最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改
赠人玫瑰,手留余香。
混凝土结构设计总说明
1.工程概况
1.1 本工程位于xx市xxxxx,总建筑面积约13万平方米,由多栋商铺组成;
2.设计依据
2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。
2.2 自然条件:基本风压:0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪
压:0.45kN/m 2;
抗震设防参数:本工程最大地震影响系数αmax=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.35秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6度,场地土类别为Ⅱ类。
2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工程编号:2014-K53
2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。
2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有:
2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进行基础施工)
3.图纸说明
3.1 计量单位(除注明外):长度:mm;角度:度;标高:m;强度:N/mm 2。
3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。
3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》配套使用。
3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工,并采用下列标准图:
国标 11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1;中南标 12ZG002、
12ZG003、12ZG313
3.5 管桩专项说明另详。
3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。
4.建筑分类等级
4.1 根据国家规范、规程及本工程的相关批文,建筑分类等级详下表:
4.2 根据《建筑抗震设计规范》本工程钢筋混凝土结构抗震等级详下表:
4.3 本工程建筑物耐火等级为一级,结构构件的耐火极限要求如下 :
一级:板 :1.5h 梁 :2.0h 墙.柱 :3.0h 楼梯 :1.5h
4.4 混凝土结构的环境类别:地面以下构件、厨房、卫生间、阳台、雨篷、屋面、车道、车库顶板等外露构件属二a类环境,其余部分属一类环境。
4.5 腐蚀性:地下水对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
5.主要荷载取值
5.1 楼(屋)面面层荷载标准值如下:(kN/㎡ ):
楼面 1.5 屋面 3.5 地下室2.0 卫生间 8.0 通道4.0 车道6.0 5.2 墙体材料、设备荷载标准值如下:
烧结多孔砖容重 11 kN/?;加气混凝土砌块容重 8 kN/? ;地下室配电房、水泵房 10kN/㎡; 排烟机房、电梯机房 7kN/㎡ ;120厚轻质墙板安装并装
修完成面荷载 1.4kN/㎡
5.3 楼屋面活荷载标准值如下:(kN/㎡ )
5.4 基本风压:0.35kN/㎡ ;地面粗糙度类别C类;体型系数为 1.3;
5.5 基本雪压: 0.45kN/㎡积雪分布系数为:高低屋面处2h范围 2.0、其余屋面 1.0;
5.6 地震作用:
5.7 根据地勘报告,本工程地下室抗浮设计水位标高为 41.000 m。
5.8 温度作用的设计参数为地下室±12度,露天构件±25度,室内构件±15度。
6.结构设计计算程序
6.1 结构设计计算程序:国建筑科学研究院空间有限元分析设计软件SATWE (2013.10版,V2.1);理正结构工具箱,版本:6.5PB3
6.2 高层建筑整体计算的嵌固部位为基础梁顶面。
7.主要结构材料
7.1 混凝土材料:
7.1.1 混凝土强度等级: 垫层 C15;柱、梁、板混凝土强度详各层平面层高表;楼梯混凝土强度同本层梁板,构造柱、圈梁混凝土强度等级C25。
7.1.2 防水混凝土设计抗渗等级:
地下室局部底板、水池墙、车库顶板、车道板、屋面梁板等露天结构梁板、屋顶水箱:P6。
7.1.3 补偿收缩砼:车库顶板、车道、屋面等露天结构梁板采用补偿收缩砼,要求砼的限制膨胀率为0.015%(梁板)、0.020%(墙体)、0.025%(后浇带、膨胀加强带)
7.1.4 混凝土结构的耐久性要求:(具体参见GB50010-2010--3.5)
7.2 砌体材料:本工程中的砌块墙体均为非承重墙,墙体材料详下表(未注明砂浆为混合砂浆):
7.3 钢筋:
7.3.1 钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。
7.3.2 钢筋种类: -HPB300级钢筋, -HRB400级钢筋。
钢筋应符合现行国家标准的规定,抗震等级一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)采用符合抗震性能指标的钢筋,即:HRB400E;其受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大力下的总伸长率实测值不应小于9%;当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋承载力设计值相等的原则换算,并应满足最小配筋率,抗裂验算等要求;相等的原则换算,并应满足最小配筋率,抗裂验算等要求。
吊钩、吊环应采用HPB300级钢筋。
7.4 预埋件:采用Q235B级钢。
7.5 焊条:HPB300级钢筋(Q235B级钢)采用E43xx;HRB400级钢筋采用
E5003。
8、地基及地下室
8.1 本工程地质及水文地质概况及主要土层的性质见勘察报告;
8.2 根据地勘报告,基础采用柱下独立基础、管桩,持力层分别为粉质粘土3、强风化岩层;其详细说明见基础施工图和管桩说明。
8.3 基坑开挖及基础施工过程中,应采取可靠的基坑支护和降水截水措施,以防基础施工对周围建筑及环境产生不利影响,确保工程和施工安全;地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下,降水作业应持持续至已施工结构自重能抵抗水浮力且基坑回填和顶板覆土完毕为止。
8.4 基坑支护由建设方另行委托相应资质的岩土专业单位作专项的岩土工程设计。
8.5 基础施工时发现地质实际情况与设计要求不符时,请及时通知设计人和工程建设相关各方共同研究处理。
8.6 基坑回填要求: 材料应采用粉质粘土,且应分层夯实,分层厚度不大于300,压实系数为0.94,墙体两侧同时进行,严禁回填建筑垃圾等不符规范的材料,以防地下室与坑壁间积水,产生较大浮力,对地下室带来不利影响。
9.钢筋混凝土结构工程
9.1 各环境类别混凝土构件的纵向受力钢筋的混凝土保护层不应小于钢筋公称直径,且应符合下表:
最外层钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)[设计使用年限50年]
注:砼强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值增加5mm。
地下室钢筋混凝土墙临土面、临水面钢筋的保护层厚度相对上表和图上标注的墙厚度再增加30mm,且总厚度不小于50mm。内配抗裂钢筋网 6@200x200。
9.2 钢筋的锚固和连接:
9.2.1 纵向受拉钢筋的锚固长度La和抗震锚固长度LaE详11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》:
①本工程次梁端支座配筋构造详11G101-1第86页,次梁端部考虑充分利用钢筋的抗拉强度;
②板在端支座配筋构造详11G101-1第92页,板端部考虑充分利用钢筋的抗拉强度;
③地下室外墙以地下室顶板作为简支支承,配筋构造详11G101-1第77页;
④梁主筋于墙内锚固长度不满足要求时,梁纵向钢筋弯钩按11G101-1第55页大样采用。
9.2.2 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度应根据位于同一连接区段内钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:纵向受拉钢筋搭接长度 Ll=ζlLa;纵向受拉钢筋抗震搭接长度LlE=ζlLaE
纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100
纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl 1.2 1.40 1.60
9.2.3轴心受拉及小偏心受拉杆件(如吊柱、框支梁等)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
9.2.4 梁、柱、墙主筋优先采用机械连接或焊接,连接接头应相互错开。钢筋机械连接接头区段的长度为35d(d为较大钢筋直径),同一区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%;钢筋焊接接头区段的长度为35d(d为较大钢筋直径)且不小于500mm,同一区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不应大于50%。
9.2.5 直径d≥22纵向受力钢筋采用机械连接(直螺纹),d<22可采用焊接连接接头。
9.2.6 剪力墙平面内设单悬挑梁时,悬挑端支座钢筋伸入剪力墙内长度LaE,锚固长度内设箍筋8@200。
9.3. 钢筋混凝土楼板
9.3.1 楼板的通长纵筋,面筋应在跨中接头,底筋应在支座处接头(基础底板按基础设计说明)。
9.3.2 凡图中未注明的板内分布钢筋为6@200。
9.3.3 双向板的短向筋应放在长向筋的外皮。有梁板负筋长度自梁边算起,无梁板负筋长度自轴线算起。
9.3.4 楼板开洞除图中注明外,当洞宽b(D)<300时不设附加筋,板筋绕过洞
边,不得切断。当洞宽300
9.3.5 配有双层钢筋的板均应设置支撑钢筋d@1000x1000 Π。地下室底板应设置钢筋支架,其做法详附图9.3.5。
9.3.6 各层楼板边跨转角处及板跨大于4.2m之板角处,均需在1/4短向板跨范围内设附加筋,其做法详附图9.3.6;东西端部房间板面(非双层双向配筋的楼板)加抗裂构造筋6@150,双向设置,与板面负筋搭接300。
9.3.7 挑板阳角、阴角处应设放射附加筋,其做法详附图9.3.7。
9.3.8 当隔墙直接支承在板上时,楼板板底除图中已注明者外,应按附图9.3.8设置加强钢筋。
9.3.9 所有管道井(通风井除外)均需每层用钢筋混凝土板封闭,其做法详图9.3.9。
9.3.10 楼屋面无高差处外墙,卫生间四周墙及拖把池,阳台边均需设防水卷边,做法详附图9.3.10(图在附图9.3.6旁边)。
9.3.11 板的起拱要求 : 悬臂板及跨度大于4m的板应按施工规范要求起拱,混凝土达到设计强度后方可拆模。
9.3.12 屋面伸缩缝卷边大样见附图9.3.12-1,悬挑板卷边大样见附9.3.12-2,屋面洞口卷边大样见附图9.3.12-3。
9.3.13 现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12m。
9.4. 框架梁、柱及节点构造:
9.4.1 梁、柱、剪力墙施工图均采用平法表示,其制图规则和构造详图均应按国标11G101-1相应的要求执行。
9.4.2 当梁纵筋长度不够时,梁上部筋接头位置应在跨中,下部钢筋应在支座处;在框架梁的纵向钢筋连接区段范围内,其箍筋应加密,间距100。
9.4.3 框架梁的纵向钢筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。梁柱中心线之间的偏心距大于柱在该方向的1/4时,设梁的水平加腋参11G101-1P83。
9.4.4 悬臂梁端头有次梁时,其构造详附图9.4.4。(附图在下)
9.4.5 当梁腹板有效高度不小于450时,梁两侧应配置纵向构造钢筋,图中未注明时均为210@200。
9.4.6 梁平面配筋图中未注明时,主次梁相交处主梁及等高井字梁相交处各梁均设密箍2X3d@50。梁平面配筋图中画有吊筋但未标注者,主次梁相交处主梁加212。
9.4.7 梁的起拱要求 : 悬臂梁及跨度大于4m的梁应按施工规范要求起拱,拆模时间须混凝土待达到设计强度后。
9.4.8 梁上开洞或设预埋件,应严格按照图纸施工,不得后凿;梁上开小圆孔构造详附图9.4.8。
9.4.9 当柱砼强度等级大于梁板砼强度一个等级以上时,其节点区的砼强度等级应按其中较高者施工,详附图9.4.9。须在初凝前浇筑完梁板并加强振捣和养护。
9.4.10 钢筋混凝土水池侧壁和人防地下室的底板、顶板的最外两层钢筋网之间均设拉结筋图上未注明时按8@400~450,呈梅花型布置。
9.5. 施工缝与后浇带的施工要求:
9.5.1. 混凝土施工缝的位置,应留在结构受力小且便于施工的位置。地下室底板与侧板及侧板与楼板的施工缝处均应设止水带,其做法详附图9.5.1。折断的柱箍筋,在止水钢板上下补全,且折断的外圈箍筋保留并与止水带焊接。
9.5.2 后浇带的位置详各层结构平面图,做法如下:(后浇带两侧支撑及后浇带模板的拆除均应等后浇带砼达到设计强度后进行)
9.5.2.1 地下室底板:钢筋贯通不断,宽度方向增设加强钢筋,须将垫层降低、局部加厚并加设防水层,板中间加设止水带,如附图9.5.2.1。
9.5.2.2 地下室外墙:钢筋贯通不断,宽度方向增设加强钢筋,须在墙的外侧加设防水层,且用120厚砖墙压紧,墙中间加止水带,如附图9.5.2.2。水池墙也要设止水带;剪力墙内墙后浇带钢筋加强同外墙,取消止水带和防水作法。
9.5.2.3 各层楼板、地下室顶板后浇带内的钢筋先做分离处理,浇灌板带混凝土前将两侧分离钢筋加焊,如附图9.5.2.3。后浇带处的梁钢筋可以连通。
9.5.2.4 伸缩后浇带应推迟两个月浇捣(沉降后浇带要等主楼主体结构施工完毕后方能封闭,图上未特殊注明的后浇带均为伸缩后浇带)。在施工后浇带之前应清除浮渣,将砼表面凿毛,用水冲洗干净,钢筋归位后用水泥净浆刷一遍,然后方可浇捣混凝土。后浇带混凝土强度相应提高一级,采用补偿收缩砼,并振捣密实,加强养护。超长结构后浇带浇注时的外界环境温度控制在15°C 以下。
9.5.3 膨胀加强带大样详附图9.5.3(在附图9.5.1旁边),施工时在膨胀带的两侧加钢筋5@50钢丝网片,防止带外砼流入。
9.6 本工程车库顶板为超长结构,除设计中所采取的措施外,还应按以下要求施工:
9.6.1 采用掺膨胀剂的补偿收缩砼,严格按图纸要求设后浇带和膨胀加强带;
9.6.2 混凝土原材料应采用低收缩、低水化热水泥,控制好砂.石的含泥量和级配,尽量采用碎石骨料,同时应严格控制混凝土外加剂的品种、质量和剂量。
9.6.3 控制混凝土的浇筑时间和浇筑温度,保证混凝土的内外温差不大于25。在混凝土浇筑施工中,应采取二次振捣措施,并应加强混凝土养护,特别是前期养护。
10.砌体结构工程
10.1 砌体施工质量控制等级不低于B级。
10.2 砼墙、柱、构造柱与隔墙之间均应用钢筋连结,沿高度每隔500设26,锚入砼墙、柱内200,伸进墙做法详中南标(12ZG003)中38、39页。
10.3 除特殊注明外,当砌体墙的水平长度大于5m或墙端没有钢筋砼墙柱时,应在墙中间或墙端部加设构造柱墙厚x200。构造柱砼强度等级为C25,纵筋412,箍筋6@200,其柱脚及柱顶在主体结构中预埋412竖筋,该竖筋伸出主体结构面500。
10.4 当200墙高大于4m 或100墙高大于3m 时应在半层层高处或门窗洞顶设钢筋混凝土圈梁,截面尺寸为墙宽X120,纵筋412,箍筋Φ6@150,混凝土强度等级为C25。
10.5 墙体中所有洞顶均需设过梁,未注明过梁均选用中南标(12ZG313)中GLXXXX2,200mm 厚框架填充墙,跨度>1500mm 时,且无墙体以外荷载时,可参表10.5选用。当洞顶离结构梁或板底小于钢筋混凝土过梁高度时,过梁与结构梁(或板)浇成整体,做法详附图10.5。 表10.5
Ln(mm) h(mm) ① ② ③
注:Ln 为门窗洞口宽度
1500<Ln ≤2100 180 216 28 6@200 2100<Ln ≤2700 240 216 28 6@200 2700<Ln ≤3300
300
216
210
6@200
200mm 厚框架填充墙,跨度>1500mm 时,且无墙体以外荷载
10.6 除特殊注明外,屋顶女儿墙均应设置构造柱,做法详
12ZG003,H=1.1m~1.5m,B ≤3000mm 。除特殊注明外, 阳台角部、阳台栏板、外走廊栏板均应设置构造柱,做法参女儿墙构造柱,B ≤3000mm 。
10.7 填充墙与砼墙、柱.梁连接面处均宜沿缝挂400宽钢丝网后再粉刷,以防墙体开裂。
10.8 楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网(直径0.5~0.9mm ,间距20mm)砂浆面层加强。
10.9 凡窗台均设窗台压顶,180x90,28拉钩6@200,压顶两端伸入墙内180。女儿墙压顶,180x180,410,6@200。
10.10 填充墙与砼墙、柱相连,长度小于120的小墙垛,做砼墙垛,见附图10.10。
钢结构平台设计计算书 Prepared on 22 November 2020
哈尔滨工业大学(威海)土木工程钢结构课程设计计算书 姓名:田英鹏 学1 指导教师:钱宏亮 二零一五年七月 土木工程系
钢结构平台设计计算书 一、设计资料 某厂房内工作平台,平面尺寸为18×9m 2(平台板无开洞),台顶面标 高为 +,平台上均布荷载标准值为12kN/m 2,设计全钢工作平台。 二、结构形式 平面布置,主梁跨度9000mm ,次梁跨度6000mm ,次梁间距1500mm ,铺 板宽600mm ,长度1500mm ,铺板下设加劲肋,间距600mm 。共设8根柱。 图1 全钢平台结构布置图 三、铺板及其加劲肋设计与计算 1、铺板设计与计算 (1)铺板的设计 铺板采用mm 6厚带肋花纹钢板,钢材牌号为Q235,手工焊,选用E43 型焊条,钢材弹性模量25N/mm 102.06E ?=,钢材密度 33kg/mm 1085.7?=ρ。 (2)荷载计算 平台均布活荷载标准值: 212q m kN LK =
6mm 厚花纹钢板自重: 2D 0.46q m kN K = 恒荷载分项系数为,活荷载分项系数为。 均布荷载标准值: 2121246.0q m kN k =+= 均布荷载设计值: 235.174.1122.146.0q m kN k =?+?= (3)强度计算 花纹钢板0.25.26001500a b >==,取0.100α=,平台板单位宽度最大弯矩设计值为: (4)挠度计算 取520.110, 2.0610/E N mm β==? 设计满足强度和刚度要求。 2、加劲肋设计与计算 图2 加劲肋计算简图 (1)型号及尺寸选择 选用钢板尺寸680?—,钢材为Q235。加劲肋与铺板采用单面角焊缝,焊角尺寸6mm ,每焊150mm 长 度后跳开50mm 。此连接构造满足铺板与加 劲肋作为整体计算的条件。加劲肋的计算截面为图所示的T 形截面,铺板计算宽度为15t=180mm ,跨度为。 (2)荷载计算 加劲肋自重: m kN 003768.05.7866.008.0=?? 均布荷载标准值: m kN k 51.7003768.06.05.12q =+?= 均布荷载设计值: m kN d 455.1003768.02.16.035.17q =?+?= (3)内力计算 简支梁跨中最大弯矩设计值 支座处最大剪力设计值
钢结构设计规范GB50017-2003 第一章总则 第1.0.1 条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规范。 第1.0.2 条本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。 第1.0.3 条本规范的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》(CBJ68-84))制订的。 第1.0.4 条设计钢结构时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,宜优先采用定型的和标准化的结构和构件,减少制作、安装工作量,符合防火要求,注意结构的抗腐蚀性能。 第1.0.5 条在钢结构设计图纸和钢材订货文件中,应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。此外,在钢结构设计图纸中还应注明所要求的焊缝质量级别(焊缝质量级别的检验标准应符合国家现行《钢结构工程施工及验收规范》)。 第1.0.6 条对有特殊设计要求和在特殊情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关规范的要求。 第二章材料 第2.0.1 条承重结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉3 号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢,其质量应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》、《低合金结构钢技术条件》和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》的规定。 第2.0.2 条下列情况的承重结构不宜采用3 号沸腾钢: 一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于- 20C时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于—30 C 时的其它承重结构。 二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于- 20 C时的重级工作制吊车梁、吊车桁架 或类似结构。 注:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规范》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋内的结构可按该规定值提高10 C采用。 第2.0.3 条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。承重结构的钢材,必要时尚应具有冷弯试验的合格保证。对于重级工作制和吊车起重量等于或大于50 t的中级工作制焊 接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。但当冬季计算温度等于或低于-20 C时,对于3号钢尚应具有-20C冲击韧性的合格保证;对于16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢尚应具有—40C冲击韧性的合格保证。对于重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,必要时亦应具有冲击韧性的合格保证。 第2.0.4 条钢铸件应采用现行标准《一般工程用铸造碳钢》中规定的ZG200-400、ZG230-450 、ZG270-500 或ZG310-570 号钢。 第2.0.5 条钢结构的连接材料应符合下列要求: 一、手工焊接采用的焊条,应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。 选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。对重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,宜采用低氢型焊条。 二、自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与主体金属强度相适应。焊丝应符合现行标准《焊接用钢丝》的规定。
钢结构识图基础 一、施工图基本知识 在建筑钢结构工程设计中,通常将结构施工图的设计分为设计图设计和施工详图设计两个阶段。设计图设计是由设计单位编制完成,施工详图设计是以设计图为依据,由钢结构加工厂深化编制完成,并将其作为钢结构加工与安装的依据。 设计图与施工详图的主要区别是:设计图是根据工艺、建筑和初步设计等要求,经设计和计算编制而成的较高阶段的施工设计图。它的目的和深度以及所包含的内容是作为施工详图编制的依据,它由设计单位编制完成,图纸表达简明,图纸量少。内容一般包括:设计总说明、结构布置图、构件图、节点图和钢材订货表等。施工详图是根据设计图编制的工厂施工和安装详图,也包含少量的连接和构造计算,它是对设计图的进一步深化设计,目的是为制造厂或施工单位提供制造、加工和安装的施工详图,它一般由制造厂或施工单位编制完成,它图纸表示详细,数量多。内容包括:构件安装布置图、构件详图等。本书只介绍钢结构设计图的识读。 1.制图标准有关规定 (1)线型 在结构施工图中图线的宽度b通常为2.Omm、1.4mm、O.7mm、O.5mm、O.35mm,当选定基本线宽度为b时,则粗实线为b、中实线为O.5b、细实线为O.25b。在同一张图纸中,相同比例的各种图样,通常选用相同的线宽组。各种线型及线宽所表示的内容如表1-1。
(2)构件名称的代号 作业:思考题——1,2 2.材料代号 钢材的牌号
1.普通碳素结构钢 碳素钢是以铁为基本成分,以碳为主要合金元素的铁碳合金。碳钢除含铁、碳外,还含有少量的有益元素锰、硅及少量的有害杂质元素硫、磷。普通碳素结构钢按其质量等级不同可分为A、B、C、D四个等级。其中A级一般不做冲击试验;B级做常温冲击试验;C级做0℃冲击试验;D级做-20℃冲击试验。因此D级质量最好,C、D级可用做重要的焊接结构。 普通碳素结构钢的牌号是由代表屈服点的字母Q、屈服点的数值以及质量等级和脱氧方法四个部分按顺序组成。“F”表示沸腾钢,“b”表示为半镇静钢,“Z”表示镇静钢,“TZ”表示特殊镇静钢。通常镇静钢和特殊镇静钢不标注符号。 例如:Q235-B.F表示钢材屈服点为235N/mm2,钢材的质量等级为B级,沸腾钢。 沸腾钢是在熔炼钢液中加人弱脱氧剂进行脱氧;镇静钢和特殊镇静钢是在熔炼钢液中加入强脱氧剂进行脱氧,脱氧彻底充分,质量比沸腾钢好,价格也比沸腾钢高;半镇静钢的价格和质量介于沸腾钢和镇静钢之间。 现行国家标准《碳素结构钢》(GB 700-88)将普通碳素结构钢分为Q195、Q215、Q235、Q255、Q275等五种牌号,其中Q235在使用、加工和焊接方面的性能较好,是钢结构中最常用的钢种之一。 2.优质碳素结构钢 优质碳素结构钢比普通碳素结构钢杂质含量少、性能优越。优质
结构设计总说明识图讲解 三、自然条件: 3.1场地的工程地质及地下水条件: 各土层的信息及地下水情况确定合理的基坑支护形式; 2.基坑开挖过程中查看实际的土层是否与《岩土工程勘察报告》各土层的信息一致,如果不一致与基坑支护单位协商是否调整支护形式; (1)根据水位表信息确定基坑支护形式; (2)根据水位表信息明确降水方式; (3)对于在干湿交替条件下,注意设计对混凝土结构是否有特殊要求。(《岩土工程勘察报告》应有建议,设计应考虑。) 四、正负零绝对标高 结构说明给出中±0.000的绝对标高,核对结构图与建筑图相对标高±0.00相对应的绝对标高是否一致。 七、设计采用的荷载标准值 结构说明中给出的设计荷载标准值,作为顶板拆模后楼面堆载的依据。 八、地基基础 8.1 根据<工程地质勘察报告>,本工程整体采用天然地基,基底标高在36.00m左右,持力层土质为第四纪冲洪的粉质粘土、粘质粉土3层,局部存在的有机质粘土、有机质重粉质粘土3-2?层在验槽时视钎探情况酌情处理,综合考虑的承载力标准值(ka)为160kPa。 1. 若工程采用天然地基或复合地基,应随时掌握持力最后一步土开挖时基底的土质情况,如果达不到持力层土质要求,应及时与设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位共同协商,从新确定开挖深度。避免二次开挖。避免施工成本加大及影响施工进度。 2.如果塔吊基础设置在基底标高,可作为地基是否满足塔吊的地基承载力要
求的参考,不满足塔基承载力要求时,需对对地基进行处理,确定处理方法。 8.1.1 天然地基基槽开挖至基底标高以上200mm时,应进行普遍钎探,并通知地质勘测、监理、设计等有关单位共同验槽,确定持力层准确无误后方可进行下一道工序。 提前绘制钎探图,钎探点布置视地基复杂情况间距1.0m-1.5m,钎探深度应符合规范《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002要求。 8.2 关于施工降水 8.2.1 本场区施工时,应根据地勘报告及实际情况确定是否降低地下水位,保证正常施工,防止结构上浮,同时应采取措施防止因降低地下水位对周围建筑物、道路产生不利影响。 1.工程如果需降水,应按照相关要求进行论证。应考虑是否对建筑物、及道路产生不利影响,如有影响,制定相应的预防措施。(《勘察报告》应有建议是否需要降水) 2. 防止结构上浮问题设计应考虑。 8.2.2 本工程在完成基础底板且主体结构完成了地上六层或以上时具备停止降水条件。 1.明确了停止降水的条件,如果本工程有沉降后浇带,还需考虑其封闭时间是否影响停止降水时间。 (2)停止降水时间(对应的形象部位)应在降水方案中体现。 8.2.3 如需提前停止降水,须根据周围未降水区域水位标高和已完成结构楼层情况由相关各方(甲方、监理、设计、施工、水位监测等单位)共同商定。 8.2.4当施工组织计划先停止降水后补浇后浇带时,应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。 (1)首先确定是否采用先停止降水后补浇后浇带 (2)如果确定采用先降水后浇筑后浇带的方法应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。并体现在方案、交底中。 (3)停止降水及后浇带施工明确,并有书面的依据。甲方、监理、设计的认可。(因为图纸不是一种方法) 8.3 本工程基坑较深,开槽时应根据勘查报告提供的参数进行放坡,对基坑
浙江大学宁波理工学 2013-2014学年第II学期《钢结构设计原理》 开课分院:土木建筑工程分院 课程设计名称:L=9.6/l=7.2钢平台设计 学生姓名:潘丽东3110621100 指导教师:王建新 完成日期:2014-5-30
目录 1.设计内容与设计参数...........................................................................................................- 1 - 1.1设计内容...................................................................................................................- 1 - 1.2设计参数...................................................................................................................- 2 - 2.次梁LL-1设计 ......................................................................................................................- 2 - 2.1荷载汇集与计算简图...............................................................................................- 2 - 2.2梁截面选择...............................................................................................................- 3 - 2.3截面复核...................................................................................................................- 3 - 3.主梁L-1设计........................................................................................................................- 3 - 3.1荷载汇集与计算简图...............................................................................................- 3 - 3.2截面选择...................................................................................................................- 6 - 3.3强度及挠度验算.......................................................................................................- 6 - 3.4整体稳定验算...........................................................................................................- 8 - 3.5加劲肋设置与局部稳定验算...................................................................................- 8 - 4.柱Z3设计.......................................................................................................................... - 10 - 4.1荷载汇集与计算简图............................................................................................ - 10 - 4.2截面选择................................................................................................................ - 10 - 4.3强度、刚度与整体稳定验算................................................................................ - 11 - 4.4局部稳定验算........................................................................................................ - 11 - 5.主次梁螺栓连接计算与节点图........................................................................................ - 11 - 5.1确定节点荷载与螺栓布置.................................................................................... - 11 - 5.2螺栓连接验算........................................................................................................ - 13 -1.
钢结构设计规GB50017-2003 第一章总则 第1.0.1条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规。 第1.0.2条本规适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。 第1.0.3条本规的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》(CBJ68-84))制订的。 第1.0.4条设计钢结构时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,宜优先采用定型的和标准化的结构和构件,减少制作、安装工作量,符合防火要求,注意结构的抗腐蚀性能。 第1.0.5条在钢结构设计图纸和钢材订货文件中,应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。此外,在钢结构设计图纸中还应注明所要求的焊缝质量级别(焊缝质量级别的检验标准应符合国家现行《钢结构工程施工及验收规》)。 第1.0.6条对有特殊设计要求和在特殊情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关规的要求。 第二章材料 第2.0.1条承重结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉3号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢,其质量应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》、《低合金结构钢技术条件》和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》的规定。 第2.0.2条下列情况的承重结构不宜采用3号沸腾钢: 一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于-20℃时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于-30℃时的其它承重结构。 二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于-20℃时的重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构。 注:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋的结构可按该规定值提高10℃采用。 第2.0.3条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。承重结构的钢材,必要时尚应具有冷弯试验的合格保证。对于重级工作制和吊车起重量等于或大于50t的中级工作制焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。但当冬季计算温度等于或低于-20℃时,对于3号钢尚应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对于16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢尚应具有-40℃冲击韧性的合格保证。对于重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,必要时亦应具有冲击韧性的合格保证。 第 2.0.4条钢铸件应采用现行标准《一般工程用铸造碳钢》中规定的ZG200-400、ZG230-450、ZG270-500或ZG310-570号钢。 第2.0.5条钢结构的连接材料应符合下列要求: 一、手工焊接采用的焊条,应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。对重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,宜采用低氢型焊条。
数据结构C语言版无向图的邻接多重表存储表示和实现.txt只要你要,只要我有,你还外边转什么阿老实在我身边待着就行了。听我的就是,问那么多干嘛,我在你身边,你还走错路!跟着我!不能给你幸福是我的错,但谁让你不幸福,我TMD去砍了他/* 数据结构C语言版无向图的邻接多重表存储表示和实现 P166 编译环境:Dev-C++ 4.9.9.2 日期:2011年2月15日 */ #include
混凝土结构设计总说明 1.工程概况 1.1 本工程位于xx市xxxxx,总建筑面积约13万平方米,由多栋商铺组成; 主要功能层数高度(m) 结构型式基础类型商铺 4 15.400 框架结构独基、管桩 2.设计依据 2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。 2.2 自然条件:基本风压:0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪压:0.45kN/m 2; 抗震设防参数:本工程最大地震影响系数αmax=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.35秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6 度,场地土类别为Ⅱ类。 2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工 程编号:2014-K53 2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。 2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有: 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 建筑地基基础设计规范GB50007-2011 建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 建筑抗震设计规范GB50011-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2012 混凝土结构设计规范GB50010-2010 砌体结构设计规范GB50003-2011 地下工程防水技术规范GB50108-2008 工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008 人民防空地下室设计规范GB50038-2005 多孔砖砌体结构技术规范JGJ137-2001(200 3年局部修订) 混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2013 补充收缩混凝土应用技术规程JGJ/T 178-2009 建筑边坡工程技术规范GB/T50330-2013 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版(涉及规范版本更新及修订的应按现行规范执行) 2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进 行基础施工) 3.图纸说明 3.1 计量单位(除注明外):长度:mm;角度:度;标高:m;强度:N/mm 2。 3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。 3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图 规则和构造详图》配套使用。 3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工,并采用下列标准图: 国标 11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1;中南标 12ZG002、12ZG003、12ZG313 3.5 管桩专项说明另详。 3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和 使用环境。
GJ钢架 GL钢架梁或GJL钢架梁 GZ钢架柱或GJZ钢架柱 XG系杆 SC水平支撑 YC隅撑 ZC柱间支撑 LT檩条 TL托梁 QL墙梁 GLT刚性檩条 WLT屋脊檩条 GXG刚性系杆 YXB压型金属板 SQZ山墙柱 XT斜拉条 MZ门边柱 ML门上梁 T拉条 CG撑杆 HJ桁架 FHB复合板 YG:压杆或是圆管(从材料表中分别) XG:系杆 LG:拉管 QLG:墙拉管 QCG:墙撑管 GZL直拉条 GXL斜拉条 GJ30-1跨度为30m的门式刚架,编号为1号 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按M2)。钢材+钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。 识图问路 1。我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。我讲的图识别,其它就是03G102上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。 把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。 一.钢结构 1钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。 注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图; 3)结构平面(包
《刚结构课程设计》 平面尺寸: 1.总体设计 ①确定结构布置方案及结构布置形式 通过收集资料,综合分析,主梁采用一跨;次梁采用两跨。 主梁计算跨度8.2m,次梁计算跨度4.45m。主次梁连接采用等高焊接,主梁与柱采用高强度螺栓连接。 ②平台结构的平面布置及柱、主梁和次梁的平面位置。 ③平面布置的理由 根据主次梁的经济跨度和平台结构的安全性,采用如上布置方式。
2.平台次梁设计 平台次梁与主梁铰接连接,安单跨简支梁计算梁的内力分布。计算简 图如右图所示,去中间次梁进行计算。 ①次梁内力计算(暂不考虑次梁自重) 恒荷载标准值为 活荷载标准值为 则次梁跨中最大弯矩设计值为: ②次梁的截面选择() 由抗弯条件的次梁所需的净截面抵抗矩: 初步拟定次梁采用工字钢型号为,截面参数: ③次梁截面强度验算 (1)抗弯强度验算 考虑次梁自重后,跨中截面最大弯矩设计值为:
作用于次梁上的荷载为静力荷载,考虑截面塑性发展系数 得截面最大应力为: 满足要求。 (2)抗剪强度验算 次梁最大剪力设计值为: 截面最大剪应力为: 满足要求。 ④次梁整体稳定性验算 次梁的受压翼缘与铺板牢固连接,不会出现整体失稳破坏,因此次梁整体稳定性不必验算。 5)次梁的刚度验算 次梁的跨中最大挠度
次梁允许挠度: 因此刚度满足。 3平台主梁的设计 次梁以集中力的方式传给主梁,次梁中心间距为1.025m,主梁的跨度为8.2m. 主梁的计算简图如下图所示。 1)主梁的内力计算(暂不考虑自重) 恒荷载标准值: 活荷载标准值: 由荷载设计值计算主梁与支座反力: 则跨中最大弯矩设计值为:
主梁最大剪力设计值: 2)主梁截面选择 (1)确定主梁截面高度 最小高度由主梁刚度要求决定,即当平台主梁相对容许挠度时,由Q345焊接工字钢板梁 经济高度以下经验公式计算 或 综上考虑,取腹板高度 (2)确定腹板厚度
《数据结构》实验报告 1 2 实验题目:第四次实验《无向图的应用》 3 姓名:刘创学号:132054137 班级:1320541 4 系名:计算机工程系专业:计算机科学与技术5 指导老师:刘海静 6 实验时间:2015年6月18日星期四实验地点:软件实验室 【实验概述】 1.实验目的及要求 目的:掌握图的有关知识 要求:用图的邻接表存储无向图; 实现图的遍历等操作 2.实验原理 图的遍历 图的存储 3.实验环境(使用的软件) VC++6.0/VS2013 【实验内容】 1.实验算法设计 实验:存储图使用图的邻接表进行存储; 用深度优先排序进行遍历图 2.实验过程(源代码及描述、调试过程及分析) 调试过程中,两个实验没有出现太大的问题,理论联系实际,多时间去实践方可等心应手。 实验代码: GraphTraverse.cpp #include
#define MaxVertexNum 40 //最大顶点数 using namespace std; typedef struct node //表结点 { int adjvertex; //邻接点域 InfoType info; //与边相关信息(权值) struct node *next; //指向下一个领节点的指针域 }EdgeNode; typedef struct vnode { VertexType vertex; //顶点域信息 EdgeNode *firstedge; //边表头指针 }VertexNode; typedef struct { VertexNode adjlist[MaxVertexNum];//邻接表 int vertexNum, edgeNum;//顶点数和边数 }ALGraph; //以邻接表存储的图 int visited[MaxVertexNum]; int e; void CreatAdjList(ALGraph* G) //创建无向图(邻接表) { int i, j, k; EdgeNode * p1; //因为是无向图,所以有两次建立边表的过程EdgeNode * p2; EdgeNode * p3; EdgeNode * p4; cout << "请输入无向图的顶点数和边数:";
钢结构设计说明 一、工程概况 (1)本工程为西林县武警中队训练场钢棚,占地407.88平方米。 二、结构设计依据 (一)结构设计施工遵循的规范,规程及规定 (1)建筑结构可靠设计统一标准GB50068-2001 (2 ) 建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006年版) (3)抗震设防分类标准GB50223-2008 (4)建筑抗震设计规范GB50011-2001(2008年版) (5)钢结构设计规范GB50107-2003 (6)建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002 (7)混凝土结构设计规范GB50010-2002 (8)冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002 (9)高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-98 (10)建筑地基基础设计规范JGJ5007-2002 (11)网壳结构技术规程JGJ61-2003 (12)网架结构设计与施工规程JGJ7-91 (13)钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程JGJ82-2002 (14)建筑钢结构防火设计规范CECS200:2006 (15)建筑桩基技术规范JGJ94-2008 (16)建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 (17)建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 (18)建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003,J256-2003 (19)钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 (20)优质碳素钢结构GB/T699-1999 (21)碳素钢结构GB/T700-88 (22)低合金高强度结构钢GB/T1591-94 (23)碳钢焊条GB/T5117-95 (24)低合金高强度结构钢GB/T5118-95 (25)埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂GB/T5293-1999 (26)低合金钢埋弧焊用焊剂GB/T12740 (27)熔化焊用焊丝GB/T14957-94 (28)气体保护电弧焊用碳钢,低合金钢焊丝GB/T8110-95 (29)六角头螺栓GB/T5782 (30)六角头螺栓-C级GB/T5782 (31)钢结构用高强度大六角螺栓螺母垫圈技术要求GB/T1228-1231 (32)涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装GB8932 (33)钢结构防火涂料应用技术规程CECS:24-90 (二)设计基准期50年,结构设计使用年限为50年。 (三)抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速值为0.15g,抗震构造措施按7度要求设计。 三、荷载 1、地震作用:本地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速值为0.15g,钢结构阻尼比:0.02。设计地震分组:第一组。场地土类别:III类 2、风荷载:基本风压0.60KN/㎡(按照100年重现期取用),地面粗糙度B类。风压高度系
两章,“构造要求(原第 8 章)” 中与柱设计相关的内容移入 钢结构设计规范》 2017 最新版— —对抗震更高要求 导读】 目前市面上通用最基础的钢结构设计规范是 GB50017-2003 , 随着科技的进步,各种计算软件的更新及近年来频发的自然 灾害,尤其是自汶川地震以来,对建筑防灾减灾,尤其是抗 震有更高的要求,基于重重原因,新版《钢结构设计规范》 的修订出台是设计师一直很期待的。 12017 最新版《钢结构 设计规范》主要修订内容如下: 01 术语和符号(第 2 章) 删除了原规范中关于强度的术语 ,增加了本次规范新增内容 的术语。 02 基本设计规定(第 3 章)增加了“结构体系”和“截面板件 宽厚比等级”;“材料选用”及“设计指标”内容移入新章节“材料 第 4 章)”;关于结构计算内容移入新章节“结构分析及稳 定性设计(第 5 章)”;“构造要求(原第8 章)” 输及安装的原则性规定并入本章。 03 受弯构件的计算 (原第 4 章)改为“受弯构件(第 6 章)” 移入本章。 04 轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算(原第 5 章)改 为“轴心受力构件(第 7 章)”及“拉弯、压弯构件(第 8 章)” 中制作、运 增加了腹板开孔的内容,“构造要求” 中与梁设计相关的内容
第7 章。 05 疲劳计算(原第6 章)改为“疲劳计算及防脆断设计(第 16 章)”增加了简便快速验算疲劳强度的方法,“构造要求(原第8 章)”中“提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求”移入本章,并增加了抗脆断设计的补充规定。 06 连接计算(原第7章)改为“连接(第11章)”及“节(点第
结构设计总说明 一.工程概况 1.本工程九江市泰房地产开发有限公司兴建的鑫瑞华庭-1#.2# ,位于江西省瑞昌市范围内,该工程地下0层,地上6层,室内外高150 mm,建筑物高度(室内外地面至主要屋面板的板顶):19.6m.设计标高,场地绝对标高施工中确定m. 二.一般说明 1.在本说明中凡画" "符号者,为本工程设计所采用. 2.计量单位(除注明外): 1)长度: mm; 2)角度: 度; 3)标高: m; 4)强度: N/mm‘?2?. 3.本工程所注标高均指建筑完成面标高,施工时应扣除粉刷层及其它面层的厚度. 4.凡施工图中说明与本图(结构设计总说明)不一致时,一律以施工图中说明为准. 5.在施工过程中,如遇图纸不清、与其它专业图纸不一致或工程地质不良(与设计不符)等问题时请及时与我公司联系进行处理。 6.对本说明和结构施工图需作设计变更或修改时,应征得我公司结构工程师同意并办理设计变更或修改手续,否则不得随意变更或修改. 7.本套结构施工图钢筋混凝土部分采用平面整体表示方法制图,制图规则及结构构造详见国家标准图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(包括修正内容)》11G101-1. 三.建筑结构的安全等级及设计使用年限 1.结构设计使用年限 2.建筑结构安全等级:二___级; 3.建筑耐火等级:____级; 4.地基基础设计等级:___级; 5.建筑桩基设计等级:___级. 四.自然条件 1.基本风压(重新期为50 年):W‘?0?=____ KN/m‘?2?,地面粗糙度:b类 2.2.基本雪压(重新期为50 年):S‘?0?=____ KN/m‘?2?. 3.本工程根据______________ 于____年__月提供的《__________岩土工程勘察报告______________ 》及《_____》进行基础及地下室设计.施工时如发现工程地质符或不良地基,请及时与我公司联系处理. 4.本工程地下水对混凝土结构__侵蚀性.抗浮设计水位为____m,防水设计水位为____ m. 5.场地土类型为___. 五.本工程结构设计采用的主要国家有关设计规范.规程 1.工程建设标准强制性条文--房屋建筑部分( ) 2.建筑工程设计文件编制深度规定( ) 3.工程结构可靠性设计统一标准 4.建筑结构荷载规范 5.建筑工程抗震设防分类标准 6.建筑抗震设计规范 7.混凝土结构设计规范 8.高层建筑混凝土结构技术规程 9.建筑地基基础设计规范 10.建筑桩基技术规范 11.建筑地基处理技术规范 12.砌体结构设计规范 13.混凝土异形柱结构技术规程 14.地下工程防水技术规范 15.住宅建筑规范
图 1. 填空题 ⑴设无向图G中顶点数为n,则图G至少有()条边,至多有()条边;若G为有向图,则至少有()条边,至多有()条边。 【解答】0,n(n-1)/2,0,n(n-1) 【分析】图的顶点集合是有穷非空的,而边集可以是空集;边数达到最多的图称为完全图,在完全图中,任意两个顶点之间都存在边。 ⑵任何连通图的连通分量只有一个,即是()。 【解答】其自身 ⑶图的存储结构主要有两种,分别是()和()。 【解答】邻接矩阵,邻接表 【分析】这是最常用的两种存储结构,此外,还有十字链表、邻接多重表、边集数组等。 ⑷已知无向图G的顶点数为n,边数为e,其邻接表表示的空间复杂度为()。 【解答】O(n+e) 【分析】在无向图的邻接表中,顶点表有n个结点,边表有2e个结点,共有n+2e个结点,其空间复杂度为O(n+2e)=O(n+e)。 ⑸已知一个有向图的邻接矩阵表示,计算第j个顶点的入度的方法是()。 【解答】求第j列的所有元素之和 ⑹有向图G用邻接矩阵A[n][n]存储,其第i行的所有元素之和等于顶点i的()。 【解答】出度 ⑺图的深度优先遍历类似于树的()遍历,它所用到的数据结构是();图的广度优先遍历类似于树的()遍历,它所用到的数据结构是()。 【解答】前序,栈,层序,队列 ⑻对于含有n个顶点e条边的连通图,利用Prim算法求最小生成树的时间复杂度为(),利用Kruskal 算法求最小生成树的时间复杂度为()。 【解答】O(n2),O(elog2e) 【分析】Prim算法采用邻接矩阵做存储结构,适合于求稠密图的最小生成树;Kruskal算法采用边集数组做存储结构,适合于求稀疏图的最小生成树。 ⑼如果一个有向图不存在(),则该图的全部顶点可以排列成一个拓扑序列。 【解答】回路 ⑽在一个有向图中,若存在弧、、,则在其拓扑序列中,顶点vi, vj, vk的相对次序为()。 【解答】vi, vj, vk
结构设计总说明 一、概述 1.1本工程为暨南大学旅游学院教学楼,6层,结构采用现浇混凝土框架结构,建筑物总高21.6米,相对标高±0.000等于于绝对设计标高28.300m 1.2本工程主要依据除另行注明者外,均按初步设计审批文件、岩土工程勘察报告和以下建筑工程现行设计规范: 1、建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008); 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2012); 3、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 4、建筑抗震设计规范(GB50011-2010); 5、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 6、建筑地基处理技术规程(JGJ79-2012); 1.3建筑设计使用年限:50年;结构安全等级:二级;抗震设防分类:丙类 1.4本工程抗震设计的类别和等级: 1.5本工程主要使用荷载(标准值,KN/m2):荷载根据《GB50009-2012》规定按功能分区选用。基本风压:W=0.75KN/m2(50年一遇);地面粗糙度类别:C类 1.6本工程设计未考虑冬季施工措施,施工单位应根据有关施工规范自定。施工单位在整个施工过程中应严格遵守国家现行的各项施工质量验收规范,如按施工规范对跨度较大的梁、板起拱等
1.7未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.8本工程图纸中的标高单位均为m(米),尺寸单位均为mm(毫米)。 二、材料 2.1混凝土 2.1.1混凝土强度等级:(混凝土施工中应采取有效措施防止开裂)基础垫层为C15;基础梁为C25,楼梯间梯段板为C30,基础及±0.000以下外墙混凝土抗渗等级P6,基础梁保护层:有垫层40mm 2.1.2结构混凝土环境类别及耐久性要求: 基础及与土壤接触部位、露天构件为二b类,卫生间等室内潮湿环境为二a类,其余为一类。 耐久性要求如下: 2.2钢筋:HPB300钢筋;HRB335钢筋;HRB400钢筋; 1、钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。 2、抗震等级为一、二、三级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度 实测值与屈服值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应 大于1.3;且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%。2.3焊条: 2.4吊钩、吊环应采用 HPB235级钢筋;受力预埋件的锚筋应采用HPB235级、HRB335级或 HRB400级钢筋,均严禁采用冷加工钢筋。2.5、围护结构:内外墙均采用实心粘土砖MU10,水泥砂浆M5。