文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供应室水处理

供应室水处理

供应室水处理
供应室水处理

供应室水处理

供应室水处理设备,主要是医院消毒供应室用水(可与各类清洗机,清洗车,高压灭菌设备配套使用),用来终末漂洗各种医疗器械、器具和物品。简介

设备出水特征:

产水水质:符合中华人民共和国医院消毒供应中心WS310.1\2\3-2009和2005版本药典纯化水标准及GMP标准;

离子去除率:≥99%;内毒素、细菌去除率:≥99.9%;

回收率:≥76%;

进水要求:市政供水,供水压力:0.2Mpa-0.4Mpa,总硬度≤8mmol/L,进水温度:5-35℃;

电源电压:AC380V,三相五线、接地可靠;

环境:温度:5-40℃,湿度<85%,无粉尘和强电磁干扰。

钙、镁、重金属去除率>98-99%

有机污染物去除率>99.9%

原水水质:城市生活饮用水

原水压力:≥0.15MPa 原水水温:5-40℃

工艺流程:

原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透→第二级反

渗透→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→ 微孔过滤器→用水点

供应室纯水设备性能特点:

产水水质符合美国AAMI/ASAIO透析用水标准;

选用国外一流的反渗透膜组件、高压泵、紫外杀菌器、控制器等组装部件;

整套系统全自动运行,具有预处理系统自动冲洗及再生功能;纯水箱液位和纯水输送自控功能;具有无水保护和高、低压力保护等多种装置安全功能;

停用期间仍具有定时进行反渗透膜自动清洗、纯水管路自动消毒和纯水自动再循环等功能,防止细菌等微生物滋生和热原产生;

高精度电导率仪对产水水质进行在线监测与显示;

灵活可靠的工艺设计,可适合不同水源的使用;满足用户远程、高位、多点使用的特殊要求;系统设有应急使用接口;

采用集装式结构,占地面积小,实用方便。

系统优点:

多介质过滤器(配自动冲洗控制阀):降低水质浊度,去除铁、锰等杂质;

活性炭过滤器(配自动冲洗控制阀):吸附水中余氯及有机物等;

软化过滤器(配自动冲洗再生装置):清除钙镁等离子,降低原水硬度;

保安过滤器:精密处理水中杂质,深层过滤,提升RO膜进水水质等;

RO膜处理板块:采用进口反渗透膜部件,有效去除离子、细菌、热源等;

纯水供应部分:全循环恒压供水组成。

技术参数:

产水水质:符合中华人民共和国医院消毒供应中心WS310.1\2\3-2009和

2005版本药典纯化水标准及GMP标准;

离子去除率:≥99%;

内毒素、细菌去除率:≥99.9%;

回收率:≥76%;

进水要求:市政供水,供水压力:0.2Mpa-0.4Mpa,总硬度≤8mmol/L,进水温度:5-35℃;

电源电压:AC380V,三相五线、接地可靠;

环境:温度:5-40℃,湿度<85%,无粉尘和强电磁干扰。

2019年水处理药剂行业现状及龙头企业清水源竞争优势分析

2019年水处理药剂行业现状及龙头企业清水源竞争优势分析

内容目录 水处理药剂行业:集中度逐步提升 (4) 水处理药剂简介 (4) 水处理药剂应用领域 (5) 中国水处理药剂行业发展阶段及特点 (6) 市场空间有多少 (7) 行业分散,集中度逐步提升 (9) 水处理行业龙头呼之欲出 (10) 业绩保持高速增长 (10) 并购完善水处理产业布局,协调效应凸显 (12) 最大亮点:可转债募投项目使主业水处理药剂产能迅速增加 (14) 新增产能如何消化?公司优势分析 (15) 新增产能是否带来产能利用率的下滑 (15) 自产三氯化磷中间体,降低成本 (16) 智能化工厂降低生产成本,公司费用控制能力强 (17) 打造工业物联网平台,更好服务下游供应商,带来的增量用户 (18) 短期催化剂:黄磷价格暴涨带来毛利率上升 (19) 近半数产能关停,价格短时间暴涨 (19) 价格高位维持多久?两年时间解决“三磷”污染问题 (21) 盈利预测 (22) 风险提示 (23) 图表目录 图表 1:水处理药剂-单剂 (4) 图表 2:水处理药剂-复配产品 (4) 图表3:水处理药剂应用领域 (5) 图表4:我国历年用水总量及工业用水总量 (5) 图表5:我国水处理药剂发展阶段 (6) 图表6:全球水处理药剂在各应用领域的市场情况及预测(亿美元) (7) 图表7:全球水处理药剂在工业/生产水处理领域市场情况及预测(亿美元)..7图表8:2017年全球主要国家水处理药剂市场份额 (8) 图表9:2017年全球水处理药剂分区域市场份额及发展预测 (8) 图表10:我国水处理药剂在相关领域的市场情况及预测 (9) 图表11:2010 年美国主要水处理剂公司在本土市场销售情况(百万美元) (9) 图表12:2018年我国主要水处理剂生产企业产能情况 (10) 图表 13:公司水处理药剂主要客户 (11) 图表14:公司前十大股东(2019年一季度) (11) 图表15:公司历年营业收入及增速 (12)

【CN110183009A】市政污水处理厂排放水的再生利用装置及其方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910329107.3 (22)申请日 2019.04.23 (71)申请人 皓禹(厦门)环保有限公司 地址 361000 福建省厦门市思明区湖滨南 路83号2601室 (72)发明人 聂晓燕  (74)专利代理机构 厦门南强之路专利事务所 (普通合伙) 35200 代理人 马应森 (51)Int.Cl. C02F 9/06(2006.01) C02F 101/32(2006.01) C02F 101/16(2006.01) (54)发明名称 市政污水处理厂排放水的再生利用装置及 其方法 (57)摘要 市政污水处理厂排放水的再生利用装置及 其方法,涉及水污染处理。装置设有污水提升泵、 电解机、氨氮氧化池、硝态氮还原脱氮池和混凝 沉淀池;所述电解机的进口接二沉池后一级B污 水出水,电解机的出口接氨氮氧化池的进口,氨 氮氧化池的出口接硝态氮还原脱氮池的入口,硝 态氮还原脱氮池的出口接混凝沉淀池的入口,混 凝沉淀池的再生水出口排出再生水;氨氮氧化池 和硝态氮还原脱氮池的污泥出口排出污泥,氢气 的出口接硝态氮还原脱氮池。方法:电解;氨氮氧 化;硝态氮还原脱氮; 混凝沉淀。权利要求书2页 说明书8页 附图1页CN 110183009 A 2019.08.30 C N 110183009 A

权 利 要 求 书1/2页CN 110183009 A 1.市政污水处理厂排放水的再生利用装置,其特征在于设有污水提升泵、电解机、氨氮氧化池、硝态氮还原脱氮池和混凝沉淀池;所述电解机的进口接二沉池后一级B污水出水,电解机的出口接氨氮氧化池的进口,氨氮氧化池的出口接硝态氮还原脱氮池的入口,硝态氮还原脱氮池的出口接混凝沉淀池的入口,混凝沉淀池的再生水出口排出再生水;氨氮氧化池和硝态氮还原脱氮池的污泥出口排出污泥,氢气的出口接硝态氮还原脱氮池。 2.市政污水处理厂排放水的再生利用方法,其特征在于采用如权利要求1所述市政污水处理厂排放水的再生利用装置,所述方法包括以下步骤: 1)电解; 2)氨氮氧化; 3)硝态氮还原脱氮; 4)混凝沉淀。 3.如权利要求2所述市政污水处理厂排放水的再生利用方法,其特征在于在步骤1)中,所述电解的具体方法为:经过生化处理的二沉池排放污水经过提升泵泵入电解机中电解,电解机的工作电压为30~500V,正负两电极间的电压为1~8V,电流密度为2~500mA/cm2,污水在电解机中的停留时间为1~5min。 4.如权利要求3所述市政污水处理厂排放水的再生利用方法,其特征在于所述电解机工作电压为60~300V,电流密度为20~300mA/cm2,污水在电解机中的停留时间为2~4min。 5.如权利要求2所述市政污水处理厂排放水的再生利用方法,其特征在于在步骤2)中,所述氨氮氧化的具体方法为:污水经过步骤1)电解产生强氧化性物质,然后进入氨氮氧化池中氧化除去水体中的氨氮、有机物COD和BOD,所述有机物COD包括发色物质和发臭物质。 6.如权利要求2所述市政污水处理厂排放水的再生利用方法,其特征在于在步骤3)中,所述硝态氮还原脱氮的具体方法为:将步骤2)氨氮氧化后的污水送入硝态氮还原脱氮池,送入氢还原水体中的硝态氮,从而降低水体中的总氮,所述硝态氮包括硝酸根和亚硝酸根;所述硝态氮还原脱氮池氢还原后的污水进入混凝沉淀池,通过混凝除去污水中的总磷和COD,总磷从1mg/L下降到小于0.3mg/L,COD的浓度从60mg/L下降到小于40mg/L,满足《地表水水环境质量标准》的水质指标要求。 7.如权利要求2所述市政污水处理厂排放水的再生利用方法,其特征在于在步骤4)中,所述混凝沉淀的具体方法为:将步骤3)硝态氮还原脱氮后的污水送入混凝沉淀池,向混凝沉淀池中加入混凝剂和助凝剂进行混凝反应,混凝反应的目的主要是通过混凝反应除去水体中的总磷,同时还去除水体中的COD和BOD,从而使污水经过深度处理后达到《地表水水环境质量标准》Ⅳ类水质标准,实现再生利用。 8.如权利要求7所述市政污水处理厂排放水的再生利用方法,其特征在于所述混凝剂选自铝盐、聚铝、铁盐、聚铁中或铝盐和铁盐混合物的至少一种。 9.如权利要求8所述市政污水处理厂排放水的再生利用方法,其特征在于所述铝盐选自硫酸铝、氯化铝中的一种;所述铁盐选自硫酸铁、硫酸亚铁中的一种;所述聚铝选自聚合氯化铝、聚合硫酸铝、聚合硅酸铝中的一种;所述聚铁选自聚合氯化铁、聚合硫酸铁、聚合硅酸铁中的一种。 10.如权利要求7所述市政污水处理厂排放水的再生利用方法,其特征在于所述混凝剂的用量为5~50g/m3;所述助凝剂为PAM,助凝剂用量为1~2g/m3;所述混凝反应时如果污水 2

330吨锅炉补给水处理系统技术方案(DOC)

330m3/h锅炉补给水处理系统技术方案 一、总则 根据用户提出的低压锅炉补给水的用水要求,本技术方案就330m3/h 低压锅炉补给水系统的工艺设计、设备结构、性能等方面的要求做出了详细说明,我方保证提供符合本技术方案和最新工业标准要求的优质产品。 1.采用的规范和标准 1.1国产设备的制造和材料符合下列标准、规范、规定的最新版本要求。 1)DL5000-94《火力发电厂设计技术规程》 2)DL/T 5068-96《火力发电厂化学水处理设计技术规程》 2)DL5028-93《电力工程制图标准》 3)GB150-98《钢制压力容器》 4)劳锅字(1990)8号《压力容器安全技术监察规程》 5)劳锅字(1992)12号《压力容器设计单位资格管理与监督规则》 6)JB/T2982-99《水处理设备技术条件》 7)HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》 8)DLJ58-81《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂化学篇)》 9)DL5007-92《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接 篇)》 10)DL5031-94《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》 11)GB12145-89《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》

12)HGJ34-90《化工设备、管道外防腐设计规定》 13)DL5009.1-2002《电力建设安全工作规程》 1.2进口设备或部件的制造工艺和材料应符合美国机械工程师协会 (ASME)和美国材料试验学会(ASTM)的工业法规中所涉及的标准。 1.3对外接口法兰符合下列要求 1) 87GB《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册》 2) JB/T74-94《管路法兰技术条件》 3) JB/T75-94《管路法兰类型》 1.4衬里钢管及管件符合下列标准的最新版本的规定要求: 1)HG21501《衬胶钢管及管件》 1.5设备外部管路的设计符合下列标准最新版本的要求: 1)DL/T5054-1997《火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术 规定》 2)HGJ34-90《化工设备、管道外防腐设计规定》 1.6 当上述规定和标准对某些专用设备和材料不适用时,则采用材料生 产厂的标准。 1.7 供方提供反渗透膜所遵循的设计导则及设计和运行标准软件计算书。 2.系统概述 2.1 系统要求 2.1.1产水用途:锅炉补给水 2.1.2系统总进水: 440m3/h 2.1.3系统设计水量:预处理系统设计水量:440m3/h

供应商选择和评估的标准

[转载]供应商选择和评估的标准 (2014-10-12 11:08:52) 转载▼ 标签: 转载 原文地址:供应商选择和评估的标准作者:香香公主 采购活动中最重要的一个项目是供应商管理,其内容包括供应商开发、供应商评选、供应商联盟、供应商绩效评估及供应商的退出等。其中供应商评选和评估是供应商管理的一个最重要的环节,只有客观、科学地评估供应商和进行供应链管理,才能共同为最终用户提供最大价值的产品和服务。供应链管理成为关系到企业生存和发展的关键,而供应商评估则是做好供应链管理、使供应链合作关系正常运行的基础和前提条件。如何进行供应商评估?在进行供应商评估时要注意哪些方面?如何选择供应商才能更好地为本企业中心业务服务? 对供应商做出系统全面的评价,就必须有一套完整、科学、全面的综合评价指标体系。供应商的评估和评选标准在许多公司中都作为是其核心竞争力,更有一些企业将供应商的评价准则视为组织的“圣经”。 供应商评选标准的核心要素为:质量、交期和成本,构成三大支柱。随着技术对产品的贡献的日益提升,越来越多的科技导向型公司将「技术」亦作为供应商评估的核心,组成四个基本要素。如图1。

采购活动中最重要的一个项目是供应商管理,其内容包括供应商开发、供应商评选、供应商联盟、供应商绩效评估及供应商的退出等。其中供应商评选和评估是供应商管理的一个最重要的环节,只有客观、科学地评估供应商和进行供应链管理,才能共同为最终用户提供最大价值的产品和服务。供应链管理成为关系到企业生存和发展的关键,而供应商评估则是做好供应链管理、使供应链合作关系正常运行的基础和前提条件。如何进行供应商评估?在进行供应商评估时要注意哪些方面?如何选择供应商才能更好地为本企业中心业务服务? 对供应商做出系统全面的评价,就必须有一套完整、科学、全面的综合评价指标体系。供应商的评估和评选标准在许多公司中都作为是其核心竞争力,更有一些企业将供应商的评价准则视为组织的“圣经”。 供应商评选标准的核心要素为:质量、交期和成本,构成三大支柱。随着技术对产品的贡献的日益提升,越来越多的科技导向型公司将「技术」亦作为供应商评估的核心,组成四个基本要素。如图1。

水处理市场分析

水处理市场分析 一、水处理市场概述 1.1水处理市场发展背景 地球70%被水覆盖,但可供利用的淡水只占0.3%,而且淡水资源是不可再生资源,随着人类生活、生产的进行,需要用到大量的淡水,因此水资源的循环利用越来越受到全世界的重视。 中国现面临着水资源短缺、水资源污染日益严重的问题,为实现环境、经济和社会的可持续发展,国家已经开始从各方面来重视其对水资源的保护和防治,投资力度也在逐年加大,这势必会为中国水处理行业的发展带来广阔的空间。根据“十五”规划,我国水务产业中的供水行业年产值可从目前的600~700亿元提高到1500~2000亿元左右。同时城市污水处理率也要从目前的22.3%提高到45%,具预测,水处理市场从中长期来看,年增长率将维持在15%左右,投资回报率高于其他行业平均水平,极具投资价值。 随着经济的发展,日益严重的水资源短缺和水环境污染不仅严重困扰着国计民生,而且已经成为制约社会经济可持续发展的主要因素。目前,在全国近700个城市中,400余个城市常年供水不足,其中有100多个城市严重缺水,日缺水量达2000万立方米。值得注意的是,在我国经济比较发达、人口比较集中的地区,特别是水资源短缺地区的城市水的供需矛盾尤为突出。据报道,由于供水不足,城市工业每年的经济损失达2300亿元。同时给城市居民生活造成许多困难和不便,成为城市社会中的一种隐忧。 在水资源短缺的同时,水源污染日趋严重,随着工业化和人口城市化过程的加快,我国水源污染问题日趋严重,其主要污染源为工业废水、农药、生活污水以及各种固、气体废弃物等,其中工业废水的危害更为严重。不少江河湖泊的水质仍在逐渐变差,工业发达地区水域污染尤为严重。我国80%的水域、45%的地下水受到污染,90%以上的城市水源严重污染,到2002年底,全国工业和城镇生活废水排放总量为439.5亿立方米,其中工业废水排放量207.2亿立方米,城镇生活污水排放量232.3亿立方米。城镇生活污水和工业废水排放量的年增长率大概在0.9%、2.3%左右因此,除影响人们健康和工农业产值之外,对城市供水也造成了严重危害。 针对上述问题,国务院发布了《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》中指出,解决城市缺水问题既是我国当前经济社会发展的一项紧迫任务,也是关系现代化建设长远发展的重大问题,要求各地区、各部门高度重视,采取切实有力措施,认真做好城市供水、节水和水污染防治工作。“十五”期间,所有设市城市都要制定改善水质的计划,并实施跨地区河流水质达标管理制度。加强对地下水资源的保护。因地下水资源超采出现大范围地面沉降或海咸水倒灌的城市,要划定超采区范围,向社会公布,并规划建设替代水源和地下水人工回灌工程。积极推行清洁生产,进一步削减污染物排放量,加大对工业污染源的治理。对不能达标排放的企业,要责令其限期停产整顿或关闭。“十五”期间,要使工业企业由主要污染物达标排放转向全面达标排放。“十五”期间,所有设市城市都必须建设污水处理设施。到2005年,50万以上人口的城市,污水处理率应达到60%以上;到2010年,所有设市城市的污水处理率应不低于60%,直辖市、省会城市、计划单列市以及重点风景旅游城市的污水处理率不低于70%。 2002年,全国在水与污水管理方面的花费估计达到50亿美元左右。预测2001至2005年这个花费的年增长率将达到16%以上,这在世界范围内是最高的。未来十多年,我国将需要建设大约10000座污水处理厂。还将在1.7万个建制镇建设污水处理及中水回用设施,这

消毒供应中心规范

医院消毒供应中心第1部分:管理规范 一、术语和定义 1、消毒供应中心(CSSD): 医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门。 2、去污区: CSSD内对重复使用的诊疗器械、器具和物品,进行回收、分类、清洗、消毒(包括运送器具的清洗消毒等)的区域,为污染区域。 3、检查、包装及灭菌区 DSSD内对去污后的诊疗器械、器具和物品,进行检查、装配、包装及灭菌(包括敷料制作等)的区域,为清洁区域。 4、无菌物品存放区: CSSD内存放、保管、发放无菌物品的区域,为清洁区域。 5、去污: 去除被处理物品上的有机物、无机物和微生物的过程。 6、外来医疗器械: 由医疗器械生产厂家,公司租借或免费提供给医院可重复使用的医疗器械。 4管理要求 4.1医院 4.1.1应采取集中管理方式,对所有需要消毒或灭菌后重复使用的诊疗器械、器具和物品由CSSD回收,集中清洗、消毒、灭菌和供应。 4.1.2内镜、口腔诊疗器械的清洗消毒,可以根据卫生部有关规定进行处理,也可集中由CSSD统一清洗、消毒。外来医疗器械应按照规定由CSSD统一清洗、消毒灭菌。 4.1.3应理顺CSSD的管理体制,使其在院长或相关职能部门的直接领导下开展工作。 4.1.4应将CSSD纳入本机构的建设规划,使之与本机构的规模、任务和发展规划相适应;将消毒供应工作管理纳入医疗管理,保障医疗安全。 4.1.5鼓励符合要求并有条件的CSSD为附近医疗机构提供消毒供应服务。 4.2消毒供应中心 4.2.1应建立健全岗位职责、操作规程、消毒隔离、质量管理、监测、设备管理、器械管理(包括外来医疗器械)及职业安全防护等管理制度和突发事件的应急预 案。 4.2.2应建立质量管理追溯制度,完善质量控制过程的相关记录,保证供应的物品安全。 4.2.3应建立与相关科室的联系制度 4.2.3.1主动了解各科室专业特点、常见的医院感染及原因,掌握专用器械、用品的结构、材质特点和处理要点。 4.2.3.2对科室关于灭菌物品的意见有调查、有反馈,落实持续改进,并有记录。 1 5基本原则 5.1CSSD的清洗消毒及监测工作应符合WS310.2和WS310.3的规定。

K我国国内水处理药剂的发展现状

我国国内水处理药剂的发展现状 我国是水资源短缺和污染比较严重的国家之一。1993年全国总取用水量与1980年相比增加18.43%,达到5 255亿m3,人均用水量为450 m3。用水结构发生很大转变,自1980年以来,全国农业灌溉和农村生活用水(统称农村用水)基本持平,而工业用水和城镇生活用水则有较大的增长。 1993年黄、淮、海河三流域人均占有水资源量分别为543、500和351 m3,而人均用水量为393、301和347 m3。国外学者认为,人均占有水资源量1 000 m3是实现现代化的最低标准,从现状和未来发展来看,我国北方黄、淮、海河三流域要达到人均占有水资源量1 000 m3是极其困难的,即使要达到500 m3也需进行很大的投入。 从全国情况看,目前城市缺水严重,已造成严重的经济损失和社会环境问题。缺水城市分布将由目前集中在三北(华北、东北、西北)地区及东部沿海城市逐渐向全国蔓延。节约用水、治理污水和开发新水源具有同等重要的意义。大力发展水处理化学品对节约用水、治理污水起着重要的作用。 水处理剂属于精细化工的范畴,相对于常用化学品,它具有精细化学品的许多特性,如生产规模一般不大,因此建厂设备投资少,产量小;产品品种多,品种的更新换代快;附加产值大;技术服务必不可少;各种产品,尤其是复配产品,具有很强的专用性。 一、国外水处理剂发展现状: 目前,国外业已形成了“水处理工业”这一概念。按照美国工业分析专家Jean M.Kennay的观点,该工业可分为3个部分,即产品制造、服务和系统建设。产品制造包括水处理设备和化学品制造,系统建设指水处理工程建设,服务指提供水处理技术服务。通常,化学品制造商也是服务商。 目前世界上水处理工业市场销售额约300亿美元,设备制造和系统建设约占该工业的73%。其余为化学品销售和技术服务营业额。化学品约占20%,估计不会超过60亿美元。 二、水处理剂在我国的生产及应用状况: 1、我国水处理剂的品种: 我国水处理药剂是在70年代引进大化肥装置后才引起重视和逐步发展起来的;此后,自行研制开发了一系列水处理剂。目前,我国水处理剂的品种主要有阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、无机凝聚剂、有机絮凝剂等几大类。 (1) 阻垢剂:

再生水处理工程自动化控制系统应用探讨

再生水处理工程自动化控制系统应用探讨 发表时间:2017-06-16T10:03:29.313Z 来源:《基层建设》2017年5期作者:钟逵邱建中 [导读] 本文中结合“双膜法”处理工艺展开相关的探讨,分别对系统构成、功能、配置等方面进行阐述,并进一步提出应用注意事项。 浙江浙大中控信息技术有限公司浙江省杭州市 310051 摘要:再生水处理是解决工业化时代水资源污染、匮乏的重要技术,尤其在城市化背景下,包括生活污水处理在内的各项需求,都离不开再生水处理工程自动化控制系统。再生水处理工程涉及到复杂的技术、设备、原料,其中控制过程的自动化是系统应用的核心部分。本文中结合“双膜法”处理工艺展开相关的探讨,分别对系统构成、功能、配置等方面进行阐述,并进一步提出应用注意事项。 关键词:再生水处理;自动化;控制系统;双膜法;应用 1、我国再生水处理技术发展的必要性 人类社会现代化程度越高,客观上对自然资源的消耗就越多,水资源既是人类生存的必需品,也是工业、农业、建筑业等国民经济支柱产业发展的重要资源。水资源紧张的局面形成来源于两个方面的影响,其一是过度开采,尤其是针对地下水的不合理应用,导致人口聚集规模较大的城市缺水严重,其二是水源污染,以江河湖海等地表水较为严重,如上世纪90年代我国的淮河污染至今尚未彻底解决。为了应对我国水资源分布不均衡、供给短缺的现象,近年来我国在水利工程发展上做出了巨大努力,如“南水北调”;但相对于区域化的水资源管理、开发和利用层面,再生水循环利用是一种更符合环保理念的方法。 “十三五”是我国未来城市化发展中的重要阶段,城市规模日益扩大、人口不断增加,水资源供应成为了衡量城市化水平的重要标准,相应的,再生水处理工程自动化控制系统应用的程度(或应用的比例)和工艺水平,直接影响着再生水的生产效率。“双膜法”是目前效率及质量均较突出的一种工艺,基于该工艺构建的再生水处理工程自动化控制系统有效回收率可达到75%以上,针对无机离子(城市生活废水的主要成分类型)的去处理可达到98%,是一种发展前景、市场空间较优秀的技术应用。 2、双膜法工艺再生水处理流程概述 “双膜法”本质上是一种以新型膜材料为主体的污水脱盐工艺,配合自动化技术、在线监测技术、集成计算机控制技术、仪表技术等形成一套完善的“再生体系”,目前也是我国城市污水治理中主要的途径之一,其经济性、实用性和环保性十分优越,所获取的再生水资源完全可以满足低端用途和工业需求。 顾名思义,双膜法包括了两种膜材料组合,其一是UF膜组系列,其二是RO膜组系列,从工艺流程角度分析,当污水(预处理后的一级A出水)进入再生水处理系统之后,一部分进入处理系统,充当“配水”角色,其他的进入双膜法工艺的过滤系统。UF膜组包括五组超滤膜,它的主要作用是去除污水中的微生物、杂质以及其他大分子化合物,其中一部分仍然作为配水使用,其他进入RO膜组进行无机盐离子的清除,最后通过管网配送给用户。 显而易见的是,与其他污水处理工艺相比,双膜法工艺再生水处理流程中不包括过度复杂的流程和化学产品应用,当然与该处理工艺相匹配的系统部分中,也包括了反渗透化学清洗、反渗透冲洗系统、在线水质检测系统等,其主要是用来膜杀菌和污染去除。 3、再生水处理系统的核心构成、配置和功能 3.1 系统核心构成 根据国内广泛建设的再生水处理工程自动化控制系统结构分析,其核心部分是“监控系统”,主要负责再生水处理过程的监视、控制和数据采集。整个系统可以分成三层,分别是生产管理监控、现场监控和可编程监控。其中,生产管理监控是核心中的核心,一般以此为基础构建中心控制室;现场监控本身是计算机设备和可编程控制器的运行机制,在设备上包括I/O控制机柜、触摸屏、电控柜以及大量智能仪表设备,其构建方式需要符合在线控制的基本要求,一般国内的控制系统建设利用了C/S架构来保障完整性。 3.2 系统配置概述 基于双膜法工艺实现的再生水处理工程自动化控制系统的配置可划分为两个方面,一方面是中央控制室,一方面是现场控制架构。 第一,中央控制室配置。以二、三线城市中等规模污水处理长建立的再生水处理系统来说,基本已经实现了工业级以太网和光纤冗余网的无缝对接,便于不同地区的系统资源共享,其中以再生水调配为主。在中央控制室的配置上,除了必要的工业级计算机之外,终端计算机配置可搭载windowsXP以上的系统,目前来说计算机搭载工业软件产品的应用主要以32位软件为主,因此配置过高并不存在绝对性优势;配置光纤以太网监控系统,以满足各车间再生水工况运转情况,此外包括报警系统、远程控制系统等。 第二,现场控制架构配置。现场控制架构的主要设备场所是再生水控制室,除工业计算机意外,还需要配置以太网设备、UPS电源设备、PLC控制柜设备、电脑外设等,总体上,配置内容应该满足生产的自动化需求,并实现自动保护和调节,以及对各类参数的接受、处理、分析和打印。 3.3 系统功能分析 首先,系统设备控制。确保设备的良好状态是实现自动化控制的前提,系统设备的控制方式基本上存在两种人工干预模式,其一是本地手动操作,即管理人员在设备当前位置上进行参数、工况的改变。其二是远程控制,最常见的如开关控制、离合控制,以及通过系统实现的传感机械臂控制等。实践中,中等规模再生水处理工程自动化控制系统可以由较多的人工变量参与,这样可以减少设备维修的比例,提高无故障运营周期,确保再生水的产量;远程控制中较为重要的功能是定时启动、运行。 其次,工艺控制功能。利用工艺设备进行工艺控制,客观上要求与监测设备形成连锁形态,如超滤系统、反渗透系统等可采取液位控制的方式,并根据原水池液位控制超滤系统的停开状态,实现水泵及系统的安全运行。此外,超滤进水泵的自动化控制实现依赖变频技术,减少水泵调节的人工成本支出,这与反渗透高压泵所采取的闭环控制策略是一直的,所不同的是,前者调节水泵转速,后者调节水泵压力,依次实现反渗透膜的恒压进水要求。 再次,保护控制功能。双膜法工艺下的再生水处理存在一定的压力状态,尤其是高压泵容易出现异常,压力过高、过低都会导致联锁停车,导致整个生产陷入停顿状态。保护控制的终端可以安装压力传感器,通过预定参数的设置来确保膜组件不被破坏。 总体上说,积极发展再生水处理技术是我国目前应对城市化发展中水资源短缺的重要途径,本文中基于再生水处理工程自动化系统的应用进行了讨论,主要涉及了功能、配置、架构等。此外,国内外目前在这一领域的研究方向主要侧重新型膜材料技术开发,膜性能的提升可以极大地简化自动化控制系统的流程、降低难度、节约成本,这也是我国水处理产业的一个重要研究方向。

锅炉补给水系统概述

锅炉补给水系统概述 1、绪论 1.1、水在火力发电厂的作用 热力发电就是利用热能转变为机械能进行发电。现在我国应用比较普遍的热能来自各种燃料的化学能,此种发电称为火力发电。 在火力发电厂中,水进入锅炉后,吸收燃料( 煤、石油或天然气等)燃烧放出的热能,转变成蒸汽,导入汽轮机;在汽轮机中,蒸汽的热能转变成机械能;汽轮机带动发电机,将机械能转变成电能。所以锅炉和汽轮机为火力发电的主要设备。为了保证它们正常运行,对锅炉用水的质量有很严的要求,而且机组中蒸汽的参数愈高,对其要求也愈严。 由于水在热力发电厂水汽循环系统中所经历的过程不同,其水质常有较大的差别。根据实际需要,常给予这些水以不同的名称,现简述如下:(1).生水(原水):生水是未经任何处理的天然水(如江、河、湖及地下水等)。在火力发电厂中生水是制取补给水的原料,或用来冷却转动机械的轴承,以及供消防用等。 (2).清水:原水经过沉淀、过滤处理除去悬浮杂质的水。 (3).锅炉补给水:生水经过各种方法净化处理后,用来补充发电厂水、汽循环系统中损失的水。我公司的锅炉补给水是经过机械过滤器预处理、一级除盐加混床制备的二级除盐水(简称除盐水)。 (4).凝结水:在汽轮机中做功后的蒸汽经凝汽器冷凝而成的水。 (5).疏水:各种蒸汽管道和用汽设备中的蒸汽凝结水。 (6).给水:送往锅炉的水。凝汽式发电厂的给水,主要由汽轮机凝结水、补给水和各种疏水组成。 (7.)锅炉水:在锅炉本体的蒸发系统中流动着的水,简称炉水。 (8).冷却水:用作冷却介质的水。循环冷却水采用对中水深度处理后的水。 (9).中水:城市污水处理厂处理(一般为二级处理)后的水。 1.2、水处理工作的重要性 长期的实践使人们认识到,热力系统中水的品质,是影响发电厂热力设备(锅炉、汽轮机等)安全、经济运行的重要因素之一。没有经过净化处理的天然水含有许多杂质,这种水如进入水汽循环系统,将会造成各种危害。为了保证热力系统中有良好的水质,必须对天然水进行适当的净化处理,并严格地进行汽水质量监督。 在火力发电厂中,由于汽水品质不良而引起的危害,有以下几方面: (1).热力设备的结垢。如果进入锅炉或其它热力交换器的水质不良,则经过一段时间运行后,在和水接触的受热面上,会生成一些固体附着物,这种现象称为结垢,这些固体附着物称为水垢。因为水垢的导热性能比金属差几百倍,而这些水垢又极易在热负荷很高的锅炉炉管中生成,所以结垢对锅炉(或热交换器)

水处理药剂

污水处理药剂的使用 学号——200812020232 专业——环境化学 院系班级——化学化工学院应用化学08102班指导老师——郑丽英 姓名____李智湘 目录: 1——水处理药剂的概念 2——水处理剂的种类和举例 3——水处理剂的用途: 4——我国与国外的水处理剂的状况 5——水处理剂的现状和未来发展

1.0水处理剂的概念 水处理剂是工业用水、生活用水、废水处理过程中必需的化学药剂,通过使用这些化学药剂,可使水达到一定的质量要求。它的主要作用是控制水垢和污泥的形成、减少泡沫、减少与水接触的材料腐蚀、除去水中的悬浮固体和有毒物质、除臭脱色、软化水质等 2.0水处理剂的种类和举例 水处理药剂大体可以分为三大类: 一、污水处理类药剂 二、工业循环水处理药剂 三、油水分离剂 常用的水处理药剂有:阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂(水处理杀菌剂)、清洗剂、粘泥剥离剂、絮凝剂、混凝剂、分散剂等水处理药剂,六偏磷酸钠也是水处理的一种。 四绿色水处理药剂 PASP 聚天冬氨酸 2.1 ——阻垢剂 是一类能阻止水中致垢盐类在设备表面沉积的物质。一般认为,阻垢剂起阻垢作用是因为它对水中金属离子有螯合作用、对微晶有吸附分散作用和晶格畸变作用。阻垢剂可以分为:天然高分子类、聚羧酸盐类、膦酸盐类、膦酸酯类等。 2.2——缓蚀剂 无机盐类是相当重要的一类缓蚀剂品种。是指分别在配方中采用了铬酸盐、磷酸盐、硫酸锌、硅酸盐、钼酸盐、钨酸盐和有机膦酸盐。全有机配方则不采用无机盐,特别是重金属无机盐,以降低药剂对环境的污染。在全有机配方中常以有机膦酸盐作缓蚀剂。芳香唑类是用于铜及其合金的缓蚀剂。 2.3——絮凝剂(无机絮凝剂和有机絮凝剂) 絮凝技术的关键是絮凝剂的选择。絮凝剂可分为无机、有机和微生物絮凝剂。 2.3.1无机絮凝剂 无机低分子絮凝剂有氯化铝、硫酸铝、硫酸铁、氯化铁等。其聚集速度慢,形成的絮状物小,腐蚀性强,在水处理过程中存在较大的问题,而逐渐被无机高分子絮凝剂所取代。 聚合氯化铝(PAC)的混凝性能好,生成的矾花大,投药量少,效率高,沉降快,适合水质范围较宽。主要用于饮用水和工业给水的净化。同时还能用于去除水中所含的铁、锰、铬、铅等重金属,以及氟化物和水中含油等,故可用于处理多种工业废水。

宜良县再生水处理与回用工程设计

宜良县再生水处理与回用工程设计 摘要:在当前城市发展过程中,水资源问题越来越突出。结合各类水资源短缺 以及水污染问题来看,再生水处理工艺是提升城市用水效率的重要手段。在设计 过程中,结合宜良县的总体规划及建设进度,合理确定了项目规模、出水用途及 水质;根据该地地形特点和用水要求,合理确定了处理工艺和管网系统布置方案。该项目具有显著的经济效益和环境效益,对宜良县的可持续发展具有重要意义。 关键词:再生水;除锰;消毒;处理工艺 再生水是指污水经适当处理后达到一定的水质标准,满足某种使用要求,可 以再利用的水[1]。城市污水水量与水质相对稳定,经过一定处理就可作为城市的 第二水源利用,考虑技术、成本及心理等因素,再生水一般用于非饮用水。目前,再生水主要用作农林牧渔用水、城市杂用水、工业用水、景观环境用水、补充水 源水等。 1 设计背景 宜良县位于云南省中部,距省会昆明55公里,属昆明市的近郊县,地处低纬高原,属于亚热带气候,年平均地表径流4.59亿m3,入境客水19.96亿m3,全 县共有水资源25.61亿m3。随着国民经济持续快速增长,县域经济实力明显增强,对水资源的需求量也快速增长。《昆明城镇污水处理及再生水利用设施建设“十二五”规划》中明确提出:“创建节水型工业和节水型城市。到2015年,中心城区再生水回用率达到80%,其他区域再生水回用率达到40%”,而目前宜良县城基本没有再生水回用设施,不能满足可持续的循环水务体系要求。此外,宜良县城市污 水处理厂尾水基本达到一级A标准,将其直接通过管道排入河道实际上是对水资 源的一种浪费。而污水再生利用能代替部分杂用水,降低自来水消耗量,实现优 水优用,即:水质较好的优质水库水用于生活饮用,再生水用于城市杂用和城市 河道的生态补水。这样不仅可以缓解县城用水供需矛盾,还可以改善县城河道水 环境质量,提高人居环境品质。 2 建设规模及水质标准 2.1 建设规模 本工程再生水主要用于城市杂用水(包括冲厕、城市绿化、道路清扫、车辆 冲洗、建筑施工)、绿地浇灌、观赏性景观河道补水等。按照《室外给水设计规范》(GB50013-2006)和《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003),结合宜 良的实际情况进行测算,再生水近期最高日用水量为2.92×104 m3/d,远期最高 日用水量为3.30×104 m3/d。考虑到现状的污水处理厂处理规模为2万m3/d,确 定再生水厂近、远期规模为2万m3/d。 2.2 设计进水水质 再生水处理厂原水为污水处理厂出水。该污水处理厂处理对象主要为宜良县 城生活污水及部分雨水,处理工艺为CASS工艺。为全面了解污水厂出水水质状况,根据再生水回用用途,选取铁、锰、悬浮物、溶解性固体、浊度等指标进行 了检测。经检测发现,铁、悬浮物、溶解性固体、浊度等指标均满足再生水回用 水质指标要求,而锰含量较高,不满足城市杂用水中车辆冲洗、冲厕的要求。从 安全角度考虑,本工程主要进水水质指标数值按照《城镇污水处理厂污染物排放 标准》(GB18918-2002)中的一级A标准要求限值。 2.3 设计出水水质 本工程再生水主要用于城市杂用水(包括冲厕、城市绿化、道路清扫、车辆

电厂锅炉补给水处理系统降低水中TOCi含量的技术方案研究 李金星

电厂锅炉补给水处理系统降低水中TOCi含量的技术方案研究 李金星 摘要:随着高参数发电机组的建设和运行,对于水汽品质的要求越来越高,TOCi 等水质参数越来越受重视。根据火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准,超临界及以上机组锅炉补给水TOCi含量要求≤200μg/L。本文将水中TOCi的特点及其变化规律,研究TOCi的处理方法和处理效果,以期对大型发电机组的锅炉补给水处理系统的设计、运行与管理提供一些帮助。。 关键词:TOCi;锅炉补给水处理;反渗透;紫外线杀菌;总有机碳 1.前言 TOCi为水中有机物所含碳的总量,是以碳量表示水体中有机物质总量的综合指标,所有含碳物质,包括苯、吡啶等芳香烃类等有毒有害物质均能反映在TOCi 指标值中,所以常被用来评价水体中有机物污染的程度。 有机物进入热力系统后,在高温高压下发生分解,其产物主要是羧酸、二氧化碳和水,常见的降解产物为甲酸、乙酸等,将导致热力系统中水汽pH降低,而偏低的pH可加剧热力系统腐蚀,促进汽轮机叶片绿诱导应力腐蚀。为了防止锅内结垢、腐蚀和产生的蒸汽品质不良,以及出于对火电机组热力设备的保护,火电厂对机组运行时的水汽品质中TOCi提出了更高的要求。 在GB/T 12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》标准中,将TOCi列为必要时才检测的数据;在DL 5068-2014《发电厂化学设计规范》并没有要求设置TOCi实时检测仪表,因此各设计院、电厂及设备厂家对此数据没有足够重视,研究不深入,少有研究报告及论文,而且理论研究居多,实践经验不足。 随着高参数机组的建设和运行,TOCi对水汽系统带来的影响将会逐渐凸显,以及国外设计项目需执行国际标准要求,掌握TOCi的特点及其变化规律,与国外汽水品质导则接轨,研究TOCi的处理方法和处理效果,将具有十分重要的现实意义。 2. TOC和TOCi测量指标的异同 2.1 TOC测量指标的含义 TOC,即total organic carbon,是指有机物中总的碳含量。 总有机碳(TOC)是以碳含量表示水体中有机物质总量的综合指标。TOC的测量原理是通过检测有机物完全氧化前后二氧化碳的含量变化,折算为碳含量来计算有机物中总的碳含量,可使用以膜电导法为测量原理或使用11-色散红外检测器的仪器进行测量。不管有机物成分如何变化,水汽中TOC含量仅表述有机物中总的碳含量,杂原子的含量不被反映。 2.2 TOCi测量指标的含义 TOCi,即total organic carbon ion,是指有机物中总的碳含量及氧化后产生阴离子的其他杂原子含量之和。 有机物中总的碳含量及氧化后产生阴离子的其他杂原子含量之和测量TOCi的原理为去除电厂水汽中的碱化剂及阳离子的干扰后,检测有机物完全氧化前后电导率的变化,折算为二氧化碳含量变化(以碳计)来表述有机物中碳含量及氧化后会产生阴离子的其他杂原子含量之和。测量TOCi应使用直接电导法为检测器的仪器,但仪器应具备克服氨、乙醇胺等碱化剂对测量干扰的功能水汽中TOC含量除表述有机物中总的碳含量外,卤素、硫等杂原子的含量也被反映出来,它表述的是TOC含量与有机物中杂原子含量之和

水处理药剂使用的管理制度

水处理药剂使用的管理制度 目前国内水处理剂生产厂家较多,水处理剂市场管理混乱,造成产品质量波动也较大,根据电力系统纯水制备系统及热力设备防腐防垢的特殊要求,对水处理剂的质量要求也不同于其他行业,为防止乱用、错用水处理剂引起的负面影响,以制定我厂水处理剂使用管理制度。 1、对水处理剂生产厂的选择应特别慎重,应考察其生产能力、资质证明;原则上选取国内大型化工、化学制剂生产厂家,如有特殊要求者要选择电力系统生产单位,选定厂家后,供需双方签写技术协议。 2、水处理药剂入厂后须经计量与化学试验心进行严格的计质、计量监督,并填写试验报告后(见附一)建议,方可卸货、方可使用。 3、水处理剂入厂监督程序: 3.1水处理剂入厂后,由计划部通知检修部计量与化学试验心进行验收; 3.2供货商向计量与化学试验心提供产品出厂计量报告、质检报告。 要求每批都有检验报告;如果运输车辆不是统一的专用车辆时,则要求每批、每车都提供检验报告(检验报告须注明车号);无出厂检验报告的产品不予验收;检验报告禁止采用复印件、传真件,应提供原件。

3.3出厂计量、质检报告经化学监督人员审核无误后,进行采样验收工作。 3.4采样工作由供货商、化学监督人员共同进行,采样前由双方人员共同确认槽车装卸孔、人孔等盖铅封是否完好,若无封条或人为破环,禁止验收;若封条完好无损,由供货商负责拆封。 3.5样品的采集由供货商按化学监督人员的要求(子样数量、采样点)负责进行。 3.6化验工作由水化学监督人员进行;若检验不合格,要求留存样品备查,存查期为24小时,存查期间若无争议,由化验人员负责处理存查样品;化验合格后,由厂家送货人员将剩余样品倒入化学和池,注意:禁止直接到入下水道! 3.7对检验结果不合格的水处理药剂,计量化验心主管及时通知计划部进行退货,验收指标见附件一。 3.8对检验合格的水处理药剂,计量化验心主管及时通知计量人员负责计量(若现场不具备检斤条件时,由计量人员通过水处理药剂体积与密度计算确定)。 3.9计量、计质结束后,由计量人员、化验人员填写验收报告,要求一式三分,经本部门签字盖章后分别报送计划部、化学运行(主值),试验心存档一份。

几种典型再生水处理工艺出水水质对比分析

给水排水 Vol 137 N o 12 2011 47 几种典型再生水处理工艺出水水质对比分析 冯运玲 戴前进 李 艺 方先金 (北京市市政工程设计研究总院,北京 100082) 摘要 通过对北京市目前运行的4种典型再生水处理工艺中的主要处理单元出水水质进行监测,得到各种再生水处理工艺对主要水质指标的去除情况。结果表明,4种再生水处理工艺出水基本能满足设计及使用要求;T N 和NH 3)N 浓度仍然是影响多数再生水厂最终出水水质的限制性指标;再生水用于地下水回灌时水质要求较高,尤其是其中的/井灌0对水质要求很高,一般的沉淀过滤、超滤及MBR 工艺较难满足要求。 关键词 再生水 水质标准 处理工艺 膜生物反应器 C omparative analysis on effluents of several typical wastewater reclamation processes Feng Yunling,Dai Qianjin,Li Yi,Fang Xianjin (Beij ing G ener al Municip al Eng ineer ing Design &Resear ch I nstitute,Beij ing 100082,China ) Abstract:We got the main water quality removal efficiencies of the four typical wastew ater reclamation processes running in Beijing by monitoring the effluents of the main treating units.The results show ed that effluents of the four wastew ater reclamation processes can meet the design and use requirement basically.TN and NH 3)N are still the limited items to final effluent qualities of the water reclamation plants.The reclaimed w ater quality is required more strictly when it is used for groundwater recharge,especially for injection recharge,and normal filtration and MBR processes are very difficult to meet it. Keyw ords:Reclaimed water;water quality standard;Treatment process;Membrane bioreactor 近年来,随着水资源短缺问题的日渐突出及国家相关政策法规的颁布实施,我国的再生水事业得到了迅猛发展,再生水利用量逐年提高。据资料统计,2007年北京市再生水用量达到4.8亿m 3,2008年北京市再生水利用量提高了近30%,达到6.2亿m 3,占北京市总用水量的17.6%。随着再生水用量的增加和使用对象的多样化,国家相应出台实施了再生水不同使用领域的相关水质标准。北京目前再生水主要使用对象为工业(如热电厂)、景观环境、市政杂用等。为满足各种使用对象的水质要求,采用了多种再生水处理工艺和技术。本文针对北京市目前运行的4种典型再生水处理工艺,通过实测数据,对各工艺出水水质进行了分析,并与现行的4种再生水回用标准进行了对比,以期为今后再生水厂不同处理工艺的选择、设计、运行控制及管理提供参考。 1 典型再生水处理工艺 目前,国内已建设的再生水厂较多选用的处理工艺是借用传统的净水工艺,即混凝、沉淀和过滤工艺,随着膜技术的发展,不少发达地区再生水厂开始推行膜处理工艺,如超滤膜技术、膜生物反应器(MBR)工艺、反渗透(RO)技术及其组合工艺等。本文重点结合北京市再生水工程实际情况,对目前北京市正在运行的4种典型再生水处理工艺出水进行测定和分析,其4种工艺分别如下: (1)工艺1(混凝、沉淀和过滤):二级出水y 混凝y 臭氧脱色y 机械加速澄清池y V 型滤池y 紫外线消毒y 出水。 (2)工艺2(MBR 工艺):城市污水y 曝气沉砂池y M BR y 臭氧脱色y 二氧化氯消毒y 出水。 (3)工艺3(M BR+RO 工艺):城市污水y 曝气