﹑二次回路检查维护; 11)﹑电动机绝缘电阻测定; 12)﹑电动机空载试验。 1.3大修(了解)

2)根据绝缘老化程度及故障情况或试验结果,局部或全部更换定子绕组或转子绕组; 3)更换转子、转子鼠笼条或短路环; 4)转子换线后或运行中发现振动超过允许值时,进行动平衡试验; 2直流电动机 2.1小修 a.电动机不拆卸端盖,用压缩空气吹扫灰尘; b.测量绝缘电阻; c.检查清理整流子、刷架、刷握及电刷,必要时更换电刷; d.检查接地线、地脚螺栓、端盖螺栓、刷握及刷架螺栓; e.检查清理磁场电阻器及操作装置;

设备维修安全注意事项范本

工作行为规范系列 设备维修安全注意事项(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-15111设备维修安全注意事项 Equipment maintenance safety precautions 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、设备维修前 1、劳保用品的准备。进入车间前必须穿戴好工作服装、劳保手套、防护眼镜等劳动保护用具。进入门禁车间时佩戴人员信息卡刷卡进入门禁车间。 2、按照五步法分析将要进行的维修工作,可能存在的风险隐患,应采取相应的措施。 3、需要动火作业的,按照《动火管理规定》要求进行审批,开具动火令,并配备现场监护人和消防器材,易燃易爆物品全部清理,留出必要的安全距离。 4、需要登高作业的,按照《登高管理规定》要求,开具登高令,佩戴登高安全用品,登高作业下方必须摆放警示牌,提醒路人注意高空坠物。 5、需要使用电动车的,按照《电动车使用规定》要求进

行使用,骑行时靠右行驶速度不得超过15㎞/h,必须佩带安全头盔并系好下颚带,到达目的地后妥善存放电动车,不得影响其他车辆正常行驶。 6、设备维修前,先检查电、液、气动力源是否断开,且在开关处挂“正在修理”、“禁止合闸”等警示牌或专人监护,监护人不得从事操作或做与监护无关的事。 7、设备维修前必须检查、分析、了解设备故障发生的原因及现状。必须检查设备各部位是否存有浮药,如有必须采取措施后方可维修。 二、设备维修中 1、严禁维修处于运动状态下直接接触药剂的设备及部件。 2、工作过程中采用人力移动机件时,人员要妥善配合,多人搬抬应有一人指挥,动作一致,稳起、稳放、稳步前进。 3、工作中注意周围人员及自身的安全,防止挥动工具、工具脱落、工件飞溅造成伤害。两人以上工作要注意配合,工件放置整齐、平稳。 4、使用电动工具时注意随时检查紧固件、旋转件的紧固

电机、电器维修工安全操作规程示范文本

电机、电器维修工安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电机、电器维修工安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.遵守电工作业一般安全规定。检修电机、电气设备 时,必须首先断开电源。如不能断电工作,应经过申请。 2.电机与电气拆除送修后,可能来电的线头应及时用绝 缘包布包扎好。高压电机拆除后,遗留线头必须短路接地。 3.检修电机时,拆卸各部分螺钉应用适当的工具,禁止乱 敲乱打。 4.电机通电试验时,外壳必须接地。并遵守电机试验安 全技术操作规程。电机短路试验时,禁止用手把住轴。

5.在检修时,必须把工件固定好,防止翻倒打伤人。 6.焊接电器设备和接线头,要防止触电和灼伤人。 7.调试用的插头、开关、电线应保持绝缘良好。如有破损和裸露部分,应及时更换。不准带负荷用闸刀开关送电或停电。 8.线圈入炉干燥时,一定要把线圈放在铁架上,不得直接放在电炉上面。 9.电机、电器检修完工后,要检查是否有错误或不当的地方,在试车时必须注意附近是否有人。

检修安全注意事项及安全措施

检修安全注意事项及安全措施 燃料设备检修工艺规程 检修安全注意事项及安全措施 1.1 日常维护安全注意事项 1.1.1 严格工作票制度,严禁无票作业。 1.1.2 严格停送电制度,工作监护制度,杜绝误操作。 1.1.3 阴雨天工作注意验电,严禁带电作业,穿好合适的工作服,注意防滑。 1.1.4 加强设备巡检,及时消除设备缺陷,严禁设备带病运行。 1.1.5 正确使用工器具,定期对工器具进行检查。 1.1.6 对于有起吊的工作,严格按操作规程操作。 1.1.7 高空作业,注意防止高空坠落、落物。 1.1.8 加强技术培训,提高职工的技术业务素质。 1.1.9 落实安全生产责任制,加强安全学习,提高职工的自我防护能力,做到“三不伤害”。 1.1.10 努力作好安全性评价工作。 1.2 大小修期间安全措施 1.2.1 按照规定要求办理电气第二种工作票 由班长、工作负责人组织工作人员学习本安全措施和检修工艺,熟知工作程序,进行风险分析和重点防护工作,填表签字。 1.2.2 工作人员精神状态良好。 1.2.3 参加检修人员,必须由工作负责人负责指挥,其余人员按岗位明确分工,各负其责,集中精力,听从指挥。 1.2.4 检修过程中,任何人发现异常情况都必须立即汇报负责人、班长,停止工作,查明原因,采取相应措施后再行工作。

1.2.5 工作人员进现场前,必须穿工作服,戴安全帽,《安规》考试合格。 1.2.6 检修工器具须由电气专业人员检验合格,贴合格证,并有安质人员验收合格。 1.2.7 钢丝绳等应做拉力试验,试验合格贴合格证,并有安质人员验收合格。 1.2.8 工作人员在办理电气工作票后,应对检修设备验明确无电压后,方可进行检修工作。 1.2.9 检修设备起吊工作应设一人专门指挥行车,其它人不得随意指挥。 1.3 大小修期间安全技术措施 1.3.1 工作人员应熟知所检修设备的原理结构,接线情况,必要时班技术员应组织工作人员进行技术学习。 1.3.2 根据运行、检修、试验记录及现场观察的结果,查清设备缺陷,确定人员组织,工作负责人对工作组人员在工作开始前进行技术交底,进行明确分工,每检修工作组人员一般为5,7人。 燃料设备检修工艺规程 1.3.3 根据检修项目编制工期进度表及工具、材料清单,并在工作组内进行讨论。 1.3.4 大小修工作开始前应对设备进行修前检查,检查各开关、继电器工作情况,测量控制、动力电缆及电机的绝缘,记录控制柜内热偶及过流继电器的整定值,测量记录数据要准确,并保存好,以便大小修后核对。 1.3.5 各工作组在大小修中应严格按照工序卡中的有关规定进行工作,W点、H 点班长或技术员应亲临现场进行监督检查。 1.3.6 控制线、动力线拆除时要做好标记,以防接错。 1.3.7 对大小修中所做的改动应及时出图留档。 1.3.8 及时整理、检查大小修项目的各项技术资料,确保完工一项,申请一项,验收一项。所做工作要及时登录设备台帐,填写验收单,检修结束后,写出大小修总结。 1.4 大小修期间的安全组织措施

电机检修规程

电机检修规程 1 异步电动机检修 1.1 检修周期及项目 1.1.1 检修周期 槽上部电机随槽子大修而大修,整流所循环水电机,铸造循环水电机,空压站循环水电机,天车电机,净化、输料系统电机,升压泵电机,高压电机2-4年大修一次,原则上一年小修一次。 1.1.2 大修项目 1.1. 2.1 检修前的准备 1.1. 2.2 解体清理 1.2 鼠笼式转子电动机的检修 1.2.1 检修前的准备 1.2.1.1 大修开始前,工作负责人应查阅电动机过去检修的记录,了解目前运行中的情况,如铁芯温度、轴承温度、响声、振动、渗油、接头有无发热等。 1.2.1.2 根据上述检查结果,制订大修项目,工时进度、材料计划及非标准项目的技术措施、质量标准。 1.2.1.3 准备好拆装对轮、轴承及抽转子的工具,以及油盆、壶、常用工具等和洗油、白布、润滑脂、轴承等常用材料。 1.2.1.4 组织检修人员学习规程,质量标准。 1.2.2 解体、抽转子 1.2.2.1 拆卸前做好记号,记号要明显可靠,避免组装时发生错误。测静、转子间空气间隙并做记录(指座式轴承电动机)。 1.2.2.2 对轮的拆卸,根据紧力的大小,分别用丝杠拉器或螺旋千斤顶拉器拉下,丝杆顶端的钢球与轴头中心顶尖孔之间,应垫带凹坑的钢板(厚约10~20毫米),以保护中心孔和拉器不偏斜,保持和轴中心水平,以防拉坏对轮及轴。 1.2.2.3 对特别紧的对轮,拆卸时可用加热的方法。加热前拉器应持受力状态,根据对轮大小,加热时间约3~5分钟,火焰不能集中在某个局部、温度不应超过200~250℃,工作人员应戴石棉手套,防止烧伤,当对轮即将拉下时,要用倒链吊住。 1.2.2.4 拆卸螺丝,应尽量用梅花扳手,防止损坏六方,端盖上有顶丝孔的,应用顶丝顶开。不准用錾子、串心起子、榔头之类直接敲打电机端盖或止口。 1.2.2.5 拆卸端盖时应先拆球体轴承一端,后拆柱体轴承一端。要防止端盖脱离止口时碰伤线圈,为此,对容量小的电机,可用手扶着或抬着端盖,对容量较大的电机(100千瓦)以

设备维修安全注意事项

 5、需要使用电动车的,按照《电动车使用规定》要求进行使用,骑行时靠右行驶速度不得超过15㎞/h,必须佩带安全头盔并系好下颚带,到达目的地后妥善存放电动车,不得影响其他车辆正常行驶。

 6、一般情况下,禁止在旋转、转动的设备及其附属回路上进行工作。如果必须在旋转、转动着的设备上进行检查、清理及调查等工作时,必须注意扣紧袖口、戴好工作帽,防止被旋转部分卷入绞伤或碰伤。 7、禁止带电拆卸自动化控制设备,如PLC模块、在线仪表、气动阀的线路板等,以免损坏电子元器件。 三、设备维修后 1、设备开动前,先检查防护装置、紧固螺钉,电、液、气动力源开关是否完好,然后进行试车检验,运行合格后才能投入使用,操作时严格遵守设备的安全操作规程。 2、动火作业完毕后及时清理作业现场,将消防器材归位,经安全员检查确保安全后方能离开。 3、工作完成后,及时清理场地卫生,保持干净整洁,油液污水不得留在地上,以防滑倒伤人。

电机检修安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7853 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电机检修安全措施标准 版本

电机检修安全措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.目的 规范电动机维护检修程序,确保电动机正常运行。 2适用范围 电动机检修维护。 3职责 3.1运行维修班长按照分公司设备年度保养计划组织、实施对电动机进行检修维护及备品备件的准备。 3.2部门经理负责对检修保养的有效性检查监督。

4工作流程 4.1电动机保养 4.1.1清洁电动机,清除电动机外壳上的灰尘和污物,以利散热,测量绝缘电阻。 4.1.2检查和清洁接线盒。清除灰尘及污物,检查压线螺钉有无松动和烧伤,拧紧螺母。 4.1.3检查各固定螺丝钉及接地线。检查接地螺钉,端盖螺钉及轴承盖螺钉是否紧固,接地是否可靠。 4.1.4检查轴承。拆下轴承盖,检查轴承是否缺黄油,拆下一边端盖,检查气隙是否均匀,以判断轴承有无磨损。 4.1.5检查传动装置是否可靠,皮带松紧是否适中,传动装置有无损坏。 4.1.6检查和清洁起动设备,清扫外壳灰尘污

物,检查触头有无烧伤,接触是否良好,擦净触头接线头有无烧伤和电蚀,动作是否一致,接地是否可靠。 4.1.7检修完毕,应填写好相关记录。 4.2电动机拆卸 4.2.1拆卸前,应清理好现场,准备好工具,并在接线头、端盖与外壳、轴承盖与端盖等上做好标记,以便装配时各归原位保证装配质量。 4.2.2卸下皮带或脱开联轴器的连接销。 4.2.3拆去接线盒内的电源接线和接地线。 4.2.4卸下底脚螺母和垫圈。 4.2.5卸下皮带轮或联轴器。管理工作手册 电动机检修维护规程 4.2.6卸下前轴承外盖。 4.2.7卸下前端盖。

电动机检修内容及维护检修安全注意事项实用版

YF-ED-J8890 可按资料类型定义编号 电动机检修内容及维护检修安全注意事项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电动机检修内容及维护检修安全 注意事项实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1异步电动机 1.1小修 1)﹑电动机不拆端盖检查,并进行外部清 理; 2)﹑检查引线头是否过热,紧固连接螺 丝; 3)﹑检查轴承润滑油是否变色或缺油; 4)﹑检查外壳接地线; 5)﹑检查通风系统的情况; 6)﹑开关柜及一﹑二次回路检查维护;

7)﹑电动机绝缘电阻测定; 1.2 中修 1)﹑包括小修内容; 2)﹑电机解体,抽出转子; 3)拆装前后,测量绝缘电阻和吸收比; 4)修理前后,测量定子和转子之间的气隙; 5)﹑检查和清理定﹑转子槽楔﹑端部绑线﹑垫块及端箍绑扎; 6)﹑检查转子短路环和铜条; 7)﹑检查清理轴承和润滑系统; 8)﹑检查转子风叶和平衡块装置; 9)﹑检查和处理转子支架焊缝,检查定子绕组测温计; 10)﹑开关柜及一﹑二次回路检查维护;

设备维修安全注意事项

设备维修安全注意事项 一、设备维修前 1、劳保用品的准备。 进入车间前必须穿戴好工作服装、劳保手套、防护眼镜等劳动保护用具。 2、分析将要进行的维修工作,可能存在的风险隐患,应采取相应的措施。 3、需要登高作业的,必须佩戴登高安全用品,登高作业下方必须摆放警示牌,提醒路人注意高空坠物。 4、设备维修前,先检查电、液、气动力源是否断开,且在开关处挂“正在修理”、“禁止合闸”等警示牌或专人监护,监护人不得从事操作或做与监护无关的事。 5、设备维修前必须检查、分析、了解设备故障发生的原因及现状。 必须检查设备各部位是否存有浮药,如有必须采取措施后方可维修。 6、设备在维修、保养、维护前,必须要切断设备主电源及光电开关、行程开关、接近开关、气动原件等控制原件、附助原件的电源、气源,只有确认设备不会误动作后才可进行维修、保养、维护。 二、设备维修中 1、严禁维修处于运动状态下直接接触设备及部件。 8、禁止在设备未停止的时候对设备进行维护保养。 三、设备维修后 1、设备开动前,先检查防护装置、紧固螺钉,电、液、气动力源开关是否完好,然后进行试车检验,运行合格后才能投入使用,操作时严格遵守设备的安全操作规程。 2、工作完成后,及时清理场地卫生,保持干净整洁,油液污水不得留在地上,以防滑倒伤人。 3、维修人员完成巡检、维修作业后,应当及时认真填写巡检、维修记录,不得出现漏填、错填现象,记录留用备查。 4、设备管理负责人认真审查审核维修人员填写的巡检、维修记录,确保记录真实有效。

高压电动机检修工艺及标准

高压电机检修工艺 2008-10-18 下午 04:58 1、检修前的准备工作: 检修前应认真作好检修各项准备工作,仔细讨论检修计划和各项措施,明确检修任务和质量要求,安排好项目检修进度,准备好检修的材料、工具、备品以及检修场地,搬运道路、车辆等.

第一章、电动机维护检修规范 1、电动机完好标准 1.1零部件质量 1.1.1外壳完整,无明显缺陷,表面油漆色调一致,铭牌清晰。 1.1.2润滑油脂质量符合要求,油量适当,不漏油。 1.1.3电动机内部无积灰和油污,风道畅通。 1.1.4外壳防护能力或防爆性能良好,既符合电动机出厂标准,又符合周围环境的要求。1.1.5定转子绕组及铁芯无老化、变色和松动现象,槽楔、端部垫块及绑线齐全紧固。1.1.6定转子间的间隙符合要求。 1.1.7风扇叶片齐全,角度适合,固定牢固。 1.1.8外壳有良好而明显的接地(接零)线。 1.1.9各部件的螺栓、螺母齐全紧固,正规合适。 1.1.10埋入式温度计齐全,接线完整,测温表计指示正确。 1.1.1l起动装置好用,性能符合电动机要求。 1.1.12通风系统完整,防锈漆无脱落,风道不漏风,风过滤器、风冷却器性能良好,风机运行正常。 1.1.13励磁装置运行稳定可靠,直流电压、电流能满足电动机要求。 1.1.14操作盘油漆完好,部件齐全,接线正规,标示明显。 1.1.15保护、测量、信号、操作装置齐全,指示正确,动作灵活可靠。 1.1.16电动机基础完整无缺。 1.1.17 电源线路接线正确牢固,相序标志分明,电缆外皮有良好的接地(接零)线。 1.2运行状况 1.2.1在额定电压下运行,能达到铭牌数据要求,各部位温升不超过表1所列允许值。表1 电动机的最高允许温升(环境温度为40~C时) ℃ 绝缘等级A级绝缘E级绝缘B级绝缘F级绝缘H级绝缘 测量方法温度计法电阻法温度计法电阻法温度计法电阻法温度计法电阻法温度计法电阻法 与绕组接触的铁芯及其他部件60 —— 75 —— 80 —— 100 —— 125 —— 集电环或整流子60 —— 70 —— 80 —— 90 —— 100 —— 滑动轴承40 —— 40 —— 40 —— 40 —— 40 —— 滚动轴承55 —— 55 —— 55 —— 55 —— 55 —— 电动机绕组50 60 65 75 70 80 85 100 105 125 1.2.2电动机的振动值(两倍振幅值),一般应不大于表2的规定。对于Y系列电动机,空载振动、速度的有效值应不超过表3所列数据。 表2电动机的允许振动值 转速,r/min 3000 2000 1500 1000 750及以下 两倍振幅值,mm 0.06 0.085 0.10 0.13 0.16 表3 Y系列电动机空载振动、速度允许值 安装方式弹性刚性 轴中心高H,mm 56≤H≤132 132≤H≤225 225≤H≤400 400≤H≤630 转数n,r/min 600≤n≤1800 1800

维修工安全注意事项

维修工安全注意事项 1、配电设施巡回检查,是巡检人员积累配电设施、设备第一手资料,及时发现设施异常、防止设备事故、确保低压设备安全经济运行的一项重要工作。巡检人员必须按照本标准认真进行巡回检查,杜绝因巡检不到位而造成设备异常或事故的发生。 2、巡回检查必须按规定的检查项目、内容、时间、次数进行,不得漏检。对因巡回检查人员失职造成的设备异常,巡回检查人员负主要责任。 3、巡回检查按规定的时间进行周期性的巡回检查。对重点设备要增加巡查次数。 4、在值班时间要认真检查设备的运行情况,按规定准确填写运行日记和有关数据。 5、班级以上领导应定期深入现场了解设备的巡视情况并抽查巡视记录本填写情况。 6、巡检人员在对设施设备进行检查中,必须做到:集中思想,认真地看、听、嗅、摸,高度注意设备有无异常情况,做到及时发现异常,并正确处理。 7、巡检人员进入配电室等部位检查时,应严格执行安全规程规定的安全事项。 8、巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施,了解设施设备的特性、掌握设施运行状况,熟知设备所带负荷及用户有关情况。 9、巡检人员应定期对配电室进行巡视检查,注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。 10、巡检人员按规定认真做好巡检记录,若发现设备有异常及疑问时,应加强监视,分析原因,做好记录,并及时向队领导汇报,并指示处理。在紧急情况下,可以先按规程处理后汇报。 11、巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。

12、每年对配电室进行安全检查。巡视检查的结果应详细做好记录。对危及人身和设备安全的缺陷必须立即停电处理,并汇报领导和上级有关部门。 13、检查低压配电装置内低压电器内部有无异声、异味,配线及各部接线端子有无过热松动现象。 14、检查雷雨过后配电室,机房,电梯地坑有无漏水现象。 15、在巡检过程中,巡检人员应同时检查所辖范围内的工器具及现场设施(如:消防器材、接地线、标示牌、设备双编号等)是否完好、齐全。 16、在工作巡视期间,必须穿戴号劳保用品绝缘鞋。 17、对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。 18、设备检修后,值班人员要到现场进行认真检查,无误后方可送电。

电动机维修保养标准规范

1.目的 为保证设备的正常运转,能正确、科学地检修。 2.适用范围 本程序规定了电动机维修保养标准操作方法,适用于中、小型交、直流电动机的维护和检修。 3. 职责设备维修人员负责本程序的实施。 4.检修类别 检修类别 检修类别分小修、中修、大修。 检修间隔期 表1 5.检修内容 小修 检查轴承油质、油量和油环,更换润滑脂。 检查及处理电动机引线的连接情况和绝缘包扎情况。 检查处理电动机外壳的接地线。

检查清理滑环和换向器,调整或更换电刷。 测量定、转子线圈及电缆线路的绝缘电阻,如果阻值低,要进行干燥处理。 检查清扫电动机的开关、保护、信号、通风、冷却等附属装置。 中修 包括小修内容 清扫定子、转子绕组、铁芯以及通风沟内的积尘污垢。 检查定子线圈(磁极线圈)和槽楔的绝缘有否松动,铁芯有否松动变色,以及与转子有无磨擦现象,必要时进行刷漆、干燥、焊接、绑扎等绝缘处理。 检查转子鼠笼条(或线圈),端环有无断裂,转子平衡块以及风扇螺钉情况,防松装置是否完整。 检查电枢线圈有否断线,电枢绕组线圈与整流片间的焊接是否牢固,修整流子表面检查电枢线圈对地的绝缘电阻。 检查和更换轴承、风叶、风罩。 检查防爆电动机的接合面有否因裂纹磨损、腐蚀等原因而失去防爆性能,必要时测量防爆间隙。 电动的组装、喷漆、防腐及其组装前后的电导规定试验,经过检修后的电动机,应进行空载和起动试验。 大修 包括中修内容 拆开电动机所有零部件进行清洗、防腐、油漆。

铁芯的紧固处理。 更换定、转子部分或全部线圈,并进行浸漆和干燥处理。 更换损坏的集电环,换向器(整流子),并精车、接槽和磨光。 清扫紧固励磁装置(硅励磁装置),并进行必要的测试。 刷架、刷握装置的分解和检修,更换损坏和修整弹簧。 组装,进行规定的试验。 试运转。 6.检修前的准备 技术准备 做好设备说明书、技术标准、图样等技术资料的准备,应熟悉电动机的各项技术指标和性能,掌握其结构组成和接线方式。 应了解设备的性能,并测试数据(包括:主要技术参数、绝缘电阻、耐压试验、电流、电压、泄漏电流、各部升温、振动、轴窜量等) 材料准备 电气材料,更换件。 检测仪器、拆装工具等。 安全技术准备 对所有公用器具、检测仪器仪表、保护设施等进行检查,保证其精度并且安全可靠。 现场检修应根据环境条件,做好防火、防爆、防毒、防高温等安全措施。

电机检修安全措施详细版

文件编号:GD/FS-4680 (解决方案范本系列) 电机检修安全措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电机检修安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.目的 规范电动机维护检修程序,确保电动机正常运行。 2适用范围 电动机检修维护。 3职责 3.1运行维修班长按照分公司设备年度保养计划组织、实施对电动机进行检修维护及备品备件的准备。 3.2部门经理负责对检修保养的有效性检查监督。 4工作流程

4.1电动机保养 4.1.1清洁电动机,清除电动机外壳上的灰尘和污物,以利散热,测量绝缘电阻。 4.1.6检查和清洁起动设备,清扫外壳灰尘污物,检查触头有无烧伤,接触是否良好,擦净触头接

高压电气设备操作及维护安全注意事项实用版

YF-ED-J8585 可按资料类型定义编号 高压电气设备操作及维护安全注意事项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高压电气设备操作及维护安全注 意事项实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、高压设备介绍 1、变压器 分类: 按用途分为电力变压器、调压变压器、试 验变压器、整流变压器、各种小型电源变压 器、仪表变压器、自耦变压器和各种专用变压 器。 按相数分为单绕组变压器、双绕组变压 器、三绕组变压器和多绕组变压器。 按冷却方式分为油浸变压器、干式变压

器、三绕组变压器、充气变压器、风冷变压器和强迫油循环变压器。 按调压方式分为无载调压变压器和有载调压变压器 按铁芯形式分为壳式变压器和芯式变压器。 按中心点绝缘分为全绝缘变压器和半绝缘变压器。 工作原理:当一个交流电压U1接到初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势U2 .变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交

电机检修工序工艺标准及注意事项

电机检修工序工艺标准及注意事项 7.1电机解体注意事项 7.1.1使用抽转子的工具----如假轴、拐臂、倒链、钢丝绳、卡环应符合受力标准并完好。 7.1.2检修所用工具清点、记录,使用的电动工具、如手电钻、手提砂轮、电动吹尘器等,使用时外壳一定要接好接地线,并要可靠,使用时按要求佩戴好防护用具。 7.1.3在解体过程中,端盖、钢丝绳、工具等任何东西都切勿碰触定子线圈端部,轴头、风扇等部位也要保护好。 7.1.4转子端部线圈、鼠笼条端环、引线绝缘套及风扇,均不得作为着力点及支撑点。 7.1.5用钢丝绳吊起转子、大盖等重物时,要绑扎或挂牢,防止起吊后滑动或滑脱,避免发生设备及人身事故。 7.1.6阴雨天或周围环境湿度大时,要注意防止电机绝缘受潮,工作间断时,定、转子要用帆布(塑料布)盖好,室外长期存放,要做好防淋防锈措施。 7.1.7电机解体时,所拆下的螺丝、垫圈及其它零部件要做好标记,妥善保管,以备复装使用,装转子前清点所有的工具及零部件,并仔细检查定子膛内,防止金属小用具、垫圈、锯条等物品遗留于内。

7.1.8如遇有高空作业,要扎好安全带,并遵守高空作业规程,使用火焊时应由具有专业资格人员进行工作,并遵守其注意事项,并做好防火措施。 7.1.9起吊所用单轨吊、倒链应由工作负责人指定专人操作,操作时应精力集中,听从指挥,起吊重物时应有专业人员进行操作。 7.1.10如遇有其它工作小组或其它班组在工作现场有交叉 作业时,应互相照顾,注意安全。 7.2电动机的解体工序及工艺标准 7.2.1电动机断引,电缆检查 7.2.1.1电动机修前办理相关工作票,准备检修场地、工具、备件、材料,了解设备运行状况、存在的缺陷及历次检修中发现的问题。 7.2.1.2拆除电机接线与底脚螺丝及外壳接地线,做好永久性标记及相关记录,检查电缆接线鼻子无裂纹、变色过热现象,检查电缆绝缘层良好无破损,采用16mm2铜编织短路线配合螺栓将三相电缆牢靠的短路接地,通知热工、机械部分有关班组,解开靠背轮及测温元件。 7.2.1.3根据电动机现场条件,准备吊车、倒链、钢丝绳、卡环等。倒链无卡涩或不灵活,钢丝绳应无断股、锈蚀,钢丝绳与起吊设备垂直方向的角α<60o。用行车将电机吊起