制冷工艺按制冷方式可分为:直接制冷和间接制冷。直接制冷是指制冷机组的蒸发器装设在被冷却对象箱体和建筑物内,利用制冷剂蒸发吸热直接冷却空气,通过冷空气冷却物体。如空调、冷库等,直接制冷具有冷却速度快,传热温差小,制冷系统简单应用普遍。间接制冷由制冷机组和载冷剂循环系统组成,制冷剂在制冷机组内获得充足冷量,通过机组内蒸发器热交换传递给载冷剂,再经过载冷剂循环系统将冷量送至各生产装置。通常使用无机盐溶液或有机乙二醇、丙三醇等水溶液作为载冷剂。常用间接制冷机组类型有:螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、溴化锂冷水机组。某间接制冷装置,选用螺杆式冷水机组和离心式冷水机组,载冷剂选用乙二醇水溶液,质量分数为32%~35%,溶液接近中性。载冷剂循环系统主要由载冷剂储罐、缓冲槽、换热器、精馏塔、循环泵等设备组成,给回水管线及阀门为碳钢材质。上游冷水机组载冷剂出水温度-5~-8℃,系统回水温度-3~-4℃。

装置运行六年,载冷剂循环系统内给回水管线及阀门本体出现多处漏点,管壁变薄,产生大量黑色细颗粒物。循环泵叶轮溶解消失,无法运行。对载冷剂进行检测,发现乙二醇水溶液呈深红棕色,粘稠混有大量胶体和沉淀,溶液固含量8520mg/L,pH值4.8,氯离子浓度800 mg/L,铁离子浓度1500mg/L,浊度1000NUT,各项水质指标严重超标。经研究可知:长周期运行后,载冷剂乙二醇水溶液产生严重腐蚀性,对系统内碳钢管线和阀门造成腐蚀破坏。腐蚀后产生大量胶体和沉淀,溶液固含量增高,并在冷水机组蒸发器内沉积,导致蒸发器小温差升高,机组负荷上升,耗电量增加。此外,溶液固含量升高,使乙二醇水溶液冰点上升,对工艺温度控制造成波动。

纯净乙二醇为无色有甜味、粘稠液体,与水互溶,pH值在6.8左右近中性,无腐蚀性。它是最简单二元醇,每个分子有两个羟基,易与水分子形成氢键,产生缔合现象。乙二醇水溶液作为载冷剂使用后产生腐蚀性,主要包括酸性腐蚀、电化学腐蚀、垢下腐蚀、气穴腐蚀等。

冰川制冷科技(北京)有限公司(简称冰川制冷)位于京津冀一体化发展的核心区域北京。冰川制冷致力打造节能环保技术的设计、施工和运营管理,冰川制冷长期与美国宾夕法尼亚大学保持着技术合作,先后共同开发出了高效环保的液体传热介质(简称载冷剂),至今为止已经研发了10余种型号载冷剂,满足不同工况使用最低温-100℃,最高温300℃,具有温域宽、对金属(铜、铝、碳钢、不锈钢等)材质无腐蚀、低温动力粘度小、低温比热大的特点,相比传统的载冷剂乙二醇、丙二醇有非常大优势。基于高效环保的载冷剂,公司针对冷库、中央空调、医药等涉及制冷的行业有多年的节能设计经验,可对不同行业,不同的制冷工艺进行优化设计和优化改造。

常用的载冷剂参数多少为优秀

常用的载冷剂参数多少为优秀 市面上载冷剂种类繁多,质量参差不齐,如果对其不了解的情况下很容易走入误区,以目前来看市场上载冷剂分两大类,分别是传统载冷剂和新型载冷剂。传统载冷剂较常见的如盐水、乙二醇、氯化钙等,新型载冷剂比如冰河集团的冰河冷媒等,应用于各个领域各个行业。那么是什么决定着载冷剂的性能好坏呢?作为制冷人看的当然是数据,下面就针对常用的载冷剂参数来对比结合事例,点评下各类载冷剂。 工业制冷,大多数使用的是传统载冷剂:盐水、乙二醇等载冷剂,这类载冷剂主要优点明显那就是价格较为低廉。其缺点也非常明显:载冷能力小、消耗大,粘度大、能耗高,腐蚀金属、存在安全隐患。举个实际例子:北京地区一啤酒厂于1992年建成的一组12个碳钢发酵罐,经过8年运行,到2000年生产旺季时,冷却带出现大范围渗漏,最后,只有停产大修,扒掉保温层,割掉全部被腐蚀的冷带,重新焊制新冷带,整个大修费用花掉300多万元,停产损失几百万元。得不偿失!而新型载冷剂是什么表现呢?针对企业制冷工艺中使用的载冷剂冷却能力差,锈蚀严重等一系列问题,新型载冷剂应运而生。该系列产品适用于-145℃~350℃温度范围,有20多种不同型号可供选择,是工业盐、酒精、乙二醇、二氯甲烷等载冷剂的换代产品。其具有用量省、载冷能力强、适用温度范围宽、防锈性能优异等特点,无论新旧冷却系统,不需要任何改动,都可以直接添加使用。彻底解决了其它冷却介质严重锈蚀设备的难题;解除了冷却系统发生内外泄漏的危险;节能环保,大大减少了系统的日常维护费用。只要连续使用,就可以使载冷系统的使用寿命延长一倍以上!

可以发现在腐蚀、闪点以及毒性方面,新型载冷剂冰河冷媒的安全性大大提高,温域宽、无腐蚀、无毒害、无闪点,大大提高了设备的使用寿命以及机房的安全性。通过常用载冷剂参数的对比,相信你心里一定有了选择。

格氏反应过程中载冷剂选择 - 副本

格氏反应过程载冷剂的选择 使用盐水及醇类载冷剂容易引起爆炸 一、格氏反应的主要危险 1、溶剂的影响。格氏反应使用的溶剂均为易燃物质,遇引火源容易发生火灾,且具有较低的闪点和极低的引燃能量,在常温或较低的操作温度条件下也极易被点燃,同时具有较宽的爆炸极限范围,与空气混合后很容易发生火灾、爆炸,在保存中接触空气会生成过氧化物,在使用升温时会自行发生爆炸。 2、体系中水分的影响。在投料前没有有效去除水分将直接影响反应的进行,特别是反应的引发,且镁易与水反应生成氢气并大量放热。即使本来是已经引发好了的,但是当滴加水分较高的原料后,由于水分(或是活泼质子)的影响也会将反应盖灭了,使反应不能正常进行,且格氏试剂水解后会生成易燃的烷烃气体。 3、镁的用量和细度的影响。镁的用量和表面积直接影响反应的活性,常用的主要有镁条、镁粒、镁屑和镁粉。 4、反应体系中氧的影响。溶剂在保存和使用中接触空气会生成一定量的过氧化物,当溶剂中过氧化物含量达到一定程度后,遇强热或振动等因素时会造成爆炸。

5、引发剂的影响。若不能有效引发会使未反应物料大量积聚,造成釜内物料在局部过热的情况下突然发生反应形成高温、高压而发生爆炸。 6、反应温度对格氏反应的影响。温度对于引发非常重要,若反应初期温度太低,则反应无法引发,导致卤代烃滴加过多大量积聚,当反应一旦开始后会急剧、大量放热,此时反应釜来不及将热量导出会造成冲料、爆炸事故;若制备过程中温度太低,则反应时间变长且反应不彻底并可能中止反应;若温度较高,则易发生偶联反应生成副产,或造成易燃介质冲料、爆炸事故。 7、惰性气体对反应的影响。若反应釜未采取氮气置换,反应过程釜内溶剂蒸发产生大量易燃气体,格氏制备的副反应中也会产生少量烃类可燃气体,它们与空气混合形成爆炸性混合气体,极易发生爆炸的危险。 二、格氏反应的主要安全对策措施 (一)物料和设备的要求 格氏试剂对水十分敏感,凡是具有活泼氢的化合物都可以和格氏试剂反应,如醇、末端炔烃、伯胺及羧酸等。因此,在制备格氏试剂时,应该使用无水试剂和干燥的装备。

载冷剂对比

载冷剂对比 溶液配置采用一次水源即可,对水质无特殊要求,且载冷剂长期与空气接触无氧化现象,在生产过程或检修时,若出现跑冒和滴漏,如确认载冷剂未被污染,可循环使用,具有一定的环保性。该载冷剂在特定配比下构成的溶液,为了比较该载冷剂与乙二醇水溶液的性能差异,本对两种载冷剂进行水力特性和传热性能对比分析,在相同的体积流量下,分别计算0 ℃、-10 ℃、-20 ℃、-30 ℃四种工况下两种载冷剂的摩擦阻力损失和换热量。 根据乙二醇水溶液的热物性参数,采用乙二醇水溶液动力黏度最低的工况与载冷剂进行比较。当计算温度为0 ℃时,选取质量浓度为20%的乙二醇水溶液;当计算温度为-10 ℃时,选取质量浓度为30%的乙二醇水溶液;当计算温度为-20 ℃时,选取质量浓度为40%的乙二醇水溶液;当计算温度为-30 ℃时,选取质量浓度为50%的乙二醇水溶液。此外,比较了 5 ℃时水与质量浓度为10%的乙二醇水溶液和载冷剂的水力特性和传热性能。分别对0 ℃、-10 ℃、-20 ℃、-30 ℃时的与乙二醇水溶液进行水力计算,并进行比较分析。计算中制冷系统管道采用镀锌钢管,管壁粗糙度K取0.15 mm;供回液温差?t为4.5 ℃。乙二醇水溶液管内流速以不超过1.5 m/s为宜以控制噪声及压降,乙二醇水溶液与载冷剂的流速设定。 当体积流量相同时,在0 ℃、-20 ℃、-30 ℃载冷剂摩擦阻力较乙二醇水溶液分别平均小0.91%、1.5%和5.8%。较小的摩擦阻力能降低系统。冷冻循环泵的扬程,降低泵的运行成本。载冷剂的比热高于乙二醇水溶液,相同体积流量条件下,载冷剂的换热效果更佳,可以有效减少换热面积,节省项目的初投资。 冰川制冷科技(北京)有限公司(简称冰川制冷)位于京津冀一体化发展的核心区域北京。冰川制冷致力打造节能环保技术的设计、施工和运营管理,冰川制冷长期与美国宾夕法尼亚大学保持着技术合作,先后共同开发出了高效环保的液体传热介质(简称载冷剂),至今为止已经研发了10余种型号载冷剂,满足不同工况使用最低温-100℃,最高温300℃,具有温域宽、对金属(铜、铝、碳钢、不锈钢等)材质无腐蚀、低温动力粘度小、低温比热大的特点,相比传统的载冷剂乙二醇、丙二醇有非常大优势。基于高效环保的载冷剂,公司针对冷库、中央空调、医药等涉及制冷的行业有多年的节能设计经验,可对不同行业,不同的制冷工艺进行优化设计和优化改造。

工业冷水机制冷系统载冷剂的种类及选用分析(精)

1.载冷剂是指在间接制冷系统中用以传送冷量的中间介质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后, 送到冷却设备中,吸收被冷却物体或环境的热量,再返回蒸发器被制冷剂重新冷却,如此不断的循环,以达到连续制冷的目的。载冷剂传递冷量是依靠显热作用,而不像别的制冷剂那样靠蒸发潜热来实现制冷。 2.用于工业用冷水机的载冷剂种类很多,根据它的工作温度可以分为三类:1、水,适用于0℃ 以上的制冷装置,如空调、风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机、开放式 冷水机;2、盐水溶液,如氯化钠、氯化钙等水溶液,适用于一般中温制冷装置;3、有 机溶液,如二氯甲烷(R30、三氯乙烯,以及一氟三氯甲烷(R11等,适用于低温制冷装置; 3.而我们在给各行业专用冷水机选择制冷剂时,应考虑到一下这些因素: 1载冷剂在工作温度下应处于液体状态,其凝固温度应低于工作温度,沸点应高 于工作温度; 2热容要大,在传递一定的冷量时,可使流量小。因而可以提高循环的经济性,或减少输送载冷剂的 泵功率消耗和管道的材料消耗; 3密度小。载冷剂的密度小可使循环泵功率减小; 4粘度小。采用粘度小的载冷剂可使流动阻力减小,因而循环功率减小; 5化学稳定好。载冷剂应在工作稳定下不分解,不与空气中的氧气起化学变化, 不发生物理化学性质 的变化; 6不腐蚀冷水机组和管道;

7载冷剂应不燃烧、不爆炸、无毒、对人体无害; 8价格低廉,便于获得; 4.不论是制冷剂的选择,还是载冷剂的选择,最重要一点是要保证不燃烧、不爆炸、无毒、对人 体无害。我相信,上海冷库的液氨泄露事故到现在还是心有余悸,为保证民众的人身安全,从冷水机组件的选择、制冷剂/制冷剂的选择、安装过程及其使用过程中,都要秉着严格谨慎的态度去执行,避免事故发生。 KAYDELI 集团总部在美国德克萨斯州成立于 1966 年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港 有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利 ,是以生产、设计、研发、经 营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低 温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加 工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开 放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经

常用载冷剂研究

常用载冷剂研究 在实际工程中使用的载冷剂有水、盐水溶液和有机溶液等三大类,具体选择办法是:(1)蒸发温度在5℃以上的载冷剂系统,可采用水作载冷剂。 (2)蒸发温度在-50℃~5℃的范围内,可采用氯化钠盐水溶液(-16℃~5℃)或氯化钙盐水溶液(-50℃~5℃)作载冷剂。盐水溶液的最大缺点是对金属材料有腐蚀作用,当泄漏时会对食品有一定的影响,所以在不便维修或不便更换设备及管道的场合、某些特定食品加工工艺中,可采用乙二醇水溶液、丙三醇水溶液、酒精水溶液等作为载冷剂。另外也可用三氯乙烯、二氯甲烷等物质来代替氯化钙盐水溶液。 (3)当载冷剂系统的工作温度范围较广,既需要在低温下工作,又需要在高温下工作时,应选择能同时满足高、低温要求的物质作载冷剂。这时载冷剂应具备凝固点低,沸点高的特性。例在具有±50℃温度要求的环境试验室和需冷却到-50℃也需加热到60℃~70℃的生物药品、疫苗等生产的冷冻干燥装置中,可选用三氯乙烯等作载冷剂。 (4)当蒸发温度低于-50℃时,可采用凝固点更低的有机化合物作载冷剂,例如三氯乙烯、二氯甲烷、三氯氟甲烷、乙醇、丙酮等。这些物质的沸点也较低,一般需采用封闭式系统,以防溶液泵汽蚀、载冷剂汽化以及冷量损失。水的凝固点为0℃,标准大气压下沸点100℃,水是常用于空调制冷装置及5℃以上的生产工艺冷却的一种载冷剂。水的密度小,粘度小,水的流动阻力小,所采用的设备尺寸较小。水的比热容大,传热效果好,循环水量少。水的化学稳定性好,不燃烧,不爆炸,纯洁的水对设备和管道的腐蚀性小。水无毒,对人、食品和环境都是绝对无害的,系统安全性好。所以在空调系统中,水不仅可作为载冷剂,也可直接喷人空气中进行调湿和洗涤空气。 冰河冷媒科技研发了专业载冷剂冰河冷媒,并成功获得国家发明专利,彻底地解决了传统载冷剂腐蚀生锈的问题。

载冷剂的应用

载冷剂的应用 在我国,每到夏季用电高峰期,电力会供应不足,同样的,夜间用电低谷期电力也未能被有效利用。针对这种现象,冰蓄冷空调应运而生,实现电负荷的“移峰填谷”。近几年,人们对冰蓄冷系统的研究在不断推进。单工况制冰机组与常规制冷机载冷剂相结合的系统进行蓄冰、供冷,分析系统在投资和运行费用方面的优势。基于温湿度独立控制的概念,将冰蓄冷系统与毛细管辐射及地源耦合,降低能耗、提高舒适度。其中冰蓄冷空调的蓄冰方式有多种,螺旋管的特殊结构使得流体在垂直流动方向上会产生二次环流,从而增强流体之间的换热能力。 建立了直接蒸发式盘管结冰过程的动态数学模型,运用有限差分法进行数值求解。提出了分离式螺旋热管蓄冷空调系统,研究管外冰层厚度、蓄冰率等随时间的变化关系。搭建了蓄冰系统实验台,对内融式盘管蓄冰系统进行实验研究,并利用Matlab 搭建蓄冰系统仿真实验台,分析不同管材、管径对蓄冰、融冰性能的影响。常明涛等采用中间加装直管段的方式对螺旋管蓄冰装置进行优化。但上述研究中缺少运行参数变化对螺旋管蓄冰装置的影响。本文利用ANSYS 软件模拟蓄冰过程,研究载冷剂温度及速度变化对蓄冰性能的影响,重点阐述运行参数变化对螺旋管这种结构的影响。同时,提出对螺旋管结构的优化方案,为螺旋管蓄冰的最佳运行工况提供理论基础。 随着蓄冰过程的进行,单位蓄冰量逐渐减少。这是由于在蓄冰初期,冰层厚度的增加使得冰层与水的换热面积增大,从而增加换热量;然而蓄冰中后期,随着冰层厚度的增加,冰层产生的热阻越来越大,成为主要热阻,导致单位蓄冰量的减小。对此蓄冰过程中管内热阻的变化进行分析。以入口温度263 K 为例,管内对流换热热阻及盘管导热热阻基本不变,冰层导热热阻随着蓄冰过程的深入,从0 增长至0.122 (m·K)/W。故随着蓄冰过程的进行,换热整体热阻逐渐增大,单位蓄冰量减小。 上海冰函制冷科技有限公司(简称冰函制冷)位于中国第一大城市上海,集中美德技术为一体的合资企业。德国工业化进程已日趋完善,工业4.0也已经进入中德合作新时代,冰函制冷拥有国际上最先进的低温传热科研技术和德国工业的实践印证。冰函制冷将会以优秀的研发团队、完善的管理团队和无微不至的售后服务体系为中国工业4.0做出贡献。冰函制冷研发中心依托于德国工程院和德国马普研究院,联合研发了适合中国现阶段工业发展的低温传热介质(简称冰函载冷剂),现有产品30余种,可满足-150-350C的工况使用,产品无任何腐蚀,低温粘度小、高温性能稳定、比热大、安全环保,适用于医药、化工、食品等工业生产和冷库间接制冷等工艺的载冷需求。

氯化钙载冷剂系统

氯化钙载冷剂系统 工业制冷行业氯化钙作为载冷剂的蒸发器,换热管多采用碳钢或者70/30镍铜材质。镍铜是价值比较高的贵金属合金,而碳钢换热管则多有腐蚀现象发生,而且常常是严重的局部腐蚀。究其原因,在于氯化钙溶液中氯离子含量比较高,是一种强电解质溶液。从动力学角度来讲,两种不同金属在溶液中接触,由于电位不同就会构成腐蚀原电池,电位较低的成为阳极,反之则为阴极,电子会从阳极流向阴极,腐蚀就发生了。有三种情况会构成腐蚀原电池,一种是由于设备、管道等的金属材质本身平衡组织中不同元素相间电位不同; 第二种是由于金属在机械磨损、拉伸应力开裂或金属疲劳等情况下,表面保护膜局部破裂,保护膜电位高,基体电位低;还有一种情况可能是溶液中存在其它高电位的杂质。另有部分客户由于工艺需求,机组并不是总在运行中,停机状况时有发生,导致溶液各部分浓度和含氧量不均匀,以及温度和应力的差别,极易引起局部腐蚀的发生。再加上管理不善,例如不添加缓蚀剂,溶液pH值不能保持在弱碱性范围;或者盐水系统没有封闭等原因加速了腐蚀的发生。可以说微电池的形成是腐蚀发生的客观原因,属于内因,而不添加缓蚀剂和频繁的停机等外因更加恶化了腐蚀。由于内因造成的抵抗力差,加上外界"病毒"的侵袭,发生"疾病"则成为了必然。 换热管外壁失去金属光泽,布满锈迹,表面坑洼不平。失效处周围布满相似凹坑,换热管内部可见金属光泽,在显微镜下观察换热管外壁失效处,发现换热管失效处呈阶梯状逐步深入直至贯穿,凹坑光滑,无明显锐边。除失效部位外,换热管外壁大面积凹坑,形态均为阶梯状纵深,有的凹坑几乎贯穿。测量换热管壁厚,局部壁厚为0.897,减薄率高达27%。 冰河冷媒作为载冷剂可以大幅降低制冷剂的使用量,进而减少制冷剂的泄漏总量,并且本身为液态循环,不会向空气中释放温室气体,是制冷系统中一种很好的替代方案。

常用载冷剂的载冷温度

常用载冷剂的载冷温度 对于制冷人来说,对于载冷剂并不陌生,载冷剂又称冷媒,是指间接冷却系统中传递热量的物质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备中,吸收被冷却物体的热量,再返回蒸发器将吸收的热量传递给制冷剂,载冷剂重新被冷却,如此循环不止,以达到连续制冷的目的。常见的载冷剂有空气、水、盐水以及乙二醇与丙二醇的水溶液等。其中,空气和水是目前使用最为广泛的载冷剂。目前在工业中比较常用的是盐水、乙二醇等。 但是目前简答的盐水和乙二醇往往不能满足工业设备机组中的需要,传统载冷剂往往有一下几个缺点:1.载冷温度狭窄,不能满足特定条件下使用。2.腐蚀性高,导致机组被迅速腐蚀,管路堵塞等,变相增加运营成本。3.有毒有害,增加危险性。而温域狭窄往往是限制载冷剂的第一关口,在一些特定场合下,传统载冷剂往往不能胜任,如果贸然选择一旦出现问题,轻则蒙受巨大损失,重则可能会出现人员伤亡!所以,对于载冷剂的选择就要专业而慎重。这时候就应该选择一类能够胜任超低温领域以及高温领域的优秀载冷剂。那有没有这样的载冷剂,集温域宽、无毒害、不腐蚀、价格低廉等优点于一身呢? 答案是有的!有这样一款载冷剂温域350℃~-145℃,温域宽广,无毒害,对设备无腐蚀,并且价格美丽,产品适用于各个环节的选择!冰河冷媒科技(北京)有限公司的母公司冰河集团成立于公元1994年12月6日。公司研发中心属于辽宁省工程技术中心,设有辽宁省液态传热介质实验室,冰河传热介质检测中心,拥有国内唯一、对超低温传热介质各项理化指标进行全面检测的能力。产品达到世界先进水平,先后获得中国发明专利、2000年省科学技术奖、2005年国家重点新产品、2015年省优秀新产品一等奖,入围2016年中国创新创业大赛行业总决赛。公司主导产品冰河冷媒应用于制冷行业,彻底解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。产品性能卓越,在超低温以及高温领域表现出非常优越的性能!目前,公司拥有大庆石化、东北制药、雪花啤酒、清华同方、陕西航天动力和中科院化学物理所等2000多家长期合作伙伴。

二氧化碳载冷剂制冷系统效果

二氧化碳载冷剂制冷系统效果 C02载冷剂系统类型有氟/C02载冷剂系统、NH3/C02载冷剂系统等。下图是C02载冷剂系统载冷侧系统的示意图。C02载冷剂系统一次制冷剂和载冷剂是在冷凝蒸发器中进行换热的,一次制冷剂在冷凝蒸发器中蒸发吸热,载冷剂032在其中冷凝放热。冷凝后的C02液体进入C02循环桶,然后通过循环泵将C02液体输送到末端冷风机,并在其中蒸发完成制冷。蒸发后的湿C02气体经循环桶分离后,C02干气体回冷凝蒸发器,完成一次循环。 co2载冷系统与其它载冷系统的相比,存在着优势:co2作为载冷剂,无毒、无腐蚀。通过实例及理论分析发现,选用co2作为载冷剂,可以满足选择载冷剂所必须具备的所有条件,同时可以提高系统的COP。载冷剂系统在制冷时,C〇2是相变换热,而其它如水、乙二醇等载冷剂在换热时未发生相变。因此co2用冷风机的换热面积和co2所使用的管道尺寸得到有效减小。研宂表明C02所需的泵功率平均只占盐水类载冷剂所需泵功率的10%。将C02载冷剂系统与其它三种载冷剂系统(Cacl2、乙二醇、丙二醇)进行对比,得出C02载冷剂系统节能达到20%以上,并分析得出寿命周期内总费用比乙二醇系统要低20%左右。C02作为载冷剂的不足之处是运行压力较髙,制冷系统设计要求高。 目前国内使用的直接制冷系统主要有氨制冷系统(多为泵供液)和氟制冷系统(多为直接膨胀供液)。氨作为制冷剂虽然能效高,但是其有毒可燃可爆,存在着潜在的危险;氟利昂作为制冷剂,对环境存在着潜在的威胁。因此,氨系统和氟系统均存在各自的不足。 冰川制冷科技(北京)有限公司(简称冰川制冷)位于京津冀一体化发展的核心区域北京。冰川制冷致力打造节能环保技术的设计、施工和运营管理,冰川制冷长期与美国宾夕法尼亚大学保持着技术合作,先后共同开发出了高效环保的液体传热介质(简称载冷剂),至今为止已经研发了10余种型号载冷剂,满足不同工况使用最低温-100℃,最高温300℃,具有温域宽、对金属(铜、铝、碳钢、不锈钢等)材质无腐蚀、低温动力粘度小、低温比热大的特点,相比传统的载冷剂乙二醇、丙二醇有非常大优势。基于高效环保的载冷剂,公司针对冷库、中央空调、医药等涉及制冷的行业有多年的节能设计经验,可对不同行业,不同的制冷工艺进行优化设计和优化改造。

第2讲:制冷剂、载冷剂、冷冻机油及压焓图

第2讲:制冷剂、载冷剂、冷冻机油 §2-1 制冷剂 制冷剂又称制冷工质,用英文单词(Refrigcrant)的首位字母“R”作为代号。它是一种在制冷循环过程中利用液体气化吸收热量,又在外功的作用下,把气体液化放出的热量传给周围介质的物质。它易于气化,又易于液化。在制冷装置中,没有制冷剂就无法实现制冷。 高压制冷剂。按可燃性和毒性分类,分为不可燃、可燃、易燃、低毒、高毒等组别。

●制冷剂的选用原则 制冷剂应具备一些基本要求,可以从热力学、物理化学、安全和经济等方面来考虑。 (1)热力学的要求 ①在大气压下,制冷工质的蒸发温度(沸点)t0要低。这样不仅可以获取比较低的温度,而且还可以在一定的蒸发温度t0下,使其蒸发压力P0高于大气压力,以避免空气进入制冷系统影响换热设备的换热效果和设备的使用寿命。同时,在一定的蒸发温度下,蒸发压力高于大气压力,系统一旦发生泄漏时容易发现。 ②要求制冷剂在常温条件下,要有比较低的冷凝压力P k,以免对处于高压下工作的压缩机、冷凝器及排出管道等设备的强度要求过高。 通常按正常蒸发温度t0和常温下的冷凝压力P k将制冷工质分为以下三种: a.高温制冷工质(或称低压制冷工质):t0>0℃,P k<2~3kg/cm2。如R11、R113、R114等,这些制冷剂适用高温环境下空调系统用的离心式压缩机。 b.中温制冷工质(或称中压制冷工质):0℃>t0>-70℃,P k<15~20 kg/cm2。如氨(R717)、氟利昂12(R12)、氟利昂22(R22)、氟利昂500(R500)、氟利昂502(R502)等,这类制冷剂使用范围比较广,适用于活塞式制冷压缩机制电冰箱、食堂小冷库、空调用制冷系统、大型冷藏库等制冷装置中。 c.低温制冷工质(或称高压制冷工质):t0<-70℃,P k>20kg/cm2.如氟利昂13(R13)、氟利昂14(R14)、氟利昂23(R23)、氟利昂503(R503)等,这类制冷剂只适用于复叠式制冷装置中的低温部分或在-70℃以下的低温制冷设备。 ③对大中型活塞式压缩机来说,制冷剂的单位容积制冷量qv要求尽可能大,这样可以缩小压缩机尺寸和减少制冷工质的循环量。所谓单位容积制冷量是指压缩机吸入一立方米的制冷剂蒸发所能产生的冷量。 ④制冷剂的临界温度要高些,凝固温度要低些。因为当制冷剂处在临界温度以上时,不会进行相变,所以临界温度高,便于在环境温度下冷凝成液体;凝固温度低,宜制取较低温度,扩大制冷剂的使用范围,减少节流损失,提高制冷系数。 (2)物理化学要求 ①制冷剂的粘度尽可能小,以减小管道流动阻力,提高换热设备的传热强度,有利于制冷剂的循环和降低压缩机的功率消耗,并可缩小系统管径,降低金属消耗量。 ②制冷剂导热系数应当高,以提高换热设备的效率,减少传热面积。 ③与油的互溶性。 ④应具有一定的吸水性,这样就不致予在制冷系统中形成“冰塞”,影响正常运行。(注意:系统中的水分还有可能与氟利昂制冷剂发起化学反应,生成混合沉积物而堵塞。规定:氟利昂中的含水量不得超过0.0025%。) ⑤应具有化学稳定性,不燃烧,不爆炸,使用中不分解,变质。 (3)安全性要求。要求制冷剂对人的健康无损害,无毒性,无刺激性臭味。

工业制冷盐水载冷剂

工业制冷盐水载冷剂 在工业中,盐水的应用非常广泛,盐水扮演着很重的角色。在制冷行业盐水所承担的角色依旧非常多,其不仅可以作为载冷剂去传递冷量,还可以充当制冷剂进行简单的制冷、制冰。所以盐水受到众多行业的青睐和欢迎。那么,在制冷行业盐水作为载冷剂有什么要求? 在生产部门用经过冷冻的低温盐水载冷剂通过换热设备冷却、冷凝物料,以满足生产所需要的工艺条件。释放冷量后温度升高的盐水载冷剂,返回制冷车间,重新通过制冷剂的蒸发器与制冷剂进行热交换,被冷却,温度降低,负载冷量,再重新返回生产车间,完成载冷的一次循环过程。通过盐水载冷剂的循环,首先可以采用一套制冷系统使多套生产装置同时获得冷量,便于集中管理和维护,盐水在加压下便于远距离输送,避免了铺设长距离气体和液体制冷剂管路所需的能耗和物耗,特别是规避了低压制冷剂气体返回压缩机(或冷冻机)长距离输送管道的阻力。通过盐水载冷剂长距离、多用户的循环,使制冷剂循环系统集中放置在制冷车间控制和操作。简化了流程和建设费用。 工业上常用食盐及氯化钙的水溶液作为载冷剂。这是一种中温载冷剂。适用于5℃~-50℃制冷装置的载冷剂。对于盐水载冷剂使用,需要根据制冷装置的最低温度选择盐水浓度。因为盐水浓度增高,将使盐水的密度加大,会使输送盐水的泵的功率消耗增大;而盐水的比热却减少,输送一定制冷量所需的盐水流量将增多,同样增加泵的功率消耗。因此,不应选择过高的盐水浓度,而应根据使盐水的凝固点低于载冷剂系统中可能出现的最低温度的原则来选择盐水浓度。选择盐水的浓度使其凝固点比制冷装置的蒸发温度低5~8℃(采用水箱式蒸发器时取5~6℃;采用壳管式蒸发器时取6~8℃)为宜。鉴于此,氯化钠(NaCl)溶液只使用在蒸发温度高于-16℃的制冷系统中。氯化钙(CaCl2)溶液可使用在蒸发温度不低于-50℃的制冷系统之中。盐水的凝固温度随浓度而变,当溶液浓度为29.9%时,氯化钙盐水的最低凝固温度为-55℃;当溶液浓度为23.1%时,氯化钠盐水的最低凝固温度为-21.2℃。按

制冷系统中制冷剂指的是载冷剂吗

制冷系统中制冷剂指的是载冷剂吗? 在制冷行业,有这么两大类物质制冷剂和载冷剂,有一些对于这领域不是很了解的人很容易就会弄混,把其工作同一种物质去看待,那么制冷系统中制冷剂指的是载冷剂吗?其实这是不对的,制冷剂和载冷剂是有明显的区别的,接下来我为大家详细的介绍一下,到底如何区分制冷剂和载冷剂。 制冷剂,又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种,是一种在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷机中完成热力循环的工质。它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后在较高温度下转移给冷却水或空气。在蒸气压缩式制冷机中,使用在常温或较低温度下能液化的工质为制冷剂,如氟利昂(饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物),共沸混合工质(由两种氟利昂按一定比例混合而成的共沸溶液)、碳氢化合物(丙烷、乙烯等)、氨等;在气体压缩式制冷机中,使用气体制冷剂,如空气、氢气、氦气等,这些气体在制冷循环中始终为气态;在吸收式制冷机中,使用由吸收剂和制冷剂组成的二元溶液作为工质,如氨和水、溴化锂(分子式:LiBr。白色立方晶系结晶或粒状粉末,极易溶于水)和水等;蒸汽喷射式制冷机用水作为制冷剂。制冷剂的主要技术指标有饱和蒸气压强、比热、粘度、导热系数、表面张力等。但是作为载冷剂其本身的作用以及参数都和制冷剂有着明显的差别,通过上述的描述我们初步对于制冷剂有了些了解,针对于载冷剂,其实通俗来讲载冷剂不能够制造冷量,它的作用只在于作为一个载体,将冷量进行传递。说白了,载冷剂就是用来制造冷量的,而载冷剂是用来传递冷量的,所以制冷系统中制冷剂指的是载冷剂这一说法是不正确的。所以大家不要混淆。 冰河冷媒科技(北京)有限公司主导产品冰河冷媒应用于制冷行业,彻底解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。

冰蓄冷中央空调系统应用中载冷剂的选择

冰蓄冷空调系统应用中载冷剂的选择 孙烨 上海交通大学 摘要:本文介绍了冰蓄冷空调系统设计中载冷剂的特性和选型原理,为冰蓄冷空调系统设计提供了参考. 关键词: 冰蓄冷空调系统,载冷剂,选型, Abstract : This paper introduce the heat transfer fluid selection principle in the ice storage system design which provide the professional reference to the ice storage system design. Key word: ice storage system design ; heat transfer fluid; selection. 在蓄冰空调系统应用中,盘管热交换器的流体温度经常降到水的冰点以下。在这种情况下就不能再使用纯水作为载冷剂,这时,冰蓄冷空调系统普遍采用的载冷剂是水和防冻液的混合物。这种混合物降低了载冷剂溶液的冰点,从而保证系统在运行过程中, 载冷剂温度在冰点以上不会发生冻结。除了一些特殊的情况外,最常用的防冻液是乙烯乙二醇(ethylene glycol)和丙烯乙二醇(propylene glycol)。 图1: 如图1所示, 丙烯乙二醇提供的防冻保护稍逊于乙烯乙二醇.因此,丙烯乙二醇需要采用较高的浓度来获得与乙烯乙二醇相同的冰点. 当我们使用乙烯乙二醇的时候, 防冻液和水的混合物的浓度只需要达到乙烯乙二醇质量浓度的25%, 此时所获得的冰点可以保证整个冰蓄冷空调系统安全的运行。如果采

用丙烯乙二醇则需要30%的质量浓度才能满足要求。 除了冰点温度的区别以外,载冷剂混合物的其他物理特性也都与水的物性有很大的 区别。 表1:表中载冷剂流体温度是4.4℃ 解决方案冰点比热粘度 水0°C) 4.20 kJ/kg-°K 1.5 mPa-sec 乙烯乙二醇(25%)-11.7°C 3.77 kJ/kg-°K 3.2 mPa-sec 丙烯乙二醇(30%)-12.8°C 3.85 kJ/kg-°K 5.2 mPa-sec 如表1所示,因为丙烯乙二醇比乙烯乙二醇的比热大,所以在保证系统制冷量的 前提下,丙烯乙二醇需要的流量会小。但这并不表示会降低泵功率或者改善传热,因 为丙烯乙二醇的粘度比乙烯乙二醇要大的多,这也就意味着,使用丙烯乙二醇的冰蓄 冷空调系统需要一个更大功率的水泵。甚至因为传热的损失导致系统需要一个更大的 制冷盘管。 对于大多数的冰蓄冷空调系统,首选的载冷剂应该是25%的乙烯乙二醇和75% 水的混合物。它提供给系统较高性能的防冻保护,对系统各个部件的传热影响也是最 小的。乙烯乙二醇的运行寿命长,而且性能稳定,无腐蚀性。合理的使用这种载冷剂 对系统盘管,系统管路,冷水机组的各个部件都很安全。 考虑载冷剂的口服毒性的时候(例如,食品安全或者药品安全)丙烯乙二醇较普 遍的采用。因为丙烯乙二醇是食品安全级产品,仅仅是所要求的载冷剂温度下传热效 果较差,因此,丙烯乙二醇不能完全被乙烯乙二醇替代。在这种应用中也可以考虑其 他的一些载冷剂,例如甲酸钾。 表2: 解决方案进水温度盘管排数制冷量空气侧压力降流量流体侧压力降℃kw kPa L/S kPa 水7.261331604.7620.6 乙烯乙二醇(25%)7.261161545.4523.5

1.2常用制冷剂的性质

教案 授课教师:审阅签名:提交日期:审阅日期:

教学引入(3分钟) 新课讲授(30分钟) 讲授 提问 常见制冷剂性质 (一)对于常见制冷剂性质请同学们自行对照教材了解,主要注意以下几个方面: 1.气味 2.毒性 3.燃烧、爆炸性、腐蚀性 4.跟润滑油、水的溶解性 5.热力性能 6.来源、成本 (二)氨(R717)的特性 (三)氨(R717)的特性 (四)氟里昂的特性 (五)制冷剂对环境的影响 一、臭氧层破坏: 制冷剂总是会泄露,当氟利昂分子在高空受到紫外线照射后产生下列反应: CF2Cl2——CF2Cl+Cl Cl+O3——ClO+O2 ClO+O3——Cl+2O2 一个Cl原子可以破坏数百万个臭氧分子,最终导致臭氧层破坏。 二、温室效应 载冷剂选择要求 )载冷剂在工作温度下应处于液体状态;其凝固温度应低于工作温度,沸点应高于工作温度。 2)比热要大,在传递一定冷量时,可使载冷剂的循环量小。使输送载冷剂的泵耗功减少,管道的耗材量也将减少,从而提高循环的经济性 3)导热系数要大,可增加传热效果,减少换热设备的传热面积。 4)粘度小,密度也要小,以减少流动阻力和输送泵的功率。 5)化学稳定性好,载冷剂应在工作温度下不分解,不与空气中的氧气起化学反应,不发生物理化学性质的变化。不燃烧、不爆炸,挥发性要小。6)要求对人体和食品、环境无毒、无害,不会引起其他物质的变色、变味、变质。 7)不腐蚀设备和管道。 8)价格低廉,便于获得。 在实际工程中使用的载冷剂有:水、氯化钠水溶液、氯化钙水溶液、乙二醇水溶液、甲醇、乙醇、三氯乙烯、二氯甲烷和三氯氟甲烷等。 对于5℃以上的系统一般直接采用水作为载冷剂,对于0℃~-50℃的系统一般采用盐水作为载冷剂。在食品加工和药品加工中一般采用酒精水作为载冷剂。一些特殊场合会用到三氯乙烯、二氯甲烷和三氯氟甲烷等。 常用载冷剂的特性 用的载冷剂有空气、水、盐水和有机物。 1、空气: 空气作为载冷剂在冷库及空调中多有采用。空气比热容较小,所需传热面积大。 2、水: 水是一种比较理想的载冷剂,它比热容大,密度小、对设备和管

载冷剂分析

载冷剂分析 目前氨和卤代烃制冷剂受到安全和环保政策的影响,使用载冷剂的间接制冷技术得到较多的应用。对于最常用的中低温载冷剂,市场上普遍选用不同浓度的乙二醇水溶液。乙二醇水溶液作为载冷剂具有性能稳定、热力性好的优点。但是在实际应用过程中,乙二醇水溶液作为载冷剂时存在一些局限性。首先,乙二醇水溶液有轻微毒性,在安装和使用时应注意安全。 其次,乙二醇水溶液的凝固温度会随着浓度的变化而变化。虽然乙二醇水溶液的凝固点可以低至-50 ℃,但是在低温下溶液的黏度随温度降低而迅速升高,同时溶液比热容和热传导性也会随之下降;因此当乙二醇溶液作为载冷剂时,适用的温度范围为-20 ℃~0 ℃。另外,乙二醇水溶液具有腐蚀性。 随着运行时间的延长,其溶液p H值降低,溶液呈弱酸性,会导致管线和设备出现腐蚀现象。同时乙二醇水溶液中含有溶解氧,加速了金属的腐蚀过程,当溶解氧浓度小于1 mg/L 时,就有可能引起碳钢的腐蚀。所以乙二醇水溶液管道应尽可能采用铜铝材质,减少钢材的使用,且应尽可能采用纯净水作为乙二醇溶液混合物的载体,在乙二醇水溶液中加入适宜的缓蚀剂也能延长乙二醇载冷剂系统的使用年限和寿命。理想的载冷剂应无毒、不爆炸、不燃烧、泄漏时易于察觉、化学性质稳定、对金属及非金属无腐蚀作用、黏度较低。考虑到乙二醇水溶液使用时所存在的局限性,某公司提出了一种新型环保型载冷剂作为乙二醇水溶液的替代产品,根据相关检测报告显示,该载冷剂的化学稳定性好,不分解、不挥发、无毒,对碳钢、不锈钢、紫铜等金属材料均无腐蚀性。 上海冰函制冷科技有限公司(简称冰函制冷)位于中国第一大城市上海,集中美德技术为一体的合资企业。德国工业化进程已日趋完善,工业4.0也已经进入中德合作新时代,冰函制冷拥有国际上最先进的低温传热科研技术和德国工业的实践印证。冰函制冷将会以优秀的研发团队、完善的管理团队和无微不至的售后服务体系为中国工业4.0做出贡献。冰函制冷研发中心依托于德国工程院和德国马普研究院,联合研发了适合中国现阶段工业发展的低温传热介质(简称冰函载冷剂),现有产品30余种,可满足-150-350C的工况使用,产品无任何腐蚀,低温粘度小、高温性能稳定、比热大、安全环保,适用于医药、化工、食品等工业生产和冷库间接制冷等工艺的载冷需求。

制冷剂与载冷剂

制冷剂与载冷剂 制冷剂是制冷机中的工作介质,故又称制冷工质。制冷剂在制冷机中循环流动,在蒸发器内吸取被冷却物体或空间的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围介质而被冷凝成液体,制冷系统借助于制冷剂状态的变化,从而实现制冷的目的。 载冷剂又称冷媒,是在间接供冷系统中用以传递制冷量的中间介质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备中,吸收被冷却物体或空间的热量,再返回蒸发器重新被冷却,如此循环不止,以达到传递制冷量的目的。 本章主要介绍制冷剂必备的特性以及常用制冷剂和载冷剂的主要性质。 2.1 制冷剂 蒸气压缩式制冷系统中的制冷剂是一种在系统中循环工作的,汽化和凝结交替变化进行传递热量的工作流体。系统中的制冷剂在低压低温下汽化吸热(实现制冷),而在高压高温下凝结放热(蒸汽还原为液体)。有适宜的压力和温度,并满足一定条件的可作为制冷剂的物质大约有几十种,常用的不过十几种。在空调、冷藏中广泛使用的制冷剂不过几种。 2.1.1制冷剂的种类与编号 2.1.1.1制冷剂的种类与分类 可作为制冷剂的物质较多,其种类如下: 1)无机化合物,如水、氨、二氧化碳等。 2)饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物,俗称氟利昂,主要是甲烷和乙烷的衍生物,如R12、R22、R134a等。 3)饱和碳氢化合物,如丙烷、异丁烷等。 4)不饱和碳氢化合物,如乙烯、丙烯等。

5)共沸混合制冷剂,如R502等。 6)非共沸混合制冷剂,如R407C等。 通常按照制冷剂的标准蒸发温度,将其分为三类,即高温、中温和低温制冷剂。所谓标准蒸发温度,是指在标准大气压力下的蒸发温度,也就是通常所说的沸点。 1)高温(低压)制冷剂:标准蒸发温度t s>0℃,冷凝压力Pc≤0.2~0.3MPa。常用的高温制冷剂有R123等。 2)中温(中压)制冷剂:0℃>t s>-60℃, 0.3MPa<Pc<2.0MPa。常用的中温制冷剂 有氨、R12、R22、R134a、丙烷等。 3)低温(高压)制冷剂:t s≤-60℃。常用的低温制冷剂有R13、乙烯、R744等。 2.1.1.2 制冷剂的编号表示方法 为了书写和称谓方便,国际上统一规定用字母“R”和它后面的一组数字及字母作为制冷剂的编号。具体的表示方法在GB7778—1987中已有明确规定。现简述如下。 1.卤代烃卤代烃是三种卤素(氟、氯、溴)之中的一种或多种原子取代烷烃(饱和碳氢化合物)中的氢原子所得的化合物,其中氢原子可以有,也可以没有。如二氟二氯甲烷(C Cl2F2)是氟和氯原子取代了甲烷(CH4)中所有的氢原子而得的化合物,卤代烃根据烷烃中H 原子被卤素取代的差异,可分为六类。 ①全氟代烃,或称氟烃(FC),烷烃中氢原子完全被氟原子所取代,如CF4。 ②氯氟烃(CFC),烷烃中氢原子被氯和氟原子所取代,如CF2Cl2。 ③氢氟烃(HFC),烷烃中氢原子部分被氟原子所取代,如C2H2F4。 ④氢氯氟烃(HCFC),烷烃中氢原子部分被氯和氟原子所取代,如CHF2Cl。 ⑤氢氯烃(HCC),烷烃中氢原子部分被氯原子所取代,CH3Cl。

常用载冷剂

英文名secondary refrigerant 原理:在以间接冷却方式工作的制冷装置中,将被冷却物体的热量传给正在蒸发的制冷剂的工质。载冷剂通常为液体,在传送热量过程中一般不发生相变。常用的制冷剂有水、盐水、丙二醇与乙二醇、二氯甲烷和一氟三氯甲烷等。①水:适用于制冷温度在0℃以上的场合,如空气调节设备等。②盐水:即氯化钙或氯化钠的水溶液,可用于盐水制冰机和间接冷却的冷藏装置,或冷却袋装食品。盐水的凝固温度随浓度而变,当溶液浓度为29.9%时,氯化钙盐水的最低凝固温度为-55℃;当溶液浓度为23.1%时,氯化钠盐水的最低凝固温度为 -21.2℃。使用时按溶液的凝固温度比制冷机的蒸发温度低 5℃左右为准来选定盐水的浓度。氯化钙和氯化钠价格较低,但它们对金属有腐蚀作用,使用时需要加缓蚀剂,一般加重铬酸钠。③丙二醇和乙二醇:性质稳定,全溶于水,其溶液的凝固温度随浓度而变,通常用它们的水溶液作为载冷剂,适用的温度范围为0~-50℃。丙二醇无腐蚀性;乙二醇略有腐蚀性,使用时需要加缓蚀剂。④二氯甲烷(R30)和一氟三氯甲烷(R11):通常用它们的液体作为载冷剂。R30的凝固温度为-97℃,适用温度范围为-50~-90℃;R11的凝固温度为-111℃,适用温度范围为-50~-100℃。载冷剂应根据制冷装置的用途、容量、工作温度等来选择。循环于制冷设备与低温被冷却物体之间的流体。它在制冷剂蒸发器中冷却后,用泵(见流体输送机械)送至冷却器或冷房,在此吸收被冷却物体的热量,因而温度升高,然后重新返回蒸发器。如此周转循环,使被冷却物体的热量不断地被制冷设备取走,实现制冷。选择载冷剂需考虑以下各点:①冻结温度低,必须低于制冷的操作温度;②传热分系数大,即热导率和热容要大,而粘度要小;③性质稳定,腐蚀性小;④安全无毒、价格低廉。常用载冷剂有:①无机盐的水溶液,通称冷冻盐水,所用的盐有氯化钠、氯化钙、氯化镁等。冷冻盐水是应用最广泛的载冷剂。②醇类及其水溶液,如甲醇、乙醇、乙二醇和丙二醇及其水溶液等。③氯代或氟代烃类,如二氯甲烷、二氯乙烯、三氯一氟甲烷及其他各种氟利昂等。④液态氨。5冰河冷媒。以间接冷却方式工作的制冷装置中,将被冷却物体的热量传给正在蒸发的制冷剂的工质成为载冷剂。载冷剂通常为液体,在传送热量过程中一般不发生相变。但也有些载冷剂为气体,或者液固混合物,如二元冰等。 1水:适用于制冷温度在0℃以上的场合,如空气调节设备等。工业用的循环冷却水,5度水,7度水等称呼的用水系统。 2盐水:即氯化钙或氯化钠的水溶液,可用于盐水制冰机和间接冷却的冷藏装置,或冷却袋装食品。盐水的凝固温度随浓度而变,当溶液浓度为29.9%时,氯化钙盐水的最低凝固温度为-55℃;当溶液浓度为23.1%时,氯化钠盐水的最低凝固温度为-21.2℃。使用时按溶液的凝固温度比制冷机的蒸发温度低 5℃左右为准来选定盐水的浓度。氯化钙和氯化钠价格较低,对设备腐蚀性很大。

载冷剂

载冷剂 以间接冷却方式工作的制冷装置中,将被冷却物体的热量传给正在蒸发的制冷剂的工质成为载冷剂。 载冷剂通常为液体,在传送热量过程中一般不发生相变。但也有些载冷剂为气体,或者液固混合物,如二元冰等。 常用的载冷剂有水、盐水、乙二醇或丙二醇溶液、二氯甲烷和三氯乙烯,LM系列冰河冷媒。一般不包括一氟二氯甲烷,这个通常作为制冷剂,只有在直接制冷时,才使用制冷剂作为载冷剂。 直接制冷用大量的制冷剂,制冷剂一般对环境的友好程度低,如氟利昂,氨气等,因此间接制冷是节能环保的一种方式。 1、水:适用于制冷温度在0℃以上的场合,如空气调节设备等。工业用的循环冷却水,5度水,7度水等称呼的用水系统。 2、盐水:即氯化钙或氯化钠的水溶液,可用于盐水制冰机和间接冷却的冷藏装置,或冷却袋装食品。盐水的凝固温度随浓度而变,当溶液浓度为29.9%时,氯化钙盐水的最低凝固温度为-55℃;当溶液浓度为23.1%时,氯化钠盐水的最低凝固温度为-21.2℃。使用时按溶液的凝固温度比制冷机的蒸发温度低5℃左右为准来选定盐水的浓度。氯化钙和氯化钠价格较低,对设备腐蚀性很大。 3、丙二醇和乙二醇:性质稳定,与水混溶,其溶液的凝固温度随浓度而变,通常用它们的水溶液作为载冷剂,适用的温度范围为0-20。虽然乙二醇或丙二醇溶液的凝固点低,可达-50℃,但是低温下溶液的粘度上升非

常迅速,因此,一般具有工业应用价值的温度为-20℃以上。其水溶液也有腐蚀性。 4、二氯甲烷和三氯乙烯:通常用它们的液体作为载冷剂。二氯甲烷的凝固温度为-97℃, 适用温度范围为-50~-90℃。但是无论是二氯甲烷,还是三氯乙烯都具有以下明显的缺点:液体挥发性高,沸点低,因此损失很重,需要补充的量非常多;含氯元素,而氯元素非常活泼,容易脱落形成盐酸及盐酸盐,造成设备腐蚀;溶水性低,因此低温下容易造成管道及设备的冰堵、爆管等损害;传热系数低,有机物的传热系数均较低。目前针对此类有机物载冷剂,市场上通常选择替代品。 5、 LM系列载冷剂:由朝阳光大化工研制开发,该产品作为最新一代载冷剂,具有优良的防腐防锈性,冷却传热性,安全环保性。适用于各类新旧冷却系统,即可更换旧载冷剂,更可以直接进行相关冷却系统设计。彻底解决其他载冷介质严重腐蚀设备等问题,从而有效避免因冷却系统问题导致的各类危险危害。是工业盐、酒精、乙二醇、二氯甲烷等载冷剂的换代产品。具有用量省、载冷能力强、粘度小、防锈性能优异等特点。 6、选择载冷剂需考虑以下各点: (1)冻结温度低,必须低于制冷的操作温度; (2)传热分系数大,即热导率和热容要大,而粘度要小; (3)性质稳定,腐蚀性小; (4)安全无毒、价格低廉。