文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力改迁施工方案

电力改迁施工方案

电力改迁施工方案
电力改迁施工方案

施工方案

工程项目名称:深圳市城市轨道交通4号线三期工程-电

力迁改工程

泰豪科技股份有限公司

编制日期:2016年11 月4日

施工方案

工程项目名称:深圳市城市轨道交通4号线三期工程-电

力迁改工程

批准:

审核:曾国文

编制:张仁锋

泰豪科技股份有限公司

编制日期:2016年11 月4日

目录

4

5

5

、现状电力管线、电力管线改迁方案 (5)

5

6

6

6

9

10

10

1 6 17

17

18

(20)

.....................2 2 .......................................2 3 、环网柜,五单元断路器柜安装 (24)

、接地装置的施工 (25)

、户外交流高压跌落式熔断器安装 (26)

、户外避雷器安装 (27)

、冷缩电缆中间接头制作安装 (29)

、砼杆 (33)

、台架安装 (36)

、电气交接试验 (38)

六、安全保证措施 (40)

、安全控制措施 (40)

、危险点分析措施 (42)

七、质量保证措施 (44)

八、应急处理措施 (45)

、人身事故的应急处理 (45)

、各类人身伤害抢救指南 (45)

九、安全及文明施工注意事项 (53)

、施工项目部 (53)

、员工精神风貌 (53)

、文明施工措施 (53)

、环境管理 (54)

一、编制说明

、编制依据

1、国家及深圳市有关地下工程施工的法律、法规;

2、现行有效的国家及深圳市有关地下工程设计、施工规范和规程等;

3、深圳地铁招标文件、补充文件和施工图纸;

4、深圳地铁4号线施工计划方案;

5、施工调查报告。

6、国家相关技术规范规程;

、采用的主要标准和规范

1、《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

2、《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇SDJ69-2001

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

4、电力建设施工质量验收及评定规程土建工程 DL/

5、电力建筑施工及验收技术规范(建筑工程篇) SDJ69-19872、

6、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010

7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

8、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

9、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

10、《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-1992等其他有关的规范和标准。

11、《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

12、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

13、《电力装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

14、《电力建设安全工作规程》(架空线路)

15、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)

二、工程概况:

、工程项目:深圳市城市轨道交通4号线三期工程-电力迁改工程位于深圳市龙华新区,是一个电力设施迁改工程。

建设单位:港铁技术咨询(深圳)有限公司

施工单位:泰豪科技股份有限公司

设计单位:深圳市楚电建设工程设计咨询有限公司

监理单位:北京建工景精大房工程建设监理公司

、工作内容:电缆敷设、电缆终端头制作、环网柜安装、破复埋管、户外避雷器安装、台架变安装、电缆沟加固及电缆沟施工、砼杆安装、环网柜基础、电缆井制作

、施工承包方式

1.全部招标项目中的土建、安装、调试、验收、移交;

2.自购材料的采购、运输及保管;

3.招标方提供的材料自交接地点至施工现场的运输和保管;

4.竣工资料的移交及竣工一年的工程质量保证。

、现状电力管线、电力管线改迁方案

观澜湖站位于高尔夫大道上。高尔夫大道北侧有现状12-16回10kV 电缆沿现状×米电缆沟敷设,从西至东横跨地铁附属结构需要迁改,南北方向有6根电缆管穿2回电缆纵跨地铁主体。影响车站主体及附属结构施工。高尔夫大道西侧靠近金茂塑胶有限公司有1台变压器,1座环网柜,3根砼杆在交通疏解范围内。

车站主体施工阶段与高尔夫大道北侧电缆沟不冲突但因在交通疏解

范围内需对电缆沟进行加固保护处理;横跨车站主体基坑开挖范围的两回电缆由车站主体东侧穿现状管敷设绕行至高尔夫大道南侧后穿管敷设与

现状电缆接驳,管位需超出市政用地地理红线。迁移与交通疏解冲突的柱上变压器1台、环网柜1台及柱上断路器一台。局部砼包封加固交通疏解路面下的电缆井及埋深较浅的电缆管。

、交通情况

本工程地形为100%平地,土质为100%坚土。自材料站运输至现场汽车平均运距为30km;人工运距0km。

三、施工总体部署:

、组织机构关系

2、主要项目负责人及部门职责

项目经理

贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准,执行公司的各项管理制度;负责在本项目内贯彻落实公司生产方针、质量管理体系及安健环目标,负责对施工项目全过程全面管理,组织制定项目部的各项管理制度;负责编制项目质量计划,项目管理实施规划,负责对施工项目的人力、材料、机械设备、技术、信息等进行优化配置和动态管理。强化现场文明施工,及时发现和妥善处理突发事件;组织现场调试、交接验收,是施工项目安全第一责任人。

项目总工(技术负责人)

协助项目经理进行质量、安健环的管理工作,针对工程特点制定安健环技术措施,处理施工中的技术、质量、安健环存在的问题,以标准、规范指导施工;负责编制施工组织设计、质量保证计划、施工专项方案、特殊(关键)工序作业指导书等,负责组织项目经理部施工管理人员学习、

贯彻施工技术规范、规程、规定、方法和标准等技术工作,督促施工班组按设计图纸、技术标准、施工方案及作业指导收进行施工,及时协调、解决施工中出现的技术问题,负责分项工程的技术、质量和安全交底,负责图纸会审、设计变更、材料代用等技术工作的处理。负责重要工序、隐蔽工程和分部分项工程的检验和验收。负责有关技术人员搞好工程技术档案和各种技术资料的及时办理、签证、审查、收集汇总、整理成册等工作。安全员

协助项目经理对工程施工的安全风险进行分析和评估,完善控制措施,对电网建设安全施工作业票进行审核,当风险等级与基准风险等级不一致时应立即上报项目经理,协助项目部组织相关人员重新进行风险评估并制定控制措施。对工程施工的各个工作环节进行全过程的监督、检查,把好安全关,协助工作负责人完善安全措施,制止违章作业,开工前完成工器具的检查,包括个人工具、劳动保障用品,对工程安全施工负责。

技术员(施工负责人)

全面负责本项目施工管理工作。参与编制施工技术方案、质量及安全保证措施;组织建立质量管理体系,抓好质量管理工作;参与专业性图纸会审工作,主持施工现场安全、技术交底,编制施工技术措施。深入现场,实施工程的技术问题。参加项目工程施工计划的编制工作。正确安全的组织施工,结合实际进行安全教育,工作前对全体工作人员交代安全措施和技术措施,监护监督工作班组成员遵守安全施工相关规章制度,对工作班组成员及施工安全肩负直接责任。

质检员

认真贯彻执行合同文件,贯彻执行国家和业主、监理及公司发布的各项技术规程、施工规范,负责项目工程的质量核定工作,并对其工作质量负责,对施工项目进行预隐检验及主体结构验收并签证,以纠正违章施工;参加施工项目工程质量的定期检查,施工中间检查及工序间的交接检查。负责项目工程的质量总结和统计报表工作,建立分项、分部、单位工程质量台帐。对每批材料进场的把关,保证工程材料质量,制止在施工使用不合格的材料。参加工程设计图纸会审及设计交底,针对施工过程中容易出现的施工质量问题提出合理化建议和采取的措施。参加工程质量事故的处理,并建立事故处理台帐和不合格台帐,保证工程质量合格。

机械员

负责组织编写施工机械设备使用规程和技术操作规程,并检查落实情况;负责施工机械设备保养、维修的检查工作,并按公司的相关要求进行登记备案。严格遵守机械的操作规程,施工前检查机械设备的运行状态是否正常,并检查机油、水及柴油等相关设备,作业时严格按机械安全技术规程操作作业。

材料员

掌握本工程的材料构配件的汇总编制,根据材料计划按时供应施工现场,掌握材料的性能,质量要求,按检验批提供合格证或质量保证书给资料员,杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场;进入施工现场的材料,要按施工平面布置图堆放,符合使用顺序,一次就位,减少二次搬运;具体负责管理使用现场材料的工作,建立料具采购台帐,定期进行采购价格成本分析;负责项目部周转器材的租退、管理。

、施工进度计划

序号分部分项目工程

项目名称

工期计划(日历天)

2 20 ...... 39 40 ...... 69 80

1 土建工程

2 电缆敷设

3 电气设备安装、

试验

注:施工完成后对现场进行原状恢复,并进行清洁打扫,撤离时保证无杂物残留,从

头到尾做到安全文明施工。

四、施工保证措施:

、施工准备

本工程进场之前完成各项施工准备工作,项目经理部安排专人负责本次工程的筹备工作。工程前期准备是搞好施工的重要组成部分,施工准备完备后,项目部将提交开工报告,审核合格后实施开工。

、技术保证

1、施工技术和资料准备

由项目部组织技术人员情况进行详细的调查,领取工程设计资料后,由项目总工组织技术管理人员认真审阅熟悉合同文件、设计图纸及有关的技术标准规范等,参加图纸会审和设计交底。根据建设单位对工期的要求、施工计划进度、工程的设计特点及现场情况,进行质量策划,由项目技术员和质检员编制质量计划和施工组织设计,经公司管理者代表批准后实施。

2、落实安全风险控制措施开工作业,按照公司《电网工程建设施工

安全基准风险指南》,开展项目风险辨识、风险评估和风险定级的情况下开工作业;执行公司《电网工程建设安全施工作业票》,办理安全施工作业票的情况下开工作业;施工班组成员在接受安全技术交底的情况下开工作业。

.材料保证

1、所有进场的设备、材料由物资部按质量体系程序文件进行检验、

标识、建帐、保管。将设备、材料堆放到设备、材料放置场地和材料库,作好防火、防盗、防潮和防锈蚀工作。设备开箱后,收集、整理设备安装使用说明书、试验报告、合格证、专用工具、备品备件,做好开箱检查记录。自购原材料和半成品的材质证明,检验报告和产品合格证要齐全。

2、施工前要求现场安全员检查各施工人员的身体状况,发现精神欠佳者,不能让其参加施工。施工人员必须持证上岗,进入现场必须戴安全帽,穿工作服、绝缘鞋,严禁动火吸烟,严禁触摸带电设备和倒闸、开关操作。施工前,工作负责人要向全体施工人员介绍施工现场实际情况及施工任务、施工范围和安全责任。

一、风险评估:

(1)人身伤害

可能性后果极不可能

(%)

不可能

(%)

不太可能

(1%)

有可能

(25%)

可能(50%)

十分可能

(100%)

非常轻微

轻微

一般2级较严重

严重

非常严重

(2)电网事故

可能性后果极不可能

(%)

不可能

(%)

不太可能

(1%)

有可能

(25%)

可能

(50%)

十分可能

(100%)

非常轻微

轻微1级一般

较严重

非常严重

(3)财产损失

可能性后果极不可能

(%)

不可能

(%)

不太可能

(1%)

有可能

(25%)

可能

(50%)

十分可能

(100%)

非常轻微

轻微2级一般

较严重

严重

非常严重

(4)环境破坏

可能性后果极不可能

(%)

不可能

(%)

不太可能

(1%)

有可能

(25%)

可能

(50%)

十分可能

(100%)

非常轻微

轻微

一般2级较严重

严重

非常严重

(5)环境破坏影响居民

可能性后果极不可能

(%)

不可能

(%)

不太可能

(1%)

有可能

(25%)

可能

(50%)

十分可能

(100%)

非常轻微

轻微

一般2级较严重

严重

风险控制措施具体要求如下:

本项目施工过程是否存在人身伤害风险(如:触电、碰伤、爆炸、打击),如存在,需对该项风险进行评估,并按照风险等级制定有效的风险控制措施;

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

1施工安全围蔽措施不

坠落摔绊扭

伤打击

低等风险

施工现场应做好安全围蔽措施,防止外

人进入工作区域。

2施工人员没有正确使

用个人防护用品

碰撞

灼(烫)伤

低等风险

施工人员应按规定穿好工作服,并正确

佩戴安全帽

3吊装作业不设专人指

打击低等风险

起重作业设专人统一指挥,使用统一的

指挥信号。

4电缆盘支架不稳打击中等风险电缆盘应有可靠制动措施,应先停止牵引,再进行电缆、滑轮调整。

5敷设电缆时电缆盘没

人看护

打击低等风险

敷设电缆时,电缆盘前严禁站人,并设

专人看护。

6电缆敷设时电缆盘没

有可靠制动措施

打击低等风险

敷设电缆时,禁止任何人员在牵引钢丝

绳内角侧逗留。

7防暑降温措施不足中暑低等风险炎热天气,配置太阳伞、风扇,现场配备应急药品和及时补充水分。

8在道路旁边施工时,

施工人员要穿反光衣

交通意外低等风险

1.在道路旁边施工时,施工人员要穿反

光衣;2.繁忙路段应派人指挥或协助疏

导交通。

9施工现场的孔洞,缆

沟,无封堵,未盖好

打击、设备

破损

低等风险

1、开关柜就栏前检查好现场,盖好洞口

缆沟;

2、就栏过程中设专人监护。

10电缆沿线与其他地下

管线交叉部位防护措

施不足

设备破损低等风险

敷设前做好电缆沿线与其他地下管线

交叉部位防护措施,设专人监护。

11未弄清地下管线分布

情况下就打入桩锚

设备破损低等风险

打入桩锚前,应现场勘探查明地下管线

情况,确认打入点。

12进入电缆沟、井内前,

没采取通风排浊措施

中毒、窒息低等风险

进入运行中的电缆沟、井前先做通风排

浊措施,验明确无有害气体后,才能入

内作业。

13施工人员不按规定使碰撞低等风险按铭牌使用工器具。

用工器具打击

14牵引钢丝绳受力状态

下内角侧有人员逗留

夹伤打击低等风险

敷设电缆时,禁止任何人员在牵引钢丝

绳内角侧逗留

15未与其他物件做好隔

碰撞

打击

绊倒

低等风险

施工人员做好防止物件打击伤人的措

施,注意轻拿、轻放。

16 作业人员前后间距不

碰撞打击低等风险

确保作业人员前后间距不得小于3m。

17沟槽边坡无支护或支

护不足

坍塌低等风险

根据土质情况,制定支护施工方案,采

取有效

支护措施。

18开挖的土方和材料工

器具堆放在沟槽两侧

坍塌打击中等风险

将沟槽挖出的土方及时转运,材料工器

具摆放

在离沟槽边2m以外的地方。

19沟槽两侧无有效的安

全围蔽措施

坠落低等风险

设置符合要求的围栏,晚上设置夜间警

示灯,

防止外人误入工作区域

20搬动混凝土预制盖板

过程中失控脱手

夹伤碰撞低等风险

1. 多人搬动混凝土预制盖板时,应协

调一致、平稳放置;

2. 单人搬动混凝土预制盖板时,应量

力而行,抓牢走稳。

21混凝土预制盖板摆放

不稳

打击低等风险

混凝土预制盖板放摆放应整齐、合理、

安全。

22基坑四周无有效围栏

措施

坠落低等风险设置符合要求的围栏,围栏高度为

23基坑边坡无支护或支

护不足

坍塌低等风险

根据土质情况,制定支护施工方案,采

取有效支护措施。

24施工场地的孔洞、缆

沟无封堵、未盖好

打击

设备

破损

低等风险

1. 开关柜就位前检查好现场,盖好洞

口、缆沟;

2. 就位过程设专人监护。

25开关柜就位时失稳挤

压伤人

夹伤低等风险

1. 设专人指挥;

2. 柜体拼装或底部加垫时,不得将手

深入柜底。

26开关柜搬运、就位过

程中失稳

设备

破损

打击

低等风险

开关柜用铺设枕木、槽钢轨道就位时,

移动时要有防止开关柜滑出轨道和倾

倒的措施,要设专人指挥,统一信号,

用力均匀,速度要缓慢,互

相协调

27开关柜固定吊环断

裂、滑扣

打击

设备

破损

中等风险吊装前检查紧固吊环,做好防脱扣措施

28起重回转半径内站人打击

设备

低等风险

起重机应按吊装工作半径就位,回转半

径内严禁站人

破损

29电焊作业没有使用个

人安全防护用具

灼伤

触电

中等风险

1. 严格执行电焊作业规程;

2. 严格执行持证上岗制度;

3. 潮湿地方应使用绝缘垫;

4. 正确使用个人安全防护用具;

5. 电焊机外壳必须按规定接地

30开关柜设备相间及对

地距离不符合要求

设备

破损

低等风险

1. 设备安装时,严格按规范施工;

2. 安装后对设备按标准进行调试;

31施工用电不规范打击中等风险1、加强使用前及使用过程中的检查,保护零线与工作零线不得混接;

2、电源箱按规定安装漏电保护开关;

3、不得采用铜丝代替熔丝使用;

4、开关、插座、设备外壳不得有明显破损以及设备带电金属不得外露;

5、施工现场临时电源线不得乱拉乱接,必须符合要求;

6、电焊机电源应加装开关才能接入使用;

7、工作间断时切断电源;

8、必须使用符合要求的线缆,并做好防破损措施

32 在带电运行区域内或

邻近带电区域内施工

没有采取安全措施

触电中等风险

1、严格执行“两票”制度;

2、设置安全围栏,挂警示牌;

3、禁止擅自扩大工作范围;

4、设专人监护

33 电缆相序不正确设备烧损低等风险使用专用仪器检查电缆相序,有明显相序标识

34 施工人员误入带电间

触电中等风险

1、施工前确认工作区域并做好隔离措

施并悬挂警示标志牌;

2、设专人监护,与带电设备保持足够安

全距离3作业前,对施工人员进行专项

技术交底。

35 抽水设备漏电或电源

线损坏

触电中等风险

严格执行一机一闸一漏电的电源箱,使

用合格电源线,操作人员穿戴胶鞋

.机械保证:

序号机具名称单位数量备注

1 安全帽顶13

2 绝缘手套双 2

3 安全围栏组 2

4 验电笔支 1

5 高低压接地线组 2

6 绝缘棒付 1

7 2磅手锤把 2

8 6寸尖咀钳把 2

9 8寸平口钳把 2

10 钢锯把 2

11 5米卷尺把 3

12 电工刀把 1

13 电锯把 1

14 铁铲把 3

15 秋高把 3

16 液压钳把 1

17 电缆剪把 1

五、施工方法:

、电缆敷设安装

(1)吊车装卸时电缆盘孔中放盘轴,超吊钢丝绳套在轴的两端,不应直接穿在盘孔中超吊,人工移动电缆盘前,应检查线盘是否牢固,电缆两端应固定,线圈不应松弛,电缆盘只允许短距离滚动,滚动时滚动方向必须与线盘上箭头指示方向一致;

(2)根据电缆长度和截面,选用的牵引绳长度比电缆长30-50M,牵引绳连接必须牢固,其连接点应选用防捻器,布放电缆滑轮,直线部分应每隔设置直线滑轮,确保电缆不与地面摩擦,所有滑轮必须成直线,弯曲部分采用转弯滑轮,并控制电缆弯曲半径和侧压力,电缆允许最小弯曲半径应符合下表规定(在关键部位应有专人监视):

电缆类型

允许最小弯曲半径

单芯多芯

交联聚乙烯绝缘电缆无铠装20D 15D 有铠装15D 12D

注:D表示电缆直径(mm)

(3)电缆敷设时不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层,电缆在终端头与接头附近宜留备用长度;

(4)电缆敷设时可用人力拉引或机械牵引,电缆应从电缆盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖动,电缆走动时严禁用手搬动电缆及滑轮;

(5)敷设电缆时机械敷设电缆速度不宜超过15m/min,并监测侧压力和拉力不超过允许强度,在较复杂的路径上敷设电缆时,其速度应适当放缓。(6)敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板,必要时还要将盖板密封,在施工完的电缆沟、坚井、电缆出入口进行密封。

、冷缩电缆终端头制作安装

(1)剥切电缆

A.在确定基本点后,按规定的尺寸进行剥切外护层和铠装层,剥切内衬层和填料,将内衬层剥到距铠装层切断处5-10MM。

(2)安装接地线

A.将编织接地铜线分别绕包在三相屏蔽层上并绑扎牢固(按照生厂家安装说明书进行);

B.接地线截面面积不应小于:16mm2-120mm2接地线截面16mm2,150mm2及以上接地线截面25mm2。

(3)包绕填充胶

A.在三相三个接点上分别绕包PVC带,在铠装绑扎地线点上绕包几层PVC 带,包至衬垫层并将衬垫层全部覆盖住,在第一层防水胶带的外部再绕包第二层防水胶带,把接地线夹在中间,以防止水或潮气沿接地线空隙渗入,外形整齐呈苹果形状。

(4)安装三叉手套

A.将使用的三芯分支套外清洁后,放到三相电缆分叉处,先抽出下端内部塑料螺旋条(逆时针抽掉),然后再抽出三个指管内部的塑料螺旋条,在三相电缆分叉处收缩压紧;

B.将电缆固定于支架上,核对相序,然后分别量出三相到设备接线孔的大约位置,在距接线孔长一点的位置约50MM处切除多余的线芯。

(5)安装绝缘套管

A.将三根冷收缩绝缘套管分别套在三相电缆芯上,下部覆盖分支套指管

15MM,抽出绝缘套管内塑料螺旋条(逆时针抽掉),使绝缘套管收缩压紧在三相电缆上。

(6)剥切金属屏蔽层、半导电、绝缘层

A.按安装说明书规定的尺寸剥除铜屏蔽,剥除时不昨伤及半导电层、绝缘层;

B.按安装说明书规定的尺寸剥除半导电层,剥除时不得伤及绝缘层;

C.残留在主绝缘外表的半导电层必须用砂布打磨干净,并从高压部位往接地方向单向擦抹,不得往复进行,避免把导电粉未带向高电位;

D. 用半导电带填充半导电层与主绝缘的间隙,必须平滑过度。e.将电固定在支持角铁或柜盘固定点上,确定线芯与设备接点长度,使用专用切削刀具按端子孔深加5mm将末端绝缘剥除,端部削成铅笔倒角状。

(7)压接接线端子

A.核对端子尺寸与电缆导体尺寸,选用适配截面积的接线端子,除去线芯和端子内壁油污及氧化层,接线端子与接点的搭接面应平整且没有额外的应力才进行压接;

B.接线端子压接顺序应从上至下逐步压接,每道压痕间距与端部的距离应符合相关规定;

C.压接后,用锉刀和砂布去除接线端子表面的棱角和毛刺,点压的压坑深度应与阳模的压入部分高度一致,坑底应平坦无裂纹,用清洁布清洁接线端子表面。

(8)安装冷收缩绝缘件

A.清洁线芯绝缘,在包绕的半导电带及附近绝缘表面涂硅脂,涂硅脂时要戴专用手套,并从高压部位往接地方向单涂抹,不得往复进行,避免把半导电带导电粉末带向高电位;

B.套入冷收缩绝缘件到所规定位置(按安装说明书进行操作);

(9)绕包绝缘带

A. 用绝缘橡胶包绕接线端子与线芯绝缘之间的间隙,外面再绕包耐高温、抗电弧的绝缘带;

B. 在三相电缆芯分支套指管外包绕相色标志带。

、环网柜基础开挖、电缆井开挖

(1)土方开挖前应详细查明施工区域的地下、地上障碍物,对位于基坑内的管线和相距较近的地上、地下障碍物已进行拆改或加固处理;

(2)基础开挖坡度的确定,应先测量定位,找平放线,定出开挖宽度,按放线分块分层挖土;根据土质和水文情况采取四侧或两侧直立开挖或放坡,以保证施工操作安全;

(3)当土质在天然湿度、构造均匀、水文地质条件良好且无地下水时,开挖基坑可不放坡,采取直立开挖且不加支护。

(4)当土质略为松散,或超过规定的深度,但不大于时,应根据土质和施工具体情况进行放坡处理,以保证不塌方,放坡后基坑上口宽度是由基坑深度及边坡值来确定,坑底宽度第边应比基础底宽出20-25CM,以便于施工操作;

(5)开挖基坑(槽)或管沟时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度,分段分层均匀开挖,采用挖土机在开挖基坑时,应从上而下按照坡度线向下开挖,严禁在不稳定土体之下作业,每层的中心地段应比两边稍高一些,以防积水;

(6)在挖方边坡上如发现有软土、流砂土层,或地表面出现裂缝时,应停止开挖,并及时采取相应补救措施,以防止土体崩塌与下滑;

(7)挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑和管沟深度的1/2,机械开挖基坑和管沟,应采取措施防止基底超挖,机

械开挖至接近设计标高时,应预留200-300MM厚土层,用人工开挖,以防发生超挖影响持力层的质量要求;

(8)机械挖不到的土方,应配以人工挖掘,挖出土方应随挖随清,槽边1M以内不得堆土,并不得堆料和停置机具,槽边2M以外堆土不得大于,距槽边应搭设防护措施;

(9)土方开挖一般不宜在雨期施工,如必须在雨期施工时,开挖工作面不宜过大,一旦开挖即应连续快速进行,雨期施工开挖的基坑或管沟,应注意边坡稳定及对沟底持力层的保护,在基础外侧挖集水井,将基坑的地下水引入集水井用潜水泵排走;

(10)在距基槽底实际标高500MM槽侧处,抄出水平线,钉上要橛,然后用人工将暂留土层挖走,同时由两端轴线(中心线)引桩拉通,检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边,最后清理槽底土方。

、环网柜基础、电缆井、电缆沟制作

(1)浇捣混凝土垫层、底板

A.垫层混凝土厚度、强度等应符合设计要求;

B.浇捣混凝土垫层,强度达到设计要求后,进行钢筋绑扎,钢筋工程经检验合格后浇捣混凝土底板混凝土,浇筑的混凝土板基础要平直,浇灌过程中用平板振动器振捣。

(2)砌砖

A.砖砌筑前须复测,确定方向后进行砌筑,宜采用灰砂砖,用水泥砂浆砌筑,灰砂砖砌筑前24h前要淋透水,砌筑砂浆要充分搅拌均匀,确保砂浆质量,砖砌体要横平竖直,灰缝饱满均匀;

B.砌筑家采用挤浆法,或者采用“三一砌砖法”,即:一铲灰、一块砖、一挤揉并随手将挤出的砂浆刮去,操作时砌块要找平、跟线,并经常进行自检,如发现有偏差,应随时纠正,严禁事后采用撞砖纠正。

(3)圈梁混凝土施工

A.圈梁钢筋绑扎:

(1)按图纸要求进行井口圈梁的钢筋绑扎,并预留竖向连接筋,沿井口圈梁每米内外各设一根,令圈梁与初衬连成一体,保证结构稳定,圈梁钢筋经检验合格后方可进行下一道工序。

B.圈梁模板安装:

(1)圈梁模板要用托架稳固、模板要平直、支撑合理、稳固、并考虑拆卸方便,压脚及支撑多采用松木枋、板材。

C.混凝土浇筑:

(1)混凝土浇筑前清出模板和钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污等,模板应浇水湿润,现场浇筑混凝土宜应采用插入式振捣器,混凝土浇筑过程中应设专人临视模板、钢筋、插入预埋件,保证其位置不移动;

(2)振捣器与模板的距离不应大于其作用半径的倍,并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件。

D.拆模养护:

(1)非承重构件的混凝土强度达到且其拆模时构件不缺棱掉角,方可拆除模板,承重构件的防水混凝土拆模时间以设计、规范要求及同条件养护试块强度为依据确定;

电力设施迁改管理办法通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD977 电力设施迁改管理办法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电力设施迁改管理办法通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 为进一步规范公司系统电力设施的交叉跨越、穿越和迁改管理工作,保护电力线路通道资源和变电站站址资源,确保电网安全运行,特制订本办法。 本办法适用于公司系统所属各全资、控股供电企业。各全资、控股供电企业及运检公司所属资产范围内10千伏及以上电压等级的电力设施迁改管理应遵守本办法的规定。 本办法所称输变电设施是指公司所属各类在运或停运(但没有作资产报废处理)的架空及电缆电力线路、变电站及开关站等输变电设施,客户是指对公司系统所属资产范围内的电力设施提出了跨(穿)越和迁改需求的各级政府、电力用户、公路、铁路和机场等项目建设单位。 公司发展策划部是电力设施迁改管理的牵头部门,生技部、基建部为主要配合部门,共同开展相关管理工作。 第二章跨(穿)越和迁改申请程序 因公司电网建设或运行管理需要,由公司出资对现有

四电迁改专项施工方案概要

新建沙良站货场站前工程 四电迁改专项施工方案 编制: 复核: 审批: 日期: 中铁十局集团有限公司新建沙良站货场工程项目经理部 二○一四年十月五日

四电迁改专项施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 沙良货场四电改移内容包括220KV电力3.8公里、35KV增高过轨2处、路内10KV电缆1.3公里、路内10KV架空平移10公里、路内变台4座、路外10KV架空改电缆7.15公里、路外10KV架空改平移11.4公里、路外变台8座、通讯信号电缆改移18.2公里。 (二)主要迁改原则 1.凡在铁路沿线各种交叉跨越和平行,影响铁路各专业主体工程施工的电力线路均应进行迁改,不包括因修建施工临时便道、临时房屋、隧道斜井等临时设施引起的电力线路迁改,不包括因工厂拆迁、房屋拆迁等引起的电力配套迁改,不包括铁路施工取、弃土场引起的电力线路迁改。 2.10kV及以下电压等级的线路与铁路交叉跨越,采用电缆过轨的迁改方案,所采用的电缆不低于原线路技术标准。 3.35kV及以上电力线路与铁路的交叉跨越,一般采用原路径升高跨越或绕行避开铁路的设计方案;35kV及以上架空线路不宜在进站信号机内跨越铁路。 二、编制依据 投标文件、施工合同、业主要求、地方电力设备管理单位要求,采用的施工技术规范、规程及标准: 《铁路电力施工规范》 TB 10207-99 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420—2003 《铁路电力安装标准》

《电力建设施工技术规范》 《电力通讯光缆工程施工规范》 电力线路与电气化铁路交叉跨越或接近的要求 三、施工方案 1.迁改施工流程 电力迁改工程施工流程图见图一。 施工前,先进行现场调查,落实需要迁改线路的产权单位,掌握既有电力线路状况、产权单位执行的技术标准、线下工程的施工进度等基本情况,根据施工进度安排,会同产权单位、线下工程的施工单位就每一条需

35KV电力线迁改施工方案(兰局)

兰新第二双线甘青段(兰州铁路局管段)35kV电力线路迁改工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 甘肃润通电气化工程有限公司 2015年3月24日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工项目、时间地点及配合单位 (1) 3.1需要临近营业线施工的内容 (1) 3.2需要停电封锁计划施工的内容 (2) 四、施工组织及安排 (4) 五、每处施工地点机具、材料准备情况 (4) 5.1临近营业线施工所需的工具、材料 (4) 5.2停电封锁点内施工所需的工具、材料 ............... 错误!未定义书签。 六、施工方案........................................... 错误!未定义书签。 6.1临近营业线施工方案 (6) 6.2停电封锁施工方案 (9) 七、施工安全和技术的保证措施 (10) 7.1临近营业线施工安全措施 (10) 7.2停电封锁计划内施工安全措施 (10) 八、施工安全应急预案 (12) 8.1安全应急预案 (12) 8.2专项应急预案 (13) 附件一 (22)

一、编制依据 1、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《兰新铁路35kV电力线路迁改设计图》; 2、《铁路营业线施工安全管理办法》铁运【2012】280号文; 3、《兰新铁路局营业线施工安全管理实施细则》兰铁办【2013】2号文。 4、《铁路电力设计规范》TB10008-2006J660-2007。 5、《电力建设安全工作规程一第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2004)。 6、《铁路工程施工组织设计指南》铁建设[2009]226号; 7、中国铁路总公司关于印发《铁路技术管理规程》的通知(铁总科技【2014】172号)。 二、工程概况 根据中国铁路总公司关于印发《铁路技术管理规程》的通知(铁总科技【2014】172号),于2014年11月1日起执行的《铁路技术管理规程》(高速铁路部分)第184条之规定:35kV 及以下的电线路(包括通信线路、广播电视线路等)不得跨越接触网,应由地下穿过铁路进行迁改。兰州铁路局管段共计30处35kV电力线横跨兰新客专,需进行改迁。 三、施工项目、时间地点及配合单位 3.1需要临近营业线施工的内容 1、施工内容: 横跨兰新铁路30处35kV电力线改迁前期准备工作,主要包括开挖电缆沟、电缆敷设、电缆头制作、铁塔基础浇注、铁塔组立、铁塔临时固定、既有电力铁塔拆除、横跨铁路既有35kV电力线拆除准备等施工。 2、施工范围: 陈家湾至民和南区间:K1705+700至K1707+000(2处)(此范围内的既有铁路也需上报计划进行施工) 民乐至张掖西区间:K2085+700至K2087+100(1处)、K2089+900至K2091+200(1处) 张掖西至临泽南区间:K2141+000至K2142+200(2处) 临泽南至高台南区间:K2161+800至K2163+000(1处) 高台南至清水北区间:K2217+000至K2218+500(1处)、K2252+000至K2253+500(1处) 清水北至酒泉南区间:K2267+000至K2268+400(1处)、K2288+500至K2289+600(1处) 嘉峪关南至清泉南区间:K2347+000至K2348+400(1处)、K2357+600至K2358+700(1处)、K2370+900至K2372+000(1处)、K2395+200至K2396+500(2处) 清泉南至玉门区间:K2421+400至K2422+500(1处)、K2447+900至K2449+000(1处)

电力线路迁改工程的施工设计方案

昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程 施 工 组 织 设 计 编制日期:二〇一七年二月十六日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (5) 第三章项目管理机构配备计划 (7) 第四章施工部署 (9) 第五章施工方案与技术措施 (13) 第六章质量保证体系与技术措施 (77) 第七章安全保证体系与技术措施 (90) 第八章环境保护管理体系与措施 (100) 第九章工程与施工进度计划 (106) 第十章资源配备计划 (110) 第十一章施工总平面布置图 (112) 第十二章施工场地治安保卫管理计划 (117) 第十三章文明施工体系与措施 (119)

第一章编制说明 1.1 编制目的 本施工组织设计的编制目的:为本工程施工提供完整的、纲领性的技术文件,用以指导该工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的施工任务。 1.2 编制原则 (1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 (2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 (3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续的施工。 (4)优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。 (5)利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。 (6)坚持“安全第一、预防为主”原则,编制安全文明施工和生态环境保护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。 (7)坚持“四节一保”的绿色施工原则,科学规划施工平面,减少施工占地;优化现场物资存放,减少库存和物资损耗。 1.3 编制依据 1.3.1 招标文件 昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程招标文件。 1.3.2 主要规范及规程 主要规范及规程见表1.3.2所示。

2018年电力线路改迁工程-施工方案

施工方案 10kV电力线路改迁工程 编制: 审核: 批准: 编制单位:有限公司 二0一八年九月四日

施工方案 一、编制依据 依据供电公司对10kV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 工作任务:10kV电力线路改迁工程。新立电杆25基,敷设YJV22-3*120电缆0.2千米,敷设 YJV22-3*300电缆0.15千米,敷设YJV22-3*400电缆0.85千米;敷设YJV22-4*150电缆0.35千米,敷设YJV22-4*95电缆0.3,千米;敷设Φ200MPP管2536米,敷设Φ100MPP管1465米;新安装分界开关3台,负荷开关5台。 三、工程现场管理: 施工危险点: 1、触电伤人: (1)施工前必须将供给到该线路电源全部停电,并断开作业地段内有可能返回低压电源的开关;断开作业地段内用户侧电气开关,做好防止用户返送电措施。 (2)验电,并在工作地段两侧挂好接地线。 (3)若有感应电压反映在停电线路上,应加挂接地线。 (4)雷电时严禁进行操作。 (5)施工前必须向全体施工人员交代清楚临近、交叉跨越、平行带电线路,必须设专人监护。 (6)登杆工作时,必须认清停电名称和杆号,由两人进行,认真履行监护职责。 2、高空坠落和坠物伤人: (1)登杆前检查脚扣、安全带是否牢固可靠,检查梯子(脚钉)是否完好,检查杆根及杆的埋深有无问题。 (2)高空作业必须系好安全带和安全附绳,戴好安全帽,施工作业换位不得失去安全带的保护。进入施工现场必须戴好安全帽,并系好帽绳。 (3)杆上工作严禁向下抛物,工具、材料用绝缘绳索传递,工作现场设围栏、设标示牌和跨越架,现场防止杆塔上掉落材料、工器具砸伤过往行人和车辆,公路设专人监护过往车辆和行人。 3、跑线伤人: (1)紧、放线工作所使用的工器具、设备应合格,应满足荷重要求,还应设专人指挥,统一信号,并保证信号畅通。 (2)对于交叉跨越各种线路、铁路、公路,应取得主管部门同意,做好安全措施和搭设好跨越架,应在施工现场的道路两侧明显处设立“电力施工车辆慢行”警示牌,并设专人持信号旗负责指挥过往车辆和行人,对于行人和车流量比较大的地段,请公安交警给予配合指挥。

电力线路迁改

电力线路迁改 迁改施工方案 针对不同得电力线路,采取不同得迁改处理方案: 10kV及以下电压等级线路交叉跨越新建铁路,采用电缆穿管过轨方式处理。 35kV及以上电压等级线路交叉跨越新建铁路,均采用升高跨越方式,跨越杆一般采用自立型铁塔。如果既有杆塔形式或绝缘子形式不满足相关规范,原则上要加以改造,以满足规范要求。 平行接近新建线路得电力线路迁移,原则上根据地形地貌采用架空线路,无径路条件时采用电缆。 对于单个工点得迁改工作,制定迁改方案并得到产权单位得认可就是最为关键得环节。一般来说,通过现场调查工作,互相协商,按照设计标准与迁改技术要求,可以制定出初步得迁改方案。但就是,迁改方案要得到产权单位得认可,经常需要作大量得协调工作。这个阶段所需得时间也较长,需要与产权单位一起进行现场调查,反复协商取得一致意见,形成最终得迁改方案。 10kV及以下架空线路交叉跨越迁改方案 10kV及以下线路跨越轨道一般采用预埋钢管电缆过轨方式,如图所示,先将合适尺寸得钢管交予土建作业队,在土建施工过程中先预埋钢管,待钢管埋设完毕后,电缆从钢管中穿过,沿道床通过路基后顺电杆而上,在电杆上距地面2米范围内用钢管进行保护,电缆头终端与架空线路连接,完成跨越迁改。 埋设工作。

迁改工作尽量在铁路两侧线路已经架设完毕后开始,精心准备,缩短停电时间,保证当地居民得生产生活不受大影响。 两端得电缆终端均需进行接地处理;迁改作业必须严格按照停电作业程序进行,电缆接火时,保证电缆与既有线路相位与相序一致。 35kV及以上高压架空线路交叉跨越迁改方案 35kV及以上电力线路跨越采用架空跨越,一般采用铁塔进行跨越。根据轨道距地面高差选用适当得铁塔,一般选择20米以上铁塔进行跨越,确保跨越线路距轨面或接触网得距离满足规范要求,跨越档一般采用独立耐张段,用耐张线夹与双绝缘子串连接,完成跨越。如图所示: 杆向线路外侧迁移。 ,且尽量避免转角,电杆组立后,安装横担,架设导线,新线架设可预留长度,临时固定在支柱上,停电拆除需迁改段线路,新线与既有线通过电连接线夹连通,拆除迁改支柱。 注意线路走向不能满足直线时,转角大于12度时须作耐张,小于12度时可设拉线加固;线索接头距电杆不宜过远,一般为5至8米;在迁改地段附近若有耐张杆, 既有 电杆 拆除 电杆 新立 电杆

高压线迁移施工方案

高压线迁移施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程 高 压 线 迁 移 方 案 临沂元丰建设工程有限公司 2018年05月17日

目录 1.工程概况 (1) 2.参建单位 (1) 3.编制依据 (1) 4.高压线杆临时移位方案 (1) 施工准备 (1) 电线杆移除施工步骤 (2)

1.工程概况 临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼新建工程位于经济开发区南楼子村,高压线杆2根130米影响1#理实一体化实训楼基槽开挖施工。 2.参建单位: 建设单位:临沂职业学院 设计单位;临沂市建筑设计研究院有限责任公司 监理单位: 施工单位:临沂元丰建设工程有限公司 勘察单位:临沂富鑫规划勘测设计有限公司 3.编制依据: 根据《施工合同》及施工图纸并结合现场业主代表、电力公司代表、施工方实地勘察反馈和目前现场施工条件。 4.高压线杆临时移位方案: 目前临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程占地范围内高压杆线影响1#理实一体化实训楼工程基槽开挖及紧后各工序施工。必须先将该影响区域内高压线杆(2根)及高压线130m移出施工范围,才能满足设计基槽开挖位置要求。我方拟将该高压线杆2根移除,变更高压线线路位置,由香港路处电线杆沿着施工现场西侧围挡向北行至北侧围挡,沿着北侧围挡行至1#理实一体化实训楼工程范围外南楼子村处电线杆为止总共使用的铝芯YJLV-22(规格:4×50mm2)高压线由我方提供,并将高压线置于地面上。因范围内有住户需由高压线杆处通向住户2根25 mm2 铝芯电线50m,此电线也由我方提供电线。施工准备 (1)人员准备

电力迁改施工方案

胶新铁路电气化改造工程 (电力专业) 电力迁改施工方案 编制: 审核: 批准: 中国铁建电气化局集团有限公司 胶新铁路电气化改造工程施工指挥部 二〇一三年三月二十日 专项施工方案报审表 工程项目名称:胶新铁路电气化改造工程

施工合同段:胶新铁路电气化改造站后标段编号:

电力迁改施工方案 1、施工项目简介 电力迁改工程是对影响电气化改造的10kV及以下电力线路采用架空线路或电缆向铁路外侧平移迁改和对影响站场1050改造的既有升降式投光灯塔进行拆除的作业。属于邻近营业线C类施工项目。停电作业时,需要供电段配合。 2、编制依据 1)铁道部颁发的《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运【2012】280号); 2)济南铁路局颁发的《济南铁路局营业线施工安全管理实施细则》(济铁总发【2013】66号); 3)胶新铁路电气化改造工程电力专业相关设计图纸; 4)铁路电力工程施工质量验收标准; 5)铁路电力工程技术指南。 3、作业时间及地点 施工地点及范围详表如下:

各车站影响1050站改的投光灯塔距离线路距离表 4、组织机构

5.迁改方案 架空改架空平移 5.1.1原架空线路平行于铁路线,距铁路距离在10-15米之间,本次迁改采用LGJ-70导线向田野侧平移。 5.1.2根据施工图纸,定测、复测记录,标记杆坑、拉线坑位置、转角方向及相关地形及土质情况,施工前对桩号进行复核。 5.1.3、根据定测记录,进行架空线路的改迁施工,工序包含基坑开挖、立杆、回填、拉线制作、杆顶组装、瓷瓶安装、导线架设、接地制作等。施工完成后,对改迁线路进行绝缘及接地电阻测试。 5.1.4在供电段确定的停电检修范围内,对线路停电验电,外侧段挂接地封线。完成倒接后,清理并逐段复查现场,消点作业。埋设接地装置和电缆标示桩,并进行相关的接地电阻测试。 5.1.5配合供电段现场人员检查无误后,恢复送电。 架空线改电缆 5.2.1原架空电力线路平行于铁路,距铁路线在10-15米之间,本次施工采用YJV22-10 3*95型电缆线路向田野侧迁改。 5.2.2根据定测的位置,进行电缆施工,包含电缆沟开挖、电缆敷设、回填、电缆标桩埋设、标桩喷字、接地等。施工完成后,进行绝缘测试、接地电阻测试及

电缆迁改方案(模板)

10kV电缆改迁施工方案 编制:________________ 审核:________________ 批准:________________ 有限公司 年月日

第一部:工程概况 1.1工程名称:10kV电缆改迁施工方案 1.2 工程地点:广州市越秀区____________________ 1.3 工程任务:将110kV星星站10kV月亮线F11(XXX段至XX 开关)改迁 1.4需要停电线路: 1.5 主要工程量: 1.5.1. 制作电缆中间头 2 套 1.5.3. 其他施工图中所包含的工程量。 第二部分:施工方法及步骤 2.1前期准备 2.1.1施工准备工作: 1)工作负责人办理线路第二种工作票: 2.2.施工人员及材料准备工作 1)人员组织准备: 2)工作票:前期工作负责人办理线路第一种工作票,报调度批准;

3)材料准备:电缆中间头2套等; 4)工器具准备:钢撬5把; 撬杠4根; 电缆压接钳2把; 其他手工具按现场需要配置; 5)防护用品配置:安全帽15顶(要求现场工作人员必须戴安全帽); 工作服15套(要求现场工作人员必须穿工作服); 铁马凳20个; 安全警示牌(根据现场需要配置); 6)车辆准备,工作车2辆。 7)掀开电缆沟盖板 人工掀开现状电缆沟盖板,现场安排合理,现状盖板堆放位置布置合理,现状电缆沟盖板打开后,做好现状电缆沟的保护。人工掀开盖板要求做好安全保护措施。(安全措施详见安全交底) 2.3电缆解口触电的风险; 2.3.1电缆沟内电缆复杂,有认错电缆的风险; 2.3.2控制措施:停电前用电缆路径仪从环网柜处沿电缆路径识别电缆并做好标记,停电后用电缆识别仪仔细检查停电的线路并做好标记,电缆解口时,工作人员穿好绝缘鞋戴绝缘手套,戴防爆型安全帽,先用接地良好的接地线夹住钢钉,一人站在绝缘板上拿绝缘棒夹住钢钉,另一个人用手锤将钢钉端打入电缆内,确保电缆没电在开始用大

高速公路建设项目电力通信设施迁改工程费用标准

附件 河南省高速公路建设项目电力通信设施 迁改工程费用标准 一、电力设施 (一)低压线路(0.4kV及以下) 低压线路迁改纳入由地方政府负责的征地拆迁中。按需拆除原线路杆间距离计算迁改赔偿费用。 说明:指导价格包含金具、杆塔、线、占地、附着物补偿、利润、税金、设计、原线路拆除等全部费用。 (二)高压线路(10KV及以上) 按迁改后电力线路杆(塔)间距离长度计算迁改费用。

说明: 1. 指导价格包含金具、杆塔、线、占地、附着物补偿、利润、税金、设计、协调、原线路拆除等全部费用。 2.10kV、35kV迁改一处小于3档时按3档计算;超出3档时,超出部分按上述费用标准乘0.8系数计算。 3.10kV改迁时跨越高速的一档的档距大于80米时,该档的迁改费用可参照35kV单价。 4.上表中110kV-500kV改迁费用跨越方案按照耐-直-直-耐考虑,导线采用630mm2截面;当跨越方案采用耐-耐方式时单价按上述费用标准乘以2系数;采用耐-直-耐方式时单价按上述费用标准乘以1.25系数;若改迁方案超出耐-直-直-耐方案,超出部分按上述费用标准乘以0.8系数计算。 5.500kV的停电协调费另计。 6.改扩建项目考虑行车干扰费、保通费等,35kV以下每处增加5万元,35kV以上每处增加8万元。 (三)变压器 变压器迁改时原则上应原变压器迁移;必须更新时,仅可提高一级。 说明:费用包含支架、占地、附着物补偿、利润、税金、设计、协调、原设备拆除等

全部费用。 (四)地埋线路 按迁改线路电缆长度计算迁改费用。 说明: 1.指导价格包含保护管、线、占地、附着物补偿、利润、税金、设计、协调、原线路拆除等全部费用。 2.改扩建项目考虑行车干扰费和保通费,在上述费用标准上增加5%。 二、通信设施 (一)军用光缆 结合具体情况,与产权单位协商处理。 (二)其他通信设施 按迁改线路长度计算迁改费用。

地方电力迁改施工方案

新建铁路大理至丽江线电气化工程 大理至大理东、大理至大理北区间 地方电力线路迁改施工组织方案 编制: 审核: 批准: 中铁电气化局集团一公司 大丽项目经理部 2010年7月

目录 一、概述 (1) 二、施工组织 (2) 1、劳力组织 (2) 2、机械、工具配置 (2) 3.施工方案 (2) 三、施工安全措施 (3) 1.安全注意事项 (3) 2.应急措施 (3) 四、施工工期安排: (5) 五、新建铁路大理至丽江线 (大理至大理东区间、大理至大理北区间)地方电力线路迁改施 工作业流程图 (6) 六、施工安全关键环节卡控表 (7) 一、概述 本次施工为大丽线地方电力线路迁改工程剩余的最后三处,分别为广大线K202+240(对应大丽线K002+100)处35kV天瓦海线,对既有铁塔进行加高;K202+300(对应大丽线K002+035)处10kV413满江线,拆除现跨越铁路的电力线路;K202+360(对应大丽线K002+000)处10kV417水泥厂线,拆除现跨越铁路的电力线路。因大理市供电有限公司停电时间不确定,具体施工日期按日计划提前三天提报。 地方电力线路迁改明细表:

二、施工组织 3.施工方案 按照《昆明铁路局营业线Ⅲ级施工分类及施工安全管理办法(试行)》昆铁办【2009】288号文件规定,本次施工为Ⅲ级B类。 本次施工计划利用两个天窗点全部完成三处地方电力线路迁改施工。因大

理市供电局停电时间不确定,具体施工时间按日计划提报。 加高K202+240处35kV天瓦海线,在旧铁塔附近立21米新铁塔一基(远离铁路130米外),施工前提前组立好新铁塔,利用汽车吊将旧线路上的导线吊至新塔后安装固定好即完成。 拆除K202+300处10kV413满江线、K202+360处10kV417水泥厂线,根据线路跨越特点拆除时采用人工和机动绞磨配合,再以人工作业梯车为支点的方法由山上向山下方向拆除跨越线。在跨越线下方铁路利用人工梯车(广大线、大丽线各一台)作为支点,每台梯车配备6人(上方2人、扶梯车4人),当跨越线下放到临近接触网时,梯车作业人员用工具将其举起以防止拉伤接触网,跨越线下放到没有张力时两台梯车作业人员同时用断线钳将其断开,地面人员迅速将线条移出铁路限界,跨越线拆除完毕。因跨越线同时跨越广大线、大丽线所以必须同时封锁大理至大理东、大理至大理北区间。 三、施工安全措施 1.安全注意事项 (1)施工负责人、驻站防护员、现场防护员必须携带对讲机等通信设备,随时监听列车运行情况,发生异常情况时可直接通报车站值班员和现场。 (2)杆上作业人员必须系好安全带,全体作业人员必须戴安全帽。地下作业人员不得在钢轨上坐卧、休息,工具、材料不得侵入铁路建筑接近限界,所有工料具不得抛掷,要用绳索传递。 (3)验电时须戴绝缘手套、穿绝缘靴,使验电器上部金属触头接触到导电部分,亮灯或音响视为有电。施工点两侧必须挂接接地封线。 (4)拆除地方电力线路时采用接触网停电天窗点施工。施工具体时间根据路局批准的天窗点。施工前三天与大丽基础设备维修车间联系配合事宜。区间拆除电力线施工时,车站设驻站防护员,在施工地点左右1000米处设防护人员。防护人员用无线报话机及时通报列车运行情况。施工负责人确认在接到电力调度下达的停电命令作业票后,先验电接地方可作业。作业完成后及时向

电力设施迁改管理办法.doc

电力设施迁改管理办法 第一章总则 为进一步规范公司系统电力设施的交叉跨越、穿越和迁改管理工作,保护电力线路通道资源和变电站站址资源,确保电网安全运行,特制订本办法。 本办法适用于公司系统所属各全资、控股供电企业。各全资、控股供电企业及运检公司所属资产范围内 10千伏及以上电压等级的电力设施迁改管理应遵守本办法的规定。 本办法所称输变电设施是指公司所属各类在运或停运(但没有作资产报废处理)的架空及电缆电力线路、变电站及开关站等输变电设施,客户是指对公司系统所属资产范围内的电力设施提出了跨(穿)越和迁改需求的各级政府、电力用户、公路、铁路和机场等项目建设单位。 公司发展策划部是电力设施迁改管理的牵头部门,生技部、基建部为主要配合部门,共同开展相关管理工作。 第二章跨(穿)越和迁改申请程序 因公司电网建设或运行管理需要,由公司出资对现有电力 因市政、公路、铁路等基础设施或其它建设需要,由客户提出需跨(穿)越或迁改公司所属电力设施的,由客户出资建设。其中 220

千伏及以下的跨(穿)越、迁改申请由所在电业局(公司)受理,500千伏的跨(穿)越、迁改申请由运检公司受理。 客户的跨(穿)越、迁改申请的主要内容应包括: (一)客户建设项目简况,跨(穿)越、迁改电力设施的原因、跨(穿)越地点和方式,迁改范围和方式(架空或电缆入地),与跨(穿)越或迁改电力设施相关的客户建设项目施工计划,并附图说明。 (二)客户应对迁改费用以及迁改后电力设施维护管理、形成的实物资产(含电力设施、变电站站址用地、线路通道、电缆沟道等)的无偿移交等作出安排,确保迁改后的电力设施产权明晰、权责明确、无权属争议风险,并承诺办理该迁改项目的相关行政审批手续。 (三)客户申请跨(穿)越、迁改涉及其它设施或可能妨害其它设施的,客户应自行与其它设施产权人达成同意迁改工程建设的协议。 电业局(公司)及运检公司在受理客户跨(穿)越、迁改申请文件后,应按以下要求办理: (一)对于客户的跨(穿)越申请,电业局(公司)及运检公司应在 13个工作日内对申请内容予以审核并书面答复客户。 (二)对于 35千伏及以下的电力设施迁改申请,电业局(公司)应在 13个工作日内对申请内容予以审核并书面答复客户。

管线改迁专项方案

管线改迁专项施工方案 一、工程概况 1.1电力改造规模 潭头西路A0+000~A0+840段由于现状电缆沟位于桩板墙施工范围内,电缆沟需拆除,在绿化带上新近,因此现状电缆沟内的潭头站16回3x300mm2的10KV电缆需迁 改至新建电缆通道内;在桩号A0+880~A1+350段滩头渠南岸人行道上分布台架开关及台架变压器,本次改造由于新建桩板挡土墙施工需占据人行道位置,因此需对现状台架开关及变压器进行改迁;潭头东路在桩号A2 + 08 5处需做箱涵,为厂区预留出入口,因此对位于此处的台架开关及台架变压器进行改迁。将现状台架开关改为高压环网柜,将台架变压器改为箱变。 新建环网柜9台;新建30kVA箱变1台,新建80kVA箱变1台,新建100kVA箱变5台,新建315kVA箱变1台,新建630kVA箱变6台;新建10kV电缆17992米,新建低压电缆1684米;新建涂塑钢管2134米;新建铁塔1 基;详见主要工程量表。 1.2通信改造规模 潭头西路、华美路由于现状通信管道位于桩板墙施工范围内,因此需迁改处理。现状通信管道涉及中国电信、中国移动、中国联通,现状通信管线是几路产权部门不同的通信管道并行敷设,管孔数1~90 114不等,迁改涉及潭头西路全段1317m及华美路全段850m。 1.3给水改造规模 1.在潭头西路的A1+127~A1+300段,现状DN300给水管因阻碍桩板墙施工而不得不改迁。改迁给水管管径DN300,长度175m。 2.在潭头东路的A1+987~A2+300段,现状DN500给水管,因阻碍钢筋砼明渠施工而不得不对给水管进行改迁。改迁给水管管径DN500,长度314m。 3?在松岗大道及华美路上,因雨水箱涵影响了现状Dn 1000及DN400给水管,需 局部改迁给水管。 1.4燃气改造规模 在华美路上,因现状De110燃气管影响了雨水箱涵施工,不得不改迁局部燃气管。

10kv及以下电力线路迁改专业分包合同

中铁五局贵州公司贵阳枢纽西南环线铁路工程 项目经理部 10KV及以下(含变电台及线路所有管道)电力线路迁改专业分包合同 合同编号:ZTWJXNHX-站前2标-JD(2014)-迁改DL-006 合同条款 合同编号:ZTWJXNHX-站前2标-JD(2014)-迁改DL-001 工程承包人:中铁五局贵州公司贵阳枢纽 西南环线铁路工程项目经理部(以下简称甲方) 工程分包人:四川华蓥市南方送变电有限公司(以下简称乙方)签约地点:贵阳花溪 签约时间: 2014 年 10 月日 就本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则鉴于中铁五局与业主已经签订施工承包合同(以下称为总包合同),甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利、义务和经济责任。为保证西南环铁路顺利施工,完成西南环线2标铁路沿线10kv及以下(含变电台及线路所用管道)电力线路迁改工作,在明确分工,加强合作的前提下,为保质保量按期完成工程施工任务,经双方友好协商签订如下合同条款,以资共同遵守。 第一条工程概况

1、分包工程名称:西南环线铁路2标10KV及以下(含变电台及线路所用管道)电力线路迁改工程 2、分包工程地点:南明区马寨村;花溪区谷立村、孟关乡;金开区付关村、杨冲村;花溪区杨柳塘村、新关口村;贵安新区罗平村、思雅村、摆门村。 3、分包工程承包范围及工作内容:结合地方规划要求,按设计标准组织实施完成西南环线2标10KV及以下(含变电台及线路所用管道)电力线路迁改工作,拆除红线环围内电力线路,新架部分架空线路、制作电缆终端头和铺设高压电缆穿管地埋过轨,土地、青苗、地面附作物协调处理,环保、排污处理,电磁污染处理,电气设备、瓷附件、电缆终端头、电缆试验与修试、安装高压断电和避雷接地装置、接地电阻检测、隐蔽工程验收、中间检查、末次检查,带电作业或办理停电工作票、搭火送电,迁改技术资料收集整理,交工验收、竣工成册。 第二条合同价款及结算支付方式 1、分包工程数量;10KV电力线路迁改方式过轨处理:50处,10KV电力线路迁改方式平移处理:1公里;低压电力线路迁改方式过轨处理:72处,低压电力线路迁改方式平移处理;4.5公里;变电台迁改量:9座。 2.、双方协商确定本合同价款为;10KV电力线路迁改方式过轨处理:单价¥109500.00元。合计¥5475000.00元(大写:人民币伍佰肆拾柒万伍仟圆整);10KV电力线路迁改方式平移处理:单价¥248200.00元。合计¥248200.00元(大写:人民币贰拾肆万捌仟贰佰圆整);低压电力线路迁改方式过轨处理:单价¥29200.00元。合计¥2102400.00元(大写:人民币贰佰壹拾万贰仟肆佰圆整);低压电力线路迁改方式平移处理:单价¥109500.00元。合计¥492750.00元(大写:人民币肆拾玖万贰仟柒佰伍拾圆整);变电

电力线路迁改工程施工方案设计

范文范例学习指导 昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程

编制日期:二o年二月十六日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (5) 第三章项目管理机构配备计划 (7) 第四章施工部署 (9) 第五章施工方案与技术措施 (13) 第六章质量保证体系与技术措施 (79) 第七章安全保证体系与技术措施 (92) 第八章环境保护管理体系与措施 (102) 第九章工程与施工进度计划 (108) 第十章资源配备计划 (113) 第十一章施工总平面布置图 (115) 第十二章施工场地治安保卫管理计划 (120) 第十三章文明施工体系与措施 (122)

第一章编制说明 1.1编制目的 本施工组织设计的编制目的:为本工程施工提供完整的、纲领性的技术文件,用以指导该工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的施工任务。 1.2 编制原则 (1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 (2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 (3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续的施工。 (4)优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。 (5)利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。 (6)坚持安全第一、预防为主”原则,编制安全文明施工和生态环境保护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。 (7)坚持四节一保”的绿色施工原则,科学规划施工平面,减少施工占地;优化现场物资存放,减少库存和物资损耗。 1.3编制依据 1.3.1招标文件 昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程招标文件。 1.3.2主要规范及规程 主要规范及规程见表1.3.2所示。

管线改迁专项方案

管线改迁专项方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

管线改迁专项施工方案一、工程概况 电力改造规模 潭头西路A0+000~A0+840段由于现状电缆沟位于桩板墙施工范围内,电缆沟需拆除,在绿化带上新近,因此现状电缆沟内的潭头站16回3x300mm2的10KV电缆需迁改至新建电缆通道内;在桩号A0+880~A1+350段滩头渠南岸人行道上分布台架开关及台架变压器,本次改造由于新建桩板挡土墙施工需占据人行道位置,因此需对现状台架开关及变压器进行改迁;潭头东路在桩号A2+085处需做箱涵,为厂区预留出入口,因此对位于此处的台架开关及台架变压器进行改迁。将现状台架开关改为高压环网柜,将台架变压器改为箱变。 新建环网柜9台;新建30kVA箱变1台,新建80kVA箱变1台,新建100kVA箱变5台,新建315kVA箱变1台,新建630kVA箱变6台;新建10kV电缆17992米,新建低压电缆1684米;新建涂塑钢管2134米;新建铁塔1基;详见主要工程量表。 通信改造规模 潭头西路、华美路由于现状通信管道位于桩板墙施工范围内,因此需迁改处理。现状通信管道涉及中国电信、中国移动、中国联通,现状通信管线是几路产权部门不同的通信管道并行敷设,管孔数1~9Φ114不等,迁改涉及潭头西路全段1317m及华美路全段850m。 给水改造规模 1. 在潭头西路的A1+127~A1+300段,现状DN300给水管因阻碍桩板墙施工而不得不改迁。改迁给水管管径DN300,长度175m。 2. 在潭头东路的A1+987~A2+300段,现状DN500给水管,因阻碍钢筋砼明渠施工而不得不对给水管进行改迁。改迁给水管管径DN500,长度314m。 3.在松岗大道及华美路上,因雨水箱涵影响了现状Dn1000及DN400给水管,需局部改迁给水管。 燃气改造规模

20XX年电力线路迁改框架协议书

20X X年电力线路迁改 框架协议书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

甲方:深圳市交通运输委员会 乙方:广东电网公司深圳供电局 为加快推进深圳市交通基础设施建设工作,保障深圳电力设施的安全、正常运行,根据20xx 年62号市政府办公会议纪要精神,甲、乙双方本着相互支持的原则,经友好协商,就 20xx~20xx年度深圳市交通基础设施建设项目电力线路迁改工作合作事宜取得一致意见,签订本协议: 一、甲方委托乙方负责组织实施深圳市交通基础设施建设项目(以下简称项目)涉及的电力线路迁改工程(以下简称迁改工程),包括组织设计、监理、施工等工作内容。乙方承诺按相关规定和程序组织实施。 二、迁改工程规模限于按照原有电力线路的数量、现行技术标准和政府规划进行迁改,迁改费用由甲方承担,迁改后的电力线路仍交由乙方使用和管理。如乙方自身规划高于政府规划的,超出部分的投资由乙方承担。 迁改工程迁改电力线路的数量以甲方审查的初步设计文件为准,在初步设计文件审查后,乙方不得在项目建设范围内敷设新的电力管线。 三、甲方责任:负责迁改工程的立项、规划用地、拆迁许可、施工许可等前期报批工作;组织具备资质的独立第三方设计方对包括初步设计(概算)、施工图设计(预算)在内的设计文件进行审查;协调签订迁改工程设计、监理、施工合同;协调提供迁改工程施工场地;负责造价管理,按合同支付工程款;参与质量、安全、进度管理和验收工作;组织办理结算手续。 四、乙方责任:根据工作职责和经营范围,按照相关规定确定迁改工程设计、监理、施工单位,并进行管理;审核包括初步设计(概算)、施工图设计(预算)在内的设计文件;组织实施迁改工程,负责迁改工程质量、安全、进度管理工作;组织交(竣)工验收及接收管理工作。 五、按照本协议确定的原则,设计、监理和施工单位分别与甲方项目管理单位、乙方(或管辖单位)签订三方合同,在三方合同中对迁改工程的内容、技术标准、工作责任等有关事项进行具体约定。甲方项目管理单位:新改建项目是市交通公用设施建设中心或各片区交通运输局,养护项目是交通公用设施管理处或各片区交通运输局。 六、迁改工程设计、监理、施工合同按照经甲方项目管理单位审核的预算价下浮一定比例作为合同价,结算以市政府投资审计专业局审计为准,最高不超过发展改革部门批复的相应概算费用。有关计价方式约定如下: (一)定额标准。原则采用深圳地方定额标准,35~500kv电力线路等无地方定额标准的迁改工程采用国家行业定额标准。 (二)下浮率。其中设计、监理费用按照国家相关标准计取。施工费用:110kv及以上电力线路迁改工程下浮率由乙方通过竞争性谈判的方式确定,110kv以下电力线路迁改工程下浮%。 七、迁改工程签订施工合同后,支付合同价50%的预付款,工程实施期间按进度支付进度款,工程验收移交后支付至合同价的80%,余款待工程结算审计完成后予以支付。

常见电力迁改方案

常见电力迁改方案 一、电力线路的典型线路拆迁方案 (一)35kV及以下线路拆迁方案 1.35kV架空线路情况一:一般情况下考虑电缆数量为150米左右,新立电杆两根. 35kV电力线路 2.35kV及以下架空线路情况二:干线线路改电缆的截面较大(300或400mm2)或要求终端杆不设拉线,这两种情况需要设两座铁塔或钢管塔,电缆数量为150米左右,费用较高.

(二)110kV 线路的线路拆迁方案 1.110kV 架空线路情况一:既有线路为水泥双杆,靠近铁路第一基改为耐张铁塔,第二基杆塔改为直线铁塔,单回线路迁改线路长度按 1.5km 考虑,双回线路迁改线路长度按1.8km 考虑。 2.110kV 架空线路情况二:既有线路为铁塔架空线路,靠近铁路第一基改为耐张铁塔,第二基杆塔改为直线铁塔,单回线路迁改线路长度按1.5km 考虑,双回线路迁改线路长度按1.8km 考虑。 35kV 电力线路

(三)220kV线路拆迁方案 1.220kV架空线路情况一:既有线路为水泥双杆,靠近铁路第一基改为耐张铁塔,第二基杆塔改为直线铁塔,单回线路迁改线路长度按1.5km考虑,双回线路迁改线路长度按2km考虑。

2.220kV架空线路情况二:既有线路为铁塔架空线路,靠近铁路第一基改为耐张铁塔,第二基杆塔改为直线铁塔,单回线路迁改线路长度按1.5km考虑,双回线路迁改线路长度按2km考虑。

(四)500kV线路拆迁方案 500kV架空线路均为铁塔架空线路,靠近铁路第一基改为耐张铁塔,第二基杆塔改为直线铁塔,单回线路迁改线路长度按2km考虑,双回线路迁改线路长度按2.5km考虑。

电力线路改迁工程施工方案

施工方案 10kV 电力线路改迁工程 编制: 审核: 批准: 编制单位:有限公司 二0 一八年九月四日

施工方案 、编制依据 依据供电公司对10kV 配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 工作任务:10kV电力线路改迁工程。新立电杆25基,敷设YJV22-3*120电缆0.2千米,敷设YJV22-3*300电缆0.15千米,敷设YJV22-3*400电缆0.85千米;敷设YJV22-4*150电缆 0.35千米,敷设YJV22-4*95电缆0.3,千米;敷设①200MPP管2536米,敷设①100MPP管1465 米;新安装分界开关3 台,负荷开关5 台。 三、工程现场管理: 施工危险点: 1 、触电伤人: (1)施工前必须将供给到该线路电源全部停电,并断开作业地段内有可能返回低压电源的开关;断开作业地段内用户侧电气开关,做好防止用户返送电措施。 (2)验电,并在工作地段两侧挂好接地线。 (3)若有感应电压反映在停电线路上,应加挂接地线。 (4)雷电时严禁进行操作。 (5)施工前必须向全体施工人员交代清楚临近、交叉跨越、平行带电线路,必须设专人监护。 (6)登杆工作时,必须认清停电名称和杆号,由两人进行,认真履行监护职责。 2、高空坠落和坠物伤人: (1 )登杆前检查脚扣、安全带是否牢固可靠,检查梯子(脚钉)是否完好,检查杆根及杆的埋深有无问题。 (2)高空作业必须系好安全带和安全附绳,戴好安全帽,施工作业换位不得失去安全带的保护。进入施工现场必须戴好安全帽,并系好帽绳。 (3)杆上工作严禁向下抛物,工具、材料用绝缘绳索传递,工作现场设围栏、设标示牌和跨越架,现场防止杆塔上掉落材料、工器具砸伤过往行人和车辆,公路设专人监护过往车辆和行人。 3、跑线伤人: (1)紧、放线工作所使用的工器具、设备应合格,应满足荷重要求,还应设专人指挥,统一信号,并保证信号畅通。

相关文档