高速公路施工监理是具有相应资质的监理企业受建设方委托承担项目管理工作,并可代表建设方对施工方的行为进行监控的专业化服务活动,公路工程施工监理不同于建设行政主管部门的监督管理,其只有在建设方委托的前提下方可实施,即需要建设方的委托和授权,明确监理的范围、内容、权利及义务,也只能在规定的范围内行使权利,但其对公路施工各个方面均具有重要意义。

施工进度控制

工程开工前,监理方应严格审批承包方上报的开工报告、施工组织设计、总体施工进度计划,待审批后下发给承包商,在后期施工过程中监督和检查承包方的计划落实情况,若发现进度偏差则应及时向业主汇报进度情况,并分析工期延误原因和采取纠偏措施;应检查施工方工期安排的合理性以及关键施工工序的阶段性控制和材料设备的进场计划以降低天气和其他因素的影响,在整个施工中应严格按照合同要求控制施工工期,并应充分考虑不可抗力等因素可能对施工带来的影响,并将该类不利因素逐一找出并分析后逐步解决,同时应引导施工方排除不利因素的干扰以实现真正有效的控制好施工工期;而施工中的试验监理则应及时检查施工中平行试验的批准工作,以将试验监理工作做得扎实而有条理,并按照合同规定的时间要求完成各类平行试验及审核工作,既可提高工作效率又可确保能够按照工程进度计划组织施工和实施监理。

施工质量控制

在质量控制时应结合合同、技术规范和图纸要求对施工进行全过程、全方位监理以确保施工质量,在正式施工

前应熟悉桩基点和基准线的精确位置,

对施工方用于该工程的材料、设备的合

格性进行检查;签发单项工程开工报

告,停工、复工通知单并对施工方在施

工中的测量、试验等方面进行全面监

理,并应及时进行抽验和准时旁站,对

施工方出现的不合格的部位应及时返工

和限期补救,尤其应注意对桥涵台背等

关键部位施工质量应加强旁站、监督和

检查,并应严格控制填筑材料和施工工

艺,对每个构造物应建立独立档案并做

好施工中的检查记录,必要时可采取拍

照等措施保留资料;应严把施工用材质

量关,对不合格材料严禁采用,并应严

格用计量控制工程质量,试验监理应坚

持以试验数据来评定材料质量,在开工

前则应检查材料的各项数据是否符合规

范标准,并应坚持用数据衡量验收结

果,同时应严格控制实验数据的真实、

准确性。

费用控制

在工程施工前则应对各承包方上

报的总价进行审核并结合设计文件逐项

计算,充分掌握公路工程施工、设计规

范并能熟练运用招标文件、技术规范等

合理确定最终报价;严格审查承包方的

计量支付表,首先应检查并确定原设计

图纸和变更后的工程量增减量和总量;

对等同于原清单中的项目应对号入座严

禁自行加项,并应严格按照清单内规定

的计量方法进行计量以保证中间、终期

支付的准确性;对于变更设计首先应明

确变更产生的原因,并坚持变更后的标

准只高不低的原则决定变更是否可取,

以保证工期或费用的增减合理性,并严

格按照变更程序进行及坚持实事求是的

原则进行,最终方可确保变更的合理性

以控制工程费用。

施工资料控制

对施工中每道工序中涉及的材料

性能、混合料性能以及成平强度等均应

按照要求的试验频率和规程进行试验,

而对于混合料7d无侧限抗压强度试验

则应保证养生满6d,浸水1d后方可进

行试验的条件;在工程竣工阶段应将施

工中涉及的原始记录、实验数据整理完

备、齐全,并进行归类、编号和归档,

方便于在任何阶段均可顺利查找相关资

料,又可保证资料能顺利通过验收。

合同监理

公路施工中合同监理是当前监理

工作的薄弱环节,但其确是国际监理工

作的重点和强项,对任何工程而言实现

合同双方能够全面履行合同约定是合同

管理的终极目标,但当前大多参建方却

存在合同意识淡薄、合同履约不高等现

象,甚至在合同执行过程中合同纠纷也

经常发生,面对该种情形监理可以充分

信任的第三人的身份来平衡关系,并督

促双方严格履行合同,便于合同履行的

充分性[3]。

施工阶段监理

在施工过程中监理方不应仅关心

工程能否达到最终的质量目标,而应注

重项目设计中的所有目标,在具体运作

中应在从事永久性工程施工前每日进行

各项检查、检测,对材料的检测和部分

工作或工程的分包应报请监理工程师进

行核实、批准,并控制承包方只能在批

准的范围内工作,并以监理工程师的认

可作为承包方获取进度款的依据,未经

监理方任何的任何投入均不能得到补

偿,并不允许进入下道工序施工,同时

监理在高速公路施工管理中的作用

文 / 郭朝辉

197

2012年第24期《交通世界》

(12月下)

房建工程冬季施工监理细则_secret

冬季施工监理细则 一、控制依据 1、《建筑工程冬季施工规程》(JGJlo4-9) 2、已批准的《监理规划》 3、与专业工程有关的标准、设计文件和技术资料 4、建设单位批准的《施工组织设计》 二、工程特点 本工程冬季施工根据所在县、市气象资料统计温度确定,当室外温度连续5天的日平均温度低于5度时即进入冬季施工,当室外气温连续5天的日平均温度高于5度时即解除冬期施工。 根据本工程施工进度汁划及现场施工情况,个别变电所外墙装饰工程和电缆沟浇筑处于冬季施工状态,施工中包括外墙抹灰和电缆沟钢筋、混凝土、模板的施工。 三、监理工作方法及措施 首先监理工程师根据本工程特点和冬期施工特点及要求,审查施工单位冬季施工方案。并结合冬期施工特点及要求在施工过程中采取如下控制措施。 (一)、土方工程冬期施工 土方回填时应做好以下控制工作: 1、检查土质是否符合要求,施工及验收规范中规定室内的基坑或管沟回填土不得含有冻土块,室外回填土可含有冻土块,但粒径不得大于15cm,冻土块的体积不能超过总体积的15%,且应均匀分布。 2、检查基底是否存在积雪或冰块,用机械夯实时铺土厚度不超过25cm,个别边角用人工夯实时铺土厚度不能超过20cmo

3、每天会填完后检查施工单位的保温措施,避免已填部分被冻胀。 (二)、钢筋冬期施工 钢筋在负温条件下,其力学性能要发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和冲击韧性降低,脆性增加,这种性质称为冷脆性。钢筋焊接接头经焊接后热影响区内的韧性将要降低,若焊接工艺掌握不当,将使钢筋的塑性和韧性明显下降,综合性能变劣。如果焊接接头冷却过快或接触冰雪也会使接头产生淬硕组织。此外钢筋在加工过程中所造成的表面缺陷如刻痕、撞击凹陷,焊接烧伤和咬肉也会显著增加其冷脆性。因此在施工过程中应注意控制一下方面: 1、负温条件下使用的钢筋施工时应加强管理和检验,钢筋在运输和加工时应防止撞击和刻痕。 2、钢筋加工场区搭设全封闭的钢筋加工棚,以防风保温。 3、电弧焊时,根据冬期施工要求焊接时必须防止产生过热,烧伤,咬肉和裂纹等缺陷。 4、搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋的0.3倍,焊缝宽度不应小于钢筋直径的0. 7 倍。 5、当气温低于-10o C,头预热再进行焊接,焊接后用石棉毡对接头进行保温,使其缓冷。 (三)、混凝土冬期施工 1、审查混凝土配合比,混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425号。最小水泥用量不应少于300Kg∕M3,水灰比不应大于0. 6。为了减少冻害,需控制用水量。采取控制坍落度,用高效减水剂的办法将配合比中的用水量降低至最低限度。 2、冬季施工栓的质量检查除应符合国家现行标准《混凝土结构工程施丄及验收规范》(GB50204)及其他国家有关标准规定外,尚应符合以下要求: ①检查外加剂质量及掺量。商品外加剂进入施工现场后应进行抽样检查,合格后方准使用。 ②检查水、骨料、外加剂溶液和混凝土出罐及浇筑时温度。检查混凝土拌合物的出机温

冬季施工安全监理方案

冬季施工安全监理方案 一、基本规定: 1、冬季施工期间,应与气象部门建立联系,及时掌握雪情、风力等预报,了解突变天气情况,及时采取相应 2、施工过程中工程项目有较大设计变更时,及时调整补充施工方案和安全技术措施。 3、霜冻、大雾、沙尘暴、风力6级(含)以上的恶劣天气时,不得进行吊装、高空等露天作业。 4、风霜过后作业,应检查塔吊、提升机的安全保险装置,电源电缆有无损伤、电线接头有无破坏绝缘是否降低,专用配电箱漏电保护器是否可靠。 5、项目经理部应当对防火、防冻、防滑、防春融坍塌制定专门的安全管理措施和制度,进行专项安全交底和教育。 6、入冬前,应对临建设施采取防寒保暖措施。 二、冬季施工前准备工作检查 1、冬季施工项目工程安全管理组织机构,对岗查人。 2、重点查职工宿舍、现场临时用电、施工防火、防冻、防滑、防煤气中毒和临边高处作业防护措施。对存在安全隐患的部位和安全防护措施不到位的场所,定措施、定时间整改,由监理部监理工程师或安全监理工程师验收合格后,才能实施施工。 3、冬季安全生产教育培训、专项交底。要求按照工种、工序、岗位,交底到每一个工人,不留空白。

4、为工人配备的冬季防护用品是否足量、合格,是否正确使用。 5、车辆、设备是否进行了入冬前修理,是否有专用油品、防滑设备,是否有检查措施。 三、现场监理措施 1、现场内的各种材料按材质分类堆码到指定地点,堆放高度不得高于 1、5m并有防止倾倒保护措施和防火、防盗措施。 2、安全通道、安全楼梯等应采取措施防滑,冻霜过后要及时清扫作业面,防止高处坠落事故的发生。 3、安全标识设置。在施工现场危险场所、通道口和临边醒目位置,设置相应的安全警示标志牌,提示作业人员加强自我安全保护意识,防止意外事故发生。 4、施工、运输场地防止积水,以免因温度过低结冰,造成安全隐患。 5、混凝土施工:(1)模板支架、脚手架的地基应采取防止冻胀、消融沉降的措施;(2)使用泵车运送混凝土,浇筑前由施工技术和安全管理人员提前对施工作业面和工作环境检查,符合施工条件才能实施。浇筑后严禁在现场、便道洗罐。 6、用电与车辆、机械:(1)霜、雪天气,电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结。(2)特种设备的安全防护装置和起重索具、承重钢丝绳检查,必须在开机前由司机试开机,确认设备使用正常,才能使用,安全员定期对现场的所有设备全面检查,发现存在的隐患,必须立即指定专人整改,复检合格后,才能使用。(4)机械挖掘时应采取措施注意行进、移动过程中的防滑。车辆机械在坡道和冰雪路面应缓慢行驶,不得紧急制动。上坡时不得换挡,下坡时不得空挡滑行。发动机、油箱应搞好防冻。 四、现场防火、防爆:(1)施工现场的易燃、易爆及有毒物品要建立严格的管理制度,定点分类存放,设有明显标识,并有专人负责。宿舍与存放易燃、易爆及有毒物品的仓库应有足够的安全距离。宿舍门窗玻璃要完好,正确使用取暖设施,保持室内通风良好。宿舍内严禁使用木柴、炭火取暖,严禁乱拉、乱接用电

(建筑安全)冬季施工安全监理细则.docx

(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流) 冬季施工安全监理细则 一、 工程概况工程名称:华鸿·红星美凯龙国际商业广场建设单位:哈尔滨华鸿房地产开发有限公司设计单位: 黑龙江省建筑设计研究院监理单位:北京中外建工程管理有限公司施工单位:中国建筑第六工程局 本项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区闽江路与南直路交汇处,西北两侧紧邻金色莱茵一二期住宅及闽江小 区。本工程总体设计为南北两大分区,总建筑面积约40 万 m2,南区以美凯龙家具卖场及1#、 2#、 3#超高层塔楼为主,北区以五星级酒店为主。南区:总建筑面积约27 万平米;地下 3 层,建筑面积约 6.9 万 m2;地上裙房5 层,裙房上部1#、2#、 3#塔楼 30 层,结构板顶高度119.35m ,地上建筑面积约20 万 m2(其中,裙房建筑面 积约 8.4 万 m2,塔楼建筑面积约11.8 万 m2)。自 2013 年开工以来,现已经基本完成三栋塔楼主体结构施工只剩 余屋面部分部分混凝土浇筑未完成。北区:总建筑面积约12.0 万 m2;地下 3 层,建筑面积约 3.5 万 m2;地上由 一栋 42 层超高层建筑及 6 层多功能裙房组成,结构板顶高度 168.0m ,建筑高度 183.6m ,地上建筑面积约 8.5 万m2,超高层结构为型钢框架剪。 二、安全监理的依据 2.1《中华人民共和国安全生产法》; 2.2《建筑工程安全生产管理条例》;2.3《建筑施工安全检查标准》 2.4 已批准的《监理规划》;2.5 冬季施工组织设计。 2.6 施工验收规范 GBJ202-83 《土方工程施工及验收规范》GB50203-2002 《砖石工程施工及验收规范》GB50204-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50210-2001 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ18-96 《钢筋焊接及验收规程》GB50207-2002 《屋面工程施工及验收规范》ISBN7-112-01464-6《建筑施工手册》ISBN7-112-02206-1《现行建筑施工规范 大全》三、安全管理的具体工作 3.1 严格执行《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生产的 法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准; 3.2 督促施工单位落实安全生产 的组织保证体系,建立健全安全生产责任制; 3.3 督促施工单位对工人进行安全生产教育及对分部分项工程的安

施工现场安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4919-52 施工现场安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场应有利于生产,方便职工生活、符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 2、在开工前,在施工组织设计(或施工方案)中,必须有详细的施工平面布置图。 3、施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,选在水文、地质良好的地段。 4、施工现场的生产生活用房、变电所、发电机房、临时油库等现场应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。易燃易爆材料仓库,应远离施工现场及生活现场并应符合有关安全规定。 5、施工现场道路应按照施工组织设计的施工平面布置图修筑,一般用旧路面层料、砂子、碎石土做路

面,并应压实、平整,道路断面应设置横坡,道路两侧应有排水设施。为避免道路堵塞,影响工作效率,甚至造成事故,办公区、生产区、生活区的道路应明显标志出边界线,并尽量布置成围绕建筑物的环形或“U”形,以方便进出。通往施工部位的施工便道应遵照下列要求布置: (1)载重车辆通过较多的道路,其弯道半径一般不小于15m,特殊情况不得小于10m,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。公路交汇处应由专人指挥。 (2)靠近河流和陡壁处的道路,应设置护栏和明显的警告标志。 (3)行走式工程机械通过的道路,要按照行走式工程机械爬坡能力,参照产品说明书设置。 6、施工现场必须建立现场安全用火和消防制度。施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中远离生活区等区域。 在保证防火间距的基础上,施工现场消防措施还要满足一列要求:

冬季施工监理实施细则.doc

1.冬季施工监理实施细则 〔1〕施工单位旳冬季施工治理体系建设和专门操作人员上岗证。〔2〕冬季材料旳进场验收和对方保管情况。 〔3〕冬季施工方案旳编制审核及执行情况。 (4)砼、砂浆旳配合比、搅拌旳计量情况。 (5)试块养护和见证取样送养旳执行情况。 2.冬季施工方案检查 依照工程特点制定有针对性地冬季施工方案,明确冬季施工旳部位;冬季施工需要旳物资及数量旳预备情况;冬季施工选用旳方法及技术方案;冬季施工旳测温人员安排;冬季施工旳安全技术措施〔防火、防煤气、防中毒等〕。 3.质量操纵资料 (1)大气室内、外温度测量纪录;砼入模温度、出罐温度、坍落度检查记录。 (2)砼、砂浆旳测温纪录、测温点旳布置图;砼养护纪录;同条件试块旳留置和测温纪录。 (3)砼配合比、合格证、碱含量及外加剂旳选择和复验报告。 4.现场实物检查 (1)现场冬季施工旳物资预备情况; (2)现场冬季施工是否与冬季施工方案吻合; (3)砼养护情况和测温情况; (4)现场钢筋焊接旳冬施保温情况,搅拌机旳暖棚升温情况、水、砂、石旳升温情况;

(5)现场水泥砂浆、砼旳搅拌情况,商品砼旳出罐温度、入模温度、坍落度检查情况; 〔6〕现场砌筑工程、防水工程、回填土工程、钢结构工程、装饰装修工程旳冬施操尽情况。 5.钢筋混凝土工程 5.1测温孔旳设置 (1)测温孔布置及深度要绘制平面图和立面图,各孔按顺序编号,经技术部门批准后实行。 (2)各类建筑测温孔设置要求 A、测温孔旳布置一般选在温度变化大、容易散失热量、 构件易遭冻结旳部位设置; B、现浇混凝土梁、板、圈梁旳测温孔应与梁、板水平方 向垂直留置; C、现浇混凝土柱在柱头和柱脚各设测温孔一对,预柱面 成30度倾斜角; D、预制框架先浇柱头,每个柱上端接头设测孔1个,每 个柱下端接头设一对测温孔;与柱面成30度倾斜角; E、现浇钢筋混凝土构造柱,每根柱上、下端接头各设一 个测温孔,与柱面成30度倾斜角; f、现浇框架结构旳板墙每15米设测孔一个,每道墙至 少设一个; g、剪力墙结构旳板墙,横墙每条轴线测一块模板,纵强 轴线之间采取梅花形布置,每块板单面设测温孔3个,

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

冬季施工安全监理细则

目 录 第一章工程概况第二章总则第三章冬季安全生产 监督管理组织机构和职责 第四章工作方法及手段 第五章安全检查及频率 第六章检查项目及重点 第七章附则10 呐丫厂10 -

j:i ft i 父0? ? DJ 第一章工程概况 1、17标工程概况: 天津地铁2号线第17合同段工程施工包括两站两区间:东南角站、建国道站、东南角站一建国道站区间、建国道一天津站车站区间,本站基坑为一级风险基坑。 17标段工程概况

j:i刖I作父链《 DJ

2、8标工程概况: 天津地铁2号线第8合同段工程施工包括一站两区间:鼓楼站、西南角站一鼓楼站区间、鼓楼站一东南角车站区间,本站基坑为一级风险基坑。 8标段鼓楼站概况

j:i刖I作父链《 DJ 第二章总则 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建筑工程安全生产管理条理》 4、《天津市建设工程施工安全管理规定》 5、《施工现场管理文件汇编》 6、《安全生产文明施丄文件汇编》 7、《天津市轨道交通地下工程质量安全风险控制指导书》 安全目标 有效对冬季施工进行控制,使工程在冬季施工中实现以下安全U标: 1、杜绝死亡和重伤、重大火灾等严巫安全事故 2、杜绝设备事故,确保设备完好率,满足施工和 安全要求。 3、加强对雪后施工管理,采取防滑措施,确保现场人员行走和施工安全 4、加强现场用电管理,防 止漏电触电,确保现场用电安全? 第3条编制目的 为了指导天津市地铁二号线二期工程第三监理合同段的冬季施工安全监理,更好地实现系统化、规范化、信息化管理,确保冬季施工安全U标全面实现。 第4条原则 1、要求施工单位必须指定安全生产施工责任人,并制订冬季安全生产施工方案及规章 制度;其相关资料文件须经监理审批。对冬季施工的特殊丄程项U均要编制专项冬季安全施工方案,并于实施前报监理部批准。 2、监理人员在安全生产管理上必须坚持"安全第一、预防为主”的基本方针,树立“安 全生产重于泰山”的意识。在冬季施工过程中实行全方位管理。 3、监理人员将严格控制、坚决反对“三违”行为。对事故要坚持按“四不”放过的原则 进行处理。 第三章冬季安全生产监督管理组织机构和职责

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全方案 根据“JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规程》,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 一、工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为1.0,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度18.70米,独立基础,天然地基,总建筑面积8400平方米。 二、冬季施工组织领导小组 为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立了以项目经理为组长,工长为副组长,各部室成员为组员的冬季施工领导小组。 三、现场安全物资准备 项目部仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、电暖气等安全物资。 四、冬期施工安全管理 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 1、冬期施工安全教育 ①须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ②对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③特殊工种(包括:电气、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。

地铁车站冬季施工方案

页眉

页脚 页眉 xx市城市轨道交通x号线一期工程xxx站 冬季施工方案 编制: 审核: 批准:

分部xxxxx有限公司xx工程指挥部xx月年xxxxxx日页脚 页眉 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 2.1冬期施工期限的确定 (1) 2.2冬季施工任务情况 (1) 3、冬期施工组织体系及前期部署 (1) 3.1组织机构设置 (1) 3.2工期要求及前期准备 (2) 3.2.1物资准备 (3) 3.2.2测点保护 (3) 3.2.3管线防冻保护 (3) 3.2.4钢筋及焊接工程 (3) 3.2.5防水施工 (4) 3.2.6混凝土工程 (5) 3.2.7砌筑施工 (6) 4、施工方法 (7) 4.1钢筋及钢筋加工防寒 (7) 4.2混凝土的防寒 (8) 4.3地面施工现场上、下水的防寒 (9)

4.4机械设备防寒 (9) 4.5其他防寒措施 (10) 5、冬期施工技术管理 (10) 6、现场施工安全管理措施 (11) 7、冬期施工管理 (12) 8、混凝土质量检查和养护温度检测方法 (13) 9、冬季施工材料储备计划 (13) 页脚 页眉 、工程概况1车站概况:xxx站位于xxxx大街与xxxx路交叉口,沿xxxx大街布置,车站有效站台中心里程为右DK8+616.952,起始里程为右DK8+531.952,终点里程为右DK8+763.952。车站纵向为2‰下坡,地下双层岛式站台车站,站台宽12.0m,车站全长232m,结构标准段总宽度21.1m。车站共设2座风道,4个出入口(A出入口为预留口)。1号风道设在车站主体结构北端的东侧;2号风道设在车站主体南端的东侧;B、C号出入口设在xxxx大街的西侧,D出入口设在xxxx大街东侧。车站两端设置盾构始发井和盾构接收井。 2、编制依据 2.1冬期施工期限的确定 冬季施工实行“双控制”,当天气条件符合下述①或②款中任何一款时,即进入冬季施工状态。 ①温控 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)的规定,当室外日平均气温连

钢结构工程安全监理实施细则

西飞国际仓储库房工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 北京首建工程咨询监理有限公司 西飞国际仓储库房工程项目监理部 年月日

目录 1 工程概况 (2) 2 安全监理的依据 (3) 3 安全监理的目标 (5) 4 安全监理工作架构及岗位职责 (5) 5 安全监理工作内容及相关措施5~16

安全监理细则 一、工程概况 工程项目名称:西飞国际仓储库房工程 工程地点:空港保税区 建设单位:西飞国际航空制造(天津)有限公司 设计单位:天津市天勘建筑设计院 施工单位:天津安装工程有限公司 二、安全监理的依据 1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》等国家、省、市有关安全生产文明施工管理的法律法规和规章制度; 2 本工程项目政府审批文件; 3 与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工安全技术规范、操作规程、标准等,以下供不同工程项目选择: ⑴涉及到的部分通用标准类: 《工程建设强制性标准》 《工程测量规范》 GB50026-1993 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《屋面工程技术规范》 GB50207-94 ⑵涉及到的部分专用标准类: 《钢结构设计规范》 GBJ50017-2003 《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ138—2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢结构制作安装施工规范》 YB9254-95 《钢结构制作工艺规程》 DBJ08-216-95

冬季施工监理控制要点

冬季施工监理控制要点 根据《铁路混凝土工程施工技术指南》规定,当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,混凝土工程应按冬季施工规定进行施工。 1、搅拌站冬季施工措施 混凝土生产严格按冬季施工规程组织施工,确保混凝土出机温度不小于 10℃,入模温度不小于 5℃,并控制好以下主要工序: 1.1、施工用水:搅拌站生产用水采用蓄水池内蒸气加热,加热温度在60℃以上,水池用保温材料砌筑、覆盖,避免热量散失。施工中注意及时补水,以确保搅拌用水量满足施工需要。 1.2、粗细骨料:砂子、碎石储料仓三面封闭,进出料侧挂帆布帘遮挡保温,并在储料仓内部布设暖气管道进行加热,另外用棉被进行覆盖保温,加热温度在5℃以上;混凝土搅拌完毕后,立即按规定数量补充砂石等地材,以保证砂石料有足够的温度回升时间。 1.3、水泥:水泥存放于水泥罐中,将水泥罐外围包裹一层保温材料,保证水泥温度在0℃以上。 1.4、外加剂:将存有水剂的容器放入热水中进行加热,加热后外加剂的温度在30℃~40℃之间。 1.5、拌合楼投料前,先用热水冲洗搅拌机,拌合楼温度要保持在 10℃以上。投料顺序为:先投放砂、石和用水量的3/4搅拌,再加水泥、外加

剂搅拌,最后加剩余的水搅拌。搅拌时间较常温拌合时间略长,一般可延长50%,并严格控制砼的坍落度。 1.6、搅拌上水管道及外加剂管道购买岩棉管进行保温。外加剂房子内放电暖器一台进行保温,门窗加棉门帘进行密封,温度保证5℃度。 1.7、砼运输采用搅拌车运输,在搅拌车的筒体外侧增加保温的棉罩或其它保温罩,减少砼在运输过程中的热量损失。泵车管道加工棉保温套进行包裹保温,混凝土浇注过程中加快灌注施工速度,减少混凝土施工过程中的热量散失,下料时逐车检测砼温度,低于5℃的砼坚决不予采用。 2、桥梁桩基及下部工程冬季施工措施 2.1、钢筋施工 2.1.1、钢筋加工在钢筋棚内进行,如有少量在室外进行钢筋加工的,在作业场地四周采用钢管搭设并用帆布封闭,场内火炉加温,保证钢筋从原材料存放、加工、绑扎、骨架吊装的全过程不得粘有雨雪。 2.1.2、冬季钢筋的焊接前,必须根据施工条件进行试焊,经试验合格后,方可正式施焊。焊接后的钢筋垫高放臵,使焊缝和热影响区缓慢冷却,未冷却的接头避免接触冰雪和冻土。当部分焊接必须在室外进行时,必须采取防雪挡风措施,减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立即接触冰雪。 2.2、桩基混凝土灌注施工措施 2.2.1、混凝土连续浇注,不得长时间停放。 2.2.2、混凝土试块要在浇筑地点随机抽取制作试件,按规范应较常温至少多留2组试件,一组用来测定混凝土受冻前的强度即临界强度,另一组用作检验28d的强度。试压前试件在拥有正温条件的室内停放,解冻后

总监办冬季施工安全监理方案

XX高速公路XX互通改扩建工程 髻季旎工安全监王里右弟 编写: 审核: 审批: XX高速公路XX互通改扩建工程总监办 二0一三年十二月

冬季施工安全监理方案 为进一步落实xxx交通运输局靖交运发(2013) xx号和xx路桥匸程有限公司xx路工(2013) xx号文件精神,认真抓好冬季施工安全生产工作,切实履行安全监理职责,杜绝各类事故的发生,特制定冬季施工安全监理方案: 一、基本规定 1、冬季施工期间,应与气象部门建立联系,及时掌握雪情、风力等预报,了解突变天气情况,及时采取相应的防范措施。 2、施工过程中工程项目部位发生变化或有较大设计变更时,及时调整补充施工方案和安全技术措施。 3、霜冻、大雾、风力6级(含)以上的恶劣天气时, 不得进行吊装、钻孔、高空等露天作业。 4、风霜过后作业,应检查特种设备的安全保险装置,电缆有无损伤、电线接头有无破坏、架空线路有无异常。 5、项目经理部应当对防火、防冻、防滑、防煤气中毒、防春融坍塌 制定专门的安全管理措施和制度,进行专项安全交底和教育。 6、入冬前,应对临建设施采取防寒保暖措施。 7、春融期间开工前必须进行工程地质勘察,确定地基的冻结深度和土 的融沉类别,对坑、沟边坡随时检查,发现危险征兆及时处 理。 二、冬季施工前准备工作检查

1、冬季施工项目工程安全管理组织机构,对岗查人。 2、重点查职工宿舍、现场临时用电、施工防火、防冻、防滑、防煤气中毒和临边高处作业防护措施。对存在安全隐患的部位和安全防护措施 不到位的场所,定措施、定时间整改,由安全监理工程师验收合格后,才 能实施施工。 3、冬季安全生产教育培训、专项交底。要求按照工种、工序、岗位,交底到每一个工人,不留空白。 4、供暖、保温设施的生产合格证,以及是否按照批复的方案配置、使用。 5、为工人配备的冬季防护用品是否足量、合格,是否正确使用。 6、车辆、设备是否进行了入冬前修理,是否有专用油品、防滑设备,是否有检查措施。 三、现场监理措施 1、现场内的各种材料按材质分类堆码到指定地点,堆放高度不得高于1. 5m并有防止倾倒保护措施和防火、防盗措施。 2、便道、便桥、安全梯、孔口、平台应采取措施防滑,冻霜过后要及时清扫作业面,防止高处坠落事故的发生。 3、安全标识设置。在施工现场危险场所、通道口和临边醒目位置, 设置相应的安全警示标志牌,提示作业人员加强自我安全保护意识,防止意外事故发生。 4、施工、运输场地防止积水,以免因温度过低结冰,造成安全 隐患。

冬季施工监理实施细则

北大资源广场一、二期项目冬期施工监理实施细则 编制:___________ 审核:___________ 批准:___________ 青岛理工大学建设工程监理咨询公司 北大资源广场一、二期项目监理部 年月日

目录 1.工程概况、特点 2.编制依据 3.监理工作流程 4.监理工作控制要点及目标值 5.监理工作的方法及措施 6.机械设备冬期防寒、防冻、防火、防滑工作措施 7.安全管理监理措施

一、工程概况 1.1 工程名称:北大资源广场一、二期 1.2、建设地点:青岛市崂山区深圳路以西,汽车东站以南 1.3、建设单位:青岛博雅置业有限公司 1.4、设计单位:青岛志海工程设计咨询有限公司 1.5、施工单位:中兴建设有限公司 1.6、监理单位:青岛理工大学建设工程监理咨询公司 1.7、建设规模:本项目总建筑面积140280.01㎡,地上总建筑面积103658.52,地下 总建筑面积36621.49。 1.8、建筑高度:1#楼10层,建筑高度36.3米;2#楼6层,建筑高度23.4米;3#楼 19层,建筑高度76.0米;4#楼23层,建筑高度90.8米,地下2层。 二、冬期施工特点 1、冬期施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量、安全事故的多发季节。 三、编制依据: 1、北大资源广场一、二期工程设计图纸; 2、本项目工程已批准的监理规划; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 6、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013; 7、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/104-2011。

安全施工监理实施细则

安全施工监理实施细则 1.1总那么 〔1〕工程安全生产监督治理目标: 1)创建“安全文明工程”。 2)无人身死亡事故。 3)无重大机械、设备损坏事故。 4)无重大交通事故。 5)无重大火灾、洪灾事故。 6)杜绝重伤事故。 7)杜绝重复发生相同性质旳事故。 〔2〕本细那么编制依据: 1)国家、部、省及有关部门制定旳有关安全生产旳法律、法规、规定及规程。 2)建设单位制定旳有关安全施工旳规定及制度。 3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 〔3〕本细那么适用于水利水电建筑与安装工程施工安全监理工作。〔4〕监理单位对安全施工监督治理所承担旳职责: 1)协助建设单位对承建单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。 2)负责施工现场旳安全生产监督治理工作,参与直辖市和处理施工

过程中急需解决旳安全问题,并监督承建单位落实必要旳安全施工技术措施。 3)当承建单位安全生产严峻失控时,建议建设单位下令进行停工整改。 4)协助对各类安全事故旳调查处理工作,定期向建设单位报告安全生产情况。 1.2监理安全生产监督保证体系 (1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全治理旳高层机构,由参建各方和有关部门要紧领导组成,负责安全生产工 作旳领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为每一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加旳三级安全生产监督治 理体系,实行全方位、全过程旳安全监督治理机制。安全生产 监理组织保证体系见图1-1。 协助 1.3安全生产监督治理措施 (1)贯彻执行“安全第一,预防为主”旳方针,监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产旳法律、法规、建设行政主管部门

冬、雨季施工监理细则.

冬、雨季施工监理细则 本细则的编制主要针对夏季、冬季两个季节的特殊性及当地气侯情况编制。当雨水较 多时采取雨季方面控制措施,本地区一般为 6-9月。当室外日平均气温连续 5天稳定低于 5C 即进入冬期施工,按照冬期方面控制措施,本地区一般为 11月末至次年2月末。 三、质量控制目标 工程材料满足设计要求,工程施工质量合格,工程施工无安全事故。 四、监理工作方法及程序 1、审查施工单位雨季、冬季施工技术措施及施工组织设计、施工技术措施中关于雨季、 冬季施工中的措施; 2、督促、检查施工单位按照雨季、冬季施工技术措施落实雨季,冬季施工用的材料和 设施必须到位; 3、检查雨季、冬季施工技术措施的执行及落实情况。 五、主要材料控制措施 1、袋装水泥及外加剂等应入库存放,正常环境中存放时间不得超过三个月;如需在室 外存放,堆放时应架空,堆放场应有通畅的排水措施,底部应铺设防水材料,上部及侧 面应用防水材料覆盖,防止雨淋和受潮;水泥受潮后应进行复检或按作废处理。 2、钢材(钢筋)及半成品堆放场地应排水通畅,并高于周围地面,下雨时应进行覆盖, 防止生锈;锈蚀严重时,应进行复检或降级使用。 3、装饰用木质材料应入库存放,库内应通风干燥。 4、消解后的石灰应及时使用,下雨时应进行覆盖。 六、冬、雨季施工控制措施 一)土方工程 1、雨季控制措施: (1) 土方开挖时应留300mn 厚土人工清理,防止地基土扰动和雨水浸泡;开挖完成后, 基坑底部应留设 、工程概况 1.1 工程名称:大同煤矿集团朔州热电工程 1.2工程地点:大同煤矿集团朔州热电有限公司位于山西省朔州市南部约 7km 处的大同煤矿 集团麻家梁矿区内,该矿区依托矿井依次布置了选煤厂、煤矸石砖厂、砌体材料厂及水泥 厂等项目,各自形成工业区。 1.3 工程建设规模:规划容量4X 350MW 超临界CFB 空冷机组。 编制依据 1、 大同煤矿集团朔州热电工程 2X 350MV 机组工程建设监理合同及监理规划。 2、 电力建设施工质量验收及评定规程》 (第一部分:土建工程) DL/T5201-2012 3、 工程建设标准强制性条文》 (房屋建筑部分) 2013 年版 4、 建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 5、 建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-2011 6 、 建筑施工施工手册》第四版

总监办冬季施工安全监理方案

xx高速公路xx互通改扩建工程 冬季施工安全监理方案 编写: 审核: 审批: xx高速公路xx互通改扩建工程总监办 二0一三年十二月

冬季施工安全监理方案 为进一步落实xxx交通运输局靖交运发(2013)xx号和xx路桥工程有限公司xx路工(2013)xx号文件精神,认真抓好冬季施工安全生产工作,切实履行安全监理职责,杜绝各类事故的发生,特制定冬季施工安全监理方案: 一、基本规定 1、冬季施工期间,应与气象部门建立联系,及时掌握雪情、 风力等预报,了解突变天气情况,及时采取相应的防范措施。 2、施工过程中工程项目部位发生变化或有较大设计变更时, 及时调整补充施工方案和安全技术措施。 3、霜冻、大雾、风力6级(含)以上的恶劣天气时, 不得进行吊装、钻孔、高空等露天作业。 4、风霜过后作业,应检查特种设备的安全保险装置,电缆有无损伤、电线接头有无破坏、架空线路有无异常。 5、项目经理部应当对防火、防冻、防滑、防煤气中毒、防春融坍塌 制定专门的安全管理措施和制度,进行专项安全交底和教育。 6、入冬前,应对临建设施采取防寒保暖措施。 7、春融期间开工前必须进行工程地质勘察,确定地基的冻结深度和土 的融沉类别,对坑、沟边坡随时检查,发现危险征兆及时处 理。 二、冬季施工前准备工作检查

1、冬季施工项目工程安全管理组织机构,对岗查人。 2、重点查职工宿舍、现场临时用电、施工防火、防冻、防滑、防煤气中毒和临边高处作业防护措施。对存在安全隐患的部位和安全防护措施不到位的场所,定措施、定时间整改,由安全监理工程师验收合格后,才能实施施工。 3、冬季安全生产教育培训、专项交底。要求按照工种、工序、岗位,交底到每一个工人,不留空白。 4、供暖、保温设施的生产合格证,以及是否按照批复的方案配置、使用。 5、为工人配备的冬季防护用品是否足量、合格,是否正确使 用。 6、车辆、设备是否进行了入冬前修理,是否有专用油品、防滑设备,是否有检查措施。 三、现场监理措施 1、现场内的各种材料按材质分类堆码到指定地点,堆放高度不得高于1.5m并有防止倾倒保护措施和防火、防盗措施。 2、便道、便桥、安全梯、孔口、平台应采取措施防滑,冻霜 过后要及时清扫作业面,防止高处坠落事故的发生。 3、安全标识设置。在施工现场危险场所、通道口和临边醒目位置, 设置相应的安全警示标志牌,提示作业人员加强自我安全保护 意识,防止意外事故发生。 4、施工、运输场地防止积水,以免因温度过低结冰,造成安全

冬季施工监理细则D座

文件编号:发放编号: 和平·现代城工程 (D座) 冬季施工监理实施细则 总监理工程师:刘镇 签字: 监理工程师:谷照金 签字: 大连正信土木工程建设监理有限公司 和平现代城工程项目监理部

一、工程概况: 工程名称:大连和平·现代城D座 建设单位:大连浩江房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑东北设计研究院 监理单位:大连正信监理有限公司 监督单位:大连市建设工程质量监督管理站 施工单位:中国建筑工程总公司大连和平·现代城项目部 工程概述: 本工程坐落于大连市沙河口区中山路552号(和平广场西侧),依附中山路与高尔基路交汇处,与星海国宝、世纪经典、壹品星海、星海人家、新希望花园等知名楼盘一道,同属大连星海湾“城市新贵族聚居区”。 本工程为筏板式基础,底板厚2.0m;主体为全现浇剪力墙结构,墙体厚度400、350、250、200㎜。 本工程占地面积2800㎡,总建筑面积63000㎡。地下二层(-11.800 m),层高4.80、4.60 m;地上五十二层(其中裙房三层,避难层两层),裙房4.80、3.90 m,标准层层高2.90 m。 建筑物内设有七部电梯,两个普通楼梯;外墙30厚挤塑板或50厚带钢丝网苯板保温;内墙局部小型空心砌块及GRS板隔断墙;花岗岩、大理石裙房外檐饰面,外墙珍石漆涂料;花岗岩、大理石及普通水泥地面;钢塑复合雨水管、新型断桥铝质门窗;轻型钢网架造型、隐框镀膜中空玻璃幕墙。 建筑物总高度169.65 m,为目前东北地区最高的小户型超高层星级酒店式商住公寓楼,为大连星海湾地区的标志性建筑。 二、冬季施工内容: 1.49层—设备间钢筋混凝土施工。 2.室内抹灰、地面施工。 3.室内砌筑。 4.幕墙结构制作与安装。 5.穹顶钢结构。 6.室内电梯前室装饰。 三、编制依据: 1.《冬季施工规程》JGJ104-97 2.《钢结构施工验收规范》GB50205-95

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版).

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版)

新建铁路西安至成都客运专线工程 XCJL---6标 安全三防措施 编制: 审核: 批准: 天津新亚太监理公司西成客专监理站

2013年5月25 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 安全监理工作的原则 (4) 4.1安全监理组织机构图 (5) 4.2各级监理人员安全职责 (5) 4.2.1总监理工程师职责 (5) 4.2.2安全监理工程师职责 (6) 5 安全生产形势评估 (6) 6 安全控制目标 (7) 7 安全监理工作内容 (7) 7.1施工准备阶段安全监理工作主要内容: (7) 7.2施工过程中安全监理工作的主要内容 (8) 7.3竣工验收阶段安全监理工作的主要内容: (9) 8 专项安全监控要点 (9) 8.1施工机械及施工用电 (9) 8.1.1施工机械 (9) 8.1.2施工用电................................ ............. .11

8.2路基工程 (14) 8.2.1一般规定 (14) 8.2.2路堤 (14) 8.2.3路堑 (15) 8.3.1轨料、道碴的装卸和搬运 (17) 8.3.2机械铺轨 (18) 8.4.3桩基础 ................................. . (22) 8.4.4桥梁墩台 (25) 8.4.5混凝土梁灌筑与架设 .................... .. (26) 8.4.6涵洞、渡槽、倒虹吸管 (31) 8.4.7防水层施工 (31) 8.6跨公路 (32) 8.6.1跨越公路、河道和构筑物施工需要做到“六不准、六到位” (32) 8.7沿、跨铁路既有线施工安全 (34) 8.7.1基本规定 (34) 8.7.2营业线施工分类 (36) 8.7.3施工计划的编制、审报及审批 (38) 8.7.4营业线施工安全控制和防范要点 (40) 8.7.5营业线道口安全 (41) 8.7.6电气化区段施工安全 (42)

冬期施工监理细则((最新))

XXX项目 冬季施工监理细则 编制人: 审批人: XXX管理有限公司 XXX项目二期 日期:年月日

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、冬期施工时段 (3) 四、冬季施工项目 (3) 五、冬期施工组织框架 (3) 六、冬期施工监理控制要点 (4) 七、监理工作控制重点及方法 (10)

一、工程概况 二、监理依据 1、监理合同(包含正式文件、修正或补充文件); 2、施工图纸及说明; 3、合同工程量清单及说明;

4、合同指定的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等; 5、《冬季施工规程》JGJ104-2010。 三、冬期施工时段 规范规定:室外日平均气温连续5天低于5℃即进入冬期施工,室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即结束冬期施工。 根据江西九江冬季气温特点,冬期施工时段为每年12月15日至次年3月15日左右。 四、冬季施工项目 1、钢筋工程。 2、混凝土工程。 3、卷材防水工程。 4、砌体工程。 5、装饰装修工程。 6、保温节能工程。

六、冬期施工监理控制要点 (一)、钢筋工程 1、冬期施工期间,负温条件下使用的钢筋应加强检验,注意在运输、加工过程中防止撞击、划痕。 2、钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。负温下冷拉钢筋采用控制应力方法时,其控制应力应比常温条件下提高30MPa;当采用控制冷拉率方法时,其冷拉率的确定与常温相同。 3、在负温下冷拉后的钢筋,应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹、局部缩颈。 4、冬期钢筋焊接宜在室内进行,当必须在室外焊接时,其温度不宜低于 -20℃且应有防雪挡风措施,焊接后的接头严禁立即触及冰雪。 5、热轧钢筋负温下采用闪光对焊、电弧焊等方法时,其焊接工艺和参数应符合《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2010)的有关规定。 6、当环境温度低于-20℃时,不宜施焊。 7、雪天或施焊现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接冷却的接头应避免碰到冰雪。 8、钢筋负温电弧焊时,宜采取分层控温施焊。可根据钢筋的级别、直径、接头型式和焊接位置,选择电焊条和焊接电流。焊接时应采取防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等措施,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。 9、钢筋负温搭接焊的焊接工艺应符合下列要求: 搭接焊时应用两点固定,定位焊缝与搭接端部的距离≥20mm。 焊接时第一道焊缝应具有足够的熔深,主焊缝或定位焊缝应熔合良好。平焊时,第一层焊缝应先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,应先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧。在以后各层焊缝焊接时,应采用分层控温施焊。 10、搭接焊缝厚度应≥0.3d(钢筋直径),焊缝宽度≥0.7d(钢筋直径)且≮8mm。 (二)、混凝土工程 1、混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级不应低于42.5;混凝土的骨料必须清洁,不得含有冰雪等冰冻物,在掺用

相关文档