文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《电容器保护调试》word版

《电容器保护调试》word版

《电容器保护调试》word版
《电容器保护调试》word版

电容器保护知识

一、过电流保护

用作电容器组与断路器之间连线的短路保护。过流保护为三段式,I段、II 段保护作用于跳闸,III段保护可设定为作用于跳闸或报警。

二、零序过流(接地)保护

零序过流保护是针对大电流接地系统或小电阻接地系统而设计的,大电流接地系统用A、B、C三相电流计算得到3I0。小电流接地系统由独立的零序电流互感器取得零序电流,零序过流保护为两段式过流保护。

三、过电压保护

过电压保护是为了防止电容器长期承受1.1倍额定电压以上的高电压而损坏,切除电容器可降低母线电压。过电压保护设有无流闭锁功能(无流定值为

0.05A—1.00A),当无流条件满足时认为开关断开,闭锁过压保护。

四、低电压(失压)保护

低电压保护在母线失压时切除电容器组。低电压保护设有无流闭锁(无流定值为0.05A—1.00A)及低压电流闭锁(定值为0.20A—5.00A)功能,当无流条件满足时认为开关断开,闭锁低电压保护;当任一相电流大于低压电流闭锁定值,满足闭锁条件时认为电压低是由于PT三相断线引起,闭锁低压保护。

电容器继电保护调试

一、常规调试及试验接线

1.安全措施

(1)将保护压板名称填入继电保护安全措施票,然后由运行人员退出压板,检修人员确认,在继电保护安全措施票上签字。

(2)查阅保护交流回路图、端子排图和现场接线,将电容器保护电压回路的端子排号、两侧接线编号一一对应详细记入继电保护安全措施票,然后一人将端子

排上接二次电缆或电压小母线的芯线解开并经绝缘包扎好,另一人监护并确认,在继电保护安全措施票上签字。

2.外观及接线检查

3.逆变电源输出电压及稳定性检测

二、输入系统检验

1.保护开入量回路检查

压板开入用试投退压板的方法检查,接点

开入量,用短接的方法检查,注意短接时千万

不能短错端子。

2.保护交流输入回路检查

零漂检查各采样通道在无输入时是否维持在零点附近,不能漂移太大,在0.01In(或0.05V)以内。当不平衡保护为启用状态时,要检查不平衡电压、电流采集通道的零漂。当零序电流保护为启用状态时,要检查零序电流采集通道的零漂。

采样值精度的检查:

当不平衡保护为启用状态时,要检查不平衡电压、电流采集通道的精度。当零序电流保护为启用状态时,要检查零序电流采集通道的精度。在试验过程中,如果交流量的测量值误差超过要求范围时,应首先检查试验接线、试验方法等是否正确,试验仪器是否正确完好,试验电源有无波形畸变,不可急于调整或更换保护装置中的元器件。

三、保护装置各逻辑功能检查

1.过压保护校验

校验过压保护前,一定要查阅保护技术说明

书弄清楚保护过压是判相电压还是相间电压,

以选择试验方法。若是判相电压,则采用模拟

单相接地故障的方法进行校验,若是判相间电

压,则采用模拟相间短路故障的方法进行校验。

2.欠压保护校验

由于安全措施中已经将电压线解开,所以保

护一直处于无压状态,即动作状态,要对其进

行校验,就需先加入正常电压使其复归后再降压。

3.过流保护

电容器保护不同于10KV线路保护,通常要求实现三相式过流,包括TA也要求三相式,因此要分相校验。试验方法同线路过流保护,具体操作步骤见馈线过流保护调试模块。

4.不平衡保护

电容器不平衡保护可以反应电容器组中一只电容器的性能变化,不平衡电流保护采集电容器中性点和放电TV中性点连线电流,不平衡电压保护采集三相放电TV二次电压向量和。

四、带开关传动试验

在利用保护装置进行开关整组传动前,首先进行相应断路器机构信号、闭锁回路检查和手合及手跳试验,并量测断路器机构分合闸回路阻值,计算检查跳、合闸保持电流的整定值与实际开关操作机构参数是否匹配,保证分合闸自保持电流不大于断路器额定分合闸电流的一半左右。

带开关传动试验时还要验证保护装置信号灯,液晶显示动作报文,监控系统开关变位、遥信变位、事件报文、动作时序、音响信号的正确性。

. .

相关文档