文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 云南那帮水电站厂房2#机安全监测施工方案

云南那帮水电站厂房2#机安全监测施工方案

云南那帮水电站厂房2#机安全监测施工方案
云南那帮水电站厂房2#机安全监测施工方案

那帮水电站厂房2#机组监测施工方案

一、概述

1、工程概况

那邦水电站位于德宏州盈江县西部勐乃河上,是勐乃河梯级水电开发四级的最后一个梯级。厂区枢纽包括主副厂房、室内GIS开关站、尾水渠等建筑物。

主厂房是那邦水电站的主要建筑物之一,为实现机组安全监测的要求,本标段在2#机配水环管周围布设了3类内部观测仪器共计21支。

2、监测目的

①温度计:监测配水环管周边混凝土温度

②钢板计:根据配水环管应力分布特点,环向(切向)布设、主要

监测点钢板外表面应变变化量。

③测缝计:用于了解配水环管与混凝土结合状态。

3、监测仪器型号、规格及生产厂家

那帮厂房2#机组内部观测仪器全部采用国电南京自动化股份有限公司生产的差租式仪器、观测电缆采用常州科亚电缆有限公司生产的YSZW 5×0.75mm2水工观测电缆。

那帮水电站厂房2#机内部观测仪器主要参数表

2#机配水环管周围布设了3类内部观测仪器共计21支。其中周边混凝土温度监测布置10支温度计,配水环管周边混凝土▽287.60布设5支(下层)、▽289.60布设5支(上层)。

配水环管6支钢板计布置于两个监测截面(厂横0+000.00、厂纵0+013.50),环向布置、切向安装。

同样在两个监测截面(厂横0+000.00、厂纵0+013.50)布置了5支测缝计,其中3支用于监测配水环管径向缝、2支用于监测配水环管轴向缝。

布置示意图

二、监测依据的规范和技术文件

(1)《混凝土大坝安全监测技术规范》(试行)DL/T5178-2003;

(2)《水利水电工程施工测量规范》SL62—93;

(3)那帮水电站厂区枢纽工程主厂房合同文本;

(4)设计文件:主厂房2#机组监测布置图(图号ND62-KM0342-0944-47)设计通知单、仪器埋设和观测技术要求等;

三、监测施工及质量控制

1、仪器设备采购及质量控制

我们根据设计图纸的要求,及时编制仪器采购计划报监理审批再进行采购,仪器到货后进行外观检查,检查包括仪器铭牌、生产厂家名称、产品型号、出厂编号和出厂日期等;以及附件及随同技术文件(装箱清单、产品合格证、出厂检验卡、厂家仪器标定资料及使用说明书)齐全;二次仪表各调节旋钮、按键和开关均能正常工作不松动,指示灯能正常指示,电源线、信号线、电缆等插接头与插座应紧密结合,通电检查时仪器面板外露动作部件应能正常反应,各显示部位应有相应的显示,根据仪器的出厂说明及率定资料进行仪器、仪表的检查,读取

每支仪器的读数,以检查它们在运输及搬运期间有无被意外损坏。

2、仪器设备检验、率定

在初步确认完好无损后,进行力学、温度特性及绝缘度的标定工作,对部分仪器达不到要求的产品进行了退换。

在现场设置试验室对仪器性能按相关技术规范进行率定,仪器率定检验参数包括:

力学特性参数:仪器灵敏度f(或仪器标定系数),端基线性度误差a ,回

差a’,重复性误差a″,温度修正系数b;

温度特性参数:00C时计算电阻值R0′,00C以上的温度常数a′, 00C以下

的温度常数a″;

密封绝缘特性:在温度00C的冰水中,在温度600C的水中,在压力490KPa

水中的绝缘电阻。

观测电缆主要做防水绝缘性检查,即将现场所需一定长度的电缆全部置于密封水箱中,一端插入密封注气管,升压至(0.1~0.15)MPa气压,检查电缆是否有漏气冒泡现象和测量绝缘电阻值。

观测仪器检验合格后在有效期内安装使用。不能立刻埋设安装的,存放在干燥的仓库中妥善保管,逾期重新率定;

3、仪器现场安装

内观仪器安装埋设一般是随砼浇筑的进度进行的。施工中根据项目部月、周生产计划由项目部及时制定相应的仪器埋设计划,交由各有关人员进行准备落实。

监测仪器埋设成活率是衡量安全监测成功与否的一个重要指标,由于安全监测项目在水电工程施工过程中属非主体工程,在仪器埋设、电缆敷埋保护等方面受主体工程施工制约因素多,埋设的仪器、敷设的电缆线的保护成为仪器成活率的关键,亦是影响仪器埋设质量的主要因素。为此,我方制定了安全监测仪器埋设、观测电缆敷设施工质量控制措施,保证了100%的仪器埋设成活率。到目前,仪器运行完好率100%,为那帮水电站的安全运行提供了强有力的保障。具体采取如下主要措施:

a) 组织安全监测专家到现场咨询,并根据工程特点制定其质量控制措施;

b) 编写施工组织设计上报监理,经监理批准后执行;

c) 熟悉有关设计文件、施工详图的技术要求并严格执行;对设计施工详图、文件有不清楚之处,及时向监理、设计反馈直至清楚;

d) 与主体工程施工单位联系、协调,仪器现场安装埋设时提前告知施工单位有关人员,尽量避免相互干扰;

e) 因施工原因,设计施工祥图中某些部位的仪器需作适当调整,提前上报监理,待监理批准后实施;

f) 主体工程浇筑到仪器埋设部位后,及时放样,专人检查,杜绝漏埋、错埋监测仪器;

g) 埋设仪器前通知监理,监理在现场检查认可后再进行具体安装埋设;

h) 仪器安装埋设后,专业技术人员现场值守,监控仪器工作情况直至其埋设部位的混凝土初凝,在值守过程中,若发现仪器损坏,通知监理并及时在原部位进行补埋;

i) 现场安装埋设成功,技术人员随即根据埋设情况填写现场安装埋设单,上报监理审批已备后查;

j) 仪器运行一段时间后填报考证表。

仪器安装安装方法简要说明:

㈠温度计:

将温度计固定于设计部位。

㈡钢板计:

①将辅助安装金属芯棒装入钢板计支架,用手拧紧支架螺栓;

②在设计部位用力将支架与钢板方向挤压,再用工具拧紧支架螺栓;

③调整至芯棒轴线与钢管轴线垂直;

④点焊支架,再次查看位置,确认无误后满焊支架底面周边与钢板接触处;

⑤焊接完成后,自然冷却,严禁浇水冷却。冷却过程用尖锤轻轻敲打焊缝

以消除和减小焊接产生的残余应力;

⑥冷却后拆除芯棒,将应变计放入支架内,记录电阻比,用工具均匀拧紧

支架螺栓,查看电阻比变化情况,如变化较大将螺栓拧松重新紧固;

⑦将电缆与钢板计保护罩接触部位缠裹绝缘胶布,安装防护罩,用沥青涂

抹保护罩周边及电缆出线口;

⑧记录安装后测值,布设电缆。

测缝计:

①在钢结构上安装测缝计,需在钢结构先将测缝计套筒座焊接在钢结构上;

②待冷却后将套筒用固定螺栓与套筒座联接;

③将测缝计插入套筒内,旋转测缝计将测缝计与套筒底座联接;

④对测缝计进行调整,固定电缆。

4、施工期数据采集

为了确保监测数据的准确可靠,制定了详细的观测制度和要求,做到“三无”(无缺测、无漏测、无不符精度)、“四随”(随时观测、随时记录、随时计算、随时校核)和“四固定”(人员固定、仪器固定、测次固定、时间固定)的要求,对观测人员进行系统的培训,要求观测人员熟悉仪器及二次仪表的性能和可能存在的问题,了解观测资料的重要性。

观测频次

观测仪器的测次和测项按设计要求规定执行。同时根据具体情况对测次略有调整。在遇到特殊情况下(观测数据突变或增大、工程出现不安全征兆或工程采取特殊处理措施等),根据设计和监理的指示随时进行加密观测。

观测精度说明

为了保证观测值的准确性和可靠性,对各种应力应变仪器观测时,两次电阻比读数差不大于0.2?0.01%,且正反测之和与标准差不大于±3?0.01%;两次温度电阻读数差不大于0.1Ω。

5、资料整编管理及分析

㈠.内部观测仪器各种资料比较多,因此我们建立了完整的资料管理办法。整理的仪器资料主要有观测仪器的出厂卡片及现场率定资料、观测仪器的埋设记

录和观测记录。

㈡.观测后及时对观测资料进行整理分析;及时将观测数据输入计算机,保存在磁盘或光盘上;采用监理工程师批准的数据处理方法,对观测数据进行误差处理,剔除粗差并绘制相关线、物理过程线,简单分析各物理量的变化规律,以及与周围环境量的相关性和发展趋势,并写出文字说明;

6、附件:

㈠、资质认定复印件

㈡、那邦水电站主厂房工程2#机监测仪器出厂合格证扫描件

㈢、那邦水电站主厂房工程2#机组监测仪器率定表

㈣、监测主要表样

河床式水电站厂房梯形钢屋架施工方案

土建施工及金属结构安装工程 CB-YZ-CS-92 主厂房钢屋架安装 施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ ********* 工程局有限公司 江西********水电站土建施工及金属结构安装工程项目经理部 0一二年一月

1概述 (1) 2编制依据 (1) 3施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2场地准备 (3) 3.3机械材料准备 (3) 4主要工序及施工方法 (3) 4.1钢屋架的制作 (3) 4.2钢屋架的焊接 (6) 4.3钢屋架防腐涂装 (6) 4.4钢屋架吊装 (8) 5主要施工机具 (10) 6主要技术措施材料 (11) 7施工进度计划及劳动力组织 (11) 7.1施工进度计划 (11) 7.2劳动力计划 (11) 8质量保证措施 (12) 9施工进度保证措施 (13) 9.1充分准备 (13) 9.2制作加工 (13)

主厂房钢屋架安装施工方案 1概述 主厂房采用轻型屋面梯形钢屋架,屋架跨度22.5m,檐高1.6m,脊高2.7m, 材料为Q235B钢材,2.2吨/榀,总计44t/20榀。屋面面积2176.65m2,双坡屋面,屋面材料为彩钢夹芯板,面板厚0.6mm,板厚75mm,有檩体系,檩距为1.5m。屋架柱顶高程141.7m,钢屋架GWJ24-5A' -5B'仿图集05G515的GWJ24-5A、-5B,具体尺寸见《主厂房钢屋架平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-03/06)。所 有金属构件均需除锈,用红丹打底一道,刷栗色调和漆两道。钢屋架结构构件安全等级为二级,设计使用年限为50年,结构重要性系数1.0。本工程主要工程量详见图表1 图表1 主要工程量表 2编制依据 依据业主和监理要求,根据设计图纸组织安排主厂房钢屋架的制作和安装工作,以此进行方案的编制。 2.1依据设计图纸 (1)《主厂房钢屋架平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-03/06 ); (2)《主厂房钢屋架上弦水平支撑平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-04/06 ))(3)《主厂房钢屋架下弦水平支撑平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-05/06 ); (4)《主厂房钢屋架檩条、拉条布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-06/06 );

压缩机厂房土建施工方案.

利津石油化工厂有限公司30万吨/年碳四综合利用项目(二期) 压缩机厂房施工方案 审批: 审核: 编制: 中国化学工程第六建设有限公司 年月日

1.工程概况 1.1工程简介及主要技术参数 异丁烷脱氢压缩机厂房位于异丁烷脱氢装置区,平面轴线尺寸为21m×120m,基础类型为独立基础,单层为全钢框排架基础结构,五台压缩机基础,厂房柱基础,压缩机及其辅机基础,平台桩基础标高5.000及6.000处设置检修钢平台,屋盖为轻型屋面梯形钢屋架;垫层混凝土标号为C15,钢筋混凝土基础标号为C30,排架柱、梁、板混凝土标号为C30、素混凝土基础为C25。 1.2主要实物工程量(仅供施工参考) 表1.2 名称单位数量名称单位数量 模板m2800 C15砼m330 C30砼m3300 铁件t 3 钢筋t 120 2.编制依据 2.1业主提供施工图纸:说明书、5404C-G-01~5404C-G-09 2.2相关施工合同 2.3有关现行技术法规、标准、规范 《工程测量规范》GB50026-93 《混凝土结构施工图平面整体标示方法制图规则和构造详图》03G101-1 《钢筋混凝土吊车梁》G323-1~2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GBJ50204-2002 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《建筑机械使用技术规程》JGJ33-86 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接接头试验标准》JGJ/T27-2001 2.4其它国家规范、标准及相关图纸 3.施工程序 3.1总体施工程序 定位放线→土方挖运→清槽、清桩→弹线→砼垫层→弹线→桩芯、承台、钢筋→承台、基础梁模板→砼承台、基础梁浇筑、养护→柱钢筋→柱模板→柱砼浇筑、养护→板模板→板钢筋→板砼浇筑→回填土方 3.2关键工序

往复式压缩机安装方案

往复式压缩机安装施工工艺标准 1 .适用范围 1.1本标准规定了往复式压缩机安装施工工艺过程和施工方法,本规范适用于化工、石油企业中对置式压缩机组现场组装(或整体安装)及验收。 1.2本标准与涉及到的机器技术文件,若出现规定不一致时,应按机器技术文件规定执行。 2. 施工准备 2.1技术准备 2.1.1压缩机施工,应具备下列技术文件 2.1.1.1机组的设备图、安装图及产品使用说明书等; 2.1.1.2机组装箱清单。 2.1.1.3已批准的施工组织设计或安装施工方案。 2.1.2施工引用规范性文件 2.1.2.1 GB50231机械设备安装工程施工及验收通用规范 2.1.2.2 GB50275压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 2.1.2.3 HG20203化工机器安装工程施工及验收规范(通用规定篇) 2.1.2.4 HGJ206化工机器安装施工及验收规范(中小型活塞式压缩机) 2.1.2.5 GB50236现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范 2.1.2.6 SH3501石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范 2.1.2.7 GB50235工业金属管道工程施工及验收规范 2.1.2.8 HG20236化工设备安装工程质量检验评定标准 2.1.2.9 HG20201化工工程建设起重施工规范 2.1.2.10 GB50184工业金属管道工程质量检验评定标准 2.1.2.11 GB50194建设工程施工现场供用电安全规范 2.1.2.12 JGJ59建筑施工安全检查标准 2.2作业人员 从事压缩机施工的人员,应根据所安装压缩机的类型,进行优化组合;按单位工程(二台机组)人员组合为基本见: 2.3设备、材料的检查、验收、存放、保管

仓库施工组织设计方案

仓库施工组织设计方案 一、工程概况 金塔县葵花籽仓储设施扩建工程项目由金塔县政府采购办公室兴建。古城乡政府驻地改建立业2座砖混结构葵花籽仓库,其中:1#库平面轴线尺寸33米*8米,层高为5.4米,建筑面积为264平方米;2#仓储库平面直线尺寸为30,米*8米,层高为5.4米,建筑面积为240平方米;建设300平方米一座,建设晒场1500平方米,平面轴线尺寸50米*30米,砼地面/场地高出地面5公分,购置多功能清选机二台。 二、施工总体安排第一节组织机构及指挥系统一、指挥系统根据该工程的规模特点,公司领导班子特别重视,为组织协调和加强本工程的组织领导工作,特成立由公司总经理亲自挂帅,公司总工程师担任技术负责人,及各职能部门参加的工程现场指挥部,形成指挥系统。 二、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部─全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。项目经理及管理人员简历和近期主要业绩见标书的前部分。 三、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰实检经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料分公司将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的机械化分公司在砼机具、钢筋加工设备、发电设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第二节方针目标管理 充分发挥民营建筑施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的三建精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 质量目标 在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量评定,工程质量优良,合格率必须达到100%。 安全目标: 本工程安全管理实行标准化,争取达到市级“安全施工标准化工地”。 1)、施工安全方面:

水电站厂房设计

第十一章水电站地面厂房布置设计 第一节水电站厂房的任务、组成及类型 一、水电站厂房的任务 水电站厂房是水能转为电能的生产场所,也是运行人员进行生产和活动的场所。其任务是通过一系列工程措施,将水流平顺地引入水轮机,使水能转换成为可供用户使用的电能,并将各种必需的机电设备安置在恰当的位置,创造良好的安装、检修及运行条件,为运行人员提供良好的工作环境。 水电站厂房是水工建筑物、机械及电气设备的综合体,在厂房的设计、施工、安装和运行中需要各专业人员通力协作。 二、水电站厂房的组成 水电站厂房的组成可从不同角度划分。 (一)从设备布置和运行要求的空间划分 (1)主厂房。水能转化为机械能是由水轮机实现的,机械转化为电能是由发电机来完成的,二者之间由传递功率装置连接,组成水轮发电机组。水轮发电机组和各种辅助设备安装在主厂房内,是水电站厂房的主要组成部分。 (2)副厂房。安置各种运行控制和检修管理设备的房间及运行管理人员工作和生活用房。 (3)主变压器场。装设主变压器的地方。水电站发出的电能经主变压器升压后,再经输电线路送给用户。 (4)开关站(户外配电装置)。为了按需要分配功率及保证正常工作和检修,发电机和变压器之间以及变压器与输电线路之间有不同电压的配电装置。发电机侧的配电装置,通常设在厂房内,而其高压侧的配电装置一般布置在户外,称高压开关站。装设高压开关、高压母线和保护设施,高压输电线由此将电能输送给电力用户。 水电站主厂房、副厂房、主变压器场和高压开关站及厂区交通等,组成水电站厂区枢纽建筑物,一般称厂区枢纽。 (二)从设备组成的系统划分 水电站厂房内的机械及水工建筑物共分五大系统 (1)水流系统。水轮机及其进出水设备,包括压力管道、水轮机前的进水阀、蜗壳、水轮机、尾水管及尾水闸门等。 (2)电流系统。即电气一次回路系统,包括发电机及其引出线、母线、发电机电压配电设备、主变压器和高压开关站等。 (3)电气控制设备系统。即电气二次回路系统,包括机旁盘、厉磁设备系统、中央控制室、各种控制及操作设备如各种互感器、表计、继电器、控制电缆、自动及远动装置、通迅及调度设备等直流系统,如图11-1所示。

压缩机棚钢结构厂房施工方案

洛阳炼化宏达实业有限责任公司 10万吨/年混合碳四裂解装置 施 工 组 织 设 计 书 编写: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 四、施工工序 五、施工方案 六、钢结构质量施工管理 七、钢结构安全施工管理

八、钢结构环境保护文明施工管理 一、工程概况 1.工程名称:洛阳炼化宏达实业有限责任公司10万吨/年混合碳四裂解装置 2.建设地点:河南省洛阳市 3.工程简介:本工程为单层钢结构金属压型钢板车间,钢结构主要采用的H型钢型号有 HM200*200*8*12、H450*200*8*10;均采用高强度螺栓连接;楼板为花纹钢板;檀条为镀锌C型钢,用普通螺栓连接固定,屋面 为75厚岩棉夹芯板,用自攻螺钉连接固定;拉条为圆钢;角撑为角钢;基 础为框架柱基础,与柱连接为预埋板地锚螺栓连接;车间建筑层数为1层, 建筑高度为15.6米,基地占地为东西长36米,南北宽18米,建筑面积为648 ㎡。 二、工程施工中的技术规范和标准 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3.《建筑钢结构焊接技术规程》JCJ81-2002 4.《钢结构制作工艺规程》DBJ08-16-95 5.《结构工程质量检测评定标准》GB50221-95 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 8.《压型金属板设计施工规程》YBJ216-88 9.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923 10.工程合同有关语文件

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

仓储楼地面施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工方法 (1) 3.1楼地面做法表 (1) 3.2一层细石混凝土地面施工 (3) 3.2.1施工准备 (3) 3.2.2施工方法 (4) 四、质量保证措施 (7) 4.1质量标准及检查方式 (7) 4.2成品保护措施 (8) 4.3质量通病的预防 (8) 五、安全文明施工 (9)

毅德物流园E29地块4#、6#仓库 楼地面工程施工方案 一、编制依据 1、毅德物流园E29地块4#、6#仓库、门卫室工程施工图纸 2、建筑施工手册 3、施工总承包合同 4、现行相关建筑施工规范及标准 二、工程概况 4#、6#仓库建筑占地面积为6189.8m2,单体面积:51694.8m2层数6层。建筑高度36.4M。耐火等级:二级。结构类型:框架剪力墙。建筑分类:高层仓库。抗震设防6度4级。 三、施工方法 3.1楼地面做法表 本工程楼地面工程分为1层地面工程及2—6层楼面工程。依据建筑图纸技术措施表要求楼地面做法较多,详见下表:

依据技术措施表中楼地面施工做法,现场施工措施可分为水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼地面,地砖地面。本楼地面工程重点工序为1层和2-6层仓库固化剂细石混凝土楼面施工,其中2-6层仓库固化剂细石混凝土楼面与1层地面在浇筑完130厚细石混凝土地坪后基本相同,所以2-6层地面单独立项叙述,本工程卫生间、楼梯间工程量较少,施工工序简单,所以施工工序也不单独立项叙述。 3.2一层细石混凝土地面施工 3.2.1施工准备: (1)材料: ①混凝土:地下室地坪扫浆用水泥统一用商混站砼。 ②钢筋:Φ10带肋钢筋。 ③混凝土化剂 ④聚乙烯丙纶

水电站厂房砖砌体工程专项施工方案_secret

砌体专项施工方案 工程名称:辽宁庆阳特种化工有限公司1208项目911工房施工单位:鞍山市明宇建筑工程有限公司 建设单位:辽宁庆阳特种化工有限公司 编制人:张连祥 编制日期:2016-6-1

施工方案审批表

一、编制依据 1.911工房相关施工图纸及技术核定单 1.2《砌体工程技术规程》(J29-2006) 1.3《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 1.4 911工房现场实际情况 1.5建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 二、工程概况 2.1建筑概况 本工程位于庆阳特种化工有限公司七分厂厂区,建筑面积:1688m2 `,建筑高度:5.4m,局部建筑物高度为8.2m、9.2m;层数:1层;耐火等级:2级,抗震设防裂度为7度,耐入年限为50年 2.2砌体工程概况 911工房均采用MU15实心烧结砖砌筑,实心砖尺寸为240*115*54mm,采用M5水泥砂浆砌筑,墙宽370mm 2.3主要工程量及施工进度计划 2.3.1 主要工程量 厂房砌砖工程包括主厂房的建筑内外墙。 2.4砌体工程施工重点摘要 2.4.1 基层必须清扫干净,不能有灰土,弹出墙体的控制线和中心线。 2.4.2 用水准仪对基层进行抄平,高差超过2cm的用砂浆找平,超过2cm用细石混凝土找平。根据砌块厚度及灰缝宽度设置皮数杆。标明皮数及坚向构造的变化部位。根据弹好的轴线进行排砖,在不够整块处以辅助块砌筑。 2.4.3 砌筑时宜用“四一”砌筑法,做到灰缝平直,砂浆饱满,接搓可靠,在构造柱与墙体连接处,按要求砌成马牙槎。 2.4.4 在砌筑过程中,配合好安装工预埋管线。 2.4.5 砌块砌筑前,应在基础平面和楼层平面按砌块设计排列图,放出第一皮砌块的轴线、边线洞口线和分块线。 2.4.6 砌筑前应清除砌块表面的污物及粘土,并对砌块作外观检查,砌筑砌块

压缩机棚钢结构厂房施工方案

目录 一、工程概况 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 四、施工工序 五、施工方案 六、钢结构质量施工管理 七、钢结构安全施工管理 八、钢结构环境保护文明施工管理

一、工程概况 1.工程名称:洛阳炼化宏达实业有限责任公司10万吨/年混合碳四裂解装置 2.建设地点:河南省洛阳市 3.工程简介:本工程为单层钢结构金属压型钢板车间,钢结构主要采用的H型钢型号有 HM200*200*8*12、H450*200*8*10;均采用高强度螺栓连接;楼板为花纹钢板;檀条为镀锌C型钢,用普通螺栓连接固定,屋面为 75厚岩棉夹芯板,用自攻螺钉连接固定;拉条为圆钢;角撑为角钢;基础 为框架柱基础,与柱连接为预埋板地锚螺栓连接;车间建筑层数为1层,建 筑高度为15.6米,基地占地为东西长36米,南北宽18米,建筑面积为648 ㎡。 二、工程施工中的技术规范和标准 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3.《建筑钢结构焊接技术规程》JCJ81-2002 4.《钢结构制作工艺规程》DBJ08-16-95 5.《结构工程质量检测评定标准》GB50221-95 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 8.《压型金属板设计施工规程》YBJ216-88 9.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923 10.工程合同有关语文件 三、施工机具和人员配备

1.施工准备 2.钢结构制作组装、检验 3.钢结构焊接、检验 4.钢结构安装、检验 5.螺栓连接、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 7.防火涂料涂装、检验

PK-301循环气压缩机施工方案

目录 第一章项目概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工程序 (2) 第四章安装前的施工准备 (2) 第五章压缩机的吊装就位 (4) 第六章压缩机的安装、找正与灌浆 (5) 第七章附属管道与设备安装 (9) 第八章油管和辅助气管的酸洗 (14) 第九章油冲洗及其它冲洗工作 (15) 第十章单机试运转 (18) 第十一章质量、安全保证措施 (22) 第十二章劳动力、机具设备配置 (24)

第一章项目概况 1.1工程名称:蒲城70万吨/年煤制烯烃项目40万吨/年聚丙烯装置 1.2工作范围:蒲城清洁能源化工有限责任公司40万吨/年聚丙烯装置设备、管道安装工程以及钢框架制作安装工程施工(消防工程除外) 1.3建设地点:陕西省蒲城县平路庙渭北煤化工工业园区 1.4业主:蒲城清洁能源化工有限责任公司 1.5监理单位:中咨工程建设监理公司 1.6总包单位:中国昆仑工程大庆石化工程有限公司 1.7生产厂商:Burchhardt Compression 1.8机组简介:压缩机型号:4K165-2M_1;同步电机型号:AMD630L8TBSBM 第二章编制依据 《压缩机、风机、泵类安装工程及验收规范》GB50275-98 《机械设备安装工程施工验收通用规范》GB50231-98 《化工机器安装工程施工验收规范》中小形活塞式压缩机HGJ206-92 《化工机器安装工程施工验收规范》对置式压缩机HGJ204-83 本方案编制参考我公司以往同类型大型压缩机组安装方案

第三章施工程序 第四章安装前的施工准备 4.1 技术资料 ·机器的出厂合格证明书; ·制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及机器的试运转记录; ·机器与设备安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; ·机器的装箱清单; ·有关的安装规范及安装技术要求或方案。 4.2 开箱检验及管理 (1)核对机器的名称、型号、规格、包装箱号、箱数并检查包装状况; (2)对主机、附属设备及零、部件进行外观检查,并核实零、部件的品种、规格、数量等; (3)检验后应提交有签字的检验记录; (4)机器和各零、部件,若暂不安装,应采取适当的防护措施,妥善保管,严防变形、损坏、锈蚀、老化、错乱或丢失等现象。

临时仓库施工方案

********************** 临时仓库施工案****************************************

编制: 校核: 批准:

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.现场布置概况.................................................................. 1. 4.临时仓库施工法 (2) 4.1基础做法 (2) 4.2仓库做法 (2) 5临时设施维护要求 ................................................................ 4. 6 现场安全措施 (5) 6.1技术措施 (5) 6.2组织措施 (5) 7.工期要求 ..................................................................... 6 ...

图3-1临时仓库位置示意图 其中基础占地为14.8*45=666 川,仓库建于基础之上,面积约为36m*12m=432 临时仓库施工案 1. 工程概况 ************ 2. 编制依据 (1) 施工总平面布置图; (2) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (3) 《消防管理条例》 3. 现场布置概况 审 m 2。

4?临时仓库施工法 4.1基础做法 现场场地经平整夯实后进行基础施工,做法为C25细混凝土,其上设置排水沟及地梁。地梁设主筋①16四根,箍筋为①6@200。具体见图4-1. 库房基础地面 4.2仓库做法 仓库采用彩钢板房做法,建于地梁之上,长36m,宽12m,高度为5m,具体做法见图4-2。 包舀户尺寸也JU L妝血 1|,TRd_3B:'Cm:< iic?i 卷帘门j —7、 带手动链过梁 檐口別00 -一卷帘门, 过 梁带手动链 Koo 留 窗户 匕竺二堆直⑴仇誨土里昙:巧) Lm 榊水闷t宽中叶g带⑹利,

氮气压缩机检修方案

氮气压缩机组检修方案设备编号: A-GB/GT004 编制: 审核: 审定: 九江石化总厂建安公司维修车间 二OO七年五月

目录 1 机组概括 1.1 工艺流程概况 1.2 设备结构简介 2 施工任务 2.1 任务来源 2.2 任务明细 2.3 技术要求 3 修理质量目标 4施工前的准备工作 4.1 人员组织体系 4.2 专用工具、起重绳具、通用工具及量具、保护盖板(专用)、零件标识工具、零件存放设施(零件架、枕木、转子架) 4.3 备品、备件、低质易耗品、劳保用品的准备 4.4施工场地整治要求:机组停用检修工艺、电气安全要求、其他兄弟单位工程配合 4.5 图纸及空白检修记录、技术参数要求 4.6 施工时间进度安排 5 压缩机检修 6 透平检修 7 零部件及外观检查 8、机组对中要点及技术要 9 施工修理范围和重点检查部位 10试车与验收

1 机组概况 1.1工艺流程概况 来自空分工号压力0.706Mpa,温度22℃、流量约16955M3/h的氮气经消音器进入氮气压缩机,经三级压缩后的氮气压力为5.248Mpa,温度93℃,再经出口冷却器冷却至40℃,分两路,一路送往液氮洗工序作为洗涤剂和合成气配氮用,一路作为空分工序的循环氮,其余的送往高压氮压缩机,此段设有三回三防喘振阀FV-052。 1.2 设备结构简介 氮气压缩机由瑞士苏尔寿制造,蒸汽透平由德国西门子与杭州汽轮机厂共同制造。压缩机与蒸汽透平通过膜片式联轴器联接。 机组设有调节、控制、保安系统。 润滑油、调节油与空压机组共用一个系统。 压缩机为离心式,单缸3段,垂直剖分结构,透平型式为凝气式。 2 施工任务 2.1 任务来源 本次检修施工任务来源于2007年化肥装置停工检修第TX07F1-165项。 2.2 任务明细 2.2.1透平大修 ①检查两端轴承及油封间隙,超差更换,对轴承进行无损检查,对轴承座两侧拉 杆密封套检查,漏油处理,检查轴承座气封管路应畅通; ②快关阀阀杆密封泄漏油处理,更换O型环,检查阀杆密封套的间隙,超差更换, 阀杆着色检查,检查阀头与阀座的密封情况,必要时研磨处理; ③转子与各部位静止件的间隙检查,修复或更换间隙大的部件,转子各部位跳动 检查,无损检测,内缸与外缸各部位间隙检查,调整超差部件,转子接地电刷检查更换; ④根据检查鉴定情况,确定转子是否清洗; ⑤油动缸和错油门检查清洗,更换O型环及油动缸密封组合件; ⑥检查高、中压调节阀杆及阀头连接情况,检查高丈夫调节阀座环的固定情况,对 调节阀杆无损检查,检查调节阀杆与阀套间隙情况,必要时更换,更换调节阀填料,对调节系统各连杆运动连接部件的间隙进行曲检查站,更换超差件; ⑦电液转换器清洗、调校,必要时更换; ⑧对联轴节、膜片及连接螺栓进行无损检测。 2.2.2压缩机中修 ①检查两端轴承及油封间隙,超差更换,对轴承进行无损检查; ②测量轴颈圆度及径向跳动、止推盘端面跳动,地轴颈、止推盘进行无 损检测;

水电站厂房施工组织设计..

顺河水电站厂区工程 施 工 组 织 设 计 重庆黄浦建设(集团)有限公司顺和水电站工程项目部

二○一一年二月四日 1.1 施工条件 1.1.1 工程概况 顺和水电站位于阿坝藏族羌族自治州九寨沟县境内,是汤珠河干流水电梯级开发方案规划的第二级电站。本电站首部位于汤珠河与勿角沟交汇处下游约100m,距上游马家电站厂房约110m,电站经左岸约8.24km的隧洞,于甘沟水文站下游约200m 处汤珠河左岸的Ⅰ级漫滩阶地上建厂房,电站额定水头206m,引用流量12.1m3/s,装机规模21MW。本电站开发任务以发电为主,兼顾下游河道减水段生态环境用水。工程区沿河有平武至九寨沟的S205 公路通过。汤珠河邻近九寨沟县县城(马家磨至县城直线距离约11km,河口至县城直线距离约11 km)。该城距阿坝州州府马尔康约500km;距盆中重镇绵阳市323km;距省府成都市426km;距甘肃省文县60km。 1.1.2 工程布置及建筑物 本电站为引水式电站,由首部枢纽、引水系统、厂区枢纽三部分组成。 1.1. 2.1 厂区枢纽 厂区主要建筑物有主机间、安装间、副厂房、升压站、尾水建筑物、进厂公 路、防洪堤等。 主机间共三层即发电机层、水轮机层、蜗壳层,主机间长21.20 m,宽 15.40m,高26.08m。内设2 台单机容量为10.5MW 的SF10.5-8/2600 发电机和两台HLA542-LJ-10125水轮机,机组间距9.00m,安装高程1367.12m。 安装间位于主机间上游侧,长15.40m,宽11.20m,为避免不均匀沉降,二者之

间设沉降缝,缝宽2cm。 副厂房位于在主机间沿河流流向的左侧,长32.52m、宽8.00 m、高11.44m, 为避免不均匀沉降,二者之间设沉降缝,缝宽2cm。 升压站位于主机间的左侧,由覆盖层明挖以及回填形成升压站平台。平面上基本呈“T”布置,长52 米、宽29.5 米,地面高程1373.58m,场内布置有两台容量分别为40MVA、16MVA油浸式变压器各一台,由通过厂区的公路可直接进入升压站。 厂房尾水采用正向出水布置,出口与原河床相接。 进厂公路由现有公路延伸扩建而成,总长约30m,坡度为2%。 1.1.3 自然条件 1.1.3.1 自然地理 本电站位于白水江下游右岸支流——汤珠河上,电站闸址位于九寨沟县两河口附近,闸址控制集水面积502km2,厂址位于九寨沟县甘沟水文站附近,控制集水面积567km2。 白水江系白龙江的一级支流,发源于岷山东麓的弓杠岭斗鸡台,分为黑河和白河两源,两源于黑河桥汇合后始称白水江:白水江自西北向东南流,流经九寨沟县白河乡、安乐乡、城关,在九寨沟县城下游约10公里处的双河乡汇入右岸支流——汤珠河,自柴门关出四川省境,流入甘肃省文县,于碧口汇入嘉陵江一级支流白龙江。白水江九寨沟县境内河道长约50km。该河段南部以黄土梁与平武县境内的火溪河为界;西南部以弓杠岭与岷江源头分水;西北以纳玛梁毗邻黄河的黑河流域;北接白龙江。 白水江流域地处青藏高原东南缘的岷山山脉东部,地理位置界于东经103° 30′至105°15′与北纬32°30′至33°40′之间,流域边缘雪峰环绕,流域内山势盘错,地势高亢,坡陡谷深;河道坡降大,水流湍急,河谷多

压缩机安装方案

年产30万吨大颗粒尿素项目压缩机安装方案

目录 1概述 (3) 2引用标准 (4) 3压缩机安装应具备的条件 (4) 4施工方法 (5) 5压缩机主机安装程序 (5) 6压缩机安装 (6) 7质量控制措施 (12) 8.安全技术要求 (14) 9.施工计划 (14) 11项目施工组织 (18)

1概述 1.1本方案适用于年产30万吨大颗粒尿素项目装置内六台压缩机组的安装,其中包括三台6MD32-195/14.6型六列五级对动平衡往复活塞式CO2压缩机和三台6MD32-180/3 2.0六列七级对动平衡往复活塞式氮氢气压缩机;六台压缩机均为山东潍坊生建压缩机厂制造。 1.2由于本方案编制时缺乏制造厂的随即技术文件,届时若有与此方案差别之处,以随机技术文件为准。 1.3本方案仅对压缩机组本体的施工进行了叙述,附属设备及管道、电气、仪表等详见原投标文件的相关专业施工方案。 1.4压缩机技术特性 合成气循环气联合压缩机(三台) 型号:6M50-30/28.5-134.5-25.5/131-144-BX 产地:沈阳气体压缩机股份有限公司 型式:六列三级对称平衡型 容积流量:合成气30m3/Min循环气30m3/Min 吸气压力:合成气2.85MPa循环气13.1MPa 最终排气压力:合成气13.45MPa循环气14.4MPa 转速:300r/min 行程:400mm 轴功率:3835KW 主机重量:69730Kg 辅机重量:38490Kg 管路重量:41640Kg 附件重量:2210Kg 最大件重量:20445Kg(机身) 气缸直径: 级数12345 直径(mm)830×2720420275160电动机:型号TK4200-20/2600 额定功率:4200KW 额定电压:10000V 额定电流:279.8A 额定转速:300r/min

压缩机基础施工技术方案-

编码:02511-01DD-FCC-FA-023 重大 一般 专项 扬子石化有限公司精对苯二甲酸装置节能改造项目 工艺空压机单元(二线)压缩机基础 施工技术方案 编制: 审核: 批准: 中国石化集团第四建设公司 南京分公司 2012年05月 04 日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况及主要实物量 第三章施工部署及项目管理组织机构第四章施工方法和技术措施 第五章检、试验计划 第六章质量管理体系和措施 第七章HSE管理体系和施工技术 第八章文明施工

第一章编制依据

第二章工程概况及主要实物量1. 工程概况 项目名称:扬子石化有限公司精对苯二甲酸装置节能改造项目建设地点:该工程在扬子石化化工厂内 工程内容:工艺空压机单元(二线)压缩机基础土建工程。 设计单位:中国石化工程建设公司 施工单位:中国石化集团第四建设公司 建设单位:扬子石化有限公司化工厂 监理单位:南京扬子石化工程监理有限责任公司 2. 钢筋混凝土结构工程量如下:

第三章施工部署及项目管理组织机构 1. 施工部署 1.1 施工阶段的划分: 根据设计图纸及该工程的平面布置情况和便于施工,在EL99.900处可设置一道水平施工缝,故将基础底板与柱及顶(梁)板分两次浇筑,故可划分为5个施工阶段: 第一阶段:施工准备 第二阶段:人工挖孔桩施工 第三阶段:基础底板(EL99.900以下)施工 第四阶段:柱及顶(梁)板(EL99.900以上)施工 第五阶段:其它附属基础施工及收尾、验收 根据以上划分的施工阶段陆续施工、统筹安排,使各专业间有机的衔接起来,让整个工程能保质、保量、安全的顺利建成。 1.2 施工进度计划 见附表一 1.3 投入劳动力计划 见附表二 1.4 施工机具配置

仓库修缮施工方案·优选.

上海华电奉贤南桥新城能源中心工程 物资仓库修缮 施工方案 编制:日期: 会签:日期: 审核:日期: 批准:日期: 上海电力安装第一工程公司 二○一四年二月

目录 1 工程概况 (1) 2 仓库修缮平面图 (1) 3 编制依据及主要工程量 (1) 4 劳动力计划 (2) 5 修缮具体步骤及施工方法 (3) 6 质量目标及保证措施 (4) 7 健康、安全保证措施 (4) 8 环境保护及文明施工措施 (5) 9 修缮仓库施工危险源对策 (6)

1工程概况 奉贤电厂工程物资仓库长150米,宽40米,约9米高。根据业主的规划方案,此物资仓库内部分割为3部分,分别交由施工电厂的物资管理单位、安装单位与土建单位作为现场的临时用房,其中物资仓库管理单位区域靠东侧(尺寸75m*40m),安装单位与土建单位的仓库靠西侧(各75m*21m,土建单位的仓库靠北边)。由于使用年限较长,仓库屋面、天沟、墙面、门窗等部位以及地面局部都出现不同程度老化、损坏,为保证仓库的正常使用,特制订本方案对仓库进行修缮。 2仓库修缮平面图 仓库修缮平面图 3编制依据及主要工程量 3.1编制依据: 3.1.1《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 3.1.2《电力建设安全工作规程》DL5009?1-2002

3.2.主要工程量 4劳动力计划 4.1劳动力配备情况 作业人员要求身体健康,且经过三级教育、体检合格。施工技术人员及班长有较强的识图能力和施工组织能力。特殊工种需持有效证件上岗。 劳动力计划表

5修缮具体步骤及施工方法 本工程采用的修缮方法按照“由高到低,由内到外”的施工步骤进行施工, 5.1屋面 5.1.1物资管理单位区域屋面破坏严重,须安装0.4mm厚的单层彩钢板,覆盖 在原有屋面夹芯板上,单层彩钢板用长脚螺栓固定在原屋面檩条上; 5.1.2安装仓库区域屋面缺一块约10m*20m的屋面板,须采用75mm厚的夹芯板进行修补5.2门窗 5.2.1 地坪向上4.7m以上部分损坏的固定窗扇,需重新换置玻璃或窗框。 5.2.2 地坪向上4.7m平开窗部分,统一采用单层彩钢板进行封堵。 5.2.3 物资公司的仓库设置2樘大门,高5.5m,宽6m,采用卷帘门进行安装。 5.2.4 在仓库与土建办公室连接的一侧物资公司办公室内开一个1.0m*2.1m的彩钢夹心板 小门直通仓库内,供物资公司管理人员进出仓库方便。 5.3 墙面 5.3.1 墙面部分缺少的16#槽钢檩条需从新采购、安装,采用电焊方式与钢柱连接。 5.4 室内 5.4.1一半多一跨给物资公司、剩余部分土建与安装平分,仓库需分割成若干间,每一小 间都需设置出入口,共计5个,出入口尺寸为3.6m*3.6m,采用75厚的夹心彩板(岩棉板)加工,现场需将出入口位置的檩条、彩板、窗扇拆除,移至出入口的上部与檩条固定。 5.4.2小安装仓库与木工棚的隔墙中间隔墙每间隔4.5m设置一个方管钢(100mm*100mm) 用来固定分隔彩板,共17根,其他隔间分隔墙每间 3.4m设置一个方管钢柱(80mm*80mm)固定分隔彩板,共20根。 5.4.3 与物资仓库的隔墙从自然地坪向上3m采用75厚的夹心彩板(岩棉板)进行封堵, 3m以上部分采用钢丝网片进行封堵; 5.4.4 方管钢柱伸到顶屋顶,钢丝网片的规格也按照现场间隔尺寸安装,在安装施工中, 搭建两层活动脚手架中间用门形板连接,从而形成3m*5.4m的操作面,施工人员在操作面上进行施工,具体 5.4.5原室内留下南侧的下水沟道,填入原土夯实,表面地坪用100mm厚C20混凝土进行 修补至原室内地坪同一水平上,考虑到物资仓库需要有大型机械进入,在仓库内北

离心式压缩机施工方案

目录 1编制说明 (2) 2.编制依据 (2) 3.施工顺序 (2) 4.主要施工方法 (4) 5质量保证措施 (12) 6.安全施工措施 (13) 7施工机具及措施用料 (16) 8施工进度计划 (17) 9HSE管理体系 (17) 10质量管理体 (18)

1编制说明 1.1本方案适用于甘肃宏汇能源化工有限公司1000万吨煤炭分质利用项目一期工程50万吨/年煤焦油精制装置安装工程(Ⅳ标段)中离心式压缩机的安装。 1.2压缩机参数 2.编制依据 2.1《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2010 2.2《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001 2.3《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 2.4《化工机器安装工程施工及验收通用规范》HGJ20203-2000 2.5《石油化工设备混凝土基础工程及验收规范》SH3510-2000 2.6《石油化工施工安全技术规范》SH3505-1999 2.7招标文件 3.施工顺序 施工顺序见下页。

4.主要施工方法 4.1.安装应具备的条件 4.1.1安装前应具备下列技术资料 4.1.1.1能满足安装需要的图纸,包括机组布置图、基础图、装配图、配管图,安装使用说明书。 4.1.1.2工厂检验报告,组装记录及合格证书。 4.1.1.3机组装箱清单。 4.1.1.4基础中间交接资料。 4.1.1.5相关的标准规范、技术要求、施工方案。 4.1.2施工现场应具备的条件 4.1.2.1厂房土建工程基本完成,具备安装条件,砼地坪完成,厂房封闭。4.1.2.2桥式起重机试运转合格,具备使用条件。 4.1.2.3现场具备水、电、照明设施。 4.1.2.4运输和消防道路畅通。 4.1.2.5备有可靠的消防器材。 4.1.2.6备齐施工用工具、机具、量具,消耗材料。计量器具应周检合格,精度等级必须满足测量要求。 4.1.2.7按照安全规程,在孔洞处装有符合要求的围栏,踏板等。 4.1.3明确机组施工负责人、技术负责人和作业组长。为了保证施工的连续性,上述人员一般不要更换。 4.1.4安装前工号技术负责人必须向参加施工的全体人员作技术交底。施工人员必须熟悉图纸资料、技术文件,了解设备结构,明确各项技术要求,质量标准,安全注意事项。 4.2..基础验收

某水电站大坝工程施工组织设计方案2-施工总平面布置

第5章施工总平面布置 5.1 布置条件 5.1.1工程区地形 (1)厂房地质情况 电源电站厂房位于其培市下游约9km的恩梅开江左岸斜坡上。斜坡坡顶高程约1100~1500m,相对高差约800~1200m,地形相对较平缓,地形坡度25?左右,厂房区大面积残坡积物覆盖,零星可见闪长花岗片麻岩出露,厂房区地质构造简单,地表调查未发现断层及褶皱。片麻理倾向110?~135?,倾角67?~76?。地表调查未见泉水,厂房区水文地质条件简单。 根据5个钻孔及槽探资料,厂房区覆盖层及全风化层厚约11.6~18.9m,强风化带厚约0.7~4m,弱风化带厚约3.9~14.3m,弱风化顶板高程随地形变化。厂房基础可置于弱风化岩体上。根据厂房开挖设计,将形成高12~50.5m的人工边坡,上部约11.6~18.9m为松散层边坡,下部岩质边坡发育三组裂隙,裂隙组合切割构成块体,开挖边坡总体稳定性较差。 (2)引水隧洞地质情况 引水线路位于其培河左岸。沿途地表植被茂密,勘探深度较低。从周围情况分析,引水线路基岩为前寒武系花岗片麻岩(Gn),地表局部覆盖残坡积粉质粘土夹风化块石及砂、崩积块石等。 引水隧洞及压力钢管上覆岩体厚度多大于100m,岩性为花岗片麻岩,岩质坚硬,推测洞室围岩以Ⅱ类为主,围岩稳定,隧洞进出口段、沿线沟槽地段、断层带受表层卸荷影响及构造影响,岩体裂隙发育,围稳定性差,洞室围岩为Ⅲ-Ⅳ类,存在围岩稳定问题。 5.1.2对外交通条件 电源电站建设所需的主要物资均来自中国,采用铁路、公路等自云南运输出境。具体运输线路为昆明→大理→保山→腾冲→板瓦→辛孔→坝址。 其中昆明~大理铁路包括昆明~广通线154km,广通~大理线206km,全长359km。 大理~保山公路交通有高速公路和国道G320。大(理市)~保(山市)高速公路途经澜沧江。大理~澜沧江出入口长128km,澜沧江出入口~保山长41km。大理~保山高速公路全长169km。 保山~腾冲公路交通现有线路途经辛街、蒲缥镇、怒江曼海大桥、蚂蟥箐、高黎贡山。包括已建成的保(山市)~龙(陵县)高速公路至辛街段(15km)、国道G320辛街~怒江曼海大桥段(51km)、G320怒江曼海大桥~蚂蟥箐段(16km)、省道S317蚂蟥箐~腾冲县段(76km)。保山~腾冲公路交通现有线路全长158km。国道G320和省道S317为二级公路,沥青路面宽约8m,路基宽约8.5m。 腾冲~缅甸板瓦公路是新建已通车的平原微丘二级公路,路况良好,途经固东镇、滇滩镇。腾冲~滇滩59km,滇滩~板瓦11km,路线全长约70km。沥青路面,腾冲~滇滩路基宽约10m,滇滩~板瓦路基宽约8m。道路最高点高程为中缅北四号界桩(板瓦丫口)约2300m,最低点高程为腾冲约1700m。 板瓦~辛孔公路为弹石路面,路基宽约5m。路线全长14 km。辛孔~拉邦桥(电源电站进水口)公路为弹石路面,路基宽约5m。路线全长45km。 为伊洛瓦底江的开发,发包人近期将对板瓦~其培公路进行改扩建,对电源电站工程施工物资设备运输产生一定影响。 5.1.3场内交通条件

相关文档