文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地式钢管脚手架计算

落地式钢管脚手架计算

落地式钢管脚手架计算
落地式钢管脚手架计算

落地式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距1.2米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.20米。

采用的钢管类型为Φ48×,连墙件采用2步2跨,竖向间距2.4米,水平间距2.4米。

施工均布荷载为2kN/m,同时施工2层,脚手板共铺设3层。

一、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值P=m

脚手板的荷载标准值P=×3=m

活荷载标准值Q=2×3=m

静荷载的计算值q=×+×=m

活荷载的计算值q=×=m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M=×+××= 支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M=-×+××= 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=×10/5080=mm

大横杆的计算强度小于mm,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q=+=m

活荷载标准值q=m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=×+××1200/(100××10×121900)=0.623mm

大横杆的最大挠度小于1200/150或10mm,满足要求!

二、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值P=×=

脚手板的荷载标准值P=××3=

活荷载标准值Q=2××3=

荷载的计算值P=×+×+×=

小横杆计算简图

2.强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=××8+×3= =×10/5080=mm

小横杆的计算强度小于mm,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V=××1050/(384××10×121900)=0.02mm

集中荷载标准值P=++=

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V=949×1050×(3×1050-4×1050/9)/(72××10×121900)=1.553mm

最大挠度和

V=V+V=1.573mm

小横杆的最大挠度小于1050/150或10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤R c

其中R ——扣件抗滑承载力设计值,取;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

横杆的自重标准值P=×=

脚手板的荷载标准值P=××2=

活荷载标准值Q=2××2=

荷载的计算值R=×+×+×=

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取。

四、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为

N = ×=

(2)脚手板的自重标准值(kN/m);本例采用竹笆板,标准值为

N = ×4××+/2=

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆竹笆片脚手板挡板,标准值为

N = ××4/2=

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m);

N = ××=

经计算得到,静荷载标准值N = N+N+N+N = 。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2

取值。

经计算得到,活荷载标准值N =2×2××2=

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中W ——基本风压(kN/m),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W =

U ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:U =

U ——风荷载体型系数:U =

经计算得到,风荷载标准值W = ×××= m。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = + ×

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = +

风荷载设计值产生的立杆段弯矩M计算公式

M = ×10

其中W ——风荷载基本风压值(kN/m);

l ——立杆的纵距(m);

h ——立杆的步距(m)。

五、立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中N ——立杆的轴心压力设计值,N=8kN;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l/i 的结果查表得到;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l ——计算长度(m),由公式l = kuh 确定,l=2.08m;

k ——计算长度附加系数,取;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=;

A ——立杆净截面面积,A=4.89cm;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm;

——钢管立杆受压强度计算值(N/mm);经计算得到=

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = mm;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算σ< [f],满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中N ——立杆的轴心压力设计值,N=;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l/i 的结果查表得到;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l ——计算长度(m),由公式l = kuh 确定,l=2.08m;

k ——计算长度附加系数,取;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定;u =

A ——立杆净截面面积,A=4.89cm;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm;

M ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,M = ;

——钢管立杆受压强度计算值(N/mm);经计算得到=

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = mm;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算σ< [f],满足要求!

六、最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中N ——构配件自重标准值产生的轴向力,N = ;

N ——活荷载标准值,N = ;

g ——每米立杆承受的结构自重标准值,g = m;

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度H = 193.055米。

脚手架搭设高度H等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值[H] = 50米。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中N ——构配件自重标准值产生的轴向力,N = ;

N ——活荷载标准值,N = ;

g ——每米立杆承受的结构自重标准值,g = m;

M ——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,M = ;

经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度H = 195.854米。

脚手架搭设高度H等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值[H] = 50米。

七、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

N = N + N

其中N ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

N = ×w ×A

w ——风荷载基本风压值,w = m;

A ——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,A =×= 5.76m;

N ——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);N = 5

经计算得到N = ,连墙件轴向力计算值N =

连墙件轴向力设计值N = A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l/i=30/的结果查表得到=;

A = 4.89cm;[f] = mm。

经过计算得到N =

N>N,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到N = 小于扣件的抗滑力8kN,满足要求!

连墙件扣件连接示意图

八、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤f

其中p ——立杆基础底面的平均压力(N/mm),p = N/A;p = 32 N ——上部结构传至基础顶面的轴向力设计值(kN);N = 8

A ——基础底面面积(m);A =

f ——地基承载力设计值(N/mm);f = 68

地基承载力设计值应按下式计算

f = k ×f

其中k ——脚手架地基承载力调整系数;k =

f ——地基承载力标准值;f = 170

地基承载力的计算满足要求!

关于落地式脚手架力学计算说明书:

关于落地式脚手架力学计算说明书: 1、外墙脚手架内外立杆受力计算(以立杆搭设的纵距1.5M为一个计算单元计算底层最不利因素)明细如下: 1)内外立杆所受到永久荷载的重量: 钢管立杆重:2.8×14×2×3.84kgf/m = 314.74kgf 大横杆重:1.5×2×23(步架)×3.84kgf/m =264.96kgf 钢管搁栅重:1.5×4×23×3.84kg/m=529.92kgf 小横杆重:1.5M×1×23×3.84kgf/m=132.48kgf 钢管扣件重:8只/步架×23×1.32kgf/只=242.88 竹脚手片重:1.5M2/步架×22×6kgf/M2=198kgf 木踢脚板:1.5m×3×3.6kgf/m=16.2kgf 钢管栏杆重:1.5m×2×23×3.84kgf/M =264.96kgf 木踏脚板:1.5M×6×3.6kgf/m=32.4kgf 钢管剪刀撑重:平均折合2.7m/根×4×3.84kgf/m=414.748kgf 剪刀撑、栏杆扣件重:1.46kgf/只×[4+2×22]=70.08kgf 密目安全网重:1.5×1.8×0.3kg/M2×23 = 18.63kgf 小计汇总后为:2126.72kgf 2)内外立杆所受到的施工荷载重量:2×200kg/M2×1M×1.5M=600kg 结构阶段脚手架上原则不设置荷载,即使有也一定要求荷载不超过300kg/m2,并只允许一个施工层;装饰阶段允许有二个施工层;但每个施工层的荷载不超过:200kg/m2。 根据JGJ130-2001规范5.3.2条公式中及其条文说明,内外立杆可按一纵距内施工荷载总和的1/2取值,故底层内外脚手架立杆受到的轴力:N=1/2(1.2×2126.72+1.4×600)=1696.032kgf 上部杆件架体因符合JGJ130-2001规范中表61111-1的常用敞开式

扣件式钢管脚手架计算实例.docx

扣件式钢管脚手架计算实例 某工程为6层框架结构,女儿墙顶高27.9m,主体、装修施工采用落地式双排钢管脚手架,主体施工时只作维护架使用。工程地点基本风压为ω0=0.6kN/m2。试设计计算装修脚手架。 一、设计方案 1.拟作业层的层数n1=2;铺板层数为每隔10m满铺一层脚手板,共n2=3层。 2.拟定脚手架结构尺寸:立杆纵距la=1.5m,立杆横距lb=0.8m,步距离h=1.8m,连墙件按2步3跨设置。 3.脚手板采用冲压钢板脚手板,其自重标准值g k1=0.3kN/ m2,靠近建筑物外端外伸部分铺设20cm脚手板一块。作业层外侧设挡脚板一块g k5=0.11kN/ m。 4.栏杆:因固定安全网需要,每步架增加的栏杆数为n3=2道,栏杆及其连接扣件的自重标准值g k3=0.0384+0.0132/1.5=0.0472kN/m(式中0.0132为每个直角扣件的重量)。 5.安全网:采用每100cm2不少于2000目的安全网,沿架全高封闭,其自重标准值为 gq40.005kN/m2。 6.全部杆件采用ф48×3.5mm钢管(0.384kN/m)。 二、设计计算 1.纵向水平杆计算 纵向水平杆的支撑情况及计算见图1,装饰施工均布活荷载标准值qQk1=2kN/m2 (1)荷载计算 作用于纵向水平杆的恒载标准值Pgk为Pgk=0.3×0.75×0.8÷2+0.11×0.75+0.384(0.8÷2+0.1)=0.192kN 作用于纵向水平杆的活载标准值PQk为PQk=2×0.75×0.8÷2=0.6kN (0.3为冲压钢脚手板平米自重;0.75为小横杆间距;0.8为双排脚手架排距) (2)内力计算 纵向水平杆按三跨连续梁计算,考虑活荷载与静载的不利组合,荷载不利组合,查结构静力计算手册,此时跨中弯短最大 图1纵向水平杆计算简图 (3)抗弯强度验算 (4)挠度计算

落地式钢管脚手架施工方案样本

锦江之星-连云港东海店 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制人: 汤华 审核人: 张雄 日期: 、 9、 1

一、工程概况: 工程名称: 锦江之星-连云港东海店 工程地点: 连云港市东海县和平东路26号 建筑面积: 3895.00㎡ 檐口高度: 27.50m 占地面积: 约㎡ 建筑功能: 经济型宾馆 二、搭设 ( 1) 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 ①地基处理: 基槽回填土分层夯实, 表面用C10混凝硬化, 厚度为100mm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础, 所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板, 其厚度不小于50mm, 布设必须平稳, 不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。 ②立杆: 脚手架采用双排双立杆, 立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m。 立杆接头采用对接扣件连接, 立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置, 两个相邻接头避免出现在同步同跨内, 并在高度方向错开的距离不小于50cm; 各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 ③大横杆:

大横杆置于小横杆之下, 在立柱的内侧, 用直角扣件与立柱扣紧; 其长度大于3跨、不小6m, 同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接, 其接头交错布置, 不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小50cm, 各接头距立柱的距离不大于50cm。 ④小横杆: 每一立杆与大横杆相交处( 即主节点) , 都必须设置一根小横杆, 并采用直角扣件扣紧在杆上, 该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同, 且根据作业层脚手板搭设的需要, 可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆, 其最大间距不大75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm; 伸出里排大横杆距结构外边缘15cm, 且不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置, 同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 ⑤纵、横向扫地杆: 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上, 横向扫地杆则用直角扣固定在紧靠纵向扫地杆上方的立柱上。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50cm, 并对此立杆采取斜拉加固措施。 ⑥剪刀撑: 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式, 随立柱、纵横向水平杆同步搭设, 用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位

落地式脚手架计算书

落地式脚手架计算书 工程名称:泰安嘉源居工程1#楼工程 施工单位:山东泰安建筑工程集团有限公司 编制人:田德森 目录 脚手架计算书的编制依据.......................................................... 错误!未定义书签。参数信息....................................................................................... 错误!未定义书签。 1、脚手架搭设参数 ............................................................. 错误!未定义书签。 2、永久荷载参数.................................................................. 错误!未定义书签。 3、可变荷载与风荷载参数................................................. 错误!未定义书签。 4、地基参数.......................................................................... 错误!未定义书签。横向水平杆(小横杆)计算 ..................................................... 错误!未定义书签。 1、抗弯强度计算.................................................................. 错误!未定义书签。 2、变形计算.......................................................................... 错误!未定义书签。纵向水平杆(大横杆)计算........................................................... 错误!未定义书签。扣件的抗滑承载力计算.............................................................. 错误!未定义书签。立杆的稳定性计算...................................................................... 错误!未定义书签。 1、分析立杆稳定性计算部位............................................. 错误!未定义书签。 2、计算风荷载产生的弯曲压应力 .................................... 错误!未定义书签。脚手架搭设高度计算.................................................................. 错误!未定义书签。连墙件计算................................................................................... 错误!未定义书签。

满堂脚手架设计计算法(最新)

满堂脚手架设计计算方法 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算 2400X0.25X1=6.0KN/mm2 施工均布荷载为6.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。 满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m 横向杆计算荷载简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩为 M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2 横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度为 V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm 横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 三、纵向杆的计算:

落地式双排钢管脚手架计算

落地式双排钢管脚手架计算 一、计算参数: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为35米,立杆采用单立管; 搭设尺寸为:立杆的纵距为1.5米,立杆的横距为0.9米,大小横杆的步距为1.8 米; 内排架距离墙长度为0.35米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2 根; 采用的钢管类型为Φ48.3×3.6; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为0.80; 连墙件采用两步三跨,竖向间距3.6 米,水平间距4.5 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 本工程地处黑龙江省尚志市,基本风压为0.65 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz 为1.00,风荷载体型系数μs 为0.65; 脚手架计算中考虑风荷载作用 数参载荷静4. 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:7; 脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038; 5.地基参数 地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kpa):160.00; 立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。 :的杆计算二、大横按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的下面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ; 脚手板的自重标准值:P2=0.3×0.9/(2+1)=0.09 kN/m ; 活荷载标准值: Q=2×0.9/(2+1)=0.6 kN/m; ;0.09=0.154 kN/m×0.038+1.2×: q1=1.2静荷载的设计值 ;0.6=0.84 kN/m: q2=1.4×活荷载的设计值 图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) ) 支座最大弯矩大横杆设计荷载组合简图图2 (验强2.度算跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。

落地式钢管脚手架计算23m

落地式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数: 双排脚手架,搭设高度23.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.35米,立杆的步距1.80米。 钢管类型为48×3.0,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用竹笆片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.35kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.8000。 地基承载力标准值105kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。 一、小横杆的计算: 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.500/2=0.075kN/m 活荷载标准值 Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.075+1.4×1.500=2.236kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.236×1.0502/8=0.308kN.m =0.308×106/4491.0=68.617N/mm2 小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算

落地式脚手架完整版计算书

落地架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 一、参数信息: 1.脚手架参数 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.85米,立杆的横距为1.20米,立杆的步距为1.45 米; 计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 26.7 米,立杆采用单立管; 内排架距离墙长度为0.30米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为 0.80; 连墙件采用两步三跨,竖向间距 2.90 米,水平间距5.55 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工荷载均布参数(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2; 3.风荷载参数 山东省青岛市地区,基本风压为0.57,风荷载高度变化系数μz为0.74,风荷载体型系数μs 为1.56; 考虑风荷载 4.静荷载参数 每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):0.1548; 脚手板自重标准值(kN/m2 ):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.140; 安全设施与安全网(kN/m2 ):0.005;脚手板铺设层数:4; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆木; 5.地基参数 地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kN/m2):500.00; 基础底面扩展面积(m2):0.09;基础降低系数:0.40。

模板支架的计算参照

模板支架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 模板支架搭设高度为2.7米, 搭设尺寸为:立杆的纵距b=1.00米,立杆的横距l=1.00米,立杆的步距h=1.20米。图1 楼板支撑架立面简图 图2 楼板支撑架荷载计算单元 采用的钢管类型为48×3.5。 一、模板支撑方木的计算 方木按照简支梁计算,方木的截面力学参数为 本算例中,面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 5.00×8.00×8.00/6 = 53.33cm3; I = 5.00×8.00×8.00×8.00/12 = 213.33cm4; 方木楞计算简图 1.荷载的计算 (1)钢筋混凝土板自重(kN/m): q1 = 25.000×0.120×0.300=0.900kN/m (2)模板的自重线荷载(kN/m): q2 = 1.500×0.300=0.450kN/m (3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN): 经计算得到,活荷载标准值P1 = (1.000+2.000)×1.000×0.300=0.900kN 2.强度计算 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 均布荷载q = 1.2×0.900+1.2×0.450=1.620kN/m 集中荷载P = 1.4×0.900=1.260kN 最大弯矩M = 1.260×1.00/4+1.62×1.00×1.00/8=0.518kN.m 最大支座力N = 1.260/2+1.62×1.00/2=1.440kN 截面应力=0.518×106/53333.3=9.70N/mm2 方木的计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

落地式脚手架工程方案计算书(双排计算)

落地式脚手架工程方案计算书工程名称:演示工程 施工单位:山西宏厦建筑工程有限公司 编制人:张某某 审核人: 日期:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程参数 (2) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (3) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (5) 五、扣件抗滑承载力验算 (5) 六、立杆的稳定性计算 (6) 七、脚手架搭设高度计算 (9) 八、连墙件计算 (10) 九、立杆地基承载力计算 (11)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数 搭设参数 搭设高度24m 步距 1.8m 立杆纵距 1.5m 立杆横距 1.05m 连墙件方式二步三跨连墙件扣件双扣件 荷载参数(荷载标准值) 永久荷载立杆承受结构自重0.1086kN/m安全网0.01kN/m2脚手板类型 冲压钢脚手板,2 层 自重标准值0.3kN/m2护栏和挡脚板自重标准值0.17kN/m2 可变荷载施工均布活荷载2kN/m2同时施工层数1层风荷载地区山西阳泉市基本风压0.4kN/m2 地基参数 地基土类型碎石土地基承载力标准值200kN/m2垫板宽度0.3m 垫板长度 1.5m 考虑到钢管锈蚀弯曲等因素,按φ48×3钢管计算。

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(新) 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为18.0米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 同时施工1层,脚手板共铺设2层。 脚手架用途:混凝土、砌筑结构脚手架。

满堂脚手架平面示意图 二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m 横向杆计算荷载简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩为 M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2 横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度为 V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm 横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 三、纵向杆的计算: 纵向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 纵向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

脚手架计算参数介绍

脚手架和模板工程计算公式参数(转) 2012-12-01 19:41:17| 分类:默认分类| 标签:|举报|字号大中小订阅 扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算10-1-2 前言10-1-2 1 充分认识脚手架和模板支架在工程施工中的重要性,认真做好施工组织设计10-1-2 2 扣件式钢管脚手架基本构造与主要杆件10-1-4 3 扣件式钢管脚手架和模板支架设计计算10-1-6 4 了解扣件式钢管脚手架和模板支架(结构支架)的特性,应注意掌握的几个要点10-1-13 5 算例及比较10-1-17 扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算 益德清(中国工程设计大师) ----本文摘自《浙江建筑》 前言 扣件式钢管脚手架和模板支架工程是土木建筑工程施工中必不可少且十分重要的临时设施,它既为工程顺利施工,又直接影响工程的质量、进度、效率、安全等。二十余年来,我国经济迅速发展,高层建筑、大跨度建筑大量兴建, 商品混凝土泵送现浇钢筋混凝土结构体系的形成,都促使高层脚手架和空间高、跨度大的模板支架应用日渐增多。随之在工程施工中,编制高层脚手架和模板支架的施工组织设计的重要性也越加明显。 特别是近年来,扣件式钢管模板支架发生的安全事故,引起了建设主管部门和工程部门的关切和重视,为了贯彻浙江省建设厅“关于开展全省建设安全生产年活动”,笔者受省、市工程管理和施工部门的邀请,针对扣件式钢管脚手架和模板支架的设计计算中的某些要点和问题,作了一些介绍,有一部分工程技术人员希望有书面资料,为此,笔者整理成这篇文章,供施工部门技术人员编制施工组织设计时参考。由于本人对施工技术知之不多,若有不妥,请工程界同仁指正。 1 充分认识脚手架和模板支架在工程施工中的重要性,认真做好施工组织设计 1.1 脚手架工程 脚手架是土木建筑工程施工必须使用的重要设施,是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道,在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中,都需要按照操作要求搭设脚手架。 脚手架是施工中必不可少的,是随着工程进展需要而搭设的。虽然它是建筑施工中的临时设施,工程完成就拆除,但它对建筑施工速度、工作效率、工程质量以及工人的人身安全有着直接的影响,如果脚手架搭设不及时,势必会拖延工程进度;脚手架搭设不符合施工需要,工人操作就不方便,质量会得不到保证,工效也提不高;脚手架搭设不牢固,不稳定,就容易造成施工中的伤亡事故。因此,脚手架的选型、构造、搭设质量等决不可疏忽大意、轻率对待。 脚手架的种类很多,按搭设位置分:有外脚手架和里脚手架;按所用材料分:有木脚手架、竹脚手架和金属(钢管、型钢)脚手架;按构造形式分:有多立杆式、框式、桥式、吊式、挂式、升降式等;按立杆搭设排数分:有单排、双排和满堂红架;按搭设高度分:有高层脚手架和普通脚手架;按搭设用途分:有砌筑架、装修架、承重架等。 不论哪种脚手架工程,都应符合以下基本要求:

落地式扣件钢管脚手架计算书

落地式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 单排脚手架,搭设高度19.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.40米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.50米。钢管类型为φ48.3×3.6,连墙件采用3步3跨,竖向间距4.50米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设1层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.0000,体型系数0.6000。 地基承载力标准值240kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.040kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×0.400/2=0.070kN/m 活荷载标准值Q=3.000×0.400/2=0.600kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.040+1.2×0.070=0.132kN/m

落地脚手架计算书(适用于24米以下)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (2) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (4) 五、扣件抗滑承载力验算 (4) 六、立杆的稳定性计算 (5) 七、脚手架搭设高度计算 (8) 八、连墙件计算 (9) 九、立杆地基承载力计算 (10)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数

1800 3001050 三、横向水平杆(小横杆)验算 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:

“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。”施工荷载的传递路线是:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆,如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 (一)抗弯强度计算 1、作用横向水平杆线荷载标准值: q k =(Q K +Q P1 )×S=(3+×= kN/m 2、作用横向水平杆线荷载设计值: q=×Q K ×S+×Q P1 ×S=×3×+××= kN/m 3、考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置(验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载),最大弯矩: M max = ql b 2 = × =·m 88 4、钢管载面模量W= 5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm2 6、计算抗弯强度 σ=M max = ×106 =mm2〉205N/mm2 W×103 7、结论:不满足要求!建议减少脚手架纵距或横距或小横杆间距,或控制施工荷载!(二)变形计算 1、钢材弹性模量E=×105N/mm2 2、钢管惯性矩I= 3、容许挠度 [ν]=l/150与10mm

经典钢管脚手架施工方案和承载力的计算

经典钢管脚手架施工方案和承载力的计算 来源:京源峰脚手架租赁发布时间:2010-03-29 10:32:57 查看次数:639 外脚手架计算书 一、木板基础承载力计算 取一个外架单元(9步架,纵距1.8M)进行分析计计算 1. 静荷载: ⑴、钢管自重 立杆:16.8*2=33.4M 水平杆:10*1.8*2=36M 搁栅:10*1.8*2=36M 小横筒:10*1.5=15M 钢管自重:(33.4+36+36+15)*3.84=462kg (2) 、扣件自重: 601.2=72kg (3) 、竹笆自重: 底笆:7 张*12 kg=84 kg 静荷载为:462+72+84=618 kg 2. 施工荷载 按规定要求,结构脚手架施工荷载不得超过270 kg /tf,装饰脚手架不得超过200 kg /川,则施工荷载为: 270*1.8*1.0=486 kg/ tf 3. 风雪荷载 计算时可不考虑,在脚手架的构架时采取加强措施. 4. 荷载设计值 N=K*Q=1.2*(618+486)=1.325*10N N---立杆对基础的轴心压力 K---未计算的安全网、挑杆、剪力撑、斜撑等因素,取 1.2系数 Q---静荷载、活荷载总重量 5. 钢管下部基础轴心抗压强度验算 f1=N/A=(1.325*103)/(489*2) =1.355N / mm M 10N/ mm2 (杉木抗压强度)

f1---立杆对木板基础的轴向压应力(N / mm2) A---立杆在木板基础的总接触面积(mm2 ) fCK ---- 木板的轴心抗压强度(N/mm2) 满足强度要求 二、连墙拉强杆件计算 取拉强杆直径 6.5 圆钢进行计算 1.抗拉强度验算 F= (3.14*3.252*210 N/mm2)/(9.8N/kg) =710kg > 700kg 符合高层外架拉撑力的规定,并满足工程要求。 三、外架整体稳定性计算 根据有关资料提供的数据,在标准风荷载的作用下,脚手架杆件内产生的应力,到 尚未达杆件允许应力的1/100 ,故风荷载对脚手架的影响极小,一般可忽略不计。 1 .不组合风荷载时,其验算公式为: 0.9N/( QA)

钢管脚手架计算书

钢管落地脚手架计算书 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 33 米,立杆采用单立管; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.6米,立杆的横距为1.1米,大小横杆的步距为1.8 米; 内排架距离墙长度为0.30米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 4 根; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80; 连墙件采用一步两跨,竖向间距 1.8 米,水平间距3.2 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为单扣件; 2.活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 本工程地处福建省泰宁,基本风压为0.3 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz为1.00,风荷载体型系数μs为0.65; 脚手架计算中考虑风荷载作用 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1278; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:7;

脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板;每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038; 5.地基参数 地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kpa):160.00; 立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。

二、大横杆的计算: 按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值:P =0.038 kN/m ; 1 =0.3×1.1/(4+1)=0.066 kN/m ; 脚手板的自重标准值:P 2 活荷载标准值: Q=2×1.1/(4+1)=0.44 kN/m; =1.2×0.038+1.2×0.066=0.125 kN/m; 静荷载的设计值: q 1 活荷载的设计值: q =1.4×0.44=0.616 kN/m; 2

(完整word版)钢管落地脚手架计算书

钢管落地脚手架计算书 采用品茗安全计算软件计算;本工程为深圳市龙岗区第二人民医院综合楼改造工程,总建筑面积6570m2,建筑总高度为39.8 米,建筑总层数为地下一层、地上十二层,一层层高 4.5m,二层层高4m,三~十一层层高均为3m,十二层层高为4m。 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 等编制。 一、参数信息: 1. 脚手架参数 双排脚手架搭设高度为44.2 m ,立杆采用单立管;搭设尺寸为:立杆的横距为 1.05m ,立杆的纵距为 1.5m,大小横杆的步距为 1.8 m;内排架距离墙长度为 0.20m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;脚手架沿墙纵向长度为 150.00 m ;采用的钢管类型为Φ48×3.5;横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00 ;连墙件采用两步两跨,竖向间距 3.6 m ,水平间距3 m,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件; 2. 活荷载参数施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m 2;脚手架用途: 装修脚手 架;同时施工层数:2 层; 3. 风荷载参数本工程地处广东深圳市,基本风压0.75 kN/m 2;风荷载高度变 化系数μz 为1.00 ,风荷载体型系数μs 为1.13 ;脚手架计算中考虑风荷载作用; 4. 静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1248 ; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300 ;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.110 ;安全设施与安全网(kN/m2):0.005 ; 脚手板类别: 冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板;每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.038 ; 脚手板铺设总层数:12 ;

脚手架的计算和荷载计算

脚手架的计算和荷载 落地式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值: P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值: P2=0.300×0.800/3=0.080kN/m 活荷载标准值: Q=3.000×0.800/3=0.800kN/m 静荷载的计算值: q1=1.2×0.038+1.2×0.080=0.142kN/m 活荷载的计算值: q2=1.4×0.800=1.120kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为 M1=(0.08×0.142+0.10×1.120)×1.5002=0.278kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10×0.142+0.117×1.120)×1.5002=-0.327kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: =0.327× 106/5080.0=64.332N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 静荷载标准值q1=0.038+0.080=0.118kN/m 活荷载标准值q2=0.800kN/m 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

落地式钢管脚手架

落地式钢管脚手架 搭设方案 一、工程概况 工程名称: 工程地址: 二、脚手架的材料准备 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm 钢管。 2、扣件采用铸铁扣件,质量应符合GB15831-1995《钢管脚手架扣件》的规定。 3、垫板采用5cm、20cm 以上宽木脚手板。 三、脚手架搭设的作业条件 1、首先脚手架搭设场地已平整、夯实工作,从建筑物主体向外围3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm、20cm 以上宽木脚手板沿建筑物周围通长装置,之后在木脚手板上放置钢底座,钢底座上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。 2、排水措施:在距脚手架外排立杆外0.5 米处,设置一排水沟,在最低点,设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出,排水沟坡度为3-5‰ 四、脚手架的搭设方法。 1、搭设顺序 放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4 根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定)、校正立杆垂直和水平使其符合要求,按40-60N m 力拧紧扣件螺栓,形成脚手架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍脚手架质量和地基情况,严格确保设计要求和脚手架质量,设置连杆墙件(或加抛撑),按第一步程序和要求搭设指二步、第三小步......,随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横 杆(在脚手架横向杆之间架设的、用于缩小铺板支撑跨度的横杆)、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2、构造要求 1) 立杆的间距、垂直度:立杆间距选用1.5 米,允许搭设偏差±5cm,立杆垂直度允许搭设偏差±10 cm。排宽1.5 米。 2) 扫地杆设置从垫板往上20 cm 处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10 cm。 3) 横杆间距、平整度:横杆步距采用1.8 米,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2 cm,纵向水平杆全长平整度不小于±10cm。 4) 立杆、横杆接头的详细做法: 立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱的接头不应设在同步跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离

相关文档