WGL-U室外隔离盒
使用说明书
北京国铁路阳技术有限公司北京全路通信信号研究设计院
1 用途
WGL-U 室外隔离盒适用于电化、非电化25HZ相敏轨道电路叠加、预叠加UM71和ZPW2000A电码化信息接口电路,为室外送电端和受电端隔离设备通用的隔离盒,适用1700、2000、2300、2600Hz四种移频频率。
2 适用环境
2.1 周围环境温度:-40℃~+60℃。
2.2 周围环境相对湿度:不大于95%(25℃)
2.3 大气压力:74.8~106KPa(相当于海拔3000米以下)
3结构特征:
外形:170mm×90mm×180mm(长×宽×高)。
安装:150X60 4-Φ5孔。
接线:M5铜螺栓
4 主要技术要求
4.1 送电端指标:(图1)
测试条件:Ⅰ1、2输入25Hz、220±1V电压,Ⅱ1、2接2.2Ω负载电阻
测试指标:│UⅡ1,2-UⅡ3,4│≤2.5V
│UⅠ1,2-UⅠ3,4 │≤10 V
4.2 受电端指标:(图2)
测试条件:Ⅱ1、2输入25Hz、3±0.1V电压,Ⅰ1、2接1.2K
Ω负载电阻
测试指标:│UⅡ1,2-UⅡ3,4│≤0.2V
│UⅠ1,2-UⅠ3,4 │≤1V
4.3 移频指标:(图3)
测试条件:Ⅰ1、2输入2KHz、100±0.5V电压,
测试指标:UⅠ7,8=25V±1V,A1≤35MA
4.5 绝缘电阻:各端子对外壳间的绝缘电阻不小于100MΩ。4.6 绝缘电压:各端子对外壳间的绝缘电压加50Hz,1200V电压
历时1分钟,无击穿闪络现象。
5安装:
本产品需放置在XB2变压器箱中。作为送电端室外隔离设备使用时,每个变压器箱可放置一个隔离盒、一个电阻和一个轨道变压器。作为受电端室内隔离设备使用时,每个变压器箱可放置一个隔离盒、一个轨道变压器。
6、使用与维护
6.1 产品在使用前应检查绝缘情况、电气指标,检查合格后再投
入使用。
6.2 产品在使用中应定期检查接线是否良好。
7、贮存
7.1 产品的贮存环境应通风良好,周围无有害物质,注意防潮。
7.2 产品贮存超过半年以上,应开箱通风并进行外观检查,超过
一年应检查其电气指标。
注:电压、电流测试需用真有效值数字表为准,如FLUKE-45
V2100V±0.5V 移频发送器V1Ⅰ2Ⅰ1A12000Hz WGL-U Ⅰ7Ⅰ8