I R33F0E000控制器使用说明 I R33F控制器是集压缩机控制、冷风机控制、温度控制、融霜控制于一体的多功能控制器。 温度设定 显示或设定温度,参照以下流程: 1)按“S e t”超过一秒,显示设定温度 2)按“或“减小或增大设定值。 3)按“S e t”确认。 手动复位报警 同时按“”和“超过5秒,可以重新设定手动复位报警。 手动融霜 按” 5秒以上,进入自动融霜 关键点分析和临界点控制(下简称H A C C P) 本控制器具有关键点分析和临界点控制功能,它能够监视食品温度,“H A”报警:超高温报警;”H F”报警:断电超时一分钟报警。 显示报警参数:按“S e t”和“或“可进行查看。 H A C C P报警删除:按“S e t”超5秒,屏幕出现”r e s”表明已删除。 取消已存报警:按“S e t”和“、“超5秒,即可。连续循环 同时按住“或“超过5秒,启动连续循环功能。当连续循环设定时间达到或达到最低指定温度,连续循环停止。 设置默认参数 当H d n=0时: 1.关闭设备 2.打开设备 3.持续按“”,直到出现”s t d” 注:只可为可视值(C或F类)参数设置默认值。需更详细信息,参阅“运行参数汇总”。 当H d n〈〉0时: 1.关闭设备 2.打开设备

3.持续按“”,直到出现”0” 4.利用“、“,在0和”H d n”间选择默认参数。 5.持续按“”,直到出现”s t d” 访问C类参数 1.同时按“”“S e t”5秒钟以上,显示屏出现 00。 2.利用“、“,直到显示数字22,此密码为允许 访问参数。 3.按“S e t”进行确认。 4.显示屏将显示第一个可修改的C型参数代码。修改 参数步骤参照以下修改参数一节 访问F类参数 1.按“” 5秒钟以上(如果报警被激活,先关掉 蜂鸣器),显示屏将显示第一个可修改的F型参数代 码。修改参数步骤参照以下修改参数一节 修改参数 C型或F型参数显示后,按以下步骤操作: 1.利用“、“翻到需要修改的参数。滚动显示时,显 示屏上将显示表示参数所属类别的图标。或者通过按“”键,快速访问所需修改的参数组。 2.通过“、“滚动显示菜单,显示屏将显示各种参数 的类别代码, 3.到达所需类别时,按“S e t”直接进入该类别的第一个参 数。 4.在这一阶段,修改参数或按“”,返回到类别菜单 5.按“S e t”显示相关参数值。 6.利用“、“更改参数。 7.按“S e t”临时保存新参数,并返回参数代码显示。 8.从步骤1开始重复操作,修改相关参数。 9.如果参数有子参数,按“S e t”进入第一组子参数。 10.“、“滚动显示所有子参数。 11.按“S e t”显示相关参数值。

冻库温控器使用说明书复习进程

天智星-302型温控器供应与操作说明 导读:天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。天智星-302温控器,具体操作简介如下:温控器的主要功能为:1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限;2、设置化霜电加热的时间;3、设置化霜周期;4、设置化霜终止温度;5、设置化霜后滴水时间。设置过程详解:一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,… 天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库冷冻库天智星-302微电脑温度控制器〗 天智星-302温控器,具体操作简介如下: 温控器的主要功能为: 1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限; 2、设置化霜电加热的时间; 3、设置化霜周期; 4、设置化霜终止温度; 5、设置化霜后滴水时间。 设置过程详解: 一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。 二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,温度值设定按上下键进行调整。 三、依次按下设定键进入下一个菜单项的设置,当显示屏显示字母P时,为化霜时间设定,1--60分钟范围内可调,一般设置在15分钟左右,可根据经验及风机结霜的实际情况来设定。

四、当显示屏显示字母H时,为化霜周期设置,该款温控器的化霜周期计算方式为压缩机工作累计时间,在0--12小时范围可调,一般设定6小时,化霜一次,也可根据风机除霜情况调整。当设置时间为00时,表示停止自动化霜。 五、当显示屏显示字母C时,为化霜终止温度,当风机蒸发器铜管翅片周边的温度超过该设定值时,停止电加热除霜,以防止加热器出现故障和作为一种安全防护措施。该设定值5--40°C范围内可调,一般选择10°C。 六、当显示屏显示字母E时,为化霜后滴水时间,3--20分钟范围内调整,可观察冷风机底板融霜水是否流干净来设置,一般设定5-7分钟为宜。 本产品由宏源科技专业生产,由我司直销。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库保鲜库天智星-102微电脑温度控制器〗

卡乐控制器IR33说明书简易讲解

卡乐控制器IR33说明书 一、电源:12-24Vac/dc(开关切换) 230Vac 或115-230Vac(开关切换)。另 外所有型号配有最小功率模式免受电压下降的影响,设备里的电压低于某一阈值时机组会关闭,显示器以减少功率消耗机组还能继续正常运行主要继电器仍得电只要电压回升至正常值内。 二、继电器输出:控制器能配置1、2、3或4个输出,它们中许多都配有16A 的 继电器。 三、安装尺寸:34.4×76.2×70.5mm 和34.4×76.2×79mm,230Vac 电压,两大 型号安装面板的尺寸都是71×29mm 四、用户面板: 1、压缩机:压缩机启动时亮,压缩机在安全时间延时动作时闪烁 2、风机:风机启动亮,风机的动作因为外部信号或程序处于进程中而受到 阻止时闪烁 3、除霜:除霜动作时亮,除霜的动作因为外部信号或程序处于进程中而受 到阻止时闪烁 4、辅助加热器:防湿加湿器动作时闪烁,当所选择的辅助输出用作辅助加 热器时亮 5、报警:报警延时外部开关量输入报警预动作时亮,在正常运行条件下, 有报警事件闪烁(高/低温或立即报警事件或外部开关量输入延时) 6、时钟:如果设置了一个除霜时间段则图标亮,机组启动时也会亮几秒钟, 说明存在实时钟 7、灯光:如果防湿功能动作闪烁选择辅助输出1,作为灯光动作时亮 8、服务:有故障时闪烁如E2PROM 错误或传感器故障 9、字符显示:显示范围为-50~-150,小数点显示分辨率范围为-19.9~ 19.9。

10、HACCP:如果HACCP 功能有效亮,有新的HACCP(报警存储在显示器 上显示HA或HF)报警时闪烁 11、持续循环:持续循环功能动作时亮,持续循环动作因为外部信号或 程序处于进程中(压缩机最小停机时间表)而受到阻止时闪烁 12、PRG/MUTE - 让蜂鸣器停止鸣叫取消报警继电器动作 - 接收自动网络地址赋值请求页面期间,如果按压这一按键超过1 秒钟,就会启动地址赋值程序段(参看自动串行地址赋值程序) - 同时按压SET 键和本按键超出5 秒钟,可访问设置F 型参数菜单配置参数或下载参数 - 设备上电时按压该键超出5 秒钟,可启动设置默认参数值程序段 -同时按压和本按键能复位任何已经动作的手动复位报警(rES 信息表示报警已经复位),相关报警继电器取消动作 13、UP/AUX - 按压该键超出1 秒钟可让辅助输出1 动作或取消动作 - 同时按压UP/AUX 键和键超出5 秒钟,可动作或取消动作持续循环操作(ccbt ccE 分别表示持续循环开始和结束) - 同时按压SET 和UP/AUX 键超出1 秒钟,显示用于HACCP 相关报警的子程序段(HA、Han、HF、HFn) 14、SET - 按压该键超出1 秒钟,显示或允许设置设定点 - 同时按压和SET 键超出5 秒钟,可访问用于设置C 型参数的菜单配置 - 同时按压和SET 键超出1 秒钟,显示用于HACCP 相关报警的子程序段(HA,Han,HF,HFn) - 同时按压和SET 键超出5 秒钟,启动报告打印程序(可使用功能,管理可被执行) *注意当按压每一个按键时会发出一个简短的鸣叫声这一信号不能取消 警告: 应避免把设备安装如下环境中: 相对湿度大于90%,无凝露; 严重的振动或敲击; 持续喷射的水流下; 暴露在有攻击性或污染的气体环境下如硫氨气体盐雾烟雾,因为这些气体会引起腐蚀或氧化; 高频电磁或电波干扰如在天线附近; 暴露在阳光和空气中环境温度范围变化大的条件下; 在连接控制器时下面的警告必须要遵守; 如果电源连接不正确可严重损坏系统; 使用适合端口的电缆接头,松开母螺钉,装配好电缆接头,然后拧紧螺钉,最后用手拉一下接线,检查是否牢固。当拧紧螺钉时,不要使用自动螺丝刀。使用螺

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 1.1 输入 热电偶S R B K N E J T 热电阻Pt100 JPt100 Cu50 1.2 基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字 1.3 分辨率:1℃0.1℃ 1.4 采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec 1.5 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,

范围内及待机状态报警 1.6 报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性负载) 1.7 控制方式:模糊PID控制、位式控制 1.8 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 1.9 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) 21.6-26.4V AC(额定24V AC) 21.6-26.4V DC(额定24V DC) 1.10 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 1.11 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48 二、产品型号确认 产品代码: X M T ①- 7 ②③④- ⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

冰箱温度控制器CAREL IR33

快速查阅手册

界面说明 1. ON/OFF 开关键– UP (向上)键增加温度值 2. DOWN(向下)键降低数值–激活/停止手动除霜 3. 设定温度键 4. Prg/mute编程/消音键 5. 故障或错误报警图标 6. 高/低温警告图标 7. 化霜开始时此图标亮起 8. 压缩机起动时此图标亮起 9. 蒸发器风机起动时此图标亮起 10. 当辅助输出激活时图标亮起 控制器的主要功能

关机 当控制器关闭时,显示屏上显示OFF ,所有的内部继电器停止工作(不得电) 开机 当控制器打开时,有个特别的步骤测试显示器和按键。显示器亮起2秒钟。 三条横杠 “---“ 在屏幕上显示2秒钟,控制器就可以操作了。 压缩机图标闪烁,表示压缩机延迟起动,处于安全保护时间内 冰箱内温度设定 显示或设定温度,按以下步骤: 保持SET 按键按住超过1秒钟。控制器显示温度值; 通过上/下键增加或降低设定值,直到达到设定值; 再次按SET 按键,确认新的温度值。 常用参数(类别F ) 按Prg/mute 键超过5秒钟,控制器显示常用参数代码(类别F )。 –如果激活了报警,按下此键,可以先将蜂鸣器消音。 常用参数列表: St, rd, rt, rH, rL, dI, dt1, dt2, dP1, dP2, dd, d8, d/1, d/2, AL, AH, Ad, F1, Fd 配置参数 配置参数由密码保护,以防止出现不应该的修改,或者由未经授权的人员擅自修改。 (类别C ) 1. 同时按住Prg/Mute 和Set 按键3秒钟以上,显示屏显示闪烁的数字“0”,是 输入密码的提示符 2. 按UP 键设定密码– CAREL 温度控制器的密码设置为11(通过这个密码可以进入 配置参数 3. 按Set 键进入程序模式,通过上下键滚动找到相应的参数 4. 显示屏上显示优先调节参数项(类别C 参数)/2

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

地暖温控开关使用手册

向阳花碳纤维地暖,客户使用手册 1.温控器的调节 (1)各类按键的功能 “”开关键:地暖开启与关闭 “M”模式键:可调节进入编程模式或手动模式 “F”时钟键:可对时间星期进行调节 “ △”“ ▽”上下调节键:可对时间、温度上下调节。 (2)时钟调整 按“F ”键,按“点或“ 键进行调节 重复以上操作可调节时、分以及星期 (3)温度的设置 在正常开机工作状态下,按“ △'或“它键可进行温度的设定,每按一次温度变化1度。 (4)地温保护 ①同时按“ △” “寸’键6秒,可切换到地温的显示状态。 ②按“ △”或“ ▽”可对地面的保护温度进行调节。 (5)7天编程 ①按“F”键6秒,进入编程模式。 ②按“ F”键,进入星期一的第一个时间段。通过“乙” “ ▽”键对第一个时间段进行设定。再按“ F”键可设定该时间段的温度。 ③重复按“ F”键可对第二个时间段、第三个时间段一直到第六个时间段进行设 定重复以上②③操作对星期二、三、四、五、六、日进行设定。 (6)手动模式 手动模式也就是实时运行模式(见下图)按M键进行切换,以上几点(除第 5 点)的方法进行调节。 (7)按键锁: 长按开机键与M键6秒,按键上锁,显示“ LOC,所有按键无效。再次长按开机键与“M”键6秒解锁。

2.科学的使用温控器 (1)开启温控器。 (2)看温控器显示的室温,选择按上调或下调键将设定的温度高于室温2-3度。 (3)按模式键选择手动模式。 (4)操作完成保持连续工作48小时。 (5)以后每隔24小时,温控器上调2-3度,直至室温符合要求(16C-20 C) (6)地暖系统设计和使用的温控器为双温双控型,除了温控器本体设置有对室 内温度传感器外,同时加带了一条地面温度传感器用于控制和保护地面温度。地面保护温度的设定对地面装饰材料的不同而设定不同的温度: ①地面为瓷砖时,瓷砖的热传导快,可把温度设定为40C -45 C; ②地面为木地板时,木地板的热传导性能较差,可把温度设定为50E -55 C。 如有特殊情况,室内设定温度上不去,而导致用电量的增加,如果出现这样的情况可按如下方法操作: ⑴ 查看设定温度是否过高,可适当调低设定温度。(最佳设定温度16C-20 C) (2)同时按“ △▽”键进入地面保护温度设置界面,把地面保护温度调高至60度即可。 (3)设置完成后,重新启动,系统恢复正常。 3、地暖使用的注意事项 (1)温控器上的按键操作时不要用力过大以免机械性能损坏,禁止遇水以免电器元件短路。

温控器说明书

LD-B10系列智能型 干式变压器巡回显示控制仪表 使用说明书 福建省力得自动化设备有限公司 第三版 警告:在进行变压器耐压试验前,应先将传感电缆插头与温控仪分离,以免 损坏温控仪!!!

目录 LD-B10系列仪表概述 LD-B10-10D仪表说明 LD-B10-10E仪表说明 LD-B10-10F仪表说明 ------Windows版监控软件说明 ----------DOS版监控软件说明 附录一(仪表安装图) 附录二(仪表传感电缆图)

LD-B10 系列仪表概述 一、特点 LD-B10系列智能型巡回检测控制仪是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器。仪表采用单片机技术,利用预埋在干式变压器三相绕组中的三只铂热电阻来检测及显示变压器绕组的温升,并具有相应的报警及控制功能,能够自动启停冷却风机对绕组进行强迫风冷,以保证变压器运行在安全状态。其主要特点有: ▲采用新型抗干扰设计,对于共模与串模干扰均有极强的抑制能力,并具有定时检测与校正功能,可随时排除随机干扰。同时,仪表的自动稳零系统还能有效地抑制零点漂移,确保仪表在各种条件下均能正常工作。 ▲综合应用单片机技术,能有效地判别传感器开路等故障信号,保证了仪表在上电、开路等情况下,不会误发超温报警或超温跳闸等信号。 ▲采用双四位LED显示方式,大显示器显示测量温度值,小显示器显示对应的测量绕组相序及报警绕组相序,并显示手动方式及最大值显示方式的提示符,使仪表工作状态及测量值的显示更加直观。 ▲操作简使,用户可通过仪表面板轻触键来设定控制风机启停的目标值及各种报警值,并具有可靠的参数保护功能,所有参数断电后均不会丢失。 ▲仪表不用电位器调校,无需用户在现场对各通道作任何调整。 ▲用户通过仪表安装架上的旋转支架来调整仪表表面的朝向。 二、主要技术指标 1、测量范围:0.0~200.0℃ 2、测量精度: 通用型:0.5级 分辨力:0.1℃ 3、使用条件: 环境温度 -20~+55℃ 相对湿度< 85% +10% 电源电压 220V AC -15% 电源频率(50HZ~ 60HZ)±2HZ 4、传感器参数: Pt100 5、抗干扰性能满足JB/T7631-94《变压器用电阻温度计》标准要求: 1)对共模250V(AC,50HZ)或串模200mV(AC,50HZ)干扰电压, 显示值变化小于基本误差值。 2)电快速瞬变: 仪表的电源线和输入/输出端能承受频率为5K Hz、电压分别为1KV和0.5KV的电快速瞬 显示和控制附加误差限的绝对值均满足标准要求。 3)静电干扰 仪表能承受4KV的静电放电试验,显示和控制附加误差限的绝对值均满足标准要求。 4) 空间射频干扰 仪表能承受频率为27~500MHz,场强为3V/m的幅射电磁场试验,其显示和控制附加误差限的绝对值均满足标准要 求。 6、数字补偿范围:0~±19.9℃ 7、保护功能:输入开路报警超量程报警 Watchdog功能仪表故障自检报警 8、超温报警及超温跳闸输出:继电器触点输出(触点容量7A/250VAC或10A/24VDC) 9、风机启停输出:继电器触点输出(触点容量7A/250VAC)

RKC温控器CD-901中文说明书模板

o o o RKC温控器- CD-901 o RKC温控器系列- 精品推荐 o RKC温控器- CB-900 RKC温控器- CD-701 RKC温控器- CH-102 REX-C400 o RKC温控器- CD-901 - 详细信息

o RKC温控器CD-901 主要结构及功能:·自主校正功能 ·加热/制冷控制 ·外型、接线与RKC一致 ·大屏LED显示 ·温度报警 ·操作、性能与RKC相同 o RKC温控器使用警告 ·接线警告: - 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故; - 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。 ·电源供给: - 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电; - 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。 ·禁止在易燃气体附近使用: - 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。 ·严禁触及仪器内部: -- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险! ·严禁改动仪器: - 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。 ·保养: - 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件; - 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 RKC温控器操作注意 ·断电后方可清洁仪器; ·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸; ·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 RKC温控器概述 CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。 主要特点: 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置; 软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS; 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的整定方案; 输出可选:断电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零或移相触发肪冲或移发脉冲、模拟量。另附二路可定义的报警点输出。RKC温控器主要技术指标 ·输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)标准电流电压信号(见输入类型表); ·基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字; ·分辨率:1℃、0.1℃; ·采样周期:3次/sec ·报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,区间内,区间外; ·报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性);

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

温控器使用说明

中央空调温度控制器使用说明屏幕显示图标: ——制冷 ——制热 ——通风 ——风速低速 ——风速中速 温控器面板按键: 电源开关()模式转换键()时钟键( )风速选择键() 温度设置键(▲▼) 使用说明 ?开/关机:按“”键一次开机,开机显示为当前工作模式,以及该模式下有效运行时间;再按一次“”键关机,同时关闭风机盘管、电动阀。 ?模式选择:开机状态下,按“”键进行工作模式切换。液晶显示“”表示制冷,显示“”表示制热,显示“”表示通风,5秒钟后自动确认。 ?风速选择:开机状态下,按“”键选择风机风速(高)、(中)、(低)、(自动)档。 在“自动”模式下,风速自动换档。即当室温与设置温度相差1℃时,自动选择低风速;当室温与设置温度相差2℃时,自动选择中风速;当室温与设置温度相差3℃时,自动选择高风速。当室温达到设置温度时,关闭电动阀和风机。 ?设定温度:开机状态下,按“?”键降低设置温度,按“?”键升高设置温度,每按键一次设置温度变化1℃。 时钟与相关功能设置 ?睡眠功能设置:按“ ”键,直至出现“00”符号,按下“▲”键启用睡眠功能,按下“▼”键取消睡眠功能。 ?调整星期:按“ ”键,直至出现“01”符号,按下“▲”或“▼”键调整星期。 ?调整日历:按“ ”键,直至出现“02”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整年份;按“ ”键,直至出现“03”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整月份和日期;按“ ”键,直至出现“04”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整小时和分钟。 ?定时开机设置:按“ ”键,直至出现“定时开机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时开机功能。 ?定时关机设置:按“ ”键,直至出现“定时关机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时关机功能。 注意:1、关机状态下,不能长时间按住电源开关键(),否则会改变波特率,导致温控器持续自动关机,而无法使用。 2、同时按住温控器面板上任意两颗按钮会进入相应的设置模式,改变温控器地址、数据等内容设置,导致温控器无法正常启用。非维护人员禁止同时按住两颗以上按钮。

中央空调温控器操作说明

现在很多小伙伴家里在装修的时候,都安装了中央空调,随之配套的还有中央空调的温控器,很多小伙伴还不知道温控器怎么操作,下面就一起来看看温控器的操作说明吧。 中央空调温控器分爲电子式和机器式两种,按显示不同分爲液晶显示和调理式。中央空调温控器是经过顺序编辑,用顺序来控制并向执行器收回各种信号,从而到达控制空调风机盘管以及电动二通阀的目的。 机器式 机器盘管温控器使用于商业、工业及民用修建物。可对采暖、冷气的中央空调末端风机盘管、水阀停止控制。使所控场所环境温度恒定爲设定温度范围内。温度设定拔盘指针应设定爲所需恒定温度地位。拔动开关功用辨别爲:电源开关(开ON—关OFF);运转形式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。外型尺寸。

操作办法 1、开关机:把拨动开关拨动到ON地位,温控器开机;把开关拨动到OFF 地位,温控器关机。 2、打工形式设定:把拨动开关拨动到COOL地位,温控器设定爲制冷形式;把拨动开关拨动到HEAF地位,温控器设定爲制热形式。 3、温度设定:机器式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。 4、风速设定:把开关拨动到LOW地位;温控器设定爲高档风速;把开关拨动到WED地位,温控器设定爲中档风速;把开关拨动到High地位,温控器设定爲高档风速。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

卡乐控制器操作手册C

操作手册

目录---------------------------------------------------------------------------------1 1.简介-------------------------------------------------------------------------------2 1.1基本特性--------------------------------------------------------------------------2 2.硬件结构---------------------------------------------------------------------------2 2.1产品代码--------------------------------------------------------------------------3 2.2pCO主板布局-----------------------------------------------------------------------4 2.3输入/输出口说明-------------------------------------------------------------------5 3用户手操器--------------------------------------------------------------------------6 3.1用户手操器版本--------------------------------------------------------------------6 3.2 pCO手操器按键--------------------------------------------------------------------8 3.3图形显示手操器的功能和特性--------------------------------------------------------8 4. 安装------------------------------------------------------------------------------9 4.11pCO主板的安装-------------------------------------------------------------------9 4.2输入接口-------------------------------------------------------------------------10 4.3输入接口-------------------------------------------------------------------------11 4.4电源-----------------------------------------------------------------------------12 4.5主板EPROM的安装------------------------------------------------------------------12 4.6手操器的安装---------------------------------------------------------------------12 4.7图形显示手操器中程序存储器EPROM的安装--------------------------------------------13 5. 安装注意事项---------------------------------------------------------------------13 6. pLAN局域网-----------------------------------------------------------------------13 6.1主板地址------------------------------------------------------------------------14 6.2手操器地址-----------------------------------------------------------------------15 6.3专用/共享手操器------------------------------------------------------------------15 6.4 pLAN局域网的电气连接------------------------------------------------------------15 6.5 pLAN局域网中手操器远距离安装----------------------------------------------------16 6.6 pLAN局域网的技术特性------------------------------------------------------------17 6.7 pLAN局域网的元件----------------------------------------------------------------177选配卡----------------------------------------------------------------------------177.1图形显示手操器的串行打印卡-----------------------------------------------------177.2标准4×20LCD或6-LED显示手操器的串行打印卡---------------------------------------187.3用于监控和远程维护网络的RS422串行通讯卡-----------------------------------------187.4用于监控和远程维护网络的RS485串行通讯卡-----------------------------------------197.5用于RS232接口的Modem接口卡------------------------------------------------------197.6时钟卡--------------------------------------------------------------------------197.7pLAN 局域网的地址卡-------------------------------------------------------------197.8地址,时钟,32KbityEPROM卡------------------------------------------------------207.9OEM加湿器管理卡-----------------------------------------------------------------207.10选配卡的安装-------------------------------------------------------------------20 8故障原因---------------------------------------------------------------------------20 9技术参数---------------------------------------------------------------------------22 9.1, pCO主板PCOB*的技术参数---------------------------------------------------------22 9.2手操器PCOI*和PCOT*技术参数-------------------------------------------------------23 9.3电气参数-------------------------------------------------------------------------23 10.尺寸-----------------------------------------------------------------------------24 10.1用户手操器----------------------------------------------------------------------24 10.2按键和显示窗口------------------------------------------------------------------24 10.3PCOB*主板-----------------------------------------------------------------------25 11.用户手操器的安装 ----------------------------------------------------------------26 11.1面板安装------------------------------------------------------------------------26 11.2墙壁安装------------------------------------------------------------------------26 12电气连接--------------------------------------------------------------------------27