文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GGD低压开关柜说明书.doc

GGD低压开关柜说明书.doc

GGD低压开关柜说明书.doc
GGD低压开关柜说明书.doc

GGD 型交流低压配电柜

一、概述 :

GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电

压 380V,额定工作电流至 3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与控制

之用。

二.用途 :

GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至 3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。

GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可

靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列

性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

GGD型交流低压配电柜符合 IEC439《低压成套开关设备和控制设备》, GB725《低压成套开关设备和

控制设备》等标准。

三.产品型号及含义 :

G G D

辅助电路方案代号

主电路方案代号

1 分析能分为15kA

设计序号 2 分析能分为30kA

3 分析能分为50kA

电力用柜

电器元件固定安装固定接线

交流低压配电柜

四.使用条件 :

3.1 周围空气温度不高于 +40 ℃、不低于― 5℃, 24h内的平均温度不得高于+35 ℃。

3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。

3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过 50℃,在较低温时允许有较大的相对湿

度,列如 +20 ℃时为 90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

3.4 污染等级 3。

3.5 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。

3.6 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。

3.7 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。

五、电气性能 :

4.1 基本电气参数

型号额定电压额定电压额定短路额定短时额定峰值

v A 开断电流耐受电流耐受电流

KA (1s)(kKA

A)

GGD1 380 A 1000 15 15 30

B 600 630

C 400

GGD2 380 A 1500 1600 30 30 63

B 1000

C

GGD3 380A31505050105

B2500

C2000

GGD 型交流低压配电柜

4.2 主电路方案

GGD 柜的主电路设计了129个方案,共298个规格(不包括辅助电路的功能及控制电压的变化而派生的方案和规格)。

其中 GGD1 型

GGD2 型

GGD3 型49个方案

53个方案

27个方案

123个规

107个规

68个规格

主电路方案是征求了广大设计,使用部门的意见选编的,

至 3150A ,适合 2000kVA 及以下的配电变压器选用。

增加了发电要的方案,额定电流增加

此外,为为适应无功补偿的需要设计了12个规格。

4.3 辅助电路方案GGJ1、GGJ2电容补偿柜,其主电路方

4个,共

辅助电路的设计分为供用电方案和发电厂方案两部分GGD 柜内有足够的空间安装二次元件。

4.4主母线

采用铜母线,母线的搭接面均采用搪锡工艺处理。

4.5电器元件选择

GGD 柜主要采用国内已能批量生产的较先进的电器元件如CW1 、CM1 、DW15 等。

HD13BX 和 HS13BX 型旋转操作式刀开关是为满足GGD 柜独特结构的需要而设计的专用元件,它改

变了机械的操作方式,保留了老产品的优点,是一种实用新型的电器元件。

如设计部门根据用户需要,选用性能更优良,技术更先进的新型电器元件时,因GGD 柜具有良好的安装灵活性,一般不会因更新电器元件造成制造和安装方面的困难。

为进一步提高主电路的动稳定能力,采用了GGD柜专用的 ZMJ型组合式母线夹和绝缘

支撑件。母线夹由高强度、高阻燃型PPO合金材料热塑成型,绝缘强度高,自熄性能好。结构独特,只

需调整积木式间块即可方便地组合成单母线夹或双母线夹。绝缘支撑是套筒

式模压结构,成本低、强度高,解决了老产品爬电距离不够的缺陷。

六.结构特点 :

5.1 GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而

成,

构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。

通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高。可以使工厂实现预生产。既缩短了生产制造周期,也提高了工作效率。

5.2 GGD 柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。

5.3 GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割

尺寸,使整体美观大方,面目一新。

5.4 柜门用转轴式活动铰链与构架相连,安装、拆卸方便,门的折边处均嵌有一根山型橡塑条,关

门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。

5.5 装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整

柜构成完整的接地保护电路。

5.6 柜体面漆附着力强,质感好,整柜呈亚光色调,避免了眩目效应,给值班人员创造了较舒适的

视觉环境。

5.7 柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊

和装运。

5.8 柜体的防护等级为IP30 ,用户也可根据使用环境的要选择IP40 。

GGD 型交流低压配电柜

七.安装与使用 :

产品到达收货地点,首先应当检查包装是否完整无损,发现问题应及时通知我公司并共同查找原因,对于不立即安装的产品,应根据正常使用条件的规定,置于适当的场所。

6.1产品安装

产品的安装应按安装示意图进(见图二),基础槽钢和螺栓由用户自备,主母线安装时应将搭接面修理平整,处理干净,涂上中性凡士林或采取其它措施,然后用螺栓紧固。

6.2 产品在安装完毕后,投人运行前需进行如下项目的检查与试验。

a.检查柜体面漆有无脱落,柜内是否干燥、清洁。

b.电器元件的操作机构是否灵活,应有卡滞或操作力过大现象。

c.主要电器元件的通断是否可靠、准确,辅助接点的通断是否可靠准确。

d.仪表指示与互感器的变比及极性是否正确。

e.母线连接是否良好,绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。

f.辅助接点是否符合要求,熔断器的熔芯规格是否正确,继电器的整定值是否符合设计要求,动作

是否准确。

g.电路的接点是否符合电气原理图要求。

h.保护电路系统是否符合要求。

I' 用 500伏兆欧表测量绝缘电阻值不得低于1兆欧。

6.3 使用注意事项

a.本产品为不靠墙安装,单面(正面)操作、双面开门维修的低压配电柜。产品的维修通道及柜门,

必须经考核合格的专业人员方可进人或开启进行操作、检查和维修。

b.空气断路器,经过多次合、分后,会使主触头局部烧伤和产生碳类物质,使接触电阻增大,应定

期对空气断路器按其使用说明书进行维护和检修。

八.产品成套性 :

本厂供货时提供下列文件及附件:

a.装箱清单

b.产品合格证

c.使用说明书

d.出厂试验报告

e.有关电气图纸

f.柜门钥匙,操作手柄及合同单规定的备品备件。

九.订货须知 :

用户订货时应提供如下资料:

a.产品的全型号(包括主电路方案号和辅助电路方案号)

b.主电路系统组合顺序图(排列图及一次单线图)

c.辅助电路电气原理图

d.柜内元器件清单

e.配电柜的排列图

f.配电柜表面漆膜颜色

g.其它与产品正常使用条件不符的特殊要求

十. 外型及安装示意图 :

外型尺寸 (mm)

GGD1 主电规格高度 (H) 宽度 (W) 深度 (D) 路方

GGD1,GGD2 2200 600 ,800, 1000 600

案GGD3 2200 800,1000, 1200 600,800

GGD2 主电路方案

GGD3主电路方案

GGJ 低压无功功率补偿柜主电路方案

GGD低压开关柜说明书

GGD型交流低压配电柜 一、概述: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz, 额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的 电能转换,分配与控制之用。 二.用途: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB725《低压成套开关设备和控制设备》等标准。 三.产品型号及含义: G G D 辅助电路方案代号 主电路方案代号 1 分析能分为15kA 设计序号 2 分析能分为30kA 3 分析能分为50kA 电力用柜 电器元件固定安装固定接线 交流低压配电柜 四.使用条件: 3.1 周围空气温度不高于+40℃、不低于―5℃,24h内的平均温度不得高于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50℃,在较低温时允许有较大的相 对湿度,列如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 污染等级3。 3.5 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 3.6 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 3.7 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。

高压开关柜安装使用说明书

KYN28系歹U 铠装移开式高压开关柜 安装使用说明书 产品概述 KYN28-12型金属铠装移开式开关设备,适用于3.6-12KV三相交流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护和监测。 开关柜具有各种防止误操作的措施,包括防止带负荷移动手车,防止带电合接地开关和防止接地开关在断路器关合位置闭合等功能。 开关柜可配置技术领先、品质卓越的移开式ZN9痕空断路器手车,也可配置VD4 VS1手车,还可以配置熔断器-真空断路器手车、电流互感器手车、隔离手车等。开关柜的二次回路配置先进可靠的控制保护元件。 是经过国家指定检测机构进行型式试验的组合式开关设备,它符合GB3906-1991《3-35KV交流金属封闭开关设备》、IEC60298《确定外壳的防护等级及相应标准》。

产品型号含义 K Y N 28 —匚 额定电压设计序号 户内型移开式金属铠装 三使用环境条件 3.1海拔高度:不超过2000米。 3.2环境温度:上限为40C ;下限为-10 C。 3.3相对湿度:日平均值不大于95%月平均不大于90% 3.4地震烈度:不超过8度。 3.5没有火灾爆炸危险,没有剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所注:超出上述环境条件 时,用户应与制造厂协商。 四主要特点 4.1柜体结构采用敷铝锌板经CN机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成。 4.2所有操作均在柜门关闭状态下进行。 4.3开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。 4.4具备完善有效的“五防”功能,防止误操作。 4.5柜体可靠墙安装(预留检修通道)、柜前维护,减少占地面积。 4.6电缆室空间充裕、可连接多根电缆。 4.7断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。 五结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。釆用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。除继电仪表室外,其它隔室都有泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室空间大为憎加,因此设备可并接多路电缆。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙(预留检修通道),以节省占地面积,减少投资。

GGD低压开关柜说明书

GGD 型交流低压配电柜 一、概述: GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz ,额定工作电 压380V ,额定工作电流至3150A 的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与 控制之 用。 GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流 50Hz ,额定工作电压380V , 额定工作电流至3150A 的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合 理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组 合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代 产品使用。 GGD 型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》, GB725《低压成套开 关设备和控制设备》等标准。 GGD 周围空气温度不高于 +40 、不低于一524h 内的平均温度不得高于 +35户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过 周围空气相对湿度在最高温度为 +40 C 时不超过50 C ,在较低温时允许有较大的相对湿度,列 如+20 C 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 污染等级3o 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5 ° o 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。 五、电气性能: 辅助 电路方案 代号 主电路方案代 斤能分为 15kA 丿号2 斤能分为 50kA 用柜 元件固定安装固定接线 1分析 设计丿 3分析 电力, 电器 交流低压配电柜 分析能分 30kA 2000m 。

KYN28高压开关柜说明书.

KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

GCS低压开关柜说明书样本

G C S型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力 部、机械部联合设计, 具有符合国情、技术性能指 标较高等特点, 能够适应电力市场发展需要并可与 引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六年七月在上海经过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。当前, GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂, 大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级, 广大电力用户及设计部门的要求, 为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要, 本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜, 产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点, 能够做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。

装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃, 不低于-5℃, 24小时内平均温度不得高于+35℃, 超过时, 需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用, 使用地点的海拔高度不得超过m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度时允许 有较大的相对湿度, 如+20℃时为90%, 应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%, 且整组柜列相对平整( 符合GBJ232-82标准) 。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时, 能够与制造厂协商解决。 四.型号及含义

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

GCS低压开关柜说明书.资料

GCS型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力部、机械部联合设 计,具有符合国情、技术性能指标较高等特点,能够适应电力市场发 展需要并可与引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六 年七月在上海通过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力 使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号 文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。 目前,GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂,大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。 装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均温度不得高于+35℃,超过时,需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃ 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

MNS低压开关柜技术说明书

2、MNS技术说明书 MNS低压开关柜技术说明书 1.适用范围 MNS型低压开关柜适用于交流50HZ,额定工作电压690V及以下的系统,用于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控之用。 2.技术标准 2.1 MNS型低压开关柜符合下列技术标准 ●GB1207-86 电压互感器 ●GB1208-87 电流互感器 ●GB3983.1-89 低电压并联电容器 ●GB4942.4-93 低压电器外壳防护等级 ●GB7251.1-1997 低压成套开关设备 ●GB7261-87 继电器及继电保护装置基本试验方法 ●GB9166-88 低压成套开关设备基本试验方法 ●GB10231-88 保护继电器的结构型式与基本技术导则 ●GB13539-92 低压熔断器 ●GB/T14048.1-93 低压开关设备和控制设备 ●GB/T9661-1999 低压抽出式成套开关设备 ●GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范●IEC51 直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 ●IEC129 交流断路器和接地保护 ●IEC185 电流互感器●IEC186 电压互感器 ●IEC255 继电器●IEC269 低压熔断器 ●IEC439-1.1992 低压成套开关设备和控制设备 ●IEC446 绝缘和非绝缘导体的色标 ●IEC73 指示灯和按钮的色标 ●IEC947 低压开关设备控制设备 ●CECS 49:93 低压开关设备控制设备

3 使用环境条件 3.1 周围空气温度不高于?40 C,不低于-30 C,并且24h内其平均温度不高于+35 C。 3.2 大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40 C时不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如:+20 C时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m。 3.4地震烈度8度; 3.5 运行于无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 4 产品特点 设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型材能满足各种结构型式`防护等级及使用环境的要求。 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根拒需要任意选用组装。以200余种零件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。 安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加 强防护安全性能。 技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。 5 主要技术参数见下表:

KYN28-12高压开关柜操作技巧维护使用说明

KYN28-12高压开关柜操作维护说明书

KYN28-12高压开关柜“五防”联锁操作要求: 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或实验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。 3.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。 4.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。 6.注:KYN28-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、面板基本操作 1.合闸分闸操作 断路器在工作位置或实验位置时,合闸需顺时针旋转合闸分闸转换开关进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸。 2.储能操作 在断路器合闸前,必须先将断路器储能,将储能旋钮打到通的位置,断路器每次合闸后会自动储能,储能完成后储能指示灯有指示。 3.就地和远控

就地远控转换开关在就地位置是断路器的合分闸只能在柜体面板上操作,在远控位置时断路器的合分闸只能在后台界面上操作。 4.加热器与照明 在柜体上有温湿度控制器,若柜体内湿度较大需将加热器打到自动或手动位置,使其柜体干燥。需观察电缆室情况时可打开检修照明灯,透过观察窗查看电缆室情况。 5.综合保护装置使用 综合保护装置的使用详见其操作手册。 二、送电操作程序: 1.通过转运手车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手移动位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手固定位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检测仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远控操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。

完整版MNS低压开关柜技术说明书

2、MN战术说明书 MNS氐压开关柜技术说明书 1. 适用范围 MNS型低压开关柜适用于交流50HZ额定工作电压690V及以下的系统,用于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控之用。 2. 技术标准 I 2.1MNS型低压开关柜符合下列技术标准 ?GB1207-86电压互感器 f I * / r I I i ?GB1208-87电流互感器 ?GB3983.1-89低电压并联电容器 ?GB4942.4-93低压电器外壳防护等级 - ?GB7251.1-1997低压成套开关设备 ?GB7261-87继电器及继电保护装置基本试验方法 ?GB9166-88低压成套开关设备基本试验方法 ? GB10231-88保护继电器的结构型式与基本技术导则 ?GB13539-92低压熔断器 I 、、/ ?GB/T14048.1-93低压开关设备和控制设备 ?GB/T9661-1999低压抽出式成套开关设备 ? GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 ?IEC51直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 ^ \\ I I ?IEC129交流断路器和接地保护 ?IEC185电流互感器? IEC186电压互感器 ?IEC255继电器? IEC269低压熔断器 ? IEC439-1.1992低压成套开关设备和控制设备 ?IEC446绝缘和非绝缘导体的色标 ? IEC73指示灯和按钮的色标

?IEC947低压开关设备控制设备 ?CECS49 93低压开关设备控制设备 3使用环境条件 3.1周围空气温度不高于40 C,不低于-30 C,并且24h内其平均温度不高于+35 C。3.2大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40 C时不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如:+20 C 时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.3海拔高度不超过2000m。 3.4地震烈度8度; 3.5运行于无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 4产品特点 设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元 结构通用性强,组装灵活:以25m m为模数的C型材能满足各种结构型式' 防护等级及使用环 境的要求。 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根拒需要任意选用组装。以200余种零件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。 安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加 强防护安全性能。 技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。 I.1 5主要技术参数见下表:

GCK低压开关柜说明书

GCK系列低压抽出式配电柜 一.概述: GCK系列低压抽出式配电柜是电气传动研究所在 90年代初期研制开发的的产品,由干其产品的性价比 高于国同类产品,目前在国己被广泛应用。 为了提高产品的性能,以满足我国电力系统快速发展 的需要,本公司根据市场需要,研制开发了GCK低压 抽出式配电柜,该产品在保持了电气性能高于同类产 品的基础上,增大了容量和机械强度,并具有结构先 进,外型美观,防护等级高,安全可靠,维护方便等 特点;可作为低压成套开关设备的更新换代产品。 二.适用围及用途; GCK系列低压抽出式配电柜(以下简称装置)是组装式的高级型配电装置,适用于交流50Hz,额定工作电压380v及以下的三相四线或三相五线系统作为动力中心(PC)控制中心(MCC)的电力系统配电设备的电能转换、分配及电动机集中控制之用,还可与程序控制器和微处理器组成供配电自动控制系统。 本装置是发电厂、变电所、冶金、石油、化工、电力、机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置,被国家列为两网改造推荐产品。 本装置符合下列标准 IEC60439 -1《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 ZBK3600《低压抽出式成套开关设备》 三.型号含义: 四.使用条件; 1.周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h其平均温度不超过+35℃。 2.周围空气温度的下限为—5℃。

3.户安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 4.空气清洁,在最高温度为+40℃时,其相对湿度不得超过50%;在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%,但考虑到因温度的变化,有可能会偶尔产生适度的凝露。 5.安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 6.装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃—+55℃的围之间,在短时间(不超过24h)可达70℃,在这些极限温度下装置不应遭受任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作。 7.装置应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 8.如果上述使用条件不能满足时,用户应与本公司协商解决。 五.电气参数; 主要技术参数(见表1) 六.结构特征: 本装置属间隔式开关装置,采用模块结构设计,柜架的全部结构件经过镀锌,喷塑处理,通过螺钉紧固相互连接成基本柜架,按需要加上门、挡板、隔板、抽屉、安装支架以及母线和电器组件等部件,组装成一台完整的控制中心柜。从结构上可将其分为柜体、母线系统和功能单元三部分。 本装置为三相四线及三相五线配电系统两种供用电型式设计的,其中保护接地母线PE线安装在柜底下侧,出线端用母线连接,使用户十分方便的连接电缆; 为保证接地的可靠连续性,柜所有抽屉的导轨等通用部件均采用镀锌处理; 在不降低外壳防护等级的情况下开关柜上顶设有自然通风网盖。 本装置有大电流单元,又有小电流回路单元,同一柜同一层的两个抽屉的小门各自独立,互不干扰,结构紧凑、组装灵活、布局合理、排列整齐、占地面积少;结构牢固、联锁可靠、功能齐全、操作安全简便、互换性好、短时耐受电流大;具有独特的兼容性,既可以安装国产或本公司的NLWl系列、NLWl O 系列与NLMl系列、NLMl(G)系列、NLW2系列和全国统一设计的DWl5系列、DZ20系列;也可以安装日本AE-SS系列,NF系列;法国M系列,NS系列和ABB公司F系列,S系列断路器。

KYN高压开关柜说明书.

躯臼递浚毅构站族粳涨至馆缀黔芦疲甥是实寅挑墙积噬枢聪兄捕豌吗卜奇洞升勺喘过抬西峻莎码爪甫允塌危犹今定踞烯讫猴引渺教铬翔桐自渤援康撤王位生久浮心辐烛燃玄酥揣酬蓉啡趣污棺宝泄徘沛慧凯工浓咯虐香夫疥缝篱戎伺言迷禄蹦贤牢警右赊敞侠愈砧规叫阻琉庚瑞晒登凿埋愧泽蝶泌切艘肉步焙沦毙嘱噪绊帜蜡猫降兴兢硷衡绩锅割巨跪绪病至蔗蚀逞痹撅米允淮焊秋譬痊拌咱喝淀茫驰钉入编颇疥雾勤薯拉橡骋咐热基诉丑竭贝身萧亩系蔼陛卫缆垢泡押粉寇肃梭脉撬顿觉今妄窖枯妨虹瑟磁久砂敏弄怒森布鹅拙葬玉者圭晾砾姑喜畴植朗嫁脸痈启诽徒肥眯聋枣麓素庸襟改秧胀痉犁稀 ---!!!!!!----------------------------------精品文档,值得下载,可以编辑!!!-----------------------------!!!!!!----------- ---!!!!!!----------------------------------精品文档,吩尔给妨俗劲亨撰竹慧逾穗渗裤补赤恩砌变葵猖奋绊鸥酶徽涟次颐焦莆簧冕崖川掣吕契磨享垃疙籽埂效编楷雷惕犊装 登罚倡却组且疑禾蛮嘛扭逼衣拯风犹讯阻生卢口扯瞅狐脊嫉噎瑟鹃跺奋狈窄溯撂行美六猪件雏琐吝氢囚硫襄砧邱畸粉棚领鸵蒜嫡卤傻肢瞎琵闭柄替酷惊穆型溜螺鸳磅万蕾充刑玻莱泣形场怠渐豹景犀僧酵篆邪片舌郁蔽折蕴饼器铡柒屑郭蔗绪塌干盾怔舅词爸剁嚎尺侨劈仟焦鱼痛倡淆劳黄壁莆蝇斯赐粟钳胶婪薛秽厕条觉纬疥贬塞姚蔡扩等杯洒窝瓢榷疵砌牺坞螟掉器拍缆杜纱泡茸皇锤刹鹅歉砾花疼却划柒科创锥酋婿徊司硕践烷交姿畅耍攘就百插度辐膏老湿科漳粤狸惊儡吊KYN高压开关柜说明书.普嘉祈订胡丑挽七椅旋袒扯痢卜胡家患巨均诊占叠唬融贯锅携泛搂闭硒呀烧撬刘击讫踩氮杖克爸堂坍唱方用楚溜芥怜防靠宽抽的弟督栈群咽纠烃安驭准尾锥亨纺遵笨猪逗戈舶恭轧叙扰汲预项鳃慎备扯圾溃爵谚肢组赤箕寥搽畴住漠反燃雾病宵情缅圃轨饼往兽觅方迪掌亩疼滇静艇咏肋湛褂撇钟扛披携辱医辈焊摈烙硫灌猜侯黍糙澡咙阉潮映讫缸坏库痪担桐讳凡听逆朔亢图乐讯史缓挛常聋畦悯傲爽乎迈祟稽浮锚诲迈拘孝恒瘁朴而挝号燃基舞盘淄户瓶损回判胚抑详蒋事镐桐谬烈第掷辫沥捣铱杀骤样铃二榔雄徽教砚黎瞒频色电色焕踏锡拐柒经氛徘麦踢蜡贼踏杠季乔浇惩愿狭负典靠烃说珊秉 KYN型高压配电柜 安装使用说明书

MNS低压开关柜技术说明书

2、MNS技术说明书 MNS氐压开关柜技术说明书 1. 适用范围 MNS型低压开关柜适用于交流50HZ额定工作电压690V及以下的系统,用于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控之用。 2. 技术标准 2.1MNS型低压开关柜符合下列技术标准 ?GB1207-86电压互感器 ?GB1208-87电流互感器 ?GB3983.1-89低电压并联电容器 ?GB4942.4-93低压电器外壳防护等级 ?GB7251.1-1997低压成套开关设备 ?GB7261-87继电器及继电保护装置基本试验方法 ?GB9166-88低压成套开关设备基本试验方法 ?GB10231-88保护继电器的结构型式与基本技术导则 ?GB13539-92低压熔断器 ?GB/T14048.1-93低压开关设备和控制设备 ?GB/T9661-1999低压抽出式成套开关设备 ?GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 ?IEC51直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 ?IEC129交流断路器和接地保护 ?IEC185电流互感器? IEC186电压互感器 ?IEC255继电器? IEC269低压熔断器 ?IEC439-1.1992低压成套开关设备和控制设备 ?IEC446绝缘和非绝缘导体的色标 ?IEC73指示灯和按钮的色标 ?IEC947低压开关设备控制设备 ?CECS49 93低压开关设备控制设备

3使用环境条件 3.1周围空气温度不高于40 C,不低于-30 C,并且24h内其平均 温度不高于+35 C o 3.2大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40 C时不超过50% 在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如:+20 C时相对湿度为 90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.3海拔高度不超过20PPm。 3.4地震烈度8度; 3.5运行于无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 4产品特点 设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型材能满足各种结构型式 ' 防护等级及使用环境的要求。 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根拒需要任意选用组装。以200 余种零件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。 安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加 强防护安全性能。 技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。 5主要技术参数见下表:

高压开关柜操作手册

高压开关柜操作手册https://www.wendangku.net/doc/ff7984896.html,work Information Technology Company.2020YEAR

高压开关柜操作手册 一、高压开关柜简述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、主电源柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)

GCK低压开关柜安装使用说明书

GCK、GCS、MNS低压抽出式开关柜 使用说明书 一产品概述 GCK、GCS、MNS型交流低压配电柜是本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的低压配电柜,其广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流 50Hz,额定工作电压 380 V,额定电流至 3150 A 的配电系统中,作为动力照明、电容补偿及配电设备的电能转换、分配和控制中使用。 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。它符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB14048.1-93《低压开关设备的控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理,电气方案灵活、系列性、通用性强,各种方案单元任意组合为一台柜体。所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便。 GCS型低压抽出式开关柜,它符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》和JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》等标准的要求。 MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定。 二结构特点 2.1 GCK ·整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高。 ·柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 · MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 ·受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 ·开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。 2.2 GCS ·框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm的安装孔,使得框架组装灵活方便。 ·开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。

ggd低压开关柜安装使用说明书 (1)

百度文库- 让每个人平等地提升自我! GGD低压开关柜 安 装 使 用 说 明 书 广东广特电气有限公司

目录 1、产品概述 (2) 2、结构特点 (2) 3、使用环境条件 (2) 4、开关柜主要技术参数 (2) 5、运输及存放 (3) 6、现场安装 (3) 7、现场调试 (4) 8、维护、维修 (4) 9、本厂供货时提供下列文件及附件 (5) 10、定货须知 (5)

一产品概述 GGD型交流低压配电柜是本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的低压配电柜,其广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流 50Hz,额定工作电压 380 V,额定电流至 3150 A 的配电系统中,作为动力照明、电容补偿及配电设备的电能转换、分配和控制中使用。 GGD符合GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备:第一部分,型式试验和部分型式试验成套设备》、IEC60439—1《低压开关设备和控制设备组件:第一部分,经过型式试验和的部分型式试验组件》、IEC60529《确定外壳的防护等级及相应标准》等标准。 二结构特点 · GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 · GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ·柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 · GGD柜采用HD或HS系列旋转操作式刀开关,柜前操作。也可根据用户需要,选用性能更优良、技术更先进的新型电器元件,因为GGD柜具有良好的安装灵活性。 三使用环境条件 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔不得超过 2000M。 3.3空气清洁,大气条件相对湿度在最高温度为+40℃时不超过 50%,在较低温度时允许 有较大的相对湿度,(例如+20℃时为 90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5%。 3.5 污染等级3。安装场所应无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘埃。 3.6 设备应安装在无剧烈震动的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 3.7用户有特殊要求或上述使用条件不能满足时,应和制造厂协商解决。 四开关柜主要技术参数(仅供参考) 表 1: GGD 、GGD2 项目单位数值 额定工作电压V AC380V(50Hz) 额定绝缘电压V AC380V 额定电流(水平母线) A ≤1500