一、目的:

为了落实《国家电网公司十八项电网重大事故反事故措施》继电保护专业重点实施要求,增强继电保护抗干扰的能力,防止继电保护不正确动作。根据第六项(二次回路与抗干扰)中的具体要求制定落实继保室及二次电缆沟等电位接地网方案。

二、施工方法(见安装示意图):

施工时间:20xx年5月4日至6月4日共计60天,各种材料到货后,随时可以进行安装,安装后电缆敷设合理,布置上整齐美观。

1、1-6号发电机组集控室柜屏下部及柜屏下层的电缆室、220KV、110KV继保室柜屏下部及柜屏下层

的电缆室、按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),形成保护室内的等电位接地网。沿二次电缆的沟道敷设100mm2的专用铜排(缆),构建室外的等电位接地网。开关场的就地端子箱内设置100mm2的裸铜排,使用100mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接,并与厂主接地网紧密连接。

2、等电位铜排敷设在电缆支架上,并用螺栓与电缆支架3处牢固连接。

3、每个屏间用2根铜芯软线牢固连接。

4、始屏与末屏铜芯软线用螺栓在等电位铜排牢固连接。

5、继保室内使用橡塑软电缆,室外使用交联电缆。

三、技术措施

1、电缆安装工作应根据已批准的设计方案进行施工,电缆安装后应填写好记录,安装完毕后应设计出必要的竣工图。安装所用的材料和附件,必须符合技术质量标准和设计要求。

2、施工前电缆支架应齐全,电缆敷设路径选择不

宜遭受各种损坏,在经济上和技术上最有利线路。

3、要尽量减少和其它建筑物穿过墙壁的电缆的交叉,跨越和接近特别是热力管道在必须穿越时,必要时竟保持规定的距离,应采取防范措施,应敷设在坚固的保护管内。

4、电缆沿沟架敷设时,地面上和地下面的一段应加保护管或保护角铁,且固定要牢固,电缆水平敷设时,应每隔700毫米,垂直敷设时,每隔1500毫米的距离需要加以固定。

5、敷设电缆时要防止电缆局部受力,禁止电缆在地面上拖拉,防止卡伤电缆,在施放电缆之前,应检查电缆沟内是否具备条件,使用的工具是否合格,人员是否到位,无问题后方可施放电缆。

6、在室内敷设电缆,应避开暖气道,否则应采取防护措施。

7、电缆固定要牢固,防止脱落,避免使电缆受损伤,并作好防火和机械损伤的措施。

8、敷设在沟道内电缆应挂永久统一形式的标识牌,

标识牌上要注明线路名称,电缆截面,长度和安装日期。

9、电缆沟盖板掀揭及恢复按原有标准执行。

四、安全措施

1、开工前办理电气第二种工作票,组织学习方案。在开始工作前必须向工作人员讲清作业中危险点及危险点控制安全措施。

2、准备好施工用的电动工具,做好详细检查,电动工具试验好用,在现场设备上使用电钻钻孔,必须做好防止电钻突然掉下,损坏设备和伤人措施。

3、使用的工具接引电缆时,工作人员必须验电,并经第二人确认无无误后,才可进行。

4、在继电室盘柜、主变、厂高变端子箱工作时,施工人员系带电工作,必须遵守安全规程,工作人员应穿绝缘鞋,设专人监护,同时应注意与带电设备保持安全距离,防止人身触电。

5、在继电室盘柜、主变、厂高变、PT端子箱工作,工作负责人及成员必须详细检查柜体各部位导线接头

牢固,收工后检查工具、螺丝不得遗留在设备上,防止设备发生接地、短路故障。

6、在电缆竖井和梯子上工作时,必须把安全带记在牢固可靠位置,防止感电坠落伤人。

7、电缆工作人员进入密封式的电缆沟道和电缆井时,应首先开放对人体有害的气体,经检测无问题后,在有充分照明的条件时,方可进行工作,工作人员不得少于两人,井口和电缆沟上应设围栏和标识牌,必要时应设专人看守。

8、工作现场禁止吸烟,工作中要加强防护措施,备好消防器材,避免火灾。

9、在继电室盘柜、主变、厂高变、PT的电缆经金属管引至就地端子箱内。

五、组织措施:

电气专业负责人:张大山

安全技术负责人:冯永刚

施工负责人:纪耀鹏

安全监督:桑德军刘宇

电缆沟施工方案73236

电缆沟施工方案 一、工程概况: 电缆沟从0+030—0+679.59,长649.59米,其中0+590—0+679.59段为电缆埋管。0+007.5—0+540段电缆沟位于道路东侧距中心线13米处。设计电缆沟断面形式为1.2m×1.8m,每4米设置一构造柱,每40米设置一道沉降缝,变形缝材料采用聚氨酯密封膏,填缝材料采用浸沥青的木丝板。过路电缆沟断面形式为1.2m×1.5m。过路构造柱间距为2.5米。电缆横过路预留采用6根碳素管保护敷设至对面道路红线外一米处。共设两处余量井,分别在0+190和0+510处。电缆沟内双侧安装玻璃钢支架,支架为六层。支架悬挂承重不小于150kg,电缆沟检查井处爬梯做好接地处理,接地电阻≤4Ω。 二、具体施工方法 1、沟槽开挖: 1)沟槽开挖前,应由技术员、施工员、测量员共同定位放线,并及时请监理单位进行定位复核,在确认无误和对地上、地下管线调查清楚后,由施工员负责指挥用小型挖掘机或人工分层开挖。 2)在开挖至负1.0m左右时,测量人员要及时在沟槽边打设腰桩,控制开挖深度,并由作业队派专人负责及时平整槽底,机械开挖至槽底以上20cm时停止下挖,由人工配合把余土清理干净,以下的20cm采用人工开挖,确保不出现超挖现象。开挖时要注意槽底的坡向修整,保证渗水井处为最低点。 3)沟槽开挖要分段进行,开挖部位、开挖长度由项目部根据管线调查、物资到位、天气预报等情况综合考虑、统一组织安排,不得随意开挖,特别是各种路口的施工,要由业主代表、监理单位统一协调、统一安排组织施工。 4)沟槽开挖修整、槽底平整夯实和清理干净后,经质检员验收合格

后,及时向监理单位报请验槽。在验收合格后,方可进行下道工序的施工。 2、电缆沟混凝土平基 1)经监理方验收合格后的电缆沟沟槽,要及时进行混凝土平基的施工,电缆沟平基为C20混凝土,宽3140mm,厚200mm(过路段300mm)。 2)电缆沟平基混凝土浇筑时,要注意做好渗水井、沉降缝的留置和电缆沟层架接地角钢的打设。平板振捣器振捣密实,人工抹面找平,路口等处的平基混凝土施工时,还要及时按设计要求插入构造柱钢筋。在抹面找平时要注意找好坡度,一旦有水进入电缆沟,保证能及时排入渗水井。 3)排水坡度采用道路坡度,道路坡度不足0.5%时按0.5%,渗水井每40m设一处,过路段、最低点、余量井、检查井处必须设置,渗水井为φ200mm(余量井内为1000mm×500mm),深度为1000mm,渗水井内填充卵石。 4)计量员、试验员要控制好混凝土的施工配合比,严格按比例进行混凝土的拌制,送样员会同监理工程师现场取样,做好试块的留置。 3、电缆沟砖墙砌筑与粉刷抹面 1)电缆沟采用MU10机砖、M7.5水泥砂浆砌筑,墙厚370mm,墙高1680mm;砌筑时每40m设沉降缝一道,基础与墙体同时断开,沉降缝内填充乳化沥青木丝板。层架埋件横向间距为800mm,纵向间距为250mm,底层埋件距混凝土平基上面150mm。检查井、余量井处要按设计要求安放爬梯便于检修。 2)砌筑应满铺满挤,上下搭砌,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,不得有竖向通缝;曲线段的竖向灰缝,其内侧灰缝宽度不小于5mm,外侧灰缝不大于13mm;墙体采用一丁一顺法砌筑,底皮与顶皮应用丁砖砌筑,砌筑时随手将挤出的砂浆刮平。以便粉刷和节约材料。 3)埋件安装要准确竖向垂直、横向水平,间距留置准确,埋件露出墙面15mm,与粉刷后墙面相平。电缆沟采用承插式玻璃钢支架,支架露出墙面265mm。检查井处的爬梯采用φ20圆钢。

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

等电位连接施工方案

等电位连接施工方案 本工程通过等电位联结端子板,将进出建筑物的金属管道、上、下水、热力、燃气、建筑物金属结构及接地干线互相连通。总等电位盘、局部等电位盘由黄铜板制成。在电话房、消防控制室、电梯机房等处作局部等电位连接,并由局部等电位盘用BVR-1*25MM2多股铜导线穿SC25钢管与接地装置相连,在各层强弱电竖井,卫生间处设局部等电位连接并有井内设置-40*4镀锌扁钢,固定安装。 1 等电位连接的一般规定: 1.1、等电位联结线与金属管道的连接采用抱箍,抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护涂料,抱箍内径等于管道外径,其大小依管径大小而定。 1.2、等电位联结须测试导电的连续性,导电不良的连接处需作跨接线。 1.3、等电位联结端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。 1.4、等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压变4~24V 的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应做跨接线,并在投入使用后应定期做测试。 1.5、建筑物等电位联结干线应从与接地装置不少于2 处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连

接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2 卫生间局部等电位连接 卫生间局部等电位祥见《卫生间局部等电位连接施工方案》。4.3 电线、电缆穿管敷设 本工程动力配管及应急照明配管均为镀锌钢管,镀锌钢管严禁对口熔焊连接,配管时的跨接线必须作好,用专用接地卡跨接两卡间的连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm 。除动力系统、消防系统的镀锌钢管为明敷设,其余镀锌钢管均为暗敷设。按照建设方恢复的设计洽商记录要求本工程施工所采用钢管为镀锌钢管,当图纸要求钢管的公称直径大于40mm时选用热镀锌钢管,a当图纸钢管的公称直径小于等于40mm时选用冷镀锌钢管。用管箍丝接,跨接长度必须满足要求,明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。地上各单体的户内暗配管采用PC硬质塑料管敷设,幼儿园部分配管采用PVC 半硬质塑料管,连接时需加套管连接,管口对准套管中心,并用专用PVC胶封堵。

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

电缆沟现场施工工艺标准

精心整理 2.1电缆沟施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2DL/T5210.1-2005 3.33 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。

3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 弯曲机。4.44 4.1

4.2、操作工艺 4.2.1、电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层 20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎 砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。

综合接地网施工方案

一、编制依据 1、沈阳市地铁二号线一期工程施工图设计第六篇第八册第七分册北站综合接地(2008年6月); 2、《交流电气装置的接地》DL/T621-1997; 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》GB50169-92; 4、《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 5、本单位施工的上海地铁、北京地铁、深圳地铁等类似工程施工经验总结; 6、国家和建筑行业现行有关地铁、市政工程的施工技术、安全生产、行业管理的规范、规则、标准、文件; 7、沈阳市以及沈阳市地铁建设指挥部有关规定、规则和管理办法; 8、车站现场调查所获得的信息和资料,本单位的施工装备和施工能力。 二、工程概况 本综合接地网只包括接地母排以下的部分,综合接地网为变电所供电设备、车站机电设备、通信信号等弱电设备、公用设施金属管道及金属构件等的接地。由垂直接地体、水平接地体、均压带、接地引上线、接地母排构成。水平接地体、水平均压带、接地引上线均采用TC505(50×5紫铜排),垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒),接地母排采用850×100×10 、1300×100×10(含紧固件)的紫铜排,止水板采用350×350×5(紫铜板),复合绝缘热缩带采用FJRD-50P(厚1.4mm),接地连接电缆DWZA-YJFY-11×240,电缆头CIAC-TSY-1/1×3。接地电阻不大于0.5欧姆。接地体间采用放热绝缘焊接。

详见图2-1沈阳北站站综合接地网示意图。 三、综合接地网施工方案 3.1 前期的技术准备工作 原材料要求:铜排、铜棒、电缆需有出厂合格证,质量保证书。 元件定位:施工前应对垂直接地体、水平接地体等元件进行测量定位,经测量监理复测确认无误后进入下一道工序。 施工场地:提前做好基坑防排水工作,保证基坑的无水作业,基坑开挖深度需达到设计深度,并对基坑底进行修整。 3.2 施工工艺 水平接地体、水平均压带均采用TC505(50×5紫铜排)。水平接地体与水平均压带位于同一水平面,埋设深度约为底纵梁底以下0.6m,如无底纵梁,则在垫层底以下0.6m。水平接地体铜排立放,沿车站环向布置,水平均压带铜排平放,将水平接地体内部分成6m×10.15m网格。 详见图3.2-1综合接地网平面布置图。 垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒) ,间距为6m,埋深为2.5m。施工时直接打入地下,使其与土壤密切接触。再用电阻率低的土壤回填夯实。详见图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图。 图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

防雷接地的施工流程及工艺做法(图文)

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。

(2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。 (3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。 (4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢。 接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点) 接地网钢筋焊接:

引下线 (1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。 (2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。

(3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。 (4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m。 等电位 等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。 (1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求。一般情况下,等电位端子板的截面积在满足机械强度的前提下,不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于?S(PE线),具体情况需根据实际情况进行确定。 (2)一般情况下,等电位联结安装金属管道连接处不需要跨接,给水系统中水表处需要加跨接线;对于电源进线都需要做各自的等电位联结,所有等电位联结系统之间应就近相互连通,使整个建筑物的电气装置处于同一个电位水平上;针对浴室的等电位联结,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE 线联结;如果存在,浴室内的局部等电位联结必须与PE线联结。 (3)等电位联结端子板应采用螺栓联结,以便拆卸进行定期检查;等电位联结线采用搭接焊时:如果是扁钢,其搭接长度不小于其宽度的2倍,三面焊接;采用圆钢

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

电缆沟施工方案42911

五、施工方案和施工方法 (一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础

面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落度,不合格的混凝土不准使用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作 (1)、钢筋进场检验: 每批钢筋进场必须具有原材质量证明书,其质量必须符合GB/T99及JGJ95-95等有关标准的规定。原材复试符合有关规范要求,且见证取样数必须≥总实验数的30%,钢筋进场应按批检查和验收。进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》(GB701)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的规定;进场热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)的规定。热轧钢筋进场时每批由同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60T可作为一批;但每批应≤6个炉号、每炉号含碳量之差应≤0.02%、含锰量之差≤0.15%。原材料实验报告单下部栏内必须填上“根据HRB335标准”,该组钢筋力学性能符合HRB335技术条件:屈强比大于1.25,屈标比小于1.3。 外观检验:进场钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等。直筋每1m弯曲度≤4mm(用凹形尺测量) 力学性能:从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别进行

接地网施工方案

接地网施工方案Newly compiled on November 23, 2020

NS/JL/13-05 施工技术交底签证单

此单一式二份其中之一报公司工程部 内蒙古香岛161MWp光伏电站工程 接地装置工程施工技术交底 工程项目部 二O一四年十一月十八日 接地装置施工技术交底 1、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地装置施工图纸》 我公司的《接地网施工》作业指导书 2、站区接地网施工简介 、接地网主干线开挖; 、接地网主干线敷设; 、站区接地网接地极敷设; 、站区接地网接地网焊接、防腐; 、站区接地网回填土施工; 、站区设备接地连接支线制作; 、站区接地网记录填写签证 3、站区及独立避雷接地网施工措施及技术要求 、主接地网制作 ±处向下挖至-1200mm,其误差范围应在-1150mm—-1250mm之间;

60×8mm扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐; φ60×2500mm钢管垂直敷设于-1200mm—-1250mm以下,在与扁钢搭接时采用Ω形(扁钢制成)焊接,亦采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐,其搭接面大于扁钢4—5倍的宽度; ——E43——φ4mm。 砾石和卵石均影响施工,敷设主网和接地极时应躲过砾石和卵石。如接地极敷设不到设计深度时也应躲过砾 、独立接地网制作以下同主接地网制作相同。 、设备接地支线制作 60×8mm的镀锌扁钢与主网及设备相连接,连接采用普通交流三 面焊接或螺栓连接,并涂以防腐漆防腐; —5倍的宽度,应采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; .、站区屋内接地网 50×5mm热镀锌扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通四面焊接,涂以黑漆和接地标志; 50×5mm扁钢4—5倍的宽度,且采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; 4、施工质量措施 、严格按照图纸和接地装置施工规程规范、作业指导书施工; 、在各项接地装置施工时应有质检员参与并进性抽检,个别项目应请监理人员进行抽检; 、严格控制施工误差,及时检查工序质量,对有问题的工序要进行整改,坚决不得流入下道工序; 、严格控制接地网制作质量,特别要控制焊接和防腐施工的质量; 、按时做好施工记录,并及时办理隐蔽和验收签证手续。

防雷、接地、等电位联结施工方案

防雷接地、等电位联结施工方案 一材料要求: 1、镀锌扁铁、角钢均符合设计要求,并具有合格证、检验报告; 2、焊条应符合设计要求,并具有合格证、检验报告; 二、作业条件: 1、接地体作业条件: a、按设计位置清理好现场; b、基础钢筋与柱子钢筋已帮扎完毕; 2、避雷网安装作业条件: a、接地体与引下线必须做完; b、支架安装完毕; c、具备检查现场和垂直运输条件; 三、操作工艺: Ⅰ、接地体安装: 1、接地极采用L50×50×5镀锌角钢,每根长2.5米; 2、接地体埋深为-1.6米,应垂直分布,相互之间距离为5米; 3、接地体具建筑物距离应符合设计要求; 4、接地体的连接采用焊接。焊接处焊缝应饱满,具有足够的 机械强度,不得有加渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。 焊接处的药皮敲掉后,刷沥青做防腐处理;

5、接地极之间采用-40×4镀锌扁铁进行连接;扁铁敷设前应 调直,然后放置在接地极上进行焊接;扁铁与基础钢筋连 接应平放,焊缝应密实,焊好后进行防腐处理; 6、接地极连接完毕后,应及时通知监理进行隐检验收,接地 极的材质、数量、焊接等应符合设计要求; Ⅱ、避雷网安装: 1、支架必须安装牢固,灰浆饱满横平竖直; 2、支架埋深不小于80mm; 3、防雷支架顶部距建筑物表面应为100mm; 4、支架的水平间距不应大于1米; 5、支架等铁件应做防腐处理; 6、避雷线应平直,不得有高低起伏现象,距建筑物距离 应一致; 7、避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于钢筋直径 的10倍: 8、建筑物屋面上的突出物应与避雷网焊成一体; 9、避雷引下线利用柱子内钢筋做引下线,与基础钢筋进行焊 接,柱子钢筋必须采用焊接; Ⅲ等电位联结: 1、建筑物内所有金属构件均做等电位联结; 2、等电位联结内各联结导体之间的连接采用焊接。焊接处不 应有加渣、咬边、气孔及未焊情况;

电缆沟工程施工方案

电缆沟工程施工方案 (1)电缆沟: 本工程电缆沟横断面尺寸为:净宽×净高=1.0m×1.0m,长1200m。电力电缆沟施工工艺框图 a、测量放线,设立中线桩。 b、人工配合机械挖基坑并整平夯实。 c、浇筑素砼基础:用移动式搅拌机拌制砼,机动翻斗车运送砼,人分灰浇筑,插入式和平板振动器捣固,人工抹平,终凝后酒水养护。 d、人工砌筑沟壁,砌筑前红砖应充分洒水湿润,水泥砂浆配合比应送市检站做试验确定,砂浆用200L 的砂浆搅拌机拌制,砌筑砂浆必须饱满,测量放线管沟开挖抽水验槽砼垫层预埋支架砼基础砌筑砖墙砼压顶钢筋制安墙体抹灰盖板沟外回填夯实密实度检测墙面应平整垂直,砌筑时应按设计图要求安砌电缆支架,电缆沟每25m,设一道沉降缝,缝宽3cm,缝中填塞沥青木丝板和防水胶泥。 e、沟内壁水泥砂浆抹面,外壁用防水砂浆抹面,抹面应用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、预制钢筋砼盖板,按设计图纸要求委托业主指定的预制厂预制或在施工现场的预制场预制。 g、盖板安装:采用人工安装,安装时,支承面用1:2.5 砂浆座底,安装必须平整顺直。 h、沟侧回填土:回填用人工分层进行,边回填边夯实,两侧回填应

对称进行。 (2)电缆排管施工: 本工程过路电缆排管采用水煤气钢管,GG2×8φ150 长146m,和GG2 ×8φ151 长32m,GG-6φ150(砼包封)长43m。过路均采用C25 包封。 a、测量定线,作好标桩。 b、基槽开挖,整平夯实。 c、浇筑垫层砼。 d、垫层砼强度达到2.5Mpa 后,进行排管敷设。 e、排管敷设后,两侧安模,进行浇灌砼包封。 f、回填:当砼强度达到80%后,进行回填、分层夯实。 (3)电力接力井、人孔井施工 本工程电缆方形接力井2 座,管道衔接井13 座。墙体采用100 号水泥砂浆砌75 号红砖,内外壁用1:2.5 防水砂浆抹面厚1.5cm,外壁涂氯丁胶沥青防水涂料,底板采用100 号素砼,接力井盖板采用250 号钢筋砼,手孔井用铸铁井盖作盖板。 a、测量定位。 b、基坑开挖,整平夯实。 c、浇筑底板砼。 d、井壁砌筑,待底板砼强度达到2.5Mpa 后,进行井壁砌筑,砖缝砂浆要饱满(红砖要充分洒水湿润),墙体要平整垂直。 e、内外壁抹防水砂浆,用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、外壁涂沥青防水涂料。

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。

3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施 5.1 本工程设置总等电位联结.在配电室设总等电位端子板,所有的正常不带电,绝缘破坏时有可能带电的电气设备的金属外壳,穿线钢管,电缆外皮,支架,进出建筑物的金属管等部位进行联结。 5.2 在配电室,电梯机房,各专业技能训练室等专用房间及设有洗浴设备的卫生间等处作局部等电位联结。并在各管井内各等电位端子板就近通过等电位联结线牢固焊接,卫生间内LEB板,电气管井内的接地干线要求每层与楼板钢筋就近联结,通过梁柱内钢筋

继电室及电缆沟道等电位接地网施工方案

继电室及电缆沟道等电位接地网施工方 案 继保室及二次电缆沟等电位接地网施工方案 一、 目的: 为了落实《国家电网公司十八项电网重大事故反事故措施》继电保护专业重点实施要求,增强继电保护抗干扰的能力,防止继电保护不正确动作。根据第六项(二次回路与抗干扰)中的具体要求制定落实继保室及二次电缆沟等电位接地网方案。 二、施工方法(见安装示意图): 施工时间:2011年5月4日至6月4日共计60天,各种材料到货后,随时可以进行安装,安装后电缆敷设合理,布置上整齐美观。 1、1-6号发电机组集控室柜屏下部及柜屏下层的电缆室、220KV、110KV继保室柜屏下部及柜屏下层的电缆室、按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),形成保护室内的等电位接地网。沿二次电缆的沟道敷设100mm2的专用铜排(缆),构建室外的等电位接地网。开关场的就地端子箱内设置100mm2的裸铜排,使用100mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接,并与厂主接地网紧密连接。 2、等电位铜排敷设在电缆支架上,并用螺栓与电缆支架3处牢固连接。 3、每个屏间用2根铜芯软线牢固连接。 4、始屏与末屏铜芯软线用螺栓在等电位铜排牢固连接。 5、继保室内使用橡塑软电缆,室外使用交联电缆。 三、技术措施 1、电缆安装工作应根据已批准的设计方案进行施工,电缆安装后应填写好记录,安装完毕后应设计出必要的竣工图。安

装所用的材料和附件,必须符合技术质量标准和设计要求。 2、施工前电缆支架应齐全,电缆敷设路径选择不宜遭受各种损坏,在经济上和技术上最有利线路。 3、要尽量减少和其它建筑物穿过墙壁的电缆的交叉,跨越和接近特别是热力管道在必须穿越时,必要时竟保持规定的距离,应采取防范措施,应敷设在坚固的保护管内。 4、电缆沿沟架敷设时,地面上和地下面的一段应加保护管或保护角铁,且固定要牢固,电缆水平敷设时,应每隔700毫米,垂直敷设时,每隔1500毫米的距离需要加以固定。 5、敷设电缆时要防止电缆局部受力,禁止电缆在地面上拖拉,防止卡伤电缆,在施放电缆之前,应检查电缆沟内是否具备条件,使用的工具是否合格,人员是否到位,无问题后方可施放电缆。 6、在室内敷设电缆,应避开暖气道,否则应采取防护措施。 7、电缆固定要牢固,防止脱落,避免使电缆受损伤,并作好防火和机械损伤的措施。 8、敷设在沟道内电缆应挂永久统一形式的标识牌,标识牌上要注明线路名称,电缆截面,长度和安装日期。 9、电缆沟盖板掀揭及恢复按原有标准执行。 四、安全措施 1、开工前办理电气第二种工作票,组织学习方案。在开始工作前必须向工作人员讲清作业中危险点及危险点控制安全措施。 2、准备好施工用的电动工具,做好详细检查,电动工具试验好用,在现场设备上使用电钻钻孔,必须做好防止电钻突然掉下,损坏设备和伤人措施。 3、使用的工具接引电缆时,工作人员必须验电,并经第二人确认无无误后,才可进行。

电缆沟施工方案

A1 施工方案报审表 工程名称:宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程 (K0+000~K1+320) 电缆沟施工方案 宜昌恒生建筑安装有限公司 城乡路项目部 二0一三年十月二十二日

宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程 (K0+000~K1+320) 电缆沟施工方案 编制人 审核人 宜昌恒生建筑安装有限公司 城乡路项目部 二0一三年十月二十二日

电缆沟施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程《施工图设计》; 2、我公司与建设单位签订的《建设工程施工合同》; 3、我单位对现场踏勘所掌握的情况和资料; 4、本工程所适用的各种施工规范、标准; 5、我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路电缆沟工程施工的经验。 二、编制原则 1、在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2、在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 3、施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 4 、施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 5 、采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 6 、针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 三、工程技术规范 本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 1、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2011); 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; 第二章工程概况 一、工程位置及范围 1、本工程位于宜昌市伍家区伍家乡共同村,城乡路起点为东站路,桩号:K0+000,止点为共同南路,止点桩号:K1+320,道路全长1.32Km。道路规划红线宽36m,设计车行道宽22m,双向六车道。车行道路面结构为沥青混凝土路面,人行道采用荷兰砖铺装。 2、设计概况

开挖电缆沟施工方案

新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标 肇庆信号工程打过道施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁七局集团有限公司佛肇城际GZZH-10标项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1.工程名称:新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标肇庆信号工程 2.建设单位:广东珠三角轨道交通公司 3.设计单位:铁四院集团有限公司 4.监理单位:华铁工程咨询有限责任公司佛肇城际GZJL-2标项目监理部 5.施工范围:广茂线里程K106+825至K111+199 主要技术特征:信号系统采用卡斯珂微机联锁,正线采用ZD6-E/J型电动辙机,侧线采用ZD6-D型电动转辙机;轨道电路采用25Hz双套微电子相敏轨道电路;电码化采用ZPW-2000A制式;区间64D半自动闭塞,通道采用电话线传输。 二、主要工程数量: 信号机43架(列车信号机18架,调车信号机架25架);轨道区段42个,道岔32组,电缆长度40.225条/公里。 三、施工组织机构: 施工负责人:姜汉高 技术负责人:余伟伟 安全负责人:黄久凌 物资负责人:方海英 四、商酒务站开挖电缆沟人员构成及施工安排 1、作业人员构成

作业队长:罗新强 作业人员:民工30人 驻站联络员:王芳 室外防护员:杨建华、杨宏辉 2、施工按排 11月8日至14上午8:10分~10:10分上行天窗点内,进行电缆沟开挖施工,电缆工程是本标段信号程施工中使用劳动力最多的项目,而且电缆工程是整个信号工程的控制性工程,因此电缆工程施工必须安排充足的劳动力、施工机具来保证该工程项目按期完工。 3开始施工 施工准备期间,把与有关单位签订施工配合协议和施工组织及措施送至相关单位并与之沟通,发现问题好及时解决,所需的车辆、人员、工具等安排到位,按施工组织计划进行施工。 施工测量由项目经理部专业工程师负责组织技术人员,并邀请设计、监理、接管等相关单位人员参加,结合路基、站场情况对电缆路径进行详细测量。径路定测时,采用100m长测量绳和测量标,保证线路长度的测量精度。对站场、桥梁、穿越障碍物等重要部位测量时,请设计单位、监理单位、接管单位共同确定最佳路径和施工方案,如电缆上路肩、在站场内的径路、电缆过轨、过桥等。 在电缆工程施工前要复核实际电缆径路是否与电缆径路图的走向、长度、过道地点等相符。同时根据电缆径路的实际情况选择正确的电缆径路、电缆防护方法以及做好防护工作量的统计,防护件加工。进一步还需掌握

相关文档