蜂巢芯空心楼盖施工技术的工程应用

陈国彭伟(中建三局工程总承包公司成都分公司)摘要:现浇混凝土蜂巢芯空心楼盖是一种适用于大跨度,大空间的新型楼盖体系,具有自重轻、抗震性能好、隔音保温隔热效果好,并且缩短了工期,节约了材料,具有较高的经济效益。同时具有广阔的应用前景。

关键词:蜂巢芯空心楼盖

随着我国建筑业的发展,各种楼盖结构得到了广泛的应用。为满足现代建筑对层高、自重、大空间、自由间隔及抗震等提出的要求,因此单一的楼盖体系不再满足需要,从而各种新型的楼盖体系应运而生。楼盖的选型和布置不但关系到结构受力的好坏,而且对结构的正常使用、造价高低以及室内景观效果和施工便利等有着重大的关系。

目前,我国仍以传统的钢筋混凝土结构与新兴的钢结构,钢和混凝土组合结构的楼盖体系为主。从结构形式上,可以大致分为单向板肋梁楼盖,双向板肋梁楼盖,井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖五种。其中单向板肋梁楼盖和双向板肋梁楼盖,在实际应用中比较普遍,因为它受力比较明确,抗水平力作用也较好。其缺点是楼盖结构高度较大,再考虑上管线布置和吊顶处理,导致建筑物层高较大。为了弥补梁板式楼盖体系结构高度太大的缺陷,在建筑物层高受限制时,常采用宽扁梁现浇楼盖。宽扁梁可降低层高,但为了保证梁具有足够的抗弯刚度,梁的宽度必须做的很大,混凝土的用量增加了很多,使楼盖的自重加大,经济技术指标下降。而无梁楼盖顾名思义是在楼盖中不设梁,大致可以分为无柱帽无梁平板楼盖和有柱帽无梁平板楼盖。前者优点是顶棚平整,有光滑的底板,支模方便。该楼盖体系的结构高度较小,有效降低建筑层高,而且能够很方便的布置管道。但是平板的跨度有限,当跨度增大时,可采用预应力减少挠度,楼板的厚度由板的抗冲切承载力来控制。有柱帽的无梁平板楼盖结构特点与无柱帽的无梁平板结构相似在柱帽处增加板厚能够提高抗冲切能力与结构的整体刚度,增加楼板的跨越能力,节省了钢筋用量。但是柱帽的支模比较复杂,施工不便。而且两种楼盖都有同样的致命弱点,即混凝土板的厚度太大,造成自重加大,工程造价也随之上升。无梁平板楼盖体系适于应用于9m跨度之内,荷载作用轻、无侧移结构中,不易在地震地区使用。

1 蜂巢芯空心楼盖简介

现浇混凝土蜂巢空心楼盖是一种新型混凝土楼盖技术。该技术是利用蜂巢芯的系列产品在现浇混凝土板中铸塑成内部空间承力单元,形成传力明确的现浇混凝土双向网格肋的水平结构体系,从而起到承受荷载的效果。

蜂巢芯楼盖由蜂巢芯、现浇钢筋混凝土纵横肋梁和框架梁组成。其中,蜂巢芯是以高强无机胶结料为主要原料,辅以纤维增强,底部带有加强筋复合而成的具有整体性的空心构件,如图1.1。该楼板的传力途径如下:由蜂巢芯之间的空隙形成工字形肋,按双向正交“工”字形井字梁将楼板曲格内的荷载传至周边框架梁上,通过框架梁与框架柱共同形成空间受力体系。

图1.1 蜂巢芯结构外形

蜂巢芯空心楼盖具有以下特点:

1.此种楼板由于较为平整,没有凸出的主梁和次梁,使分隔墙的任意布置成为可能,空间更加开阔美观,这对经常需要变动间隔的公共建筑尤为适合。

2.减小了结构高度,大约每十层楼就可以增加一层楼而总高度不变。

3.大大降低了噪音的传递,具有良好的隔音效果。

4.减少了热量的传递,使楼盖的隔热、保温性能得到了显著的提高。

5.节约了材料、减轻自重,有利于抗震及减小竖向承重结构和基础的负荷和造价。同时,施工简单,缩短了工期节约了成本,有显著的经济效益。

2 工程概况

成都市高新区川投调度中心大楼结构形式为主楼采用钢框架(钢管混凝土

柱)-钢筋混凝土筒体结构,总建筑面积约95443m2,其中地下3层(含人防4300m2)。地上包括1#、2#办公楼和中庭三部分组成,其中1#楼20层、局部21层,建筑檐口高度90.15m;2#楼22层、局部23层,建筑檐口高度98.15m;中庭15层,建筑檐口高度64.35m。抗震类别为丙类,抗震设防烈度为7度。主楼5~22层为办公用房约56500m2,裙楼1~4层(含商务中心、员工餐厅、健身设施、国际交流中心设备机房)约12702m2,地下室三层(含厨房、设备机房、地下车库等)约26241m2。为了增加建筑层高,同时节约造价,地下室负二层和负一层楼板采用GBF蜂窝密肋空心楼板结构。

蜂巢芯型号规格为900×900、900×800、900×500及900×400,其余型号采用Φ150-Φ300圆管配套,排放如示意图2.1。

GBF蜂巢芯

50*100木枋间距200 1830*915模板

满铺

48*3.5钢管满堂架

900*900mm,步距1700

图2.1 GBF蜂巢芯排放示意图

3 结构布置

本工程负二层分为人防区和非人防区,负一层全部为非人防,除核心筒区域以及外墙周边部分采用现浇混凝土板以外,其余部分全部采用GBF蜂巢芯空心楼盖+框架梁结构。人防区域和非人防区域蜂巢芯布置分别如图3.1,图3.2。

图3.1 人防区域GBF蜂巢芯排放及肋梁配筋

图3.2 非人防区域GBF蜂巢芯排放及肋梁配筋

4 工艺流程及注意事项

4.1 工艺流程

现浇混凝土蜂巢芯楼盖的施工工艺流程如图4.1

图4.1 现浇混凝土蜂巢芯空心楼板施工工艺流程

4.2 施工技术措施

4.2.1 模板工程

(1)必须根据楼盖的总厚度、暗梁的宽度与平面具体位置作恒载取值,进

行竖向和侧向稳定计算和板面竖向支撑架抗冲切计算设计模板、龙骨与支撑。

本工程蜂巢芯模板支撑体系采用1830×915×18mm厚九夹板,木50×100mm,支撑采用Φ48×3.5钢管。木枋间距不大于200mm,板模铺钉九层板时四周及接头处钉牢,中间尽量少钉或不钉,以利于拆模。模板必须撑牢、拉紧、防止向外倾覆。立杆间距按900mm布置。

(2)模板按照要求一般为起拱2.5%~5.0%,对于不铺设模板的蜂巢芯楼盖,暗梁及边梁底部铺设模板,并应从梁边伸出20公分以上模板,便于蜂巢芯底板同模板的搭接避免该部位的漏浆。本工程梁板中间起拱3.0%且不大于20mm,在大跨度起拱时考虑楼板周边、角部折线处的过渡,起拱量要比常规稍低,模板支撑统一按板底标高搭设。为保证结构标高的准确,在梁底和板底中加设了独立的可调支撑。

(3)由于空心楼板对楼板本身的削弱,所以拆除模板时要求保证混凝土强度达到设计强度的100%。

4.2.2 蜂巢芯的安放

(1)蜂巢芯模被吊至安装楼层排放前,必须对其外观完好情况逐个检查,蜂巢芯盒体破损不得超过下表4.1所规定的标准,对有可能漏入混凝土物料者,均需进行封补、填塞后,方可铺设。缺损严重超标者不得使用。

表4.1 蜂巢芯破损容许修补标准

(2)模板安装完毕,验收合格后,对暗梁、盒芯、预埋管、孔等作放线定位。

(3)调整放线,确保蜂巢芯之间,以及与暗梁、墙、柱之间的间距满足设计要求。

(4)蜂巢芯楼盖的预留水电线管盒应尽量布置在肋梁位置。不能布置在肋梁内的预埋盒可在相应位置摆放蜂巢芯及配件,管线布置在肋梁内。

(5)盒芯的摆放原则:从梁边开始向另外一边应按布置平面图摆放标准盒芯,如设计未作要求,蜂巢芯与梁、墙钢筋的净间距≥10mm,与预留孔洞的净间距≥50mm。暗梁与柱相交核心部位采用相应的配套产品。并应采取切实有效的抗浮措施,本工程采用Φ14的铁丝将蜂巢芯盒绑扎在肋梁或框架梁的底筋上。

(6)蜂巢芯在跨边不合模数处安装蜂巢芯配套盒或相应的圆管配件。梁边采用圆管配件或摆放不下蜂巢芯配件而设置实心混凝土区域应设计配置构造钢筋。

(7)盒芯的各肋边应控制在同一条直线上。

(8)盒芯摆放前应清扫干净,盒芯安装过程中应在底部方木或模板上加木楔调平,并在上部随铺垫木加以保护。

(9)盒芯在安装的过程中,对损坏的盒芯进行调整,合格后方可转序施工,并作好隐蔽记录。

4.2.3 钢筋工程

(1)蜂巢芯肋梁的底筋安装完毕后,必须进行初验,并确定钢筋的垫块完整可靠后,方可进行铺设蜂巢芯的施工,蜂巢芯铺设完毕,肋距调整顺直后再摆放钢筋。

(2)楼板面钢筋不宜在支座处断开,宜在板四分之一跨处搭接。

(3)肋梁钢筋应在预埋接线盒定位后进行绑扎,并应保证钢筋与蜂巢芯之间有足够的混凝土保护层。面筋、通长筋和负筋摆放在同一平面以减少梁柱接点处钢筋的高度,宽扁梁宽大于柱宽的情况及暗梁柱帽的处理按设计图纸确定。

(4)楼盖面层钢筋安装完毕,应按现行国家规范完成钢筋工程隐蔽验收合格后方可进行混凝土浇筑施工。

4.2.4 混凝土工程

(1)泵送混凝土的泵管应尽可能的从宽扁梁上架设,若确需从蜂巢芯顶面架设泵管,应在纵横向肋梁交叉处的混凝土泵管下垫放减震物,如废旧的小汽车外胎以缓减泵管对盒芯的冲力,如图5.1。

图4.1 蜂巢芯空心楼板浇筑混凝土时的泵管架设

(2)混凝土的浇筑,宜延蜂巢芯的纵轴单向进行;混凝土的塌落度宜取15~18cm,且布料与震捣同步进行,以保证肋间混凝土充填饱满,无积存气囊、气泡。

(3)混凝土用粗骨料的最大粒径应根据内模形式和混凝土浇筑要求,不宜大于空心楼板肋宽的1/2和板底厚度的1/2,且不得大于31.5mm。

(4)浇筑混凝土蜂巢芯楼盖时,宜采用小型插入震动器(3cm)震捣,不得将震动器直接触压蜂巢芯进行震捣。

(5)蜂巢芯高度超过450mm的楼板,混凝土浇注时宜分次进行。第一次布料高度不超过芯盒高度的3/5,待震动棒震实再进行第二次布料。

(6)在浇筑混凝土时,如遇现场蜂巢芯变形过大或破损,应及时采用支护挡板措施,用以抵抗混凝土对蜂巢芯的压力,以蜂巢芯盒内不进混凝土为准。

(7)混凝土浇筑时要安排专人随浇筑作业及时修补调整盒芯和钢筋。

5 工程实况

成都市川投调度中心工程采用GBF蜂巢芯空心楼板施工,现场情况见图5.1和图5.2。

图5.1 GBF蜂巢芯现场摆放图

图5.2 GBF蜂巢芯薄壁圆管

6 小结

本工程采用GBF蜂巢芯空心楼盖结构,与无粘结预应力无梁楼盖、实心无梁

楼板比较,无柱帽,实现了真正的平板,使用功能得到了改善,同时由于楼板混凝土体积减少,减轻了自重,并且具有较好的抗震性能,良好的隔音、保温隔热等特点。而且由于建筑材料的节约与施工的便利,带来了良好的经济效益。相信在建筑业以后的发展中,这种楼盖体系会具有较为广阔的应用前景。

空心楼盖施工工艺

蜂巢芯 1.蜂巢芯工艺流程 现浇混凝土蜂巢芯空心楼盖的施工工艺流程如图1.1: 图1.1 现浇混凝土蜂巢芯空心楼板施工工艺流程

2.施工措施 2.1 模板工程 (1)必须根据楼盖的总厚度、暗梁的宽度与平面具体位置作恒载取值,进行竖向和侧向稳定计算和板面竖向支撑架抗冲切计算设计模板、龙骨与支撑。框架暗梁及空心板施工时应起拱3.0‰,在大跨度起拱时考虑楼板周边、角部折线处的过渡,起拱量要比常规稍低,模板支撑统一按板底标高搭设。为保证结构标高的准确,在梁底和板底中加设了独立的可调支撑。 (3)由于空心楼板对楼板本身的削弱,所以拆除模板时要求保证混凝土强度达到设计强度的100%。 2.2 蜂巢芯的安放 (1)本工程采用的蜂巢芯规格尺寸为:900*900*350和900*900 *450两种。蜂巢芯模被吊至安装楼层排放前,必须对其外观完好情况逐个检查,蜂巢芯盒体破损不得超过下表2.1所规定的标准,对有可能漏入混凝土物料者,均需进行封补、填塞后,方可铺设。缺损严

重超标者不得使用。 表2.1 蜂巢芯破损容许修补标准 (2)模板安装完毕,验收合格后,对暗梁、盒芯、预埋管、孔等作放线定位。 (3)调整放线,确保蜂巢芯之间,以及与暗梁、墙、柱之间的间距满足设计要求。 (4)蜂巢芯楼盖的预留水电线管盒应尽量布置在肋梁位置。不能布置在肋梁内的预埋盒可在相应位置摆放蜂巢芯及配件,管线布置在肋梁内。 (5)盒芯的摆放原则:从梁边开始向另外一边应按布置平面图摆放标准盒芯,如设计未作要求,蜂巢芯与梁、墙钢筋的净间距≥10mm,与预留孔洞的净间距≥150mm。肋和肋之间采用标准芯,不合模数处采用配套蜂巢芯,<450采用空心圆管.圆管净距不小于50mm,并应采取切实有效的抗浮措施,本工程采用Φ14的铁丝将蜂巢芯盒绑扎在肋梁或框架梁的底筋上。 (6)蜂巢芯在跨边不合模数处安装蜂巢芯配套盒或相应的圆管配件。梁边采用圆管配件或摆放不下蜂巢芯配件而设置实心混凝土区域应设计配置构造钢筋。

山体护坡土工格蜂巢格绿化施工方案

高陡山体边坡FGP蜂巢格生态修复整体解决方案 目录 一、工程概况: (1) 二、产品介绍 (2) 三、工程设计方案 (4) 四、施工工艺 (5) 五、主要工程量及资源配置 (8) 六、施工进度 (9) 一、工程概况:

二、材料(土工格、蜂巢格) 1、发展历史 土工格1976年由美国陆军工程兵发明,应用到软基道路承载,90年代进入中国,1998年列入水利行业标准SLT225-1998,2003年发布国家标准 GBT19274-2003(附件1)2004年列入交通行业标准JTT516-2004(附件2) 2、原材料区别 早期土工格主要原材料为聚丙烯(PP)及高密度聚乙烯(HDPE),因聚丙烯及聚乙烯易变形易老化的缺点,2006年以色列发明纳米合金材料NPA并研制更为稳定的蜂巢格产品,使这种三维材料蜂巢格产品进入长期工程,2012年进入我国并依据国情况研制出FGP高分子合金材料在山体护坡及水利治理等项目中不断扩大其应用领域。特别是在高陡边坡、超长边坡的治理项目中以其独到、周全、专业的技术措施作为保障。 3、产品对比

准网的约束和承载能力 4、专用连接扎带使蜂格网 组彼此连接成强度一致体4、FGP高分子合金材料蜂巢格产品优势 *上表截取自附件1——GBT19274-2003土工合成材料塑料土工格室国家标准 上表截取自附件3——JTGT D32-2012 公路土工合成材料应用技术规

*以上数据截取自附件4——FGP高分子合金材料蜂巢格厂家检测报告 通过以上对比数据可以看出FGP高分子合金材料蜂巢格拉力强度指标及光老化后指标远强于PP及HDPE土工格 结合施工现场复杂的地形情况及较大的坡度更适宜采用具有高抗拉强度及抗老化能力及严格产品标准FGP高分子合金材料蜂巢格。并依据蜂巢格施工方法针对性对现场做更合理的技术措施方案 三、工程设计方案 1、现场踏查实际现状: 1、石块堆积大石较多,坡面起伏较大。 2、坡面为砾石混合土性质,土石比例约为7:3

蜂巢芯楼板施工方案

蜂巢芯楼板施工 1、工程概况 本工程为泗水佳园房地产开发有限公司开发建设的泗水财富大厦。用地范围东西长88.70m,南北长102.55m,建设用地位于济宁市泗水县,基地以东位人民路、以南为泉源大道,西邻原有商场,以北为住宅区,两层地下室,地下室平面范围覆盖所有地上建筑。地上建筑通过防震缝分为西塔楼(20层)、建筑高度73.80m,东塔楼(26层)和多层裙房(4层)、建筑高度97.80m,地下二层(层高4.80m)为车库,地下一层至四层(地下一层层高4.45m,一至四层层高5.10m)为商业,五层为健身房(层高3.70m),六至二十六层(层高3.30m/3.50m)为酒店式公寓。其中地下室建筑面积18332.50m2;裙楼(一至五层)33957.59m2;西塔楼17016.80m2;东塔楼29068.60m2,总建筑面积为98452.65m2。 2前言 本工程地下室二层裙房位置顶板为(蜂巢芯)密肋楼盖板结构,(蜂巢芯)密肋楼盖板一般用于大跨度现浇预应力结构楼板中,其结构形式为沿受力方向放置蜂巢芯,蜂巢芯之间设置肋梁,框架柱之间设置框架梁,蜂巢芯上部设置80mm板,以满足楼板受力及抗裂要求。

蜂巢芯以其具有容重轻、保温隔热性能好、施工方便,且能降低工程造价等优点,在车库顶板施工中得到了广泛应用。 本工程中,蜂巢芯尺寸为900*900*300、900*600*300、900*300*300、600*600*300,本工程车库顶板为大跨度空心板,跨度为8.6m/8.1m/7.8m/6.4m/6.3m,蜂巢芯高度为300mm,肋梁宽度为150mm/180mm,上部板为80mm。 砼的成型质量及蜂巢芯的位置是否准确讲直接影响楼板质量和结构安全,蜂巢芯体积大,质量轻,在砼浇注过程中承受的浮力很大,其上浮很难控制。针对以上问题,我公司组织技术攻关,经过实践研发了蜂巢芯施工工法,在本工程中取得了良好效果。 3工法特点 本工程充分利用了空心楼板的结构特点,以蜂巢芯本身的重力,采用合理的塌落度的砼,严格控制振捣位置和振捣速度等措施,有效提高了施工功效,保证了砼的成型质量。 4适用范围 本工法适用于厚度300mm以上的大跨度现浇预应力空心楼板施工。 5工艺原理 利用蜂巢芯自身的重力,在蜂巢芯下底周边黏贴泡沫胶条,防止砼振捣时水泥浆流入蜂巢芯跟模板之间,以此来防止蜂巢芯上浮。 砼振捣时,用两个振动棒在同一个蜂巢芯两侧同时振捣使其两侧受力均匀,不发生倾斜,以此来控制蜂巢芯上浮

蜂巢格室防护工方案

1 工程概况 XXX干流堤防工程第XX标段由XXX堤防,XXX堤防及XXX堤防组成,全长18.037km。其中XXX堤防全长5.57km,XXX堤防全长6.517km,XXX堤防全长5.95km。 XXX堤防背水坡防护分两种型式,其中0+000—2+700采用预制生态混凝土板防护,2+700—5+570采用蜂巢格室防护;XXX堤防及库尔滨堤防背水坡全部采用蜂巢格室防护。 2 主要工程量 XXX堤防蜂巢格室护坡:55481m2 XXX堤防蜂巢格室护坡:94998m2 XXX堤防蜂巢格室护坡:86429m2 合计:236908m2 3 施工进度计划 1、XXX堤防蜂巢格室护坡计划2016年04月15日开始,2016年05月31日完工; 2、XXX堤防蜂巢格室护坡计划2016年04月15日开始,2016年05月31日完工; 3、XXX堤防蜂巢格室护坡计划2016年04月15日开始,2016年05月31日完工; 4 资源配置计划 4.1 机械配置计划

4.2材料配置计划 4.3 人员配置计划 5 蜂巢格室护坡施工 5.1 蜂巢格室技术要求 1、蜂巢格室技术要求 蜂巢格室采用高分子纳米复合合金材料,格室高度15cm,允许偏差±2%;焊缝间距712mm,允许偏差±2.5%;格室尺寸448×520mm,允许偏差±3%;格室内填充清基土或腐殖土并撒播草籽,填土应高于格室5cm。格室性能见表1。 表1 蜂巢格室性能及外观指标统计表

2、锚杆、限位帽及连接键 锚杆采用热轧带肋钢筋锚杆与限位帽组合成专用锚杆,锚杆100cm,锚杆直径12mm,锚杆密度1.0个/m2。限位帽规格应与锚杆直径匹配,采用高分子纳米复合材料,抗压强度不小于655 MPa。格室连接采用连接键连接,采用尼龙材质,尺寸及规格应与格室配套,抗拉屈服强度不小于10kN。 限位帽、连接键外形尺寸按《蜂巢约束系统护坡应用技术导则》(DB23/T1662-2015)要求制作。 3、植草要求 植草要求覆盖率95%以上(允许偏差±3%),撒播密度不小于80kg/hm2。植草前应对草籽进行现场发芽试验,以确定合适的草籽和播种量。草籽现场发芽试验后,施工单位应将试验报告报监理工程师审批;未经监理工程师签证的草籽不得用于施工。草籽可选用耐瘠薄的草木樨、披碱草、紫羊茅、早熟禾、芨芨草等。 5.2 蜂巢格室进场 进货时必须有质量证明材料,同时检查其外观质量,包装质量,运输过程中是否有破损等,合格后方可进货。进场后妥善保管,及时取样进行复检,合复检合格后方可使用。蜂巢格室在运输过程中,运抵工地后应避免曝晒,防止粘接成块。 5.3 蜂巢格室铺设 1、场内运输 (1)尽量减少装卸次数。 (2)运输过程中要遮盖,防止长时间暴晒,防止污染。 2、下料 (1)根据结构物的尺寸、特点,合理划分其拼接位置,准确计算其分部尺寸(含搭接长度)形成下料单。 (2)严格按下料单下料,裁剪整齐,并编号合理堆放。 3、焊接

GBF蜂巢芯密肋梁楼盖施工方案(模板)

XX项目 GBF蜂巢芯密肋梁楼盖施工方案 项 目 效 果 图 编制人: _______________________ 审核人: _______________________ 批准人: _______________________ 中国建筑第二工程局有限公司 20XX年X月X日

目录 一、工程概况 (1) 2、工程概况 (1) 2、空心楼盖部位 (1) 二、编制依据 (2) 三、设计概况 (2) 1. GBF高分子(PP、PE)合金薄壁方箱简介 (2) 2、空心楼盖设计 (3) 四、施工准备及计划 (7) 1、技术准备 (7) 2、施工进度计划 (7) 3、材料与设备计划 (7) 4、劳动力计划 (8) 5、现场准备 (8) 五、施工工艺技术 (9) 2、工艺流程图 (9) 2、施工方法 (9) 3、注意事项 (11) 六、质疑保证措施 (14) 1、质量验收标准 (14) 2、质量管理体系 (18) 3、质量管理措施 (18) 七、安全保证措施 (20) 八、应急预案 (21) 1、应急组织机构及职责 (21) 2、危险源识别分析 (22) 3、安全事故应急流程 (22) 4、安全事故应急事故及处置 (23) 5、安全事故应急救援电话及定点医院 (24) 九、计算书及相关附件 (25) 2、计算书 (25) 2、相关附件 (25) PPE合金薄璧方箱进场记录表 (26) PPE合金薄璧方箱安装检验批质量验收记录表 (26)

XX项目空心楼盖施工方案 一、工程概况 盘项LI位于xx市xx路,总建筑面积xx m7,共x栋x建筑,地上x层,地下x层。2、空心楼盖部位 部位结构形式层咼板厚混凝土强度等级

蜂巢式建筑

马克思曾说过:“蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧……。” 蜜蜂栖息繁殖的场所叫做蜂巢,蜂巢是由许多六角形的小巢构成,这种小巢就是蜂房。小巢排列非常整齐,有人曾进行过仔细的测量,发现这种六角形的巢,每个角都是规则的锐角,体积几乎都是0.25立方厘米。按照工程建筑原理来看,蜂巢的设计非常合理,如占面积最小,结构精巧、牢固,所用材料最经济等。这是蜜蜂在自然条件长期影响下,逐渐形成的筑巢的特殊本领。 蜂巢的结构很早就引起人们的注意并加以研究。已模仿它建成各种精巧牢固的设备或建筑物。目前还被广泛用于飞机、火箭等有关的设计上去。 新西兰国会大厦是一座宏伟的四层全木结构建筑,外型酷似蜂巢,内部采取了有效的防强地震设计,以适应新西兰这样的多地震国家。 大厦由三大建筑组成,包括哥特式的图书馆,英国文艺复兴式议政厅和圆形的办公大楼。迥然不同的建筑风格使国会大厦成为一个奇妙的组合,既各具神彩,又相辅相依,融为一体。 "蜂巢"这个风格独特的建筑是Basil Spence爵士设计的,现在,它已经成为新西兰的标志性建筑之一。 新西兰国会成立于1854年。随着国家的发展和议会人数的增加,国会也几度易址。"蜂巢"是在1977年开始作为国会大厦使用的。 这里有图片,"蜂巢"旁边的是新西兰国家图书馆,建于1816年,是一座古老的欧式建筑,从外部看,同欧洲的许多建筑物相似,但它位于国会大厦旁边,同圆塔形的国会大厦形成了一种“传统”与“现代”的强烈对比,因而更显出它的沧桑和历史韵味。 8 |评论 蜂巢的底部不是平的,而是三块菱形拼成的。菱形的钝角为109°28',锐角为70°32′,这样做是为了用最少的蜜腊构筑最宽敞的蜂房。 见下图,图中蜂巢口部向下、底部向上,底部由三个菱形拼合而成。

GBF蜂巢芯现浇空心楼盖施工方案

福州温泉办公综合服务大楼工程GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖 施 工 技 术 方 案 编制单位:福州楼安建筑工程有限公司 二00七年九月

GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖施工技术方案 一、工程及技术概况: 福州温泉办公综合服务大楼工程位于福州市福州广场南侧,地面以上建筑层数为一十二层。该工程二层及以上的楼面板及屋面板均采用了长沙巨星轻质建材股份有限公司的专利GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖技术及其蜂巢芯单面外露模产品,其中A~B轴间GBF蜂巢板厚度为250mm,采用的蜂巢芯产品厚度为200 mm,B~C轴间GBF蜂巢板厚度为300 mm,采用的蜂巢芯产品厚度为250 mm,本工程GBF蜂巢芯现浇空心楼盖应用面积约为7420m2。GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖技术成果是建设部重点推广项目,已在全国二十多个省市的500多个工程中成功应用。GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖是一种由现浇混凝土框架暗梁(或明梁)、密肋梁、现浇板和置于肋间非拆除式蜂巢芯(单面外露模)组成的楼盖。根据柱网、板跨、荷载等的具体要求,由结构设计确定蜂巢芯的高度、蜂巢芯楼盖的总厚度、楼盖断面中孔间密肋及暗梁宽度(或明梁的宽度和高度)、梁板配筋等参数。暗梁、密肋与楼盖等厚,可设计成预应力或非预应力梁。GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖较普通框架梁板结构楼盖具有以下技术优势:○1实现大跨度,大开间,自重轻、隔音好、可灵活分隔的双向水平结构楼盖;○2节约水泥、混凝土、钢材和模板用量;○3加快施工进度约30%。蜂巢芯在现浇混凝土楼盖结构中应用时,不仅仅是一个空腔模构件,而且蜂巢芯底板可充作密肋间的吊顶,使密肋楼盖底部呈现出无梁板的效果,不仅很好解决了建筑的大跨度,大开间问题,且使建筑物具有自重轻、隔热、保温、隔音、空间可灵活间隔、双向受力传力相同、挠度变形小、抗剪抗扭性能好、抗震性好的优良性能。蜂巢芯密肋楼盖的房间无需吊顶,管线布设方便,模板施工简单方便,从而加快施工进度30%,降低主体结构工程综合造价3~8%,减少钢筋、水泥、模板高能耗材料5~15%,具有明显的经济效益和社会效益。蜂巢芯作为新型混凝土密肋楼盖结构非拆除式单面外露模材料,主要用于各类建筑物、构筑物、桥梁、港口码头等结构工程。 二、施工工艺流程:

蜂巢约束系统护坡材料及施工相关说明

蜂巢约束系统护坡相关说明 蜂巢约束系统材料要求: 蜂巢约束系统必备基本组件:(蜂巢格室、限位件、连接件、专用锚钎) 蜂巢约束系统可选择组件:(土工布、防渗膜、加筋带、三维植被网等) 蜂巢格室标准——1、外观:①片材厚度≧1.4mm(含两面花纹); ②片材表面有三维网状花纹(花纹深度≤0.2mm); ③片材表面有相应设计透水率孔洞,透水率4-20%; ④片材组间连接处有圆形连接孔(2-4个); ⑤片材间经由超声波焊接; 2、指标:①片材拉伸屈服强度≧1500N/10cm(选孔洞集中处); ②焊缝处剥离强度≧2700N/10cm; 注:检测以打孔(透水孔、连接孔)实际应用片材为准。 限位件标准—— 1、外观:①有适合?14锚钎圆形插孔; ②有卡夹片材夹持臂(臂长≧5cm); ③形状如图示; 2、指标:①高分子合金材质; ②≧20g/个; 连接件标准—— 1、外观:①子母卡扣;

②形状如图示; 2、指标:①尼龙材质; ②≧3g/个; ③抗拉强度≧1500N/10cm(2个); 螺纹钢筋标准——1、直径≧?14;

2、长度≧50cm; 土工布标准——≧150g/㎡,符合国家标准; 二布一膜标准——≧400g/㎡,符合国家标准; 检测说明:1、按国标GB/T19274-2003检测片材强度; 2、按ISO—13426-1第一部分方法C检测焊接强度;蜂巢约束系统施工要求:

一、坡体整形——1、按设计断面开挖,至完工线下(蜂巢格室高度+5cm); 2、坡顶向外50-100cm,开挖至完工线下(蜂巢格室高度+5cm); 3、坡体表面无杂物、根系等有机物; 4、回填坡应自然沉降1年度以上或填充石料夯实; 5、坡体基础必须稳定,表面压实度>90; 6、表面平整,无突出或凹陷; 7、透水坡应按设计特殊处理后方可进行格室铺装; 8、淤泥软基坡体须换填后方可进行格室铺装。 二、介质布铺装——1、将介质布展开无皱褶,铺装面积大于蜂巢格室外沿15cm; 2、两块介质布搭接处,按水流方向压合15cm。 三、铺装格室——1、量尺放线。沿护坡外边沿,量尺钉桩、放线; 2、格室展开。10人一组,按横向4人(沟底边各2人)、纵向每边3人将格室向外拉拽;(以U型沟渠铺设为例) 3、蜂巢格室铺设起始端,横向在设计外沿与蜂巢格室外沿重合时,在设 计位置钉入相应锚钎固定; 4、蜂巢格室其它三边向外尽力拉拽,按最大展开面积与设计护坡外四边 重合处打锚钎桩定型固定; 5、按设计位置将相应数量螺纹锚钎钉入坡体,至格室上沿15cm时,套 上限位件,再钉到其至格室上沿时将片材放入限位件夹持臂中,再钉至格室与坡体紧贴止。 四、格室填料——1、按设计要求选择填料种类、混配比例(不得含有杂物、有机物或者直径>3cm非石粒料); 2、按从坡上到坡下渐次填充填料的顺序施工; 3、料斗与格室上沿距离50cm时,垂直均匀震动抛料; 4、对较高出填料,用料斗或人工从上向下轻推找平,不得触至格室; 5、料填到格室上方5cm为止,以料斗或人工轻度夯实(>80); 6、雨季或过水期后,个别裸露格室再进行补填至上沿5cm。 五、固脚制作——1、在坡底角顺坡下挖50cm沟槽,铺设格室后锚固并覆填料夯实; 2、U型断面固脚可做成“T”型现浇混凝土(与格室一同填注); 六、撒播草种——1、以选择当地草种为原则,按设计要求选择种类与数量; 2、以设计厚度植被土进行覆盖并适度压实; 3、进行表面防护,并适时进行撒水管护。

蜂巢芯现浇空心楼盖施工方案(严选材料)

商业楼(自编柯木塱销售展览中心及配 套实施) GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖 施 工 技 术 方 案 编制单位:广西五建 2017年9月

GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖施工技 术方案 一、工程及技术概况: 商业楼(自编:柯木塱销售展览中心及配套设施)项目位于广州市天河区广汕一路背坪村旁,地面以上4层(局部5层)。该工程二层以上,均为GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼板结构。其中GBF蜂巢芯现浇楼板厚为400,采用蜂巢芯预制块的主规格为:900*900*350,配套规格为900*600*350、600*600*350、900*300*350。B.0.1 施工组织设计/ (专项)施工方案报审表 工程名称:编号: 致:______________________________ (项目监理机构) 我方已完成工程施工组织设计/ (专项)施工方案的编制和审批, 请予以审查。 附:□施工组织设计 □专项施工方案 , ,、.八..■、、—— □施工万案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日 审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方 案) 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日

工程概况 1.1:参建单位: 建设单位:江西省景德镇市新成建设投资有限责任公司 监理单位:江西省景德镇市环中建设监理有限公司 设计单位:浙江东华规划?建筑?园林设计有限公司 施工单位:江西省建工集团有限责任公司 1.2:工程概况: 景德镇市中心城昌南城市拓展区扩建义务教育学校工程位于景德镇市昌南 大道南侧,占地面积60181m2。建筑物为1栋5F初中教学楼;1栋6F科技综合楼;1栋5F小学教学楼;1栋3F体育馆,一层地下室,地下室面积为3680.2m2; 3栋1F门卫房;300同M运动场、篮球场及其他设施。 本工程的中学教学楼和小学教学楼的教室和部分教师办公室设计为GBF蜂 巢芯密肋楼盖。具体结构概况见下表: 1.3:工程特点: 高强薄壁复合蜂巢芯简称GBF蜂巢芯,是用无机胶凝材料配以玻纤网格布、钢丝网片和钢筋增强制成的空心构件。GBF蜂巢芯密肋楼盖是在现浇钢筋混凝土楼板中预埋GBF蜂巢芯,形成网格形密肋的空心楼板。采用GBF蜂巢芯密肋楼盖结构体系能增加大跨度建筑空间净高,使建筑物具有空间开畅、自重轻等优点。在密肋楼盖施工过程中,采用GBF蜂巢芯简化了模板施工,降低了模板损耗。 二、编制依据 项目施工合同 设计单位的设计图纸和设计变更通知单 CECS 175:2004《空心楼盖结构技术规程》 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》

蜂巢芯现浇空心楼盖施工方案

GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖 施 工 技 术 方 案 编制单位:成都三鼎同芯建筑科技有限公司 2010年10月

GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖施工技术方案 一、工程及技术概况: GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖技术成果是建设部重点推广项目,已在全国二十多个省市的多个工程中成功应用。GBF蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖较普通框架梁板结构楼盖具有以下技术优势:O 1实现大跨度,大开间,自重轻、隔音好、可灵活分隔的双向水平结构楼盖;O 2节约水泥、混凝土、钢材和模板用量;G3加快施工进度约30%。蜂巢芯在现浇混凝土楼盖结构中应用时,不仅仅是一个空腔模构件,而且蜂巢芯底板可充作密肋间的吊顶,使密肋楼盖底部呈现出无梁板的效果,不仅很好解决了建筑的大跨度,大开间问题,且使建筑物具有自重轻、隔热、保温、隔音、空间可灵活间隔、双向受力传力相同、挠度变形小、抗剪抗扭性能好、抗震性好的优良性能。蜂巢芯密肋楼盖的房间无需吊顶,管线布设方便,模板施工简单方便,从而加快施工进度30%, 降低主体结构工程综合造价3?8%,减少钢筋、水泥、模板高能耗材料5?15%, 具有明显的经济效益和社会效益。蜂巢芯作为新型混凝土密肋楼盖结构非拆除式单面外露模材料,主要用于各类建筑物、构筑物、桥梁、港口码头等结构工程。

蜂巢芯模施工方案

蜂 巢 芯 模 施 工 方 案 重庆新常乐新型建材有限公司

工程及技术概况: 网梁蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖是一种由现浇混凝土框架暗梁(或明梁)、密肋梁、现浇板和置于肋间非拆除式蜂巢芯(单面外露模)组成的楼盖。根据柱网、板跨、荷载等的具体要求,由结构设计确定蜂巢芯的高度、蜂巢芯楼盖的总厚度、楼盖断面中孔间密肋及暗梁宽度(或明梁的宽度和高度)、梁板配筋等参数。暗梁、密肋与楼盖等厚,可设计成预应力或非预应力梁。网梁蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖较普通框架梁板结构楼盖具有以下技术优势:①实现大跨度,大开间,自重轻、隔音好、可灵活分隔的双向水平结构楼盖;②节约水泥、混凝土、钢材和模板用量;③加快施工进度约30%。施工工序: 模板 1.必须根据网梁蜂巢芯空腹楼盖的暗梁(或明梁)、密肋梁、现浇板、蜂巢芯的 重量及平面具体位置作恒载取值,并充分考虑施工荷载后,进行模板的竖向、侧向承载和稳定计算,以及上层支撑架立杆对下层楼板竖向冲切验算,设计模板、木龙骨与钢管支模架。本工程空心楼盖模板支模架采用Φ48×3.5脚手架钢管搭设,支模架立杆纵横向间距为800mm,横向水平杆步距不大于 1.5m,模板为20 mm厚大型木胶合板,模板底部木枋规格为50 mm×100 mm, 木枋间距为250 mm。 2.支模架立杆应尽量采用通长钢管,立杆如需接长应对对接位置扣件进行荷载 验算,满足要求方可采用。且立杆与支模横杆交接处(每处)均须加设护扣。 现浇混凝土空心楼盖的模板应按设计要求起拱;如设计未作要求时,模板按要求双向或单向起拱1.0~3.0‰。本工程的楼盖结构底模在跨中处按1‰双向起拱。 3.模板安装完成并经验收合格后,再在模板上对暗梁、肋梁、蜂巢芯、预埋预 留设施等准确位置作定位划线,核对无误后方可钢筋安装、蜂巢芯安装及预留预埋设施等的施工。 4.楼板混凝土浇筑完成后,上部支模架应待混凝土达到终凝后再进行搭设,支 模架立杆下应加设垫板。 5.网梁蜂巢芯现浇混凝土空心楼盖底部模板的拆除时混凝土强度与现浇混凝土 框架梁板结构相同,即板跨度<8m时,混凝土强度应达到设计强度的75%,板跨度≥8m时,混凝土强度应达到设计强度的100%。对于预应力现浇混凝土网梁蜂巢芯空心楼盖的模板拆除应待预应力张拉完成后方可进行。 钢筋安装

生态护坡工程施工组织设计方案

XXXXXXX综合整治工程 -----河生态护坡工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 山江建工集团 2018年3月25日

第一章工程概况技术标准和规 第二章 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工准备及及施工组织管理体系 一、施工准备 二、施工调查 三、技术准备 四、施工场地准备 五、外部环境准备 六、施工组织管理体系 第三章施工布置及总体安排 一、施工准备 二、施工平面总体部署 三、施工管理 四、施工进度计划及具体保证措施第四章主要项目施工方案和方法 一、施工测量 二、施工排水、降水及施工导流 三、防洪度汛措施 四、土石方工程施工 五、格宾网笼护坡工程施工

六、PCA蜂巢格室生态护坡施工 七、路面及人行道施工 第五章质量保证措施 第六章安全保证措施 第七章环境保护方案及措施 第九章竣工资料的整理和档案管理第十章其他

第一章工程概况技术标准和规 一、编制依据 1、本工程执行技术标准和规 1.1 施工图纸 1.2《防洪标准》GB 50201-94 1.3《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000 1.4《水利水电工程初步设计报告编制规程》DL5021-93 1.5《堤防工程设计规》GB 50286-2013 1.6《碾压式土石坝设计规》SL274-2001 1.7《灌溉与排水工程设计规》GB50288-99 1.8《建筑地基基础设计规》GB5007-2002 1.9《水工建筑物荷载设计规》SL265-2001 1.10《水利水电工程结构可靠度设计统一标准》GB50199-94 1.11《水工混凝土结构设计规》SL/T191-96 1.12《水工建筑物抗震设计规》SL203-97 1.13《堤防工程施工规》SL 260-98 1.14《水利水电工程制图标准水工建筑图》SL73.2-95 1.15《城市防洪工程设计规》CJJ50-92 1.16《格宾网施工技术规程》 1.17《砌体工程施工质量验收规》 GB50203-2002 1.18《水工建筑物砌石工程施工技术规》

GBF薄壁方箱空心楼板施工方案

GBF薄壁方箱空心楼板施工方案 本工程地下室采用了600×600×350 GBF薄壁方箱。 1、施工流程 施工工艺流程见图一。 注:预留、预埋设施适时插入 图一、GBF薄壁方箱现浇混凝土空心楼盖工艺流程 2、薄壁方箱质量要求 1)箱体应具有可靠的密封性。箱体外表面不得有孔洞和影响混凝土形成空腔的其它缺陷。 2)箱体尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表一的规定 表一、薄壁方箱尺寸允许偏差及检验方法

3)箱体的竖向抗压荷载不应小于1000N,侧向抗压荷载不应小于800N。 3、施工控制重点 1)保证箱体不致破损的措施 ①薄壁箱在装卸,搬运,叠堆时应小心轻放,堆放场地要平整,箱体下要垫方木,严禁抛掷,吊运安装时用专用吊篮吊运,严禁用缆绳直接绑扎薄壁箱进行吊运.吊到安装位置后应及时安放,不宜用叠层。 ②薄壁方箱在安装过程中在已安装完成的箱体顶上用40厚宽400长4000的木板铺设走道,安装一排铺设一条,待安装完成后布板面钢筋,边布板筋边将木板取走,板钢筋绑扎完成后,将木板重新铺设在钢筋网片上,楼面混凝土浇筑时工人踩在木板上,振动机等工具安放在木板上,以防止破坏箱体。 ③对于施工过程中被破坏的箱体,要及时安排人员更换或采用胶带将坏处密封。 ④预留、预埋设施宜布置在楼盖结构的楼板实心区域、肋宽范围内。当预留、预埋设施无法避开薄壁方箱时,可对薄壁方箱采取断开或锯缺口等措施,但事后应封堵。在管线集中处,可采取换用小尺寸薄壁方箱等措施避让。 2)薄壁方箱的安装固定 ①薄壁箱在安放过程中,应保证其位置准确和壁体顺直,保证空心板肋间及上、下板混凝土的厚度。采用在薄壁方箱底部放置垫块的方法保证上、下混凝土厚度,具体措施详见图二。 ②调整放线,保证薄壁方箱之间及箱体与暗梁,墙,柱之间的间距符合设计要求。间距、肋宽、板顶厚度、板底厚度允许偏差±10mm;区格板中内模的整体顺直度允许偏差3/1000,且不应大于15mm。区格板周边和柱周围混凝土实心部分尺寸应符合设计要求,允许偏差±10mm。

蜂巢芯施工方案

蜂巢芯施工方案 一、编制依据 1、潍坊茂华东风西街住宅小区车库施工图纸 2、青岛双鼎建材有限公司提供的产品说明书 3、现浇混凝土BBF蜂巢芯密肋楼盖施工工法 4、现浇砼空心楼盖结构技术规程: CECS175:2004. 二、工程基本概况 潍坊茂华住宅小区位于潍坊市东风西街以南,清平路以东。是我公司在潍坊市承接的第一个住宅项目工程。车库地下一层,连接主楼的1#、2#、3#、4#楼、5#楼、。其中我项目施工建筑面积约1万平方米(其他为中建八局施工)。车库楼板厚650 mm,采用GBF蜂巢芯现浇混凝土楼板的技术。 蜂巢芯块尺寸规格:900mm×900mm,600mm×900mm,300mm×900mm, 600mm×600mm,300mm×600mm,300mm×300mm高度统一650 mm。 图1 蜂巢芯块示意图 为加强蜂巢芯块的强度,其巢壁上设有增强冲击性能和强度的加劲肋,底板内还设有钢筋网片。在现浇混凝土结构中,蜂巢芯与钢筋和混凝土一起组成一个整体的空腔结构,如图2所示。

图2 蜂巢芯混凝土结构示意图 too busy to come over, this is very responsible. Next to the sanitation department signed removal contracts, in strict accordance with the provisions of the contract. The back street alleys and suburban , to do a good job in environmental health at the same time, do a good job in a timely public facilities maintenance, repair, install, completely solve the piles of garbage, sewage crosscurrent, heidengxiahuo, potholes and other phenomena, do the streets clean, orderly, the convenience of the public life. To some five on the improvement of the urban river construction site. Now our urban river environment really let people see not bottom go to, than the works of Lao She's "Longxugou ditch" is not strong to where to go. The next step, we should insist on treating the symptoms, the strict implementation of the "long river" responsibility system, strengthen the river daily cleaning, planting a number of decomposition and green vegetation, so that Hanoi no garbage, riverside, no debris, the river no smell. At the same time, it is necessary to focus on the effect a permanent cure, accelerate the rain sewage diversion, to carry out the system of comprehensive remediation, accomplish treat a river, into a piece of landscape. The building housing the departments should strengthen the

护坡工程施工流程

护坡工程施工流程

蜂巢格室生态约束系统 施 工 流 程 吉林省约束护坡科技有限公司

1.了解项目初步概况 工程项目合同签订后,第一时间组织部门人员了解工程项目概况,对即将要实施的项目做初步了解,并确立最初的施工计划,为项目开工做准备工作。 2. 考察项目地点情况 在项目开工前,技术服务部门人员组成临时项目小组,针对即将实施的项目现场进行实地观察,了解项目施工环境(是否带水作业、坡度的实际大小、实际长度、坡体夯实情况、土质情况等)。 3.制定项目实施计划 根据实地现场观察后,首先确定项目现场负责人,以项目负责人为核心,部门内成员共同参与组织制定项目施工计划,确定如下内容: 1)工程材料 格室材料、所需工具、锚钎及连键的数量。 2)人员配备 根据现场情况,确定施工人员组数及单组施工人员人数,初步计划的施工起点,制定两套以上计划。 3)计划工期 根据工程面积及现场反馈的信息,确定工程计划所用时间,争取在最有效的时间内完成。 4)质量目标 确定项目预期完成情况,保证项目完成质量,针对项目关键部位,制定有效的控制手段。 5)安全目标 考虑施工现场所存在的安全隐患,制定有效的预防措施,并准备所需的安全用具。 4.确定项目开工时间 及时联系项目施工负责人员,根据材料进场地的时间,人员组织情况等内容,双方协商确定项目开工日期。

1.项目管理 首先设立项目负责人,形成以项目负责人为核心,部门其他人员负责协助,工程施工过程中完全服从项目负责人的具体分工安排,层层负责各司其职。2.人员接洽 确定项目开工时间,到达现场后第一时间与项目施工单位负责人接洽,确定施工现场负责人员,做好技术交底工作,并建立稳固的联系方式,在有问题的情况下,能第一时间协调沟通。 3.工程材料 与施工项目负责人共同核对工程项目所需材料用具(格室的组数平数、连键的数量、锚钎的型号数量、所需主要工具等)。 4.验坡 项目负责人与施工方负责人一起对坡体做施工前最后一次检验,观察坡体夯实情况,坡度的大小,平整度等。根据现场情况复测坡体的长度,及坡的总长度,确定工作面积,重新核准工作量,作好记录。根据土质的情况确定锚钎的长度及密度。通过现场观察项目负责人主持,确定铺设起点、施工人员组数。 5.安装铺设 1)清理边坡 清理坡面石头、杂草、杂物等。修整坡面和坡口,需由上至下,尽可能将坡面清理平顺,以使蜂巢约束格室能够与坡面紧密的结合在一起,以利于材料的铺设,达到平整美观的效果。 2)测量放线 对于施工坡面,按照规定的尺寸“放线”定格,沿着坡面横向和纵向分别进行楔桩拉线,以保证施工坡面平直及外部美观。 3)坡顶U型锚固沟和坡肩 在边坡的顶部沿护岸顶面内侧50cm处,挖一条深40-50cm、宽50cm-70cm 的U型锚固沟;或根据现场实际情况,在保证材料铺设稳固、无滑坡等安全隐

GBF蜂巢芯专项方案

重庆南岸互邦大厦 现浇空心楼盖GBF蜂巢芯专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中太建设集团股份有限公司二0一一年四月十三日

目录 第一节编制依据 (1) 第二节编制说明 (1) 第三节工程概况 (1) 第四节施工部署 (3) 第五节施工准备 (4) 第六节施工方法 (5) 第七节质量保证措施 (9) 第八节成品保护 (23)

第一节编制依据 1、建设单位提供的施工图纸及设计交底纪要。 2、现行国家建筑标准设计图集:05SG343现浇混凝土空心楼盖。 3、现浇砼空心楼盖结构技术规程: CECS175:2004 4、本工程现场实际情况,类似工程技术经验和有关技术新成果。第二节编制说明 本工程地下车库楼板、主楼二层(4.2m)及4S店车库和车库顶板设计为GBF蜂巢芯薄壁空心箱体构件。GBF蜂巢芯薄壁空心箱体作为内模,设计简单,不承受较大荷载,减轻结构自重。GBF蜂巢芯薄壁空心箱体为空心块,在运输、存放、安装等都存在一定困难,应特别注意保护成品,尤其是在浇筑混凝土时,作业人员不能在GBF蜂巢芯箱体上踩踏,防止踏坏,防止GBF蜂巢芯箱体上浮,应对箱体采取加固措施,为能够及时完成各项准备工作,并顺利展开施工,特编制此施工方案。 第三节工程概况 2.1总体概况

2.2建筑概况 本工程分为主楼互邦大厦和附楼北京现代4S店,总建筑面积为45538.24m2。以6、7轴沉降缝划分为二个施工段,第一施工段互邦大厦地下4层,地上33层,第3层为转换层,建筑高度为99.5m;第二施工段北京现代4S店地下4层,地上4层。本建筑物地面±0.000标高相对于绝对标高292.000m。 2.3结构概况 1、结构形式 本工程建筑结构体系裙楼为框支剪力墙结构,塔楼为短肢剪力墙结构,属A级高度钢筋砼结构。筒体下为筏板基础,柱下为独立柱基础,墙体为条形基础。 2、结构层高 互邦大厦裙楼为地下4层、地上2层。其中-3、-2层层高为3.3m、-1层层高为4.3m、吊层层高为6m;1层层高为4.2m、2层层高为5.8m;标准层为31层,4~29层层高为2.9m、30~33层层高为2.8m。 北京现代4S店裙楼为地下4层、地上4层。其中-3、-2层层高为3.3m、-1层层高为4.3m、吊层层高为6m;1层层高为4.2m、2层层高为3m、3层层高为2.8m、4层层高为5.8m。 3、GBF蜂巢芯空心楼盖 互邦大厦地下车库-16.3m层、-10.3m层、-6.0m层、二层(4.2m 层)为GBF蜂巢芯空心楼盖砼板,板厚为350mm、400mm;GBF蜂巢芯规格主要为900mm×900mm×300mm(250mm、350mm)。

芯模方案

现浇空心楼盖GRC-EPS复合芯模 施工组织设计 工程名称:苏州天天供应链管理有限公司新建厂区项目建设单位:苏州天天供应链管理有限公司 设计单位:苏州中材非金属矿工业设计研究院 总包单位:苏州嘉盛建设工程有限公司 江苏华亨建材科技有限公司 Jiangsu Hua Heng Building Materials and technology CO.,LTD.

二〇一六年十二月 施工组织设计评审表 项目名称:苏州天天供应链管理有限公司新建厂区项目编写单位:江苏华亨建材科技有限公司 编写人员:马来宾、卢趁 总包单位:苏州嘉盛建设工程有限公司 总包单位审核人员: 监理单位: 监理单位审核人员:

目录 一.工程概况及技术简介 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) (一)施工前准备 (3) (二)材料准备 (4) 四、施工工艺原理 (4) 五、施工工艺流程 (5) 六、拆模 (8) 七、芯模质量评定 (10) 八、安全文明施工及环保要求 (11)

一.工程概况及技术简介 1、工程概述 苏州天天供应链管理有限公司新建厂区项目位于苏州工业园区港田路255#,物流厂房分1#楼和2#楼,厂房占地面积10000多平方米,空心板建筑面积约40000平方米,其中二层顶板采用埋入式空心板结构,屋面采用密肋楼盖,项目全部GRC-EPS复合芯模标准尺寸为:450×600×280、750×600×280、450×450×280、900×300×280、600×600×280详见芯模布置图。 项目芯模布置缩略图

2、技术简介 采用该技术的主要优势是省去了井字梁的次梁,提高了结构净空,增强了保温隔热效果,隔音降噪功能优化,且砼含量、钢筋含量、模板含量均有所减少,施工速度大大加快等指标都在同类产品中占据优势。 芯模较其它填充材料而言,它的显著特点为: 1、质量轻,每平方米重量不超过35kg; 2、实心体,不怕摔,不怕踩,更不用担心砼进入体内,大大便于 现场施工。 3、吸水率低,确保楼板上、下翼缘砼水化和养护; 4、几何尺寸准确,总包单位对砼用量无疑义; 5、面裹GRC材料。防火等级大大提高。 该技术已在全国普遍推广并应用于办公楼、商场、教学楼、物流仓储、研发楼、停车场、厂房和桥梁等,建筑面积达数千万平方米,该技术已列入国家规程。 二、编制依据

相关文档