文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。

施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。

施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。
施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。

其目的是按设计意图和要求,将线路的空间位置测设于实地,以指导线路施工:即在勘测设计阶段,主要是为工程设计提供必要的测绘资料和其他数据;施工建造阶段,是对线路中线和坡度按设计位置进行实地测设,包括施工控制网的布设及施测、施工导线测量、线路中线及腰线的放样、水平曲线与竖曲线的测设和纵断面测量与横断面测量,以及竣工测量和验收;在运营管理阶段,是对线路工程的危险地段进行定期和不定期的变形监测,以掌握工程的安全状态,便于必要时采取永久性或应急性措施,或为线路工程的维修和局部改线提供测量服务。

施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4 个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证)最后放出所有建筑物轴线的定位桩,(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少 4 个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层... 直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N 多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。说白了就是把图纸上的形状按 1:1 的比例投放到地面上但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,

并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般用 6、 10m, 8、这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定轴线的具体位置。具体一点: 1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。

2、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法. 即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留 3 个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。

3、 +-0.000 以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线.+-0.000 以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线 n 层. 高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找 1 米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线 n 层. 比如你现在从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个

点往回量 1 米那就是建筑物轴线的位置了.四、测量工作程序 1、机构设置针对本工程建筑小区内地形复杂、占地面积大、单位工程多、建筑高度大的特点,我公司在本项目技术部下设专职测量小组,测量小组主要由一名测量工程师和各区段两名技术人员组成,场区导线控制网作业人手不够时由项目工程部其它人员配合。 2、职责划分 2.1 测量小组负责从规划部门接收导线控制点、施工现场控制网的建立、楼层控制线投测、标高引测、沉降观测及其它重要部位的施工测量;测量工程师还负责对项目计量器具的管理、日常维护及检测。 2.2 施工员根据测量小组给定的楼层控制轴线放出柱、墙体的控制线,梁的位置线和预留、预埋位置线。 2.3 项目技术负责人负责对轴线控制网进行复核,项目质量员负责对施工员所施测的梁柱边线、控制线进行详细复核。2.4 每楼层施工测量放线完毕,项目内部复核完成后,由项目测量工程师对施工测量结果向监理工程师进行报验,经监理工程师复核认可后才能进行上部结构施工。五、基础施工测量 5.1 控制网的建立 5.1.1 场区控制网因基础施工阶段地形变化大、地势错阶起伏,单位工程数量多,为实施有效测量控制,开工初在场区内设置由二~四个桩位形成的导线控制网(场区四周边及中间高处各布一点,保证通视即可),场区控制网是单位工程轴网设置的依据,控制网用全站仪进行投测。 5.1.2 单位工程轴线控制网单位工程轴线多且密集,根据建筑物特点选择有代表性的轴线设置轴线控制网。控制桩尽量设在开挖区外原始地坪上;另外在基坑底部及长轴线中部加密设置辅助性控制桩,以便于基础施工测量。工程开工后,测量小组根据规划局给定的坐标点以及总平面布置图中建筑物角点标注坐标作为放线依据。由于两幢住宅楼及车库轴线关系较复杂,根据施工图设计的主轴线,对B车库的桩基础,采用极坐标法放桩位,方法是,先按总图坐标,计算出各桩位在总图上的坐标,再跟据点出的坐标和测设的场地控制网,将全站仪架在靠B车库的场地控制点上,定出各桩位的坐标,同时建好控制轴线。在建筑物外围将控制轴线引出。利用放出的控制轴线对各桩位进行复核。对于A车库,先用全站仪定出事先在总图上点出的Qa 轴上的两个轴线交点,再用 DJD2-1GJ 激光经纬仪配合 50 钢卷尺定出各主控制线,并以主控制线为中心线,用 50m 钢卷尺分出其它各条轴线,作为下一步柱基开挖线的放线依据。基础施工轴网设置详见附图。 5.2 控制桩的设置方式所有位于土层上的控制桩点(含轴网控制点及高程控制点)均为砼墩埋地设置,砼墩截面为 300×300,深度不小于 500,做法如右图;桩面上用红油漆对桩号、轴线及高程等进行标示。若控制桩位于完整的基岩上,则可直接将控制点设在基岩面上。控制桩点设置完成后必须在桩的周围设置可靠、醒目的围护设

施,对控制桩进行保护。 5.3 基础施工测量基础施工阶段,用经纬仪结合 50m 钢卷尺根据控制桩直接对各轴线进行投测,然后根据设计截面对各构件进行放线;用 S3 水准仪结合五米塔尺直接进行高程引测。因基础施工阶段控制桩往往容易遭碰撞及受地面沉降影响移位,故在每次进行轴线投测前必须先对控制桩有无移位现象进行校核后才能施测。

6.1.1 平面控制及轴线控制

6.1.1.1 建筑物的红线及定位均由城建规划局测定,我们根据城建所提供的测量标志和建筑平面图,进行复测,依据建筑物的轴线和开间建立矩形控制网,作为平面控制的依据。对平面控制的四个顶点,设立牢固的标准,为防止施工过程中由于各种原因造成了对标志的影响,对四角顶点的观测要定期核准以保证测量的精度。

6.1.1.2 本工程主楼轴线控制网拟定以1轴,35轴,A轴,F轴组成轴线控制网。控制网布设埋点时,应将控制点埋在开挖区外,并利用混凝土保护,将前后视标志的控制线都应该做好标志,以检查、复核控制线的变化。

6.1.2 主体工程的施测

6.1.2.1 建立轴线垂直引测基准网点

根据图纸轴线关系,在一层楼板钢筋混凝土上精确埋设6快200×200钢板作为控制点的测量标志。精确测量各控制点之间的距离和夹角度数,距离应用检验过的尺量,角度应用经纬仪(J级的精密仪器专用测量。在各个控制点上,分别作标记,反复测设各点的尺寸、角度,无误后整理原始资料做为每一次投测复核的基准点原始点。

根据控制点布置尺寸,将1-6点精确测设于基点6快钢板上。各点之间的丈量尺寸误差应在0.5mm以内,测出各柱到轴线与矩形的方位关系,作为上面各层投点进行楼面放样、校正复核的原始资料。

6.1.2.2 主体轴线的投测

投测点设置后,在各层楼板投测点处必须留置200×200孔洞作为投测通道(该点基于通道的中间)。采用吊线法将轴线引到各楼层。

主体结构施工中,考虑到上层浇水、杂物、堆物等因素,在控制钢板旁边砖砌490×490保护圈加预制板保护盖,并在每层预留的垂直传递孔四周砌100mm 高阻水圈,防止各层施工用水影响放样。

6.1.2.3 主体的主体的标高测量

主体结构标高34.50m,按照规范允许偏差不能≥25mm。根据附近水准点,先于底层柱上测设+0.5m线,并用红油漆划上“▲”标记,后用专用卷尺从三角标志+0.5m标高线沿柱身逐层向上丈量,取四点平均值,划上相对标高线,写明相对高程,并用水平仪按每层楼层设计标高抄平。

在逐层丈量时,为避免偏差积累,必须每隔2层从底层+0.5m标高线丈量一次高程,如发现误差,及时调整,使其达到规范要求。

6.1.2.4 建筑物的沉降观测

测量基准点的确定,建筑物四角埋设4个水准基点A、B、C、D组成的水准网,进行相互校核。为检查此水准网的稳定性,要定期进行检测,以保证主楼沉降观测成果的正确无误。

水准基点设定后,要测出其绝对高程,根据市测设的附近永久水准点进行联测,按三等水准测量方法及要求进行环行闭合观测,其闭合差不超过0.5√nm(n 为测数)。

3)主楼沉降观测点的埋设,按照设计院对大楼沉降观测布设及《测量规范》要求埋点。在浇灌一层柱混凝土时,预埋好沉降观测点位。

4)主楼沉降观测次数。根据设计要求,工程进度在主体施工到竣工这一时间内,定期和不定期不间断的进行观测。根据主体施工的进度每上一层观测一次,在主体封顶后可根据沉降量的大小变化情况适当的减少次数,每隔一月观测一次,工程竣工后的一年内,两个月观测一次。

5)主楼每次沉降观测结束后,及时检查记录,计算正确,精度合格进行误差分配,最后将本次所测各个观测点的高程与上次各点高程核对无误后,填写沉降观测记录汇总表,且需经甲方及监理单位签字和盖章,作为工程验收技术资料。

6.1.3技术依据及施工测量设备

本工程执行建设部颁发标准《工程测量规范》GB50026-2007及《水准测量规范》按二等水准测量要求施测。施工测量仪器配备情况详见下表编号型号生产厂家性能精度

1 Ni005 德国蔡司厂 S1 精密水准测量 0.5mm/测回

2 J2 -JD 苏光一光 J2 级精密水平角测量二秒级

3 DS3 北京普通高程测量 S3级

4 5m 钢卷尺上海

5 50m钢卷尺上海 3公里

6.1.4施工测量技术要求

6.1.4.1 沉降量观测

应严格的执行国家规范中的各种观测技术指标和施测要求。

工程定位放线方案资料讲解

滨湖卓越文化园一期项目 工 程 定 位 放 线 方 案 安徽三建工程有限公司 二零一七年六月十五日

专项施工方案审批表

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (5) 四、平面控制网及高程测设 (7) 五、测量复核措施及资料整理 (10) 六、测量管理制度 (10) 七、组织与管理措施 (11) 八、仪器保养和使用制度 (12) 工程定位放线方案

一、编制依据 (1)、规划部门给定的坐标控制点和水准控制点。 (2)、国家现行标准: 《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准规范》GB50300-2013 (3)、本工程施工建筑及结构图纸 二、工程概况 2.1设计概况 本工程共十一栋楼,其中1#为钢结构,其他楼采用框架结构,抗震设防烈度为7度,地上耐火等级二级,设计使用年限50年。 2.2建筑概况 本工程位于合肥滨湖开发区,分别为1-11#楼及一层商业地库。1#为钢结构展示中心,地上一层,2#地上五层,地下一层,3#地上五层,地下一层,4#地上五层,地下一层,5#地上五层,地下一层,6#地上十二层,地下一层,7#地上13层,地下零层,8#地上五层,地下零层,9#地上五层,地下一层,10#地上五层,地下零层,11层地上五层,地下一层。总建筑面积118197.2平方米。 地下车库总建筑面积118197.2平方米,其中人防面积31409平方米。 建设单位为合肥包河文广产业投资有限公司 监理单位为

勘察单位为合肥建材地质勘察院 设计单位为 施工单位安徽三建工程有限公司。 三、施工准备 要做好施工现场的测量工作需要首先作好充分的准备。施工测量放线的准备工作归纳为两大类,一是内业的准备工作,二是外业的准备工作。只有做好这两方面的准备,才能使施工测量工作顺利有序地进展,有效地减少无谓的返工和质量缺陷。 3.1内业准备工作 内业的准备工作有以下几方面的内容:一是必须学透图纸,把所有施工图全部看明白,并进行审核。掌握要施工构筑物中测量放线地形图的重点、关键。二是准备各种需用的资料、测量器具,资料方面如地形图、方格网及坐标,区域有关水准基点的绝对标高;器具方面要准备好需用于工程中的各种仪器、工具、材料,并重点检查仪器的完好性、灵活性。三是研究该工程施工测量放线的程序、应注意的重点、关键部位,与工种之间的配合,安排好测量工作的实施计划,才能保证施工顺利进展。 3.2仪器的准备 (1)电子经纬仪,精度±5"。 (2)自动安平水准仪,精度±0.7mm。 (3)激光铅垂仪,精度1/20万。 (4)长城牌50m钢尺,5m钢卷尺。 (5)线绳、墨斗、油漆等 根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器,所有测量器具必须经专业法定检测部门检验合格后方可使用。使用时应严格

建筑物基础施工放线的各种方法与放

基槽开挖边线放线与基坑抄平 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平 为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高~的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图所示,槽底设计高程为,欲测设比槽底设计高程高的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为,求得测设水平桩的应读前视读数+。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。 基础施工放线 基础施工包括垫层和基础墙的施工。 1.垫层中线的测设 在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图和图),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。

3.基础墙标高的控制 墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从±向下注记)并标明±和防潮层等的标高位置。 立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10㎝)的水平线,然后将皮数杆上标高相同于木桩上的水平线对齐,并用钉把皮数杆与木桩钉在一起,作为基础墙砌筑的标高依据。 基础施工结束后,应检查基础面的标高是否符合设计要求。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允许误差为± 10mm。 (九)悬高测量(REM)* 为了得到不能放置棱镜的目标点高度,只须将棱镜架设于目标点所在铅垂线上的任一点,然后测量出目标点高度VD。悬高测量可以采用“输入棱镜高”和“不输入棱镜高”两种方法。 1、输入棱镜高 (1)按MENU——P1 ↓——F1(程序)——F1(悬高测量)——F1(输入棱镜高),如:。 (2)照准棱镜,按测量(F1),显示仪器至棱镜间的平距HD——SET(设置)。 (3)照准高处的目标点,仪器显示的VD,即目标点的高度。 2、不输入棱镜高 (1)按MENU——P1 ↓——F1(程序)——F1(悬高测量)——F2(不输入棱镜高)。

建筑工程定位放线方法

工程定位放线方法 (1)进场后首先对甲方提供施工图进行复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2) (2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法在下面。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。 (3) (3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 (4)一.根据本工程的平面形状,决定采用矩形网控制。 (5)按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴,每30m测设一条控制线,形成30m×30m的现场控制网,建筑物的定位即以控制网轴线为准。 (6)二.根据本工程的平面形状,适宜于采用多边形现场控制网。 (7)以与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的 轴线,控制轴线的间距为30m,形成现场控制网。工程定位即以该轴线为准。 (8)三.取工程纵横向的主轴线作为现场控制网轴线,组成现场控制网。工程的其它轴线依据主轴线位置确定。

(9)五.在土方开挖期间,对于标高的测定,采用专人负责,随挖随测的方法。在接近基底时,应将标高点引到基坑内,可在工程桩钢筋上做记号。作为底板施工阶段垫层浇筑、支底板模板的依据。 六.地下室施工阶段标高测量方法 为了保证建筑全高控制的精度要求,在基础施工中就应注意准确地测设标高。为±0.00以上的标高传递打好基础。 采用经纬仪将现场水准点标高引测至地下室基坑内,可在基坑四周的挡土桩上画出整米数的水平线,作为地下室标高测量的依据。标高控制线应根据施工需要画出多处,对于各条标高线,应予校测,误差较大时(>5mm)应予调整。 七.外控法施工要点 施测时将经纬仪安置在建筑附近进行竖向投测。 (1)测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校,观测时要精密定平水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。 (2)轴线的延长桩点要准确,标志要准确、明显,并妥善保护好。应尽量以首层轴线位置为准,直接向施工层投测,避免逐层上投造成误差积累。

设备基础施工放线

《基础划线及垫铁配置》备课笔记 第一单元基础划线 设备的基础一般都是钢筋混凝土结构,它承受着设备的动、静载荷,使其稳固地装置在规定的部位上。基础尺寸和强度是根据实际设备的安装、运行需要而设计和确定的。 一个良好的基础除应具备足够的强度,正确的尺寸,并能牢固地固定设备的根基之外,尚需对转动设备在运行中产生的振动有一定的削弱作用。 基础是设备的依托,基础的质量优劣和尺寸正确与否,对设备的安装质量和日后的安全经济运行都有直接的影响。因此,在安装前,安装人员要会同土建人员对基础进行全面地检查验收,确认合格后才能进行划线工作。 课题一基础的检查 设备正式安装前,对土建提交的基础应进行验收,确认浇制质量与主要尺寸合格后,才能使用。验收前应拆除基础的模板,并清理干净。施工班组应积极配合有关部门,做好交付安装的验收检查并记录,若有缺陷时,应提出报告。检查的主要内容和要求如下: 一、基础的验收 当基础混凝土强度达到70%以上,基础及预留孔等处的所有模板均已拆除后,即可会同土建施工人员进行检查验收。首先由土建人员提供移交资料,然后进行外观和尺寸的全面检查,最后办理移交签证手续。 基础验收时应提供的移交手续有: ①施工图(包括设计变更图); ②设计变更及材料代用证件; ③混凝土工程施工日记; ④混凝土试块的试验数据; ⑤钢筋及焊接接头的试验数据; ⑥隐蔽工程验收记录; ⑦结构外形尺寸、标高、位置的检查记录; ⑧沉降观察记录和测点布置图。 二、基础的浇制质量 检查基础外表面,不应有裂缝、蜂窝、孔洞、露筋及剥落等现象。如有应视其严重程度、缺陷所在部位重要与否,作出妥善处理,严重者应报废,重新浇制。 三、基础尺寸的检查 对基础尺寸的检查,应以土建部门提供的主厂房的纵横中心和标高为准。用拉钢丝的方法定出基础主纵横中心线,核对基础相对于主厂房和临近设备的位置;核对基础的外形尺寸;核对其他中心线、预留孔(道)、预埋件等与主纵横中心线的相对位置;核对预留孔、预埋件自身的尺寸;核对所有的标高。 四、地脚螺栓的检查

工程定位放线方法

工程定位放线方法: (1) 进场后首先对甲方提供施工图进行复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法在下面。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。 (3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 二.根据本工程的平面形状,决定采用矩形网控制。 按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴,每30m测设一条控制线,形成30m×30m的现场控制网,建筑物的定位即以控制网轴线为准。 三.根据本工程的平面形状,适宜于采用多边形现场控制网。 以与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的轴线,控制轴线的间距为30m,形成现场控制网。工程定位即以该轴线为准。 四.取工程纵横向的主轴线作为现场控制网轴线,组成现场控制网。工程的其它轴线依据主轴线位置确定。 五.在土方开挖期间,对于标高的测定,采用专人负责,随挖随测的方法。 七.外控法施工要点: 施测时将经纬仪安置在建筑附近进行竖向投测。 (1)测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校,观测时要精密定平水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。 (2)轴线的延长桩点要准确,标志要准确、明显,并妥善保护好。应尽量以首层轴线位置为准,直接向施工层投测,避免逐层上投造成误差积累。 (3)取正倒镜向上投测的平均位置,以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴和横轴不垂直竖轴的误差影响。 八.垂直度的控制采用吊线坠法: 采用较重的特制线坠悬吊,以确定的轴线交点为准,直接向各施工层悬吊引测轴线。 (1)线坠的几何形体要规正,重量要适当(1~3kg)。吊线用编织的和没有扭曲的细钢丝。 (2)悬吊时要上端固定牢固,线中间没有障碍,尤其是没有侧向抗力。 (3)线下端(或线坠尖)的投测人,视线要垂直结构面,当线左、线右投测小于3~4mm时,取其平均位置,两次平均位置之差小于2~3mm时,再取平均位置,作为投测结果。 (4)投测中要防风吹和震动,尤其是侧向风吹。 (5)在逐层引测中,要用更大的线坠(如5kg)每隔3~5层,由下面直接向上放一次通线,以作校测。 九.上部结构标高测法: ±0.00以上的标高测法,主要是用钢尺沿结构外部向上竖直测量,在四周共设三处,以便于相互校核。施测要点:

施工放线是从建筑物定位开始的

施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。 大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。 注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。 我有20多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),希望对你有所帮助。 施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。 说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上 但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。 线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。 后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定轴线的具体位置。

施工放线全过程

土建房屋工程施工放线方法 该帖被浏览了136次| 回复了7次土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打

建筑物的定位放线和基础放线

第一节建筑物的定位放线和基础放线 10.1.1 建筑物的定位放线 根据设计给定的定位依据和定位条件进行建筑物定位放线,是确定平面位置和开挖茂盛的关键环节,施测中心须保证精度,杜绝错误。在高层建筑中地下工程较多,基础开挖范围较大,开挖区内的各种中线或轴线桩 均会挖掉,而在地下、地上各层施工中,又需准确、迅速地恢复轴线位置,以保证同一条中线或轴线在各层上投测的位置都能在同一铅直面内。故在建筑物定位放线中,要首先考虑主要中线或轴线桩的准确测设和长期稳定的保留问题。为此,在建筑物定位放线中,首先根据测设“建筑物矩形控制网”,它是测设在距基槽外1~5m(根据现场情况而定)、平等于建筑物的矩形控制网。 10.1.1.1 确认和检测定位依据 当定位依据是规划红线、道路中心线或测量控制点时,在同建设单位、设计单位和监理单位在现场当面交桩后,要根据各点的坐标值、标高值算其间距、夹角和高差,并实地校测各桩位是否正确,若有不符,应请建设单位妥善处理。 定位之前,应校测所用点位,以防误用有碰动和沉降变位的桩位。 10.1.2 建筑物矩形控制网的测设与放线 10.1.2.1 矩形控制网的测设 根据建筑物定位条件和矩形网距建筑物四廊轴线关系以及现场情况来决定矩形控制网的测设方

法。 10.1.2.2 轴线控制桩的测定 在建筑物矩形控制网的四边上,测定建筑物各大角的中线或轴线控制桩(也叫引桩),测设时要以各边的两端控制桩为准,量通尺测定该边上各轴线控制桩线后,再校核各桩间距。 10.1.2.3 大角桩和轴线桩的测定 根据各中线、轴线的控制桩测定建筑物各大角和中线、轴线桩,在校测各桩间距和格方后,若高层竖向使用外控法施测时(详见后说明),还要将主要轴线准确地延长建筑物高度以外、能稳定保留桩位的地方,或附近现有建筑物的墙面上。 10.1.2.4 基槽灰线的撒设 根据建筑物各轴线桩或控制桩,按基础图撒好基槽灰线。这项工作精度要求不高,但很容易出差错。因此,在经自验合格后,必须向建设单位、监理单位或有关部门验线。 10.1.2.5 验线 验线时首先要检查定位依据的正确性和定位条件的几何尺寸,再检查建筑物矩形控制网和建筑四廊尺寸及轴线间距,这是保证建筑物定位条件和本身尺寸正确的重要措施。 验线时决不可只检查建筑物的自身四廊尺寸,而不检查建筑物的定位情况,这样可能会造成建筑物位置不漏检,致使整个建筑物定位不正确。 此外,验线时不仅要检查建筑物矩形网和各大角桩位、槽线情况,还要检查各轴线、尤其是主要轴线的控制桩(引桩)桩位是否准确和稳定,因为它是挖槽后,各施工层放线和高层竖向控制的

建筑物测量、放线、定位施工工艺规程

建筑物测量、放线、定位施工工艺规程 1范围 本工艺规程规定了施工测量过程中的技术要求及质量标准。 本工艺规程适用于宁夏电力建设工程公司在工业建筑物施工过程中的测量、放线、定位工作。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 12898—91 国家三、四等水准测量规范 50026—2007 工程测量规范 5001-2004 火力发电厂工程测量技术规程 5210.1—2005 电力建设施工质量验收及评定规程 3术语和定义 3.1场区控制网 对于建筑场地大于12 的工程项目或重要工业区,根据场区坐标系平行与厂区内建筑物设置的正方形或矩形坐标及高程控制网络。 3.2建筑物控制网 对于某一建筑物,根据场区控制网,测设的平行与该建筑物轴线并环该建筑物的正方形或矩形坐标及高程控制网络。 3.3场区坐标系在工程设计和施工中所采用的假设坐标系(或独立坐标系)它也是平面直角坐标系。它是以主要建筑物的布置方向为纵横轴,纵向一般用 A 来表示,横向一般用B来表示。 3.42 ″级仪器指一测回水平方向中误差标称为2″的测角仪器。包括全站仪、电子经纬仪、光学经纬仪。1″和6″仪器的定义方法相似。 4作业项目概况 4.1大中型的施工项目,应先建立场区控制网,再分别建立建筑物施工控制网;小规模或精度高的独立施工项目,可直接布设建筑物施工控制网。 4.2场区控制网,应充分利用勘察阶段的已有平面和高程控制网。原有平面控制网的边长,应投影到测区的主施工高程面上,并进行复测检查。精度满足施工要求时,可作为场区控制网使用。否则,应重新建立场区控制网。 4.3控制网点,应根据设计总平面图和施工总布置图布设,并满足建筑物施工测设的需要。 4.4建筑物施工控制网,应根据场区控制网进行定位、定向和起算;控制网的坐标,应与工程设计所采用的主副轴线一致;建筑物的± 0 高程面,应根据场区水准点测设。 4.4建筑物放样、定位前,应对建筑物施工平面控制网(轴线控制桩)和高程控制点进行查核;建筑物的放样、定位应根据建筑物施工控制网(轴线控制桩)中相邻距离指标桩以内分法放样、定位。 5作业准备 5.1资料收集及技术准备

专项基础施工放线

施工前的准备:经纬仪、水准仪、墨斗、50米钢尺、5米卷尺。 1.1基槽开挖:槽边线的确定 所用的工具:50m卷尺、5m塔尺、白灰、铁锹、经纬仪。 测量员:根据图纸上的尺寸把槽的上口线和下口线放出来。 下口线外扩的距离:模板厚度/挡土墙厚度+80cm工作面 上口线外扩的距离:坡度系数*深度 地下轴线投测 4.3.1基础垫层放线:人工清槽后,用经纬仪向基槽内投测轴线控制线,投测到基坑内的轴线必须做一次整体闭合,分段施工投测纵横各两道轴线做闭合,作为地下结构施工依据,根据投测下来的轴线控制线和基础平面图放出垫层边线,并钉桩挂线。 4.3.2基础砖模墙放线:垫层砼浇筑后,上人不留痕迹时,用经纬仪向垫层上投测轴线控制线,并用经纬仪在垫层上做闭合校测,精度合格后,根据基础图放出外墙砖模砌墙位置线,放线时考虑外墙防水找平层、防水层、防水保护层,共计3cm 预留量,即外墙外边线向外量3cm为砌砖模的内边线。 基础模板放线:

4.3.3基础底板放线:防水保护层做完后,在上人不留痕迹时,用经纬仪向保护层上投测轴线控制线,并做闭合校测,精度合格后,根据控制线和基础图,用钢尺测出细部轴线,并用墨斗弹出墙边线、轴线、门窗洞口线、柱身节点线、楼梯生根线等基础施工所需各种线。用钢尺量距时,前后尺手动作配合要齐,拉力采用标准拉力50N,对点、读数、划点及时准确。弹线时墨量适中粗细适中,墨线宽度应小于1mm,弹线长度不超过4m弹线误差不超过2mm。对复杂的地方用红漆标识,如柱身节点、轴线标号等,便于施工人员一目了然,放完后,经自检互检合格后,提请监理单位验线,并办理交接检手续进行下道工序施工。 4.3.4基础墙体钢筋生根定位放线:当基础底板上网钢筋绑扎完毕后,用1kg的线坠将墙体位置准确的垂吊在钢筋表面上,用红漆标注,以保证墙体、暗柱钢筋生根正确。 4.3.5地下室楼层放线:基础底板浇筑完后,在上人不留痕迹时,用经纬仪向底板上投测轴线控制线,闭合校测精度合格后,用经纬仪、钢尺、盒尺根据基础平面图放出墙体边线、墙边50cm控制线、门窗洞口线等,放完后经自检互检合格后,由验线员验线,验线合格后方可开始下道工序。 4.3.6地下室楼层墙体筋控制:在顶板模支模后进行二次模板放线与二次结构放线,用经纬仪在模板上投测轴线控制线,根据轴线控制线测出每一道墙的50cm控制线,并用墨线弹出红漆标识。钢筋工根据墙50cm控制线调整立墙筋,保证墙体钢筋出顶板后位置正确。水电工种根据二次结构线把水电预留洞及灯位准确定位。精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

轨道交通工程钢结构工程定位和测量放线施工方案

轨道交通工程钢结构工程定位和测量放线施工方案 7.1.1 钢结构安装放线定位测量控制总体思路 钢结构测量分平面、水准控制两部分。总体思路:平面测量采用 激光经纬仪直接测量, 水准测量采用精密水准仪进行测量。测量内容包括柱底对中、钢柱垂直度校正、变形观测等工作。 7.1.1.1 平面控制思路 ⑴ 本工程工程质量标准要求高,结合工程安装的施工顺序,在结构的四周布置4个观测点形成闭合的四边形进行总体坐标控制,独 锚栓的预埋 锚栓位置复测 标记基准标高点 弹出安装定位线 钢柱吊装 埋件的清理 报监理、总包 报加工厂 调整柱底螺栓孔

立控制网要求布置在建筑物的外侧,同时控制点的布设尽量远离施工道路及作业区域并且通视良好。控制点布设完毕稳定后,进行控制点的坐标测量,经控制网的平差计算,确定坐标后作为本工程平面测量控制点。 ⑵平面控制网考虑土建结构及钢结构施工阶段点位控制范围,采用土建与钢结构施工共用一套控制网,保证结构施工的准确性,同时避免各专业施工之间对控制点的损毁。 7.1.1.2 高程控制思路 ⑴采用现场建立高控制程网,进行总体高程测量控制,按照控制高程网的布置进行闭合测量、平差计算,确定控制点高程,作为本工程高程测量的基准点。 ⑵钢结构与土建、设备安装、室内外装修等专业使用同一平面、高程控制网。 7.1.2 测量前的准备工作 对站台层钢结构生根埋件进行测量检测,复验其板面标高、平整度及定位轴线。埋件上的预埋锚栓的安装精度直接影响到钢柱的吊装,发现锚栓偏差应及时进行纠偏处理,通过现场实测锚栓的具体轴线位置,将测量偏差值报告加工厂,加工厂根据现场锚栓的实测位置,加工制作柱底板。锚栓核实无误后应在螺杆立面打出基准标高点,作为安装调整用;在埋件板面上放出中心轴线,而后反弹出钢柱的定位线。并做出明显标识,以便安装调整用。 把复验结果整理后报送监理及总包,以备查用。

土建房屋工程施工放线方法

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 土建房屋工程施工放线方法 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离 不开施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单 位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为全站仪或比较高级的经纬仪。二、 基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工 现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是 旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为经纬仪。基础定位放线 完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线, 进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。 小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础 放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定 位桩破坏了,用来补救。三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后, 紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线 基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层 面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主 体封顶。施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可 以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平 引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,

测量定位和放线要点

测量定位和放线 目录 一、工程定位----------------------------------------------1 二、工程平面定位------------------------------------------3 三、工程标高定位------------------------------------------3 四、工程定位注意的几点问题--------------------------------3

一、工程定位 工程定位,一般包括两个内容,一个是平面位置定位,一个是标高定位。 1、根据场地上建筑物主轴线控制点或其它控制点,将房屋外墙;轴线的交点用经纬仪投测至地面木桩顶面作为标志的小钉上。这就完成了工程的平面布置定位。 2、根据施工现场水准控制点,推算±0.000标高或根据与±0.000某建筑物,某处标高相对关系,用水准仪和水准尺,将标高定在龙门桩上这就完成了工程的标高定位。 二、工程平面定位 一般用经纬仪进行直线定位,然后用钢尺沿视线方向丈量出两点间的距离。 1、拟建建筑物与原有建筑物的相对定位。一般可根据设计图上给出的设计建(构)筑物与建(构)筑物的相对定位。一般可根据设计图上给出的设计建(构)筑物或道路中心线的位置关系数据,定出建(构)筑物主轴线的位置。 2、根据“建筑红线”及定位桩点的定位,所谓“建筑红线”系“拨地单位在地面上测投的允许用地的边界点的连线,所谓定位桩点系“建筑红线”上标有坐标值或标有与拟建建筑物成某种关系值的桩点。 3、现场建立控制系统定位。是在建筑总平面图上在不同边长组成的方体或矩形格网系统。其格网的交点称为控制点。 三、工程标高定位 设计±0.000标高,有两种表示方法,一是绝对标高,即离国家规定的某一海平面的高度;一是相对标高,即与周围地物的比较高度。 1、绝对标高表示的±0.000的定位。施工图上一般均注明±0.000相当绝对标高的数值,该数值可从建筑物附近的水准控制点或大地水准点引测,并在供放线的龙门桩或施工场地固定建筑物上标出。 2、相对标高表示的±0.000的定位。施工图上一般±0.000的定位。有些沿街建筑或房屋密集处的建筑。往往在施工图上直接标明±

建筑工程施工放线步骤

建筑工程施工放线步骤 建筑工程土建施工阶段放线, 大致分为建筑物定位、土方开挖、基础施工与主体施工放线等阶段,另外在浅谈一下建筑物沉降观测。 1建筑物定位 房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员就是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“GPS”或“全站仪”。 2土方开挖阶段 土方开挖阶段放线,一般分龙门板定位尺量放线与仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定具体位置。 3基础施工放线 建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要就是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩就是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础施工采用外控法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线。 4主体施工放线 基础工程施工出正负零后,紧接着就就是主体一层、二层、、、直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。

建筑物的定位和放线

建筑物的定位和放线 一建筑物的放线 建筑物的定位就是在地面上确定建筑物的位置。即根据设计条件,将建筑物外廓的各轴线 交点测设到地面上,如图A、B、C、D各点,称为定位桩(又称角桩),作为基础和细部 放样的依据。 放样定位点的方法很多,最常见的是根据与周围原有建筑物的关系放样和根据规划道路红线进行建筑物定位2种方法: 1.根据与原有建筑物的关系定位 首先沿原建筑物PM与QN墙面向外量出MM′及NN′,并使MM′=NN′(距离大小根据实地情况而定,一般为1~4m),在地面上定出M′、N′两点,用小木桩(桩上钉小铁钉)标定。将经纬仪安置于M′点,瞄准N′点,并从N′点沿M′N′方向测设已知距离,定出A′点, 用相同的方法测设出B′点,然后分别将经纬仪安置于A′、B′两点上,后视M′点测设水平 角90°,沿视线测设已知距离即可定出A、C、B、D四点。最后检查A、B、C、D四点位 置是否符合精度要求。注意:测设时,要考虑待建的建筑物墙的厚度。 如上图(b)、(c)可用类似方法,用直角坐标法进行放样. 2.根据规划道路红线进行建筑物定位 二施工放线 建筑物的放线是指根据定位的主轴线桩,详细测设其它各轴线交点的位置,并用木桩(桩 上钉小钉)标定出来,称为中心桩。并据此按基础宽和放坡宽用白灰线撒出基槽边界线 建筑物放线的基本工作 1、测设中心桩 2、钉设轴线控制桩或龙门板 一是在轴线延长线上打木桩,称为轴线控制桩(又称引桩); 二是在建筑物外侧设置 门桩和龙门板。 龙门板也是在基础开挖范围以外钉设龙门桩,桩上钉板即龙门板。要求钉设牢固、龙门板 的方向与轴线平行或垂直、龙门板的上表面平整且其标高为±0.000m。其优点是使用方便,可以控制±0.000m以下各层标高和基槽宽、基础宽、墙身宽等具体位置。但它占用施工场

房屋建筑工程测量定位和放线

房屋建筑工程测量定位和放线 一、工程定位 工程定位,一般包括两个内容,一个是平面位置定位,一个是标高定位。往往在施工图上直接标明±0.000的位置与某建筑物或某地物的某处标高或成某数值关系,在±0.000定位时,就可由该处进行引测。 四、工程定位注意的几点问题 1、为防止仪器不均匀下沉对测角的影响,经纬仪的三脚架应安置稳固,仪器安妥后,不得用手扶摸三脚架和基座,走动时,要稍离三脚架,防止碰动。 2、为减少对中不准对测角的影响,应仔细做好对中工作。一般规定边长在100m以内时,对中偏差不得超过2mm。 3、为减少照准误差对测角的影响,观测时,尽量照准目标底部,为使目标清析,对光要仔细,并且应注意消除视差影响。 4、为减少照准误差对测角的影响,观测时,尽量照准目标底部,为使目标清析,对光要仔细,并且应注意消除视差影响。 5、为消除视准轴不垂直横轴和横轴不垂直竖轴对测角的影响,一般应采用正、倒镜(测回法)观测,取平均值作为观测成果。 6、为减少和消除度盘刻划不均匀和游标盘偏心差对测角的影响,可采用变换度盘位置重复观测,取两个游标读数平均值作为观测结果。 7、应经常对水准仪进行检验和较正,以保证水准仪的视准轴和水准管轴平行。

基础测量放线施工方案

铜仁地区医院新院住院大楼工程 基础测量放线 施工方案 编制: 审批: 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 二0一二年二月

目录 第一节、工程概况------------------------------------------------------------------------- - 2 -第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------- - 2 -第三节、设备计划及误差控制 -------------------------------------------------------- - 2 -第四节、施工方法------------------------------------------------------------------------- - 3 - 一、独立柱基础、电梯井、条形基础、孔桩、集水坑的测量方法:- 3 - 1、因本工程平面布置网为倒矩型,根据其外形特点,拟定建筑施工控 制网为方格网,采用直角坐标法放线。 ------------------------------------ - 3 - 2、以设计单位提供的平面布置和高程控制点为依据,根据设计对本工 程平面坐标和高程的要求,准确地将建筑物得轴线与标高反映在施工过程中,严格按工程测量规范要求,进行控制点的加密和放样工作。 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 5、根据建设单位现场指定,拟建住院楼±0.000标高相对绝对高程 538.000。 ------------------------------------------------------------------------------ - 3 - 二、地梁、排水沟的测量方法: ---------------------------------------------- - 3 - 按照施工图尺寸放线,采用正交方法放线。 ------------------------------ - 3 - 三、附图:(6份)---------------------------------------------------------------- - 3 -

工程定位和放线方法标准范本

编号:QC/RE-KA2977 工程定位和放线方法标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

工程定位和放线方法标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 工程的定位和放线方法 一.工程定位放线方法: (1)进场后首先对甲方提供施工图进行复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2)现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法在下面。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。

(3)工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 四.取工程纵横向的主轴线作为现场控

相关文档
相关文档 最新文档