文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电缆固定夹纯文字介绍

高压电缆固定夹纯文字介绍

高压电缆固定夹纯文字介绍
高压电缆固定夹纯文字介绍

高压电缆固定夹

产品采用高强度防腐铝合金材料制造。用于三根电缆的固定摆放,能夹紧和保护电缆。配件为不锈钢螺栓,被固定电缆有橡胶垫包裹,不损伤电缆。

使用方法: 1.把固定夹下夹体先固定在支架上;

2.电缆用橡胶垫包裹后,置于下夹体上;

3.再将固定夹上.下夹体用螺栓连接紧固。

特点:高压电缆固定夹种类特点:防涡流、阻燃、不吸水、高强度、安装便利、节省人力物力、环保,备受输变电行业和铁路客户青睐,是10-35kV高压电缆和铁路信号电缆固定的必选产品。

电缆夹具的用途:

1.坚固可靠的结构设计,可同时支持多股电缆的固定安装要求。

2.优秀的电缆管理线槽对位置的特殊安装要求。

3.采用专业化模块式设计理念,活动式布缆设计,大大增加布缆灵活性和可靠调整性。

4.顶部采用螺旋蝴蝶扳螺丝设计,既可手动,也可用螺丝刀拧紧。

5.简便安装的设计可以在短时内完成大量电缆的固定。

6.优质的材料使产品可以适应严酷的工作环境。

7.每个上面都有明晰的型号注明,可以简单辨别不同

电缆夹具的介绍

电缆固定卡具(高低压电缆固定夹)(高、低压电缆固定夹具)电缆夹具产品用于紧固单根高低压电缆,也可紧固由聚乙烯制成具有绝缘性的电缆。保证电缆在某一平面或三角铁上的稳定性。

材质:玻璃树脂, 聚酰胺加入玻璃纤维

特性:机械强度20000~30000Nm,发生短路时,能承受较大的动力

荷载,具有稳定性

温度范围:电力电缆固定卡具(高低压电缆固定夹)-40℃~+120℃

不损失机械强度;使用寿命长达50年;阻燃,符合UL标准,无卤,低烟。适合室内与室外环境抗老化及脆变

抗油:对碱性,油性及其它石油产品具有较强耐久性

抗辐射:对辐射及紫外线辐射有较强稳定性

抗臭氧:对抗臭氧有较强稳定性

高压电缆夹具为合成塑料制成改夹具特点为安装简单,质量高,分

量轻,便于安装。

产品采用高强度防腐铝合金材料制造。

用于三根电缆的固定摆放,能夹紧和保护电缆。

能使用电缆层免受机械损伤

该电缆固定夹结构紧凑,安装方便灵活

配件为不锈钢螺栓,被固定电缆有橡胶垫包裹,不损伤电缆。

1.把固定夹下夹体先固定在支架上;

2.电缆用橡胶垫包裹后,置于下夹体上;

3.再将固定夹上.下夹体用螺栓连接紧固。

交际自我介绍

余庆县实验中学七年级(上)语文教案篇二:口语交际自我介绍 自我介绍 教学目的 1.知识目标:了解自我介绍的重要性,掌握自我介绍的相关知识; 2.能力目标:培养学生的口语表达能力; 3.发展性目标:树立学生的自信心;将所学知识运用到生活中,营造更加和谐的人际交往空间。 教学重点 1.掌握自我介绍的相关知识 2.口语表达能力的训练 教学难点 1.口语表达能力的训练 2.如何在介绍时取得最佳效果 教学方法 小组活动法、情境教学法、讨论法 教学课时 2课时 教学过程: 1.“口语交际,自我介绍”安排两个课时,第一课时主要学习“案例”与“相关知识”,重点是介绍内容的选择,怎样把自己的介绍内容用恰当的话完整、连贯甚至幽默的表达出来。难点在于引导学生克服羞怯、紧张心理,勇敢说出来。第二课时了解在不同场合下怎样恰如其分的自我介绍,还应结合职业特点,让学生初步掌握在求职时自我介绍的方法和技巧。 2.教师可在导入环节精心设计,旨在激发学生的学习兴趣和热情。比如: ①由书上的案例导入新课,针对案例提出问题引导学生思考。 ②由教师先进行自我介绍,做好示范,包括姓名、爱好、希望和联系方式等,要求学生专注地听;然后发动学生说一说、评一评,分析评议刚才老师的自我介绍。培养听说能力和分析能力。请学生模仿老师的自我介绍,在1分钟内介绍自己的姓名、爱好、希望,还可以表演拿手好戏,展示自我风采。 ③用真实幽默的故事导入,引起学生对自我介绍的兴趣。如林肯的自我介绍、王景愚的自我介绍。(相关内容见教学资料) 3.教学基本环节和内容: 第一课时 一、教师先简介自我介绍的方法和原则,学习自我介绍的技巧 用实例引导学生掌握自我介绍的方法和技巧。如介绍时切入的角度(姓名、特长、兴趣、个性、思想),运用何种方法让别人加深印象,活跃气氛等等。 二、自我介绍实践练习 1.口语练习重在“练”,本课时最重要最困难的任务就是怎样让学生大胆开口说话。教师要注意区分出学生类别,采用不同方法为口语训练创造宽松的环境,让学生克服羞怯紧张心理。为鼓励学生战胜自我,大胆发言,大胆练习,教师应允许学生说错,允许重说,允许争鸣。还可鼓励学生在自我介绍时表演拿手好戏,放松紧张心情。 2.允许学生写下草稿,分组练习,充分准备后再公开发言。 3.要引导评价。必须根据学生说话的程度和水平给予恰如其分的评价。好的固然要肯定,不足的更要指出,分析原因,并有针对性地加以矫正,这一过程,教师不可包办代替,应该

讨论高压电缆纵包铝护套和挤包铝护套工艺技术

讨论高压电缆纵包铝护套和挤包铝护套工艺技术 压电缆中的金属皱纹铝护套有着承受电缆短路电流、径向防水以及承受抗侧压力的作用,其生产工艺方式有纵包、氩弧焊和连续挤包两种形式。 一:氩弧焊焊接铝护套工艺技术 1:氩弧焊铝护套工艺是采用经过压延的厚度均匀的铝板,经清洗、精切、纵包、焊接、在线检测、轧纹过程来实现的;该氩弧焊工艺是在氩气和氦气的保护下,一铝板为负极,钨极为正极,通过低电压,大电流来完成焊接。钨极焊头只有2mm的直径, 并且由保护的气体连续吹向焊点处,迅速带走热量,使焊接部位均匀快速冷却,电缆结构不会受到任何不良影响,同时也避免铝护套的高温氧化。 2:采用先进的氩弧焊接技术,并装有超声波等在线检测装置,保证了焊接的密封性,为了检验是否还有漏焊,生产厂又加了一项中间检验装置,将整盘焊接后的电缆进行气密性试验,且进行百分之百的检验。通过几年来的生产、使用及运行,该生产工艺技术性能稳定可靠。 3.上海电缆研究所进行了焊接铝套的机械强度试验,发现焊缝的抗拉强度(78N/mm2)略高于焊缝周围金属铝的抗拉强度(76N/mm2),且又略高于铝套本身的抗拉强度 (75N/mm2),经和西安交大金相专家们研讨和座谈,这种现象是合理的,焊接材料的强度是比原来的材料要高,因为焊接件材料的金相组织起了变化。并采用空心铝套进行侧压力试验,分别在焊缝上,和焊缝相隔90度以及相隔180度进行侧压力试验,其负荷变形曲线基本一致。 4.皱纹焊接铝套电缆的温度分布试验也在上海电缆研究所进行,在焊缝处温度到达700℃时,用热电偶分别测量铝套内阻水层上分别相隔90度的三点温度为69、43、37℃,在阻水层下则分别为34、26、27℃,这是因为铝套是一点受热焊接,温度虽高,但能量不大,铝的散热又很快,所以电缆绝缘上的温度很低,同时,西安交大绝缘研究室又进行了电缆铝护套的焊接温度场的数值计算,在绝缘层附近的温度基本上是40℃左右。两个研究机构的试验结果基本是一致的。 5.由于皱纹焊接铝套电缆的温度很低,不存在炀伤绝缘或绝缘上的阻水层的可能,铝套和电缆之间缝隙非常小,故可实现电缆的阻水结构,同时电缆的阻水层又可用作电缆的缓冲层,不难通过设计和计算,国产220kV电缆的绝缘半径方向的膨胀量约1.5mm左右,完全可以为阻水层所吸收,这样电缆的结构就非常紧凑合理,万一铝套有些损伤,由于阻水层的作用,电缆也不会进水。 二:连续挤包铝护套工艺技术 连续挤包铝护套工艺是采用铝锭经压铝机生产设备,使铝在半熔融状态下连续挤包在电缆绝缘线芯上,挤出温度高达460℃,可能会对电缆内部结构造成不良影响而降低电缆使用寿命。

电缆固定夹的使用说明以及电缆固定的部位和要求

电缆固定夹的使用说明以及电缆固定的部位和要求 电缆固定夹简介 电缆夹具,又称电缆固定夹具,是一种电缆敷设、安装后用来固定电缆,使电缆占有正确的位置,防止因外力或自重导致电缆产生移动的专用夹具! 通过电缆夹具的固定,确保敷设后的电缆排列整齐,不出现交叉排列现象,而且能够防止涡流损耗产生。是一种新型、美观实用的电缆固定佳品。 电缆固定夹电缆夹具产品已经广泛应用于楼宇分支电缆、阻燃电缆、耐火电缆、隧道电缆、矿用电缆、风能电缆、输配电高压电缆及布线等的固定。部分情况下,电缆夹具可以完全替代电缆桥架使用。 电缆固定夹的制作工艺 电缆固定夹,是采用电气和机械性能俱佳的TESHU阻燃型材料经特殊工艺加工而成,由上、下两部分组合而成。 最新型电缆固定夹,是一种电缆敷设、安装后用来固定电缆,使电缆占有正确的位置,防止因外力或自重导致电缆产生移动的专用夹!通过电缆固定夹的固定,确保敷设后的电缆排列整齐,不出现交叉排列现象,而且能够防止涡流损耗产生。该产品已经广泛应用于建筑内低压电缆、多芯预分支电缆、高压电缆、矿用电缆、风能电缆、

单根电缆的安全固定以及楼宇分支电缆、阻燃电缆、耐火电缆、隧道电缆、矿用电缆、风能电缆、输配电高压电缆及布线等的固定。电缆夹具可以替代电缆桥架使用。 电缆固定夹的作用以及相关规定 电缆夹具固定作用是将电缆的重量和因热胀冷缩产生的热机械力分散到各个夹具上得到释放,使电缆免受机械损伤,对于夹头的固定,不同环境条件有不同的方法,电缆主要敷设在隧道内,采用的蛇形敷设方法,因此电缆必须采用挠性固定方法,这是因为高压交联聚乙烯大截面电缆,当环境温度和负荷电流变化时,电缆热胀冷缩产生的热机械力较大,这种热机械力如集中在某个局部,将会造成电缆损伤。根据《电力工程电缆设计规范))) (GB50217一2007),固定电缆用部件应符合下列规定: (1)除交流单芯电力电缆外,可采用经防腐处理的扁钢制夹具、尼龙扎带或镀塑金属扎带。强腐蚀环境,应采用尼龙扎带或镀塑金属扎带。 (2)交流单芯电力电缆的刚性固定,宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具;其他固定方式,可采用尼龙扎带或绳索。 (3)不得用铁丝直接捆扎电缆。交流单芯电力而使用最新型电缆固定夹、电缆固定夹系列取得良好的效果,安全系数大为增加。 电缆固定夹的型号分类

高压电缆维护方案示范文本

高压电缆维护方案示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压电缆维护方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一概述 我公司负责施工的舟山三农农副产品批发市场项目工 程,由于场地内南北各有一条为供居民用电传输的高压电线, 而我方准备安装的1#、3#两台塔吊型号为QTZ80 (ZJ5910),其大臂旋转半径为59m,塔吊在正常运转过程中, 大臂长度已超过高压电缆的位置,根据国家安全规范要 求,我方特制定了以下施工方案. 二施工防护构想 我方拟准备用多排脚手架在电缆边架起一道100米长 的防护网,以避免塔吊直接碰撞到电缆线上. 三施工区域 南侧距离待建的1#塔吊距离约30米左右。

三施工措施 1 、施工准备 1.1 材料准备 6米长Φ48钢管5786根、4米为550根、3米为550根、2米为100根,共计38766米;十字扣件13000只、转扣件25000只、对接扣件1500只,共计39500只扣件;Φ100以上毛竹3000米:用于防护脚手架下部的水平、垂直向、拉杆及斜撑的搭设,根据搭设需要防护架最上部配备4米高的毛竹防护脚手架。上部的毛竹架上的涂刷红白油漆,以做警示标记。 2.2人员准备 配备专业的脚手架施工人员,并在专业电工和项目部管理人员的指挥下进行防护脚手架的搭设。 2.3计费和期限 维护架体搭设和拆除计价一次(约16994m?×7元/

中高压电缆

中、高压电缆培训资料 第一章:概述 1、电线电缆 —电线电缆的概念:用以传输电力,传递信息和实现电磁能量转换的一类电工线材产品。—电线电缆的分类:裸电线、电力电缆、电器装备用电线电缆、通讯电缆、电磁线五大类。 2、电缆电压的分类: —低压:1及以下的电压(如:0.6/1,450/750,300/500等)。 —中压:6~35的电压(如:25/35,18/30,8.7/10,3.6/6)。 —高压:110~220的电压(如:64/110,127/220) —超高压:330以上的电压(如290/500) 3、中、高压电缆的主要品种 -中压():3.6/6、6/6,6/10,8.7/10,8.7/15,12/20,18/30,21/35,26/35 -高压():64/110,127/220 —超高压():290/500 4、中高压电缆的用途 中高压电力电缆主要用于各电压级的电力系统中传输和分配电缆,其中中压电缆主要为分配电缆,高压、超高压电缆主要为传输电缆。 主使用场所: —城市地下电网 城市化进程的进一步加快,城市用电量日益增加,大规模的城市电网改造已势在必行。大规模的城市电网改造对高压、超高压交联电缆的需求也更为迫切,特别是对110~500高压、超高压交联电缆的需求急剧扩大。城市电缆“地下化”,安全、美观、经济、便于维护。—发电站的引出输电线 作为发电站的引出线路,高压、超高压交联电缆可大量应用于发电站,尤其适用于水电站及大型抽水蓄能电站。 —大型工矿企业的内部供电 大型工矿企业,如钢铁冶金企业(钢铁厂、不锈钢厂)、矿山(重金属矿山、大型煤矿)、深水港码头等,由于用电量大,对安全的要求高,需采用地下敷设电力电缆来输送电能,对高压、超高压,特别是110~220电力电缆的需求较大。 5、中、高电缆的结构 -中压电缆的结构一般为:导体、导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽、金属屏蔽、填充、隔离套、金属铠装、外护套等。见下图:

高压电缆试验方案

高压电缆试验方案

麻栗坡县雅郡上苑小区配电工程高压主进线电缆试验方案 编制人:杨会美 审核人:吕明礼 编制日期: 09月07日 云南嘉佑电力工程有限公司

一、工程概况: 本工程为麻栗坡县雅郡上苑小区高压主进线电力电缆试验,10kV电力电缆的绝缘种类为交联聚乙烯绝缘,型号为ZR-YJV22-8.7/15KV-3×300。 二、施工依据: 1、GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2、DL5009.1- 《电力建设安全工作规程》 三、主要工器具: 2500V兆欧表一只; 30-75谐振式耐压装置一套; 干湿温度计一只;刀闸开关; 试验用联接线;保险丝; 塑料带;放电棒; 警戒绳等; 四、施工作业方案: 电力电缆施放就位,电缆两端的电缆头制作完毕,电缆头表面清洁无杂物,监护人员到达指定位置后方可进行试验准备及工作。 五、工艺流程:

六、施工注意事项: 1、试验前充分学习本措施,并严格按本措施施工。 2、试验前使用仪器、仪表必须经校验合格,试验时应检查设备完好。 3、试验前应熟悉所用仪器设备。 4、耐压过程中应注意仪器及电缆情况,如有异常现象应立即降压并切

断电源。 5、试验时,不可冲击合闸,升压速度不可太快,以免充电电流过大损 坏试验设备。 6、应记录试验时的温度和相对湿度,相对湿度不应大于85%,温度应 高于5℃。 7、试验时应及时作好记录。 七、安全注意事项: 1、进入施工现场正确佩戴好安全帽。 2、试验区域应拉设警戒绳,并悬挂“止步,高压危险”的警示牌。 3、所用仪器外壳接地应可靠,保护仪器及人身安全。 4、试验时专人接溿,专人操作,专人监护,分工应明确。 5、每次升压前要确认无关人员及工作人员已离开危险区。 6、试验过程中如发生异常现象,先切断电源,并用放电棒充分放电后,方可进行处理。 7、试验全过程,电缆两端均有人监视,保持通讯畅通。出现问题及时联系。 8、试验完毕后的电缆经过一段时间的自放电且经过适当的放电棒进行 放电后,才可拆除接线。 9、试验过程中,应正确穿戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品。 10、耐压试验严格执行《电气设备耐压试验》安全措施。 八、安全风险分析及其控制措施

做好自我介绍的五个技巧

做好自我介绍的五个技巧(精选多篇) 技巧一:一分钟谈一项内容 自我介绍的时间一般为3分钟,在时间的分配上,第一分钟可谈谈学历等个人基本情况,第二分钟可谈谈工作经历,对于好范文而言可谈相关的社会实践,第三分钟可谈对本职位的理想和对于本行业的看法。如果自我介绍要求在1分钟内完成,自我介绍就要有所侧重,突出一点,不及其余。 在实践中,有些应聘者不了解自我介绍的重要性,只是简短地介绍一下自己的姓名、身份,其后补充一些有关自己的学历、工作经历等情况,大约半分钟左右就结束了自我介绍,然后望着考官,等待下面的提问,这是相当不妥的,白白浪费了一次向面试官推荐自己的宝贵机会。而另一些应聘者则试图将自己的全部经历都压缩在这几分钟内,这也是不明智的做法。合理地安排自我介绍的时间,突出重点是首先要考虑的问题。 技巧二:切勿采用“背诵”口吻 自我介绍可以事前准备,也可以事前找些朋友做练习,但自我介绍应避免书面语言的严整与拘束,而应使用灵活的口头语进行组织。切忌以背诵朗读的口吻介绍自己,如果那样的话,对面试官来说,将是无法忍受的。自我介绍还要注意声线,尽量让声调听来流畅自然,充满自信。 案例:怎样谈成绩 小王去应聘某电视节目制作机构的文案写作,面试时,对方首先让他谈谈相关的实践经历。小王所学的专业虽说是新闻传播类,但偏向于纸质媒体,对电视节目制作这一块实践不多。怎么办?小王只好将自己平时参加的一些校园活动说了一大通,听起来挺丰富,但几乎与电视沾不上边。 技巧三:只说与职位相关的优点 自我介绍时要投其所好摆成绩,这些成绩必须与现在应聘公司的业务性质有关。在面试中,你不仅要告诉考官你是多么优秀的人,更要告诉考官,你如何地适合这个工作岗位。那些与面试无关的内容,即使是你引以为荣的优点和长处,你也要忍痛舍弃。在介绍成绩时,说的次序也极为重要,应该把你最想让面试官知道的事情放在前面,这样的事情往往是你的得意之作,也可以让面试官留下深刻的印象。 案例:当用点“小聪明” 阿枫参加了去年某大型国企的校园招聘会,那天是在一个大体育场里进行,队伍排到了出口处,每一位应聘者与面试官只有几分钟的交谈时间,如何在这么短的时间里,取得面试官的好感,进入下一轮呢?阿枫放弃了常规的介绍,而是

高压电缆缓冲层材料及结构特性研究 赵永华

高压电缆缓冲层材料及结构特性研究赵永华 发表时间:2019-07-24T13:57:31.063Z 来源:《电力设备》2019年第5期作者:赵永华 [导读] 摘要:随着经济和科技水平的快速发展,电力行业发展也十分快速。 (宝胜科技创新股份有限公司江苏扬州 225800) 摘要:随着经济和科技水平的快速发展,电力行业发展也十分快速。运行多年的高压电缆,缓冲层及绝缘屏蔽表面与金属护套波谷接触部位存在“烧蚀”和“白斑”的现象,对高压电缆用缓冲层材料及几种典型高压电缆缓冲层结构的特性进行了研究,通过模拟试验再现“烧蚀”和“白斑”的形成,并提出了改进建议。 关键词:高压电缆;缓冲层;结构;白斑;烧蚀 引言 高压XLPE电缆在我国已经使用了三十多年,目前已基本实现国产化,每年有超过一万公里的高压电缆埋设于地下。最近十几年高压电缆在迁移、改接和本体故障解剖时,发现缓冲层和绝缘屏蔽表面大量出现“烧蚀”和“白斑”现象,甚至引发击穿。运行时,这种现象不能在短时间内显现出来,且产生的原因错综复杂,这引起了行业的高度重视。各厂家、研究机构及用户投入大量的研究,希望能从缓冲层材料特性、结构、生产工艺及产品标准等方面提出改进措施和要求,以解决高压电缆缓冲层对电缆使用寿命的影响,提高供电安全。 1高压电缆用缓冲层材料特性 高压电缆用缓冲层材料主要有半导电缓冲阻水带和半导电缓冲带,由聚酯纤维非织造布、导电碳粉,以及阻水粉(半导电缓冲带无阻水粉)组成,其作用有纵向阻水、绝缘屏蔽与金属护套之间的电气导通、吸收电缆运行过程中的热膨胀等。半导电缓冲阻水带用于有纵向阻水要求的电缆,而半导电缓冲带用于无纵向阻水要求的电缆。 1.1影响缓冲层材料电阻率的因素 高压电缆缓冲层承担了绝缘屏蔽与金属护套之间电气导通的功能,因此要求具有半导电特性,其体积电阻率要求23℃时≤100000Ω?cm。缓冲层材料的体积电阻率是影响高压电缆性能的重要指标,当其值过大时,缓冲层变成了绝缘介质,绝缘屏蔽与金属护套未能达到等电位,从而形成一个电容,并产生分压。 1.2缓冲层材料“烧蚀”的模拟试验 1.2.1模拟试验 试验方法:用平铝板制作直径为80mm的电极,缓冲层材料试样为直径80mm的圆形,把试样放置在两块平铝板电极之间,并在上层平铝板电极加不同重量的负荷。接上交流电源,逐级施加电压,每级升压5V(起始电压视试验情况而定),并保持5min,直至烧蚀发生,记录烧蚀发生时的起始电压和电流。试验设备:调压器、万用表、钳式电流表。试验结果:高压电缆用缓冲层材料,在不同压力下不注水时烧蚀的起始电压和电流,在不同压力下注3mL水时烧蚀的起始电压和电流。 1.2.2试验结果分析 1)给高压电缆用缓冲层材料施加交流电压,当达到一定电压后均出现了烧蚀现象。不注水时,施加压力越大,烧蚀起始电流变大。注水后,烧蚀起始电流明显变大(缓冲层材料含水分,燃点提高),但施加压力加大时,电流反而变小(压力越大,水分被挤出越多,缓冲层材料的含水率降低,因此烧蚀电流变小)。2)半导电缓冲阻水带试验现象1)加2kg负荷时,当电压升至25V立即出现火星(后面断断续续出现),加压到30V、1min时出现明显白烟,50V、1min时出现明火,烧蚀后两铝板黏连在一起. 2缓冲层结构对电缆载流量的影响 2.1缓冲层气隙层厚度对载流量的影响 由于阻水带中有蓬松棉,在重力的作用下,阻水带绕包结构的下部分与铝护套紧密接触,铝护套轧纹深度为2mm,。本文定义气隙层的厚度为阻水带上表面与皱纹铝护套波谷之间的距离。皱纹铝护套的轧纹深度在整个圆周上均为2mm。阻水带与铝护套之间气隙层厚度对电缆载流量的影响,是载流量随气隙层厚度的减小而增大。在0-2mm时,两者呈线性的关系,阻水带与铝护套紧密接触时,载流量有较大的增长。气隙层厚度减小,电缆的载流量增大。主要原因是在电缆工作温度下,空气的热阻系数约为32-36K?m/W,阻水带的热阻系数约为5-10K?m/W,空气的热阻系数远大于阻水带的热阻系数,也比电缆其他结构的热阻系数要高,故气隙层的导热能力远小于电缆其他结构的导热能力。阻水带和铝护套紧密接触时,阻水带和皱纹铝护套有接触,使得导体线芯产生的热量经过阻水带传递到皱纹铝护套外面,热量传递的方式不仅依靠气隙层和铝护套之间的热传导,还通过阻水带和铝护套之间的热传导。而阻水带的导热性能比空气较为优良。上述原因,造成阻水带和皱纹铝护套紧密接触时,载流量有较大的增长。 2.2铝护套的影响 目前我国66kV及以上交联聚乙烯电缆金属护套基本上采用皱纹铝护套结构(又称波纹铝护套),国外同等级电压的电缆主要采用皱纹铝护套和平直铝护套。金属护套形状会改变缓冲层的气隙形状,进而对电缆载流量产生影响。 3电缆载流量的计算 3.1有限元仿真模型的建立 在仿真计算过程中,需要说明导热物体与周围环境相互作用的情况,以及导热物体边界上的热状态。传热学上常用的边界条件有三类:第一类边界条件,规定边界上的温度值;第二类边界条件,规定边界上的法向热流密度;第三类边界,固体和液体的交界面,规定流体的对流换热系数和温度。仿真模型设置电缆敷设在空气中,故电缆外表面符合传热学的第三类边界条件,设置空气的对流传热系数为5W/(m2?K),环境温度设置为20℃。COMSOL可以选择物理场控制网格自动生成网格,也可在用户控制网络选项下人工划分。由于电缆模型较为简单,为了提高有限元仿真计算的效率,选择仿真程序自动剖分网格。采用COMSOL自动剖分功能网格剖分。在缓冲层处网格剖分较为精细,电缆其他地方剖分较为粗糙,使计算精算性和计算速度两者得到平衡。 3.2电缆长期允许载流量的计算 电缆损耗的计算及体积生热率的添加,运用仿真软件计算高压电缆长期允许载流量具体步骤:1)给定电流参数I0一个初值,运行COMSOL软件计算电缆及其周围环境的温度场分布;2)判断计算出的电缆线芯温度是否满足等于90℃的条件:若满足,则I0为该电缆的最高允许载流量;若不满足,运用数值分析中的二分法来改变I0值,直至导体温度达到90℃。

高压电缆施工方案已改

电力电缆施工方案 一、工程准备: 1、施工人员必需具备的条件 1)参加施工人员都应经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。 2)熟悉施工现场环境 3)主要施工人员要对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验. 4)人员要达到6-10人(必要时需甲方热电运行人员进行配合)。 2、工器具准备: 吊车、放线架、绝缘摇表、对讲机、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、手电筒、临时移动式配电箱、移动式照明灯、绳子、绳套、手拉葫芦、三脚架等。 3、设备及材料准备 根据现场施工要求,结合实际情况及时准备好相关设备和材料。 电缆、固定绑丝、绑扎带、电缆标牌等 4、设备运抵现场后,应认真做到下列检查: 制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。 设备型号、规格应符合设计要求,且均应完好无损。 5、对环境的要求,电缆层电缆桥架已安装完毕;电缆层内无积水垃圾等情况,符合敷设电缆的条件。 二、主要施工方案 1.电缆放线架要牢固、转动轴要采用牢固可靠的材料、电缆盘要转动灵活;单个电缆支架要敷设的脚手架,搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。 2.编制电缆敷设明细表,确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序. 3.规划电缆敷设路线图,根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位,人与人之间距离不得超过3米。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作,其他地方就由其他非电专业工人员操作,由专业技术人员现场统一指挥。 作业人员全员必须接受施工技术交底并办理交底签证手续。 4.制定电缆敷设计划,根据计划合理的安排日程进度。 5.施工流程 机具布置――――电缆盘布置、开盘检查―――电缆展放――――电缆敷设、固定――――接头制作

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

面试自我介绍(3分钟)

名企面试3分钟自我介绍 许多外企在面试自我介绍时都是一分钟,那么如果是三分钟该如何来分配时间呢?以下专家介绍了外企面试三分钟自我介绍有效途径。 一分钟谈一项内容 自我介绍的时间一般为3分钟,在时间的分配上,第一分钟可谈谈学历等个人基本情况,第二分钟可谈谈工作经历,对于应届毕业生而言可谈相关的社会实践,第三分钟可谈对本职位的理想和对于本行业的看法。如果自我介绍要求在1分钟内完成,自我介绍就要有所侧重,突出一点,不及其余。 在实践中,有些应聘者不了解面试自我介绍的重要性,只是简短地介绍一下自己的姓名、身份,其后补充一些有关自己的学历、工作经历等情况,大约半分钟左右就结束了自我介绍,然后望着考官,等待下面的提问,这是相当不妥的,白白浪费了一次向面试官推荐自己的宝贵机会。而另一些应聘者则试图将自己的全部经历都压缩在这几分钟内,这也是不明智的做法。合理地安排自我介绍的时间,突出重点是首先要考虑的问题。 切勿采用“背诵”口吻 人力资源专家指出,自我介绍可以事前准备,也可以事前找些朋友做练习,但自我介绍应避免书面语言的严整与拘束,而应使用灵活的口头语进行组织。切忌以背诵朗读的口吻介绍自己,如果那样的话,对面试官来说,将是无法忍受的。自我介绍还要注意声线,尽量让声调听来流畅自然,充满自信。 只说与职位相关的优点 自我介绍时要投其所好摆成绩,这些成绩必须与现在应聘公司的业务性质有关。在面试

中,你不仅要告诉考官你是多么优秀的人,更要告诉考官,你如何地适合这个工作岗位。那些与面试无关的内容,即使是你引以为荣的优点和长处,你也要忍痛舍弃。 在介绍成绩时,说的次序也极为重要,应该把你最想让面试官知道的事情放在前面,这样的事情往往是你的得意之作,也可以让面试官留下深刻的印象。 以说真话为前提 面试自我介绍时,要突出个人的优点和特长,你可以使用一些小技巧,比如可以介绍自己做过什么项目来验证具有某种能力,也可以适当引用别人的言论,如老师、朋友等的评论来支持自己的描述。但无论使用哪种小技巧,都要坚持以事实说话,少用虚词、感叹词之类。自吹自擂一般是很难逃过面试官的眼睛的。至于谈弱点时则要表现得坦然、乐观、自信。 应届生面试如何做好“自我介绍” 面试自我介绍,在人才招聘过程中启到至关重要的作用,如何做好“自我介绍”,下面我们就以应届毕业生为例。 应届生面试自我介绍,是一个非常关键的部分,面试如何做好“自我介绍”,需要把握的原则也很重要,因为这将是您留给面试官的最重要的第一印象阶段,它会影响整个面试过程,同时这也是您在整个面试过程中唯一一段可以自由发挥的阶段,自我介绍的时候需要把握的原则首先根据职位性质不同,所要把握的也将不一样,但一定要明了突出重点。 应届生面试自我介绍范文 您好:

单芯电缆敷设固定规范

单芯电缆敷设施工规范 1.电动力的影响 为了预防由于短路而产生的电动力的作用,单芯电缆必须用足够强度的支撑件牢固的固定,使其能承受与预期的短路电流相应的电动力。 2.高压交流单芯电缆的特殊预防措施 高压交流线路尽量采用多芯电缆,当工作电流较大的回路必须用单芯电缆时,需采取下列预防措施: 2.1电缆应是无铠装的或是用非磁性材料铠装的。为了避免形成环流,金属屏蔽层应仅在一点接地。 2.2在同一回路中的所有导线应安置在同一管子、导线管或线槽内,或者用线夹将所有相的导线安装固定在一起,除非它们是非磁性材料制成的。2.3在安装两根、三根或四根单芯电缆分别构成单相回路、三相回路或三相和中性线回路时,电缆应尽可能相互接触。在所有情况下两根相邻电缆的外护层之间的距离应不大于一根电缆的直径。 2.4当通以额定电流大于250A的单芯电缆必须靠近钢质货舱壁安装时,电缆与舱臂之间的间隙应至少为50mm。属于同一交流回路的电缆敷设成三叶形的除外。 2.5磁性材料不应用于同一组的单芯电缆间,在电缆穿过钢板时,同一回路的所有导线都应一起穿过钢板或填料函,这样在电缆之间就不存在磁性材料,而且在电缆与磁性材料之间的间隙应不小于75mm。属于同一交流回路的电缆敷设成三叶形的除外。 2.6为使导体截面等于或大于185mm2的单芯电缆所组成的相当长度的三相

回路的阻抗大约相等,应在间隙不超过15m 处各相换位一次。或者,电缆可呈三叶形敷设。当电缆敷设长度小于30m 时,则可不必采取上述措施。 2.7在线路中每一相内包括几根单芯电缆并联使用时,所有电缆应具有相同的路径和相等的截面。而且属于同一相的电缆应尽量同其他相的电缆交替敷设,以免使电流的分配不均匀。 例如,本次工程中,每相中有两根500mm 2单芯高压电缆,其正确的排列次序是: 单层 或 或两层 而不是 单层 或 根据工程特殊性,采取三叶形双层布置,三相电缆采用塑料扎带定距离捆扎。

自我介绍和介绍他人

口语交际——自我介绍和介绍他人教学设计 教学目标 1.了解自我介绍和介绍他人的重要性。 2.掌握自我介绍和介绍他人的具体形式。 3.了解自我介绍和介绍他人的注意事项。 4.情景再现式表演。 教学过程 自我介绍 现代人要生存、发展,就需要与他人进行必要的沟通,以寻求理解、帮助和支持。介绍是人际交往中与他人进行沟通、增进了解、建立联系的一种最基本、最常规的方式,是人与人进行相互沟通的出发点。 如果能正确地利用介绍,不仅可以扩大自己的交际圈,广交朋友,而且有助于自我展示、自我宣传,在交往中消除误会,减少麻烦。 如欲结识某些人或某个人,而又无人引见,即可向对方自报家门,自己将自己介绍给对方。 一、自我介绍的具体形式: 1.应酬式:适用于某些公共场合和一般的社交场合,这种自我介绍最为简洁,往往只包括姓名一项即可。 “您好,我叫张强。” “您好,我是李波。” 2.交流式:适用于希望与他人进一步交流与沟通。它大体应包括介绍者的姓名、身份、兴趣等,有时可涉及与交流对象的熟人关系。 “你好,我叫张强,我比较喜欢打球,希望和你成为朋友。” “你好,我叫张强,我和李阳是好朋友,他向我经常提到你,我也希望和你成为朋友。” 3.礼仪式:适用于报告、演出、庆典、仪式等一些正规而隆重的场合。包括姓名、学校等,同时还应加入一些适当的谦辞、敬辞。 “各位领导、老师,大家好!我叫张强,来自xx中学。今天我为大家带来的演讲的题目是《我的祖国》。” 4.问答式:问答式的自我介绍,应该是有问必答,问什么就答什么。 当被问到贵姓时,要谦虚回答。 “同学,你好!请问你叫什么名字?” “您好!我叫张强。” “您好,请问您贵姓?” “您好,我免贵姓李。” 二、自我介绍的注意事项: 自我介绍时应先向对方点头致意,得到回应后再向对方介绍自己的姓名、身份、兴趣等。 1.注意时间:要抓住时机,在适当的场合进行自我介绍,对方有空闲,而且情绪较好,又有兴趣时,这样就不会打扰对方。自我介绍时还要简洁,尽可能地节省时间,以最多半分钟为佳。 2.讲究态度:进行自我介绍,态度一定要自然、友善、亲切、随和。应落落大方,彬彬有礼。既不能唯唯诺诺,又不能虚张声势,轻浮夸张。语气要自然,语速要正常,语音要适

高压电缆终端击穿故障分析与解决办法

高压电缆终端击穿故障分析与解决办法 摘要:对高压电缆线路进行实验中,对其施加压力,大约持续4分钟的时间, 就有绝缘击穿事故发生。这就需要对产生事故的原因详细分析,具有针对性地提 出解决办法。本论文针对高压电缆终端击穿故障分析与解决办法展开研究。 关键词:高压电缆;终端;击穿故障;解决办法 引言: 高压电缆处于露天环境中,由于长期使用,导致故障问题是必然现象。要保证高压电缆 安全稳定地运行,就需要对电缆终端击穿故障进行分析,提出相应的解决办法。 一、高压电缆终端击穿故障 当电缆处于运行状态的时候,终端的油位是正常的,但是,应力锥下端会产生不同程度 的开裂[1]。开裂的位置通常与半导体侧非常接近,长度在6厘米至8厘米之间不等。(图1:应力锥下端产生开裂) 将应力锥下端的开裂之处剖开后,发现电缆主绝缘端口处被击穿破坏,直径大约0.5厘米,主绝缘表面有过流灼烧的痕迹。(图2:电缆绝缘表面出现烧灼的现象)对该电缆认真检一番,用卷尺测量断裂的位置与半导体之间的距离为2.3厘米。将绝缘 屏蔽断口所在位置与电缆应力锥半导体所在的位置确定下来之后,观察到在端口的位置出现 了气孔。 二、高压电缆终端击穿故障产生的原因 (一)由于电缆本体原因导致的高压电缆终端击穿故障 在高压电缆施工的过程中,如果铝波纹护套与纵向阻水缓冲层之间,没有衔接良好,长 时间运行,慢慢就会有裂纹产生,通常裂纹的长度大约为1毫米至2毫米。产生裂纹的主要 原因是由于铝波纹护套与纵向阻水缓冲层的施工过程中,没有采用有效的技术措施进行结合。电缆终端是在地面上制作的,当电缆终端制作完成后,就可以安装在塔架上。在电缆吊装的 时候,对电缆的固定过程中,需要固定好铝护套。110kV电缆终端距离地面大约16米,如果 两者没有紧密连接固定好,就会导致相对位移的现场[2]。 电缆绝缘老化也是需要高度重视的问题。比如,110kV高压电缆长时间运行中会自然老化,这是正常现象。在电、光、热、机械等复合因素的作用下,会加速电缆的老化。电缆的 绝缘材料受到周围不良环境影响,缩短了老化进程,我们技术人员应该结合运维条件,找到 相应的解决办法,来降低电缆的老化速度。 再比如,10千伏的电缆头被击穿,很多情况都是由于安装部位进水导致的,电缆通电带 负荷长时间运行后,交联电缆表面温度达到70度,有时候会达到90度左右。水蒸汽就非常 猛烈在电缆绝缘外屏蔽没有处理干净的位置串动,这样很容易就导致击穿现象发生。安装存 在空隙,加上质量问题,比如电缆绝缘有杂质,或者电缆附件绝缘部分有杂质等等都是导致 电缆终端被击穿的客观因素,需要引起广大电缆施工运行人员的高度重视和改进[3]。 (二)由于电缆附件导致的高压电缆终端击穿故障 电缆端部的连接容易发生故障。这就需要安装的电缆附件质量要高,对于存在的杂质量 控制在规定的范围内,防止出现局部放电的问题或者击穿的问题。较为常见故障是由于连接 器与电缆终端连接的时候存在问题。制作电缆附件的过程中随着导致密封性下降,空气就会

高压电缆保护方案

隧道溶洞处置段高压电缆、风袋、风水管保护方案 一、溶洞概况 隧道左线进口上半断面掘进至ZK129+510,掌子面发现扁平状溶洞,暴雨天溶洞内出水量达到约120000m3/d,根据溶洞发育情况和雨季溶洞涌水量,遵循溶洞水按原水路排水原则,设计院采用抗水压复合三次衬砌,其三次衬砌里程段为ZK129+516~ZK129+492,共计24m。 二、溶洞地质特征 隧道左线ZK129+508处溶洞呈四周漫射状,溶腔沿隧道走向的宽度1~2.6m,溶洞面与水平面的夹角约45°,溶洞底面水平线与隧道走向基本垂直。晴天溶腔内有大股状出水,水质清澈,日流量约50m3;暴雨天溶洞内出水量达到约120000m3/d,水质较混浊,初步判断受地表水补给。当掘进到ZK129+504处时,拱顶偏右侧有一段50cm 宽围岩,阻断放射状溶腔,其后该溶腔在拱顶上不全部连接成环面。拱顶左、右侧溶腔汇集、延续,倾角与现行溶腔流水面一直,有一小股状清澈流水自溶腔顶流下,流速均匀,溶腔流水面光滑,初步判断溶腔上部有流水通道。当掘进到ZK129+500处时,在开挖台车二层上用强光手电探视主溶洞,借助开挖钻杆插入溶腔长度,能判定溶腔可视长度约12m,溶腔断面环向长度7m,纵向平均长度约2.6m,断面尺寸呈不规则状,部分溶洞向上逐渐收敛,溶腔上部情况无法进一步了解。

其次隧道右拱腰处有一椭圆形溶洞,长边直径约 1.4m,短边直径约0.9m,该溶洞长边与放射环状溶洞相连,溶洞走向与水平面约40°角斜向上,与隧道走向约30°角成三角形偏离。通过强光手电,可视长度约15m,溶洞内过水通道光滑,围岩内无凸起的锋利面。 在仰拱开挖中,ZK129+508底板发育一个扁平形溶洞,溶腔沿隧道走向纵向宽度为1~3m,横向长度12.9m,溶腔壁一侧光滑,与上台阶开挖光滑面一致,另一侧呈凹凸不平,左端头围岩为碎砾状结构。溶洞面与水平面的夹角约45°,溶洞底面水平线与隧道走向基本垂直。在前期清渣找寻原水路过程中,清渣深度达到16m时主要为挤实的鹅卵石和河砂,最后清渣深度为28m时仍未找到原水路,溶腔向下呈逐渐收敛状。 三、溶洞处治对高压电缆、风袋、风水管等设施的影响 隧道左线ZK129+516~ZK129+492段为溶洞涌水处治段,由于其对该段二衬、初支、仰拱及填充要进行爆破拆除作业且工序复杂、繁琐。在爆破拆除过程中,产生的废料、石渣与爆破冲击力极易对进洞高压电缆、风袋与风水管等设施造成破坏,从而影响到隧道掌子面各工序的正常施工。因此为确保进洞高压电缆、风袋、风水管在溶洞处理过程中不受到或减小其的干扰与破坏,且能保证此段溶洞处理正常的施工进度与安全不受影响,使工程顺利进行,特制定对隧道进洞高压电缆、风袋、风水管的专项保护方案。 四、进洞高压电缆、风袋、风水管等保护措施 1、进行二衬、初支爆破拆除时

自我介绍优势

自我介绍应该突出的三方面优势 大凡进入面试,面试官最常问的问题就是:先来做下自我介绍吧!自我介绍因此成了一个面试的 开胃菜。俗话说好的开始是成功的一半,又曰:第一印象最重要。当你来到了面试官前面,如果能做 好自己的自我介绍,那么将会是事半功倍,否则事倍功半。 本人在整个求职历程中经历了多场面试,通过不断的自我总结,渐渐发展出了一套比较适合自己 的自我介绍套路。虽然说,每个人都有自己不同的方式,但是我还是拿出来和大家分享,希望能给大 家一点启示。 首先要明确,自我介绍不是真的要做个自我介绍,让对方了解你。事实上,hr并不想完全了解你,他也没有时间,并且在听你介绍前早已经看过了你的简历。就是说自我介绍只是个让hr了解你表达能力以及临场应变能力的手段而已。明白了这一点,我们就能够有的放矢做好自我介绍。 看过很多关于自我介绍的所谓宝典,基本都是以怎么全面地介绍为重点呢。其实我觉得这很不利,就像一个人跟你介绍了很多东西但是没有终点到头来你什么都不记得了。比如说我在工行一面的时候 一个上海理工的应届生背了面经,自我介绍头头是道,但是基本集中在社会经历并且讲了很多无关痛 痒的话,这就变得非常的散,没有重点。自我介绍也跟文章一样,要有主心骨,要有层次和逻辑,让 听的人又听的欲望,这才对! 好了讲了这么多,开始讲我的自我介绍。首先,要对自己的情况了如指掌。比如说,我总结了我 的几个优势:1、英语好。2、专业是金融背景的。3、性格方面的优势(这一点大家基本都可以写进去,毕竟性格无优劣,嘿嘿)。在分析了自己之后,可以定下我的自我介绍的主心骨,也就是层次。我的自我介绍因此就分为三部分: 1、突出我的英语的优势 2、突出我的金融专业的优势 3、突出我的性格方面的优势 那么怎么进行一个自我介绍的开场白呢?首先,姓名是少不了了,我叫***,英文名也顺带一起报了,然后说我的学校和专业是什么。好了,基本信息就够了,什么年龄等等啊简历上都有了,不用费 口舌。 下面第一句话,我用的是:“和其他应聘者相比,我的竞争优势主要集中在三方面(或:我感觉自己和其他应聘者相比有三大优势),第一是我的英语优势。我比较喜欢英语,在大学期间我努力学习了英语,因此我在大学英语四六级考试中均获得了优秀的好成绩;同时我也很重视实用性的英语,通过自己的不懈努力我通过了上海市英语中级口译和高级口译考试,获得了资格证书,这两张都是含金量高 难度高的考试;同时利用课余时间我通过了法语四级考试。所以说,应于是我的一大竞争优势。” 接下来马上第二点:“我的第二个优势是我的专业优势。我的专业是金融学国际银行业务,通过 这四年的学习,我对金融知识(银行知识)有了较多了解,因此我自信能够胜任该岗位。要说的是,上 海正在建设国际金融中心。所谓国际,就是需要外语要好的人才;所谓金融,就是专业基础要扎实。为此我还考出了人民银行颁发的金融英语证书,因此我可以说是一个金融英语的复合型人才。” 第三点:“我为人比较低调,具有团队协作精神,并且我比较勤恳,相信做什么事只要花了功夫 就一定能作好。另外我比较自信,对待事情开朗乐观,比较容易与人打交道。这就是我的三个优势。 但是我有时不是很有耐心,急于求成;有时太过于苛刻,力求完美,这将使我今后要改进的地方。”

10KV高压电缆敷设施工方案

审批页 建设单位:介休市博创纳米材料科技有限公司 审核: 批准: 施工单位:山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司介休诚信分公司 审核: 批准:

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工前准备工作及必备条件 (3) 4、主施工方案 (3) 5、技术、质量、安全要求 (4) 6、成品保护 (5) 7、质量记录 (5) 8、安全消防措施 (5) 9、环保与文明施工 (5) 10、质量保证措施 (6) 11、安全保证体系 (6) 附表1:电缆线路图 (7) 附表2:工器具明细表 (8) 附表3:电缆线路图............................................... 错误!未定义书签。

博创10kv电力电缆敷设施工方案 1、工程概况 本次施工敷设ZRA-YJV10KV-3×120高压电缆两根,全长约2500米,敷设方式为桥架敷设,起点位于安泰电厂高压总配电室、机焦厂35kv高压配电室,途经万管线旁安泰机焦厂外线及机焦厂厂区化产区,利用厂区原来桥架桥架敷设,至介休市博创纳米科技有限公司1#2#车间变配电室。 2、编制依据 2.1 太原市华特森环境技术有限公司绘制的电气图纸 2.2 电气装置安装施工及验收规范 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 2.4 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 2.5 《建筑施工高处作业安全施工规范》JBJ80-91 3、施工前准备工作及必备条件 3.1 施工人员安排 施工总指挥1人 技术负责人2人 记录员1人 电工3人 起重2人 力工20人 3.2 施工人员必备条件 3.2.1参加施工人员都应受过三级安全教育,经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。 3.2.2 熟悉施工图纸及施工现场环境。 3.2.3 对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验.。 3.3 工器具见附表1 放线架、绝缘摇表、对讲机、便携式扩音器、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、绳子、绳套、三脚架等。 3.4 施工前检查工作 3.4.1 制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。 3.4.2 电缆是否完好。 3.4.3 施工工器具是否齐全。 3.4.4 施工环境是否存在不安全因素。 4、主施工方案

相关文档
相关文档 最新文档