计算条件:

深圳地区,主体结构高100m,女儿墙高1.6m,基本风压0.9KN/m2,地面粗糙度B类,施工检修荷载1KN/m;混凝土强度等级C25,砌体强度等级M10、MU10;取1延米计算。

风荷载标准值:

体型系数:0.8+1.0=1.8 荷规7.3.3

风压高度变化系数:2.09 荷规7.2.1

阵风系数:1.0 荷规7.5.1

标准值:W k=1.0x1.8x2.09x0.9=3.39 KN/m2荷规7.1.1-2

底部弯矩:M=1/2x3.39x1.62+1.0x1.6=5.94KN.m

底部剪力:V=3.39x1.6+1.0x1.6=7.02KN

1.女儿墙采用C25素混凝土,ftk=1.78MPa

σ= (M/I).h/2 h未女儿墙厚度

抗拉强度验算σ= (M/I).h/2<1.78

h>142mm

即墙厚≥150mm即可满足强度要求.

2.女儿墙采用M10、MU10砌体,砌块为蒸压灰砂砖或蒸压粉煤灰砖,沿通缝弯曲抗拉强度0.12 MPa,抗剪强度设计值0.12 MPa

底部弯距设计值:V=1.4x5.94=8.32 KN.m

底部剪力设计值:M=1.4x7.02=9.83 KN

抗拉强度验算σ= (M/I).h/2<0.12 砌体规范5.4.1

h>645mm

抗剪强度验算τ=V/(bz)<0.12 其中z=2h/3. 砌体规范5.4.2

h>122.8mm

砌体强度由受弯控制,墙厚h≥650mm.

因此,对于混凝土女儿墙,采用C25素混凝土当墙厚大于150mm即可满足要求;对于砌体墙,如果采用纯砌体,墙厚至少需要650mm,实际应用中可以采用构造柱加压顶砼梁的弱框架方式加强;对于钢筋砼女儿墙,至少保证墙厚150mm,满足最小配筋率即可。

女儿墙工程施工组织设计方案

女儿墙挑檐模板支撑安全施工方案 一、工程概况 本工程为第四师六十六团2014年保障性安居住房(二期),建设地点位于霍城县兵团第四师六十六团,其中:5#楼为局部5层,建筑总面积为4040.88m2;6#楼为全部5层,建筑总面积为4241.06m2;10#楼为局部4层,建筑总面积3343.27㎡;11#楼为全部5层建筑总面积为2933.75m2;14#楼为局部4层,建筑总面积为2926㎡;18#楼为全部4层,建筑总面积为3134.7㎡;19#楼为全部4层,建筑总面积为3134.7㎡;20#楼为全部5层,建筑总面积为3742.7㎡;5#、6#、11#、20#楼建筑高度为15.55米,10#、14#、18#、19#楼建筑高度为12.65米。本工程建筑结构形式为砖混结构,室外高差0.45m,层高2.9m。根据工程情况,女儿墙高度为0.9m,女儿墙上部有挑檐,挑檐距地面高度在10.05m以上,出檐宽度0.9m,此挑檐的支撑体系经过反复论证验算,拟采用普通扣件和钢管搭设斜撑支撑挑檐。 二、施工方案 材质要求: 钢管采用Φ48.3×3.6的国家GB/T13793标准要求:材质为Q235钢。钢管、扣件等搭设材料符合国家标准钢管脚手架扣件GB15831-2006要求,不得有负偏差,扣件螺栓拧紧力力矩达到65N.m。并经过测试,

扣件不得遗漏和裂纹。 <一>山墙、窗间墙处支撑体 系 1.斜撑方案的确定 若从5层屋面进行支撑,则 斜撑钢管倾斜角度过大,受 力效果较差,不能有效地承 受上部荷载,支撑系统发生 易倾覆,故从5层楼地面 1.3m处伸出钢管作斜撑支 座,斜支撑到屋面构架顶挑 檐,斜撑钢管最大长度为 2.57m(如图一所示)。 2.支撑体系搭设情况: 首先搭设5层楼地面1.3m处的钢管支座,支座末端用水平杆通长交圈设置,然后在楼地面2.1m米处每隔两米设置一道连墙杆,同时在斜撑钢管上通长设置一道水平杆,以增加斜撑杆的稳定性。斜撑杆横距按1.0m搭设,。(如图二所示)。 3.技术要求 (1)所有水平杆均采用扣件连接,不得采用对接扣件,所有扣件在使用前进行检查,不得采用有裂纹、滑扣等缺陷的扣件,扣件必须拧紧、

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 工程名称:郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)-8#地块 建设单位:河南惠泰城乡建设有限公司; 施工单位:中冶建设高新工程技术有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南华冠工程咨询有限公司; 8#地块占地面积为42598.26㎡,总建筑面积为192313㎡,其中地上建筑面积为142278㎡,地下建筑面积为50035㎡,建筑高度99.9m,户数为1088户,机动车停车位共计1133个,其中地下983个,容积率为3.42,绿地率为30%,由七栋高层住宅(层数为34层),以及相关配套公建。 本工程屋面为上人屋面,屋面防水等级为一级,其中地下室出地面楼梯间屋面为二级防水,防水材料采用(4+3)mm厚SBS改性沥青防水卷材。屋面保温材料采用70mm厚挤塑聚苯板。屋面设87型雨水排水口,雨水为内排水系统。屋面的设备基础需确定设备选型后,按照设备厂家提出的安装条件及要求进行深化,经设计及甲方同意后进行施工。 二、编制依据 1、施工组织设计

2、施工图纸 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ1) 三、施工准备 1、技术准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法。 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。 复核现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。 根据图纸由测量组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

女儿墙施工方案

攀枝花金海开元名都 大酒店工程 屋面女儿墙专项 施工方案 编制单位:重庆市渝万建设集团有限公司 编审审日制 核 批 人: 人: 人: 期:二零一零年十月

一、工程概况 攀枝花金海开元名都大酒店工程位于攀枝花市炳三区机场路旁,酒店地下三层、地上二十四层组成。建筑面积69316㎡,结构高度为 99.8m。基础为人工挖孔桩地基,抗震设防烈度7 度,耐火等级一级,设计使用年限50 年,结构形式为框架剪力墙结构。 规范规定:由于屋面女儿墙高度为11.5M导致施工难度大,施工现 场觉得采用分两次浇筑的方式,全部采用塔吊吊运至板面,并均匀分布进行浇筑。 二、编制依据 1、浙江工业大学建筑规划设计研究院提供的酒店施工图纸。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 3、计算说明女儿墙压顶的正下方搭设双排落地式钢管脚手架。 脚手架的横向间距是1m,立杆纵距1.6m,步距离1.8m,架体高度约11.5 米。支撑系统两边采用连续剪刀撑,以保证架体稳定性(如下图)。 三、工艺流程 1、搭设落地式钢管脚满堂架→柱梁钢筋绑扎→支设梁模板、柱模板→进行架体加固处理→设置横向斜撑→设置竖向剪刀撑→浇筑第一次混凝土→柱梁钢筋绑扎→支设梁模板、柱模板→进行架体加固处理→设置横向斜撑→设置竖向剪刀撑→浇筑第二次混凝土。 2、由于本工程女儿墙柱截面尺寸较小,因此决定采用钢管加固。柱加固尺寸间距位50CM一道(如下图)。

剪刀撑 斜撑 剪刀撑 斜撑 斜撑 斜撑女儿墙加固立面图

短钢管上下间距500mm 柱 柱加固平面图示意图 项目物质部对钢管、扣件、顶筒的进场进行严格把关,杜绝一 切不合格材料的使用。 四、安全要求: 1、满堂脚手架搭设完毕后,质检人员必须用力矩扳手检查各扣 件的拧紧力矩值是否在规范允许范围内。 2、外侧施工脚手架与作业层平齐部位必须满铺脚手板。为混凝土浇筑提供操作平台,两侧钢管搭设1.2M 高扶手,且混凝土浇筑时必须需穿防滑鞋,佩带安全帽、安全带。 3、由于施工中产生的振动荷载较大,竖向支撑由扣件式钢管脚 手架组成,而安装的误差很难保证杆件在竖直的一条线上,因此扣件式钢管脚手架要排列整齐和顺直,并要及时安设好斜撑及剪刀撑。

屋面女儿墙悬挑外脚手架施工方案

一、 二、工程概况 *****************工程,总建筑面积24938平米,地下建筑面积5450平米,地下一层,埋深6.7m,地上三层,局部四层,高20.8m,地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。 三、脚手架的基本情况 为确保施工安全、结合结构形式、切实做好文明施工,本工程外脚手架采用上拉式工字钢悬挑式外脚手架,在每层铺竹片板,四周满挂绿色密目网,从而起到既安全又减少灰尘外扬和美化施工环境的作用。脚手架必须分段挂牌验收合格后方可使用。 (一)脚手架的主要配件及材料选用: 1、工字钢悬挑式钢管脚手架的主要构件有:工字钢、立柱、纵向水平杆、横向水平杆、扣件、横向支撑、脚手板及脚手片、钢丝绳。 2、材料选用直径48mm壁厚3.5mm的钢管、16#工字钢、Φ14钢丝绳[公称抗拉强度137KN/㎝2]、毛竹片。 (二)基本要求: 用扣件式钢管搭设脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载,主要是施工层的大模板重量,因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并不超过结构的容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。(三)受荷情况: 采用工字钢,Φ48×3.5钢管、钢丝绳、扣件等组成的悬挑脚手架,悬挑梁、钢丝绳、立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件,连墙件是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,其中连墙杆还承受风荷载,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 三、悬挑架的搭设

1、搭设的顺序及设计说明 (1)预埋悬挑梁锚固钢筋→设置悬挑梁→立杆→内大横杆→小横杆→栅杆→铺脚手片→搭设防护栏杆→竖立挡杆→拉结点设置→挂安全网→档脚板。 (2)悬挑梁采用[16a普通热轧槽钢,外挑0.8m,挑梁端部施焊φ25钢筋,钢筋长度为200㎜。 (3)在槽钢挑梁伸入建筑物内2000㎜处及1000㎜处分别在室内现浇梁上预埋φ16锚杆。 (4)立杆纵距为1500㎜。 (5)小横杆纵间间距为1500㎜,步距为1800㎜。第一道小横杆距钢挑梁面150㎜。 (6)大横杆步距为1800㎜,排距为1000㎜。第一道大横杆距钢挑梁面100㎜。 (7)在铺设脚手架板的各层架体外立杆内侧用300㎜宽,19㎜厚多层胶合板作挡脚板,挡脚板涂刷黄黑相间的斜横道标志。 (8)架体外立面施挂绿色环保密目网,架体最底层用胶合板满铺。 悬挑架剖面图

女儿墙施工方案

女儿墙施工方案

绳金塔文化街区改造项目工程屋面女儿墙施工方案 北京市第三建筑工程有限公司 2015年9月

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工准备 (2) 3.1 材料准备 (2) 3.2 施工机具的配备 (2) 3.3 作业条件准备 (2) 3.4 技术准备 (2) 3.5 人员及分工 (3) 4施工部署 (3) 5.女儿墙斜屋面工程施工工艺 (3) 6质量验收标准 (6) 6.1 质量管理目标 (6) 6.2 检验报验程序 (6) 6.3 质量控制标准..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.4 质量保证措施 (6) 7成品保护措施 (6) 8安全文明施工 (7) 9环保措施 (7)

1 编制依据 序号名称编号 1 屋面工程质量验收规范GB 50207-2012 2 屋面工程技术规范GB 50345-2012 3 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 4 混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 5 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(2011版) 6 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2013 7 混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 GB50204-2002(2011年 8 混凝土结构工程施工质量验收规范 版) 9 钢结构工程施工规范GB50755-2012 10 建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003 2 工程概况

铺砖屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 1工程做法 本工程屋面防水等级为I级;I级防水采用防水卷材屋面防水,防水层采用4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,用于外露部分应有铝箔覆面。防水卷材物理性质应符合《屋面工程技术规范》GB50345-2004. 2.屋面作业条件 2. 1主体结构验收合格; 2. 2屋面女儿墙施工完毕; 2. 3已进行施工及技术交底; 2. 4雨落水管杯口安装; 2. 5屋面暗敷管线已完成; 2. 6坡向标高控制抄测完毕。 3施工顺序 3.1先做排水比较集中的部位。 3.2同一坡水操作应从屋面最低标高处,由下至上进行。 3.3先做高跨屋面,再做低跨屋面。 3.4确定上料口位置,由远到近依序进行。 4施工方法 4.1基层处理:将基层砼面清理干净。

4.2找坡层施工:最薄20厚1:8水泥珍珠岩找2%坡,靠近天沟、檐沟500范围内坡度加大为15%。 4.3找平层施工 4.3.1为了避免或减少找平层开裂,找平层留设分格缝,缝宽为20mm,并嵌填密封材料或空铺卷材条。分格缝与排气道相重合,与保温层连通。 4.3.2找平层坡度符合设计要求,平屋面为2%,靠近天沟、檐沟500范围内坡度加大为15%。 4.4防水层施工 屋面防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录; 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷; 设备预埋件已安装好。伸出屋面的管道、设备或预埋件等,在防水层施工前完成,防水层完工后,不得在其上凿孔打洞; 防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工,高聚物改性沥青防水卷材采用热熔法施工时环境气温不得低于-10℃; 基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,阴阳角转角处应做成圆弧; 已铺好的防水卷材层,应及时采取保护措施,不得损坏,以免造

女儿墙支模施工方案

一、基本情况 为规范本工程女儿墙模板施工特编制此方案,本工程屋面女儿墙尺高度为0.55m~2.6m,宽度均为0.2M,以下按女儿墙尺寸0.2m*2.6m最不利情况进行验算与绘图,其他尺寸女儿墙支模参数以及支模同此尺寸。 女儿墙支模参数 2、女儿墙须分层分段浇筑,分层厚度300~500mm。

女儿墙支模示意图:

二、安全验算: 一、墙模板基本参数 计算断面宽度200mm,高度2600mm,两侧楼板厚度0mm。 模板面板采用普通胶合板。 内龙骨间距200mm,内龙骨采用[10号槽钢U口水平,外龙骨采用双钢管48mm×3.25mm。 对拉螺栓布置6道,在断面内水平间距400+400+400+400+400+400mm,断面跨度方向间距200mm,直径12mm。 面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。 木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。 模板组装示意图

二、墙模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中γc——混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t ——新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取7.000h; T ——混凝土的入模温度,取15.000℃; V ——混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取2.600m; β——混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=58.430kN/m2 考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值: F1=0.9×62.400=56.160kN/m2 考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值: F2=0.9×6.000=5.400kN/m2。 三、墙模板面板的计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照连续梁计算。 面板的计算宽度取2.60m。 荷载计算值q = 1.2×56.160×2.600+1.40×5.400×2.600=194.875kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 260.00×1.80×1.80/6 = 140.40cm3; I = 260.00×1.80×1.80×1.80/12 = 126.36cm4;

屋面工程施工方案

3.1.5 FSG防水保温板:此为憎水型珍珠岩制品。每块规格为500mm×500mm×80mm,主要的性能见下表。 3.1.6铺地缸砖:要求外形整齐规矩,表面无明显缺陷,具有较高的强度,以适应铺设耐磨地面的质量要求。 3.1.7储运保管与进场检验 a)储运保管 不同品种、标号、规格和等级的产品要分别堆放。 胶粘剂、基层处理剂、卷材要储存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。胶粘剂、基层处理剂应用密封桶包装。沥青卷材的储存环境温度不得高于450C。 卷材要直立堆放,其高度不要超过两层,并不得倾斜或横压。 b)进场检验 ①出厂合格证和检验报告 ②对于防水卷材,进场后要按规定取样复试,同一品种、牌号和规格的卷材,抽验数量为:大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验,并同一批产品中做三组复试检验。 3.2施工机具的配备 3.3作业条件准备 3.3.1各种穿过屋面的预埋管件、穿洞已补好;屋面的女儿墙、水池、梯屋、机房、后浇带、天沟、设备基础等均按设计图纸要求施工完毕。 3.3.2主体结构已进行验收。 3.3.3按设计要求的坡度,弹好墨线,并清好场地。

3.4技术准备 3.4.1屋面工程施工前,项目有关技术、施工管理人员均要熟悉图纸,掌握施工图中的细部构造及技术要求。 3.4.2屋面工程施工中,按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序、层次的作业。 3.4.3对屋面铺地缸砖及雨水口处事先做好排砖图。 4.工期控制 依据总进度计划,工期控制为80天,从2000年8月128日开始施工,控制屋面工程施工在冬期施工之前完

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3?),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 9、《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32J16-2005 J10687-2006 10、其他国家及地方性规范规程 三、设计及规范要求

屋顶施工方案

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况及设计做法 (2) 三、施工准备 (3) 四、屋面各分项工程施工要点 (4) 五、质量要求 (7) 六、成品保护 (8) 七、安全文明施工 (8)

一、编制说明 1.1.编制目的 本施工方案旨在为通利紫荆尚都二期二标段10~15#楼及车库屋面工程提供较完整的技术指导文件,便于对屋面工程的质量控制。并能优质、快速、高效地完成屋面工程的施工任务。 1.2.编制依据 1.2.1《建设工程施工合同》及工程施工图纸 1.2.2图纸会审及设计修改通知单 1.2.3《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 1.2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程概况及设计做法 建设地点:紫荆路和南仓街交叉口向东500米 建筑设计概况: 占地面积约25000㎡总建筑面积约150000㎡楼号建筑面积层数/层高建筑高度 10#34394㎡34/18层、2.8m95.50m 11#36641㎡34/18层、2.8m95.65m 13/14#33554㎡32/18层、2.8m89.90m 15#12489㎡28层、2.8m79.05m 本工程地下室为二层地下车库和一层人防,车库面积约20000㎡,层高3.9/3.6m,人防面积约7000㎡,层高4.0m。 各屋面构造做法如下: 2.1屋1:用于上人屋面(构造层次自上而下) 1)、40厚C20细石混凝土,内配Φ4@150×150钢筋网片; 2)、干铺无纺聚酯纤维布一层;

3)、50厚挤塑聚苯乙稀泡沫塑料板;(传热系数0.487W/m.2k)4)、3.0厚-18度聚酯胎SBS改性沥青卷材二层; 5)、刷基层处理剂一遍; 6)、20厚1:3水泥砂浆找平; 7)、10厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡;坡向穿墙出水口或屋面下水口 8)、钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。 2.2屋2:用于不上人屋面(构造层次自上而下) 1)、3厚-18度聚酯胎SBS改性沥青卷材二层;(上面一层为带页岩SBS) 2)、刷基层处理剂一遍(材质同上); 3)、20厚1:3水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75-0.90kg/m3; 4)、10厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡向穿墙出水口; 5)、50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板; 6)、钢筋混凝土屋面板。 2.3屋3:用于露台、雨棚、飘架板等不上人屋面(构造层次自上而下) 1)、10厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面压光,四周完成直刚性防水层完成面300mm高;15厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂木抹搓平,找坡1%,坡向水口、穿墙出水口或屋面下水口靠墙处上翻至刚性防水层完成面300mm高; 2)、水泥浆一道; 3)、钢筋混凝土屋面板。 2.4屋4:用于地下室屋面(构造层次自上而下) 1)、种植介质土; 2)、聚酯无纺布过滤层; 3)、塑料夹层排水板; 4)、70厚C20细石砼保护层,内配内配Φ4@150×150钢筋网片; 5)、干铺塑料薄膜一层,搭接宽度100; 6)、4厚聚酯胎SBS改性沥青卷材一层; 7)、刷基层处理剂一遍; 8)、20厚1:3水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75-0.90kg/m; 9)、1:8水泥膨胀珍珠岩找坡; 10)、钢筋混凝土屋面板,抗渗等级P6。

屋面女儿墙悬挑外脚手架施工方案

一、工程概况 *****************工程,总建筑面积24938平米,地下建筑面积5450平米,地下一层,埋深6.7m,地上三层,局部四层,高20.8m,地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。 二、脚手架的基本情况 为确保施工安全、结合结构形式、切实做好文明施工,本工程外脚手架采用上拉式工字钢悬挑式外脚手架,在每层铺竹片板,四周满挂绿色密目网,从而起到既安全又减少灰尘外扬和美化施工环境的作用。脚手架必须分段挂牌验收合格后方可使用。 (一)脚手架的主要配件及材料选用: 1、工字钢悬挑式钢管脚手架的主要构件有:工字钢、立柱、纵向水平杆、横向水平杆、扣件、横向支撑、脚手板及脚手片、钢丝绳。 2、材料选用直径48mm壁厚3.5mm的钢管、16#工字钢、Φ14钢丝绳[公称抗拉强度137KN/㎝2]、毛竹片。 (二)基本要求: 用扣件式钢管搭设脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载,主要是施工层的大模板重量,因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并不超过结构的容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。(三)受荷情况: 采用工字钢,Φ48×3.5钢管、钢丝绳、扣件等组成的悬挑脚手架,悬挑梁、钢丝绳、立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件,连墙件是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,其中连墙杆还承受风荷载,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 三、悬挑架的搭设 1、搭设的顺序及设计说明

(1)预埋悬挑梁锚固钢筋→设置悬挑梁→立杆→内大横杆→小横杆→栅杆→铺脚手片→搭设防护栏杆→竖立挡杆→拉结点设置→挂安全网→档脚板。 (2)悬挑梁采用[16a普通热轧槽钢,外挑0.8m,挑梁端部施焊φ25钢筋,钢筋长度为200㎜。 (3)在槽钢挑梁伸入建筑物内2000㎜处及1000㎜处分别在室内现浇梁上预埋φ16锚杆。 (4)立杆纵距为1500㎜。 (5)小横杆纵间间距为1500㎜,步距为1800㎜。第一道小横杆距钢挑梁面150㎜。 (6)大横杆步距为1800㎜,排距为1000㎜。第一道大横杆距钢挑梁面100㎜。 (7)在铺设脚手架板的各层架体外立杆内侧用300㎜宽,19㎜厚多层胶合板作挡脚板,挡脚板涂刷黄黑相间的斜横道标志。 (8)架体外立面施挂绿色环保密目网,架体最底层用胶合板满铺。 悬挑架剖面图

女儿墙加高专项施工方案

安全节能窗膜产业化建设项目女儿墙加高专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 西安天风建筑安装工程有限公司 安全节能窗膜产业化建设项目经理部 2017年09月

一、工程概况 本工程为常州山由帝杉防护材料制造有限公司安全节能窗膜产业化建设项目205厂房改扩建工程,主厂房为单层排架结构,辅房为框架结构,地点位于西安市阎良区。本工程始建于2011年,厂房目前主体已建设完成,业主拟调整其使用功能,根据新功能要求加固改造后使用。 205厂房女儿墙在原女儿墙基础上加高,施工难度大,女儿墙厚度为200mm,配筋为8@100、竖筋为8@100,C30混凝土,钢筋为HRB400钢筋;具体部位2轴、13轴、17轴及12轴向东交18轴、18轴交H轴、H轴交12轴的女儿墙全部加高。 二、施工准备 组织专业钢筋工及专业架子工,先进行脚手架的的搭设,确保钢筋工的人身安全。 材料机具配备一览表: 名称单位数量备注 吹风机台1 电钻台2 电焊机台1 植筋胶桶根据现场情况购买 振动棒台3 抹子把4 铁锹把5 人员配备一览表: 序号工种人数备注 1架子工5有上岗证

三、施工顺序 脚手架搭设→原女儿墙植筋→绑扎钢筋→钢筋验收→模板支设→模板验收→浇筑混凝土 四、技术要求 (1)脚手架搭设(双排架) 材料要求 1)钢管 钢管采用采用φ48×焊接钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者均应剔除。立杆、纵向水平杆长度为6m,横向水平杆长度为,钢管应全涂防锈漆。 2)扣件 扣件有三种,直角扣件、螺旋扣件和对接扣件,扣件不允许有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管要接触良好,夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 3)其它 连墙杆:φ48×钢管 脚手板:采用竹笆板 4)剪刀撑 每道剪刀撑跨越立柱的根数为5-7根,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。 在外侧立面从底到顶设置剪刀撑。

女儿墙防水施工方案范文

女儿墙防水施工方 案

雨润四川国际农产品交易中心二期项目 女儿墙防水施工方案 北京宏兴东升防水施工有限公司南京分公司 5月4日

一、女儿墙压条及密封防水做法 (一). 将卷材与结构墙粘贴牢固,采用不锈钢压条将卷材边压 牢,将压条上边缘充分压牢卷材边口,再用射钉枪300mm间距固定一道,使压条紧贴女儿墙体;压条上边缘使用聚氨酯涂膜密封。如下图示意

(二). 涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶上,收头处理用聚氨酯涂刷两道封严,压顶做聚氨酯防水处理。涂刷到压顶距外口高1cm位置。 二、施工质量保证措施 (一)、质量目标: 我公司严格按照业主的质量要求做好质量工作,确保本工程为无渗漏工程。 (二)、质量体系保证措施: 1、严格依据现行国家规范及验评标准、结合工程实际特点编制施工方案。 2、认真组织项目部管理人员及施工操作人员学习公司和现场各项规章制度,加强员工对质量意识的培养,牢固树立“肯定—来自我们的所有客户”的企业理念。 3、按照ISO9001国际质量体系和ISO14001国际环保体系的

要求建立质量和环保组织体系,建立岗位责任制。 4、进场管理和作业人员均应经过专业培训,并取得上岗资格证后方能上岗作业。 (三)、物资检验措施: 1、进场材料必须提供出厂合格证和质量保证书。 2、进场物资必须进行明确标识,分类堆放、严格保管,避免使用不合格材料。 (四)、过程检验及报验: 1、严格执行国家现行规范、标准及公司的各项规定,严格按照施工方案施工。 2、开工之前,严格对操作班组进行技术、质量、安全交底。 3、施工实行“三检制”,做到检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序。 4、严格执行自检、互检、交接检及工序检查,不合格的工序不经过返修合格不得进行下道工序的施工。 5、认真抓好班组自检工作,质检员必须严格控制施工过程中的质量,严把质量关,不得隐瞒施工中出现的质量问题,并督促操作者及时整改。 6、自检合格后报请监理方进行验收。 (五)、工程质量验收:

女儿墙施工方案doc

攀枝花金海开元名都大酒店工程 屋面女儿墙专项 施工方案 编制单位:重庆市渝万建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:二零一零年十月

一、工程概况 攀枝花金海开元名都大酒店工程位于攀枝花市炳三区机场路旁,酒店地下三层、地上二十四层组成。建筑面积69316㎡,结构高度为99.8m。基础为人工挖孔桩地基,抗震设防烈度7度,耐火等级一级,设计使用年限50年,结构形式为框架剪力墙结构。 规范规定:由于屋面女儿墙高度为11.5M导致施工难度大,施工现场觉得采用分两次浇筑的方式,全部采用塔吊吊运至板面,并均匀分布进行浇筑。 二、编制依据 1、浙江工业大学建筑规划设计研究院提供的酒店施工图纸。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 3、计算说明女儿墙压顶的正下方搭设双排落地式钢管脚手架。脚手架的横向间距是1m,立杆纵距1.6m,步距离1.8m,架体高度约11.5米。支撑系统两边采用连续剪刀撑,以保证架体稳定性(如下图)。 三、工艺流程 1、搭设落地式钢管脚满堂架→柱梁钢筋绑扎→支设梁模板、柱模板→进行架体加固处理→设臵横向斜撑→设臵竖向剪刀撑→浇筑第一次混凝土→柱梁钢筋绑扎→支设梁模板、柱模板→进行架体加固处理→设臵横向斜撑→设臵竖向剪刀撑→浇筑第二次混凝土。 2、由于本工程女儿墙柱截面尺寸较小,因此决定采用钢管加固。柱加固尺寸间距位50CM一道(如下图)。

80×80木枋 3形卡加螺母 木连系板 18m m夹板 @1500 木连系板 连墙杆 80×80木枋 @300 挑杆1 挑杆2 挑杆3 附加水平连系杆,间距与结 构柱相同,并箍紧结构柱 直角扣件 已搭设脚手架 新搭设脚手架 φ48×3.5钢管@3200连墙杆 100×60凹槽 100×60凹槽 挑杆5 挑杆4 φ48×3.5钢管立杆@1600, 由地面起搭 图4.3女儿墙顶高悬挑飘板模板支撑剖面图 25001 5 2507 4 6 1 3 7 5 3 2 5 3 2 5 R373 3200 3000

女儿墙外墙涂料施工方案

xx公寓女儿墙维修施工方案 一、施工流程: 铲除原墙面涂料→然后做基层修补→清扫处理→填补缝隙抗裂砂浆挂网→外檐防水腻子两遍→打磨→封底漆→第一层面涂→细部处理→第二遍面涂→检查验收→涂料清理 二、施工工艺: 1、局部修补: 对于墙面和粉光面部位的细小孔洞和缺损及开裂空鼓部位用水泥漆将找平,用外墙腻子修补并打磨。 2、铺装抗裂网。 3、刮涂外墙专用腻子: 采用一遍找平腻子两遍细腻子进行配套对墙体大面满刮找平,刮涂每遍腻子前先用清水湿润墙体(目的: 增强腻子层之间附着力及强度,因为水泥系腻子需要吸收足够的水分才可达到硬化)。最后一道腻子干燥后用砂纸进行打磨,打磨符合要求后,用清水对腻子层进行浇水养护,待干二至三天,达到腻子要求强度即可。(注: 外墙腻子如果太厚容易造成开裂现象,所以腻子的总厚度不宜超过二毫米,如超过二毫米的缺损,请土方修补。) 4、辊涂底漆: 用高封固水性抗碱底漆稀释配比,并充分搅拌均匀,均匀辊涂一遍于墙体。要求涂膜均匀、无漏涂等。涂膜待干燥4小时,经检验合格后即可进行下道工序。 5、辊涂面漆:

在刷一道面漆以前,检查整个施工面,确定无漏刷底漆,确定无污染源,确定对容易被污染的物品已采取保护措施后,方可施工第一道面漆(无需稀释)。第一道面漆完成后、颜色及光泽均匀一致,辊痕纹理分布均匀、方向一致、避免重叠,不能有流挂、起皮、疙瘩等现象。 6、成品保护: 在第二道柔性厚质外墙面漆涂刷完工后,对施工时污染的部位清理,并对以完工的部位进行成品保护,如发现被污染的情况后,立刻联系相关单位协调解决。 三、质量保证及验收标准 1、外墙的涂饰工程应在涂饰层完全干燥后方可进行验收; 2、同一墙面涂层色调一致,色泽均匀,不得漏涂,不得沾污、露底,接茬处不应出现明显涂刷接痕; 3、对墙面涂料施工规范,必须按照中华人民共和国行业标准,不得出现掉粉、起皮、漏刷、透底、反碱、咬色、流坠、疙瘩、对装饰线和分割线平直(按5m线检查,不足5m拉通线检查),偏差不大于施工规范值;门窗、灯具等成品必须保护洁净、完好; 4、施工规范及验收标准参照中华人民共和国行业标准JGJ/T29—2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》及天津市工程建设标准DBJ50-046-2006《外墙涂料涂饰工程施工及验收规程》执行。

女儿墙外墙涂料施工方案

瑞馨公寓女儿墙维修施工方案 一、施工流程: 铲除原墙面涂料→然后做基层修补→清扫处理→填补缝隙抗裂砂浆挂网→外檐防水腻子两遍→打磨→封底漆→第一层面涂→细部处理→第二遍面涂→检查验收→涂料清理 二、施工工艺: 1、局部修补:对于墙面和粉光面部位的细小孔洞和缺损及开裂空鼓部位用水泥漆将找平,用外墙腻子修补并打磨。 2、铺装抗裂网。 3、刮涂外墙专用腻子:采用一遍找平腻子两遍细腻子进行配套对墙体大面满刮找平,刮涂每遍腻子前先用清水湿润墙体(目的:增强腻子层之间附着力及强度,因为水泥系腻子需要吸收足够的水分才可达到硬化)。最后一道腻子干燥后用砂纸进行打磨,打磨符合要求后,用清水对腻子层进行浇水养护,待干二至三天,达到腻子要求强度即可。(注:外墙腻子如果太厚容易造成开裂现象,所以腻子的总厚度不宜超过二毫米,如超过二毫米的缺损,请土方修补。) 4、辊涂底漆:用高封固水性抗碱底漆稀释配比,并充分搅拌均匀,均匀辊涂一遍于墙体。要求涂膜均匀、无漏涂等。涂膜待干燥4小时,经检验合格后即可进行下道工序。 5、辊涂面漆:在刷一道面漆以前,检查整个施工面,确定无漏

刷底漆,确定无污染源,确定对容易被污染的物品已采取保护措施后,方可施工第一道面漆(无需稀释)。第一道面漆完成后、颜色及光泽均匀一致,辊痕纹理分布均匀、方向一致、避免重叠,不能有流挂、起皮、疙瘩等现象。 6、成品保护:在第二道柔性厚质外墙面漆涂刷完工后,对施工时污染的部位清理,并对以完工的部位进行成品保护,如发现被污染的情况后,立刻联系相关单位协调解决。 三、质量保证及验收标准 1、外墙的涂饰工程应在涂饰层完全干燥后方可进行验收; 2、同一墙面涂层色调一致,色泽均匀,不得漏涂,不得沾污、露底,接茬处不应出现明显涂刷接痕; 3、对墙面涂料施工规范,必须按照中华人民共和国行业标准,不得出现掉粉、起皮、漏刷、透底、反碱、咬色、流坠、疙瘩、对装饰线和分割线平直(按5m线检查,不足5m拉通线检查),偏差不大于施工规范值;门窗、灯具等成品必须保护洁净、完好; 4、施工规范及验收标准参照中华人民共和国行业标准JGJ/T29—2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》及天津市工程建设标准DBJ50-046-2006《外墙涂料涂饰工程施工及验收规程》执行。

女儿墙及钢结构天窗施工组织设计

晋城市图书馆、档案馆、美术馆 三馆合一工程(钢结构共享大厅工程) 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: 国基建设集团有限公司晋城三馆合一项目部

二0一一年十二月十八日 目录 (一)施工组织设计 一、工程概况 二、施工前期准备工作 三、施工工艺流程 四、生产工艺 五、施工机具及设备配备 六、施工组织机构 七、安装工艺 八、安全保证措施与文明施工 九、工程进度保证措施 十、竣工验收

十一、竣工后期服务 晋城市图书馆档案馆美术馆(三馆合一) 屋面钢结构女儿墙及天窗工程 施工组织设计 一、工程概况 工程名称:晋城市图书馆档案馆美术馆(三馆合一) 建设单位:晋城市建设局 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司 工程项目:屋面钢结构女儿墙及天窗工程

施工日期: 该工程施工任务重、技术质量要求高、时间紧,承接工程的施工队伍必须是技术素质高的专业化施工队伍。我公司多年一直从事钢结构的制作和安装,多次粗出色完成了国内外大型工程的施工任务,积累了丰富的施工经验,我公司技术力量雄厚,检测设备齐全,有能力保质按时完成这项工程的施工任务。 二、施工前期准备工作 1、设立现场工程指挥部,组织强有力的施工管理机构,配备精湛的施工队伍。 2、会同建设单位、设计单位商定施工顺序及配合事宜,落实交叉作业措施和工程要求,编制施工组织设计。根据现场情况规划临建设施工及材料堆放储存场地和库房的安置。 3、组织技术负责人及有关技术人员和管理人员对工程设计图纸及技术要求进行会审,并做好会审记录。 4、按照设计要求,编制工程材料用量计划,由公司供应部门迅速选购定货,要求所材料必须有原始材质证明文件,并符合相应的标准要求。 5 、按照工程所需机具、设备用量计划,做好配备工作。 6、对进场的材料,在施工现场要进行验收,要求原始材质证明书、产品合格证齐全,数量无误。 7、对施工现场进行合理布置,对进场机具进行安装和试运转。

女儿墙技术交底1

女儿墙技术交底 工程名称施工单位 交底部位屋面女儿墙技术交底交底日期2012-10-22 交底提要:一、施工准备;二、操作工艺;三、质量标准;四、成品保护;五、安全注意事项 交底内容: 一、施工准备 1、材料及主要机具 0.915m×1.83m的九夹板,木方(50×100mm)、钉子;脱模剂、海绵条; 钢管(4m、3m、2m、1.5m、1.2m),扣件;锤子、手电钻、圆锯机、钢尺、线坠等 二、作业条件 1、检查模板的尺寸和平整度,对变形较大的模板应修复后再进行使用; 2、钢筋绑扎完毕,已通过监理验收并办完隐检手续; 3、相对高出女儿墙200的结构标高以抄好; 4、钢筋根部表面剔凿完毕,露出石子并清除干净,并同模板工办理好交 接手续; 以上各项检查完毕合格后,方可施工。 三、施工工艺 1、把木方子定在摸板上,两端必须各定一道,中间两道间距200mm; 2、顶撑@1000mm一道并与顶板上的地锚固定牢固,下跨部分与外架顶紧; 3、当安装模板时,必须先在根据女儿墙体的控制线,在距墙体边线处 1cm处粘贴海绵条,防止漏浆;次外,在墙体外侧模板下跨处也应粘贴海绵 条;

工程名称施工单位 交底部位屋面女儿墙技术交底交底日期2012-10-22 交底提要:一、施工准备;二、操作工艺;三、质量标准;四、成品保护;五、安全注意事项 4、竖向分隔缝采用20mm×20mm的木条,6000mm一道,直接钉在模 板上,随后混凝土浇筑一次成型。 四、质量标准 1、女儿墙支模后砼浇筑达到清水砼效果; 2、模板上口必须平直,模板必须与顶板垂直,高度必须一致。 3、模板及支撑应具有足够的强度、刚度、稳定性; 4、模板接缝严密,模板表面隔离剂涂刷均匀,无漏刷现象; 5、模板安装允许偏差如下表示: 允许偏差检验方法 轴线位置 3 钢尺检查 截面尺寸+3,-3 钢尺检查 垂直度 3 经纬仪或吊线,钢尺检查 相临两板面高低差 2 钢尺检查 平整度 2 2m靠尺或塞尺检查 方正 2 方尺、塞尺 阴阳角 顺直 2 线尺 预埋铁件中心线位 2 拉线、尺量 移

女儿墙加高专项施工方案范文

女儿墙加高专项施 工方案

安全节能窗膜产业化建设项目 女儿墙加高专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 西安天风建筑安装工程有限公司 安全节能窗膜产业化建设项目经理部 09月

一、工程概况 本工程为常州山由帝杉防护材料制造有限公司安全节能窗膜产业化建设项目205厂房改扩建工程,主厂房为单层排架结构,辅房为框架结构,地点位于西安市阎良区。本工程始建于,厂房当前主体已建设完成,业主拟调整其使用功能,根据新功能要求加固改造后使用。 205厂房女儿墙在原女儿墙基础上加高,施工难度大,女儿墙厚度为200mm,配筋为8@100、竖筋为8@100,C30混凝土,钢筋为HRB400钢筋;具体部位2轴、13轴、17轴及12轴向东交18轴、18轴交H轴、H 轴交12轴的女儿墙全部加高。 二、施工准备 组织专业钢筋工及专业架子工,先进行脚手架的的搭设,确保钢筋工的人身安全。 材料机具配备一览表: 名称单位数量备注 吹风机台 1 电钻台 2 电焊机台 1 植筋胶桶根据现场情况购买 振动棒台 3 抹子把 4 铁锹把 5 人员配备一览表:

三、施工顺序 脚手架搭设→原女儿墙植筋→绑扎钢筋→钢筋验收→模板支设→模板验收→浇筑混凝土 四、技术要求 (1)脚手架搭设(双排架) 材料要求 1)钢管 钢管采用采用φ48×3.5mm焊接钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者均应剔除。立杆、纵向水平杆长度为6m,横向水平杆长度为1.5m,钢管应全涂防锈漆。 2)扣件 扣件有三种,直角扣件、螺旋扣件和对接扣件,扣件不允许有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管要接触良好,夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。

拆除女儿墙施工方案

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1、总体简介 (1) 2.2、建筑设计概况 (2) 2.3拆除工程的计划工期或其他要求 (2) 三、施工组织机构的建立 (2) 四、拆除工程施工准备 (3) 五拆除工程施工管理 (4) (一)、施工工艺 (4) (二)、施工注意事项 (5) 六拆除工程安全技术管理 (5) 七拆除工程文明施工管理 (7) 一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工方案。参考规范及文件如下: 1、甲方提供的施工图纸,《招标文件》; 2、现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 3、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 4、由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(2002版)》JGJ130-2001 7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9、其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 2.1、总体简介

本工程工期要求为3日历天。 屋面机房钢结构位置:10—12轴/E—F轴。为了安装钢柱需要拆除原有女儿墙及挑檐,长度16m。 三、施工组织机构的建立 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下:

相关文档
相关文档 最新文档