文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防给水系统设计步骤提纲

消防给水系统设计步骤提纲

消防给水系统设计步骤提纲
消防给水系统设计步骤提纲

消防给水系统设计步骤提纲

1.根据建筑物的性质查找“建筑设计防火规范”确定室内与室外的消防水量、立管的最小流量。

2.在建筑图上布置消防栓位置。(原则:整个建筑物均应在消火栓的保护半径之内〈R、S〉)。

3.在建筑图中布置消防立管并对其进行编号。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)

4.在建筑图上布置消防水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。

5.绘制消防管网的总系统图。

6.确定最不利点的消火栓。

7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,确定管段流量并进行管段编号。

9.列表计算:

10.确定系统的水压:H=△Z+∑h+hч

11.将计算结果标注于图纸上。

12.选择消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。

13.确定消防水箱容积V=10min的室内消防水量(住宅≥7立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)

14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。

消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求;

自喷系统Q≤1L/S,H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定消防水池容积V=(Q内+Q外) X T

注:Q内——室内消防水量 Q外——室外消防水量T——火灾持续时间

16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明

17.整理设计图纸,统计总材料表,编写总消防设计说明。

18.整理设计计算说明书。

相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

消防给水系统设计

一、建筑物消防给水系统设计的主要任务 确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管最低压力和最小管径以及消火栓的最低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。 二、建筑的消防给水和灭火设施设计 (一)、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则 在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。 (二)、消防给水系统和灭火设施设计 消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。 1、室外消防给水系统分类 室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 高压:高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。当建筑高度大于24m时,则立足于室内消防设备扑救火灾。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 临时高压:给水管道内平时水压不高,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 低压:灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。(通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。) 2、管道流速 为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

给水系统设计

给水系统的功能 发电厂给水系统的任务是(包括脱过氧的凝结水和经过化学处理的补充水)从除氧器贮水箱送到锅炉的省煤器进口。给水在输送的过程中,要进行加热并升压,以满足锅炉对给水的温度和压力的要求,整个汽水循环的热效率的到提高。 加热给水的热源,来自汽轮机的各级抽气,提高给水的抽气,就要借助给水泵。给水泵是发电厂简历汽水热力循环必不可少的设备 给水系统除向锅炉供水之外,还得向锅炉过热器的减温装置提供减温水,以调节主蒸汽的温度;在给水泵中间级抽头,向加热器的减温装置供给减温水和事故喷水的用水。 在装有汽轮机旁路系统的发电厂,给水系统要向高压旁路系统供水,以降低主蒸汽排入再热器冷段蒸汽的温度,是锅炉出口和再热器出口的蒸汽压力和温度得到调整。 本次设计主要针对主给水管道的温度和压力的设计。 一、机组简介 锅炉 形式:超临界、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构、露天布置燃煤直流锅炉 锅炉最大连续出力:1950t/h 过热器出口压力:25.5MPa 过热器出口温度:569℃ 再热器出口压力:4.54MPa 再热器出口温度:569℃

给水温度:280.4℃ 锅炉效率(LHV):93.84 汽轮机 形式:超临界参数、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、8级回热抽汽凝汽式汽轮机 额定功率:660MW 额定进汽量:1900t/h 主汽阀额定进汽压力:24.2MPa(a) 主汽阀进汽温度:566℃ 再热蒸汽额定进汽压力:4.525MPa(a) 再热蒸汽进汽温度:566℃ 再热蒸汽额定流量:1525.5t/h 循环冷却水温度:143.1℃ 排汽压力:0.00747MPa(a) 排汽量:1038.82t/h 机组净热耗:7942kJ/kW.h 发电机 型式:水-氢-氢冷却、静态励磁发电机 额定功率:600MW 额定容量:667MVA 电压:20kV 频率:50Hz

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

消防给水及消火栓系统技术规范

《消防给水及消火栓系统技术规范》规定差异点总结: 1、室内、外消火栓规范要求的用水量(L/s)增加,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑按公共 建筑执行。(详见3.3.2、3.3.3、3.5.2、3.5.4) 2、建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分 隔水幕或防火冷却水幕设置部位墙体的耐火极限。(详见3.6.4) 3、当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度 大于50m,应设置消防水池。(详见4.3.1)(《建规》为室内外消防用水量之和大于25L/s) 4、消防水池进水管管径不应小于DN100。(详见4.3.3) 5、消防水池有2根补水管,且发生火灾时能连续补水的,消防水池可根据补水量做小点, 但不能小于100立方,如果只有消火栓系统的不能小于50立方。(详见4.3.4) 6、消防水池大于500立方的,宜分成两格;大于1000立方的,应分成两座。(详见4.3.6) 7、增加消防水池的出水、排水、水位、通气管和呼吸管的规定。(水泵房内应能显示消防 水池水位,消控室内应能显示消防水池、消防水箱正常水位,以及高水位、低水位报警功能。)(详见4.3.9、4.3.10) 8、消控室内应能显示稳压泵的运行状态。(详见11.0.7) 9、消防水池最低水位低于离心泵出水管中心线或水位不能保证离心泵吸水时,可采用轴流 深井泵。(详见5.1.9) 10、<54m的住宅和室外消防用水量≤25L/s或室内消防用水量≤10L/s的建筑可不设 置备用消防水泵。(增加了住宅)(详见5.1.10) 11、消防水泵组应设置流量和压力检测装置。(详见5.1.11) 12、消防水泵吸水方式(自灌式或直接从市政管网抽水)。(详见5.1.12) 13、消防水泵能有效可靠工作而对吸水管、出水管和阀门等做出规定。(一组消防水泵 的吸水管和出水管应有100%备用,吸水管上应设置偏心大小头,以避免形成气囊。)(详见5.1.13) 14、增加消防水泵吸水管和出水管上过滤器、压力表的规定。(压力表应设关断阀门) (详见5.1.16、5.1.17)

地下车库的消防栓、自动喷淋系统与给排水设计

由于地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,影响车库的安全和使用。同时,车库的火灾可燃物较多,一般面积较大,消防等级较高。对此,必须在车库设计时加以注意。 一、车库的防火分类 二、车库的消火栓系统设计: 车库应设置消防给水系统。消防给水可由市政给水管道、消防水池或天然水源供给。(一般天然水源不适用于自动喷淋系统。) 1、符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;Ⅳ类修车库;停车数不超过5辆的停车场。 2、当室外消防给水采用高压或临时高压给水系统时,最不利点水枪充实水柱不应小于10m;当室外消防给水采用低压给水系统时,管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。 3、车库的室外消火栓用水量:Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;Ⅲ类车库15L/s;Ⅳ类车库10L/s。 4、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小

于7m,距加油站或油库不宜小于15m。 5、室外消火栓的保护半径不应超过150m,在市政消火栓保护半径150m 及以内的车库,可不设置室外消火栓。 6、汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位;Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位; 7、室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。汽车库、修车库室内消火栓超过10个时,室内消防管道应布置成环状,并应有两条进水管与室外管道相连接。室内消防管道应采用阀门分段,如某段损坏时,停止使用的消火栓在同一层内不应超过5个。 临时高压消防给水系统的汽车库、修车库的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施,消火栓位置的设置除应满足保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位外,还应满足处于明显易于取用地点的条件。 在实际工程中,消火栓位置有几种方式: 一种是将消火栓设置在车库的边墙上,另一种是将消火栓设置在车库内的结

消火栓给水系统设计技术规范

消火栓给水系统设计技术规范 7.1.1消火栓的设置场所。 1室外消火栓的设置场所: 1)城镇、居住区及企事业单位; 2)厂房、库房及民用建筑; 3)汽车库、修车库和停车场; 4)易燃、可燃材料露天、半露天堆场,可燃气体储罐或 储罐区等室外场所; 5)耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居 住小区,可不设消防给水。 2室内消火栓的设置场所。存有与水接触能引起剧烈燃 烧爆炸的物品除外的下列场所应设置消火栓。 1)多层民用和工业建筑: ①厂房、库房、高度不超过24m的科研楼;②超过800个座位 的剧院、电影院、俱乐部和超过1200 个座位的礼堂、体育馆; ③体积超过5000m’的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等; ④超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式 住宅、底层设有商业网点的单元式住宅,底层为商场或车库

且共用疏散楼梯的住宅; ⑤超过5层或体积超过10000m’的教学楼等其他民用建筑(如综合楼、办公楼等); ⑥国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑; ⑦在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防 给水; ⑧下列建筑物可不设室内消防给水: a.耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和 库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积 不超过3000m2的丁类厂房和建筑体积不超过5000m2的戊类厂房; b.室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储 水池且建筑体积不超过5000m2的建筑物。 2)高层民用建筑及其裙房;高层工业建筑。 3)建筑面积大于300m2的人防工程或地下建筑。 4)汽车库、修车库和停车场。 耐火等级为一、二级且停车数超过5辆的汽车库;停车数超过5辆的停车场;超过2个车位的Ⅳ类修车库应设消防给 水系统。当汽车库设在其他建筑物内,其停车数小于上述规 定时,但建筑内有消防给水系统时,亦应设置消火栓。 5)建筑面积不小于300m2的歌舞娱乐放映游艺场所。

给排水设计方法步骤

一、现在进入这个行业的新手,除几个大院有专门的培养体系外,其余的大都要求边干边学,懵懂中就进入了这个行业,开始都很茫然,觉得啥都知道,又啥都不知如何做好,本人将这些年从事这专业的工作经验慢慢总结出来,与大家共同讨论,希望同进步 二、首先是接触项目,把项目情况搞清楚,从概况入手,先看总图,主要是一些技术指标,包括用地面积,建筑面积,容积率,绿化率,地下建筑面积,建筑层数,高度,主要道路情况,组团分布情况,周边市政道路情况等,了解后在自己的脑中过滤一下,大概形成项目的模型!如果对自己的记忆不是那么自信,也可以简明的做个笔记,做笔记这个好习惯最好能形成,这很有助于自己的提高!然后了解各建筑单体情况,包括功能类别,层数,高度,各层面积,不同功能分区情况,尽量把各建筑各层平面都看一遍,或记录或记忆,形成对项目的完整了解! 三、其次是要了解与本项目相关的资料,主要是甲方的要求及周边市政管网情况,及当地本专业的一些地方规范.标准.规定.习惯做法等。查阅甲方提供的资料,包括招标文件,设计任务书,设计指导书,合同书等,并与甲方多沟通,与项目当地审图机构,市政部门最好能交流!准备工作做的充分可少走弯路,少犯错误! 四.接下来就是我们自己专业的工作了,第一步,是用水量的计算,手册.规范均有方法介绍,主要是用水单位数的确定,可以咨询建筑专业,如建筑不明确,需自己计算。居住类如住宅.公寓.宾馆.soho办公等按户数或套数计,数量按建筑平面统计就好了,每套或户几人,则要认真确立,住宅一般按国家统计的户均人数确立,最近一次统计的为3.1人,宾馆标准间客人数可按甲方提供,如无提供可按2床,公寓则根据面积确立,如偏向酒店,可按2人计,偏向住宅,按3.1人计,soho办公比较复杂,可分别按办公及居住人数确定。商业类按营业面积计,注意,是营业面积,可按建筑面积取0.7~0.8的折减系数,办公,餐饮等需要按面积计算人数,办公一般10~15平方(建筑面积)一人,选大还是选小,需要判断,一般如已确定办公性质,如政府.公司等办公楼可按14~15平方,如

建筑消防给水设计

辽宁工程技术大学课程设计说明书 课程名称建筑给水排水工程 院(系)建筑工程学院建筑环境与设备工程系 专业建筑环境与设备工程 姓名郭书伯 学号1123020106 起讫日期2014年6月6日至2014年6月19日 指导教师王显军 2014 年 6月 18 日

吉林长春某高层商住楼消防给水设计 根据《高层民用建筑设计防火规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》规定,本建筑为高层商住楼,其高度大于24m 的公共建筑,每层建筑面积超过1000m2的综合楼属于二类高层建筑。需要设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。其消防用水总量应按同时开启这三个系统所需用水量之和计算。 由资料得,本建筑半地下层的防火等级为一级,并分成五个防火分区,每个防火分区的面积不大于500m2;地上部分建筑的防火等级为二级,且每层为一个防火分区,每个防火分区的面积不大于2500m2。 1消火栓系统用水量 高层建筑的消防用水量标准与建筑的性质、高度、空间大小、可燃物数量、燃烧面积、火灾蔓延的速度、室内人员情况及经济损失等因素有关。 本建筑为商务综合楼,属于办公楼等公用建筑,其使用功能复杂,室内设备价值较高;尤其市场、商铺人流密集,火灾危险性大,消防用水量大些。所以按高层民用建筑消火栓给水系统的消防用水量计算,用水量应满足下表的要求: 表2-1 消防用水量 2室内消火栓系统 2.1消火栓系统给水方式及系统组成 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定:当消火栓的栓口静水压力大于0.8MPa 时,应进行竖向分区;栓口出水压力大于0.5MPa 时,消火栓应设减压装置。本建筑高度为54.7m ,最低处消火栓栓口处的位置标高为-1.5m ,显然,该点的静水压力小于0.8MPa ,所以本建筑的室内消火栓给水系统不需要进行竖向分区。 本建筑设计为临时高于给水系统,需设水池、水泵、高位水箱。火灾时,前十分钟由高位水箱供水,十分钟后由高压消防泵向管网系统供水灭火。为了灭火 建筑类别 建筑高度 /m 消火栓用水量/L ·s-1 室外 室内 每根竖管最小流量/L ·s-1 每支水枪最小流量/L ·s-1 办公楼 ≤50m 20 30 15 5

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算 3.1、消火栓系统 3.1.1、设计参数:室内消火栓用水量10 l/s ,充实水柱12m ,每支水枪的流量5.2 l/s ,每根竖管流量为10.4 l/s ,消防立管管径DN100。最低层消火栓所承受的静水压不大于0.8Mpa ,可不分区,采用一次供水的临时高压室内消火栓给水系统。选用 3.1.2消火栓系统的设计计算 1)消火栓间距的确定 消火栓保护半径R=L d +L s 式中R ——消火栓保护半径(m ); L d ——水龙带敷设长度(m );乘以一个曲折系数0.8 Ld=0.8*25=20m L s ——水枪充实水柱在水平面上的投影(m );Ls=12*cos45=8.49m 0 消火栓的布置间距L=√(R 2-b 2) 式中L ——消火栓的布置间距(m ); b ——消火栓最大保护宽度(m )。 2)消防栓保护半径按下列公式计算: f R =Ld+Ls=16+8.49=24.49m 消火栓最大保护宽度:f b =9.3m 消火栓布置间距: L=65.223.949.242 222=-=-f f b R m 消火栓布置间距取23 m 。由于建筑物是塔式建筑,消防栓只能采用双出口消火栓,每层设置一个双出口消火栓。 3)消火栓管道系统计算 消火栓计算简图见图2-1。 水枪造式12m 充实水柱所需的水压Hq 按下式计算; Hq=m H H m f m f 90.1612 0097.021.1112 21.11=??-?=-φαα 4)水枪喷嘴射流量按下式计算: s L s L H B q q x xk /5/2.519.19577.1>=?==

消防给水及消火栓系统技术规范word版

1 总则 1.0.1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。 2.1.2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

2.1.3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.4 低压消防给水系统low pressure fire protection water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2.1.6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2.1.7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。 2.1.8 消火栓系统hydrant systems/standpipe and hose systems 由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。 2.1.9 湿式消火栓系统wet hydrant system/wet standpipe system 平时配水管网内充满水的消火栓系统。 2.1.10 干式消火栓系统dry hydrant system/dry standpipe system

给排水设计过程与注意事项(精)

给排水设计过程与注意事项——新手必读(一 对于刚从事给建筑排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作~直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。为了让大家更快进入设计师的角色,收集了一些资料在此奉上! 流程介绍分为设计阶段(项目建议书—可行性研究报告—初步设计—施工图设计—施工图审查、消防审查、人防审查和施工阶段(图纸会审——工地处理——竣工验收。 一、工作阶段划分 1、设计阶段:项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计——施工图设计——施工图审查、消防审查、人防审查。 2、施工阶段图纸会审——工地处理——竣工验收。 二、设计工作流程 施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行: 1、召集各专业开会,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计人员提供平面、立面、剖面。水专业提资应分3个阶段,第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~3周;第三阶段向概算专业提设备材料表,一般在出图前一周。其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量,第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料,明确做法(如住宅卫

室外消火栓给水系统(水泵启动)

室外消火栓给水系统(水泵启动) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.3 室外消防给水当采 用“高压或临时高压给水系统”时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用“低压给水系统”时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。 低压消防给水系统指管网内平时水压(一般为0.1~0.3MPa)较低,灭火时最 不利点水枪达到规范要求的水柱时所需要的压力不能满足,需由消防车或移动式消防泵加压后供给,但必须指出,0.1MPa为管道的末端压力。 室外消火栓系统采用消防水池--水泵加压供水,压力设计很低(为0.3MPA),能叫低压消防给水系统吗?(是的) 高压消防给水系统指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或 其它移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。当建筑高度小于24米时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10米,当建筑高度大于24米时,应立足于室内消防设备扑救火灾。 临时高压消防给水系统指在平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管 网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇、居住区或企事业单位有高层建筑时,可以采用室外和室内均为高压或者临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或者临时高压,而室外为低压的消防给水系统。气压给水装置只能算临时高压消防给水系统。一般石化工厂或者甲乙丙类液体、可燃气体储罐区多采用这种管网。 有室内消火栓的片区:室内外消火栓系统合用,采用临时高压消防给水系统,设置消防水池->消防泵->消防环网,屋顶设置消防水箱满足火灾前10分钟消防用水量,根据8.4.3第8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”发生火宅时由室内消火栓处启泵按钮启动消防泵以满足火灾延续时间内消防要求。 无室内消火栓的片区:室外消火栓环网采用临时高压给水系统,设置消防水池->消防泵->消防环网,并于值班室设置消防泵启泵按钮,火灾发生时由值班人员于火警后30秒内启动消防泵供水。

166990_消防给水设计说明及图例

消防给水设计说明及图例 (一) 一.设计依据 1.1.国家有关规程规范 <<建筑设计防火规范>> GBJ 16-87 (2001年版)<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045-95 (2005年版)<<自动喷水灭火系统设计规范>> GB 50084-2001 (2005年版)<<人民防空工程设计防火规范>> GB 50098-98 1.2.建设单位提供的有关市政管线资料. 1.3.深市陈世民建筑师事务所有限公司提供的建筑图及中国重庆市设计 院,JMK工程顾问有限公司提供的结构图. 二.设计范围 红线范围以内的消火栓给水系统,自动喷淋给水系统及二氧化碳灭火系统. 一期工程建设目标分期: -1甲商业及会所 -1乙前排住宅A1~A4栋 -1丙后排住宅A5~A9栋连中央绿化区及泳池 -1xxxx 三.系统概述 3.1.室外消火栓给水系统概述 3.1.

1.本工程消防用水水源为市政给水管网,室外消火栓消防流量30L/s,火灾延续时间为3h. 3.1. 2.室外消火栓采用1组单出口泵加压供水,另设一套室外消火栓稳压泵稳压,设置于商业一层消防水泵房. 3.1. 3.系统控制: 稳压泵由压力控制器自动控制启停,当管网压力降至Ps1时,启动稳压泵,当管网压力升至Ps2时停泵,当管网压力继续下降至P2时,室外消火栓泵启动,稳压泵停泵,并向消防控制中心发出报警信号.消防结束后手动停泵.以上参数详见系统图. 平时: 管网压力在Ps1和Ps2之间浮动. 火灾时或管网大量漏水: 管网压力迅速降至P2,室外消火栓泵启动,向消防控制中心发出报警信号.另消防控制中心可直接启动室外消火栓泵灭火. 3.1. 4.全部选用地上式室外消火栓,安装详见国标图集. 3.2.室内消火栓给水系统概述 3.2. 1.室内消火栓最大消防流量40L/s,火灾延续时间为3h. 3.2. 2.室内消火栓系统竖向分区示意表

新版消防栓消防给水验收规范.pdf

表A 消防给水及消火栓系统分部、分项工程划分分部工程序号子分部工程分项工程 消防给水及消火栓系统1 消防水源 施工与安装 消防水池、高位消防水池等安装和施工,江河湖海水 库(塘)作为室外水源时取水设施的安装和施工,市 政给水入户管和地下水井等 2 供水设施 安装与施工 消防水泵、高位消防水箱、稳压泵安装和气压水罐安 装、消防水泵接合器安装的取水设施的安装 3供水管网管网施工与安装 4水灭火系统 市政消火栓 室外消火栓 室内消火栓 自动喷水系统 水喷雾系统 泡沫系统 固定消防炮灭火系统 其他系统或组件 5 系统试压和 冲洗 水压试验、气压试验、冲洗 6系统调试 水源测试(压力和流量,以及水池水箱的水位显示装 置等)、消防水泵调试、稳压泵和气压水罐调试、减 压阀调试、报警阀组调试、排水装置调试、联锁试验

表B 施工现场质量管理检查记录 工程名称 建设单位监理单位 设计单位项目负责人 施工单位施工许可证 序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种人员操作上岗证书 4施工图审查情况 5施工组织设计、施工方案及审批 6施工技术标准 7工程质量检验制度 8现场材料、设备管理 9其他 10 结论施工单位项目负责人: (签章) 年月日 监理工程师: (签章) 年月日 建设单位项目负责人: (签章) 年月日

表C.0.1 消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录工程名称施工单位 施工执行规范 名称及编号 监理单位 子分部工程名称分项工程名称 项目《规范》章节条款施工单位检查评定记录监理单位验收记录 结论施工单位项目负责人: (签章) 年月日 监理工程师(建设单位项目负责人): (签章) 年月日

给水全程控制系统设计

《给水全程控制系统》设计 专业:自动化 班级:B120410 学号:B12041014 姓名:陈修鹤

本文在讨论给水调节系统的被控对象动态特性、热工测量信号、调节机构特性的基础上,分析了三冲量给水控制系统的结构及工作原理,提出了实现单元制给水全程控制系统应考虑的问题及控制方案。随着锅炉朝大容量、高参数发展,给水系统采用自动控制系统是必不可少的,它可以减轻运行人员的劳动强度,保证锅炉的安全运行。对于大容量高参数锅炉,其给水系统是非常复杂和完善的。针对目前发电厂给水系统的现状及其存在的问题,结合发电厂300MW 机组配置,发电厂300MW 机组给水全程调节系统的构成原理和控制功能,分析了系统的总体结构、工作原理、控制过程、系统切换方式、控制逻辑、调试及参数整定原则。 关键词:给水全程,给水控制,控制系统,汽包水位,自动调节

摘要............................................................................................................................. I 第一章汽包水位全程控制的介绍 (1) 第二章给水控制对象的动态特性 (2) 2.1 给水流量扰动下水位的动态特性 (2) 2.1.1 给水流量扰动下水位的动态特性 (2) 2.1.2 蒸汽流量扰动下水位的动态特性 (2) 2.1.3 炉膛热负荷扰动下水位的动态特性 (3) 第三章热工测量信号 (5) 3.1 水位信号 (5) 3.2 蒸汽流量信号 (6) 3.3 给水流量信号 (6) 第四章调节阀和调速泵的特性 (7) 4.1调节阀门的静特性 (7) 4.2调速泵的安全特性 (7) 第五章控制过程分析 (9) 5.1水位调节主回路及电动给水泵跟随系统 (9) 5.2汽动给水泵副回路控制系统 (9) 5.3锅炉单冲量三冲量无扰切换和汽泵转速控制系统 (10) 5.4流量测量信号 (11) 5.5旁路辅助及保护回路 (12) 5.6汽包水位自动失灵切手动保护 (13) 结论 (15) 参考文献 (16)

常高压消防给水系统设计

常高压消防给水系统设计 摘要:本文以规范为依据讨论了常高压消防给水系统含义,通过计算明确了一至三层的建筑物属于常高压消防给水系统,并提出了建立区域集中高压水泵房的建议。 作者:党安田 关键词:常高压消防给水系统;集中高压水泵房;区域集中供水系统 随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统含义,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,“常高压消防给水系统”、“集中高压水泵房”等专业术语常令工程技术人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,充分利用现有资料,探讨消防给水系统的含义,最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急。 《建筑设计防火规范》(以下简称“规范”)作为指导城镇规划,建筑设计的通用性防火要求,自发布以来,历经多次修

订。目前现行的规范为2006年12月1日开始实施。下面通过对规范的几个条文的对比及理解来阐述常高压消防给水系统。 一、规范对常高压消防给水系统的定义 “规范”第8.1.3条要求:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。” 8.1.3条条文说明:“室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压和低压消防给水系统三种。” 高压消防给水系统:“管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防水泵加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。” 临时高压消防给水系统:“在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消

消火栓系统设计计算

3 消火栓系统设计计算 3.1 室内消火栓系统的布置 学生宿舍室内消火栓给水系统采用独立的消防给水系统。根据《高规》规定,其室内消火栓用水量为10L/s ,同时使用水枪数为2只,每支水枪最小流量为5L/s ,最不利情况下,同一立管上同时出水2只水枪,立管最小流量为10L/s 。消火栓的栓口直径为65mm ,水带长度25m ,水枪喷嘴口径19mm ,消火栓的充实水柱为13mH2O 。 3.1.1 室内消火栓管网布置 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(2005年版)第7.4.1条规定,酒店建筑室内消防给水系统设置成与生活给水系统分开的独立给水系统。 室内消火栓管道布置成环状,横向竖向均成环。环状管网的横干管分别布置在1层和11层的吊顶中,低区环状管网的横干管分别布置在4层和地下1层的吊顶中。 消防水箱的出水管与11层横干管相连接。消防泵的压水管设两条管路与消防环状管网连接,其管径的设计考虑到当其中一根发生故障时,另一根管路应能保证消防用水量和水压的要求。 学生宿舍建筑室内消火栓给水管网设地上式消防水泵结合器。水泵结合器的设置数量按室内消防用水量确定,该建筑室内消火栓用水量为10L/s ,每个水泵结合器的流量按10L/s 计,故设置1个消火栓水泵结合器,型号为SQ100。 3.1.2 室内消火栓的布置 室内消火栓的合理布置,直接关系到扑救火灾的效果。因此,高层建筑的各层包括和主体建筑相连的附属建筑均应合理设置消火栓。 消火栓的间距,应保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位,可按式(3-1)确定,且高层建筑不应大于30m ,裙房不应大于50m 。 22b R S -≤ (3-1) 式中 S----消火栓间距,m ; R----消火栓保护半径,m ,R=L 1+L 2; L 1----水龙带敷设长度,m ,可取配备水龙带长度的90%;

消防给水系统

消防给水系统 (Ⅰ)消防水源 第 7.3.1 条 在消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少 于两条。当其中一条发生事故时,另一条应能通过 100%的消防用水和 70%的生 产、生活用水的总量。 在消防用水由消防水池供给时,工厂给水管网的进水管,应能通过消防水池的 补充水和 100%的生产、生活用水的总量。 第 7.3.2 条 石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能 保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于 1000m 时,可不分隔,大于 1000 m 时,应分隔成 两个,并设带阀门的连通管; 三、水池的补水时间,不宜超过 48h ; 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用 的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施。 (Ⅱ)消防用水量 第 7.3.3 条 厂区和居住区的消防用水量,应按同一时间内的火灾处数和相应处 的一次灭火用水量确定。 第 7.3.4 条 厂区和居住区同一时间内的火灾处数,应按表 7.3.4 确定。 第 7.3.5 条 联合企业内的各分厂、罐区、居住区等,如有各自独立的消防给水 系统,其消防用水量应分别进行计算。 3 3

第7.3.6条一次灭火的用水量,应符合下列规定: 一、居住区及建筑物的室外消防水量的计算,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行; 二、工艺装置的消防用水量,应根据其规模、火灾危险类别及固定消防设施的设置情况等综合考虑确定。当确定有困难时,可按表7.3.6选定。火灾延续供水时间不应小于3h。 三、辅助生产设施的消防用水量,可按30L/s计算。火灾延续供水时间,不宜小于2h。 注:化纤厂房的消防用水量,可按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第7.3.7条可燃液体罐组的消防水量计算,应符合下列规定: 一、应按火灾时消防用水量最大的罐组计算,其水量应为配置泡沫用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和; 一、当着火罐为立式罐时,距着火罐罐壁 1.5 倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却;当着火罐为卧式罐时,着火罐直径与长度之和的一半范围内的邻近地上罐应进行冷却; 二、当邻近立式罐超过 3 个时,冷却水量可按 3 个罐的用水量计算;当着火罐为浮顶或浮舱式内浮顶罐(浮盖用易熔材料制作的储罐除外)时,其邻近罐可不考虑冷却。 第7.3.8条可燃液体地上立式罐应设固定或移动式消防冷却水系统,其供水范围、供水强度和设置方式应满足下列要求: 一、供水范围、供水强度不应小于表 7.3.8 的规定;

高层建筑消防给水系统设计

– 44 – 现代物业?新建设 2012年第11卷第6期 现代建设 Modern Construction 随着社会和国民经济的不断发展,城市中的高层建筑也日趋发展。高层建筑的日益增长,带来的给水问题也越来越明显。在城市高层建筑的迅速发展时期,给排水设计中的一个重要方面,就是设计者能够保障建筑消防安全的建筑给水设计。给排水工程设计针对消防要求,也变得越来越严格,而这和高层建筑具有的复杂结构和楼层高是有一定关系的。在日常设计中,我们需要保障正常供给水的同时,也要保证建筑物的消防供水。在高层建筑给排水设计中,设计人员既要考虑到工程的投资成本,又要考虑到灭火和防火的可能性。然而给排水系统是一项比较复杂的工程,因此其设计过程也相应地比较复杂。本文在对高层建筑给水系统进行分析的基础上,为高层建筑工程施工提供一些参考。 1 几种常用的高层供水方式 1.1 无水箱供水方式 根据用户给水系统中的用水量,无水箱供水方式可以根据不同的情况,通过自动改变供水泵的实际转速,来保障供水泵总是处于高效率的工作状况,这种供水方式提高了供水泵的利用价值,没有高位水箱负荷、系统结构较为简单,供水可靠且稳定,管理维护较为便利等。但也存在着固有缺点:消耗大量能源、无调节水量,对动力系统难以进行有力保障。由于其消耗较多的能源,因而并不很受欢迎。 1.2 高位水箱供水方式 高层建筑给水设计的一个比较重要的方式是高位水箱供水方式,这种供水方式综合考虑了对水质的影响,根据供水用量就可以确定水箱容积,采用并联供水方式,水压供给得到了保证,各个区也有自己的供水泵。由于很多高层建筑将供水泵设置在地下室的供水泵房内,各区的联合供水由水箱和供水泵一起供给。这种供水方式方便了工作人员的管理和 浅谈高层建筑消防给水系统设计 杨林1 赵旭2 (1.江西省消防总队新余支队分宜县消防大队,江西 新余 338000; 2. 江西省消防总队新余支队,江西 新余 338000) 摘 要:对建筑消防给水系统的分析,要从经济、安全、合理的角度出发。本文论述了几种常用的高层供水方式,探讨消防给水系统的技术措施,对消防给水设计的问题进行了分析与探讨,以实现合理设计,从而保证系统安全、投资节约、维修方便。 关键词:高层建筑;消防;给水系统 中图分类号:TU35 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)06-0044-02 维护,让供水泵更集中地布置,各区的供水单位是独立的,每个供水泵都有自己的工作区,这样一来,就可以节约动力,节省水箱的空间,余留下的空间可以独立而不受影响。但这种方式的缺点是区分水箱需占建筑楼层一定的面积,对于房间布置比较困难。且这种布置方式,投资费用比较高,水泵台数较多,出水高压管线长。 1.3 气压水箱供水方式 通过供水泵增加压力,并使气压罐水量大小得以调节,控制供水泵工作是一种气压水箱供水方式。这种水泵供水方式的缺点较为突出,如水泵的工作效率比较低,气压罐水压波动比较大,提高了工作运行的成本,消耗了大量的钢材和能源。但也有其固有优点:有卫生保证,没有高位水箱的要求,供水可靠。由于管网所需的设计压力要比罐内的起始压力低了很多,因而这样很容易形成给水压过高的弊端,因而这种水箱供水方式不宜作为现代高层建筑首选的供水方式。 2 消防给水系统的技术措施 2.1 消防系统的减压措施 《高层民用建筑设计防火规范》规定:“消火栓栓口的静水压力不能大于0.8MPa,在消火栓栓口的静水压力大于0.8MPa时,应当采用分区给水系统。而当消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓出口处应当设置减压装置”。通过将高层建筑的室外环状高压消防管网和室内消防系统的减压阀相连接,可以满足高层建筑消防系统的水压要求。这样可以提高整个系统的可靠性,减压阀应当采用并联阀组。 2.2 消防给水引入管道 为了安全起见,通常室内给水系统应用两条给水管路,这两条供水管路应都可以满足建筑消防用水的要求,在设置两条供水管路的前提下,如果一条供水管路发生了供水故

相关文档
相关文档 最新文档