文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础工程质量验收评估报告(建设单位)

基础工程质量验收评估报告(建设单位)

基础工程质量验收评估报告(建设单位)
基础工程质量验收评估报告(建设单位)

基础工程质量验收评估报告(建设单位)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

编号:

基础工程质量验收

评估报告

(建设单位)

工程名称:武当三丰旅游服务广场

建设单位:十堰明阳房地产开发有限公司

企业法人:

总工程师:

项目负责人:

一、工程建设概况:

本工程为十堰明阳房地产开发有限公司武当三丰旅游服务广场,位于武当山特区,建筑总占地面积5276.67㎡

本工程采用人工挖孔桩基础,基础持力层为中等风化岩层,地基基础设计等级为乙级,基础设计安全等级为二级。桩芯及护壁、基梁采用C35砼,桩基混凝土保护层厚50.基梁下做100厚C15素砼垫层。钢筋采用I、II、III级钢。

本工程主要参建单位:

建设单位:十堰明阳房地产开发有限公司;

勘察单位:十堰市建筑设计研究院

设计单位:十堰市建筑设计研究院

监理单位:联兴监理有限公司

施工单位:丹江口均州建设工程有限公司

二、工程完成设计与合同约定内容情况:

该基础工程勘察设计文件能够满足设计及施工的需要,能按照《建设工程设计合同》交付设计图纸。设计符合安全、经济、合理、新颖美观的原则,设计意图符合业主所设想的要求

施工单位严格按照合同、设计图纸和经批准的施工组织设计施工,各检验批、基础分部工程均进行了严格的检查验收,符合设计及现行规范的要求。

本工程的参建单位资质均符合相关规定,派出的参建人员均能持证上岗,各单位管理人员工作互相配合幷严格履行各自的义务,安全生产和质量监督双管齐下。

基础工程施工质量、工程进度符合合同约定要求。

三、基础工程验收时间、程序、内容和组织形式情况:

1、基础工程验收时间:年月日

2、单位工程验收的程序:

(1)施工单位的技术主管部门组织自检,包括现场检测、检查和工程资料审查整理两个方面,针对存在的质量和资料问题,施工单位自行组织整改,并限期完成。工程经自检合格后,包监理部门验收,并按照监理部门的意见整改完善。

(2)建设、监理、设计、施工单位等四家参建主体单位共同进行工程的初验,针对存在的质量和资料问题限期整改。

(3)由建设单位组织设计院、监理、施工等单位进行基础工程的验收。

3、基础工程验收的内容:

(1)工程资料验收,包括检验、试验资料、材料合格证、施工记录、施工检测记录、质量验收记录、现场实体强度检测等。

(2)现场验收和实测实量。包括观感评定、现场实测实量。

4、基础工程验收的组织形式:

在现场验收和资料审查的基础上,召开验收会议,各单位就各自的情况发表验收意见,形成会议纪要。施工单位据此进行限期整改,并及时办理相关手续。

四、基础工程验收意见

经建设单位组织各参检单位,对武当三丰旅游服务广场基础工程全面、系统的检查验收,各单位一致认为,该基础工程质量符合设计和规范要求,质量等级达到合格质量标准。

项目法人:建设单位:(章)

年月日

建筑工程监理质量竣工评估报告

目录 一、工程概况 二、监理单位资质及监理机构 三、工程监理及质量评估依据 四、工程监理情况 五、分部分项工程的划分 六、检验批、分部、分项工程施工质量验收情况 七、工程质量评估意见 附:单位工程质量竣工验收记录

莲韵雅苑1#楼工程

质量评估报告 莲韵雅苑1#楼建筑工程,经过予验和整改,现已具备竣工验收条件。河南建标工程管理有限公司已组织有关专业工程师,依据设计图纸及国家现行有关建设工程技术规范、施工管理规程及工程建设强制性标准和建筑与安装工程统一验收标准,对承建单位报送的竣工资料进行了审查。对工程实体进行了全面检查,对分户验收进行了实测实量。现将工程监理及工程质量评估情况报告如下: 一、工程概况 莲韵雅苑1#楼建筑工程,位于许昌市莲城大道北侧,滨河三期西邻。建筑层数为地上27层,地下一层。建筑面积为19911.84 m2,建筑高度为78.50m。建筑设计使用年限为50年,建筑分类为二类高层建筑,建筑耐火等级为地上二级,地下一级,建筑抗震设防烈度为七度。 1、建设单位:许昌市鼎鑫房地产开发有限公司 2、勘察单位:河南省有色工程勘察有限公司 3、设计单位:河南中建工程设计咨询有限公司 4、承建单位:新蒲建设集团有限公司 5、开工、竣工日期:2012年月日—2014年月日 二、监理单位资质及监理机构 河南建标工程管理有限公司,乙级资质监理企业,资质证号E241002041项目总监:桓晓芳,资格证号:41005095 专业监理工程师:张庆伟,证书编号:41110316B00551 专业监理工程师:潘怀木,证书编号:41110316B00541

监理员:俎亚洲,证书编号:41110113B00054 监理员:王会娟,证书编号:411108000193 见证员:王会娟,证书编号:41111123B00201 安全员:潘怀木,证书编号:20110600 三、工程监理及质量评估依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》; 2、国家《建设工程监理规范》GB50319-2000; 3、河南省《工程建设监理规程》YTG37-1999; 4、设计文件; 5、《建设工程监理合同》、《建设工程施工合同》; 6、国家有关工程建设的法律、法规及技术规范标准;许昌市质监站关于消除质量通病的规定。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《主体混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》GB50210-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2002 四、工程监理情况

安全评估报告

安全评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:昆山广兴电子有限公司厂房F工程 2、建设单位:昆山广兴电子有限公司 3、工程规模:建筑面积23551平方米 4、工程结构:框架结构三层 5、工程地点:金鸡河以东,南浜路以北 6、总投资额:2680.00万元 7、设计单位:芜湖市建筑设计研究院 8、勘察单位:江苏建材地质工程勘察院 9、监理单位:苏州建设监理有限公司 10、施工单位:福建省闽南建筑工程有限公司 11、质量监督单位:昆山开发区建设工程质量监督站 12、合同开竣工日期:2010年7月7日至2011年3月7日

二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况: 本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。

建设单位主体评估报告

建设单位主体评估报告 Prepared on 22 November 2020

永城龙城御园三期工程18#楼 基础 建 设 单 位 质 量 评 估 报 告 永城国龙置业有限公司 年月日 永城龙城御园三期工程18#楼 地基与基础分部工程质量评估报告 一工程概况 本工程永城龙城御园三期工程18#楼位于永城市产业集聚区中原南路与沱滨南路交叉口,总建筑面积23132m2,建筑高度为96m。地下

一层+架空层,地上32层;地下一层为汽车库,一类高层建筑,耐火等级一级,地下室耐火等级一级。钢筋混凝土剪力墙结构体系,结构使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,基础形式为筏板式钢筋砼基础,筏板基础砼强度为C35(P6),筏板基础厚度为。 建设单位:永城国龙置业有限公司 监理单位:河南建达工程咨询有限公司 设计单位:匠人规划建筑设计股份有限公司 施工单位:河南国龙矿业建设有限公司 二、原材料的选定,取样及检验 1、所有材料均由施工单位先报送产品合格证,再由监理人员现场随机抽样送检,然后才能施工。 2、所有原材料经检测,均为合格品。 三、施工情况 该工程在施工过程中,按国家建筑施工验收规范及设计图纸的要求,每道工序的施工均本着完成一道由监理、设计、质监和建设单位代表共同一道验收。上道工序经验收合格后,再组织下道工序的施工。该工程每道工序的施工,经监理、设计、质监部门及建设单位有关人员共同检查、验收、签证,均满足设计和施工规范的要求。通过对地基与基础结构垂直度、总高度和楼层标高的测量,地基与基础结构垂直度均符合设计要求和施工质量规范要求。 四、混凝土强度等级评定

按施工图的要求,根据施工及验收规范的相关规定,地基与基础分部混凝土试块按规范进行取样,混凝土试块强度评定合格。所有混凝土试块强度均满足设计要求。 五、综合以上四个方面的情况,对该工程地基与基础分部工程的质量评定,同意评定为合格工程。 项目技术负责人: 单位负责人: 年月日

工程竣工质量评估报告

工程竣工质量评估报告

航天四十二所研发实验大楼工程 工程竣工质量评估报告 HTJL/QR-YFSYDL-PGBG 编制人: 审核人: 批准人: 监理单位:西安航天建设监理公司(章)

编制日期:二〇一三年月日

目录 一、工程建设概况 二、监理过程中的质量控制 三、工程质量评估的依据和结论 四、遗留问题及建议 附表一:标准养护砼试件强度统计分析评定表 附表二:同条件养护砼试件强度统计分析评定表 附表三:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 附表四:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附表五:单位(子单位)工程观感质量检查记录

研发试验大楼工程质量评估报告 HTJL/QR-YFSYDL-PGBG 一、工程建设概况 1、参建各单位名称: 建设单位:(中国航天科技集团公司第四研究院第四十二所) 设计单位:(西安航天神舟设计院) 勘察单位:(襄阳地质工程勘察院) 施工总包单位:(武汉钢铁集团民用建筑有限公司襄阳分公司) 施工分包单位:(襄阳地质基础工程公司) 工程检测单位:(襄阳市汉江缘建设工程质量检测中心、襄阳东锦工程质量检测有限公司) 监理单位:西安航天建设监理公司 2、工程开工、完工时间:(2012年3月11到2013年月日) 3、工程设计概况:(根据工程实际情况选择增减) (1)工程规模:总建筑面积8635.08㎡,总投资2662万元, 地上四层(局部六层)层。 (2)地基处理方法:采用钢筋砼灌注桩。 (3)主体结构为:框架结构。 (4)屋面保温为水泥泡沫保温。 (5)外窗采用65型断桥隔热平开窗。 (6)外墙面装饰为石材幕墙和玻璃幕墙。

基础工程质量验收评估报告(建设单位)

编号: 基础工程质量验收 评估报告 (建设单位) 工程名称:武当三丰旅游服务广场 建设单位:十堰明阳房地产开发有限公司 企业法人: 总工程师: 项目负责人:

一、工程建设概况: 本工程为十堰明阳房地产开发有限公司武当三丰旅游服务广场,位于武当山特区,建筑总占地面积5276.67㎡ 本工程采用人工挖孔桩基础,基础持力层为中等风化岩层,地基基础设计等级为乙级,基础设计安全等级为二级。桩芯及护壁、基梁采用C35砼,桩基混凝土保护层厚50.基梁下做100厚C15素砼垫层。钢筋采用I、II、III级钢。 本工程主要参建单位: 建设单位:十堰明阳房地产开发有限公司; 勘察单位:十堰市建筑设计研究院 设计单位:十堰市建筑设计研究院 监理单位:联兴监理有限公司 施工单位:丹江口均州建设工程有限公司 二、工程完成设计与合同约定内容情况: 该基础工程勘察设计文件能够满足设计及施工的需要,能按照《建设工程设计合同》交付设计图纸。设计符合安全、经济、合理、新颖美观的原则,设计意图符合业主所设想的要求 施工单位严格按照合同、设计图纸和经批准的施工组织设计施工,各检验批、基础分部工程均进行了严格的检查验收,符合设计及现行规范的要求。 本工程的参建单位资质均符合相关规定,派出的参建人员均能持证上岗,各单位管理人员工作互相配合幷严格履行各自的义务,安全生产和质量监督双管齐下。 基础工程施工质量、工程进度符合合同约定要求。

三、基础工程验收时间、程序、内容和组织形式情况: 1、基础工程验收时间:年月日 2、单位工程验收的程序: (1)施工单位的技术主管部门组织自检,包括现场检测、检查和工程资料审查整理两个方面,针对存在的质量和资料问题,施工单位自行组织整改,并限期完成。工程经自检合格后,包监理部门验收,并按照监理部门的意见整改完善。 (2)建设、监理、设计、施工单位等四家参建主体单位共同进行工程的初验,针对存在的质量和资料问题限期整改。 (3)由建设单位组织设计院、监理、施工等单位进行基础工程的验收。 3、基础工程验收的内容: (1)工程资料验收,包括检验、试验资料、材料合格证、施工记录、施工检测记录、质量验收记录、现场实体强度检测等。 (2)现场验收和实测实量。包括观感评定、现场实测实量。 4、基础工程验收的组织形式: 在现场验收和资料审查的基础上,召开验收会议,各单位就各自的情况发表验收意见,形成会议纪要。施工单位据此进行限期整改,并及时办理相关手续。

建设单位工程质量评估报告

银河日间照料中心维修工程工程质量评估报告建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日

银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积1570.4m2,重新对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体重新改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准 (2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据(3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。

6、检测部门出具的质量检验报告 7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准 DB23/711-2003 建筑装饰装修工程DB23/712-2003 建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003 混凝土结构工程DB23/716-2003 砌体工程DB23/717-2003 建筑地面工程DB23/718-2003 建筑地基基础工程DB23/721-2003 屋面工程DB23/722-2003 建筑电气工程DB23/723-2003 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整,并且均已验收合格。 四.工程结构安全和使用功能评估 1、给排水与采暖 给水管道通水、清洗试验

工程竣工验收评估报告

襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟草站改建工程竣工验收工程质量 评 估 报 告 编制: 审核: 监理单位:襄樊建达建设监理有限责任公司

襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟站改建工程 工程质量评估报告 一、工程基本情况: 1、工程概况: 工程名称:襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟站改建工程 工程地址:襄阳区龙王镇 建筑面积:约3600 ㎡ 结构类型:砖混结构 基础类型:砖基础 层高、层数:共三层,仓库层高9.6米,办公楼层高3.9米 开工日期:2009年07月18日 建设单位:襄樊市襄阳区烟草专卖局 设计单位:襄樊市第二建筑设计院 施工单位:武汉新建总建设集团有限公司襄樊分公司 监理单位:襄樊建达工程建设监理公司 本工程为改造工程,主要施工内容为场区地面硬化,瓦屋面翻新,屋面防水层更换,排水沟的翻新,院内围墙的砌筑,室内地面地砖、外墙饰面砖的铺贴,给、排水管道的敷设,电线、电缆敷设等。 1、场区地面硬化采用原路面破碎后浇筑C25混凝土,混凝土面层找平的方法进行施工,浇筑工作2009年8月16日开工;于2009年8月14日完工。 2、屋面翻新工程于2009年7月23日开始施工,于2009年9月27日所

有瓦屋面翻新完工。该屋面翻新工程采用设计要求的屋面翻新做法进行施工,原屋面上檩条给予更换,原屋面上的封檐板全部更换,总施工日历天数66天。 3、仓库二后排水沟采用水泥管敷设并设置检查井的方法进行施工,按照甲方规定尺寸的水泥管进行敷设,敷设前在开挖的沟底浇筑混凝土垫层。 4、院内旧(新)围墙、挡土墙修补后,砖面层抹灰。院内围墙粉刷白色乳胶漆涂料。 施工质量控制措施及执行标准、现行国家规范标准及相关规定:根据监理合同,本工程建设单位委托监理单位对施工阶段的工程资料进行监理,监理单位根据合同成立了以张银霞为总监理,陈会科、裴仁明为专业监理工程师,在施工中主要采用旁站、巡视、平行检验方式进行监理,对进场的原材料及半成品等不仅核查了出厂合格证、检验报告,而且还对工程上使用的原材料进行了随机抽样检测。对关键工序及隐蔽工程设置了质量控制点,严格按监理规划、监理实施细则监理,施工单位基本上按照工程规范和施工图纸进行施工。工程资料符合施工图纸和施工合同的要求。执行标准如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2000) 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98—2000) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB502032—2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001)

建设工程竣工安全评估报告

建设工程竣工安全评估报告 监理单位: 施工单位: 日期: 填报须知 一、申报程序 1、建设单位到安监站领取本表,在办理工程安全监督销项手续前向安监站提交本表。 2、本表由建设单位督促监理、施工单位如实填写建设工程施工安全工作开展情况。 二、填报说明 1、工程类型:桩基、装饰、安装、房建、市政、其他。 2、建设单位应如实逐项填写本表,各安全责任主体单位名称应填写全称;并对申报材料的真实性负责。工程概况及建设各方责任主体基本情况工程名称工程类型监督备案号结构层次施工许可证号安全文明施工目标竣工验收日期建筑面积 M2 工程造价万元开竣工日期竣工验收日期单位名称法人代表项目负责人建设单位勘察单位设计单位监理单位施工单位备注施工单位安全评估报告本工程在公司及有关部门的正确领导和大力支持下,在项目部全体职工的共同努力下,项目部以以各类检查为手段,加大安全教育手段,强化安全生产意识,实现了项目部安全管理目标,以及对业主的承诺: 1、建立健全安全生产管理制度和各类预案。根据业主和监理单位的有关要求,项目部编制了各岗位安全生产职责。各工种安全生产操作规程,各类安全应急预案和有关专项安全施工方案。并根据实际情况进行演练。 2、建立以项目经理为核心、以安全员、施工队长、班组长等人员为主力的安全领导小组,切实抓好整个工地的安全工作,建立安全防火、文明施工责任制,个个明白自己的工作职责,人人懂得安全工作的重要性。 3、加大安全施工措施费的投入。在安全方面:对职工发放防护用品;“三宝”、“四口”、“五临边”的防护投入;购置电气保护、安全照明设施;消防设施与消防器材的配置;施工机具防护棚及其他安全防护措施费用;在文明施工方面:

工程监理竣工验收质量评价报告

部队综合业务楼工程竣工验收质量评估报告 章):中国人民解放军部队单建设位

( (限理目程荣东位单理监:章)山奥工项管有公司 部队综合业务楼工程 单位工程竣工验收质量评估报告签字栏: 山东奥荣工程项目管理有限公司

年月日 目录 、工程概况 、监理部组织机构 、监理评估依据 、开工前的准备工作 、监理合同履行情况 、监理工程成效及施工过程问题的处理、施工过程的质量控制

、材料的质量控制 、对工程资料的审查 、施工过程中质量缺陷的处理和存在问题 、工程项目的综合评估结论 工程概况一、. 1.工程项目建设相关单位目录 建设单位:中国人民解放军部队综合业务楼 设计单位:淄博市规划设计研究院 监理单位:山东奥荣工程项目管理有限公司 勘探单位:淄博市规划设计研究院 施工单位:山东新城建工股份有限公司 质量监督单位:济南军区质量监督站 2. 建筑概况 工程为部队综合办公工程,总建筑面积平方米,建设地点位于中国人民解放军部队驻地;工程类型为框剪结构。 工程主楼基础结构筏板基础,其中主楼南侧、北侧框架结构,基础为柱下独立基础。

.质量目标 工程质量达到济南军区优质工程标准 4.工期 天 5.合同价格 万元 二、监理部组织结构 总监理工程师:国强 土建专业监理工程师:张方利 水电专业监理工程师:刘淄 安全监理工程师: 监理评估依据三、. 1、监理委托合同及建设单位与承建单位签订的施工合同; 2、工程设计图纸会审纪要及设计变更文件; 3、国家现行的工程施工验收规范技术标准和评验标准; 4、国家有关建设监理的政策法规; 5、济南军区及各级政府关于工程建设的政策法规; 6、建设单位提供的工程地质勘查报告; 7、本工程招标书复印本。 四、开工前的准备工作 1、审核施工组织设计及施工总平面布置图;

建设单位质量评估报告

xx申发久长科技有限公司一期工程(基础分部) 建 设 单 位 自 评 报 告 xx申发久长科技有限公司 xx年十月

一、工程概况 本工程位于xx省贵阳市修文县久长镇新民村,1#厂房长276m*宽108m,建筑面积29808m2; 2#厂房长276m*宽72m+长120m*宽60m+长96m*宽18m,建筑面积28746平m2;3#厂房长288m*24m,建筑面积6912 m2,总建筑面积65466 m2。 二、工程完成设计与合同约定内容情况 本工程由xx大学勘察设计研究院设计施工图,并经贵阳市工程设计质量监督站图纸会审中心审查合格,施工单位严格按照设计图纸施工,符合合同约定的内容。 三、工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价 工程勘察设计,设计单位能按照建设单位的建设意图进行设计;工程在造型设计、环保节能设计等方面,设计单位能按有关规范规定要求进行设计,设计合理,并能定时到施工现场指导工作。 施工单位能认真熟悉图纸,了解设计意图,严格按图纸施工,个详资料准备齐全,各分部均办理单项工程竣工验收,全部合格;各分部、分项工程均符合设计和规范要求。 监理单位工作认真负责,能及时准确的按规范要求进行控制工程质量,严格把好质量关,致使本工程没有出现质量和安全事故,工作做得很好。 四、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式情况 该基础工程已全部完工,约定于2012年10月xx日由建设单位组织,诚邀施工单位、设计单位、地勘单位、监理单位一同参加基础分部分项工程验收,同时邀请市建筑工程质量监督站对本次验收行为实行监督。 五、工程竣工验收意见

经建设单位组织各参检单位,对xx申发久长科技有限公司一期工程1#、2#、3#厂房基础工程全面、系统的检查验收,各单位一致认为,基础工程质量符合设计和规范要求,质量等级到达合格质量标准。 建设单位(章): 项目法人: xx年10月

基础验收质量评估报告汇总

B9太仓市中医医院扩建病房楼工程工程 工程质量评估报告 (基础地下室分部) 建设单位:太仓市中医医院 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院 承包单位:五洋建设集团股份有限公司 监理单位(章):北京华兴建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (3) 二、评估报告依据 (4) 三、监理工作情况 (5) 四、质量控制过程 (5) 五、分项工程施工质量检查情况 (6) 六、基础、地下室分部工程质量评定 (8) 七、监理评估结论 (8)

太仓市中医医院扩建病房楼工程 基础、地下室分部质量评估报告 一、工程概况: 太仓市中医医院扩建病房楼工程,位于太仓市人民南路140号,县府街北侧,向阳路南侧,太仓市中医医院区内。本工程总建筑面积29884㎡,其中地上建筑面积24324㎡,地下建筑面积5560㎡,由主楼和外扩地下车库组成,主楼地上15层,地下一层;本工程底板置于④粉质粘土层,该土层的承载力特征值为170kpa,高层部分采用工程桩基,其他采用天然地基加抗拔桩基。地下室平时为Ⅱ类复式停车库,战时为专业队掩护部工程。 地基基础设计等级为乙级,地下混凝土构件的环境类别为二a类,高层部分基础底板、墙混凝土强度C40,抗渗等级S8,人防车库部分混凝土强度等级为C35,抗渗等级S8。 本工程质量目标:确保“姑苏杯”;文明施工目标:“市级安全文明工地”。参建单位: 建设单位:太仓市中医医院 管理公司:苏州云天建设工程项目管理有限公司 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院(人防) 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 总包单位:五洋建设集团股份有限公司 桩基单位:中建六局土木工程有限公司

工程竣工验收质量评估报告

B9江阴市山观实验小学金童校区工程工程质量评估报告 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 监理单位:江苏马洲项目管理有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 建设地点:延陵东路南侧 建设规模:250米塑胶跑道,长轴为南北方向,弯道半径25米,弯道和南北直道均为6条,每条跑道宽1.22米,东侧直道设置100米比赛场地,足球场草坪未48.84*45.5米。 建设工期:2个月 工程质量:合格,达到国家相关验收标准,满足招标文件技术要求,通过有关主管部门验收。 二、施工单位基本情况: 承包单位江阴市文明体育塑胶有限公司现场项目经理部全面负责江阴市山观实验小学金童校区250标准田径运动场工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、

各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。 三、工程施工内容特点: (1)田径场除足球场地为人工草皮、铅球落地区为天然草皮,跳远为砂坑,铅球、铁饼场地为砼结构外,其余根据不同要求铺筑不同厚度的塑胶结构。 (2)田径场跑道设计:250米塑胶标准跑道,半径25米,一周分6道,道宽1.22米。其结构:原土夯实,250厚三七灰石灰土、200后碎石垫层、150厚水泥砼层、13厚复合型自结纹塑胶。 (3)足球场结构:人工草坪:原土夯实、250厚三七石灰土、150厚碎石层、100厚水泥砼层、50后人造草坪。 (4)排水沟结构:沟净宽320,最低处深度为1000深,向市政下水道处以0.3%放坡,240厚砖砌完全能够满足足球场地排水要求。 四、监理合同履行情况 (一)监理合同目标完成情况

工程竣工验收监理评估报告

工程竣工验收监理评估报告本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

天长市易居天韵小区一标段 竣工验收 评 估 报 告 编制: 审核: 天长市建设监理有限责任公司 二O一五年二月五日

天长市易居天韵小区一标段竣工验收评估报告 一、工程概况: 工程名称:天长市易居天韵小区一标段工程 建设地点:广陵路南侧平安路东侧 建设单位:天长市通和置业投资有限公司 设计单位:海口市城市规划设计研究院、安徽省天长市规划建筑设计院 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:天长市建设监理有限责任公司 施工单位:安徽省农垦建筑工程有限公司 2、工程规模: 该工程一标段共16栋楼,其中4#、5#、6#、10B#、11#、12#、18#、 19#、23A#、23B#、24#、25#楼为6层, 10A#、17A#楼为8层,17B#楼为7层,31#为楼18层。总建筑面积约为75647平方米,多层为框架结构,高层为框剪结构。框架柱、框架梁、剪力墙主筋大量采用HRB400Ⅲ级钢。 3、主要设计要求: ,建筑基础安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为四级;结构设计使用年限为50年; 防火要求:耐火等级为二级; 屋面防水要求:采用SBS防水卷材,二级防水; 凝土强度:分为、C35、C30、C25、C15。 4、质量控制目标:合格 二、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范 4、安徽省、滁州市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定

建设单位工程质量评价报告-

银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日 工程质量评估报告银河日间照料中心维修工程 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修 2,从头1570.4m改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体从头改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准 (2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据

(3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。 检测部门出具的质量检验报告、6. 7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准 建筑装饰装修工程 建筑给水排水及采暖工程 混凝土结构工程 砌体工程 建筑地面工程 建筑地基基础工程 屋面工程 建筑电气工程 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批的验收资料文件统统,并且均已验收合格。 四.工程结构安全和使用功能评估 1、给排水与采暖

建设单位工程质量评估报告竣工

建设单位工程质量评估 报告竣工 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

房屋建筑和市政基础设施工程工程名称:泸县毗卢镇烂庙子村校改建工程 建设单位(章):泸县毗卢镇学校

一、工程概况 1、工程名称:泸县毗卢镇烂庙子村学校改建工程 2、工程地点:泸县毗卢镇 3、建筑面积:建筑面积500.12平方米 4、建设单位:泸县毗卢镇学校 5、勘察单位:泸县华庭勘察设计有限公司 6、设计单位:泸县华庭勘察设计有限公司 7、施工单位:四川建海建设工程有限公司 8、监理单位:泸县建设工程监理有限公司 二、施工工程完成简况 根据参建各单位合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中严格执行各项法律、法规、规范及当地政府的有关规定。由于本工程施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部工程方案,并严格贯彻执行有效地保证了工程质量和工期。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的进场检验报告等档案资料齐全有效。 三、监理整改情况 在工程建设的每一分部、分项工程中,建设、设计、监理、施工等单位密切配合较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出便认真整改,整改后进行复查,达到标准要求后,才可以进入下一道工序施工。

在施工过程中,监理按照国家的各项标准要求,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序度严格按照监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,建设单位组织了竣工工程的验收,参加验收的建设、设计、监理、施工单位及监督站等人员的组成均符合要求。 五、验收整改情况 工程竣工初验收时建设、设计、监理、施工、监督等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经全部整改完毕,并由各单位进行了复验通过。 六、工程总体评价 该工程经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,已顺利完工,其工程各项综合指标已全部达到国家验评标准,符合竣工验收条件,并经各方确认。本工程从建筑设计方面较为合理,能够满足使用单位的要求,在施工全过程中监理单位尽职尽责,施工单位精心施工,克服了各种困难,并采用了新技术、新方案、新工艺。实行了科学化的现代管理措施,圆满地完成了施工合同的要求,质量评定为合格。同意竣工验收,提请该工程申报竣工验收备案。 建设单位:泸县毗卢镇学校 项目负责人: 年月日

工程竣工质量评估报告

工程质量评估报告 (竣工) 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位:

监理单位: 总监理工程师:日期: 公司技术负责人:日期: 安徽泓建工程项目管理有限公司 目录 1、工程概况 (3) 2、工程评估内容 (5) 3、工程评估遵循的“标准”、“规定” (7) 4、工程评估依据 (11) 5、工程评估结论性意见 (12)

× ×工程质量评估报告 1.工程概况 1.1 工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4设计单位: 1.5监理单位: 1.6施工单位: 1.7工程规模: 1.8工程特点: 2.工程评估内容: 2.1 工程质量控制资料核查情况; 2.2工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录核查情况; 2.3工程观感质量检查记录核查情况; 2.4地基基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰、装修分部工程、屋面分部工程、给排水及采暖分部工程、电气安装分部工程、电梯安装分部工程及智能建筑分部工程、保温分部及室外附属各分部的质量符合性情况。

3.工程评估遵循的“标准”、“规定” 3.1 工程建设监理合同; 3.2工程承包合同; 3.3工程施工图及设计文件、工程变更文件; 3.4国家及地方施工规范、规程、标准; 3.5《建筑工程施工质量验收统一标准》、(GB50300-2013); 3.6国家建筑工程质量验收有关规范、规定等。 4.工程评估依据 4.1实施监理的工程质量情况: 4.1.1地基基础分部工程 预制混凝土桩基采用成品桩,施工过程监理机构进行旁站监理,严格控制桩身垂直度、焊接质量、桩顶标高,单桩竖向静载荷试验及低应变动测成果符合设计要求,桩基质量合格。 无支护土方采用机械设备开挖,为避免地基土挠动,严格控制挖机在距基底200mm时停挖,采用人工挖土至设计标高,挖方工程完成后会同建设、设计、施工四方验槽,基底土质、标高、边坡系数符合设计要求。 基础钢筋隐蔽工程进行百分之百检查验收,在巡视检查中发现的质量问题,要求施工班组及时整改到位,钢筋的品种、规格、数量、尺寸、形状、搭接长度、锚固长度及主筋保护层厚度均符合设计及施工规范要求。 基础采用为商品砼,商品砼随机抽测坍落度,在允许偏差范围内,试块强度试验报告符合设计要求。地基梁、剪力墙为C30混凝土,其截面尺寸、表面平整度均在允许偏差范围内,砼质量达到国家验评标准合格等级。 基础墙砌体采用砼空心砌块,材料的品种、标号及砂浆试块强度符合设计要求,砌墙采用皮数杆控制标高及水平缝,拉结筋设置满足抗震要求,砌体砂浆饱满,未发现空头缝,砌体工程质量合格。 4.1.2主体结构分部工程 主体结构钢筋隐蔽工程进行百分之百检查验收,在巡视检查中发现的质量

单位工程竣工工程质量评估报告-监理单位

单位工程竣工工程质量评估报告2017-10-24 21:20 一、工程概况 本工程位于南汇三灶,南六公路西侧,1#房建筑面积为3691.17M2,底层为商铺,采用框架结构,二~六层为住宅楼,采用混合结构。。 本工程采用断面为250×250mm、长度为22m预制混凝土方桩,基础为桩基复合式钢筋砼带梁基础,基础埋深-2.800m,相当于绝对标高3.10m。±0.000m地坪标高相当于绝对标高5.500m,室内外高差0.300m。基础垫层C15素砼,基础及主体梁、板、柱均为C25商品砼。 墙体:±0.000以下墙体采用MU10标准粘土砖、M10水泥砂浆砌筑,首层墙体为砼墙板,二层以上均采用MU10烧结多孔砖、M10混合砂浆砌筑。 地面工程:底层采用回填土分层夯实后浇筑100厚C20钢筋混凝土地坪,底层门厅、楼梯间为玻化石板面层,户内卧室、客厅、餐厅、书房采用水泥砂浆面层,厨房、卫生间采用细石混凝土随捣随抹。 楼面工程:40厚C20细石砼随捣随光。 装饰工程:外装饰,1~5层采用面砖贴面,六层采用新型环保防水型涂料饰面;内装饰:厨房间、卫生间采用水泥砂浆抹灰;卧室、客厅、餐厅、书房采用1:1:4混合砂浆抹灰,腻子满批二度。 屋面工程:钢筋混凝土结构层上均匀涂刷聚胺脂防水涂料两度,翻高至檐口齐,陶粒混凝土找坡层;20厚1:2水泥砂浆找平;1.5厚高质量三元乙丙防水卷材,用配套粘结剂胶贴;35厚挤塑聚苯板用配套粘结剂胶粘;40厚C20细石混凝土,内配Φ6@150双向网片。 二、评估依据 1.工程建设监理合同; 2.工程施工合同; 3.工程设计施工图、设计变更等工程设计文件; 4.国家有关工程建设的法律、法规、规范、标准; 5.上海市建筑工程质量验收的有关规程、规定等。 三、质量保证资料检查情况 本工程所用钢筋、水泥、黄砂、石子、砖等原材料进场均交验备案证、质保单,按规定分批量抽样送检,均测试合格。 砼由上海刚泰混凝土制品有限公司提供,有备案证、质量证明单和配合比报告。砂浆配制由上海市建设工程质量检测中心南汇区分中心出具了配合比报告,施工现场拌制实行磅称计量控制。 砼、砂浆均按规定做好试块,在标准养护室养护,按时送检测试。 本工程质量保证资料基本齐全,详见《单位(子单位)工程质量控制资料检查记录》。 四、各分部(子分部)分项工程质量评估 (一)地基与基础分部工程 我公司对地基与基础分部工程的质量评估意见为合格。 (二)主体结构分部工程

施工单位质量评估报告(情况汇报)

地矿综合楼矿产研发中心2#楼竣工验收 施工单位工作情况汇报 一、工程概况: 郑州高新区地矿综合楼矿产研发中心2#楼工程位于郑州高新区莲花街与银杏路交叉口。二类高层住宅楼,耐火等级为二级。剪力墙结构,筏板基础,地上十八层,建筑高度为54.45米。建筑面积为16078.4m2,内墙为细拉毛墙面,顶棚为腻子批白,楼梯间、公共部分为白色乳胶漆,电梯前室、公共走道为陶瓷地板砖。塑钢窗与防盗门抗风压性能、气密性能、隔声性能为4级,水密性能为3级,保温性能为7级,室内木门。外墙为陶瓷面砖 二、结构概况: 郑州高新区地矿综合楼矿产研发中心2#楼工程为现浇剪力墙结构,混凝土基础垫层C15,基础筏板C30;基础顶(-2.600m)至5.950 m 剪力墙、柱:C35;梁、板C30。5.950 m以上剪力墙、柱、梁、板C30。屋面以外露构件C30;楼梯同本层梁、板。现浇过梁,构造柱,压顶C20。 砌体:±0.000米以下砖砌体采用蒸压灰砂砖MU10,M10水泥砂浆砌筑;±0.000米以上填充墙砌体采用A3.5加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑。 钢筋:Ⅰ级钢;Ⅱ级钢、Ⅲ级钢。其中Ⅰ级钢采用E43型焊条,Ⅱ级钢采用E50型焊条。暗柱、框架柱及梁纵向受力钢筋接头采用焊接。受力钢筋保护层厚度:基础筏板、基础顶至-1.0m为50mm,柱、梁为25mm;墙、板为15mm 三、安装工程概况:

(1)给排水工程:给水系统由市政管网直接供水,一户一表。室内给水管,暗装,除水表后支管采用聚丙稀PP-R管,热熔连接,其他管道采用钢塑复合管,双热熔连接。排水系统采用PVC管,所有排水立管穿楼板处加阻火圈。 (2)电气工程:防雷按二类设计,防雷及接地,接地电阻不大于1欧姆。电源由配电室电缆引入,使用一户一表。供电干线采用封闭母线,层电箱采用阻燃电缆,用户进线采用ZRBV线穿管暗敷。室内为三相五线制配线,设置一般照明和应急照明、电视、电话、宽带、网络及可视对讲门铃。 (3)通风空调工程:空调采用不燃保温型GM-II复合空调风管。采用分户热计量,干立管水系统为下供下回双管异程式系统,每户内水系统为下供下回双管异程式系统。空调由小区内冷热管网接入,夏季提供7℃--12℃的冷冻循环水,冬季提供50℃--45℃的空调热煤水。风机盘管选用低噪声型,风管、水客与空调器采用软接头连接,所有动力设备基础采用减振基础。 (4)消防设有火灾自动报警,消防水泵、送风机、排烟风机均按双回路供电。消火栓、灭火器每单元每层设置一个。安防系统设有门磁、窗磁、幕帘探测器、煤气报警器、手动报警按扭。 四、工作依据 一法四条例及相关法律、法规、行业标准、技术规范及强制性标准、工程设计资料等。 五、合同履行情况 1、严格按合同要求施工,无分包、转包肢解工程等现象。 2、按工程质量要求已完成合同承担的所有工程。 六、施工单位在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强性标准情况:

工程竣工验收质量评价报告

工程竣工验收质量评价报告 (监理单位) 工程名称:竹山县大街移民楼 验收部位:工程竣工 监理单位:湖北环鹏监理公司竹山监理部 法人代表:阮军 总工程师:李满生 项目总监:张加强

、监理准入、现场监理组成及监理工作情况: 1、监理准入情况 十堰市环鹏监理公司于2005 年5 月经竹山县建设局登记备案,进驻竹山建筑市场。2008 年12 月23 日与竹山县城关镇人民政府签订了关于竹山县大街移民楼工程的委托监理合同,对该工程的施工实施监理工作。 根据公司和工程需要,组成了以张加强同志为工程项目总监,冯巍、邹波为专业监理工程师的项目监理机构。监理小组进场并履行施工过程的监督和管理工作。按照规范规定和工程设计的特点制定了“监理规划”、“监理实施细则、”“旁站监理方案。” 为保证工程施工质量与安全生产,我们作了以下工作:1、审查了报建资料、施工许可证、施工合同、施工单位编制的施工组织设计方案、安全施工方案等。经审查,前期报建资料基本齐全,施工方案、安全措施较为合理,基本符合施工要求。 2、审查了项目组成人员资质情况,五大员及特种人员持证上岗情况。 3、按照《建筑法》、《建筑工程强制性条文》、《建筑质量统一验收规范》等条文,实行总监负责制,严格施工程序,按图施工为控制目标的监理工作。 4、对钢材、水泥等主要材料的进场,做到现场随机见证取样,跟样送检,先检验,后使用,确保不合格的材料严禁入场和在工程中使用。 5、对隐蔽工程和重要工序实行旁站监理,并做好记录和监理资料,较好地完成了建设单位委托的监理工作。

二、重要工序及分部、分项工程的质量认证情况: 施工单位按照设计文件和建设单位的要求组织施工。完成了外墙饰面砖、内外墙抹灰;屋面、卫生间防水;防盗门制作、安装;塑钢窗制作、安装;外墙乳胶漆;室内供水、供电;梯扶手制作、安装;避雷带制作等分部、分项施工任务。 本工程在装饰装修过程中,施工单位能按照施工规范要求组织施工,坚持样板先行的程序,作好各分部、分项工序的施工安排。按照相关要求,整体外墙抹灰砂浆经送检检测合格,避雷、接地装置经现场检测。卫生间防水工程经关水检测,无渗漏现象。住宅楼供水入户;房室内供水管道及设施已安装完善,经现场检测严密性符合规范要求。其它各项装饰工程,均符合设计和施工质量验收规范要求。 经核查,本工程质量符合合格质量等级。

建设单位工程质量评估报告竣工

房屋建筑和市政基础设施工程工程名称:泸县毗卢镇烂庙子村校改建工程 建设单位(章):泸县毗卢镇学校

一、工程概况 1、工程名称:泸县毗卢镇烂庙子村学校改建工程 2、工程地点:泸县毗卢镇 3、建筑面积:建筑面积平方米 4、建设单位:泸县毗卢镇学校 5、勘察单位:泸县华庭勘察设计有限公司 6、设计单位:泸县华庭勘察设计有限公司 7、施工单位:四川建海建设工程有限公司 8、监理单位:泸县建设工程监理有限公司 二、施工工程完成简况 根据参建各单位合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中严格执行各项法律、法规、规范及当地政府的有关规定。由于本工程施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部工程方案,并严格贯彻执行有效地保证了工程质量和工期。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的进场检验报告等档案资料齐全有效。 三、监理整改情况 在工程建设的每一分部、分项工程中,建设、设计、监理、施工等单位密切配合较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出便认真整改,整改后进行复查,达到标准要求后,才可以进入下一道工序施工。 在施工过程中,监理按照国家的各项标准要求,配合各参建单位完成

了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序度严格按照监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,建设单位组织了竣工工程的验收,参加验收的建设、设计、监理、施工单位及监督站等人员的组成均符合要求。 五、验收整改情况 工程竣工初验收时建设、设计、监理、施工、监督等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经全部整改完毕,并由各单位进行了复验通过。 六、工程总体评价 该工程经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,已顺利完工,其工程各项综合指标已全部达到国家验评标准,符合竣工验收条件,并经各方确认。本工程从建筑设计方面较为合理,能够满足使用单位的要求,在施工全过程中监理单位尽职尽责,施工单位精心施工,克服了各种困难,并采用了新技术、新方案、新工艺。实行了科学化的现代管理措施,圆满地完成了施工合同的要求,质量评定为合格。同意竣工验收,提请该工程申报竣工验收备案。 建设单位:泸县毗卢镇学校 项目负责人: 年月日

相关文档
相关文档 最新文档