1.1.路灯工程
1.1.1.工程概况
路灯工程主要为道路、桥梁路面照明,光源采用高压钠灯。按设计在桥梁、道路两侧分别安装普通路灯。所有电气线路均采用金属线管或硬塑料管直埋敷设。
1.1.
2.安装施工顺序为:
施工前的准备—→埋管及设备基础预埋—→接地系统制安—→电缆管安装—→控制、配电设备安装—→电缆敷设—→控制、配电设备检验或试验—→照明灯具检查接线—→校线、接线、仪表校验—→模拟试运行—→试运行(同时进行仪表参数实测、在线校验)
1.1.3.施工准备工作
熟悉设计的施工图纸,设计电气控制原理及要求,进行图纸会审,提出设备、材料、加工件计划。检查好有关的土建工作应施工完毕,预埋件及预留孔应符合设计要求,然后进行灯具安装。
1.1.4.埋管及设备基础预埋
基础型钢安装其允许偏差应符合规定。安装完毕后,基础底部与楼板之间的缝隙用水泥砂浆填满。根据施工图,将照明线管定位埋设。其中电缆线管的弯曲半径要符合设计及规范要求。所有屏柜、控制箱与基础连接应紧密牢固、平正。
1.1.5.防雷接地系统
接地系统包括防雷接地、保护接地及工作接地三部分。防雷接地装置利用基础桩柱内钢筋作自然接地体,并与电力系统接地
装置共用,接地电阻要求不大于4欧。
1.1.6.电缆敷设及电缆头的制安
电缆敷设前,应先编制电缆敷设统计表,安排好电缆的先后顺序,以免交叉。电缆需做预防性试验。电缆在转弯处应用电缆绑扎带固定,两端头用电缆卡子固定。电缆的弯曲半径不得小于电缆外径的10倍。
1.1.7.配电设备检查试验
检查母线绝缘电阻、各出线回路绝缘电阻、各出线回路空气开关的设定值,根据设计设定。
1.1.8.灯具系统检查接线
检查照明系统的绝缘电阻及吸收比。检查各参数正常后,接上电源线。
1.1.9.校线、接线
所用合股导线应压接接线耳,低压三相导线应表明相色。用对线器将导线按接线图校好,校好的线套好异形套管并编上线号。将导线校直后将尼龙绳绑扎成束,固定在端子板的两侧,然后由线束引出导线接到端子板。接线端子板的导线应有余量,同时预防接线端头处有应力。
1.1.10.试运转
整理好施工记录、校验测量数值资料。做模拟试验,确保控制设备的动作过程按电气原理图和安装接线图要求的规定进行,保证设备内部接线和外部接线准确无误。按设计要求整定好有关电气元件动作值。联合供电部门、设备制造商编制试运转方
案(在方案中,同时要明确各项需测的参数和在线要求检验的各项开关量及数值)。按编制方案及试运转操作规程进行
1.2.绿化工程
本标段道路两侧及桥底设置景观绿地、绿化带。
1.2.1.施工工艺流程图
1.2.2.主要施工方法
1、测量放线
按设计院提供的施工图纸进行现场复测,复核无误后建立工程测量控制网。定出树木的种植位置。同时根据设计图纸预埋喷淋管道。
2、选苗、号苗:到苗木生产地挑选符合规格的苗木,并做好号苗工作。所有出出圃苗木都必须经过病虫害检查。
3、挖穴:灌木按标准穴规格进行施工,乔木按树坑直径应比土球直径或根系展开范围大400mm,树坑底部距放置在合理深度的根部土球或根系底部的距离至少为200mm,坑壁要垂直。
4、清运石块:清理场地,土方原则上不外运,只清运石砾、石块。
5、回填土:挖树穴后,经监理签单验收后,松填150mm厚的表土,并施以适量的底肥,然后在坑内浇少量的水,使土壤湿润但不留有泥浆水。将树苗垂直地放在树坑中,要比在苗圃的种植深度深一些,经过适当的修剪的根系要以自然状态散开,根部土球包装物要去除。回填土要围绕树根进行,分层捣实,当回填到根系一半时,要将植物稍稍提起,以消除气隙,最后要在树周围形成一个大小同树坑相同的浅碟形蓄水池。
6、加肥料:按设计要求及通用技术要求进行加有机肥。
7、苗木种植
按照绿化工程施工规范进行苗木种植。
苗木实施保护措施:与供苗单位签订供苗合同,保证苗木质量。对超过规格需要吊运的苗木,严格采用保护措施。用毛毡包
裹树身起吊,防止树皮损伤。苗木在种植前一天运送到现场,并马上采取遮荫、淋水、疏枝条技术保护好苗木。
8、绿化养护
按照绿化工程养护要求进行成活期及保存期保养。
单位工程名称商务一区C号线(苗岭路——A号线)环 境综合整治工程 验收批序号 分部工程名称路灯工程验收部位路灯施工单位青岛高科技工业园市政有限公司项目经理朱明正分包单位分包项目经理 专业工长施工班组长 施工执行标准 名称及编号 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 同一道路的路灯,灯具安装位置应 符合规范要求 符合规范要求 2 灯杆、灯具安装完毕后,灯杆底部 应做混凝土结面,厚度不小于100mm 符合规范要求 3 灯具的效率不应低于70%,光源腔、 电源腔的保护等级应符合规范要求 符合规范要求 4 灯具的外观、质量、温升及光学性 能应符合规范要求 符合规范要求 5 灯泡座、接线应位置正确、固定牢 靠,绝缘外壳应无损伤、开裂 符合规范要求 6 灯具引至主线路的导线应符合规范 要求 符合规范要求 7 灯臂、灯杆内穿线应符合规范要求符合规范要求 8 每盏灯的相线应安装熔断器,熔断 器的安装应符合规范要求 符合规范要求 9 高压钠灯应设无功补偿,灯泡、镇 流器、触发器的使用应符合规范要 求 符合规范要求 10 灯具内的接线应符合规范要求符合规范要求 11 各种螺栓安装应符合规范要求符合规范要求 12 路灯金属构件防腐应符合规范要求符合规范要求 13 灯杆、灯臂等热镀锌后外表涂层处 理应规范要求 符合规范要求14 路灯单独编号时应符合规范要求/ 15 地脚螺栓的预埋应符合规范要求, 基础法兰螺栓中线分布正经应与灯 杆底座法兰孔中线分布一致,螺栓 紧固应加垫圈并采用双螺母 符合规范要求 16 中、高杆灯的灯杆、灯盘、配线、 升级电动机构等应符合规范要求 符合规范要求17 中、高杆灯的供电应符合规范要求符合规范要求
A 区路灯报验申请表 工程名称:范县黄河滩区居民迁建张庄乡试点工程二期二标 路灯 安装检验批质量验收记录 CJJ89-2012 工程名称 范县黄河滩区居民迁建分项工程名称 路灯照明 项目经 乔伟敏 致: 河南大象建设监理咨询有限公司(监理单位) 我单位已完成了 A 区91座路灯 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、路灯安装检验批验收记录表 1 份 2、接地装置安装检验批质量验收记录表 1 份 3、电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 1 份 4、低压配电柜(屏/箱)安装验收记录 1 份 5、接地装置施工检查及评级记录 1 份 6、电气接地电阻测试记录表 1 份 承包单位(章): 江西锦宇建设集团有限公司 项目经理 : 日 期 : 年 月 日 审查意见 : 项目监理机构: 河南大象建设监理咨询有限公司 总/专业监理工程师 日 期
项目张庄乡试点工程理 施工单位江西锦宇建设集团有限公司验收部位A区91座路灯 施工执行标准名称及编号城市道路照明施工及验收规程(CJJ89- 2012) 专业工长 (施工员) 张科 分包单位/ 分包项目负 责人 / 施工班组长刘培河质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 路灯排列第7.3.6 符合设计及规范要求 2 基础坑开挖尺寸第7.1. 3 符合设计及规范要求 3 灯具的安装位置第7.1. 4 符合设计及规范要求 4 灯具的效率第7.1. 5 符合设计及规范要求 5 灯头接线第7.1. 6 符合设计及规范要求 一般项目 1 接线检查第7.1.8 符合设计及规范要求 2 安装熔断器第7.1.9 符合设计及规范要求 3 灯具的配套使用第 7.1.11 符合设计及规范要求 4 路灯灯具的防腐 检查 第 7.1.12 符合设计及规范要求 5 灯具的隔热检查第 7.1.13 符合设计及规范要求 6 螺母检查第 7.1.14 符合设计及规范要求 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 合格 项目专业 质量检查员: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日接地装置安装检验批质量验收记录表
路灯安装检验批质量验收记录 工程名称验收部位 施工单位项目经理 施工执行标准名 称及编号 CJJ89-2001专业工长分包单位分包项目经理施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 路灯排列第7.3.6 2 基础坑开挖尺寸第7.1.3 3 灯具的安装位置第7.1.4 4 灯具的效率第7.1.5 5 灯头接线第7.1.6 一般项目 1 接线检查第7.1.8 2 安装熔断器第7.1.9 3 灯具的配套使用第7.1.11 4 路灯灯具的防腐检查第7.1.12 5 灯具的隔热检查第7.1.13 6 螺母检查第7.1.14 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 主控项目全部合格,一般项目符合规范要求 项目专业质量检查员: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日
接地装置安装检验批质量验收记录表工程名称分项工程名称验收部位 施工单位项目经理 施工执行标准名 称及编号 CJJ89-2001专业工长分包单位分包项目经理施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目 1 电气装置应接地或接零第6.1.2条 2 接地电阻测试第6.2.7条 3 接地体埋深第6.3.2条 4 接地装置的截面积第6.3.5条 5 接地体的焊接第6.3.7条 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 主控项目全部合格,一般项目符合规范要求。 项目专业质量检查员: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日
路灯安装检验批质量验收记录 单位工程名称梅山湖路延伸段分项工程名称路灯安装 分部工程名称梅山湖路延伸段-亮化工程验收部位K3+890.450~ K4+000 段 施工单位中铁十局项目经理田猛分包单位/ 分包项目经理/ 专业工长李国龙施工班组长 施工执行标准 名称及编号 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 同一道路的路灯,灯具安装位 置应符合规范要求 符合规范要求 2 灯杆、灯具安装完毕后,灯杆 底部应做混凝土结面,厚度不 小于100mm 符合规范要求 3 灯具的效率不应低于70%,光源 腔、电源腔的保护等级应符合 规范要求 符合规范要求 4 灯具的外观、质量、温升及光 学性能应符合规范要求 符合规范要求 5 灯泡座、接线应位置正确、固 定牢靠,绝缘外壳应无损伤、 开裂 符合规范要求 6 灯具引至主线路的导线应符合 规范要求 符合规范要求 7 灯臂、灯杆内穿线应符合规范 要求 符合规范要求 8 每盏灯的相线应安装熔断器, 熔断器的安装应符合规范要求 符合规范要求 9 高压钠灯应设无功补偿,灯泡、 镇流器、触发器的使用应符合 规范要求 / 10 灯具内的接线应符合规范要求符合规范要求
11 各种螺栓安装应符合规范要求 符合规范要求 12 路灯金属构件防腐应符合规范 要求 符合规范要求 13 灯杆、灯臂等热镀锌后外表涂 层处理应规范要求 符合规范要求 14 路灯单独编号时应 符合规范要求 / 15 地脚螺栓的预埋应符合规范要求,基础法兰螺栓中线分布正经应与灯杆底座法兰孔中线分布一致,螺栓紧固应加垫圈并 采用双螺母 符合规范要求 16 中、高杆灯的灯杆、灯盘、配线、升级电动机构等应 符合规范要求 符合规范要求 17 中、高杆灯的供电应 符合规范要求 符合规范要求 18 检修门尺寸偏差mm ±5 -3 4 2 1 -○ 6 2 1 -2 -3 19 钢灯杆长度允许偏差 杆长±5% 1% 1% 4% ○ 6% +3% -1% -3% 2% -2% 20 杆身直线度允许误差 <3‰ 1‰ 2‰ 2‰ 2‰ 1‰ 1‰ 1‰ 1‰ 2‰ 21 杆身截面直径允许偏差 ±1% -1% 1% 1% -1% 1% 1% -1% 1% -1% 22 悬挑灯臂仰角允许偏差 ±1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 23 直线灯间距与设计偏差 <2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 24 灯杆垂直度偏差应小于半个杆 梢,灯杆横向位置偏移应小于 半个杆根 符合规范要求 施工单位 检查评定结果 经验收,主检项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。符合设计及 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012,验收合格。 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 隐蔽工程检查验收记录 质检表4 年 月 日
A区路灯报验申请表 工程名称:范县黄河滩区居民迁建张庄乡试点工程二期二标 致:河南大象建设监理咨询有限公司(监理单位) 我单位已完成了A区91座路灯工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、路灯安装检验批验收记录表 1 份 2、接地装置安装检验批质量验收记录表 1 份 3、电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 1 份 4、低压配电柜(屏/箱)安装验收记录 1 份 5、接地装置施工检查及评级记录 1 份 6、电气接地电阻测试记录表 1 份 承包单位(章):江西锦宇建设集团有限公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 项目监理机构:河南大象建设监理咨询有限公司 总/专业监理工程师 日期
路灯安装检验批质量验收记录 CJJ89-2012 工程名称范县黄河滩区居民迁建项目张 庄乡试点工程 分项工程名称路灯照明项目经理乔伟敏 施工单位江西锦宇建设集团有限公司验收部位A区91座路灯 施工执行标准名称及编号城市道路照明施工及验收规程(CJJ89- 2012) 专业工长 (施工员) 张科 分包单位/ 分包项目负责人/ 施工班组长刘培河质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 路灯排列第7.3.6 符合设计及规范要求 2 基础坑开挖尺寸第7.1. 3 符合设计及规范要求 3 灯具的安装位置第7.1. 4 符合设计及规范要求 4 灯具的效率第7.1. 5 符合设计及规范要求 5 灯头接线第7.1. 6 符合设计及规范要求 一般项目 1 接线检查第7.1.8 符合设计及规范要求 2 安装熔断器第7.1.9 符合设计及规范要求 3 灯具的配套使用第7.1.11 符合设计及规范要求 4 路灯灯具的防腐检查第7.1.12 符合设计及规范要求 5 灯具的隔热检查第7.1.13 符合设计及规范要求 6 螺母检查第7.1.14 符合设计及规范要求 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 合格 项目专业 质量检查员: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日
变压器质量验收记录 单位工程名称 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ89-2012) 施工质量验收规范的的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 室外压器安装方式宜采用柱上台架 安装 3.2.1 2 柱上台架的混凝土杆应符合本规程 中架空线路部分的相关要求,并且双 杆基坑的埋设深度一致,两杆中心偏 差不应超过±30mm 3.2.2 3 跌落式熔断器安装 3.2.3 4 柱上变压器试运行前检查项目 3.2.4 5 吊装油浸式变压器应利用油箱体吊 钩,不得用变压器顶盖上盘的吊环吊 装整台变压器,吊装干式变压器,可 利用变压器上部钢横梁主吊环吊装 3.2.5 6 变压器附件安装 3.2.6 7 室内变压器就位 3.2.7 8 变压器绝缘油 3.2.8 9 变压器应按设计要求进行高压侧、低 压侧电器连接 3.2.9 施工单位检查评定结 果专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验 收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日
箱式变电站质量验收记录 单位工程名称 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ89-2012) 施工质量验收规范的的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验 收记录 1 箱式变电站基础 3.3.1 2 箱式变电站基础内的接地装置 3.3.2 3 箱式变电站起重吊装 3.3.3 4 箱式变电站内应有铭心啊部位张贴本 变电站的一二次回路接地线,接线图 应清晰、准确 3.3.4 5 引出电缆每一回路标志牌应标明电缆 型号、回路编号、电缆走向等内容, 并应字体清晰工整,经久耐用、不易 褪色 3.3.5 6 引出电缆芯线排列整齐,固定牢固, 使用的螺栓、螺母宜选用不锈钢材质, 每个接线端子接线不应超过两根 3.3.6 7 箱体引出电缆芯线和接线端子连接处 宜采用专门的电缆套保护,引出电缆 孔应采用有效的封堵措施 3.3.7 8 二次回路和控制线配线 3.3.8 9 二次回路和控制线成束绑扎 3.3.9 10 箱式变电站围栏 3.3.10 11 箱式变电站安装完毕送电投运前检查 项目 3.3.11 12 箱式变电站运行前试验项目 3.3.12 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结 论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 地下式变电站质量验收记录