水电站电气二次设备的安装与调试

水电站电气二次设备的安装与调试 工作中的作用以及相关安全问题。 关键词:电;水电站:电气二次设备:安装与调试工作 中图分类号:U227 文献标识码:A 文章编号:2095-6487(2019)03-0053-02 0引言 在漫漫人类历史里,人类经过长达千年的不断进化与.发展,从石器时代一直延续到现今的科技时代,每一次的进步都象征着更深入的科技水平。自从美国科学家富兰克林第一次发现电后,研究电的科学家前仆后继,投身到对电的开发工作中去。而对于发电模式以及方式的改变,体现人类对环境问题的重视,也是未来发展的主旨所在,所以对于使用到的是地球自然运转原理的发电方式,将成为.在发电模式中的举足轻重的关键角色。现如今已经发展成熟的技术有风力发电、潮汐发电、水力发电等等,潮汐发电与水力发电类似,都是利用到大自然的水流流动。而其中成中流砥柱的水力发电,是我国重点发电方式之一。早期我国重视起建立水电站进行发电,并大力推动发展和资金投入,所以在水电站水力发电领域中,我国是佼佼者、领头羊!三峡大坝等雄伟水利建筑支撑起国民用电发电的重担。 1水电站的概念 水电站是将水能转化成为电能的工具,其工作原理是利用了水流的一个自然现象,就是水落差。水流在不同区域高度不同,交汇处会形成落差,水流在重力的作用下,会往低处流动。水电站就利用到水流的重力势能,并在低处引入水轮机(如图1中所示),在水流的冲击下,

会带动水轮机的扇叶进行旋转,成功将水流的机械能转化为水轮机的动能,然后水轮机在带动发电机进行发电,这就是一套完整的水电站工作原理,而回归至低处的水流又会经过自然循环,回到高处。 2水电站的组成设备 对于水电站的内部组成(如图2中所示),分为一次设备和二次设备,其中一次设备如水轮机、发电机等参与到电能转换工作中的设备,而二次设备如电流表、电压表、仪表、继电器、控制电缆等可以对一次设备工作运作情况进行数值直观反馈的设备。在水电站正常工作运转时,一次设备作为发电工具,处高临深,而作为鉴定一次设备运转是否正常的检测型二次设备,作用也非同小可,那么对于这些二次电气设备的安装和调试问题不容忽视,对二次电气设备的重视程度将直接影响到水电站水力发电的规模和安全。而对于当前对二次设备的监测安装工作尚且不足,为后续的大规模发电埋下深深隐患。借此,对水电站电气二次设备的安装调试工作进行真实客观调查和有效处理改善。 3电气二次设备的安装工作 3.1电缆管道的铺设 对于电缆管道的铺设工作,应该较早进行动工,由于电缆较为脆弱,但对发电至关重要,因此要对其埋设情况进行严格制定。详细要求如下:一,对于管道要求圆滑平整,不会磨损电缆,导致线路短路,而排列要有序,不能随意编排;二,各个管道的衔接处需要使用电焊缝合处理,确保管道空间独立,不会流浆;三,对于各个衔接口要密封遮盖,不会流入异物。对于管道的长度规格都要根据国家标准统一制定,确保合理性。 3.2盘柜基础的安装 对于盘柜基础的相关安装要求如下步骤所示,首先需要建立支架,然后要進行喷漆,避免表面发生腐蚀生锈,接着对盘柜基础使用电焊进行衔接,而后在安装完工时,再一次的进行喷

浅析水电站电气系统自动化设计和应用

浅析水电站电气系统自动化设计和应用 摘要水电站的电站类型、规模和设备性能会对水电站的自动化程度造成比较大的影响。在水电站运行的过程中,水电站的自动化程度不仅代表水电站的现代化水平,同时也是保证水电站运行效率的基础,科学地进行水电站电气系统自动化设计在保证水电站工作效率、供电稳定性、优化工作环境方面发挥着重要的作用。本文对水电站电气系统的特点、设计和应用进行了探讨。 关键词水电站电气系统;自动化设计;特点 1 水电站电气自动化特点 1.1 高效性 “效率”是水电站工程建设的核心指标,效率高低直接影响了水电站的总体收益。工作效率偏低是水电站建设存在的首要问题,这集中表现于水资源调度、水轮机组运行、电能生产总量等方面,这类指标达不到预定要求而影响了水电站的生产次序。借助电气自动化控制系统,水电站对蓄水区用水量得到有效控制,水庫供输水流程操控效率提升,改善了整个电力系统的生产水平,显示了站内作业效率的高效性。 1.2 安全性 水电站建设朝着信息化方向发展,其实际生产控制将处于相对安全的作业环境,特别是站内电气系统故障率明显降低。设定自动化系统可全面监控电气故障,对漏电、触电事故实施智能监控,为值班人员调控创造了良好的作业环境,从而满足了现代水力发电生产的生产要求。 2 水电站电气系统自动化技术[1] 2.1 通信技术 水电站内生产空间较大,各类电气设备安装于不同的位置,这就要求设计完整的通信系统以实现信号传输。通信技术采用无线局域网作为控制平台,促进水电站内信号的有序传输,帮助站内设备执行信号传输流程,从而维持了控制信号的传输速率。 2.2 远程技术 远程控制技术具有安全可靠性特点,不用值班人员靠近设备便可完成指令操作,这就大大降低了设备运行的风险性。电气自动化采用远程技术,必须安装计算机控制系统作为平台,为设备指令调度与执行创造了有利的空间。

发电厂及变电站电气二次设备概要

第9章二次设备的选择及二次回路设计基础 教学目的:掌握二次设备的选择、展开接线图中的回路编号、屏面布置图、端子排图、屏背面接线图; 复习旧课:掌握隔离开关的控制回路、隔离开关的位置指示信号、隔离开关的误操作闭锁回路; 重点:掌握二次设备的选择、展开接线图中的回路编号、屏面布置图、端子排图、屏背面接线图; 难点:掌握二次设备的选择、展开接线图中的回路编号、屏面布置图、端子排图、屏背面接线图; 引入新课: 第一节二次设备的选择 一、控制和信号回路的设备选择 1.控制开关的选择 控制开关应根据以下三个条件选择: (1)回路接线需要的触点数量及触点闭合图表。 (2)操作的频繁程度。 (3)回路的额定电压、额定电流和分断电流。 2.跳、合闸回路中的中间继电器的选择 (1)跳、合闸位置继电器的选择。音响或灯光监视的控制回路,跳、合闸回路中选择位置继电器的要求为: 1)在正常情况下,通过跳、合闸回路的电流应小于其最小动作电流及长期热稳定电流。 2)当直流母线电压为85%额定电压时,加于继电器的电压不小于其额定电压的70%。 (2)跳、合闸继电器的选择。跳闸或合闸继电器电流自保持线圈的额定电流,除因配电磁操作机构的断路器由于合闸电流大,合闸回路设有直流接触器,合闸继电器需按合闸接触器的额定电流选择外,其他跳、合闸继电器均按断路器的合闸或跳闸线圈的额定电流来选择,并保证动作的灵敏系数不小于1. 5。 (3)自动重合闸继电器及其出口信号继电器的选择。自动重合闸继电器及其出口信号继电器额定电流的选择应与其起动元件动作电流相配合,保证动作的灵敏度不小于1. 5。 自动重合闸出口继电器及信号继电器,当其出口直接接至合闸线圈回路时,继电器的额定电流应按合闸接触器或断路器合闸线圈的额定电流来选择。 3.防跳继电器的选择 (1)防跳继电器的选型。电流起动电压自保持的防跳继电器,其动作时间应不大于断路器的固有跳闸时间。DZK 系列快速中间继电器的动作时间不大于 15ms 。 (2)防跳继电器的选择。

试论中小型水电站的电气二次设计

试论中小型水电站的电气二次设计 发表时间:2019-04-03T11:13:36.270Z 来源:《防护工程》2018年第35期作者:杨海东 [导读] 而中小型水电站中的电气二次设计对于整个水电站的运行的安全与稳定发挥着极为重要的作用。本文主要就中小型水电站的电气二次设计进行探讨。 摘要:随着社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高以及企业规模的不断扩大,人们在生产经营以及日常生活中的用电量逐渐增大。随着用电需求的不断扩大,就使得各种发电系统得到了较为快速的发展。在近些年间,水电站以其可再生、清洁无污染、运行成本低等诸多优点成为发电行业的新宠。而随着经济的发展以及能源的日益紧张,中小型水电站在近些年得到了广泛的重视和应用,而中小型水电站中的电气二次设计对于整个水电站的运行的安全与稳定发挥着极为重要的作用。本文主要就中小型水电站的电气二次设计进行探讨。 关键词:中小型水电站电气二次设计探讨? 中小型水电站是将流动的水能转化为电能的大型工程,它的主要运行原理是通过水库将从高处泄落的水引入水电站的引水系统中,用水的落差形成重力作用,从而形成动力,推动水电站系统中的机组正常运行,将水能转化为电能,并将电能输送至发电厂,为居民日常生活和企业生产经营提供电力资源使用。在水电站的电气设备中一般包括电气一次设备与电气二次设备,常见的电气二次设备主要包括计算机监控系统设备、机组继电保护系统设备、机组励磁系统设备、机组状态监测系统设备、高压系统保护及自动装置所组成的设备等等。电气二次设备在水电站的电气设计中作用极大,是保障水电站正常运行的基础,也是水电站电气设计中必不可少的重要组成部分[1]。? 1 计算机监控系统设计? 中小型水电站电气二次设备中的计算机监控系统主要是对其它运行的设备进行监控,并对监控结果作出相应的调节,能够有效维护设备的正常运行。一般中小型水电站中的计算机监控系统均采用符合国际开放系统标准的分层分布结构,采用计算机监控系统的主要目的就是为了减少工作人员的工作量,尽可能地减少值班人员。计算机监控系统分为电站终端控制级与现场控制级两层,采用100Mb/s光纤通过太网进行连接。电站终端控制级主要负责对其它运行设备进行终端监控,实时反馈信息,并对监控结果进行相应调节;现场控制机则负责对水轮发电机组、电气一次设备以及公用设备等进行现场实时监控和调节,当电站终端控制级出现故障时,现场控制级可以不受其影响,单独运行和调节。电气二次设备中对计算机监控系统的要求为,必须实行与调度、水情测试状况、泄洪闸门控制等系统的实时联系与通讯[2]。? 2 机组继电保护系统设计? 电气二次设备中的机组继电保护系统设备的功能主要是为了给水电站运行过程中一些其它的重要设备提供继电保护。受机组继电保护系统保护的设备主要有水轮发电机组、变压器、110kV线路、厂用变保护等设备,电气二次设计中的保护装置内部含有自检功能,能够有效检查出水电站运行过程中一些重要的设施设备是否受到了电磁的影响,并对受到电磁影响的设施设备进行相应地保护和调节。另外,在电气二次设计中在机组继电保护系统中设计了一个与计算机监控系统相连接的接口,可以实现机组继电保护系统与计算机监控系统的实时通讯。? 3 机组励磁系统设计? 在中小型水电站电气二次设计中,应该为每台发电机、每台主变压器、110 kV线路以及厂用变保护设备等配备一块交流采样电量综合测试仪,检测每个设备中的所有的电气量,从而确定是否应该为发电机的励磁电压、励磁电流等配备电量变送器。而每台发电机的有功功率、无功功率、单相定子电压、单相主变低压侧6.3kV母线电压、0.4kV厂用电母线电压、220V直流母线电压、UPS电源交流电压以及频率等是否需要分别配置电量变送器,是由发电机的实际需要来决定的。除此之外,为了给宏观监控提供方面以及为计算机监控系统准备备用设备,在中央控制系统中还应该配备少量的常规电测电子仪表,可以采用数字式仪表或者指针式的仪表,但为了更为精准地进行检测,数字电子仪表更为合适[3]。? 4 直流电源设计? 在中小型水电站电气二次设计中直流电源系统一般设计为220V的直流电源,对水电站中全部设备的电气保护、控制、操作、自动装置、事故照明等提供直流电源。为了加强水电站系统设备的防爆功能,在进行直流电源设计时,应同时设计出一组104只铅酸蓄电池的电池组,容量为200AH,电池组需要具备阀控、免维护、防爆等功能,还要设计一套充电装置。直流母线上为单母线,母线上挂一组铅酸蓄电池与一套充电装置,并配备微机绝缘检测装置以及蓄电池巡察装置。充电装置中一般采用微机控制高频开关整流模块,采用N+1冗余模式。? 5 交流电源设计? 中小型水电站中一般采用独立的一组10kVA的UPS交流电源装置,在此交流电源装置中不需要配备蓄电池。在水电站正常运行时,由交流220V的厂用电进行供电,在装置中要配置无触点旁路开关[4]。在UPS中某单元发生故障时,开关可以自动切换交流电源,而当交流电源中断时,可以无障碍地切换至直流电源,这样就能保证交流输出的不间断,从而保障水电站运行的安全与稳定。? 6 结语? 综上所述,中小型水电站中的电气二次设备对于整个水电站的安全、平稳运行发挥着极为重要的作用。在电气二次设计中的接线设计通常是对一次系统进行实时地检测、控制和保护,同时也对一次系统中的一次设备进行监测和保护,以保证一次设备的正常平稳运行。因此,在中小型水电站中应该加强对电气二次设计的重视程度,同时注重设计的科学性与合理性,提升电气二次设计水平,使其能够充分发挥保证水电站正常运行的作用,进一步提升水电站运行效益。? 参考文献:? [1] 王成明,邓鹏,朱冠廷.缅甸道耶坎水电站电气二次设计[J].人民长江,2013(S2):71-73+113.? [2] 朱冠廷,黄天东,陈吉祥,邹来勇.湖北三里坪水电站电气二次设计[J].人民长江,2013(20):68-71.? [3] 周业荣,严映峰,宋柯,刘立春,王蓓蓓.瀑布沟水电站电气二次系统总体设计介绍[J].水电站机电技术,2014(06):28-32+35.?

变电站电气二次施工工艺标准

15、接地 1)控制电缆的屏蔽层两端应可靠接地。 2)在二次设备室、敷设二次电缆的沟道、就地端子箱等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排与变电站的主接地网紧密连接。 3)在二次设备室的电缆沟,按屏(柜)布置的方向敷设经100mm2的专用铜排,将该专用铜排首末端连接,形成二次设备室的等电位接地网。二次设备室的等电位接地网必须至少4 根以上、截面不小于50mm2 的铜导线与主接地网连接。 4)屏(柜)下部设有截面不小于 100mm2的专用铜排。屏(柜)上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与二次设备室的等电位接地网连接。 5)微机型继电保护装置屏(柜)的交流供电电源(照明、打印机和调制解调器)中的中性线不应介入等电位接地网。 16、抗干扰 1)微机型继电保护装置所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆。 2)交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路均应使用各自独立的电缆。 3)遵守保护装置24V开入电源不出保护屏(柜)的原则,以免引进干扰。 4)合理规划二次电缆的敷设路径,尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针的接地点、并列电容器、CVT、结合电容及电容式套管等设备,避免和减少迂回,缩短二次电缆的长度。 5注意事项 1)本站站通讯网线由许继电气股份提供,通讯网线的敷设由施工单位完

成,许继电气股份技术人员完成通信网线接入。 2)本期扩建部分的断路器控制回路采用直流DC220V,全站断路器电机回路采用AC220V,全站防跳回路采用操作箱防跳,压力闭锁由断路器机构箱实现。 3)全站隔离开关控制回路采用交流AC220V,全站隔离开关电机回路采用AC380V。 4)在交、直流电源输入处均设电源防雷器,在通信信道装设通信信道防雷器。 5)本期工程所用互感器极性均须由安装调试单位试验决定。 6)本工程施工时,请注意做好安全防护措施,以保证设备和人生安全。 6 标准工艺应用说明 二次设备安装按《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2011年版)执行,各项目/工艺具体容如下: 6.1屏、柜安装(工艺编号:010*******) (1)工艺标准 1)基础槽钢允许偏差:不直度<1mm/m,全长<5mm。位置误差及不平行度全长<5mm。 2)基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 3)屏、柜体底座与基础连接牢固,导通良好,可开启屏门用软铜导线可靠接地。 4)屏、柜面平整,附件齐全,门销开幕闭灵活,照明装置完好,屏、柜前后标识齐全、清晰。 5)屏、柜体垂直度误差<1.5mm/m,相邻两柜顶部水平度误差<2mm,成列柜顶部水平度误差<5mm;相邻两柜盘面误差<1mm,成列柜面盘面误差

水电站电气二次设备的安装和有效调试

水电站电气二次设备的安装和有效调试 摘要:我国水资源较为丰富,水电站作为一种能将水能转变成电能的存在,现 已广泛存在。而水电站中电气二次设备的正确安装和有效调试对水电站的安全运 行以及后期的经济效益起着至关重要的作用。本文主要对水电站中电气二次设备 的安装和调试进行深入的分析和探讨,包括了安装过程中的基础的安装以及电缆 管道的整体安装,到后期的对设备中出现的自动化元件的校验以及对整个设备的 调试工作,为以后水电站的电气二次设备的安装调试工作提供参考。 关键字:水电站;电气二次设备;安装;调试 一、概述 水电站电气设备主要包括两部分,即电气一次设备和电气二次设备。其中电 气一次设备是作为电气部分的主设备存在的,是整个水电站电力生产系统的主体。而电气二次设备作为水电站电气系统中的辅助设备存在,主要是对电气一次设备 进行调控、监测和保护的作用。电气二次设备涉及的元件非常多,包括了基本的 信号元件,电缆电线以及相应的控制仪表和保护装置等。二次设备与一次设备通 过互感形成连接,最终形成水电站造成的配电系统。电气二次设备对整个水电站 的安全运行和后期的经济效益起着关键的作用,因此,水电站的电气二次设备的 正确安装以及有效的调试是该工程的关键点。水电站在其高效运行过程中,必须 通过电气二次设备来实现对机组整个运行过程中的参数的调节和控制,同时对过 程中变化的参数实现实时的监控,所以,电气二次设备的好坏直接关系到整个水 电站的安全运行和高效生产。只有把握好安装和调试过程中的细节问题才能为水 电站带来更安全的运行。目前,我国的水电站工程实施过程中,电气二次设备采 用的配置方式是由全分布、双冗余和现代化的计算机系统组成的,该配置方式水 电站的电气二次设备整体的组成分成了三个部分,包括了物理层、厂站层和控制 单元。本次我们研究的电气二次设备的安装和调试过程主要是针对其中的物理层,包括了对其中的设备和元件的安装进行正确检查,以及该层与控制单元是否联系 正常。 二、电气二次设备的安装过程 电气二次设备的安装过程具体来讲分为三个部分,电缆管道的预埋、基础安 装以及电缆的敷设和连接。 (1)电气二次设备中电缆管道的预埋 电气二次设备的安装涉及到很多的电缆,为了有效的保护电缆的使用效率, 采用相应的电缆管道将电缆与外界的环境分隔开,最大程度提高电缆的寿命,同 时提高水电站的运行效率。对于电缆管道预埋部分,首先,该过程应在浇灌混凝 土之前进行,也就是在进行混凝土浇筑之前就应该将电缆管道按照合理的分布安 装并且固定好,这样就可以保护电缆在混凝土浇筑后不会显露在外,同时还能节 约材料。另外,在预埋电缆管道的时候,一定要保证预埋的准确性和美观性,要 保证电缆管道的整齐,同时还要将每一节管道的管口进行打磨处理,让其变得光滑,这样就不会对电缆造成任何的损害,能很好的对电缆其到保护作用。除此之外,在预埋电缆管道的过程中对于使用的管子要保证对接处的有效连接,可通过 采用套丝或焊接的方法来达到目的,同时还要保证接头的严密性,不能出现裂缝 导致渗漏现象的发生,并且管口处要用密封盖盖好避免杂质进去管内造成管子的

变电站及其设备介绍

变电站及其设备介绍 变电站(Substation)是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站主要分为:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。 变压器是变电站的主要设备,分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比,电流则与绕组匝数成反比。 变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器。前者用于电力系统送端变电站,后者用于受端变电站。变压器的电压需与电力系统的电压相适应。为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分接头。 按分接头切换方式变压器有带负荷有载调压变压器和无负荷无载调压变压器。有载调压变压器主要用于受端变电站。 电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似,它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为l00V,电流互感器二次电流为5A或1A。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路,请注意:绝不能让其开路,否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。 开关设备。它包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路,故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国,220kV以上变电站使用较多的是真空断路器和六氟化硫断路器。 隔离开关(刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

一次、二次安装接线基础知识

一次、二次安装接线基础知识 作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。同时懂得一些技术知识及最基本的装配、接线技能要求,做到安全生产、文明生产。要学会看懂、领会有关的图纸。图纸是工程技术界的共同语言,设计部门用图纸表达设计思想意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸指导使用、维修和管理;施工部门用图纸编制施工计划、准备材料组织施工等。 从事成套设备行业的员工要想做好本职工作,就必需要树立文明生产的观念。在日常生产过程中处处以有关工艺要求来提高质量意识,明确质量就是企业的生命的重要性,要讲究工作效益,创造一个良好的工作环境,有了一个舒畅的工作环境,才能更好地提高工作效益,也就是要处处注意周围的环境卫生,同时在日常的工作中,同事之间要互相配合、互相尊重、互相关照;在技术方面要相互交流经验,不断完善自己,养成对完工工作任务做到自检、互检、后报检的良好工作习惯,来确保质量,为企业创造更好的效益。 要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布置图、原理图、二次接线安装图。(2)每位员工必须知道什么是三按生产:按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配;④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分配和使用,需大量的各种类型的电器设备,以构成电力发、输、配的主系统。这些设备主要是指发电机、变压器、隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、电力电容器、避雷器、电缆、母线等。它们在电力系统中通常称为一次设备,把这些设备连接在一起组成的电路称为一次接线,也称主接线,也就是一次方案回路。为了使电力生产、传输、分配和使用的各环节安全、可靠、连续、稳定、经济、灵活的运行,并随时监视其工作情况,在主系统外还需装置相当数量的其它设备,如测量仪表、自动装置继电保护远动及控制信号器具等,这些设备通常与电流、电压互感器的二次绕组直流回路或厂用所用的低压回路连接起来,它们构成的回路称为二次回路,接线称二次接线。描述二次回路的图纸称为二次接线或二次回路(其中包括辅助回路)图。二次接线的图纸一般有三种形式,即原理图、原理展开图和安装接线图(我们通常所用的是二次接线图)。在二次接线图中所使用的图形符号和文字符号,它不但用于代表二次接线图中的各电器设备与元件的所在位置,而且反映它所发挥的作用。在二次接线图中,断路器、隔离开关、接触器的辅助触头及继电器的触点,所表示的位置是这些设备在正常状态的位置。所谓正常状态就是指断路器、隔离开关、接触器及继电器处于断路和失电状态。所谓常开、常闭触点是指这些设备在正常状态即断路或失电状态下辅助触点是短开或闭合的。 二次接线的原理图是用来表示继电保护测量仪表、自动装置的工作原理的。通常是将二次接线和一次接线中与二次接线有关部分画在一起。在原理图上,所有仪表、继电器和其他电器都是以整体形式表示的,其相互联系的电流回路、电压回路、直流回路都是综合在一起,而且还表示有关的一次

水电站电气二次设备的安装与调试分析

水电站电气二次设备的安装与调试分析 发表时间:2020-04-01T03:35:35.301Z 来源:《防护工程》2019年22期作者:单提祥 [导读] 水电站是关乎民生的重要基础设施,要确保水电站的稳定运行。 天元建设集团有限公司山东省临沂市 276000 摘要:水电站是关乎民生的重要基础设施,要确保水电站的稳定运行。电气系统的运行直接影响到水电运行的安全性和质量。要重视电气设备的安全和调试工作,确保设备运行保持在最佳状态。本文主要对电气二次设备的安装和调试工作进行分析,以供参考。 关键词:水电站;电气二次设备;安装与调试 引言 水电站二次设备的安装和调试是水电机组在正常运行过程中,实现控制运行参数、监控和调节运行参数的必要条件。水电站的高效快速发电、供电及安全生产与水电站二次设备的安装及调试有着密切的关系。电厂是否能够安全、有效、顺利的发电的先决条件便是电气二次设备的合理安装和调试。二次电缆管道预埋、电缆之间的连接和敷设等是二次设备安装的重要内容,同时还包括二次盘柜基础和设备的安装。本文就二次设备的安装和调试进行简单的分析。 1水电站二次设备概述 在对水电站的电气设备进行安装时,主要分为两种安装工程,即一次设备和二次设备。二次设备主要负责的是对一次设备进行监察、测量、控制和调节等,不直接与电能产生联系,在确保水电站运行安全与稳定中发挥重要的作用,水电站的二次设备对其运行的安全有着重要的影响,所以要做好对其参数的调节和控制,在对二次设备进行调试和安装时主要有四个环节,二次电缆管道预埋、二次盘柜基础安装、电缆的敷设与连接、电气二次设备安装质量调试控制等,所以在实际的工作中必须要对电气二次设备的技术问题予以足够的重视。 近年来我国水电站自动化的水平得到了很大的提高,在实际运转中一般采取自动化无人管理的方式,由计算机代替人工对整个生产过程进行全方位的监控,工作人员在调度中心就可以进行控制,电气二次设备在监控系统上采用的是双以太网分层系统,具体分为主控级和现地单元控制级,网络介质采用光纤的方式,在主控级中只需要一台主机和一个工作人员就可以实现对整个的流程进行监控,为了保证水电站的正常运行,需要有一个专业的工程工作地点,另一台服务器就可以通过路由器来实现对电力的调度工作,通过光纤和计算机进行连接就可以实现对系统的监控。 2水电站电气二次设备的安装要点 2.1电缆管道预埋 电缆管道的预埋工作需要在混凝土浇筑之前完成,在进行电缆管道的预埋工作时需要注意以下几点,首先在开始施工之前,要和土建部门进行沟通,保证施工方案不会影响到其他部分的施工;其次要对现场的施工环境进行考察,尤其是预埋位置的集体情况,一定要进行现场的确认,以防止出现电缆外露的情况;其三对于预埋管道的管口要进行处理打磨,防止在施工过程中因为管口粗糙对管线造成不必要的损害;其四在施工的过程中要注意整个管道接口的严密性,可以采取套丝或者直接焊接的办法对接口进行处理,防止出现接口松动的情况;其五在完成预埋工作后对于关口要进行相应的覆盖处理,以保证管道内不会有异物进入,造成管道堵塞;最后,在施工过程中要考虑到沉降的问题,在遇到沉降线时要对管线进行保护处理,避免挤压造成不必要的管线损害。 2.2盘柜基础的安装对于盘柜基础的相关安装要求如下步骤所示,首先需要建立支架,然后要进行喷漆,避免表面发生腐蚀生锈,接着对盘柜基础使用电焊进行衔接,而后在安装完工时,再一次的进行喷漆处理,保证表面每一处都有喷漆进行覆盖,确保防锈,最后对其进行铺盖混凝土。 2.3屏柜设备的安装 在进行屏柜安装环节时,为了确保各处无缝衔接,需要先将各个盘柜位置水平,然后每个盘柜再一一进行细致调整,使得屏柜平整光滑,整齐划一。然后使用螺丝进行加固工作。 2.4电缆敷设 电缆在敷设前,准备工作包括:第一,通道的查看和搭设、在电缆上穿铁丝、切割电缆的长度、处理电缆管口;第二,熟悉电缆敷设图纸,明确电缆的类型、敷设途径.掌握电缆在电缆架断面的具体位置。第三.如果根据实际情况需要改变敷设路径.应该由经验丰富的专业技术人员检查电缆通道.排除损害因素.分析可能出现的故障,制定应急措施。第四。了解电缆井、电缆架、电缆沟的断面。进行清晰的标识。布设时遵循动力电缆在上、控制电缆在下的原则。电缆在敷设期间.应该在盘上端引出.避免电缆直接接触支架、地面,并在

水电站电气部分设计说明

题目:水电站电气部分设计

容摘要 电力的发展对一个国家的发展至关重要,现今300MW及其以上的大型机组已广泛采用,为了顺应其发展,也为了有效的满足可靠性、灵活性、及经济性的要求,本设计采用了目前我国应用最广泛的发电机—变压器组单元接线,主接线型式为双母线接线,在我国已具有较多的运行经验。设备的选择更多地考虑了新型设备的选择,让新技术更好的服务于我国的电力企业。并采用适宜的设备配置及可靠的保护配置,具有较好的实用性,能满足供电可靠性的要求。 关键词:电气主接线;水电站;短路电流;

目录 容摘要 .............................................................. I 1 绪论 . (1) 1.1 水电站的发展现状与趋势 (1) 1.2 水电站的研究背景 (1) 1.3 本次论文的主要工作 (2) 2 电气设计的主要容 (3) 2.1 变电所的总体分析及主变选择 (3) 2.2 电气主接线的选择 (4) 2.3 短路电流计算 (4) 2.4 电气设备选择 (10) 2.5 高压配电装置的设计 (19) 3 变电所的总体分析及主变选择 (21) 3.1 变电所的总体情况分析 (21) 3.2 主变压器容量的选择 (21) 3.3 主变压器台数的选择 (21) 3.4 发电机—变压器组保护配置 (22) 4 电气主接线设计 (24) 4.1 引言 (24) 4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (24) 4.3 电气主接线设计说明 (25) 5 短路电流计算 (27) 5.1 短路计算的目的 (27) 5.2 变电所短路短路电流计算 (27) 6 结论 (30) 参考文献 (31)

发电厂及变电站电气二次设备资料

第9章二次设备的选择及二次回路设计基础 第一节二次设备的选择 一、控制和信号回路的设备选择 1.控制开关的选择 控制开关应根据以下三个条件选择: (1)回路接线需要的触点数量及触点闭合图表。 (2)操作的频繁程度。 (3)回路的额定电压、额定电流和分断电流。 2.跳、合闸回路中的中间继电器的选择 (1)跳、合闸位置继电器的选择。音响或灯光监视的控制回路,跳、合闸回路中选择位置继电器的要求为: 1)在正常情况下,通过跳、合闸回路的电流应小于其最小动作电流及长期热稳定电流。 2)当直流母线电压为85%额定电压时,加于继电器的电压不小于其额定电压的70%。 (2)跳、合闸继电器的选择。跳闸或合闸继电器电流自保持线圈的额定电流,除因配电磁操作机构的断路器由于合闸电流大,合闸回路设有直流接触器,合闸继电器需按合闸接触器的额定电流选择外,其他跳、合闸继电器均按断路器的合闸或跳闸线圈的额定电流来选择,并保证动作的灵敏系数不小于1.5。 (3)自动重合闸继电器及其出口信号继电器的选择。自动重合闸继电器及其出口信号继电器额定电流的选择应与其起动元件动作电流相配合,保证动作的灵敏度不小于1.5。 自动重合闸出口继电器及信号继电器,当其出口直接接至合闸线圈回路时,继电器的额定电流应按合闸接触器或断路器合闸线圈的额定电流来选择。 3.防跳继电器的选择 (1)防跳继电器的选型。电流起动电压自保持的防跳继电器,其动作时间应不大于断路器的固有跳闸时间。DZK系列快速中间继电器的动作时间不大于15ms。 (2)防跳继电器的选择。 1)电流起动电压自保持的防跳继电器,其电流线圈的额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于1.5。 自保持电压线圈按直流电源的额定电压选择。 2)电流起动线圈动作电流的整定可以根据1)所选用继电器线圈额定电流的80%整定。这样整定能保证当直流母线电压降低到85%时继电器仍能可靠动作。 3)电压自保持线圈按80%额定电压整定为宜。 在接线中应注意防跳继电器线圈的极性。 4.信号继电器和附加电阻的选择 (1)信号继电器和附加电阻选择的原则: l)在额定直流电压下,信号继电器动作灵敏度一般不小于1.4。 2)在0.8倍额定直流电压下,由于信号继电器的串接而引起回路的压降应不大于额定

9_电气设备安装工艺

电气设备安装 1范围 本工艺标准适用于额定载重量 5000kg 及 以下、额定速度 3m/s 及以下的各类国产曳引驱动电梯电 气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控 制柜、励磁柜应有出厂一合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合 图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电 焊机及电焊工具、线 坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺 丝刀、克丝甜、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 开慢车进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 配线槽、配管 挂随行电缆 安装感应开关感应板 指示灯、铵钮、操纵盘安装 安装底坑检修盒 3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小 于600mm ,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒, 则要制作控制柜型钢底座电混 凝土底座 < 图5-100 )。 控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。 3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面 上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高 1200mm 以上的金属支架上 <以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1 根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入口处,要求开关底部 距地面高度1.2?1.4m 。 当梯井极限开关钢丝绳位置和极限开关不能上下对应时,可在机房顶板上装导向滑轮,导向轮位 交底部位 安装控制柜 安装极限开关 安装缓速开关、限位开关、开关碰铁 工程名称

电气二次安装危险点分析及预防措施

编号:AQ-JS-02433 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气二次安装危险点分析及预 防措施 Analysis and preventive measures of dangerous points in electrical secondary installation

电气二次安装危险点分析及预防措 施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1立屏 危险点:保护屏在搬运和竖立安装过程中发生误碰及振动有可能导致运行设备误动。 预防措施:统一指挥,加强监护,保护屏在搬入控制室的过程中,设专人指挥监护,注意防止碰撞,并与运行屏保持0.5米距离,2电缆敷设 2.1危险点:施工人员与带点设备安全距离不够导致人员触电事故。 预防措施:开工前全面认真进行安全交底,包括工作范围、危险点、带电设备及安全距离、所做安全措施。工作时加强监护,开关场禁止将电缆扬高。

2.2危险点:施工人员在电缆竖井、电缆夹层等场所作业时发生高空坠落事故。 预防措施:设置专人监护,正确使用安全带、在有坠落危险的地点要装设围栏或锥形筒 2.3危险点:电缆敷设中使用蛮力或电缆做头时损伤电缆导致电缆绝缘下降。 预防措施:现场派工作负责人巡视及时发现并纠正不合理施工行为和施工工艺。 2.4危险点:运行设备穿电缆和在运行设备上接线时发生误碰。 预防措施:穿电缆和在运行设备上接线时一定要有专人监护。 3遥信、电压、隔离开关位置、断路器位置等带电回路接入 危险点:直流短路 预防措施: 1)严禁外协人员进行此项工作。 2)严禁单人工作,应有专人监护。 3)严格按图施工,接入前先用万用表测量电位,接完后要由其

水力发电厂二次设备调试与安装研究

水力发电厂二次设备调试与安装研究 摘要:水电站的建立不管是对于社会还是对于人民都是有利的,但是由于其自 身在建设中的复杂性,所以在水电站的建设和运行中要严格的管理和控制,以确 保其总体的质量。电气二次设备安装与调试是保证水电站正常运行的关键,在安 装与调试中应该严格的遵守各方面制度的制约和管理,配备专门的技术人员来进 行工作中的指导,一切以安全为中心,经过这些严格的安装与调试,水电站的运 转才会更加的高效,给社会带来更多的利益。 关键词:水力发电厂;二次设备;调试;安装 引言: 水电站电气二次设备是控制电气一次设备正常运行、用于解决设备故障或者缺陷的设备,是保证水电生产安全性、稳定性的必要设施,也是水电站无人值班工作目标的设备基础,对 提高水电生产的经济效益也有着重要作用,但是水电站电气二次设备安装、调试工作比较复杂,需要在不断完善的过程控制策略指导下进行,才能保证设备的安装质量。 1、水电站二次设备概述 在水电站电气设备安装主要的安装工程分为一次设备和二次设备。二次设备主要是对电 力系统内一次设备进行监察,测量,控制,保护,调节的辅助设备,即不直接和高压产生联 系的设备,还要保证水电站设备运行经济的安全性和可靠性。水电站中电气二次设备在运行 中的参数进行控制和调节,因为水电站中电气二次设备运行状况会直接影响水电站的运行。 水电站二次设备安装和调试中二次电缆管道预埋、二次屏柜基础安装、电缆的敷设与连接、 电气二次设备安装质量调试控制等四个环节。水电站电气二次设备安装调试工作是水电站电 气二次设备中占有重要地位,所以,我们应该对水电站电气二次设备技术进行不断地改进。 2、水电站二次设备基本情况 随着我国水电站相关技术的快速发展,水电站自动化水平越来越高。目前,我国许多水 电站均以无人值班或少人值班的原则,使用计算机对设备运行进行全程监控,在调度中心就 可以全面掌控水电站的情况,真正实现了远程控制。因为计算机监控可以保证不同运行方式 的实时闭环控制以及必要情况下使用手动控制。目前二次设备的监控系统采用双以太网分层 系统,分为主控级和现地单元控制级,网络介质采用光纤;主控级的设备配置是采用一台主 机和一个操作员工作站以对实现全厂的集中控制和监视。 3、电气二次设备的安装 3.1预埋电缆管道 电站厂房施工建设期间,混凝土浇筑前,应该做好电缆管道的预埋工作,要保证线路敷 设最短,而且不会外露,能够有效保护电缆。具体到预埋操作上,一是要求定位准确、整齐 布设,管口打磨光滑,不会对线电缆造成损害;二是管道接口可以采用套丝连接、焊接连接,保证接头严密、不会漏浆;三是盖封堵好线电缆管口,避免杂质、异物堵塞管道;四是沉降 缝部位,还要实施预防挤扁措施。管道出地面长度、出墙面长度,要按照规范标准进行设置,如果管路较长,可以在线路中间设置转接盒。 3.2安装盘柜基础

小型水电站电气设计

毕业设计 Graduation practice achievement 设计项目名称小型水电站电气设计

目录 设计计算书 第一章电气一次部分设计 1、电气主接线方案比较 (1) 2、主变压器容量选择 (3) 3、电气一次短路电流计算 (4) 4、高压电气设备的选择和校验 (13) 第二章厂用电系统设计 1、厂用变压器选择 (29) 2、厂用主要电气设备选择 (29) 第三章继电保护设计 1、继电保护方案 (32) 2、电气二次短路电流计算 (33) 3、继电保护整定计算 (37)

第一章电气一次部分设计 1、电气主接线方案比较 方案一:3台发电机共用一根母线,采用单母线接线不分段; 设置一台变压器,其容量为12000KVA; 方案二:1、2号发电机采用单母线接线;3号发电机-变压器单元接线; 设置了2台变压器,其容量分别为8000KVA、4000KVA; 35KV线路采用单母线接线不分段。

电气主接线方案比较: (1)供电可靠性 方案一供电可靠性较差; 方案二供电可靠性较好。 (2)运行上的安全和灵活性 方案一母线或母线侧隔离开关故障或检修时,整个配电装置必须退出运行,而任何一个断路器检修时,其所在回路也必须退出运行,灵活性也较差; 方案二单母线接线与发电机-变压器单元接线相配合,使供电可靠性大大提高,提高了运行的灵活性。 (3)接线简单、维护和检修方便 很显然方案一最简单、维护和检修方便。 (4)经济方面的比较 方案一最经济。 各种方案选用设备元件数量及供电性能列表:

综合比较:选方案二最合适。 经过综合比较上述方案,本阶段选用方案二作为推荐方案,接线见“电气主接线图”。 2、 变压器容量及型号的确定: 1、1T S =θCOS P ∑=KVA 80008 .032002=? 经查表选择SF7-8000/35型号,其主要技术参数如下: 2、KVA COS P S T 40008 .032002===∑θ 经查表选择SL7-4000/35型号, 其主要技术参数如下: