文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调及空气源热泵的原理、安装及运行费用的对比分析

中央空调及空气源热泵的原理、安装及运行费用的对比分析

中央空调及空气源热泵的原理、安装及运行费用的对比分析
中央空调及空气源热泵的原理、安装及运行费用的对比分析

一、中央空调

中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生

二、中央空调的分类

1、全空气系统

2、空气水系统

习惯上称为风机盘管加独立新风系统

3、全水系统

三、中央空调系统的末端设备

中央空调系统的末端设备主要是新风机组、风机盘管、水流控制阀(常称二通阀)和温控开关。新风机组一般用于公共场所。

由于这些地方人员较多,要用室外的新鲜空气通过机组制冷(制热)后送入室内。在住宅和客房通常是用风机盘管,它是室内空气的循环通过热交换器达到供冷或供热。水流控制阀是控制通过新风机组或风机盘管的水量也就是控制冷量(热量)来实现控制温度。温控开关是电控制开关、控制风机的转速和水流控制阀的启闭程度,也就是控制通过热交换器的空气量和介质水的流量,因为通过热交换器的空气量越大所带走的冷量(热量)也越大

四、中央空调系统

1.安装内容

2、中央空调系统的分类

1、中央空调系统

中央空调系统设计

1、水冷冷水机组空调系统

2、风冷冷水机组空调系统

水冷冷水机组空调系统的主要设备有:

螺杆机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、电子水处理仪或全自动软化水处理装置、水过滤器、膨胀水箱、末端装置(空气处理机组、风机盘管等)

水冷冷水机空调系统

一、制冷主机的选择

1、根据建筑的空调面积和房间功能进行空调冷负荷计算

2、统计建筑空调总冷负荷

3、大部分建筑需要考虑房间的同时使用率,一般建筑的同时使用率为70-80%,特殊情况需根据建筑功能和使用情况确定。

4、制冷机冷负荷为建筑空调总冷负荷与同时使用率的乘积。根据计算的制冷机冷负荷即可选择制冷主机。

二、水泵的选择

1、水泵的主要形式

卧式离心泵和立式离心泵

2、水泵型号含义如SLS 200-250

其中SLS指SLS单级单吸立式离心泵

200指泵进出口公称直径

250指叶轮名义直径

3、水泵选择的步骤

第一步:水泵流量的确定

1、冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公司进行计算,公式中的Q为制冷机制冷量 L(立方/h)=【Q(KW)/(4.5-5)℃*1.163】*(1.15-1.2)

2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品提供的数值选用或根据如下公司进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

L(m3/h)=Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163

第二步:水系统水管管径的计算

在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算

D(m)=L(m3/h)/0.785x3600xV(m/s) 的开方

公式中:L.....所求管段的水流量(第一步已计算出)

V.....所求管段允许的水流速

流速的确定:一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。

目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600

注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100。

第三步:水泵扬程的确定

以水冷螺杆机组为例:

冷冻水泵扬程的组成

1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)

2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(据体值可参看产品样本)

3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;

4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;

5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;

综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照

搬经验值!

冷却水泵扬程的组成

1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)

2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O

3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O

4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;

5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;

综上所述,冷冻水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。

补水水泵扬程的计算:

◆补水水泵扬程为系统最高点距补水泵接管处的垂直距离和

补水管路的沿程阻力损失和局部阻力损失。

◆沿程阻力损失和局部阻力损失一般为3~5mH2O。

举例:如果计算出系统水流量为160m3/h, 则水系统管径计算为DN200,所以水泵管径选DN150,扬程选为32mH2O,校核水泵参数表中流量和扬程部分,选取:SLS150-315型号的水泵。

5、水泵并联运行情况

水泵台数流量流量的增加值与单台泵运行比较流量的减少

1 100 /

2 190 90 5%

3 251 61 16%

4 284 33 29%

5 300 1

6 40%

由上表可见:水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。故强烈建议:1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,留有余量。2.空调系统中水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。

一般,冷冻水泵和冷却水水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。补水泵一般按照一用一备的原则选取。

三、冷却塔的选择

1、冷却塔的主要形式

圆形逆流冷却塔、方形横流冷却塔。当然冷却塔的分类形式还有很多种,在这里就不一一列举了。

3、冷却塔设计选型

1、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;

2、冷却塔的水流量= 冷却水系统水量×1.2;

举例:假设空调系统冷却水量为160m3/h,那么冷却塔的冷却水量=160 ×1.2=192 m3/h,根据就近原则,选择冷却塔参数表中冷却水量为200m3/h 的冷却塔。

四、电子水处理仪、水过滤器的选择

1、产品主要形式

电子水处理仪、“Y”形过滤器

2、电子水处理仪和过滤器的选择

空调水系统中使用到的电子水处理仪和水过滤器一般都按照设备所在管段的管径进行选择。

冷却水系统属开式系统,必须使用电子水处理仪;

冷冻水系统属闭式系统,要求不是那么严格,可以在冷冻水系统管路中或膨胀水箱进水管路中安装电子水处理仪。

五、全自动软化水装置的选择

当工程所在地水质较硬或是系统较大的时候,系统的循环水和补水最好是软化水,该空调系统必须配置水软化装置,一般选用全自动软化水装置;

全自动软化水装置的选用一般按照系统补水量进行选择。补水装置可以根据实际情况来选(装置小,系统补水时间长;装置大,系统补水时间短)。

六、膨胀水箱的选择

膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的2~3%选择

一般,一万平方米左右建筑空调水系统膨胀水箱的容积为2~4立方。

六、末端设备的选择

1、风机盘管的选择

风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法:

(1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。

(2)根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。

确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。

对于一般的住宅和办公建筑,房间面积在20m2以下,可选用FP-3.5,25m2左右的选用FP-5.0,30m2左右的选用FP-6.3,35m2左右的选用FP-7.1。房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。

2、空气处理机的选择

空气处理机组主要用于处理室内空气和供新风,一般有空调工况和新风工况两种工作状态。

空气处理机组的选择一般由三个主要参数决定:风量、表冷器排管数和机外余压。

先根据系统需要的风量确定空气处理机组的型号,然后根据需要提供的冷量来决定其排管数,如此便可确定。根据系统需要的余压要求确定余压。

空气处理机组一般有吊顶式和落地式两种。落地式包括立式和卧式两种。另外机组的送回风方式也有多不同。徐根据建筑情况和建筑业主要求进行最终的确定。

注意:空调工况的制冷(热)量比新风工况时要小。

3、组合式空调机组的选择(略)

七、工程概算

1.设备费(除膨胀水箱、软化水箱、阀门管道和管件以外,全部为设备费,设备费的准确度应比合同最终签订价高8%~10%左右)。

2.设备运杂费(运输、包装费等)一般取设备费的1%~2%(根据设备的产地和使用地的距离来确定)。

3.设备安装费:一般取设备的5%~8%,(除散件设备,如:冷却塔的安装费:取冷却塔设备费的10%~15%)。

4.设备运行调试费:一般取设备费的0.5%~1%。

5.管道制作、安装、保温等费用,一般为设备费的20%~40%。(根据系统的复杂程度来确定)。

6.电气费、土建费用(应另行计算)。

7.工程设计费,取以上所有费用合计的2.5%~3%。

8.工程的其他费用(包括各种税费、工程临时设施费、冬雨季施工费、利润等),一般取以上所有费用合计的5%~8%。

上述所有费用之和即工程总造价。

一般,使用水冷冷水机组,末端为风机盘管没有新风的情况下,建筑空调造价为200元/m2左右,末端为风机盘管加新风的为250元/m2左右。使用风冷冷水机组,末端为风机盘管没有新风的情况下,建筑空调造价为300元/m2左右,末端为风机盘管加新风的为350元/m2左右。

风冷冷水机空调系统

主要设备有:

(1)风冷冷水机组

(2)冷冻水泵

(3)补水泵

(4)电子水处理仪或全自动软化水处理装置

(5)水过滤器

(6)膨胀水箱

(7)末端装置(空气处理机组、风机盘管等)

所有设备的选型方法和原则与水冷冷水机组空调系统一样!

五、中央空调系统运行费用

一、亘元大厦中央空调工程方案简介

亘元大厦为综合办公楼,框架结构,地下一层,地上十四层,建筑面积为36887㎡,总高度为H=50.8m,属于一类高层建筑。该工程空调系统为风机盘管加新风的形式,冷源由两台螺杆式水冷机组提供,冬季采暖采用风机盘管+地板敷设采暖方式,热源为燃气锅炉+板换机组。中央空调系统主要设备参数见下表:

1、末端设备

序号设备名称型号规格单位数量备注

1 吊顶式新风机组

(新风工况)

TF3D型L=3000m3/h Q冷=41.6kw Q热=43.32kw

N=0.55kw H=450Pa n=6排管出口噪音<58dB(A)

台8 K1

2 卧式新风机组

(新风工况)TF4DW型L=4000m3/h Q冷=52.60kw Q热=58.05kw

N=1.1kw H=450Pa n=6排管出口噪音<58dB(A)

台10 K2

3 吊顶式新风机组

(新风工况)TF5D型L=5000m3/h Q冷=61.2kw Q热=72.8kw

N=1.1kw H=450Pa n=6排管出口噪音<58dB(A)

台 3 K3

4 吊顶式新风机组

(新风工况)TF6D型L=6000m3/h Q冷=80.6kw Q热=93.1kw

N=1.5kw H=450Pa n=6排管出口噪音<58dB(A)

台 2 K4

5 卧式新风机组

(新风工况)TF06W型L=6000m3/h Q冷=80.6kw Q热=93.1kw

N=1.5kw H=450Pa n=6排管出口噪音<58dB(A)

台 2 K5

6 卧式风机盘管FP-34WAX型L=340m3/h Q冷=2.05kw Q热=3.48kw

N=40W H=30Pa 出口噪音<40dB(A) 后回风箱

台353

7 卧式风机盘管FP-51WAX型L=450m3/h Q冷=2.82kw Q热=4.7kw

N=54W H=30Pa 出口噪音<42dB(A) 后回风箱

台574

8 卧式风机盘管FP-68WAX型L=600m3/h Q冷=3.74kw Q热=6.26kw

N=72W H=30Pa 出口噪音<44dB(A) 后回风箱

台80

9 卧式风机盘管FP-85WAX型L=730m3/h Q冷=4.5kw Q热=7.5kw 台65

N=92W H=30Pa 出口噪音<46dB(A) 后回风箱

2、制冷机房(含锅炉房/水泵间)设备

序号设备名称型号规格单位数量备注

1 双螺杆半封闭冷

水机组

30HXC400A;制冷量1392KW;输入功率279KW。台 2 开利

2 燃气锅炉GE-615-1020型;额定热功率=1.02 MW;

N=2.2KW;G=4.6t;耗气量130m3/h

台 2 泰州安信

3 燃气锅炉CWNS-0.7型;额定热功率=0.70 MW;N=1.5KW;

G=3.7t;耗气量82.4m3/h

台 1 广州迪森

4 热水循环泵KQW80/150-7.5/2型;流量=46.7m/h;扬程

=28m;N=7.5KW

台 4 3用1备

6 冷冻水循环泵KQW200/320-37/4(z);流量=171-294m3/h;

扬程=34.9-25m;N=37KW

台 3 2用1备

8 冷却水循环泵KQW200/300-37/4(z);流量=196-336m3/h;

扬程=31.5-23m;N=37KW

台 3 2用1备

10 冷却塔KSD-LN-200-C2型;流量=312t/h;N=5.5KW×2 台 2

11 定压补水装置KQG-SPGLZ-1275型自动给水装置;

水泵L=9~18m3/h;H=60~80m;N=7.5KW

台 1

电机1用1

12 软化水装置YH-2750A型全自动软水器,产水量15t/h 台 1

13 除污器G型射频水处理器DN300;承压1.2Mp;N=300W 台 1

14 电子水处理仪KGD-350A过滤型电子除垢仪;流量=930T/h;

承压P=1.0MPa;N=130W

台 1

二、运行参数、条件

1、天然气燃气价格:1.4元/NM3

2、电费:0.73元/KW

3、制冷期:90天/年

4、采暖期:150天/年

三、中央空调年运行费用(万元)

中央空调机房设备制冷电耗26.91万元,368600kw,9.99kw/㎡,0.11kw/㎡/天说明:以上表格详细计算见后附计算说明。

附:运行费用计算说明:

一、制冷机房(锅炉房)设备运行费用

1、由于空调负荷的变化是随外界环境温度而变化,具有很大随机性。

A、机组在一个制冷期90天内运行的负荷分布为:

100%负荷:占17%制冷期,相当于制冷期的15天;

75%负荷:占39%制冷期,相当于制冷期的35天;

50%负荷:占33%制冷期,相当于制冷期的30天;

25%负荷:占11%制冷期,相当于制冷期的10天;

B、机组在一个制热期150天内运行的负荷分布为:

100%负荷:占17%制热期,相当于制热期的25天;

75%负荷:占39%制热期,相当于制热期的58天;

50%负荷:占33%制热期,相当于制热期的50天;

25%负荷:占11%制热期,相当于制热期的17天;

C、每日运行时间折合满负荷运行时间:

根据大厦使用情况,制冷季节螺杆机为8小时/天。

(实际运行为上午9点至下午5点,再加上4小时的夜间运行)。

采暖季节燃气锅炉为12小时/天。

(实际运行为早晨5点至下午5点,再加上6小时夜间运行)

34、一台燃气锅炉实际制热负荷工况能耗

4、制冷运行费用计算:

A、电费:

a、两台主机每年制冷运行耗电(50%以下负荷开一台主机):

[(279kw×15天+223.2kw×35天)×2+279kw×30天+181.35kw×10天] ×8小时/天×0.73元/kw·h÷10000= 19.96 万元/年

b、两台冷却塔每年制冷运行耗电(50%以下负荷开一台冷却塔):

(2×11kw×50天+11kw×40天)×0.73元/kw·h×8小时/天÷10000= 0.9万元/年

c、两台循环水泵和两台冷却水泵每年制冷运行耗电(50%以下负荷各开一台泵)

(4×37kw×50天+2×37kw×40天)×0.73元/kw·h×8小时/天÷10000= 6.05 万元/年

B、制冷期运行合计:26.91万元/年

4、制冷运行费用计算:

A、电费:

a、两台热水循环水泵每年制热运行耗电(50%以下负荷开一台泵)

(2×37kw×83天+37kw×67天)×0.73元/kw·h×12小时/天÷10000= 7.55 万元/年

b、一次侧热水泵每年制热运行耗电(50%以下负荷开两台泵)

(3×7.5kw×83天+2×7.5kw×67天)×0.73元/kw·h×12小时/天÷10000= 2.52 万元/年

B、每年制热燃气费(25%-75%负荷开两台锅炉;25%负荷以下开一台锅炉)

[(130×2+82.4)NM3/h×25天+(130×2)NM3/h×58天+(97.5×2)NM3/h×50天+82.4NM3/h×17天)]×1.4元/NM3×12小时/天÷10000= 58.4万元/年

C、锅炉风机运行耗电

[(2×2.2kw+1.5 kw)×25天+(2×2.2kw)×108天+1.5kw×17天)]×0.73元/kw·h×12小时/天÷10000= 0.57 万元/年

D、采暖期运行费用合计:69.04 万元/年

二、中央空调末端设备运行费用

1、风机盘管设备:

末端风机盘管功率:353×40W+574×54W+80×72W+65×92W=56.9 kw

夏季:56.9×(15+0.75×35+0.5*30+0.25*10)×0.73元/kw·h×8小时/天÷10000= 1.95万元/年

冬季:56.9×(25+0.75×58+0.5*50+0.25*17)×0.73元/kw·h×12小时/天÷10000= 6.67万元/年

2、新风机组设备:

末端新风机组功率:8×0.55kw+10×1.1kw+3×1.1kw+4×1.5kw=28.9kw

夏季:28.9×(15+0.75×35+0.5*30+0.25*10)×0.73元/kw·h×8小时/天÷10000= 0.99万元/年

13561.64kw/年,0.004 kw/㎡/天

冬季:28.9×(25+0.75×58+0.5*50+0.25*17)×0.73元/kw·h×12小时/天÷10000= 2.47万元/年

一、空气源热泵制冷原理

液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成蒸汽,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。

制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。

液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。二、空气源热泵制冷量

空气源热泵机组的制冷量Q0按下式计算

Q0 = q0 K1

式中Q0———机组制冷量, kW;

q0———产品样本中机组的名义工况(室外

空气干球温度为35 ℃, 冷水出水

温度为7 ℃时) 制冷量, kW;

K1———夏季室外空调计算干球温度的修

正系数,按产品样本或技术说明书

选取,如厂家未提供,可近似按表1

选取。

表1 夏季室外空调计算干球温度修正系数K1 (出水温度7 ℃)

可看出,夏季室外温度几乎不会超过40℃,即夏季制冷时空气源热泵的制冷量几乎不会衰减。

可见空气源热泵冬季采暖衰减较大。

五、空气源热泵机组的能耗指标

可见,较大的中央空调系统宜选用螺杆式压缩机组。

(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)

空气源热泵应用汇总

第一章空气源热泵技术介绍 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。 空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP (性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。 空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺的前提下,采用热泵热水机组制取热水,既能以最小的电力投入获得最大的供热效益。将热泵热水机组放在建筑物的顶层或室外平台即可工作,省却了专用锅炉房。在设备结构上真正实现了水、电分离,确保了用户的安全。 第一节热泵工作原理 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。通俗的说,如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递

地源热泵工作原理图讲解

地源热泵工作原理图讲解-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

地源热泵工作原理图讲解 地源热泵工作原理图讲解 今天为大家介绍一下关于地源热泵以及地源热泵工作原理的详细讲解。地源热泵是一种绿色技术,地源热泵工作原理是利用地热资源将低位能量转化成高位能量从而达到节能的目的,地源热泵能效比一般可以达到5以上,比普通的中央空调要节能40%以上,目前我国也在大力倡导地源热泵中央空调系统,很多专家认为,地源热泵将是中央空调的未来和趋势。 地源热泵为什么如此节能呢,这要从地源热泵工作原理说起,地源热泵主要是利用了地能和水能,和太阳能一样,他们都是免费可再生能源。下面安徽绿能通过地源热泵原理图为大家详细介绍一下地源热泵工作原理,看看地源热泵是如何节能的。 地源热泵原理简述 作为自然现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温,用著名的热力学第二定律准确表述:“热量不可能自发由低温传递到高温”。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以地源热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这就是地源热泵节能的原理。 地源热泵原理图 地源热泵工作原理

地源热泵系统是从常温土壤或地表水(地下水),冬季从地下提取热量,夏季把建筑的热量又存入地下,从而解决冬夏两季采暖和空调的冷热源。 夏季通过机组将房间内的热量转移到地下,对房间进行降温,同时储存热量,以备冬用。冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,大地土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。 地源热泵原理图 冬季地源热泵工作原理 冬天热泵中制冷剂正向流动,压缩机排出的高温高压R22气体进入冷凝器向集水器中的水放出热量,相变为高温高压的液体,再经热力膨胀阀节流降压

空气源热泵工作原理

主讲人:刘海棠 职务:技术部部长 课题:空气源工作原理 ㈠空气源热水器工作原理 一、空气源热水器的定义 空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水。空气源热水器就就是通过热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,这种通过热泵运动来获得加热的热水器叫做空气源热水器。 目前,空气能热泵热水生产厂家与市场集中分布在长江以南。主要生产厂家集中在珠江三角洲的佛山、东莞、深圳、珠海以及长江三角洲的杭州、宁波地区。消费市场主要分布在长江以南的广东、广西、福建、江西、上海、浙江、安徽等省区,并逐步从长江以南向长江以北扩展。 二、空气源热水器的组成部分

热泵热水装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、风机五大部件组成,通过让工质(制冷剂)不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。 蒸发器直接从空气中吸取热量,将节流后的制冷剂吸热气化达到预期效果的设备。 压缩机就是空气源热水器的心脏,把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动。 冷凝器就就是将压缩机排出的高温高压气体释放出热量后冷凝成低温高压液体的换热设备。 膨胀阀就是一种节流装置,控制制冷剂的流量,可提高系统的能效比与可靠性。 风机主要就是起加强气体流通量的作用,就是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的设备。 制冷剂就是热泵系统中实现制热循环的工作介质,也称冷媒。作为一种特殊的物质,制冷剂的物质状态在热泵循环过程中不断发生变化:在蒸发器中,制冷剂在较低的压力状态下吸收热能由液态变为气态;压缩机将此低压的气态制冷剂压缩升温为高压气态制冷剂;在冷凝器中,制冷剂在较高压力状态下放出热能由气态便为液态。 三、空气源热水器的基本工作原理 热泵技术就是基于逆卡诺循环原理实现的;如同在自然界中水总就是由高处流向低处一样,热量也总就是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递到高温热源,所以热泵实质上就是一种热量提升装置。热泵的作用就就是从周围环境中吸取热量(这些被吸取的热量可以就是地热、太阳能、空气的能量),并把它传递给被加热的对象(温度较高的媒质)。 热泵热水机组工作时,蒸发器吸收环境热能,压缩机吸入常温低压介质气体,经过压缩机压缩成为高温高压气体并输送进入冷凝器,高温高压的气体在冷凝器中释放热量来制取热水,并冷凝成低温高压的液体。后经膨胀阀节流变成低温低压液体进入蒸发器内进行蒸发,低温低压液体在蒸发器中从外界环境吸收热量后蒸发,变成低温低压的气体。蒸发产生的气体再次被吸入压缩机,开始又一轮同样的工作过程。这样的循环过程连续不断,周而复始,从而达到不断制热的目的。 热泵原理示意图如下:

地源热泵工作原理 供暖、制冷

地源热泵工作原理地源热泵原理图 舒适100网2010-7-9 12:00:38 .shushi100. 地源热泵是一种绿色技术,地源热泵工作原理是利用地热资源将低位能量转化成高位能量从而达到节能的目的,地源热泵能效比一般可以达到5以上,比普通的中央空调要节能40%以上,目前我国也在大力倡导地源热泵中央空调系统,很多专家认为,地源热泵将是中央空调的未来和趋势。 地源热泵为什么如此节能呢,这要从地源热泵工作原理说起,地源热泵主要是利用了地能和水能,和太阳能一样,他们都是免费可再生能源。下面我们通过地源热泵原理图为大家详细介绍一下地源热泵工作原理,看看地源热泵是如何节能的。地源热泵原理图 地源热泵工作原理 地源热泵系统是从常温土壤或地表水(地下水),冬季从地下提取热量,夏季把建筑的热量又存入地下,从而解决冬夏两季采暖和空调的冷热源。 夏季通过机组将房间的热量转移到地下,对房间进行降温,同时储存热量,以备冬用。冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。 地源热泵原理图

土壤源热泵

土壤源热泵系统的设计方法 上海工程技术大学 胡建平★ 摘要:本文主要介绍了土壤源热泵系统的设计方法和步骤,重点论述了地下热交换器的设计过程。并举例加以说明。 关键词:土壤源热泵 热交换器 设计 The Design Ways of Ground-coupled Heat Pump System By Hu Jianping ☆ Abstract: In this paper the design ways and steps of ground-coupled heat pump system have been introduced. The design of the underground heat exchanger has been discussed in details, and an example has been taken to illustrate the process of the design. Keywords: Ground-coupled heat pump Heat exchanger Design ☆Shanghai University of Engineering Science ,China 0 引言 随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统[1]。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。相应地,地源热泵系统分土壤源热泵系统、地下水热泵系统和地表水热泵系统3种形式。 土壤源热泵系统的核心是土壤耦合地热交换器。 地下水热泵系统分为开式、闭式两种:开式是将地下水直接供到热泵机组,再将井水回灌到地下;闭式是将地下水连接到板式换热器,需要二次换热。 地表水热泵系统与土壤源热泵系统相似,用潜在水下并联的塑料管组成的地下水热交换器替代土壤热交换器。 虽然采用地下水、地表水的热泵系统的换热性能好,能耗低,性能系数高于土壤源热泵,但由于地下水、地表水并非到处可得,且水质也不一定能满足要求,所以其使用范围受到一定限制。国外(如美国、欧洲)主要研究和应用的地源热泵系统以及我国理论研究和实验研究的重点均是土壤源热泵系统。目前缺乏系统设计数据以及较具体的设计指导,本文进行了初步探讨,以供参考。 1 土壤源热泵系统设计的主要步骤 (1)建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算 建筑物冷热负荷计算与常规空调系统冷热负荷计算方法相同,可参考有关空调系统设计手册,在此不再赘述。 冬夏季地下换热量分别是指夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤吸收的热量。可以由下述公式[2]计算: ???? ? ?+?='11111COP Q Q kW (1) ???? ? ?-?='22211COP Q Q kW (2) 其中'1Q ——夏季向土壤排放的热量,kW 1Q ——夏季设计总冷负荷,kW

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

地源热泵系统工作原理

地源热泵系统工作原理、优点介绍 环境和经济效益显著 地源热泵机组运行时,不消耗水也不污染水,不需要锅炉,不需要冷却塔,也不需要堆放燃料废物的场地,环保效益显著。地源热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比也可以减少40%以上;与电供暖相比可以减少70%以上,它的制热系统比燃气锅炉的效率平均提高近50%,比燃气锅炉的效率高出了75%。 一机多用,应用广泛 地源热泵系统可供暖、空调制冷,还可提供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统,特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物。地源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量的能量,而且用一套设备可以同时满足供热、供冷、供生活用水的要求,减少了设备的初投资,地源热泵可应用于宾馆、居住小区、公寓、厂房、商场、办公楼、学校等建筑,小型的地源热泵更适合于别墅住宅的采暖、空调。 自动运行 地源热泵机组由于工况稳定,可以设计成简单的系统,部件较少,机组运行可靠,维护费用用低,自动控制程度高,使用寿命长。 无环境污染 地源热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少38%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上,真正的实现了节能减排节能减排是减少能源浪费和降低废气排放更多。维护费用低 地源热泵系统运动部件要比常规系统少,因而减少维护,系统安装在室内,不暴露在风雨中,也可免遭损坏,更加可靠,延长寿命。 使用寿命长 地源热泵的地下埋管选用聚乙烯和聚丙烯塑料管,寿命可达50年,要比普通空调高35年使用寿命。 维持生态环境平衡 地源热泵夏天把室内的热量排到地下,冬天把地下的热量取出来供室内使用,相对来说,向环境排放更少的能量,维持生态环境的平衡。 节省空间 没有冷却塔、锅炉房和其它设备,省去了锅炉房,冷却塔占用的宝贵面积,产生附加经济效益,并改善了环境外部形象。

自己空气源热泵的工作原理

电空气源热泵 一、电空气源热泵作原理图及工作原理 1、电空气源热泵作原理图 电空气源热泵作原理图 2、电空气源热泵作原理 (1) 低温低压制冷剂经膨胀阀节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q1; (2) 蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q1,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q2); 压缩机蒸发 器 空气热量的输入 冷凝 器 电能的输入 储液罐 过滤器膨胀阀 热水出冷水入热 用 户

(3)被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量(Q1+Q2)释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到55℃(最高达65℃),直接给用户供暖; (4)放热后的制冷剂以液态形式进入节膨胀阀,节流降压......如此不间断进行循环。 二、电空气源热泵有如下特点 1、用途广泛、四季无忧 空气能(源)热泵既能在冬季制热,又能在夏季制冷,能满足冬夏两种季节需求,而其他采暖设备往往只能冬季制热,夏季制冷时还需要加装空调设备。 2、安全运行、保护环保 空气能(源)热泵采用热泵加热的形式,水、电完全分离,无需燃煤或天然气,因此可以实现一年四季全天24小时安全运行,不会对环境造成污染。 3、使用灵活、没有限制 相比太阳能、燃气。水地能(源)热泵等形式,空气能(源)热泵不受夜晚、阴天、下雨及下雪等恶劣天气的影响,也不受地质。燃气供应的限制。 4、节能科技、省电省心 空气能(源)热泵使用1份电能,同时从室外空气中获取2份以上免费的空气能(源),能生产3份以上的热能,高效环保,相比电采暖每月节省75%的电费,为用户省下如此可观的电费,很快就能收

土壤源热泵系统的设计计算方法

土壤源热泵系统的设计计算方法 摘要:本文主要介绍了土壤源热泵系统的设计方法和步骤,重点论述了地下热交换器的设计过程。并举例加以说明。 0 引言 随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。可以 由下述公式[2]计算: ??????? ?+×=′11111COP Q Q kW (1) ??????? ??×=′22211COP Q Q kW (2) 其中——夏季向土壤排放的热量,kW ′1Q 1Q ——夏季设计总冷负荷,kW ′2Q ——冬季从土壤吸收的热量,kW 2Q ——冬季设计总热负荷,kW 1COP ——设计工况下水源热泵机组的制冷系数 2COP ——设计工况下水源热泵机组的供热系数 一般地,水源热泵机组的产品样本中都给出不同进出水温度下的制冷量、制热量以及制冷系数、供热系数,计算时应从样本中选用设计工况下的、。若样本中无所 1COP 2COP

空气源热泵热水系统的简易操作指南

空气源热泵热水系统的简易操作指南 一、热水系统的水温设置 加热设备(可视作热交换器或热储水箱)出水口的水温,一般的设置温度为不低于55℃。热水保温水箱的温度一般的设置温度为不低于50℃。 为了降低能耗,热水系统可根据实际使用需要和季节情况做调节:冬季温度一般设置为50~55℃;夏季温度设置为43~45℃。电加热自动温度控制器设置温度上限温度为45℃,下限温度为38℃,就是在水温低于38℃时电加热自动投入时,当水温达到45℃电加热器自动切断,冬天打为自动状态,夏天可以关闭电加热。(采用有辅助加热器的热水系统,设置电辅助加热设备须是水电分离的)。 二、热水系统的供水压力设置 检查客房热水的实际水温和冷热水压力,特别要留意热水的供水末端房间的热水出水温度和供水压力;要求客房内配水点水温不低于设定温度42℃,出热水时间不超过10秒,热水压力不低于压力。要求冷热水压力相匹配,压力控制以满足最高楼层的供水压力不小于为准。 1、热水供水按变频恒压供水设计,按不同的楼高选用不同扬程、流量的变频泵,并一用一备。变频多级供水泵安装在热水箱的出水口位置。所有安装的变频泵都须有水泵基座,并安装有橡胶接头连接及减振处理。 2、热水箱放在屋面的上行下给供水设计的,热水供水泵的压力设定可选在~左右。但如果上行下给方式供水导致最低楼层供水压力过大的,必须安装有减压阀。水压控制须冷、热水压力相匹配。 3、热水箱和供水泵设置在地下的,供水泵的压力设定调试至管道各出水口的压力保持在~ ,扬程:(楼高* ),流量:大于30m3/h 。

广州金号空气源热泵 --(简易操作说明) (一).操作面板 (二).按键操作说明: △开/关键:在开机状态按此键则关,反之亦然; △模式键:选择温度或压缩机延时工作时间设定模式; △查询键:按住此键10秒不放,系统进入查询状态,按上升/下降键可以查询故障; △强制化霜键:控制系统强制进入化霜状态,当室外环境温度特别低,换热器结霜比较严重,需化霜时,可按此键进入化霜状态,强制除霜; △上升/下降键:此键用来调整温度高低或调整压缩机延时开机时间,在开机状态下初始温度显示50℃,每按一次温度上升或下降1度,温度设定范围为40℃-55℃,如按住上升键10秒不放,设定温度可以上升至60℃。 注:进入查询状态,左边两数码显示序号,右边两数码显示温度及故障代码,具体显示如下:

地源热泵空调工作原理

地源热泵空调工作原理 地源热泵供热空调系统是目前世界上先进的绿色空调系统。热泵供热空调系统的工作原理是利用环境(空气、水和大地)中的低品味热量,经过热泵机组的工作而改变温度,进而实现对建筑物的供热和空调,同时还可以提供生活热水。 地源热泵系统通过循环液在封闭的地下埋管中流动,实现系统与大地之间的换热,利用大地岩土层中的可再生热能。由于较深的底层中在未受干扰的情况下常年保持恒定的温度,与室外温度相比是冬暖夏凉,因此地源热泵可克服空气源热泵的技术障碍,且效率大大提高。在热泵机组中消耗1KW的电能可以得到4KW以上的热量,即能效比大于4。此外,它保持了地下水源热泵利用大地作为冷热源的优点,同时又不需要抽取地下水作为传热的介质,因此它是一种可持续发展的建筑节能新技术。 地源热泵空调工作流程 地源热地下环路的(即地热换热器)埋管方式多种多样。目前国外普遍采用的有垂直埋管和水平埋管地热器两种基本的配置形式。垂直埋管地热换热器是在地层中垂直钻孔的地热换热器是在浅层土地中水平埋管。地热换热器型式和结构的选取应根据实际工程以及给定的建筑场地条件来确定。水平埋管占地面积大,而且水平埋管的地热换热器受地表气候变化的影响,效率较低,因此这种水平埋管的地源热泵空调系统在多数场合不适合中国人多地少的国情。 垂直环路地源热泵系统在工作中有三个必需的环路,有的还有第四个可供选择的预热生活热水的环路。 1、地下换热环路

水或防冻剂溶液在地下循环的封闭加压环路。冬季从周围土壤吸收热量,夏季向土壤释放热量,其循环由一台低功率的循环泵来实现。 2、制冷剂环路 即在热泵机组内部的制冷循环,与空气源热泵相比,只是将空气—制冷剂换热器变成水—制冷剂热换器,其它结构基本相同。 3、空气环路 把已调节好的空气分配到建筑物中去的环路。送风机将空气送到空气分布系统,再根据各区域的热损失或得热,将它们分配到特定的区域去。 4、生活热水环路 将水从生活热水箱送到过热蒸汽冷却器去进行循环的封闭加压环路,是一个可选的环路。 这些环路的不同运行方向即构成了冬夏两大循环:制热循环和制冷循环。 地源热泵空调的突出优点 1.高效节能 热泵的运行方式,使能量输入和输出之比,在供热状态可达1:3以上,制冷状态为1:5左右;即使在部分负荷状态下,也能高效运行,运行费用仅为传统中央空调的40—60%。 2.绿色环保 地源热泵系统省去了锅炉和锅炉房,全年仅采用电力这种清洁能源,彻底解决了锅炉造成的大气污染问题。由于提高了能源的利用效率,大大减少了由于建筑供热空调产生的CO2排放量。同时避免了地下水源热泵系统可能造成的对地下水的浪费和污染。

空气源热泵工作原理分析

空气源热泵工作原理分析 一、热泵简要介绍 日常生活中泵的应用很多,泵是一种提高位能的装置,根据用途不同有水泵、气泵、油泵等。 热泵,顾名思义就是泵热的装置。热泵技术是近年来在全世界备受关注的新能源技术,目前较多地应用于冷暖空调机。 热泵按结构、用途等可以有多种分类,如果按所取热源方式,常见的可分为空气源热泵、水源热泵、地热热泵等。 三、空气源热泵原理介绍 空气源热泵热水器是空气源热泵的其中一种用途方式。空气源热泵系统的主要工作原理就是利用少量高品位的电能作为驱动能源,从低温热源(空气当中蕴涵的热能)高效吸收低品位热能并传输给高温热源(水箱里的水),达到了“泵热”的目的。 热泵技术是一种提高能量品位的技术,它不是能量转换的过程,不受能量转换效率极限100%的制约。利用热泵热水机释放到水中的热量不是直接用电加热产生出来的,而是通过热泵热水机把热源搬运到水中去的,所以平均能效比能达到400%以上。也就是1度电通过热泵能产生4度电的效果。

三、各种热水器的比较能源利用率 家用型空气源热泵系统结构示意图: 四、系统结构流程说明 压缩机→高压保护器→换向阀→热交换器(家用型水箱)→节流装置→蒸发器→低压保护器→气液分离器→压缩机。 商用型空气源热泵系统结构示意图:

商用型空气源热泵系统安装示意图: 五、斯米茨水源热泵介绍

多乐?斯米茨水源热泵是一种空气能产品,适用于宾馆、商场、办公楼、学校、别墅、住宅小区的制热及制冷。 多乐?斯米茨水源热泵优势特点: 1、高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。运行费用仅为普通中央空调的40~60%。 2、节水省地

土壤源热泵系统设计方法步骤(精)

土壤源热泵系统设计方法步骤 佚名 简介:随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。相应地,地源热泵系统分土壤源热泵系统、地下水热泵系统和地表水热泵系统3种形式。 关键字:土壤源热泵系统,地下热交换器 土壤源热泵系统的核心是土壤耦合地热交换器。可以由下述公式[2]计算: kW (1) kW (2) 其中Q1'——夏季向土壤排放的热量,kW Q1——夏季设计总冷负荷,kW Q2'——冬季从土壤吸收的热量,kW Q2——冬季设计总热负荷,kW COP1——设计工况下水源热泵机组的制冷系数 COP2——设计工况下水源热泵机组的供热系数 一般地,水源热泵机组的产品样本中都给出不同进出水温度下的制冷量、制热量以及制冷系数、供热系数,计算时应从样本中选用设计工况下的COP1、COP2 。若样本中无所需的设计工况,可以采用插值法计算。 (2)地下热交换器设计 这部分是土壤源热泵系统设计的核心内容,主要包括地下热交换器形式及管材选择,管径、管长及竖井数目、间距确定,管道阻力计算及水泵选型等。(在下文将具体叙述) (3)其它 2 地下热交换器设计 2.1 选择热交换器形式 2.1.1 水平(卧式)或垂直(立式) 在现场勘测结果的基础上,考虑现场可用地表面积、当地土壤类型以及钻孔费用,确定热交换器采用垂直竖井布置或水平布置方式。尽管水平布置通常是浅层埋管,可采用人工挖掘,初投资一般会便宜些,但它的换热性能比竖埋管小很多,并且往往受可利用土地面积的限制,所以在实际工程中,一般采用垂直埋管布置方式。 根据埋管方式不同,垂直埋管大致有3种形式:(1)U型管(2)套管型(3)单管型(详见[2])。套管型的内、外管中流体热交换时存在热损失。单管型的使用范围受水文地质条件的限制。U型管应用最多,管径一般在50mm以下,埋管越深,换热性能越好,资料表明[4]:最深的U型管埋深已达180m。U型管的典型环路有3种,其中使用最普遍的是每个竖井中布置单U型管。 2.1.2 串联或并联 地下热交换器中流体流动的回路形式有串联和并联两种,串联系统管径较大,管道费用较高,并且长度压降特性限制了系统能力。并联系统管径较小,管道费用较低,且常常布置成同程式,当每个并联环路之间流量平衡时,其换热量相同,其压降特性有利于提高系统能力。因此,实际工程一般都采用并联同程式。结合上文,即常采用单U型管并联同程的热交换器形式。 2.2 选择管材 一般来讲,一旦将换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,这就要求保证埋入地下管材的化学性质稳定并且耐腐蚀。常规空调系统中使用的金属管材在这方面存在严重不足,且需要埋入地下的管道的数量较多,应该优先考虑使用价格较低的管材。所以,土壤源热泵系统中一般采用塑料管材。目前最常用的是聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)管材,它们可以弯曲或热熔形成更牢固的形状,可以保证使用50年以上;而PVC管材由于不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此,不推荐用于地下埋管系统。

空气源热泵机组设计应用及案例分析

空气源热泵机组设计应用及案例分析 空气源热泵机组(简称“热泵机组”)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。 一、热泵机组类型及其特点: 1.涡旋式压缩机热泵机组: 涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程。 2.活塞式压缩机热泵机组: 活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成100万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5; 3.螺杆式压缩机热泵机组: 螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。 二、热泵机组设计: 1.选用原则: 热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用“单冷冷水机组加热交换器”方案。无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。 2.选型方法:

土壤源热泵方案及施工组织设计

jil^na*H

广州瑞姆节能设备有限公司简介 美国节能联盟(Allianee to save energy , 简称ATSE是全世界最专业的节能技术和产 品联合体,其总部设在美国纽约,主要在全世界范围内推广最新的节能技术和节能产品。广州瑞姆节能设备有限公司是美国ATSE在中国的战略合作伙伴。通过由美国ATSE提供最先进的热泵节能技术,结合天津大学热能研究所的深入研发,现拥有“热姆热泵” (REALM 自主品牌。在广州和天津分别设立了生产基地和研发中心,主要负责热姆热泵系列产品的研发,制造和中国境内的产品销售,美国ATSE负责国际市场的产品销售。 ?热姆热泵(REALM 系列产品主要有:家用、商用空气源热泵热水机组家用、商用冷暖热三联供机组热泵型冷暖中央空调 水源、地源热泵热水机组 ?我们的企业目标打造中国的节能品牌-- 热姆热泵成为国内先进的热泵新技术研发、新产品实验及生产基地建立国内一流的热泵营销、服务培训基地建立全国性的热姆热泵连锁专卖店及服务保障体系 ?我们的服务及保障产品整机保修一年,保修范围内的故障配件一年免费包换产品正常使用寿命10-15 年每年提供一次免费例行巡检服务 热姆热泵(REALM系列产品严格按照美国ATSE的质量控制体系及工艺要求进行生产,并通过了IS09001认证和美国EMC成员认证,中国CCC认证、全国工业产品生产许可证和节能认证,全国热泵热水器十大著名品牌,全国质量、信誉、服务AAA级会员单位。 目录

空气源热泵热水器操作规程、规定

空气源热泵热水器操作规程 一、安装注意事项: 1、选址要选择能承受设备重量且不会增加噪音和震动的水平位臵。 2、选择空气出入口无遮挡物非密闭的地点,不得加盖房间使之密闭。 3、安装位臵应便于检修、维护,预留检修空间。 4、机组和热水出水管、循环水管及自来水进水管采用柔性连接,可防止振动从机组传递至水管。 5、主机自来水进口端和循环加热进水口端必须安装一个Y型过滤器,一防止杂质损坏设备 6、主机的刚性管道应采用弹簧减振支架,避免管路将振动传递到建筑物 7、安装水压表和温度计,以便保养维修 8、机组凝露水排水接管的安装:将排水管对准插入热泵热水器底盘下面的排水管接头,然后将它引入排污管。 9、必须做好水管保温,防止能量损失 10、机组外侧应留有足够的空间。 11、如安装多台直热式热水机,机组间的距离要求 二、使用注意事项: 1、要求环境温度-5到45内使用,低于-5度时其COP值较低,没有显著的节能效果。 2、进水管要保持水源充足,且水质干净无杂物,避免无水空运行。 3、进水管必须安装除垢设施。 4、各水位传感器不得随意变动。 三、日常使用方法: 1、设定水温加热预定温度,温度不能超过65度。另空压机余热回收装臵能产生较高热量。 2、空气源热水器电源箱旁边安装有警铃装臵,当设备出现故障时,警铃发出警报。

空气源热泵热水器定期维护保养制度 一、空气源热泵热水器的定期维护保养工作应由安装班维修工进行。 二、定期维护保养的内容有热水器电源箱检查、进水管路检查、供电系统维护等。 三、空气源热泵热水器其他如余热回收装臵等设备每天由安装班人员不少于一次的巡回检查。 四、安装班人员应及时根据季节变化设定加热温度并做好热泵机组的清洁卫生工作。 五、进水管路水源要保持充足,安装班人员负责定期检查管理进水情况。 六、安装班维修工应定期进行设备维护,以保证设备安全运转为目的,确保设备完好。 七、安装班维修工应认真细致地对设备进行检查维护,若由于检查维护不认真而造成事故的,追究其责任。 八、安装班维修工应做好维修、保养记录,巡回检查记录工作。

太阳能—土壤源热泵系统联合运行模式

文章编号: 1005—0329(2004)02—0041—05 制冷空调 太阳能—土壤源热泵系统联合运行模式的研究 杨卫波,董 华,周恩泽,胡 军 (青岛建筑工程学院,山东青岛266033) 摘 要: 针对青岛地区的气象条件,对太阳能—土壤源热泵系统联合运行的各种模式进行了模拟计算,并与土壤源热泵作了比较。结果表明,与土壤源热泵相比,联合运行各模式具有明显的节能效果,其节能率在12%以上,可作为实际工程设计、运行的优选方案。 关键词: 太阳能—土壤源热泵系统;联合运行模式;土壤源热泵 中图分类号: T U83211 文献标识码: A R esearch on Approach of Combined Operation in Solar—E arth Source H eat Pump System Y ANG Wei2bo,DONG Hua,ZHOU En2ze,H U Jun (Qingdao Institute of Architecture and Engineering,Qingdao266033,China) Abstract: Based on the climate condition of Qingdao,simulation com putation of various combined operation m odes of S olar—Earth S outh Heat Pum p System were carried out.The result indicates that com pare to G SHP combined operation m odes,have a notable energy conservation effect the energy2saving rate is m ore than12%,and can be used as an optimized scheme in the practical engineering design and operation. K ey w ords: S olar—Earth S ource Heat Pum p System;combined operation approach;G SHP 1 前言 太阳能—土壤源热泵系统(SESHPS)根据热源组合的不同而有多种不同的运行模式,最基本的模式有白天(晴天)采用太阳能热泵、阴雨天或夜晚采用土壤源热泵的交替运行模式和同时采用两热源的联合运行模式。目前,国内外对SESHPS 运行模式的研究并不多见,文献[1]对天津地区SESHPS交替运行进行了实验研究,得出太阳能热泵平均供热率为334W,平均供热系数为2.73,土壤源热泵的相应参数为2298W和2.83,SESHPS 的相应参数为2316W和2.78;文献[2]对寒冷地区SESHPS各运行模式运行时间的分配比例进行了理论研究,得出哈尔滨地区SESHPS中太阳能热泵、土壤源热泵及联合运行模式各自运行的时间比例分别为:48.26%、10.07%及41.67%;但对作为其主要运行模式之一的联合运行模式进行研究的几乎没有看到。本文旨在对SESHPS联合运行的各种模式进行数值模拟计算,以为其实际设计、运行及调试提供理论基础。 2 SESHPS的组成及其联合运行模式 211 系统组成 太阳能—土壤源热泵系统如图1所示。该系统可根据日照条件和热负荷变化情况采用多种不同运行模式,如太阳能热泵供暖、土壤源热泵供暖、太阳能—土壤源热泵联合(串联或并联)供暖 收稿日期:2003—06—20 基金项目:山东省科技发展计划项目“地热综合利用关键技术研究”(011150105)14 2004年第32卷第2期 流 体 机 械

空气源热泵技术与应用

空气源热泵技术及其应用 建筑工程学院建筑环境与能源应用工程 B132班游诚 目录 摘要 --------------------------------------------2 关键词 --------------------------------------------2 前言 --------------------------------------------3 1.空气源热泵的简介 ----------------------------------4 1)概念 ----------------------------------------4 2)特点 ----------------------------------------4 3)发展历史 ----------------------------------------5 4)优点 ----------------------------------------6 5)工作原理 ----------------------------------------6 2.空气源热泵的应用 -----------------------------------9 1)空气源热泵在我国的应用 ------------------------9 2)空气源热泵的技术性分析 ------------------------9 3)空气源热泵的经济性分析 ------------------------10 4)空气源热泵的能量利用分析 ------------------------10 5)空气源热泵与能源价格的关系 ----------------------10 参考文献 -------------------------------------------11 word完美格式

地源热泵工作原理图讲解

地源热泵工作原理图讲 解 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

 地源热泵原理简述 作为自然现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温,用着名的热力学第二定律准确表述:“热量不可能自发由低温传递到高温”。 地源热泵原理图 冬季地源热泵工作原理 冬天热泵中制冷剂正向流动,压缩机排出的高温高压R22气体进入冷凝器向集水器中的水放出热量,相变为高温高压的液体,再经热力膨胀阀节流降压变为低温低压的液体进入蒸发器,从地下循环液中吸取低温热后相变为低温低压的饱和蒸汽后进入压缩机吸气端,由压缩机压缩排出高温高压气体完成一个循环。如此循环往复将地下低温热能“搬运”到集水器,从而不断的向用户提供45 ℃ -50 ℃的热水。 夏天热泵中制冷剂逆向流动,与用户换热的冷凝器变为蒸发器从集水器中的低温水(7 -12 ℃)提取热能,与地下循环液换热的蒸发器变为冷凝器向地下循环液排放热量,循环液中热量再向地下低温区排放,如此循环往复连续地向用户提供7 -12 ℃ 的冷水。

相关文档