文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电工考试《电工仪表》试题库及答案

高压电工考试《电工仪表》试题库及答案

高压电工考试《电工仪表》试题库及答案
高压电工考试《电工仪表》试题库及答案

高压电工考试《电工仪表》试题库及答案

一、选择题

1、使用23型直流单臂电桥测电阻时,选用万用表估测一下,如果是5Ω,选比率臂时可选(A)。

A、0.001档

B、0.01档

C、0.1档

D、1档

2、电力系统中,作为监视某一回路电流的电流表,其量程应约为该回路的C。

A.、所有设备额定电流之和;

B.计算电流;

C.计算电流的1.5倍;

D.可能出现的最大负荷电流

3、电度表是用来计量B。

A.功率;

B.电能;

C.UI(或√3UI);

D.√3UI

4、电度表配用电流互感器其测量精度等极是(B)

A、0.2级

B、0.5级

C、1级

D、3级

2、摇二次回路绝缘电阻,应选用下列额定电压的兆欧表______(B)

A、1000V

B、500V

C、2500V

D、230V

3、电度计量二次回路的安装要求______(C)

A、采用0.1级一套线圈

B、采用0.2级一套线圈

C、采用0.5级一套线圈

D、采用1.5级一套线圈

4、扩大交流电流量程方法______(B)

A、加分流器

B、加互感器

C、加电阻

D、加电感线

5、兆欧表测量10kV/0.4kV变压器的绝缘电阻时,选其电压等级为______(C)

A、500V

B、10000V

C、2500V

D、100V

6、三相四线有功电度表型号是______(A)

A、DT型

B、DS型

C、FF型

D、DD型

7、判断某时刻负荷的视在功率可观察_____(C)

A.电压表;

B.电流表;

C.瓦特表;

D.cosφ

8、判断某负荷的有功功率可观察_____(D)

A.电流表;

B.电度表;

C.瓦特表;

D.cosφ

9、当某段时间内的有功电量和无功电量相等时,其平均功率因数为____(B)

A.0.80;

B.0.71;

C.0.67;

D.0.50

10、三相三线有功电能表型号为_____(B)

A.DT型;

B.DS型;

C.FF型;

D.DD型

11、ID5-var型三相无功功率表的型号是_____(D)

A.1T1-V;

B.1T1-V;

C.1D1-cosφ;

D.1D5-Var

12、1D1-cosφ型功率因数表是_____(A)

A.电动系;

B.铁磁电动系;

C.感应系;

D.磁电系

13、万用表可测量电阻范围是_____(C)

A.绝缘电阻;

B.接地电阻;

C.一般电阻;

D.微小电阻

14、钳形电流表用于测量500V以下负荷电流,其准确度通常为_____(C)

A.0.5级;

B.1级;

C.1.5级;

D.5.0级

15、测量绝缘电阻的兆欧表是_____(B)

A.电磁式;

B.磁电式;

C.电动式;

D.感应式

16、接地电阻测试仪测量接地电阻值时,其发出的是_____(B)

A.直流电;

B.交流电;

C.交直流电;

D.交流经过整流

17、使用QJ23型直流单臂电桥测电阻时,用万用表估测一下,如果是5Ω,选比率臂时可选_____(A)

A.0.001档;

B.0.01档;

C.0.1档;

D.1档

20、QJ单臂电桥准确度为_____(B)

A.0.1级;

B.0.2级;

C.0.5级;

D.1级

21、测量1Ω以下的小电阻可选_____(B)

A.单臂电桥;

B.双臂电桥;

C.万用表;

D.电阻箱

22、QJ103直流双臂电桥基本量程为_____(B)

A.0.1-11Ω;

B.0.01-10Ω;

C.0.001-10Ω;

D.0.011-11Ω

23、有功电能表测量单位是_____(D)

A.KW;

B.kvar;

C.vA;

D.kWH

24、一般仪表测量结果反映电量的_____(C)

A.平均值;

B.最大值;

C.有效值

D.合格值

25、按工作原理分类万用表属于_____(B)

A.磁电系;

B.电磁系;

C.电动系;

D.感应系

26、按工作原理分类钳形电流表属于_____(B)

A磁电系; B.电磁系; C.电动系; D.感应系

27、兆欧表内手摇发动机发出的是_____(B)

A.交流电;

B.直流电;

C.交直流电;

D.交流电经过整流的

28、接地电阻测试仪测量单位_____(A)

A.Ω;

B.kΩ;

C.MΩ;

D.kwh

29、无功电度表测量单位_____(D)

A.千瓦

B.千乏;

C.伏安;

D.千乏小时

30、扩大直流电流量程方法是_____(A)

A.加分流器;

B.加互感器;

C.加电阻;

D.加电感线圈

31、扩大交流电流量程方法是_____(B)

A.加分流器;

B.加电流互感器

C.加电阻;

D.加电感线圈

32、测量直流电流和电压常采用_____(D)

A.电动系仪表;

B.感应系仪表;

C.电磁系仪表;

D.磁电系仪表

33、测量交流电流和电压常采用_____(C)

A.电动系仪表;

B.感应系仪表;

C.电磁系仪表;

D.磁电系仪表

34、电能表电流回路接线端子排列次序_____(B)

A.N、U、V、W;

B.U、V、W、N

C.V、N、W、U;

D.W、V、U、N

36、三相四线有功电能表接线端子有_____(C)

A.8个;

B.10个;

C.11个;

D.6个

37、为了判断中小容量的电力变压器一次侧分接头的接触是否良好,可以测量一次侧三个引线端之间的直流电阻.使用仪表应是_____(C)

A.万用表;

B.接地摇表;

C.单臂直流电桥;

D.双臂直流电桥

38、兆欧表测量的指示值是(B)电阻值。

A、交流

B、直流

C、冲击

D、高频

二、填空题

1、一只额定电压为380V、额定电流为5A的三相三元件有功电度表,当分别在三相上配用三台100/5A的电流互感器时、实际用电量是该电度表指标值的20倍。

2、兆欧表的选用、主要考虑兆欧表的额定电压等极和绝缘阻值是否与被测的电气设备相适应。

3、用电工仪表测量电压、电流时,为减少仪表对被测电路的影响,电压表的内阻越大越好。

4、电度计量二次回路的阻抗不应超过铭牌的规定。

5、电度计量二次回路要采用绝缘铜导线,电流回路截面不小于2.5mm2,电压回路不小于1.5mm2

6、电度表箱暗装时,底口距地面不应低于1.4m;明装1.8m,特殊情况不应低于1.2m。

7、测量各种电量和各种磁量的仪表统称电工仪表。

三、判断题

1、电工仪表的精度等级分0.1级、0.2级、0.5级、1级、2.5级、5级等共七个等级。(√)

2、用电压表测量电压时,将电压表串在负载线路中。(×)

3、交流电能测量仪表都采用感应系结构。(√)

4、钳形电流表的工作原理是建立在电流互感器工作原理基础上,用于测量电压不超过500V的负荷电流。(√)

5、三相两元件DS型有功电度表可以用于三相四线制供电系统中,做对称及不对称负载的有功电量的计量。(×)

6、在三相三线制的供电系统中,采用不完全星形接法的电流互感器二次回路零线上所串联的电流表是测量未装电流互感器那相的电流值。(√)

7、单臂电桥比率臂数值×比较臂数值就是被测电阻的数值。(√)

8、在三相三线制供电系统中,星形接线的电流互感器二次零线上串联一只电流表、它可以测量任意相的电流值。(×)

9、测量各种电量和各种磁量的仪表统称为电工测量仪表。(√)

10、.电工指示仪表是将被测量转换为仪表可动部分的机械偏转角,通过指示器指出被测量的大小。(√)

11、单臂电桥是属于比较型仪表。(√)

12、电工仪表的精度等级分:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级等共七个等级。(√)

13、仪表的误差可分为基本误差和辅助误差。(√)

14、对仪表的主要技术要求:要有足够的准确度、有合适的灵敏度、仪表本身消耗的功率要小,有良好的读数装置、有良好的阻尼、有足够的绝缘强度和过载能力。(√)

15、用电流表测量电流时,将电流表并在负载两边。(×)

16、用电压表测量电压时,将电压表串在负载线路中。(×)

17、交流电能测量仪表都采用感应系结构。(√)

18、单相电能表可分为跳入式和顺入式两种。(√)

19、DT型电能表用于平衡负荷或不平衡负荷。(√)

20、DS型电能表用于不平衡负荷。(×)

21、用电工仪表测量电压、电流时、为了减少仪表对被测电路的影响,电压表的内阻越大越好,电流表的内阻越小越好。(√)

22、接在同一电路上的功率表、线电压表、线电流表,根据它们的指示值,可以计算出功率因数。(√)

23、单相功率因数表其电压、电流线圈的外接线没有极性的要求。(×)

24、按两表跨相构成的三相无功功率表、仪表的总转矩乘以√3/2才能正确地反映无功功率的数值。(√)

25、由于电动系功率因数表的转距小,功耗大,受外磁场的影响大,所以在开关板上常用功率因数表都是铁磁电动系的。(√)

26、万用表又叫万能表,是一种多用途的电表,所以交流频率和功率因数都可以测出。(×)

27、钳形电流表的工作原理是建立在电流互感器工作原理基础上,用于测量电压不超过500V的负荷电流。(√)

28、将U、V、W三条相线一起钳在钳口内被测电流为零。(×)

29、兆欧表有三个接线柱,能测量接地极与大地之间的接触电阻。(×)

30、兆欧表的三个接线柱,在测量时可以任意接线。(×)

31、接地电阻测试仪是测量接地极与大地之间的接触电阻。(√)

32、单臂电桥比率臂数值×比较臂数值就是被测电阻的数值。(√)

33、直流双臂电桥,可以消除接线电阻和接触电阻的影响,是一种专门用来测量小电阻值的仪器。(√)

34、使用单臂电桥进行测量时,应先接通检流计按钮,然后接通电源按钮。测量结束后,应先断开电源按钮,再断开检流计按钮。(×)

35、由于双臂电桥的工作电流大,所以测量要迅速,以免电池的无谓消耗。(×)

36、三相两元件DS型有功电能表可以用于三相四线制供电系统中,做对称及不对称负载的有功电量的计量。(×)

37、使用万用表计量电阻时,首先要机械调零和电阻调零。(√)

38、对电力变压器绝缘电阻测量时,选用兆欧表的电压等级应该是2500V。(√)

39、使用钳形电流表可以测量直流电流。(×)

40、兆欧表与接地电阻测试仪可以互相交替使用测量绝缘电阻。(×)

41、可以使用兆欧表测量线路的断线。(×)

42、测量三相三线制电路的有功率,采用两功率表法时,不论负载是星形接法还是三角形接法,也不论三相负载是否平衡,此种接法都是正确的。(√)

43、为了使电压表在测量时安全起见,最好使测量在1/2满该度值以下。(×)

44、在三相三线制的供电系统中,采用不完全星形接法的电流互感器二次回路零线上所串联的电流表是测量未装电流互感器那相的电流值。(√)

45、三相三线有功电度表是采用两元件式,即有两个线电流和两个线电压线圈组成的。(√)

46、原用1000A的电流表、配1000/5的电流互感器,因电流表损坏,误装一块100A的电流表,此表会烧毁。(×)

47、三相两元件有功电能表,仅可以对三相三线对称负载作有功电量的计量。(√)

48、用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时,仪表G端应当接短路环(屏蔽环)。(×)

四、问答题

1、数字式仪表具有什么特点?

(1)准确度和灵敏度高,测量速度快;

(2)仪表的量程和被测量的极性自动转换;

(3)可以和计算机配用;

(4)测量结果以数字形式直接显示,消除了视差影响

2、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?

一般指示仪表的刻度盘上,都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点,是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级。一般黑点的位置是以该表最大该度值的20%标法。

例如,一只满该度为5安的电流表,则黑点标在1A上。由些可见,在选用仪表时,若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大,低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器,使指针在20%~100%。

3、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?

⑴、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;

⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;

⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;

⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;

⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;

⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);

⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。

4、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟?

用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准备。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。

但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

5、怎样选用兆欧表?

兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。

一般选择原则是:500伏以下的电气设备选用500~1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。

兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1兆欧或2兆欧开始。

这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。

6、仪表冒烟怎样处理?

仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低,电压过高,电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后,应迅速将表计和回路短路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。

7、怎样计算三相电能表的倍率及实际用电量?

电度表用电压互感器的变比与电度表用电流互感器的变比的乘积就是电度表倍率。电度表的倍率与读数的乘积就是实际用电量。

8、为什么用兆欧表摇测电气设备的绝缘电阻时规定摇测时间为1分钟?

9、如何使用摇表摇测电容器的绝缘?

摇测电容器两极对外壳和两极间的绝缘电阻时,1千伏以下使用1000伏摇表,1千伏以上应使用2500伏摇表。

由于电容器的极间及两极对地电容的存在,故摇测绝缘电阻时,方法应正确,否则而损坏摇表。摇测时应由两人进行,首先用短路线将电容器短路放电,再将摇表的摇地极和被测电容器的一极(或一极与外壳)连在一起,然后有一人将摇表摇至规定转速,待指针稳定后,再有另一人将摇表的试验端线路搭接到被测电容器的另一极上,此时摇摇表的一人继续使摇表保持转速,不得停转摇表。

由于对电容器充电,指针开始下降,然后重新上升,待稳定后指针所示之读数,即为被测的电容器绝缘电阻值。读完表后,先把搭接在被测电容器一极上的摇表试验端线撤离后才能停转摇表,否则电容器会对停转的摇表放电,损坏表头。摇测完毕应将电容器上的电荷放尽,防止人身触电。

10、低压电网常进行的测量工作有哪些?

使用携带型仪器进行测量工作,一般有:

(1)使用钳型电流表测量线路电流;

(2)使用摇表测量线路及其它电气设备绝缘电阻;

(3)使用万用表测量导线接头,触头接触电阻;

(4)使用测温仪(或用测温腊片)测量导线接头(电气接头)温度;

(5)使有接地电阻测量仪,测量接地线(网)的接地电阻;

(6)用绝缘绳测量导线的驰度,交叉跨越距离,导线对树木或房屋等建筑物的安全距离等。

11、为什么规定电气测量工作应在无雷雨和干燥天气进行?

12、使用仪表在低压测量工作时,人手与带电部分能保持100毫米以上吗?

13、为什么叫摇表的电压?

摇表电压系指摇表在转动中,表内的直流发电机发生出的直流电压。同时也表明,被测设备的电阻值,是在1000伏耐压下的数值。如500伏摇表,表示在摇到每分钟120转时,摇表能发出500伏的直流电压

14、使用钳形电流表时,在什么情况下可能发生短路、接地故障?

15、为什么摇测设备绝缘电阻值时,在摇测前、后要对被测设备进行放电?

(1)测量电气设备绝缘时,首先应完全断开被测设备电源,验电无电后;

用接地线放电。放电的目的是将停电设备中残留的电荷放掉,以免残留的电荷损坏摇表和人体触电,危及摇表和人员的安全。

当设备进行摇测时,因为摇表是一只直流发电机,输出电压通常低的有500伏(高的有2500伏),这时被测设备充有直流电荷,测量完毕应将这些剩余电荷放掉,否则会使人触电。

(2)配电变压器外壳可能对地有电流;

(3)低压避雷器可能有泄漏电流;

(4)断开连接时会产生对地电压,危及操作者的人身安全;

因此,不能带电断开接地线的接头。故应当在配电变压器、低压电网停电的情况下,才可断开接地线,摇测接地点的接地电阻值。

16、为什么摇测低压电网中性点接地电阻时,必须要将低压电网和该电网所连接的配电变压器全部停电,方可进行?

若要摇测中性点接地电阻时,不停电就将接地线断开这是不允许的。原因有:

一、在星形中点接地的电网,运行中不准失去接地点,把接地的电网,变为不接地的电网。

二、断开接地线将有可能在正下述的危险;

三、相负截不平衡,中性点电压偏移,造成某一相电压升高而烧毁电器。

17、为什么摇测低压避雷器接地电阻时,应在停电状态下进行?

18、为什么使用兆欧表(摇表)测量时,要使用专用绝缘线?

测量用导线必须使用绝缘线两根(条)或三根(条)线并应分开,不要使用绝缘绞线(两条线联在一起),两条或三条线应不缠绕,且绝缘应良好,为保证测量结果的准确性,绝缘导线不宜太长,太细,中间不能有接头。

绝缘导线两端因容易折断发生漏电事故,应加绝缘套,以防止操作人员触电。

19、为什么禁止摇测带电设备?

20、怎样摇测补偿电容器的绝缘电阻?

电容器的绝缘电阻分为两极间的绝缘电阻和两极对外壳的绝缘电阻。由于电容器的两极间及两极对外壳均有电容存在,因此要特别注意摇测方法,否则便容易损坏兆欧表绝缘。

摇测低压电容器可采用500伏摇表;摇测前应先将电容器放电。

摇测时,先将摇表摇至规定转速,待其指针平稳后再将摇表线接至电容器的两极上,再继续转动摇表。

开始时由于对电容器充电,摇表指针会下降,然后再慢慢上升直至稳定,此时读数即为电容器的极间绝缘电阻。

记取读数后,先要将摇表线撤除后再停止摇动,否则会因电容器放电而易烧坏摇表。摇测后立即将电容器进行放电,以免引起触电。

21、使用摇表时都应注意哪些安全事项?

应注意下列几点:

(1)应按设备的电压等级选择摇表,对于低压电气设备,应选用500伏摇表,若用额定电压过高的摇表去测量低压绝缘,可能把绝缘击穿;

(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;

(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差;

(4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的;

(5)在测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表;

(6)测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把;

(7)在摇表未停止转动或被测设备未进行放电之前,不要用手触及被测部分和仪表的接线柱或拆除连线,以免触电;

(8)如遇天气潮湿或测电缆的绝缘电阻时,应接上屏蔽接线端子G(或叫保护环),以消除绝缘物表面泄漏电流的影响;

(9)禁止在雷电或潮湿天气和在邻近有带高压电设备的情况下,用摇表测量设备绝缘;

(10)测量完毕后,应将被测设备放电。

22、测量电流时时怎样选择合适的电流档位?

23、钳形表为什么在测量过程中不允许切换量程档?

24、为什么测量电压时要在小容量开关、熔丝的负荷侧进行?

是为了防止测量人员误将表笔插错孔位或误将转换开关位置放错位,以及因测量仪表内部电路存在短路缺陷而制定的。如果发生上述错误或缺陷,在母线上或在大容量开关、大容量熔丝回路上测量电压,就可能会引起母线极大短路和电弧,烧伤人员、仪表,使故障扩大。

所以带电测量回路电压时,应首先保证仪表使用正确,其次被测点应先在小容量开关、小容量熔丝负荷侧进行。这样即使仪表内部有故障,也会使开关因过载动做跳开或熔丝熔断,避免故障扩大。

25、测量同一管路的导线时,为什么不允许有带电运行的导线?

26、为什么在有感应电压线路上测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电?

在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回路与另一线路平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,消除感应电压后,方可进行测量工作。

27、带电转换仪表开关时有什么后果?

28、为什么测量时必须注意表笔的插孔是否是正确?

29、为什么测量电阻时必须将被测回路的电源切断,方可进行?

在测量某一电路的电阻时,必须切断被测电路的电源,不能带电进行测量,因为测量电阻的欧姆档是由于电池供电的,带电测量相当于接入一个外加电压,不但会使测量数值不准确,而且可能烧坏表头,这一点必须特别注意。

高压电工考试题库附答案

单选题(第1题?第2 5 7题。每题0.18分,共46.00分。) 1. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV 及以下电压等级中应用。 A. 6 B.35 C.110 2.10kv 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。 A.小 B.大 C.和绕组电压低的一侧一样 4 .架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。 A. 1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关 C.熔断器 6 .在三相四线式380V 电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择 (C )漏电保护装置.A.三相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。 A.立刻返回,快速灭弧 B.宁错不返,一合到底 C.迅速停止,保持原状

A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。 A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁 龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A.登高板B.安全带C.脚扣 15. 我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。 A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语拼音字母 C.大写英文简写 1 6.额定电压为35kV 的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA 的变压器。 A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B黑 C.淡红 18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架 构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示(A )。A.保护接地B.保护接零 C.工作接地 20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置 B.不切断电源,用二氧化碳或干 粉灭火器灭火 C.带电状态下用水灭火 21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共十二套)

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共 十二套) 2020年高压电工资格证考试试题库及答案(一) 1、电气设备冷备用状态指设备的开关在打开位置,刀闸在合闸位置,要合上开关后才能投入运行。() 您的答案:正确答案:错 2、电气工作开始前,必须完成工作许可手续。() 您的答案:正确答案:对 3、绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。() 您的答案:正确答案:对 4、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。() 您的答案:正确答案:对 5、内部过电压与电网结构、各项参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关。(?) 您的答案:正确答案:对 6、屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(?) 您的答案:正确答案:错 7、为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(?) 您的答案:正确答案:错 8、保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方

便。(?) 您的答案:正确答案:对 9、在电阻并联的电路中,电路的电流等于各分支电流之和。() 您的答案:正确答案:对 10、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 您的答案:正确答案:对 11、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 12、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 您的答案:正确答案:对 13、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。 您的答案:正确答案:对 14、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。 您的答案:正确答案:对 15、我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。() 您的答案:正确答案:错 16、在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。() 您的答案:正确答案:对

高压电工试题

A 1. ()可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。 A、电流互感器 B、电压互感器 C、继电器 A 2. ()是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。 A、安装接线图 B、屏面布置图 C、归总式原理图 A 3. ()是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。 A、绝缘安全用具 B、一般防护安全用具 C、基本安全用具 A 4. ()移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。 A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 A 5. FW5-10负荷开关的含意是()。 A、额定电压10kV户外型负荷开关 B、额定电压5kV户外型负荷开关 C、额定电压10kV户内型负荷开关 A 6. IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分经各自的()分 别直接接地的三相三线制低压配电系统 A、保护线P B、中性线N C、P A 7. LQJ-10表示额定电压为()的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。 A、10kV B、20kV C、35kV A 8. SF6断路器的特点之一是()。 A、开断电流大 B、断口耐压低 C、开断电流小 A 9. SF6负荷开关一般不设置()。 A、气体吹弧装置 B、灭弧装置 C、磁吹灭弧装置 A 10. SF6负荷开关装设的()可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。 A、气体密度计 B、温度计 C、气体流量计 A 11. SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为()kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。 A、10000 B、36500 C、8000 A 12. SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量50kVA,高压侧 绕组额定电压为()kV的电力变压器。 A、10 B、20 C、35 A 13. 保护接地的接地电阻不能大于()。 A、4Ω B、10Ω C、15Ω A 14. 保证变配电所安全运行的“两票三制”,的二票是指执行()、操作票。 A、工作票 B、业务传票 C、工作记录票 A 15. 变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为()。 A、一次设备 B、二次设备 C、远动设备 A 16. 变压器保护属于按()分类。 A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 A 17. 变压器的(),其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍整定。 A、电流速断保护 B、过电流保护 C、差动保护 A 18. 变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之()来表示。 A、比 B、和 C、差 A 19. 变压器的铁芯是()部分。 A、磁路 B、电路 C、开路 A 20. 变压器的一、二次电压一般允许有()的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可 能烧坏变压器。 A、±0.5% B、±1% C、±1.5% A 21. 变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加()时,二次侧开路的电压值。 A、额定电压 B、额定电流 C、最大电压 A 22. 变压器接在电网上运行时,变压器()将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具

安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答案

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答 案(八)20190126 一、判断题(共70题,每题1分,满分70分) 1.三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(错) 2.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(错) 3.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低 压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(错) 4.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏。(对) 5.电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆。(错) 6.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。(对) 7.中小容量高压电容器普遍采用零序电流保护作为相间短路保护。(错) 8.所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧 的输出能力(kVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。(对) 9.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。(错) 10.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。(错) 11.低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。(错) 12.工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后 分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。(对) 13.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。(对) 14.在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否 完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(错) 15.导体的电阻随温度变化而变化。(对) 16.电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。(错) 17.电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。(错) 18.线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接 影响线路安全运行的设备缺陷。(对) 19.接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外 壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(对) 20.高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(错) 21.倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。(对)

高压电工考试题库(附答案)精选.

高压电工考试题库 一、单选题(第1题~第257题。每题0.18分,共46.00分。) 1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV及以下电压等级中应用。A.6 B.35 C.110 2.10kv及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。A.小B.大C.和绕组电压低的一侧一样4.架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。A.1年 B.2年 C.3~5年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 6.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择( C )漏电保护装置.A.三相三极式B.三相三极和单相二极两种C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。A.立刻返回,快速灭弧B.宁错不返,一合到底C.迅速停止,保持原状9.过电压作用于电气设备时可引起设备( A )。A.绝缘击穿B.过载损坏C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。A.钢笔B.圆珠笔C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装 于设备的壁龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护C.屏护装置12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。A.登高板B.安全带C.脚扣13.对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为( A )秒A.0B.0.1 C.0.5 14.架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(C )m。A.0.05 B.0.1 C.0.2 15.我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。A.大写汉语拼音字母B.小写汉语拼音字母C.大写英文简写 16.额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA的变压器。A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B.黑C.淡红18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示( A )。A.保护接地B.保护接零C.工作接地20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置B.不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火C.带电状态下用水灭火21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 22.干粉灭火器适用于( A )kV以下线路带电灭火。A.0.6 B.10 C.50 23.倒闸操作前,应先在( B )进行模拟操作。A.实际设备上B.模拟图板上C.操作票上 24.高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( B )米。A.1.0 B.1.2 C.1.5 25.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要( B )。A.分别隔离B.妥善接地C.各设备外壳电气连接26.额定电压为220V的灯泡接在110V 电源上,灯泡的功率是原来的( A )。A.1/4 B.4 C.1/2 27.开启式干式变压器小容量的采用( A )冷却方式。A.空气自冷式B.风冷式C.空气自冷式加风冷式28.当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应( C )。A.用工具把嘴撬开B.加大压力口对口吹气C.口对鼻吹气29.110kV 及以上的供电系统的接地方式一般采用( A )接地方式。A.大电流B.小电流C.不接地 30.手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸闭合,称之为(C )状态。 A.运行 B.备用 C.检修

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套)_0

范文 2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套) 1/ 7

2020 年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套) 2020 年高压电工资格证考试试题库及答案(一) 1、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。 () 您的答案:正确答案:错 2、倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态, 被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。 () 您的答案:正确答案:错 3、电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。 () 您的答案:正确答案:对 4、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。 您的答案:正确答案:错 5、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。 (?) 您的答案:正确答案:对 6、线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。 (?) 您的答案:正确答案:对 7、35kV 及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 (?) 您的答案:正确答案:对 8、消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,

从而不致发生雷击现象。 (?) 您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。 () 您的答案:正确答案:对 10、视在功率 S 常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。 () 您的答案:正确答案:对 11、线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。 () 您的答案:正确答案:对 12、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。 您的答案:正确答案:错 13、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。 您的答案:正确答案:错 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定。 () 您的答案:正确答案:对 16、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。 () 您的答案:正确答案:对 3/ 7

高压电工实操考试练习题

高压电工实操考试简要复习提纲 目录 高压电工实操考试简要复习提纲 (1) 1检修安全用具的检查与使用(一) (2) 2检修安全用具的检查与使用(二) (2) 3检修安全用具的检查与使用(三) (2) 4绝缘安全用具检查与使用 (2) 5电力电缆绝缘电阻的测量 (3) 6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查 (3) 7油浸自冷式变压器分接开关切换操作 (3) 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量 (4) 9户外变压器的安装要求 (4) 10运行中的电压互感器之巡视检查 (4) 11电压互感器更换高压熔丝操作 (5) 12运行中的电流互感器之巡视检查 (5) 13定时限过流保护的运行与检查 (6) 14反时限过流保护的运行与检查 (7) 15运行中的高压隔离开关之巡视检查 (7) 16运行中的负荷开关之巡视检查 (8) 17运行中的少油断路器之巡视检查 (8) 18运行中的阀型避雷器巡视与检查 (8) 19断路器的停、送电操作 (9) 20跌开式熔断器的操作 (9) 21变配电室硬母线安装 (9) 22触电急救 (10) 二〇〇六年九月二十一日

1检修安全用具的检查与使用(一) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是? 必须电压等级相符、试验合格、有效期内。检查发光信号正常,在带电部位检测 正常后方可使用。 3)验电工作由谁做?对验电工作有哪些要求? 由值班员完成,先验低压,后验高压,先验低处,后验高处,先验近处,后验远 处。 2检修安全用具的检查与使用(二) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查? 采用25平方毫米带透明软铜线,绝缘棒试验合格,有组别号码,附件完好齐全。 3)挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求? 由值班员完成,先接接地端,后接导体端,先接低处,后接高处。 3检修安全用具的检查与使用(三) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)标示牌有几类?几种?各是什么? 标志牌4类,7种,包括禁止类、警告类、准许类、提醒类; 3)说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使用允许类标示 牌? 禁止类挂在一经合闸就可以把电送到施工线路、设备的隔离开关的操作手柄上。 禁止类标示牌与工作小组数相同。提醒类标示牌与地线组数量相同。 允许类:“已接地”挂在地线组电源侧操作手柄上。 4绝缘安全用具检查与使用 1)什么叫绝缘安全用具?它包括哪几类?每类有哪些种? 具有一定的机械强度和绝缘强度的工具称绝缘安全用具。可以分为两类。 用具本身的绝缘强度足以抵抗电器设备运行电压的,称基本绝缘安全用具;如低

高压电工模拟题讲解学习

第二套模拟题 一、判断题 [判断题] 1、交流高压真空接触器利用分闸弹簧的作用力分闸。()(1.0分 正确答案:√ [判断题] 2、由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 3、额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。()正正确答案:× [判断题] 4、正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 5、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 6、RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 7、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 8、对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 9、弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 10、额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 11、在原理图中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。 ()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 12、低电压保护是高压电动机的主要保护。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 13、时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。()(1.0分) 正确答案:× [判断题] 14、中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。()(1.0分) 正确答案:√ [判断题] 15、瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。

2020高压电工考试题8.18

1、【判断题】接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√) 2、【判断题】低电压保护属于110kV及以下并联电容器组保护测控装置在保护方面的主要功能。(√) 3、【判断题】高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×) 4、【判断题】导线允许载流量取决于其容许工作温度。(×) 5、【判断题】当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。(√) 6、【判断题】互感器是一种特殊的变压器。(√) 7、【判断题】杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(√) 8、【判断题】输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(×) 9、【判断题】新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√) 10、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 11、【判断题】电路发生短路时,电路中的电流将比通路时大很多倍。(√) 12、【判断题】35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(√)

13、【判断题】导体电阻的大小与导体的长度、横截面积正比,并与材料的性质有关。(×) 14、【判断题】变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(√) 15、【判断题】消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(×) 16、【判断题】人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。(√) 17、【判断题】新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓坚固螺栓需紧一次。(×) 18、【判断题】辅助安全用具的绝缘强度较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的绝缘作用。(√) 19、【判断题】电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。(×) 20、【判断题】当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(√) 21、【判断题】屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(×) 22、【判断题】电流互感器可分为单相式和三相式。(×) 23、【判断题】三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×)

2020年高压电工证资格考试试题库及答案

范文 2020年高压电工证资格考试试题库及答案 1/ 6

2020 年高压电工证资格考试试题库及答案一、单选题 1、变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为( )的有效值。 A、线电流. B、相电流 C、最小电流 D、最大电流 2、变压器 一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比( )。 A、成正比 B、成反比. C、相等 D、无关系 3、变压器铁芯的结构一般分为( )和壳式两类。 A、圆式 B、角式 C、心式. D、球式 4、变压器套管由带电部分和绝缘部分组成,带电部分一般是导电杆、导电管、电缆或( )。 A、铜排. B、铝排 C、铁排 D、钢排 6、变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与( ) 温度之差。 A、冷却空气. B、变压器油 C、绕组 D、套管 7、( ),多用于 6300kVA 及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。 A、吊器身式油箱. B、吊箱壳式油箱 C、吊整体式油箱 D、吊分体式油箱 8、目前国内生产的 10kV、630kVA 及以下卷铁芯变压器,空载电流比 S9 系列变压器下降( )。 A、10% B、20%. C、30% D、40% 9、变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为( )。 A、60℃ B、65℃ C、70℃ D、75℃. 1

10、对于交叠式绕组变压器,为了减少绝缘距离,通常将()靠近铁轭。 A、高压绕组 B、中压绕组 C、低压绕组. D、高压或者中压绕组 11、电压互感器二次回路允许有( )接地点。 A、一个. B、两个 C、三个 D、多个 12、三绕组电压互感器的( )主要供给监视电网绝缘和接地保护装置。 A、第一绕组 B、第二绕组 C、第三绕组. D、第四绕组 13、非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比,空载电流可下降( )左右。 A、60% B、70% C、80%. D、90% P90 14.对电压互感器的准确度,( )级一般用于测量仪表。 P96 A、0.4 B、0.5. C、0.6 D、0.7 15、绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘 A、铜线 B、铝线 C、铁线 D、钢线 16、三相变压器 Dyn11 绕组接线表示一次绕组接成( )。 A、星形 B、三角形. C、方形 D、球形 17、并列运行就是将两台或多台变压器的一次侧和( )分别接于公共的母线上,同时向负载供电。 A、公共侧绕组 B、二次侧绕组. C、高压侧绕组 D、低压侧绕组 18、S11-160/10 表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量( )kVA,高压侧绕组额定电压为 10kV 电力变压器。 2 3/ 6

高压电工试题九.

2018年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案----试题九 一、判断题 1、RN2型高压断器一般可通过观察熔丝窑断指示器是否弹岀,来判断熔丝是否断。(╳) 2.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器击器的怍用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气谩备损坏。(√) 3、环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√) 4、触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。(√) 5、为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。(√) 6、对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。(√) 7、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。(╳) 8、负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。(╳) 9、对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(√) 10、负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√) 11、变电所中,断路器控制所使用的电源称为操作电源。(√) 12、高压电动机不采用纵差动保护。(╳) 13、1000KW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。(╳) 14、展开图中体现交流电压回路。(√) 15、继电保护只需要可靠性,不需要灵教性。(╳) 16、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(╳) 17、过备用电源自动投入装置,当工作母线电压消失时,备用电源应投入。(√) 18、重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可。(╳) 19、变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(√) 20、变压器异常运行状态主要包括:保护觉围路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。(╳) 21、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(√) 22、合理的规章制度是保障安全生产的有效措,工矿企业等单位有条件的应该建立适含自己情况的安全生产规章制度。(╳) 23、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。 (╳)24、所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)一、判断题(正确的选择√;错误的选择×。共66题,每题0分,共0分) 1、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。() 您的答案:正确答案:错 2、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。 您的答案:正确答案:对 3、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。() 您的答案:正确答案:对 4、雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。() 您的答案:正确答案:对 5、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(?) 您的答案:正确答案:错 6、避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(?) 您的答案:正确答案:对 7、35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km 的进线段架设避雷线。(?)

8、避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。(?) 您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。() 您的答案:正确答案:对 10、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 11、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 您的答案:正确答案:对 12、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 您的答案:正确答案:对 13、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。您的答案:正确答案:对 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。() 您的答案:正确答案:对 16、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。()

1.高压电工新版试题一

2018 年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案 试题一 一、判断题 1、采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。( V) 2、手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。( X) 3、高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。( V) 4、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中产生电弧的主要因素是依紫触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧(V) 5、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6气体多了会引起工作人员窒息事故。(V) 6、额定电压为10kV的断路器可用于6k系统.(V) 7、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件.(V) 8、弹篝储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用(X) 9、在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之 一。(V) 10、断路器的绝緣水平与断路器的额定电压无关。( X) 11、过负荷保护功能不属于110k以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(X) 12、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除(X) 13、备用电源自动投入装置属于自动调节装置.(X) 14、电流互感器可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器(V) 15、三相一次或二次重合闸属于110k以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(X)16重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可.(X) 17、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点(V)

18、中小容量的高压电容器组普遍采用电淩速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(V) 20、自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全(V) 21、接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大( V) 22、登杄前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(V)23剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(V) 24、人体距10k 带电设备的安全距离,应该大于等于(V) 25、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧(V) 26、人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对 人放电造成人触电伤亡(V)27、接触电压触电是由于电气设备绝緣损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电(V) 28、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。( V) 29、当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(X)30工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式(X)31、由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾(V)32、按照国家标准,铭上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(V) 33、双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容器。(V) 34、在变压器内盘发生故障(如绝缘击穿、相间趋蹄、匝间趋路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳,以保护变压器(X) 35. 电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似 开路,出现高电压的危险( V) 36. 当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定睿量的50?7d (V)

高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案 第1题、【判断题】三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电 流的根号3倍。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】 1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相 不完全星型接线并动作于跳闸。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第5题、【判断题】 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第6题、【判断题】 220/380V配电线路一般称为低压配电线路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】 35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第8题、【判断题】 35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】 FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】 RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】 RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】 RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】 S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定 容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】 S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力 变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B

高压电工证考试试题及答案

2016年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√) 29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√) 30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√) 32、工作终结即工作票终结。(×)

高压电工特种作业证考试卷试题库题集完整.doc

1.对于 10kV 的设备,人体与带电体的距离无遮拦者不得小于(C)m。 A、 0.1 B、 0.35 C、0.7 D、 0.1 2.装有气体继电器的变压器,从变压器油箱的一边向储油柜的一边应有(B)的上升坡度。 A、 0.5% ? 1% B、 1% ? 1.5% C、3% ? 5% D、 10% 3.电气设备的冷备用状态指断路器和隔离开关处于(D)位置的状态。 A、断路器合闸,隔离开关合闸 B、断路器合闸,隔离开关分闸 C 、断路器分闸,隔离开关合闸D、断路器分闸,隔离开关分闸 4.电流互感器的两相接线需要装用( B)台电流互感器。 A、一 B、二 C、三 D、四 5.高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于(B)级。 A、一 B、二 C、三 D、四 6.—张操作票可以填写( A)项操作任务。 A、一 B、二 C、三 D、四 7.电压互感器的额定电压指( C)。 A、一次线圈端子之间的电压 B、二次线圈端子之间的电压 C、一次线圈接用线路的 额定电压D、一次线圈端子与二次线圈端子之间的电压 8.10kV电源供电,单母线分段的接线方式,一路电源供电时,两台变压器并列进行的正确 做法是( B)。 A、高压联络开关接通,低压联络开关分断 B、高、低压联络开关均接通 C 、高,低压联络开关均分断D、高压联络开关分断,低压联络开关接通 9.绝缘电阻指的是(C)电阻。 A、工频交流 B、高频 C、直流 D 、冲击

10. 对于电击而言,工频电流与高频电流比较,其危险性是( A)。 A、工频危险性较大 B、高频危险性大得多 C 、高频危险性略大 D 、二者危险性一样大 11. 爆炸危险环境 1 区的固定式白炽灯应选用( A)型防爆灯具。 A、正压 B 、隔爆 C 、充油 D 、增安 12. 不应在已经停电的( A )上装设临时接地线。 A、本单位不能控制的电气;设备 B、隔离开关负荷侧 C、隔离开关电源侧 D 、高压母线 13. 低压开关设备的安装高度一般是( C) m。 A、 0.8-1.0 B、 1.1-1.2 C、1.3-1.5 D、 1.6-2.0 14. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位所提供的劳动防护用品,必须符合( B)。 A、国家标准或企业标准 B、国家标准或行业标准 C、行业标准或企业标准 15. 调查。 A、安监总局 B、国务院 C、电监会 16. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大事故由( B)电力监管机构组织事故调查组进行调查。 A、安监总局 B、国务院 C、电监会 17. “止步,高压危险 !”标识牌的底色应该是( D)。 . A、白底黑边 B、黑底白边 C 、红底白边 D 、白底红边 18. 数十毫安的电流通过人体短时间的使人致命最危险的原因是( D)。 A、电弧烧伤 B、呼吸终止 C 、昏迷 D 、引起心室纤维性颤抖 19. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位不得以( B)替代应当按规定配备的劳动防

高压电工考试试题及答案

高压电工考试试题题库 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分) 1、( B )主要用于接通或断开隔离开关,跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作。A.验电器B.绝 缘杆C.绝缘夹钳D.绝缘手套 2、( C )的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。A.支持金具B.连接金具C.拉线金具D.保护金具 3、( C )是利用硫酸或硫酸铝与碳酸氢钠作用放出二氧化碳的原理制成。A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭 火器D.“1211”灭火器 4、( D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。A.金具B.杆塔C.绝缘子D.空气 5、10~35kV单回架空线路的导线,一般采用( A )。A.三角排列或水平排列B.垂直排列C.三角、水平混合排列D. 任意 6、10kv电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般由( A )动作跳闸。A.过电流保护B.手动C.瓦斯保 护D.差动保护 7、220V单相供电电压允许偏差为额定电压的( C )。A.±-7% B.±10% C.+7%,-10% 8、3~10kV电力电容器组电流速断保护动作电流按额定电流的( C )整定。A.0.5~1 B.1.5~2 C.2~2.5 D.3 9、35kV架空线路耐张段的长度不宜大于( B )。A.1~2km B.3~5km C.6~7km D.7~8km 10、F N3-10R/400是10KV( C )的型号。A.隔离开关B.断路器C.负荷开关 11、F N3-10R/400型负荷开关合闸后,( A )。A.工作触头和灭弧触头均接通B.灭弧触头断开,工作触头接通C.工作 触头断开,灭弧触头接通 12、F N3-10R/400型负荷开关合闸时,( B )。A.工作触头和灭弧触头同时闭合B.灭弧触头先于工作触头闭合C.工作 触头先于灭弧触头闭合 13、F Z型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为( C )的防雷保护。A.线路B.配电变压器C.发电厂和变电所电 气设备 14、F Z型避雷器残压与FS型避雷器相比,具有( A )优点。A.残压低B.体积小C.结构简单 15、G L系列感应型过电流继电器,感应元件构成( B )保护。A.电流速断B.带时限过电流C.限时电流速断D.过 负荷 16、G W4-35系列隔离开关的操作特点是( C )。A.只能单极操作B.只能三极联动操作C.既可单极操作也可三极联动 操作 17、K YN××800-10型高压开关柜的三相主母线截面形状为( B )。A.圆形B.矩形C.三角形 18、K YN××800-10型高压开关柜利用( C )来实现小车与接地开关之间的连锁。A.电磁锁B.程序锁C.机械连锁 19、K YN××800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,左侧轨道上设有( C )。A.小车的接地装置B. 防止小车滑脱的限位装置C.小车运动横向限位装置 20、L W6-500代表户外500KV的( A )。A.六氟化硫断路器B.真空断路器C.油断路器

相关文档
相关文档 最新文档